设计任务及成果

任务:工作桥及刚架设计,包括结构尺寸选择及配筋设计。

成果:二号设计图纸2张

计算书一本(35页左右)

一、概述

1、工作桥作用

专为启闭闸门而设。

2、工作桥结构型式

大多采用梁式桥的形式,且桥身大多为装配式结构。但本设计为简单计,采用整体式。

支承形式为简支梁式,施工采用吊装方法。

二、设计内容

工作桥及刚架设计,包括结构尺寸选择及配筋设计。

三、设计资料

1、工作桥桥面高程原定为▽31.4m,本次设计各人不同;

2、闸墩顶高程▽24.0m;

3、五孔闸,每孔净宽7.0m,中墩宽度1.0m,边墩宽度0.9m;

4、平板闸门,自重200KN;

5、采用QPQ-2×160KN型启闭机,每台自重35KN;

6、闸门吊点中心距,原定为4.75m,本次设计各人不同;

7、荷载:人群荷载:各班不同;栏杆重:1.5KN/m;每个绳鼓重:6.54KN(着地面积350×350mm);施工荷载:4.0KN/m2;基本风压:各班不同

8、建筑物等级 3 级; 9、环境条件二类; 10、建筑材料:混凝土:各班不同;钢筋;各班不同水闸工作桥设计数据

1. 吊点中心距

1班: 4.0 + 0.04 * 学号末两位数 (米)

2班: 4.02 + 0.04 * 学号末两位数 (米)

2. 工作桥面高程

30.0 + 0.05 *学号末两位数 (米)

3. 人群荷载 1班:3.0 kN/m2 2班:2.5 kN/m2

4. 基本风压 1班:0.35 kN/m2 2班:0.4 kN/m2

5. 梁柱受力纵筋 1班:HRB335 2班:HRB400

6. 混凝土强度等级 1班:C25 ; 2班:C30

四、设计要求

1.计算书一份。包括:设计资料;结构布置图及说明;桥面板、横梁、纵梁、刚架配筋计算;

2.施工详图2张(二号图纸)。包括:工作桥立面和平面布置;桥面板、横梁、纵梁和刚架配筋图等。

五、结构布置

一)工作桥纵向布置

1.工作桥长度:为便于安装,工桥桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm

=7000+500+500-20 =7980mm

但计算时工作桥长度仍用8000 mm计算。

2.横梁

位置:地脚螺栓尽量位于梁中心线。(注意:一边螺栓可位于横梁中心线,另一边不行);638-150=488,488-400=88 1350-638-150=562, 562-400=162

2、横梁

高度:取纵梁高度的2/3~3/4,常用350~500mm;

宽度: >180mm,常用200~250mm;

3.活动铺板:为减轻吊装重量,面板做成活动铺板,简支在纵梁上。

宽度: 400~1000mm两板之间空10mm;

长度:在纵梁间距净跨的基础上,每边加60~80mm支承长度;

高度:60~100mm。

4.手摇箱:

位置:由图13-30确定;

4.手摇箱:

高度:手摇箱手摇柄转轴位置距桥面900~1000mm,由图13-29确定。

H=(900 ~ 1000)-400=(500 ~ 600)mm

注意:手摇箱位置需做悬臂板,悬臂板再活动铺板。

5.机墩:启闭机下设机墩,一般在工作桥吊装后浇筑,但机墩中的竖向钢筋预需先埋置在纵梁中。位置和大小:注意地脚螺栓的保护层>50mm;

5.机墩:

高度:由图13-29确定。

H=(900 ~ 1000)-(360+240)=(300 ~ 400)mm

Q3、Q4 Q1、Q2

二)、工作桥横向布置

1.纵梁位置

a.立柱和闸墩以杯形基础联接,杯形基础要求见图13-50;

Q3、Q4 Q1、Q2

b.尽量使螺栓位于纵梁轴线上,Q1和Q2地脚螺栓布置纵梁A轴线上,由此梁A位置就确定了;但 Q3和Q4地脚螺栓不可能布置纵梁B轴线上。由杯口要求,梁B中心线距吊点中心线至少为535+h1/2, h1为

柱宽。 310+150+75=535, 916-30=886 1485+30-916=599

c、给活动门槽留位置

图 13-53

2、纵梁尺寸:

高度:取工作桥长的1/8-1/10;

宽度:取纵梁高度的1/2-1/3,常为250-400mm;

3、悬臂板:

宽度:机墩外操作宽度应有1000~1200mm,两边栏杆每边占用100~200mm;悬臂板宽度<700mm可不做挑梁。

高度:端部取80 ~ 100mm,根部取150 ~ 200mm。

1、刚架高度

计算用的高度:

H=31.4-24.0-h

实际高度:

H+H1,其中:H1为柱插入杯口的高度。

H1需满足:

a.大体为1.2~0.8倍柱长边尺寸;

b.大于0.05H。

2、刚架层数

柱高H<5m时,单层;

柱高H>5m时,双层;取双层。

3、刚架尺寸

柱顺水流方向: h1=300~500mm 横梁高: h2=300~500m 贴角:斜角为45度高度为(0.5~1. 0)h1

3、刚架尺寸

柱垂直水流方向: b1=400~600mm 横梁宽度:最好取b2=b1,方便施工。垂直水流方向

牛腿:沿垂直水流方向设置牛腿,以增加顶部支承长度。牛腿尺寸: C>0.5b1,h>b1。

顺水流方向牛腿:考虑工作桥和刚架预制安装误差,工作桥纵梁外侧面不宜与立柱外边缘平齐,可在顺水流方向设置小牛腿,即在柱顶顺水流向挑出100~150mm 。

工作桥配筋设计

545545

545545545

545545

80

100

88

A

A

100

100

320

320

32.7

工作桥立面图 1 :50

200

200

200

200

12621262

500

798020

吊点距离4600

3700

200

700

200

700

1660798020

7980

400462200200B2

B1

B1

B1

B1

B2

200350

400

8000

8000

250250

800

10001925

1925

1925

1925

75

200200

200200

625

400

50080

599

886

280

100

112

358.5

80

80

120

工作桥平面图 1 :50

(共有五跨)

吊绳中心线

工作桥中心线

500250

250 5 10

400300 8@100300400 8@100 8@80

7

788

31.9

31.9

24.0

24.0活动门槽 1 :10

杯口配筋图 1 :20

工作桥中心线

吊绳中心线

刚架配筋图 1 :209

9

9-9剖面图 1 :20

3螺栓

300150

300

30

030

015

088

60

7 8

7 8

60

7900

3950

3950

50050

75

75

200

400

164

20

200

200

250

250100

120

1207

7

2 12

445 8@100 8@200

5 12 5 12

5 10

2600 8@200

1200 8@100

2400 8@200

955 8@100

310

350300

75

500

75

7540075

1000

30050

2 12

8@100

445 8@200

955

8@100

2400 8@200

1200 8@100

2600 8@200

8@80

6 10

300

300

60

1206060

300

200190

19020

40060

60

一.面板配筋设计 1.活动铺板

1)安装与检修工况短暂状况 a.荷载计算 板自重,

k

G k g g hb g γγ==

一个绳鼓重, k G k G G kN G γ==54.6 人群荷载, k

Q k q q b q q γ==人 ,

可不考虑

b.计算简图和内力计算 简支实心板

???

??++=n n n c l

h

l a

l l 1.1

绳鼓放在板中间

c.配筋计算

按单筋截面计算。受力筋:d ≥ 6mm ,s ≤ 200mm 分布筋:d= 6mm ,s ≤ 300mm 2)正常使用工况,持久状况

a.荷载:板自重,人群荷载

b.内力计算与检修工况相同

c.配筋计算与检修工况相同 最终取正常使用工况和检修工况配筋大者作为最后配筋。

545

1660

80

545

151080

5 10 6@200

5 10

6@200

B1配筋图 1:20

B2配筋图 1:20

2.悬板板

取1m 板宽计算,由根部最大弯矩计算板的钢筋用量。 1)安装与检修工况 a.荷载与弯矩计算

自重: g1k=rh1、g2k=rh2 M1=0.5g1l2+(g2-g1)l2/6 栏杆重:P1k=1.5kN/m M2=0.5g3l

绳鼓

绳鼓重: P ,将集中力放置离纵梁最远处。

取c为绳鼓集中力P到悬壁根部的距离,a为绳鼓的着地面积,则P对根部的弯矩为Pc,由宽度为b=a+2c 的板带承受,则 M3=Pc/(a+2c) 总弯矩: M=M1+M2+M3

b.配筋计算只计算正截面受力筋:d ≥ 6mm,s≤ 200mm,至少3Φ8/m间距和纵梁筋相协调。

分布筋:d= 6mm,s≤ 300mm

2)正常使用工况

a.荷载弯矩计算:自重、栏杆重、人群荷载

b.配筋与检修工况相同最终取正常使用工况和检修工况配筋大者作为最后配筋。

二.横梁配筋设计

Q3

Q2

取受力大的横梁计算,另一根筋相同。

只计算正常使用工况。

1.荷载计算

横梁自重g1 机墩自重g2 启门力:Q1、Q4或 Q2、Q3包括启闭机重、闸门重。

Q4Q1

2.计算简图和内力计算

横梁实际为半固定状态,精确计算应采用有限单元法。工程简化:先按简支梁计算,得跨中弯矩

M0,实际梁的支座负弯矩=0.7 M0 ,跨中正弯矩=0.7 M0 。

2

2

3.配筋计算

正截面:跨中,梁底至少2Φ12,通长布置支座,梁顶至少2Φ12,通长布置

斜截面:不计算,按构造要求配Φ6或Φ8,@150-200的双肢箍筋。

700

10@150

10@300

32.7

横梁配筋图 1 :25

4001500400700

3700

2 12

2 12

6@180

5 10

5 22

2 10

10@150

5 6

4

5

2 12

2 12

6@180

200200

9

4-4 剖面图 1 :20

2 12

2 12

三.纵梁配筋计算

取受力大的 一根计算, 另一根配筋相同。 1.荷载计算

a 恒载:均布荷载g 包括:纵梁自重、一边栏杆重、一半面板重集中荷载G 包括:一半横梁自重、半机墩重 b.可变荷载

分布荷载p 人群荷载(一半桥面) 集中荷载P 直接作用于纵梁上的启门力通过横梁传递的启门力,求出横梁的反力,作用于在纵梁上。 2.内力计算

简支梁:弯矩l0;剪力ln

3承载力极限状态计算 按T 形截面计算

a.正截面:由Mmax 求梁底钢筋As ,构造见教材p48。

b.斜截面:由Vmax 求箍筋和弯起钢筋,注意构造。

c.斜截面承载力验算: 注意:正弯矩区切断钢筋。

d.横梁处附加钢筋计算

α

γsin yv d sv f F

A ≥

四.吊装验算

预埋吊环,吊装工作桥。吊点取0.2l 处。 1.荷载计算

分布荷载:纵梁自重、悬臂板自重 集中荷载:横梁自重 2.内力计算

3.配筋计算

a.跨中Mmax ,求出梁底钢筋As ,校核是否大于原 配钢筋。

b.支座Mmin ,求出梁顶钢筋As ,此钢筋可做架立钢筋。

五.吊环计算

1.采用Ⅰ 级钢筋,延性好。

2.每个吊环按2个截面计算,4个吊环按3个计算。

3.钢筋应力小于50MPa 。

50sin 3≤=

=

s

s k

G A T

G T σαγ

六.刚架横向计算

刚架计算可分为横向和纵向两个方向。

计算简图: 立柱和横梁轴线组成。 最不利工况:闸门开启到最高位。 1.荷载计算 有水平荷载和垂直荷载

1)水平荷载:作用于工作桥、立柱和闸门上的风压力。 风压力计算公式:

k

Q z s k T T A W T γμμ==0

s

μ :风压体型系数;

z μ:风压高度系数;W0 :基本风压;A :受风面积。

a.工作桥风压 A=(0.75-0.80)HL

b.刚架立柱上风压

c.闸门风 为便于计算,将风压力转化成节点力。 2)垂直荷计算

a.工作桥纵梁传来的P ’工作桥自重:纵梁、横梁、机墩、栏杆、活动铺板、悬臂板。启闭机和闸门自重:按Q1、Q2、Q3和Q4比例分摊到螺栓上。

b.作用于工作桥上的风压力形成的方向相反、数值相等的P ’’

S H T S H

T P 2/2''00=

=

c.刚架自重,转化成结点力P1和P2 2.内力计算

a.弯矩分配法求水平荷载产生的弯矩

b.垂直荷载只产生

c.剪力不大,不计算。 3.配筋计算

a.立柱:对称偏压,钢筋通长,计算长度为两横梁的轴线距离。

b.横梁:按受弯构件计算,上下面配筋。

500250

250 5 10

400300

8@100300

400 8@100 8@80

7

788

31.9

31.9

24.0

在纵向视为独立柱,所受荷载有自重,横梁重、工作桥传来的压力。对中墩立柱,需考虑相邻两孔闸

的开启方式。

1.一孔闸门刚开启,另一孔未开启

a.荷载计算与内力计算

P1 未开启孔:工作桥自重、启闭机重 P2 开启孔:工作桥自重、启闭机重、启门力、人群荷载P3:刚架自重,作用于立柱根部 b.配筋计算

视为端固定,上端工作桥纵梁它有一定的支承作用,取计算长度l=1.5H 。注意最不利截面的选取。 2.两孔闸门同时开启

a.荷载与内力计算工作桥自、启闭机重、启门力、人群荷载、刚架自重。

b.配筋计算按轴心受压柱计算。

水闸课程设计

目录 水闸课程设计任务书......................................... - 2 - 一.工程任务........................................... - 2 - 二.基本资料........................................... - 2 - 三.设计容............................................. - 3 - 四.设计成果........................................... - 3 - 五.时间安排........................................... - 3 - 水闸课程设计计算书......................................... - 4 - 第一章闸室布置....................................... - 4 - 一.闸型选择及水闸级别................................. - 4 - 二.闸室基本尺寸的确定................................. - 4 - 三.泄流能力校核....................................... - 7 - 第二章消能与防冲设计................................. - 8 - 一.消能计算的控制情况.................................. - 8 - 二.消力池长度的计算................................... - 10 - 三.护坦构造........................................... - 11 - 四.海漫的长度和型式................................... - 11 - 五.防冲槽设计........................................ - 12 - 第三章防渗设计...................................... - 12 - 一.选择地下轮廓线.................................... - 12 - 二.渗透压力计算....................................... - 13 - 第四章闸室抗滑稳定计算.............................. - 13 - 一,荷载计算.......................................... - 13 - 二.抗滑稳定计算...................................... - 14 - 三.基地压力计算...................................... - 14 - 第五章闸室结构计算.................................. - 15 - 一.计算情况.......................................... - 15 - 二.计算方法.......................................... - 15 -

钢混水闸桥课设

编号(学号): 水工钢筋混凝土结构课程设计 (2009级本科) 题目水闸工作桥设计 学院能源环境学院 专业水利水电 姓名 指导教师 完成日期 2009年 6 月 22 日

水闸工作桥课程设计 第一部分拟定工作桥尺寸 一、工作桥纵向布置 1、工作桥长度 为便于安装,工作桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm =7000+500+500-20=7980mm 但计算时工作桥长度仍用8000mm计算 2、横梁 位置:为简化计算,我们将地螺栓安装在横梁与纵梁相交处,不考虑其偏移。横梁尺寸初步拟定为,高:500mm;宽:250mm.横梁上面的机墩取高:400mm;宽:250mm 3、活动铺板 为减轻吊装重量,面板做成活动铺板,简支在纵梁上。活动铺板尺寸选用宽:655mm,长度1500+2 80=1660mm;高度:80mm。中间共四块面板。桥两边再每边两块。 总的横向布置图及尺寸如图所示:

二、工作桥横向布置 1、纵梁尺寸:高度:800;宽度:300. 2、悬臂板:高度:端部取100,根部取200;宽度:500 尺寸如图所示

三、刚架布置(在此不计算) 1、刚架高度 计算用的高度: H=31.05-24.0-h 实际高度: H+H1,其中:H1为柱插入杯口的高度。 H1需满足: a.大体为1.2~0.8倍柱长边尺寸; b.大于0.05H。

第二部分 配筋设计 一、面板配筋设计 1.活动铺板 1)安装检修工况 a .荷载计算 板自重:g k =0.08655.0??25=1.31KN/m g =G γ g k =1.0531.1?=1.3755KN/m 一个绳鼓重:G k =6.54KN ,G=G γ G k =6.54?1.05=6.867KN 桥面活荷载不考虑 b .计算简图和内力计算 158********=+=+=a l l n 158********=+=+=h l l n 165015001.11.1=?==n l l 因此计算跨度去1580mm 跨中弯矩: m KN l G gl M ?=?+??=?+=770.24 58.1867.658.13755.1814812020 2)正常使用工况,持久状况

水闸课程设计报告

水闸课程设计计算说明书 一、基本资料 本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。 1.闸的设计标准 根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。 2.水位流量资料 下游水位流量关系见表 3.地形资料 闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。 4.闸基土质资料

闸基河床地质资料柱状图如图所示 闸址附近缺乏粘性土料,但有足够数量的混凝土骨料和砂料。闸基细砂及墙后回填砂料土工试验资料如下表; 细砂允许承载力为150KN/m2,其与混凝土底板之间的摩擦系数f=0.35

5.其他资料 1.闸上交通为单车道,按汽-10设计,带-50校核。桥面净宽4.5m。 2.闸门采用平面钢闸门,有3米,4米,5米三种规格闸门。 3.该地区地震设计烈度为4度。 4.闸址附近河道有干砌石护坡。 5.多年平均最大风速12米/秒,吹程0.15公里。 6.闸上交通 根据当地交通部门建议,闸上交通桥为单车道公路桥,按汽-10 设计,履带-50校核。桥面净宽为4.5m,总宽 5.5m,采用板梁式结构,见图2-3,每米桥长约重80KN。 10.0 15.0 450.0 15.0 110.0 ﹪ 55.0 45.0 70.0 550.0 图 1-3 交通桥剖面图(单位:cm) 一、水闸设计

1、剖面立定 1.1闸顶高程的确定 由于正常洪水位低于设计洪水位,所以取设计洪水位和校核洪水位作为控制情况。闸底高程取挡水坝最低点▽440.00m ,设计蓄水位为▽198.36m ,校核洪水位为▽198.90m 。确定静水位垒坝顶的高差▽h. 1.1.1 正常蓄水位情况下: c z h h h h ++=?%1 3/125 .10 0166.0D V h c = 8 .0(4.10) l h L = L H cth L h h l z ππ22 = 式中:l h --波浪高度,m z h --波浪中心线到静水位的高度,m D --库面的波浪吹程,KM,此处取 0.15KM 0V --计算风速,m/s,正常及设计情况取1.5-2.0倍多年平均最大风速, 校核情况直接用多年平均风速,此处用1.7*12=20.4。 根据以上公式算得 l h =0.098m,L=1.622m,z h =0.019m; %1h =1.24*l h =1.24*0.098=0.122m; h ?=0.122+0.019+0.7=0.84m; 放浪墙顶高程=设计蓄水位+h ?=198.36+0.84=199.2m; 1.1.2校核洪水位情况下 同正常蓄水位同样计算得

水闸工作桥课程设计2

《水工钢筋混凝土》课程设计 整体效果图 学院班级: 姓名学号: 指导老师:

时间:2011年7月 水闸工作桥课程设计 第一部:拟定工作桥尺寸 一、工作桥纵向布置 1、工作桥长度: 为便于安装,工桥桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm =7000+500+500-20 =7980mm 但计算时工作桥长度仍用8000 mm计算。 2、横梁 位置:为简化计算,我们将地螺栓安装在横梁与纵梁相交处,不考虑其偏移。横梁尺寸初步拟定为,高:500;宽:250. 横梁上面的机敦取高:250;宽:250. 3、活动铺板: 为减轻吊装重量,面板做成活动铺板,简支在纵梁上。活动铺板选用的,宽850;长度:1500+2*80=1660 ;高度:80。中间共四块面板。桥两边再一边一块板。 总的横向布置图及个尺寸如图所示: 二、工作桥横向布置

1、纵梁尺寸:高度:800;宽度:300。 2、悬臂板:高度:端部取100,根部取200;宽度:500 尺寸如图所示: 三、刚架布置(在此不计算) 1、刚架高度 计算用的高度: H=31.4-24.0-h 实际高度: H+H1,其中:H1为柱插入杯口的高度。 H1需满足: a.大体为1.2~0.8倍柱长边尺寸; b.大于0.05H。 图3:钢桁架布置

第二部:配筋 一、面板配筋设计 1、活动铺板 1)安装检修工况: a 荷载计算 板自重:0.080.8525 1.7/k g KN m =??= 1.05 1.7 1.785/ G k g g KN m γ==?= 一个绳鼓重: 6.54k G KN =, 6.54 1.05 6.867G k G G KN γ==?= 桥面活载不考虑 b 计算简图和内力计算 01500801580n l l a mm =+=+= 01500801580n l l h mm =+=+= 0 1.1 1.115001650n l l mm ==?= 因此计算跨度取 1580mm c.跨中弯矩: 220011 6.867 1.581.785 1.58 3.268484 p l M gl KN m ??= +=??+=? 2)正常使用工况,持久状况 a.荷载:板自重 0.080.8525 1.7/k g KN m =??=

水闸课程设计

水闸课程设计 第一章总述 第一节概述 本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。 第二节基本资料 (一) 闸的设计标准 根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。 (三) 地形资料 闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。 (四) 闸基土质资料 闸基河床地质资料柱状图如图所示

(五) 其他资料 1.闸上交通为单车道,按汽-10设计,带-50校核。桥面净宽4.0m,总宽为4.4m。 2.闸门采用平面钢闸门,有3米,4米,5米三种规格闸门。 3.该地区地震设计烈度为4度。 4.闸址附近河道有干砌石护坡。 5.多年平均最大风速12米/秒,吹程0.15公里。 第三节工程综合说明书 本工程为Ⅳ级拦河闸。设计采用开敞式水闸。 水闸由上游连接段、闸室段、下游连接段三部分组成。 闸室段位于上、下游连接段之间。是水闸工程的主体。其作用是控制水位、调节流量。包括闸门、闸墩、边墩、底板、工作桥、检修便桥、交通桥、启闭机等。 上游连接段的作用是将上游来水平顺地引进闸室。包括两岸的翼墙、护坡、铺盖、护底和防冲槽。

下游连接段的作用是引导过闸水流均匀扩散。通过消能防冲设施。以保证闸后水流不发生有害的冲刷。包括消力池、海漫、防冲槽以及两岸的翼墙和护坡。 第二章 水力计算 第一节 闸室的结构型式及孔口尺寸确定 ﹙一﹚闸孔型式的选择 该闸建在天然河道上,河道横部面接近梯形,因此采用开敞式闸室结构。该闸建在天然河道上,为了满足泄洪、冲沙、排污的要求,宜采用结构简单,施工方便,自由出流范围较大的无坎宽顶堰,考虑到闸基持力层是粘细砂,土质一般,承载能力不好,并参考该地区已建工程的经验,根据一般情况下,拦河闸的底板顶面可与河底齐平。即闸底板顶面(即堰顶)与西通河河底齐平,所以高程为195.00 m 。 (二)闸孔尺寸的确定 初拟孔口尺寸,该闸的尺寸必须满足拦洪灌溉以及泄洪的要求。 1.计算闸孔总净宽0B (1)在设计情况下: ①、上游水H=198.36-195=3.36m ②、下游水深s h =198.15-195.00=3.15m ③、下泄流量Q=61.403/m s 则上游行近流速: V 0=Q/A 根据和断面尺寸: A=﹙b +mH ﹚H =﹙18+1.5×3.36﹚×3.36=77.4m 2 其中b 为河道宽:b=18m m 为边坡比:m=1:1.5 V 0=Q/A =61.40/77.41=0.793m/s H 0=H ﹢αv 2/2 (取α=1.0﹚ =3.36﹢0.7932/﹙2×9.81﹚ =3.39m 则 s h H =3.15/3.39=0.929>0.8 故属于淹没出流。

水闸基本资料

水闸课程设计基本资料 一、工程概况及拦河闸的任务 颖河拦河闸位于郾城县境内,闸址位于颖河京广铁路桥上游和吴公渠入颖河口下游之间,流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩。 农作用以种植小麦、棉花等经济作物为主,河流平均纵坡1/6200。 本工程属三级建筑物 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决颖河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决颖河地区浅层地下贫水区的重要水源。 二、地质资料 (一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: 1、湿重度r湿=20.0KN/m3 土壤干重度r干=16.0KN/m3 饱和重度r饱=22.0KN/m3 浮重度r浮=10.0KN/m3 2.自然含水量时,内摩擦角φ=230 饱和含水量时,内摩擦角φ=200 土壤的凝聚力C=0.1KN/m2 3.地基允许承载力[d]=150KN/m2 4.混凝土、砌石与土基摩擦系数f=0.36

5.地基应力的不均匀系数[η]=1.5~2.0 6.渗透系数K=9.29×103厘米/秒 (二)本地区地震烈度为60以下 三、建筑材料 1.石料:本工程位于平源地区、山丘少,石料需从外地供给,距京广线很近,交通条件较好。 2.粘土:经调查本地区附近有较丰富的粘土材料。 3.闸址处有足够多的砂料。 四、文水气象 (一)气温:本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。 (二)风速:最大风速V=20米/秒,吹程D=0.6公里。 (三)降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)九个月最大流量为130米3/秒。 年平均最大流量Q=36.1米3/秒,最大年径流总量为9.25亿米3。 年平均最小流量Q=15.6米3/秒,最小年径流总量为0.42亿米3。 (四)冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。 (五)上下游河道断面 五、批准的规划成果为 (一)灌溉用水季节,拦河闸的正常挡水位为58.72米,下游无水。 (二)洪水标准。 1.设计洪水位50年一遇,相应的洪峰流量1144.45米3/秒,闸上游的洪水位为59.5米,相应的下游水位59.35米。 2.校核洪水位为200年一遇,相应洪峰流量1642.35米3,闸上游水位6l.00米,闸下游水位60.82米。 注:在设计洪水和校核洪水位情况下对应的上、下游水位+学号的最后两位。 2

水闸工作桥课程设计指导书

水闸工作桥课程设计 设计任务及成果 任务:工作桥及刚架设计,包括结构尺寸选择及配筋设计。 成果:二号设计图纸2张 计算书一本(35页左右) 一、概述 1、工作桥作用 专为启闭闸门而设。 2、工作桥结构型式 大多采用梁式桥的形式,且桥身大多为装配式结构。但本设计为简单计,采用整体式。 支承形式为简支梁式,施工采用吊装方法。 二、设计内容 工作桥及刚架设计,包括结构尺寸选择及配筋设计。

三、设计资料 1、工作桥桥面高程原定为▽31.4m,本次设计各人不同; 2、闸墩顶高程▽24.0m; 3、五孔闸,每孔净宽7.0m,中墩宽度1.0m,边墩宽度0.9m; 4、平板闸门,自重200KN; 5、采用QPQ-2×160KN型启闭机,每台自重35KN; 6、闸门吊点中心距,原定为4.75m,本次设计各人不同;

7、荷载:人群荷载:各班不同;栏杆重:1.5KN/m;每个绳鼓重:6.54KN(着地面积350×350mm);施工荷载:4.0KN/m2;基本风压:各班不同 8、建筑物等级 3 级; 9、环境条件二类; 10、建筑材料:混凝土:各班不同;钢筋;各班不同水闸工作桥设计数据 1. 吊点中心距 1班: 4.0 + 0.04 * 学号末两位数 (米) 2班: 4.02 + 0.04 * 学号末两位数 (米) 2. 工作桥面高程 30.0 + 0.05 *学号末两位数 (米) 3. 人群荷载 1班:3.0 kN/m2 2班:2.5 kN/m2 4. 基本风压 1班:0.35 kN/m2 2班:0.4 kN/m2 5. 梁柱受力纵筋 1班:HRB335 2班:HRB400 6. 混凝土强度等级 1班:C25 ; 2班:C30 四、设计要求 1.计算书一份。包括:设计资料;结构布置图及说明;桥面板、横梁、纵梁、刚架配筋计算; 2.施工详图2张(二号图纸)。包括:工作桥立面和平面布置;桥面板、横梁、纵梁和刚架配筋图等。 五、结构布置 一)工作桥纵向布置 1.工作桥长度:为便于安装,工桥桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm =7000+500+500-20 =7980mm 但计算时工作桥长度仍用8000 mm计算。

水闸课程设计

水闸课程设计第一章总述 第一节概述 本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。 第二节基本资料 (一) 闸的设计标准 根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。 (二) 水位流量资料

下游水位流量关系见表 (三) 地形资料 闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。 (四) 闸基土质资料 闸基河床地质资料柱状图如图所示

闸址附近缺乏粘性土料,但有足够数量的混凝土骨料和砂料。闸基细砂及墙后回填砂料土工试验资料如下表; 细砂允许承载力为150KN/m2,其与混凝土底板之间的摩擦系数f=0.35。 第二章水力计算 第一节闸室的结构型式及孔口尺寸确定 ﹙一﹚闸孔型式的选择 该闸建在天然河道上,河道横部面接近梯形,因此采用开敞式闸室结构。该闸建在天然河道上,为了满足泄洪、冲沙、排污的要求,宜采用结构简单,施工方便,自由出流范围较大的无坎宽顶堰,考虑到闸基持力层是粘细砂,土质一般,承载能力不好,并参考该地区已建工程的经验,根据一般情况下,拦河闸的底板顶面可与河底齐平。即闸底板顶面(即堰顶)与西通河河底齐平,所以高程为195.00 m。(二)闸孔尺寸的确定

水工建筑物课程设计之前进水闸设计

水工建筑物课程设计之前 进水闸设计 Prepared on 24 November 2020

《水工建筑物》课程课程设计 前 进 闸 初 步 设 计 学号: 专业: 水利水电工程 姓名: 封苏衡 指导教师: 潘起来老 师 2011年 12 月 19日 目录 第一章设计资料和枢纽设计 (4) 1.设计资料 (4) 2.枢纽设计 (5)

第二章闸孔设计 (7) 1.闸室结构设计 (7) 2.确定闸门孔口尺寸 (7) 第三章消能防冲设计 (11) 1.消力池设计 (11) 2.海漫的设计 (13) 3. 防冲槽的设计 (14) 第四章地下轮廓设计 (15) 1.地下轮廓布置形式 (15) 2. 闸底板设计 (15) 3.铺盖设计 (16) 4. 侧向防渗 (16) 5. 排水止水设计 (17) 第五章渗流计算 (19) 1.设计洪水位情况 (19) 2. 校核洪水位情况 (23) 第六章闸室结构布置 (24) 1. 闸室的底板 (24) 2. 闸墩的尺寸 (24) 3. 胸墙结构布置 (24) 4. 闸门和闸墩的布置 (24) 5. 工作桥和交通桥及检修便桥 (25)

6. 闸室分缝布置 (26) 第七章闸室稳定计算 (27) 1.确定荷载组合 (27) 2. 闸室抗滑稳定计算和闸基应力验算 (27) 第八章上下游连接建筑物 (31) 1.上游连接建筑物 (31) 2.下游连接建筑物 (31) 参考文献 (31) 第一章设计资料和枢纽设计 1、设计资料 工程概况 前进闸建在前进镇以北的团结渠上是一个节制闸。本工程等别为Ⅲ等,水闸按3级建筑物设计。该闸有如下的作用: (1)防洪。当胜利河水位较高时,关闸挡水,以防止胜利河的高水入侵团结渠下游两岸的底田,保护下游的农田和村镇。 (2)灌溉。灌溉期引胜利河水北调,以灌溉团结渠两岸的农田。 (3)引水冲淤。在枯水季节。引水北上至下游红星港,以冲淤保港。 规划数据 (1)团结渠为人工渠,其断面尺寸如图1所示。渠底高程为,底宽50m,两岸边坡均为1:2 。(比例1:100) 图1 团结渠横断面图(单位:m)

水闸工作桥课程设计复习过程

水闸工作桥课程设计 第一部:拟定工作桥尺寸 一、工作桥纵向布置 1、工作桥长度: 为便于安装,工桥桥长度=两闸墩中心线距离-20~30mm =7000+500+500-20 =7980mm 但计算时工作桥长度仍用8000 mm计算。 总的横向布置图及个尺寸如图所示: 二、工作桥横向布置 1、纵梁尺寸:高度:800;宽度:300。 2、悬臂板:高度:端部取100,根部取200;宽度:500 尺寸如图所示:

三、刚架布置(在此不计算) 1、刚架高度 计算用的高度: H=31.4-24.0-h 实际高度: H+H1,其中:H1为柱插入杯口的高度。 H1需满足: a.大体为1.2~0.8倍柱长边尺寸; b.大于0.05H。 图3:钢桁架布置

第二部:配筋 一、面板配筋设计 1、活动铺板 1)安装检修工况: a 荷载计算 板自重:0.080.8525 1.7/k g KN m =??= 1.05 1.7 1.785/ G k g g KN m γ==?= 一个绳鼓重: 6.54k G KN =, 6.54 1.05 6.867G k G G KN γ==?= 桥面活载不考虑 b 计算简图和内力计算 01500801580n l l a mm =+=+= 01500801580n l l h mm =+=+= 0 1.1 1.115001650n l l mm ==?= 因此计算跨度取 1580mm c.跨中弯矩: 22 0011 6.867 1.581.785 1.58 3.268484p l M gl KN m ??=+=??+=? 2)正常使用工况,持久状况 a.荷载:板自重 0.080.8525 1.7/k g KN m =??= 1.05 1.7 1.785/ G k g g KN m γ==?=

水闸课程设计书修改版汇总

3 第1章 总论 1.1概述 颍河拦河闸位于郾城县境内,闸址位于颍河京广铁路桥上游和吴工渠入颍河 口下游之间,流域面积2234平方公里,流域内耕地面积 288万亩。 农作物以种植小麦、棉花等经济作物为主 流域平均纵坡1/6200。 本工程等别为m 等 拦河闸按3级建筑物设计。 本工程投入适使用后,在正常蓄水位时,可蓄水 2230万立方米。上游5个 县25个乡已建成排灌站42处有效面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支 干23条,修建各类建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万亩农田,效益巨 大,是解决颍河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决颍河地区浅层地下水贫水 区的重要水源。 1.2基本资料 1. 2.1地质资料 1、根据地质钻探资料,闸址附近地层为中粉质壤土,厚度约 25m 不透水层,其物理力学性质如下: ①湿重度r=20.0kN/m3 土壤干重度r=16.0KN/m3 饱和重度r=22.0KN/m3 浮重度 r=10.0KN/m3 ②自然含水量时,内摩擦角 忙23 ° 饱和含水量时,内摩擦角 忙20 ° 土壤的凝聚力=0.1KN/m2 ③ 地基允许承载力{d}=150KN/m2 ④ 混凝土、砌石与土基摩擦系数f=0.36 ⑤ 地基应力的不均匀系数【n 】=1.5~2.0 ⑥ 渗透系数K=9.29X 10-3厘米/秒 2、本地区地震烈度为6度以下 建筑材料 、石料:本工程位于平原地区、山丘少,石料需从外地供给, 交通条件好。 、粘土:经调查本地区附近有丰富的粘土材料。 、闸址处有足够多的砾料。 水文气象 、气温: 本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。 、风速: 最大风速V=20米/秒,吹程D=0.6公里。 、降雨量;非汛期(1-6月及10-12月)九个月最大流量为 年平均最大流量Q=36.1n3/秒,最大年径流总量为9.25亿n3。 年平均最小流量Q=15.63/米秒,最小年径流总量为0.42 3亿nS 。 其下为 1.2.2 1 很近, 2 3 1.2.3 1 距京广线 i3om/ 秒。

水闸设计

湖南水利水电职业技术学院Hunan Technical College of Water Resources and Hydro Power 课程设计成果书 课题名称水闸设计 适用专业:水建专业 指导老师:张馨玉 专业班级:水建二班 姓名:蒲鹏霞 设计开始日期:2014 年 6月 14 日 设计结束日期:2014 年 6 月 18 日 水利工程系

水闸课程设计 一.工程概况 本枢纽位于某河下游,主要任务是壅高水位,以满足河流两岸引水灌溉要求并适当照顾到工业给水,陆路交通等。枢纽建成后可灌溉农田5.5万亩。要求闸顶公路净宽4.5米。 (1)基本资料 1.上下游河道底宽20米,边坡1:1.5。泄洪闸设计过闸流量100m3/s,相应上游水位为6.10米。校核流量为170m3/s,相应上游水位为6.50米。此水闸为3等3级建筑物。 2.河道上游正常蓄水位为5.0米,最高蓄水位为6.0米,下游水位2.5米。 3.泄洪闸上下游底高程1.0米,闸底板高程与河底齐平。 4.闸址处地形平缓,堤顶高程在7.5米左右。 5.闸址持力层为中细砂夹粉土,地基承载力为80kN/m3 6.闸址附近多年平均最大风速为12m/s,沿水面从水闸上游面到对岸的最大垂直距离为2Km。 7.回填土料:闸底板下砂垫层C=0,ф=30°,r干=15KN/m3。两岸翼墙后回填土料C=0,ф=30°,r干=15KN/m3,r湿=15KN/m3,r

饱=19KN/m3。 8.闸顶公路桥汽车荷载为汽车-10级,行车路面净宽4.5m ,两侧各加0.75m 宽的人行道。 9.工作闸门可用钢或钢筋混凝土平面闸门,检修闸门可选叠梁门。启闭机用螺杆式或卷扬式固定启闭机。 二.闸孔设计 1.本工程主要任务是正常情况下拦河截水,以利灌溉,而当洪水来临时,开闸泄水,以保防洪安全。由于是建于平原河道上的拦河闸,应具有较大的超泄能力,并利于排除漂浮物,因此采用不设胸墙的开敞式水闸。 同时,由于河槽蓄水,闸前淤积对洪水位影响较大,为便于排出淤沙,闸底板高程应尽可能低。因此,采用无底坎平顶板宽顶堰,堰顶高程与河床同高,即闸底板高程为1.0m 。 2. 拟定闸孔尺寸及闸墩厚度: 表3-1 上游水头计算 流量Q (m 3/s ) 下游水深hs (m ) 上游水深H (m ) 过水断 面积(m 2) 行近流 速 (m 3/s ) g v 220 上游水头H 0(m ) 设计流量100 6.0 6.10 102 0.65 0.023 5.12 校核流量170 0 6.50 102 1.1 0.063 5.56

水闸课程设计电子稿

水闸课程设计任务书 及指导书 水利水电工程适用 农业水利工程 河北农业大学城乡建设学院水利系 20010年3月

进水闸课程设计任务书及指导书 一、设计任务 于某河石岸设计一座进水闸,每年3~11月按要求供给××灌区210万亩土地灌溉用水。(据规范,灌溉面积大于150万亩为一等工程,主要建筑物为一级建筑物) 二、设计资料 1、建筑物的级别及枢纽组成:经初步设计,本建筑物为Ⅰ级建筑物,引水枢纽包括栏沙潜堰、闸前引水段、进水闸、闸后衔接段、沉沙池五部分,为满足农业生产用水的需要,先按无坝引水设计。其工程布置见附图㈠。 2、水文水利资料 (1)灌期引水量及相应的闸前闸后水位,见附表㈠。 (2)灌期闸前闸后水位过程线,见附图㈡。 (3)闸下游流量水深表,见附表㈡。 (4)闸下游流量水深关系曲线,见附图㈢。 (5)设计洪水位17.00m (6)校核洪水位18.50m (7)消能设计水位15.00m(是按枯水期曾出现的最高水位考虑的),洪水期如仍拟引水,在水位15.00~17.00m之间时可制定闸门操作规程控制引水。 (8)设计引水量为120m3/s 3、初步设计拟定数据 根据水工模型试验,进水闸引水角为40 进水闸闸底高程9.5m 海漫起点高程9.5m 引水段渠底高程9.5m 引水段长度150m(边坡m=2) 下游衔接长度150m 下游衔接段渠底高程10.2m 衔接段渠底宽度b62m 衔接段渠底坡度i1/10000 衔接段糙率m0.02 衔接段边坡内坡1:2 外坡1:2.5 闸前渠道堤顶宽度10.0m

闸前渠道堤顶高程19.2m 闸后渠道堤顶宽度 4.0m 闸后渠道堤顶高程14.0m 进水闸附近地形平坦,一般地面高程13.5m 闸上设公路桥,标准为汽——15级双车道 公路桥路面宽度(不算人行道)7.0m(另加每侧人行道宽1.0m) 公路桥桥面高程18.3m 启闭设备:采用启闭机启闭(一门一机,手电两用式卷杨机,机重2T/台)。 闭门型式:平面直升式钢闸门(设胸墙时按潜孔闸门公式计算门重) 4、浪压力:根据渠首水文站观测,浪高仅0.2~0.3m,影响不大,可不考虑。 5、冰压力:一般情况下不考虑冰压力,由管理部门及时破冰,负责保护。 6、地震力:根据中国科学院地球物理研究所分析,本地区属六级地震范围以内,按规范规定,可以不考虑。

水闸课程设计

水利水电工程建筑物课程设计(二)水闸课程设计 编写:田明武 水利工程系 四川水利职业技术学院 二零零三年八月

水闸课程设计任务书 一、课程设计的目的 课程设计是学生把所学的理论和生产实践相结合的重要环节,所以通过课程设计要达到以下的目的: 1、根据理论知识的学习,使所学的专业技能得到巩固、扩大、深入和系统化。 2、培养综合运用所学知识解决实际工程问题的能力,初步掌握水利工程设计的方法和步骤。 3、训练和提高编写设计文件,进行各种计算和绘制水利工程图的能力和技巧。 4、提高独立钻研问题的能力,培养严肃认真,实事求是,刻苦钻研的工作作风。 二、设计的任务: 根据所给地形、地质、水文和其它有关资料及相应的规划成果,在给定的闸轴线上进行开敞式水闸设计。 1、闸孔型式选择。 2、通过水力计算,确定水闸闸孔尺寸、孔数及消能防冲形式和尺寸。 3、按防渗要求布置闸基地下轮廓线。拟定防渗排设备的形式,尺寸和构造。计算渗透压力。 4、参照已建成类似工程,拟定底板、闸墩、边墩、闸门、启闭机、启闭机桥、公路桥及检修桥的形式和尺寸。 5、闸室稳定计算及地基应力验算。 6、拟定上、下游翼墙及护坡的形式、构造及尺寸。 7、细部构造拟定。 三、设计成果及要求 设计成果包括设计图,设计说明书,其要求如下。 1、设计图:一律铅笔绘制或采用CAD制图,要求制图正确,图面饱满,绘制清晰、比例适当、尺寸齐全。 2、图幅规定为1号图,内容为水闸总体布置平面图与纵剖面图。…… 1张 3、设计说明书: 说明书的内容应包括本建筑物的设计原始资料。设计原理和基本构思以及各部分结构型式和尺寸。计算部分应列出使用的公式和参数并附有计算简图。计算结果尽可能以表格形式表达。 四、课程设计时间安排: 1、了解任务书及熟悉资料………………………………………半天 2、水力学计算及渗流计算………………………………………半天 3、闸室布置及稳定计算及上下游联接建筑物布置…………1天半

水闸课程设计(南工)

水利与生态工程学院水工建筑物课程设计 ——水闸设计 班级: 学号: 姓名: 指导老师:

目录1基本资料 1.1工程概况 1.2地质资料 1.3水文气象 1.4建筑材料 1.5批准的规划成果 2闸孔设计 2.1闸址的选择 2.2闸型的确定 2.3拟定闸孔尺寸及闸墩厚度 2.4校核泄洪能力 3消能设计 3.1消能防冲设计的控制情况 3.2消力池尺寸及构造 3.3海漫设计 3.4防冲槽设计 3.5上下游岸坡防护 4防渗排水设计 4.1闸底地下轮廓线的布置 4.2排水设备的细部构造

4.3防渗计算 5闸室布置 5.1 底板和闸墩 5.2 闸门与启闭机 5.3 上部结构 5.4 闸室的分缝与止水 6闸室稳定计算 6.1 设计情况及荷载组合 6.2 完建无水期地基承载力验算6.3 正常挡水期闸室抗滑稳定验算7上下游连接建筑物 7.1 上游连接建筑物 7.2 下游连接建筑物

水闸设计 1 基本资料 1.1工程概况及拦河闸的任务 某拦河闸闸址以上流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩,河流平均纵坡1/6200。本工程属三级建筑物。 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决某河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决地区浅层地下贫水区的重要水源。 1.2地质资料 (一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: 1、湿重度r湿=20.2KN/m3 土壤干重度r干=16.0KN/m3 饱和重度r饱=22.2KN/m3 浮重度r浮=12.2KN/m3

水闸工作桥计算说明书

“水工钢筋混凝土结构学”课程设计实例 某排涝闸装配式钢筋混凝土工作桥设计 计算书 姓名: 学号: 班级: 日期:

目录 1 设计资料 (2) 2 设计内容 (4) 2.1计算书 (4) 2.2 施工图 (4) 3工作桥结构布置 (4) 3.1 桥面长度 (4) 3.2桥面宽度 (4) 3.2纵梁 (5) 3.3横梁 (5) 3.4机墩 (5) 3.5 活动铺板 (5) 3.6栏杆柱及栏杆 (6) 3.7刚架 (6) 4 桥身结构计算 (6) 4.1悬臂板 (6) 4.2活动铺板 (8) 4.3横梁 (10) 4.4纵梁 (12) 4.5横梁与纵梁交界处附加箍筋计算 (17) 4.6纵梁钢筋的布置设计( M图) (17) R 4.7裂缝开展宽度验算 (18) 4.8挠度验算 (19) 5刚架计算与配筋 (20) 5.1 刚架计算简图 (20) 5.2横向计算 (20) 5.3 纵向计算 (26) 参考文献 (28)

1 设计资料 根据初步设计成果,提出设计数据和资料如下: (1)排涝闸闸室立面图见图1。 (2)工作桥桥面高程31.5m。 (3)闸墩顶高程24.0m。 (4)该闸共3孔,每孔净宽7m。 (5)中墩宽度1m,边墩宽度0.9m。 (6)闸门采用平面闸门,闸门自重200kN。 (7)启闭设备采用3台(每孔一台)绳鼓式QPQ-2×160kN型启闭机,启门力(标准值)320kN。每台启闭机重量(标准值)70kN。启闭机高1080mm。启闭机地脚螺栓位置和机墩尺寸见图2。 (8)闸门吊绳中心距离3.6m。 (9)荷载 桥面活荷载标准值5.0kN/m2; 栏杆重标准值1.5kN/m; 安装荷载最重部件为绳鼓,每个绳鼓重(标准值)6.54kN,着地面积为350mm×350mm; 启闭机地脚螺栓作用力设计值(含启闭机重、启门力):Q1=35.365kN,Q2=46.265kN,Q3=56.116kN,Q4=76.125kN; 施工荷载标准值6.0kN/m2; 水闸所在地区基本风压ω0=0.45kN/m2(风荷载体型系数μs=1.3,风压高度变化系数μz=0.9); 钢筋混凝土重力密度25kN/m3; 在进行荷载组合设计值计算时,注意启门力属可控制其不超出规定限制的可变荷载。 水闸所在地区地震烈度为6度,可不考虑地震作用,但应注意工作桥纵梁与刚架的节点构造,以增强抗震能力。 (10)吊装机械的最大起重量250kN。 (11)最大裂缝宽度允许值:0.3mm。 (12)允许挠度:l0/400。 (13)水工建筑物级别3级,基本荷载组合。 (14)结构环境类别二类。 (15)建筑材料 钢筋:梁、柱纵板、横梁纵向受力筋为HRB335钢筋,其余为HPB235钢筋。

水闸课程设计(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 水闸课程设计 第一章总述 第一节概述 本工程是西通河灌区第一级抽水站的拦河闸,其主要任务是拦蓄西通河的河水,抬高水位满足抽水灌溉的需要; 洪水期能够宣泄洪水,保证两岸农田不被洪水淹没。 第二节基本资料 (一) 闸的设计标准 根据《水闸设计规范.》SD133-84(以下简称SD133-84),该闸按IV级建筑物设计。 (二) 水位流量资料 下游水位流量关系见表 (三) 地形资料 闸址附近,河道顺直,河道横部面接近梯形,底宽18米,

边坡1:1.5,河底高程195.00米,两岸地面高程199.20米。 (四) 闸基土质资料 闸基河床地质资料柱状图如图所示 基细砂及墙后回填砂料土工试验资料如下表;

细砂允许承载力为150KN/m2,其与混凝土底板之间的摩擦系数f=0.35。该闸建在天然河道上,为了满足泄洪、冲沙、排污

水闸工作桥课程设计学习资料

水闸工作桥课程设计

活动铺板选用的, 宽850;长度:1500+2*80=1660 ;高度:80。中间共四块面板。桥两边再一 边一块板。 总的横向布置图及个尺寸如图所示:

二、工作桥横向布置 1、纵梁尺寸:高度:800;宽度:300。 2、悬臂板:高度:端部取100,根部取200;宽度:500 尺寸如图所示: 三、刚架布置(在此不计算) 1、刚架高度 计算用的高度:

H=31.4-24.0-h 实际高度: H+H1,其中:H1为柱插入杯口的高度。 H1需满足: a.大体为1.2~0.8倍柱长边尺寸; b.大于0.05H。 图3:钢桁架布置 第二部:配筋 一、面板配筋设计 1、活动铺板 1)安装检修工况: a 荷载计算

板自重:0.080.8525 1.7/k g KN m =??= 1.05 1.7 1.785/G k g g KN m γ==?= 一个绳鼓重: 6.54k G KN =, 6.54 1.05 6.867G k G G KN γ==?= 桥面活载不考虑 b 计算简图和内力计算 01500801580n l l a mm =+=+= 01500801580n l l h mm =+=+= 0 1.1 1.115001650n l l mm ==?= 因此计算跨度取1580mm c.跨中弯矩: 220011 6.867 1.581.785 1.58 3.268484p l M gl KN m ??=+=??+=? 2)正常使用工况,持久状况 a.荷载:板自重 0.080.8525 1.7/k g KN m =??= 1.05 1.7 1.785/G k g g KN m γ==?= 人群荷载 1.240.85 4.08/G k q q b KN m γ==??=

相关文档
相关文档 最新文档