一、是否满足强制性条文:

(一)、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规范上的条文:

(二)、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001规范上的条文:

(三)、浙江省安全技术规定上的条文:

1、玻璃面板材料的选用。

2、建筑玻璃采光顶和玻璃雨蓬应当设置防坠落构造措施。

3、隐框玻璃幕墙的使用部位。

4、水平或倾斜倒挂式石材的使用及构造。

5、隐框玻璃幕墙板块玻璃托板的设置。

6、隐框/半隐框玻璃幕墙板块两道结构胶的位置。

7、石材干挂工艺及挂件的选用。

8、石材线条及板块之间的连接。

9、夹层玻璃外露时的封边保护措施。

10、中空玻璃用硅酮结构密封胶的尺寸。

11、幕墙用不锈钢材料的牌号。

12、后置埋件用锚栓的选用。

二、常见的一些问题:

(一)、常用规范使用的范围

1、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

与水平面小于75度的维护结构需满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009。

2、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001规范

3、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009规范

0度~75度的各种玻璃幕墙。

4、《建筑幕墙》GBT 21086-2007

5、浙江省建筑幕墙安全技术规定

2.1 建筑幕墙工程应当进行专项设计。下列建筑幕墙建设单位应当在施工图审查

前组织专家对幕墙专项设计方案进行结构安全性论证:

(1)单体建筑幕墙面积大于6000平方米或者幕墙顶部标高大于50米的;

(2)住宅和医院使用玻璃、石材幕墙的;

(3)安全技术要求高的其它幕墙工程。

(二)、设计说明

1、要有针对性,相关名称和参数要改成相应工程的。

2、工程概况和设计条件等是否描述准确和清楚。

3、相应的规范版本是否为最新。

4、热工性能参数及其计算与建筑节能计算报告所选用参数完全一致。

5、平面内变形性能要区分主楼和裙楼(在主体结构体系不一致的情况下)。

6、玻璃的选用要满足浙江省技术要求,建议外片采用超白玻璃,采用均质的操行难

度大,玻璃的相关参数如反射率、K值等需明确。

7、注意明框玻璃和隐框玻璃二道结构密封胶的不同。中空玻璃本身的结构胶尺寸要

满足设计要求,原则上长度不少于厚度。

8、建议增加一个玻璃种类表,明确不同部位使用的为何种玻璃。

9、钢涂膜厚度要按规范要求的不同壁厚区分平均膜厚和最薄膜厚,原说

明“不宜小于65um”不准确。

10、一个工程焊缝质量等级一般不会全部为三级,涉及到雨篷和大型钢结

构的焊缝质量等级可能会为二级甚至一级。

11、防火棉的密度按:100kg/m3、保温岩棉板的密度按80kg/m3。以免造成浪费。

12、保温岩棉板的外侧保护层需要明确,是否设置铝箔。

13、石材背栓的材质按国家规范明确。

14、石材挂件严禁用云石胶。

15、后置锚栓问题:

a、宜采用后切扩底机械锚栓。

b、补充不同部位的拉拔试验值以及设计值。

16、防火排烟窗需明确开启角度、五金配置、开启行程、锁紧力等。

17、各类开启窗五金件的规格、锁点数量应明确,笼统的写六点锁太浪费。

18、擦窗机应在设计阶段给予考虑,在说明中明确。

(三)、平、立面及大样

1、原则上遵循建筑图、结构图的要求。

2、自身的相对关系要对牢,平、立面到轴线的控制尺寸要标示。

3、登高面要明确。

4、平立面图中应明确防火分区防火玻璃的位置。开启窗的面积要按消防要求设计。

5、空调百叶的位置要校对建筑暖通图。

6、首层玻璃的防撞标志要明确。

7、玻璃分格不宜过大,开启窗设置过大要谨慎。

8、建筑出入口的有效防护措施,

(四)、节点

1、隐框玻璃框相互之间能组角,并补充组角图。

2、隐框玻璃要设置玻璃托

3、明框玻璃要隔热条要通长设置。

4、明框玻璃压块厚度要经过计算确定并通长设置。

5、开启窗扇料的托条要明确通长。明确开启窗最大开启角度不超30度,最大开启距

离不大于300mm。

6、各类开启窗五金件的规格、锁点数量应明确。

7、超过60米的开启窗应考虑防坠落装置。

8、幕墙用螺丝规格不得少于ST4.8。螺栓材质表明。

9、铝板盖板在做防雷接闪器时,铝板连接件应改为不锈钢材质。

10、石材不得采用T型或斜插型挂件,石材吊底做法须用背栓做法,并在图上标明防

坠落措施(安全背网的设置);吊底进深不得超过900mm。

11、石材拼接不得采用不锈钢。

12、玻璃结构胶与玻璃框结构胶重合(我们的转角节点)。

13、单独包柱节点容易漏支座布置间距,要在图上明确。

14、超过100米高的石材幕墙应采用背栓做法。

15、玻璃幕墙层间上下需设置防火层,下面一层为层间防火设置,上面一层为防烟。

并保证两者的距离不得少于800mm。

16、层间的芯套经常有上部横梁固定,无法伸缩的问题;芯套的长度为强制性条文。

17、石材挂件距石材边缘的距离要满足规范要求。

18、石材包圆柱,如果半径过小,采用背栓做法。

19、百页片应考虑搭接防水或其它排水措施,百页后侧应考虑防虫网。

20、安装立柱的螺栓直径不得少于10mm,且不得少于2个。立柱采用双支座,如短跨

占整个跨度的比例少于12%,建议采用单支座。

21、采用隔热地弹门注意其设置的大小和高度。

22、玻璃后衬板问题:

a、颜色不能为深色。

b、离玻璃内表面距离不少于50mm。

c、采用的燃烧性能等极为A级的材质。

23、防火中空玻璃的防火玻璃一般设置在内片,基于以下几点考虑:

a、火是从室外往外串。

b、防火玻璃一般有颜色。

c、防火玻璃如温度长期处在60度以上或经常受紫外线晒,容易实效。

24、防火棉、保温棉设置的连贯性和密闭性问题。

25、伸缩缝处理应考虑防水,保温措施。

26、采光顶和雨篷玻璃面积尽量不超过2.5m2,开启窗面积尽量不超过1.5m2。(五)、埋件图

锚板厚度大于16mm时,应穿孔塞焊。

(六)、计算书

1、设计人员在设计幕墙的时候自己先要估算下龙骨大小。

2、结构计算人要对钢结构构造提供建设性意见,不能为了计算而计算,对计算中

富余比较大的构件(玻璃、石材、龙骨等),反馈给设计人员进行修改。

3、荷载取值原则上以结构设计说明为依据。

4、各种部位的幕墙系统计算不得缺项,区分根据大面、墙角区,如果建筑较高,

建议每40米一算。

5、计算需与图纸对应,注意一些小的细节,如石材挂件材质、石材面板计算选用

的系列(我们常用的为MU11O)等。

6、热工计算书要及时跟进。

(七)、其他需完善的(我们以前未做的)

1、型材表补充表面处理方式这项。

2、要在平面图和立面图中明确本工程的大面、墙角区。

幕墙施工中常见问题

摘要:本丈针对国内建筑幕墙工程在工程设计、幕堵材料、打胶工序、加工组装以及施工中存在的常见质量问题,提出解决质量问的方法、措施、建议,望时幕墙设计、施工、监理具有指导、借鉴作用。 关键词:工程设计;幕墙材料;幕墙支座;打胶工序;加工组装:施工过程 早在100多年前,幕墙已在建筑上开始应用。随养国内外幕墙技术的日趋完善,幕墙在近30-40年获得了飞速的发展,在建筑上得到了广泛的应用。我国自80年代以来,在一些大中城市和沿海开放城市的大型公共场馆、城市标志性建筑开始使用玻璃幕墙,使建筑面貌发生了巨大的变化,为美化城市建设作出了突出贡献。幕墙以其各种型式在公共建筑的舞台上,使现代建筑的工艺美、技术美、艺术美得以尽致淋漓的演泻。因此深得建筑师及开发商的喜爱。近年来随着点支式幕墙、双层通风幕墙的出现,她以其通透,开放、现代的立面效果,涌现出了一批又一批堪称精品和典范的理筑作品,作为现代文明及城市文化的缩影。这些幕墙型式蕴涵着人们追求开放、渴望阳光、回归自然的生活理念。 然而随着幕墙工程的日益增多,在工程设计、幕墙材料、打胶工序、加工组装和施工过程中存在很多质量问题。由于管理不到位、标准贯彻不严、施工企业的技术素质、人员素质良莠不齐以及建筑市场存在不规范行为等原因,导致幕墙从设计、材料、加工、安装、成品保护上存在不少问题,这些问题的存在严重影响幕墙装饰和外观效果.影响幕墙的结构安全和使用功能,甚者会给工程带来毁灭性的灾难。蔡干问题的严重性.现将国内建筑幕墙产品常见的质量问题和如何做好幕墙工程质量的控制提出肴法.供业内同行参考。 1、建筑幕墙工程几种常见质量问题 设计上存在的问题 (1)设计人员本身对幕墙相关规范、条文不熟口 (2)设计不到位,节点缺少必要的视图或视图表达不清。 (3)存在边设计、边修改、边施工的状况。 材料上存在的问题 (1)不f解材料的基本性能就将其应用于工程。 (2)未选择好主要材料供货商.随便购买材料。 (3)对材料人库检验和验证工作把握不严。 (4)使用不合格或己过期的胶。 幕墙支座安装质最通病 (1)预埋件安装位置、标高、前后偏差大,造成多数埋件不能使用或不能正常使用.影响支座受力和幕墙的安全使用性能。 (2)支座设计未考虑三维可调功能,使立柱在就位安装时无法进行调整。 (3)支座焊接质量差,无防腐处理或未处理就作防腐,给幕墙的正常使用留下安全隐患。 (4)支座连接松动或过紧,在外力或温度应力作用下产生异常响声。 玻璃板块注胶存在问题 (1)有些工程采用现场打胶。 (2)有的工程没有做结构胶的相容性和钻接力试验报告就进行打胶,‘与试验报告出来后得知有其它要求时,板块已经打胶完毕,结果影响到结构胶的枯接力。 (3)部分工程为了抢进度,结构胶未完全固化就运到工地安装。 (4)加工厂的注胶环境(净化、温度、湿度等)难以保证。

玻璃幕墙施工安全防护方案(全封闭)

玻璃幕墙 施工安全防护措施方案(全封闭彩钢瓦围挡安全防护) 2020年3月29日

目录 一、方案概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、全封闭彩钢瓦围挡安全防护技术方案 (2) (一)彩钢板安装 (2) (二)彩钢板搭接 (3) (三)彩钢板规格 (3) (四)围挡搭建安全防护措施 (4) (五)围挡的维护 (4) (六)围挡施工注意事项 (4) 四、施工现场安全保障措施 (5) (一)施工安全组织保障 (5) (二)施工安全保证体系建立 (5) 1、安全生产责任制 (5) 2、安全生产制度 (6) (1)安全教育制度 (6) (2)安全检查制度 (7) (三)施工安全技术措施 (7) 1、安全防护用品及劳动纪律 (7) 2、施工用电安全措施 (7) 3、脚手架使用的安全保证措施 (8) (四)消防安全保护措施 (8)

(五)高处作业安全管理 (9) 五、成品保护措施 (10) (一)半成品保护措施 (10) (二)产品的保护措施 (10) (三)安装完成幕墙成品保护 (11) 六、雨季、夜间施工措施 (11) 七、文明施工及环境保护 (13) (一)文明施工措施 (13) (二)环境保护措施 (14)

一、方案概述 以保证施工现场安全为目的,以工程“安全文明施工,实现环境安全;预防污染,构建绿色优质工程”为原则,我公司针对该项目特制定了《玻璃幕墙施工安全防护措施方案》,施工区域处根据《中华人民共和国建筑法》及有关国家现行施工验收规范、标准及省、市有关施工规定要求,我公司采用全封闭彩钢瓦围挡安全防护的方式对施工现场进行全封闭围封,并制定出安全防护措施方案。考虑到创造良好的施工环境的同时,而且维护了正常的交通秩序,还保障了施工人员和出入人员的安全,同时在施工中坚决杜绝一切不安全因素,确保本工程施工安全。 二、编制依据 ?施工设计图,现行的规范、标准、规定; ?建筑施工高空作业技术规范(JCJ80-91) ?安全网(GBG095-85); ?高空作业分级(GB3608-83) ?密目式安全网(GB16909-1997) ?《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) ?《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016》 ?《建筑工程安全技术交底手册》 ?《建筑施工防护架使用手册》 ?《建筑施工图纸》 ?《施工组织设计》

产品设计开发常见问题分析

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●知晓设计开发中的常见问题; ●了解设计规范和工艺标准; ●掌握设计开发常见问题的根源; ●了解并行开发模式。 产品设计开发常见问题分析 一、设计开发中常见的问题 企业在设计开发新产品时常常会面临一些问题,比较典型的有九个:第一,新产品品质问题多;第二,新产品开发时间长;第三,新材料不能及时提供或者频繁更换供应商;第四,开发后设计变更多;第五,设计的产品成本高;第六,设计的产品难制造;第七,设计错误多;第八,微小差异零部件太多;第九,因客户要求而频繁变更。 1.新产品品质问题多 新产品刚开发时的稳定性不够,容易出现品质问题。 2.新产品开发时间长 如果新产品的技术含量很高,就会延长开发时间,进而延迟推出时间。 3.新材料不能及时提供或者频繁更换供应商 设计时间的拖延,会导致新材料不能及时提供给供应商甚至频繁更换供应商的现象。例如,设计初期选定了一个供应商,批量生产时候又更换供应商,产品品质就会发生波动。 4.开发后设计变更多 新产品在设计过程中会遇到很多变更,如原来的设计思路过时了或市场发生了变化,需要追加功能或外观上的变化;前期的品质不稳定,在后期找到了解决办法,需要进行设计变更;客户的要求发生变化,需要临时改变设计方案等。这些变更都会导致时间的延迟。 5.设计的产品成本高 有些新设计的产品要求生产设备必须进行重新配套,加上企业为了使老客户认可产品而加大力度进行宣传,会导致新产品的成本增加、利润减少。 6.设计的产品难制造 有时产品的设计方案很好,但不方便生产和制造,给生产车间、制造部门以及供应商造成很大麻烦,如影响生产进度和导致营业额下降等。

玻璃幕墙安装安全文明施工协议书范本

甲方: 乙方: 为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全、火灾等事故发生,特签订本协议书: 一、安全目标: 杜绝一切安全、火灾等事故发生,确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。 二、甲方责任: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。 3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。 4.不违章指挥,不强令冒险作业。 5.乙方违章作业,甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议,甲方须认真接受,并尽快采取措施。 7.甲方负责协调各班组间的配合作业。 三、乙方责任: 1.严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。 3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。

4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。 5.在作业前,应先对作业环境进行检查,同一垂直面上是否有人施工,是否有可靠的立足点,安全防护设施是否符合安全作业条件,排除安全隐患后,方可进行作业。 6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是他人,由乙方负全部责任。 7.乙方必须建立防火领导小组,并指派专人负责工程项目的施工防火工作;进场后先向甲方提供防火施工方案,并严格按方案施工。 8.施工现场严禁随意动用明火,若因生产需要动用明火,必须到甲方办理动火审批手续,并做好防火措施。若违章作业,引发火灾事故,一切损失全部由乙方承担。 9.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期: 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签订日期:年月日

幕墙设计中常见问题及预防

幕墙设计中常见问题及预防 建筑幕墙是建筑物外围护结构是悬挂于主体结构上而相对主体可活动的完整的结构体系,其装饰、功能、质量、环保、耐火性能、安全等为人们所关注,现将近年从事幕墙设计审查见到的错误作一归纳整理,并对错误预防发表一些看法,供建筑设计师、幕墙设计师和幕墙企业借鉴和参考。 一、幕墙设计易遗漏的问题: 1.在设计说明中未写明抗震设防烈度, 这是荷载组合重要条件之一。 2.在设计说明中未写明结构的设计使用年限。 3.在设计说明中只写了钢材的牌号,未写明质量等级。 4.在设计说明中未说明焊条型号、焊缝形式和焊缝质量等级。 5.在设计说明中未说明或图示明埋于土中或地下的钢柱脚需用砼裹。 6.在设计说明中未写在全隐框、半隐框、全玻璃幕墙和点支式玻璃幕墙都必须采用中性硅酮结构胶,而不应采用酸性硅酮结构胶,采用镀膜玻璃时更为重要。 7.在设计说明中未写明硅酮结构胶和耐候密封胶必须在有效期内用。 8.在设计说明中未写明硅酮结构胶相容性试验和复验的内容要求,不合格不得使用。 9.在设计说明中未写明除全玻幕墙外,不应在现场填注硅酮结构胶。 10.在设计说明中未写明幕墙玻璃应采用安全玻璃: 哪些要夹胶?哪些要钢化片? 11.在设计说明中未给出立柱、横梁型材截面图重要尺寸及重要部位最小壁厚。 12.在设计说明中未写明花岗石板材的弯曲强度应经检测机构实测结果其值不应小于8Mpa。 13.在设计说明中未写明同一幕墙应采用同一品牌的单、双组分硅酮结构胶,并有保质年限的质保书。用于石材幕墙的胶还应有无污染的试验报告和供方提供试验报告。 14.在设计说明中未写明同一幕墙应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候胶相容性可配套使用报告。

玻璃幕墙安全保证措施

玻璃幕墙安全保证措施 由于玻璃幕墙工程的施工人员都在建筑物外缘高空做业,各项工程做业有临时的交叉;为切实保证安全施工,特制定以下安全保证措施。 1、我公司现场设有专职安全负责人,(见质量及安全保证体系表) 负责工地的安全事项、并在施工队内部设有一个专职安全员负责落实安全生产的规章制度。 2、施工日员进入施工现场后,由专职安全负责人、项目经理等有关 人员对其进行进场安全教育。首先让其建立“安全第一,预防为主”四字方针为指导原则;项目经理直接主持安全工作,配合专职安全员严格执行?建筑施工安全操作规程?、在每天的工作前做好相应的安全技术交底工作。 3、安装幕墙用的施工机具在使用前由专人进行严格的检验。手电钻, 电动改锥,焊钉枪等电动工具做绝缘电压实验;手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机做吸附持续时间实验。所有工用具的用电由现场专业电工到指定地点接线,以合理布置临时用电线路,不得将电线缠绕在脚手架上。 4、施工人员配备安全帽、安全带、工具袋。牢固设置安全网。安全 帽要求按规范佩带,必须佩带端正,扣好防护带以免安全帽脱落。 5、施工人员在玻璃幕墙施工前,由专职安全员及有关人员会同施工 队安全员对外架进行全面安全检查,对薄弱环节进行加固、防护。 脚手板搭设好后也必须进行检查。切认无问题后进行施工。

6、要求所有施工人员上下楼必须走安全通道;严禁在外架上攀爬, 严禁在外架上投掷材料及工用具。 7、现场焊接时,在焊件下加设接火斗,以免发生火灾。 8、每天作业完成后,施工人员应收拾现场并清除废弃物料,切断电 源,消除隐患。 9、玻璃幕墙施工时,设置专职安全员进行监督和行回检查,做好记 录并以此为安全惩奖的依据。 铜煤建安十一项目部 2007年3月12日

幕墙工程常见质量问题及处理

幕墙工程常见质量问题及处理 一、幕墙骨架安全和耐久性的几个问题 建筑幕墙在我国的兴起与应用已有20多年的历史。某些工程由于钢材材质低劣、焊接缺陷、涂装不足、幕墙骨架承载力不足、变形过大或与主体结构连接不良等。在狂风暴雨或烈日高温作用下,破坏脱落的危险性增大、渗漏增多,甚至在平常的日子里也有玻璃、石板掉落,危及过往行人。 1.钢材材质低劣 由于构件式幕墙骨架(金属框架)多采用56或63一类的小尺寸角钢焊接而成,由地方小钢厂轧制的“再生”伪劣角钢屡见不鲜:一种情况是全部用“再生”伪劣角钢,另一种情况是标准角钢里夹杂一部分“再生”伪劣角钢,但最令人担心的是角钢进场“见证送检”的力学性能试验报告单全是“合格”钢材。 该“再生”伪劣钢材的特点是,除角钢的肢间局部加厚外,其截面厚度(壁厚)均小于规定的标准尺寸,另有部分角钢的边棱部位残缺不全;屈服强度变化幅度很大,由不足215MPa至超过460MPa,可能采用拆船钢或其他废旧钢材轧制而成;角钢表面为冷镀锌,防腐性能差,“再生”伪劣角钢外观缺陷的现场照片,如图1所示。

图1 “再生”伪劣角钢外观缺陷 (a)截面(壁厚)超薄;(b)边棱残缺 2.焊缝缺陷多 (1)焊接时,电流太大,焊缝普遍“咬边”较深,削弱母材;又由于电流太大,角钢的镀锌层普遍烧伤,或电弧擦伤而且往往又无补涂油漆,降低了钢材防锈的耐久性。焊缝外观缺陷多,若施焊电流过大,将导致焊液往下流淌,焊脚不对称,角焊缝塌边现象严重;焊缝宽度不齐,焊缝宽度改变过大;焊缝表面不规则,表面过分粗糙;局部组装偏差过大时,随意捡根钢筋头或小螺丝填塞,以上这些都违反了《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)5.2.11条规定,“焊缝外观应达到:外形均匀、成型较好,焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑,焊渣和飞溅物基本清除干净”。 (2)随意在幕墙钢骨架上“打火、引弧”,烧伤钢材,违反了《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81-2002)中规定,“不应在焊缝以外的母材上打火、引弧”。 (3)由于部分幕墙骨架焊接施工偏差过大,螺栓孔对不上,采用电焊扩孔或改螺栓连接为电焊连接违反了《钢结构工程施工质量验收规范》(GB

玻璃幕墙安全施工方案

玻璃幕墙安全施工方案 一、工程概况 1.工程概况 本工程为XX工程。位于XX,主体工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。 2.设计与施工必须遵照的规范: (1)《钢结构设计规范》GBJ17-88 (2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《建筑幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、玻璃幕墙安全施工措施 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进

行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。 3.施工材料的验收 (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。 (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。 (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。 4.隐框玻璃幕墙的施工工艺 隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。 (1)隐框幕墙立梃和横梁的安装 施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。 (2)结构玻璃装配组件的安装 结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。 玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。 (3)装配组件间的密封

产品开发设计中常见问题的管理

产品开发设计中常见问题的管理 产品设计师都是带有理想主义的思维开发自己的产品,不论该产品是新一代的游戏机或是最简单的一个小玩具,产品设计师都会希望其设计就是市场真正需求的那件物品。 事实上,在过去的产品开发经历中,我们已经多少犯过不少错误,也看见了他人犯下的错误。不断成长的设计师,不断发展的设计团队不可能在整个职业周期犯下所有的错误,所以一个团体必须在自身的、别人的教训中学习。在一个开发设计团体中,不论你是机构课长,或是发明家、产品经理,公司最高管理人或是制造工程师,我们都必须知道有哪些错误是可以去避免的。 在产品开发管理里中,认识到问题的存在,提出可行的解决方案,并防范于未然是最重要的。在产品设计中容易犯以下的大错误。 一、早知道就——为什么我之前没有想到 产品已经成型后,市场销售人员才说:“假如产品上有个把手就方便携带了”,或是“螺钉要是防松脱就好了”。但是在接受产品任务书的时候,整个开发团队都可以伴随着拍额动作并这么说:“在开始设计流程之前,尽可能搜集最多的细节信息,分析什么是重要信息,什么是次要信息。”事实上大家都花了一些时间在概念建构的阶段去分析这些问题,但是在产品出来之后还是有一些“早知道就……”。 问题解决方案: 有效的管理应从引导、甚至帮助一个好的产品设计师会找到他的目标,并针对设计师提供出多种解决途径,给出客观的评价。协调设计师与市场人员、生产人员、和检验人员的关系。 在各个设计阶段明确设计师的需要什么技术和资源:项目管理、产品设计机构或是电机工程还是平面设计?什么信息是有用的?草图、CAD档案、竞争品信息或是焦点的研究?工程和制造的需求条件又是哪些?代理商的承诺?包装的需求?那时间表安排又怎样?总有些重点是会延迟缓慢的,连为此安排的计划也是会如此。也就是说,要确定整个团队明确知道你要的是什么。 二、怎么不像工业产品——为什么设计的产品不稳重 日常消费类产品需要追求犀利的外观,看其来值得去拥有,让人一眼就被其俘获。因此依照不同的客户,可能有不同的设计。比如寒冷地区顾客希望温暖,绒毛之类之类的外观可能会更中肯。这是工业设计和产品设计方面的问题。但是这实际上工业设计和产品设计是不同的,但本质上却又有在产品开发中关联的部分。灯具设计有一个公司的特点是工业设计,而单个产品的构思、成形就是产品设计。

玻璃幕墙安全施工协议书

玻璃幕墙安全施工协议书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

石材玻璃幕墙安装安全、文明施工协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全、火灾等事故发生,特签订本协议书: 一、安全目标: 杜绝一切安全、火灾等事故发生,确保玻璃幕墙安装工作顺利完成。 二、甲方责任: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。 3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导人。 4.不违章指挥,不强令冒险作业。 5.乙方违章作业,甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议,甲方须认真接受,并尽快采取合理的措施。 7.甲方负责协调各班组间的配合作业。 三、乙方责任: 1.严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。 3.建立安全生产领导人,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。在作业开始前,乙方负责人应对作业人员进行安全防护措施教育,不得安排未经教育的员工进入现场,特别要做好安装玻璃时注意事项的培训、提醒和保障措施(其中包括电动吸盘的安装使用规范),预防人员的坠落和割伤等意外发生。

4.根据“一岗双责”的规定:乙方的负责人,也是安全负责人,负责施工人员的日常安全管理工作,并对乙方作业人员的安全负责,包括人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。 5.在作业前,应先对作业环境进行检查,同一垂直面上是否有人施工,是否有可靠的立足点,安全防护设施是否符合安全作业条件,排除安全隐患后,方可进行作业。乙方在作业过程中,应遵守公司的各项规章制度,对于作业时发现的安全隐患,及时采取措施,予以消除。 6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是他人,由乙方负全部责任。若对公司造成损失,乙方赔偿损失。 7.不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。 8.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。 9.作业过程中出现人员伤害情况,甲方可协助乙方做好事故的处理工作,防止事故的扩大化,协助相关部门做好事故的调查取证工作,但期间发生的一切费用由乙方承担。 10.乙方在作业过程中,禁止酗酒,疲劳作业,违规作业,甲方将不定时进行抽查,在抽查过程中若发现违规行为,甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。 四、协议书有效期: 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。 未尽事宜,甲乙双方本着友好协商的原则解决。 本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。 甲方(公章)乙方(公章) 甲方负责人签字乙方负责人签字 签订时间:签订时间:

2013-12-26幕墙设计存在的常见问题

幕墙施工图相关问题 一、是否满足强制性条文: (一)、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规范上的条文:

(二)、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001规范上的条文:

(三)、浙江省安全技术规定上的条文: 1、玻璃面板材料的选用。 2、建筑玻璃采光顶和玻璃雨蓬应当设置防坠落构造措施。 3、隐框玻璃幕墙的使用部位。 4、水平或倾斜倒挂式石材的使用及构造。 5、隐框玻璃幕墙板块玻璃托板的设置。 6、隐框/半隐框玻璃幕墙板块两道结构胶的位置。 7、石材干挂工艺及挂件的选用。

8、石材线条及板块之间的连接。 9、夹层玻璃外露时的封边保护措施。 10、中空玻璃用硅酮结构密封胶的尺寸。 11、幕墙用不锈钢材料的牌号。 12、后置埋件用锚栓的选用。 二、常见的一些问题: (一)、常用规范使用的范围 1、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 与水平面小于75度的维护结构需满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009。 2、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001规范 3、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009规范 0度~75度的各种玻璃幕墙。 4、《建筑幕墙》GBT 21086-2007 5、浙江省建筑幕墙安全技术规定 2.1 建筑幕墙工程应当进行专项设计。下列建筑幕墙建设单位应当在施工图审查 前组织专家对幕墙专项设计方案进行结构安全性论证:

(1)单体建筑幕墙面积大于6000平方米或者幕墙顶部标高大于50米的; (2)住宅和医院使用玻璃、石材幕墙的; (3)安全技术要求高的其它幕墙工程。 (二)、设计说明 1、要有针对性,相关名称和参数要改成相应工程的。 2、工程概况和设计条件等是否描述准确和清楚。 3、相应的规范版本是否为最新。 4、热工性能参数及其计算与建筑节能计算报告所选用参数完全一致。 5、平面内变形性能要区分主楼和裙楼(在主体结构体系不一致的情况下)。 6、玻璃的选用要满足浙江省技术要求,建议外片采用超白玻璃,采用均质的操行难 度大,玻璃的相关参数如反射率、K值等需明确。 7、注意明框玻璃和隐框玻璃二道结构密封胶的不同。中空玻璃本身的结构胶尺寸要 满足设计要求,原则上长度不少于厚度。 8、建议增加一个玻璃种类表,明确不同部位使用的为何种玻璃。 9、钢涂膜厚度要按规范要求的不同壁厚区分平均膜厚和最薄膜厚,原说 明“不宜小于65um”不准确。 10、一个工程焊缝质量等级一般不会全部为三级,涉及到雨篷和大型钢结 构的焊缝质量等级可能会为二级甚至一级。 11、防火棉的密度按:100kg/m3、保温岩棉板的密度按80kg/m3。以免造成浪费。 12、保温岩棉板的外侧保护层需要明确,是否设置铝箔。 13、石材背栓的材质按国家规范明确。 14、石材挂件严禁用云石胶。 15、后置锚栓问题: a、宜采用后切扩底机械锚栓。 b、补充不同部位的拉拔试验值以及设计值。 16、防火排烟窗需明确开启角度、五金配置、开启行程、锁紧力等。 17、各类开启窗五金件的规格、锁点数量应明确,笼统的写六点锁太浪费。 18、擦窗机应在设计阶段给予考虑,在说明中明确。

幕墙工程常见施工质量通病

幕墙工程常见施工质量通病 幕墙专项工程常见施工质量问题通病手册,主要根据目前各项目幕墙工程施工过程中出现的常见问题的汇总,具体的主要问题分为三大方面:施工工艺问题、材料进场检验问题,按图施工问题。 1、化学螺栓安装不规范 ●图一化学螺栓安装倾斜,没装弹垫片; ●图二化学螺栓植入深度不够; ●图三化学螺栓方垫片、弹垫(防松介子)均安装,且化学螺栓植入深度合理。

2、后补埋板安装镀锌钢垫片生锈 ●镀锌钢垫片生锈,应检查材料表面处理方式是否按图纸要求,热镀锌还是冷镀锌。 ●应做好材料进场的检验报验工序和材料的堆放工作。 3、后补埋板安装

●后补埋件不允许固定于砖墙结构或批荡面上,应固定于钢筋混凝土结构处。 ●上图两张为错误安装方式,下面图例为正确安装方式。 4、后补埋板补强安装

●图一中后置埋件安装由于打化学锚栓碰到钢筋,直接将化学螺栓打在四周用方垫片固定埋板做法错误; ●图二中上端用7字钢板加固,侧边用角钢加固安装。 5、玻璃幕墙阴阳角后补埋板、连接角码的安装

●阴阳角位置埋板及连接角码的安装通病问题比较突出,应按图纸节点施工。 ●如遇不能施工的部位,应经相关设计单位确认变更做法后再进行施工。 ●图一中两图分别为阴角、阳角常见错误做法,图二中图例为正确做法,能看出转角位置需用两块埋板固定,转角转接钢件也需做特殊加工。 6、焊接及防腐防锈工艺

●图一中可看出钢结构焊缝密实饱满、平滑,焊纹呈波浪形,且敲渣干净。 ●图二中钢结构做氟碳漆喷涂密实、完整,焊缝处喷涂更厚实。 7、玻璃压板安装不规范 ●明框幕墙玻璃压板应通长安装。 ●左侧为断开安装方式,右侧为连续通长方式。 ●连续通长安装对稳固性、外观平整度、防渗水性均有保证。 ●左右两图用于固定压板的钉错误,需用中间图所示不锈钢机丝钉或不锈钢螺栓固定,间距300mm排布。 8、玻璃幕墙压板安装

玻璃幕墙工程安全施工措施(最新版)

玻璃幕墙工程安全施工措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0516

玻璃幕墙工程安全施工措施(最新版) 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距

幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。 3.施工材料的验收 (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。 (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。 (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。 4.隐框玻璃幕墙的施工工艺 隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收

玻璃幕墙安全施工措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 玻璃幕墙安全施工措施(标准版)

玻璃幕墙安全施工措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校

玻璃幕墙专项施工方案最新

目录 第一章编制依据 第二章建筑地理位置、场地条件和施工条件 第三章工程概况 第四章总体施工部署、资源配备计划 第五章工程进度计划与措施 第六章主要分部分项工程施工方案与技术措施 第七章质量管理体系与措施 第八章安全管理体系与措施 第九章质量通病防治措施 第十章成品保护措施 玻璃幕墙施工组织设计 一、编制依据: 1.海东市平安区平安大道街景提升改造工程三标段玻璃幕墙工程图纸。 2.国家及建设部颁发的现行施工、设计和技术规程。 3.对图纸的会审和施工现场的实地考察。 二、工程概况: 1.建设地点:海东市平安区平安大道海东宾馆 2.建设规模:平方米 3.质量要求:达到国家现行《工程施工验收规范》标准,合格标准。 三、工程设计说明: (一)设计、选材依据

1.幕墙设计施工图 2.《建筑幕墙》JG3035-1996 3.《玻璃幕墙工程技术规程》JGJ102-96 4.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 5.《高空民用建筑设计防火规范》 6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 7.《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》GB8013-87 (1)《设计规范》GBJ17-88 (2)《钢工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、安装工艺及技术方案 1、连接件安装工艺及技术方案 工艺流程说明: 工艺流程:熟悉图纸及技术交底→熟悉施工现场→寻准预埋铁件对准竖梁线→拉水平线控制水平高度及进深位置→点焊→检查→加焊→防腐→2、竖梁定位放线工艺及技术方案 工艺流程说明: 熟悉了解图纸要求,检查图纸是否有不清楚的地方,是否有弄不懂的问题→准备所有的工器具,做好准备工作→在施工现场找准所开线的位置→在

玻璃幕墙安全技术交底

窗框安装安全技术交底表窗框安装安全技术交底表编号 工程名称北辰三角洲D2区 施工单位中建五局三公司交底部位工种窗框安装、玻璃幕墙安装 安全技术交底内容 通用安全技术交底内容: 1.施工人员必须认真执行“安全第一,防御为主,综合治理”的安全方针。 2.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用劳动防护用品。 3.服从安全管理人员的安全管理。 4.必须遵守施工单位的各项安全生产管理制度。 5.进入施工现场不准赤脚,不准穿拖鞋、高跟鞋、短裤。 6.不准带小孩及其他闲杂人员进入施工现场。 7.非有关操作人员不准进入危险区。 8.不经施工负责人批准,不准任意拆除架子设施和安全设施。 9.进入施工现场前不准喝酒。 10.不准在施工现场打闹。 11.未经培训的人员,不准操作机械设备。 12.特种作业人员必须持证上岗。 13.高空作业人员(2m及2m以上)必须挂好安全带。 14.临边作业人员(深度在2m及2m以上)必须做好临边安全防护,方可作业。 15.遇有恶劣天气,如大风、雷电、雨、雪等影响施工安全时严禁施工,季节性施工应做好防暑、防冻、防滑、防洪、防寒等各项工作。 16.高处作业不准向上、向下投掷物品和杂物。 17.严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 18.施工作业时,必须提高警惕,做到“三不伤害”,即不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 19.执行班前安全教育制度。 20.严格动火审批制度,杜绝火灾发生。

施工现场针对性安全技术交底: 1.施工前所有机械设备要进行检验、调试合格并报验后,放可开始使用。使用过程中实行专人负责制,并设专人进行日常的维修及保养工作。 2.施工时对施工人员要进行安全教育并讲清安全注意事项。施工中必须严格遵守各项安全规章制度、操作规程,确保安全施工。 3.施工材料按要求做到有序堆放,现场保持文明整洁。 4.玻璃工程安装时注意玻璃的污染,安装后应进行清理,以保证玻璃的清洁,竣工后的玻璃工程,表面应洁净,不得留有油灰、浆水、油漆等斑污。 5.保证有正确可靠的接地及接零保护措施;电气设备的装置、安全、防护、使用、操作与维修必须符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》规定要求。 6.搬运玻璃要带手套或用布、纸垫住边口锐利部分。 7.安装窗扇玻璃时,不能再垂直方向的上下两层间同时安装,以免玻璃破碎时掉落伤人。 8.门窗安装玻璃完毕后,随时将风撑固定好或者将其关闭,以防风吹碰坏玻璃。 9.现场作业必须佩带安全帽,高空作业必须戴安全带。 10.不将碎玻璃随意乱扔。 11.严禁操作人员酒后进入施工现场。 12.新工人进入后必须首先接受安全交底。 安装过程中应注意的几个问题 1.打胶:打胶前应按规定填充填充物,接触面应用专用清洁液进行清洗,并用保护纸保护饰面不受污染,打胶均匀,表面平整,不起泡,注意胶的型号、规格以及保质期,避免用乱、用错。 2.开启部位的安装,要确保按工艺要求安装止水胶条,杜绝渗水现象; 3.高空坠物:安装材料、工具等一定要保管好,杜绝坠物现象发生; 4.材料的搬运:铝型材、玻璃等搬运过程中应注意保护,避免碰伤(坏)、划伤,分类堆放,堆放整齐;

幕墙设计中的一些问题及处理

幕墙设计中的一些问题及处理 发表时间:2016-03-07T12:00:05.737Z 来源:《工程建设标准化》2015年10供稿作者:孙建华[导读] 沈阳远大铝业工程有限公司在经济持续发展的环境下,建筑工程也取得了巨大进步,各类建筑物拔地而起,这也给建筑幕墙企业提供发展契机。 (沈阳远大铝业工程有限公司,辽宁,沈阳,110027)【摘要】在经济持续发展的环境下,建筑工程也取得了巨大进步,各类建筑物拔地而起,这也给建筑幕墙企业提供发展契机,然而在幕墙行业发展的同时,也存在着一些不容忽视的问题,基于此,文章仅就幕墙设计中的问题进行分析,并提出处理措施,以供参考。【关键词】幕墙设计;问题;处理措施一、建筑幕墙设计的基本要求(一)幕墙的整体设计效果幕墙是建筑的外墙围护,不承重,就像幕布一样挂上去,故又被称作“帷幕墙”,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。在建筑工程中,幕墙一般都是悬挂在建筑物的外边缘,或者是支承在主体结构的外部。幕墙对于建筑主体来说,有着一定的维护作用和美化功能,在建筑风格日益多元化的今天,在幕墙设计中,必须要求设计的工作人员具有一定的美学和艺术修养,以及建筑学的运用能力,在保证幕墙整体的结构强度和耐用性的情况下,还需要满足建筑师对其外观风格,颜色配合等整体设计效果。随着对美观的极致追求,建筑幕墙方面在和国际交流的机会越来越多,建筑幕墙的设计难度也进一步的提高。(二)幕墙性能指标设计 一般情况下,建筑幕墙属于装饰性结构,所以在建筑幕墙的设计中,需要通过合理设计幕墙相关结构以提高建筑幕墙的整体稳定性,以及结构的抗震性,降低幕墙设计失误所带来的不必要的损失,有效防止幕墙塌毁对居住的人们造成的财产以及生命损失。近年来,我国的幕墙以玻璃幕墙和金属幕墙为主,针对不同的幕墙材料,设计人员一定要注意幕墙的性能指标,主要包括以下七大方面:风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、保温性能、隔声性能、平面变形性能和耐冲击性能。相关性能技术指标需要在前期由设计院及业主进行指定,幕墙顾问在招标阶段初步设计结构,幕墙企业设计人员通过优化结构来达到性能要求。 二、幕墙设计常见的问题分析(一)设计单位的资质问题我们知道,国家规定建筑幕墙必须由具有相应资质的专业幕墙施工企业设计及施工。取得建筑幕墙工程设计专项资质证书与施工资质的企业,方可从事各类建设工程中的建筑幕墙项目的咨询、设计、施工和设计与施工工作,还可承担相应工程的总承包、项目管理。具有一级设计及施工资质的建筑幕墙企业可以承担各类幕墙工程,二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且单项工程面积在8000m2及以下、高度80m及以下的建筑幕墙工程的施工。三级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且单项工程面积在3000m2及以下、高度30m及以下的建筑幕墙工程的施工。由此可见,建筑幕墙是专业性很强的技术工作,必须由真正有设计及施工能力的企业来完成,以保证幕墙的安全、适用、耐久等各项功能。但是,现今社会上,很多幕墙施工企业没有相应施工资质,或者承担不匹配自己公司资质的大型工程,致使建筑幕墙在设计上存在很大漏洞得不到监管,设计能力不配套,在施工上存在严重的安全隐患。(二)幕墙设计深度问题 ①材料参数标注不全。具体表现为材料参数标注模糊和以模糊语言替代具体要求。幕墙工程所用材料如铝合金型材、钢型材、玻璃、石材、铝板、钢板、保温防火材料、密封胶、结构胶、五金件等,材料种类多,规格样式多。如果设计时不对所用材料具体参数予以明确,则对建设单位投资控制、施工单位材料选择、幕墙使用性能都将产生影响。如铰链、风撑等五金件仅标注为不锈钢,未明确具体材质要求,那么304材质与316材质不仅价格有差异,而且寿命也有差异。 ②节点图缺失。一份完整的幕墙施工图应包括幕墙的尽可能全的细部节点做法,特别是幕墙与土建结构相交的收边收口部位,涉及到防雷、防火、防水等要求,应绘制详细构造节点,否则,施工时没有指导依据,往往造成功能上的缺陷。而我们时常在一些设计图纸当中会发现以下问题:只有土建建筑施工图没有幕墙专业施工图;施工图太简单,有些重要的节点图缺漏;缺幕墙转角节点图;缺幕墙上、下、左、右连接部位节点图;缺防火节点图;缺防雷接地节点图;缺幕墙板块安装图;缺幕墙型材图;全玻幕墙缺玻璃肋的平面布置图;全玻幕墙缺大面玻璃与玻璃肋的连接剖面大样图;玻璃采光顶或玻璃雨蓬缺详细的钢结构节点大样图。 ③节点尺寸标注不全。幕墙节点图应准确清晰反映幕墙的具体做法和全部材料,现行幕墙规范对节点构造通常只规定了数值最低值和宜选用做法,深化设计时应予以明确标注。如《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ 133-2001)要求:“幕墙主龙骨上下立柱间应有不小于15 mm 缝隙,并采用芯柱连接,芯柱总长度不小于400 mm。”立柱间缝隙规范并未明确上限,则芯柱插入上下立柱长度相对不确定。立柱与主体结构的连接做法的不同也将直接影响计算模型的选择,进而影响到结构的安全和主龙骨型号的选用,这些都需要标注齐全。 ④设计未考虑施工可行性。幕墙深化设计时应考虑到施工的可行性,在设计说明时将安装方法予以明确。比如幕墙背面为实体墙,此时外幕墙安装只能从外面进行,那么有些幕墙材料层间衬板,就需要设计成从室外安装的结构形式,便于现场施工。在受操作条件的限制,现场往往无法保证焊接质量时,比如仰焊,在设计时应尽量减少,通过优化结构来避免这种情况。(三)设计滞后 目前部分建设单位没有认识到幕墙设计的重要性,也没有充分考虑幕墙设计的特殊性。例如,在主体工程施工到后期时才进行幕墙工程招标,导致幕墙设计滞后,从而造成可选用的产品比较局限等问题,这不仅增加了成本,也不利于幕墙设计水平的提高。有的设计单位和施工公司在设计内容上的分工不够明确,也没有明确提供设计要求,只是简单地标注在设计图上,这不仅增加了现场施工的设计工作量,也不利于合理地协调主体施工单位、建筑设计单位以及幕墙公司在交叉作业时的问题处理,延误了工程的进度。 三、幕墙设计问题的处理措施