文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网“十个规定动作”主要内容

电网“十个规定动作”主要内容

电网“十个规定动作”主要内容
电网“十个规定动作”主要内容

“十个规定动作”主要内容

变电篇

一、凭票工作

工作票制度是在电气设备上工作,保证安全的组织措施之一。

电气工作票是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的书面依据。包括变电站第一种工作票、变电站第二种工作票、变电站第三种工作票。

要求:

要凭票工作,必须了解工作票选用原则:

工作负责人根据工作任务、工作地点和工作要求的安全措施等情况选用办理工作票。

1.填用第一种工作票工作为:

a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

b)在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者;

c)进行继电保护或测控装置及二次回路等工作时,需将高压设备停电者。

2.填用第二种工作票的工作为:

a)带电作业和在带电设备外壳上的工作;

b)控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作;

c)继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动化装置及二次回路上工作,无需将高压设备停电者;

d)转动中的发电机、调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

e)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

3.填写第三种工作票的工作为:

a)改建、扩建工作的土建不需运行设备停电者;

b)运输及装卸不需运行设备停电者;

c)生产性建筑设施修缮不需运行设备停电者;

d)在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者;

e)消防、绿化及维护不需运行设备停电者;

f)非本站运行人员对站内设备进行红外、紫外测温、热成像仪测温工作;

g)其他非电气工作不需要运行设备停电者;

h)在变电站内非生产场所进行的电气试验工作。

4.口头或电话命令的工作为:

a)事故抢修、紧急缺陷处理(事故抢修、紧急缺陷系指紧急及以上设备缺陷,如不及时处理将造成一般及以上电网、设备事故;如设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票。8h从设备停运开始计算);

b)非电气设备生产场所的交流低压回路上工作。

c) 在电气场所、高压室、主控室、继保室或通信设备室外的:工具室、资

料室、会议室、仓库、休息室、饭堂、厨房、娱乐室、卫生间、杂物间内进行装修、土建修缮、照明安装、维修、室内清洁、空调(或排风系统)检查维护、防鼠防白蚁检查等工作。

d)在电气场所和主控楼外且四周有围栏与高压场地隔离的过道、空地、绿化区、停车场等进行清洁、绿化维护、土建施工、防盗系统检查、维护、维修、低压照明安装、维修、运输、装卸、空调(或排风系统)检查维护、防鼠防白蚁检查等工作(在电缆沟内工作除外)。

e)在电气场所和主控楼内进行不攀爬运行中设备,不触摸运行中设备并与运行中高压设备保持足够安全距离的设备专业巡视工作。

f)对变电站内除综自系统、五防系统外的其它电脑的日常维护和检查工作。

5.在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验的,办理第二种工作票,已与运行设备连接的,则办理第一种工作票。

6.对于从事设备巡视、安全检查、参观学习等活动的人员,可不需办理工作票,但上述有关人员必须遵守站内的安全生产工作管理规定,并在站内运行值班人员或巡检人员的陪同下进行检查或学习。

不正确表现形式:

1.约时停用或恢复重合闸;

2.不带工作票盲目作业;

3.应办理变电(线路)工作票的办理了线路(变电)工作票;应办理第一种工作票的工作办理了第二种工作票;

4.已办理工作票工作,而工作负责人收执的工作票没有保存在工作地点的;

5.违反、干预、拖延执行调度指令或未经调度许可在调度管辖设备上工作。

6.工作人员在办理许可手续前进入工作区域,未得到工作负责人开始工作的命令即到设备上工作,随意扩大工作票所列工作范围。

7.工作负责人(监护人)因故离开而没有指定有资格担任工作负责人(监护人)临时代替,致使现场工作失去监护。

8.计划工作时间已过期或超出计划停电时间。应办理延期的工作未按规定办理工作延期手续。

9.应“双签发”的工作票没有“双签发”。

10.工作票中工作票签发人(包括会签人)、工作负责人、工作许可人不具备资格的,或冒签名、漏签名。

11.一个工作负责人在同一工作时间,持有两份或以上经许可的工作票。

12.应填用《电力线路分组工作派工单》而没有填用的。

13.工作许可人未陪同工作负责人检查安全措施即许可工作票。

事故案例:

2007年11月21日10时08分左右,××供电局变电部检修二班变电检修工范×(男,38岁)在110kV××站进行10kV #1电压互感器51PT年检试验中,拆下10kV PT柜背板后动手去解开套在避雷器上端绝缘套时,由于避雷器仍处于带电运行状态,导致触电死亡,构成一起一般电力人身事故。

事故原因:

1.工作班扩大了工作范围。工作票工作内容是10kV #1电压互感器51PT年检试验,工作范围扩大到避雷器。

2.安全措施不完备,拆下PT柜背板后去拆卸避雷器,人员触及带电运行设

备。

二、凭票操作

操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。

要求:

除下列情况可以不用填写操作票外,调度、变电生产工作中的所有电气操作必须使用操作票。

a)事故处理;

b)断开、合上断路器(开关)、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;

c)投上或取下熔断器的单一操作;

d)投、切保护(或自动装置)的一块连接片(压板)或一个转换开关;

e)拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(接地刀闸)(不包含变压器中性点接地刀闸)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线;

f)寻找直流系统接地或摇测绝缘;

g)变压器、消弧线圈分接头的调整。

实拍:

在某变电站,巡检人员接受调度命令后,填写操作票,并持操作票进行工作。不正确表现形式:

1.倒闸操作跳项操作,带负荷拉刀闸;

2.随意退出投入运行的解锁装置;

3.已办理操作票,但没有携带操作票操作;

4.应办操作票而不办操作票执行操作;

5.违反、干预、拖延执行调度指令或未经调度许可在调度管辖设备上操作。

6.操作过程中解除防误闭锁进行操作,或特殊情况未经变电运行管理部门主管领导批准,不符合有关程序和规定。

7.一张操作票(调度操作指令票)超过一个操作任务的。

8.边操作边干其他与操作无关的工作(如打电话),导致走错间隔。

9.监护人失去监护,操作人仍继续操作。

事故案例:

某供电局检修部继保班在110kV××变电站进行远动传输规约改造调试工作,将10kV#1电容组561开关、#2电容器组562开关由热备用转冷备用。10时55分许可开工;14时05分,联调工作完成。14时50分,操作人黄某某、监护人周某在未向地调汇报检修工作结束,未得到调度令的情况下,即开始执行“将#1电容器组561开关由冷备用转为热备用”的操作任务。当操作至第3项“投入10kV#1电容器561开关保护及控制电源”时,黄某某看到开关柜“储能”指示灯亮(“合闸”、“分闸”指示灯没亮),误认为保护及控制电源已投上,而没有操作该项。操作第4项“检查10kV#1电容器561开关在分闸位置”时,开关柜内的照明灯已烧坏(上午操作完毕后没有关照明灯),柜内黑暗,在没有采取其他手段(如手电筒、更换灯泡)观察清楚开关位置的情况下,同时误认为“储能”指示灯是“分闸”指示灯,而判断开关在分闸位置。15时01分,操作人将561开关的闭锁操作切换手柄由“工作”位置切至“分断闭锁”位置后,合上#1电容器组母线侧5611刀闸,随后#1主变变低复压过流保护动作,变高101开关跳闸,造成10kV母线失压。#1电容器组5611刀闸有明显电弧放电痕迹,刀闸支持瓷瓶炸裂。

事故原因:

1.操作人员未经调度命令而操作,操作时没有认真检查开关位置,凭经验认为开关闭锁操作切换手柄切至“分断闭锁”位置时561开关一定在分闸位置,造成误合刀闸,是事故发生的直接原因。

2.调试人员在试调工作结束后,没有把#1电容器组561开关恢复到分闸位置,运行人员在与调试人员办理工作终结手续时也没有到现场核查安全措施,只办理了签名手续,这是事故发生的主要原因之一。

3.#1电容器组561开关柜防误闭锁装置的“分断闭锁”功能失效,当切换手柄由“工作”位置切至“分断闭锁”位置时没有跳开断路器,失去防误操作的最后一道技术防线,也是事故发生的主要原因之一。

三、戴安全帽

安全帽作为一种个人头部防护用品,能有效地防止和减轻操作人员在生产作业中遭受坠落物体或自己坠落时对人体头部的伤害。不正确地使用和保管会导致安全帽在受到冲击时起不到防护作用。据有关部门统计,坠落物伤人事故中15%是因为安全帽使用不当造成的。

为了让安全帽更好地发挥保护作用,我们有必要对其使用要求进行更深入的了解。

要求:

1.任何人员进入生产、施工现场必须正确佩戴安全帽。

2.在高压室、配电房室内电气操作或装拆电表、锯电缆等近距离面对运行中电气设备作业时,应正确使用防电弧面罩。

3.颜色要求及其适用范围:

白色:领导、参观人员;红色:管理人员;黄色:运行或巡检人员;蓝色:检修人员;浅蓝色:工程施工人员。

使用安全帽时,要仔细检查合格证、使用说明、使用期限,并调整帽衬尺寸,其顶端与帽壳内顶之间必须保持20-50毫米的空间。有了这个空间,才能形成一个能量吸收系统,使遭受的冲击力分布在头盖骨的整个面积上,减轻对头部的伤害。其次,不能随意对安全帽进行拆卸或添加附件,以免影响其原有的防护性能。佩戴一定要戴正、戴牢,不能晃动,调节好后箍,以防安全帽脱落。

安全帽在使用过程中会逐渐损坏,所以要经常进行外观检查。发现下列条件任一项不符合者,不得使用:

1.帽壳无裂纹或损伤,无明显变形。

2.帽衬关键组件(帽箍、后箍、托带、帽衬接头、下颏带等)齐全、完好、牢固。

3.永久性标志可清晰辨认,未超出使用有效期。

安全帽不用时,需放置在干燥通风的地方,远离热源,不要受日光的直射,这样才能确保在有效使用期内的防护功能不受影响。注意使用期限,从产品制造完成之日计算,塑料安全帽正常使用寿命为两年半。到期的安全帽要进行检验,符合安全要求才能继续使用,否则必须更换。还有一点需要注意,安全帽只要受过一次强力的撞击,就无法再次有效吸收外力,有时尽管外表上看不到任何损伤,但是內部已经遭到损伤,不能继续使用。

正确佩戴安全帽的两个要点:一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙;二是必须系紧下鄂带。要把前额完全护盖,并将帽子后方的大小调整器调整好;

相关文档