文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MHT-3火焰检测器使用说明书

MHT-3火焰检测器使用说明书

MHT-3火焰检测器使用说明书
MHT-3火焰检测器使用说明书

MHT–3型火焰检测器

使

武汉明正动力工程有限公司

目录

一、概述 (2)

二、主要技术参数 (2)

三、结构及工作原理 (2)

四、外形安装尺寸 (3)

五、安装和调试 (4)

六、故障分析及排除方法 (7)

七、订货须知 (7)

一﹑概述

MHT-3型火焰检测器是根据电力部有关标准和规范,总结和吸收国内外同类产品的经验,采用UV探测技术设计制造的一种紫外光式炉膛火焰检测装置。它具有结构简单,操作方便,性能可靠等优点。它可长期连续地检测各种燃气锅炉的火焰,是多种燃气锅炉安全监控系统必不可少的检测设备。

二﹑主要技术参数

表一主要技术参数

三﹑结构及工作原理

MHT-3型火焰检测器由处理器和探头两部分组成。处理器与探头间由两芯双绞屏蔽电缆连接。

MHT-3型火焰检测器的探头尾部的UV光敏管前装有石英防尘镜片,火焰发

出的光信号传至探头尾部UV 光敏管上,由UV 光敏管完成光电转换。探头与处理器间信号传输采取电流传输方式,以提高抗干扰能力,并通过两芯屏蔽电缆传至处理器。

处理器将由探头传来的信号通过匹配电路、施密特触发器、单稳态触发电路

进行处理后,进行有无火焰判别,并给出相应指示及输出。检测器工作原理框图如图一。

四﹑ 外形安装尺寸

4.1 处理器的外形安装尺寸:

见图二。

4.2 探头的外形安装尺寸:

见图三。

五﹑安装和调试

5.1探头的安装

5.1.1探头安装位置的要求:

5.1.1.1视野要合适。

A 探头视角内应尽可能充满目标火焰;

B 探头视角范围内的目标火焰应比较稳定,改变风量及调节燃烧时不致造成目标火焰脱离视角范围;

C 任何在视角范围内妨碍检测的物体,如:炉墙、水管、筋板等都应作修改,但所有修改应尽可能减小对风量的影响;

D视角应不与其它火焰相交叉。

5.1.1.2便于安装、维护。

5.1.1.3应安装在炉壁不易结焦处。

5.1.1.4应安装在目标火焰的上部或侧面。

5.1.2确定探头安装的位置与角度:

5.1.2.1几个重要参数介绍如图四所示:

A喷射扩散角度α:

经验值α=35°~50°;

B火检视野最小位置M:

经验值:M=200mm~350mm;

C火检探头安装的角度β;

D火检探头距燃烧器的水

平距离H:

最大值H

1

=1.5m~2.0m。

图四

5.1.2.2根据图四的三角关系计算出当M=200mm,H=2.0m时角度最大值β

1

5.1.2.3根据图四的三角关系计算出当M=200mm,β=0°时水平距离最小值

H

2

5.1.2.4根据(H

1,H

2

)范围和燃烧器实际位置确定水平距离H

、β

,β

值越大越好,越不易偷窥其它燃烧器火焰。

5.1.3火检探头的安装步骤:

5.1.3.1在探测孔内预埋火检探头导管,导管内径应不小于Φ42,导管内端应缩入锅炉内壁100mm左右,外端应伸出炉外保温层。

5.1.3.2将专用法兰盘焊接在导管外端,然后将探头插入导管内,插入深度以探头头部不超出导管内端为宜,再用专用法兰固定。

5.1.3.3将冷却风管与探头联结起来。

5.2处理器的安装

处理器应水平或垂直安装,用螺钉、螺母固定。

5.3接线

处理器和探头间按照图五正确接线。

火焰

探头探 头

处理器

图五:处理器端子电气连接图

注意:电缆屏蔽层在处理器一端接地,探头端悬空。

探头端航空插头严禁雨淋、受潮,连接后应用绝缘密封胶灌封或用防水胶布缠绕,否则有可能检测不到火焰。

5.4 通电

接线无误后,接通电源,此时处理器绿色“电源”指示灯亮。

5.5 自检

按住“自检”按钮,红色“着火”指示灯0.5~1S后应亮;“自检”按钮复位后,“着火”指示灯3S左右后应熄灭(此为出厂预设值即R215处于灵敏度最大位置,阻值为0Ω;R209灵敏度居中,阻值为250KΩ)。此时检测器处于正常工作状态。

5.6调试

5.6.1目标火焰建立时,此时“着火”指示灯应亮。若“着火”指示灯不亮,则需调整处理器内电路板上10圈精密电位器R209,顺时针缓慢调整,灵敏度增大,直至“着火”指示灯亮为止。

5.6.2 目标火焰熄灭时,“着火”指示灯应随之熄灭。若“着火”指示灯不熄灭,则需调整处理器内电路板上10圈精密电位器R215,以消除UV管自激,逆时针缓慢调整,灵敏度减小,直至“着火”指示灯熄灭为止。

5.6.3 精确调整5.5.1、5.5.2两项,直至检测器能正确检测目标火焰的建

立和熄灭。

5.6.4 若检测器未能正确检测目标火焰的建立和熄灭,调整回出厂预设值后,再进行5.5.1、5.5.2两项,直至检测器能正确检测目标火焰的建立和熄灭。

六﹑故障分析及排除方法

见表二。

表二

七订货须知:

本装置每套包括一个处理器和一个探头,订货时须写明型号、数量(套)。如欲单独订货,还要写明是处理器还是探头。

用火焰光度检测器的气相色谱法测定硫化物

用火焰光度检测器的气相色谱法测定硫化物,在国内色谱生产厂家中已有部分涉及,但因在定性、稳定性及计算方法等多方面的技术限制,一直未能推广,GC微量硫分析仪是在我公司原有火焰光度检测器的基础上,经过不断改进,定型为微量硫专用分析仪,具有较高的灵敏度,稳定性好,定性、定量准确,操作简便等优点。 1.原理: 硫化物在富氢火焰中能够裂解生成一定数量的硫分子,并且能在该火焰条件下发出394纳米的特征光谱,经干涉滤光片除去其它波长的光线后,用光电倍增管把光信号转换成电信号并加以放大,然后经微机处理并打印出结果。因为光电倍增管本身的放大能力以及我们研制的FPD的特殊性,所以保证了GC微量硫分析仪的高选择性和高灵敏度。 被分析气体样品经色谱柱分离后,不同的硫化物在不同的时刻进入FPD,从而在工作站上出现不同保留时间的色谱峰。因为硫化物响应与硫浓度的平方成正比,所以工作站必须根据开方峰面积和校正系数计算出分析结果并根据保留时间,直接标定和显示各种硫化物的实际含量。 2.定性定量: 用色谱法分析硫化物,定性问题一直未能很好地解决。众所周知,硫化物的存在形式多种多样,而在实际工作中又不可能拥有众多硫化物的标样,这就给广大的硫分析工作者造成了极大的难题。但是,在实际工作中,多数情况下只需要对硫化物进行大致的定性。如只需要看无机硫,低沸点有机硫,高沸点有机硫的的分布情况,以便指导脱硫工作的进行。这种情况在许多化工厂是很普遍的。鉴于这种情况,一般分析人员采用的定性手段为:对无机硫,如硫化氢、二氧化硫,可以用GDX301柱子进行分离以便定性;对低沸点有机硫,如甲硫醇、甲硫醚、硫氧化碳可以用TCP柱子分离以进行定性;而对高沸点有机硫,一般不作定性,大多数采用反吹方式测定其总含量。也可直接用反吹法分析总硫,这也是本仪器的一大特点。 一般而言,在样品气中,如原料天然气、炼厂尾气、煤造气生成的原料气,无机硫、低沸点的有机硫含量占很大比例(几乎达90%以上),因此采用以上方法进行定性定量分析是切实可行的。它不仅简化了分析程序,而且分析结果也比较准确。这样做,不仅可监视样气中的硫含量,而且也为选择脱硫剂和脱硫路线提供了理论依据。 3.色谱柱的选用: 本仪器随机配备了两根色谱柱: A. TCP柱 4×0.5,2米,20%TCP,白色101担体,60~80目。 B. GDX柱,4×0.5,2米,GDX301,60~80目。 一般选用TCP柱做有机硫分析,用GDX柱做无机硫分析。在既有无机硫,又有有机硫的样品分析时,可用双柱TCP柱和GDX柱,两次进样,此时应选02方式。而在进行总硫分析时,可选GDX柱用反吹法来做,选06,07方式或选用01,03(只显示不能画峰图,主要用于在线分析)。选用00,02方式做硫化氢,硫氧化碳和有机总硫。 4.进样: 由于硫化氢具有较强的化学活性,很容易被其他物质吸附而使其含量降低,从而影响测定的准确度。因此在测定过程中,采用吸附性较低的玻璃注射器采集样品,且要求样品的贮存时间不能太长,仪器中凡是样品经过的管线均经过钝化处理。也可采用特殊处理的六通阀自动进样。 5.仪器特点: ①独特的火焰光度检测器结构,操作简便,稳定时间快,采用特殊的火焰结构消除烃类化合物的干扰,使选择性大幅提高; ②在光信号的收集上,采用聚焦的方式,使捕捉到的信号大幅增加,灵敏度成倍数提高; ③采用优质材质及精湛的加工工艺,密封性很好,在实际操作中,抗外界干扰能力大幅提高,稳定性较好; ④在检测器底部,采用加热功能,有效去除冷凝水,使分析精度有很大提高; ⑤整机稳定性较好,操作简便,易于掌握。 6.参考谱图: 常见有机硫在TCP柱上保留时间

HZD-L智能振动监控仪说明书

HZD-L型智能振动烈度监控仪 使 用 说 明 书 安徽春辉仪表线缆集团有限公司

概述 HZD-L型振动烈度监控仪主要用于对转速600~6000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测,与ST系列磁电式振动速度传感器配套,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动,振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配接,当振动值超限时,本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施,并有报警、危险开关量输出,保护机器安全可靠运行。 功能说明 实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警 后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 技术指标 频率范围:5~300Hz 量程:0~20.0mm/s 准确度:±1%(满量程) 电流输出:4~20mA 开关量输出:DC 28V / 1A或AC220V/2A(常开) 报警设定:满量程内任意设定 环境温度:运行时:0~65℃ 储存时:-30~80℃ 相对湿度:至95%,不冷凝 电源电压:220V AC/50Hz±10%50mA 外形尺寸:160×80×250mm +1+1 开孔尺寸:152×74mm

前面板功能示意图 Ⅰ通道位移显示 框 报警指示灯 通 道 Ⅰ HZD-L型智能振动烈度监控仪 通 道 mm/sⅡ 报警Ⅰ报警Ⅱ报警Ⅰ报警Ⅱ Ⅱ通道位移显示框 mm/s 参数设置按钮 参数 设置 +键-键 确认 光标左移键确认键 通道Ⅰ显示框:在运行状态下,显示通道Ⅰ振动量;在参数设置状态下,显示参数标志; 通道Ⅱ显示框:在运行状态下,显示通道Ⅱ振动量;在参数设置状态下,显示参数标志对应的出厂参数值; 报警指示灯:当测量值超过报警设定范围时,该报警指示灯亮; 参数设置键:按住该键约3秒,进入参数设置状态;在参数设置状态下,可对各通道进 行参数设置;设置完参数后,按住约3秒,退出参数设置状态; + 键:在参数设置状态下,按此键,可查看上一参数;在参数编辑状态下,可对要编辑的参数加1,数字范围为0~9; - 键:在参数设置状态下,按此键,可查看下一参数;在参数编辑状态下,可对要编辑的参数减1,数字范围为0~9; (?)光标左移键:在参数编辑状态下,移动要设置的参数位数,如从个位数到百位数; 确认键:在参数设置状态下,按该键进入参数编辑状态,在编辑完参数后,按该键确 定修改好的参数。 参数设置与操作 本仪表出厂前均已调试结束,用户可直接使用,如需查看仪表出厂参数或进行修改,则可进行以下操作。 通电后,仪表处于运行状态下,面板显示各通道位移量。 本仪表各种参数均由面板的“参数设置、+、-、?、确认键”设置。各个参数均有相应的标志表示。设置次序和步骤如下:

COD在线检测仪使用说明书

COD在线检测仪使用说明书 目录 一、 JHC-Ш型CODcr在线检测仪使用说明书 (3) 1. 主要技术指标 (3) 2. 有机化合物的测定国标方法 (4) 3. 仪器结构简介 (5) 4. COD自动检测仪工作步骤 (6) 5. 各子系统功能工况祥解 (9) 6. 微机控制系统原理 (11) 7. 主菜单选择及功能 (12) 8. 仪器维护与保养 (13) 9. 仪器故障显示及处理 (14) 二、 COD 在线分析仪试剂配比 (15) 三、易损易耗件一览表 (16) 一、主要技术参数与特点 1.技术参数 测量范围(mg/L):30~950(扩展型1000~4000或4000~10000) 测量误差:≤±10% 重复误差:≤±5% 适用环境温度:5~40℃ 电源电压(v) :220±10% 功率(kw):1.5 主机类型:日本三菱公司原装PLC 显示方式:彩色触摸显示屏 打印机:16位微打(并行口) 数据远传接口:RS232,Modem 注:根据GB11914-89国家标准,检测COD在50mg/L以下的水样时,需要用低浓度标准溶液。其测量误差大于本指标。 2.技术特点: ⑴仪器测试原理、方法、步骤完全符合国家标准,检测数据准确可靠。 ⑵仪器主机采用三菱PLC、彩色触摸屏,图形画面活泼多彩,生动直观,全中文显示,一目了然,操作更方便。 ⑶仪器具有较强的远程通讯功能。通过电话线或无线电与远程终端联系。 ⑷仪器若发生故障,现场主机会自动拨通值班电话,向终端计算机报告故障情况。终端计算机可随时拨通现场电话与现场主机通讯,监控现场仪器的工作情况,调取现场主机一月内任意时间的检测数据结果。 ⑸仪器采用全气动移液、定量、加液结构,解决了强腐蚀性药剂对自控元器件的影响,使系统运行更可靠。 ⑹仪器集水样采集与COD检测于一体,回流消解采用独特的风冷加静止水套冷却方式,无需自来水水源,使现场应用更为方便。 ⑺由PLC控制的精密注射泵完成氧化还原滴定的数据计量,由光电信号准确测得滴定终点,

火焰光度检测器fpd ()

火焰光度检测器-FPD(SFPD 、DFPD 、PFPD) 一.概述 1.FPD是1966年问世的,它是一种高灵敏度、高选择性的检测器,对含磷、硫的有机化合物和气体硫化物特别敏感。 2.主要用来检测 ⑴ 油精馏中硫醇、COS、H2S、CS2、、SO2; 0 水质污染中的硫醇; ⑵ 空气中H2S、SO2、CS2; 0 农药残毒; 0 天然气中含硫化物气体。 3.FPD检测硫化物是目前最好的方法,为了提高FPD灵敏度和操作特性,在单火焰气体的流路形式上作了多种尝试,随后设计出了双火焰光度检测器(DFPD),但没有从根本上解决测硫灵敏度 和操作特性欠佳的缺点,最近几年在市场上又推出了脉冲火焰光度检测器(DFPD),无论在测硫、 测磷的灵敏度和选择性都有了成百倍的提高。也可以说,在测磷方面已没有必要再推荐氮磷检 测器了,测硫也基本上满足了当前各领域分析的要求。 二.FPD简明工作原理 FPD实质上是一个简单的发射光谱仪,主要由四部分组成: 1.光发射源是一个富氢火焰(H2 :O2> 3 :1),温度可达2000 ~ 3250 ℃ ; 2.波长选择器,常用波长选择器有干涉式或介质型滤光片; 3.接收装置包括光电倍增管(PMT)和放大器,作用是把光的信号转变成电的信号,并适当放大; 4.记录仪和其它的数据处理。 FPD简明工作原理为:当含磷、硫的化合物,在富氢火焰中燃烧时,在适当的条件下,将发射一系列的特征光谱。其中,硫化物发射光谱波长范围约在300 ~ 450nm之间,最大波长约在 394nm 左右;磷化合物发射光谱波长范围约在480 ~ 575nm之间,最大波长约在526 nm左右。 含磷化合物,一般认为首先氧化燃烧生成磷的氧化物,然后被富氢焰中的氢还原成HPO,这个被火焰高温激发的磷裂片将发射一定频率范围波长的光,其光强度正比于HPO的浓度,所以 FPD 测磷化合物响应为线性。 含硫的化合物在富氢火焰中燃烧,在适当温度下生成激发态的S2*分子,当回到基态时,也发射某一波段的特征光。它和含磷的化合物工作机理的不同是:必须由两个硫原子,并且在适当的温度 条件下,方能生成具有发射特征光的激发态S2*分子,所以发射光强度正比于S2*分子,而S2*分子与SO2的浓度的平方成正比,故FPD测硫时,响应为非线性,但在实际上,硫发射光谱强度(IS2 * )与 n 含硫化物的质量、流速之间的关系为IS2=I0[SO2],式中:n不一定恰好等于2,它和操作条件以及化合物的种类有很大的关系,特别是在单火焰定量操作时,若以n = 2计算将会造成很大的定量误差。三. 双火焰光度检测器(DFPD) 双火焰光度检测器(DFPD),克服了单火焰的响应依赖于火焰条件与样品种类的缺点,使响应仅和样品中的硫(磷)的质量有关,并在检测硫时基本遵循平方关系。DFPD工作原理是使用了两个空 气-氢气火焰,将样品分解区域与特征光发射测量区域分开,即从柱流出的样品组分首先与空气混合,然后与过量的氢气混合,在第一个火焰喷嘴上燃烧。第一个火焰将烃类溶剂和复杂的组分分解成比 较简单的产物,这些产物和尚未反应的氢气再与补充的空气相混合,这时的氢气含量仍稍过量,既

静电测试仪使用说明书

Hand-held static sensor locates and meas-ures static voltages, tests air ionizers.New from 3M,the 718 Static Sensor can help companies competing in the global high-tech marketplace prevent cost-ly losses due to electro static discharge (ESD) damage by playing a vital and valuable role in their own ESD control program. Easy to use,the hand-held 3M ?718 Static Sensor is designed to measure static voltages on objects and sur-faces arising from electrostatic charge buildups,and can help identify ESD trouble-spots — ensuring product relia-bility and customer satisfaction which translates into com-pany profits. As a bonus,when used in conjunction with the 3M TM Model 718A Air Ionizer Test Kit,the 718 can also be used to verify the operation of air ionizers.718 Static Sensor Features ? Small-size,lightweight,conductive plastic housing ? Membrane switches for Power,Range/Zero,and Hold functions. ? Digital,LCD (liquid-crystal) display is easy to read and updates quickly. ? Ranging system assists user in making quick and easy measurements ? Measurements accurate to 5% ? Output jack available for continuous measurements Convenient Size/Low Power Requirements The 718 is small enough to be carried in a pocket and weighs less than 5 oz. (142 g),including battery. The light-weight plastic housing is conductive,allowing a properly-grounded user to dissipate all electrostatic charges from the surface of the meter.Meter Functions The meter is equipped with three membrane switches which control different functions. The POWER switch turns the instrument on and off. The RANGE/ZERO button performs two functions; when pressed momentarily it switches between the two measurement ranges of 0-2,000 volts and 0-20,000 volts,and if held for longer than 3 seconds,it resets the voltage display to 0 volts. The HOLD button allows the user to freeze a measurement on the LCD for later review.Ranging System Included with the 3M 718 Static Sensor is a ranging system consisting of two light-emitting diodes (LEDs) which each emit a circular red light onto the surface being measured for static. When the two lights intersect and form a single focused light,the measurement distance is the prescribed 1 inch (2.54 cm). Accuracy The Model 718 Static Sensor is accurate to within ±5% of the displayed measurement,at a distance of one inch (2.54 cm) from the target. Accuracy will vary as the dis-tance between measured object and instrument changes from the one inch (2.54 cm) specification.Analog Output Jack The analog output jack located in the front of the unit pro-vides a convenient hook-up,via a 3/32 inch (2.5 mm)monophone jack,to a recorder/data acquisition console. The 3M 718 Static Sensor may then be used for remote monitoring or permanent recording of electrostatic voltage readings. 3M 718 Static Sensor Specifications Dimensions 0.85" (H) x 2.4" (W) x 4.15" (L) 2.2 cm (H) x 6.1 cm (W) x 10.5 cm (L)Weight 4.5 oz. (128 g) with battery Power Requirements One 9-volt alkaline battery Measurement Ranges 0 – 2 kV Low Range 0 - 20 kV High Range V oltage Display 3) digit liquid crystal display V oltage Output 1/1000 of measured voltage @ low range 1/10,000 of measured voltage @ high range Distance Indicator LED targets. Aligned targets indicate 1 in. (2.54 cm) measurement distance Measurement Accuracy Within 5% of actual voltage Certifications UL,C-UL,CE,CB-scheme,NOM 3 718 Static Sensor 718A Air Ionizer Test Kit 718 Range Finder Unfocused 718 Range Finder at 1" away 3M 718 Static Sensor 1 2 3

测振仪原理及使用方法

测振仪原理及使用方法 测振仪 测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔,是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷。采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值,并可用打印机打印出相应的测量值。本仪器的技术性能符合国际标准ISO2954及中国国国家标准GB/T13824中,对于振动烈度测量仪和GB13823.3中,正弦激励法振动标准的要求。它广泛地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域。 测振仪-测振原理 在的测振仪一般都采用压电式的,结构形式大致有二种:①压缩式;②剪切式,测振仪原理是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷,所形成的电荷密度的大小与所施加的机械应力的大小成严格的线性关系。同时,所受的机械应力在敏感质量一定的情况下与加速度值成正比。在一定的条件下,压电晶体受力后产生的电荷与所感受的加速度值成正比。 产生的电荷经过电荷放大器及其它运算处理后输出就是我们所需要的数据了Q=dij·F=dij·ma式中:Q-压电晶体输出的电荷,dij-压电晶体的二阶压电张量,m-加速度的敏感质量,a-所受的振动加速度值。测振仪压电加速度计承受单位振动加速度值输出电荷量的多少,称其电荷灵敏度,单位为pC/ms-2或pC/g(1g=9.8ms-2)。测振仪压电加速度计实质上相当于一个电荷源和一只电容器,通过等效电路简化以后,则可换算出加速度计的电压灵敏度为Sv=SQ/CaSv-,加速度计的电压灵敏度,mV/ms-2SQ-加速度计的电荷灵敏度,pC/ms-2Ca-加速度计的电容量测振仪压电式速度传感器,它是通过在压电式加速度传感器上加一个积分电路,通过将加速度信号积一次分,可以得到振动的速度值! 测振仪-主要功能 1.配有打印,可打印测量值; 2.具有存储功能:可存10个测量值。 3.具有欠电压指示功能; 4.具有日期设置功能。 测振仪-主要特点

便携式离子火焰检测器及其使用方法与制作流程

本技术公开了一种便携式离子火焰检测器及其使用方法,包括防护壳,防护壳的内腔设置有火焰检测器本体,火焰检测器本体的两端均贯穿至防护壳的外侧,所述防护壳顶部的左侧和底部的左侧均固定连接有安装板。本技术通过设置防护壳、盒体、安装板、安装孔、火焰检测器本体、垫板、烟雾传感器、第一圆孔、风机、料仓、管盖、进料管、电磁阀、连接管、温度传感器、喷头、支撑板、袋装干燥剂、盒盖、通孔、挡板、壳体、定位套、拨板、开口、连接块、弹簧、滑块、定位块、平板电脑、安装座、蜂鸣器、闪光灯、报警器和电源模块的配合使用,解决了现有的便携式离子火焰检测器不具备防爆功能的问题,该便携式离子火焰检测器,具备防爆功能的优点。 技术要求

1.一种便携式离子火焰检测器,包括防护壳(1),其特征在于:所述防护壳(1)的内腔设置有火焰检测器本体(5),所述火焰检测器本体(5)的两端均贯穿至防护壳(1)的外侧,所述防护壳(1)顶部的左侧和底部的左侧均固定连接有安装板(3),所述安装板(3)的右侧开设有安装孔(4),所述防护壳(1)内腔顶部的两侧分别固定连接有烟雾传感器(7)和温度传感器(15),所述防护壳(1)的顶部连通有喷头(16),所述喷头(16)的顶部连通有连接管(14),所述连接管(14)的顶部连通有风机(9),所述风机(9)的顶部连通有电磁阀(13),所述电磁阀(13)的顶部连通有料仓(10),所述料仓(10)的顶部连通有进料管(12),所述进料管(12)的顶部套设有管盖(11),所述防护壳(1)的后侧固定连接有安装座(31),所述安装座(31)的右侧固定连接有平板电脑(30),所述安装座(31)的底部固定连接有报警器(34),所述防护壳(1)正表面的两侧均固定连接有定位套(23),所述安装座(31)内腔的前侧活动连接有挡板(21),所述挡板(21)的前侧固定连接有壳体(22),所述壳体(22)正表面的两侧均活动连接有拨板(24),所述壳体(22)的前侧开设有开口(25),所述开口(25)内腔的两侧均活动连接有连接块(26),所述连接块(26)的前侧与拨板(24)固定连接,所述壳体(22)的内腔设置有弹簧(27),所述弹簧(27)的两侧均固定连接有滑块(28),两个滑块(28)相反一侧的后侧均固定连接有定位块(29),所述定位块(29)远离滑块(28)的一端贯穿壳体(22)并延伸至定位套(23)的内腔; 所述平板电脑(30)的输入端电连接有电源模块(35),所述平板电脑(30)的输出端分别与风机(9)、电磁阀(13)和报警器(34)电连接,所述平板电脑(30)分别与烟雾传感器(7)和温度传感器(15)双向电连接。 2.根据权利要求1所述的一种便携式离子火焰检测器,其特征在于:所述防护壳(1)内腔的底部固定连接有盒体(2),所述盒体(2)内腔的顶部活动连接有盒盖(19),所述盒盖(19)的顶部开设有通孔(20),所述通孔(20)的数量为若干个,且均匀分布于盒盖(19)的顶部,所述盒盖(19)底部的两侧均活动连接有支撑板(17),所述支撑板(17)靠近盒体(2)内壁的一侧与盒体(2)的内壁固定连接,所述盒体(2)内腔的底部活动连接有袋装干燥剂(18)。

【开题报告】固体废物中有机磷农药的测定气相色谱-火焰光度检测器法

开题报告 化学 固体废物中有机磷农药的测定气相色谱-火焰光度检测器法一、选题的背景与意义 有机磷农药是为取代有机氯农药发展起来的,它比有机氯农药较易降解,残留期较短,是现有农药中品种最多、使用最广的一类,约有100多种。环境中有机磷农药的污染和毒害已日益引起人们的广泛关注。有机磷农药毒性较高,是急性中毒类农药,如对硫磷和内吸磷等都是剧毒品。 有机磷农药常被用作杀虫剂喷洒在果树、蔬菜上,残留在水果、蔬菜上的农药或进入环境的农药进入有机体,对人、畜毒性较大,大部分对生物体内胆碱酯酶有抑制作用,抑制胆碱酯酶使其失去分解乙酰胆碱的能力,造成乙酰胆碱积累,引起神经功能紊乱,从而导致肌体的损害。 有机磷农药的各类环境质量标准和污染物排放(控制)标准,均没有针对固废。现收集到与土壤或固废相关的标准,见表1。 表1 有机磷农药相关环境质量或排放标准 环境质量或排 放标准标准号排放限值 浓度单 位 土壤环境质量 标准 GB15618-1995 无相关排放标准 乐果对硫 磷 甲基对硫磷 马拉硫 磷 浸出液 危险废物毒性 标准浸出毒性 鉴别GB5085.3-2007 8 0.3 0.2 5 mg/L 生活垃圾填埋 污染控制标准 GB16889-2008 无相关排放标准展览馆用地土 壤环境质量标 准 HJ350-2007 无相关排放标准城镇垃圾农用GB8172-1987 无相关排放标准

控制标准 在现行的有机磷农药的监测分析方法中,主要采用有机溶剂提取,净化步骤除去干扰物,用气相色谱氮磷检测器(NPD)或火焰光度检测器(FPD)检测,再根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。此方法仅适应于水和土壤中有机磷农药的分析,尚未制定固体废物中有机磷农药的标准分析方法。 现根据对目前农田里常用有机磷农药的使用情况调研以及相关有机磷农药的标准,筛选出12种左右的有机磷农药,分别为甲拌磷、乐果、二嗪农、乙拌磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷、毒死蜱、稻丰散、丙溴磷、乙硫磷,对这12种有机磷农药制定标准方法。 三、研究的方法与技术路线: 考虑到快速溶剂萃取法(ASE)具有萃取速度快、溶剂用量少、效率高、密封性能好造成环境污染小的特点,决定样品的前处理采用ASE提取,经浓缩定量后采用GC-FPD的方法检测固体废物中的有机磷农药。 技术路线: 四、研究的总体安排与进度:

检测仪使用说明书

检测仪使用说明书 一.概述 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是液湘色谱仪中的一种紫外检测装置,核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是根据生命科学的发展对于现代色谱仪器的要求而改进设计的一种新型紫外检测仪。该仪器在创新方面的主要特点为: 1.该仪器除配有输出10mV记录仪信号外,还配有输出适合计算机积分仪的输口,这 样很方便构成色谱工作站系统。(可同时进行计算机和记录仪信号输出,亦可省去记录仪) 2.该仪器的数字显示设计为固定光吸收,A显示计算机用和可变量程光吸收A显示记 录仪用两种可选模式,这样可方便于规范化读数(特别是可应用于药品生产的GMP 工艺规范化管理),同时亦可根据科研需要进行可变量程的高灵敏度读数,这样可方便于对低浓度样品检测。 3.该仪器采用新型进口IP28光电倍增管和改进型电路结构,使仪器工作更为稳定可 靠。 该仪器配有上层析柱、恒流泵、部分收集器等等,即组成一套完整的液色湘色谱分离分析系统。它可应用于现代生物学研究,药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单位对具有紫外吸收的样品作定量分析。本仪器主要元器件均采用进口,仪器全部采用LED数字显示,使用方便。 二.主要技术性能 (1)核酸蛋白检测仪提供波长:254nm、280nm。 (2)紫外检测仪提供波长:220nm、254nm、280nm、340nm。 (3)量程范围:0~100%T、0~2A、0~1A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A。 (4)流式样品池:容积100微升、光程3毫米。 微量样品池:容积30微升、光程10毫米。 (5)记录仪输出:10mV (6)积分仪输出:0.1A/mV (7)数显模式:固定A量程读数(0~2.0A);可变A量程读数(0~2.0A、0~1.0A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A)。 (8)量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。 (9)工作环境温度:0℃~35℃。 (10)仪器可连续工作。 (11)电源:220VAC±10%50HZ。 (12)单体外形尺寸:280×180×158(mm)。 (13)主机重量:5㎏。 三.工作原理 从光源发出的光经狭缝,滤色器聚焦到样品池上,此单色光通过样品池射到光电倍增管的光阴极面上,使光束由于样品浓度不同所引起透光强度的变化转换成光电流变化,此光电流经放大器放大,并输入到对数转换器、使透光率T转换成光吸收A输出即A=lgT/1=ε·CL式中ε为待测样品的摩尔消光系数,C为样品浓度,采用摩尔/升单位,L为光程,用厘米作单位。根据上式只要测出了A、L和ε就可求出样品浓度C。若从放大器直接输入到记录仪,则在记录仪上绘出的是样品透光率T变化的图谱,若从对数转换器输入到记录仪上,在记录仪上绘出的是样品光吸收变化的图谱。 四.仪器结构 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是单光路结构,由紫外检测器、和记录仪部分组成现将其构造分别说明如下: 1.紫外检测仪: 它由光源、干涉滤色片、样品池、光电倍增管、放大和对数板、低压板和高压板等组成。面板上有四氟塑料管的进样口和出样口,A调零以及调节“光量”大小旋(光

VIB05测振仪原理与使用方法

历史上设备维修制度经历了“事后维修”、“预防维修”、“计划预防检修”等多种方式,最具代表性的是失效后修理和制定定期的大、中、小修计划。这些方式的共同点在于不是以设备实际存在的隐患为依据的,因而不可避免存在盲目拆卸,维修不足和人力、财力的浪费或机器停运造成经济损失等缺点,维修缺乏科学性。随着科学技术的不断提高,设备(或零部件)的状态检测仪器和手段得到了很大发展。人们发现,通过检测仪器对设备的运行情况进行诊断,确定设备存在的早期故障及原因,有针对地制定维修计划是行之有效的,它从很大程度上弥补了以上缺点。据统计结果表明,在机械行业中,尤其是旋转机械的状态检测,使用最多的故障诊断仪器是测振仪。 在我公司成立之初就很重视设备状态监测和故障诊断技术的应用,为各生产车间配备了测振仪。我们一直以来用的都是祺迈KM的VIB05测振仪,它是一款集振动测量、轴承状态检测与红外测温3大功能于一体的多功能振动和轴承状态检测仪,一般用于现场设备维修人员进行设备状态监测。仪器内置自动报警系统,当发现设备振动超标时,可进一步使用精密测量如振动分析仪进行故障诊断,也可结合个人经验直接进行设备故障诊断。 测振仪的操作步骤: 使用VIB05测振仪进行设备诊断可分为三个环节:准备工作、诊断实施和决策验证,这三个环节可归纳为以下六个步骤。 1.了解测量对象。在测量设备状态之前应该充分了解诊断对象的结构参数、运行参数和设备本身的状况等。 2.确定测量方案。包括下列内容: (1)测点的选择。应满足下列要求:①测点要尽可能靠近振源,对振动反应敏感,减少信号在传递途中的能量损失。②有足够空间放置传感器。③符合安全操作要求,由于现场振动测量是在设备运转状态下进行,所以必须保证人身和设备的安全。此外,VIB05相较于其他的测振仪,最有特色的就是多出了轴承状态检测的功能,这点很重要。因为,轴承是设备的关键,也是监测振动的理想部位,转子上的振动直接作用在轴承上,并通过轴承把机器与基础连接成一个整体,轴承部位的振动信号体现了设备基础的振动状况。最后,设备的地脚、机壳、进出口管道、基础等部位也是测量振动的常设测点。

紫外线火焰检测器ZWJ说明书

ZWJ-306紫外线火焰监测器 产品名称:ZWJ-306紫外线火焰检测器关键字搜索:ZWJ-306紫外线火焰检测器、紫外线火焰监测器、火焰检测器、火焰监测器 一、概述: ZWJ-306紫外线火焰监测器主要用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测,燃料燃烧时辐射一定频率的光谱,UV传感器对燃烧光谱不间断采集分析,经智能频率合成模块计算输出模拟火焰信号,火焰信号经电容自动跟随漂移反馈模块电路处理得出稳定火焰信号,从而实现UV传感器至监测器间的分布电容自动匹配,传感器与监测器间的连接距离最远可达600M米而无需调整电容匹配电位器,同时监测器还设置监测灵敏度调节电位器和熄火延时关阀调节电位器,进一步方便用户使用。 传感器信号线(4号线)抗对地、对火线短路,抗分布电容并自动调整,检测灵敏度高,抗干扰性强,不受日光、红外热辐射、炉堂高温等的影响,确保燃烧系统安全运行。本产品获中国专利,专利号为2004200414545。 二、主要技术参数: 工作电源:200V~240V·AC 50/60Hz 功耗:<3W 传感器工作电流:<50μA 传感器光谱范围:185~280nm 检测距离:不小于2m(1支火焰高度为45mm蜡烛) 检测响应时间:<0.2S 熄火延时关阀时间:1~7秒可调 点火时间:5~7秒 传感器与监测器连接电缆:不小于600m

三、监测器工作程序: 通电后,监测器同时输出定时点火信号(端子5、6)及燃料阀打开信号(端子6、7),若点火成功,则点火信号关闭后继续输出燃料阀打开信号; 若点火失败,则关闭点火信号及燃料阀打开信号,并输出无源报警信号。 四、监测器接线端子定义如下: 1、电源火线 2、电源零线 2、3、4对应接UV传感器线码2、3、4 5、6输出点火信号,220V·AC容量5A 6、7输出阀开信号,220V·AC,容量5A 8、9输出无源常开,有火闭合 9、10输出无源常闭,有火断开 五、尺寸: 壳体:ABS工程塑料(防水型) 颜色:灰色 体积:158×90×41mm 安装尺寸:182×52mm矩形安装(长宽预留200×100) 安装孔:φ7.0mm 探头安装螺纹:M20×1.5 探头直径:φ36mm 探头长度:138mm 六、安装: 紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器,用户安装时请将探头对准火焰。 探头使用的最高温度为100℃,用户在燃烧器或其他高温设备上使用时,探头前的检测通道必须通风冷却,防止炉膛高温传导辐射损坏传感器,冷却风要求干燥、洁净。 检测通道直径不小于Φ18,探头的安装螺纹为M20×1.5。 七、调试: 该监测器具有布线分布电容自动跟踪调整处理芯片,能在布线分布电容不大于0.47uF的条件下,自动调节以匹配布线分布电容,UV传感器和监测器连线最大可超过600米,具有更宽的适用范围,现场安装使用特别方便,无需用户调整匹配电位器。 模块左上方的蓝色方形电位器可以调节监测器的灵敏度及布线分布电容自动跟踪深度,出厂已调好,用户无需调节。

fpd检测器

书名:气相色谱检测方法(第二版)作者:吴烈钧编著 火焰光度检测器 第一节引言 火焰光度检测器(flame photometric detector,FPD)是利用富氢火焰使含硫,磷杂原子的有机物分解,形成激发态分子,当它们回到基态时,发射出一定波长的光。此光强度与被侧组分量成正比。所以它是以物质与光的相互关系为机理的检侧方法,属光度法。因它是分子激发后发射光,故它是光度法中的分子发射检测器。 1966年Brody和Chancy首次提出气相色谱FPD,称通用型FPD。它有易灭火等缺点。以后在气体的流路形式方面又作了改进。这些均属单火焰FPD(single flame photometric detector,简称SFPD)。为了克服SFPD的缺点,出现了双火焰光度检侧器(dual-flame photometric detector;简称DFPD)。近年又出现了脉冲火焰光度检侧器(pulsed-flame photometric detector;PFPD),使灵敏度和选择性均较SFPD, DFPD有很大提高,还扩大了检侧元素的范圈。 FPD是一种高灵敏度和高选择性的检测器,其主要特征是对硫为非线性响应,它是六个最常用的气相色谱检测器之一、主要用于含硫、磷化合物,特别是硫化物的痕量检测。近年也用于有机金属化合物或其他杂原子化合物的痕量检测。 第二节工作原理和响应机理 一、工作原理 图6-1为FPD系统示意图。它主要由二部分组成:火焰发光和光、电信号系统。 火焰发光部分由燃烧器(4)和发光室(2)组成,各气体流路和喷嘴等构成燃烧器,又称燃烧头。通用型喷嘴由内孔和环形的外孔组成。气相色谱柱流出物和空气混合后进入中心孔,过量氢从四周环形孔流出。这就形成了一个较大的扩散富氢火焰、烃类和硫、磷确化合物在火焰中分解,并产生复杂的化学反应,发出特征光。硫、磷在火焰上部扩散富氢焰中发光,烃类主要在火焰底部的富氧焰中发光,故在火焰底部加一不透明的遮光罩(3)挡住烃类光,可提高FPD的选择性。为了减小发光室的体积,可在喷嘴上方安一玻璃或石英管(1),以降低检测器的响应时间常数。 右为光、电信号部分,为了避免发光中产生的大量水蒸气,燃烧产物和高温对光、电系统的影响,用石英窗(5)和散热片(6)将发光室和光电系统隔开。因FPD不是将所有的光变成电信号,而是用滤光片(7)选择硫、磷特征光。图6-2为硫、磷和碳的相对光谱响应曲线,当硫化物进人火焰,.形成激发态的S2*分子,此分子回到基态发射出波长为320~480nm的光,

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪 使 用 说 明 书

目录 目录 (1) 第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3) 第一章装置特点与技术参数 (4) 第二章装置硬件结构 (6) 第三章单机操作模块功能说明 (8) 第四章外接PC机操作说明 (21) 第二部分继保软件操作说明 (21) 第五章软件操作方法简介 (22) 第六章交流试验 (24) 第七章直流试验 (32) 第八章状态系列 (34) 第九章谐波叠加试验 (38) 第十章频率及高低周试验 (41) 第十一章功率方向及阻抗试验 (45) 第十二章同期试验 (49) 第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54) 第十四章距离和零序保护 (59) 第十五章线路保护 (64) 第十六章阻抗特性 (70) 第十七章差动保护 (73) 第十八章 6-35KV微机线路保护综合测试 (80) 附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85) 附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87) 附录3:各种继电器的试验方法 (87)

第一部分 继保使用说明

第一章装置特点与技术参数 第一节主要特点 ◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种 类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 ◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可 完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 ◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂 及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 ◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、 备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 ◆开关量接点丰富7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容, 可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 ◆大屏幕LCD显示屏本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在 显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 ◆自我保护采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的 故障自诊断及闭锁功能。 ◆具有独立专用直流电源输出装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。 ◆性价比高属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能, 和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。

EN3000-1手持式振动监测仪使用说明书

EN3000-1手持式振动监测仪使用说明书 前言 非常感谢购买、使用我公司产品,本手册详细描述了产品功能、操作及维护方法,请在使用前仔细阅读本手册内容。 我公司保留因产品改进升级而改变本手册内容的权利,如果不经预告予以更改手册,敬请谅解,如有不详之处,请联系本公司技术部或当地经销商。 产品在出厂前,已经过严格的质量检测,用户在收到此产品后,请仔细核对规格型号,检查产品有无损伤,附件是否齐全。 完整产品包括: 1、EN3000-1 主机一台 2、电池一块 3、短探杆(已附在主机上)一根 4、长探杆一根 5、说明书一本

1.安全及注意事项 ①储藏及使用环境无易燃及腐蚀性气体,无其他有害化学气体,无大的电磁 干扰 ②使用环境温度0~50℃,环境湿度≤85%,无冷凝 ③仪器如果长时间不使用,请拆卸掉电池后保存。避免因电池泄露而产生危 险 ④避免阳光直射,热风直吹 ⑤避免仪器被摔扔,避免对仪器本身进行振动和冲击 ⑥避免接触水、油、盐分、药品、金属粉末 ⑦当电池电量不足指示标示亮时,应及时更换电池,否则有可能引起仪表故 障或测量不准确 ⑧避免使用酒精、稀料等对仪器机壳有腐蚀性的液体对仪器进行清洗。可直 接使用少许清水擦拭 ⑨不要对仪器进行随意拆卸、修理或改造 ⑩本仪器实行质保一年,终身维护的售后承诺 2.概述 本仪器主要用于机械设备的常规振动测量,采用压电式加速度传感器对振动信号进行测量,可测量显示振动的加速度单峰值,速度真有效值(烈度)和位移峰-峰值。其中加速度可以分别选择高频(1KHz~15KHz)或低频(10Hz~1KHz)进行测量。本仪器满足国际标准ISO2954—1975的要求,利用该仪器测得的数据,对照国际标准ISO2372(附录中)或企业标准等,既可确定设备(电机、泵、风机、压缩机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等。)它广泛应用于机械制造、电力、冶金、轻工、车辆等领域。

相关文档
相关文档 最新文档