文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整word版)014幕墙深化设计施工图审图要点

(完整word版)014幕墙深化设计施工图审图要点

(完整word版)014幕墙深化设计施工图审图要点
(完整word版)014幕墙深化设计施工图审图要点

幕墙施工图审图要点

1图纸目录(应包含以下图纸)

(1)封面、目录

(2)设计说明

(3)幕墙构件平面、立面布置图

(4)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图

(5)主龙骨与主体结构连接的构造详图

2图纸深度及设计审图要点

(1)设计说明:

注明设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢

材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成

份要求)及连接件的型号、规格。

焊缝质量等级、防腐及防火措施。

建筑幕墙面板材料要求及物理性能

幕墙式建筑外墙保温材料要求

窗槛墙、窗间墙的填充材料要求

防火封堵材料要求

幕墙防雷做法

重点检查材料要求:

幕墙式建筑外墙保温材料应为A级,可采用憎水型岩棉。

建筑幕墙面板的燃烧性能应为B1级以上。

金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃保温材料。

窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃保温材料(A级)。

非幕墙式建筑外墙保温材料燃烧性能:

高度大于50米为A级;高度学院50米为A级或B1级。

(2)幕墙构件平面、立面布置图:

图中标注墙面材料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、

规格、型号、性能;

与建筑、结构专业核对幕墙专业门洞、窗洞位置;幕墙立

面部位均要有结构供幕墙受力。

检查幕墙与内装地面、景观地面交接处标高;

与结构专业核对幕墙专业预埋件位置、标高;

外立面分格应考虑室内功能及墙体布置;

幕墙逃生窗数量设置应符合消防安全要求,逃生窗四周要有防火封堵做法。

与室内建筑平面核对逃生窗位置。

幕墙窗扇开启方向应满足当地消防安全要求;

窗槛墙高度要求大于800mm;

建筑外墙上,防火墙两侧的门窗洞口边缘水平距离应满足规范要求(2m或4m),否则应设置固定乙级防火门、窗,并要在幕墙门窗平立面布置图中有所体现;

办公楼、酒店等高层建筑外窗禁止采用外平开;外开时应限制开启距离,并采用防脱设置;

高层建筑采用外开上悬窗时,应设有防脱设置。防脱装置及五金锁点配置要在图纸中有所体现;

玻璃幕墙、外窗临空处要设置栏杆;栏杆高度应符合要求。采用玻璃作为栏板时,应选用防撞击夹胶玻璃;

幕墙图纸中要设置预留外墙清洗点,外墙清洗点要有节点做法;

幕墙图纸应结合泛光的灯具布置、安装、维修进行设计,要有维修马道、爬梯;

所有钢化玻璃均需做均质处理。如有low-e玻璃的,要注明是单银还是双银;

幕墙立面应考虑燃气、空调、排油烟、排风、新风等百叶的设计,要满足防水、散热等需求;

复核所有幕墙框、窗框、加固肋、装饰框、等幕墙构件在室内外露部分的美观性要符合室内要求;

酒店玻璃幕墙内部为室内吊顶空间的,幕墙内侧要增设内衬;

酒店大堂旋转门四周及旋转门套内的封堵详图要完善,并符合封堵要求;

酒店一层所有出入口上方均应设计雨篷或门斗,并考虑合理的排水方式

酒店所有客房内均需设置开启扇,套房卫生间内尽量设置开启扇(开启尺寸100MM),开启扇的位置要合理,不影响室内使用功能。客房所有开启扇的把手必须是活动可拆卸的;

严寒或寒冷地带,公共区域靠外窗和外幕墙区域,要考虑设置散热器的位置;

(3)墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图;

(4)主龙骨与主体结构连接的构造详图

注明连接件的品种,规格、型号,性能。

变形缝处幕墙要有构造节点做法;

幕墙泛光要有明确具体的节点做法,节点做法不应对幕墙整体效果产生破坏;

幕墙与屋面女儿墙处、幕墙与景观地面交接处要有明确节点做法,并且满足防渗漏要求;

幕墙不同材质交接处收口做法要美观,要有明确做法;

幕墙雨蓬要有排水节点做法。雨棚处砼结构梁应满足雨棚受力要求并经结构设计单位确认;雨棚处要有保温防渗节点。

建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙要采用防火封堵材料封堵,节点做法应明确;

玻璃幕墙层间要采用双道防火封堵,金属与石材幕墙层间要采用单道防火封堵;

防火封堵做法要在节点图中体现;

幕墙防雷做法要在图纸中有所体现。幕墙的防雷设计应符合国家现行标准的有关规定,要考虑直击雷和侧击雷防护设计;

结构密封胶要在节点图上有标注

隐框或横向半隐框玻璃幕墙每块玻璃的下端要设置两个铝合金或不锈钢托条,托条规格应满足规范要求;托条的布置要在节点中有所体现;

幕墙与广告位交接处要有明确做法,LOGO处要预留挂点,挂点与主体结构的连接方式和做法要有节点图;

广告位周边要有防火封堵设计做法。

相关文档