文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 螺杆热泵机组国内市场情况

螺杆热泵机组国内市场情况

螺杆热泵机组国内市场情况
螺杆热泵机组国内市场情况

风冷螺杆热泵市场分析

文命清

(湖南唯恩特压缩机设备科技有限公司,长沙 410000)

前言

风冷螺杆式冷水机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!

风冷螺杆机组采用螺杆式压缩机,单压缩机制冷量大,制造精度高,运动部件少,故障率极低。压缩机抗液击能力强,容许一定量湿行程。单台压缩机可在25%-100%范围内无级调节,能效比较高,运行费用较低。风冷螺杆机组主机初投资较高。风冷模块机组采用涡旋式压缩机,单台压缩机制冷量小,冷负荷需求大时用多台模块组合实现。一旦出现液击,将烧坏压缩机。涡旋压缩机只能通过启停调节能量输入,多模块组合时可实现多级调节。能效比较低,运行费用较高,但初投资较少。

风冷螺杆热泵机组应用广泛:特别适用别墅、宾馆、医院、写字楼、娱乐场所、餐厅、超市等空调场合以及大型采暖项目。风冷模块系统一般使用在制冷量20kW~400kW,面积小于5000m2的中、小型商用场所,而风冷螺杆单机容量大,一般用在冷量大于300kW,使用在面积大于5000m2的中大型商用、工业场所。

一、风冷螺杆热泵机组的特点:

1、主要的特点是冷凝器是采用风冷翅片式的,具有结构紧凑、体积小、体重轻特点。

2、而采用风冷式冷水机组和冷热水机组的优点是冷凝器的冷却系统简单,省去了复杂的冷却水系统;风冷式冷热水机组可以夏季供冷、冬季供暖,达到一机两用的目的;但在冬季若采用冷热水机组采暖,机组制热运行时,蒸发器易出现结霜现象,需要定期停机除霜,影响机组运行;其次,冬季冷热水机组在温度较低的地区工作时,因制热量小足,需要采用其他辅助加热措施。

3、由于采用风冷式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷。

4、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间;

5、用在一些寒冷地区。风冷式冷水机组因冷凝温度较高,制冷剂与空气之间换热系数小,同样制冷量下,冷凝器体积比水冷机组大得多,因此,单机制冷量一般在400kW以下。但在某些用水紧张地方(如香港等),采用大型风冷式冷水机组也很普遍。

6、考虑到风冷冷热水机组冬季结霜及寒冷地区冬季温度低,造成制冷系统中高低压力差比较大,机组性能系数低等问题,风冷式冷热水机组多用于长江流域及以南地区。

二、风冷螺杆热泵市场情况

传统的水冷空调+锅炉系统初投资高,锅炉不环保的弊端,应用风冷螺杆热泵产品,系统更简单,在操作上更加方便,呈现出夏季制冷、冬季制热的效果更加凸显。风冷螺杆是近年来备受瞩目的一类产品,由于产品的边缘化趋势明显,前几年风冷螺杆在份额上开始逐步萎缩。但是这两年来,风冷螺杆凭借着水冷螺杆产品无法代替的优势性,拥有了稳固的一席之地。

2.1、市场走势

从整体上来看,随着风冷螺杆机的诱惑力的慢慢减弱,企业对风冷螺杆机产品开发有所放缓,加之代替品的不断推陈出新,风冷螺杆机在中国市场的局面在短期内发展较缓,从2013年开始,风冷螺杆机市场就没有出现过增长,从-21.2%、-1.9%、-12.1%到2016年的-2.4%。

从2018年上半年风冷螺杆市场走势看,产品实现了10.97%的增长,与2017年同期相比,占有率有小幅度的提升。从2013年到2018年上半年,风冷螺杆的市场走势如下:

风冷螺杆凭借产品本身的优势,在这两年的市场中得到了很大的发挥。与同类竞品相比,风冷螺杆体积小且不需要配备冷却水泵、冷却塔等辅助设备,可以大量节省材料及工程安装费用,甚至有些不需要设置机房,这些优势对于预算成本保守的项目甲方则会有很大的吸引力。

2.2、市场占有率

风冷螺杆机组在整个制冷螺杆机组中的市场占有率大约1.5%左右,风冷螺杆机市场占有率比较低。

2.3、国内各区域风冷螺杆机增长率与市场占有率

2016年,国内各区域风冷螺杆的增长率如下:

从风冷螺杆的增长率来看,华南地区增长率27%最大,其次是东北、华北地区增长率分别为15.4%和12.6%,其它地区分别为负增长率。

2016年,国内各区域风冷螺杆的市场占有率如下:

从市场占有率来看,华东区域占有率最大,其次是华北与华中地区。华东地区虽然占有率最大,但需求趋于饱和,所以增长率为-6.8%。华南地区增长率最大为27%,占有率为10.6%,华南地区需求还在增加中。西北、东北的市场占有率都比较小。

从2016年区域占有率分布图上看,华东市场再一次以37.5%的占有率证明了其一直是风冷螺杆机最大的市场,随后为华北、华中、西南、华南。东北和西北对风冷螺杆机的需求依旧很小,严苛的环境要求加上涡旋机组在效率和价格上的优势,风冷螺杆机在这两个区域很难有所起色。

华东市场一直是风冷螺杆主要的需求区域。2017年华东市场的占有率达到了43.5%,西北、东北地区胡市场占有率较少。从区域方面,风冷螺杆在华东区域占比一直居高,华东是风冷螺杆产品的最大市场,可以看到不少水机厂家都在华东市场上取得了相当不错的成绩。华北、华中市场的表现可圈可点,西南市场相对稳定,受气候限制,风冷螺杆在东北占有率有小幅下滑。

2.4、各品牌的市场占有情况

2016年各品牌的市场占有率如下:

从风冷螺杆机市场主要品牌占有率来看,欧美系六大家包揽前六,总占有率接近70%,掌握了市场的绝对话语权。

尽管风冷螺杆机性价相对比较低,适用范围窄,有被多联机、模块机甚至是磁悬浮离心机取代的可能,但风冷螺杆机的优势还是值得肯定的。在大冷量机组项目中,风冷螺杆机比模块机更稳定可靠,此外,从市场的角度来看,风冷螺杆机组市场的集中度较高,竞争并不充分,并且风冷螺杆机组的利润相对较高,这也是吸引企业的亮点。另外,齐全的产品也是检验企业实力的标准之一。综上,无论从市场的角度,还是从制造企业的角度,风冷螺杆机都具有存在的意义和价值。

但这些并不能改变风冷螺杆机市场边缘化的现实,但越是边缘化的市场所体现出的特点也越是明显:首先是风冷螺杆机市场占有率非常低,而且几乎是每年都在萎缩;此外50%以上的市场份额集中在欧美系六大家手中,民族品牌实力相差悬殊,虽然积极开发新品,但依旧难以抗衡。此外,长江沿岸市场成为风冷螺杆机产品存在的最重要的价值,北方市场的缺失使得风冷螺杆机失去了中国市场大量的市场份额。

三、单机双级螺杆热泵机组市场情况

单机双级螺杆压缩机最早是针对于冷冻市场开发的,主要是大连冰山、烟台冰轮的开启式单机双级,复盛的低温双级,后来汉钟为了走差异化路线,开发热泵双级。

2018年的采暖市场,双级螺杆式空气源热泵机组的身影也正在陆续出现。在目前行业内,已有四家企

业正式推出了该类产品,即阿尔普尔智能双级压缩风冷螺杆热泵机组、海尔空气能采暖螺杆机组融冰系列、中广欧特斯螺杆式超低环温空气源热泵机组、九恒北极之光系列超低温螺杆热泵采暖机组,新出现的双级热泵螺杆产品的出现也让2018年的供暖市场增添活力。

相对于普通涡旋式空气源热泵机组,螺杆式超低温空气源热泵机组具有供暖面积大、占地面积小的显著优势,特别适用于北方大型采暖项目。

单机双级螺杆式热泵可以在-35~40℃的极端环境下正常运行,单机能够满足3000-10000㎡的供热需求。在没有辅助电加热装置条件下,可在最低环境温度-35℃稳定运行,帮助机组出水温度范围达到35~70℃。汉钟的双级热泵在2017年8月份才开始正式发布。双级热泵是一个新产品新事物,对其应用的情况还有待关注。汉钟的双级热泵一年生产量也就200台左右,复盛双级螺杆一年生产量就500台左右,双级热泵在市场的应用量并不大,属于一个新鲜的产品,还是属于一个广告推广时期。

四、总结

1、风冷螺杆热泵的市场占有率1.5%左右,市场份额小;风冷螺杆单机容量大,一般用在冷量大于300kW,使用在面积大于5000m2的中大型商用、工业场所。大型机组工艺性、可靠性要求高、制造投入成本与技术团队成本较高。

2、华东市场是风冷螺杆的最大市场,风冷螺杆如果要走量化路线,应该生产适用华东市场的风冷螺杆

机组。冬天制热、夏天制冷。单级风冷螺杆是一个符合大众化的产品。做好了就可以有大量化生产。

3、风冷热泵螺杆做精做专才可在市场占有率本来较小的市场里赢得一席之地;

4、风冷热泵螺杆市场被欧美品牌占据了70%的市场,高端大客户大多青睐欧美品牌。

5、单机双级热泵螺杆为响应煤改电的政策而在2017年开始宣传推广,汉钟、复盛的压缩机量也就400-500台,目前应用的数量不大。双级螺杆热泵主要用于北方煤改电的大型采暖工程,在气温不太低的华南、华中不适合应用,双级螺杆成本高与技术要求更高。成本与售价均为单级的2倍左右。双级螺杆可以作为企业的技术性方面的品牌宣传。目前不会量大。

6、鉴于螺杆机组的技术性、工艺性、系统控制上高要求,需要在技术、工艺、采购、生产、售后、调试上需要一个团队支撑产品发展。

作者简介:文命清(1974-),专业从事制冷螺杆压缩机与螺杆机组的研发工作,高级工程师,2002年毕业于华南理工大学机械学院获得硕士学位,现任湖南唯恩特压缩机设备科技有限公司总经理。

地源热泵计算

对武汉地质构造特点,对地下一定深度的温度场进行研究,并对地埋管的换热设计计算中的若干问题进行了研究,在简化计算换热模型的基础上,在Excel 上用VBA 编写宏功能,得到实用的地埋管换热的工程设计计算方法,是一种工程易用的计算软件。同时将这种计算方法应用到了一个实际工程中。 0 前言 地埋管地源热泵空调系统由土壤换热器、热泵主机和空调末端三部分组成,其中系统的关键是土壤换热器的设计与施工。在现有的工程实践中,垂直地埋管方式居多。这是因为垂直地埋管要比水平地埋管经济一些。 土壤换热器的设计计算要根据实测岩土体及回填料热物性参数,采用专用软件进行计算,或者按《地源热泵系统工程技术规范》附录B的方法进行计算。由于上述两种方法在工程应用中都有诸多不便,在实际工程设计中并不实用。一般工程设计都常用指标法。为了保证计算结果安全可靠,在此,对现有的方法作了一些改进,在EXCEL上用VBA 编写宏功能,得到一种工程上易用的计算软件,并应用于工程实践。通过一个实际工程来验证计算的正确性。 1 地质条件及温度场 1.1 地勘柱状图及温度分布 图1 为武汉市汉口的一个工程的地质条件及岩土体的情况,图2 为武汉市汉阳的一个工程的地质条件及岩土体的情况。图3 为工程一地下温度场分布曲线图,图4 为工程二地下温1.2 测试结果分析 由现场测试的结果可知:两工程地区跨度大,地质结构也有所不同,但地下平均温度却 变化不大。工程一所在地的地下平均温度为18.4 度,工程二所在地的地下平均温度为19.4 度。由此可知,地区跨度较大,但地下的平均温度基本稳定在18度到19 度之间。 2 换热计算及其若干问题 2.1 换热计算中几个问题的简化处理 (1)沿垂直方向,不同地质结构,分别计算换热。 (2)进出口温差,沿垂直方向,根据地质结构不同分段,确定热交换温度。 (3)冬夏季进出口初始设计温度,按最不利情况考虑。 (4)埋管管井距,按3m

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结 经过图纸的整理,目前风冷螺杆式冷水热泵机组系列图纸台达控制器已全部完成,西门子控制器已生产过的图纸全部整理完成,现总结如下: 一、机组分类: 1、按机组的模块数分:最多可组成四个模块; 2、按压缩机品牌分:分为莱富康和汉钟,标准图纸中用的是 莱富康压缩机,在电气图纸图号中第三位字母来表示,h表示 为汉钟压缩机,不标默认为莱富康压缩机。 3、按控制器类型分:可分为西门子控制器和台达控制器,这 二种控制器在图纸中有区分,西门子对应的图纸符号为XM, 台达对应的图纸符号为TD; 二、电气图纸的分类: 风冷螺杆式冷水热泵机组共有48个规格,24个热泵机型和24个单冷机型,单冷机组电气图纸借用热泵机组的电气图纸,只是单冷机组相比热泵机组而言少了四通电磁阀、旁通除霜电磁阀和PM单向阀,机组的程序也做了相应的改动;因风冷螺杆式冷水热泵机组有二种控制器,分别为西门子和台达控制器,所以风冷螺杆式冷水热泵机组电气图纸共有96个规格,电气图纸共有48套。单机头机组以FLRM360图纸为基准,FLRM250、FLRM300图纸借用FLRM360图纸原理图和接线图,FLRM430冷凝风机数量及导线线径和所用元器件型号不一样而

出全图,只是布置图中元器件尺寸不同;双机头机组以FLRM710图纸为基准,FLRM500、FLRM550、FLRM610、FLRM660四种机型的图纸均借用FLRM710机型的原理图和接线图,只是相对的布置图不一样;FLRM790、FLRM850这二种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;三机头机组以FLRM1070图纸为基准,FLRM910、FLRM960、FLRM1010这三种机型均借用FLRM1070机组的原理图和接线图,只是相应的元器件布置图不同;FLRM1130、FLRM1200、FLRM1280这三种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;四机头机组以FLRM1410机组为基准,FLRM1350机型借用FLRM1410机型的原理图和接线图,只是元器件布置图不同;FLRM1480、FLRM1550、FLRM1620、FLRM1690这四种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图。 三、机组的整体结构: 模块:模块螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、汽液分离器、干燥过滤器及电磁阀等组成,有高、低压力保护、压缩机内保,压缩机内保具有电机过载、过热及相序保护,每个模块有冷冻出水防冻保护、冷冻水流量保护,以保护每个模块或氟系统的正常运行。整个系列最多由四个模块组成,每个模块具有相同的配置,不同型号的机组只是冷量的区别;机组每个模块电气控制部分的排布和电控箱的分布相一致,每个模块对应有一个电控制箱。 机组的电控箱有二种规格,一是每个模块对应的控制箱,二为三机头以上机组所专配的主控制器控制箱。电控箱中电气元器件的布置基本上遵循这样的原则:左边为强电部分,包括断路器和交流接触器

第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算 一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。 空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,并且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。所以,设备选型较大。空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。

因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。 一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准 1、通用设计规范 1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003(2003 年版)); 2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87) 4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95) 5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范: 1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2).《住宅设计规范》(GB50096-99) 3).《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-2004) 7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-2005) 8).其它专用设计规范 3.专用设计标准图集: 1).《暖通空调标准图集》 2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)

地源热泵埋管数、配电量以及投资计算

1 钻井埋管埋管数量的确定 热负荷埋管数量 Qr * 0.78 = L * K * n 冷负荷埋管数量 Ql * 1.2 = L * K * n 其中:Qr---------------------冬季热负荷 Ql---------------------夏季冷负荷 0.78,1.2-------------系数 L----------------------单孔埋管深度 K----------------------单位管长换热系数 N----------------------埋管数量 计算后应乘以1.05的余量 2 机房及配电量 一般可取建筑冷负荷的三分之一(不建议采用,此句话的由来为:冷负荷/cop 。一般地源热泵cop为6左右,通常制冷机取5.因此建议:机房设备总的功率乘上需用系数0.9-0.95,或者当设备较少时取需用系数为1 .) 机房的配电量一般根据工艺的要求把同一时间可能开启的的所有设备电功率加起来乘0.9-0.95就行。注意冬夏季负荷功率及设备运行台数会有变化,分冬夏两个工况,分开计算,最后两者取其较大

值就行。 3 机房面积 机房占地面积宜为空调区域建筑面积的千分之五 4 冷冻水量和冷却水量 冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172 冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224 5参考资料 做建筑给排水不用算商场的人数的,按面积算,最高日生活用水定额取X,其中X取5~8,单位为每平方米营业厅面积每日(L/m2 ·d),使用时数为12h,小时变化系数为1.5~1.2,具体参见《建筑给水排水设计规范》. (1)确定主机类型; 根据户式中央空调系统的选择原则和用户所在之区域,确定空调系统方式和主机类型(单冷或热泵)。 (2)计算住宅夏季冷负荷 Ql 和冬季热负荷 QR ; 根据用户住宅的建筑面积和用户所处区域内建筑冷、热负荷指标按下式计算住宅冷负荷Ql 和热负荷 QR 。 QL = 建筑面积×冷指标(w) , QR = 建筑面积×热指标(w) 。 (3)确定主机型号; 根据住宅的冷负荷 Ql ,主机的名义制冷量和主机工作特性系数按下式确定主机型号: 某型号主机名义制冷量×夏季主机工作特性系数≥住宅冷负荷。 (4)如果是热泵型主机,则需校核计算该型号热泵冬季工况的实际制热量 Q机.R 。主机实际制热量: Q机.R = 该型号热泵主机名义制冷量×主机冬季工作特性系数。 (5)确定电加热器加热量 Q D.R ; QD.R = 住宅冬季热负荷 QR - 主机, 冬季实际制热量 Q机.R 。 注:如果计算出来的 QD.R ≤1kw,则不需增设电加热器。

风冷模块机和螺杆机比较修订稿

风冷模块机和螺杆机比 较 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

模块式风冷热泵和螺杆式风冷热泵比较 模块和螺杆式风冷热泵机组的工作原理类似,都是依靠机组与室外空气进行热交换制取冷水和热水。制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需要的冷却水系统;制热时采用热泵运行方式,对环境无污染。 不同的是模块式风冷热泵机组压缩机大都采用蜗旋式压缩机,每台机组里可以(1-8个)压缩机,目前行业内常用的风冷模块机主要有单机制冷量65kW 和130kW两种,再大制冷量的涡旋机组由于压缩机数量多,很少有厂家生产。使用模块机组的系统主要依靠多台模块式风冷热泵机组可以组合在一起使用,可以根据该项目使用负荷选择组合机组数量。模块组合优点是一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节,冬季制热化霜可电脑控制交替完成,初次投资稍低。缺点是主机安装占地面积大,运行维护费用高,主机使用寿命短。目前主要应用于面积小于5000平米的一些中小型场所。 螺杆式风冷热泵机组压缩机大都采用大型螺杆式压缩机,一般每台机组采用1-2台压缩机,单机制冷量可从160kW到1600kW,能量调节主要依靠压缩机的滑阀完成25%-100%(双机头%)无极调节,运行和维护费用低。虽然初次投资稍大些,但选择两台螺杆风冷热泵机组一备一用,从将来的运行维护费用和使用寿命(设计使用寿命25年)来看要好于模块式风冷热泵机组。 风冷螺杆机组与风冷涡旋机组对比

模块机安装图:

水源热泵设备选型

水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制 冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 ⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。 ⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进 行修正。 二、循环水系统设计 水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。 三、系统水流量设计 水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。 一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定: ⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9 ⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85 ⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8 以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。 四、系统形式 水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。 水系统的循环泵建议多台并联。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支管路上最好加上平衡阀。考虑到建筑物的特点,为了配管方便,有时也可采取直接回水的异程式方案。 五、循环水管设计 ⒈确定循环水管的管径时,需要保证能输送设计水流量,使摩擦损失和水流噪音最小,以获得经济合理的效果。 ⒉循环管径越小,流速越高,相应摩擦损阻力变大,水流噪音也大。 ⒊当确定管径时,对于50mm直径的水管,极限水流速度为1.5~2 m/s,在极限水流速以下

水源热泵与水冷螺杆式冷水机组方案对比

水源热泵与水冷螺杆式冷水机组方案对比 该项目最想考虑节能环保的地表水式水源热泵,但由于可用的地表水水源最深只有2m,水温受环境影响,随季节变化较大,难以保证水源热泵机组的运行效率,因此本空调系统难以采用地表水式水源热泵系统。 究竟本项目采用哪种空调系统更加节能、节省一次投资呢?此方案书对水源热泵系统方案和水冷螺杆加锅炉的方案做一对比,以求业主能够选择到适合自身条件的经济、合理、节能高效的空调系统。 【方案1】采用螺杆式水源热泵机组方案。夏季制冷、冬季采暖。 【方案2】采用水冷螺杆式冷水机组加燃气锅炉方案。水冷螺杆式冷水机组夏季制冷、燃气锅炉冬季供暖。 一、对比条件 根据西安地区的气象条件,空调室外计算参数如下: 为了使室内维持合适了空气品质,使室内人员处于舒适状态,以保证良好的生活条件和工作状态,室内空调设计参数如下: 根据提供条件,夏季最大冷负荷为2400kW,冬季最大热负荷为2500 kW(包括卫生热水)。

主要设备选择 二、初投资对比 水源热泵系统与水冷螺杆加锅炉系统空调侧相同,而机房内和冷却水系统管网部分相差甚少,不予对比,只对比主要设备部分。 水冷螺杆加锅炉系统由于增加制热系统(锅炉、换热器)和冷却塔,虽然水源热泵系统水井系统造价较高,但总设备费用水源热泵还是占有优势。 三、运行费用对比 水源热泵COP参照《台佳螺杆式水源热泵机组》样本。热水每天40m3。

上述是同条件下主要设备和运行费用的概算对比,仅供参考。 四、水源热泵优点 地下水式水源热泵机组以地下水为载体,冬季采集地下水中的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。该机组具有设计标准、选择优良、操作简便、安全可靠等优点。由于水源热泵技术利用浅层地下水作为空调机组的制冷制热的源,所以其具有以下优点: (1)环保效益显著 水源热泵是利用了地下水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,使环境更优美。解决了锅炉脏乱和废弃排放问题。 同时,解决政府限制小型锅炉使用的限制。 (2)高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为8~30℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为10-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~50%的供热制冷空调的运行费用。 (3)运行稳定可靠 水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 (4)一机多用,应用范围广 水源热泵系统可供暖、空调、卫生热水等功能,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。 (5)自动运行 水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,使用寿命长可达到20年以上。

(环保型)模块式涡旋水源热泵机组介绍1

(环保型)模块式涡旋水源热泵机组介绍 一、产品概述产品主编直拨:陈工 KCWR系列模块式涡旋水源热泵机组是一种利用地下水、土壤或地表水等地下浅层地能资源的冷热源兼用型的高效节能空调系统。机组利用地下水和土壤温度相对稳定的特点,通过地下水或深埋土壤的管路系统进行热量交换,实现低位热能向高位热能的转移。冬季时将从水(地)源中吸取的低品位热量转移到室内,实现对房间供暖。夏季时则从室内取出热量,释放到水源,实现对房间的制冷。机组采用模块化设计,相对独立的各个模块单元可以任意组合,由微电脑进行集中控制。机组可根据空调负荷的变化通过启停相应模块单元灵活控制制冷(热)量输出,有效节约能源。机组可选配热回收功能,在提供空调冷源的同时还可以回收制冷运行过程中产生的冷凝余热,最高可提供60℃的生活热水或工艺热水。 机组采用了世界著名制造商生产的高品质冷媒系统自控组件,通过精心系统匹配和优化设计,融合先进控制技术,使之成为同类产品中最可靠、最节能、最环保、最安静的空调机组之一。国祥拥有通过CNAS认证的试验室,每台机组出厂前都要进行严格检测,确保机组质量和性能。 二、产品特点 1.活动组合,安装方便 每个模块单元均有独立的制冷系统和控制保护系统,各模块单元以步进方式满足空调所需的负荷容量。其中任何模块单元发生故障时并不影响其他单元的正常工作,从而确保机组连续运行,可靠性高,无需备用机组。相同或不同模块单元可以独立安装,也可以相互拼装在一起,最多可实现8个模块组网,灵活性高,且可节省机组吊运空间和安装费用。机组结构设计合理紧凑,占地面积小。 2.智能控制,高效节能 由于采用模块化设计,机组可分级启停以减少对电网的瞬间冲击,节省配电容量的投入。微电脑控制器能自动感测空调系统负载大小,且根据模糊控制

螺杆热泵机组国内市场情况

风冷螺杆热泵市场分析 文命清 (湖南唯恩特压缩机设备科技有限公司,长沙 410000) 前言 风冷螺杆式冷水机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 风冷螺杆机组采用螺杆式压缩机,单压缩机制冷量大,制造精度高,运动部件少,故障率极低。压缩机抗液击能力强,容许一定量湿行程。单台压缩机可在25%-100%范围内无级调节,能效比较高,运行费用较低。风冷螺杆机组主机初投资较高。风冷模块机组采用涡旋式压缩机,单台压缩机制冷量小,冷负荷需求大时用多台模块组合实现。一旦出现液击,将烧坏压缩机。涡旋压缩机只能通过启停调节能量输入,多模块组合时可实现多级调节。能效比较低,运行费用较高,但初投资较少。 风冷螺杆热泵机组应用广泛:特别适用别墅、宾馆、医院、写字楼、娱乐场所、餐厅、超市等空调场合以及大型采暖项目。风冷模块系统一般使用在制冷量20kW~400kW,面积小于5000m2的中、小型商用场所,而风冷螺杆单机容量大,一般用在冷量大于300kW,使用在面积大于5000m2的中大型商用、工业场所。 一、风冷螺杆热泵机组的特点: 1、主要的特点是冷凝器是采用风冷翅片式的,具有结构紧凑、体积小、体重轻特点。 2、而采用风冷式冷水机组和冷热水机组的优点是冷凝器的冷却系统简单,省去了复杂的冷却水系统;风冷式冷热水机组可以夏季供冷、冬季供暖,达到一机两用的目的;但在冬季若采用冷热水机组采暖,机组制热运行时,蒸发器易出现结霜现象,需要定期停机除霜,影响机组运行;其次,冬季冷热水机组在温度较低的地区工作时,因制热量小足,需要采用其他辅助加热措施。 3、由于采用风冷式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷。 4、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间; 5、用在一些寒冷地区。风冷式冷水机组因冷凝温度较高,制冷剂与空气之间换热系数小,同样制冷量下,冷凝器体积比水冷机组大得多,因此,单机制冷量一般在400kW以下。但在某些用水紧张地方(如香港等),采用大型风冷式冷水机组也很普遍。

风冷热泵选型

风冷热泵选型及管网流程应用调整 摘要: 通过对风冷热泵机组的研究,了解其构造及基本选型,并根据工程需要对管网系统进行相应改进。 关键词: 模块式风冷热泵、螺杆式风冷热泵、管网流程、蓄水箱 一、引言 最近几年,随着科技的发展,国内的生物医药领域的研发实验室的建设越来越多,尤其是单克隆抗体或疫苗类型的研发实验室。 二、风冷热泵系统概况及选型 目前国内这些医药研发中心通常由办公室、普通实验室、净化实验室三个部分组成,总面积一般都不会太大,基本都控制在6000平方以内。对于办公区和普通实验区来说,中央空调一般都主要用来提供新风,能耗并不大。这两个区域的室内温度调节会通过风机盘管或多联机来满足要求。主要的能耗其实还是集中于净化实验区。 通常来说,在上海、北京、杭州这些国内中心城市,城市发展率较高,空间利用率要求也较高。作为研发性质的生物医药实验室来说,受空间和市政配套限制,不会单独考虑设置冷冻站和锅炉房来作为空调的冷热源,而会选择采用风冷热泵机组。因为风冷型热泵机组有其特点: 1、不需要冷却塔、冷却水泵及冷却水系统; 2、无需专用机房,可直接安装于屋顶或室外合适的空间。 3、智能控制:采用微电脑控制,具有故障诊断、能量管理、防冻监测等多项自动控制功能,确保机组高效运转,操作方便。机组自带485转换接口程序,机组可由上位计算机控制。各台机组的运行可由上位计算机根据负荷需求及运转时间来控制其启停。 4、重量轻、体积小,安装组合简单。 对此,有人可能会提出来一个问题,虽然说是选择风冷热泵,但是具体是选择哪一种风冷热泵呢?是选择模块式的风冷热泵机组、螺杆式风冷热泵机组、离

心式风冷热泵机组中的哪一种呢? 具体来说,对于目前这种6000平方米以内规模的生物医药实验室来说,采用较多的是螺杆式风冷热泵机组或模块式风冷热泵机组这两种。至于说,具体采用这两种的哪一种,应该说都是可行的,只不过根据业主的考量的方向不一样,也就会有不一样的选择。 下面我来简单介绍一下这两种风冷热泵的特点: 模块式风冷热泵机组螺杆式风冷热泵机组 螺杆式风冷热泵:采用半封闭螺杆式高效压缩机,单机压缩,靠压缩机内的滑阀进行能量调节,结构紧凑,维护方便,运行稳定。出水温度稳定,受天气影响波动幅度小。 模块式风冷热泵机组:采用蜗旋式压缩机,每个模块机组里有2个压缩机,每台压缩机都是独立运行的,一台压缩机坏了,不影响别的压缩机继续使用。多台模块式风冷热泵可以组合在一起使用,一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节。出水温度较稳定,受天气影响波动幅度较小。 从上面两种机器的特性可以看出,如果更多的考虑空调冷冻水的出水温度的稳定性,那么,建议优先考虑螺杆式风冷热泵;如果对空调冷冻水的出水温度的变化幅度没有太高的要求,而重点考虑的是运行过程中能耗的节约,那么,建议优先考虑模块式风冷热泵。 其实,从我个人的角度来说,我建议再增加一个考量因素,那就是洁净室面积所占比重,若洁净室面积所占比重较大,建议优先考虑螺杆式风冷热泵,因为

麦克维尔模块式水源热泵机组

目录 一、工程概况及中央空调选型 二、设计理念及优点 三、主要技术参数表 四、模块式水源热泵机组技术特点简介 五、企业概况 六、售后服务体系 七、质量服务承诺 八、麦克维尔优质工程一览表 附表:工程量材料价格表

一、工程概况及中央空调选型 (一)设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-1987) 2.《空气调节设计手册》(中国建筑工业出版社、第二版) 3.《采暖空调制冷手册》(机械工业出版社) 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (二)、本方案室外设计参数为: 冬季大气压力(Pa):101990.0 夏季大气压力(Pa):99940.0 冬季平均室外风速(m/s):2.8 夏季平均室外风速(m/s):1.5 冬季空调室外设计干球温度(℃):-3.0 夏季空调室外设计干球温度(℃):34.2 冬季通风室外设计干球温度(℃):5.0 夏季通风室外设计干球温度(℃):32.0 (三)、室内设计参数 夏季:温度(26~28℃)、相对湿度(≤65%)、气流平均速度(≤0.3m/s) 冬季:温度(18~22℃) 、相对湿度(≥55%)、气流平均速度(≤0.2m/s) (四)、工程概况 本项目中心位于唐山市 ***县,总建筑面积:5713㎡,占地面积1413㎡,其中空调使用面积近4592㎡,总设备设计冷负荷为589kw。 根据建设方要求,以及建筑物实际情况,采用以下方案: 1、主机:麦克维尔模块式水冷冷水机组WPS070.1B型2台。 2、水泵:选用3台冷冻水泵为两用一备,2台潜水水泵。 (五)、设计说明: 本设计为空气调节、通风工程。 1.冷热源由机组供给,夏季为办公楼提供7-12℃冷水,冬季为办公楼提供 40-45℃热水。 2.在风机盘管加风管系统中,风管管道采用铝箔酚醛保温板,管道本身具有 保温功能,降低噪音,使用寿命长。 3.一层大厅人员流动量比较大,所以在门口处安装风幕机机阻挡室内外冷热 量传递。 (六)、空调系统设计 1、因该建筑为办公楼,根据房间用途选择室内机。室内机采用卧式暗装下

螺杆水源热泵机组

螺杆水源热泵机组 机组概述 水(地)源热泵机组利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊等地下浅层地能为主要能源,并采用热泵原理,通过少量的高位点能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种机组。供热时,水源中央空调从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。供冷时,水源中央空调将室内的余热通过水源中央空调主机转移到水源中,以满足制冷需求。 机组使用场合 本系列水源热泵机组拥有结构紧凑,环保节能,智能控制等多项优势,该系列机组可运用水源热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑及运用于化工、注塑、电子电器、机械等工艺冷却领域。 机组特征

螺杆压缩机 ●采用耐氟电机,效率和可靠性极高,电机由低温制冷剂冷却,散热佳且无泄露可能。 ●阴阳转子经高精度转子研磨机加工而成,具有容积率高、噪声低、振动小、运转平稳可靠等特点。 ●电机直接驱动,运转部件和易损件少,机械效率高。 ●压差供油,无需油泵。 可靠的保护系统 ●高低压力,排立温度,运行电流,水温的实时监测控制,可以保证机组的安全运行。 ●水流,防冻,低压及水温监测等多道保护完全避免蒸发管冻裂可能。 简便的安装调试 ●接管方向可以根据用户要求自由对换。 ●随机安装式控制柜可节省客户端额外支出。 ●出厂时已经充注制冷剂和润滑油,现场只需要连接水管和动力电源即可以使用。 方便的用户设定 ●用户可根据实际运行条件进行参数设定,以取得最佳运行效果。 ●设定方法简单直观。 完善的控制系统

●采用PLC控制器和人性化操作界面。 ●具有多重保护功能,确保机组安全可靠运行。 ●具有状态显示,参数设定,能量控制,故障查询等多项控制功能。 ●机组容量能在较宽的范围内调节,以匹配实际空调负载,提高部分负载工作性能。

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

开利风冷模块样本

产品制造公司:上海一冷开利空调设备有限公司 开利30RB/RQ 模块式风冷涡旋冷水/热泵机组 制冷量:65kW/130kW 制热量:68kW/138kW N-30RB/RQ-1607-15T(M) 开利中国销售机构上海 (86-21) 2306 3000北京 (86-10) 6554 0418广州 (86-20) 2811 8445西安 (86-29) 6872 5300成都 (86-28) 6212 2600苏州 (86-512) 6288 8120杭州 (86-571) 8586 1148天津 (86-22) 2313 7610开利中国维修服务开利中国多得利零件业务 (86) 4009-000-888

机组效率 H 高能效M 标准能效设计系列号 机组制冷量065 65kW 130 130kW 机组型号 30RB 风冷涡旋冷水机组30RQ 风冷涡旋热泵机组 适用机组范围 130 2台65kW 机组或1台130kW 机组(适用PT116B/C/J )195 3台65kW 机组(适用PT116B/C/J ) 2-3 台 65kW 机组或1台130kW 机组(适用116H/I ) 325 4-5台65kW 机组或2台130kW 机组(适用于PT116B/C/H/I/J ) 520 6-8台65kW 机组或3-4台130kW 机组(适用于PT116B/C/H/I/J )选项说明 PT116B 外置水力模块选项(配置高扬程单泵)PT116C 外置水力模块选项(配置高扬程双泵)PT116H 外置水力模块选项(配置超高扬程单泵)PT116I 外置水力模块选项(配置超高扬程双泵)PT116J 外置水力模块选项(配置高扬程变频单泵)适用机组名称 30RB/RQ 模块式风冷涡旋冷水及热泵机组 制冷剂S H FC-410A 型号说明 30RQ 065 B H S PT015/023 机组功能选项 PT012 高静压风机(120Pa 机外余压)PT015S 低噪音选项(压缩机隔音罩)PT015 低噪音选项(压缩机静音箱)PT023 保护面板与格栅 PT148A 风机盘管输入处理模块PT028B 低环境温度制冷(最低-10℃)PT028H 低环境温度制热(最低-20℃)PT345 花格木条包装 PT856 高环境温度运行(制冷最高可达50℃)PT859 出水温度控制/变频水力模块用组件PT859A 出水温度控制/变频水力模块用控制组件包PT860 双泵水力模块用电控组件 30RQ065 PT116B 130 举例如下: 30RQ065BHS 带保护面板与格栅选项,则机组型号为30RQ065BHSPT023。 30RQ065BHS 带低噪声选项及保护面板与格栅选项,则机组型号为30RQ065BHSPT015/023。 30RQ065PT116B130为外置水力模块(高扬程单泵)选项,适用2台30RB/RQ065机组拼接或1台30RQ130机组。 开利 / 你信赖的专家 1998年,在美国《时代》杂志举行的20世纪最有影响力的100位风云人物的评选中,开利博士被评为其中的20位“建设伟人”之一。 适用机组范围 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ06530RQ130 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ065, 30RQ13030RQ130BHS 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ06530RB/RQ06530RQ130 30RB/RQ065, 30RQ130 2.环境温度0℃以下运行制冷时,需使用乙二醇或丙二醇溶液作为载冷剂。 3.水力模块组件不区分单冷与热泵机组。 4.当多个选项共存时,则较大的序号排在右边,且选项之间用“/”进行分隔。 5.多台模块机组连接,机组水温标配为回水温度控制;如需出水温度控制(仅适用于冷量130~260kW ),65kW 模块可选PT859选项,130kW 模块可选PT859A 选项(客户自配电磁阀) 6.如订购变频水力模块,则模块机组必选水力模块不适用于30RQ130BHSPT028H 机组。 PT859选项,机组可提供出水或回水温度控制;如订购双泵水力模块,则模块机组必选PT860选项。 7.传承发明现代空调的创新基因,开利始终在高科技暖通空调及制冷解决方案领域居全球领先地位,为住宅、商业、零售、运输和食品服务客户提供可持续方案和节能产品,以及楼宇管理和能源服务。开利隶属于联合技术环境、控制与安防,联合技术公司是全球领先的航空航天及楼宇系统行业供应商。 作为世界级生产工厂,开利拥有多条世界领先的机组和压缩机生产线,产品涵盖商用、家用中央空调主机及空气端产品。丰富的产品种类可满足不同客户的多样化需求。座落于上海的开利全球研发中心,可同时展开数个重大研发项目,为开利创造远远领先于同行的专利技术。座落于上海的开利全球研发中心,不断研发领先的新产品及系统解决方案。 编码说明: 1.机组不带控制器组件,需另购: - 标准控制器组件30RQ130ACCSET - 若订购PT859(65kW )或PT859A (30RQ130BMS )选项,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETPT859 - 若订购30RQ130BHS ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETBHS - 若30RQ130BHS 选项中含PT859A ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETBHSPT859 - 若订购30RQ130BHSPT028H ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETPT028H

风冷热泵机组概述

风冷热泵机组概述 东盛环保公司提供 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与水进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 一.特点 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 二.性能 冷热量 这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组 系统 风冷热泵机组的系统分析,就是在风冷热泵的选型过程中除了比较各自的制冷量、制热量、COP值、噪声、运行重量、外形尺寸等参数外,还要对其各自的压缩机型式、冷凝器型式及布置、热力膨胀阀的配置、蒸发器型式、除霜方式、能量调节方式以及热泵系统的自控和安全保护等等加以分析,比较其各自在系统配置方面的优缺点。 三.压缩机的型式: 用于风冷热泵的压缩机型式主要有活塞式、涡旋式、螺杆式三种型式。根据热泵工作的特点是运行时间长、压缩比大等情况,笔者认为涡旋式和螺杆式压缩机将成为热泵压缩机的主流。其理由是: 1.涡旋式和螺杆式压缩机较活塞式压缩机具有传动件少,从而使压缩机的磨擦损耗相应减

风冷热泵机组工作原理图解

风冷热泵机组: 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 特点: 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 性能: 冷热量

这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB 之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。 外型尺寸 风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备

螺杆式水源热泵机组介绍

螺杆式水源热泵机组介绍 惠康螺杆式水源热泵机组是引进美国技术,同中国国情相结合,而开发的一种种高效、节能、冷暖两用且无污染的中央空调系统,它以电作为动力,以水作为换热介质,使机组能效比大大提高,让用户可以节省大笔的运行开支。机组广泛应用于高级公寓、写字楼、宾馆、银行、学校、体育馆以及商业大厦等场所。 性能特点: ★压缩机: 采用意大利莱富康新型号压缩机, 通过适合产品的压缩比及油分系统, 确保螺杆压缩机在机组上能够实现 高效率长期稳定运行: 阳螺杆旋转带动阴螺杆向内旋转,比例为5: 6非对称尺型的螺杆相互啮合产生压缩空间 的不断变化而实现对制冷剂气体的压缩。

通过滑阀可以不间断的对压缩机的输气量进行调节,同时改变机组的耗电量和制冷量,确保部分负荷实的机组高效稳定运行,绝对不会发生喘振等情况。 因采用极少的运动部件,且每分钟排气约为15000次,几乎感觉不到任何排气脉动,机组振动很小,完全不需要容易出问题的避震管和避震弹簧。 ★机组一级油分内置,确保在满负荷工作条件下仅有小于2%的润滑油随制冷剂气体排出压缩机,其余润滑油在压缩机内部循环,确保压缩机在最小的摩擦阻力下运行,是真正的节能产品。独立的外置油分确保在部分负荷下最小的排油量,使机组能够在多种工况下运行而不产生任何多余的摩擦热。 ★较高的效率指标,制冷性能系数≥5.47,制热性能系数≥4.5,保证机组降低能量消耗; ★新型的冷凝器与蒸发器采用高效螺纹换热铜管制作,降低了水系统的压力降,蒸发器水侧阻力损失≤60,冷凝器水侧阻力损失≤60,节省了水泵的运行费用;

★压缩机的轴承、密封圈及转动部件可在正常寿命期间内更换,其他的材料和部件在正常情况下至少运行25年; ★所有型号的主机均采用PLC进行智能控制,电气元件选用国内外知名品牌产品; ★机组的各部件达到最佳匹配,可靠的滑阀调节机构,多级调节机组的负荷,这样,在需要部分负荷运行时,就可以发挥极大的节能效果,为用户节省维护和运行的费用、开支。 ★运行噪音低 机组采用多级调节。首次启动的负荷小,机组产生的噪声也就较低。 机组设计有液喷系统,作用是降低压缩机排气温度,达到压缩机工作的特定环境,从而降低压缩机的噪声。尤其在机组刚开机时,由于负载大、温度高,导致吸气过热度高,压缩机噪声异常,此时液喷系统能供应足够的冷却能力来防止压缩机过热,避免产生较高的噪音。 机组压缩机本身的润滑系统为独特内建式油压系统,维持压缩机正常运行需要润滑油建立油膜进行动态密封和润滑轴承。降低轴承之间摩擦和与机壳的摩擦,从而降低机组的噪声。 ★机组可实现小流量大温差运转,降低井水的用量 机组温差和流量成反比例。当温差拉大时,流经换热器的水流量就要减少,当机组进出水温差达到机组所允许的最大值时,流经

相关文档