文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110千伏变电站220V直流蓄电池技术规范

110千伏变电站220V直流蓄电池技术规范

110千伏变电站220V直流蓄电池技术规范
110千伏变电站220V直流蓄电池技术规范

110kV变电工程

220V直流蓄电池专用技术规范工程名称:

建设单位:

设计单位:

设计联系人:

联系电话:

1 招标设备需求一览表

2 供货范围

2.2 本工程所需其他配件。

2.2.1蓄电池间的接线板及相应连接配件。

2.2.2蓄电池辅助设备。

2.2.3备品备件及专用工具。

3 其他技术条款

3.1直流系统电缆应采用阻燃电缆。

3.2 蓄电池与蓄电池之间间距≥15mm,层间≥150mm。

4 使用说明

本专用技术规范与湖南省电力公司110kV变电所220V阀控式密封铅酸蓄电池通用技术规范(2007版)构成完整的设备技术规范书。

湖南省电力公司

110kV变电所阀控式密封铅酸蓄电池通用技术规范书(2007版)

目录

1.总则

2.技术要求

2.1 应遵循的主要现行标准

2.2 环境条件

2.3 安装地点

2.4 基本技术条件

2.5 技术性能要求

3.设备规范

4.供货范围(详见专用条款)

5. 技术服务

5.1 项目管理

5.2 技术文件

5.3 现场服务及售后服务

6. 买方工作

7. 工作安排

8. 备品备件及专用工具

9. 质量保证和试验

9.1 质量保证

9.2 试验

10. 包装、运输和储存

附录A:制造厂提供的各种曲线或蓄电池容量选择表附录B: 卖方应填写的蓄电池技术数据表

1. 总则

1.1 本设备技术规范书适用于湖南省电力公司110kV变电所蓄电池的招标订货,它提出了蓄电池的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

1.7 投标商资格

1.7.1 投标商应至少设计、制造、集成、调试20套及以上类似本标书提出的110kV及以上电压等级连续成功的商业运行业绩(投标商应出具工程业绩表)。

1.7.2 投标商提供的产品应具有在国内外110kV及以上电压等级成功投运一年以上的经验。

1.7.3 投标商提供的产品应通过省(部)级以上主管部门组织的技术鉴定,并随投标书提供电力部门运行情况报告。

1.7.4 投标商提供的产品应通过部级以上检测中心的检验报告、型式试验报告。

1.7.5 投标商提供ISO9000资格认证书。

1.7.6 投标时,以上资料和报告必须在技术文件中提供。

2.技术要求

2.1应遵循的主要现行标准:

下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准

均应采用最新有效版本。

IEC896-2 《固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法》

GB2900.11 《电工名词术语蓄电池名词术语》

GB13337.1 《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》

DL/T459 《镉镍蓄电池直流屏(柜)订货技术条件》

YD/T99 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》

DL/T 637 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

DL/T 5044 《电力工程直流系统设计技术规定》

DL/T724 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T5120 《小型电力工程直流系统设计规程》

DL/T5137 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

湘电公司生[2004]1067 《关于加强变电站蓄电池设计、订货、安装及运行维护要求

的通知》

2.2环境条件

2.2.1 周围空气温度:

最高温度:45℃;

最低温度: -5℃。

2.2.2环境相对湿度: 90%(年平均)

2.2.3绝对湿度 12.1hPa

2.2.4 抗震能力:

水平加速度: 0.2 g

垂直加速度: 0.15 g

2.2.5 海拔高度:小于1000m

2.3 安装地点

二次设备室,组屏安装。

2.4 基本技术条件

2.4.1 蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池

2.4.2 额定电压:220V

2.4.3 单体电池浮充电压:2.23~2.25V

2.4.4 单体电池均充电电压:2.33~2.35V

2.4.5 终止电压:1.8V

2.4.6 10h放电容量:200Ah

2.4.7 蓄电池保证寿命(25℃浮充运行):15年

2.5 技术性能要求

2.5.1 当蓄电池室内温度在-5℃~+45℃时仍能满足全所直流负荷供电要求。

2.5.2 蓄电池组按规定的试验方法,10h率容量应在第一次充放电循环时,不低于0.95C10 ,第三次循环应达到C10 ,放电终止电压为1.8V。

2.5.3卖方应提供蓄电池接线板及其附件(提供抗震型安装支架)。

2.5.4电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV(2V 蓄电池)。

2.5.5 蓄电池接线板应满足1小时率放电电流时温升不超过30℃设计。

2.5.6 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

2.5.7 蓄电池极性正确,正负极性及端子有明显标志,便于连接,正极板厚度不得低于

3.5mm.极板厚度应与使用寿命相适应。

2.5.8 电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的电压差不超过50mV。

2.5.9 蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合,闭阀压力应在1kPa~10kPa范围内,开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。

不超过8mV。

2.5.10 两个蓄电池之间铜连接条的压降,3I

10

2.5.11 电池组间互连接线板应绝缘,终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

2.5.12 蓄电池在大电流放电后,极柱不应熔断,其外观不得出现异常。

2.5.13 蓄电池封置90天后,其荷电保持能力不低于85%。

2.5.14 蓄电池的密封反应效率不低于95%。

2.5.15 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后,外观应无明显变形及渗液。

2.5.16 蓄电池自放电率每月不大于4%。

2.5.17 80%放电深度的循环寿命大于1200次。

2.5.18 蓄电池在-30?C和65?C时封口剂应无裂纹及溢流。

2.5.19 制造厂提供的蓄电池内阻值,应与实际测试的蓄电池的内阻值一致。

2.5.20 防酸雾性能应满足完全充电后的电池以0.2I10电流连续再充电4h,PH值应呈中性。

2.5.21 蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。

2.5.22蓄电池外壳采用耐腐蚀和阻燃的材料,安全阀采用正规合格厂的产品;蓄电池组出厂时必须进行内阻测试和容量检测,并提供试验报告。

3. 设备规范(详见专用条款)

4 供货范围(详见专用条款)

5. 技术服务

5.1 项目管理

合同签定后,卖方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2 技术文件

5.2.1 卖方在订货前向买方提供一般性资料如:鉴定证书、报价书、典型说明书、布置图、主要技术参数、放电容量与时间关系曲线、容量换算系数表及容量与温度关系曲线等。5.2.2合同或技术协议签定14天内,卖方向买方提供下列技术文件2份以供确认。

1)单体蓄电池重量及组装后蓄电池组荷重(kg/m2)。

2)单体蓄电池外型尺寸及组装后蓄电池组的外型尺寸、安装尺寸及安装方式。

3)蓄电池主要技术参数、放电容量与时间关系曲线、容量换算系数表及容量与温度关系曲线等。

设计院在收到图纸后2周内返回确认意见,供方在收到确认意见后1周内提供全部正式图纸及所有图纸的ACAD软盘。

供方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

5.2.3设备供货时提供下列资料:设备的开箱资料,除了5.2.2所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。

5.2.4供方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

5.3 现场服务及售后服务。

5.3.1 蓄电池在现场安装时,卖方应派人到现场进行监装,指导施工人员安装和调试,并负责解决设备在安装调试,试运行中发现的制造及性能等方面的问题。

5.3.2 在产品质保期内有制造质量的设备,由卖方负责修理或更换。对非卖方责任造成的设备损坏,卖方有优先提供配件和修理的义务。

5.3.3 对买方选购的与本合同设备有关的配套设备,卖方有提供技术配合的义务,并不由此而增加任何费用。

5.3.4 卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训,讲解技术常识和注意事项。

6. 买方工作

6.1 买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术文件。

6.2 设备安装过程中,买方为卖方现场派员提供工作和生活的便利条件。

6.3设备制造过程中,买方可派员到卖方进行监造和检验,卖方应积极配合。

7. 工作安排

7.1 卖方收到技术规范书后如有异议,在1周内书面通知买方。

7.2 文件交接要有记录,设计联络会议应有纪要。

7.3 卖方提供的设备参数及附件有变化时,应及时书面通知买方。

7.4 未尽事宜,双方协商处理,可以以其它形式补充。以后协调所形成的文件与规范书同等效力。

7.5 卖方应提供用于本工程的蓄电池性能曲线,其内容如下。

蓄电池性能曲线包括:

a.蓄电池容量换算曲线

b. 5秒和1分钟特定放电曲线

c.浮充电压与温度关系曲线

d.电池浮充寿命与温度关系曲线

e.电池不同倍率持续放电1小时后冲击放电电流曲线及系数表

f.电池不同倍率持续放电0.5小时后冲击放电电流曲线

g.电池容量与放电时间关系曲线

h.电池不同放电率时,时间、电流、电压的关系曲线及系数表。

i.各个时段的容量换算系数表:5秒,29秒,30秒,59秒,60秒。

8. 备品备件及专用工具

8.1 卖方应向买方提供必要的备品备件,备品备件应是新品,与设备同型号,同工艺。备品备件清单见表8.1 。

表8.1.1 卖方提供的备品备件清单

表8.1.2 卖方建议的备品备件清单

8.2 专用工具

卖方应向买方提供的专用工具及仪器见表8.2。

表8.2:专用工具及仪器

9. 质量保证和试验

9.1 质量保证

9.1.1 订购的新产品除应满足本规范书外,卖方还应提供产品的鉴定证书、产品合格证(包括出厂试验报告)。

9.1.2 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括卖方的外构件在内)均应符合规范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件,卖方应积极配合。

9.1.3 卖方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000GB/T1900 质量保证体系,该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

9.1.4 在质保期间,因制造质量问题而发生损坏,或不能正常工作时,卖方应免费为买方修理或更换零部件(质保期按设备投运日算起一年或卖方的最后一种设备到货之日算起一年半,两者以先到日期为准)。

9.2 试验

9.2.1 型式试验

下列任一情况下,蓄电池应进行型式试验:

1、新产品(包括转厂试制的产品)。

2、连续生产的蓄电池每5年对出厂检验合格的产品进行一次型式试验。

3、蓄电池在设计、工艺或使用的材料作重要改变时,应做相应的型式试验型式试验的项目见表9.2。

表9.2 型式试验

9.2.2 出厂试验

出厂试验项目见表9.3

表9.3

9.2.3 现场验收

设备运至现场后,买方应根据装箱单进行验收,并满足DL/T724《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》进行现场试验。

10. 包装运输和储存

10.1 装置制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护。包装应符合铁路、公路和海运部门有关规定。

10.2 所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损

坏或被盗。

10.3 在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

10.4 各种包装应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

10.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

10.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

10.7随产品提供的技术资料应完整无缺,提供份额符合GB11032的要求。

附录A: 制造厂提供的蓄电池各种曲线或蓄电池容量选择表:

A1:蓄电池容量换算曲线

A2:蓄电池浮充电压、蓄电池容量与温度关系曲线

A3:蓄电池冲击放电电流曲线

A4:蓄电池容量与放电时间关系曲线

A5:蓄电池不同放电率时时间与电压关系曲线

附录B:卖方应填写的蓄电池技术数据表卖方应填写的蓄电池规范表

梯次电池技术及服务要求规范

技术及服务规范书 1.概述 1.1定义 本技术要求规定了中国铁塔股份有限公司对梯次利用磷酸铁锂电池组(以下简称梯次电池)的技术要求,适用于中国铁塔股份有限公司梯次利用磷酸铁锂电池组产品的采购、使用、维护等。 铁塔公司本次采购的梯次电池,要求提供电池原生产品牌、出厂日期、应用车型、作为动力电池使用年限等信息,便于建立梯次电池档案。 说明: 1)不同使用年限的单体电池,按使用年限最长的标记; 2)应用车型按:a 大巴车,b 乘用车,c 其他; 3)标称容量:同一电池组中不同单体电池的标称容量,取最低值。 1.2参考标准 1.2.1供应商的设备应参考以下技术标准: 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 1)GB/T 191 包装储运图示标志 2)YD/T 1051-2010 通信局(站)电源系统总技术要求 3)YD/T 5040-2010 通信电源设备工程安装设计规范 4)YD/T 2344.1-2011 通信用磷酸铁锂电池组第1部分:集成式电池组 5)YD/T 2344.2-2015 通信用磷酸铁锂电池组第2部分:分立式电池组 6)Q/ZTT 2217.3-2016 蓄电池技术要求第3部分:磷酸铁锂电池组(集 成式)

7)YD/T 1363.3-2014 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第3部分:前端智能设备协议 1.2.2本技术要求与中国行业标准不一致的地方,以本技术要求为准;本文件提出的具体技术要求高于上述文件和规范要求的,以本文件为准。 1.2.3如无特别说明,本技术规范书提及的试验方法应符合YD/T 2344.1-2011《通信用磷酸铁锂电池组第1部分:集成式电池组》的规定。 1.3名词和术语 1.3.1梯次利用磷酸铁锂单体电池 梯次利用磷酸铁锂单体电池是指原在电动汽车上使用的动力磷酸铁锂电池,退役后容量下降但性能仍满足通信使用要求,其单体电池标称电压为3.2V。 1.3.2梯次磷酸铁锂电池模块 由梯次利用磷酸铁锂单体电池并联或串联而成的电池组合。 1.3.3电池管理系统(BMS) 主要用于对梯次电池充电过程、放电过程和安全性进行管理,提高梯次电池使用寿命,并为用户提供相关信息的电路系统的总称,一般由监测、保护电路、电气、通讯接口等组成。BMS应能实现对单体电池的监测和管理。 1.3.4梯次磷酸铁锂电池组(简称梯次电池) 由若干个电池模块或单体电池和电池管理系统组成,电池模块或单体电池与电池管理系统可放置于一个单独的机械电气单元内,也可分立放置。 1.3.5额定容量 指在环境温度为25℃±2℃条件下,梯次电池以3h率放电至终止电压时所 应提供的电量,用C 3表示,单位为安时 (Ah);3h率放电电流用I 3 表示,数值为 0.33C 3 ,单位为安培(A)。 1.3.6原始容量 指梯次利用电池作为原动力电池在电动汽车上使用时的初始额定容量。 1.3.7标称容量 指梯次利用电池重组后出厂标定的额定容量,该容量用于标识整组电池容量。 1.3.8实测容量 指梯次利用电池送检样品经过实验室测试的实测额定容量。梯次利用电池的实测容量与标称容量的差值应为正偏差。

卷绕式锂离子电池设计规范

卷绕式锂离子电池设计规范 一、观察给定型号和客户需求 1、型号制定了电池的尺寸(以063048为例,尺寸为6.0×30×48mm) 2、客户要求的容量和电池的放电类别(动力型、高温型、普通型),通常而言电 池所能达到的容量一般为普通型>高温型>动力型(以便确定所需要的材料) 3、材料的选用: 3.1容量≥1000mAh的型号,如果客户无容量或高温要求的用正极CN55系列 3.2有高温要求的型号,正极材料必须使用Co系列,电解液必须用高温电解液 二、卷芯设计 1、容量设计 根据客户要求的最小容量来确定设计容量。 设计容量(mAh)= 要求的最小容量×设计系数=(长×2-刮粉)×宽÷10000×面密度×理论克容量 注:设计系数: 标称容量≤200mAh设计系数一般取1.10~1.20; 标称容量200<C≤350mAh设计系数一般取1.08±0.02; 标称容量C>350mAh设计系数一般取1.07±0.02。 2、卷针的设计 2.1 卷针的宽度 Wj=电芯的宽度-卷针厚度-电芯的厚度-1.7(根据实际情况而定) 2.2 卷针厚度 Tj由卷针的宽度决定,具体见卷针统计表。 3、包装膜尺寸设计 3.1包装膜膜腔长度的确定: 膜腔长度=成品高-顶封宽度(5mm) 3.2包装膜膜腔长度的确定: 膜腔宽度=成品宽-1.2mm 3.3 槽深的设计: 槽深H与电芯厚度的关系如下:H = T-α 其中: T —电芯的厚度; α—当型号为双坑电池时,α取0.2 当型号为单坑电池时,α取-0.2 3.4 包装袋长、宽尺寸的确定: 3.4.1 包装袋宽度: a. 厚度≤5mm的电池铝塑膜宽度为电池本体宽度+(45~50mm),取代5mm 的整数倍为规格; b. 厚度﹥5mm的电池铝塑膜宽度为电池本体宽度+(55~60mm),取代5mm 的整数倍为规格; 3.4.2包装袋长度: 铝塑膜长度=成品电池长度×2+10mm

电动汽车用动力蓄电池技术要求及试验方法

《电动客车安全要求》 征求意见稿编制说明 一、工作简况 1、任务来源 为引导和规范我国电动客车产业健康可持续发展,提高电动客车安全技术水平,落实工业和信息化部建设符合电动客车特点的整车、电池、电机、高压线束等系统的安全条件及测试评价标准体系的要求,全国汽车标准化技术委员会于2016年8月启动了本强标的立项和编制工作。 2、主要工作过程 根据有关部门对电动客车安全标准制定工作的要求,全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会组织成立“电动客车安全要求工作组”(以下简称工作组),系统开展电动客车安全要求标准的制定工作。 (1)GB《电动客车安全要求》于2016年底完成立项(计划号20160968-Q-339),2016年12月29日在南充电动汽车整车标准工作组会议上组建了标准制定的核心工作组,启动了强标制定工作,并由起草组代表介绍了标准的背景、编制思路、以及与相关标准的协调性关系。 (2) 2017年2月-3月,基于已开始执行的《电动客车安全技术条件》(工信部装[2016]377号,以下简称《条件》)的工作基础,工作组向电动客车行业主要企业、检测机构等16家单位征求《条件》的实施情况反馈与强制性国标制定建议。 (3) 2017年4月18日,工作组在重庆组织召开标准制定讨论会,会议对《条件》制定情况进行了回顾,对收集到的《条件》执行情况进行了分析讨论。根据讨论结果,针对共性问题形成了专项征求意见表。 (4) 2017年5月-6月,工作组根据重庆会议讨论结果向行业进行强标制定专项意见征求意见。 (5) 2017年6月6日,在株洲召开工作组会议,会议对专项征求意见期间收集的反馈意见进行研究讨论。 (6)2017年6月-10月,工作组依据意见反馈情况和会议讨论结果进行标

蓄电池采购技术要求规范书编写

实用标准 目录 一. 概述 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 蓄电池基本技术参数 2.4 技术性能要求 2.5 智能单体蓄电池活化仪技术性能要求 三、供货货围 3.1 一般要求 3.2 供方提供的供货围 3.3 专用工具和仪器仪表 3.4备品备件清单 (随机备件须单独列表) 3.5 供方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中) 四、双方工作安排 五质量保证和试验 5.1 质量保证 5.4 试验项目 六、包装、运输和贮存 七. 注意事项及售后服务

一. 概述 1. 本规定使用于工程。 2. 产品安装运行于。 3. 本采购技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切的技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标方应保证提供符合本采购技术规格书和国家有关最新标准的优质产品。 投标方提供的技术文件(包括图纸)和设备(含辅助系统设备)采用业主标识系统(投标方应采用需方的企业标准)。 4. 如供方未以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则供方提供的产品应完全满 足本技术规格书。在签订合同之后,买方有权提出因规、标准和规程发生变化而产生的补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 5. 本技术规格书,仅对设备的主要规格参数进行规定,随着工程的进展,要求进一 步明确,由业主、设计单位、制造商再行召开协调会,共同商讨细部要求,并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充,作为合同的一部分,其补充纪要具有同样效力。 6. 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准 执行。 7. 投标者资格 投标者必须具有5年以上阀控式密封铅酸蓄电池的设计、制造或销售服务经验,提供给本招标项目的设备应拥有国家权威检验单位的型式试验报告、国家信息产业部泰尔认证证书或相当的认证文件、并须提供在通信系统商业运行的良好记录。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文, 通过在本规书中引用而构成本规书的基本条文。在本规书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本规书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2900.11 电工名词术语蓄电池词术语 YD/T1360-2005 通信用阀控式密封胶体蓄电池一般要求和检验方法 DL/T637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.2 使用环境条件

动力电池高压连接器(单芯)技术规范

目录 1 、目 的 ........................................................... . (2) 2 、适用范 围 ........................................................... (2) 3 、定 义 ........................................................... . (2) 4 、职责分 配 ........................................................... (2) 5 、流程 图 ........................................................ .. .. (2) 6 、程序内 容 ..................................................... ..... (2) 6.1 动力电池高压连接器技术参数要 求 (3) 6.1.1 高压连接器性能要 求 (4) 6.1.2 高压连接器技术参数要 求 (4) 6.2 高压连接器结构设计要 求 (5)

6.2.1 高压连接器插座中接触件与动力电池主电路连接端设计要求 (7) 6.2.2 高压连接器插座固定于箱体面设计要 求 (7) 6.2.3 高压连接器插座与插头连接触件设计要 求 (7) 6.2.4 高压连接器插件的绝缘防触摸设计要 求 (8) 6.2.5 高压连接器的保护壳体设计要 求 (8) 6.2.6 高压连接器的防呆设计要 求 (8) 6.2.7 高压连接器的防呆设计要 求 (8) 6.2.8 高压连接器的高压互锁设计要 求 (9) 6.2.9 高压连接器的温控互锁设计要 求 (9) 6.2.10 高压连接器的动力线缆设计要 求 (9) 6.2.11 高压连接器的互换性设计要 求 (9) 6.3 动力电池高压连接器检验标准要 求 (11) 6.4供应商送样承认要 求 (13) 7、相关文 件 ...........................................................

锂电池规格书

储能型磷酸铁锂电池规格书STORAGE LiFePO4 BATTERY SPECIFICATIONS 客户名称(Customer): 产品型号(Type): CF12V80Ah 发行日期(Issuing Date):

1. 适用范围(Product Scope) 本规格书描述了锂离子二次电池的技术要求、测量方法、运输、储存及注意事项。 This Specification describes the requirements of the lithium ion rechargeable battery supplied by 2. 电池组特性 (Battery Group Specifications)

单只电芯曲线图feature curve for single cell 3. 技术要求(Technical Requirements) 测试条件(除特别规定) Testing Conditions (unless otherwise specified) 温度Temperature: 15~35℃ 相对湿度Relative Humidity: 45%~75% 大气压Atmospheric pressure: 86~106Kpa 充放电性能 (Electrical Characteristics)

环境性能 (Environmental Characteristic) 机械性能(Mechanical characteristics)

安全性能(Safe Characteristic)

4 电池组基本性能 (Basic Characteristics of Battery) 5 电池组保护功能要求 (Battery Required Protection Functions) To insure the safety, charger and the protection circuit shall be satisfied the items below. As safety device, please use in combination with the temperature fuse. The standard charge method is CC/CV (constant current/constant voltage) 为确保安全,充电器和保护电路应符合以下要求。同时请使用装有热熔保险丝的安全装置。标准充电方法为CC/CV(恒流/恒压)

动力电池系统技术规范

密级:项目内部 动力电池系统技术规范项目代号: 文件编号: 编写:时间: 校核:时间: 批准:时间: 天津易鼎丰动力科技有限公司 1.文件范围 本文件规范了XX公司XX车型所用XX动力电池必须满足的技术性能要求。 2.术语定义和及产品执行标准 .术语定义 电动汽车(electricvehicle,EV):指以车载能源为动力,由电动机驱动的汽车; 电芯(cell):一个单一的电化学电池最小的功能单元; 模组(module):指由多个电芯的并联组装集合体,是一个单一的机电单元; 电池组(batterypack):由一个或多个模组连接组成的单一机械总成; 电池管理系统(batterymanagementsystem,BMS):指任何通过监控充电电池的状态、计算二次数据并报告该等数据、保护该等充电电池、设置报警信号、与设备中的其他子系统进行电子通信、控制充电电池内部的环境或平衡该等充电电池或环境等方式来管理该等充电电池的电子设备,包括软件、硬件和运算法则; 动力电池系统(batterysystem):动力电池系统是指由动力电池组、电池箱体、电池管理系

统、电器元件及高低压连接器等组成的总成部件,功能为接收和储存由车载充电机、发电机、制动能量回收装置或外置充电装置提供的高压直流电,并且为电驱动系统及电辅助系统提供高压直流电; 整车控制器(vehiclecontrollerunit):检测控制电动汽车系统电路的控制器; 高电压(HighVoltage,HV):特指电动汽车200VDC以上高压系统; 低电压(LowVoltage,LV):指任何信号或功率型能量低于50VDC,本文中特指整车12VDC电源系统; 荷电状态(state-of-charge,SOC):电池放电后剩余容量与全荷电容量的百分比; 寿命初始(BeginningOfLife,BOL):指动力电池系统刚交付使用的状态; 寿命终止(EndOfLife,EOL):动力电池系统能量降低到初始能量的80%,或者实时峰值 功率低于初始峰值功率的85%时,视为寿命终止; 电磁兼容性(Electro-MagneticCompatibility,EMC):在同一电子环境中,两种或多种电子 设备能互不干扰进行正常工作的能力; 高低压互锁(HighVoltageInter-Lock,HVIL):特指低压断电时,通过低压信号控制能够 同时将高压回路切断; CAN(ControllerAreaNetwork):控制器局域网; DFMEA(FailureModeandEffectsAnalysis):设计故障模式及失效分析; MTBF(MeanTimeBetweenFailure):平均无故障时间; 额定容量:在25℃±2℃下,以1I1(A)电流恒电流充电至动力电池系统总电压或最高单体 电压达到规定电压值,以恒定电压充电至电流小于(A)时停止充电,休眠10分钟后,以1I1(A)电流放电达到规定的终止电压时停止放电,整个测试过程放出的容量为额定容量,单位为Ah; 额定能量:在25℃±2℃下,以1I1(A)电流恒电流充电至动力电池系统总电压达到或最高 单体电压达到规定电压值,以恒定电压充电至电流小于时停止充电,休眠10分钟后,以1I1(A)电流放电达到规定的终止电压时停止放电,整个测试过程放出的能量为额定能量,(Wh),此值可由电压-容量曲线的覆盖面积积分得到; 可用能量:在25±2℃、-5±2℃两种温度条件下,按照《动力电池可用能量测试规范》分 别做NEDC测试,动力电池系统在放电率允许的范围内实际放出的电量的平均值。 额定电压:额定能量除以额定容量,标定为额定电压; 峰值功率:本项目峰值功率标定为XXkW。 产品执行标准 表1.产品执行标准 备注:未经特殊说明,本规范中涉及到的术语定义、检测方法、判断标准等都以上述标准为准。

蓄电池采购技术规范书编写

目录 一. 概述 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 2.2 使用环境条件 2.3 蓄电池基本技术参数 2.4 技术性能要求 2.5 智能单体蓄电池活化仪技术性能要求 三、供货货范围 3.1 一般要求 3.2 供方提供的供货范围 3.3 专用工具和仪器仪表 3.4备品备件清单 (随机备件须单独列表) 3.5 供方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中) 四、双方工作安排 五质量保证和试验 5.1 质量保证 5.4 试验项目 六、包装、运输和贮存 七. 注意事项及售后服务

一. 概述 1. 本规定使用于工程。 2. 产品安装运行于。 3. 本采购技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切的技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本采购技术规格书和国家有关最新标准的优质产品。 投标方提供的技术文件(包括图纸)和设备(含辅助系统设备)采用业主标识系统(投标方应采用需方的企业标准)。 4. 如供方未以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则供方提供的产品应完全满 足本技术规格书。在签订合同之后,买方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 5. 本技术规格书,仅对设备的主要规格参数进行规定,随着工程的进展,要求进一 步明确,由业主、设计单位、制造商再行召开协调会,共同商讨细部要求,并形成补充纪要。该纪要是对本规格书的补充,作为合同的一部分,其补充纪要具有同样效力。 6. 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标 准执行。 7. 投标者资格 投标者必须具有5年以上阀控式密封铅酸蓄电池的设计、制造或销售服务经验,提供给本招标项目的设备应拥有国家权威检验单位的型式试验报告、国家信息产业部泰尔认证证书或相当的认证文件、并须提供在通信系统商业运行的良好记录。 二、技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文, 通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2900.11 电工名词术语蓄电池词术语 YD/T1360-2005 通信用阀控式密封胶体蓄电池一般要求和检验方法 DL/T637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.2 使用环境条件

锂电池规格书参照

聚合物锂离子电池 产品规格承认书 ::JD220768430F(500Ah) 品名: 品名 编制审核批准 客户确认 签名//日期客户名称//印章签名 客户名称 总部:北京神州巨电新能源技术开发有限公司 Beijing Globe Super Power New Energy Technology Development Corp. 地址:中国北京市海淀区上地3街9号嘉华大厦E座206 ADD:Rm E-206,Gem Tech-Center,No.9,3rd Street,Haidian Dist.,Beijing,P.R.China 86-10--82783543-816Fax:86-10 86-10--82780720-1073 Tel:86-10 工厂:河北神州巨电新能源科技开发有限公司 Hebei Globe Super Power New Energy Technology Development Corp. 地址:河北邢台市巨鹿县巨鹿工业园 Hebei i Province,P.R.China ADD:Industrial District,Ju Jul l u,Xiangtan,Hebe

产品规格承认书 目录 1.适用范围---------------------------------------------------------------------------------------------------------2 2.产品规格---------------------------------------------------------------------------------------------------2 3.电池性能检查测试-----------------------------------------------------------------------------------------2 4.外观尺寸图------------------------------------------------------------------------------------------------------3 5.使用指南--------------------------------------------------------------------------------------------------------3 6.其它事项------------------------------------------------------------------------------------------------------4 7.电芯处理须知---------------------------------------------------------------------------------------------------4

锂电池的国家标准

1、锂离子电池标称电压3.7V(3.6V),充电截止电压4.2V(4.1V,根据电芯的厂牌有不同的设计)。(锂离子电芯规范的说法是:锂离子二次电池) 2、对锂离子电池充电要求(GB/T18287 2000规范):首先恒流充电,即电流一定,而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到4.2V(4.1V),改恒流充电为恒压充电,即电压一定,电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续逐步减小,当减小到0.01C时,认为充电终止。(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01C就是10mA。)当然,规范的表示方式是0.01C5A,我这里简化了。 3、为什么认为0.01C为充电结束:这是国家标准GB/T18287-2000所规定的,也是讨论得出的。以前大家普遍以20mA为结束,邮电部行业标准YD/T998-1999也是这样规定的,即不管电池容量多大,停止电流都是20mA。国标规定的0.01C有助于充电更饱满,对厂家一方通过鉴定有利。另外,国标规定了充电时间不超过8小时,就是说即使还没有达到0.01C,8小时到了,也认为充电结束。(质量没问题的电池,都应在8小时内达到0.01C,质量不好的电池,等下去也无意义) 4、怎样区别电池是4.1V还是4.2V:消费者是无法区分的,这要看电芯生产厂家的产品规格书。有些牌子的电芯是4.1V和4.2V通用的,比如A&TB(东芝),国内厂家基本是4.2V,但也有例外,比如天津力神是4.1V(但目前也是按4.2V了)。 5、把4.1V的电芯充电到4.2V会怎么样:会使电池容量提高,感觉很好用,待机时间增加,但会减短电池的使用寿命。比如原来500次,减少到300次。同样道理,把4.2V的电芯过充,也会减短寿命。锂离子电芯是很娇嫩的。 6、既然电池内有保护板,我们是否就可以放心了呢:不是,因为保护板的截止参数是4.35V(这还是好的,差的要4.4到4.5V),保护板是应付万一的,假如每次都过充,电池也会很快衰减的。 7、多大的充电电流算是合适的:理论上越小对电池越有好处。但你总不能为了一块电池充电等3天吧。国标规定的低倍率充电是0.2C(仲裁充电制式),还以上面的1000mAh容量的电池为例,就是200mA,那么我们可以估计出这只电池5个多小时可以充饱。(容量mAh=电流mA×时间h) 国家技术监督部门鉴定锂电容量,是以1C的高倍率充电,以0.2C的低倍率放电,以时间计算出容量值,试验次数5次,有1次容量达到试验结束。(就是有5次机会,如果第一次试验就合格了,后面的4次不做)检测之前允许有一次预循环,就是以1C恒流充电至4.2V即停止,而没有后面的恒压到0.01C的过程,更没有14小时。 8、锂离子电池能承受多大的充电电流:厂家试验时可以很高,但国标高倍率规定为1C,还以上面的电池为例,1个多小时即可充满。这么大的充电电流,电池能承受吗?对于目前的锂离子电芯,是小意思而已。目前没有对充电器的国家标准,所执行的是邮电部行业标准YD/T998 1999/2,里面规定了充电器的电流不得大于1C。 9、寿命是怎样规定的:简单说是指电池经过N次1C充、1C放电后,容量下降到70%,此时的N就是寿命。并不是说300次还可以用,301次就不能用了。国标规定寿命不得小于300次。我们平时使用的条件没有检测时这么严酷,寿命会更长。 鼓起来就是过充的表现,不过像这种电子产品,是应该具备过充保护功能;过放保护功能;短路保护功能;过流保护功能的。 简短点的: 技术参数:过充门限4.25V±50mV、过充延时75mS、过充释放4.05V、过放门限2.9V±50mV 、过放延时10mS、静态功耗<5uA、工作电流2A、过流保护值3A;短路延时时间4~12ms;

蓄电池12V100Ah技术规范书.

蓄电池12V100Ah技术规范书 2014年11月

目次 1. 总则 (1) 2. 应遵循的主要标准 (2) 3. 使用条件 (3) 4. 技术要求 (4) 5. 制造工艺的一般要求 (6) 6. 试验和验收 (7) 7. 包装、运输、贮存和质量保证 (10) 8. 双方工作安排 (11) 9. 订货范围.................................................................................................. 错误!未定义书签。附表 (15) 附表一设备关键指标表 (15) 附表二技术性能偏差表 (16) 附表三备品备件、维护工具和仪器清单 (18)

1.总则 1.1 本招标技术文件适用于蓄电池组供货的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本次设备招标范围只包括内蓄电池组主设备及其技术督导服务,主设备包括,含蓄电池、电池间的专用连线及接线耳等,物资订货范围详见技术规范书专用部分。 1.3 投标方提供的蓄电池组必须具有国家认证或国际权威认证的检测机构出具的合格证明。 1.4 通信专用蓄电池投标方需通过南方电网公司组织的“2013年架空地线复合光缆、变电站通信电源、通信专用蓄电池组、35kV及以上线路电力载波设备送样检测”,并出具相应检测报告。 1.5 本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本招标技术文件及本招标技术文件引用的国家标准和行业标准的优质产品。 1.6 投标方所提供的设备应保证是最新生产的设备,并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务,招标方对此不承担任何责任。 1.7 第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由产品生产厂商直接提供和确认,并由投标方对系统整体性能负责。 1.8 投标方应对系统的整体性能负责。在系统调测和试运行期间,如果发现由于投标方设计或配置不合理或缺少设备(含部件)而造成整个系统功能不能满足本技术规范书的要求,投标方应负全部责任。系统投入运行后,如果招标方需修改或增加系统的功能,投标方有义务提供性能的修改和增加,免费提供软件版本的升级。 1.9 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是如何微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述并论述其理由。 1.10 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。卖方为本工程提供的设备应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的,以确保系统的安全稳定运行。

2018蓄电池室改造等项目技术规范书

2018年大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂蓄电池室改造等项目技术规范书 批准: 审核: 编写: 大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂 2018年2月

1.总则 1.1 本技术规范书适用于大唐甘肃发电有限公司八〇三热电厂1 2.6米化学取样间隔断、1、2号机蓄电池室Ⅰ组、Ⅱ组蓄电池防火隔墙、汽机专业库房大门改造、原工程试运指挥部增加隔断、引风机室泵坑增加围堰等改造项目。 2、工程范围 1)、12.6米化学取样间隔断,化学取样间加设3.5×2.5米(长×高)木隔断两道,隔墙顶部与原墙面连接、生根。 2)、1、2号蓄电池室、网控蓄电池室分别增加防火格墙。1、2号蓄电池室隔墙的规格分别为250×10000×2500mm,在南、北侧加0.9 ×2米防火门;网控室隔墙250×9000×2500mm,东、西侧增加1×2米防火门,共计6个防火门。 3)、汽机专业库房大门改造。拆除汽机原库房大门,门洞尺寸2.5×2.5米,新安装2.2×1.6防盗门 4)、原工程试运指挥部加装隔断、防火门。 原试运指挥部与汽机通道加装隔断、防火门。隔断2×3米(宽、高),加装一樘1×2米防火门,粉刷需加装的隔断上部石膏板1.5×2米(批腻子、粉刷)。 5)、磨煤机通道立柱粉刷水泥漆。立柱1.8×0.8米(截面尺寸)共12根,粉刷2.5米高,打磨原磨煤机通道立柱涂料,重新批腻子后粉刷水泥漆两遍。 6)、修补各处厂房外墙脱落、污染的涂料约500平方米,内墙涂料300平方米。

7)、1、2号引风机室泵坑增加围堰,每个泵坑围堰5×4米(长、宽)。8)、化水12.6米取样值班室装修 9)、全厂建筑物门窗维护、修缮,需每周委派2名技术工人到场一天,对门窗进行检查、维护、修缮。 10)、间冷塔外壁与地面缝隙护台施工。间冷塔外壁护台周长480米,高度0.15米,宽0.2米。 11)、电缆沟盖板制做、铺设及重新施工盖板掉落的抹缝 制做电缆沟盖板19块,其中10块制做后需现场铺设,并将盖板接缝密封,盖板尺寸及盖板抹缝要求见下节技术要求。 12)、翻车机控制室屋面制做风速仪基座一个。见下节技术要求。13)、、南门地面电缆槽开沟。具体要求见下节。 3、技术要求 1)、改造、装修应符合 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50212-2002《建筑防腐工程施工及验收规范》 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收评定统一标准》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》 2)、12.6米化学取样间隔断:两道木隔断应生根,内外面贴木工板,批腻子后白色刷防水涂料两遍,要求材料防水、防潮、隔断结实、牢固、美观。

CR2016电池规格书

Shenzhen xun jie yuan technology co., LTD 深圳市讯捷源科技有限公司 CR2016 Lithium Manganese Dioxide Battery 锂锰扣式电池技术规格 Signed 签 发: Drafted 编 制:Huang Jian hua 黄建华 Approved 批 准: Zhu yun 朱 云 Document No.文件编号:QA.S.0014 Edit 版别:A 深圳市宝安区西乡臣田工业区 Shenzhen baoan district xixiang minister tian industrial park 电话(Tel ):+86-755-29993783 传真(Fax ):+86-755-29993783 邮箱:xjykj@https://www.wendangku.net/doc/3b17942526.html, 网址:https://www.wendangku.net/doc/3b17942526.html, (If manufacturer want to modify the product technology specification, we won’t inform you additionally) (本公司保留对本产品技术规格如有更改不另行通知 Checked 签 名 Approved 批 准 Corporate name 公司名称: Customer confirmation 客户确认 Corporate seal 公司印章:

BATTERY V alid Date 生 效 日 期 2008-06-30 Document 名称 Specification CR2016技术规格书 Drafted 编 制 Huang Jian hua 黄建华 迅捷源电池 Number 编号 QA.S.0014 Signed 批 准 Zhu yun 朱 云 1 Scope 适用范围 The specification applies to CR2016 (Li/MnO 2) battery supplied by Shenzhen xun jie yuan technology co., LTD 本技术规格书适用于深圳市迅捷源科技有限公司生产的CR2016锂/二氧 化锰扣式电池。 2 Characteristics and Performance 技术参数 2.1 Battery type 电池型号: CR2016 2.2 Nominal voltage 标称电压: 3.0 V 2.3 Normal capacity 标准容量:80mAh(23℃±3℃时15kΩ负载电阻连续放电至2.0V) (15KΩ to cut-off voltage 2.0V at 23℃±3℃时) 2.4 Operating temperature range 使用温度: -20-70℃ 2.5 Storage temperature range 保存温度: 25±15℃ 2.6 Normal weight 最大重量: 1.8 g 2.7 Structure and Outside dimensions 结构和外观尺寸 : Fig1. 2.8: Performance 电池特性表: CR2016 Performance 特性表 Table 表 1. Item 项目 Condition 条 件 Test temperature 试验温度 Characteristic 特 性 值 23℃±3℃ 3.05-3.30V Open circuit voltage 开路电压 No load 无负载 0℃±3℃ 3.05-3.30V 23℃±3℃ 3.00-3.30V Load voltage 负载电压 15kΩ, after 5s 15kΩ5秒内 0℃±3℃ 3.00-3.30V Normal 标准值 400h Continually discharge at 15kΩ resistance to cut-off voltage 2.0V 15kΩ负载连续放电,终止 电压2.0V 23℃±3℃ The lowest 最小值 350h Normal 标准值 22h Discharge Capacity 放电容量 Continually discharge at 1kΩ resistance to cut-off voltage 2.0V 1k Ω负载连续放电,终止 电压2.0V 23℃±3℃ The lowest 最小值 20h

动力镍氢电池设计规范

动力镍氢电池设计规范 1、适用范围 本规范适用于常规应用的金属氢化物镍单体蓄电池的设计,包括结构设计、性能设计、成本设计和工艺设计等方面。 参考标准: QC/T744-2006 电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池 企业标准动力(功率)型密封金属氢化物镍蓄电池(草案) 2、单体电池设计准则 (1)必须满足用户要求或相关标准; (2)必须满足批量化生产要求; (3)必须满足生产设备及工艺要求; (4)在允许的尺寸、重量范围内进行结构和工艺设计,使其满足整机系统的用电要求; (5)在满足性能的前提下,尽量降低成本。 3、电池零部件的设计与选择 电池零部件包括单体电池应用的金属部件和非金属部件等。零部件的设计与选择除特殊要求外,应选择标准件或通用件。 3.1极柱的设计与选择 3.1.1极柱材料 冷拉圆钢11-35/45 极柱表面应镀镍,镀镍层厚度为30~50μm 3.1.2极柱结构 采用双叉式极柱,极耳与极柱的连接采用点焊式连接方式。极耳和叉的重合面积应占极柱叉一个表面的70%以上。极柱两叉之间的距离应根据极组厚度进行设计,使极耳焊接后最外侧极片和中间极片的极耳受力、弯曲等一致。 3.1.3极柱直径 针对不同的应用和电池,选用不同直径的极柱,使用过程中各极柱承受的电流按如下选择:(材料为铁)

容许电流的计算方法: IFe2=(C·ρ密度·S2·ΔT)/(ρ电阻率·t) C为材料比热,Fe为0.4501J/gK,Cu为0.378 J/gK; ρ密度为材料密度,Fe为7.874g/cm3,Cu为8.96 g/cm3; S为极柱截面积,单位mm; ΔT为要控制的温升(绝热条件),初步设定控制为50℃; ρ电阻为材料电阻率,Fe为0.0978Ωmm2/m,Cu为0.01637Ωmm2/m; t为电流持续时间,连续按3600s计算,间歇按30s计算,启动按10s计算。 3.1.4极柱高度 根据电池选用的另部件(如绝缘垫、螺母、电池盖、红蓝垫圈、大垫圈、螺母等)以及电池组合应用的连接部件(垫圈、跨接片、螺母等)来确定极柱高度,电池模块组合后极柱不得高出组合用螺母上端2mm。 3.2螺母的设计与选择 螺母选择GB6173与极柱相配套的标准件。 螺母表面应镀镍,镀镍层厚度为3~5μm(不锈钢螺母不镀镍) 3.3密封圈的设计与选择 材料:三元乙丙橡胶EP35 或E740-75 选用标准: a.125℃22h压缩永久变形小于20%; b.绝缘电阻500V大于2MΩ; c.120℃70h耐碱测试总重量变化小于±1%;

蓄电池规格书

通信蓄电池技术规范书 第一篇货物及服务需求一览表 第二篇总则 1.总则说明与评价准则 1.1 投标者应仔细阅读招标者发出的招标书中规定的所有条款,包括各项技术规格。 1.2 投标者提供的产品技术规格应与招标书中提出的要求一致。投标者也可推荐出与招标书中规定的规格相类似的定型产品,但必须提供详细的技术规格偏差表。 1.3 投标者可推荐应用最新技术制造的产品,但其规格应相当或超过招标

书中陈述的技术规格。这种产品的性能、可靠性与耐久性必须有显著的提高,并 在投标书中就选择该产品的意图提供详尽的证明文件及解释。 1.4 招标采购的设备应设计先进,采用经过验证的新工艺、新技术,并已有供货历史。投标者应提供设备供应商(厂家)在生产该设备中经验方面的资料。 ★1.5 对于招标书中提出的所有项目,投标者应表明在最近三年中所生产设备的编号(应与招标书提出的设备类型一致或非常相近),并附有主要用户名单以作参考。投标商所供系统设备(应与招标书提出的设备类型一致或非常相近)在近3年中,铁路干线合同应累计500km以上。 1.6 评标及对中标者的选择都应以每个项目的总价格为基础,包括给予整个项目的折扣(如果有的话)。然而,投标者应在投标价格表中列出每一分项目的单价与总价以及整套设备的总价,如果某个项目的总价出现错误,则以所报单价为依据,由买方重新评估总价。 1.7 根据招标者的意见,假如以合理价格对整套设备投标不能接受时,招标者有保留继续估价的权利,可以从原有整套项目中删去一项或几项,或从原有 分项目中删去一个或几个部分,或单项估价。 2.1蓄电池组 高频开关电源后备固定型阀控式密封铅酸蓄(胶体)电池组电压额定值48V。蓄电池组容量额定值≤200Ah的,蓄电池电压额定值为12V/个;蓄电池组容量>200Ah的,蓄电池电压额定值为2V/个。 对于交流不间断电源后备固定型阀控式密封铅酸(胶体)蓄电池组,厂家应根据提供的设备功耗及后备时间进行配置。 蓄电池槽、盖采用高强度ABS材料制造,蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹,标志要清晰。 蓄电池壳、盖符合GB/T 2408-1996 中的第 蓄电池承受50 kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。 蓄电池重量应符合YD/T799-2002 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中的要求。以1000Ah 为界;1000Ah 以下的重量上偏差不超过标称值的8%,1000Ah 以上(包括1000Ah)上偏差不超过标称值的5%。 标称值为2V、12V 的蓄电池按规定的试验方法,10h 率容量第1 次循环不低于0.95C10,在第3 次循环应达到C10;3h 和1h 率的容量座分别在第4 次和5 次以前达到,放电终止电压应符合表2 的规定。 表2 放电率 蓄电池以30I10(A)放电3min,极按、内部汇流排不应熔断,其外观不得出现异常。 完全充电的蓄电池,在25±5℃的环境中,静置28 天后其容量保存率不低于96%,静置180天后,其容量保持率应在85%以上。