1前言

1.1工程概况

xxxx 名都工程位于xx 市经开区中都大道与花山路交汇口西北侧,工程占地面积约68865m 2,其中首期占地面积约42116 m 2。建设项目包括11栋33层高层住宅楼、1栋4层综合楼,地下车库及其附属商业裙房等。拟建物主要特征见表1.1-1。受业主方委托,本院承担了该项目首期工程详细勘察阶段的岩土工程勘察任务。

拟建筑物名称 安全等级 结构 类型 基础

设计室 内坪(m ) 层数

(层)

型式 底面标高(m )

1# 一级 框剪 桩基 / 33 2-1# 一级 框剪 桩基 / 33 2-2# 一级 框剪 桩基 / 33 3# 一级 框剪 桩基 / 33 4# 一级 框剪 桩基 / 33 5# 一级 框剪 桩基 / 33 6# 一级 框剪 桩基 / 33 7# 一级 框剪 桩基 / 33 8# 一级 框剪 桩基 / 33 9# 一级 框剪 桩基 / 33 10# 一级 框剪 桩基 / 33 综合楼 二级 框剪 独基 / 4 商业裙房 二级 框剪 独基 / 1 地下车库

二级

框剪

筏板

/

1

本工程拟建物工程重要性等级为一~二级,场地等级二级,地基复杂程度等级二级,综合判定本次工程岩土工程勘察等级为甲级。

xxxx名都一期工程岩土工程勘察报告1.2勘察工作目的

本次勘察属详细勘察阶段,主要勘察任务和要求如下:

1)查明场区地层岩性、结构及其分布规律;查明构造稳定性,提出地震动参数;

2)查明可能影响工程稳定的不良地质现象,描述其对工程的危害程度;

3)提供各土层的强度、变形参数、地基承载力建议值;

4)查明地下水的埋藏情况、类型、水位,以及水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性;

5)划分场地类别,评价场地的稳定性和适宜性;

6)对基坑稳定性进行评价,对建筑物基础形式、埋深提出建议。

1.3本次勘察执行的有关规程、规范、标准

1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版);

2)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004);

3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

4)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008);

5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012);

6)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);

8)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)

9)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)。

1.4勘察作业的布置和勘察工作量

1.4.1勘察作业的布置

本次详细勘察勘探孔的布设方案由业主方提供,我院按业主方提供的勘探点布设图放孔勘探。总体布置原则如下:

1)本次勘察共布设勘探点138个(详见勘探点平面位置图),高层住宅楼勘探点间距按12-24米布置,附属商铺、地库勘探点间距15-30米。

2)高层住宅楼勘探点深度控制性钻孔钻探深度要求进入基底以下且进入中等风化岩石不少于5米或进入强风化岩石不少于8米,一般性钻孔钻探深度要求进入中等风化岩石不少于3米或进入强风化岩石不少于5米。商铺、地库钻孔孔深按12~15米考虑。

3)勘探过程中局部地层变化较大时,可适当增补一般性勘探孔和浅孔。

- 12 -

xxxx 名都一期工程岩土工程勘察报告

- 12 -

4)取2组地下水水样做水质简分析,确定地下水对混凝土及钢筋的腐蚀性。 5)测定岩、土体的剪切波速。用以评价场地土类型,划分场地类别;每栋高层建筑布置1个波速测试孔,测点垂直间距1.00米。 1.4.2勘察完成的工作量

我院于2013年3月15日~4月7日进行了工程地质勘察的外业工作,勘察期间克服 施工条件差等多种不利条件,顺利完成所布置的外业勘察工作。勘察主要工作量见下表

表1.4-1: 勘察工作量一览表

工作内容

单 位 数 量 备 注

钻机孔 孔/米 137/2896.9 总进尺138孔/2916米

(各孔均已用粘土球回填)

静探触探孔 孔/米 1/19.1 取样

取原状土样

件 267 取岩石样 件 96

取水样

组 2 做水质简分析及评价水的腐蚀性

现场试验

标准贯入试验 次 316 标贯击数未经杆长修正

剪切波速试验 孔/点 11/262.6 室内试验

常规土工试验 组 254 固结快剪 组 39 渗透试验 组 56 自由膨胀率

组 16 颗粒分析 组 57 三轴压缩试验(UU ) 组 12 高压固结试验 组 8 岩石单轴抗压强度 组 38 水质简分析

组 2 其他

钻孔测量

组日

14

本次勘探钻孔的封孔回填工作,均按勘察大纲规定执行,采用粘土球封孔并捣实。本次勘察各孔孔位及孔口高程由甲方提供BM1、BM2引测:BM1(X=3571930.564,Y=506736.136,H=25.61),BM2(X=3571861.405,Y=506545.743,H=26.63),高程为1985国家高程基准,坐标为1980西安坐标系。

xxxx 名都一期工程岩土工程勘察报告

- 12 -

2地质概况

2.1地形地貌

工程区位于江淮分水岭东南,地貌类型属岗垅。拟建场区原为厂房,地形整体较平整,整体高程在23.1~25.8m 之间。

2.2地层岩性

工程区位于扬子地层区下扬子分区滁县小区,场区上部第四系覆盖层为杂填土、粉质粘土等,下部基岩为白垩系泥质砂岩。

2.3区域地质构造

工程区在大地构造上属扬子准地台下扬子台坳滁河陷褶断带。区域最重要的断裂构造为位于工程区北西侧的郯庐深断裂,该断裂在工程区北西侧由数条呈北北东向展布的断裂组成,总宽约10~15km ,带内岩石挤压破碎,片理发育,动力变质作用明显。该断裂带东侧主干断裂沿池河、嘉山一线分布。

本区地质构造发展各个阶段特点不一。皖南变动是本区最老褶皱运动。印支运动表现为连续的升降运动,以大规模上升为主。燕山早期运动是本区最主要的构造变动。新构造运动表现为周期性的波动和阶梯式上升,在长江流域和苏北平原则为幅度不等的沉降。

2.4水文地质条件

工程区内主要为近期人工填土和晚更新统粉质粘土,下卧白垩纪泥质砂岩。地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。上层滞水主要富含于浅部人工填土中,主要受大气降水和地表水渗流补给,由于土性和密实程度影响,无统一水位,其富水程度随季节降水变化而变化。基岩裂隙水主要赋存于岩石风化带中,含水量小,基本无承压性。勘察期间钻孔内地下水静水位埋深0.60~2.10m ,静止水面标高21.2~24.7m 。

3场地工程地质条件

3.1场地地基土的构成

勘察深度范围内,场地地基土自上而下分布如下:

①1杂填土(Q ml 4):杂色,松散,稍湿~湿,以砖块、混凝土砌块等建筑垃圾混粉质粘土为主。场区内连续分布,杂填范围内发现灌注桩、砖墙、化粪池等地下构筑物,厚度差异较大,层厚0.4~5.6m ,层底高程19.10~25.60m 。

xxxx 名都一期工程岩土工程勘察报告

- 12 -

①2素填土(Q ml 4):灰黄色,可塑,稍湿~湿,以粉质粘土为主,含少量植物根系。强度不高,层厚1.2~4.7m ,层底高程15.70~22.00m 。

①3淤泥质填土(Q ml 4):灰色,饱和,含大量淤泥质成分,软塑~流塑状,包含建筑垃圾和粉质粘土,强度较低。集中分布在场区东南部分,为老泥塘填筑杂填土后形成。层厚1.3~4.7m ,层底高程17.00~22.30m 。

②粉质粘土(Q al 3):棕黄色、灰黄色、灰色,湿,硬塑为主,含铁锰质结核及大量粘土矿物,强度高,中等~低压缩性土,干强度高,韧性高,切面光滑,有光泽,无摇振反应,具膨胀性。该层为场区内主要土层,分布稳定,场区内厚度由北向南渐小,层厚1.5~17.2m ,层底高程6.00~19.10m 。

③粉质粘土(Q al 3):黄褐色,夹灰色,湿,硬塑为主,局部含砂,夹少量角砾,强度高,中等~低压缩性土,干强度高,无摇振反应。该层不连续分布,厚度不均,局部厚度小于0.5m 夹层未单独划分,层厚0.7~8.3m ,层底高程4.20~7.40m 。

④1全风化泥质砂岩(K):紫红色、砖红色,结构构造完全风化,风化物为砂、土混合状,结构强度低,遇水软化。层厚0.6~5.5m ,层底高程1.00~16.60m 。

④2强风化泥质砂岩(K):紫红色、砖红色,碎裂状结构,裂隙很发育,遇水软化,岩芯呈块状、短柱状。以砂质、泥质为主互层分布,局部泥质成分较高,强度不均,风化不均,风化界面起伏较大。层厚0.8~14.5m ,层底高程-8.10~12.50m 。

④3中风化泥质砂岩(K):紫红色、砖红色,层状结构,以泥质成分和砂质成分为主,泥质砂岩和砂质泥岩互层分布,裂隙稍发育,岩芯呈柱状、长柱状。岩芯遇水软化,失水崩解。室内岩石天然湿度单轴极限抗压强度值为0.82~4.35MPa ,平均值为2.38MPa ,属于极软岩。岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层最大揭露厚度16.70m 。

具体地层情况见剖面图。

3.2岩土参数的统计分析

根据勘探资料和室内试验成果资料分析统计,在剔除异常数据后,计算出最小值、最大值、平均值、标准差、变异系数、统计修正系数、标准值。各土层物理力学指标统计见表3.2-1~3.2-2。

- 12 -

含湿干孔饱土粒液塑塑性液性压缩压缩直剪(饱快)直剪(固快)现场测试

水密密隙和比重限限指指系数模量凝聚内摩凝聚内摩凝聚内摩垂水率度度

度G s W L 10W P 数数αv 1-2E s 1-2力角力角力角直平

%%%%I P 10

I P 10

%1/M P a M P a k P a 度k P a 度k P a 度击M P a

22.501.831.360.66

90.882.7334.9021.6012.00-0.080.133.8021.2012.604.034.502.031.651.01100.002.7338.6024.8014.400.970.5313.0336.3017.508.028.371.941.510.8195.072.7336.6023.2713.330.380.326.5856.2015.6028.2615.60

2.22E -06

6.004.350.070.100.123.571.221.040.780.340.133.05 0.150.040.070.150.040.030.040.060.900.400.46 31.591.881.430.9192.432.7335.7022.5012.750.130.224.32 77777777777711551

226.201.851.380.7387.332.7333.9020.1012.800.040.243.1817.504.5021.3013.601.036.002.001.580.98100.002.7440.9025.6015.700.840.617.4568.1016.2030.9016.704.030.341.911.470.8795.462.7336.4722.4714.000.610.464.3731.768.8026.8614.78

5.85E -071.58E -06

2.2

3.230.040.060.07

4.510.002.491.830.950.250.111.350.970.110.020.040.090.050.000.070.080.070.410.250.310.4432.121.891.430.9192.962.7334.9121.3213.400.450.393.581.611111111111199991010555511918.901.901.440.5586.932.7331.9018.5012.10-0.2746.00.094.1933.106.2026.801

5.1034.509.801.39E -072.52E -079.02.1631.602.101.770.90100.002.7548.5029.0019.500.6075.00.4118.159

6.5021.505

7.1025.6087.1019.00

8.72E -071.58E -0622.05.6024.512.021.620.6996.632.7337.4723.2114.260.105

9.30.199.8067.7217.3936.8318.5667.4815.985.63E -077.12E -0714.44.211.950.040.050.053.160.012.721.531.690.159.20.063.0311.171.709.192.6614.772.931.71E -073.72E -073.200.710.080.020.030.080.030.000.070.070.121.440.20.330.310.160.100.250.140.220.183.03E -015.22E -010.220.1724.732.011.610.7096.272.7337.1223.0114.040.0863.40.189.4466.2817.1733.5617.6159.7414.445.14E -075.34E -0714.14.0822422422422422422417417417417416

204204174174242412123514

2688721.301.851.470.6673.272.7334.2021.4012.10-0.220.143.7126.4012.8034.8012.8026.4016.607.47E -078.02.1729.802.031.640.86100.002.7440.1024.7015.400.380.4812.1767.8017.8067.8017.7033.5017.808.78E -0715.05.2325.641.961.560.7593.402.7336.7122.9413.770.150.277.1246.0716.0352.5215.5629.9517.20

8.13E -07

3.53E -07

10.83.492.530.050.050.067.360.001.561.100.970.180.092.4014.781.702.120.910.100.030.030.080.080.000.040.050.071.180.330.340.320.110.200.2626.971.931.530.7889.542.7335.8022.2913.200.050.225.8735.1414.779.23.3112

1212

12

12

12

101010101212

775522

21

7

71

组数③粉质粘土

组数

粉质粘土

最小值最大值标准值标准值组数平均值标准差变异系数组数①3

淤泥质填土

最小值最大值平均值标准差变异系数①2

素填土

最小值最大值平均值标准差变异系数标准值 表3.2-1 各土层物理、力学性质指标统计表

标准值最小值最大值平均值自由膨胀率标准差变异系数静力触探

层序地层名称数值值别

标准贯入 g /c m 3

c m /s 渗 透 系 数U U

xxxx 名都一期工程岩土工程勘察报告

- 12 -

层号

岩土名称

频数 最大值(MPa) 最小值(MPa) 平均值 (MPa) 标准差 变异 系数 修正 系数 标准值 (MPa) ④2 强风化泥质砂岩

9

2.90 0.36 1.22 0.81 0.66 0.59 0.72 ④3 中风化泥质砂岩 22

4.35

0.82

2.38

0.86

0.36

0.87

2.38

3.3场地地下水

3.3.1地下水的渗透性

为了评价场地地下水的渗透性,室内进行了土的渗透试验,其试验指标详见土工试验成果总表,根据室内试验结果,结合地区同类工程经验,确定主要土层的渗透系数建议值见表3.2-1。

表3.3-1 土层渗透系数建议值表

层序 土层名称 渗透系数(cm/s ) 备注

①1 杂填土 K=1.0×10-5cm/s ①2 素填土 K=1.0×10-6cm/s ①3 淤泥质填土 K=1.0×10-6cm/s ② 粉质粘土 K=5.0×10-7cm/s ③

粉质粘土

K=5.0×10-7cm/s

3.3.2地下水的腐蚀性评价

为调查场区地下水的腐蚀性,勘察期间分别在ZK25、ZK64B 号钻孔取地下水水样1和水样2进行水质分析。试验成果见下表,各项指标详见《水质检验报告》(图号05)。

表3.3-2 水质分析成果表

Ca 2+ NH 4+

Mg 2+

Cl -

SO 42-

HCO 3-

侵蚀性 CO 2

总矿 化度

PH 值

水化学类型

mg/L 1 37.67 0.97 8.30 10.11 98.49 88.56 0.00 234 7.42 SO 42-.HCO 3---Ca 2+.Na + 2

41.09

1.05

4.15

10.25

93.02

85.61

0.00

225

7.41

SO 42-.HCO 3---Mg 2+.Na +

依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)判定,场区环境类型为Ⅲ类,勘察期间,场区地下水按环境类型和地层渗透性评价对混凝土结构均为微腐蚀性;对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

xxxx 名都一期工程岩土工程勘察报告

- 12 -

3.4不良地质作用

场区地势开阔平坦,覆盖层厚度稳定,除浅层局部含淤泥质填土外,不存在饱和砂、粉土和软弱夹层,为非液化场地。基岩向北略,坡度缓,泥质砂岩沉积环境,基岩成分水溶性相对稳定,不会有岩溶、滑坡、泥石流等不良地质作用和地质灾害的发生。

4岩土工程条件分析和评价

4.1 场地稳定性和地震效应评价

4.1.1场地稳定性

根据区域地质资料及本次勘探资料分析,该建筑场地整体开阔平坦,未发现有影响场地稳定性的活动断裂构造及其它不良工程地质现象存在。场区基岩面总体倾向为南高北低,覆盖层厚度不均,基岩分布、风化不均,场地划分为对建筑抗震一般地段。 4.1.2地震效应评价 1) 地震液化判别

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g ,设计地震分组为第二组。 2)场地土类型和工程场地类别

本次勘察为进行场地土类型和建筑场地类别的划分,进行了波速测试。每栋高层建筑布设1孔,共布置11个测试孔。测试结果详见《xxxx 名都一期工程场地波速试验报告》。

根据波速测试提供的成果,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的相关规定,得出场地土层的等效剪切波速Vse 、卓越周期T 等参数见表4.1-1。

钻孔 Vse (m/s ) T (s) dov (m ) 钻孔 Vse (m/s ) T (s) dov (m ) ZK20 227 0.324 21.0 ZK74 305 0.240 18.0 ZK24 282 0.288 20.0 ZK85 224 0.232 13.0 ZK45 220 0.376 21.0 ZK89 375 0.128 12.0 ZK48 370 0.232 22.0 ZK97 222 0.180 10.0 ZK63 277 0.252 15.0 ZK101 226 0.212 12.0 ZK66

250

0.320

20.0

平均值

270

0.253

16.7

场地等效剪切波速度在Vse=222~375m/s 之间,其平均值为270m/s ,属中硬场地土,

xxxx名都一期工程岩土工程勘察报告

但数据离散性较大,11数据有6个在250≧vse>150m/s之间,建议按中软场地土考虑。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010),场地覆盖层的厚度按地面至剪切波速Vs值大于500 m/s土层顶面的距离划分,场地北部覆盖层的厚度大于南部,其覆盖层厚度变化较大,覆盖层厚度为10.0~22.0 m。

根据场地的覆盖层厚度和等效剪切波速,按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010),场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.40s。

4.2地基均匀性评价

根据勘探、测试及室内试验资料,该场地位于同一地貌单元,地基土分布均匀,地基土的压缩性差异不大,均为中~低压缩性土,属均匀地基。

4.3场地土层的分析及评价

①1层杂填土和①2层素填土地表连续分布,厚度不均,勘探深度范围内发现灌注桩、砖墙、化粪池等地下构筑物,填土厚度深浅不一,局部较深,完全挖除不经济,整体开挖方案可考虑局部换填。

①3层淤泥质填土强度低,分布范围不大,对施工工艺影响较大。

②粉质粘土和③粉质粘土硬塑为主,强度高,可作为浅基础良好的天然地基持力层。在开挖时,地下水位高于基坑底板,需注意采取一定的排水措施。由于②层土具弱~中等膨胀潜势,且应注意边坡的防水,避免坡体曝晒。

③粉质粘土:硬塑为主,局部含砂,夹少量角砾,强度高,中等~低压缩性土,该层不连读分布,可以作为浅基础的天然地基下卧层。局部角砾含量较高可能会对桩基础施工产生影响。

④层风化泥质砂岩,为泥质砂岩和砂质泥岩的互层,局部泥质成分较高,强度变化不均。受母岩成分、覆盖层厚度等因素影响,基岩强度变化和风化界面起伏较大,且风化界限不明显。全风化和强风化层强度低,建议预应力管桩采用强风化岩层作为桩端持力层,钻孔灌注桩或人工挖孔桩采用中风化岩层作为桩端持力层。

4.4岩土参数建议值

4.4.1物理力学指标参数的建议值

通过上述统计分析,结合室内外勘察成果,按照有关技术标准,并类比类似工程,提出对该场区地层有关参数建议值见表4.4-1。

- 12 -

xxxx 名都一期工程岩土工程勘察报告

- 12 -

层序

地层名称

地基承载力特征值 压缩 模量

饱快 固快 三轴(UU )

基床 系数 凝聚力 内摩擦角 凝聚力 内摩擦角 凝聚力 内摩擦角 f ak Es C φ C φ C φ K * kPa

MPa kPa 。 kPa 。 kPa 。 MN/m 3 ①1 杂填土 100 4.0 20.0 12.0 18.0 15.0 ①2 素填土 100 4.0 25.0 12.0 20.0 14.0 ①3 淤泥质填土 80 2.5 18.0 8.0 16.0 10.0 ② 粉质粘土 250 9.8 50.0

14.0

40.0

15.5 50.0

14.0

55.0 ③ 粉质粘土 200 7.1 35.0 16.0 30.0 17.0 30.0 15.0 55.0 ④1 全风化泥质砂岩 350 ④2 强风化泥质砂岩 800 ④3

中风化泥质砂岩

注: 带*为经验值。

4.4.2桩基参数建议值

11栋高层建筑单体建议采用桩基础,根据场地条件等因素本报告提供三种桩型的建议参数供选用,具体建议值见表4.4-2:

表4.4-2 桩基设计参数建议值表

层号 土层名称 预应力管桩

钻孔灌注桩

人工挖孔桩

q sia (kPa) q pa (kPa) q sia (kPa) q pa (kPa) q sia (kPa) q pa (kPa) ①1 杂填土 13 12 10 ①2 素填土 10 10 10 ①3 淤泥质填土 7 7 6 ② 粉质粘土 45 42 40 ③ 粉质粘土 45 42 40 ④1 全风化泥质砂岩 50 40 40 ④2 强风化泥质砂岩 80 2500 70 800 75 1400 ④3

中风化泥质砂岩

90

5000

80

2300

80

2800

pk sk sa pa 。 2)表中提供的桩基参数供预估单桩承载力使用,最终结果按规范应以现场静载试验为准。

xxxx 名都一期工程岩土工程勘察报告

- 12 -

4.4.3基坑支护设计参数

本工程拟布置1层地下室,按开挖5.0m 深度考虑,可以考虑采用放坡开挖。考虑到对北边建筑物的影响,局部开挖可能需要进行基坑支护,所需设计参数见表4.4-3。

表4.4-3 基坑支护各岩土层指标建议值

层序 土名 容重γ(KN/m 3)

基底摩

擦系数μ*

桩侧水平抗力系数的比例系数 m(MN/m 4) *

静止侧压系数Ko * ①1 杂填土 19.0* 2.0 0.60 ①2 素填土 18.0 3.0 0.60 ①3 淤泥质填土 17.0 2.0 0.60 ② 粉质粘土 19.5 0.35 40.0 0.40 ③

粉质粘土

19.5

0.35

40.0

0.40

注: 带*为经验值。

4.4.4沉降变形计算参数

根据室内常规土工试验及8组高压固结试验结果分析,该场地主要天然基础持力层、受力层②层粉质粘土的压缩系数在0.09~0.41之间,为中~低压缩性土;前期固结压力Pc 为325~500KPa ,其超固结比OCR 为1.6~5.2,属超固结土;高压固结试验所求的回弹指数Cs 、压缩指数Cc 共统计结果见表4.4-4。

表4.4-4 高压固结试验统计表

土层 土名

统计指标 Cs Cc Pc(kPa) OCR ③

粉质粘土

范围值

0.016~0.033

0.121~0.194

325~500

1.6~5.2

平均值

0.022

0.149

383

4.7

4.5地下室抗浮稳定评价

该场地①层填土中的上层滞水水量与大气降水、地表水联系密切,极端暴雨天气时地下水位可至地表。因此,拟建场地的地下结构应考虑地下水的浮力作用,建议抗浮设防水位取室外设计地坪标高下1.0m 进行设计。

4.6特殊性土

本区填土分布普遍,层厚差异较大,且含有淤泥质软弱夹层,对基坑开挖及支护将产生不利影响。杂填范围内发现灌注桩、砖墙、化粪池等地下构筑物,基地范围内应做特殊处理。场区范围内还有可能存在其他地下构筑物,请开挖时注意。

②层粉质粘土的室内试验自由膨胀率为46~75%,平均值59.25%,统计标准值为63.36%,具弱~中等膨胀潜势。对拟建的1层商业用房、4层综合楼基础以及地下室有影响,

xxxx名都一期工程岩土工程勘察报告

需采取适当的防治措施。大气影响深度按3.2m考虑,相应大气影响急剧层深度按1.5m考虑。对拟建的高层建筑物基础不会产生影响,但基坑开挖宜快速进行,坑底土不得长期被水浸泡或曝晒。考虑到浅层土上层滞水的水位较高,应采取必要的降水措施。

5基础方案的建议

5.1基础类型的选择

根据拟建建筑物性质、场地的岩土层分布特性,对基础方案的选择做如下建议:

1)综合楼一层商业建筑群采用独立柱基础,以②层粉质粘土作为天然地基持力层。

2)一层商业下设有地下室,可考虑使用独立柱基础或筏板基础,以②层粉质粘土作为天然地基持力层。

3)高层建筑采用桩基础,考虑场地覆盖层不均匀,北部覆盖层较厚,建议使用预应力管桩基础,以强风化或中风化基岩为桩端持力层。③层粉质粘土含角砾及砂,局部角砾含量较高,可能会对沉桩施工造成影响,具体施工方案请试桩后确定。南部场地覆盖层较薄,主要布置有1#、2#、3#、4#、5#楼盘,建议使用大口径灌注桩基础,并采取桩头扩大头措施。以中风化基岩为桩端持力层。设计单位进行技术经济比较后确定具体基础方案。

4)与高层建筑相连的地下车库可考虑使用桩筏基础,其他部分的地下车库可采用筏板基础或独立基础,以②层粉质粘土作为天然地基持力层。但应进行抗浮稳定设计。5.2降水方案

场区内及四周普遍分布①层填土,该层土富含地下水,为主要地下含水层。该含水层主要特点是总体分布较浅,透水性强,水量与大气降水、地表水联系密切。②层粉质粘土微透水型,含水量较小。因此考虑采用明沟排水即可满足工程要求。在基坑内应设置一定数量的排水沟和集水井,用水泵把水排至市政排水管道,同时要做基坑外截水工作。雨季施工应有专项的施工排水方案。

5.3基坑开挖及支护

根据规划设计方案,场区四周建筑红线附近都要进行基坑开挖,整个场区开挖呈C 字型布局。根据场地条件提出开挖支护方案如下:

1)场区内侧及西外侧采用放坡开挖,按1:1.0放坡并采用水泥砂浆抹面处理。杂填较厚时可结合插筋挂网围护。

2)场区南侧和东侧分别为花山西路和中都大道,机动车流密度大,特别是中都大道

- 12 -

xxxx名都一期工程岩土工程勘察报告

有重载车辆通过,建议采用土钉墙、锚杆支护。

3)场区北侧为已建裕坤丽景城小区的多层住宅,考虑该多层建筑物可能为浅基础,建议采用放坡+挡土墙相结合的支护方案,即上部约2.5m按1:1.0放坡并采用水泥砂浆抹面处理,下段约2.5m采用砖砌重力式挡土墙支护, 坡度约1:0.5。

具体支护方案需经设计部门验算后确定或另作专项基坑支护设计。

6结论

1)根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第二组。场地土类型为中软场地土,场地类别为Ⅱ类,特征周期0.40s,属均匀地基。

2)该建筑场地整体开阔平坦,未发现有影响场地稳定性的活动断裂构造及其它不良工程地质现象存在。为稳定场地,场地划分为对建筑抗震一般地段。

3)本工程拟建物工程重要性等级为一~二级,场地等级二级,地基复杂程度等级二级,综合判定本次勘察等级为甲级。

4)工程区内主要为近期人工填土和晚更新统粉质粘土,下卧白垩纪泥质砂岩。地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。场区环境类型为Ⅲ类,勘察期间,场区地下水按环境类型和地层渗透性评价对混凝土结构均为微腐蚀性;对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

5)场区内分布的特殊性土主要为①层填土和②层粉质粘土,杂填范围内发现灌注桩、砖墙、化粪池等地下构筑物,还有可能存在其他地下构筑物,请开挖时注意。②层粉质粘土具弱~中等膨胀潜势。对拟建的1层商业用房、4层综合楼基础以及地下室有影响,大气影响深度按3.2m考虑,相应大气影响急剧层深度按1.5m考虑。

6)综合楼一层商业建筑群采用独立柱基础,一层商业下设有地下室,可考虑使用独立柱基础或筏板基础,高层建筑采用桩基础,北部建议使用预应力管桩基础,南部1#、2#、3#、4#、5#楼盘,建议使用大口径灌注桩基础,并采取桩头扩大头措施。与高层建筑相连的地下车库可考虑使用桩筏基础,其他部分的地下车库可采用筏板基础或独立基础。

7)基坑采用明沟降水。建议抗浮设防水位取室外设计地坪标高下1.0m进行设计。

8)场区内侧及西外侧采用放坡开挖,按1:1.0放坡并采用水泥砂浆抹面处理。场区南侧和东侧建议采用土钉墙、锚杆支护。北侧建议采用放坡+挡土墙相结合的支护方案,即上部约2.5m按1:1.0放坡并采用水泥砂浆抹面处理。

- 12 -

·目录·

1前言 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2勘察工作目的 (2)

1.3本次勘察执行的有关规程、规范、标准 (2)

1.4勘察作业的布置和勘察工作量 (2)

1.4.1勘察作业的布置 (2)

1.4.2勘察完成的工作量 (3)

2地质概况 (4)

2.1地形地貌 (4)

2.2地层岩性 (4)

2.3区域地质构造 (4)

2.4水文地质条件 (4)

3场地工程地质条件 (4)

3.1场地地基土的构成 (4)

3.2岩土参数的统计分析 (5)

3.3场地地下水 (7)

3.3.1地下水的渗透性 (7)

3.3.2地下水的腐蚀性评价 (7)

3.4不良地质作用 (8)

4岩土工程条件分析和评价 (8)

4.1 场地稳定性和地震效应评价 (8)

4.1.1场地稳定性 (8)

4.1.2地震效应评价 (8)

4.2地基均匀性评价 (9)

4.3场地土层的分析及评价 (9)

4.4岩土参数建议值 (9)

4.4.1物理力学指标参数的建议值 (9)

4.4.2桩基参数建议值 (10)

4.4.3基坑支护设计参数 (11)

4.4.4沉降变形计算参数 (11)

4.5地下室抗浮稳定评价 (11)

4.6特殊性土 (11)

5基础方案的建议 (12)

5.1基础类型的选择 (12)

5.2降水方案 (12)

5.3基坑开挖及支护 (12)

6结论 (13)

岩土工程勘察报告36529

陈山油库山北扩建工程 岩土工程勘察报告 (初步勘察阶段) 一、工程概况 受中国石化销售有限公司华东分公司的委托,我院对拟建的陈山油库山北扩建工程进行初勘阶段的岩土工程勘察。 本工程由中德工程设计有限公司设计,拟建建(构)筑物的勘探点位置图和勘察技术要求由设计单位提供。 拟建建(构)筑物平面特征详见勘探点平面布置图(编号: 1),有关拟建建筑物性质见下表。 拟建建(构)筑物性质一览表表:1 依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版),本工程重要性等级为一级,场地和地基等级均为中等复杂程度,综合确定本工程的勘察等级为甲级。2.勘察执行的主要技术标准、勘察目的、工作方法及完成的工作量 2.1勘察执行的主要规范标准 本次勘察依据下列规范: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》(GB50453-2008) 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010); 《地基动力特性测试规范》(GB/T 50269-97); 浙江省工程建设规范: 《岩土工程勘察规范》(DB33/T 1065-2009) 《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003) 中华人民共和国行业标准: 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《浅层地震勘查技术规范》(DZ/T0170-1999)。 2.2勘察目的 本次勘察为初步勘察,其目的是为地基基础设计,地基处理和地基施工方案提供初步的岩土工程地质资料,并做出分析评价与建议。 ⑴、初步查明建筑物地基压缩层计算深度范围内土层的构成、成因、分布、特征及其物理力学性质。 ⑵、初步查明场地内暗浜、墓穴、地下洞室、地下障碍物等不良地质现象的分布范围、埋深。 ⑶、对场地20m深度范围内饱和砂质粉土和砂土进行液化判别,并对场地地震效应作出评价,划分场地土类型和判定建筑的场地类别,提供抗震设计有关参数。

桥梁勘察报告

1 概述 1.1工程概况 随着鄂尔多斯城市经济的快速发展,鄂尔多斯市成为国家级能源化工基地,成为呼包鄂城市群中心城市区域经济的主要增长点。为继续提高城市核心竞争力,调整产业结构,改变原工业发展中总量小、增长粗放、发展缓慢、污染严重、科技含量较低等问题,鄂尔多斯市市委市政府提出建立东胜区机械装备业制造基地,以高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高度节能环保“六个高”的新型工业化发展思路,推进工业园区发展循环经济,构筑产业集群,开创工业化发展的新局面。 机械装备制造业基地位于东胜区罕台镇境内,场地内地势较为平缓,略呈缓坡状起伏。距康巴什新区9km,东距210国道0.7km,南距青春山50万伏变电站2.8km,西至补洞沟河沿,北至打坝渠,面积约为25km2。本次实施的基础设施包括产业区内道路、场平、供水、供热、供电、供气、排污及处理、排水(雨水)、通信、弱电、绿化等项目。拟建桥梁位于机械装备制造业基地内,为该工程的子项之一。四座桥梁横跨区内唯一季节性雨水冲沟——补洞沟,连接补洞沟两岸待建道路。 受鄂尔多斯市东胜区经济贸易局委托,中国市政工程西北设计研究院有限公司承担了鄂尔多斯市东胜区机械装备业制造基地项目补洞沟桥梁的岩土工程勘察任务。 根据设计要求,本次勘察分两个阶段进行。初步勘察野外工作开

始于2007年11月14日,结束于2007年12月4日,历时21天,对拟建补洞沟1桥、2桥、3桥及4桥进行初步岩土工程勘察

;2008年3月6日,建设单位委托我单位对本工程进行岩土工程详细勘察工作,拟建补洞沟4桥由于桥位更改,不在本次详细勘察任务之列,故我院对补洞沟1~3号桥进行了岩土工程详细勘察工作。为保证成果资料的完整性与统一性,满足设计部门的使用要求与方便,我院综合初步勘察与详细勘察成果,编制本报告书。 1.2勘察目的与任务 根据拟建工程方案设计及拟建场地工程地质条件,按照《市政工程勘察规范》,拟建场地为Ⅱ类,拟建桥梁为中桥;按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),确定本工程岩土工程勘察等级。拟建主要构(建)筑物工程重要性等级为二级、场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,综合分析确定本工程岩土工程勘察等级为乙级。 本阶段岩土工程勘察按详细勘察要求进行,其目的是为本工程施工图设计阶段的地基基础设计及工程施工提供工程地质资料和岩土工程设计参数,并提出相应的建议。依据相应规范要求,结合拟建场地地质条件及拟建工程特点,确定本工程勘察工作的具体任务为:(1)调查了解拟建桥位场地的地形地貌与环境地质条件,详细查明拟建场地是否存在不良地质作用及可能存在的不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势以及对工程安全和场地稳定性的影响,对场地的稳定性做出评价,提出防治或整治措施的建议。

建设工程勘察设计合同(正式版)文本

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名

称和日期,做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

岩土工程勘察工作总结

岩土工程勘察工作总结 济宁一中新校区岩土工程勘察是我第一具完整参与的工程,该工程岩土勘察任务为4970米/216孔,共有八台钻机进行施工,野外工作于2010年10月15日至2010年10月30日进行,在这短短的半个月中我学到了不少东西。 1、放孔 该工程共有216个孔。工期紧,孔数多是该工程的特点,在放孔的时候要首先熟悉图纸,了解、掌握每一具孔在图纸上的大体位置,在放孔的时候要记住每一具孔的周边环境特点,为接下来的钻探工作打下良好的基础。 2、钻机布置 由于场地广、孔数多、任务紧、钻机多,在安排钻机方面就要按照“劲量减少钻机搬家距离,多钻孔”的原则挑选好钻机钻探方向,如此既能节约了劳动力又加快了工程进度。 3、钻探 在本次工程中有八台钻机但编录人员就有我们两个,在如此的事情下是无法为每一台钻机并且编录的,这就要求钻机机长在一具回次之后再岩芯上写上米数,但是由于钻机是按照米数付款的,几乎所有的机长在没有人看管的事情下都会在米数上多写几米。这就给编录人员带来了不少别必要的烦恼。在如此事情下编录员别仅要自己辨别土样的实际米数,更要对机长加强教育。比如一具25米的钻孔,能够让他们打到21-22米给他们一定的工作量,但一定要保证每一具回次米数准确性。 4、辨别土样 由于钻机多编录员少,别能保证所有的钻孔都能及时编录,有的土样在编录时差不多失水多时了,在区分粉土和粉粘上是很困难的,这时候要用足踩踩土样,观看土样整体韧性,在普通事情下粉粘的整体韧性要高于粉土。 5、安全 这是一具老生常谈的话题了,在钻探的时候一定要保证人人都戴安全帽,尤其要注意的是在每一具工程最后时期是该工程事故突发的时期,一定要提醒钻探人员别要着急赶进度,安全是最重要的。 后记:每一具钻探成员基本上普一般通的农民为了日子他们别得别到离家几百公里以外的地点钻探,这个地方的日子是艰难的,是普通人无法想象的。他们得住在野外搭建的帐篷里,所谓的床算是一张木板,每天的工作算是跟泥土打交道。不管是在炎热的夏天依然严寒的冬天他们都需要在野外施工,他们每一分钞票基本上自己的血汗钞票。钻探工作是一项艰难的工作、钻探工作是一项惊险的工作,向他们致敬,伟大的劳动人们!

岩土工程勘察报告编写内容

岩土工程勘察报告编写内容 要依据。在保证外业和实验资料准确可靠的基础上,文字报告和有关图表应按合理的程序编制。要重视现场编、原测试和实验资料检查校核,使之相互吻合,相互印证。地基岩土分层是一个重要环节,要根据岩土地质时代、土的成因类型、岩土性质、状态、岩石风化程度和物理力学特征合理划分。岩土的工程力学性质是根据原测试和实验资料的数理统计值综合判定。报告要充分搜集利用相关的工程地质资料,做到内容齐全,论据充足,重点突出,正确评价建筑场地条件、地基岩土条件和特殊问题,为工程设计和施工提供合理适用的建议。 关键词:岩土工程勘察报告图表编制程序岩土分层 岩土工程勘察报告是工程地质勘察的最终成果,是建筑地基基础设计和施工的重要依据。报告是否正确反映工程地质条件和岩土工程特点,关系到工程设计和建筑施工能否安全可靠、措施得当、经济合理。当然,不同的工程项目,不同的勘察阶段,报告反映的内容和侧重有所不同;有关规范、规程对报告的编写也有相应的要求。下面着重谈一谈有关工业与民用建筑的岩土工程勘察报告编写工作,且侧重于详细勘察阶段。 1、报告的编制程序 一项勘察任务在完成现场放点、测量、钻探、取样、原测试、现场地质编和实验室测试等前期工作的基础上,即转入资料整理工作,并着手编写勘察报告。岩土工程勘察报告编写工作应遵循一定的程序,才能

前后照应,顺当进行。不然的话,常会出现现场编与实验资料的盾、图表间的盾、文图间的盾,改动起来费时费力,影响效率,影响质量。 通常的编制程序是: (1)外业和实验资料的汇集、检查和统计。此项工作应于外业结束后即进行。首先应检查各项资料是否齐全,特别是实验资料是否出全,同时可编制测量成果表、勘察工作量统计表和勘探点(钻孔)平面置图。 (2)对照原测试和土工试验资料,校正现场地质编。这是一项很重要的工作,但往往被忽视,从而出现野外定名与实验资料相盾,鉴定砂土的状态与原测试和实验资料相盾。例如:野外定名为粘土的,实验出来的塑性指数却17;野外定名为细砂的,实验资料为中砂,其0.25~0.5mm颗粒含量百分比达50%以上;野外定为可塑状态粘性土的,实验出来的液性指数却0;野外定为稍密状态的砂性土,标准贯入击数却10击;野外定为淤泥或淤泥质土的,实验出的孔隙比却1;野外定为硬塑粘性土的,标贯击数却18击……产生诸如此类的盾,或由于野外分层深度和定名不准确,或试验资料不准确,应找出原因,并修改校正,使野外对岩土的定名及状态鉴定与实验资料和原测试数据相吻合。 (3)编绘钻孔工程地质综合柱状图。 (4)划分岩土地质层,编制分层统计表,进行数理统计。地基岩土的分层恰当与否,直接关系到评价的正确性和准确性。因此,此项工作必须按地质年代、成因类型、岩性、状态、风化程度、物理力学特征来综合考虑,正确地划分一个单元的岩土层。然后编制分层统计表,包括各岩土层的分布状态和埋藏条件统计表,以及原测试和实验测试的物

市政道路工程岩土工程勘察报告

石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程 岩土工程勘察报告 第一章、前言 一、勘察目的与任务 受石狮市市政建设管理处的委托,我院承接了石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程岩土工程详细勘察任务,目的是查明沿线工程地质条件,为路基设计、边坡的稳定性处理与加固,不良地质现象的防治,施工设计排水等提供工程地质依据和必要的设计参数,并提出相应的建议,具体任务为: (1)、查明沿线各地段地质构造,岩土类型,各岩土层的空间揭露规律及其物理力学性质; (2)、查明不良地质的成因、类型、性质、空间揭露范围、发生和诱发条件等,论证对路基稳定性的影响程度,并提出计算参数及整治措施的建议; (3)、查明地下水的类型、水位、埋藏条件、水位变化幅度与规律;地表水的来源、水位、积水时间以及排水条件,查明沿线路基的湿度状况提供划分干湿类型所需的参数;并判定地下水和地表水对路基建筑材料的腐蚀性及稳定性影响; (4)、查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑和坟场的揭露情况,回填土的土类、厚度及密实度,判定场地地震效应等。 (5)、未尽事宜详见国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修订本)及行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94)等有关规范要求。 二、勘察依据的技术标准 (1)勘察合同及委托技术要求; (2)国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修

订本); (3)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (4)国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001及2008年修订本); (5)国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (6)交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007); (7)行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94); (8)行业标准《城市道路设计规范》(CJJ37-90); (9)行业标准《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98); (10)行业标准《公路路基设计规范》(JTG D30-2004); (11)行业标准《建筑工程地质钻探技术标准》(JGJ87-92); (12)行业标准《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89); (13)行业标准《公路土工试验规程》(JTJ051-93) (14)福建省标准《岩土工程勘察规范》(DBJ13-84-2006); (15)福建省标准《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-07-2006) (16)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)等。 三、拟建工程概述 拟建石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程:本次施工路段从K0+036.074至K1+165.795,道路全长为1129.721m,;道路设计起点坐标(X=35809.166 Y=14831.661),终点坐标(X=35519.613 Y=16014.400),设计起点位于濠江路,桩号为K0+000,设计路面标高为23.75m,西北至东南走向,终点相交于东环路,桩号K1+165.795,设计路面标高为40.89m;为城市Ⅱ级主干道,水泥混凝土路面,设计行车速度为40 km/h,设计荷载城-A,设计年限30年,设计道路宽为26m,双向四车道,两侧设人行道,路面交通等级为轻等级,轴载标准BZZ-100,

建设工程勘察设计管理条例(2017修正版)

建设工程勘察设计管理条例(2017修正版) 第一章总则 第一条为了加强对建设工程勘察、设计活动的管理,保证建设工程勘察、设计质量,保护人民生命和财产安全,制定本条例。 第二条从事建设工程勘察、设计活动,必须遵守本条例。 本条例所称建设工程勘察,是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。 本条例所称建设工程设计,是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。 第三条建设工程勘察、设计应当与社会、经济发展水平相适应,做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。 第四条从事建设工程勘察、设计活动,应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。 第五条县级以上人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当依照本条例的规定,加强对建设工程勘察、设计活动的监督管理。 建设工程勘察、设计单位必须依法进行建设工程勘察、设计,严格执行工程建设强制性标准,并对建设工程勘察、设计的质量负责。 第六条国家鼓励在建设工程勘察、设计活动中采用先进技术、先进工艺、先进设备、新型材料和现代管理方法。 第二章资质资格管理

第七条国家对从事建设工程勘察、设计活动的单位,实行资质管理制度。具体办法由国务院建设行政主管部门商国务院有关部门制定。 第八条建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。 禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。 第九条国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员,实行执业资格注册管理制度。 未经注册的建设工程勘察、设计人员,不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动。 第十条建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个建设工程勘察、设计单位;未受聘于建设工程勘察、设计单位的,不得从事建设工程的勘察、设计活动。 第十一条建设工程勘察、设计单位资质证书和执业人员注册证书,由国务院建设行政主管部门统一制作。 第三章建设工程勘察设计发包与承包 第十二条建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或者直接发包。 第十三条建设工程勘察、设计应当依照《中华人民共和国招标投标法》的规定,实行招标发包。 第十四条建设工程勘察、设计方案评标,应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据,进行综合评定。

完整版岩土工程勘察报告

实验学校 岩土工程勘察报告(报告编号: 2017-10) 山东泰山地质勘查公司

二O一七年一月 实验学校 岩土工程勘察报告 勘察阶段:详细勘察 工程编号:2017-10 建设单位: 项目负责人: 报告编制: 校对: 审核: 勘察单位:山东泰山地质勘察公司

月1年2017 期:日察勘 装配式钢结构绿色建筑集成基地岩土工程勘察报告详细勘察阶段 目录 第一部分文字报告 1、工程与勘察工作概况 1 1.1 拟建工程概况 1 1.2 勘察目的、任务要求和依据 1 1.3 勘察工作方法及勘察工作完成情况 2 2、场地环境与工程地质条件 3 2.1 地形地貌、气象 3 2.2 邻近建(构)筑物、管线情况与施工临时荷载 3 2.3 区域地质概况 3 2.4 岩土的构成与特性 4 2.5 不良地质作用 5 2.6 不良地质条件与特殊性岩土 5 2.7 水文地质条件 5 3、拟建场地工程地质、岩土工程评价 5 3.1 场地稳定性和适宜性评价 5 3.2 环境介质腐蚀性评价 6 3.3 岩土层物理力学指标分析评价与岩土设计参数 6 3.4 地基基础工程分析与评价9 3.5 基坑工程分析与评价10 4.结论与建议10 5.说明11 图表第二部分 1. 图例1页 2. 地基土物物理力学性质统计表1页 3.(综合)固结试验成果图1页 4. 建筑物总平面布置图、勘探点平面布置图1页 5. 工程地质剖面图3页2017-10 报告编号:山东泰山地质勘查公司. 装配式钢结构绿色建筑集成基地岩土工程勘察报告详细勘察阶段 目录 6. 钻孔柱状图8页 7. (分层)土工试验成果总表2页 2017-10 报告编号:山东泰山地质勘查公司.

道路工程岩土工程勘察报告

石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程岩土工程勘察报告 第一章、前言 一、勘察目的与任务 受石狮市市政建设管理处的委托,我院承接了石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程岩土工程详细勘察任务,目的是查明沿线工程地质条件,为路基设计、边坡的稳定性处理与加固,不良地质现象的防治,施工设计排水等提供工程地质依据和必要的设计参数,并提出相应的建议,具体任务为: (1)、查明沿线各地段地质构造,岩土类型,各岩土层的空间揭露规律及其物理力学性质; (2)、查明不良地质的成因、类型、性质、空间揭露范围、发生和诱发条件等,论证对路基稳定性的影响程度,并提出计算参数及整治措施的建议; (3)、查明地下水的类型、水位、埋藏条件、水位变化幅度与规律;地表水的来源、水位、积水时间以及排水条件,查明沿线路基的湿度状况提供划分干湿类型所需的参数;并判定地下水和地表水对路基建筑材料的腐蚀性及稳定性影响; (4)、查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑和坟场的揭露情况,回填土的土类、厚度及密实度,判定场地地震效应等。 (5)、未尽事宜详见国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修订本)及行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94)等有关规范要求。 二、勘察依据的技术标准 (1)勘察合同及委托技术要求; (2)国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001及2009年修订本); (3)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (4)国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001及2008年修订本); (5)国家标准《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (6)交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007); (7)行业标准《市政工程勘察规范》(CJJ56-94);

建设工程勘察合同范本56696

建设工程勘察合同 (岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探) 工程名称: 工程地点: 勘察证书等级:

发包人: 住址: 法定代表人: 勘察人: 住址: 法定代表人: 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 (一)工程名称: (二)工程建设地点: (三)工程承包范围及内容: (四)工程立项批准文号: (五)工程勘察技术要求: (六)资金来源:

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源,并对其准确性、可靠性负责。 (一)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件); (二)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; (三)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; (四)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式: (一)开工及提交勘察成果资料的时间 1.本工程的勘察工作定于年月日开工,年月 日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 2.勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 (二)收费保准及付费方式 1.本工程勘察可选择以下第种方式计取费用; (1)预算包干; (2)中标价加签证; (3)实际完成工作量结算; (4)国家的收费标准中没有规定收费项目的,由发包人、勘察人自行议定。 2.本工程勘察费:为元(大写) 勘察人提交勘察成果资料后天内,发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 (一)发包人责任

岩土工程勘察报告模板

**文化中心岩土工程勘察报告 一、工程概况 受*****的委托,我公司承担了***文化中心拟建场地的岩土工程勘察任务。场地位于***,占地面积约为196×103平方米。拟建文化中心占地面积约130×80平方米,包括图书馆、会议室、活动中心等,具体使用功能未定,2~5层,框架结构,拟采用钻(冲)孔灌注桩基础。大部分区域设有一层地下室(围详见“勘探点平面布置图”),底板设计标高暂时未定,设计单位为***。 工程重要性等级属三级,场地复杂程度及地基复杂程度等级属二级,岩土工程勘察等级为乙级。 二、勘察目的和要求、依据、方法及完成工作量 (一)勘察目的和要求 勘察阶段属详细勘察,要求查明不良地质作用的类型、成因、分布围、发展趋势和危害程度;查明场地各岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价场地建设的适宜性和地基的稳定性、均匀性和承载力;查明地下水赋存状况及对建筑材料的腐蚀性;对地基类型、基础型式、基坑开挖及支护、地基处理和不良地质作用的防治等提出建议,并结合本地区经验提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数,满足基础施工图设计要求。 按详勘要求,布设勘探孔38个,勘察技术要求按满足桩基础设计要求及基坑开挖支护设计要求编制。 (二)勘察依据 1、《岩土工程勘察合同书》及委托方提供的“总平面图”。 2、执行的标准及规 《岩土工程勘察规》(GB50021-2001)(2009年版) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002)

《建筑地基基础设计规》(DBJ15-31-2003) 《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008) 《建筑抗震设计规》(GB50011-2010) (三)勘察方法及完成工程量 外业工作于***年***月***日至***月***日进行,采用全取芯钻进、现场鉴别,结合标准贯入测试及取试样作室试验的勘察方法,完成勘探孔38个(其中取样测试孔13个),总进尺1221.04米,标贯测试205次,取土试样73个、岩石试样9个、水试样2组,试样的试验工作由我公司试验室完成。 勘探孔主要数据见下表:

市政道路岩土勘察报告2015.10

xx市产业示范区 xx路(xxx~xxx路)岩土工程勘察报告 一、工程概述 本次勘察的xx市产业示范区xx路(xxx~xx路),道路总长约1953.984米,设计里程桩号K0+000- K19+53.984,呈南北向,设计道路宽24m,拟建道路采用天然地基基础,属支路,市政建设场地类别为II类,工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,岩土条件复杂等级为二级,市政工程勘察等级乙级。 我院受园区管委会委托,承接了该道路的岩土工程详细勘察任务。 二、勘察目的和任务要求 1、勘察依据 (1)勘察合同及甲方提供的相关资料; (2)《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012); (3)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); (4)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版; (5)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63—2007); (6)《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-2013); (7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); (8)《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010); (9)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (10)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008); (11)《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98); (12)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》 (2010年版)。 2、勘察的目的、要求

(1)查明道路沿线的地形、地貌特征,划分地貌单元; (2)查明道路沿线的岩土的类型、性质及其分布; (3)提供道路沿线地基土的物理力学性质指标及地基承载力; (4)实测地下水位,并查明道路沿线各地段的地下水类型、来源、水位、排水条件及对路基稳定性影响; (5)查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑的分布; (6)查明沿线各路段路基干湿状况,提供划分土基干湿类型所需参数; (7)对地表水及地下水对路基稳定性进行评价; (8)查明道路沿线不良地质现象成因、类型、性质及空间分布等; (9)场地和地基的地震效应评价; (10)对场地的稳定性和适宜性作出评价。 3、工程进程 (1)准备工作:2015年3月20日~2015年3月20日 (2)野外作业:2015年3月21日~2015年3月30日 (3)室内试验:2015年3月29日~2015年3月31日 (4)资料整编:2015年3月29日~2015年4月1日 (5)提交报告:2015年4月1日 4、勘察工作 (1)勘察工作方法 本次勘察方法主要有:钻探、取样、原位测试与室内试验等。各勘探孔定位采用全站仪测放,原位测试主要采用标准贯入试验。取土样采用厚壁敞口取土器,取样方法采用重锤少击法。室内试验主要对土样进行了常规试验、膨胀四项。 (2)勘探点布置及勘察完成工作量 本次勘察勘探点布置根据设计院要求沿道路中心、边线交叉布置,中线间距50.0m。遇水塘、沟增加钻孔,共布置勘探孔48个,本次道路线路勘察实际完成勘探孔48个,其中取土孔17个,标贯孔8个,鉴别孔23个,外业采用XY-1型工程钻机、小螺纹钻施工。 道路勘探工作量一览表表1

岩土工程勘察报告编制

《岩土工程勘察报告编制标准》DB21/T1214-2005要求报告书正文应包括内容: 1、勘察目的、任务要求和勘察依据; 2、拟建工程概况; 3、勘察方法和勘察工作布置、工作量; 4、场地地形地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性。 5、各项岩土性质指标,岩土的强度参数,变形参数,承载力特征值。 6、地下水埋藏情况、类型、水位及其变化。 7、土和水对建筑材料的腐蚀性。 8、可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价。 9、场地稳定性和适宜性评价。 报告中应附的图件: 1、建筑物与勘探点平面位置图; 2、工程地质剖面图

3、钻孔柱状图 4、勘探点主要数据一览表 5、土工试验成果汇总表 6、水质分析报告 7、原位测试成果表 根据场地复杂程度,可按下列规定分为三个场地等级: 1符合下列条件之一者为一级场地(复杂场地): 1)对建筑抗震危险的地段; 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表错位的部位。 2)不良地质作用强烈发育; 岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、地震、活动断裂。 3)地质环境已经或可能受到强烈破坏;

4)地形地貌复杂; 5)有影响工程的多层地下水,岩溶裂隙水或其他水文地质条件复杂,需专门研究的场地。2符合下列条件之一者为二级场地(中等复杂场地) 1)对建筑抗震不利地段; 软弱土、液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、陡坡、陡坎、河岸和边坡的边缘,平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层(含古河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷和半填半挖地基),高含水量的可塑黄土,地表存在结构性裂缝等。 2)不良地质作用一般发育; 3)地质环境已经或可能受一般破坏; 4)地形地貌较简单; 5)基础位于地下水位以下的场地。 3符合下列条件者为三级场地(简单场地) 1)抗震设防烈度小于或等于6度,或对建筑抗震有利的地段;

建筑工程勘察合同范本(2021版)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 建筑工程勘察合同范本(2021版)

建筑工程勘察合同范本(2021版) 说明:本合同书适用于合同双方同意签署协议后,约束合同双方的履行责任,合作终止以及相关业务明确规定,如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 工程名称:__________ 工程地点:__________ 合同编号:__________ (由勘察人编填) 勘察证书等级:__________ 发包人:__________ 勘察人:__________ 签订日期:__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○年月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________

发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:___________________________ 1.2工程建设地点:_________________________ 1.3工程规模、特征:________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量:________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建

岩土工程勘察报告--示例

勘察报告示例 岩土工程勘察报告 我公司受**有限公司的委托,对其筹建的“**中国研发中心”工程进行岩土工程详细勘察。 一、前言 (一)工程概况 拟建“**中国研发中心”工程位于上海市闵行区开发区内东川路****号,文井路以西地块。 此次拟建项目为单幢2层实验室,拟采用桩基础。建筑面积8400.00m2。拟建建筑物均无地下室,基础埋深均按1.50m考虑。 本工程由上海核工程研究设计院承担设计。 勘察项目等级为乙级。 (二)勘察目的 本次勘察的目的及需解决的技术问题如下: (1)查明拟建场地地面以下50.0m深度范围内地基土的分布规律及工程地质特征,提供各土层的物理力学性质指标,对地基 土工程地质条件作出分析与评价。 (2)查明本场区浅层地下水的类型、埋藏条件、渗透性及判定其对混凝土有无腐蚀性。 (3)判定浅层地基土的场地地震效应及判别本场地类别和场地土类型,提供抗震设计有关参数。查明暗浜、暗塘和地下障碍

物(如人防)等不良地质现象的分布(埋深、走向、范围等), 并评价其对天然地基的影响,对注意事项提出建议。 (4)为拟建2层实验室建议合理经济的桩基类型、选择适宜的桩基持力层;提供不同桩型的设计参数,并估算桩基的单桩竖 向承载力设计值。 (5)提供桩基础沉降计算参数,并估算沉降量。 (三)执行的规范、规程 (1)上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999)(2)上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2003)(3)上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)(4)上海市工程建设规范《地基处理技术规范》(DGJ08-40-94)(5)上海市工程建设规范《岩土工程勘察外业操作规程》(DG/TJ08-1001-2004) (6)上海市工程建设规范《岩土工程勘察文件编制深度规定》(DGJ08-72-98) (7)中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (8)中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(9)中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(10)中华人民共和国国家标准《工程测量规范》(GB50026-93)

道路勘察报告

道路勘察报告 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

宜宾临港纵一路(220KV高压线迁改路 径通道)道路工程 岩土工程勘察报 告 工程编号: 勘察起止时间:2012年05月24日~2012年06月04日 提交单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 法定代表人:赵翔 技术负责人:康景文 审定人:陈麟 审核人:颜光辉

工程负责人:余超贵 报告编写人:聂俊 提交日期: 2012年06月15日 中国建筑西察设计研究院 有限公司 目录

1.概述 工程概况 勘察目的、任务及工作依据 勘察工作布置及方法 完成的勘察工作量 勘察工作质量评述 2.工程地质条件 自然地理特征 区域地质概况 地层结构 水文地质条件 水和土的腐蚀性分析评价不良地质作用及埋藏物情况3.岩土的测试成果 标准贯入试验 室内试验 击实试验 4.场地地震效应 场地抗震设防烈度 场地和场地土的分类 砂土液化评价 5.岩土工程评价 拟建场地的稳定性 土的工程特性指标 路段区土基的干湿类型评价 地层工程特性评价 路基工程地质评价 6.结论与建议 附件: 1.综合图例 1张 2.勘探点平面布置图 1张 3.工程地质纵断面图 4张 4.工程地质横断面图 6张 5.岩土测试报告 1份 宜宾临港纵一路(220KV高压线迁改路径通道)道路工程 岩土工程勘察报告 1.概述 工程概况 拟建的宜宾临港纵一路(220KV高压线迁改路径通道)道路工程,位于宜宾市临港工业园内,地处沙坪镇百胜村。本工程为1条规划城市道路,详情见表。该工程业主为宜宾临港工业园管理委员会,受四川中恒设计研究院有限公司委托,我公司对拟建的道路作岩土工程勘察工作。 勘察道路情况说明表表 勘察目的、任务及工作依据

广佛线地铁1标岩土工程勘察报告

广佛线1标季华园站~同济路站~祖庙站盾构区间 第四次补充岩土工程勘察报告 广州地质勘察基础工程公司 二○○九年三月

广佛线1标季华园站~同济路站~祖庙站盾构区间 第四次补充岩土工程勘察报告 项目经理:程明明 报告编写:汪令明 报告审核:温京 总工程师:黄以光 总经理:黄奕芳 广州地质勘察基础工程公司 二○○九年三月

目录 1 概述 (1) 任务依据 (1) 工程概况 (1) 勘察目的和要求 (1) 2 勘察工作布置 (1) 勘察依据 (1) 勘察钻孔布置和编号 (1) 勘察方法和完成工作量 (2) 有关说明 (2) 3 场地工程地质条件 (3) 地形与地貌特征 (3) 岩土分层及其特征 (3) 岩土分界线 (4) 不良地质作用及特殊性岩土 (4) 4 水文地质条件 (5) 地下水的赋存与补给 (5) 地下水的腐蚀性 (6) 5 土石方可挖性分级和隧道围岩分类 (6) 6 隧道洞身经过围岩类别 (6) 隧道洞身主要围岩类别 (6) 隧道洞身岩石抗压强度 (6) 7 施工勘察建议 (7) 附表 1、钻孔数据一览表………………………………………………………………………1张 2、土工试验统计表………………………………………………………………………1张 3、标准贯入试验统计表…………………………………………………………………1张 4、标准贯入试验方法判别砂土地震液化情况表………………………………………1张 附图 1、图例……………………………………………………………………………………1张 2、钻孔平面布置图……………………………………………………………………3张 3、工程地质线路纵断面图……………………………………………………………6张 4、钻孔柱状图…………………………………………………………………………14孔 5、土工试验报告…………………………………………………………………………1张 6、岩石抗压强度试验报告………………………………………………………………1张 7、岩芯照片

建筑施工建设工程勘察合同实用版

YF-ED-J3257 可按资料类型定义编号 建筑施工建设工程勘察合 同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑施工建设工程勘察合同实用 版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井) 工程测量、工程物探 工程名称:_________工程地点: __________ 合同编号:_________(由勘察人编填) 勘察证书等级:____________发包人: ___________ 勘察人:___________签订日期: _________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政

管理局 发包人________________________ 勘察人________________________ 发包人委托勘察人承担 _____________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1.1工程名称:__________________ 1.2工程建设地点: _____________________ 1.3工程规模、特征:

建筑工程勘察合同(通用版)

建筑工程勘察通用版合同 在建筑工程建设施工中,建筑工程勘察工作是工程设计、施工的基础,你知道建筑工程勘察合同是怎样的吗以下是我为大家整理的建筑工程勘察合同范X,欢迎参考阅读。 建筑工程勘察合同范X1 发包人: (以下简称甲方) 勘察人: (以下简称乙方) 发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协商配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。1:工程概况 1.1 工程名称:会议餐饮楼地勘工程 1.2 工程建设地点:____县灰汤镇电力疗养院内 1.3 工程规模、特征:详见总平面图 详见建筑平面图及勘察任务书 1.4工程勘察任务与技术要求:满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-(0 9) 中相关条款。 1.5 预计勘察工作量:在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个,视其场地复杂情况,增加勘察孔数量。 2:发包人应及时向勘察人提供下列资料,并对其准确性、可靠性负责:

2.1 提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。 2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.4发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 3:勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份,发包人要求增加的份数另行收费。 4:开工及提交资料的时间 4.1本工程的勘察工作定于________年____月____日开工,________年____月____日分期提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因,未按期开工或提交成果资料时,按双方协商的规定办理。 4.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.3本工程勘察费按: 勘察包干价为16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整),合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金,在提交报告后____日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。 5:发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.

相关文档