文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统应用技术规程

岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统应用技术规程

住房和城乡建设部备案号:JXXXXX-2012

DB

重庆市工程建设标准

DBJ50/T—162—2013

岩棉保温装饰复合板

外墙外保温系统应用技术规程

Technical specification for application of decorative composite panels composite board exterior wall outer thermal insulation system

2013- 02-19 发布2013- 04-01实施重庆市城乡建设委员会发布

前言

根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2012年重庆市工程建设标准制订、修订项目计划的通知》渝建发[2012]119号的要求,由重庆市勘察设计协会会同有关单位共同编制本规程。

本规程主要内容包括:总则、术语、基本规定、性能要求、设计、施工、验收。

本规程由重庆市城乡建设委员会负责管理,由重庆市勘察设计协会负责具体技术内容解释。请各有关单位在执行本标准过程中,注意收集资料,总结经验,并将需要修改、补充的意见和建议反馈给重庆市勘察设计协会(地址:重庆市渝北区红金街2号总商会大厦12-8,邮编:401147,电话:023-********,传真:023-********)以供修编时参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家

主编单位:重庆市勘察设计协会

参编单位:重庆固安捷防腐保温工程有限公司

重庆博诺圣科技发展有限公司

主要起草人:唐晓智丁小猷邓瑛鹏罗昊董孟能何丹赵本坤廖袖锋崔利平罗庆文李清疆周波杨鑫李启燕刘刚刘志刚李忠利王祥平黄

开余王聪岳涛杜磊蒋彦张梅郑慧芳

审查专家:张智强张洪明吴国雄徐惦耕黄朝晖雷映平谢自强

目录

1 总则 (1)

2 术语 (2)

3 基本规定 (3)

4 性能要求 (4)

4.1 系统性能 (4)

4.2 材料性能 (4)

5 设计 (9)

5.1 一般规定 (9)

5.2 构造设计 (9)

5.3 抗风荷载设计 (10)

5.4 热工设计 (11)

6 施工 (12)

6.1 ―般规定 (12)

6.2 施工准备 (12)

6.3 施工工序 (13)

6.4 施工要点 (13)

7 验收 (15)

7.1 —般规定 (15)

7.2 主控项目 (15)

7.3 一般项目 (17)

引用标准目录 (19)

本规程用词说明 (20)

条文说明 (21)

Content

1 General provisions (1)

2 Terms (2)

3 Basic provisions (3)

4 Performance requirements (4)

4.1 System performance (4)

4.2 Material performance (4)

5 Design (9)

5.1 General requirements (9)

5.2 Structure design (9)

5.3 Wind load design (10)

5.4 Thermal engineering design (11)

6 Construction (12)

6.1 General requirements (12)

6.2 Construction preparation (12)

6.3 Construction process (13)

6.4 Construction point (13)

7 Acceptance (15)

7.1 General requirements (15)

7.2 Dominate item (15)

7.3 General item (17)

List of quoted standards (19)

Explanation of Wording in this specification (20)

Explanation of provisions (21)

1 总则

1.0.1为规范岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统的工程应用,做到技术先进,经济合理,安全适用,制订本规程。

1.0.2本规程适用于重庆地区新建、扩建、改建民用建筑采用岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统的建筑节能工程。

1.0.3岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程的材料、设计、施工及验收除应执行本规程外,尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1岩棉保温装饰复合板decorative composite panels

在工厂预制生产的,以垂直纤维岩棉板为保温芯材,与带饰面层的硅酸钙板面板及硅酸钙板底板复合而成的具有保温与装饰功能的板状制品。

2.0.2垂直纤维岩棉板vertical fiber rock wool

由玄武岩及其他天然矿石为原料经高温熔融后通过离心力或高压气体喷吹成纤维,加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂后,经压制、固化、切割制成的纤维排列方向垂直于板面的板状制品。

2.0.3岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统decorative composite panels composite panels exterior insulation and finish systems

由岩棉保温装饰复合板、固定材料(粘结剂、锚固件等)和嵌缝密封材料等构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造。

2.0.4基层substrate

外保温系统所依附的外墙。

2.0.5界面砂浆interface treating agent

用以改善基层表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。

2.0.6专用粘结剂adhesive

用于把岩棉保温装饰复合板粘结在基层上的聚合物水泥砂浆。

2.0.7密封胶sealant

用于岩棉保温装饰复合板保温系统中板间接缝及开孔处密封的材料。

2.0.8锚固件anchors

用于将岩棉保温装饰复合板固定于基层墙体上的专用件。

2.0.9托件support

用于将岩棉保温装饰复合板在粘结凝固前托于外墙上的专用件。

2.0.10排汽塞eshaust plug

安装在岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统中,利于系统中的水汽自由排出的装置。

3 基本规定

3.0.1岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统的保温、隔热和防潮性能应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176及重庆市现行相关建筑节能设计标准的规定。

3.0.2岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统必须牢固、安全、可靠,应能适应基层的正常变形而不产生裂缝、空鼓;应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形或破坏;各组成部分应具有物理-化学稳定性;所有组成材料应彼此相容并具防腐性。

3.0.3岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统组成材料应由系统产品供应商提供,界面砂浆、粘结剂应在工厂配制成单组份干混砂浆,现场按比例加水拌合均匀后使用。

3.0.4在正确使用和正常维护的条件下,岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统的使用年限不应少于25年。

4 性能要求

4.1 系统性能

4.1.1岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统性能应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统性能指标

检验项目指标试验方法

耐候性

耐候性试验后,不得出现饰面层粉化、起泡、剥落或明显色差,面

板无空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝;

面板(底板)与保温材料拉伸粘接强度不小于0.1MPa,破坏部位应

位于保温层内

JGJ 144耐冻融性

30次冻融循环后,面板无空鼓、脱落,无渗水裂缝;

面板(底板)与保温材料的拉伸粘结强度不小于0.1MPa,破坏部

位应位于保温层内

抗冲击强度10 J

吸水量系统在水中浸泡1h后的吸水量不得大于500g/m2

抗风压值不小于工程项目的风荷载设计值,抗风压安全系数K≥1.5

不透水性系统内侧无水渗透JG 149 抗震性设防烈度等级下岩棉保温装饰复合板保温系统无脱落

JG 158 火反应性

外观不应有明显变化;

试验结束后试件厚度变化应不大于10%

4.2 材料性能

4.2.1岩棉保温装饰复合板构造示意图如图4.2.1所示。

图4.2.1 岩棉保温装饰复合板构造示意图

4.2.2 岩棉保温装饰复合板主要性能应符合下列规定:

1 岩棉保温装饰复合板性能应符合表4.2.2-1的规定。 表4.2.2-1 岩棉保温装饰复合板性能指标

项目

指标 试验方法 涂

层 外观

颜色均匀一致,表面平整,无破损 目测 涂层厚度/μm

≥25 GB 1764 表面铅笔硬度

≥HB GB/T 6739 附着力/级

≤1 GB/T 9286 光泽度/60°

符合设计要求 GB/T 9754 耐化学稳定性 耐沾污性/%

≤10 GB/T 9757 耐酸性 168h 无异常 GB/T 9274 耐碱性

168h 无异常 GB/T 9265 耐水性

168h 无异常 GB/T 1733 耐洗刷性/次

≥10000 GB/T 9266

耐人工气候老

化2500h 外观

不起泡,不剥落,无裂纹 GB/T 1865 粉化/级 ≤1 变色/级

≤2 失光/级

≤2 面板(底板)与保温材料拉伸粘结

强度/MPa ≥0.1,破坏界面位于保温层 JGJ 144 2 岩棉保温装饰复合板主要规格尺寸见表4.2.2-2。

表4.2.2-2 岩棉保温装饰复合板的主要规格尺寸

项目

尺寸 长度/mm

1200 宽度/mm 800、600

注:其它规格的岩棉保温装饰复合板可根据工程实际确定,但长度不宜大于1200mm ,宽度不宜大于800mm 。

3 岩棉保温装饰复合板外观质量、尺寸允许偏差应符合表4.2.2-3的规定。

表4.2.2-3 岩棉保温装饰复合板的尺寸允许偏差

项目

允许偏差 试验方法

厚度/mm

+1.0 GB/T 6342 长度/mm

±1.5 宽度/mm

±1.0 对角线差/mm

±3.0 板边平直/mm

±1.0 板面平整度/mm ±1.0 注:本表允许偏差以1200mm ×800mm ×50mm 的岩棉保温装饰复合板为检测样品。

4 硅酸钙板性能应符合表4.2.2-4的规定: 表4.2.2-4 硅酸钙板主要性能指标

项目

指 标 试验方法 密 度/kg/m3

1200~1400 GB/T 6343 面板厚度/mm

5~8 GB/T 6342 导热系数/W/m·K ≤0.3

GB/T 10294 热收缩率/% ≤0.5

JC/T 564.2 含水率/% ≤10

GB/T 7019 湿涨率/% ≤0.20

抗折强度/MPa ≥8

燃烧性能等级

A 1级 G

B 8624 5 垂直纤维岩棉板性能应符合表4.2.2-5的规定: 表4.2.2-5 垂直纤维棉板主要性能指标

项目

指 标 试验方法 密 度/kg/m3

≥100 GB/T 5480 导热系数/W/(m·K)

≤0.048 GB/T 10294 抗拉强度/kPa

≥100 JG 149 压缩强度/kPa

≥80 GB/T 13480 尺寸稳定性/% ≤1.0 GB/T 8811 憎水率/%

≥98 GB/T 10299 质量吸湿率/%

≤1.0 GB/T 5480 酸度系数

≥1.8 燃烧性能等级 A 1级 GB 8624

4.2.3 粘结剂的主要性能应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 粘结剂主要性能指标

项目

指标 试验方法 拉伸粘结强度/MPa

〔与水泥砂浆或岩棉保温装饰复合板底板〕 原强度 ≥0.70 JGJ 144 浸水

≥0.50 可操作时间/h 1.5 ~ 4 JG 149

4.2.4 界面砂浆的性能应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 界面砂浆性能指标

项目

指标 试验方法 剪切粘贴强度/MPa

7d ≥1.0 JC/T 907 14d ≥1.5 拉伸粘结强度/MPa 未处理

7d ≥0.4 14d

≥0.6 浸水处理

≥0.5 热处理

30次冻融循环处理

碱处理

4.2.5锚固件、托件的金属材料应采用不锈钢或表面经防锈处理的钢材,其性能除应符合表4.2.5的规定外,钢材还应符合《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1或《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6的规定;塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,不得使用回收的再生材料。

表4.2.5 锚固件、托件主要性能指标

项目指标试验方法

塑料套管外径/mm 7~10

游标卡尺测量

金属件厚度/mm ≥1.5

金属螺钉镀层厚度/μm ≥20

GB/T 13912

金属扣件镀层厚度/μm ≥35

单个锚栓抗拉承载力标准值/kN(C25混凝土基层) ≥0.8

JG 149

单个锚栓对系统传热系数增加值/W/(m2·K) ≤0.004

锚固件

托件

4.2.6嵌缝材料应选用燃烧等级不低于A2级的保温材料,嵌缝条宽度宜为缝宽的1.1~1.3倍。

4.2.7排汽塞宜采用聚丙烯材料,其性能应符合《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:

管材》GB/T 18742.2的规定。

4.2.8密封胶性能应符合《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的规定。

5 设计

5.1 一般规定

5.1.1岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统适用于高度不大于100m的民用建筑。5.1.2岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程的构造设计及所选用的系统组成材料性能指标,应符合本规程的规定。

5.1.3岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层和基层。

5.1.4岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程的基层应采用水泥抹灰砂浆整体找平,找平层与基层墙体的粘结强度应符合设计要求,且不低于0.3MPa。

5.2 构造设计

5.2.1岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统基本构造应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统基本构造

基层①找平

层②

保温系统基本构造构造示意图托件

粘结层

保温装

饰层⑤

锚固

件⑥

板缝

混凝土墙、砌体墙水泥

抹灰

砂浆

托件粘结剂

岩棉保

温装饰

复合板

件、

螺钉

保温嵌

缝材

料、密

封胶

5.2.2岩棉保温装饰复合板板缝宽度按排版设计留设,宜为10mm,且不应大于20mm;

5.2.3岩棉保温装饰复合板与基层连接固定采用粘贴与锚固结合的方式,且应符合下列规定:

1 粘贴应采用条粘法或点框粘法,每块板与基层的粘结面积应不小于被粘贴板面面积的60%;

2 每块保温板下方两角处应分别安装托件,托件布置如图5.2.3所示。

3 墙面每块保温板锚固件不少于6个,锚固点布置如图5.2.3-1所示,锚固件的U

型卡件弯头应卡压在岩棉保温装饰复合板硅酸钙板面板四周的凹槽处,构造如图5.2.3-2所示。

图5.2.3-1 锚固件、托件布置示意图

图5.2.3-2 锚固件锚固示意图

5.2.4每20 m2~30m2宜在竖向板缝中设置1个排汽塞。

5.3 抗风荷载设计

5.3.1岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统应进行抗风荷载计算,系统抗风荷载承载力应不小于风荷载设计值;风荷载设计值取风荷载标准值与抗风荷载安全系数K的乘积,抗风荷载安全系数K应不小于1.5。

5.3.2风荷载标准值的计算应按式5.3.2进行:

ωk=β 1 βgzμs μz ω0(式5.3.2)式中:

β1—重现期修正系数,外保温系统使用年限25年时可取0.7;当外保温系统设计寿命与主体围护结构一致时,取1.0;

ωk—风荷载标准值,(kN/m2);

βgz—高度z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB 50009中7.2取值;

μs—风荷载体型系数,偏安全取为-1.8;

μz—风压高度变化系数;

ω0—基本风压,(kN/m2),应按照《建筑结构荷载规范》GB 50009附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。对于高层建筑,以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高。

5.3.3系统抗风荷载力应仅考虑锚固件的抗拉拔承载力,不应考虑岩棉保温装饰复合板与基层墙体的粘结力。

5.3.4应根据抗风荷载计算确定锚固件的数量。单个锚固件的抗拉拔承载力设计值取锚固件的抗拉承载力标准值乘以0.5。锚固件的抗拉承载力标准值按4.2.5取值,基层墙体为混凝土、烧结页岩空心砖、混凝土小型空心砌块时,锚固件的有效锚固深度不应小于25mm,其他埋深的锚固件抗拉承载力标准值可根据法定检测单位的检测结果取值。

5.4 热工设计

5.4.1岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程建筑热工设计应符合国家及重庆市相关标准的规定。

5.4.2岩棉保温装饰复合板用于外墙外保温工程时,其热工参数应符合表5.4.2的规定。

表5.4.2岩棉保温装饰复合板的热工参数

类型

导热系数λc

[W/(m·K)]

蓄热系数S c

[W/(m2·K)]

修正系数a

垂直纤维岩棉板芯材0.048 0.75 1.30 硅酸钙板面板、底板0.3 5.44 1.30

6 施工

6.1 ―般规定

6.1.1 施工单位应具有健全的质量管理体系,施工质量控制和检验制度。

6.1.2 岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程施工前,施工单位应编制专项施工方案并经监理(建设)单位审查批准。

6.1.3岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程应严格按照经审查合格的设计文件和经审查批准的专项施工方案施工。

6.1.4大面积施工前,应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙,经有关各方确认后方可进行施工。

6.1.5施工中各道工序之间应进行交接检验,上道工序合格后方可进行下道工序,并做隐蔽工程验收记录,保留影像资料。

6.1.6保温系统各组成材料进场时,应按要求进行质量证明文件核查、见证抽样复检,合格后方可用于工程。

6.1.7单块岩棉保温装饰复合板表面必须有生产企业名称、燃烧性能等级和重庆市建筑节能技术备案编号等信息标识,不符合本要求的不得用于保温工程。

6.1.8施工中应对岩棉保温装饰复合板采取防潮、防雨措施。施工环境温度不应低于5℃,5级以上大风天气和雨天不得施工。

6.1.9 施工人员应严格遵守安全施工相关规定,佩戴劳防用品,做好职业健康保护。

6.2 施工准备

6.2.1基层墙体及找平层、外门窗洞口的施工质量应经质量验收合格。

6.2.2 门窗框应安装完毕;伸出墙面的消防梯、落水管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统设计厚度留出间隙。

6.2.3施工用吊篮或脚手架安装安全检验合格,必要的施工机具和劳防用品已准备齐全。

6.3 施工工序

6.3.1 岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统施工工序应按图6.3.1所示流程进行 。

5

图6.3.1 岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统施工工序

6.3.2 施工过程中应严格按施工工艺流程,合理安排各工序,保证各工序间的衔接和间隔时间,以确保施工质量。

6.4 施工要点

6.4.1 基层应坚实、平整。保温层施工前,应使用界面砂浆对基层表面进行界面处理。

6.4.2 岩棉保温装饰复合板安装前排版、备料应符合下列要求:

1 应根据设计要求、施工方案及现场墙面实际控制点,弹垂直、水平控制线,测量门窗、墙体等的实际尺寸后,绘制排板图;

2 按排版图在找平层上弹出每块板的实际安装控制线,并根据弹线情况,结合排版图,出具对应每块板的实际尺寸清单;

3 如需在施工现场切割加工非标准规格的岩棉保温装饰复合板,切割时面板不应接触加工台面,切割后应用铣槽机具在切边锚固件预定位置开出槽口,并采用相应饰面材料进行封边处理;

墙体基层处理

弹控制线、测量排版、挂平直基准线、弹分格线

安装托件

粘贴保温装饰复合板 安装锚固件 嵌填填缝材料 密封胶嵌缝 检查清理

验收

配制粘结剂

4 粘贴岩棉保温装饰复合板前,应检查岩棉保温装饰复合板是否干燥,表面是否平整、清洁;潮湿、表面不平整、有污染的岩棉保温装饰复合板不得用于工程。

6.4.3粘结剂的配制与使用应符合下列规定:

1 粘结剂应由专人严格按产品使用要求进行配制;

2 每次配制的粘结剂,应按产品说明书中规定的时限用完,且应控制在2h内。6.4.4粘贴岩棉保温装饰复合板应符合下列规定:

1 宜从勒脚部位开始,自下而上,沿水平方向铺设粘贴;

2 粘贴面积、平整度、垂直度及板与板之间的缝隙应符合本规程设计和验收的要求。

6.4.5锚固件、托件的安装应符合下列规定:

1 应在岩棉保温装饰复合板粘贴前,根据排版图确定的锚固件、托件位置钻孔,钻孔深度应大于锚固深度10mm,安装锚固件、托件前钻孔应清理干净;

2 岩棉保温装饰复合板粘贴完毕后即可进行锚固件安装。将锚固件固定于墙体上,粘结剂未凝固前,锚栓预拧不应过紧,板缝注密封胶前再拧紧锚栓。

6.4.6板缝处理应在粘结剂干燥后进行,处理前应清洁板缝及周边部位,在板缝中填入嵌缝材料和在板缝两侧饰面层上粘贴美纹纸,再用胶枪将密封胶均匀、连续挤注于板缝内,密封胶厚度应不小于4mm,不应出现空穴或气泡;再用专用工具沿缝修刮,使密封胶注缝表面连续、光滑,再揭掉美纹纸。

6.4.7密封胶晾干后,按设计要求在竖向板缝中间安装排汽塞。先钻同排汽塞相匹配的孔,并在孔内和排汽塞四周涂上密封胶后,将排汽塞嵌入孔中,要求排气孔朝下,以防进水、堵塞,排汽塞安装必须牢固无渗漏,靠近顶部或女儿墙处应安装大号排汽塞。6.4.8若岩棉保温装饰复合板为覆膜板面,应按施工方案要求的工程时间揭去保护膜。

7 验收

7.1 —般规定

7.1.1岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程的验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210等相关标准和本规程的规定。

7.1.2 施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

7.1.3检验批的划分应符合下列规定:

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500㎡?1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批;

2 检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

7.1.4岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定:

1 检验批应按主控项目和一般项目验收;

2 主控项目应全部合格;

3 一般项目应合格;当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

7.1.5 岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1 保温层附着的基层及其表面处理;

2 保温装饰复合板粘结或固定;

3 锚固件;

4 保温装饰复合板板缝及构造节点

5 被封闭的保温材料厚度。

7.2 主控项目

7.2.1岩棉保温装饰复合板外墙外保温系统性能指标应符合本规程的规定。

检验方法:检查型式检验报告。

检查数量:全数检查。

7.2.2用于岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程的材料、构件等,其品种、规格、颜色应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量:按进场批次(同一厂家、同一品种为一批),每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.3 岩棉保温装饰复合板的导热系数、密度、抗拉强度、燃烧性能应符合设计要求。

检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量:全数检查。

7.2.4岩棉保温装饰复合板、专用粘结剂、锚固件、托件等材料进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检。

1 岩棉保温装饰复合板的导热系数、密度、抗拉强度等;

2 专用粘结剂的粘结强度;

3 锚固件、托件的材质和尺寸规格;

检验方法:随机抽样送验,核查复验报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。

7.2.5岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:全数检查。

7.2.6岩棉保温装饰复合板外墙外保温工程的施工,应符合下列规定:

1 保温隔热材料厚度必须符合设计要求。

2 保温隔热材料与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

3 锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。

4 板缝处理应符合设计要求和本标准规定。

检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:每个检验批抽查不少于3处。