文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 企业电力公司营销管理信息系统安全管理办法

企业电力公司营销管理信息系统安全管理办法

关于印发XX公司电力营销管理

信息系统安全管理办法的通知

各供电公司:

为了规范XX公司电力营销管理信息系统(以下简称营销系统)安全管理,确保营销系统正常营运,特制定《电力营销管理信息系统安全管理办法》。现印发给你们,请遵照执行。

二○XX年十二月十二日

XX公司电力营销管理信息系统安全管理办法

为了规范XX公司电力营销管理信息系统(以下简称营销系统)安全管理,确保营销系统正常营运,特制定《电力营销管理信息系统安全管理办法》。本管理办法适用于使用营销系统的单位及个人。

一、所有供电营业所的营销系统严禁以任何方式与互联网联接,一旦发现将严肃处理。如造成营销系统瘫痪或营销电费数据丢失的,将按照《XX公司网络与信息安全信息通报管理办法》有关规定追究直接责任人及相关领导的责任。

二、严禁在营销系统的计算机上玩游戏以及安装任何无关软件,特别是游戏软件、盗版软件等。软盘、光盘和移动存储设备等应先检查无病毒后方可使用,如发现病毒,务必先清除病毒,不能清除病毒的应在其包装上醒目注明,不得在计算机上再使用,避免造成病毒传播。

三、不得破坏营销系统计算机设备及计算机操作系统,严禁私自更改营销系统网络IP地址和网络标识。

四、营销系统计算机的日常应用由使用者负责管理,计算机如出现问题,应在第一时间内联系营销系统管理员和信息中心有关专业人员进行处理;使用者必须设置长度不得小于六个字符的密码,保管好个人的账号和密码,不得窃取他人账号及密码越权访问。使用者应不定期(不得长于一个月)更换密码。

五、营销系统计算机必须安装防杀毒软件,计算机用户应定期观察防病毒软件运行状况,禁止关闭防病毒软件,对病毒入侵事件应及时向信息中心报告;信息中心有关专业人员应定期检查杀毒软件的运行情况并对营销系统局域网内计算机查毒杀毒,定期对防毒软件的病毒库进行升级,指导用户做好计算机病毒防治工作。

六、外来人员未经主管营销负责人或营销系统管理员的允许,不得操作营销系统计算机及相关设备。

七、外来技术人员对营销系统进行升级、维护工作时,须经主管营销负责人的允许并在营销系统管理员陪同或认可下方可工作,工作完成后做好相应的记录并备案。

八、严禁在未经允许的情况下向外界泄漏营销系统内的相关信息。

九、严禁随意更改营销电费数据,如需更改,必须有相应的审批程序并备案。

十、营销系统管理和维护人员必须严格执行备份计划,妥善保管备份文件。备份工作具体要求请参阅营销系统开发商提供的备份方案。

十一、雷电可能会对计算机设备甚至使用者的人身安全造成伤害,故在雷雨天气,不要插拔网络线、电话线、电源线等可能会与外界连接的导电体,以免造成不必要的损害。

十二、用于营销系统的计算机、打印机、网络交换机等设备必须登记在册,固定资产未做转移之前,仍归属海南电力试验研究所,不得挪作它用。所有设备铭牌必须明显清晰,不清晰的需查明设备规格并贴上标签。设备资料如保修卡、产品说明书、软件安装盘等均由信息中心有关专业人员或营销系统管理员保管。

十三、本规定自颁布之日起执行,若有新的修改版本颁布后,本规定自行终止。

十四、本管理办法由XX公司信息中心负责解释。

电力营销管理中安全风险问题及解决措施

电力营销管理中安全风险问题及解决措施 在电力营销管理过程中,可能存在一些安全风险问题。这些问题可能涉及员工、设备 以及数据安全,必须采取相应的解决措施来降低风险。以下是一些常见的电力营销管理安 全风险问题及解决措施。 1.员工安全风险问题 在电力营销管理中,员工可能面临身体伤害、物品丢失等安全风险。这可能是因为工 作环境复杂、工作强度大、员工自身防范意识不强等原因引起的。针对这些问题,解决措 施如下: - 建立健全的安全制度:通过制定相关安全制度和操作规范,明确员工的安全责任和 操作要求,并采取必要的培训措施,提高员工防范意识。 - 提供必要的防护装备:为员工提供必要的安全防护装备,如安全帽、手套、护目镜等,在工作过程中强制员工佩戴。 - 定期安全培训和演练:定期组织安全培训和演练,提高员工应对事故和突发事件的 能力。 - 建立安全回报机制:建立员工安全报告和回报机制,鼓励员工积极参与安全管理, 发现和报告安全隐患。 2.设备安全风险问题 电力营销管理过程中,设备的安全性对于人身安全和业务连续性至关重要。设备可能 面临电击、火灾、故障等安全风险。以下是一些解决措施: - 设备检查和维护:定期进行设备的检查和维护,确保设备正常运行,避免设备故障 引发安全问题。 - 定期测试和校验:定期测试设备的安全控制功能,确保设备的电气安全性能符合标 准和要求。 - 设备安全防护:采取必要的安全防护措施,如设置防护罩、绝缘装置、过流保护等,保障设备的安全运行。 - 定期设备备份和更新:定期备份和更新设备数据和软件,以防止设备故障或数据丢失。 3.数据安全风险问题

电力营销管理涉及大量的数据,包括客户信息、供应链数据、财务数据等。数据安全风险是一个重要的问题。以下是一些解决措施: - 数据备份和恢复:定期备份数据,并建立相应的数据恢复机制,以防止数据丢失。确保备份数据的安全以避免数据泄漏。 - 建立访问权限和审计机制:建立合理的访问权限和审计机制,确保只有经过授权的人员能够访问和处理敏感数据。 - 加强网络安全控制:加强网络安全控制,包括安装防火墙、入侵检测系统、加密技术等,防止未经授权的访问和数据泄露。 - 培训员工的数据安全意识:对员工进行数据安全意识培训,教育员工遵守数据保护的相关政策和规定,加强数据安全意识。 电力营销管理中的安全风险问题需要引起足够的重视,并采取相应的解决措施来降低风险。只有采取切实可行的安全管理措施,才能确保电力营销过程的安全性和可靠性。

电力营销安全工作措施

电力营销安全工作措施 【电力营销安全工作措施】 一、引言 电力营销是指电力企业通过不同的渠道和方式,向用户提供电力产品、服务和解决方案的过程。在电力营销过程中,必须高度重视安全工作,以确保电力供应的稳定性和用户的安全。本文将详细介绍电力营销的安全工作措施,包括安全监测、安全培训、安全管理、安全设备和安全应急预案等。 二、安全监测 1.电力营销中的安全监测主要包括对供电设备的监测、用户用 电行为的监测以及电力系统的监测。对供电设备的监测是为了确保供电设备的正常运行,避免供电设备的故障对用户用电造成影响。用户用电行为的监测是为了发现用户的违规用电行为,及时进行纠正。电力系统的监测是为了及时发现系统故障和安全隐患,以保障电力供应的稳定性。 2.安全监测应采用先进的技术手段,如安全监测仪器、传感器、监控系统等,以实现对供电设备、用户用电行为和电力系统的实时监测。监测数据应及时传输到电力企业的监控中心,由相关人员进行分析和处理。 三、安全培训

1.电力营销人员应接受专业的安全培训,了解电力供应的相关知识和安全操作规程,增强安全意识和责任意识。培训的内容应包括电力设备的安全运行、安全操作、事故处理、应急预案等。 2.安全培训应采用多种形式,如岗前培训、定期培训、专题培训等。电力企业应对培训进行评估,确保培训达到预期效果。 四、安全管理 1.电力营销中的安全管理应遵循“预防为主、综合治理、责任到人”的原则。电力企业应建立健全安全管理制度,为安全工作提供有力的支持和保障,明确责任,明确工作流程,规范操作。 2.电力企业应建立安全档案,记录和管理供电设备、用户用电行为、电力系统等相关的安全信息。电力企业还应加强与相关部门和机构的合作,共同推进安全管理工作。 五、安全设备 1.电力营销中的安全设备主要指供电设备和防护设备。供电设备应定期进行维护和检修,确保设备的正常运行。防护设备应齐全,如电力监测仪器、安全防护装置等。 2.电力企业应制定设备维护计划,定期对供电设备进行检查和维护。防护设备应按照相关标准和规范进行选型和安装,并进行定期检查和维护。

国家电网公司网络与信息系统安全管理规定

国家电网公司网络与信息系统安全管理规定 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

第一章总则 第一条为加强和规范国家电网公司(以下简称“公司”)网络与信息系统安全工作,切实提高防攻击、防篡改、防病毒、防瘫痪、防窃密能力,实现网络与信息系统安全的可控、能控、在控,依据国家有关法律、法规、规定及公司有关制度,制定本办法。 第二条本办法所称网络与信息系统是指公司电力通信网及其承载的管理信息系统和电力二次系统。 第三条本办法适用于公司总(分)部及所属各级单位的网络与信息系统安全管理工作。 第四条网络与信息系统安全防护目标是保障电力生产监控系统及电力调度数据网络的安全,保障管理信息系统及通信、网络的安全,落实信息系统生命周期全过程安全管理,实现信息安全可控、能控、在控。防范对电力二次系统、管理信息系统的恶意攻击及侵害,抵御内外部有组织的攻击,防止由于电力二次系统、管理信息系统的崩溃或瘫痪造成的电力系统事故。 第五条公司网络与信息系统安全工作坚持“三纳入一融合”原则,将等级保护纳入网络与信息系统安全工作中,将网络与信息系统安全纳入信息化日常工作中,将网络与信息系统安全纳入公司安全生产管理体系中,将网络与信息系统安全融入公司安全生产中。在规划和建设网络与信息系统时,信息通信安全防护措施应按照“三同步”原则,与网络与信息系统建设同步规划、同步建设、同步投入运行。 第六条管理信息系统安全防护坚持“双网双机、分区分域、安全接入、动态感知、全面防护、准入备案”的总体安全策略,执行信息安全等级保护制度。其中“双网双机”指信息内外网间采用逻辑强隔离设备进行隔离,并分别采用独立的服务器及桌面主机;“分区分域”指依据等级保护定级情况及业务系统类型,进行安全域划分,以实现不同安全域的独立化、差异化防护;“安全接入”指通过采用终端加固、安全通道、认证等措施保障终端接入公司信息内外网安全;“动态感知”指对公司网络、信息系统、终端及设备等安全状态进行全面动态监测,实现事前预警、事中监测和事后审计;“全面防护”指对物理、网络边界、主机、应用和数据等进行深度防护,加强安全基础设施建设,覆盖防护各层次、各环节、各对象;“准入备案”指对所有接入公司网络的各类网络、应用、系统、终端、设备进行准入及备案管理。 第七条电力二次系统安全防护按照“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的防护原则,并遵照原国家电力监管委员会《电力二次系统安全防护规定》及《电力二次系统安全防护总体方案》等相关文件执行。 第二章职责分工 第八条公司信息安全工作实行统一领导、分级管理,遵循“谁主管谁负责;谁运行谁负责;谁使用谁负责;管业务必须管安全”的原则,严格落实网络与信息系统安全责任。各级单位主要负责人是本单位网络与信息系统安全第一责任人。各级单位信息化领导小组负责本单位网络信息安全(含生产控制大区和管理信息大区)的总体协调领导。 第九条网络与信息系统实行专业管理、归口监督。国网信通部是信息安全防护的归口部门,负责管理信息系统及电力通信网的安全防护。国调中心负责调度数据网络和电力二次系统的安全防护。国网安质部负责公司信息安全监督、检查和评价工作。国网办公厅(保密办)负责公司保密管理,负责信息失泄密情况的调查和处理。各业务部门负责本专业系统及终端的安全监控和防护。各级单位负责落实本单位网络与信息系统安全工作。 第十条国网信通部主要职责如下: (一)落实国家有关网络与信息系统安全法规、方针、政策、标准和规范,联系国家有关部门落实相关安全工作。组织制定公司网络与信息系统安全管理标准规范和规章制度。 (二)负责公司网络与信息系统安全体系规划设计、架构管控、总体安全防护方案制订、核心安全防护措施部署和策略优化配置并组织实施。 (三)指导总部各部门、公司各级单位开展网络与信息系统全生命周期安全管控工作,组织落实等级保护测评整改、风险评估和隐患排查治理等工作。 (四)负责信息安全技术督查体系建设,组织开展公司信息安全技术督查工作。 (五)协助开展网络与信息系统事件的调查处理,组织制定、落实网络与信息系统反事故措施。 (六)负责信息安全态势跟踪、事件监测与分析、信息安全通报。 (七)负责网络与信息系统应急管理体系建设与应急处置。 第十一条国调中心主要职责如下: (一)负责公司生产控制大区(含各级调度、变电站、发电厂、配电自动化、负荷控制等)工控系统安全防护管理,统筹公司经营范围内并网发电厂涉网部分的监控系统和继电保护等工控系统安全防护的技术监督管理。 (二)负责落实国家电力二次系统安全防护要求,组织制定公司电力二次系统安全管理制度,指导各级单位开展电力二次系统安全防护的实施方案制定和运行管理。

国家电网公司网络与信息系统 安全管理办法

国家电网公司网络与信息系统安全管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范国家电网公司(以下简称“公司”)网络与信息系统安全工作,切实提高防攻击、防篡改、防病毒、防瘫痪、防窃密能力,实现网络与信息系统安全的可控、能控、在控,依据国家有关法律、法规、规定及公司有关制度,制定本办法。 第六条管理信息系统安全防护坚持“双网双机、分区分域、安全接入、动态感知、全面防护、准入备案” 的总体安全策略,执行信息安全等级保护制度。电力行业网络与信息安全管理办法

电力行业网络与信息安全管理办法 第一章总则 第一条为加强电力行业网络与信息安全监督管理,规范电力行业网络与信息安全工作,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及国家有关规定,制定本办法。 第二条电力行业网络与信息安全工作的目标是建立健全网络与信息安全保障体系和工作责任体系,提高网络与信息安全防护能力,保障网络与信息安全,促进信息化工作健康发展。 第三条电力行业网络与信息安全工作坚持“积极防御、综合防范"的方针,遵循“统一领导、分级负责,统筹规划、突出重点"的原则. 第二章监督管理职责 第四条国家能源局是电力行业网络与信息安全主管部门,履行电力行业网络与信息安全监督管理职责。国家能源局派出机构根据国家能源局的授权,负责具体实施本辖区电力企业网络与信息安全监督管理。 第五条国家能源局依法履行电力行业网络与信息安全监督管理工作职责,主要内容为:

(一)组织落实国家关于基础信息网络和重要信息系统安全保障工作的方针、政策和重大部署,并与电力生产安全监督管理工作相衔接; (二)组织制定电力行业网络与信息安全的发展战略和总体规划; (三)组织制定电力行业网络与信息安全等级保护、风险评估、信息通报、应急处置、事件调查与处理、工控设备安全性检测、专业人员管理、容灾备份、安全审计、信任体系建设等方面的政策规定及技术规范,并监督实施; (四)组织制定电力行业网络与信息安全应急预案,督促、指导电力企业网络与信息安全应急工作,组织或参加信息安全事件的调查与处理; (五)组织建立电力行业网络与信息安全工作评价与考核机制,督促电力企业落实网络与信息安全责任、保障网络与信息安全经费、开展网络与信息安全工程建设等工作; (六)组织开展电力行业网络与信息安全信息通报、从业人员技能培训考核等工作; (七)组织开展电力行业网络与信息安全的技术研发工作; (八)电力行业网络与信息安全监督管理的其它事项。 第三章电力企业职责 第六条电力企业是本单位网络与信息安全的责任主

电力行业网络安全管理办法电力行业网络安全等级保护管理办法

电力行业网络安全管理办法 第一章总则 第一条为加强电力行业网络安全监督管理,规范电力行业网络安全工作,根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《关键信息基础设施安全保护条例》及国家有关规定,制定本办法。 第二条电力行业网络安全工作的目标是建立健全网络安全保障体系和工作责任体系,提高网络安全防护能力,保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。 第三条电力企业在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络(除核安全外),以及网络安全的监督管理,适用本办法。 本办法所称网络是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统,包括电力监控系统、管理信息系统及通信网络设施。 本办法不适用于涉及国家秘密的网络。涉及国家秘密的网络应当按照国家保密工作部门有关涉密信息系统管理规定和技术标准,结合网络实际情况进行管理。 第四条电力行业网络安全工作坚持〃积极防御、综合防范〃的方针,遵循〃依法管理、分工负责,统筹规划、突出重点〃的原则。

第二章监督管理职责 第五条国家能源局及其派出机构、负有电力行业网络安全监督管理职责的地方能源主管部门(以下简称行业部门)在各自职责范围内依法依规履行电力行业网络安全监督管理职责。 第六条电力行业网络安全监督管理工作主要包括以下内容: (-)组织落实国家关于网络安全的方针、政策和重大部署,并与电力生产安全监督管理工作相衔接; (二)组织制定电力行业网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护、电力监控系统安全防护、网络安全监测预警和信息通报、网络安全事件应急处置等方面的政策规定及技术规范,并监督实施; (三)组织认定电力行业关键信息基础设施,制定关键信息基础设施安全规划,建立关键信息基础设施网络安全监测预警制度,组织开展关键信息基础设施网络安全检查检测,指导关键信息基础设施运营者做好网络安全事件应对处置; (四)组织或参与网络安全事件的调查与处理; (五)督促电力企业落实网络安全责任、保障网络安全经费、开展网络安全防护能力建设等工作; (六)组织开展电力行业网络安全信息通报等工作; (七)指导督促电力企业做好网络安全宣传教育工作; (八)推动网络安全仿真验证环境(靶场)建设,组织建立网络安全监督管理技术支撑体系;

公司信息系统安全管理办法

公司信息系统安全管理办法 第一章总则 第一条为加强公司信息系统安全管理工作,提高信息系统建设运行质量,根据国家有关法律、法规,结合公司的实际,制定本办法。 第二条本办法适用于公司信息系统安全管理。 第三条本办法中的信息系统指为了实现企业管理信息化或业务管理信息化而购置和开发(含合作开发与自行开发)的计算机软件。 第四条公司信息管理部负责信息系统安全工作的组织与实施。 第五条公司信息管理部设系统管理员岗位,负责信息系统安全工作的日常落实,主要职责有: 1、负责信息系统开发、实施、变更、验收、上线、维护、升级等阶段的组织与协调工作; 2、负责信息系统后台的日常维护,包括服务器参数配置、访问控制策略的制定和服务器操作系统安全性维护等; 3、负责配合业务部门针对信息系统的培训推广和用户管理等工作; 4、负责配合安全管理员和网络管理员开展其他网络信息安全有关工作。 第六条公司各部门负责整理和确定本业务系统所辖业务的管理需求、信息系统使用与运维保障的安全需求等,并对本业务系统信息的安全性负责。 第二章系统开发管理 第七条系统开发之前应分析确定详细的业务管理需求、技术需求(如数据库选择与数据结构设计、技术平台的选择与搭建、开发语言与网络协议的选择等)以及信息安全使用需求等,为系统开发创造条件。 第八条系统开发阶段应完成代码设计、系统测试和安全评估工作。 第九条在信息系统的代码设计阶段,应根据安全需求设计实施安全技术,对信息系统技术实现过程进行质量管理,防止技术人员故意保留“后门”,保证系统最终产品的安全性质量。 第十条软件开发设计人员与操作人员必须实行岗位分离。软件设计方案、数据结构加密算法、源代码等技术资料严禁散失和外泄。 第十一条对开发完成的系统原型,必须经过局部功能测试、整体功能测试、

企业信息安全管理办法-5篇

企业信息安全管理办法 第一章总则 第一条为加强公司信息安全管理,推进信息安全体系建设,保障信息系统安全稳定运行,根据国家有关法律、法规和《公司信息化工作管理规定》,制定本办法。 第二条本办法所指的信息安全管理,是指计算机网络及信息系统(以下简称信息系统)的硬件、软件、数据及环境受到有效保护,信息系统的连续、稳定、安全运行得到可靠保障。 第三条公司信息安全管理坚持“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的基本原则,各信息系统的主管部门、运营和使用单位各自履行相关的信息系统安全建设和管理的义务与责任。 第四条信息安全管理,包括管理组织与职责、信息安全目标与工作原则、信息安全工作基本要求、信息安全监控、信息安全风险评估、信息安全培训、信息安全检查与考核。 第五条本办法适用于公司总部、各企事业单位及其全体员工。 第二章信息安全管理组织与职责 第六条公司信息化工作领导小组是信息安全工作的最高决策机构,负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批,部署并协调信息安全体系建设,领导信息系统等级保护工作。

第七条公司建立和健全由总部、企事业单位以及信息技术支持单位三方面组成,协调一致、密切配合的信息安全组织和责任体系。各级信息安全组织均要明确主管领导,确定相关责任,设置相应岗位,配备必要人员。 第八条信息管理部是公司信息安全的归口管理部门,负责落实信息化工作领导小组的决策,实施公司信息安全建设与管理,确保重要信息系统的有效保护和安全运行。具体职责包括:组织制定和实施公司信息安全政策标准、管理制度和体系建设规划,组织实施信息安全项目和培训,组织信息安全工作的监督和检查。 第九条公司保密部门负责信息安全工作中有关保密工作的监督、检查和指导。 第十条企事业单位信息部门负责本单位信息安全的管理,具体职责包括:在本单位宣传和贯彻执行信息安全政策与标准,确保本单位信息系统的安全运行,实施本单位信息安全项目和培训,追踪和查处本单位信息安全违规行为,组织本单位信息安全工作检查,完成公司部署的信息安全工作。 第十一条技术支持单位在信息管理部的领导下,承担所负责的信息系统和所在区域的信息安全管理任务,主要包括:在所维护系统和本区域内宣传和贯彻信息安全政策与标准,确保所负责信息系统的安全运行。

国家电网公司营销安全风险防范与管理规范本

国家电网公司营销安全风险防范与管理规范本国家电网公司营销安全风险防范与管理规范 一、总则 为了加强国家电网公司的营销活动安全管理,确保公司人员和资产的安全,制定本规范。 二、安全风险评估 1. 国家电网公司应对营销活动进行安全风险评估,明确可能存在的安全风险。 2. 针对营销活动中的重要环节、关键资源等进行重点风险评估,制定相应的防范措施。 三、安全策划与预案 1. 国家电网公司应制定全面的安全策划与预案,明确各项安全指标和责任。 2. 制定营销活动的安全责任分工和考核机制,明确相关责任人和责任范围。 3. 制定各类突发事件的应急预案,明确处置流程和责任人。 四、安全培训与教育 1. 国家电网公司应定期组织相关人员进行安全培训与教育,提高其安全意识和应急处置能力。 2. 组织安全演练,提高人员对突发事件的应急反应能力。 3. 建立健全安全案例和经验总结,分享安全经验和教训。 五、安全监督与检查

1. 国家电网公司应设立专门的安全监督与检查机构,完善安全监控系统。 2. 定期对营销活动的安全工作进行检查,发现问题及时进行整改。 3. 对违反安全规范和制度的行为进行追责,并进行相关处罚。 六、信息安全保障 1. 国家电网公司应确保营销活动中的信息安全,采取技术手段对信息进行加密和防护。 2. 对营销活动中的用户信息进行保密,严禁将用户信息泄露给外部人员。 3. 建立健全信息安全管理制度,明确信息管理的权限和责任。 七、网络安全保障 1. 国家电网公司应加强网络安全风险评估,建立健全网络安全管理体系。 2. 定期对网络设备和系统进行安全检查和更新,修复网络漏洞。 3. 加强对网络攻击的监测和防护,及时采取应对措施。 八、物理安全保障 1. 国家电网公司应确保营销活动场所的物理安全,采取相应的安全措施,如安装监控摄像头、安保人员等。

电力行业网络与信息安全管理办法

电力行业网络与信息安全管理办法第一章总则 第一条为了加强电力行业网络与信息安全的管理,保障电力系统的安全稳定运行,依照《中华人民共和国电力法》和其他相关法律、法规的规定,制定本办法。 第二条本办法适用于电力行业各级行政机关、电力企事业单位及其他与电力行业相关的组织和机构。 第三条电力行业网络与信息安全工作应坚持国家安全和社会稳定第一原则,同时兼顾网络技术发展和合理利用的原则。 第四条电力行业网络与信息安全工作应遵循科学、规范的原则,采取预防为主、综合治理的方针,有序推进网络与信息安全技术研究与应用。 第五条电力行业网络与信息安全管理应注重协调一致,形成整体合力,建立健全网络与信息安全的组织体系。 第六条电力行业各单位应当加强网络与信息安全教育和培训,提高网络与信息安全的意识和素质,增强防范网络与信息安全风险的能力。 第二章机构设置和职责分工 第七条电力行业主管部门应当设立网络与信息安全管理机构,负责电力行业网络与信息安全工作的规划、组织、协调、监督和评估。

第八条电力行业各级行政机关、电力企事业单位应当设立网络与信息安全管理部门,负责本单位网络与信息安全工作的组织实施、监督检查和应急响应。 第九条电力行业网络与信息安全管理机构应当具备从事网络与信息安全管理工作的专业人员,定期组织网络与信息安全培训。 第十条电力行业网络与信息安全管理机构的主要职责有: (一)制定电力行业网络与信息安全的政策、规划和标准,指导电力行业各单位的网络与信息安全工作; (二)组织电力行业的网络与信息安全宣传教育和培训; (三)推动电力行业网络与信息安全技术的研发和应用; (四)组织开展电力行业网络与信息安全的评估和监督检查; (五)协调处理电力行业网络与信息安全事件和事故; (六)开展相关网络与信息安全的研究和交流。 第十一条电力行业各级行政机关、电力企事业单位的网络与信息安全管理部门的主要职责有: (一)制定本单位网络与信息安全的制度和措施,组织实施; (二)指导、监督本单位网络与信息安全工作的落实情况; (三)组织开展本单位网络与信息安全的风险评估和安全测试;

电力公司网络信息安全管理制度(标准版)

电力公司网络信息安全管理制度 我公司现在所有的电脑都已接入到网络之中,随时随地受到公司管理部门的监控,为了加强计算机网络、软件管理,保证网络系统安全,保障系统、数据库安全运行特制定以下制度和操作详细步骤。 一、网络与信息安全管理制度 1 公司各部室的电脑管理,遵循谁使用,谁负责的原则进行管理。 2 各部室应经常检查本部门的电脑使用情况,负责电脑的安全使用、密码管理、电子邮件管理、防病毒管理等,发现问题及时纠正。 3. 电脑的使用和保养3.1 电脑操作规程:电脑开机时,应遵循先开电源插座、显示器、主机的顺序。 每次的关、开机操作至少相隔一分钟。

严禁连续进行多次的关机操作。 电脑关机时,应遵循先关主机、显示器、电源插座的顺序。 下班时,务必要将电源插座的开关全关上,节假日时,更应将插座拔下,彻底切断电源,以防止火灾隐患。 3. 2 长时间不用的电脑,应有防尘罩盖着,并应每半个月通电运行半小时。 3. 3 应对电脑及其设备进行保养清洁,使之不能有灰尘,电脑不能放在潮湿的地方,应放在通风的位置。 3. 4 需保存的信息,除在硬盘保存外,还应进行软盘备份,以免电脑坏时所有的资料丢失。 4 打印机及外围设备的使用。 打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效,当出现故障时注意检查有无卡纸。

激光打印机注意硒鼓有无碳粉,喷黑水是否干涸,针打机看是否有断针。 当打印机工作时,不要人工强行阻止,否则,更容易损坏打印机。 5 电脑防病毒的管理。 外来的磁盘,或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘,一律要进行电脑病毒检测,在确保没有病毒时方可进入本公司电脑读取信息。 外来的信息光盘,非经允许,不准在本公司的电脑读取信息,以防止病毒的入侵。 6 每月各基层应维护OA服务器,及时组织清理邮箱,把不重要的文件删除,保证服务器有充足空间, OA系统能够正常运行。 7 用户要每季度至少一次修改自己的应用系统密码。 8 用户如有中毒、操作系统缓慢、死机等问题时,向系统管理人员提出口头

国家电网公司信息系统安全管理办法

国家电网公司信息系统安全管理办法 国家电网公司信息系统安全管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范国家电网公司(以下简称公司)信息系统安全工作,提高公司信息系统整体安全防护水平,实现信息系统安全的可控、能控、在控,依据国家有关法律、法规、规定及公司有关制度,制定本办法。 第二条本办法所称信息系统指公司一体化企业级信息系统,主要包括一体化企业级信息集 成平台(以下简称“一体化平台”)和八大业务应用。“一体化平台"包含信息网络、数据交换、数据中心、应用集成和企业门户;“业务应用"包含财务(资金)管理、营销管理、安 全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理业务应用。电力二次系统安全防护遵照国家电力监管委员会5号令《电力二次系统安全防护规定》及其 配套文件《电力二次系统安全防护总体方案》执行。 第三条信息系统安全主要任务是确保信息系统持续、稳定、可靠运行和确保信息内容的机密性、完整性、可用性,防止因信息系统本身故障导致信息系统不能正常使用和系统崩溃,抵御黑客、病毒、恶意代码等对信息系统发起的各类攻击和破坏,防止信息内容及数据丢失和失密,防止有害信息在网上传播,防止公司对外服务中断和由此造成的电力系统运行事故。 第四条公司信息系统安全坚持“分区、分级、分域”总体防护策略,执行信息系统安全等级保护制度。管理信息网络分为信息内网和信息外网,实现“双机双网”,信息内网定位为公司信 息化“SG186”工程业务应用承载网络和内部办公网络,信息外网定位为对外业务网络和访 问互联网用户终端网络.信息内、外网之间实施强逻辑隔离的措施.电力二次系统实行“安全 分区、网络专用、横向隔离、纵向认证"的安全防护策略。 第五条在规划和建设信息系统时,信息系统安全防护措施应按照“三同步”原则,与信息系统建设同步规划、同步建设、同步投入运行。 第六条本办法适用于公司总部,各区域电网、省(自治区、直辖市)电力公司和公司直属 单位(以下简称各单位)的信息系统安全管理工作。 第二章信息系统安全管理职责 第七条公司信息系统安全管理实行统一领导、分级管理。各单位主要负责人是本单位信息系统安全第一责任人,各单位信息化领导小组负责本单位信息系统安全重大事项决策和协调工作。

供电营销安全管理方案

供电营销安全管理方案 一、背景 随着供电营销市场规模的日益扩大,供电营销安全问题日益凸显。目前,供电营销市场存在着信息泄露、欺诈、诈骗等风险,给广大消 费者带来了严重的经济损失和精神困扰。因此,建立一套供电营销安 全管理方案显得尤为重要。 二、方案内容 1. 信息收集和分析 为规避供电营销风险,首要任务是对供电营销市场进行全面的信 息收集和分析,包括市场情况、消费者需求、竞争对手、相关政策等 方面的内容。 2. 人员培训和教育 充分的人员培训和教育对于供电营销安全至关重要。本方案将通 过建立专项培训机制,定期对工作人员进行相关知识的培训和教育, 增强工作人员的安全意识和防范风险的能力。 3. 安全技术保障 本方案将采用全方位的安全技术保障措施,包括网络安全、系统 安全、数据安全等方面的措施。此外,为确保消费者的权益,还将完 善相关投诉处理机制和客户服务体系。

4. 安全监督和评估 定期的安全监督和评估是保障供电营销安全的重要手段之一。本方案将对供电营销市场的安全情况、工作人员的安全培训、安全保障措施的有效性等进行定期的监督和评估。 三、实施步骤 本方案的实施分为以下几个步骤: 1.制定详细的计划:确定计划的主要目标、项目和进度,并分别指定负责人。 2.开展信息收集和分析:对供电营销市场进行全面的信息收集和分析,包括市场需求、竞争对手、相关政策等。 3.制定人员培训和教育方案:依据市场需求和工作人员实际情况,制定具体、实用的培训和教育方案。 4.实施安全技术保障措施:全方位采用安全技术保障措施,包括网络安全、系统安全、数据安全等方面的措施。 5.建立投诉处理机制和客户服务体系:建立完善的投诉处理机制和客户服务体系,确保消费者的权益得到有效保障。 6.定期安全监督和评估:定期对供电营销市场的安全情况、工作人员的安全培训、安全保障措施的有效性等进行监督和评估。

国家电网公司信息系统安全管理办法

国家电网公司信息系统安全管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范国家电网公司(以下简称公司)信息系统安全工作,提高公司信息系统整体安全防护水平,实现信息系统安全的可控、能控、在控,依据国家有关法律、法规、规定及公司有关制度,制定本办法。 第二条本办法所称信息系统指公司一体化企业级信息系统,主要包括一体化企业级信息集成平台(以下简称“一体化平台”)和八大业务应用。“一体化平台”包含信息网络、数据交换、数据中心、应用集成和企业门户;“业务应用”包含财务(资金)管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理业务应用。电力二次系统安全防护遵照国家电力监管委员会5号令《电力二次系统安全防护规定》及其配套文件《电力二次系统安全防护总体方案》执行。 第三条信息系统安全主要任务是确保信息系统持续、稳定、可靠运行和确保信息内容的机密性、完整性、可用性,防止因信息系统本身故障导致信息系统不能正常使用和系统崩溃,抵御黑客、病毒、恶意代码等对信息系统发起的各类攻击和破坏,防止信息内容及数据丢失和失密,防止有害信息在网上传播,防止公司对外服务中断和由此造成的电力系统运行事故。 第四条公司信息系统安全坚持“分区、分级、分域”总体防护策略,执行信息系统安全等级保护制度。管理信息网络分为信息内网和信息外网,实现“双机双网”,信息内网定位为公司信息化“SG186”工程业务应用承载网络和内部办公网络,信息外网定位为对外业务网络和访问互联网用户终端网络。信息内、外网之间实施强逻辑隔离的措施。电力二次系统实行“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的安全防护策略。 第五条在规划和建设信息系统时,信息系统安全防护措施应按照“三同步”原则,与信息系统建设同步规划、同步建设、同步投入运行。 第六条本办法适用于公司总部,各区域电网、省(自治区、直辖市)电力公司和公司直属单位(以下简称各单位)的信息系统安全管理工作。 第二章信息系统安全管理职责

国家电网公司信息系统安全管理办法

国家电网公司信息系统平安管理方法 第一章总那么 第一条为加强和规国家电网公司〔以下简称公司〕信息系统平安工作,提高公司信息系统整体平安防护水平,实现信息系统平安的可控、能控、在控,依据国家有关法律、法规、规定与公司有关制度,制定本方法。 第二条本方法所称信息系统指公司一体化企业级信息系统,主要包括一体化企业级信息集成平台〔以下简称“一体化平台〞〕和八大业务应用。“一体化平台〞包含信息网络、数据交换、数据中心、应用集成和企业门户;“业务应用〞包含财务〔资金〕管理、营销管理、平安生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理业务应用。电力二次系统平安防护遵照国家电力监管委员会5号令《电力二次系统平安防护规定》与其配套文件《电力二次系统平安防护总体方案》执行。 第三条信息系统平安主要任务是确保信息系统持续、稳定、可靠运行和确保信息容的性、完整性、可用性,防止因信息系统本身故障导致信息系统不能正常使用和系统崩溃,抵御黑客、病毒、恶意代码等对信息系统发起的各类攻击和破坏,防止信息容与数据丧失和失密,防止有害信息在网上传播,防止公司对外效劳中断和由此造成的电力系统运行事故。 第四条公司信息系统平安坚持“分区、分级、分域〞总体防护策略,执行信息系统平安等级保护制度。管理信息网络分为信息网和信息外网,实现“双机双网〞,信息网定位为公司信息化“SG186〞工程业务应用承载网络和部办公网络,信息外网定位为对外业务网络和访问互联网用户终端网络。信息、外网之间实施强逻辑隔离的措施。电力二次系统实行“平安分区、网络专用、横向隔离、纵向认证〞的平安防护策略。 第五条在规划和建立信息系统时,信息系统平安防护措施应按照“三同步〞原那么,与信息系统建立同步规划、同步建立、同步投入运行。 第六条本方法适用于公司总部,各区域电网、省〔自治区、直辖市〕电力公司和公司直属单位〔以下简称各单位〕的信息系统平安管理工作。 第二章信息系统平安管理职责 第七条公司信息系统平安管理实行统一领导、分级管理。各单位主要负责人是本单位信息系统平安第一责任人,各单位信息化领导小组负责本单位信息系统平安重大事项决策和协调工作。 第八条信息系统平安纳入公司平安管理体系,实行专业管理、归口监视。公司信息化工作部是信息系统平安的管理部门,负责管理信息大区〔信息网和信息外网〕的平安保障,国家电力调度通信中心负责电力二次系统特别是生产控制大区系统的平安保障,平安监察部负责公司信息系统平安监视工作。

国家电网公司网络与信息系统-安全管理办法1

国家电网公司网络与信息系统平安管理方法 第一章总则 第一条为加强和规范国家电网公司(以下简称“公司”)网络与信息系统平安工作,切实提高防攻击、防篡改、防病毒、防瘫痪、防窃密实力,实现网络与信息系统平安的可控、能控、在控,依据国家有关法律、法规、规定及公司有关制度,制定本方法。 其次条本方法所称网络与信息系统是指公司电力通信网及其承载的管理信息系统和电力二次系统。 第三条本方法适用于公司总(分)部及所属各级单位的网络与信息系统平安管理工作。 第四条网络与信息系统平安防护目标是保障电力生产监控系统及电力调度数据网络的平安,保障管理信息系统及通信、网络的平安,落实信息系统生命周期全过程平安管理,实现信息平安可控、能控、在控。防范对电力二次系统、管理信息系统的恶意攻击及侵害,抵抗内外部有组织的攻击,防止由于电力二次系统、管理信息系统的崩溃或瘫痪造成的电力系统事故。 第五条公司网络与信息系统平安工作坚持“三纳入一融合”原则,将等级爱惜纳入网络与信息系统平安工作中,将网络与信息系统平安纳入信息化日常工作中,将网络与信息系统平安纳入公司平安生产管理体系中,将网络与信息系统平安融入公司平安生产中。在规划和建设网络与信息系统时,信息通信平安防护措施应依据“三同步”原则,与网络与信息系统建设同步规划、同步建设、同步投入运行。 第六条管理信息系统平安防护坚持“双网双机、分区分域、平安接入、动态感知、全面防护、准入备案”的总体平安策略,执行信息平安等级爱惜制度。其中“双网双机”指信息内外网间接受逻辑强隔离设备进行隔离,并分别接受独立的服务器及桌面主机;“分区分域”指依据等级爱惜定级状况及业务系统类型,进行平安域划分,以实现不同平安域的独立化、差异化防护;“平安接入”指通过接受终端加固、平安通道、认证等措施保障终端接入公司信息内外网平安;“动态感知”指对公司网络、信息系统、终端及设备等平安状态进行全面动态监测,实现事前预警、事中监测和事后审计;“全面防护”指对物理、网络边界、主机、应用和数据等进行深度防护,加强平安基础设施建设,覆盖防护各层次、各环节、各对象;“准入备案”指对全部接入公司网络的各类网络、应用、系统、终端、设备进行准入及备案管理。 第七条电力二次系统平安防护依据“平安分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的防护原则,并遵照原国家电力监管委员会《电力二次系统平安防护规定》及《电力二次系统平安防护总体方案》等相关文件执行。 其次章职责分工 第八条公司信息平安工作实行统一领导、分级管理,遵循“谁主管谁负责;谁运行谁负责;谁运用谁负责;管业务必需管平安”的原则,严格落实网络与信息系统平安责任。各级单位主要负责人是本单位网络与信息系统平安第一责任人。各级单位信息化领导小组负责本单位网络信息平安(含生产限制大区和管理信息大区)的总体协调领导。

《国家电网公司信息系统安全管理办法》

《国家电网公司信息系统安全管理办法》第一章总则 第一条为加强和规范国家电网公司(以下简称公司)信息系统安全工作,提高公司信息系统整体安全防护水平,实现信息系统安全的可控、能控、在控,依据国家有关法律、法规、规定及公司有关制度,制定本办法。管理信息网络分为信息内网和

信息外网,实现“双机双网”,信息内网定位为公司信息化“sg186”工程业务应用承载网络和内部办公网络,信息外网定位为对外业务网络和访问互联网用户终端网络。 第八条信息系统安全纳入公司安全管理体系,实行专业管理、归口监督。公司信息化工作部是信息系统安全的管理部门,负责管理信息大区(信息内网和信息外网)的安全保障,国家电力调度通信中心负责电力二次系统特别是生产控制大区系统的安全保障,安全监察部负责公司信息系统安全监督工作。第九条公司信息化工作部主要职责: (一)落实国家有关信息系统安全法规、方针、政策、标准和规