文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统的谐波检测与分析方法

电力系统的谐波检测与分析方法

电力系统的谐波检测与分析方法
电力系统的谐波检测与分析方法

大庆石油学院学报

第26卷 第1期 2002年3月JOURNAL OF DAQING PETROLEUM INSTITUTE Vol.26 No.1 Mar. 2002

收稿日期:2001-08-28;审稿人:刘铁男

基金项目:中国石油天然气集团公司中青年创新基金项目(99科字39号)

作者简介:姜建国(1966-),男,硕士,讲师,现从事电气工程及其自动化方面的研究.

电力系统的谐波检测与分析方法

姜建国1,朴晓光1,赵长和2,黄 真2,赵冬梅

3(1 大庆石油学院自动化与控制工程系,黑龙江安达 151400; 2 大庆石油学院电话站,黑龙江安达 151400; 3

大庆石油化工总厂职工大学,黑龙江大庆 163351)

摘 要:针对电力系统谐波的特点,分析了模拟电路实现的谐波抑制与检测方法,基于傅里叶变换的检测方法,探讨

了小波变换的优势,研究了电力系统谐波分析的小波变换方法.计算和仿真结果表明,该方法克服了传统的快速傅里叶

变换只有频域局部性而无时域局部性的缺点,能够实时跟踪随机性很强的谐波信号,从而准确地检测出电力谐波.

关 键 词:谐波;检测;电力系统;小波变换;傅里叶变换

中图分类号:TM131.4+1 文献标识码:A 文章编号:1000-1891(2002)01-0045-030 引言

随着电力电子控制水平的提高,电力系统谐波污染也日趋严重.对于运行电机,谐波将引起附加损耗,使电动机转矩减小;对测量仪表将产生虚假的谐波功率,出现随机误差;对于补偿电容,谐波使其运行电流增大,温升增高;对于继电保护装置,谐波将影响其整定值,引起误动;对于通讯网络,谐波干扰将影响其电磁效应和正常的载波.因此,谐波已成为电力公害,对电力谐波的含量进行实时测量,是十分必要的.1 谐波的检测

1.1 模拟电路

消除谐波的方法很多[1],既有主动型,又有被动型;既有无源的,也有有源的,还有混合型的,目前较为先进的是采用有源电力滤波器.但由于其检测环节多采用模拟电路,因而造价较高,且由于模拟带通滤波器对频率和温度的变化非常敏感,故使其基波幅值误差很难控制在10%以内,严重影响了有源滤波器的控制性能.

近年来,人工神经网络的研究取得了较大进展,由于神经元有自适应和自学习能力,且结构简单,输入输出关系明了,因此,可用神经元替代自适应滤波器,再用一对与基波频率相同,相位相差90 的正弦量作为神经元的输入.由神经元先得到基波电流,然后检测出应补偿的电流,从而完成谐波电流的检测[2].但目前,人工神经网络的硬件实现还是一个比较薄弱的环节,限制了其应用范围.

1.2 傅里叶变换

利用傅里叶变换可在数字领域进行谐波检测[3].电力系统的谐波分析,目前大都是通过该方法实现的.离散傅里叶变换所要处理的是经过采样和A/D 转换得到的数字信号.设待测信号为x (t),采样间隔为 t 秒,采样频率f s =1/ t 满足采样定理,即f s 大于信号最高频率分量的2倍.则采样信号为x (n t),并且采样信号总是有限长度的,即n =0,1, ,N -1.这相当于对无限长的信号做了截断,因而造成了傅里叶变换的泄漏现象,产生误差.此外,对于离散傅里叶变换来说,如果不是整周期采样,那么即使信号只含有单一频率,离散傅里叶变换也不可能求出信号的准确参数,因而出现栅栏效应. 45

1.3 小波变换

小波变换这种新型的理论是数学发展史上的重要成果,已广泛应用于信号分析、语音识别与合成、自动控制、图像处理与分析等领域.电力谐波是由各种频率成分合成的、随机的、出现和消失都非常突然的信号,在应用离散傅里叶变换进行处理受到局限的情况下,可充分发挥小波变换的优势.即对谐波采样离散后,利用小波变换对数字信号进行处理,从而实现对谐波的精确测定.下面首先引入小波变换的概念,然后研究小波变换的 时-频 局部性和小波变换在谐波分析中的应用.

令L 2(R)表示在R 上的所有可测且平方可积的函数集合,对 (t) L 2(R ),如果 (t )的傅里叶变换^ ( )满足条件:

C = +

- |^ ( )|2| |d <+ ,(1)

则称 (t)为基本(或母)小波,式(1)称为允许条件.由母小波的如下伸缩和平移:

(b,a)(t )=

1|a |

t -b a , a,b R ,a 0,(2)称为由 (t)生成的依赖参数a,b 的连续小波.其中,a 为尺度参数,b 为平移参数.对 S(t) L 2(R),称

W S (b ,a)=(S , (b,a))=1|a | + -

S(t) t -b a d t ,(3)为信号S (t)依赖参数a,b 的连续小波变换.其中, 代表 的复共轭.为了分析小波变换的时-频局部性,引入窗函数的概念.设 (t) L 2(R),如果

+ -

|t (t)|2d t <+ ,(4)则称 (t)是一个窗函数.而 (t)的中心t * 和半径 分别为

t * =

1 2

2 + - t | (t)|2d t , =1 22 + - (t -t )2| (t)|2d t 12.(5) 小波可以看作是一个双窗函数,即小波函数及其傅里叶变换同时满足窗函数条件,将它们的中心和半径分别记为t * , 和 *, ,则小波函数在时间-频率相平面具有一个矩形的时频窗:

[b +at * -|a | ,b +at * +|a | ] *a -1|a | ^ , *a +1|a | ^

,(6)

式中:窗宽为2|a | (由时间窗的宽度决定);窗高为2 ^ /|a |(由频率窗的宽度决定).对一信号进行小波变换相当于从这一时频窗内的信息提取信号.对于检测高频信息,相应于比较小的a >0,这时时窗变窄,主频(中心频率) */a 变高,可对信号的高频分量做细致的观测;对于分析低频信息,相应于比较大的a >0,这时时窗自动变宽,主频 */a 变低,可对信号的低频分量做概貌分析.所以小波变换具有自动 调焦 性.

其次,小波变换是按频带而不是按频点的方式处理频域信息,因此信号频率的微小波动不会对处理产生很大影响,且不要求对信号进行整周期采样.另外,由小波变换的时间局部性可知,在信号的局部发生波动时,不会像傅里叶变换那样把影响扩散到整个频谱,而只改变当时一小段时间的频谱分布,因此,采用小波变换可以跟踪时变和暂态信号.

电力系统中含谐波电流时,要处理的是离散信号,可以把它进行小波变换,处理后再重构回电流信号.基于多分辨分析的思想,可得到L 2(R )空间的小波规范正交基{ k ,n (x )=2

-k/2 (2-k x -n),k,n Z },那么,对任意f L 2,f (x )可展为如下小波级数:

f (x )=

k,n Z d k ,n k,n (x ),

(7) 46 大 庆 石 油 学 院 学 报 第26卷 2002年

式中:d k ,n = f , k,n ;k ,n Z,Z 表示整数域; , 代表内积;d k ,n 相当于f (x )的离散的小波变换.

文献[4]给出小波变换的快速算法 Mallat 算法.Mallat 分解和重构算法分别为

C k n =12 j Z C k-1j h j-2n ,d k n =12 j Z

C k-1j g j-2n ,(8)C 0n

= N k=1( j Z d k j g j-2n )+ j Z C N j h j-2n ,

(9)图1 信号及其小波变换

式中:k =1,2, ,N ,为尺度;h j ,g j 为离散滤波器系数;实际计算

中j 的取值范围是有限的.2 计算实例及仿真结果

以含有谐波的电流信号为例,验证小波变换的有效性.电流

信号的表达式如下:

y (x )=25sin x +4sin (10 x -3)+2sin (14 x -12),

(10)

由式(10)可以看出,原信号中含有10次和14次谐波,且相位不

同.

图1是电流信号经小波变换后的一系列结果.原信号按尺

度进行小波变换,将其重构即可得到图示的信号.可以看出,随

着尺度的增加,信号的细节愈来愈模糊,谐波含量愈来愈少,到

了第5个尺度

,基本上可以认为信号只含基波含量,滤波的目的

图2 尺度5对原谐波信号的仿真结果

就达到了.

尺度5对原含谐波信号的比较结果,见图2.可见,滤波所得

曲线的幅值非常接近于实际基波的幅值.3 结束语

小波变换在时域和频域同时具有良好的局部性,对信号的奇

异点也非常敏感,故可用以实时跟踪电力系统谐波的变化,基于

小波变换能够准确地检测到突然出现和消失的谐波信号.小波

变换优于傅里叶变换和模拟电路的检测方法.

参考文献:

[1] 王秀芳,段玉波.谐波信号检测及经济评估[J ].黑龙江自动化技术与应用,

1999,18(6):32~33.

[2] 王 群,吴 宁,谢品芳.一种基于神经元的自适应谐波电流检测法[J].电力系

统自动化,1997,21(10):13~16.

[3] 张伏生,耿中行,葛耀中.电力系统谐波分析的高精度FFT 算法[J].中国电机工

程学报,1999,19(3):63~66.

[4] Mallat S.Singularity Detecti on and Processing w i th Wavelets[J ].IEEE Transactions on In

formation Theory,1992,38(2):3. 47 第1期 姜建国等:电力系统的谐波检测与分析方法

uct.

Key words:2-nitro-4-methoxyphenol;hydrolysis;sodium hydroxide;sythesis

Measurement of the composition of chemical deposition Ni-P alloy by spectrophotomete/2002,26(1):34~36 ZHANG Yi,WANG Ya li,GAI Cui ping

(Dept o f Petrochemical Engineering,Daqing Petroleum Institute,Anda,Heilongjiang151400,China) Abstract:A conventional method for measurement of the elemental composition in chemical deposition Ni-P alloy was set up in this paper.With the standard line of the detected elements obtained by spectrophotometric apparatus,the concentration of the detected element was obtained.By this method,the mass fraction of Nickel and Phosphor in Ni-P alloy layer were measured.The results show that the absolute error for Nickel and phosphor is less than3%and 1%,compared with the energy spectra(ES).I t also shows that the thicker the Ni-P alloy,the less the absolute er ror.The results prove that the method can be used for measurement of the elemental composition of Ni-P alloy. Key words:spectrophotometric method;chemical deposition;Ni-P alloy

Application of pinch point technology to the hydrogen producing plant/2002,26(1):37~40

ZHANG Hai yan1,NI NG Ying nan1,GAO Chuan li2

(1.Dept o f Petrochemical Engineering,Daqing Petroleum Institute,Anda,Heilongjiang151400,China;2. Daqing Petrochemical Com pany Re finary,Daqing,Heilongjiang163711,China)

Abstract:In this paper the pinch point technology was adopted to design a heat e xchange network of the hydrogen pro ducing plant in Daqing Petrochemical Company Refinery.Based on the calculation,the pinch point temperature and the minimum amount of public utility were determined,hereby the heat flow rate and the matching of heat exchange were adjusted.The optimized result indicated that the a mount of cold public utility decreased by10.17MW and the amount of circulation water was only6.3%of the original amount.The maximum heat reclamation was achieved.

Key words:pinch point;plant for producing hydrogen;heat exchange network;energy saving

Design controller possessing integrity of a type of linear system with uncertainty/2002,26(1):41~44

ZHOU Yu guo1,2,G UAN Xue zhong1,ZHANG Ying wei2,WANG Fu li2

(1.De pt o f Automation and Control Engineering,Daqing Petroleum Institute,Anda,Heilongjiang151400,China;

https://www.wendangku.net/doc/3713349288.html,rmation and Engineering School,No rtheast University,Shenyang,Liaoning110004,China)

Abstract:This paper discusses a ne w designing process of fault tolerant controller possessing integrity of a type of lin ear system with uncertainty using robust control results.When sensors or actuators e xperience outage,and the uncer tainties of the system are of norm bounded,controller possessing integrity is designed by c onstructing an auxiliary sys tem without uncertainties in term of the positive solution of Ha milton-Jacobi inequities.The method guarantees the close loop system is asymptotically stable with H performance.The approach presents a new way to solve the integrity control proble m of a type of linear system with uncertainties.

Key words:fault tolerant control;H control;robust control;system with uncertainties;integrity design

Method for detecting and analysiing harmonics in power systems/2002,26(1):45~47

JIANG Jian guo1,PIAO Xiao guang1,ZHAO Chang he2,HUANG Zhen2,Z HAO Dong mei3

(1.Dept o f Automation and control Engineering,Daqing Petroleum Institute,Anda,Heilongjiang151400,China;

114

2.Telephone E xchange o f Daqing Petroleum Institute,Anda,Heilongjiang151400,China;

3.Continous Education Institute o f Daqing Petrochemical Com plex,Daqing,Heilongjiang163351,China)

Abstract:Based on the characteristics of the harmonics in power systems,the restraining and detec ting harmonics with the analogue circuit is analyzed,the harmonics detec ting with Fourier Transform is analyzed,the advantages of the wa velet transform is discussed,the method of wavelet transform is investigated in electric po wer syste m.The result of calculation and simulation show that the method overcomes the shortcoming of the fast Fourier transform,and it can run after the harmonics signal,so it can accura tely detect the harmonics.

Key words:harmonics;detection;po wer system;wavelet transform;Fourier transform

Stability of a class of linear interconnect systems/2002,26(1):48~50

SHAO Ke yong1,HUANG Wei dong2,YU Shu hua3,GAO Li qun4

(1.Dept o f Auto matic Control Engineering,Daqing Petroleum Institute,Anda,Heilongjiang151400,China;2. Oil Recovery Plant No.2,Daqing Oilfield Corp.Ltd.,Daqing161342,China;3.Testing Technology Service Com p any,Daqing Oil f ield Corp.Ltd.,Daqing163514,China;4.School o f Information Science and Engineering, Northeastern University,Shenyang110004,China)

Abstract:In this paper,a class of linear interc onnected syste ms with some struc ture has been considered based on Lyapunov stability theory,and a simple criterion for the stability of the systems has been given,also an e xample has been given to illustrate the conclusion.

Key words:linear interconnected systems;stability;matrix

A pattern recognition and its application to stratum contrast/2002,26(1):51~53

XU Shao hua1,Z HAO Wan ping1,LI AO Tai ping2,LU Di3,LI Xin1

(1.Dept o f Computer Science,Daqing Petroleum Institute,Anda,Heilongjiang151400,China;2.Dept o f Petroleum Engineering,Chongqing Petroleum College,Chongqing400042,China;3.Shuguang Oil Recovery Plant, Liaohe Oilfield Cor p.C NPC,Liaoning,Panjin124109,China)

Abstract:In this paper we propose a pattern rec ognition method for the oil field stratum c ontrast problems of compli cated geological c ondition and varying parameters.First,we use rule set s least decision making algorithm in rough set theory,get rid of redundancy and incompatible characteristics in pattern set.Second,we change digital well logging curves and stratum parameters into two value lattice image pattern by pretreatment,distill and me mory stratum pattern charac ters that the curves expressed by compress lattice data https://www.wendangku.net/doc/3713349288.html,stly,we use multi layer neural networks to train mapping relation between condition property and pattern sort.The neural network obtained has strong me mory ability and extension ability and better adaptability to solve stratum contrast problem.

Key wods:pattern recognition;neural networks;image processing;least decision making algorithm;stratum contrast

Intranet well logging datamanipulation based on softw are Agent/2002,26(1):54~56

LI Chun sheng1,W ANG Mei1,YANG Li ping1,ZHAO Xing kun2,GUO Ling ling1

(1.Department o f Computer Science,Daqing Petroleum Institute,Anda,Heilongjiang151400,China;2.In f orma tion Technology Department,Daqing Branch,China Li f e Insurance Com pany,Daqing,Heilongjiang163316,China )

Abstract:Using image processing,artificial intelligence and software Agent technic,we have solved the lossless c om

115

电力系统的谐波

《电力系统的谐波》 电气工程与自动化 1.什么是谐波?特性?分类? 2.含有谐波的电量的电气参数如何计算? 3.衡量谐波含量的参数有哪些?定义? 4.电力系统常见的谐波源有哪些? 5.谐波的危害是什么?治理方法有哪些? 理想的交流电压和交流电流波形应是单一频率的正弦波,而实际电力系统中由于负荷 的非线性常会使电压和电流波形产生畸变而偏离正弦,出现各种谐波分量。谐波的含量是 衡量电能质量的重要指标之一。 那么什么是谐波呢?谐波 (harmonic wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的意义已经变得与原意有些不符。正是因为广义的谐波概念,才有了“分数谐波”、“间谐波”、“次谐波”等等说法。 奇次谐波:额定频率为基波频率奇数倍的谐波,被称为“奇次谐波”,如3、5、7次谐波; 偶次谐波:额定频率为基波频率偶数倍的谐波,被称为“偶次谐波”,如2、4、6、8次谐波。 一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n ±1次谐波,例如5、7、11、13、17、19等。 变频器主要产生5、7次谐波; 分量谐波:频率为基波非整数倍的分量称为间谐波,有时候也将低于基波的间谐波称为次谐波,次谐波可看成直流与工频之间的间谐波。 电气参数计算 有效值: U= 1T u 2T 0(t)dt I= 1T i 2T 0(t)dt u(t)= 2∞n =1U n sin ?(nw 1t +αn ) i(t)= 2∞ n =1I n sin ?(nw 1t +βn ) w 1=2πT =2πf 1 I= A A= 1T [ 2I 1T sin w 1t +β1 + 2I 2sin 2w 1t +β2 +?+ 2I n sin nw 1t +βn ]∧2dt

电力系统谐波及其检测方法研究

第23卷 第5期 电子测量与仪器学报 Vol. 23 No. 5 2009年5月 JOURNAL OF ELECTRONIC MEASUREMENT AND INSTRUMENT · 29 · 本文于2008年1月收到。 *基金项目: 国家自然科学基金(编号: 60775047)资助项目; 国家863计划(编号: 2007AA042244)资助项目。 电力系统谐波及其检测方法研究* 唐 求 王耀南 郭斯羽 (湖南大学电气与信息工程学院, 长沙 410082) 摘 要: 谐波测量在电力系统中占有重要的作用和地位。本文概述了谐波测量的主要方法, 对基于加窗插值FFT 的谐波测量方法进行了分析和研究。在此基础上, 设计并实现了一种多功能虚拟谐波测量系统, 采用加窗插值FFT 算法, 以图形化编程语言LabVIEW 为开发平台, 实现了电力系统电压、电流谐波参数的测量。与传统的谐波测量系统相比, 该系统硬件简单、编程灵活、可自定义、数据分析与处理能力强、使用方便, 测量结果证明了系统的可行性和准确性。 关键词: 谐波测量;加窗插值FFT ;虚拟仪器;LabVIEW 中图分类号: TM714 文献标识码: A 国家标准学科分类代码: 470.4054 Research on harmonics and its measurement method in power system Tang Qiu Wang Yaonan Guo Siyu (College of Electrical and Information Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China) Abstract: The harmonic measurement plays an important role in power system. In this paper, some main harmon-ics measurement methods are generally described, and a harmonic measurement method based on interpolating win-dowed FFT is discussed. According to the interpolating windowed FFT method, a multifunctional virtual instrument system for harmonic measurement of voltage and current signals is designed and implemented with LabVIEW envi-ronment. Compared with traditional harmonic measurement system, this system is flexible, self-defined, capable of data processing and analysis, with simple hardware and so on. The measurement results show the feasibility and the validity of the system. Keywords: Harmonic measurement;interpolating windowed FFT;virtual instrument;LabVIEW 1 引 言 近年来, 随着工业和民用用电负荷的迅速增加以及各种电力电子设备的广泛应用, 非线性负载的数量和容量日益增加, 电力系统谐波污染日趋严重。电网谐波使得电压、电流的波形发生畸变, 使电力系统的发、供、用电设备出现许多异常现象和故障, 对电力系统的安全、经济运行造成极大的危害。谐波问题已成为电力部门普遍重视和关心的问题[1] 。谐波测量是处理谐波问题的基础, 是分析和控制电网谐波含量的依据。 传统的电力谐波测量方法多采用电力谐波分析仪或MATLAB 软件包, 但是它们不具有图形化编程 和远程测控能力, 因此具有局限性。 本文在研究谐波测量的主要方法的基础上, 设计了基于加窗插值FFT 的虚拟谐波测量系统。实现了三相电压、三相电流的总谐波畸变率(THD)以及各次(1~13次)谐波畸变率的测量。系统集信息采集、处理和传输于一体, 具有数据采集、谐波分析处理和显示等功能, 试验结果表明了其性能良好, 测量稳定。 2 谐波测量方法 谐波测量是解决谐波问题的基础和主要依据, 通过对谐波的检测, 可以实时监测电网中谐波的含量及其潮流方向, 计量各次谐波含量、 谐波电压电流幅值、相位等参数, 从而提高测量和计量仪表的准确

基于MATLAB的电力谐波分析

目录 摘要 (2) Abstract (2) 1:绪论 (2) 1.1课题背景 (2) 1.2谐波的产生 (3) 1.3电网中谐波的危害 (5) 1.4研究谐波的重要性 (5) 2:谐波的限制标准和常用措施 (7) 2.1国外谐波的标准和规定 (8) 2.1.1谐波电压标准 (8) 2.1.2谐波电流的限制 (9) 2.2我国谐波的标准和规定 (9) 2.2.1谐波电压标准 (10) 2.2.2谐波电流的限制 (11) 2.3谐波的限制措施 (12) 3:谐波的检测与分析 (15) 3.1电力系统谐波检测的基本要求 (15) 3.2国内外电力谐波检测与分析方法研究现状 (15) 3.3谐波的分析 (18) 3.3.1电力系统电压(或电流)的傅立叶分析 (19) 3.3.2基于连续信号傅立叶级数的谐波分析 (19) 4:电力谐波基于FFT的访真 (21) 4.1快速傅立叶变换的简要和计算方法 (21) 4.1.1快速傅立叶变换的简要 (21) 4.1.2快速傅立叶变换的计算方法 (21) 4.2 FFT应用举例 (22) 5:结论 (28) 附录: (28) 参考文献: (30) 致谢: (30)

基于MATLAB的电力谐波分析 学生: 指导老师: 电气信息工程学院 摘要:电力系统的谐波问题早在20世纪20年代就引起人们的注意,到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关换流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分的关注。 本文首先对目前国内外电力谐波检测与分析方法进行了综述与展望,并对电力谐波的基本概念、性质和特征参数进行了详细的分析,给出了谐波抑制的措施。并得出基于连续信号傅立叶级数的各次谐波系数的计算公式,推导了该计算公式与MATLAB函数FFT计算出的谐波系数的关系。实例证明:准确测量各次谐波参数,对电力系统谐波分析和抑制具有很大意义,可确保系统安全、可靠、经济地运行。同时实验结果表明,该法对设备要求不高,易于实现。 关键字:MA TLAB电力谐波分析 Harmonic Analysis of Electric Power System Based On Matlab Student: Teacher: Electrical and Information Engineering Abstract:The harmonic problem of electric power system has caused the attention of people in1920s and 1930s.Until 1950s,owing to the development of high voltage direct current transportation electricity technology,people published a large number of theses about the electricity power system harmonic problem,which caused by the current transform device.Since 1970s,because of the speedly development of eletricity power electronics technology,the various electric power electronics devices were applied extensively in the electric power system,industry,traffic and family,but the harm which the harmonic creates was serious more and more.Many country of the world all pay attention to the harmonic problem. Summary and Prospects of the first domestic and international power harmonics detection and analysis methods, and power harmonics of the basic concepts of the nature and characteristic parameters of a detailed analysis, given a harmonic suppression measures. Obtained based on the

基于有源滤波器和FFT的电力系统谐波检测方法研究本科毕业设计论文

毕业设计论文 题目:基于有源滤波器和FFT的电力系统谐波检测方法研究

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

电力系统谐波影响及消除

电力系统谐波影响及消除(网络摘录)2011.12.20 返回日志列表 从补偿电容无法投入,谈谐波危害,分析谐波来源,提出治理谐波的初步建议随着个私经济特别是特钢和化学工业在我市的发展,我公司的供电量也不断的增长,为了使功率因素达到标准,必须投入补偿电容,但是这几个乡镇的变电所的补偿电容器却无法投上,强行投入后,电容器熔丝也会很快熔断。但根据其他变电所运行经验,在此功率因数下,无功电流不应大于熔丝熔断电流。这是为什么呢? 经过对该地区的供电现状分析,这是由于谐波引起的。所谓谐波,即理想的电力系统向用户提供的应该是一个恒定工频的正弦波形电压,但是由于各种原因,使这种理想状态在实际中无法存在。因此通过对周期性电压或电流的傅立叶分解,所得到的频率为基波整数倍分量的含有量,称为谐波。 谐波对于电网的危害非常大,主要表现在以下方面: 1.由于电网主要是按基波设计的。由于LC元件的存在,虽然在基波时不会发生谐振,但在某个特定谐波时却可能引起谐振,可能将谐波电流放大几倍甚至数十倍,电网谐振引起设备过电压,产生谐波过流,对设备造成危害。特别是对电容器和与之串联的电抗器。其中,特别要注意的是,由于电容器是容性负载,能与电网上感性设备(其它设备主要是感性设备)配合,构成共振条件,又由于其大小与谐波频率成反比,因此,电容更容易吸收谐波共振电流,引起电容过载,造成电容损坏,或者熔丝熔断。 2.使电网中的电气设备产生额外的损耗(谐波功率),降低了设备的效率,同时谐波会影响设备的正常工作,例如变压器局部严重过热,电容器、电缆等设备过热,电机产生机械振动等故障,绝缘部分老化、变质,严重时候甚至设备损坏。 3.导致继电保护和自动装置误动或拒动,造成不必要的损失,谐波会使电气测量仪表测量不准确,造成计量误差。 另外,谐波还会产生对设备附近的通信系统产生干扰等其他危害。 既然谐波危害如此之大,那么谐波是如何产生的?又如何能减小它的影响和危害呢? 谐波来源 1、中频炉、电弧炉等设备是该地区谐波的主要来源 对该地区负荷进行分析,发现主要的原因是该地区特钢工业发达,中频炉、电弧炉等作为一类高效的加热源已经非常普及。电弧炉是利用电极物料间产生的电弧熔炼金属,因此,它的电流波形很不规则,含有多种谐波(2次到7次)以及间谐波,这是谐波的一个重要来源。而中频炉是工频电流整流后再变为中频,再利用电磁感应来熔炼金属,因此产生大量的高次谐波,其中以5次、7次、11次等奇次谐波为主。这正是该地区谐波的主要来源。 2、用户变压器群是该地区谐波的重要来源 一般情况下,三相变压器由于铁芯为“日”形状,中相比边相要短一半,因此,三个磁路的不对称引起变压器励磁电流中含有谐波分量。所以当对空载三相变压器加电压激励时,即使受电侧没有零序电流通路(中性点不接地或三角形接线),励磁电流中也会有谐波分量。虽然在实际运行时,这个谐波分量很小,但由于变压器绕组接法以及各绕组和电网各相的连接统一规定时,则各台变压器励磁电流里的同次谐波彼此叠加,形成了电网中谐波的又一重要来源。例如,在绝大多数配变中,都是Y,yn接线,变压器的中间的铁柱对应的线圈即中相接的都是B相,这样的统一接法,就为3、5、7等次谐波提供了一个分别互相叠加的条件。在该地区,现有35kV用户变压器5台,总容量400kVA,10kV用户变压器约800台,总容量330kVA.如此庞大的用户变群又成为了谐波的又一个重要来源。

电力系统谐波检测与治理的研究

电力系统谐波检测与治理的研究 摘要:目前电力系统谐波危害已经引起了各个部门的关注,为了整个供电系统 的供电质量,必须对谐波进行有效的检测和治理。 关键字:电力谐波检测治理 前言随着我国工业化进程的迅猛发展,电网装机容量不断加大,电网中电力电子元件的 使用也越来越多,致使大量的谐波电流注入电网,造成正弦波畸变,电能质量下降,不但对 电力系统的一些重要设备产生重大影响,对广大用户也产生了严重危害。目前,谐波与电磁 干扰、功率因数降低被列为电力系统的三大公害,因而了解谐波产生的机理,研究和清除供 配电系统中的高次谐波,对改于供电质量、确保电力系统安全、经济运行都有着十分重要的 意义。 一、电力系统谐波危害 ①谐波会使公用电网中的电力设备产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,严重的甚至可能引发火灾。 ②谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等故障,变压器局部严 重过热,电容器、电缆等设备过热,绝缘部分老化、变质,设备寿命缩减,直至最终损坏。 ③谐波会引起电网谐振,可能将谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统构成重大威胁,特别是对电容器和与之串联的电抗器,电网谐振常会使之烧毁。 ④谐波会导致继电保护和自动装置误动作,造成不必要的供电中断和损失。 ⑤谐波会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给供电部门或电力用户带来直接 的经济损失。 ⑥谐波会对设备附近的通信系统产生干扰,轻则产生噪声,降低通信质量;重则导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。 ⑦谐波会干扰计算机系统等电子设备的正常工作,造成数据丢失或死机。 ⑧谐波会影响无线电发射系统、雷达系统、核磁共振等设备的工作性能,造成噪声干扰 和图像紊乱。 二、谐波检测方法 1.模拟电路 消除谐波的方法很多,即有主动型,又有被动型;既有无源的,也有有源的,还有混合 型的,目前较为先进的是采用有源电力滤波器。但由于其检测环节多采用模拟电路,因而造 价较高,且由于模拟带通滤波器对频率和温度的变化非常敏感,故使其基波幅值误差很难控 制在10%以内,严重影响了有源滤波器的控制性能。近年来,人工神经网络的研究取得了较 大进展,由于神经元有自适应和自学习能力,且结构简单,输入输出关系明了,因此可用神 经元替代自适应滤波器,再用一对与基波频率相同,相位相差90度的正弦向量作为神经元 的输入。由神经元先得到基波电流,然后检测出应补偿的电流,从而完成谐波电流的检测。 但人工神经网络的硬件目前还是一个比较薄弱的环节,限制了其应用范围。 2.傅立叶变换 利用傅立叶变换可在数字域进行谐波检测,电力系统的谐波分析,目前大都是通过该方 法实现的,离散傅立叶变换所需要处理的是经过采样和A/D转换得到的数字信号,设待测信 号为x(t),采样间隔为 t秒,采样频率 =1/ t满足采样定理,即大于信号最高频率分量的2倍,则采样信号为x(n t),并且采样信号总是有限长度的,即n=0,1……N-1。这相当于对无限长 的信号做了截断,因而造成了傅立叶变换的泄露现象,产生误差。此外,对于离散傅立叶变 换来说,如果不是整数周期采样,那么即使信号只含有单一频率,离散傅立叶变换也不可能 求出信号的准确参数,因而出现栅栏效应。通过加窗可以减小泄露现象的影响。 3.小波变换 小波变换已广泛应用于信号分析、语音识别与合成、自动控制、图象处理与分析等领域。电力谐波是由各种频率成分合成的、随机的、出现和消失都非常突然的信号,在应用离散傅 立叶变换进行处理受到局限的情况下,可充分发挥小波变换的优势。即对谐波采样离散后,

电路分析基础谐波分析法

电路分析基础谐波分析法 本章实训谐波分析法的验证 实训任务引入和介绍 在电路分析的应用过程中~遇到非正弦周期电流电路的情况并不少见。有时候~电流波形非常简单,如矩形波、三角波等,~可以通过简单的计算得出其有效值、平均值及平均功率,但有时候非正弦周期电流的波形非常复杂~那么通过谐波分析法来进行电路分析就显得尤为重要。本次实训我们就以一个简单的电路为基础~通过简单的理论计算和实际测量的结合来验证谐波分析法。 实训目的 1.掌握非正弦周期电流电路的测量方法, 2.理解谐波分析法的基本原理, 3.学会用谐波分析法进行简单的电路分析。 实训条件 100V直流电源、150V/50Hz交流电源、100V/100Hz交流电源、功率计、 R=10Ω、L=1H、 3C=1.11*10uF、电压表、电流表。 操作步骤 (1)连接电路。 如图5-12所示,将在直流、交流电源串联,根据叠加定理,可以知道电路中的电流为非正弦周期电流,且该信号可以分解为100V直流、150V/50Hz交流、100V/100Hz电源给出的信号。

图5-12 实训电路 (2)理论计算。 已知: U,100,150sin,t,100sin(2,t,90:)V s R,10, 1X,,90,, c,C X,,L,10, L ? 直流分量作用于电路时,电感相当于短路,电容相当于开路。故有: I,0,U,0,P,0000 ? 一次谐波作用于电路时,有: 150 U,,0:Vs12 150,0:U2s1 I,,,1.32,82.9:A1R,j(X,X)10,j(10,90)L1C1 U,1.31,82.9:(10,j10),18.5,127.9:V1 ? 二次谐波作用于电路时,有: 100,,90:U2s2 I,,,2.63,,21.8:A2R,j(X,X)10,j(20,45)L2C2 U,2.63,,21.8:(10,j20),58.8,41.6:V2

电力系统谐波检测与治理的研究

电力系统谐波检测与治理的研究 1、谐波的定义 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的力量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1)称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波或分数谐波。谐波实际上是一种干扰量,使电网受到“污染”。 2、谐波的危害 电网谐波造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面: 2.1 对供配电线路的危害 2.1.1 影响线路的稳定运行 供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下,不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。 2.1.2影响电网的质量 电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用电配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较低,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波,在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网的容量。 2.2 对电力设备的危害 2.2.1对电力容器的危害 当电网存在谐波时,投入电容器后,其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜低复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器,允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压器呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。 2.2.2 对电力变压器的危害 谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。谐波还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。同时

电力系统谐波检测与分析毕业设计论文

毕业设计(论文)题目:电力系统谐波检测与分析

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

电网谐波测量

1 绪论 随着国民经济的发展和人们生活水平的提高,电力电子产品广泛地应用于工业控制领域,用户对电能质量的要求也越来越高,其中最为突出的是电压质量和谐波的问题,因此,如何提高电压质量、治理谐波就成为输配电技术中最为迫切的问题之一。所以,面对我国目前电网结构薄弱和输配电技术普遍存在的技术手段的落后、自动化水平低的现状,针对电压质量和谐波问题,研究电网谐波治理问题和无功补偿新技术及新装备,具有十分重要的理论和现实意义[3]。 1.1 谐波的定义 “谐波”这一名词起源于声学,在声学中谐波表示一根弦或一个空气柱以基波频率的倍数频率振动。电气学中所谓电网谐波,就是电网正弦电压波形畸变后,其波形可以按傅立叶级数进行分解,除了基波(50HZ)之外,还有一系列频率为基波频率整数倍的正(余)弦波,这些正(余)弦波称之为谐波。正是由于这些谐波注入了电网,就使得电网电压波形畸变[14]。 1.2 谐波的危害 电网谐波的危害主要有以下几点: 1、相同频率的谐波电压余谐波电流要产生同此谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网容量。 2、高次谐波能使电容器出现过电流与过负荷,温度增高,寿命减少,甚至出现发热、鼓肚、击穿或爆炸事故。同时在电压已经畸变的电网中,电容器的投入,还可能使电网的谐波加剧(谐波放大现象)。 3、谐波往往引起继电保护不工作或误动作,从而造成设备与系统的事故,尤其是半导体继电保护与整流型继电保护更为严重。

4、谐波能增大仪表的计量误差,干扰通讯网络的正常工作。 5、电机中有谐波电流,且频率接近某个零件的固有频率时,使电机产生机械振动并发出很大的噪声。 6、谐波对人体有影响。从人体生理学来看,人体细胞在受到刺激兴奋时,会在细胞膜静息电位基础上发生快速电波动或可逆翻转。其频率如果与谐波频率相接近,电网谐波的磁辐射就会直接影响人的脑磁场和心磁场。 1.3 谐波的产生 电网谐波来源于三个方面:其一是发电源质量不高产生谐波;其二是输电网产生谐波;其三是用电设备产生的谐波。其中以电气设备产生的谐波最多,具体情况如下: 1、整流设备。由于晶闸管整流的广泛应用(如电力机车的、路电解槽、电池充电器等),给电网造成大量的谐波。统计表明:由于整流装置产生的谐波占所有谐波的40%左右,这是最大的谐波源。 2、电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三项电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃料不稳定,引起三项负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的△形连接线圈而注入电网。其中主要是2~7次的谐波,平均可达基波的8%~20%,最大可达45%。 3、电力变压器。由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济型,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波,其次谐波电流可达额定电流的0.5%。另外变压器空载合闸时出现的涵流中也含有大量的谐波量。 4、家用电器。如电视机、录像机、电子调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波;在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能是波形改变。

电力系统谐波管理暂行规定

电力系统谐波管理暂行规定 SD126~84 第一章总则 第一条电力系统中的谐波主要是治金、化工、电气化铁路等换流设备及其他非线性用电设备产生的。随着硅整流及可控硅换流设备的广泛使用和各种非线性负荷的增加,大量的谐波电流注入电网,造成电压正弦波形畸变,使电能质量下降,给发供电设备及用户用电设备带来严重危害。为保证向国民经济各部门提供质量合格的50赫兹电能,必须对各种非线性用电设备注入电网的谐波电流加以限制,以保证电网和用户用电设备的安全经济运行,特制订本规定。 第二条本规定适于电力系统以及由电网供电的所有电力用户。 第三条电网原有的谐波超过本规定的电压正弦波形畸变率极限值时,应查明谐波源并采取措施,把电压正弦波形畸变率限制在规定的极限值以内。在本规定颁发前已接入电网的非线性用电设备注入电网的谐波电流超过本规定的谐波电流允许值时,应制订改造计划并限期把谐波电流限制在允许范围以内。所需投资和设备由非线性用电设备的所属单位负责。 第四条新建或扩建的非线性用电设备接入电网,必须按本规定执行。如用户的非线性用电设备接入电网,增加或改变了电网的谐波值及其分布,特别是使与电网连接点的谐波电压、电流升高,用户必须采取措施,把谐波电流限制在允许的范围内,方能接入电网运行。 第五条进口设备和技术合作项目亦应执行本规定。但如对方的国家标准或企业标准的全部或部分规定比本规定严格,则应按对方较严格的规定执行。 第六条谐波对通讯等的影响应按国内有关规定执行。 第七条用户用电设备对谐波电压的要求较本规定的电压正弦波畴变率极限更严格时,由用户自行采取限制谐波电压的措施。 第二章电压正弦波形畸变率极限值和谐波电流允许值 第八条电网中任何一点的电压正弦波形畴变率均不得超过表1规定的极限值。 表1 电网电压正弦畸形畸变率极限值(相电压)

有源电力滤波器中的谐波检测电路设计

有源电力滤波器中的谐波检测电路设计 摘要:针对现在有源电力滤波器中谐波检测的缺陷,设计出一种基于DSP、AD756和MAX260等硬件相结合的谐波检测电路。分析了ip-iq谐波电流检测算法,并且在硬件上实现。介绍了硬件结构原理,给出硬件设计框图和谐波检测各部分的程序流程,并研制出谐波检测电路。实验结果验证了谐波检测的快速性和准确性,系统运行稳定可靠,有较好的应用前景。关键词:谐波检测;TMS320F2812;AD7656;PLL;MAX260;C8051F330 对于有源电力滤波器(APF)而言,实时准确地检测出谐波电流是非常关键的,它的快速性、准 确性、灵活性以及可靠性直接决定APF的补偿性能。设计的谐波检测电路检测出的多路模拟信号会有一定的延迟性,这会大大影响APF计算谐波的精确性和准确性。本文中谐波检测装置所用的AD7656具有6路同步采样特性,克服了测量结果之间延迟的缺点,使得测量精度高。以上优点弥补了目前APF中谐波电流检测技术的缺陷,而且抗混叠滤波器、隔离放大器、过零检测电路、锁相倍频电路的设计增强了检测的精确性。1 装置整体运行原理及相关算法1.1 装置运行原理图1为并联型有源电力滤波器的原理结构框图。图中,交流电网对非线性负载电,非线性负载为谐波源,产生谐波并且消耗无功功率。有源电力滤波器由4部分组成:谐波电流检测电路、电流跟踪控制电路、主开关器件驱动电路和主电路。谐波电流检测电路采用基于瞬时无功功率理论的ip-iq算法,根据有源电力滤波器的补偿目的检测出负载电流中的谐波分量,同时还要检测直流侧母线电容电压。然后将这些信号输入电流跟踪控制电路,通过控制算法生成一系列PWM信号,以此作为补偿电流的指令信号。这些信号经过电平转换后输入主开关器件驱动电路,驱动主电路中的主开关器件。此时,APF 产生并向电网注入补偿电流,该电流与非线性负载电流相位相反,幅值为负载

电力系统中谐波论文

浅谈电力系统中的谐波 摘要:经济的飞速发展带来供电紧张,为解决供电紧张,一方面要建设许多新的电厂和输电线路,另一方面要高效利用现有的电力资源,减少电力损耗。谐波是导致电力损耗增加,供电质量下降的重要因素。过去,谐波电流是由电气化铁路和工业的直流调速传动装置所用的,由交流变换为直流电的水银整流器所产生的。近年来,产生谐波的设备类型及数量均已剧增,并将继续增长。电力系统中谐波对供配电线路、对电力设备的危害都是相当严重的。所以,我们必须很慎重地考虑谐波和它的不良影响,以及如何将不良影响减少到最小。本文分析谐波基本性质和测量方法,对配网中谐波的来源和危害进行了详细说明,总结和提出了治理谐波的若干方法。 关键字:电力系统电能质量谐波电流谐波危害谐波治理 abstract: the rapid development of economy brings power supply nervous, to solve the power supply nervous, on the one hand, to build many new power plants and transmission lines, on the other hand to efficient use of the existing power resources, and reduce power consumption. harmonic is caused power loss increases, the quality of power supply of the decline of the important factors. in the past, the harmonic current is electrified railway and industry by dc speed control of transmission device used by the exchange transformation for the dc produced by mercury rectifier. in

电力系统中的谐波检测及谐波抑制-最新年文档

电力系统中的谐波检测及谐波抑制 刖言 随着我国工业化进程的迅猛发展,电网装机容量不断加大。 电网中电力电子原件的使用也越来越多,致使大量的谐波电流注入电网,造成正弦波畸变,电能质量下降,不但对电力系统的一些重要设备产生重大影响,对广大用户也产生了严重危害。目前, 谐波于电磁干扰、功率因数降低被列为电力系统的三大公害,因而了解谐波产生的机理,演技和清除供配电系统中的高次谐波, 对于改善供电质量、确保电力系统安全、经济运行都有着十分重要的意义。 、电力系统谐波危害 ①谐波会使公用电网中的电力设备产生附加的损耗,降低了 发电、输电及用电设备的效率。 ②谐波会影响电气设备的正常工作, 使电机产生机械振动和 噪声等故障,变压器局部严重过热,电容器、电缆等设备过热, 绝缘部分老化、变质,设备寿命缩减,直至最终损坏。 ③谐波会引起电网谐振,可能将谐波电流放大几倍甚至数十 倍,会对系统构成重大威胁,特别是对电容器和与之串联的电抗器,电网谐振常会使之烧毁。 ④谐波会导致继电保护和自动装置误动作,造成不必要的供电中断和损失。 ⑤谐波会使电气测量仪表不准确,产生计量误差,给供电部门或电力用户带来直接的经济损失。 ⑥谐波会对设备附近的通信系统产生干扰,轻则产生噪音,境地通信质量;重则导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。 ⑦谐波会干扰计算机系统等电子设备的正常工作,造成数据丢失或

死机。 ⑧谐波会影响无线电发射系统、雷达系统、核磁共振等设备的工作性能,造成噪音干扰和图像紊乱。 二、谐波检测 1. 模拟电路 消除谐波的方法很多,既有主动型,又有被动型;既有无源的,也有有源的,还有混合型的,目前较为现金的是采用有源电力滤波器。但由于其检测环节多采用模拟电路,因而造价较高,且由于模拟带通滤波器对频率和温度的变化非常敏感,故使其基波复制误差很难控制在10%以内,严重影响了有源滤波器的控制 性能。 2. 傅立叶变换 利用傅立叶变换可在数字域进行谐波检测,电力系统的谐波分析,目前大都是通过该方法实现的,离散傅立叶变换所需要处理的是经过采样和A/D 转换得到的数字信号,设待测信号为x(t), 采样间隔为t 秒,采样频率=1/t 满足采样定理,即大于信号最高频率分量的2 倍,则采样信号为x(n t) ,并且采样信号总是

浅谈电力系统中谐波污染的危害与治理

浅谈电力系统中谐波污染的危害与治理摘要:目前,谐波污染已成为影响电力系统安全稳定运行的主要因素之一。谐波会影响电力系统中的电能质量,产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,对谐波污染进行有效的治理,对于保证电力系统正常的经济运行具有重要的意义。本文介绍了电力系统中常见的谐波污染源种类,分析了谐波污染的危害,并对谐波治理方法进行了总结。 关键词:电力系统;谐波治理 abstract: at present, the harmonic pollution has become one of the main factors that affect the safe and stable operation of power system. harmonics will affect the quality of the electrical energy in the power system, generate additional harmonic losses, reducing the efficiency of power generation, transmission and distribution of electrical equipment, of harmonic pollution effective governance, is of great significance to ensure normal economic operation of power systems . this article describes a common kind of harmonic pollution sources in the power system, harmonic pollution hazards, and harmonic treatment methods are summarized.keywords: power systems; harmonic control 中图分类号:tm712 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)

电力系统的谐波产生的原因

电力系统的谐波产生的原因电网谐波来自于3个方面: 一是发电源质量不高产生谐波: 发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。 二是输配电系统产生谐波: 输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流0.5%。 三是用电设备产生的谐波: 晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。 电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2 7次的谐波,平均可达基波的8% 20%,最大可达45%。 气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。 家用电器。电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。 供电系统的无功补偿及谐波治理 在供电系统中,为了节能降损、提高电压质量和电网经济运行水平,经常采用各种无功补偿装置。近年来,配电网中整流器、变频调速装置、电弧炉、各种电力电子设备以及电

相关文档