机房消防系统方案

机房消防系统方案
机房消防系统方案

消防系统方案

一、概述

为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。

传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程

(1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。

(2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。

(4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。

(6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

(7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

(8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。

三. 排烟系统

火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的

上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩散到楼内的各处,危害性是显而易见的。因此,火灾发生后应该立即使防排烟系统工作,把烟雾以最快的速度迅速排出。机房是相对密闭的环境,当发生气体喷射后,气体灭火剂不容易排除,安装排烟系统可帮助排除残留气体灭火剂。

1)气体消防系统过程繁琐,需要不断调整计算,各个计算数据都是息息相关的,一个数据的改变都需要重新校核计算结果。所以,在施工现场,应要求施工单位严格按设计图纸中的管道位置施工,当与其它管道矛盾时,应遵循其它管道让气体管道的原则。

2)充装率是计算的灵魂数据,当采用选择组合分配系统保护灭火时,若系统中灭火设计用量最大的防护区与其它防护区的体积相差较多时,在按最大防护区的用量计算选择好气瓶的充装率后,应校核其他防护区的实际灭火浓度,若灭火浓度超过12%,不仅对人员的身体健康有害而且防护区的维护结构易被破坏。所以,当核核其他防护区的灭火浓度超过12%时;应增加气瓶数量,降低气体的充装率。

机房消防系统设计方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩

通讯机房消防应急预案

通讯机房火灾事故应急预案 为了提高通讯机房对各类火灾事故的应急响应和处理能力,提高我公司重点要害部位特大安全事故应急处理能力,努力减少各类特大安全事故所造成的损失,消除火灾事故的隐患,保障公司财产和员工的生命安全,特制定本预案。 二、本预案针对我公司通信要害机房的火灾而制定。 通信机房灭火流程如下: (1)值班人员发现机房火情要立即到现场查看。值班人员通过监控发现无人值守机房发生烟尘等火警时,立即拨打119报警,并通知维护人员迅速到达机房现场。 (2)如果是机房内个别设备着火,值班人员可以自灭自救的,应立即将设备断电,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。 (3)如果机房内机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,应切断机架机柜电源或机房电源,关闭空调,严禁开窗,拨打119报警,及时向公司安全生产管理领导小组报告。 (4)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消防队队员进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。 (5)在消防队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。 (6)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。 (7)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。 (8)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。

(9)火灾报警电话:119 三、火灾事故应急成员联系电话办 公 科室 电 姓名 经理 副经理 副书记 副经理话移动电话住宅电话 信息管理科 数据网络部 运行维护部 运行维护部 线务工区 四、流程图

消防系统调试方案

邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封 闭项目消防工程 调 试 方 案

目录 一、工程简介 (3) 二、工程范围 (3) 三、编制依据 (3) 四、调试组织机构 (4) 五、、调试计划安排 (4) 六、调试统筹部署 (5) 七、调试准备 (6) 八、系统调试步骤: (7) 九、调试内容及方法 (7) 十、系统验收 (11) 十一、资料、图纸的收集和整理 (13)

一、工程简介 (1)工程项目名称:邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封闭项目 (2)工程地点:邢台电厂(邢台国泰发电有限责任公司)院内 (3)建筑面积约14651㎡, 二、工程范围 1、图纸设计范围内的:消火栓、消防炮、降尘水枪、自动报警、应急照明、应急广播系统安装调试。 三、编制依据 本工程的施工、调试、验收工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。 (一)、我国现行的规程、规范、标准及图集 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003 汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001 建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005

(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 建筑安装工程资料管理规程DB01-51-2003 四、调试组织机构 1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。 2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。 五、、调试计划安排 1、编制说明 (1)、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为2018年5月10日; 2、系统调试计划时间表:

数据中心机房消防方案

数据中心机房消防方案选择 像机房及档案库房这样重要的地方肯定都会安装消防设施,但真正在发生火灾时能否起到作用,就是另一回事了,提高消防安全意识,实际是为消防节省投资。 毕竟机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在,机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体消防灭火系统; 而档案库房的重要性和特殊性决定了档案不能受到污损,馆藏档案基本为纸质材料,所以水、泡沫、沙土等灭火方式都不适用,只能用气体,而气体消防灭火系统,能最大限度减少灭火对档案造成二次伤害,保证档案完好性。 机房与档案室所使用的气体灭火常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。

1、气体灭火系统 气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。 2、气体灭火系统的特性: (1)、对环境无污染,是安全有效的灭火系统。 (2)、灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 (3)、对敏感设备无损害。 (4)、优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 (5)、经全面的测试,无毒性。

消防系统联动调试、检测及验收方案全

消防系统联动调试方案 1 各系统调试方案本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT显 示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试一消防报警控制器及其广播、通讯主机通电检测-报警设备按回路调试一报警设备按防火分区调试一消防广播、对讲电话系统调试-防火卷帘门调试一强电切换调试一风机调试一电梯系统调试一消防泵、喷淋泵调试-整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20M Q,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否良好。如无异常现象后,通电检查主机功能。其功能检测包括:火灾报警系统应先分别对探测器、消防广播、消防电话等消防控制设备逐个进行单机通电检查试验。单机检查试验合格后进行系统调试,报警控制器通电接入系统做火灾报警自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先动能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警功能等功能检查。确定所有设备均正常后,进行联合调试。在通电检查中上述所有功能都必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求。 4、进行平层探测器支路调试:先对照图纸把此支路的探测器全部摘下,检查探测器编码与图纸的编码是否一致,同时复检探测器的压线端子是否正确。用万用表测试线路绝缘值,测试线路是否有短路或断路现象,并从竖井通24V电压用万用表测量,探测器底座端子上的电压、电流测量完毕后,把探测器对号牢固地安装在底座上,此时显示探测器的编码应与现场编码一致,然后用烟枪对每个探测器吹烟试验(烟不要太浓),用电吹风对感温探测器进行加温试验,探测器有信号输出,说明此支路中线路及探测器设备均属正常。采用以上方法对每一支路进行试验合格后,把同一防火分区的支路连接在一起,压在主线上,再同主机进行调试,调试正常后,说明此防火分区探测器及报警线路的功能

消防联动调试方案

消防联动调试方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 将消防控制器的联动模式设置为自动 防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门 用于联动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号; ⑧将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 (二)末端放水试验联动调试

消防系统防雷方案

消防系统防雷设计方案与产品选型 一、概况 主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 与消防主机连接的设备主要有火灾报警探头、自动喷淋装置、联动控制、24伏直流电源装置、火警电话、火警广播等,其两端的数据线路都必须串接信号避雷器,而音频信号线路则必须串接音频避雷器,直流电源则要用直流电源避雷器,注意:火灾报警探头往往传输的是模拟感应信号,在定做避雷器时注意不要在信号通过避雷器时发生衰减。 二、设计依据 根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章:防雷设计;GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第五部分:SPD 的选择;第5.3条:信号线用SPD;第5.5条:计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求,参照IEC 61643-3 《低压系统的电涌保排器》第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求,对于通信线路的防护,需对设备进线缆线使用8/20μs波形、通流容量5KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。 三、实施措施 1、电源及信号线路的布线系统屏蔽及其良好接地 屏蔽是利用各种金属屏蔽体来阻挡和衰减加在电子设备上之电磁干扰或过电压能量。具体可分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和各种线缆(包括管道)之屏蔽。建筑物之屏蔽可利用建筑物钢筋、金属构架、金属门属、地板等均相互连接在一起,形成一个法拉第笼,并与地网有可靠之电气连接,形成初级屏蔽网。设备之屏蔽应在对电子设备耐过电压水平调查之基础上,按国际电工委员会IEC划分之雷电防护区(LPZ)施行多级屏蔽。屏蔽之效果首先取决于初级

消防系统调试方案

目录 一、工程简介 (2) 二、工程范围 (2) 三、工程特点 (2) 四、编制依据 (5) 五、调试组织机构 (6) 六、调试计划安排 (6) 七、调试统筹部署 (8) 八、调试准备 (9) 九、系统调试步骤: (10) 十、调试内容及方法 (11) 十一、系统验收 (26) 十二、消防验收所需的资料 (28) 十三、资料、图纸的收集和整理 (30) 十四、环境保护的措施 (30) 十五、安全保证措施 (31) 一、工程简介 (1)工程项目名称:铁道?京广家园 (2)建设单位:郑州铁路局旧城改造管理办公室 (3)设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司

(4)监理单位:兴豫、大象、中原铁道(三家监理单位) (5)建设地点:郑州市二七区京广路保全接91号 (6)工程规模 建筑面积约34.5万叭其中地上13栋楼,建筑面积约24.7万叭地下室建筑面积约9.8 万川。 二、工程范围 1、消防系统:地库和楼上消火栓、地库自动喷淋、地库和楼上自动报警、地库和楼上防排烟及风机配电箱、地库排污及排污配电箱按图纸要求全部安装到位。 2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并办理正式运行许可证。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为 18m i,设置在主楼8#号楼屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为 XBD14.0/20-100L-HY, (Q=20L/S, H=140rp P=45K\)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为 1.60Mpa。室外设置四套SQS150-A地上式消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用 LDW牛8X 8 (Q= 1.1L/S H = 64m N=2.2KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格? 1000X 2300,( PN= 1.0Mpa)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷 洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160吊最不利点工作压力为0.05Mpa,喷头动作温度为68E和79C。净高超过0.80m的吊顶,应在吊顶内

完整版机房七氟丙烷灭火方案

机房气体消防方案 1、设计依据: 《GB 50116-1998火灾自动报警系统设计规范》 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 50166-2007 柜式气体灭火装置》 《GB 16670-2006 气体灭火系统设计规范》 《GB 50370-2005 气体灭火系统施工及验收规范》 《GB 50263-2007 高层民用建筑设计防火规范(2005 年版)》 《GB 50045-1995 《GB 50016 —2006建筑设计防火规范》 2、设计说明 该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8% 。该系统共分一 个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10 秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30 秒后开始向保护区内喷气, 本系统在每个保护区内设置烟感及温感。当有火情时,烟感报警,同时室内声光讯响器报警,保护区内人员开始疏散,当温感报警30 秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 本系统在大楼内独立成一系统,但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号 本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。每个保护区的出入口,应设置常闭防火门,并应随时能从内部打开。我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。在这三个机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证,气体消防系统原来主要是卤代烷系统,卤代烷系统的电绝

消防系统整体调试方案

消防系统整体调试方案 消防总体调试按单系统调试、消防中心调试二步进行。消防联动相关专业(系统)、消防中心联动控制要求如下: (一)水施系统调试 1、消防水施系统调试 ⑴系统供电正常。 ⑵消防气压给水设备的水位,气压符合设计要求 ⑶湿式报警阀组前端已充满水,阀门均无泄漏 ⑷与系统配套的火灾自动报警系统处于正常工作状态。 2、消防水泵及稳压泵调试 ⑴自动或手动启动的消防水泵能在5秒内投入正常运行。 ⑵主泵与备用泵之间应互为备用,一台出故障,另一台能立即投入使用。 ⑶消防水泵控制柜均为双回路供电,主电源出现故障备用电源能立即投入使用,当主电源恢复正常时备用电源能自动停电,转入正常供电状态。 ⑷稳压泵通过试验阀放水,模拟启动条件稳压泵能立即启动,达到系统设计压力时,稳压泵能停止运转。 ⑸水泵一般有一块电接点压力表,目的是当管网压力降到一定限度值时,水泵应立即启动。 3、湿式报警阀调试 ⑴当防火区域内感烟、感温探测器报警经消控中心确认后联动湿式报警阀组开启阀门供水,或手动开启阀门供水,水流指示器能输出报警信号,压力开关报警并启动水泵。 ⑵自动喷水灭火系统在调试时,联动控制柜必须处于自动状态,压力开关报警启动水泵,警铃连续报警。 4、水施系统联动试验 在各分项检测、调试合格后,开启末端试水阀、水流指示器、压力开关、水力警铃均能在规定的延时时间内报警,及时启动水泵,同时,消控中心收到相应信号。

(二)火灾自动报警及联动控制系统调试 1、火灾自动报警系统通电前的检查 ⑴检查设备的规格、型号、数量、备品、备件等是否与设计要求及图纸一致。 ⑵检查引入控制器的电缆或导线是否配线整齐、接线正确并明确的标记。 ⑶检查引入控制器的交流220V是否按要求连接。 ⑷检查备用电池连接是否正确。 ⑸检查工作接地是否符合要求。 ①当采用独立工作接地方式时,接地电阻值应小于4Ω。 ②当采用联合接地时,其接地电阻应小于1Ω。 ③工作接地和保护接地应分开。 2、火灾自动报警控制器通电后,应按要求对报警控制器进行以下功能检查: ⑴火灾报警自检功能; ⑵消音复位功能; ⑶故障报警功能; ⑷火灾优先功能; ⑸报警记忆功能; ⑹电源自动切换和备用电源自动充电功能; ⑺备用电源的欠压和过压报警功能。 3、线路检查 ⑴线路与地之间绝缘电阻应大于20MΩ; ⑵确认系统内各探测器、模块接线正确无误; ⑶区域报警器与集中报警控制器之间通讯连接正确; ⑷串行口与计算机之间连接正确; ⑸总线之间、DC24V电源之间、总线与DC24V电源之间无短路现象; ⑹不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不得穿过在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、上电登记

消防系统调试方案

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日

目录 一、工程简介 (4) 二、工程范围 (4) 三、工程特点 ................................................................................................. 5 四、编制依据 ................................................................................................. 8 五、调试组织机构 (9) 六、调试计划安排 ......................................................................................... 9 七、调试统筹部署 (10) 八、调试准备 (12) 九、系统调试步骤: (13) 十、调试内容及方法 (14) (一)、自动报警系统调试 (14) (二)、消防广播通信系统调试 (17) (三)、防火卷帘门控制系统调试 (17) (四)、自动喷淋系统的调试 (18) (五)、消火栓系统的调试 (22) (六)、水炮系统的调试 (22) (七)、气体灭火装置试运行 (25) (八)、消防电梯迫降调试: (26) (九)、停非消防电源切换调试: (26) (十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试: (26) (十一)、系统联合调试 (27)

(完整版)机房消防方案

机房消防方案一: 一、设计依据 计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料: 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。 《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。 美国防火学会NFPA2001标准(即洁净药剂灭火系统标准)。 上海市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。 国家公安部公消[1998]001号,《七氟丙烷(HFC-27ea)?洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。 业主提供的保护区域建筑平面布置图。 二、主要设备 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。 三、保护区概况及设计 本系统用来保护四楼的计算机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=40 m2,净高h=3.5m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体110kg钢瓶N=1个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟,将保护区的火扑灭。 四、系统设计性能 1.基本设计参数 (1)保护区有关参数 (2)保护区为独立封闭空间

机房消防系统维护保养方案(含气体)

消防系统维护保养方案 (相关资料) 专业维护高品质高效率 为客户安全负责 项目名称: 机房消防系统维护保养 编制单位: 编制日期: 2008年09月1日 机房消防系统维护保养计划和内容我司严格根据按照国家有关消防规范《自动灭火系统施工及验收规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的要求,对公司机房消防系统进行维护保养。 一、保养方式: 灭火系统设备得到一次保养。 1、每月按计划对气体自动灭火系统设备进行维护保养、检查和测试,确保所有气体 2、每月对气体灭火系统进行一次全面的的保养。 3、每次保养和检查测试后,由保养商提供一份保养测试报告交甲方,由甲方签字确认。 4、每月对气体消防系统进行一次人工模拟灯泡试验。 5、每月由保养商提供一份季度总结报告。主要是对该季度的各项保养、检测和维修进行一次总结报告。

二、维护保养内容: (一)、管网系统的检查与保养 每月对气体管网巡检,看管网表面油漆有无脱落、锈蚀,支架是否松动。喷嘴处有无杂物堵塞,周围是否有遮挡物挡住喷嘴。 (二)、控制系统的检查和保养 1、每月巡检探测器,手动报警按钮和警铃的外观以及其工作状况。 2、每月巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。 3、每月对报警控制器、各消防控制线路接线箱进行清洁保养。 4、每半年对报警控制器,各消防控制线路接线箱内电器元件进行清洁保养。对有关继电器的触点清洁及除氧化物。 5、每半年对备用电源进行1-2次充放电试验,主、备电源切换试验。检查内容包括: 消防报警主机。 6、每月对部分探测器进行清洗,并对各回路探测器选取一部分进行驱动检测(联动功能、报警功能与信号反馈功能)。 7、每月选取部分探测器进行模拟烟雾试验,检查其联动功能。 8、每月对手动报警按钮(破玻)、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、牢固程度、报警功能进行测试。每月抽检率40%。 (三)、储存装置的检查与保养 1、对选择阀、气流单向阀、高压软管、电磁阀驱动装置等全部组件进行外观检查, 观察有无碰撞或损坏变形,表面是否锈蚀。

消防系统调试方案

消防调试方案 Commissioning Plan for Fire System 一、工程概况Brief Introduction 本工程为北京宝洁技术有限公司研发中心及中试线厂房等5项机电安装工程。该工程的消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、水喷淋自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。 This project is mechanical and electrical installation one for R&D Center and PRL of P&G (Beijing). Fire system to be commissioned with this project covers fire auto alarming and linkage system, water sprinkling system, hydrant fire system, gas fire system, smoke exhausting system and other fire systems. 消防水系统包括:1、研发楼消防喷淋及消火栓系统。2、中试厂房消火栓及消防喷淋系统。 Fire water system includes: 1. fire sprinkling and hydrant system in R&D; 2. hydrant and fire sprinkling system in PRL. 消防自动报警系统包括:1、感烟探测器、感温探测器。2、声光报警器、手动报警按钮。3、输出模块、输入模块。4、报警主机、CRT系统。5、联动控制盘。6、电话主机、消防广播。消防控制室位于中试厂房一层。 Fire auto alarming system includes: 1. smoke detector, temperature detector; 2. audible and visual alarm, manual alarming button; 3. input/output module; 4. alarming main unit, CRT; 5. linkage control panel; 6. dispatching telephone control board, fire broadcasting system. Fire control room is located on the ground floor of PRL. 气体灭火系统包括:1、烟洛尽气体灭火系统,主要由储气钢瓶、低压二氧化碳灭火控制器、气路控制器、主控阀、溢流安全阀、选择阀、压力开关、灭火喷放管道、喷头等组成。共计对地下室核磁共振、一层电讯室、二层数据中心3个防护区进行灭火控制。 Gas fire system includes inergen system made up of gas cylinder, low pressure CO2 fire controller, gas circuit controller, main control valve, overflow release valve, selecting valve, pressure switch, fire gas sprinkling pipe and sprinkling nozzles. A total of 3 areas will be fire controlled. They are NMR room in the basement, telecom room on the ground floor and data room on the second floor respectively. 二、工程调试准备Preparation for Commissioning 2.1技术准备:项目负责人熟悉、审核图纸,确定图纸的编码表和联动逻辑关系的正确性。 Technical Preparation: Those in charge of the project shall get familiar with and review drawings to verify the logical relations between coding list and linkage. 2.2材料准备:依据设计探测器的特点要求,准备加烟材料和备品备件。 Material Preparation: According to design requirements for detector, prepare inergen and spare product and parts. 2.3施工工具:电气调试工具应有加烟器、加温器、兆欧表、万用表和各种手头工具;水系统调试准备流量计和压力计。 Tools: Inergen feeder, heater, megger, multimeter and various hand tools shall be

机房气体消防系统方案

机房气体消防系统方案 一.1.1 方案简述 机房气体消防工程主要是2个气体消防区域构成: 气喷防护区1:数据中心机房,面积约80平方米; 气喷防护区2:UPS机房,面积约30平方米; 采用有管网七氟丙烷,组合分配式气体自动灭火消防系统。 七氟丙烷气体自动灭火消防系统特点: 灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; 灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; 低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; 毒性低,可以应用于有人值守场所; 系统具有扩展性。 二前提条件 消防报警控制器安装在本层值班室 大楼消防电源已具备 三系统方案设计 本系统设计:机房设备区采用七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统,在走廊处配备若干干粉灭火器。 目前气体消防主流产品有:CO2自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统。 CO2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO2有毒,一般只能适用于那些无人值守或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301其毒性较CO2轻些,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。 七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。 根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统。 四消防系统保护区的设置 因本次工程设计的灭火工作面积较大,根据机房各功能分区的布置情况,采用有管网气体消防。 七氟丙烷全淹没自动灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在5个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷有管网组合分配式全淹没自动灭火系统。 五消防系统组成

消防工程系统联合调试方案

消防工程系统联合调试方案 调试前编制详细的调试方案,明确消防调试中涉及的各相关单位的职责和任务,调试步骤和方法,经甲方、监理审核批准后执行。调试时,通知有关单位,主要包括:建设单位、设计单位、监理单位、消防自动报警系统分包单位、消火栓系统分包单位、空调系统分包单位、电梯分包单位、强电分包单位及各系统主要供货商。 1、一般要求 1.1报警控制系统(以下简称系统) 的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束 后进行。 1)现场装修好,并且安装工程施工完毕。 2)现场探测器、模块、声光讯响器、击碎报警器、广播等设备安装及接线完毕。3)喷淋、防排烟等有关系统已自行调试完毕。 1.2系统调试前就具备下列文件: 竣工图 设计变更文字记录 施工记录 检验记录 竣工报告 2、调试前的准备 1.1调试前要查验设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。 1.2按施工要求和《火灾自动报警系统施工及验收规范》检查系统的施工质量。 1.3主机及其有关的联动设备已经安装就位,消防控制室的室内环境已清洗干净。 1.4外围线路已全部放线回消防控制室,用兆欧表、万能表测试各线路是否存在 错线、开路、虚焊和线间与线对地的短路现象,如发现线路故障,应及时排除,直至满足规范要求为止,随后才可进行机内接线,再进行主机自检。3、报警控制系统的联动调试 3.1进行消防电源投切试验——当断开主电源开关,备用电源应能投入;当合上 主电源开关,主电源应能恢复供电。

3.2线路测试——根据现场情况,进行线路复检,确认无故障后,进行设备开通 调试工作。 1)与水灭火系统联动 用程序启动喷淋泵,或用手动启动消防栓泵,系统应能接收到泵的启动、运行或故障信号。 打开湿式报警阀旁的放水阀,延时30S水力警铃应鸣响,开关动作,此时,系统应接收到有关信号,再经一段延时,喷淋泵应启动。 从喷淋系统末端放水阀放水,系统将接收到水流指示器和湿式报警阀的动作信号,系统应重复前节动作。 分别揿动系统的各电动阀开关,系统应能接收到信号。 揿动系统中任何一处的碎玻璃按扭,即能启动消防栓泵。系统亦能接收到相应信号。 2)与防排烟系统联动: 启动相应的排烟风机、排烟阀、加压送风机等,并接收其相应的反馈信号。3)与电梯联动:从系统用程序或手动迫降电梯至首层,并能接收其反馈信号。4)切非消防电源:从系统用程序或手动切除非消防电源。 5)防火卷帘控制:从系统用程序或手动分两级降下防火卷帘,并接收其反馈信号。 6)与消防事故广播系统联动: 区域报警控制系统应设置应急广播的控制装置。 7)与事故照明系统联动: 从系统用程序或手动强制起动运行事故照明系统。 8)火灾复示盘的试验:从系统用程序试验火灾复示盘的有关功能。 4、开通调试 4.1集中系统与探测控制器的网络连接器的调试。 4.2集中系统与各区域系统的互控调试。 4.3区域系统之间的互控试验。 4.4集中系统与PC机之间的调试。 4.5集中系统与彩色显示器之间的调试。

机房消防设计方案

机房消防系统设计方案

目录1、总论 1.1 工程概况 1.2 设计依据 1.3 设计原则 2、火灾自动报警系统 2.1 概述 2.2 火灾自动报警系统的组成及主要功能 2.2.1 集中报警系统的主要功能 2.2.3 火灾探测 2.2.4 报警及联动控制 2.2.5 电源及接地 2.2.6 线路敷设及设备安装 3、七氟丙烷自动灭火系统 3.1概述 3.2灭火系统工作原理 3.3适用范围 3.4适用场所 3.5系统构成

总论 1.1 工程概况 本工程设置一套七氟丙烷自动灭火系统,七氟丙烷自动灭火系统储气瓶消防储气瓶间内。 1.2 设计原则 本工程设计中要求贯彻“安全可靠、技术先进、经济消防、效益良好”的指导思想,并执行国家有关经济建设的方针、政策和现有的消防标准、规范和规定。 1.3 设计依据 根据业主提供的防护区平面布置图,及国家现行的相关规范进行图纸设计。 1、参照相关国家、行业、地方规范如下: ①《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) ②《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) ③《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007) ④《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) ⑤《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) ⑥《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174—2008) ⑦《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 2、火灾自动报警系统 2.1 概述 根据工艺及相关专业的要求和国家有关消防规范,在防护区内内设置七氟丙烷自动灭火系统及火灾报警与联动控制系统。

消防工程竣工调试方案(2)

消防工程调试方案 一、工程概况 本工程建筑面积为14.6万平米,地上部分由南楼(办公)、北楼(酒店)两座塔楼组成,南楼最高楼层18层,建筑高度为78.15米;北楼最高楼层19层,建筑高度为75.15米;地下室共两层,地下一层为设备层、地下二层为车库。消防水池设在地下一层,南楼屋顶层设消防高位水箱、增压稳压设备。消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。 二、工程资料的检查和调试准备 2.1工程设备资料及现场的检查核对 2.1.1消火栓系统 2.1.1.1消火栓箱(含水枪、水带等配件)应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.2水泵结合器应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.3消防水泵应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.1.4消防水泵控制柜应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于 1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。消防水泵控制柜电源应具有双路互投电源。 2.1.1.5消防气压罐应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2防排烟系统 2.1.2.1排烟阀、防火阀应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.2排烟风机、正压风机应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.3排烟风机、正压风机的控制箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。排烟风机、正压风机箱电源应具有双路互投电源。 2.1.2.4需控制电动排烟阀应提供消防24V直流电源控制其动作的接点,并提供一组无源反馈接点。70度防火阀需提供一组无源接点与消防系统监测其工作状态。 2.1.2.5风管保温材料应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1.2.6电动正压送风口、排烟口应具有直流DC24V动作的接点和动作后的无源反馈接点。 2.1.2.7 280℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的功能。 2.1.3应急照明和切非消防电源系统 2.1. 3.1应急照明灯应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。 2.1. 3.2应急照明箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。 2.1. 3.3非消防电源箱应留有消防24V直流电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。同时提供一组无源反馈接点