一正常运行中加强对给水泵检查维护工作,使备用给水泵处于良好的备用状态.(备用泵联锁投入,辅助油泵运行,油压,油温正常冷却水投入)

二运行中给水泵跳闸(一台运行,一台备用)

2.1 运行中给水泵跳闸备用泵联动后,迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度,提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近,同时锅炉快速减弱燃烧(减煤,投油,调整负压,一次风压),密切监视汽包水位的变化,机侧根据压力减负荷.如发现水位急剧下降,调整无效,锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸.

2.2 运行中给水泵跳闸备用泵没有联动,立即手动强合一次备用泵,强合成功按2.1条执行;若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象,可强合一次

跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸.

三运行中给水泵跳闸(一台运行,另一台检修)

1 运行中给水泵跳闸,给水泵跳闸强无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按 2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸.

四汽包水位低锅炉MFT后的操作

1.锅炉MFT停炉后的操作按锅炉运行规程执行.汽包水位计不见水时严禁锅炉上水.

2.启动润滑油泵,顶轴油泵,汽机立即打闸.

3.电气倒厂用,解列发电机.

4.关闭汽机电动主汽门前,后疏水,高,低旁前疏水,关闭锅炉所有排污及疏水门.

5.汽机打闸后,检查抽汽逆止门,高低旁处于关闭状态,真空维持在-30Kpa左右,注意胀差,缸温的变化随时调整.

6.停止引,送风机的运行,关闭烟道烟气挡板.

7.中辅联箱供汽切为邻机供给,热网首站切邻机.

8.停炉后密切监视汽包壁温差的变化.

9.给水泵故障消除后,待汽包上下壁温差与给水温度相适应时,汇报有关生产领导决定锅炉是否上水.

10.事故处理过程中严禁解除”汽包水位”保护.

11.其他操作按照各专业运行规程规定进行.

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

高炉水泵安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高炉水泵安全技术操作规程(新 编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高炉水泵安全技术操作规程(新编版) 1开泵前及运行中,应检查管道阀门开关是否正常,水泵电气装置、保护装置是否良好,发现有异常情况应找电工检查。 2水泵运行作业应与生产现场保持联系,检修时严格执行停电挂牌制度。 3设备运行时,不准打扫卫生及维护;对配电柜、电机、电气设备禁止用水冲洗。 4配备的安全、消防、绝缘用具要状况良好,检验合格。 5值班室禁止闲人进入,操作台上不准摆放任何杂物。 6查看水位时,注意扶好站稳,上下扶梯要抓牢。 7点检设备时,严禁触及运转部位,要站在安全位置。 8开、停泵要听从高炉值班室的指令,指令听不清,严禁启动或停止水泵运行。

9水泵出现强烈振动时,应停机检查。 10机房管道及阀门破裂时,应立即停机,关闭进水阀门。 11配电柜及电缆着火时,应立即断上一级电源,用干粉灭火器灭火,并通知上级主管部门。 12要保持消防设备的完好和通道的畅通。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

清水泵安全技术操作规程示范文本

清水泵安全技术操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

清水泵安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、司机必须熟知安全操作规程和岗位责任制(或岗位 工作标准),方可操作。 二、开车前的检查和准备 1.检查水仓水位情况; 2.检查各管路是否畅通,有无漏水之处,逆止阀是否 良好; 3.检查各管路系统的闸门是否严密、灵活,是否都处 在应处的位置上; 4.检查对轮螺丝是否完整,并人工转动对轮,如转不 动时,严禁启动; 5.检查各轴瓦及油箱的油量、油质是否充足、清洁。 三、开车和运转中的检查

1.必须得到调度室的通知后:对能开车; 2.必须在上述检查工作完成后,并确认一切正常时,才能开车; 3.开车时,先打开进水闸门,然后启动水泵,再打开扬水闸门,并根据电流表的读数调到正常位置; 4.运转中,注意检查电机与水泵、轴瓦的温度、声音是否正常; 5.随时检查油箱中的油量是否充足,盘根是否正常,各管路是否漏水; 6.如发现漏水严重或电机不正常,应切断电源,并关闭有关闸门,启动备用设备,再进行处理。 四、停车 1.必须得到调度室通知,才准停车; 2.先关闭扬水闸门,然后停泵,再关进水闸门。 五、注意事项

注浆工安全技术措施完整版

编号:TQC/K665 注浆工安全技术措施完整 版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

注浆工安全技术措施完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、适用范围 第1条本操作规程适用基本建设矿井、生产矿井注浆工作。 二、上岗条件 第2条煤矿防水、防灭火注浆工上岗前必须进行上岗培训,经考核合格,方可上岗。 第3条掌握井下防水、防灭火注浆的质量标准。了解水沙充填、封孔、顶底板预注浆、堵水工艺及注意事项。 三、安全规定

给水泵跳闸预案

给水泵跳闸预案 为保证锅炉MFT动作后汽包正常上水,为机组快速恢复争取时间,正常运行中将两台汽泵汽源一台用四抽带,一台用辅汽带。 -、机组运行中四抽汽源给水泵跳闸预案 1、立即汇报单元长,值长。 2.检查给水泵RB信号发出,RB保护动作正常。 3.检查跳闸泵小机辅汽供汽电动门联锁投入时联开辅汽供汽电动门,小机辅汽供汽电动门离开“开位”,发3s脉冲信号联开四抽电动门后疏水灌疏水气动门。(跳闸小机四抽电动门联关后,手动将四抽电动门开启,用四抽汽源暖小机至主汽门前,将小机辅汽汽源解列,根据实际情况选择小机冲转汽源)。 4.检查机组由协调方式(CCS方式)定压运行切为滑压运行方式。 5.检查机组负荷自动减至180MW(数值试验后再定)对应的燃料主控指令将总给煤量降至目标值,主汽压力控制切至滑压运行。 6.检查四台磨运行跳最上层磨或五台磨跳D、E层,三台磨时不跳磨,给煤量自动减至目标值,同时投油助燃,检查AB1、AB3油枪自动投入。 7.检查运行给水泵超驰调整10%。RB动作时给水自动调节应能满足给水需求,若水位超过高、低二值时,操作员可进行手动干预。若“锅炉自动”遥控方式跳闸时应及时联系汽机人员投入“锅炉自动”遥控方式。 8.机组负荷减至180MW后,运行人员手动切除RB保护,退出RB保护。 9.若RB保护未成功动作时应按照RB保护动作过程进行处理。 10.检查汽泵跳闸原因,处理正常后重新将小机用四抽汽源启动。 11.若跳闸泵无法启动保持单台给水泵运行期间,应保持负荷稳定,同时加强对运行给水泵相关参数的监视,控制各参数在合格范围内,如参数超限,应请示值长继续减负荷,直至以上参数降至合格范围内。二.机组运行中辅汽汽源给水泵跳闸预案 1.立即汇报单元长,值长。 2.检查给水泵RB信号发出,RB保护动作正常。 3.检查小机四抽电动门后疏水罐疏水门联开,辅汽进汽电动门联关后,手动开启小机辅汽供汽电动门前疏水门,开启小机辅汽进汽电动门,将跳闸小机用辅汽暖管至自动主汽门前。 4.检查机组由协调方式(CCS方式)定压运行切为滑压运行方式。

泵工(包括水泵)安全技术操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.泵工(包括水泵)安全技术操作规程正式版

泵工(包括水泵)安全技术操作规程正 式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)作业前,穿戴好劳动防护用品,认真检查水泵、砂泵等机电和部是否正常;管道及管路附件是否畅通、完好;安全防护装置是否完整;一切无误后,方可按程序操作。 (2)启动运转前,按规定方向手动盘车,看泵转动是否灵活,禁止脚蹬传动皮带或联轴器盘车,禁止点动电机盘车。 (3)水泵操作前,先进行灌引水,开机必须在关闭排水闸阀情况下进行,待泵转速平稳后,逐渐开启排水闸阀:停泵时,必须先关闭排水闸阀,以防停泵时水

力冲击,毁坏泵体及管路。 (4)水泵开机前,必须与有关工序作业人员联系好,关闭出料闸阀前提下启动:停机前必须打清水冲洗管道(或砂塔)5-10分钟,停机后,应打开放砂阀。 (5)吊泵、泥浆泵使用时,必须固定牢靠。停止作业前,应将管道内存砂冲洗干净,同时切断电源,整理现场。 (6)各类泵禁止在无水、无浆下运行:禁止在出口闸阀闭死情况下长时运行,以免泵体发热烧毁。 (7)泵运转中,要经常注意运转声响、电流大小及波动情况,电机温升不得超过65℃,轴承温度不得超过60℃。发现异常,及时发信号停机处理。巡检或润滑

给排水工安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 给排水工安全操作规程简 易版

给排水工安全操作规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、必须经过专业技术培训,考试合格, 持证上岗。 二、上班强眼睛喝酒,班中不做与本职工 作无关的事情,遵守安全有关规章制度。 三、水泵操作工必须专职、专业,每班超 过两人时应明确正副操作工。 四、在水泵气动枪,检查水泵轴承是否缺 油,联轴器连接是否良好,防护外罩安装是否 牢固,电动机及开关是否完好。 五、检查管道笼头是否堵塞,吸水管有无 破裂进气,丰体有无断裂。 六、开泵后必须经常注意水泵是否有水,

转动是否灵活。 七、水泵严禁在不上水和关闭出水阀的情况下长时间运转。 八、水泵停车时应依次关闭压力表阀,起动电动(液动)装置或人工缓缓关闭水泵的出水阀门,再切断电动机的电源,电动机停止运行。 九、水泵停车后,若所处环境温度低于0℃时,则应将泵内水全部放掉,以免冻裂。 十、对于长期停用则应将泵按说明书要求拆整为零、擦拭干净、涂油保存。 十一、对于长期搁置未使用而又未进行拆整为零的泵,再次使用时必须进行二次拆装。 十二、检查设备,清理和擦净水泵上的油水和污物,保持设备清洁完好。

水泵跳闸故障原因及排除

水泵跳闸问题是经常遇到的故障情况,那么导致跳闸的原因主要是什么呢?有什么解决办法呢?今天就一一呈现 一、故障表现: 发电厂125mw机组自投产以来,水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌。在排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功。后怀疑是dcs系统软故障造成的,但改在控制盘上操作,仍会出现此现象。 二、查找问题: 为查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸。试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路。接好表计后,启动给水泵,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。 三、解决办法:

差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查,水泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确。在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流id的5%。二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流。在水泵电机差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50m,并且在额定电流下,差动继电器的功率消耗不大于3va,二次负载并不重。检查发现给水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10,b级15倍额定电流,变比600/5,容量40va,完全能满足二次负载的要求。 以上分析是基于正常运行的条件下,在电机启动时,情况又有所不同。电机启动时电流很大,首尾两侧的电流互感器可能饱和,此时由于各电流互感器磁化特性不一致,二次差电流可能很大。根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整定说明,继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端电流互感器正常运行时的最大误差,0.04~0.06;kk—可靠系数,2~3;in—电机额定电流;n—电流互感器变比。应整定在1.0a 的位置。在使用b级互感器的情况下,差动继电器动作电流整定在

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施一正常运行中加强对给水泵检查维护工作,使备用给水泵处于良好的备用状态.(备用泵联锁投入,辅助油泵运行,油压,油温正常冷却水投入) 二运行中给水泵跳闸(一台运行,一台备用) 2.1运行中给水泵跳闸备用泵联动后,迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度,提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近,同时锅炉快速减弱燃烧(减煤,投油,调整负压,一次风压),密切监视汽包水位的变化,机侧根据压力减负荷.如发现水位急剧下降,调整无效,锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 2.2运行中给水泵跳闸备用泵没有联动,立即手动强合一次备用泵,强合成功按2.1条执行;若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 三运行中给水泵跳闸(一台运行,另一台检修) 1运行中给水泵跳闸,给水泵跳闸强无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸.

四汽包水位低锅炉MFT后的操作 1.锅炉MFT停炉后的操作按锅炉运行规程执行.汽包水位计不见水时严禁锅炉上水. 2.启动润滑油泵,顶轴油泵,汽机立即打闸. 3.电气倒厂用,解列发电机. 4.关闭汽机电动主汽门前,后疏水,高,低旁前疏水,关闭锅炉所有排污及疏水门. 5.汽机打闸后,检查抽汽逆止门,高低旁处于关闭状态,真空维持在-30Kpa 左右,注意胀差,缸温的变化随时调整. 6.停止引,送风机的运行,关闭烟道烟气挡板. 7.中辅联箱供汽切为邻机供给,热网首站切邻机. 8.停炉后密切监视汽包壁温差的变化.

水泵安全技术操作规程

水泵安全技术操作规程目录 水泵工安全操作规程水泵工安全 作业程序中央水泵房泵工安全操 作规程高压水泵工安全操作规程 砂泵工安全操作规程潜水泵安全 操作规程离心泵工安全操作规程 深井泵操作规程水泵房管理轨制 水泵房操作流程泥浆泵作业指导 水泵工安全操作规程 1.坚守岗位,确保水的供应工作。2.负责水泵及所管辖区域设备、阀门、管路的一、二级维护保养。 3.每一、二小时进行一次巡回检查,发现问题及时向上级报告。4.保持设备、泵房内外的环境清洁卫生。 5.必须认真填写设备运行记录,交接班记录及运转台时记录。 6.临时停电值班人员不得离开现场,并应关闭总电源。 水泵工安全作业程序 (一)操作前的检查 1、用手盘动,看各部分转动是否灵活,有无摩擦声。 2、检查油圈是否灵活正确,油量是否充足,油质是否干净。 3、检查填料压盖的松紧程度是否合适。 4、检查地脚螺丝的牢固程度,有无松动现象。 5、检查真空表和压力表管上的旋栓是否关闭,指针是否指示零位。 6、检查闸阀的开启和关闭是否灵活可靠,并将其全部关闭,以降低起动电流。 (二)起动 1、打开排水气栓,向水泵内注水,排尽泵内空气(排气栓出水稳定、均匀),关闭排气栓。 2、先合下防爆电源开关,按下停止按钮,把起动手把搬向正转位置,按下起动按钮,即电动机合电开始起动。 3、起动后待电动机达到正常转速时,再慢慢打开调节闸阀。 4、待闸阀打开后,应将压力表和真空表的旋栓打开,此时要注意观察仪表的读数。真空表的读数应逐渐增加,而压力表的读数应逐渐减小。 5、为了避免水泵发热,在关闭调节闸时的运转时间不能超过 3 分钟。 6、待水泵运行几分钟后,须检查水泵轴承填料箱和电动机的温升。 7、当某一部分温度很高时,应停泵查明温度升高的原因。 8、如在起动时,出现温度升高或其它故障时未能及时排除,应停止起动,但必须起动备用水泵。 (三)运转 1、水泵达到正常运转时,应运转平稳,无震动现象。 2、运转声音正常,无异响和杂音。 3、运转时的负荷无突增和突减现象,流量和扬程正常,压力表和真空表的摆动很小,无剧烈摆动现象。 4、运转时,温升应正常,滚动轴承不超过75 C,滑动轴承不超过65 C,电动机温度不能超过60 C,填料箱和泵壳不得烫手。

给水泵房操作规程

4附件 北京生态岛给水泵房 安全及操作规程 北京清大国华环保科技有限公司 二零零八年一月.

一、一般规定 1.1 给水泵房的操作人员必须了解所使用设备的构造、性能、用途,熟悉安全操作和技术保养规程。 1.2给水泵房设备必须有专人操作,并且对水泵及其他设备的安全使用和正确保养负有全面责任。 1.3 操作人员必须按保养规程要求,做好水泵及其他设备的清洁、润滑和调整工作,使泵房经常保持良好的工作条件。 1.4应经常对电气设备进行检查和定期保养,保证绝缘良好安全可靠。 1.5应及时清除水泵叶轮、闸阀、管道的堵塞物。 1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对带有空气搅拌装置的设备进行检修。 二、生活生产水泵操作 2.1开车前准备(特别是新安装或大修后的水泵) 2.1.1首先检查各部件螺栓是否紧固。 2.1.2用手拨动联轴器,叶轮应无卡、磨等现象,转动灵活。 2.1.3用手动转动水泵几圈以使润滑油进入机械密封端面。 2.1.4打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气嘴。 2.1.5如输送热液体时,起动前应预热,升温速度50℃/h,泵的预热用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均匀。 2.1.6点动电机,确定转向是否正确。 2.2开车 2.2.1全开进口阀门,关闭出口管路阀门。 2.2.2接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况点。 2.3运行管理 水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定: 根据进水量的变化及工艺运行情况,调节水量,保证处理效果。2.3.1 注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。2.3.2℃,如发753滴/分,电机轴承处温度小于等于2.3.3检查轴封泄漏小于等于现异常情况,应及时处理。水泵机组不得有 异常的噪音或震动。2.3.4 水池水位应保持正常。2.3.5 停车2.4停车时要逐渐 关闭吐出阀门,切断电源。2.4.1 关闭进口阀门。2.4.2 如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵。2.4.3 2.4.4如长期停用,应将泵拆卸清洗,涂 油包装保管。 2.5维护和保养生活生产水泵的日常保养应符合本规程中的以下 规定: 2.5.1应至少半年检查、调整水泵进出口闸阀一次。2.5.2应定期检查提升水池液位计及其转换装置。必须放掉0℃时,2.5.3备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于泵壳内的存水。三、消防泵操作启动方式 3.1消防泵

给水泵前置泵轴承温度高事故预案

给水泵前置泵轴承温度高事故预案 一、给水泵前置泵设备简介 新疆天富南热电有限公司#3、#4汽轮机组配备六台电动给水泵,厂家:郑州电力机械厂,每套给水泵组包括给水泵、液力偶合器、电机及前置泵。前置泵型号为:300ZYB-J。300ZYB-J型前置泵是单级卧式蜗壳式水泵,带有双吸的两个单级叶轮。轴功率为189KW,流量为803m3/h,转速为1490r/min,扬程为80m,效率为82.5%,重量为1783kg,必须汽蚀余量为3.8m。 二、事故经过: 01月30日20:05分,汽机辅机班值班人员接到电话:#3机#2给水泵泵前置泵在运行中跳闸。经运行人员就地检查发现四瓦轴承油位油质正常,轴承温度正常,冷却水正常,经调取#3机#2前置泵自由端径向轴承温度曲线,发现#3机#2前置泵自由端径向轴承温度在80秒内由70℃上升至90℃,随后汽机辅机班值班人员办理#3机#2给水泵前置泵轴瓦轴承解体检查工作票。放油检查油质正常,解体检查自由端和输入端轴承,发现轴承均匀磨损,对水泵两端轴承同时进行更换处理。 三、事故原因分析: 通过对轴承解体检查发现,轴承内外滚道、滚动体磨损均匀,无明显的沟槽、麻点、剥蚀,各部件尚光洁无黑兰色高温过热痕迹,轴承内外圈配合尺寸未发生变化,拆装顺利,滚子端面有磨擦痕迹,油室底有少量黑色油泥,其他部件均完好。 #3机#2给水泵前置泵自开始运行后,一直连续长时间转动,轴承工作时间虽不到轴承寿命,但因自由端轴承是由两副圆锥滚子轴承背靠背安装,用于前置泵的轴向定位,经过磨损造成轴和轴向串动间隙超标,运行中出现发热,是造成#3机#2给水泵前置泵运行中跳闸的原因。 四、材料准备

水泵工安全操作规程完整

水泵工安全技术操作规程 一、水泵启动前的检查及准备工作 1、检查各紧固螺栓是否齐全,不得松动。 2、联轴器间隙应符合规定,防护罩应安装可靠,不得妨碍水泵运转。 3、检查吸水管路是否正常,吸水管浸入水中深度,吸水高度是否符合规定。 4、检查各种电气线路和仪表是否正常,启动柜接线无松动,没有短路现象, 电压在额定电压的±10%围。 5、检查填料松紧是否适当,盘车2-3转,检查水泵转动部分有无卡阻现象。 6、对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要 求后,方可启动水泵。 二、水泵的启动顺序 1、开启水泵启动柜启动按钮。 2、待电机转速达到正常状态时,慢慢将排水管上的闸阀打开,待电流达到额 定值90%后为止;同时注意观察、压力表、电压表、电流表的指示是否正常,当电流达到规定值后,表明正常启动。 三、水泵运行中注意事项 1、检查水泵、电机有无异常响声或振动;电流、电压不超过规定值;当电流 达不到规定值时,表明水泵没上水,应立即停泵;水泵轴承温度不超过75℃; 电机温度不能超过650C。 2、检查压力表、真空表指示是否正常;填料松紧应适度(不进气,要滴水, 但不成线)。 3、注意吸水井水位变化,水位太低时及时停泵,不能空转。 4、运行中发现有异常情况即:水泵不上水、水泵和电机有异常响声与振动、 泵体及管路或阀门刺水、电流增大不返回时应紧急停机检查并向领导汇报。 四、水泵正常停机 1、关闭出水闸阀,切断电源。 2、关闭电磁流量计电源。 五、水泵紧急停机 1、切断电源,关闭出水闸阀。 2、上报主管负责人,并做好记录。 六、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵电机,每隔10天至少 要运转2-3小时,以防潮湿。长期停泵应将泵的水放掉,以防锈蚀或冻裂。 七、认真填好运转记录。

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施一正常运行中加强对给水泵检查维护工作,使备用给水泵处于良好的备用状态.(备用泵联锁投入,辅助油泵运行,油压,油温正常冷却水投入) 二运行中给水泵跳闸(一台运行,一台备用) 2.1运行中给水泵跳闸备用泵联动后,迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度,提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近,同时锅炉快速减弱燃烧(减煤,投油,调整负压,一次风压),密切监视汽包水位的变化,机侧根据压力减负荷.如发现水位急剧下降,调整无效,锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 2.2运行中给水泵跳闸备用泵没有联动,立即手动强合一次备用泵,强合成功按2.1条执行;若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 三运行中给水泵跳闸(一台运行,另一台检修)

1运行中给水泵跳闸,给水泵跳闸强无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 四汽包水位低锅炉MFT后的操作 1.锅炉MFT停炉后的操作按锅炉运行规程执行.汽包水位计不见水时严禁锅炉上水. 2.启动润滑油泵,顶轴油泵,汽机立即打闸. 3.电气倒厂用,解列发电机. 4.关闭汽机电动主汽门前,后疏水,高,低旁前疏水,关闭锅炉所有排污及疏水门.

5.汽机打闸后,检查抽汽逆止门,高低旁处于关闭状态,真空维持在-30Kpa左右,注意胀差,缸温的变化随时调整. 6.停止引,送风机的运行,关闭烟道烟气挡板. 7.中辅联箱供汽切为邻机供给,热网首站切邻机. 8.停炉后密切监视汽包壁温差的变化. 9.给水泵故障消除后,待汽包上下壁温差与给水温度相适应时,汇报有关生产领导决定锅炉是否上水. 10.事故处理过程中严禁解除”汽包水位”保护. 11.其他操作按照各专业运行规程规定进行.

给水泵泵芯抱死的原因分析及预防措施

给水泵泵芯抱死的原因分析及预防措施 摘要:该文通过对国产引进型300MW火电机组汽动给水泵经常发生泵芯抱死现象进行原因分析,查找出预防措施和解决办法,以促进机组稳定经济运行。 关键词:汽动给水泵;泵芯抱死;原因分析;预防措施 Analysis of Rotor Seizure Failures in Turbine Driven Feed Water Pumps and Preve ntive Measures Abstract : Found by analyzing recurrent rotor seizure failures that happened to turbi ne driven feed water pumps of domestically manufactured , licenced type , 300MW fossil fired power sets , the paper presents some preventive measures and may o f solving the problem , for the sake of enhancing steady and economic operation. Key words: turbine driven feed water pump ; seizure of pump rotor ; failure analysi s ; preventive measures 0 引言 目前,国产引进型300MW 火电机组大部分给水泵配置均为2 台汽动泵(50 %容量) , 1 台电动泵(30 %或者50 %容量) 。生产厂家主要有沈阳水泵厂、上海电力修造厂以及北京电力设备总厂。汽动泵的小汽轮机生产厂家主要有哈尔滨汽轮机厂、上海汽轮机厂、杭州汽轮机厂等。由于小汽机厂家与给水泵厂家从设计方面不协调配置等原因,造成对泵组的运行管理要求大不相同,如小汽机要求启动前、停止后必须投低速盘车,而给水泵厂家要求最好不投盘车直接启动或停泵,若必须盘车最好为高速盘车,否则直接影响给水泵的安全运行,易造成动静磨损以及严重时发生泵芯抱死现象。待出现问题时往往厂家持不同态度, 使电厂作为用户深受其害,损失严重。为使电厂使用好汽动泵组,并在机组安全稳定运行过程中发挥更大作用,本人结合多年掌握收集的经验及多个电厂的运行调查情况,就经常出现的汽动泵组启动(或停止) 时泵芯抱死现象加以分析研究, 查找出一条行之有效的处理和解决办法,给各位同行提供一点帮助和参考。 1 原因分析汽动给水泵启动前需低速盘车暖机,国内许多电厂都曾出现多次在小机预 暖低速启动或停泵中给水泵泵芯抱死故障,一旦发生后必须拆泵检修或者返厂处理,少 则一周多则一个月时间才能恢复运行,特别是在新投产机组初期表现最为明显和突出, 给电厂机组投运造成严重影响,直接危害机组的安全稳定运行,同时处理解决也浪费好 多财力、物力。 经过多方查找原因,总结起来不外乎有以下几种情况: (1) 凝结水、除氧给水系统清洁度差,运行初期有硬质颗粒进入泵内,造成泵芯抱死。一般电厂新机组的凝汽器及凝结水系统尽管在投运前进行的水冲洗和碱洗,但由于设备及管 道系统比较庞大和复杂,必然有一些死角和残杂存在,这样在投运初期热态运行过程中,经常有焊渣、铁锈等硬质颗粒进入泵体,从而导致泵体动静部分研磨,使泵芯产生卡涩现象。特别是在泵组热态停泵投低速盘车时易发生泵芯抱死现象,一旦发生此事,也就不可能轻易盘动,只能解体检修或返厂处理,但均在解体后发现有硬质颗粒卡在动静间隙之间, 这是泵芯抱死的主要原因所在。 (2) 给水泵芯包动静间隙偏小,也是造成泵芯抱死的不可忽视的原因。前面讲过硬质颗粒杂质是造成泵芯抱死的主要原因,然而芯包动静间隙尺寸也起到了很大作用,到底间隙多

离心水泵安全技术操作规程

编号:CZ-GC-07981 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 离心水泵安全技术操作规程Safety technical operation procedures for centrifugal pumps

离心水泵安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 第一条发电机与水泵的连接应同心,联轴节的螺栓应紧固,联轴节的转动分必须有防护装置,泵的周围环境整洁。 第二条管路支架牢固,密封可靠,泵体、泵轴、填料及压盖应严密,吸水管底阀无堵塞、漏水。 第三条电源闸箱及起动开关必须安装牢固,线路不得破损及贴靠导电物体,并检查熔丝的规格及装配是否符合要求,严格遵照有关操作规程办理。 第四条排气阀必须通畅,进出水管的接头必须严密不漏,泵轴与泵体之间须应盘根封好,而不得漏水。 第五条按规定给各润滑部位加注润滑油,并加足引水。 第六条起动时应将出水阀关闭。当水泵达到额定转速后,旋开真空表和压力表的阀门,观察指针位正常后,在逐步打开水阀至需要位置。

第七条运转中发现以下情况应立即停车检修: 一、漏水、漏气、填料部位发热; 二、底阀滤网堵塞,运转声音不正常; 三、发电机升温过高,电流突然增大; 四、机械零件松动或其他故障。 第八条水泵停止工作时,应先关闭压力表,再慢速关闭出水管路上的闸阀,使电动机处于轻载状态,然后关闭真空表,停止发动机转动。将各放水阀打开,使水泵和水管中的存水放出。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

锅炉给水泵技术(1)汇总

锅炉给水泵技术书 一、总则 二、设备安装及使用条件 三、给水泵技术参数表及要求 四、供货范围及要求 五、锅炉给水泵技术性能要求 六、设计、制造及验收采用的标准 七、技术资料文件交付 八、安装及调试 九、其它 一、总则: 1.1本技术协议适用垃圾焚烧发电厂工程,它包括泵本体及附件的功能设

计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应保证提供符合本技术协议书和最新工业标准的优质产品。 1.3本技术协议书所使用的标准,如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.4如果乙方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议(异议必须经过甲方认可),甲方可以认为乙方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 1.5本技术协议书经甲、乙方双方共同确认并签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文有同等法律效力。 二、设备安装及使用条件 2.1 厂址条件 2.1.1 焚烧发电厂建设地点 2.1.1 焚烧厂地面标高35.00~38.00m米 2.1.2 常年平均气温1 3.12℃ 2.1.3 极端最高气温41.1℃ 2.1.4 绝对最低气温-20.7℃ 2.1.5 平均相对湿度49% 2.1.6 抗震设防烈度7度 2.1.7 累年平均风速 2.9m/s 2.1.8 历年最大风速25.3m/s

2.2 设备安装地点汽机房内 三、各水泵技术参数表及要求 扬程:660米 流量:35m3/h 输送介质温度:130℃ 要求:1、可变频调速 2、使用材料抗气蚀能力强 3、给水泵流量为最小流量时,扬程不得低于600m 4、需要提供总装图 5、所需冷却水压力不得高于0.35MPa 附表一:给水泵技术参数表及要求

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1620-80 关于给水泵运行中跳闸处理的技术 措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一正常运行中加强对给水泵检查维护工作,使备用给水泵处于良好的备用状态.(备用泵联锁投入,辅助油泵运行,油压,油温正常冷却水投入) 二运行中给水泵跳闸(一台运行,一台备用) 2.1 运行中给水泵跳闸备用泵联动后,迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度,提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近,同时锅炉快速减弱燃烧(减煤,投油,调整负压,一次风压),密切监视汽包水位的变化,机侧根据压力减负荷.如发现水位急剧下降,调整无效,锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 2.2 运行中给水泵跳闸备用泵没有联动,立即手动强合一次备用泵,强合成功按2.1条执行;若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象,可强合一次

1 给水泵跳闸保护动作条件

1 给水泵跳闸保护动作条件? 润滑油压力低0.05MPa,除氧器水位低二值390mm,工作冷油器入口温度高大于130℃。 2 什么是凝结水过冷却度,过冷却度大的危害 凝汽器压力下的饱和温度减去凝结水温度称为过冷度。危害:凝结水易吸入空气,使溶氧增大,腐蚀系统,降低了安全性;影响发电厂的热经济性。 3 运行中中压主汽门突然关闭的现象是什么? 运行中中压主汽门突然关闭的现象有:负荷下降,调节级及主汽压力有所升高,再热汽压快速升高,再热器安全门有可能动作,单侧中压主汽门关闭汽机轴向推力及本体振动有所增加,DEH盘面中压主汽门指示为零。 4 盘车装置如何停止 按下“停盘车”按钮,盘车电机停止后,按下“甩开”按钮,盘车装置齿轮甩开到位,再按下“停盘车” 5 旁路系统的作用有哪些 保护锅炉最小负荷的蒸发量,保护再热器;加快启动速度,改善启动条件;回收工质和部分热量;减小排汽噪音;保证蒸汽品质。 6 汽轮机上下缸温差过大有什么危害? 上下缸有温差,会引起气缸的变形,形成猫拱背,变形使动静间隙减小甚至消失,造成动静摩擦,损坏设备。 7汽轮机跳闸条件(有跳机值的写明数值、单位) ⑴当机组转速升至3300~3330r/min(机械超速); ⑵高.中压差胀+6.2 mm或-3.2mm;低压胀差+7.2mm或-6.2mm; ⑶轴向位移+1.2mm;-1.65 mm; ⑷凝结器真空-70KPa ⑸润滑油压0.0392MPa; (6) 转子振动0.254mm; ⑺ EH油压7.8 MPa ⑻发电机主保护动作; ⑼ DEH系统故障; ⑽轴瓦温度达110℃ 8、热态启动过程中的注意事项: (1)锅炉点火后应在凝汽器真空达60KPa以上时,缓慢开启一、二级旁路进行暖管,暖管结束后,根据锅炉要求,调整旁路系统。 (2)主蒸汽温度应高于汽缸金属温度80℃-100℃以上、再热汽温度应高于汽缸金属温度50℃-100℃以上,且有50℃以上的过热度。 (3)汽轮机应先投轴封,后抽真空。抽真空后,应严密监视缸温变化、盘车运行情况,防止上、下缸温差过大。轴封系统必须充分暖管和疏水,保证蒸汽温度高于金属温 度50℃以上且有一定的过热度。 (4)冲转时润滑油温度控制在40℃~45℃以内,冲转后注意油温的调整。 (5)升速过程中应迅速全面检查,严禁盲目闯临界转速和降速暖机。 (6)启动中应密切监视机组振动,差胀及缸胀的变化。 (7)若机组负荷达到20%额定负荷时,分别关闭各段疏水阀。 (8)若机组在一阶临界转速以下轴承盖振动超过0.03mm,应立即打闸停机,投入连续盘车查明原因,消除故障后方可重新启动。 (9)根据缸温和胀差情况投入和切除夹层加热装置。投入时确保蒸汽温度高于汽缸金属温度50℃以上并有50℃以上的过热度。

水泵工安全技术操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A61405 水泵工安全技术操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵工安全技术操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、水泵操作人员必须经过安全技术培训,经考试合格后方可上岗作业。 二、启动前,应检查水泵及管道的完好情况,发现问题时,必须检修。 三、水泵必须在灌满水后才能启动,禁止无水空转,否则会因摩擦生热造成水泵的损坏。 四、禁止水泵反转,以防因轴套螺母松开而发生事故。 五、在检修水泵时,严格按照机电设备检修规程进行,检修完毕后要确认电机的转向,确认无误后才能进行安装。

六、水泵必须按说明书定期保养和维修。 七、发现紧急情况或有异常声响时,应立即停机,查明原因,待故障排除后方可启动,并做好记录,每次运行,应填好运行情况登记表。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

中压锅炉给水泵操作规程

合成油厂 中压锅炉给水泵操作规程 20XX年X月X日发布20XX年X月X日实施神华宁煤集团煤制油分公司合成油厂

合成油厂中压锅炉给水泵操作规程 审批表

目录 1岗位任务 (1) 1.1岗位任务 (1) 1.2岗位职责 (1) 1.3该岗位与其它岗位的关系 (1) 2设备与流程简述 (2) 2.1设备主要技术说明 (2) 2.2流程简述 (2) 3启泵 (4) 3.1启泵前的检查和准备 (4) 4停泵 (8) 4.1停泵前的准备工作 (8) 4.2停泵步骤 (8) 4.3停泵后的处理及应达到的标准 (8) 4.4停泵过程中可能出现异常及事故的处理程序 (8) 4.5非计划停车 (10) 4.6非计划停车及事故处理 (11) 5正常操作 (12) 5.1生产提负荷程序 (12) 5.2生产降负荷程序 (12) 5.3设备的切换程序 (12) 6设备联锁一览表 (15) 7日常维护 (17) 7.1维护概述 (17) 7.2轴封维护 (17) 7.3轴承维护 (17) 8附录 (19) 8.1开车前应达到的标准一览表 (19) 8.2停车前应达到的标准一览表 (20)

8.3停车后应达到的标准一览表 (20) 8.4中压锅炉给水泵启机操作票 (21) 8.5中压锅炉给水泵停机操作票 (24)

1岗位任务 1.1岗位任务 自除氧水制备系统来的除氧水(0.1MPa,120℃)经中压锅炉给水泵加压至5.5MPa,送至油品合成装置做为中压锅炉给水。 1.2岗位职责 中压锅炉给水泵P-5830001ABC属于除氧水及凝液精制单元内的运转设备,由除氧水及凝液精制单元操作人员负责启机、停机、正常运行及日常维护,负责的主要设备是中压锅炉给水泵P-5830001ABC及润滑油系统等辅助系统相关附属设备。 1.3该岗位与其它岗位的关系 1.中压锅炉给水泵P-5830001ABC接收自除氧水制备系统来的除氧水经提压后,为油品合成装置提供中压锅炉给水。 2.本岗位所用循环水、脱盐水、电、仪表风、工厂风、氮气等来自共用工程。

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K5299 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施标准版 本

关于给水泵运行中跳闸处理的技术 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一正常运行中加强对给水泵检查维护工作,使备用给水泵处于良好的备用状态.(备用泵联锁投入,辅助油泵运行,油压,油温正常冷却水投入) 二运行中给水泵跳闸(一台运行,一台备用) 2.1 运行中给水泵跳闸备用泵联动后,迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度,提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近,同时锅炉快速减弱燃烧(减煤,投油,调整负压,一次风压),密切监视汽包水位的变化,机侧根据压力减负荷.如发现水位急剧下降,调整无效,锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸.

2.2 运行中给水泵跳闸备用泵没有联动,立即手动强合一次备用泵,强合成功按2.1条执行;若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 三运行中给水泵跳闸(一台运行,另一台检修) 1 运行中给水泵跳闸,给水泵跳闸强无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 四汽包水位低锅炉MFT后的操作 1.锅炉MFT停炉后的操作按锅炉运行规程执行.汽包水位计不见水时严禁锅炉上水. 2.启动润滑油泵,顶轴油泵,汽机立即打闸. 3.电气倒厂用,解列发电机. 4.关闭汽机电动主汽门前,后疏水,高,低旁前疏水,