文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电柜控制柜保养规程

低压配电柜控制柜保养规程

低压配电柜控制柜保养规程
低压配电柜控制柜保养规程

行业资料:________ 低压配电柜控制柜保养规程

单位:______________________

部门:______________________

日期:______年_____月_____日

第1 页共7 页

低压配电柜控制柜保养规程

3职责

3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。

4工作流程

4.1低压配电柜的保养

4.1.1保养前的准备工作

4.1.1.1需停电进行配电柜的保养工作时,应提前3天向业户发停电通知,如有重要设备需连续供电,应明确写明设备所在位置及设备用途。

4.1.1.2管理员停电前2天回收停电通知,统计需连续供电的设备数量通知运行班长。

4.1.1.3运行班长应根据需连续供电的设备,制定临时供电方案、母线分段保养程序及保养现场的应急照明用电方案报技术室审批。

4.1.1.4方案经批准后,管理处应做好一切停电前的准备工作,特别是工具的准备应齐全,办理工作票手续。

4.1.1.5由运行班长负责确定参与保养人员。

4.1.2保养工作的安全措施

4.1.2.1由运行班长现场确定分工,说明停电范围。

4.1.2.2操作人员应按照《变配电技术安全规程》的要求穿绝缘鞋、戴绝缘手套,由专人监护进行各项操作。

4.1.2.3根据临时停送电方案,启动发电机或分段停电,确定需连续供电设备的备用电源正常。

第 2 页共 7 页

4.1.2.4先停低压侧负荷开关,后停变压器高压侧负荷开关。

4.1.2.5确认变压器停电后,断开变压器隔离开关。

4.1.2.6操作人员进行验电、挂牌及装设接地线等工作。

停电过程操作完毕,值班员应将带电和不带电的配电柜交界处装设隔离装

4.1.2.7置,并向参与保养人员说明停电范围后,保养人员确认了解后开始保养工作。

4.1.2.8保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。

4.1.2.9保养完毕送电前,应清点保养工具,打开开关柜进行全面检查,确认无工具遗留在配电柜内。

4.1.2.10拆除安全装置,断开接地线,合上变压器高压侧负荷开关。

4.1.2.11观察变压器投入运行正常后,向低压配电柜逐级送电。

4.1.3低压配电柜的保养工作流程

4.1.3.1检查指示仪表、指示灯及控制按钮接线是否牢固,用万用表测量各器件是否正常,紧固接线螺丝。

4.1.3.2检查母线前,先断开电容柜开关,然后检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固连接螺栓,螺栓若有生锈应于更换,确保接头连接紧密,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

4.1.3.3用手柄把空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械合闸、分闸情况。

4.1.3.4把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表的安装和接线,检查操作机构的灵活可靠性,紧固空

第 3 页共 7 页

气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。

4.1.3.5保养电容柜时应先断开电容柜开关,用10MM以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无膨胀现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。

4.1.3.6检修保养完毕,认真填写《低压配电柜检修保养记录表》、《低压电容柜检修保养记录表》。

5相关文件和质量记录表格

5.1《变配电技术安全规程》

5.2《低压配电柜检修保养记录表》

5.3《低压电容柜检修保养记录表》

低压配电柜设备安全操作规程

1基本规定

1.1低压配电柜的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。

1.2低压配电柜的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。

1.3熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。

1.4配电房维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持0.7米以处距离。

第 4 页共 7 页

2检查

2.1柜门开关动作灵活可靠,屋顶无渗漏水,柜外、柜内清洁无杂物,柜门钥匙、操作棒、警示牌等齐全。

2.2各负荷开关手自动合闸分闸灵活可靠,过压、过流、欠压、失压保护功能完好,安装接线牢固可靠无灼痕,、隔离开关合闸分闸灵活可靠,安装牢固,触点(连接处)接触牢固、无灼痕。

2.3各面板指示灯齐全,指示仪表(含互感器)指示准确且在有效期内使用。

2.4补偿电容无漏液,功率补偿仪工作正常指示准确。

2.5接地线油漆无脱落,紧固螺丝牢固,接线线或排无破损、硬伤、腐蚀现象。

3送电

3.1合主开关

关后门关前门把手至分断闭锁操作棒合上隔离操作棒合下隔离把

手至工作位置合断路口(自动合闸按钮)挂请勿合闸带电危险

3.2合分开关

关后门关前门把手至分断闭锁操作棒合上隔离操作棒合下隔离把

手至工作位置合断路口(自动合闸按钮)。

3.3注意:送电前必须断开负荷,停电时必须断开负荷开关,严禁带负荷的情况下用隔离开关来切断负荷电源。

4停电

分断断路器把手至分断闭锁操作棒分断下隔离操作棒分断上隔离

把手

至检修位置开前门开后门挂停电检修

第 5 页共 7 页

1在紧急情况下,允许在合闸状态下开门,此时只许打开解锁装置。

5巡检

5.1配电房严禁闲人进入,每天最少一次进行全面检查,电工抄表时必须对配电房的全面工作情况进行检查,发现问题必须记录,并即时解决。

5.2巡检一人以上,其中一人监护,与导体保持一定距离。

5.3严重情况必须立即停主电源并通知总部高压配电房停电。

6检修

6.1检修人员必须配齐相关有效电工工具、穿戴好绝缘保护用品及悬挂警示牌。

6.2应挂接保护性临时接地线(在验电后复查无误,确认无电后才可装设接地线),装设接地线时人体要保持与导体的安全距离;先接接地端,后接设备端,并应良好连接,拆时顺序相反;

7涉及的文件和资料

《工厂供电》(同济大学)

《电工作业安全技术》(南京市劳动局)

《电业安全工作规程》

《低压电气装置规程》

第 6 页共 7 页

行业资料

本文至此结束,感谢您的浏览!

(资料仅供参考)

下载修改即可使用

第7 页共7 页

低压配电柜保养规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD670 低压配电柜保养规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电柜保养规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标准 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行。 一、各机组的维修保养标准 (一)高压组柜 高压配电系统的维护保养规程:1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜(电压互感器柜)、变压器输出柜三相电流是否正常;温湿度是否正常。③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。 ④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。⑤对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次(最好在每年的5月和10月)。 按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,并进行注油润滑。 对各分接触头进行检查,查看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理或更换,引线接触部分应无过热现象。 检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 检查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象,金具连接处销子应齐全、牢固。检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断股)及腐蚀现象。 检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。 检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕。 检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 对所有设备进行除尘、卫生清洁。 直流屏:浮充运行的蓄电池应在自动稳压状态;充电装置内部无异常响动、气味;直流系统绝缘良好、正负对地接近于零;充电装置输入电压、电流应平衡;蓄电池外壳无变形,损伤及漏液、少液现象。 继电保护装置的整定值应由供电部门确定,试验和调整应由供电部门专业人员进行。一般6~10kv系统的继电保护装置应每两年进行一次校验;对供电可靠性要求较高的10kv重要用电单位以及35kv及以上用电单位,每年进行一次校验。校验的同时考虑对变压器、高压电缆、避雷器、重要负荷开关等做绝缘耐压试验。 高压用具需经供电部门检测合格有效。 成套配电装置除本身具有的绝缘性能及工作性能外,还应具有“五防”功能完好;即:防止带负荷分、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线(或合接地刀闸);防止带地线合隔离开关;防止误入带电间隔。 装有驱潮电热器应长期投入并定期检查,功能完好正常。 标识牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标识牌。 配电柜进出、线口做好护口及防鼠措施,与柜体、支架等金具有接触的导线、电缆要注意查看绝缘有无损伤。(二)低压组柜

配电箱安全操作规程

配电箱安全操作规程 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁

丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料。 二、修改临时用电施工组织设计的资料。 三、临时用电技术交底与验收资料。 四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。 五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。 六、接地电阻测定记录:

低压配电柜保养规程(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 低压配电柜保养规程(最新版)

低压配电柜保养规程(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌 3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。

低压配电柜保养规程

低压配电柜保养规程 1. 目的规范低压配电柜保养工作,确保公司低压配电柜正常运行。 2. 适用范围适用于低压配电柜的保养工作。 3. 内容和过程控制 3.1 准备工作 3.1.1 在配电柜停电保养的前一天通知业户停电起止时间。 3.1.2 停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3.1.3 由工程运行/维修班长负责统一指挥,务必要求参加保养工作的人员行动统一,分工协作,以便高效率完成工作。 3.2 停电 3.2.1 断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于“停止”位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 3.2.2 逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后锁住该高压柜,并悬挂“有人操作,禁止合闸”的标识牌。 3.2.3 打开配电柜门,用试电笔检查低压母排是否在停电状态下。 3.3 保养步骤 3.3.1 检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 3.3.2 用手柄把总空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。 3.3.3 把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。 3.3.4 保养电容柜时,应先断开电容柜总开关,用25mm2以上导线把电容器逐个对地进行放电,然后检查并紧固接触器、电抗器、电容器的接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。 3.3.5 保养完毕,清理工具,撤离现场。用500V摇表摇测母线对母线、母线对地绝缘电阻在0.5MΩ以上。 3.4 逐级合上低压侧空气开关,检查低压配电柜是否正常工作。

2020年园区低压配电柜控制柜保养规程

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年园区低压配电柜控制柜 保养规程 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020年园区低压配电柜控制柜保养规程 1目的 确保低压配电柜和设备控制柜的正常安全运行。 2适用范围 适用于低压配电柜、控制柜的保养工作。 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 4工作流程 4.1低压配电柜的保养 4.1.1保养前的准备工作 4.1.1.1需停电进行配电柜的保养工作时,应提前3天向业户发停电通知,如有重要设备需连续供电,应明确写明设备所在位置及设备用途。

 4.1.2保养工作的安全措施 4.1.2.1由运行班长现场确定分工,说明停电范围。低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。

配电柜装配安全操作规程

配电柜装配安全操作规 程 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

配电柜装配安全操作规程1、目的 为规范生产作业管理,防止或减少工伤事故的发生,严格要求配电柜一、二次线装配人员按照操作规程实施 2、适用范围 适用于生产车间配电柜一、二次线人员装配柜体。 3、职责 生产车间配电柜一、二次线装配人员必须按照本操作规程作业 部长、厂长、安全管理部、设备处负责监督与监管装配工执行本操作规范 4、安全操作规程 作业前 作业前应佩戴完好的劳保手套,工衣的袖口、衣领、衣服下摆扣紧,禁止穿高更鞋作业,要选择恰当的工具并检查工器具是否完好,如扳手的叉口磨的过大容易容易打滑,确保工具无缺陷或安全隐患,如工器具出现异常应及时到设备处进行维修更换,不得使用带病工具; 观察柜体的寸子、封板等较为锋利的物件以及清理柜顶的遗留物,如果需要进入到柜体内部作业时更应注意柜子里面的寸子、挡板、封板等以免将自己划伤。 确认工位周围的环境是否有不利于作业的妨碍作业的不安全因素,排除后方可作业,如果不能马上排除的及时向部长、设备处、安全管理部反应消除安全隐患后方可作业; 作业中

挂件在挂件的时候应先查看安装安全技术说明书,保证安全距离,在使用电钻打孔攻丝的时候,避免板子下方垫有电线或其他物品,工作前应检查电钻的手提把和电源导线,保持绝缘良好,应严格遵守电钻使用操作规程,此操作时不宜戴手套操作,钻头必须拧紧,开始时应轻轻加压,以防断钻,先对准孔后再开动电钻,禁止在转动中手扶钻杆对孔,操作中发现漏电现象,电机发热程度超过规定,转动速度突然变慢或有异声时,应立即停用,交给设备处检修。 制作铜排、线缆制作在制作铜排使用铜排加工区的设备时(砂轮机、切割机、铜鼻压接机、线槽切割机、多功能铜排制作设备等),应严格按照设备上张贴的SOP (安全作业指导书)进行操作,不得违反安全操作规程私自盲目操作,一根主线接线板只能接一个热风枪,使用热风枪时,严禁将风筒对着人或其他物体,如若周围有易燃易爆品严禁使用,当热风筒使用时或使用后,不要触碰喷嘴,热风筒的把手必须保持干燥,暂时不使用时应立即关闭,开启的热风枪不得一边手持热风枪一边做其他事情或开启放在地上做其他事情,连续工作20分钟以上会导致电线、风筒温度过大,因此建议关闭5分钟再使用,使用完后必须待热风筒完全冷却后方可放置保存 一、二次线装配作业要求二次线作业如因柜体较高无法进行作业时,应使用铁板凳、登高梯,禁止使用其他物体(塑料板凳、盒子、工具箱等)代替或叠放垫高,禁止直接攀爬柜体上或爬至规定作业,禁止穿高更鞋作业。使用铁板凳时应放置平稳,使用登高梯时应将轮子的固定措施固定好防止滑动,严格遵守其作业要求,每次作业前检查梯子的牢固程度,是否能承受荷载,不安全的梯子严禁使用,登高梯的锁固装置、梯脚胶垫如有缺失或损坏问题要及时通知设备处维修更换,严禁带病使用,梯子使用完毕后需放回指定的位置,摆放整齐,防止倾倒,破损梯子应放到相应的区域挂上故障标识,防止不知情的操作人员误使用,二次线作业完成

低压配电柜控制柜保养规程

行业资料:________ 低压配电柜控制柜保养规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

低压配电柜控制柜保养规程 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 停电过程操作完毕,值班员应将带电和不带电的配电柜交界处装设隔离装 4.1.2.7置,并向参与保养人员说明停电范围后,保养人员确认了解后开始保养工作。 4.1.2.8保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。 4.1.2.9保养完毕送电前,应清点保养工具,打开开关柜进行全面检查,确认无工具遗留在配电柜内。 4.1.2.10拆除安全装置,断开接地线,合上变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.11观察变压器投入运行正常后,向低压配电柜逐级送电。 4.1.3低压配电柜的保养工作流程 4.1.3.1检查指示仪表、指示灯及控制按钮接线是否牢固,用万用表测量各器件是否正常,紧固接线螺丝。 4.1.3.2检查母线前,先断开电容柜开关,然后检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固连接螺栓,螺栓若有生锈应于更换,确保接头连接紧密,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 4.1.3.3用手柄把空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械合闸、分闸情况。 4.1.3.4把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表的安装和接线,检查操作机构的灵活可靠性,紧固空 第 3 页共 7 页

1#泵站低压配电柜维修保养方案(3.23)

. . . 1#泵站低压配电系统维修保养方案 宏昌集团分公司 2015年3月

1#泵站低压配电系统维修保养方案 低压配电柜维修保养规程提要:根据配电柜运行相关规和要求,每半年至一年需对配电柜进行检查保养,对环境比较恶劣、粉尘严重的场所,需增加维保、清扫的频次。检查重点包括母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 一.目的:确保全年低压配电柜正常运行,尤其汛期的正常安全运行。二.围:1#泵站低压配电室配电设备。 三.职责:由宏昌建设集团分公司每年对其进行一次全面检查保养,施工完毕提供相应的检验报告,用最短的停电时间完成保 养工作。 四.具体要求和容 (一)低压配电柜清扫要求 1.运行方完成低压配电柜停电操作后,承担低压配电柜清扫作业方需 要进行验电和放电工作。 2.视低压配电柜及其所安装的低压电器的型号,做好相应得保护工 作,以免清扫作业中将灰尘等杂物意外掉落进入低压电器中。 3.清扫以低压配电柜及其所安装的低压电器外壳部分没有灰尘为验 收标准,验收时,手触摸低压配电柜及其所安装的低压电器外壳等可触及到的部分而手上不沾染灰尘为验收合格标准。

4.清扫完成并验收合格后,清扫作业方需要仔细检查并确保没有异物 落入伙遗漏在低压配电柜及其所安装的低压电器中,清扫作业方在送电操作票上签字后,运行方才能送电。 (二)低压配电柜检查要求 1.检查相序、相色。 2.检查配电、控制、保护、联锁和计量回路的接线松紧以及固定。 3.对照图纸检查端子编号。 4.检查计量表具零位和量程。 5.检查保护整定值围。 (三)低压配电柜紧固要求 1.紧固配电回路接线。 2.紧固控制、保护、联锁和计量回路接线。 3.紧固中性线和零线。 4.紧固低压配电柜及其所安装低压电器固定。、 (四)低压配电柜检测 1.低压空气断路器检测。 2.外置分列保护单元检测。 3.计量表具检测。 4.接地装置的检测。 (五)工作容 1.准备工作 1.1在配电柜停电保养的前一周上报方案和计划停电时间。

高低压配电系统维护保养方案 - 修改1

高低压配电系统维护保养方案 一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、适用范围 适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。 三、维护保养内容 ⒈每日需要做的维护保养项目 ①检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。 ②检查配电室各变压器绕组温度正常,冷却风机运转正常,声音正常,无异常气味。 ③检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液,电池电压温度正常,电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。 ④检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。 ⑤打扫配电室地面墙面卫生以及高低压配电柜、变压器、直流屏、蓄电池柜、风机控制箱等设备表面的卫生。 ⑥打扫柴油发电机室地面墙面卫生以及柴油发电机表面卫生,检查柴油发电机空气滤芯,必要时更换。 ⑦检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效期内的合格证。

⒉每月需要做的维护保养项目 ①每月定期检查柴油发电机燃油油量,储备油量不得低于三分之二,检查传动带是否松弛,机身有无漏油痕迹,检查控制箱接线端子线头是否有松动。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。每月对柴油发电机试车两次,每次试车不小于15分钟,空载运行正常以后详细记录各种参数,检查各仪表指示是否正常,检查蓄电池电压是否正常。平时应将发电机组置于自动启动状态,确保需要时立即投入运行。 ②每月定期切换一次应急照明,对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。 ③检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑,低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。 ④检查配电室以及柴油发电机室的灭火器,外观应完整,瓶内压力应在正常范围内,且在有效期内。 ⑤检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁,无破损,且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投放处无死老鼠,鼠药未过期,未变质。 ⑥检查电缆沟,电缆沟内应清洁无杂物无积水,接地扁铁安装牢固可靠无松动,电缆线敷设整齐清晰,电缆架无松动,电缆绝缘完整无损坏,电缆表面无放电痕迹无异味,电缆线无过度弯曲。

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本

简述高低压配电柜安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

简述高低压配电柜安全技术操作规程示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高低压配电柜就是电力供电系统中用于进行电能分 配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,下面就为大家 介绍下高低压配电柜的操作规程。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备 与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性 的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下 列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用

短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

高低压配电柜安全技术操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高低压配电柜安全技术操作规 程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高低压配电柜安全技术操作规程(新版) 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.3禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全

措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

供配电设备设施维修保养规程

供配电设备设施维修保 养规程 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供配电设备设施维修保养规程1.0目的 规范供配电设备设施维修保养工作,确保供配电设备设施性能良好。 2.0适用范围 适用于管理处供配电设备设施的维修保养。 3.0职责 3.1管理处主任、公司职能部门负责审核《供配电设备设施维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。 3.2工程部主管负责组织制定《供配电设备设施维修保养年度计划》并组织、监督、实施该计划。 3.3维修技术员负责对供配电设备设施进行维修保养。 4.0工作程序

4.1《供配电设备设施维修保养年度计划》的制定。 4.1.1每年的12月15日前由工程部主管,运行、维修技术员一起研究制定《供配电设备设施维修保养年度计划》,并上报管理处主任、公司审批。 4.1.2《供配电设备设施年度维修保养计划》制定的原则 a)供配电设备设施使用的频度; b)供配电设备设施运行状况(故障隐患); c)合理时间(避开节假日、特殊活动日); 4.1.3《供配电设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容: a)维修保养项目及内容; b)备品、备件计划;

c)具体实施维修保养的时间; d)预计费用。 4.2对供配电设备设施维修保养时,应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》,按《供配电设备设施维修保养年度计划》进行。 4.3高压开关柜、变压器的主要维修保养项目由外委完成,外部清洁及部分外部附件的维修保养和低压配电柜由运行、维修技术员负责。 4.4变压器维修保养 4.4.1外委维修保养:每年的11月份委托供电局对小区内所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养,此项工作由运行技术员负责监督进行,并将结果记录在《供配电设备维修保养记录表》内。 4.4.2外部维修保养:每年的4月份、10月份对小区内所有变压器外部进行一次清洁、保养。 a)清扫变压器;

低压开关柜运行维护保养规范

低压开关柜运行维护保养规范1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。

2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄 使用时,并入电容线路且相应指示灯亮(红)

2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。 3.操作后的检查 检查项目检查地点检查及保养内容检查方法电压电源进线柜三相电压表电压表手动 电流电源进线柜三相电流表电流表手动抽屉式开关抽屉式开关柜抽屉式开关是否推到位目测4.风险提示 序号存在风险导致后果降低风险措施 1 人员触电人员伤亡1.对维修人员进行严格监护,保证其按规程操作,一项操作过程至少两人进行,劳保穿戴齐全。 2.严格检查各项安全措施和技术措施,对拆 母线接头有无锈蚀

配电柜维护保养

德孚转向 安徽德孚转向系统股份有限公司 ︻ 配 电 房 (电柜) 维 护 保 养 规 程

配电柜维护保养规程 目的 为确保低压配电柜和各设备控制柜的正常无误安全运行。随时可以投入运行,减少故障停机日,提高设备完好率、利用率,确保安全生产,必须强化对电气设备的维护、保养工作。 适用范围 适合公司标准低压配电室配电柜,各设备的控制柜的维护、保养。 职责 生产部负责编制维护、保养作业指导书,指导、督促设备部门做好设备维修保养工作。 设备部门按程序文件负责维修、保养和保持设备的完好。正确处理电气设备使用、保养和修理的关系,不允许“只用不养,只修不养”。 四、保养时安全注意事项 、停电后应注意验电。 、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置或用胶布封住。

、操作高压侧真空断路器时,应穿,戴,并有专人监护。 、保养电容器柜时在电容器对地放电之前,严禁触摸。 、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。 五、方法与内容 、做好准备工作:A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。 、保养程序:A、保养前必须停电、验电,确定没电再开始。B、实行分段保养,先保养配电房。C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。D、空气开关保养,检查是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况E、各分开关保养,紧固各接线端子。检查、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。G、保养时,电器柜悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。 六、无特殊情况,公司一般在“五一”、“十一”放假期间做保

低压配电柜维修保养安全操作规程

低压配电柜维修保养安全操作规程 一、目的 规范低压配电柜安全操作,确保低压配电柜正常运行安全及维修保养安全。二·范围 本单位低压配电室和各配电柜。 二、工作职责 1、维修主管在布置工作同时布置履行安全手续。 2、维修班长负责检查落实安全工作,负责安排有电工证的有经验的人作为监护人。 3、维修电工做好安全操作工作。 4、班组安全员对安全操作有监督和否决权。 三、工作指引 1、参加低压电柜维护保养的电工必须持有有效的电工证,并经过培训熟悉低压配电柜结构特性、回路进出线走向。 2、维修电工维修保养前,必须检查工具、测量仪表和防护用具是否良好。 3、低压配电柜未经验电一律视为有电,不准打开柜门用手触摸和维修保养,在进行维护保养前必须用验电进行验电,验电前必须在有电设备上试验证明验电笔良好,在低压配电柜进出线两侧分别验电。 4、对低压配电柜维修保养,必须停电,即要断开变压器与低压配电柜之间的隔离开关,在带电的电流互感器二次回路工作时,严防互感器二次侧开路产生高压,断开电流回路时必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开,工作时必须有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。邻近相与相带电部分和接地金属部分要用绝缘板隔开,严禁使用搓刀,刚尺和带有金属物的毛刺,毛掸等工作。 5、临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源确已断开并验明无电后才能工作。 6、进行维修保养,必须在低压配电柜前后门挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 7、在电容柜上工作时必须将电容器逐个放电,放电后接地。 8、每次维修保养结束前,必须清点所带工具、零件,以防遗失或留在柜内造成事故,维修完毕后经检查无误后,关上前后门,并将“禁止合闸,有人工作”的标示牌除下。 9、在维修保养中发生人身触电事故和火灾事故。工作人员应不需联系立即断开有关电源,以进行抢救。 10、在低压配电室内搬动梯子、管子等长物时,应两人放到搬运,并和带电部分保持安全距离。 附:《低压配电柜维修保养记录》 工程部

高低压配电柜维修保养标准

编号:SM-ZD-52562 高低压配电柜维修保养标 准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高低压配电柜维修保养标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接

高压配电柜安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A85961 高压配电柜安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电柜安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 停电 1) 将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分”位置。 2) 将控制开关“2”(自编)转向“分"位置,短路器{即断掉电源。 3) 将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即与母线脱离。 2 送电 1) 将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。 2) 将钥匙插进控制开关“l”并转到“予合"位置。

3) 将控制开关“2"转入“合”位置。 4) 将控制开关“1”转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

低压配电柜保养工作规程(三)

低压配电柜保养工作规程(三) 低压配电柜保养工作规程(三)提要:停电断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于”停止”位置,拆开蓄电池正、负极线 自 低压配电柜保养工作规程(三) 1、目的 确保低压配电柜的正常、安全运行。 2、适用范围 适用于各物业服务中心低压配电柜的保养工作。 3、内容 在配电柜停电保养的前一天通知业户停电起止时间。 停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 由工程主管负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以便高效率完成工作。 4、停电 断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于”停止”位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂”有人操作,禁止合闸”的标识牌。 打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。 5、保养步骤 检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 用手柄把总空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。 把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。 保养电容柜时,应先断开电容柜总开关,用25mm2以上导线把电容器逐个对地进行放电,然后检查并紧固接触器、电抗器、电容器的接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。 保养完毕,清理工具,撤离现场。用500V摇表摇测母线对母线、母线对地绝缘电阻在Ω以上。 6、试运行 断开变压器高压侧的接地开关,确认断开位置后,合上变压器高压侧的负荷开关,观察变压器的空载运行是否正常,然后用锁锁住该高压柜,并取下标识牌。 逐级合上低压侧空气开关,检查低压配电柜是否正常工作。 配电柜年保情况记录在《配电柜年保记录表》上。 7、记录 《配电柜年保记录表》由物业服务中心资料员保存二年。 自