直埋电缆(隐蔽前)检查签证

工程名称:编号:

关于执行线路工程隐蔽工程签证记录的通知

关于执行110kV~750kV输电线路工程隐蔽工程签 证表格样式的通知 吉能监理公司电网工程部 [2016]020号 各监理项目部、区域项目管理部 隐蔽工程施工质量管理,是工程建设质量管理的一个重要环节,工序施工质量控制是保证整个工程建设质量的重要环节,隐蔽工程质量签证是监理质量控制的重要依据和手段。鉴于110kV~750kV输电线路工程在施工及验收规范中,没有对输电线路施工过程中隐蔽工程签证表格做出具体规定,借鉴特高压工程管理的规定和经验,公司决定在我们承监的工程实施新的隐蔽工程签证记录。在对隐蔽工程签证时,要求施工单位一式两份或复印一份由监理保存,作为监理对隐蔽工程质量管理的依据。请各监理项目部与施工项目部紧密配合,将隐蔽工程签证工作做好。执行过程做好遇到什么问题,请与电网工程部联系。 电网工程部张勇电话:0431-********、132******** 电网工程部 2016年8月4日 1 隐蔽工程掏挖基础(基础浇前、支模)签证记录表 隐蔽工程掏挖基础(基础浇前、支模)签证记录表 工程名称: 致监理项目部: 标段号基础,基础型号(A:B:C:D:),施工基面(A:B:C:D:),基础钢筋

填写说明 1. 签证记录表中填写的桩号应与杆塔明细表中的杆塔桩号一致。例如: 4G011、4T012等。 2. “基础型”若同一基基础四个腿基础型相同,则填写统一的基础型,反之,如四个腿基础型不一样,应按照设计分别填写A、B、C、D基础型。如:A:Xk-Z1200L12 B: Xk-Z1200L07 C:Xk-Z1200L02 D: Xk-Z1200L07。 3. “施工基面”项:填写设计要求的各基础腿施工基面与基准面之间的高差;低于基准面为“-”、高于基准面为“+”。 4. 日期应填写完整。例如:XXXX年XX月XX日。 5. “坑深尺寸”栏:标准栏、检查结果栏分别填写不含垫层的基础埋深设计值、实测值。 6. 立柱断面尺寸、坑孔最小直径、扩底直径:方形断面填写“**×**”,如“1400×1400”;圆形断面填写“φ**”,如“φ1400”。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

1.输电线路隐蔽工程签证记录表模板

输电线路隐蔽工程签证记录表模板 一、隐蔽工程签证目的 隐蔽工程施工质量管理,是工程建设质量管理的一个重要环节,工序施工质量控制是保证整个工程建设质量的重要环节,隐蔽工程质量签证是监理质量控制的重要依据和手段。鉴于110kV ~750kV 输电线路工程施工及验收规范中,没有对输电线路施工过程中隐蔽工程签证表格做出具体规定,借鉴以往工程管理经验,现对输电线路工程隐蔽工程签证记录表进行统一规范。在对隐蔽工程签证时,要求施工项目部填写一式两份,及时由各方签证人员签字完善,并交一份监理项目部留存,作为监理对隐蔽工程质量管理的依据。 二、隐蔽工程签证清单 输电线路隐蔽工程签证记录表共计26份,具体如下: 1、各种基础型式地基验槽9份(普通基础;承台基础;岩石嵌固、掏挖基础;人工挖孔基础;单腿多孔基础;钢管杆基础;锚杆基础;灌注桩成孔;挡土墙)。 2、各种基础浇前、支模6份(板式基础;锚杆基础;钢管杆基础;岩石掏挖基础;人工挖孔基础;承台、连梁基础)。 3、各种基础浇制6份(板式基础;钢管杆基础;岩石掏挖基础;人工挖孔基础;单腿多孔;灌注桩基础)。 4、各种基础拆模1份。 5、各种接地装置埋设2份(水平接地埋设;垂直接地埋设)。 6、各种压接管压接2份(接续管压接、耐张管压接)。

1.隐蔽工程(普通基础地基验槽)签证记录表

填写说明 1.工程名称应与建设单位要求的工程名称一致。 2.监理项目部应写全称并与公章对应。 3.施工桩号应与杆塔明细表中杆塔桩号一致;如: G1、T1等。 4.基础型式若同一基四个腿基础相同,则填写统一的基础型号,反之,如四个腿基础不一样,应按照设计分别填写A、B、C、D腿基础型式;如:A:DB3645 B:DB3242 C:DB4257 D:DB3645。 5.设计变更如有应填写设计变更图号;没有则填“无”。 6.日期应填写完整;如xxxx年xx月xx日。 7.坑底地质栏:检查结果栏分别填写设计地质和实际地质。 8. 地基承载力栏:如设计图纸要求,应在检查结果栏分别填写设计值和试验值;如设计图纸未要求填写“/”。 9.基础坑深栏:检查结果栏分别填写设计值和实测值。 10.坑口尺寸栏:根据设计图纸要求,确定放坡系数;在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如6500×6500 11.坑底板尺寸栏:在检查结果栏分别填写设计值和实测值。如3500×3500 12.设计单位意见栏:填写“现场地质或地基承载力符合设计图纸要求”。

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

隐蔽工程签证记录

隐蔽工程(基坑验槽)签证记录 工程名称: XXXXXXXXXXXXX监理部: XX标段XXXX号基础,基础型号(A: XXXX、B: XXXX 、C:XXXX、D:XXXX),降基面(- 0.00m ),现已完成基坑开挖工作,请检查。 A腿项目部专职质检员:XXX(手签) 施工队质检员:XXX(手签) XXXX年XX月XX日 B腿项目部专职质检员:XXX(手签) 施工队质检员:XXX(手签) XXXX年XX月XX日 C腿项目部专职质检员:XXX(手签) 施工队质检员:XXX(手签) XXXX年XX月XX日 D腿项目部专职质检员:XXX(手签) 施工队质检员:XXX(手签) XXXX年XX月XX日 以下内容由项目部质检员填写,监理工程师现场检查签证: 序号 检查项目 设计要求检查结果 ABCDABCD 1地质情况粉质粘 土、圆 砾、泥 岩 粉质粘 土、圆 砾、泥 岩 粉质粘 土、圆 砾、泥 岩 粉质粘 土、圆 砾、泥 岩 符合设 计要求 符合设 计要求 符合设 计要求 符合设 计要求 2坑深尺寸(不允许 有负偏差)(mm) 7000 7000 7000 7000 7020 7010 7020 7010 3 孔口直径(mm)φ1200 φ1200 φ1200 φ1200 φ1210 φ1208 φ1210 φ1212 4 坑底尺寸 (mm) 4500* 4500 4500* 4500 4500* 4500 4500* 4500 4600* 4600 4600* 4600 4600* 4600 4600* 4600 5 地基 混凝土垫层 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 C25 A B C D 设计代表:XXX(手签) XXXX年XX 月XX 设计代表:XXX(手签) XXXX年XX 月XX 设计代表:XXX(手签) XXXX年XX 月XX 设计代表:XXX(手签) XXXX年XX 月XX 监理意见: 经检查,上述项目符合设计及规范要求。 监理工程师:XXX(手签) XXXX年XX 月XX 监理意见: 经检查,上述项目符合设 计及规范要求。 监理工程师:XXX(手签) XXXX年XX 月XX 监理意见: 经检查,上述项目符合设 计及规范要求。 监理工程师:XXX(手签) XXXX年XX 月XX 监理意见: 经检查,上述项目符合设 计及规范要求。 监理工程师:XXX(手签) XXXX年XX 月XX

电线、电缆导管隐蔽工程验收记录

工程名称周口市太康县如意花园 经济适用房 # 分项工程名称电线导管敷设施工单位验收部位地下室梁板 隐蔽工程内容项 次 线路名称材质规格单位数量连接方法跨接线检查情况 1 开关插座PVC 20 m 200 Pvc胶粘接符合要求 2 储藏间照明PVC 16 m 320 pvc胶粘接符合要求 3 应急照明SC 15 m 280 螺纹连接符合要求 4 消防电话SC 20 m 360 螺纹连接符合要求5 6 7 8 简图及说明 1、配管的位置,标高,规格详见电施工图。 2、PVC塑料管采用套管法粘接。 3、PVC塑料管、管与盒(箱)采用插入法连接,连接处涂抹专用胶合剂,密封牢靠。 班(组)长: 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 年月日(公章)

工程名称周口市太康县如意花园 经济适用房 # 分项工程名称电线导管敷设施工单位验收部位地下室剪力墙 隐蔽工程内容项 次 线路名称材质规格单位数量连接方法跨接线检查情况 1 开关插座PVC 20 m 200 Pvc胶粘接符合要求 2 储藏间照明PVC 16 m 320 pvc胶粘接符合要求 3 应急照明SC 15 m 280 螺纹连接符合要求 4 消防电话SC 20 m 360 螺纹连接符合要求5 6 7 8 简图及说明 4、配管的位置,标高,规格详见电施工图。 5、PVC塑料管采用套管法粘接。 6、PVC塑料管、管与盒(箱)采用插入法连接,连接处涂抹专用胶合剂,密封牢靠。 班(组)长: 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 年月日(公章)

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

隐蔽工程检查记录(主要隐检项目及内容)

隐蔽工程检查记录(主要隐检项目及内容) 建筑装饰装修 (1)地面工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查各基层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况; 2)填写要点:地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地面铺设的类型(石板地面、木材地面、水泥地面、板材地面),材料的品种规格等,将检查内容描述清楚。 (2)厕浴防水 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底、检查基层表面含水率、地漏、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况; 2)填写要点:厕浴防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料的复试报告编号、防水材料的品种、涂刷厚度,玻钎布的搭接宽度,地漏、套管、卫生器具根部附加层的情况,防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等,将检查内容描述清楚。 (3)抹灰工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等; 2)填写要点:抹灰工程隐检记录中要注明施工图纸编号,水泥复试报告编号,应将不同材料基体交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚。 (4)门窗工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交阍,检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况; 2)填写要点:门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号,门窗的类型(木门窗、铝合金门窗塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门),预埋件和锚固件的位置,木门窗预埋件木砖的防腐处理,与墙体间缝隙的填嵌材料,保温材料等;金属门窗的预埋件位置,埋设方式、密封处理等情况;塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸,门窗框、副框和扇的安装固定片活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚,特种门窗的防水防腐处理,与框的连接方式等。 (5)吊顶工程 1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查

电线电缆隐蔽工程验收记录.pdf

从2015年9月12起 到2015年9月12日 专业监理工程师(签名):  (建设单位项目专业技术负责人签名):年 月 日(公章) 注:1.本表中插入的示图、照片、说明等,如幅面不能容纳(或无法表达清楚),则可随本表之后作为本表 的附件。  2.对于重要的隐蔽工程项目,应附有必要的示图,照片和说明。监理(建设)单位  验收结论专业承包安装单位  检查评定结果主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 项目专业质量检查员(签名):2015年9月12日(公章) 同 意 验 收 简介隐蔽工程范围(内容)/隐蔽方式/施工方法/隐蔽前已进行的检查测试项目及其结果 (可包括相关的示图、 照片和其他备注说明): 1、隐蔽内容:电线穿管和线槽敷线。 2、施工方法:电线规格/型号符合设计要求,敷设无绞拧、压扁、护层断裂以及表面严重创伤。 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点,穿管前将管内清理干净、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线穿不同的管,且管内电线无接头,电缆首端、末端和分支处设有标志牌 3、电线电排列整齐、固定,符合要求,测试结果合格。 专业工长(施工员)(签名) 检查测试负责人(签名)施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)相关施工图名称及其图号 电气设计说明 电施SD-01;综合楼一层电气平面图 电施SD-02 验收日期: 日 止 总承包施工单位 广东协强建设集团有限公司项目负责人潘嘉光专业承包安装单位/ 项目负责人/单位(子单位)工程名称 市八中创强新建项目工程(综合楼、食堂、宿舍楼)所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 电气照明安装 / 电线穿管和线槽敷线相关的施工部位  (层、区、段、房、室) 综合楼一层建筑电气(分部)隐蔽工程验收记录(表式一) GD3010216

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

通信管线各式《隐蔽工程签证记录》(手写)

管道工程隐蔽工程记录 工程地点 娄星区石井镇大井村居民委员会 监理单位 中通服项目管理咨询有限公司 工程名称 2016年综合业务区通信管道工程 施工管理员 李博 建设单位 中国移动通信集团湖南有限公司 娄底分公司 开工时间 2017年9月19日 施工单位 广东南方通信建设有限公司 交工时间 2017年9月24日 序号 第1 #人手孔至第3 #人手孔 段长(m )216m 监理签认 1 破路面 (m ) 柏油:长 x 宽 x 厚 混凝土:长 x 宽 x 厚 砂石:长 x 宽 x 厚 : 长 x 宽 x 厚 年 月 日 挖沟 (m ) 硬土深 X 长 ,普通土深 90cm X 长 140m , 软石深 X 长 ,砂砾土深 X 长 , 坚石深 X 长 , 深 X 长 。 沟底 合格 不合格 □ □ 2 回填砂 合格 不合格 □ □ 铺管 合格 不合格 □ □ 回填土 合格 不合格 □ □ 接头胶水 合格 不合格 □ □ 包封 合格 不合格 □ □ 年 月 日 3 砌第 1-3 #人手孔情况 规格 年 月 日 砌体质量 合格 不合格 □ □ 抹面 合格 不合格 □ □ 布筋 合格 不合格 □ □ 上覆八字 合格 不合格 □ □ 管口八字 合格 不合格 □ □ 4 路面 修复 柏油:长 x 宽 x 厚 混凝土:长 x 宽 x 厚 砂石:长 x 宽 x 厚 原 土:长 140m x 宽 60cm x 厚 80cm 年 月 日 施工现场相片: 其它特殊情况: 施工现场顶管长度约76米,管道开挖长度约140米,人手井制作3个,新建管道独建一大孔,顶管四子管。 施工单位代表: 监理单位代表: 建设单位代表: 日 期: 日 期: 日 期:

隐蔽工程检查验收记录

第五章隐蔽工程检查验收记录隐蔽工程是指那些在施工过程中,上一工序的工作结果将被下道工序所掩盖,是否符合质量要求,无法再次进行复查的工程部位。 隐蔽工程检查验收记录是以后各项建筑安装工程合理利用、维护、改造、扩建的一项重要技术资料。国家施工及验收规范强调:凡未经隐蔽工程验收或验核不合格的工程,不得进行下道工序的施工。因此施工中必须认真做好隐蔽工程检查验收工作。验收记录要做到内容简练、明了,数据准确、可靠。 隐蔽工程验收应由施工单位专业技术负责人组织,监理工程师及有关分包单位、企业内的质量检查员、施工员参加。如遇地基基础和结构分部所含分项工程及重大或特殊部位还要邀请有关设计人员、人防部门质量监督人员、企业技术负责人、专业技术负责人共同参加验收。验收合格后,应填写隐蔽工程检查验收记录,参加人员签章。本项记录应在验收后两天内完成,以一个分项工程为一个验收批;如果一个分项工程工程量过大,应分批、分阶段验收,作出阶段验收记录。监理工程师签核意见后生效。 隐蔽工程验收可依据下列资料: (1)施工图纸、设计说明; (2)图纸会审记录、设计变更材料; (3)施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程; (4)材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告; (5)有关分项工程质量验收记录。 第一节分项工程的质量等级 一、检查部位与名称解释 1. 检查部位 结构工程质量检查验收包括:基坑(洞体)土石方验收记录、地基土允许承载力复查记录、打(压)桩、灌注桩、爆破掘进、钢筋、混凝土、喷射混凝土等施工隐蔽记录。 2. 名词解释 (1)地基:工程、建筑物的荷载通过基础传给下部土层,并在其中扩散开去,其所涉及影响范围内的地层称为地基。 (2)基础:承受上部建筑物荷载,直接把荷载传递到地基上去的。工程底板及其以下的那部分 232

隐蔽工程签证记录表

隐蔽工程(基础混凝土浇筑)签证记录表 编号:02 工程名称国家水资源监控能力建设项目监测点名称 施工单位项目经理检查日期 分包单位分包项目经理施工班组长 砼标号砼类型□自拌混凝土□商品混凝土施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理平行检验记录 1 砂砂子质量(粗砂、细砂)数量能否满足连续浇筑需求 2 石子石子质量(石子直径)数量能否满足连续浇筑需求 3 水泥水泥的品种与标号是否满足设计要求,存放时间是否在三个月内,数量能否满足连续浇筑需求 4 配合比 配合比报告值: 5 施工人员 与施工工 器具 是否满足施工需求 施工单位 检查评定 结果 现场质检员:年月日 监理单位 验收结论监理员: 专业监理工程师:年月日注:1.监理单位结论应填写“同意下道工序施工”。 2.本表由施工项目部填写,报监理项目部。本表一式二份,监理单位、施工单位各留存一份。

隐蔽工程(普通基础基坑开挖)签证记录表 编号:01 工程名称国家水资源监控能力建设项目监测点名称 施工单位项目经理检查日期 分包单位分包项目经理施工班组长施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理平行检验记录1 基础坑深80cm*80cm*120cm 2 基础底板尺 寸 -1% 3 基础中心 根开及对 角线尺寸 ±0.2% 施工单位 检查评定 结果 现场质检员:年月日 监理单位 验收结论 监理员: 专业监理工程师:年月日注:1.监理单位结论应填写“同意下道工序施工”。 2.本表由施工项目部填写,报监理项目部。本表一式二份,监理单位、施工单位各留存一份。

P10·07-R016 隐蔽工程(岩石、掏挖基础基坑开挖)签证记录表 编号: 工程名称检查部位 施工单位项目经理检查日期 分包单位分包项目经理施工班组长施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理平行检验记录1 基础坑深0mm - +100mm 2 基础中心 根开及对 角线尺寸 ±1% 3 基础立柱 断面尺寸 不小于设计值 设计值: 4 扩挖部分 掏挖高度 不小于设计值 设计值: 5 扩挖部分 掏挖深度 不小于设计值 设计值: 施工单位 检查评定 结果现场质检员: 专职质量员:年月日 监理单位 验收结论监理员: 专业监理工程师:年月日注:1.监理单位结论应填写“同意下道工序施工”。 2.本表由施工项目部填写,报监理项目部。本表一式二份,监理单位、施工单位各留存一份。

2016隐蔽工程检查记录主要内容

隐蔽工程检查记录主要内容 【学员问题】隐蔽工程检查记录主要内容? 【解答】隐蔽工程检查记录应分专业、分系统(机电工程)、分区段、分部位、分工序、分层进行。隐蔽工程未经检查或验收未通过,不允许进行下一道工序的施工。对GB50300 系列规范未做规定的隐检项目,仍应按照相应规范规定进行隐蔽工程的检查、验收(进行了隐蔽检查的项目可不填写预检记录表格)。表D1-1-1为隐蔽工程检查通用记录,表D1-1-2~6为安装工程专项检查记录。安装工程隐蔽验收,符合专项检查的填写专项检查记录表,没有专项检查记录的填写通用记录表。 1、隐检程序和依据: 隐检程序:隐蔽工程施工完毕后,由专业施工员填写隐蔽工程检查记录表,由项目技术负责人组织,监理单位旁站,施工单位质检员、专业施工员共同参加,验收符合要求后,由监理单位签署审核意见,并下审核结论。 依据:施工图纸(图纸号、)、图纸会审记录、设计变更/洽商记录(编号、);有关国家现行标准、规范:工程建设国家标准(GB),建筑工程行业标准、(JGJ),城镇建设工程行业标准(CJJ),中国工程建设标准化协会标准(CECS),地方标准(DB),相关施工方案;材料、构配件、设备出厂质量证明、试(检)验报告;检验批质量验收记录等。 2、主要隐检项目: (1)、地基基础工程与主体结构工程 1)土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。 2)支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。 3)桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。 4)地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。 5)结构工程(基础、主体):检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、除锈及除污情况、保护层垫块厚度和位置、钢筋代换变更及插筋处理等。检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。检查预埋件、预留孔洞预留位置、牢固性等。 6)预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板、预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性、锚具、夹具、连接点组装等。 7)钢结构工程:检查钢结构原材、焊接材料及地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固、制作和安装等要求。

隐蔽工程(导线液压)签证记录表

隐蔽工程(导线液压)签证记录表 耐张段桩号8号至 13号耐张段塔号8号至13号导地线规格JL/G1A-300/25施工 日期 2013年6月3日 桩号送侧 或 受侧 相 别 线 别 压前铝管 mm 压前钢管 mm 压后铝管 mm 压后钢管 mm外观 检查 压接人 钢印 代号 评 级外径d2需压 长度 外径d1需压 长度 对边距压接长 度 对边距压接 长度 最大最小最大最小最大最小最大最小 8#送侧左上40090417102无弯曲裂纹杨北拽02合格中40090421105无弯曲裂纹杨北拽02合格 下40090422103无弯曲裂纹杨北拽02合格右上40090424104无弯曲裂纹杨北拽02合格中40090426102无弯曲裂纹杨北拽02合格 下40090419103无弯曲裂纹杨北拽02合格13#受侧左上40090417102无弯曲裂纹杨北拽02合格中40090421105无弯曲裂纹杨北拽02合格 下40090422103无弯曲裂纹杨北拽02合格右上40090424104无弯曲裂纹杨北拽02合格中40090426102无弯曲裂纹杨北拽02合格 下40090419103无弯曲裂纹杨北拽02合格注1:d1、d2分别为压前钢管和铝管外径; 注2:外观检查包括管弯曲、裂纹等项目; 注3:压后管推荐值:钢管为; 铝管为。

隐蔽工程(导线液压)签证记录表 耐张段桩号6号至8号耐张段塔号6号至8号导地线规格JL/G1A-300/25施工 日期 2013年6月6日 桩号送侧 或 受侧 相 别 线 别 压前铝管 mm 压前钢管 mm 压后铝管 mm 压后钢管 mm外观 检查 压接人 钢印 代号 评 级外径d2需压 长度 外径d1需压 长度 对边距压接长 度 对边距压接 长度 最大最小最大最小最大最小最大最小 6#送侧左上40090420103无弯曲裂纹杨北拽02合格中40090418104无弯曲裂纹杨北拽02合格 下40090419102无弯曲裂纹杨北拽02合格右上40090422103无弯曲裂纹杨北拽02合格中40090421102无弯曲裂纹杨北拽02合格 下40090424104无弯曲裂纹杨北拽02合格8#受侧左上40090420103无弯曲裂纹杨北拽02合格中40090418103无弯曲裂纹杨北拽02合格 下40090419104无弯曲裂纹杨北拽02合格右上40090422104无弯曲裂纹杨北拽02合格中40090421102无弯曲裂纹杨北拽02合格 下40090424104无弯曲裂纹杨北拽02合格注1:d1、d2分别为压前钢管和铝管外径; 注2:外观检查包括管弯曲、裂纹等项目; 注3:压后管推荐值:钢管为; 铝管为。

输电线路隐蔽工程签证记录表

输电线路隐蔽工程签证 记录表 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

04-02:电缆保护管隐蔽工程检查验收记录

04-02:电缆保护管隐蔽工程检查验收记录 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电缆保护管隐蔽工程检查验收记录 编号: 0118 /(0302/0402/0516/0617/08200901)□□□ 工程名 称东亚新干线售楼处室外工程 分部(子分部)工程 名称 室外照明工程 项目经 理 施工单 位杭州申华景观建设有限公司验收部位室外照明电缆敷设 施工图 号 电施 施工执行标 准 名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规 范》(GB50303—2002) 分项工程名称/检验批编 号 电缆保护管 联系单号或日 期 检查项目 施工单位检查情 况 监理单位验收结 论 说明或简图: 电缆保护管pe管质量合格,证明材料齐全、有效,线 管埋设深度符合设计要求;其他附属材料均符合设计要 求,按电施图照明平面图及施工规范和设计要求进行施 工 电缆保护管pe25符合要求电缆保护管pe63符合要求

检查 验收意见施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 电缆铺设隐蔽工程检查验收记录 编号: 0118 /(0302/0402/0516/0617/08200901)□□□ 工程名 称东亚新干线售楼处室外工程 分部(子分部)工程 名称 室外照明工程 项目经 理 施工单 位杭州申华景观建设有限公司验收部位室外照明电缆敷设 施工图 号 电施 施工执行标 准 名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规 范》(GB50303—2002) 分项工程名称/检验批编 号 ZC-YJV5*16mm2 联系单号或日 期 检查项目 施工单位检查情 况 监理单位验收结 论 说明或简图: 此次埋设为ZC-YJV-5*16mm2,材料质量合格,按电施 图景观照明平面图及施工规范和设计要求进行施工 材料、规格、部位埋设深度 临近构筑物的距离电缆接头制作

隐蔽工程验收记录大全

. 隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求

3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 专业资料word . 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引 线连成一体。3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴//

。5、实测接地电阻值为0.2Ω隐检内容已做完,请予以检查。一层柱避雷引下线1、所用的材料有出厂合格证、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量2 验收规范要求柱主筋上下对应引上,位置Φ25、避雷引下线共120处,分别利用图纸标示的柱子中两根符合电气施工图纸。钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大162、柱主筋采用Φ倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。于钢筋直径的6 隐检内容已做完,请予以检查。屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。、保温铺贴牢固,接缝严密。2 、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。3 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。、保温板铺平垫稳,拼缝严密,保温厚度允许偏差等均符合规范要求。5专业资料word . 屋面水泥砂浆找平层 1、将原混凝土层表面浮浆、松散、混凝土剔至密实,洒水湿润。 2、用1:2.5水泥砂浆找平。 3、找平层与其基层结合牢固无空鼓。 4、找平层表面密实、无起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。 5、所用材料品种、规格、铺设厚度、标高、表面平整、位置正确、符合设计要求 屋面珍珠岩保温层 1、堆积密度或表观密度、导热系数以及板材强度、吸水率必须符合设计要求 2、分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确 3、严格按照屋面工程质量验收规范相关规定进行施工,符合设计要求和规范规定。 1、严格按照屋面工程质量验收规范相关规定进行施工,符合设计要求和规范规定。