文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能涡街流量计的调节

智能涡街流量计的调节

智能涡街流量计的调节
智能涡街流量计的调节

智能涡街流量计的调节

1概述

涡街流量计,具有仪表常数稳定、容易在较恶劣的环境中保证精度、量程范围大、压力损失小、精度高、维护量小等特点,在各生产装置中使用较为普遍。另外它在测量体积流量时,几乎不受流速、密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无活动部件的简单设计,也提高了仪表的使用寿命。下面笔者就日常工作中该类型仪表运行过程中出现的一系列问题及处理问题的方法给以叙述。

2组成及功能

涡街流量计仪表由以下6部分组成:

涡街发生体;变送器壳体;信号检测器;输出放大器;脉冲整形器;输入放大器。

涡街发生体使流体流经时产生涡列。变送器壳体是流体管道的一部分,由于选择了合适的通径、涡街发生体的形状和尺寸比例,流体在壳体内流动时可在较宽雷诺数范围内产生稳定的涡街信号。信号检测器检测涡列并转换成脉冲信号。输入放大器将微弱的电信号进行放大,并滤除干扰信号。脉冲整形器将不规则的电脉冲转换为幅度和宽度一定的方波信号。输出放大器将方波信号进行放大转换为4~20mA直流电流信号输出。

3工作原理

在流体中插入柱状物体时,在柱状物体的两侧将交替产生有规则的旋涡列,称谓“卡门涡街现象”。卡门涡街的频率与流速成正比。

f=Sru1/d=Sru/md

式中旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,u1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;Sr--斯特劳哈尔数;m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比

在雷诺数104~106范围内,是一个无量纲常数。

当旋涡在柱体两侧产生时,柱体受到与流向垂直的交变升力的作用,升力的变化频率就是旋涡频率,利用埋设于柱体内的压电元件检测此升力的变化,将其转换为频率信号送人放大器,由放大器进行放大和整形,得到其频率与流速成比例的方波信号。由上式可见,通过测量涡街频率就可算出流速V,进而求出体积流量,。

4流量计的调试

在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。

4.1放大器增益的调整

一般情况下无需对放大器的增益进行调整,除非在更换了传感器之后。通过放大器板A 上的AMP电位计调节放大器增益,在示波器上监视放大后的涡流波形,在最小流量时,涡流波形的峰值约为100mVP-P。

4.2触发电平的调整

触发电平的增加脉冲发生的灵敏度,会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。

通过放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都能转换成一个脉冲。因此,由于增加触发电平,流量灵敏度就会减小。

当触发电平80mVP-P变到350mVP-P,其结果的灵敏度将是80/350=1/4.4灵敏度比率倍。

当改变灵敏度时,结果的最小流量可测的低限流量约为1/灵敏度的开平方乘以标准的最

小流量。

4.3零点调整

正确的接线,通过低频信号发生器给涡街流量计输入幅度为零的信号,调整零点调节电位计,数字万用表的显示值应为4mA。

4.4满量程的调整

如果不知道仪表的满量程频率,可通过最大流量,计算出满量程频率乙来调校仪表,其关系式为:

fmax=KQQmax

正确的接线,用信号发生器输出信号至电荷放大器,加大输入信号幅值,转换输出方波,改变信号发生器的输出频率,直到频率计上显示的值是按上式计算出的满量程频率为止。此时,固定频率不变,并调整量程电位计,数字万用表的示值为20mA时为止。

5故障现象及处理方法

1)故障现象:通电后无指示、无输出信号。

故障原因:

(1)流量积算仪没有24VDC输出;

(2)接线有错误或断线;

(3)传感器内断线或放大器损坏;

(4)管道内无流量或流量太小。

处理措施:

(1)检查积算仪输出是否正常;

(2)重新接线;

(3)维修或更换;

(4)缩小仪表安装处的管道内径。

2)故障现象:没有流量时有信号输出。

故障原因:

(1)仪表引线屏蔽或接地不良引入50Hz干扰;

(2)周围有强电设备或动力线;

(3)管道有强烈振动。

处理措施:

(1)加强屏蔽或接地,消除50Hz干扰;

(2)使仪表或信号线远离干扰源;

(3)采取减振、加强滤波或降低灵敏度。

3)故障现象:流量指示值波动大。

故障原因:

(1)管道振动影响;

(2)灵敏度调得过高;

(3)传感器发生体上有附着物;

(4)压电晶片损坏;

(5)工艺过程波动大。

处理措施:

(1)加强滤波或减振;

(2)降低灵敏度;

(3)清洁传感器发生体;

(4)更换;

(5)将仪表安装在流量波动小的工艺管道上。

4)故障现象:指示误差大。

故障原因:

(1)上游直管段长度不够;

(2)仪表常数设定有误;

(3)电源电压和负载电阻不符合要求;

(4)发生体粘污严重;

(5)放大器参数有变化;

(6)有气穴现象。

采取措施:

(1)改变安装地点,加整流器或降低使用精度,上游直管段大于5D;

(2)重新设定参数;

(3)按仪表要求提供电源电压;

(4)清洗发生体;

(5)重新调整;

(6)改变安装地点,增加入口压力。

6在使用过程中的注意事项

1)仪表维修人员日常巡检过程中应严格关注涡街流量计显示板的左上角低电池指示

灯是否闪光,如有闪光现象应尽快更换内部电池。

2)应避免工艺管道振动,仪表受到强烈冲击,会造成干扰大于流量信号现象,使仪表

显示错误的流量。

3)在仪表投用的初始阶段,要使液体流量缓慢增加,突然增加流量会损坏仪表的涡街

发生体。

4)为了消除杂散电流的干扰,现场布线要离开高压线,电源线和电力设备要有足够的

距离。

智能涡街流量计使用说明书(三线制)

智能涡街流量计使用说明书

目录 一,产品概述 二,测量原理 三,结构与技术参数 四,流量计的选型 五,流量计的安装 六,流量计的电气连接 七,故障排除与日常维护

一、 产品概述 1. 概述 涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、 传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。 2. 产品特点 ● 采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ● 采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。 ● 可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。 ● 可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。 二、 测量原理 涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街(图1),在此基础上得出了频率与流体的流速的关系: F= St ×V/d 式中:f ————————————涡街发生频率(Hz ) V ————————旋涡发生体两测的平均流速(m/s )St-----------------------斯特罗哈尔系数(常数) 这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号) 旋涡发生体 探头 交变力 图1 三、 结构与技术参数 1. 流量计的结构形式 流量计是由表体与检测放大器及连接这两部分的连接杆组成,表体及其组成部件和连接杆均由1Cr18Ni9Ti 不锈钢材质制成,具有防腐耐用之优点;仪表根据安装方式不同分三种结构形式,分别是满管式、简易插入式、球阀插入式,结构形式如下图所示:

智能涡街流量计说明书

一、概述 涡街流量计是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表采用独特的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的检测探头封装新技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有管道式和插入式两种结构型式,每种型式都有高温、高压、防腐、防爆、温压补偿一体型等规格,又有整体和分体结构,以适应不同的测量介质和安装环境。 该仪表具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油化工、冶金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。 二、工作原理 涡街流量计根据卡门涡街理论,在流体中设置旋涡发生体,当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式: f = St × V/d 式中: f 涡街发生频率 (Hz) St 斯特罗哈尔系数(常数) d 旋涡发生体迎流面宽度 V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s ) 图1 这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过检测放大器转换、整形、放大处理后,输出脉冲频率信号,或进一步转换成与流量成正比的4 ~ 20mA.DC标准电流信号。 三、基本特点 ●安装简便,维护十分方便。 ●应用范围广,压力损失小,运行费用低。 ●结构简单牢固,无可动部件,使用寿命长。 ●采用抗机械振动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ●从检测探头到运放电路实现了高度的互换性和通用性。 ●可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网。 ●检测元件不直接接触测量介质,尤其适合恶劣环境下的流量测量。 ●操作简单,全部参数设定和调试在出厂前已完成,一般通电后即可正常工作。

涡街流量计安装及使用说明

涡街流量计安装及使用说明 涡街流量计安装环境要求: 1.尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。 2.避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。 3.避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。 4.涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。 5.仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。 6.仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。、 (二)仪表管道安装要求: 1.涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图 注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。 2.上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系0.98Db≤Dp≤1.05Db上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db。3.仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm。 (三)涡街流量计的安装步骤

1.按开口尽寸的要求在管道上进行开口,具使开口的位置满足直管段的要求。 2.将连接上法兰的整套流量计放入开好口的管道中。 3.对两片法兰两边实行点焊定位。将流量计拆下,将法兰按要求焊接好,并清理管道内所有凸出部分。 4.在法兰的内槽内装上与管道通径相同的密封垫圈,将流量计装入法兰中间,并使流量计的流向标与流体方向相同,然后用螺栓连接好。 (四)流量计在水平管道上的安装: 测量气体流量时,若被测气体含有少量的液体,流量计应安装在管线的较高处。 测量液体时,若被测液体中含有少量的气体,流量计应安装在管线的较低处。 (五)流量计在垂直管道的安装: 测量气体时,流量计可以安装在垂直管道上,流向不限。 若被测气体中含有少量的液体,气体流量应由下向上。 测量液体流向时,液体流向应由下向上。

智能型涡街流量计转换器操作使用说明书

智能型涡街流量计转换器操作使用说明书 一、性能简介 智能型涡街流量计转换器采用数字信号处理技术(DSP),设计有14级数字带通滤波器,通过快速傅立叶软件算法,提高了涡街的信号检测灵敏度,加强了涡街流量计的抗振性能,突破了传统模拟方法处理涡街信号的局限性。 智能型涡街流量计转换器在硬件上采用了可变增益放大器;以适应各种口径涡街传感器的信号强度、采用了可变频宽多级滤波器,对涡街信号进行有效的预处理。最后,在软件上采用DSP技术,实现14频段自适应带通滤波器算法。一般情况下,测量下限向下延伸至原来的1/2~1/4,从而也就扩展了涡街流量计的量程范围,采用无电位器化设计,全部调试采用按键设置完成,因此,方便了现场的调试工作,也提高了仪表的可靠性。本仪表采用中、英文操作菜单,易读易懂。 智能型涡街流量计转换器基本特点 抗振性能更好; 下限流速低,可达常规涡街流量计的1/2~1/4; 量程比宽,一般情况可达1:30~1:50; 调试操作简单,有HART通讯功能(选配); 可配合各种涡街传感器进行各种介质测量; 基本功能 l瞬时流量显示、累积总量显示、百分比显示、频率显示; l4~20mA输出、0~5KHZ频率输出,涡街脉冲输出; 二、安装接线 智能型涡街转换器设计两个接线插座。 1、仪表接线 1.1 传感器信号输入三针插座: 涡街传感器信号线,遵循国内通用设计,用户将涡街信号线插头插入即可; 1.2. 电源、输出五针插座:

五针插座的第一针是24V电源+,第二、三针是24V电源-(COM端),第四针是电流输出端(I),第五针是脉冲或频率输出端(P)。COM是电源、输出公共端,详见下 图: 2、仪表电源 仪表电源要求:DC24V,范围(18~30V) 3、仪表脉冲输出 仪表脉冲输出为对地(电源一端)开关输出,仪表内部有3K上拉电阻连接到电源+端。 三、智能型涡街流量计转换器仪表参数 3.1测量显示 测量时显示:瞬时流量及单位,量程百分比值(对应电流输出和频率输出)。涡街测出频率、累积总量或涡街输出频率,上电后,最下一行显示累积总量,可用键切换至输出频率显示。(详见下图) 图键盘定义与液晶显示 说明:按一下“”键,仪表显示软件版本号后按“”键出现“参数设置”画面,然后再按“”键将光标移到“”键下面,按一下“”键进入输入密码“00000”状态,输入密码,再按“”键将光标移到“”下面,按一下“”进入选择操作菜单进行参数设置。如果想返回运行状态,将光标移到“”键下面,按一下“”键即可。 注意:LVTC智能型涡街转换器显示两个频率,一个称测出频率,一个称输出频率。 测出频率———转换器测到的信号频率,这个频率有可能是信号、噪声、工频或振动,未经智能信号处理,如实显示。 输出频率———根据涡街特征,对测出频率进行智能处理后,消除噪声或振动,输出真实的涡街频率信号。 3.2功能选择画面 按一下“”键,仪表显示软件版本号, 再按“”进入功能选择画面,然后再按“”键,进行选择,在此画面里共有2项功能可选择;

智能式涡街流量计校准规范

智能式涡街流量计校准规范 在智能式涡街流量计中,正确的校准是能够让智能式涡街流量计正常的工作准确的方法,那么校准改如何操作呢?下面就为大家介绍下:对蒸汽、氮气、二氧化碳、氢气等测量的智能式涡街流量计的校准要求在不断增加。由于采用这些气体进行大规模校准的设施并不多,因此采用另一种流体进行校准几乎是唯一的选择,且在许多情况下是一种合理的、可替代的选择。如果流动条件可以估算出来,那么就可以在与操作条件不同的条件下对智能式涡街流量计进行校准,估算流动条件所采用的参数通常为关于该智能式涡街流量计入口直径的雷诺数。首先,将操作条件范围转换为雷诺数范围。其次,所选定的校准设备要符合所规定的雷诺数范围。然后,在不同的压力条件下或采用不同的气体进行校准。在一定精度等级范围内,标准差压智能式涡街流量计的雷诺特性是众所周知的。同样,智能式涡街流量计的特性也是已知的。在某些情况下,有必要在进行最终校准之前先进行几次测试以鉴定该智能式涡街流量计的运行情况是否符合雷诺定标系数。将来,还需要做一些工作来鉴定智能式涡街流量计的性能,并确定高压气体情况下智能式涡街流量计的性能。年检校准的基本要求校准应满足的基本要求如下:校准可以找地方计量所或者第三方校准单位,如上海计量测试,广东省计量科学研究院等非营利性机构,都必须得有国家办法的CNAS计量资质。 那么不仅仅是智能式涡街流量计的校准是这样的规范要求,同时其他的流量计的规范要求也是如此。如果一台流量计连校准都不是按照规

范要求来做的话,这台流量计会让人觉得使用时担心的,会不会在安装后短期内出现任何的故障问题。所以在要求厂家的质量的同时也是要求生产厂商也能够做出一定的职业操守来规范自己。也就是让使用者放心使用。以上就是如何校准智能式涡街流量计的方法,希望对大家有一定的帮助!!

涡街流量计

涡街流量计设计技术标准 一、设计方案 1、方案: 由使用单位填写流量计安装参数表,经使用单位和生产部签字确认,电控部据此选型申报计划。(见附表1) 2、关键控制点: 传感器口径选择:(适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该满足以下条件: =2×104)和对于应力式VSF在下限流1)最小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re C 量时旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力ρU2成比例关系)。 2)对于液体还应检查最小工作压力是否高于工作温度下的饱和蒸气压,即是否会产生气穴现象。 3)流量测量范围的确定还应检查是否处于仪表的最佳工作范围(即上限流量的1/2~2/3处)。 二、设计标准 (一)、选型及注意事项 可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下: 1、仪表性能方面:准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等; 2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数; 3、安装条件方面:管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等; 4、环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等; 5、经济因素方面:仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。 (二)、包含内容 一、仪表数据表(见附表2) 二、控制方案说明: 1、涡街流量计的选用 涡街流量计的口径选择 涡街流量计的仪表口径及规格选择很重要,它类似于差压流量计节流装

涡街流量计的应用范围

涡街流量计应用范围 涡街流量计应用范围 概述 AMTT-LUGB/E型智能涡街流量计仪表广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制. 工作原理 在流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼旋涡,如图(一)所示。 图(一) 在旋涡发生体下游形成交替有规律的旋涡列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,

旋涡发生体迎流面宽度为d ,根据卡曼涡街原理,有如下关系式: f=StV/d 公式(1) 式中: f -发生体一侧产生的卡门旋涡频率HZ St -斯特劳哈尔数(无量纲数) V -流体的平均流速 (m/s) d -旋涡发生体的宽度 (m) 由此可见,通过测量卡曼涡街分离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St )是无因次未知数, 图(二)表示斯特劳哈尔数(St )与雷诺数(Re )的关系。 在曲线表中St =0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。只要检测出频率f 就可以求得管内流体的流速,由流速V 求出体积流量。所测得的脉冲数与体积量之比,称为仪表常数(K ),见式(2) K =3600f/Q (1/m 3) 公式(2) 式中:K =仪表常数(m -3)。 f =脉冲个数 Q =体积流量(m 3) 一. 主要技术指标 表(一) St 0.2 0.15 0.1

五、仪表口径的确定和安装设计 表(三) 常用气体介质的标准状态密度(0℃,绝压P=0.1MPa )

涡街流量计使用说明书

一、使用时的注意事项 1.1、确认收货时 1.1.1、在您拿到本产品时,请确认运输途中有没有磕碰划伤等。 1.1.2、根据产品铭牌的标注,请确认与您要买的型号是否相符。 1.2、运输与储存时 1.2.1、尽可能的利用本公司的包装,将流量计直接运送到安装现场。 1.2.2、运送过程中不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。 1.2.3、保管时尽量利用本公司的原包装进行保管,保管的地方应符合下列条件要求: 1不会有淋雨水的地方 2振动或碰撞尽量少的地方 3温度:-40℃—+55℃ 4湿度:5%—90% 1.2.4、使用过的流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物完全清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿。 1.3、安装时 1.3.1、使用时要在流量计规定的条件下使用,超出这个规定使用是不可行的,如果因此而造成流量计损坏,维修的费用会由您自己承担。 1.3.2、流量计出现问题以后,尽可能的与我们或维修商联系,以便尽快的把问题解决。 1.3.3、安装之前必须认真阅读说明书,由于没有按照说明书操作造成的流量计损坏,维修费用自己承担。 二、产品用途及工作原理 2.1、用途 LUGB涡街流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量

液体或气体的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。 防爆型涡街流量传感器,采用的是本安防爆技术。电池供电的涡街流量计其防爆标志为“Ex iaⅡBT4”,适合不高于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T4组的危险场所使用;靠安全栅供电的涡街流量计其防爆标志为“ExiaⅡBT5”,适于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T5组的危险场所使用。 2.2、工作原理 图一:卡门涡街工作原理图 LUGB涡街流量计是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街,如上图1所示。在一定雷诺数范围内(2×104~7×106),旋涡所产生的频率f与介质的平均速度V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间有下列关系: f=St式中St为斯特劳哈尔数,它是无量纲常数,当R =2×104~7×106 eD 时约为0.15~0.22,通过压电元件检测出旋涡产生的频率f,就可计算出平均流 =A*V,,其中A为管道横截面积。 速V,从而确定管道内的体积流量:Q V 三、产品的特点 我公司生产的涡街流量计是借鉴日本OVAL公司的产品设计理念结合国内企业的使用特点,经过多年的研发而推出的产品。本产品是按照日系国家标准JIS Z8766:2002《涡街流量计—流量测定方法》,进行生产的,因此我公司的涡街流量计有这国内同类产品没有的精确性和稳定性,除具备普通涡街流量计的特点外,还具有下述突出特点:

威海斯普仪表涡街流量计说明书

目录 LUB系列涡街流量计 (2) 一.概述 (2) 二.工作原理 (2) 三.仪表特点与用途 (2) 四.技术参数 (3) 五.产品型号与标记 (4) 六.选型 (5) 七.结构形式与安装形式 (7) 八.流量计的安装要求与注意事项 (9) 九.调试与使用 (11) 十. 产品使用注意事项 (14) LUB系列插入式涡街流量计 (15) 一.产品概述 (15) 二.工作原理 (15) 三.仪表特点 (15) 四.技术参数 (15) 五.选型 (16) 六.结构形式与安装方法 (17) 附录1——常见系统故障及处理 (19) 附录2——日常维护 (20)

LUB系列涡街流量计 一.概述 LUB型涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计,并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。 该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 二.工作原理 涡街流量计是由旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。卡门涡街的频率与流体的流速成正比。 f = St × V/d 式中: f 涡街发生频率 (Hz) V 旋涡发生体两侧的平均流速(m/s) St 斯特罗哈尔系数(常数) 图1 涡街流量计工作原理示意图 这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)。 三.仪表特点与用途 特点: ■无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护 ■采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能 ■采用超低功耗单片微机技术,1节3.6V10AH锂电池可使用2年以上 ■由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度 ■压力损失小,量程范围宽

涡街流量计的使用说明及选型

涡街流量计的使用说明及选型 1、涡街流量计与孔板流量计目前的技术水平涡街流量主的基本结构由涡街发生体、检测元件、信号处理放大电路组成,目前对于涡街发生体的研究已达到相当完善的程度,以三角型发生体为最佳型体,检测元件有热敏电阻、应变片、压电晶体、差动电容、超声波等。信号处理部分有许多已微机化。涡街流量计具有安装方便(可直接在管道上安装)、体积小、互换性强、长期运行精度高,可适用于大多数液体、气体和蒸气测量。目前世界市场的涡街流量计的销售额每年递增30%左右。目前,孔板流量计的技术发展水平仍以确定的经验公式为基础,1980年国际标准化组织将R541与R781两个标准合并成标准ISO5167(1980)。孔板节流装置由于结构简单,造价低、可靠等优点,它几乎适用于所有介质测量,而与之配套的差压变送器发展迅速,使其本身具有的不足得以弥补。 2、涡街流量计与孔板流量计综合性能评价孔板流量计(简称孔板)由节流件取压装置和差压变送器组成,导压管对于易冻的场所需要有伴热措施,一个流量测量回路静密封点为20个左右,使用中存在如下问题:易冻、易堵、易漏、伴热容易造成差压变送器器件老化、某些场合导压管需加隔离液,由于伴热或工艺操作不稳,正、负导压管隔离液液线常常不等,产生液柱差,使流量指示不准。以上都会使流量系数发生变化,测量精度降低,管缩短导压管把差压变送器直接安装在管道上,但仍有流动的死区。涡街流量计(简称涡街)只有3个静密封点,不易泄漏,没有流动的死区,不需伴热保温,不受流体重度、温度、压力、和粘度等影响,流量系数长期不变。但涡街在有振动场合使用时,会使流量测量不准。目前,市场上已推出抗振型的涡街,来克服振动对流量测量不准的影响。(1)初步投资一台进口涡街大约2万元人民币(DN15-DN50),而一台节流装置包括差压变送器、孔板及法兰、导压管、阀门、保温箱或保护箱也需1.5万元人民币,从长远观点看、采用涡街仍然是合算的。 (2)安装费用涡街安装简单,只需保证流量计前后有一定的直管段即可,孔板直线段、同心度、导压管、变送器、保温箱都有一定的安装要求、安装费用是涡街的数倍。(3)维护费用涡街除在计量上要求周期性标定外,一般不会出现故障,而孔板则不然,消漏,定期排污,灌隔离液,更换导压管、阀门、保温、清洗孔板等,有一定的维护量。如200套流量孔板测量回路(需保温伴热),每二年,保温伴热系统改造就得投入一定的维修费,这还不包括差压变送器的更新,孔板更新费用。算下来足可以买一定数量的进口涡街. (4)运行成本 1.蒸气消耗费用如200套流量孔板测量回路(需保温伴热),每个伴热点耗汽0.02t/h,如果每年平均按4300小时计算,蒸汽费用为40元/吨,则每年需消耗汽费用大约为68.8万元,每个回路每年耗费用为0.344万元。 2.能耗费用涡街的压力损失比孔板小,约是孔板的1/15。因此,长期的运行对泵及风机能耗费少。孔板是涡街的15倍,当用于气体或蒸汽流量测量时,由于密度小,同一管径体积流量大,压力损失更是严重,耗能费更高。 3.泄漏排污费排污费视排污次数,一般为每年约20次左右,排出的污物及物料污染大气环境,污水超标,环保部门也要对其罚款。(5)长期运行精度孔板的设计系统精度1.5%-2.5%,

LUGB涡街流量计说明书

LUGB系列涡街流量计使用说明书

录目 - - - - - - - - - - - - - - - (3)工作原理一. 概述二. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 三. 流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 四. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 五. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 六. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (9) 七. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10) 八. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 九. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11) 十. 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - - (12)

一概述 LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 LUGB 系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 圆管内的涡街图一 三产品特点

LUGB系列涡街流量计使用说明文书

LUGB系列涡街流量计 使用说明书

目录 一. 概述工作原理 - - - - - - - - - - - - - - - (3) 二. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 三. 流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 四. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 五. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 六. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (9) 七. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10) 八. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 九. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11) 十. 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - - (12)

一概述 LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 LUGB系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 图一圆管内的涡街 三产品特点 传感器测量探头采用特殊工艺封装,耐高温可达350℃ 敏感元件封状在探头体内,检测元件不接触测量介质,使用寿命长 传感器采用补偿设计,提高仪表抗震性 结构简单、无可动件,耐用性高 在规定雷诺数范围内,测量不受介质温度、压力、粘度影响

流量测量方法及涡街流量计原理

流量测量方法及流量计 根据测量原理,将流量测量方法分为几大类,下面分别说明其测量方法、特性等,并介绍几种常用的流量计。 1.差压式流量计 流体流动的伯努利方程就是流体运动的能量方程,其含义是:在流体运动过程中,不同性质的机械能可以相互转换,但总的机械能守恒,差压式流量计正是利用了压能与动能的转换和守恒原理而测量流量的。 (1)节流式流量计 充满圆管的单相连续流体,流经管内节流件时,由于节流件的流通截面比管道截面小,流束形成局部收缩,在压头作用下,流体加速,动能增加,静压下降,在节流前后形成压力差(简称压差)?p,?p=p1-p2。设流体是理想流体和不可压缩的,在两截面之间,按伯努利方程和连续方程就可导出不可压缩实际流体的流量方程: 式中C——流出系数,据节流流束的收缩特性,取压孔的位置和速度分布而确定; A1,A2——分别为所取两个断面的截面积,m2; m——截面比A2/A1; ?p——两截面间压差。 (2)浮子流量计 浮子流量计是由一根自下向上的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子所组成,如图4.10-1所示。被测流体自下而上经过锥管和浮子形成的环隙时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,该处流体流速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减小,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。 2.容积式流量计 典型的容积式流量计(椭圆齿轮式)的工作原理如图4.10-2所示。两个椭圆形齿轮具有相互滚动进行接触旋转的形状,当流体流过流量计时,作用在流量计进出口之间的压力差使两个齿轮产生旋转,并将流体由入口排向出口。在一次循环过程中,流量计排出四个由齿轮与壳壁围成的初月形空腔的流体体积,该体积称为流量计的“循环体积”。设流量计“循环体积”为υ,一定时间内转子转动次数为N,则在该时间内流过流量计的流体体积为: V=Nυ(4.10-16)

涡街流量计说明书WORD版

XFV型涡街流量传感器 一体型就地显示涡街流量计 安装使用 说明书

目录 第一部分:概述-------------------------------------------------------------------------1 一.产品的种类及应用范围----------------------------------------------------------------------------------1 二.工作原理----------------------------------------------------------------------------------------------------1三.主要技术指标----------------------------------------------------------------------------------------------2 第二部分:仪表选型及安装-----------------------------------------------------------------3 一.适用流量范围和仪表口径的确定----------------------------------------------------------------------3(一)参比条件下空气及水的流量范围----------------------------------------------------------------------------------3 (二)确定流量范围和仪表口径的基本步骤----------------------------------------------------------------------------3 (三)选型举例----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 二.仪表的安装设计-------------------------------------------------------------------------------------------6 (一)装环境要求-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 (二)仪表管道安装要求----------------------------------------------------------------------------------------------------6 (三)仪表的外形尺寸-------------------------------------------------------------------------------------------------------7 (四)插入式涡街流量仪表安装步骤-------------------------------------------------------------------------------------8 (五)测压点和测温点选择示意图------------------------------------------------8 第三部分:仪表配线设计及参数设置----------------------------------------------------9 一.输出频率信号的三线制流量传感器配线设计------------------------------------9 二.输出标准4~20mA电流信号的两线制变送器配线设计-----------------------------9三.带RS-485通讯接口功能的仪表配线设计---------------------------------------9四.防暴型涡街流量仪表配线设计-------------------------------------------------------------------------9 五.普通液晶显示表头操作说明(V01P)--------------------------------------------------------------10 六.普通液晶显示表头操作说明(V02P)--------------------------------------------------------------13 七.一体化液晶显示表头操作说明(V03Z)-----------------------------------------------------------16 八.AMPKP09A01放大板波段开关调整参照表-------------------------------------------------------19 九.AMPSW10A01放大板波段开关调整参照表-------------------------------------------------------20 第四部分:订货须知及选型样谱---------------------------------------------------------21 第五部分:附录 附录一.饱和水蒸气密度及铂电阻-温度对照表 附录二.过热蒸气密度表 附录三.仪表订货咨询单

涡街流量计说明书

一. 工作原理 在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街,如图(一)所示。 图(一) 旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f ,被测介质来流的平均速度为V ,旋涡发生体迎流面宽度为d ,表体通径为D ,根据卡曼涡街原理,有如下关系式: f=St.V/〔(1-1.25d/D )d 〕 式中: f -发生体一侧产生的卡门旋涡频率 St -斯特罗哈尔数 V -流体的平均流速 d -柱体流面宽度 D-管道径 在漩涡发生体中装入电容检测探头或压电检测探头及相应匹配电路,即可构成电容检测式涡街流量/传感器或压电检测式涡街流量传感器。 图(二) 在曲线表中St =0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量围度。只要检测出频率f 就可以求得管流体的流速,由流速V 求出体积流量。 Q =3600f/K 或M=ρ3600 f/K 式中:K =仪表常数(1/m 3)。 M=质量流量 Q =体积流量(m 3/h ) St 0.2 0.15 0.1

ρ=介质密度(kg/m3) F=频率Hz 二. 主要技术指标

三、传感器的选型 3.1.尊敬的用户,当您要选用产品时,请仔细阅读选型样本,并做好以下工作: 1.认真核对被测介质的工况条件:温度、压力、管径等工艺参数。 2.认真核对被测介质的使用流量围,特别是最小流量值以最终确定使用仪表的口径及配管参数。 3.确定仪表的安装地点,保证直管段,并为仪表的安装维护创造好的环境条件。 3.2.涡街流量仪表选型表(符合JB/T9249-1999标准)

涡街流量计说明书

HLUGB系列涡街流量计 使用说明书 开封横河流量仪表有限公司 2010年-A版

目录 一. 概述- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) 二.工作原理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2) 三. 产品特点 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (3) 四. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 五. 工况流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - -(5) 六. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 七. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (7) 八. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (8) 九. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (9) 十. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 十一. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11)

一概述 HLUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与HLUGB-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. HLUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 HLUGB系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 图一圆管内的涡街 三产品特点 传感器测量探头采用特殊工艺封装,耐高温可达350℃ 敏感元件封状在探头体内,检测元件不接触测量介质,使用寿命长 传感器采用补偿设计,提高仪表抗震性 结构简单、无可动件,耐用性高 在规定雷诺数范围内,测量不受介质温度、压力、粘度影响

sp-2020型涡街流量计转换器说明书

SP-2020型涡街(旋进)流量计转换器说明书 一、技术参数: 电源要求12v或24v正负10%(4-20mA输出型需DC24v供电) 电池(ER26500,8500mAh),普通型连续使用1.5年,温压型1年 频率测量0-4000Hz,测量精度0.1Hz,显示分辨率0.1Hz 温度测量0-400度,测量精度0.1度,显示分辨率0.1度 压力测量0-30MPa,测量精度0.001MPa,显示分辨率0.001MPa 温压型能自动识别过热蒸汽和饱和蒸汽 温度和压力值可微调,以补偿温度或压力的偏差 电源供电和电池供电可自动来回切换 产品均含有脉冲输出(3线制)方式 二、接线端子定义: +24V :+24V或12V直流电压,电源正端(4-20mA输出型需24V供电) F :脉冲输出信号正端 0 :直流电压0端(SP-2020型4-20mA输出端) I-:4-20mA输出端(SP-2021型) A :modbus协议输出A端(SP-2021型) B :modbus协议输出B端((SP-2021型) X1 :电容/压电探头 X2 :电容/压电探头 +3.6V :电池正端 0V :电池负端 Pt100 :Pt100线1 Pt100 :Pt100线2 V- :压力传感器的电源负端或Pt100线3(外接Pt100时用) V+ :压力传感器的电源端正端 S- :压力传感器的信号负端 S+ :压力传感器的信号正端 三、仪表接线图: 4-20mA输出接线示意图

四、拨码开关:(以下适用涡街,旋进时, P2拨1或2+3) 根据探头灵敏度不同,稍有差别,建议具体调节

五、 仪表所用公式: 液体: M=Q 工*ρ,Q 工=(3600/K)*f,其中M 为质量(Kg/h 或t/h ),Q 工为工况体积(m3/h ),K 为仪表系数,f 为频率(Hz ),ρ为液体密度(Kg/m3),例如:水的密度为1000 Kg/m3左右。以上公式普通板和温压一体化线路板均适用。 气体:Q 标=((P 表+0.101325)*Q 工*293.15)/((273.15+t )*0.101325),其中,Q 标为 标况体积(Nm3/h 或NKm3/h ),P 表为表压(Mpa ),t 为温度(℃)。 以上公式适用于温压一体化线路板,普通板直接设置定值密度。 蒸汽:M=Q 工*ρ,其中ρ为蒸汽密度(Kg/m3),对于温压一体化线路板仪表根据测 得的温度和压力自动计算,普通板可直接设置定值密度。饱和蒸汽仅测温度,无需测压力。 六、 软件设置 1. 按键定义: 左键 中间键 右键 1键-用于存储并翻到下一项 2键-用于数据左移位(参数设置用) 3键-用于数据末位加1(参数设置用) 2. 参数设置: 同时按住1和2键3秒以上,再松开,进入参数设置 3. 关于参数3项中的特殊单位: 上述3项中,有一项为空(无单位显示),用于特殊的单位,如:流速m/s ,升/ 分钟,磅/小时等,基本公式为Q 工=(3.6/K)*f,请将换算系数折算到仪表系数K 中。