文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 松下AAD0302门机调试说明书模板

松下AAD0302门机调试说明书模板

松下AAD0302门机调试说明书模板
松下AAD0302门机调试说明书模板

目录

1.概

要………………………………………….............................................

(2)

2.注意事

项……………………………………...................................................

.2

3.端子功

能 (2)

4.按键名称和基本操

作 (3)

5.接线

图 (4)

6.开关门曲线说

明 (5)

7.基本调试

1 (7)

8.基本调试

2 (7)

9.功能参数

表 (9)

10. 监控和故障显示 (12)

11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14)

1、概要

松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。

2、注意事项

1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。

2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。

3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。

4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。

5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。

6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行

否则有触电的危险。

7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部

否则有火灾及损坏财务的危险。

8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好

否则有损坏财物的危险。

注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内

4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称

4、2 按键基本操作

以改变参数P05为22为例:

按键次序

显示内容

注:参数d 在参数p 之后。在切换到参数p

可得到d 参数

5、接线图

注意:

1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线.

2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

6、开关门过程说明

6、1 开门过程

1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,加速到开门低速频率P15,进入开

门起始低速运行。

2、当门位置脉冲d03时,开始以目标频率值为d16、加减速时间为d29,进入

开门高速运行(高速段一般设置为一段,即:d16、d17、d18、d19设置为

相同值)。

3、当门位置脉冲d07时,开始以目标频率值为d20、加减速时间为d33,进入开

门结束低速运行。

4、当门位置脉冲d08时,开始以保持频率d21、保持电流d40进入门到位

力矩保持。

注意:

1、开门高速段一般设置为一段即:d16=d17=d18=d19,对应的加减的参数

d31、

d32和d33将不起作用。

2、通过调节:各段的运行频率、加减速时间或门的脉冲位置点,实现开门的

运行曲线。该系统以开门到位为门位置脉冲的100%,关门到位为门位置脉冲的0%。

3、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1

到499(sec),当设置为0时,则长期保持。

4、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。

6、2 关门过程:

1、以力矩提升为P05、加减速时间为d34,加速到开门低速频率d22,进入关

门起始低速运行。

2、当门位置脉冲d09时,开始以目标频率值为d2

3、加减速时间为d35,进入

关门高速运行(高速段一般设置为一段,即:d23、d24、d25、d26设置为

相同值)。

3、当门位置脉冲d13时,开始以目标频率值为d27、加减速时间为d35,进入关

门结束低速运行。

4、当门位置脉冲d02时,开始以保持频率d14、保持电流d41进入门关到

位力矩保持。

注意:

1、关门高速段一般设置为一段即:d23=d24=d25=d26,对应的加减的参数

d36、d37和d38将不起作用。

2、通过调节:各段的运行频率、加减速时间或门的脉冲位置点,实现关门的

运行曲线。该系统以开门到位为门位置脉冲的100%,关门到位为门位置脉冲的0%。

3、关门到位保持频率为d14,保持电流为d41。保持时间为d42,范围为0.1

到499(sec),当设置为0时,则长期保持。

4、关门过程中当有卡门阻力大于设定值(过载)时,执行开门。设定参数

为:p64(低速区)、p65(高速区)、高低速区的分界频率参数p66。参数

p64、p65的设定越大,执行开门的卡门阻力越小。

5、若低速段关门力矩较小,可以适当加大P05的值。

7、基本调试1

门机出厂前已经完成门宽自学习和功能参数的设置。根据需要,用户可以对 照开关门运行曲线图和对应的参数,调节开关门的运行曲线。

1、 设置控制方式为面板键盘方式:p08=1。

2、 对照开关门运行曲线图和对应的参数(第5、6页),调节开关门运行曲线

3、 按

RUN 键,以下相同操作)查看开/关门的运行曲线。

4、 设置控制方式为端子控制方式:p08=2(出厂设置)。

8、基本调试2

在更换电机、编码器、到位开关逻辑(NO/NC )或重新进行门宽自学习时请确认以下步骤:

8、 1 输入输出信号监控(参数n16、参数n17)的确认 参数n16为输入信号的监控包括: 1~9。

参数n17为输出信号的监控包括:开限位输出、关限位输出、故障输出。

1-----开门指令信号 /

2-----关门指令信号 / 3-----开到达信号 / 4-----关到达信号 5-----光幕/触板信号 6-----开变速信号

7-----关变速信号 注意:监视信号5、6、7出厂时

8-----编码器A 相 未定义,此处不予以监控。 9-----编码器B 相 按 n 参数模式,键得到对应的监控参数

8、2 输入端子的逻辑(NO/NC )设定的确认 输入信号逻辑设定参数---P43

1、设定值: 0----信号端子与输入公共端闭合时,此时该信号有效(NO )。

1----信号端子与输入公共端断开时,此时该信号有效(NC)。

2、设定方法:0—15bit 的10进制数输入

设定值权=合计值(作为设定值)

例如:开到达输入信号、关到达输入信号设置为:NC ;其他为:NO

信号名(不设定)开变速关变速光幕/触板开到位关到位端子号------ 7 6 5 4 3

权(BIT )5—15 4 3 2 1 0

设定值0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 合计值0 16 8 4 2 1

P08设定值控制方式

0 面板操作(RUN/STOP)

1 面板操作(+RUN、+RUN、

STOP)

2 端子(NO:1、2)

3 通信(通信端子)

P09设定值控制方式

0 手动(在Fr模式下设定频率)

1 编码器方式

2 编码器方式的循环运行

3 编码器方式的门宽自学习

4 4个位置开关方式

5 4个位置开关方式的循环运行

6 通信

8、5 门宽自学习

1、输入信号的确认

条件:P08=1;P09=1

步骤:通过参数n16模拟监视以下输入状态

1、开/关指令信号

2、手动移动门使开(关)到位,确认开(关)到位信号

3、编码器A/B相输入信号的闪烁确认

通过参数n11监控编码器A/B相正确

a.门向开方向移动,确认是否显示“F**”

b.门向关方向移动,确认是否显示“r**”

2、电机的正、反转的确认

条件:设定频率(Fr模式下)为3Hz左右。P09=0

键,确认开动作;

键,确认关动作。

注:若电机不动作时,适当增大P05(力矩提升)值。

若电机运转方向不正确,改变输出相序。

3、自学习

条件:设定P09=3;P63=0;P67=0

步骤:1、确认编码器线数(P52)、电机极数(P51)

2键,自学习开始。

3、自学习结束时,显示“End”.(门宽脉冲数自动保存于d01中)

4、按“STOP”键,执行复位操作。(“End”---“000”)

复位后,参数P09自动置1。

5键和键观察是否正常开关门。

6、恢复P08、P63、P67的出厂值(P08=2,P63=0,

P67=100)。

注:自学习过程中,门不动作或动作缓慢,可以调节自学习频率d52参数,复位后,若有开/关指令信号,马上自动执行。

4、开关门曲线调节

按基本调试1 进行开关门曲线调节。

10、监控和故障显示附表

11、与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照附表

注意:对于非标设计,需要参照非标图纸,对应相应功能接线。

密码改变:新式变频器,短接JP1,然后进入菜单U10,便可看到P41,将P41参数改为000,再把P42恢复出厂值即可。

电梯门机调试说明书

目录 1.注意事项 (2) 2.端子名称和线号 (2) 3.按键名称和基本操作 (2) 4.接线图 (3) 5.开关门曲线说明 (4) 6.基本调试1 (6) 7.基本调试2 (6) 8.功能参数表 (8) 9.监控和故障显示 (11)

1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3、2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

5、开关门过程说明 5、1 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,频率 d15启动,再以加减速时间d29, 目标值为d16进入开门起始低速运行。 2、经过时间d47后,开始以加减速时间d30,目标值为d17进入开门高速运行。 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 3、当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以加减速时间d33,目 标值为 d20进入开门低速运行。 4、当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门 到位力矩保持。 注意: 1、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到 999(sec),当设置为0时,则长期保持。 2、高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间的 加减速d32将不起作用。 3、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可 能会引起过流保护。

松下自动门产品介绍及故障技术支持

武汉松下自动门产品介绍及故障技术支持 , 松下自动门 主要有 : 松下自动平移门、松下旋转门、松下圆弧门、松下医用门。 通常所说的 松下自动门 ,是 松下 自动平移门。 一、 松下自动门 工作原理 1 .开启动作 当人靠近 自动门 时, 设置于门内外侧的检测装置(垫开 关、红外线开关、光线开关等)将其检测出来,之后,信号送到控制装置。控制装置接到该信号后驱动马达向门的开启方向 — 马达的旋转带动减速器、皮带轮、 皮带或链条, 使门向开启方向运动。 当门接近门挡通过开启制动位置时, 制动力 作用于马达,门减速,其速度变为徐行速度,行至门挡位置后停止。

2 . 关闭动作 当人离开检测装置的检测范围, 开启定时器定时结束后 (该 时间设定可以调整) ,控制装置将马达逆转,使门向关闭方向动作,门徐行后在门挡位置停止。 二、 松下自动门 特点 松下自动门 具有可靠、施工简单、安全、多功能、长 寿命的特点。 1 .可靠 1 控制器结构优化、 耐久、 不易故障 控制电路触点都采用光电耦合器,

去除了容易引起故障的物理电器触点,使得寿命延长,运行稳定。 2 开关平稳、 安静 可以根据门扇的形状和现场进行最佳的开关动作调 整。 即使在快速反向运行时, 也有最佳制动控制, 防止动作不稳定。 对于风压引 起的运行阻力增大时,也有提供功率的自动矫正功能保持运行平稳。 3 门体止脱 新结构,新材料,严防门体脱落。 2 .施工简单 1 遥控器设定简单 通过遥控器进行运行参数设定,只要输入门体重 量即可,

如果需要也可根据要求进行细致准确设定。 开闭次数、 故障历史可分项 显示。 2 安装简单 只需将机箱装在前梁上,然后将各种模块迅速嵌入到机 箱。接线也采用插入即可的插头座方式,简化施工。 3 门扇吊挂调整简便 只 松下 新技术,力帝系列产品门扇间隙全部都 可在门扇吊挂状态下,只拧紧一只螺栓来调整。全部可以实现± 3mm 调整。 3 .安全 1 遇阻的感度更加灵敏

松下AAD门机调试说明书

目录 1.概 要…………………………………………................................ (2) 2.注意事 项…………………………………….................................... (2) 3.端子功 能 (2) 4.按键名称和基本操 作 (3) 5.接线 图 (4) 6.开关门曲线说 明 (5) 7.基本调试 1 (7)

8.基本调试 2 (7) 9.功能参数 表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 1、概要 松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。

5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。 7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好否则有损坏财物的危险。 3、端子功能

注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称

门机控制器调试手册

编号:YETS-0019-C 调试手册 默纳克NICE900门机控制器调试手册 (适用于匹配核奥达门电机) 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co.,Ltd. 2014年10月

目录 1 前言 (2) 2 门机控制器调试 (3) 2.1电气说明 (3) 2.2操作与显示界面 (3) 2.3电机参数自调谐 (4) 2.4门宽自学习 (5) 2.5运行曲线调试 (5) 2.6参数表 (7) 2.7故障诊断及对策 (13) 存档:【资料室】电子存档:【产品管理】发送部门:【按Q/BLT 51.03文件分发部门与份数统计表】 设计 审核 产品管理 标记处数更改单编号签名日期批准

1 前言 本手册所阐述的内容仅提供给博林特电梯有限公司调试、维保人员经培训合格后使用。为了您个人及他人的安全,请勿执行您无资格执行和没有认证的工艺步骤。 本手册包括的所有图纸和信息属沈阳博林特电梯股份有限公司财产,不能任意直接或间接地传播、公开、并损坏沈阳博林特电梯股份有限公司的利益。本手册严禁以任何理由私自复印,若调试人员离开本公司,应及时将资料交还沈阳博林特电梯股份有限公司。 调试人员在调试前应仔细阅读本手册,调试过程严格按照本手册程序执行。在调试过程中应穿着电工绝缘鞋、工作服等防护衣物并应保证在每个现场至少有一套调试工具。 本手册适用于匹配核奥达YTYP504-502门电机的门机系统电气调试,适用于控制柜、曳引机、编码器在出厂时进行了配套调试工作的电梯系统。本手册需要配套《电气安装手册》使用。 电梯安全关系重大,因此要求每位调试人员工作认真仔细,决不放过任何疑点或进行危险操作!在调试过程中发现问题可以及时与电气设计室联系。

感应门工程合同

工程合同 甲方:苏州东立乙方:苏州市春天门业有限公司 按照《合同法》有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:松下自动门。 2、工程地点:胥江工业园。 3、工程质量:质量合格,达到国家质量评定合格标准。 二、甲方权利与义务 1、甲方提供施工场所; 2、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款; 3、甲方如发现有质量问题,有权要求乙方予以修补; 4、协调有关部门做好乙方的进场施工; 5、向乙方提供所需的水、电等设备,并说明注意事项。 三、乙方权利与义务 1、乙方提供按合同约定的正规材质产品; 2、乙方所提供的产品质保 1年,维保3年,在保修期内产品不能正常使用,乙方在接到甲方维修通知48小时内负责维修产品能正常使用。 3、乙方所提供的产品保修期己过所更换零配件的价格不能高于市场行情价。 4、保持作业环境的整洁、垃圾、废料及时处理。 5、如因乙方产品质量问题,造成的直接经济损失由乙方全部负责,非乙方产

品质量问题造成经济损失概不负责。 四、关于工期的约定 1、因甲方未按约定完成工期,影响工期,工期顺延。 2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期不顺延。 3、因非乙方原因造成的停电,停水及不可抗力因素影响,工程相应顺延。 4、工程竣工验收合格前由乙方承担看管材料和相关费用,工程竣工验收合格后由甲方承担看管费用和相关费用。 五、关于工程价格及结算的约定 1、合同总价:7500 元大写:柒仟伍佰元整。 2、付款方式:预付款30% 2250元,工程完工后验收合格付清余款。 3、详细清单请见报价单 六、有关安全操作和防火的约定 1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规定》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。 2、工程材料要严加管理以防止丢失。 3、由于乙方在施工生产过程中有关安全操作规程,消防条例导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 七、违约责任双方必须认真履行本合同的内容任何一方未履行本合同所规定的条款均视为违约,其违约责任按照《中华人民共和国合同法》的有关条款进行赔偿,如果因乙方原因延误工程,每超过一天按合同总价的5%承担违约金赔偿给甲方。 八、合同争议的解决方式 本合同一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议双方应协商解决,

电梯门机控制器使用说明书

安全注意事项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会造成 轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失。 1.确认及安装 注意 ●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。

危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。, ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 ·请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

松下精编D门机调试说明书

松下精编D门机调试说 明书 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10.监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLTV-N接线对照 (14) 1、概要 松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W)混淆,否则会损坏控制器。 4将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。 7防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。 3、端子功能

4、按键名称和基本操作 4、1按键名称 以改变参数P05为22为例: 按键次序显示内容 5、接线图 注意: 1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线. 2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.(端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出,(端子C2-C3)--输出公共端 6、开关门过程说明

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数 注意 危险 1.确认及安装 注意 2.布线 注意

3.操作和运行4.维护和检查5.其它危险注意危险危险 危险

目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2 3.接线------------------------------------------------------------------------------------------4 3—1 变频器接线图---------------------------------------------------------------------4 3—2 控制器接线--------------------------------------------------------------------------5 4.操作-------------------------------------------------------------------------------------------6 4—1 各按键功能及指示-----------------------------------------------------------------6 4—2 基本操作-----------------------------------------------------------------------------7 4—3 系统参数-----------------------------------------------------------------------------7 5.其它参数------------------------------------------------------------------------------------10 5—1 相关技术参数-----------------------------------------------------------------------10 5—2 电气参数-----------------------------------------------------------------------------10 6.调试说明------------------------------------------------------------------------------------11 6-1两个关键词的解释---------------------------------------------------------------------11 6-2门机控制器调试的具体步骤---------------------------------------------------------11 7.故障处理-------------------------------------------------------------------------------------13 8、其它---------------------------------------------------------------------------------------------13 8—1 废物处理------------------------------------------------------------------------------13 8—2 咨询修理------------------------------------------------------------------------------13 9、附页---------------------------------------------------------------------------------------------14 附页1:门机安装注意事项-----------------------------------------------------------------14 附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------------------------15 附页3;轿顶安装示意图--------------------------------------------------------------------16

变频门机调试说明书松下变频器中文

变频门机调试说明书松下变频器中文 目录 第一、变频器接线、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 1 第二、变频器调试、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 3 第三、功能参数表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 11 第四、故障监控表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 15

日期:2007-05-18 版本:第A版 第二部分变频器调试 修改:第0次 第二、变频器调试 操作说明: 为使门机完成自学习及正常运行,需适当改变一些参数值。修改参数的基本操作如下:按“MODE”键会循环出现Fr,dr,n及P菜单,d菜单在P菜单后。进入P菜单后,按“▲”键,P菜单的参数项增加,达到P79后再按“▲”键就进入d菜单,按“▼”键可返回P菜单。进入指定菜单项,按“SET”键,再根据情况按“▲”或“▼”键,可改变该参数值,改完后按“SET”键参数值就修改完毕并返回该参数的下一项。 注:P08与P09的值不能在线修改,须按下“STOP”键后方可修改。 一:磁开关控制方式 1检查线路,请参考图1-2接线图仔细查瞧变频器信号就是否接错。 2 确认电机正反转: 2、1 按“MODE”键出现Fr菜单,设置Fr为3。 2、2 进入P级菜单,设置P08=1,P09=0。然后按“MODE”键返回原始界面(OOO)。 2、3 先按▲,再按RUN,确认门在开动作;然后按下▼,再按RUN确认门在关动作。若门 不动作或动作太缓慢,需按“STOP”键返回原始界面(OOO),再进入P级菜单把P05的值 增大到20左右(力矩提升)。若门运行方向相反,则改变电机U,V,W中的任意两相。 2、4 确认电机转向正确后按“STOP”键,返回原始界面(OOO)。 3 模式设定:请参考表2-1,表2-2。 4 进入P级菜单,设置P43的值为3(有编码器)、27(无编码器)。 5 运行: 设置P09的值为5,然后按“MODE”键返回原始界面(OOO)。先按▲,再按RUN或先按▼,再按RUN;门机将自动检测磁开关的位置,并自动运行。 6 运行曲线调整: 参数设置完毕后,门机在开关门时已经有了一定的运行曲线,如果运行曲线不够平滑,则可以对运行曲线进行微调。开门调节曲线见图2-1,关门调节曲线见图2-2,曲线调节方法见图2-5。P 级菜单与d级菜单中每个的含义见表3-1、表3-2。

日本品牌韩国品牌自动门.doc

日本品牌自动门: 松下自动门(Panasonci),纳博克自动门(NABCO),扶桑自动门(Dream),寺冈自动门(TERAOKA),GMT自动门 (GMT),浦和自动门(NHK),北阳自动门(UAD),HOKOYO自动门(HOKOYO),IDA自动门(IDA),川田自动门(KAWATA),巴尔自动门(Ber), 井田自动门(AUTO),川崎自动门(KAWASAKI),三菱自动门(MITSUBISHI),伊藤自动门(ESTEEM),青木自动门(GMMC), 腾野自动门(TENYA),杉田自动门(SUNITA),圣泉自动门(STA),富士山自动门(FUJIYAMA),神岗自动门(SHINOKA),良治自动门(LONRESH),菱木自动门(NEMO),牧川自动门(MOCTRAN),川岛自动门(CD),德普尔自动门(DEPER),井信自动门; (JAYSEEN); 韩国品牌自动门: 宇星自动门(WECO),斯纳昂自动门(SNUG),凯斯高自动门(KASSCO),太阳自动门(SUN),三星自动门 (SAMSUNG),日诚自动门(ILSUNG),斯派思自动门(SPACE),新韩自动门(SHINHAN),现代自动门(Hyundai),斯玛特自动门(SIMATE)。 台湾品牌自动门:贺多龙自动门(HODOLON) 汉泉自动门(HC),东谷自动门(TONKUE),欧帝亚自动门(ODIA),POQ自动门(POQ),东洋自动门(TOYO),TRONCO自动门 (TRONCO),速进自动门(SJ),欧玛自动门(ALMA),,TCE自动门(TCE),金盾自动门 (KINDON),GCR自动门(GCR),GMT自动门(GMT),门典自动门(PUMA),雅玛自动门(YAMA),欧菱自; 动门(ORYXER),HPK自动门(HPK),林肯自动门(LINCOLN),LTN自动门(LTN),开得利自动门(CATERLY)。 香港品牌自动门:CAD自动门(CAD),东方自动门(EAST),奥润特自动门(Oriental),海达自动门(HD)。

松下AAD0302门机调试说明书

目录 1.概要 (2) 2.注意事项 (2) 3.端子功能 (2) 4.按键名称和基本操作 (3) 5.接线图 (4) 6.开关门曲线说明 (5) 7.基本调试1 (7) 8.基本调试2 (7) 9.功能参数表 (9) 10. 监控和故障显示 (12) 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 (14) 1 1、概要 松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行

闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。 2、注意事项 1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电的危险。 7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。 8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损坏财物的危险。 3、端子功能 端子名称电缆线号(颜色)端子功能说明 L / N / 接地褐色/兰色/黄绿单相交流电源输入端子 U / V / W U/V/W 电机接线端子 1 2# 开门命令常开输入(NO) 2 3# 关门命令常开输入(NO) 3 --* 开门限位常闭输入(NC) 4 --* 关门限位常闭输入(NC) 8 1# 开关门输入公共端(COM) 9 红色电源+12VDC 10 兰色编码器A相 11 绿色编码器B相 12 黑色电源0VDC C2-C3 4# 到位输出公共端 B2 5# 开门到位常闭输出(NC) B3 6# 关门到位常闭输出(NC) C1 故障输出公共端(COM) 备用B1 故障常闭输出(NC) A1 故障常开输出(NO) 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内 2 4、按键名称和基本操作 4、1 按键名称

现代STV7电梯门机调试手册

上海现代电梯制造有限公司

目 录 1. 概述 (1) 2. 规格 (1) 3. 系统原理图 (2) 4. 外部接插件 (3) 4.1 控制和电源接插件 (3) 5. HHT操作 (4) 5.1 HHT 显示 和键 (4) 5.2 HHT 菜单流程图 (4) 5.3 模式选择 (5) 5.4 编程模式中的数据设置 (5) 5.5 控制菜单复位 (7) 5.6 校准 (8) 5.7 SPROM初始化 (9) 6. 菜单数据 (11) 6.1 监控菜单 (11) 6.2 项目菜单 (14) 7. 参数说明 (17) 7.1 控制菜单 (18) 7.2 界面菜单 (21) 附件 A. 测试引脚功能使用说明 (23) 附件 B. 模拟输出功能使用说明 (24) 附件 C. 跳线功能使用说明 (24)

基本命名规则 版本 特定序列号

1. 概述 HIDC-INT2/4I 是配备感应电动机的高级门机变频控制器.此产品采用DSP实现电机的矢量控制,应用编码器反馈的电机转子位置获得稳定的速度控制.您可以通过HHT-2000来监测和设置数据参数.由于门机故障将通过HHT-2000显示出来,所以您可以及时处理这些故障.必要的话,也可通过示波器来观测DAC输出. 2. 规格 HIDC-INT2I HIDC-INT4I 输入电源 单相AC 220 V ±15% / 60 Hz ±5% (输入电压线不能接到接地端 ) 适用电机 3Φ AC220V, 200 W, 6P, 1.2 A3Φ AC220V, 400 W, 4P, 1.9 A 适用编码器 2500 ppr,线驱动, 5Vdc 控制类型 有速度传感器矢量控制 控制信号输入 开门/关门信号(OP, CL, NUD), 到位信号(OPL, CLL), 复位信号( RST ),编码器信号(A,/A,B,/B) 继电器输出 3 种( OPL, CLL, 30B ), 1常闭触点 保护功能 欠压, 过压, 过流, 超载, 编码器故障 ※ 由于此变频器是现代电梯公司门机系统的高级变频器,不配用其他系统,如果您需要,请和开发负责人联系 .

电梯门机调试说明书样本

目录 1.注意事 项……………………………………............................................ (2) 2.端子名称和线 号 (2) 3.按键名称和基本操 作 (2) 4.接线 图………………………………………………………………… (3) 5.开关门曲线说 明 (4) 6.基本调试 1………………………………………………………………… (6) 7.基本调试 2………………………………………………………………… (6)

8.功能参数 表………………………………………………………………… …8 9.监控和故障显 示 (11) 1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地, 否则有触电危险。

5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、端子定义 注: 1、 --*为控制器内部接线,不在6芯控制电缆线内。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电 极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 3、 1 按键名称

自动门电机

郑州自动门公司 公司简介 郑州同创自动门是专业从事自动门销售、安装和售后服务的专业公司,是松下Panasomic自动门、多玛自动门,jnt自动门,LTC自动门电机河南总代理。 郑州同创自动门是自动门平移门,自动平开门、自动旋转门、手动转门、卷帘门、水晶门、工业门、医用门、肯德基门、公司拥有完整、科学的质量管理体系。实力和产品质量获得业界的认可。公司将“以质量求生存,以信誉求发展”作为发展方向。为广大用户提供最完善的技术、最优质的产品和最人性化的服务。欢迎各界朋友莅临 自动门电机主要经营范围有: 松下Panasomic自动平移门、自动旋转门、弧形门、重叠门、医用气密门、松下自动门,松下75型自动门机,松下120型自动门机,150自动门机,弧形自动门机。 德国多玛DORMA自动门、弧形门、医用气密门,自动门系列产品,多玛75自动门机,多玛90自动门机,多玛200自动门机。 L TC智能自动门电机,LTC90型自动门机,LTC 100型自动门机,直流无碳刷电机,体积小,功率大,速度可调性,寿命高达200万次可使用10年以上一般电机,体积大,功率小,速度可调性差,碳刷容易磨损,寿命较短 2 采用涡轮蜗杆传动方式,传动效率高,马达内涡轮蜗杆的轮子采用金属材料,不易磨损,寿命较长采用低传动效率的齿轮传动方式,或采用涡轮蜗杆传动方式,但马达内涡轮蜗杆的轮子采用塑料,寿命只能到2-3年。 3 一体化电机,密封好,不存在润滑油外泻现象,可以保证长寿命需求一般电机,密封不好,2-3年开始出现润滑油外泻现象 4 带电机过热保护装置,在门体被卡住时,保护电机不烧毁不带电机过热保护装置,在门体被卡住时或门长时间处于开放状态时电机容易烧毁 5 滑轮外壳材料采用聚甲醛,自润滑性好,强度高,耐磨性好,减震性高;内壳轴承采用双轴承,分解压力,寿命延长滑轮才用硬尼龙,自润滑性差,强度低;内壳轴承采用但轴承,寿命不长。 郑州同创自动门本着“质量第一,服务为先”的服务理念,品质和良好的售后服务态度受到了广大用户的一致好评。公司凭着以高质量的产品、合理的价格以及完善的售后服务,在同行业界中树立了很好的品牌形象,为广大消费者提供更优质的服务!

松下门机调试资料

松下门机调试资料 松下门机控制器(AAD03010D)————编码器方式调试基本步骤在变频器调试之前如果参数已经被改动那么请将参数P42设置成1恢复到出厂值。 1)接控制线,查编码器的逻辑是否正确。 P08=1 P09=1 用N11监控:手动向开方向移动门确认是否显示“F**” 手动向关方向移动门确认是否显示“r**”。如果不是则需调换编码器A、B相 在此操作中一定要确保输入信号的逻辑正确如果不正确那么后面的调试步骤皆不能进行。2)电机正反转的确认 设P09=0 FR=3HZ 按UP+RUN键确认开动作,DOWN+RUN确认闭动作 如果运行方向不对那么请随意调换U、V、W任意两相 3)自学习 P09=3 P51=电机极数 P52=编码器线数 P63=0 P67=0 P76=2 P77=0.5 P78=300 P79=0.5 然后按UP+RUN 键进行自学习,当出现END时表明自学习结束,然后按下 STOP 键再查看D01看是否门幅度数据已保存,如果没有保存那么表明自学习没有成功。再重新自学习,直到成功。 4)自学习成功后 P09=2 使门处于往复状态,在往复过程中可根据运行曲线自行调整。 5)曲线调好后,调夹入检出 P67=50 P64=50 P65=70 P68=300 此四键即为调滑差(夹入检出)如果数值不行则需要自行设定数据,因为数值不是固定的是根据门的重量和门幅不同而所设数据也是不同的。 松下门机控制器(AAD03011D)————磁开关开关方式调试基本步骤在变频器调试之前如果参数已经被改动那么请将参数P42设置成1恢复到出厂值。 1)接控制线,查每个磁开关的逻辑是否正确。 P08=1 P09=1 共四个磁开关(开到达、闭到达、开变速、闭变速)用N16监控,在此操作中一定要确保输入信号的逻辑正确如果不正确那么后面的调试步骤皆不能进行。 2)电机正反转的确认 设P09=0 FR=3HZ 按UP+RUN键确认开动作,DOWN+RUN确认闭动作 如果运行方向不对那么请随意调换U、V、W任意两相 3)曲线运行调整 P09=4 P63=0 P67=0 P08=2 速度段可自行调整,速度段调整经验值 P34=15 D28=1.6 D29=0.5 D30=1.2 d15=6 D16=22 D17=22 D19=22 D35=0.5 D36=1.0 D22=6 d23=18 d24=18 D26=18 D48=0.05~0.1 D50=0.01~0.5 4)曲线调整满意后,调夹入检出 在运行过程中,设在N02的方式下读出最大电流值,并把参数P67设为0,P59值设为与调整好的曲线D22值一致,P60设为60,P61 P62设为N02监控下最大电流值的1.1倍,P63设为300,然后运行试验如果觉得夹力还是比较大那么在原有基础上自行调整直至满意为止

柜员机设备种类都有哪些,柜员机设备生产厂家有哪些

柜员机设备种类都有哪些? 柜员机设备生产厂家有哪些?柜员机设备种类主要包括以下类别: 柜员机设备的主要生产厂家有以下这些: 1、创百科金融设备主营:柜员机设备

2、深圳市宇源智能科技有限公司主营:智易通隔断机罩 3、创百科金融设备主营:豪华版柜员机设备

4、创百科金融设备主营:豪华版甘肃一体化钱槽 5、创百科金融设备主营:福建省豪华版一体化钱槽

6、深圳市宇源智能科技有限公司主营:工行智能柜员机外罩 7、四通银行设备有限公司主营:衡水四通银行设备柜员机防护壳

8、顺德冷雨自动门科技有限公司主营:发展银行ATM柜员机安全防护罩 9、广州粤达物资回收公司主营:肇庆中央空调回收

因篇幅限制以及信息时效性原因,仅仅只上传前面的一部分排名靠前的柜员机设备知名企业。需要查看更多新的完整柜员机设备商家信息,请登陆一呼百应网进行搜索查阅。 点击柜员机设备查阅https://www.wendangku.net/doc/3b484908.html,/p/B9F1D4B1BBFAC9E8B1B8.html 出师表 两汉:诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。 宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

整理松下AAD0302门机调试说明书

文件编号________ 门 禁 控 制 器 使 用 说 明 书 20 年月日

门禁控制器使用说明书 1.产品简介: RD-004D控制器采用最新技术,使用红外遥控器对控制器进行管理,采用灌封处理,具有良好的防水性能。采用ID卡作为电子密码钥匙,增加了系统的安全可靠性,是商务机构、办公大楼、工厂、住宅区等场所的理想装置。 2.技术参数: 工作电压:12VDC/AC±10% 静态电流:<80mA 负载电流:≤0.5A 工作温度:-25℃~60℃ 工作湿度:10%~90%RH 存储容量:1700张用户卡 读卡距离:1~150mm 读卡类型:ID或EM兼容之卡片 3.设置使用方法: 1、出厂设置的编程密码有四组,分别为: ①A123 ②B123 ③C123 ④D123 警告:如果四组密码都忘了,可按住线路板上的复位按钮,蜂鸣器将连续鸣叫5声,恢复出厂设置的编程密码。 2、进入编程状态: 进入编程模式。 注:管理员可用以上四组密码任意一组进入编程状态,蜂鸣器“嘀嘀”两声响,同时红色指示灯转为每秒闪烁一次,表示进入,三声响为操作有误,请重试。 注意:一下所有操作都必须在编程状态下进行。 3、修改编程密码: 按 注:密码必须为4位,只能修改你自己进入的编程密码。 4、设置锁状态: 1.按 2.按 3.按 5、设置开门时间

确认 注:X为1-99数字,单位为秒,出厂设置为3秒。 6、设置用户卡: ①、输入卡号发卡 单张或连续按卡号设置卡片,“XXX”表示设置的数量。 设置范围从000到999之间,000和001都是表示1张,即1-999张 1.如果卡片上的号码不是连续的,则在输入6位卡号加输000或001按确认键即可发卡. 2.如卡号为连续的卡片,则先输入6位卡号加输入卡片的数量,最多可一次连续发卡999 张。发卡过程中控制器会发出“嘀······嘀”的提示音,每一声响表示一张卡设置成功。全部设完蜂鸣器会发出嘀嘀两声。 注:输入的6位卡号为ID卡上前段10位中的后6位数字。 ②、读卡发卡 按 注:按确认键后蜂鸣器嘀嘀两声响,红绿双色指示灯同时快速闪亮。此时即可连续发卡,最多可连续发卡1700张,所读的卡号为ID卡片上前段10位中的后6位数字。 7、删除单张用户卡 注:必须输入ID卡片上前10位中的后6位数字,蜂鸣器嘀嘀两声响,删除成功,三声响说明操作有误,请重试。 8、删除所有用户卡 注:蜂鸣器嘀嘀两声响,删除成功,三声响说明操作有误,请重试。 9、使用遥控器开门 即可开门。 10、退出编程状态 键即可退出编程状态,如果忘记退出,则系统在无操作的情况下,两小时后自动退出编程状态。 3.系统连接

Easy-Con门机调试说明书.

目录 1. 一般调试说明 (2 1.1 输入输出口定义和说明:如表3-3和3-4所示.......................2 1.2 打开变频器 开关...................................................3 1.3 输入密码 (3) 1.4 初始化(可选项...................................................4 1.5 定位(可选项.....................................................5 1.6 判定电机旋转方向(可选项.........................................5 1.7 自学习...........................................................6 1.8 门机演示运行.....................................................7 1.9 门机正常状态设置.................................................9 1.10 力矩保护的设定.................................................11 1.11 门机与控制柜连接设置...........................................12 2. 高级调试步骤 (14 2.1 准备............................................................14 2.2 设置电机参数....................................................14 2.3 设置电机定位角..................................................14 2.4 设置电机旋转方向................................................15 2.5 设置门刀类型. (16) 2.6 自学习..........................................................16 2.7 门机演示运行....................................................16 2.8 门机正常状态设置................................................16 2.9 开关门曲线......................................................17 3. 参数列表. (18 3.1 监视参数组......................................................18 3.2 现场调整参数(Field AdjustEEPROM..............................19 3.3 调节器参数 Regulator ............................................20 3.4 马达参数Motor Parameter ........................................20 3.5 驱动器参数Drive Scaling Parameters .............................21 3.6 增强参数Enhanced Parameters ....................................21 3.7 VF 参数.........................................................23 4. 常见故障的处理方法 (23