文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理工作总结

监理工作总结

监理工作总结
监理工作总结

宁夏电投太阳山风电场二期49.5MW工程

监理工作总结

依据委托监理合同,我公司承接了宁夏电投太阳山风电场二期49.5MW工程并网发电项目施工阶段的全过程监理任务。

在整个工程的土建、线路、风机安装等工程的各施工阶段,项目监理部严格执行并贯彻落实国家有关法律法规和项目业主的工程建设各项管理制度,积极配合并主动协调各方面的工作,认真履行合同职责,有成效地保证了宁夏电投太阳山风电场二期49.5MW工程并网发电项目的质量、安全、进度和投资等控制目标的实现。现就项目监理部在本工程的监理工作全面总结如下:

1 工程概况

1.1 地理位置

宁夏电投太阳山风电场二期49.5MW工程并网发电项目工程位于宁夏吴忠市太阳山开发区境内,场址地理坐标为东经E106°26′~E106°40′,北纬N37°20′~N37°30′之间。风电场周边交通运输便利,西邻国道G25高速公路,东连G211、307省道302(盐兴)、203(惠平)、101等主要公路干线。中宁至盐池高速公路在此设有出口并已通车,高速公路太阳山连接线已建成通车。

1.2 工程规模:

宁夏电投太阳山风电场二期49.5MW工程场区范围内为鄂尔多斯台地的边缘,风电场场址区地貌呈单元属低丘陵,地形有起伏但较开阔,坡度大多交平缓,高程1340m~1420m,平均高程约为1400m。根据当地气象站多年实测气象资料统计分析,宁夏太阳山风电场主风向明确,全年东南偏南风向出现的频次最高,其次为西风。主风能方向与主风向一致。多年平均风速3.2m/s,年平均气温9℃;年平均气压962.3hpa;年平均降水量266.1mm;年平均空气密度1.09kg/m 3。

本期工程设计装机容量49.5MW,建33台风机,其中16台风机为明阳1.5SL,轮殻高度为80m,叶轮直径89m;17台风机为联合动力UP86IIIB-,轮殻高度为

80m,叶轮直径86m。风机基础和箱式变电站基础的安全等级为二级,其中风机基础形式为新型梁板式基础,箱变基础为独立浅基础。

1.3 本期工程主要项目概述:

本期工程主要由六部分组成:场内检修道路、风机基础及箱变基础、风机及箱变安装、100KV升压站土建及电气设备安装、35kV集电线路、100kV场送出线路。

1.3.1 场内检修道路工程:

场内检修道路计算行车速度20Km/h,最小平曲线半径30米,最大纵坡12.0%,道路基础宽度为5.5m,路面宽度为4.5m,公路等级为四级公路(山区),道路横断面填方边坡采用1:1.5,挖方边坡采用1:0.75。风电场场内公路作为风电场施工及检修道路,其重要功能是连通场内各个机位,承担机位及安装平台的土石方开挖,风机基础土建施工、风机机组设备的运输机大型吊装机械转场等任务。

1.3.2 风机基础及箱变基础工程:

风机基础的持力层为圆砾或砂岩,具体承载力见地质勘查报告。当持力层揭露深度大于埋深时,采用换填出来。换填范围应超过基础边缘1m,换填可选用级配良好碎石、卵石、角砾等材料,也可用C15素混凝土或毛石混凝土代替。采用碎石、卵石、角砾换填时,应碾压或振动夯实,压实系数≥0.94.选用毛石混凝土时,毛石掺入25%,强度不低于MU20,尺寸不大于30cm。

建筑场地类别为||类

抗震基本设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g。

场地最大冻结深度小于1.12m,地下水位位于基础之下。

反向平衡法兰和预应力锚栓组合件由内蒙古金海新能源科技股份有限公司制造。

风机基础包括钢筋混凝土主体、混凝土垫层、高强灌浆料、预应力锚栓组合件。

风机基础开挖完成并组织验槽合格后,方可进行下一步施工。

单台机组接地完成后,接地电阻应小于等于4奥姆。

基础沉降观测点布置见结施12-002,基础施工完成时,风机安装完成时及风机运行后半年,一年、两年均做测定,直到沉降稳定为止。

基础采用梁板式独立基础,其中与上部塔筒连接反向平衡法兰、预应力锚栓组合件由金海股份制造。

基础垫层混凝土的设计强度等级为C15,主体为C40。基础混凝土保护层厚度为50mm。

钢筋:Ф为HRB235(一级钢), Ф为HRB400(三级钢).JL1主筋采用1级接头机械连接,JL2植筋采用2级以上机头机械连接,其余钢筋采用绑扎搭接,不应焊接,锚固长度为≥35d,搭接长度为≥45d。

混凝土(垫层)浇注前应会同有关单位进行验槽及相关验收。

混凝土的抗冻等级为F150。细骨料选用中粗砂,粗骨料宜选用连续级配,最大粒径应<40mm,混凝土中的水泥采用P.O42.5R硅酸盐水泥(或P.S42.5矿渣硅酸盐水泥)。水胶比应不大于0.40,最大氯离子含量0.2%,最大碱含量3.0kg/m3。混凝土中加入JK-7型螺旋聚乙烯醇纤维纤维抗拉强度≥1450Mpa,断裂伸长率≥15%,掺量0.9Kg/m3。裂缝降低系数≥75%,混凝土拌合时间建议延长60s。

用泵送剂混凝土塌落度不易大于15cm, 不用泵送混凝土坍落度不大于10cm。

预应力锚栓组合件的制造、防腐、安装调平及维护按厂家技术条件执行。

锚栓组合件安装完毕后应进行隐蔽工程验收,在浇筑下锚板下方混凝土前,下锚板下方的锚栓螺母必须经监理人员验收及认可签证,确认合格后方可浇筑。

在混凝土浇筑过程中应主要保护锚栓组合件,应用塑料布或雨布把上锚板及锚栓上部全部包好,以免在浇筑混凝土时上锚板和锚栓被污染或损坏。

绑扎钢筋、支模、浇捣混凝土过程中可能对上锚板的水平度有所影响,建

议二次灌浆前复查其水平度,并做相应调整。二次灌浆后的上锚板水平度应≤2mm。

主体混凝土浇筑完成3天后可灌浆施工。灌浆料的选用、施工、养护应按【水泥基灌浆材料应用技术规范GB/T50448-2008】执行,二次灌浆材料类别为II类。灌浆料采用西卡SikaGrout214,抗压强度≥80Mpa,抗弯强度≥10Mpa,流动度初始值≥34cm,30分钟保留值≥31cm,抗冻等级F150,要求无收缩、自流平、无毒性、防腐(锈)蚀性。灌浆料厚度允许偏差正负5mm,应连续施工。

水泥灌浆材料接触的混凝土表面应充分凿毛。灌浆前,应将灌浆材料接触的设备底板和混凝土基础表面清理干净,不得有松动的碎石、浮浆、浮灰、油污、蜡质等。灌浆前24h基础混凝土表面应充分湿润,灌浆前1h,清除积水。

二次灌浆时,应从一侧进行灌浆,直到从另一侧溢出为止,不得从相对两侧同时进行灌浆。灌浆开始后,必须连续进行,并尽可能缩短灌浆时间。

灌浆料达到设计强度后表面涂普通级环氧煤沥青,干膜厚度不小于300um。按【埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SYT0447-96】执行。

塔筒安装前应在外圈锚栓预设防腐套,预应力锚栓张拉紧固验收合格后,应在防腐套压紧范围涂抹耐候防水胶并拧紧以压紧上锚板,并在外圈顶部加设锚栓保护套。

基础周围回填土分层夯实,分层铺填厚度300mm,填土夯实后容重不应小于17KN/m3。回填可采用风机基础开挖料,但应清除地表腐殖土。回填土定面标高+0.200m。

1.3.3风机及箱变安装工程:

本期工程安装33台风机,单机容量为1500KM风力发电机组,其中明阳16台、联合动力17台。采用一机(风机)一变(箱变)方式,经35KV线路汇流接入场内升压站。风机设备主要采用130T汽车吊、70T汽车吊及400T履带吊进行安装作业,因工程进度要求施工单位在增加一台600T汽车吊。

1.3.4 110KV升压站工程:

(1)110KV升压站工程主要建筑物:35KV配电室,面积335.89m 高度5.859m; SVG室面积283.73m 高度5.600;二次设备室面积240.89m 高度5.050m。建筑

物采用框架结构,屋顶是现浇砼结构,屋面为有组织排水。本工程抗震设防类

别为丙类,抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度0.20g。结构设计使用年限

50年,建筑结构安全等级Ⅱ级,地震基础设计等级Ⅱ级。由于升压站场地具有

I级非自重湿陷,需采用3:7灰土垫层进行地基换填。110KV屋外配电装置构

架、独立避雷针、主厂房、围墙、电缆沟、投光灯及庭院灯基础下均做0.5m厚

3:7灰土垫层,每边宽出基础0.3m。35KV配电室基础下均做0.7m厚3:7灰土

垫层,每边宽出基础0.4m。灰土垫层要求土料用粉质粘土,不得用块状粘土和

砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,使其颗粒不得大于mm。石灰选用新

鲜的消石灰,其颗粒不得大于5mm。灰土应过筛和拌和均匀,根据所选用的夯实

设备,在最优含水率下分层回填至设计标高。灰土垫层分层夯实,没层厚度不

大于200mm,压实系数不小于0.95。

(2)110KV升压站本期建设主变容量1×50MVA,远期主变容量(2×50+100)MVA,电压等级均为100/35KV;升压站110KV本期出线1回,远期出线1回;

35KV本期出线3回,远期出线12回。本期主变低压侧配置容量12Mvar的SVG

动态无功补偿设备一套。

1.3.5 35KV集电线路工程:

本工程共架设3回线路,每回线路均起始于宁电投太阳山风电场二期110KV

升压站35KV配电室,终止于风电场内风机的电缆终端杆。

本工程全线导线采用JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用2根

GJ-50(1.21*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,终端杆接风机电力电缆采用

YJV32-26/35-1*70单芯交联聚氯乙烯护套电力电缆。

本工程全线架空线路全长20.601km,全线新建杆塔共计100基,其中直线

杆塔37基,耐张杆塔63基。

1.3.6 110KV集电线路工程:

本线路自宁电投太阳山巴庄110kV升压站110kV构架起,向南架空出线,约800米后,线路右转朝西南走线至S301北侧,线路右转平行110kV罗买线北侧走线,至四十里坟北线路右转沿苦水河东岸向西北走线,钻越110kV罗牵线、330kV黄罗线,跨过盐中高速,在孙家滩附近右转,顺35kV买滩线向北,在中咀子附近左转跨过罗山大道,绕过孙家滩居民聚集区后,沿滚孙公路至慈善大道,钻越2回750kV线路右转,钻越220kV坡恩线,沿S101省道,钻越3条110kV 牛首山升压站线路、2条330kV线路右转接入已建侯桥330kV变电站,架空线路总长度约58.2km,曲折系数1.23。线路路径总长59.2km,全线路单回路角钢塔架设。导线采用2*JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,地线全线采用一根GJ-80镀锌钢绞线,并随架空线路架设1根12芯OPGW复合光纤地线。本工程全线角钢塔建设,共使用9种塔形,直线塔144基,耐张塔49基。

1.5 工程参建单位:

1.5.1建设单位:宁夏电投太阳山风力发电有限公司

1.5.2 设计单位:宁夏回族自治区电力设计院

武汉联动设计股份有限公司(110KV线路)

1.5.3监理单位:宁夏电力建设监理咨询有限公司

1.5.4施工单位:四川省岳池电力建设总公司(风机基础及箱变基础)

四川省岳池电力建设总公司(风机及箱变安装,110KV升压站)

四川省华蓥市南方送变电有限公司(35KV线路、110KV线路)

宁夏飞马建筑安装工程有限公司(场内检修道路)

1.5.5质监单位:宁夏电力质量监督中心站

1.6 建设工期; 计划工期:2014年3月5日开工,至2014年12月25日全部完工验收,2015年2月10日全部并网发电。

2 监理组织机构、监理人员及监理设施:

2.1 监理机构:

依据《委托监理合同》和投标承诺,为保证工程监理工作顺利开展,确保

本工程安全、质量、工期、投资等控制目标的如期实现,宁夏电力建设监理咨有限公司及时组建了现场项目监理部。

监理部实行总监理工程师负责制,采取垂直职能式监理组织结构,专业设置齐全,人力资源分配合理,分别由安全、土建、电气安装、线路专业人员组成,并根据工程进展的需要及时进入工作岗位。

监理部在开展现场监理工作过程中,始终贯彻我公司“诚信服务,顾客至上”的方针,为业主项目建设的安全、质量、进度和投资控制发挥了积极的促进作用,维护了业主的投资利益并实现了预期投资效益。

2.2 监理人员:

根据工程监理业务的需要,项目监理部一共配备了7名现场监理人员。项目监理部组织机构框图如下:

总监理工程师

土建专业监理电

线

理总代监理工程师

2.2 监理设施:

宁夏电力建设监理咨询有限公司根据工程实际情况,针对本工程的特点,按监理投标承诺的计划,投入相应的检测仪器和必要装备,如:台式计算机5台/套,打印机1台,水准仪、经纬仪各1架,靠尺一根,50m皮尺一把以及其他办公设施、通信设施和生活设施,确保现场资源配备满足正常监理工作的需要。在此基础上,公司在酷暑严寒季节还分别为现场及时提供了降温和采暖设备,为监理工作的顺利开展奠定了后勤保障。

3 监理合同履行情况

宁夏电投太阳山风电场二期49.5MW工程并网发电项目的监理工作范围是:施工和保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理服务;检查监督施工单位提交完整的本工程竣工图和竣工资料,包括本工程的土建、水、电、进场道路及电池板安装等。

委托监理合同签订后,根据《建设工程监理规范》的要求,依据本工程的相关技术资料、相关合同,结合本期工程现场的实际情况,在总监的主持下,编制了《宁夏电投太阳山风电场二期49.5MW工程并网发电项目监理规划》,经监理公司技术负责人批准,作为实施监理工作的指导性文件。此后还陆续编制了土建专业、电气专业、输电线路线路《专业监理实施细则》、《质量通病监理预控措施》、《旁站监理实施细则》等支持性文件。

项目监理部成立后,公司领导非常重视本工程的现场监理工作,全力以赴保证各专业监理人员及时进入工作岗位,适时委派公司分管领导或职能部门来现场检查指导工作,及时解决并落实现场监理的技术或装备补充计划,并将本光伏工程项目部进行严格质量管理体系考核。

在总监理工程师的带领下,各专业监理工程师和监理员,团结一致、恪尽职守,依据国家法律法规、规程规范、验评标准,严格执行业主的项目建设总体要求和施工总进度安排,全体监理人员认真负责地开展现场监理工作,较好地完成了建设单位委托的监理业务,实现了各项控制目标。

3.1 工程安全控制:

作为电力工程建设的专业监理单位,始终把安全工作摆在工程建设的首要位置,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。安全、文明施工是确保项目建设顺利进展、按期实现投资效益的根本保证,是确保工程质量、进度和投资控制的前提,也是电力建设工程“创一流、铸精品、达标投产”的一项基础性的工作。自工程开工之日起,项目监理部始终把安全控制工作作为各项工作的重中之重,坚持“以人为本”,有计划、有步骤地对施工单位的安全文明施工管理进行严格要求并帮助其持续改进和提高,确保了本工程建设期间安全无事故发生。

3.1.1 加强对现场施工人员的安全教育和监督管理。

随着各专业施工队伍陆续进场,监理部认真审核进场人员管理台帐和安全考试答卷,严格审核特种作业人员的持证情况,坚持日常巡检、每周例行检查、每月安全大检查相结合的原则,并当场纠正不正确佩戴/使用安全用品或安全设施等违章行为,促进施工单位完善作业人员的安全素质管理。施工中,基础施工现场施工面貌一度较差,其主要是因为队伍参差不齐、人员素质差和环境恶劣所致。经项目监理部和业主项目部多次批评教育并督促整改后,施工单位的安全管理体系基本恢复了正常运转,监理指令能够得到及时响应,实现了本工程各作业现场的安全文明施工切实可控、在控。

3.1.2 加强预控管理,有效遏制事故隐患,杜绝事故发生。

监理部坚持把安全文明施工管理的防范治理作为安全管理工作的重点,在“防范”上动脑筋,在“预控”上下工夫。各项施工作业开始之前,监理人员首先督促施工单位报审安全文明施工的策划文件即作业指导书,要求作业危险点分析要详细、事故预想要全面、事故应急预案要可靠、施工作业面的安全措施要到位、现场安全设施要齐全牢固、施工作业人员要身心健康、施工机械运行要正常可靠等。同时,在施工过程中加强对各作业面进行随时安全巡检,并排查不安全因素和事故隐患,严格控制事故发生的苗头,坚决制止违反安全操

作规程的行为。项目监理部始终坚持了安全文明施工管理“抓大控小”的原则:重大高危作业面落实从策划到实施的全程安全监控,一般作业面随时巡视检查安全规程和安全措施的执行情况。有效遏制了事故隐患,杜绝了事故发生。

3.1.3 专项活动开展得扎实有效,实现了预期目标。

结合建设单位开展的各项专项活动,加强了现场安全文明施工的集中检查和整治,使安全生产的理念落实到了每一个作业面和每一个施工人员,从而体现了安全管理机构在控制现场安全文明施工方面的重要作用。

3.1.4 克服困难,确保安全。

建筑工程施工的特点之一是作业人员密集、劳动强度大并且经常使用大型施工机械,在施工中容易发生违章行为和事故隐患。监理部在日常安全巡检中强调“三不伤害”和处理违章行为的“四不放过”的要求,对违章行为视情节给予考核和教育。线路铁塔组立、导地线架线施工等都属于高危作业,事故危险点密集,安全监控难度较大。全体监理人员不畏艰难,始终把这些作业作为安全监控的重点,广泛收集相关资料和典型案例,逐项排查事故危险点,制定切实可行的防范措施。与此同时,认真核查施工队伍的施工安全组织情况,并帮助其完善方案措施,对作业前安全技术交底跟班监督,全程巡检监督作业期间的安全文明施工状况,及时纠偏和指正,防止发生大小事故。对不按要求加强安全防护措施的盲目施工行为给予经济处罚和监督整改,有效地控制了危险作业面的安全施工,保证了大体积混凝土连续浇筑、铁塔组立和架线施工等高危作业的安全可控、在控,全程没有发生任何事故,保持了从3月5日正式开工到2014年12月30日竣工,实现了安全施工“零事故”的目标。

3.2 工程质量控制:

工程开工初始,我们就按照宁夏电投太阳山风力发电有限公司提出的工程建设目标编制了符合本工程实际特点的监理规划及实施细则。按照业主要求,制定了各项管理制度,竭尽全力促进工程建设预定目标顺利实现。重点审查了施工单位的施工组织设计、风机基础,风机安装施工方案及作业指导书等。一般

性施工作业也由专业监理工程师对作业指导书进行审查。监理部更是加强施工过程履行规范和措施行为的监督和检查,分配各专业监理人员监督分项工程质量形成的过程,对出现的一般和重大质量问题都在第一时间协*调解决。

3.2.1 建筑实体结构满足设计和规范要求,观感质量业主满意。

风机基础和升压站建筑物主体浇筑和其它单位工程的主要部位混凝土浇筑时,监理人员一律采取全过程旁站,并及时填写“旁站记录”。对下料方式、振捣方法,水灰比大小、试块留置(标养及同条件养护)数量等均进行了严格要求与检查。对到期的同条件养护试块及时送见证试验室试压,强度值均达到了120%左右。

3.2.2 设备安装质量和系统功能实现预期目标。

项目监理部严格按照工程验收规范和监理规划及实施细则的要求,认真对已完成项目的施工质量组织进行中间检验和单位工程竣工预验收;对工程施工和安装过程中的主要部位、关键工序,随时进行巡视检查或旁站监督,对不符合要求的及时责令返工;在施工、安装、调试过程中,积极主动地对各专业、各队伍之间的接口问题进行协调,落实解决各种质量问题,有效地控制了安装质量;多次认真组织开展各配电装置、场内35kV集电线路受电前的检查验收工作,详细排查存在的质量缺陷,进行第三方(监理方)的检验和测试,查实了电气回路的实际情况,为工程启动和试运提供了必要的见证数据,确保了项目顺利投产,实现预期的质量和功能。

3.3 工程施工进度控制:

根据本工程计划工期要求和建设单位提出的一级网络计划,监理部编制了二级网络进度计划并对施工单位编制的三级网络计划进行认真审核。在工程建设过程中,监理部不断细化进度计划,定期分析进度完成情况,对进度偏差进行纠正,及时修订、调整进度计划,避免工程不良进展,浪费建设资源。

项目监理部对施工单位编制的施工进度计划,及时合理的进行分析,制定延期的防范对策,加强协调管理,督促参建单位树立全局观念,及时合理地预防

各方面可能导致工程延期的影响因素。要求施工项目部每周向建设单位和项

目监理部书面报送工程完成情况、存在的问题及下周施工进度计划,分析进度完成情况及影响施工进度的各种因素,并及时协调解决存在的问题,确保工程施工按预期计划完成。

3.4 工程投资控制:

由于本工程施工地域范围大,一次性开工单位工程多,导致部分施工过程中,设计图纸与现场实际情况存在较大出入,从而增加的工程量费用不能够及时给予设计变更签证,这就给项目监理部投资目标控制工作增加了一定的难度。对此,项目监理部知难而进,在紧张的施工及监理工作中,不仅强化对安全、质量、工期目标的控制管理,还根据本工程施工特点和具体情况,千方百计加大对投资目标的控制,尽力争取整体决算同概预算和《施工承包合同》条款相吻合。根据本工程建设中的实际情况,项目监理部本着“坚持原则、实事求是、严格控制”的原则,按照《施工承包合同》的约定,结合现场的实际进度和施工质量,监理人员对每月工程进度款及各类签证逐项进行审慎、细致地核实。依据工程进展实际情况,如实审核工程进度款,并及时上报建设单位;按照施工合同条款审核工程变更和工程签证,公正维护各方的合法权益。使本工程的建设资金基本实现了可控、在控。

4 监理工作成效

4.1 质量目标:

依据《风电场项目建设工程验收规程》等规范规程和质量评定标准对工程进行了验收和质量评定,验收结果符合设计及规范要求,宁电投太阳山风电场二期49.5MW工程土建、电气安装和调试整体工程达到合同预定的质量控制目标。

4.2 安全目标:

在项目建设过程中项目监理部始终把安全管理工作作为重点毫不放松,监督施工单位把安全工作落到实处。同时项目监理部也成立了安全组织机构,制定了安全工作计划并严格执行,通过项目监理部与参建各方对安全管理方面的共

同努力和辛勤工作,本工程从开工到竣工投产全过程没出现任何安全事故,实现了建设单位预期的安全目标。

5 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议

在施工过程中,施工单位人员工作认真,对工程施工质量和安全很重视,施工管理人员能够到岗到位,各类施工机具使用正常,对进场原材料进行了严格的检验,施工操作严格按技术工艺措施进行。

回顾工程建设全过程,经过监理部汇总、分析、归纳,主要存在以下问题,并就某些问题提出建议如下:

5.1工程占地面积大,看护比较困难,导致施工工器具等材料丢失,不仅给施工单位带来了经济上的损失,而且影响了施工的正常进行。

5.2 建议加强与供货、设备生产厂家的沟通,确保产品质量和及时供货,以确保现场施工顺利进行。

5.3施工单位应加强施工过程中的组织能力、控制能力,合理的安排施工力量;并加强工程资料的过程管理,注重资料形成的及时性、准确性、完整性、可靠性,确保全部工程资料符合国家的档案管理要求。

宁夏电投太阳山风电场二期49.5MW工程项目监理部

2015年2月10日

监理公司年终工作总结

监理公司年终工作总结 工程监理项目竣工后,监理工作总结随即着手进行。项目总监如何结合工程实际,组织各专业监理工程师全面、真实地对监理服务 过程进行总结,以正确认识与评价监理工作成效,如何把取得的工 作成绩向业主作认真详细地汇报,让其了解监理实施过程以来监理 工程的质量和效果,为工程竣工验收划上圆满句号。这也是监理的 一项重要工作内容。 笔者对监理工作总结的编写有以下体会。 1监理工作总结的总体要求工作总结应能客观、公正、真实地反 映工程监理的全过程,能对监理效果进行综合描述和正确评价,能 反映工程的主要质量状况、结构安全、投资控制等方面的情况。 3监理工作总结编写的主要内容和组成监理工作总结内容一般包 括工程概况,项目监理组织体系情况,工程实施“三控、二管、一 协调”的措施、效果和经验与教训等四大部分。 3.2项目监理组织体系情况针对监理合同和监理目标建立了哪些 工作制度,如何规范工作程序建立和健全组织机构,从而使工程监 理工作得以制度化、规范化地开展。结合工程情况,说明监理部怎 样开展工作,提高人员素质,通过努力工作取得业主信任。 4编写工作总结要符合下列几点要求(1)用词要准确、明了、简洁、通顺,尽量使用专业语言。并按打印方式处理。(2)有正规封面:封面文字要注明“**工程监理工作总结”标题,有业主、承包单位 和监理单位名称,以及编制人、审批人和批准人签名。(3)总结规格 尺寸和编号:资料规格尺寸为16K或A4纸,并按公司工程竣工技术 资料归档管理的要求统一编目和登记归档。(4)报送监理工作总结, 须有项目总监、以及相应的审核人和批准人(可总工程师)签字,并 加盖该项目监理部公章后,由项目总监递交业主。(5)重要工程监理 项目的工作总结需一式三份,即业主二份,项目监理部归档一份。 一般工程监理项目的工作总结需一式二份,即业主和项目监理部各

建筑工程监理工作总结

建筑工程监理工作总结 一、工程概况 二、监理组织结构及人员配置 根据监理合同及监理规范,结合工程实际施工情况,针对本项目要求,组建了以总监理工程师为首的项目监 理班子。监理组织机构人员如下: 三、监理合同履行情况 项目监理部按照委托监理合同、设计文件、国家现 行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集,结合项目监理规划和监理细则的要求,全面履行了合同 的义务和责任。 1、监理工作开始时间: 2、根据工程情况及监理范围,实行了一系列监理制度,如工地会议制度、主要设备、材料见证取样复试及 报验制度、旁站监理制度、隐蔽工程验收制度、分项、 分部工程质量检验制度、工程资料审核制度等。 3、采用跟踪监理与旁站监理相结合的手段,使工程施工处于受控状态。 4、主动做好事前控制工作(如审图、做好监理交底等),强化事中控制(如钢筋安装中的跟班检查等),积极采取事后控制措施(如工程质量缺陷的修整检查等),以

保证工程施工质量和工程进度。 5、积极协助业主抓好施工进度,认真审阅施工进度计划,将实际施工进度及时与计划进度比较,督促提醒 施工方抓紧施工进度。 6、仔细核实实际完成工程量,审核施工方工程款支付申请,控制工程造价。 7、对文明、安全施工进行检查、监督,协助施工方管理层对操作人员进行安全生产教育,提高他们的安全 施工意识,做到安全施工。 四、主要监理工作及成效 1、根据设计图纸及地质资料、施工验收规范及标准图集、经审定的施工组织设计及施工方案,结合项目监 理规划,分别编制了《基础、主体工程施工监理细则》、《装饰、屋面工程施工监理细则》、《防水工程施工监理细则》、《钢结构工程施工监理细则》、《水电工程施工监理细则》、《安装工程施工监理细则》、《市政工程施工监理细则》、《景观园林工程施工监理细则》等分部工程监理细则,使各方有关人员通过这些细则,明了各分项、分部施工(包括工序)质量、控制内容、检查要点及 如何操作等,有效地保证了监理项目部的监理工作质量。 2、在主要分部、分项工序施工前对施工方进行监理交底,使施工方明确在该分部、分项工序施工中应注意

2020年监理员年度工作总结(新编版)

编号:YB-ZJ-0214 ( 工作总结) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020年监理员年度工作总结 (新编版) Through work summary, in order to correct shortcomings, learn experience and lessons, make future work less detours and more results

2020年监理员年度工作总结(新编 版) 备注:通过工作总结人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。本内容是本年度新编修订版,可下 载后直接使用。 我于20XX年龄3月11日入职西安高新建设监理有限责任公司,并被分配到西安高新创汇社区F区(一期)项目监理I部,担任土建监理员一职,时间一晃而过,转眼间已到年尾,我到高新监理也有九个多月了。在这之前我虽然有过一段工作经历,但是对监理工作还是比较陌生的,所以我等于是从头学起。 初到创汇社区F区监理I部,刘力民总监对我也很照顾,同事们都对我很关心。刘总很快对我进行了合同交底和监理程序的交底,使我对自己的工作有了一个大概的了解。我是在西安上的大学,之前就对西安和西安的人有一种亲切感,现在又从别的地方回到了这里,加上领导和同事们关怀,我很快就适应了工地的自然环境和人文环境。当时工程还处在打桩阶段,我刚好可以从工程的开始学起。

公司监理年终工作总结范文最新

公司监理年终工作总结范文最新 在紧张忙碌中20XX年即将过去,在过去充实的一年中心里感触颇多,回首过去,展望未来,有对本年度收获的喜悦,也有对未来急切的期望,喜悦的是我在领导和同事们的关怀帮助下,认真学习领会公司企业文化精神,以公司服务理念为指导,铭记公司行为纲要,通过自身的不懈努力,圆满的完成了本职工作和领导安排的其他工作任务;期望的是我深深明白在从事监理工作当中仍有较多的不足需要学习和改进,我将总结经验,吸取教训,反省自身不足,取长补短,提高自己的监理业务水平,成为公司更快、更强、更好发展过程中的一员,现就本年度个人工作总结汇报如下: 一、个人年度主要工作内容和岗位职责履行情况 20XX年,我主要参与了潍坊滨海开发区旅游度假区海惠路北端两侧地块吹填工程的现场监理工作,在工作中尽职尽责的履行岗位职责。 (一)工程概述

本工程陆域形成采用吹填方案:首先沿吹填区的外边线新建围堰,新建围堰形成封闭的吹填区域后,再吹填外海的砂性土形成陆域。砂性土料来源为防护堤以外1、5km的粉土,吹填平均标高为4、0m(85国家高程基准),围堰总长度约9072m,总的吹填面积约为497万㎡,总的吹填方量约为2511万m3。 计划工期:本工程总工期547日历天,开工日期20XX年3月1日,20XX年8月30日达到竣工条件。 (二)本工程开工前,我主要做了以下工作 参加了宇仁涛总监代表组织的熟悉和审查施工图纸的工作,针对图纸中需要解决的技术难题和存在的问题做好记录,并汇总施工单位图纸中需要解决的技术难题和存在的问题。 之后参加了陈义元总监理工程师组织召开的图纸会审会议,在会议上认真做好记录,了解了工程特点和设计意图,会议上制定了技术

监理公司年终工作总结(新整理)

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 监理公司年终工作总结(新整 理) The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency

监理公司年终工作总结(新整理) 监理公司年终工作总结范文一 工程监理项目竣工后,监理工作总结随即着手进行。项目总监如何结合工程实际,组织各专业监理工程师全面、真实地对监理服务过程进行总结,以正确认识与评价监理工作成效,如何把取得的工作成绩向业主作认真详细地汇报,让其了解监理实施过程以来监理工程的质量和效果,为工程竣工验收划上圆满句号。这也是监理的一项重要工作内容。 笔者对监理工作总结的编写有以下体会。 1 监理工作总结的总体要求工作总结应能客观、公正、真实地反映工程监理的全过程,能对监理效果进行综合描述和正确评价,能反映工程的主要质量状况、结构安全、投资控制等方面的情

况。 2 监理工作总结的划分工程项目全部完成后,应对监理工作进行两方面的总结:一方面,是向业主提交的监理工作总结,其主要内容包括监理委托合同履行概况;监理任务或监理目标完成情况的评价;由业主提供监理活动办公用房和用品、试验设备等清单,监理工作总结的说明等。另一方面,监理内部提交的工作总结,主要是监理工作经验,可以是某种监理技术、方法的经验,采用某种经济措施、组织措施的经验,也可以是签订监理委托合同或如何处理好业主、设计、承包单位关系的经验等。 3 监理工作总结编写的主要内容和组成监理工作总结内容一般包括工程概况,项目监理组织体系情况,工程实施“三控、二管、一协调”的措施、效果和经验与教训等四大部分。 3.1 工程概况应说明工程所在地理位置、建筑面积、层数层高、设计、施工、建设单位、建筑物功能、结构类型、装修特色和投资情况。 3.2 项目监理组织体系情况针对监理合同和监理目标建立了

监理年终工作总结范文

监理年终工作总结范文 那么,作为一名资料员,如何才能做好资料的管理工作了?我认 为主要做好以下几点。 一、重视对资料的管理做好资料的管理工作是做好资料管理的必备条件。因为工程建设监理资料是项目监理机构对工程项目实施监 理过程中逐步记录形成的,是工程建设过程的全面的真实的反映, 对控制工程建设质量有着香当重要的的作用。 三、施工试验记录要及时、齐全。施工试验合格是检验批(分项\分部)工程验收的前提条件。如钢筋连接试验报告是钢筋安装检验批 验收的前提,混凝土试验报告是混凝土施工检验批验收的前提。所 以施工试验记录要按部就班的进行,以免遗漏,影响后续施工。 五、熟练掌握各阶段工程资料的收集范围及内容。 六、加强资料和现场的有效联系。 基础决定上层建筑,资料工作从项目部、技术部到材料部甚至经营部一直渗透到项目部各个角落,各部门人员各尽其职又相互制约、环环相扣,尤其是资料严谨的要求,更像一条绳索将项目部所有资料、相关部室、人员紧紧捆绑在一起。这就要求所有资料相关人员 必须步调一致,完美合作,坚决防止多诺米骨牌效应的发生。孤掌 难鸣,强有力的领导及制度是硬件保证,具有高素质及优秀业务水 平的员工是软件保证,两者兼具才能塑造一个攻无不克,战无不胜 的优秀团队。优秀团队才能干出一流的工作。 回顾这五年来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作。 我作为一个资料员,工作中还存在许多的不足之处,在新的一年里 我会更加严格的要求自己,努力的钻研业务,不断更新和补充新的 专业知识,提高业务水平和工作能力,总结经验,更好的完成自己 工作。

公司监理部个人年终工作总结

公司监理部个人年终工作总结 该项目为xx 公司xxx 小区,小区建筑面积约xxxxx 平方米,共有二十四个单体工程,其中包括小高层1?5#楼、多层6?24#楼及地下室a、b 和水泵房工程。有毛石排水沟、毛石挡土墙、护坡及山地建筑。监理单位为20xx 申峰工程建设监理有限公司,施工单位为标力建设集团有限公司。 自XX年8月1日正式开工以来,我单位依照业主提供的施工图和 业主的具体要求,按国家有关建筑法规和技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对项目施工质量、安全、进度、造价等方面进行全过程监理。 我单位进场后主动调查了解施工现场及周边环境情况,并告知建设单位的安全责任,协助建设单位及时办理工程项目安全监督手续。施工单位进场后,审查了总承包、专业分包、劳务分包单位的安全生产许可证,以及相互间的安全协议。对施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的数量与资格进行了审查,并检查了施工单位施工现场安全生产保证体系。对施工组织设计中的安全技术措施或安全专项(重点是危险性较大的分部分项工程)施工方案进行了审查,并结合施工施工现场死机,组织对进场施工单位的安全监理工作交底,同时认真做好有关交底会议纪要。 在审查和协助其他方的同时,我单位编制了安全监理方案及起重吊装安全监理实施细则。并对监理人员进行岗前安全教育,并配备必要的安全防护用品; 在第一次工地会议上重点介绍安全监理目标、工作要求及安全监理人员等。 我单位现场监理机构对施工单位进入施工现场所有施工机械、设备,以及现场搭建的安全设施,包括电焊机、起重机械等,均经现场安全监理检查

合格后,才进场使用。 协助建设单位建立并有效坚持每周工地例会,以及不定期的施工安全专题例会制度,并就会议有关工作布置、计划要求,以及有关问题的处理意见进行积极协调,检查、督促落实。我单位已建立并实施‘监理工作月报'制度,针对当月施工进度控制、质量控制、安全管理,以及监理工作实施开展情况进行相关评述和报告。 我单位各专业监理工程师针对施工过程中检查发现的各类安全隐患问题,会及时向施工单位签发监理工程师通知单、监理工作联系单,并同步提交报告业主。针对施工过程中的安全情况而组织实施的各类专项检查工作,均以‘监理检查专题报告'形式,就检查发现的具体问题、落实整改的具体要求和完成情况,及时书面报告业主。对危险性较大的分部分项工程,专职安全监理人员实施旁站监理。施工过程中发现存在隐患的,能积极检查督促有关单位落实整改,同时对整改完成情况进行复查确认。情况严重的,要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。若施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。 在巡视检查和旁站过程中,发现安全隐患,事故隐患,及时指令解决,使不安全因素消灭在萌芽状态。 在施工过程中监督施工单位施工现场安全生产保证体系的运行及其专职安全生产管理人员及时到岗,并有效开展工作。同时监督以危险性较大的分部分项工程为重点的安全专项施工方案或安全技术措施的实施。督促施工单位从制度上、组织上加强安全生产的科学管理。督促施工单位建立和完善安全生产制度。 MV — 篇二: 时间一晃而过,如白隙之间,20xx 年已接近尾声,回顾自己在接触工程监理的这一年来的工作,在领导的悉心关怀和指导下,在同事 的帮助和鼓励下,通过自身的不懈努力,掌握了一定的知识,但也存在了诸多不足。现就就本年工作总结汇报如下:

年度监理工作总结

竭诚为您提供优质文档/双击可除年度监理工作总结 篇一:监理工作年度总结 北京东方华太建设监理有限公司霍煤鸿骏监理部 20XX年度工作总结 一、工程概况 1、项目概况: 1.1工程名称:霍煤鸿骏铝电公司铝合金续建工程 1.2工程地点:扎鲁特旗扎 1.3建设单位:内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 1.4设计单位:沈阳铝镁设计研究院 1.5监理单位:北京东方华太建设监理有限公司 1.6基础类型:杯口基础 1.7结构类型:排架结构 1.8建筑规模:总建筑面积324184m2 1.9总投资:动态投资35亿元人民币 1.10工程期限:20XX年5月15日-20XX年12月31日1.11工程质量等级目标:合格工程二、监理概况

(一)项目监理部组织机构 我公司根据委托监理合同规定的监理范围和控制目标,并结合考虑监理人员的年龄层次、专业水平等条件,任命李志德为项目总监理工程师,张增波为总监理工程师,王立永为总监代表,组建了一支精干的监理队伍进驻现场开展监理工作。20XX年度根据工程进度需要项目监理部共有19名成员,组织形式如下: 苟的科学态度和公正廉洁的工作作风从严监理,在工作中不断加强监理内部组织管理,积极探索总结工作经验,使监理工作真正体现出它的科学性、公正性。 在对业主的服务方面,监理部在不超出监理合同规定的监理范围内尽量满足业主提出的要求,努力做好业主的参谋和代理人。在对承包单位的管理方面,采取以管为主、以“监、帮、促”相结合的原则开展工作,同时督促承包单位推行全面质量管理,促进工程建设管理水平不断迈向新台阶。 四、本年度合同履行情况 (一)工程质量控制 工程质量控制是本次履行监理合同的核心内容,也是我们项目监理部的主要工作目标。为此,项目监理部各专业监理工程师在总监理工程师的带领下从影响工程质量的五个 因素入手,运用主动控制与被动控制相结合的方法,对各工号的施工质量采取事前、事中与事后控制,确保工程质量达

监理公司办公室文员年终总结(精选.)

2011年工作总结 进入公司已经有快一年了,在领导和同事们的关心帮助下,我的工作在学习中慢慢熟悉和成长,在这段时间里,我的工作内容主要分为以下几部分: 首先,作为工地资料员,我的工作内容主要有: 做好了项目上的资料工作;协助做好了项目的现场人员做好项目资料工作,保证监理资料及时、完整、正确。 第二,在公司工程部的工作主要有: 1)编制公司现有项目的监理规划及实施细则。与项目上联系,去各个工地上看图纸了解详情,尽量做到与事实情况相符。初步完成后再与工地上的同事交流补充不足的地方。 2)工程部做项目上的工作,主要有区项目上例行检查,督促收集工地考勤、月报、业主意见反馈表等资料,保存出考勤以外的其他资料。 3)协助经营部工作:主要有招标代理及投标工作。 第三,办公室的主要有工作: 1)办公室日常工作,如日常卫生、打印复印文件、起草项目考勤制度及日志月报填写制度、在公司网站上发布公司信息等等。 2)2011年下半年的省级监理工程师考试。由于这个考试分为单位集体报名和个人报名两个部分,所以我们单位有两次集中的报名。第一次只要是我院内部职工报名,第二次是个人报名,主要是学校的老师报名。考试结果出来了以后,由于第二次报名是以个人名义报的,所以我们对这些又进行了注册。

3)职称报名,通知联系给符合要求的同事报名,递交相关材料。 4)法人变更,由于设计院的法定代表变更,所以我们的资质等涉及到的资料都需要变更法定代表人,我和同事们一起合作将这些都进行变更。 回顾2011年的工作,我从中学到了很多知识和经验,同时感觉到有些工作自己做起来还是很吃力,业务能力有待加。在新的一年里,我要积极主动的前辈同事学习,提高业务能力,使自己的工作更上一层楼! 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改

监理公司的工作总结报告

监理公司工作总结报告 2014年年终监理工作总结 2014年即将结束,回首2014年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难时的惆怅,时间飞逝,不知不觉中,充满希望的2014年就要到来,现就本年度重要工作情况总结如下: 一、个人年度主要工作内容 在这一年的时间里,我主要参与了双峰县鼎龙嘉园住宅小区及不锈钢产业园和经开安置区的相关工程建设监理工作。 二、岗位职责履行情况 在这一年的工作中,我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导同事请教,一点一滴的积累工作经验。工程质量方面,根据监理规范、工程图纸和《监理细则》严格监督。参与鼎龙嘉园及不锈钢产业园的相关工程建设监理工作时,我大部分时间都在工地现场,工程看似简单,但是工地范围很大,多点同时施工,必须抓住监理重点才能在即减少工作量的同时又能提高工作效率和效果。如果发现自己解决不了的问题及时向项目负责人汇报并查阅相关规范。对需要旁站的部位进行全程旁站并做好旁站记录,对要验收的隐蔽工程严格按照验收规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行施工下道工序。

对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明文件进行检查和确认,对钢筋、混凝土等原材料进行见证取样和平行检测。对于有交叉作业的工程,现场协调各施主体的施工顺序,力求达到最优。每个月末将现场的施工情况与施工计划进行核对,如果进度落后及时要求施工单位在保证质量的前提下采取措施加快施工。 工程资料方面,每天根据工地现场情况写好监理日记、安全日记、重大危险源台账,并将当天的旁站记录等各资料整理归档,督促施工单位上报相应的工程资料。定期将见证取样、平行检测等资料整理归档,并且将各项的台账做好,力求在工程结束时资料也备齐归档。 三、工作体会感受及不足 通过今年的监理工作,我觉得作为一名监理人员只有做到品行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才会赢得别人的尊重。在工地我接触到了很多新事物,在老同事的细心指导、帮助下我学到了很多新的理论知识和实践经验,拓宽了我的知识面。这一年的工作我收获很大,但是也存在很多的不足,工作经验不足,面对强度较大工作的时候不够细致,不够耐心,这些不足也导致自己的工作存在很多的瑕疵。在以后的工作中我会勤学习,不断总结经验,吸取教训,改正自己的不足,争取做到扬长避短。 四、明年个人职业发展意见及对公司的意见

监理工作总结

监C-07 编号 监理工作总结 工程名称:上海西北物流金迈路新建工程 建设单位:上海西北物流集团有限公司 施工单位:上海申创建筑有限公司 设计单位:上海城市建设设计研究院 监理单位:上海福达工程建设监理咨询有限公司总监理工程师: 编制日期: 2005年2月23日 一、工程概况: 1、金迈路道路工程: 金迈路道路工程;西起众仁路东至金迎路起点里程K0+000~ K0+727.07,全程727.07m。规划红线24m,设计车速30km/h。二快二慢。具体布置如下: 面层:3cm细粒式沥青混凝土(LH-15) 9cm粗粒式青混凝土(LH-35) 基层:45cm粉煤灰三渣 垫层:15cm砾石砂

路基:大部分素土夯实,河浜处理砾石砂加土工布,粉煤灰间隔分层回填夯实。 金迈路非机动车道结构;5cm彩色混凝土道板,3cm,1:3黄砂干拌水泥找平,10cm细石混凝土,10cm砾石砂。 2、金迈路雨水工程: 本工程雨水工程排水体制采用分流制,雨水经收集后排入小区雨水泵站,众仁河,全段设单管。道路下设DN300UPVC加筋管,DN600~DN900,玻璃夹砂管。窨井规格:1100*1300,1000*1000,侧向II进水窨井。 二、施工概况及对承包商评价。 1、施工管理人员基本到位,特殊工种持上岗证,项目部人员分工明确,工程技术人员基本满足工程施工需要各工种配备合理、操作有序。对于工程进度无科学合理组织当进度发生偏差,无进度控制人员 对偏差产生原因进行分析,以及各种客观原因导致工期滞后6个月。 2、施工机械概况:挖掘机正常情况下1台,河浜回填时2台,混凝土搅拌机1台,14t压路机1台,进场测量仪器经纬仪、水准仪经有资质的计量单位检验合格。机械设备基本满足工程需要,工程施工进程中基本上没有出现因工程机械设备原因而引起工程停工现象。 无安全事故。 三、工程使用材料: 1、排水工程(雨水工程)材料成品及半成品均符合要求有出厂合格证,材料检验报告及质量保证书,对进场用砖均按规定频率进场后进场后复试。 2、本工程水泥进场均有出厂合格证、质量保证报书,并抽样检测做常规试验经检测符合要求。 3、所用钢材有上海宝钢钢材公司等提供,产品进场有出厂合格证质量保证书,并经抽样检测符合要求。 4、粗细集料:工程所用黄砂、碎石、砾石砂产品出厂合格证齐全,并按600t 为一批做一次检测符合要求。 5、三渣有产品合格证、质量保证书齐全。 6、沥青有产品合格证、质量保证书齐全。 7、土路基在施工时按规定分层压实,对有弹簧现象土基进行翻晒在最假含水率时回填压实。按规定要求做环刀测试压实度符合要求, 经检测中心对路基基层进行弯沉测试经检测符合要求。 四、监理工作情况:

监理机构年度工作总结

监理机构年度工作总结 监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下,促使甲、乙双方签订的工程承包合同得到全面履行。以下关于监理机构年度工作总结范文是由聘才网的小编为各位编辑们整理收集的,希望能给大家一个参考,欢迎阅读与借鉴。 监理机构年度工作总结范文一 20xx年度,监理公司在党委、管理部门的大力领导下,在各相关工作室的鼎力支持下,认真落实管理局的每一项决议,紧紧围绕年初签订的目标任务和局党委“带好队伍、搞好经营、确保安全”的总体要求,带领广大员工、开拓进取,规范运作,坚持以项目带发展,深入改革,强化管理。积极地开展作风建设年の活动,深入地推进精神文明建设和党风廉政建设,使公司发展走上了正轨,每项工作都有了比较大的起色。还获得了甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司授予监理公司引洮总干下段监理部“XX年先进监理部”的称号和青海万立水电开发公司授予公司江源电站监理部“质量合同管理诚信单位”称号,树立了良好的社会信誉,确保了公良好的整体经营状况和发展后劲。下面,就20xx年工作总结如下: 公司全年共承担12个项目69个施工标段的监理任务,

完成工程建设总投资亿元。参与投标11次,中标项目四项,新签合同金额926万元。实现经营产值302万元,纳税万元,上交管理费100万元。 1、调整工作思路,确保公司健康发展。 为确保20xx年各项工作目标的圆满实现,结合管理局对公司的改制要求,公司提出了“量力而行、控制规模、追求质量、稳固发展”工作思路。一是把加强在建项目管理放在首位,不断增强履约能力;二是加强监理部直接成本支出控制,实行监理部经费包干管理,不断提升经济效益;三是根据监理人员数量,确定公司经营规模,以确保承揽到的项目能干好为前提,严格筛选工程信息,选择性的投标。四是把加强监理队伍建设放在了首位,着力加大人员外聘力度,缓解由于公司改制所带来的人才短缺矛盾。 2、创新制度,构建精细管理体系。 制度创新是提高项目精细管理水平的“法律”保证。目前公司承担庆阳盐环定扬黄专用工程和青海江源水电站等12个项目的施工监理任务。这些项目多为省属重点工程,建设单位要求严,监理任务重,如果管理不到位、制度不落实,会给公司带来潜在的问题和隐患。我们在严格执行《监理规范》等配套文件的基础上,还制定了《监理部工作质量监督、检查管理办法》、《监理工作作业指导书》、《项目监理程序文

监理个人年度工作总结报告

监理个人年度工作总结报告 监理个人年度总结报告1 20__年已经结束,加入公司工作3个多月时间,有很多收获,经历了从一名没有实战经验到逐步提升的一个过程,这也是一个充实的过程。不过有这些收藏还得感谢我的同事们对我的关心和帮助和提点。现暂新的20__年已经到来,本人就上年度重要工作情况总结如下: 一、个人年度主要工作内容 在我加入公司以来主要在市纪检站工地从事水电监理工作。 二、岗位职责履行情况 在这几个月的工作中,我抱着边工作边学习的态度进行各项工作,根据细看施工图、及领导提供的专业知识方面的书籍,找出不明白的问题,并向领导同事请教,一点一滴的积累经验,到目前自己觉得已基本符合一个监理员的要求,20__年目标是成为一个完全符合标准的监理员 总结一下自己学习和成长的方式就是理论结合实际,先看图、再多到现场看具体施工,最后不懂的有疑问的向领导救援,如果真的是施工存在问题的就立即要求施工方进行整改。另一方面就是到施工单位施工人员处学习,通过和他们交流从而从中学到一些实际施工中容易碰到的问题和施工人员平时的施工习惯,得知哪些地方是要重点核查的。对于要求施工方整改的地方,等他们整改完成后再去复查一遍直至整改完成。工程资料方面,平时根据工地现场情况写好监理日

记。 三、工作体会感受及不足 通过今年的监理工作,我觉得作为一名监理人员只有勤检查才能找出施工中存在的问题,有责任心才能尽到监理的义务。严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才会赢得别人的尊重。这几个月的工作我收获很大,但是也存在工作经验不足,专业知识欠缺等弱点,这些不足也导致自己的工作存在一些的瑕疵。在以后的工作中我会勤学习,不断总结经验,吸取教训,改正自己的不足,争取做到扬长避短。 四、明年个人职业发展意见 监理员年终工作总结从事监理工作,懂得再多也嫌少,绝不能满足于现在,因此我明年我依然要多问、多学、多做,按照工作需要逐步深入的学习好各项专业知识。工作生活上遵守公司的各项管理制度,加强团队意识培养,进一步融入我们这个集体,并且利用业余时间多学习一些规范多看一些相关论文,提高自己的业务水平。 监理个人年度总结报告2 随着时间的推移,年即将过去,在这年终岁末之时,回首过去一年工作,平下心来,总结自己工作成绩和收获,从而找出不足,以利于今后工作。总结过去一年工作,诚恳希望大家对总结不当之处给予提示,对我来说是莫大的帮助。过去的一年,在公司和项目部的领导大力支持和关心下,我认真坚持预控,规范,科学,优质的工作指导思想,牢固树立确保每一个业主满意的服务宗旨,尽心尽职,努力工作。下面谈谈我在年的工作与表现:

20XX年监理公司年终工作总结范文

20XX年监理公司年终工作总结范文 监理人员必须坚守规程、规范、标准和制度,履行监理合同规定的义务和职责,工作认真,一丝不苟。今天xx给大 家为您整理了监理公司年终工作总结,希望对大家有所帮助。 监理公司年终工作总结范文一 本工程为***,长度为150米,宽度为124米,建筑高度 为米,建筑面积为12915平方米建筑跨度为150米,柱梁构造为焊接组合h型钢,采用q345b,节点连接采用扭剪型高 强螺栓;涂装要求为钢材表面采用喷丸处理达级,底漆为环 氧富锌漆,中间漆为环氧云母铁厚涂底漆,面漆为氧化橡胶厚涂面漆;防火等级为要求钢梁耐火极限为小时,钢柱耐火 极限为2小时,设计防火等级为二级。 二、监理概况 项目监理部组织机构 依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、 性质、目标和建设单位的要求,公司派****同志担任该工程总监,全面负责该工程监理工作,并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下:略 精品办公范文荟萃. 监理工作制度 根据监理规划、监理细则、安全监理细则的要求,项目部

在总监理工程师主持下订立了监理例会制度、监理人员岗位责任制、旁站监理制度、文件档案管理制度等各项规章制度,并将各项制度上墙公布,督促所有成员努力工作,为业主尽职尽责。 1、各专业安排专人每天按专业施工进度负责填写监理日记。 2、各专业监理工程师坚持每天对施工现场进行巡视,关键工序、重要部位全过程旁站监理。 3、每周三由总监或总监代表组织召开工地例会,总结上周工作计划完成情况,布置下周工作,协调解决工作中出现的矛盾和问题,并对突出的重点问题重点解决。 4、每月由总监或总监代表组织编写监理月报,总结本月各专业监理情况,及时向业主及公司汇报。 5、各专业委派专人负责编制整理监理资料。派专人负责管理公司、业主下发的工程文件,以及对承包单位发出的指令文件,并形成收发文记录备查。 6、项目监理部在单位工程竣工验收后,对全过程的监理工作进行全面的监理总结。 精品办公范文荟萃. 项目部内部管理制度 1、监理部办公室墙上张贴“总监、监理工程师岗位责任制”、“监理工程师职业道德守则”、“质量控制程序”、“进度控制程序”等制度题板,用以指导监理人员有序工作。设公

最新监理工作总结

最新监理工作总结 初到工地,人地生疏,而本人面临着监理任务量大,监理区域广,监理工作人员少,等客观不利因素,因此在实际监理工作中,确实遇到了一些困难,面对困难本人并未退缩,知难而进,在实际工作中,积极主动接近业主和承包商与他们沟通,协调各种关系,以便尽快地开展监理工作,并抓紧时间熟悉施工图纸及有关设计说明资料,在最短的时间内了解工地状况及施工队伍的情况,很快的进入了工地监理工程师的角色。 在监理实际工作中,本人要求施工单位推行全面质量管理,建立健全质量保证体系,做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料、设备有试验,隐蔽工程有记录,质量有质检、专检,交工有资料。 在工程质量控制方面,采取主动控制与被动控制相结合,监理工作主动进行,以预防为主,对承包商资质进行审查,重点审查企业注册证明和技术等级,交验有关证件(复印件),了解技术力量简况,主要施工安装经历等,检查砂、石、水泥、钢筋等材料的供应情况及砼、砂浆的配合比。 根据工程特点及影响工程质量的关键部位,审核承包人提交的施工组织设计,并针对其不足之处提出改进意见,核查进厂材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件。 进行事前控制,确保工程质量事故不发生或少发生。例

如:冬季施工,气温较低,砼浇灌、砌体砌筑、墙壁抹灰等都不易保证质量,因此要求施工单位提供冬季施工方案,提前预防,避免冻害发生。 对重要工程部位及易出现质量问题的分部工程制定质量预检措施,例如:土建工程混凝土浇筑工程施工中,大梁结平是工程的重点部位,涉及到墙体砌筑、模板、钢筋绑扎、砼浇灌等多道工序,一旦疏忽就可能造成工程质量事故,一旦出现质量问题后果严重,因此在该部位施工中,加强监控,采取旁站监理措施,严格监理各部位的施工,并对影响施工质量的因素事前提出,要求施工单位编制预防措施及施工方案,从而保证了大梁和结平的施工质量。 加强事中控制,在监理武进建安施工队的施工过程中,发现该队伍使用的建筑材料粉煤灰砖有质量问题,虽然承包商有实验室的质检报告,但本着为业主负责的态度,及时对该批砖采取平行检验手段进行抽检,确信其各项强度指标满足设计要求后方允许施工单位使用。该队伍在浇筑砼、砌体砌筑、墙壁抹灰施工中也存在质量问题,为保证施工质量,本人及时下发监理通知并要求施工单位对质量有缺陷的部位做修补处理,并达到设计、规范要求的质量标准。 在监理工作中,要求施工单位在施工中,按照设计内容、设计要求、施工验收规范,按质、按量施工,确保了施工质量。

2020年监理个人年度工作总结

2020年监理个人年度工作总结 一是坚持完成了领导交办的各项任务,尽量做到让领导满意;二是协助总经理做好办 公室的日常工作,如文件的打印、复印和任务的安排、客人的接待,布置等;三是认真完 成了档案的整理工作,对各类文件及时收集、归档,做到了分类存放,条理清楚,便于查阅;四是做好商检及订单的下达工作。人员的招聘工作等; 2020年监理个人年度工作总结 回首过去,首先要感谢的是驻地办吴总监的关心和信任,还有各位同事们的大力帮助和支持。本人于xxxx年6月加入武汉xx工程监理有限公司,于xxxx年6月2日调入行 瑞高速公路阳新至通城段房建工程第三驻地办。 这一年来,我始终坚持以一个共产党员的标准规定自己,热爱祖国、热爱集体,热爱自己的本职工作;有良好的工作作风和吃苦耐劳精神;工作态度严谨,思想品德端正;遵循 国家的法律、法规和企业的规章制度;服从组织分配,尽职尽责,认真完成组织交给的各 项工作。日常工作中能高标准严格规定自己,在法规和协议授权的范围内,身正形严,严格履行自己的岗位职责,站在公正的立场上,独立地解决现实问题。本人能够注重团结协作,一同克服困难。生活中,团结同志,积极虚心的向前辈们学习。 坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款. 出纳员个人工作总结 在监理过程中,抓住“质量、进度、投资和安全”方面来控制,主要强调事前控制,预防为主,防患于未然。结合事中控制的巡视和旁站、事后控制的检查和验收。 质量控制:监督检查施工单位的质量保证体系及安全技术措施的落实情况,督促施工企业完善质量、安全管理程序和管理制度并监督其有效实施。规定各级施工人员持证上岗;检查施工企业所使用图纸、图集、规范、标准的有效性,检查所使用计量器具和测量器具的准确性;对进场材料、设备、构配件进行审查,定期组织现场质量检查。 安全控制:日常的巡视中,发现质量、安全隐患及时通知(监理工程师通知单)施工单位整改。对于重大隐患,上报总监理工程师,总监理工程师责令施工单位暂停施工并及时上报建设单位和上级主管部门。在桩基施工、混凝土浇注、防水处理等施工过程中,进行旁站。 工期控制:严格监督施工企业按照《施工协议》规定的工期组织施工,建立进度控制台帐,及时核对工程形象进度,向建设单位汇报工程进展情况并分析偏差缘故。 投资控制:认真审核本专业月、季、年度工程量报表,做到不超验,不漏验,保证工程量签证的各项工程数量准确。未经验收或经验收不符合规定的不予签认。

监理公司工作总结

2005 年度工作总结 建设监理公司(中心) 2004年初,根据2003年公司调整重组后的发展形势,综合分析监理行业发展的现状和前景,公司确定了未来三年的发展思路和目标:立足学校,面向社会,抓住机遇,加速发展,2006年取得甲级监理企业资质,铸就“海大监理”实力强、信誉高的企业品牌。2005年是公司实施三年发展目标的第二年,也是关键的一年,在学校党委、行政的领导和关怀下,在政府、学校有关部门的支持和帮助下,我们认真落实国家有关法律、法规、标准、规范和贯彻学校“建设发展质量年”的要求,发扬“精诚团结、精炼队伍、精心服务、精益求精”的企业精神,奋力拼搏,扎实工作,使企业实现了快速发展,整体实力显著增强。 一、取得的成绩 1、监理业绩突出 全年共监理工程48个,建设规模26万平方米,分别比上年增加2.4倍和4.3倍;当年竣工工程31个,竣工合格率100%。在保证实现“四控、两管、一协调”监理目标的同时,注意提高企业信誉,05年,一个工程获得青岛市建筑工程质量“青岛杯”奖并通过山东省建筑工程质量“泰山杯”奖预验收;一个工程获得山东省“安全文明优良工地”和青岛市“标准化示范工地”;一个工程获得青岛市“优质结构工程”,三个工程通过青岛市“优质结构工程”预验收。 2、企业实力增强 经过几年的努力,企业已形成了一支专业配套、结构合理、经验丰富的监理队伍。目前已拥有员工近60人,其中具有高级职称的15人,中级职称的20人;国家注册监理师27人、咨询师5人、造价师3人。培养和锻炼了一批能力较强、作风过硬的总监理工程师和敬业爱岗、认真负责的监理工程师、监理员。企业已具备了国家甲级监理企业的资质条件,参与市场竞争的能力大大增强。

监理年终总结

监理年终总结 《监理年终总结》的范文,希望大家能有所收获。篇一:监理年终总结 20XX 年即将结束,回首20XX年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难时的惆怅,时间过得飞快,不知不觉中,充满希望的 20XX年就要到来,现就本年度重要工作情况总结如下: 一、个人年度主要工作内容 在这一年的时间里,我主要参与了烟台港保税港区一期封关工程,烟台市地下管线普查工作,烟台港三突堤堆场修复工程,综合楼位移观测,以及公司多个项目的测量工作。 二、岗位职责履行情况 在这一年的工作中,我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导同事请教,一点一滴的积累工作经验。工程质量方面,根据监理规范、工程图纸和《监理细则》严格监督。参与保税港区封关工程时,我大部分时间都在工地现场,工程看似简单,但是工地范围很大,多点同时施工,范文写作必须抓住监理重点才能在即减少工作量的同时又能提高工作效率和效果。如果发现自己解决不了的问题及时向项目负责人汇报并查阅相关规范,在解决问题的同时,也填补了自己在该方面的知识空缺,下

次再遇到类似情况就可以独立解决了。对需要旁站的部位进行全程旁站并做好旁站记录,对要验收的隐蔽工程严格按照验收规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行施工下道工序。对进场材料、设备等的原始凭证检测报告质量证明文件进行检查和确认,对钢筋、联锁块等进行见证取样和平行检测。对于有交叉作业的工程,现场协调各施工单位的施工顺序,力求达到最优。每个月末将现场的施工情况与施工计划进行核对,如果进度落后及时要求施工单位在保证质量的前提下采取措施加快施工。 工程资料方面: 每天根据工地现场情况写好监理日记,并将当天的旁站记录等资料整理归档,督促施工单位上报相应的工程资料。定期将见证取样、平行检测等资料整理归档,并且将各项的台账做好,力求在工程结束时资料也备齐归档。 三、工作体会感受及不足 通过今年的监理工作,我觉得作为一名监理人员只有做到品行端正、严于律己、融入团队、尊重他人、工作认真负责才会赢得别人的尊重。在工地我接触到了很多新事物,在老同事的细心指导、帮助下我学到了很多新的理论知识和实践经验,拓宽了我的知识面。 这一年的工作我收获很大,但是也存在很多的不足,工作经验不足,面对强度较大工作的时候不够细致,不够耐心,这些不足也导致自己的工作存在很多的瑕疵。在以后的工作中我会勤学

项目监理工作总结报告

项目监理工作总结报告 写好工作总结报告是为了我们接下来的工作能够开展顺利,并取得更好的成绩。下面是小编搜集整理的项目监理工作总结报告,欢迎阅读。 项目监理工作总结报告1 一、工程概况 1 工程名称:xx工业园一期工程车间厂房 2 建设地点:本工程位于xx省xx市xx镇xx工业园。 3工程类型和特点: 3.1 工程规模: (1)、xx工业园一期工程车间厂房,是xx三轮摩托车有限公司大运工业园项目的组成部分之一,由轻钢门式单层钢结构建筑建成。建筑占地59328平方米,总建筑面积55650(设计54446)平方米(包括车间门坡道和1.2米墙散水)。建筑高度13﹒5米。 (2)、施工由设计为标准统一、结构一致、规格相同的涂装车间和总装车间两个单位工程以及一条面漆线、2条酸洗磷化线、2条总装线土建工程组成。施工内容包括土建施工、钢结构施工、水电施工工程等。 (3)、投资总概算约xxxx万元人民币。 (4)、工程施工时间:xx年xx月——xx年x月 3.2 工程结构特点:

(1)、工程所在地地质地层为平原冲积层,土质呈泥沙质,含水量高,稳定性差。工程采用三七土进行持力层地基处理,主体结构基础采用现浇钢筋混凝土承台基础。 (2)、本工程钢结构为平行四边形异形平面结构,横轴线长300米,斜轴线长90米。梁柱构造为焊接组合H型钢,节点连接采用扭剪型高强螺栓。涂装要求为钢材表面采用喷丸处理达Sa2.5级,底漆为环氧富锌漆,中间漆为环氧云母铁加厚,面漆为氧化橡胶面漆。 (3)、本工程按洛阳市地震烈度为7度、地震加速度为0.10g设防。生产火灾危险型类别为丁类。 (4)、建筑屋面防水等级为Ⅲ级; 建筑主体结构合理使用年限:钢结构50年,维护结构2019年。 (5)、主要材料使用规格: 1)土建部分混凝土采用本地商品砼C15、C20、C25、C30、及相关抗渗混凝土;钢筋采用安钢HRB235、HRB335、HRB400合格钢材;2)、钢结构采用Q345B(16Mn)低合金高强度结构钢、Q345普通碳素结构钢,冷弯薄壁型钢。 4 工程项目建设实施相关单位名录: 4.1建设单位:xx三轮摩托车有限公司 4.2质监单位:洛阳市质监总站 4.3设计单位:河南智博建筑设计有限公司 4.4监理单位:湖北联兴建设工程监理有限公司 4.5总包单位:湖北工业建筑总公司 4.6土建施工单位:湖北工业建筑总公司大运工业园土建项目部

监理部年度工作总结范文

工作汇报/工作计划/年度工作总结 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-ZJ-001706 监理部年度工作总结范文Annual work summary of supervision department

监理部年度工作总结范文 监理年度工作总结1 20XX 年即将结束,回首20XX年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难时的惆怅,时间过得飞快,不知不觉中,充满希望的20xx年就要到来,现将本年度工作情况总结如下: 在这一年的时间里,我主要参与了圣光厂房二期扩建工程,宝棉厂房二期扩建工程。在这一年的工作中,我仍然抱着边工作边学习的态度进行各项工作,总结每项工作的流程和要点,找出不明白的问题,及时查阅规范并向领导同事请教,一点一滴的积累工作经验。作为一名监理人员,没有一份好的工总态度是不行的,工作上不容一点马虎,要注意细节,所谓失之毫厘差以千里。 工程质量方面,根据监理规范、工程图纸和《监理细则》严格监督。我平时大部分时间都在工地现场,工程看似简单,但是工地范围很大,多点同时施工,必须抓住监理重点才能在即减少工作量的同时又能提高工作效率和效果。如果发现自己解决不了的问题及时向项目负责人汇报并查阅相关规范,在解决问题的同时,也填补了自己在该方面的知识空缺,下次再遇到类似情况就可以独立解决了。对需要旁站的部位进行全程旁站并做好旁站记录,对要验收的隐蔽工程严格按照验收规范进行验收,如果验收不合格,则严禁进行施工下道工序。对进场材料、

相关文档