施工现场安全检查报告

施工现场安全检查报告
施工现场安全检查报告

广元市城北片区棚户区改造工程建设项目三项目区安全教育、安全检查报告

市建设局、质安站;

广元市城北片区棚户区改造工程建设项目三项目区由广元市城建投资建设有限公司建设,由四川江阳工程项目管理有限公司监理,一标段由广元市泰丰建设有限公司承建。二标段由江西嘉业工程建设集团公司承建。

2014年8月26日,市建设局组织各施工、监理项目部项目负责人及安全员到8.25较大安全事故现场进行参观,27日市住建局召开了紧急会议,会议主要针对8.25较大安全事故的发生原因分析。要求所有在建工地进行全面的、不留死角的安全隐患排查。并对项目管理人员及所有工人进行安全教育及安全技术交底。

认真贯彻上述会议精神,进一步加强建筑施工安全生产工作,确保在以后安全施工过程中,严防安全事故的发生,我们对所有项目部进行安全生产大检查,彻底排查安全隐患,对检查发现的问题和安全隐患,限期整改,专人跟踪监督,确保安全隐患整改率达到100%。一,基本情况

我们根据《安全生产法》,《建设工程安全管理条例》和《建筑施工安全检查标准》(等法律、法规及规范标准,采取听汇报、现场检查、集中讲评等方法进行了现场检查。

从检查情况看,各项目部从总体上还是较可以,但普遍存在问题为工人安全意识淡薄,施工现在临边、洞口防护不规范。

二,存在的主要问题

经过检查,发现存以下问题,主要表现在以下几个方面:

1.临边洞口防护不规范。

2.钢筋加工棚区域内的机械大部分无接地装置。

3.临时用电配电箱未上锁、部分配电箱的锁已坏

4.卸料平台的搭设不符合规范要求,且平台两边无任何防护措施

5.3#楼外脚手架搭设不规范既无硬防护,也无软防护

6.施工现场工人安全意识淡薄。

三,问题分析

1. 安全入场教育培训落实不到位,工人安全意识得不到有效提高。

2. 安全技术交底内容不详细缺乏针对性,不能起到规范和指导施工的作用和效果。

3. 日常安全检查流于形式,不能消除安全隐患

4. 忽略临边防护的安全重要性,对各班组的技术交底不全面。四,措施和办法

首先,针对检查排查出的安全隐患和问题,要求项目部对生产安全实行全面管理,每周对施工现场安全进行安全检查,每天早上开工前进行安全技术交底及现场注意的安全事项。责令在限期整改,将严格监督整改落实情况,确保消除安全隐患和施工安全生产。

其次,各项目部应认真履行安全交底程序,各班长对各班组实行口头和书面交底,并留有文字记录。同时规范交底内容,并且要结合工程的实际情况进行结合工程施工特点进行有针对性的交底工作。对每周的安全例行检查要认真落实到位,并且进行记录,公司对各项目部每月进行抽查的安全检查。由于现场大部分是工人,文化程度低,安全意识淡薄,管理难度大,因此各项目部必须对他们进行安全教育,通过对安全事故案例的讲述,剖析事故原因达到警示的作用,从而引导工人转变思想观念,从“要我安全”过渡要“我要安全”的地步,做到“三不伤害”达到其规范安全行为的目的。

2014年8月28日我监理项目部及时组织各项目部管理人员、安全员、各工班班组长召开了安全会议。会议主要传达了住建局安全会议精神。对工地现场及时发现的安全隐患进行通报,下达安全隐患整改通知书。并要求相关单位对其进行限期整改。整改后以书面形式进行回复,我单位将针对整改情况进行现场复查。

2014年9月2日我监理项目部对施工现场安全隐患的整改情况进行了复查,对提出的安全隐患基本得到整改落实。并要求施工单位加强对施工现场的安全巡查力度,及时发现问题、及时提出、及时整改。确保安全事故的零发生。

通过本次会议及现场安全隐患的排查与整改工作。所有管理人员及工人的安全意识的到了提高。各安全制度得到了完善及加强。各安全隐患得到了及时的整改。下一步我们将加强安全巡查力度。及时发现问题、及时提出、及时整改。确保安全事故的零发生。

四川江阳工程项目管理有限公司

2014年9月4日

施工现场的安全检查有哪些内容

一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv 不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 四、供电路线: 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。

建筑施工现场安全自检自查报告

建筑施工现场安全自检自查报告 根据地建建〔〕1号文件《关于开展第一季度房屋建筑施工安全生产大检查的通知》精神,我局及时要求各施工企业认真开展了自查、整改,自治县建设局从1月30日—2月1日历时三天组织相关人员对在建工程项目进行了重点抽查。现将检查情况汇报如下: 一、检查的基本情况 全县在建工程项目共有48个、拆除工程7个;建筑总面积万m2,总投资万元,其中国家投资28个,职工集资建房6个,房开项目12个,私人建设项目2个。对每个工地都进行了认真仔细检查,发现不合格工地23个,14个基本合格,11个合格。所检查的建设工程项目全都存在不同程度的质量安全隐患问题,为此,我局分别对48个在建工程项目和7个拆除工程作出相应的处理,在建工程项目发放停工整改通知23份,发放限期整改通知书14份,发放检查记录及提出整改意见书11份;7个拆除工程因未办理安全监督、拆除备案及拆除许可等手续,全部停工整改。其中,镇原办公楼拆除工程已补办相关手续,已恢复拆除作业。 二、存在问题 通过这次建筑施工拆除工程安全生产检查,发现建筑市场的质量安全问题形势严峻,严重影响建筑市场健康、持续、

稳定发展。具体表现在: (一)政策方面: 1、安全监管机构不健全,人员经费不落实。虽然已委托县质监站对建筑安全生产实行监管,但因在建工程项目点多面广,加之人手不足,难以监管到位,出现经常性工作较少,突出性工作走马观花,使安全生产工作说起来重要,想起来次要,做起来不要,出了问题就乱跳。 2、工程造价偏低,特别是学校建设工程项目、卫生建设工程项目。由于工程造价低,施工单位无力投入安全资金购置安全生产施工机械、安全防护装置等设备,普遍存在质量安全隐患。 3、“黑工程”、“黑工地”还普遍存在,学校建设工程项目、卫生建设工程项目、当地政府职工住宅楼和办公楼及新业幼儿园等工程项目不按建设程序申办建设法定手续,就擅自指定施工单位放线开工。 4、清欠工作任重道远,新的拖欠工程款、农民工资现象仍然存在。比如罗场乡办公楼到位资金才6万元左右,已完成投资15万元,据农民工反映已经有3个月没有领到工资。 5、招投标工作在贯彻省府88号令存在差距,乡职工住宅楼、罗场乡办公楼和木黄卫生院职工住宅楼没有实行招投标就直接发包给施工单位;卫生院工程项目还出现中标的外

建筑施工现场安全检查内容

建筑施工现场安全检查内容 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。 2.1.6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。 2.1.7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 2.1.8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

施工现场安全生产自查报告1

施工现场安全生产自查报告 为进一步加强施工管理,切实消除安全隐患,预防安全事故的发生,按照集团公司的《关于开展施工现场安全生产自查的通知》文件精神的要求,我项目部4月15日组织全体员工开展安全检查活动,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将安全生产自查的情况汇报如下: 一、安全管理方面 1、安全组织机构建立和健全 项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部质安部,配置专职安全员负责现场安全巡视检查,同时劳务公司配置专职安全员,负责施工现场的安全检查工作,形成了自上而下的安全保证体系。 2、安全管理制度和责任制的落实情况 (1)为了把安全生产工作做实、做细,项目部制定了详细的安全工作规划和保证计划,制订了《安全管理制度》,严格执行《安全教育制度》、《安全例会制度》等,编制了《重大安全事故应急预案》,制定了《安全生产责任制度》,明确了各部门、各岗位的安全职责。目前,项目部各项安全规章制度10余个,齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人,以制度管理人,并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况,发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力,来加强安全文明施工管理,杜绝事故发生。

(2)为了确保安全生产,项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》,并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,项目部质安部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核,对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。 3、安全检查、隐患排查情况 项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划定期进行安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况,置备各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。 4、安全教育培训情况 (1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。随着施工的开展,又陆续对特种作业人员进行全面安全教育培训、考核,使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能 (2)各施工队自己进行的班组安全教育活动。 (3)及时对工人进行了安全技术交底。加大了安全教育力度和安全技术交底,使工人了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。 二、现场施工安全情况

建筑施工现场安全检查记录文本

施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期:2010 年月日存在问题: 1、大部分泥浆池防护不到位,个别泥浆池无防护。 2、临时用电管理不规范,电缆随地铺设。 3、施工现场硬化不到位(桩机设备易倾倒),有积水现象。 4、宿舍消防管理不到位,室内有烧饭现象。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果:

复查人员: 2010 年月日 参加检查人员: 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期:2010 年月日存在问题: 1、文明施工差,场地硬化不到位,场地积水较多,排放不及 时,个别施工人员不戴安全帽、泥浆排放不及时,有外泄。 2、现场临时用电不规范,电缆随地乱拉,未采取架空措施, 部分电缆老化,有破皮现象。 3、泥浆池围护未完善,少数泥浆池围护不严密,且有的安全 网未挂,安全警示标识牌未挂。 4、现场配电箱的防雨措施也不到位,配电箱也未上锁,可以 随意打开。 5、临时宿舍生活用电不规范,电线、插板随地乱拉,施工现 场消防器材未按要求配备。

6、现场照明设备未完善。 7、场地用电明显警示、标志未完善。 8、场地器材、设备堆放杂乱。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果: 复查人员:

2010 年月日参加检查人员: 施工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期:2010 年月日

施工现场的安全检查有哪些内容

施工现场安全检查内容 一、管理方面 (1)现场布置合理,有项目管理标牌、安全警示标志和项目责任人。 (2)有专职的安全员,有班前会记录和安全检查记录。 (3)危险作业必须有安全措施和安全责任人。 (4)定期开展安全活动,且必须做好记录。 (5)对事故隐患登记并限期整改。 二、对施工人员的要求 (1)穿戴好劳保用品,正确使用防护工具。 (2)工作期间,不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚,不准做与工作无关的事情。 (3)特殊工种必须持证上岗。 (4)不准任意拆卸和挪动各种防护装置、设施、标志。 (5)不准酒后上班,不准爬车、跳车、强行搭车及拦车。 (6)在禁止烟火的区域不准吸烟、动用明火等。 (7)在工作区域若需动火作业,必须开具动火工作标。 (8)非施工人员和无关人员不得进入作业现场。 (9)在指定区域内工作,不得进入无关区域。 (10)做指定的工作,不得误碰设备或动无关设备。 三、施工现场 (1)材料堆放整齐、稳固,工具器摆放有序,垃圾分类堆放并及时处理。 (2)工停时应对场地进行清理,工作完成后应彻底清理场地。 (3)保持有允足的照明。

(4)夏季应有防暑措施,冬季应有防冻措施。 四、危险作业区域 (1)边坡、临空面、临水面等边缘必须设有栏杆或明显的警告标志。 (2)对孔口等应设放护围栏或加盖板,并要有明显的警告标志。 (3)对多层作业应有隔离防护措施并有专人负责监护。

吊篮脚手架 序 检查内容检查要求 号 1 施工方案(1)有专项施工方案;(2)符合编制、审核、批准程序; (3)经现场总监理签字批准。 2 制作组装(1)使用合格的产品;(2)使用前经荷载试验。 3 安全装置(1)升降葫芦有保险卡;(2)升降吊篮有保险绳;(3) 两片吊篮同时升降有同步装置。 4 脚手板(1)作业层上满铺脚手板;(2)脚手板材质符合要求; (3)无探头脚手板。 5 荷载(1)施工荷载不超过限载要求;(2)荷载堆放均匀。 6 防护(1)脚手架外侧使用密目式安全网进行封闭;(2)施工 层设1.2m高的防护栏杆,并设18cm高的挡脚板。 7 验收(1)安装固定完毕进行检查验收,并有记录;(2)对作 业人员进行交底,并有记录。 8 检测、登记(1)经机械检测合格,并取得机械检测合格证书;(2) 办理起重机械设备登记手续。

工地安全自查报告

施工现场安全自查报告 我单位承建的笑嘻嘻思想工程于春节节后按要求进行了全面的自检,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自查情况汇报如下: 1、电、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。 2、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。 3、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护”;施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。 4、现场运行管路管线 5、塔吊操作人员均持证上岗,派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。 6、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。 7、外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求,架工均持证上岗,作业过程(注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些自检报告等内容;仅供参考,不

中均系好安全带。 8、通道口搭设的防护棚牢固,符合规范要求;楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平网,预留洞口防护严密。 9、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。水泥库具备有效的防雨、防潮措施,分品种和型号堆放。 10、施工现场配备有足够的消防器材,消防器材灵敏有效。 11、有健全治安保卫制度和治安保卫工作领导小组,配备保卫人员。 13、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。 xxxxxxx公司 xxxx项目部部 20xx年3月3日 篇二:施工现场安全检查报告 项目施工现场安全检查报告 为进一步加强建筑安装施工安全生产工作,确保在以后安全施工过程中,严防安全事故的发生,在公司领导层的高度重视下,将对所有项目部进行安全生产大检查,彻底排查安全隐患,对检查发现的问题和安全隐患,要落实整改的项目部,限期整改,并落实专人跟踪监督,确保安全隐患整改率达到100%。凡安全隐患整改不到位或拒不整改的项目部,要从严处罚。于2012年2月21日开始对各项目进行安全检查。 一,基本情况 (注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些自检报告等内容;仅供参考,不

项目施工现场安全检查报告

项目施工现场安全检查报 告 Prepared on 24 November 2020

项目施工现场安全检查报告为进一步加强建筑安装施工安全生产工作,确保在以后安全施工过程中严防安全事故的发生,在公司领导层的高度重视下,将对所有项目部进行安全生产大检查,彻底排查安全隐患,对检查发现的问题和安全隐患,要落实整改的项目部,限期整改,并落实专人跟踪监督,确保安全隐患整改率达到100%。凡安全隐患整改不到位或拒不整改的项目部要从严处罚,于2011年6月1日,开始对各项目进行安全检查。 一、基本情况 公司根据《安全生产法》、《建筑工程安全管理条例》和《建筑施工安全检查标准》(等法律、法规及规范标准,采取听汇报,现场检查,集中批注等方法进行检查。 从检查情况来看,各项目部从整体是还是较可以,普遍存在使用不合格的铁梯及移动脚手架,在施工过程中,个人的PPE未按规范佩戴及安全意识较差。 二、存在问题 经过检查,发现存在以下问题,主要表现在以下几个方面: 1、使用移动脚手架,未按规定铺好操作面,使用木方和木板,还未将木方和木板固定,在剪刀叉四端也未固定。 2、佩戴安全帽时,普遍未将安全帽带扣上。 3、在切割和打支架,开孔时,未戴防护眼镜及口罩。 4、使用电动工具不规范。 5、因施工现场较复杂,个人安全意识差。

6、高空作业由少数工人未系安全带。 7、消防配置不够。 三、问题分析 1、安全入场教育培训落实不到位,农民安全意识得不到有效提高。 2、安全交底技术内容不详细,缺乏针对性,不能起到规范和指导施工的作用和效果。 3、日常安全检查流于形式,不能消除安全隐患。 4、施工人员安全意识淡薄,施工现场“三违”行为频繁出现。 三、措施和办法 首先针对检查排查出的安全隐患和问题,公司要求项目部对生产安全实行横迹管理,每周对施工现场安全进行安全检查,每天早上开工前进行安全技术交底及现场注意的安全事项,责令在限期内整改。公司将严格监督整改落实情况,确保消除安全隐患和施工安全生产。 再次,各项目部应认真履行安全交底程序,各班长对各班组实行口头和书面交底,并留有文字记录。同时规范交底内容,并且要结合工程的实际情况进行,结合工程施工特点进行有针对性的交底工作。对每周的安全例行检查要认真落实到位,并且进行记录,公司对各项目部每月进行抽查的安全检查。由于现场大部分是工人,文化程度低,安全意识淡薄,管理难度大,因此各项目部必须对他们进行安全教育,通过对安全事故案例的讲述,剖析事故原因达到警示的作用,从而引导工人转变思想观念,从“要我安全”过渡到“我要安全”的地步,做到“三不伤害”达到其规范安全行为的目的。

施工现场安全检查内容.doc

施工现场安全检查内容 1安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 1. 1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、 各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 1. 2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意 识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 1. 3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容, 如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 1. 4 分部 ( 分项 )工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交 底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。1. 5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做 到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业, 都要扣分。 1. 6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐 患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成 都要进行检查扣分。 1. 7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。 若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 1. 8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章 或管理人员违章都要进行安全检查扣分。 1. 9 工伤事故管理。对于一个建筑施工工地来说,若发生了工伤事故未按事故调查处理程序 办事,或未做到“四不放过” ,或发生了工伤事故未按规定进行报告,而是“私了”的,或 未建立工伤事故档案的均要进行安全检查扣分。 2外脚手架 2. 1 立杆基础。现场检查每10 延长米立杆基础不平整、不夯实,或10 延长米钢脚手立杆无底座或垫木的,或每 10 延长米木、竹脚手立杆不埋地的,或每 10 延长米立杆无扫地杆的, 根据检查标准扣分。 2. 2 架体与建筑物拉结。架子高度在7m 以上,每高 4m、水平每隔7m 至少有一拉结点,若不够扣分,或有拉结点但不坚固,也要检查扣分。 2.3 防护拉杆及踢脚板或立网 (2m 以上 )。每 l0m 不设防护栏杆,或每l0m 不设踢脚板或不挂立网防护的,或累计50m 不设防护的,或每 l0m 防护不严密的,或累计50m 防护不严密的;都要进行安全检查扣分。 2.4 施工层脚手板铺设。在施工现场每l0m 脚手板不铺满者,或累计50m 脚手板不铺满者

建筑工地安全隐患排查报告

XX安委会关于东兴市建筑工地员工宿舍的安全隐患排查情况的报告 XX市人民政府: 结合XX市安全生产实际情况,由市安委办牵头,组织市安监局、住建局、消防大队、XX镇政府等部门组成专项检查组于2011年3月16—23日对全市建筑工地员工宿舍进行安全生产专项检查整治。现将检查情况汇报如下: 一、工作情况 在这次对全市建筑工地员工宿舍进行安全生产专项检查中,我们重点对全市建筑工地员工宿舍的消防、安全用电等情况进行了专项检查,在这次排查整治中,共检查了XX建筑安装工程公司XX市XX分公司XX项目部等六个建筑工地员工宿舍,共发出检查意见书5份。 二、检查发现存在的安全隐患情况 从专项检查情况发现,我市大部分建筑工地员工宿舍存在以下问题: 1、员工的消防安全意识淡薄 施工单位雇佣临时民工流动性大,没有经过严格的管理和消防安全知识培训,消防安全意识淡薄,不了解、不掌握基本的消防知识,不会利用灭火器扑救初期火灾,不会报警、不会组织人员疏散,尤其是施工时间短、作业分散的民工,很难落实消防安全管理工作。 2、管理层对消防安全管理不到位

用电量大、电气线路敷设不规范,违章安装电气设备、私拉乱接电气线路现象较为严重,也有的直接将配电装置安装在可燃构件上。施工单位忽略烟头点火源管理,民工宿舍;建筑材料堆场;可燃、易燃物较多,并且雇佣的临时民工、外来人员吸烟的随意性强,一旦将烟头丢弃在火灾危险等地方,时间一长,极易造成火灾。 三、措施及建议 针对检查中发现的安全隐患问题,检查组当场提出整改意见,要求有安全隐患的建筑工地立即进行整改。为做好我市建筑工地的安全生产工作,现提出以下建议: 1、加强建筑工地施工现场、室内外装饰装修工程施工现场、工人宿舍、仓库、木作加工场、食堂、配电室及明火作业等防火重点部位的消防安全管理。合理配置足够数量的消防灭火器材,确保消防灭火设施齐全有效,消防疏散通道的畅通,并设置醒目的消防标志牌。建立企业领导和值班人员检查、巡查制度。明确应急处置办法,把消防安全保卫工作落实到具体岗位、具体人员身上,值班人员24小时在岗在位,认真做好检查巡查工作,并能熟练使用灭火器材和报警设施,全力实现防患于未然,确保消防安全工作万无一失。 2、加强施工现场及员工宿舍的用电管理。施工单位确定一名经过安全生产和消防安全培训合格的具有特种作业操作证的电工正确合理地安装及维修电气设备,经常检查电气线路、电气设备的运行情况,重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在

施工现场安全检查记录

工现场安全检查记录编号: 工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查日期:2010年月日 存在问题: 1、大部分泥浆池防护不到位,个别泥浆池无防护。 2、临时用电管理不规范,电缆随地铺设。 3、施工现场硬化不到位(桩机设备易倾倒),有积水现象。 4、宿舍消防管理不到位,室内有烧饭现象。 处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完善。 复查结果: 复查人员: 2010年月日

参加检查人员: 编号: 处理情况:

针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完 善。 复查结果: 复查人员: 2010年月日参加检查人员:

工程名称:S309线仁其桥改建工程 施工部位:桩基工程检查FI期:2010年月日 存在问题: 1、文明施工差,场地硬化不到位,场地积水较多,排放不及 时,个别施工人员不戴安全帽.泥浆排放不及时,有外泄。 2、现场临时用电不规范,电缆随地乱拉,未采取架空措施, 部分电缆老化,有破皮现象。 3、泥浆池围护未完善,少数泥浆池围护不严密,且有的安全 网未挂,安全警示标识牌未挂。 现场配电箱未上锁,可以随意打开。 5、临时宿舍生活用电不规范,电线.插板随地乱拉,施工现 场消防器材未按要求配备,二层的宿舍安全消防通道不符合规 定,新建的宿舍无消防器材。 6、场地用电明显警示.标志未完善。 场地器材.设备堆放杂乱。 8、挖土机械及挖土机械特种操作人员未报验。

处理情况: 针对以上检查出的安全问题,要求施工单位加强安全教育,完善安全制度,落实好安全责任制度,并要求施工单位在3天内整改完 善。 复查结果: 复查人员: 2010年月日参加检查人员:

施工现场安全隐患排查情况

施工现场“安全生产月”隐患排查情况 根据上级6月份关于安全月的要求,我项目组织建设单位、监理单位、施工单位对施工现场及其生活区及办公区、现场施工区、大型机械安全隐患进行排查,具体情况如下: 一、生活区及办公区 1、项目办公区及分包单位所使用的活动板房夹芯均采用阻燃材料岩棉,并送 相关检测单位进行检测合格,已经过区消防局验收合格; 2、活动板房楼梯是使用双向疏散,并且不超过规定的15米; 3、办公区、生活区都配备有足够的灭火器材并且合格有效,已举行消防演练 并教会工人如何正确使用消防器材; 4、生活区内照明一律采用36V安全电压,房间内没有设220V的插座; 5、个别工人宿舍还有吸烟现象,要求设立一个水桶,专门仍放烟头; 6、生活区内的消防器材缺少的赶紧补齐了,尤其是灭火器都有失效的灭火器 存在要求立即进行更换; 7、消防箱内的水龙带严禁挪用,一个消防箱内必须两卷消防水龙带和一个消 防水枪,缺少的一律补齐。 二、现场施工区 1、施工现场的临时用电方案、脚手架方案、冬、雨季施方案由专业工程师进 行编制,并严格按照方案组织实施; 2、对现场出现的一些可燃材料项目都进行集中堆放,并派专人进行管理; 3、施工现场采用环形消防水管,并按要求配备消防栓口及消防水龙带; 4、混凝土罐车不得使用、消防水龙带、消火栓等消防器材进行洗车; 5、各种木料严禁堆放在安全消防通道上,要保证消防安全通道的畅通; 6、施工现场需要动火的一律持有效的特殊工种证件,到总包安全部开设动火证,无操作证的、或者无动火证的人员禁止在现场进行动火作业; 7、施工现场临边防护的维护以及日常的破坏严重,要求个分包单位对施工现

施工现场安全自查报告

施工现场安全、消防自查报告 项目部11月27日上午召开了项目部会议,根据市安监总站对在建房进行暗访抽查的活动,项目经理在会议上布置及组织人员检查,检查人员有唐荣业、徐康、王健、曹永德、林富良、翟俊、王佳杰、吕电军等对2标工程进行一次全面的安全、消防自查,自查内容如下: 一、查:现场设备使用情况: 现我2标地块的所有大型机械设备塔吊、人货梯、井架及其他中小型设备进行检查,检查中发现部分切割机无手柄开关,已要求施工单位立即整改,各类特种操作人员证件齐全,并有记录。 二、查:各类重大危险源控制情况: 本工程现危险源主要监控室A8-4、1-6#楼外脚手架拆除,A9-3、9-11#楼外脚手架拆除,拆除时都有现场安全员负责监控,拉设警戒线,并有拆除前安全交底记录。 三、查:施工现场安全: 1.安全管理:对施工队伍的安全交底,各工种的安全技术交底, 三级安全教育,特种作业持证上岗、证件有效期等均有记录。 2.施工用电:查了接地接零保护系统,配电箱、开关箱。现场照 明、每日巡视记录。控制闸刀、插座表示等。 四、查:现场防火布置 1、危险品仓库及氧气乙烷已经做了安全、防火警示牌。灭火 器数量基本配足。

2、现场木材堆放处已增加灭火器,消防灭火器并有专人负责 管理。 五、查:生活区和办公区域: 1检查每间宿舍内是否有电线乱拖乱拉现象,是否有人使用热得快、电炒锅及不合格拖线板等,检查后发现此现象基本杜绝。2、生活区域、食堂卫生,食堂留样菜等记录均有。 在此次检查发现中施工现场临时堆放材料处没按要求增加放置消防器。民工宿舍内乱拖乱拉现象基本杜绝,但宿舍清洁还需改善。项目部人员将不定期对现场、宿舍的安全、消防等检查,发现整改的施工单位,项目部将作出经济处罚或清场处理。 上海城建(集团)公司 顾村一号馨佳园2标工程项目部 2010年11月27日

施工现场安全检查报告

广元市城北片区棚户区改造工程建设项目三项目区安全教育、安全检查报告 市建设局、质安站; 广元市城北片区棚户区改造工程建设项目三项目区由广元市城建投资建设有限公司建设,由四川江阳工程项目管理有限公司监理,一标段由广元市泰丰建设有限公司承建。二标段由江西嘉业工程建设集团公司承建。 2014年8月26日,市建设局组织各施工、监理项目部项目负责人及安全员到8.25较大安全事故现场进行参观,27日市住建局召开了紧急会议,会议主要针对8.25较大安全事故的发生原因分析。要求所有在建工地进行全面的、不留死角的安全隐患排查。并对项目管理人员及所有工人进行安全教育及安全技术交底。 认真贯彻上述会议精神,进一步加强建筑施工安全生产工作,确保在以后安全施工过程中,严防安全事故的发生,我们对所有项目部进行安全生产大检查,彻底排查安全隐患,对检查发现的问题和安全隐患,限期整改,专人跟踪监督,确保安全隐患整改率达到100%。一,基本情况 我们根据《安全生产法》,《建设工程安全管理条例》和《建筑施工安全检查标准》(等法律、法规及规范标准,采取听汇报、现场检查、集中讲评等方法进行了现场检查。

从检查情况看,各项目部从总体上还是较可以,但普遍存在问题为工人安全意识淡薄,施工现在临边、洞口防护不规范。 二,存在的主要问题 经过检查,发现存以下问题,主要表现在以下几个方面: 1.临边洞口防护不规范。 2.钢筋加工棚区域内的机械大部分无接地装置。 3.临时用电配电箱未上锁、部分配电箱的锁已坏 4.卸料平台的搭设不符合规范要求,且平台两边无任何防护措施 5.3#楼外脚手架搭设不规范既无硬防护,也无软防护 6.施工现场工人安全意识淡薄。 三,问题分析 1. 安全入场教育培训落实不到位,工人安全意识得不到有效提高。 2. 安全技术交底内容不详细缺乏针对性,不能起到规范和指导施工的作用和效果。 3. 日常安全检查流于形式,不能消除安全隐患 4. 忽略临边防护的安全重要性,对各班组的技术交底不全面。四,措施和办法 首先,针对检查排查出的安全隐患和问题,要求项目部对生产安全实行全面管理,每周对施工现场安全进行安全检查,每天早上开工前进行安全技术交底及现场注意的安全事项。责令在限期整改,将严格监督整改落实情况,确保消除安全隐患和施工安全生产。

施工安全专项检查总结报告

**********************工程 施工安全检查总结报告 根据《通知》的要求,****项目部立即行动,成立安全检查小组,开展自查整改工作。截止**月**日,自查并落实多项安全整改措施,确保了施工安全生产的有序推进,现将我部施工安全检查活动开展情况汇报如下: 一、活动部署,成立检查组 **月**日,项目部组织**监理、工程指挥部及项目部成员召开了营业线施工安全专项检查会议,会议由***主持,项目经理***、华路总监**、建设指挥部***及相关负责人参加了会议。 会议首先传达了*****关于开展安全检查活动的文件精神,宣布成立了施工安全专项检查组,明确了安全生产目标。会议讨论了本次活动的检查内容,并对施工项目进行了梳理,列出高风险项目。 会议最后,检查组组长*****作了本次活动的总动员,要求牢固树立安全生产大如天,安全责任重于泰山的思想,安全检查活动坚决按“全面覆盖、及时整改、注重实效”的要求,重点排除邻近营业线施工隐患,对问题指定责任人,限期对问题进行整改,确保安全生产无事故,施工生产有序推进。 二、隐患自查,安全检查 根椐安全专项检查活动方案,我部安全检查达到所有施工项目“全覆盖”,检查组徒步检查,重点对施工重要工序、关键部位以及

容易形成安全隐患的施工环节进行排查。至**月**日,自查消除多处施工现场安全隐患和项目部问题检查,具体检查情况如下: 1、检查组检查****,现场专职看守人员在岗,道口看守人员与驻站联络员对讲机呼叫正常。 临时道口内贴示有《道口管理制度》及《岗位职责》,检查值班和交接班记录,本班的机车通过情况及当班时的安全情况填写详细,并履行交接班签字手续。 道口设置采用栏木栅门,由人工操纵,设置有警告牌和道口标志。检查发现道口左侧一侧横杆已损坏,无法正常开启关闭。 2、检查K0+200-K0+300段,距***水沟开挖,作业220型挖机旁配置有专职防护人员,指挥挖机施工。检查现场防护人员备品,未配置警哨。 3、检查项目部安全管理体系,针对邻近计划和月度施工计划,制定有专项施工方案,并根据施工特点,编制有专项应急预案,并按程序进行方案的报审报批工作。 根据施工作业计划内容,项目部组织召开技术交底会和安全施工例会,对现场施工作业管理人员和安全员进行安全施工交底。 检查发现项目部安全管理体系建立不完善,对单项施工和高风险施工制定有专项安全保障体系和应急方案,但未建立项目总体施工的日常安全管理保证体系,安全管理办法编制不全面。安全技术交底制度落实不全面,仅对现场施工管理人员和安全员进行交底,未落实至施工操作人员。

施工现场安全检查工作方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场安全检查工作方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

施工现场安全检查工作方案 公司为响应阳建建发[2011]147号文件精神,根据市住建局安委会的安排部署,也为了进一步加强本公司的建筑施工安全生产管理工作,夯实安全基础,建立健全安全管理长效机制,有效预防安全生产事故的发生,将积极组织开展百日安全生产检查活动。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》,根据施工现场的安全生产、文明施工的情况,及时发现施工现场安全生产管理体系运行中存在的问题,并加以改进,对施工生产中易发生伤亡施工的施工部位、施工过程、现场防护设施、施工机械设施设备防护装置以及季节性特殊防护措施等进行检查,及时消除生产安全事故隐患,杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象的发生,确保安全生产,并可以及时掌握安全生产动态,发现并纠正施工现场生产保证体系活动和结果的偏差,特制定本施工现场安全检查工作方案。 为确保施工现场安全生产检查制度的落实,项目部特成立了安全生产检查落实领导小组: 组长: 副组长: 组员: 职责:各成员要深入施工现场,加强安全巡视和检查,发现问题及时指导消除或向上级部门、组长反映,以确保施工现场安全生产、文明施工,各成员要加强责任心和使命感,要把安全生产工作放在首位。 组织开展安全生产检查活动的部署 1、项目部要建立健全各项检查制度。安全检查是治理整顿施工现 第 2 页共 6 页

施工现场安全自评报告

金源风景住宅小区1#住宅楼施工安全生产自评报告 编制: 审核: 山西省宏图建设工程有限公司 金源风景住宅小区项目部 2013年12月16日

金源风景住宅小区1#住宅楼 施工安全生产自评报告 一、前言: 我单位本着安全第一、质量为本的原则进行现场施工管理。工地安全文明施工管理,均按现行国家、地方行业标准规范及相关文件执行。 我单位项目经理范小峰全面负责施工过程中的安全管理,根据工程规模技术繁简程度和施工现场的具体情况,建立安全文明施工责任制、并组织实施。 二、工程慨况: 1、本工程为山西元宇房地产开发有限公司开发的金源风景住宅小区1#楼,本工程北邻迎宾西街,东邻经纬东路,地上28层,地下2层,层高3m,建筑高度为85m,,建筑面积为24540.43m2。耐火等级:地上层为一级,地下室为一级。地下防水等级为Ⅱ级。本工程抗震设防烈度为8度,0.2g。建筑物结构使用年限为50年。 2、本工程为钢筋砼剪力墙结构,墙体为钢筋混凝土与加气混凝土砌块,地基采用静压力桩,基础采用桩基承台。土方开挖深度为 2.4米左右。 三、安全自评依据: 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162—2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 我单位严格按照安全生产检查管理制度、安全教育制度,生产与教育培训。工地临时用电均采用三相五线制,一机一闸,一箱一漏原则。专人负责持证上岗。 高处作业严格检查“三宝”的利用及“四口”及“五临边”的防护。现场机械使用有专人负责维修和专人持证操作。 脚手架搭设由专业架子工持证上岗,严格按照施工方案搭设操作。 四、安全检查 1、我公司每月组织一次,项目部每周组织一次,定期的安全检查。 2、各级安全检查,主管领导务必组织参加,对发现问题检查隐患及时解决。 3、检查做到“三落实”即;落实到时间、落实到人、落实到措施。本着谁检查,谁复查的原则按时进行复查,达到整改消除的目的。 4、开展常规性的安全检查活动;各级行政领导、安全部门、专职人员经常深入现场检查找事故的隐患,发现问题及时研究解决。项目部专职安全员做到班前班后勤检查,及时纠正违章生产及违章作业。 五、安全教育 1、新入场职工必须经公司、项目部、班组组织三级安全教育。

施工现场安全生产情况检查要点

施工现场安全生产情况检查要点 (一)专项安全施工方案编审情况 1、查阅专项安全施工方案内容,施工现场应该编制的施工方案有脚手架工程﹑模板工程、施工用电、塔吊、施工电梯、物料提升机、基坑支护工程(含土方开挖)、起重吊装等。 2、查阅专项安全施工方案的审批手续。施工方案应由专业技术人员或工地(公司)委派的人员编制,公司安全主管科室负责人审核,公司技术总工程师批准。不得代签。 3、查阅专家论证情况。施工现场应该进行专家会审的有凡高度超过4m或跨度超过9m的钢管、扣件式模板支撑体系、施工高度超过100m以上的悬挑架和搭设高度超过50m的落地式脚手架、凡土方深度在4m及以上或基坑开挖深度虽不足4m,但对周围环境影响较大的基坑三项。 4、其他安全生产技术台帐资料。 (二)“洞口”“临边”等放高处坠落事故措施落实情况1、查看施工现场通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口的安全防护情况,主要是防护棚和防护栏杆的设置情况。 2、基坑周边、尚未安装栏杆或拦板的阳台、料台与挑平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手的屋面及楼层周边及水箱与水塔周边等临边防护栏杆的设置情况。 3、现场查看其它容易发生高处坠落事故的主要部位和环节防护措施。主要是指脚手架、起重设备、攀登作业、悬空作业、交叉作业等。 (三)临时建筑等防重大坍塌事故措施落实情况 1、现场查看临时建筑。临时建筑的使用原则是坚决淘汰使用木模板、竹篱板临时建筑,建筑施工现场一律不得使用无生产许可证的产品,不得使用轻质隔板活动房。

2、现场查看建筑围墙。建筑围墙的设置原则是砖墙须按规定设置围墙柱加固(一般围墙柱间距不得大于4m),严禁将建筑围墙做挡土墙、挡水墙及广告牌、机械设备及临时建筑的支撑墙。 3、查看资料。建筑施工现场搭设两层及以上临时设施经相应资质单位设计和施工。 (四)施工用电安全技术落实情况 1、现场查看总配电室或配电箱。主要查看PE线的引出位置和重复接地、工作零线和保护零线端子板、总漏电保护器、分路隔离开关、总配电室消防等是否符合规范要求。 2、现场查看分配电箱及开关箱电器开关设置是否符合要求,特别是末级开关箱必须符合四个一的原则(一台机具、一只开关箱、一只漏电保护器、一把隔离开关)。 3、现场查看线路走线情况。主要掌握绝缘护套线和电缆、架空和埋地两种方式的区别。 4、查看漏电保护器的选择是否符合要求。总配电箱一般选用额定漏电动作电流不大于75-150mA,分配电箱一般选用额定漏电动作电流不大于50- 75mA,开关箱必须选用额定漏电动作电流不大于30mA的漏电保护器。三级漏电保护器额定动作时间都必须不应大于 0.1s。淘汰使用可调节式的漏电保护器。 5、其他有关要求。 (五)吊塔、施工电梯、物料提升机等安全措施落实情况1、查阅监测情况和操作人员的持证上岗和检测验收登记情况。 2、现场检查防坠落保护装置、限位保护装置等保护装置的有效性。 3、现场检查防护棚、吊篮安全门、卸料平台安全门的设置情况。 4、重点检查塔吊卸料平台的钢丝绳锚固点及钢丝绳绳径打小、防滑移措施等安全防护措施落实情况。

最新施工现场安全生产检查记录表

施工现场安全生产检查记录表

存档备查。 2、表中安全隐患采用《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99归纳的 12种类型;存在问题打×,无问题的打√;针对存在问题进行 提出处理意见。 3、检查中发现的安全隐患视程度不同可采取口头及书面等形式要 求整改,并跟踪整改结果; 4、如书面要求施工单位进行整改,应填写《安全隐患整改通知书》。通知书签发以后,应收到施工单位的整改结果回馈表。 习题(第一章:导论) 一、是非题(对者打3,错者打5,并说明理由 1.经济学家强调效率,主要是因为相对于需要,资源是稀缺的。 正确:该命题正确地体现了经济学这门学科的涵义。 2.经济政策是指用以达到经济目标的方法。 正确:该命题正确地说明了经济政策的涵义。 3.宏观经济学解释了为什么政府能够,并且应该采取措施来影响类似通货膨胀和失业这样一些社会经济问题。 正确:该命题正确地解释了宏观经济学这门经济学分支学科的涵义。 4.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了弄清楚在市场经济条件下宏观经济变量之间的相互关系,理解各项宏观经济政策的理论依据。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一 5.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了能够全面、准确地分析宏观经济形势。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一。 6.我们学习宏观经济学的目的之一,是为了能够全面、准确地分析企业所处的宏观经济环境,更好地进行企业经营决策。 正确:该命题正确地说明了本课程的教学目的之一 二、选择题(在正确答案下划横线,并说明理由) 1.如把宏观经济分析中的基本经济变量总量指标分为流量、存量、存量差三类,那么,国内生产总值、新增货币发行量、固定资产投资总额、总人口、货币供应量,这些经济变量中: