文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)最新ZNCK-6A矿用微机保护装置说明书V1.1

(完整版)最新ZNCK-6A矿用微机保护装置说明书V1.1

(完整版)最新ZNCK-6A矿用微机保护装置说明书V1.1
(完整版)最新ZNCK-6A矿用微机保护装置说明书V1.1

Z N C K-6A矿用微机综合保护装置

使用技术说明书

中国八达电气有限公司

ZNCK-6A矿用微机保护使用技术说明书

注意:

感谢您选择ZNCK-6A产品,为了您人身和设备的安全,对本仪表进行安装、使用或拆卸前,请务必仔细阅读本说明书并请注意以下几点:

?装置电源为三线100V PT,不能采用AC220V

?按负载情况选择、整定系统参数和保护定值后方可投入运行

?检查电压输入相序、电流输入极性是否正确

?检查电压电流接线和设置是否一致

?禁止带电通断通讯连接线

?装置接线或拆卸前请确认跳闸回路储能能量已经泄放

打开包装,请检查以下几项:

?运输中产品未被损坏

?产品详细型号与订货相符

包装盒中可能的元件包括:

?ZNCK-6A设备一台

?通讯显示模块一台

?显示连接线一根

?红外遥控器一只(如果选定该功能)

?零序电流互感器一只(如果选定该功能)

?12 PIN 端子和24 PIN 端子各一套

?使用说明书一本

本公司拥有对本说明书所描述之产品规格进行修改权和解释权,恕不另行通知;

订货前,请垂询本公司已获悉本产品的最新规格;

如果您所定制的产品有特殊要求,是非标产品,则相关特殊要求不在本说明书的描述之列。

第 2 页共38 页

ZB-WXZ微机消谐装置带通讯说明书

ZB-WXZ 微机消谐装置说明书 一、装置概述 电力部门和用户由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT )烧毁甚至爆炸的恶性事故,ZB-WXZ 系列微机消谐装置是我公司研制开发的一种消谐装置。本装置利用高性能单片机作为检测、控制的核心元件。具有运算速度快,性能稳定,抗干扰能力强等优点。使用固态继电器,动作可靠,不易损坏,解决了使用电阻在大电流时易损坏的缺点。系统可以消除铁磁谐振,还可以区分过电压,单相接地故障。 二、型号说明 三、技术指示 (1) 工作电源:电源:交流220V 或直流220V(其它情况可特殊定做); (2) 环境温度:-20 ~+50℃; 环境湿度:不大于90%; (3) 可消谐振:17Hz (1/3分频),25Hz (1/2分频),50Hz (工频),150Hz (3倍频) 四、外形尺寸图及接线原理图 ZB -WXZ - 196 产品序号(1,2,3,4) 产品控制单元 微机消谐装置 公司名称缩写 图1-1:WXZ 型微机消谐装置外形尺寸图

● 1、2:装置工作电源,可接交流220V 或直流220V (不区分正负极, 110V 需特殊订货)。 ● 3:接大地。 ● 4和8接PT 开口三角电压,5、6、7为空位。 图1-2:WXZ 型微机消谐装置开孔尺寸图 图三:WXZ 型微机消谐装置端子排图(1) 图二:WXZ 型微机消谐装置开孔尺寸图

●9:备用端子。 ●10、11、12:为RS232/RS485通讯接口。 当通讯接口为485时,10为A+, 11为B-,12为备用空端子。 端子接线介绍 ●13、14:备用端子。 ●15、16:失电告警信号输出点(无源干结点,不是标准配置,需要时 订货时请说明)。 ●17、18:装置故障告警信号输出点(无源干结点)。 ●19、20:系统接地告警信号输出点(无源干结点)。 ●21、22:系统谐振告警信号输出点(无源干结点)。 ●23、24:系统过电压告警信号输出点(无源干结点)。 图三:WXZ型微机消谐装置端子排图(2) 五、装置特点 (1) 适用于35KV以下各种电压等级,各种谐振频率(1/3分频、1/2分频、 工频、3倍频)适用范围广泛; (2) 无需整定和调试,开机自检后自动进入运行状态,设备维护量低; (3) 在铁磁谐振时进行快速消除,在过电压,单相接地等故障时给出报警信 号并显示保存相关信息; (4) 实时显示,记录铁磁谐振发生时间及相关参数(电压和频率); (5) 可存储20重故障信息供追忆和显示; (6) 以接点闭合方式输出或语音报警输出; (7) 可以配置通信接口(RS485接口); (8) 可以配置微型打印机可以及时打印输出故障报告(故障类型、故障时间 及4种频率的电压分量) 六、装置的工作原理 本装置采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐

微机消谐器

微机消谐器 使用说明书 Baoding Enuoer Electric Equipment Co., Ltd 保定市伊诺尔电气设备有限公司

微机消谐器 一、概述 ENR-WXZ196系列微机消谐器是我公司针对于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV及以下电压等级的中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地系统,由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,新近研制生产的一种智能消谐装置。本装置利用80C196单片机作为检测、控制的核心元件,采用大功率、无触点元件消谐,以液晶显示器(LCD)、信号指示灯、微型打印机为人机接口,配以最先进的智能化软件,从而使操作更简单、更直观、更准确。 该微机消谐器可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐;并配有通信接口把故障信息传送至有关部门,实现远动控制。 二、工作原理 该微机消谐器采用了80C196单片微机作为核心,对PT开口三角电压(即:零序电压)进行循环检测,在正常工作情况下,该电压在30V以下,装置内的大功率消谐元件处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统出现故障,本装置对电压互感器开口三角电压进行数据采集,然后对数据进行分析,判断出当前的故障状态;如果是某种频率的铁磁谐振,迅速启动消谐电路予以消除。如果是过电压或接地,装置给出相应的报警信号。 对于各种故障,本微机消谐器可以分别给出报警信号和显示、打印,并自动记录、存贮有关故障信息,并上报给上位机。 三、型号说明 ENR-WXZ196 - ?、П、Ш、Ⅳ 类型 微机消谐型号 保定市伊诺尔电气设备有限公司 四、技术参数 1、工作电源:DC/AC220V;

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

微机消谐说明书

目 录 1、 概述 2、 技术数据 3、 结构 4、 原理及端子接线 5、 使用说明 6、 安装调试 7、 储存及保修 8、 供应成套性 9、 订货须知 10、执行标准号 许继电气公司 编 制 校 核 第 1 页 共 19 页 使用说明书 WXX-2微机消谐装置 0XJ 463 273 日期标记 处数 更改文件号 签 字日 期 日 期 签 字 底图总号 旧底图总号 描 校 描 写 资 料 来 源 提出部门 审 核 审 定 批 准 日期 日期 日期 日期 日期 标准审查

1 概述 WXX-2微机消谐装置(以下简称产品),主要用于电压等级3kV ~66kV 的中性点不接地、经消弧线圈接地或经小电阻接地的电力系统中,作为消除非永久性铁磁谐振过电压故障的元件。 1.1 主要功能 a ) 两路3U 0信号输入,两路消谐出口,可分别控制两段母线,通过对3U 0进行实时 监控,满足条件时执行相应操作; b ) 谐振时有相应提示并自动保存事件; c ) 参数设置简单,可断电保存; d ) 失电监测功能,产品上电后异常信号触点断开,失电后触点闭合; e ) 系统自检功能,故障时发异常信号,触点闭合,信号保持; f ) 可选择消谐方式; g ) 可通过开入控制手动消谐或遥信手动消谐; h ) 分频消谐方式下,系统过电压时可由用户通过菜单选择是否进行手动消谐; i ) 遥信、遥测、遥控功能。 1.2 主要特点 a ) 本产品为微机保护装置,其元器件采用工业品,稳定性、可靠性高,数据采集、 运算、逻辑判断、控制输出等速度快,精度高,自检及自恢复能力强; b ) 抗干扰性能强,保护硬件设计采用了多种隔离、屏蔽措施,软件设计采用良好的 保护算法及其它抗干扰措施,使得保护抗干扰性能大大提高; c ) 硬件、软件设计标准化、模块化,便于现场维护。 d ) 可选择分频消谐方式或综合消谐方式,分频消谐方式下,系统过电压时可由用户 选择是否进行手动消谐,防止产品因接地等其他原因误动而导致事故扩大; e ) 产品的人机接口功能强大,符合人机工程设计要求,菜单化设计,全中文液晶显 日 期 签 字 底图总号 旧底图总号 描 校 描 写

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

WXZ196系列微机消谐装置说明书

1彳既^述 (1) 2^型号说明 ........................................... 1 ............................. .. 3使用条件 ............................................. 2................................. 4 术参 (2) 5装置特点 ............................................. 3................................. 6工作原理 ............................................. 4................................. 6 1 PT 产生铁磁谐振的原^因''"'''?. ' 1 1■ i I4... ... ............ (i) 6.2铁磁谐振产生的条件...................................... 4........................... 6.3磁谐振消除原理....................................... 4 ........................... 6.4^动作判............................................ 5................................. 7使用说明............................................ 7 ................................. 7.1修改时钟.......................................... 8................................. 7.2系统配置.......................................... 8................................. 7.2.1蜂鸣器开关........................................ 8 .............................. 7.2.2打印机开关........................................ 8 .............................. 7.2.3装置通讯地址...................................... 9 .............................. 7.2.4通讯波特率........................................ 9 .............................. 7.3 系统自检.......................................... 9................................. 7.3.1指示灯检查........................................ 9.............................. 7.3.2打印机检查........................................ 9 .............................. 7.3.3继电器检查........................................ 9 .............................. 734 查看米样^^值■■ ■ ■■■ ■ ■ ■■■■ ■ ■■■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■■■ ■ ■■ ■■ ■ ■■■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■■■■■ ■■ ■■ T0?.................... . 7.4 故障报告.......................................... 10 ................................

消谐装置作用及工作原理

PT二次消谐装置说明书 一、概述 在电力系统中,由于电压互感器的 非线性电感与线路对地电容的匹配而引起铁 磁谐振过电压,直接威胁电力系统的安全运 行,严重时会引起电压互感器(PT)的爆炸, 造成事故。传统的解决办法是在电压互感器 开口三角两端并接一个电阻,从理论上讲对 频率越低的铁磁谐振阻值应取得越小,但太 小的电阻并在PT开口三角上会影响其正常 运行,严重时会造成PT烧毁。另外因为铁磁 谐振的频率往往不是单一的,所以这种方法 就难于消除所有频率的谐振。 针对上述情况,国内一些厂家先后研制了一些分频消谐装置。这些装置的原理均是采用模拟选频的原理,功能单一,只对单一频率的谐振有效。由于电网中谐振往往是多种频率同时存在,所以其适应性较差,模拟电路实现的选频与微机选频相比其选频效果也差,有时电网的过渡过程等也会造成误动。 PWX-50系列微机消谐装置将微机技术用于电网消谐,利用计算机快速、准确的数据处理能力实现快速傅里叶分析,其选频准确。通过对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时的各种频率成份能快速分析,准确地辨别出:①单相接地;②过渡过程;③电网谐振。如果是谐振,计算机发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐。经实际运行证明本装置对各种高频、低频、工频谐振均判断准确,动作迅速,较完善地解决了电力系统中电网的消谐问题,并能记录存储谐振的次数及谐振频率,可广泛适用于发电厂、变电站及钢铁、煤炭、石油化工等大型厂矿企业的电力系统。 二、装置用途: PWX-50 系列微机消谐装置将微机技术用于电网消谐,利用计算机快速、准确的数据处理能力实现快速傅里叶分析,其选频准确。通过对 PT 开口三角电压的采集,对电网谐振时的各种频率成份能快速分析,准确地辨别出:①单相接地;②过渡过程;③电网谐振。如果是谐振,计算机发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐。经实际运行证明本装置对各种高频、低频、工频谐振均判断准确,动作迅速,较完善地解决了电力系统中电网的消谐问题,并能记录存储谐振的次数及谐振频率,可广泛适用于发电厂、变电站及钢铁、煤炭、石油化工等大型厂矿企业的电力系统。

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

PA140-F2微机综合保护装置技术说明书

PA140-F2技术说明书  一、 基本配置  PA140-F2保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电网馈线、进线等线路和设备的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护 ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?Ⅲ段过流保护 ?零序过流保护 ?低电压保护(可设置电流闭锁) ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。 装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM、ROM、定值、继电器、A/D通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。

本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅲ段过流动作值误差 <±3% Ⅲ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率 —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据 采集 通讯 画面刷 新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令 参数 <2ms 模拟量 ≤1s 波特率 1200~9600 (默认4800) ≤1s ≤1s ≤1s ≤1s

10kV消谐装置(教育教程)

10kV消谐装置原理介绍 2014年9月3日要掌握的知识点: 1、铁磁谐振产生的原因及危害。 2、PT产生了铁磁谐振时,谐波分量主要有哪些? 3、一般消谐装置“接地”、“过电压”、“谐振”的动作判据分别是什么?其动作出口分别是什么? 4、观音岩电厂所选用消谐装置的厂家、型号、端子接线。 5、谐振模拟实验时,为什么要在试验回路中串接灯泡或电阻? 一、什么叫铁磁谐振?(答案来自网络整理,仅供参考) 答:电力系统中有大量的电感电容储能元件,他们组成了许多串联或并联振荡回路,在正常的稳定状态下运行时,不可能产生严重的振荡,但当系统发生故障或由于某种原因电网参数发生了变化引起冲击扰动时,就很可能发生谐振,引起持续时间很长的过电压;电压互感器(PT)一类的电感元件在正常工作电压下,通常铁心磁通密度不高,铁心并不饱和,如在过电压下铁心饱和了,电感会迅速降低,从而与系统中的电容产生谐振,这时的谐振称作铁磁谐振。铁磁谐振不仅可在基频(50Hz)下发生,也可在高频(150Hz)、低频(17Hz、25Hz)下发生。二、PT产生铁磁谐振产生的原因以及危害?(答案来自网络整理,仅供参考) 答:正常运行时,PT开口三角的电压(3U0)理论上是0V,在实际中一般也不超过10V,系统发生单相接地故障时,3U0将迅速升高到30V,有时更高,达到120V时,形成过电压,当系统带电时,由于三相不同期等原因(存在有如瞬时接地故障等的现象,对系统造成冲击扰动),会在电压互感器中产生很大的谐波电流,导致互感器内部铁芯饱和,使二次侧的波形发生畸变,当畸变足够大时,就形成了铁磁谐振。另外也有因磁滞损耗和涡流损耗而形成谐振的情况。 在分频谐振(低于50Hz,比如16.667Hz、25Hz)时,一般过电压并不高,但是PT的电流大,易使电压互感器(PT)过热而爆炸;基波和倍频谐振(比如50Hz、150Hz)时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,引起电压互感器(PT)烧毁,造成恶性事故。

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

微机综合保护装置调试报告(样表)

№:001装置名称 型号/规格 试验设备微机综合保护测控装置 校验调试报告 微机综合线路保护单元 MLPR-610Hb-3工程名称: XX化工公司15万吨/年合成氨及20万吨尿素工程单元名称: 生产日期 2011年12月出厂编号Lb6 制造厂商珠海万力达电气股份有限公司微机继电保护测试系统ONLLY-AD461,№AD461L055301; 兆欧表ZC25B-3,№8894;万用表DT890,№C3 检查结果 面板清洁无损 外壳完整无损,插件xx紧固 绝缘阻值 (MΩ) 一、外观检查 检查内容 装置面板 外壳及插件

测试项目 交流输入对地 直流输入对地检查内容 背板端子排 绝缘阻值 (MΩ)检查结果端子排整齐完整,接线紧固可靠测试项目交流输入对直流输入交流对开入(出)回路10V 9.98 9.98 9.9830V 29.99 30.00 29.99绝缘阻值 (MΩ) 二、绝缘检查 测试项目 开入回路对地 开出回路对地 1A 0.99 0.98

0.983A 2.99 3.00 2.995A 5.01 5.01 5.01 >50 >50>50 >50>50>50 50V 50.01 50.02 50.01备注 三、电流采样检查(加三相对称电流)&电压采样检查相别电流 A相(A) B相(A) C相(A) 定值名称 速断电流

限时速断电流 过电流定值 过负荷过流相别电压 A相(V) B相(V) C相(V) 四、保护定值校验(根据用户定值清单给出数据整定校验) 整定动作值(A)整定时限(S)校验动作值(A)动作时间(S)13.68 6.84 3.01 2.740.1 0.5 15 3013.68 6.85 3.02 2.740.095 0.493 15.025 29.896

辰辉电气微机消谐装置说明书

目录 一、概述 (1) 二、用途及范围 (1) 三、应用环境 (1) 四、型号说明 (1) 五、装置特点 (1) 六、装置技术指标 (2) 七、装置工作原理 (2) 八、装置操作说明 (2) 九、端子图及端子说明、外形及安装尺寸 (8) 十、通讯规约——MODBUS (12) 十一、通讯规约——DISA (13)

一、概述 CH-XX系列微机消除装置,针对电力系统由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,在广泛征求用户意见的基础上,研制生产的一种新型智能消谐装置。以高性能DSP芯片为核心,经大功率、无触点消谐元件出口,已液晶显示器(LCD)、信号指示灯,触摸按键为人机界面,配以智能化软件,组成了技术和原理先进,使用简单方便的智能谐振诊断、消除、记录装置。与同类装置相比,具有集成度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、动作迅速等特点。 该装置实时显示系统时钟,通过按键操作可实时显示1-4段母线PT开口三角总电压及主振频率。可区分过电压、谐振。经电力、冶金、煤炭、石油、化工等大型企业现场运行证明,改装置性能优越,使用安全可靠。 二、用途及范围 适用于电压等级为380V、3KV、6KV、10KV、35KV及66KV中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流供电系统。当系统发生铁磁谐振或3Uo越限故障时,对铁磁谐振故障进行消除和记录,对3Uo越限故障进行监测并记录。注意:本装置只能消除由于外在原因诱发的非永久性铁磁谐振故障,对持续存在的外因引起的其它PT过电压不能消除。例如:PT高压侧熔断器单相熔断等状况。 三、应用环境 1、环境温度:-10℃~50℃(宽温型:-20℃~70℃)。 2、大气压力:80~110KPa。 3、空气相对湿度:90%(25℃)、50%(40℃) 4、使用地点及空气中不得含有爆炸危险、腐蚀性和破坏绝缘的介质或气体。 5、安装地点必须具有防风、防雨、防沙、防尘等设施。 四、型号说明 五、装置特点 1)高可靠性:采用国外先进的高速DSP芯片及CMOS工业级芯片,设计独特,具有电磁屏蔽、软硬件冗余,运行速度快、抗干扰能力强、功耗低等特点。 2)屏幕采用宽温液晶显示,可人机对话,操作方便。 3)优质的模数转换器耐温性能好、转换速度快、测量精度高。 4)丰富的通讯接口: RS-232C 接口、 RS-485接口、RS-422接口。适用于无人值班变电站或综合自动化设备。

WXZ196微机消谐装置

. 目录 1 概述1 2 型号说明1 3 使用条件2 4 技术参数2 5 装置特点3 6 工作原理4 6.1 PT产生铁磁谐振的原因4 6.2 铁磁谐振产生的条件4 6.3 铁磁谐振消除原理4 6.4 动作判据5 7 使用说明7 7.1 修改时钟8 7.2 系统配置8 7.2.1 蜂鸣器开关8 7.2.2 打印机开关8 7.2.3 装置通讯地址9 7.2.4 通讯波特率9 7.3 系统自检9 7.3.1 指示灯检查9 7.3.2 打印机检查9 7.3.3 继电器检查9 7.3.4 查看采样值10 7.4 故障报告10 7.4.1 查看故障报告10 7.4.2 清除故障报告11 8 打印机使用说明11 精品

. 9 通讯规约12 9.1 通讯接口12 9.2 通讯方式12 9.3 报文格式12 9.4 报文类型12 9.4.1 监控向装置下发查询报文12 9.4.2 监控向装置下发远方复归报文13 9.4.3 装置向监控上传复归应答报文13 9.4.4 装置向监控上传无故障报文13 9.4.5 装置向监控上传故障报文14 10 调试大纲和模拟试验15 10.1 装置校准15 10.1.1 液晶显示检查15 10.1.2 通道校准15 10.1.3 通道精度检查15 10.2 功能测试15 10.2.1 校时15 10.2.2 系统配置15 10.2.3 系统自检15 10.2.4 清除故障报告15 10.3 模拟试验15 10.3.1 接地15 10.3.2 过压15 10.3.4 谐振16 11 维护事宜17 12 订货须知17 13 附图18 精品

. 精品 1 概述 WXZ196系列微机消谐装置是我公司针对电力部门和用户由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT )烧毁甚至爆炸的恶性事故,在广泛征求用户意见的基础上,新近研制生产的一种智能消谐装置。它以美国Atmel 公司的精简指令集(RISC)单片微控制器ATmega128为采样运算、逻辑判断和控制中心(CPU ),经大功率、无触点消谐元件为出口,以点阵液晶显示器(LCD )、信号指示灯、触摸按键和微型打印机及RS485现场通讯总线为人机接口,配以智能化的软件,组成了技术和原理先进、使用简单方便的“傻瓜型”诊断、消谐、记录装置。 该装置实时显示系统时钟及PT 开口三角电压17HZ 、25HZ 、50HZ 、150HZ 四种频率的电压分量,可以区分过电压、铁磁谐振及单相接地,并配置通信接口把各种故障信息传送至有关部门,适用于无人值守变电站。 2 型号说明 W X Z 196 - □ 设计序号 合创公司微机产品代码 装置 消谐 微机型 设计 序号 配置 外型尺寸 宽×高×深(mm) 开孔尺寸 宽×高(mm) 打 印 机 串行通讯 1 有 无 278×185×130 228×179 2 有 有 278×185×130 228×179 3 无 无 162×182×160 128×179 4 无 有 162×182×160 128×179 注: 对于WXZ196-1和WXZ196-3型装置,由于不配备串行通讯口,故无下述说明中与通 讯有关的项目。 对于WXZ196-3和WXZ196-4型装置,由于不配备打印机,故无下述说明中与打印有

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

微机消谐装置说明书

SC-DTX型微机消谐装置技术使用说明书 保定双成电力科技有限公司

SC-DTX型微机消谐装置技术使用说明书 目录 一、概述 (2) 二、功能及特点 (2) 三、技术参数 (2) 四、选型指南 (3) 五、工作原理 (3) 六、面板说明 (3) 七、操作说明 (4) 八、通信 (6) 九、安装 (6) 十、运输及贮存 (8) 十一、质量保证及服务 (8) 十二、订货须知 (8)

SC-DTX型微机消谐装置技术使用说明书 一、概述 电压互感器是电力系统的常用设备,它和系统的电容元件组成许多复杂的振荡回路,由于电磁式电压互感器的非线性特性,满足一定的条件时,就可以激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。铁磁谐振过电压,可能是基波谐振,或者是高次谐波谐振(一般为3倍频),也可能是分次谐波谐振(一般为3分频、2分频)。可以在3—220千伏的任何系统中发生。当电力系统发生铁磁谐振时,经常导致电压互感器烧毁或发生爆炸,造成恶性事故。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但通过PT的电流大,易使PT过热而爆炸;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。 SC-DTX系列数字电压互感器消谐装置是我公司研制的新型智能化电压互感器铁磁谐振消除装置,使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,可靠性高。同时可根据用户需要将相关信息打印或通过通信接口传给上级监控系统,以满足变电站无人值守的需要。 二、功能及特点 适用于配电网各种电压等级。 迅速消除三分频、二分频、工频以及三倍频等特征频率的铁磁谐振。 能区分外部过电压、铁磁谐振和单相接地。 采用大功率、无触点消谐元件,消谐迅速、可靠。 提供一组无源报警节点。 故障发生时,能显示故障报告(类型、时间、电压值和频率)。 可配置通信接口将相关信息传给上级监控系统。 保存五条最近发生的故障信息,失电后数据不丢失。 硬件看门狗电路防止死机现象发生。 具有完善的自检功能。 人机接口操作简单方便,全中文菜单,显示信息丰富直观。 三、技术参数 1、环境要求 户内使用,通风应良好。 环境温度:-10℃~ +55℃ 相对湿度:小于90%,表面无凝露。 海拔高度:< 4000m 。 周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。 2、技术参数 工作电源:AC/DC220V(如有特殊要求请在订货时说明),功耗≤15W。 报警节点容量:AC250V,5A;DC220V,3A。 通信接口:RS232/485。 通信规约:CDT。

相关文档