第一章消防给水设施

? ? ? ? 学习要求

? ? ? ? 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型;熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。

?

? ? ? ? 建筑消火栓给水系统是指为建筑消防服务的以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。它由消火栓、给水管道、供水设施等组成。按设置区域不同,消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;按设置位置不同,消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。

第一小节第一节? 消防给水设施

? ? ??? 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。

? ? ? ? 一、消防水泵

? ? ? ? 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。

? ? ? ? 这里的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。

? ? ? ? (一)设置要求

? ? ? ? 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。

? ? ? ??在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵:

? ? ? ? 设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用水泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。

? ? ? ??根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014 )的规定,下列情况下可不设备用泵。

? ? ? ? 1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s时。

? ? ? ? 2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。

? ? ????(二)消防泵的选用

? ? ? ? 所选消防泵产品应符合国家标准《消防泵》(GB6245-2006)的规定,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。

? ? ? ? 1.消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:

? ? ? ? 1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。

? ? ? ? 2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

? ? ? ? 3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。

? ? ? ? 4)流量扬程性能曲线用为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

? ? ? ? 5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。? ? ? ? 6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。

? ? ? ? 7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。

? ? ? ? 8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

? ? ? ? 2.消防水泵的主要材质应符合下列规定:

? ? ? ? 1)水泵外壳宜为球墨铸铁。

? ? ? ? 2)叶轮宜为铜或不锈钢。

? ? ? ? 3.柴油机消防水泵应符合下列规定:

? ? ? ? 1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。

? ? ? ? 2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。

? ? ? ? 3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h。

? ? ? ? 4)柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求。

? ? ? ? 5)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾蔓延时间确定,且油箱最小有效容积应按KW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

? ? ? ? 4.轴流深井泵的安装符合下列规定:

? ? ? ? 1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于,且海拔每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加。

? ? ? ? 2)轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求。

? ? ? ? 3)轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合《消防泵》规范第条第3款的有关规定。

? ? ? ? 4)轴流深井泵出水管的阀门设置应符合《消防泵》规范第条第5、6款的有关规定。

? ? ? ? 5)当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。? ? ? ? 6)当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能。

? ? ? ? 7)其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013-2016)的有关规定。? ? ? ? (三)消防泵的串联和并联

? ? ? ? 消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。故当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统。消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。在控制上,应先开启前面的消防泵,后开启后面(按水流方向)的消防泵。在有条件的情况下,应尽量选用多级泵。

? ? ? ? 消防泵的并联是指由两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵并联的作用主要在于增加流量,但在流量叠加时,系统的流量会有所下降,选泵时应考虑这种因素,也就是说,并联工作的总流量增加了,但单台消防泵的流量却有所下降,故应适当加大单台消防泵的流量。并联时也宜选用相同的型号和规格的消防泵,以使消防泵的出水压力相等、工作状态稳定。

? ? ? ? (四)消防水泵的吸水

? ? ? ? 根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中。为保证消防泵及时、可靠地启动,吸水管应采用自灌式吸水,如图3-2-1所示。即泵轴的高程要低于水源的最低可用水位。在自灌方式吸水时,吸水管上应装设阀门,以便于检修。

? ? ? ? 1)消防水泵应采取自灌水吸水。

? ? ? ? 2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。

? ? ? ? 3)当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。

? ? ? ? (五)消防水泵管路的布置要求

? ? ? ? 1.消防水泵吸水管的布置要求

? ? ? ? 消防水泵吸水管应保证不漏气,且在布置时应注意以下几点。

? ? ? ? ?1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。

? ? ? ? ?2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。

? ? ? ? ?3)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。

? ? ? ? ?4)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

? ? ? ? ?5)消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为~s;直径大于DN250时,宜为~s。

? ? ? ? ?6)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工。

? ? ? ? ?7)消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。

? ? ? ? ?8)消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。

? ? ? ? ?9)消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。

? ? ? ? 2.消防水泵出水管的布置

? ? ? ? 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应注意以下几点。? ? ? ? 1)一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网相连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。

? ? ? ? 2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。

? ? ? ? 3)消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为;直径大于DN250时,宜为。? ? ? ? 4)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2~倍。

? ? ? ? 3.消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求

? ? ? ? 1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于。

? ? ? ? 2)消防水泵出水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于,真空表的最大量程宜为。

? ? ? ? 3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

? ? ? ? 4.流量和压力测试装置

? ? ? ? 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:? ? ? ? 1)单台消防水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

? ? ? ? 2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。

? ? ? ? 3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为级,最大量程75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。

? ? ? ? 4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。

? ? ? ? (六)消防水泵的启动及动力装置

? ? ? ? 1.消防水泵的启动装置

? ? ??? 1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

? ? ? ? 2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。消防水泵内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

? ? ? ? 3)消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

? ? ? ? 4)稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

? ? ? ? 2.消防水泵控制柜的设置要求

? ? ? ? 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

? ? ? ? 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。

? ? ? ? 2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

? ? ? ? 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55.

? ? ? ? 4)消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

? ? ? ? 5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后内正常工作。

? ? ? ? 6)消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的设置。

? ? ? ? 7)消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应由汉语语言,图标应便于识别和操作。

? ? ? ? 3.消防水泵的动力装置

? ? ? ? 1)消防水泵的供电应按现行国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)的规定进行设计。消防转输泵的供电应符合消防吧的供电要求。消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机作为动力装置。

? ? ? ? 2)消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。

? ? ? ? (七)通信报警设备

? ? ? ? 消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通信设备,以便在发生火灾后及时与消防控制中心或消防队取得联络。

? ? ? ? 二、消防供水管道

? ? ? ? (一)室外消防给水管道

? ? ? ??1.室外消防给水管道的布置要求

? ? ? ? 1)室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。

? ? ? ? 2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求。

? ? ? ? 3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。

? ? ? ? 4)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100,有条件时的应不小于DN150mm。

? ? ? ? 5)室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013-2016)的有关规定。

? ? ? ??2.管材、阀门和敷设

? ? ? ? (1)管材。埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应考虑系统工作压力、覆土深度、土壤的性质、管道的耐腐蚀能力,可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响以及管道穿越伸缩缝合沉降缝等综合影响,选择管材和设计管道。

? ? ? ? 埋地管道当系统工作压力不大于时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于且小于时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于,宜采用无缝钢管。

? ? ? ? 架空管道当系统工作压力小于或等于,可采用热浸锌镀锌钢管:当系统工作压力大于且小于时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

? ? ? ? (2)阀门

? ? ? ? 1)消防给水系统的阀门选择应符合:

? ? ? ? ①埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀。

? ? ? ? ②室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的明杆闸阀等。

? ? ? ? ③室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀。

? ? ? ? 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。在寒冷、严寒地区,室外阀门井应采取防冻措施,消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标志。? ? ? ? 2)减压阀的设置应符合:

? ? ? ? ①减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。

? ? ? ? ②减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面面积的4倍。

? ? ? ? ③过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。

? ? ? ? ④过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。

? ? ? ? ⑤减压阀后应设置压力试验排水阀。

? ? ? ? ⑥减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。

? ? ? ? ⑦垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。

? ? ? ? ⑧比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。

? ? ? ? ⑨减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。

? ? ? ??⑩接减压阀的管段不应有气堵、气阻。

? ? ? ? (3)敷设。埋地管道的地基、基础、垫层、回填土压实度等的要求,应根据刚性管或柔性管管材的性质,结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)的有关规定执行。当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩。消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施。埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁应采取相应的防腐措施。

? ? ? ? (二)室内消防给水管道

? ? ? ? 室内消防给水管网是室内消火栓给水系统的重要组成部分,为确保供水安全可靠,其在布置时应符合下列规定:

? ? ? ? 1)室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》

(GB50974-2014)第条外,可布置成枝状。

? ? ? ? 2)当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小是设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求。

? ? ? ? 3)室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定:室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。

? ? ? ? 4)室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:

? ? ? ? ①室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

? ? ? ? ②每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。

? ? ? ? 5)室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的臂网应分开设置。当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。

? ? ? ? 6)消防给水管道的设计流速不宜大于s,自动喷水灭火系统管道设计流速应符合现行国家标准《动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)、《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-2014)和《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003)的有关规定,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。

? ? ? ? 三、消防水泵接合器

? ? ? ? 消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压。

? ? ? ? 在火灾情况下,当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。

? ? ? ??(一)设置要求

? ? ?? ?1)高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑、超过两层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑 ( 室) 、室内消火栓设计流量大于10L/ s 平战结合的人防工程、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑、城市交通隧道,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

? ? ? ? 2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。

? ? ? ? 3)临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置。

? ? ? ? 4)消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。

? ? ? ? 5)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。

? ? ? ? 6)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。

? ? ? ? 7)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于,且不应小于井盖的半径。

? ? ? ? 8)水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称,设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

? ? ? ??(二)组成

? ? ? ??水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管等组成的。在室外从水泵接合器栓口给水时,安全阀起到保护系统的作用,以防补水压力超过系统的额定压力;水泵接合器设止回阀,以防止系统的给水从水泵接合器流出;为考虑安全阀和止回阀检修的需要,还应设置阀门;放水阀具有泄水的作用,用于防冻。水泵接合器组件的排列次序应合理,按水泵接合器给水的方向,依次是止回阀、安全阀和阀门。

? ? ??? 四、增(稳)压设备

? ? ? ? 对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置增(稳)压设备。增(稳)压设备一般由稳压泵、隔膜式气压罐、管道附件及控制装置组成。如图 3-2-3 所示。

? ? ? ? (一)稳压泵

? ? ? ? 稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常是选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”原则选用。宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。

? ? ? ? 1.稳压泵的工作原理

? ? ? ?稳压泵通过三个压力控制点(p2、p3、p4)分别与压力继电器相连接,用来控制其工作。稳压泵向管网中持续充水时,管网内压力升高,当达到设定的压力值p4(稳压上限)时,稳压泵停止工作。若管网存在渗漏或由于其他原因导致管网压力逐渐下降,当降到设定压力值p3(稳压下限)时,稳压泵再次启动。如此周而复始,从而使管网的压力始终保持在p3 ~p4之间。当稳压泵启动持续给管网补水,但管网压力仍继续下降,则可认为有火灾发生,管网内的消防水正在被使用。因此,当压力继续降到设定压力值p2(消防主泵启动压力点)时,将联锁启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。

? ? ? ? 2.稳压泵流量的确定??

? ? ? ? 消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量,喷淋消防稳压泵的流量宜为1L/s,且不宜大于一个喷头的流量;消火栓给水系统的消防稳压泵,其流量不应大于5L/s;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵,其流量宜为3L/s。当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%-3%计,且不宜小于 1L/s。消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。

? ? ? ? 3.稳压泵设计压力的确定

? ? ??? 稳压泵的设计压力应符合下列要求:

? ? ? ? ?1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。

? ? ? ? ?2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力,且增加值宜为。

? ? ? ? ?3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于。

? ? ? ? 4.稳压泵的供电要求 ? ??

? ? ? ? 消防稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。

? ? ? ? (二)气压罐

? ? ? ? 1.气压罐的工作原理

? ? ? ? 实际运行中,由于各种原因,稳压泵常常频繁启动,不但泵易损坏,而且对整个管网系统和电网系统不利。因此,稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效容积不宜小于150L。

? ? ? ? 如图 3-2-3所示,在气压罐内设定的P1、P2、Ps1、Ps2四个压力控制点中,P1为气压罐的设计最小工作压力,P2为水泵启动压力,Ps1为稳压泵启动压力。当罐内压力为Ps2时,消防给水管网处于较高工作压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏或其由其他原因引起的泄压,当罐内压力从Ps2降至Ps1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加到Ps2时,稳压泵停止工作,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑发生火灾,随着灭火设备出水,气压罐内储水减少,压力下降,当压力从Ps2降至Ps1时,稳压泵启动,但稳压泵流量较小,其供水全部用于灭火设备,气压罐内的水得不到补充,罐内压力继续下降到P2时,消防泵启动向管网供水,同时向控制中心报警。此时稳压停止运转,消防增(稳)压工作完成。

? ? ? ? 2.气压罐的工作压力

? ? ? ? 气压罐的最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求。

? ? ? ? 3.气压罐的容积

? ? ? ? 气压罐的容积包括消防储存水容积、缓冲水容积、稳压调节水容积和压缩空气容积。如图3-2-4所示。

? ? ? ? 对消防储存水容积的要求如下。

? ? ? ? 1)消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供2支水枪工作30s 的消防用水量要求,即Vx=2×5×30L=300L。

? ? ? ? 2)自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即Vx=5×1×30L=150L。

? ? ? ? 当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应为300L+150L=450L。? ? ??? 五、消防水池和消防水箱

? ? ??? (一)消防水池

? ? ? ? 在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及当市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20 L/s或建筑高度大于50m的建(构)筑物应设消防水池。不同建(构)筑物室内消防用水量的要求。

? ? ??? 1.设置要求

? ? ? ? 1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量的要求。

? ? ? ? 2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求。? ? ? ? 3)消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效容积大于2000m3时,不应大于96h,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

? ? ? ? 4)消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水流量的要求。

? ? ? ? 5)对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施。

? ? ? ? 6)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警水位。

? ? ? ? 7)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,用设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。

你 ? ? 8)储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热的保护措施时可减小为40m。

? ? ? ? 2.容积计算

? ? ? ? 水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积),其总容积为有效容积与无效容积之和。

? ? ? ? (1)消防水池的有效容积。

? ? ? ? ? ? ? ? ?Va=(Qp-Qb)′t?????

? ? ? ? 式中? Va——消防水池的有效容积(m3);

? ? ? ? ? ? ? ? ?Qp——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h);

? ? ? ? ? ? ? ? ?Qb——在火灾延续设计内可连续补充的流量(m3/h);

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?t——火灾延续时间(h)。

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

消防给水设施(正式版)

文件编号:TP-AR-L6908 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防给水设施(正式版)

消防给水设施(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 专门为消防灭火而设置的给水设施,主要有消防 给水管道和消火栓两种。 (1)消防给水管道简称消防管道,是一种能保 证消防所需用水量的给水管道,一般可与生活用水或 生产用水的上水道合并。 消防管道有高压和低压两种。高压消防管道,灭 火时所需的水压是由固定的消防泵产生的,低压消防 管道,灭火所需的水压是从室外消火栓用消防车或人 力移动的水泵产生。 室外消防管道应采用环形,而不用单向管道。地 下水管为闭合的系统,水可以在管内朝向各方环流,

如管网的任何一段损坏,不致断水。室内消防管道应有通向屋外的支管,其上带有消防速合螺母,以备万一发生故障时,可与移动式消防水泵的水龙带连接。 (2)消火栓消火栓可供消防车吸水,也可直接连接水带放水灭火,是消防供水的基本设备。消火栓按其装置地点可分为室外和室内两类。室外消火栓又可分为地上式与地下式两种。 室外消火栓应沿道路设置,距路边不宜小于 0.5m,不得大于2m。设置的位置应便于消防车吸水。室外消火栓的数量应按消火栓的保护半径和室外消防用水量确定。室内消火栓的配置,应保证两个相邻消火栓的充实水柱能够在建筑物最高、最远处相遇。室内消火栓一般设置于明显、易于取用的地点,离地面的高度应为1.2m。 (3)化工生产装置区消防给水设施

浅谈消防给水和灭火设备若干规范

浅谈消防给水和灭火设备若干规范 天然水体可作为消防水源,但应对不同条件作出相应规定。对消防用水的水质应有适当要求。设置消防水泵不仅是为了扑救初期火灾,而且也是增强自救能力的措施;应重视消防车的灭火作用。对新出现的不同类型的建筑物应增加相应的规定;对不同的服务对象其所需的消防用水量和设置的消防设施应有不同的要求。 《建筑设计防火规范》是我国颁布最早、包含内容最广,涉及专业最多的一部重要的消防设计规范,它对我国的建设事业起到了重大作用。随着经济发展,人们对消防重要性认识的不断提高,曾几经修订,不断完善。目前根据需要又将再次修订,此项工作的重要性是不言而喻的,为此就下列问题谈些不成熟的看法。 一、消防水源及水质 1、天然水源 用水灭火的历史悠久并确有实效,所以至今人们仍把水作为主要灭火剂。天然水源、市政给水管网历来被视为可*的消防供水来源。但随着我国的经济发展、市政和企业供水管网的不断完善、消防手段及所采用灭火设施的增多,目前一般以供水管网作为消防水源为多。但由于我国地域广阔,各地条件不尽相同,现行规范仍允许天然水源作为消防用水的来源。利用天然水源作为消防用水从总体上看应该说是可行的,但如何确保其可*、安全及与现行规范的要求相匹配,尚有些问题

需要注意,并应有相应的规定加以明确。 (1)现行规范第8.1.1条规定:"利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时,消防用水的可*性......",但地表水的取水是按设计枯水流量的保证率来设计,按绝对最低水位设计是不可能的。所以规范应对保证率作出规定。该条的条文说明指出:"一般情况下,城镇、居住区、企事业单位的天然水源的保证几率应按25年一遇计算"。笔者认为,对取水保证率的确定,应按所保护对象的重要性、危险性等区别对待,而不宜一视同仁。而且当某个建筑物必须绝对保证消防用水时,以天然水体为消防水源的同时,必须设有消防水池。 (2)从天然水体中取水灭火,一般有两种方式即用消防车取水灭火和用泵取水,用管道输送,在管网中设置消火栓等设备。对于后者应该明确是否和一般的市政管网供水的要求相同,如双管供水、环状管网等;是否允许平时空管。对于前者,应按建筑物所需的室内、外消防水量配置消防车库,而消防车库与建筑物的距离应有明确规定。 (3)当以海水为消防水源并采用泵抽送的方式时,由于目前的消防设备与管道均为金属制品,而海水的腐蚀性大,若常年把海水贮于管道内是不合适的,那么是否允许平时为空管。若按现行规范要求,管网中平时应贮存有一定压力的水,则必须解决管道、设备的防腐问题。或平时有足够的淡水充满管道,当火灾发生时,泵抽海水灭火。若这些条件不满足,海水作为消防水源的可能性不存在。 由上可见,如今再笼统地提出"消防用水可由天然水源供给"是不适宜的。

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

室内外消防给水系统消防给水设施(正式版)

文件编号:TP-AR-L9410 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 室内外消防给水系统消 防给水设施(正式版)

室内外消防给水系统消防给水设施 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防 水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水 箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从 而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备 处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消 防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵 多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号 多、供水连续、可随意调节流量等优点。

这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自

区域集中消防供水系统中的几个问题研究

区域集中消防供水系统中的几个问题研究 发表时间:2015-09-02T15:32:47.517Z 来源:《基层建设》2015年1期供稿作者:陈少青 [导读] 广东振兴建设工程有限公司佛山市分公司区域消防给水系统既可以增加消防给水系统的可靠性,又便于职能部门监督。 陈少青广东振兴建设工程有限公司佛山市分公司 528200 摘要:随着城市建设也愈来愈呈现出不同以往的许多特点,其中之一便是群体建筑的大量涌现。如何安全、合理、经济地完成这些建筑群的生活与消防系统设计,是当前摆在广大给排水设计人员面前的一个课题。文章讨论了区域集中消防供水系统中的几个问题。 关键词:区域集中消防;供水系统;问题 区域集中消防供水系统,就是用一座消防水池及消防给水泵房满足一定范围内多栋建筑的消防要求。大多数建筑小区,同一时间发生的火灾次数为一次。区域消防给水系统既可以增加消防给水系统的可靠性,又便于职能部门监督,降低造价,便于维护管理,还可以防止业主重报批,轻落实管理的现象。 一、区域集中消防供水系统的基本形式在火灾次数为1 次的前提下,区域集中消防供水系统的室内外消防用水量应分别按区域内消防用水量最大的一幢建筑确定,也就是说这两个数值可以从区域内不同的建筑来获取。图1 是区域集中消防供水系统的基本模式图。图1 假设区域内共有A,B 两幢12 层建筑和C,D 两幢7 层建筑,均设有消火栓和自动喷水灭火系统。图1 中室内设计为临时高压给水系统,室外为市政低压给水系统。集中设置消防水池、消火栓泵及喷淋泵(水泵均为1 用1 备,水泵流量按区域集中消防系统的室内消防用水量考虑)。A,B 两幢建筑物屋顶各设一座消防水箱,水箱进水由生活给水管提供。最不利点消火栓和喷头的工作压力靠消火栓稳压泵和喷淋稳压泵来维持。室外消火栓和喷淋管网分开设置,设两路市政进水以保证室外消防用水、水池补水及低层生活用水的需要。室外高压消火栓管网及市政给水管网均成环状,消防水池容积满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求。这种供水形式的前提是市政管网能够提供比较充足的水量,满足火灾时室外消防用水和生活、生产用水的需要。虽然因各系统分设导致室外管路较复杂,但供水的安全性较高。 a.每一栋屋顶均设高位水箱,每个水箱均贮存18m3 消防用水。 b.仅在绝对标高最高一栋屋顶设储水容积18m3 消防高位水箱。 c.五栋高层每栋各贮存18m3 消防用水。 下面就三个屋顶水箱设置方案进行比较:就方案a 来讲,无论是从规范的表面文字或从规范的意图来理解都无可厚非,也是最安全最可靠的方案。但方案a 初期投资大,而且管理不方便,维护费用高。 再来看看方案b,我们知道要满足最不利点消火栓的压力要求,屋顶水箱需最低架高16m 以上,但这在建筑造型处理上很难实现。规范在编制过程中分析,高出屋顶的一层楼梯间加上一层电梯机房有6m 左右,上面设一水箱间一般不会低于7m,因此水箱架高7m 还是可以实现的;如果最高三层均为轻度火灾危险区,可以考虑加强设置移动式灭火器;如果为重火灾危险区,还应考虑增设增压设施,于是就有了《高规》7.4.7.2 条,可以看出,规范在制定过程中,己经根据实际情况降低了要求。按方案b分析,设在A2-8 栋屋顶水箱储存18m3 消防用水,A7-2 栋顶层着火时,7m 的水压从A2-8 栋屋顶水箱经小区这么长的室内外管网到A7-2 栋顶层时所剩水头已无几了,实际上距设屋顶水箱此栋较远各栋建筑顶层至少有五六层消防水压得不到满足,应该说不能不让人担心。 c 方案较b 方案来讲,虽然每栋建筑屋顶消防储水与规范规定相去甚远,但相对较为实际。根据有关资料介绍显示,在调查约一百多起火灾前10min 使用的室内消火栓数量中,仅有一个火场超过两只水枪,一般都在一只水枪至两只水枪之间,也就是说前10min 消防用水有6m3贮水也就够了。但此方案消防主管部门在审批中恐怕很难接受。目前三种方案在实际工程中都有出现,究竟哪个经济、有效或更可行,仍有待广大消防工作者去深入地探讨,更有待实践的检验。根据具体的实际情况,需进行经济技术比较,采用相应的屋顶水箱设置方式,如小区规模大,高层建筑多,即可采用方案b 或方案c,或两者混合设置,如小区规模较小,则可采用方案a。 (二)水泵接合器设置在进行小区的单体建筑设计时,设计者往往根据规范或经验在每栋建筑室内消防管网上根据消防用水量设置相应数量的水泵接合器,且在设计中由于建筑、总图等方面的原因,设计者往往为了一个水泵接合器的位置煞费苦心,水泵接合器经常与室外消防通道相距甚远,不便于消防队员操作,造成消防隐患。 小区消火栓给水系统与生活给水管道系统分开设置,采用区域集中消防给水系统,只需根据区域内消火栓用水量最大的建筑设置相应数量的水泵接合器,就完全能满足整个小区的消防要求。而在具体的设计中,我们可以选择在便于消防车进出、调头、吸水、加压等操作的地段,如果小区规模较大,更可考虑多设几处。集中设置除了便于操作外,还便于定期的消防检查。在现实中,这是一种两全其美之举。遗憾的是,在设计中由于缺乏规范条文的支持,设计者往往采取保守做法,因此希望以后在规范修订中能增加这方面的内容。(三)消防管网由于小区各栋建筑室内消防管网相连通,并与小区其中泵房连接,所以在小区内每个系统需设置一路环状室内连接管

消防给水系统教学总结

消防给水系统 (Ⅰ)消防水源 第7.3.1条在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少于两条。当其中一条发生事故时,另一条应能通过100%的消防用水和70%的生产、生活用水的总量。 在消防用水由消防水池供给时,工厂给水管网的进水管,应能通过消防水池的补充水和100%的生产、生活用水的总量。 第7.3.2条石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于1000m3时,可不分隔,大于1000 m3时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管; 三、水池的补水时间,不宜超过48h; 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施。 (Ⅱ)消防用水量 第7.3.3条厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。 第7.3.4条厂区和居住区同一时间内的火灾处数,应按表7.3.4确定。 第7.3.5条联合企业内的各分厂、罐区、居住区等,如有各自独立的消防给水系统,其消防用水量应分别进行计算。

第7.3.6条一次灭火的用水量,应符合下列规定: 一、居住区及建筑物的室外消防水量的计算,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行; 二、工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表7.3.6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。 三、辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h。 注:化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第7.3.7条可燃液体罐组的消防水量计算,应符合下列规定: 一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和; 二、当着火罐为立式罐时,距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却; 三、当邻近立式罐超过3个时,冷却水量可按3个罐的用水量计算;当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。 第7.3.8条可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求: 一、供水范围、供水强度不应小于表7.3.8的规定;

室内外消防给水系统消防给水设施

室内外消防给水系统消防给水设施 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。 这里的消防水泵主要指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统、和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不

应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用一备一或用两备一的比例设置备用泵。 根据《建筑设计防火规范》的规定,下列情况下可不设备用泵: 1.当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s。 2.建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。(二)消防泵的选用 所选消防泵的产品应符合国家标准《消防泵》GB6245,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。选择消防水泵的主要依据是:流量、扬程及其变化规律。通常可按以下要求选定: 1.水泵的出水量应满足消防水量的要求。 2.水泵的扬程应在满足消防流量的条件下,保证最不利点消火栓的水压要求。 3.最好是选用Q—H特性曲线平缓的水泵。 4.消防水泵一般均不应少于两台,一台工作,其余备用。单台泵的流量应按消防流量选择,同一建筑物尽量选用同型号水泵,以便于管理。关于消防专用水泵选用可以参考国家建筑标准设计图集《消防专用水泵选用及安装》。 (三)消防泵的串联和并联 1.消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。故当单台消防泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用串联消防给水系统。消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。

消防给水设施doc资料

消防给水设施

第一章消防给水设施 学习要求 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型;熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。 建筑消火栓给水系统是指为建筑消防服务的以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。它由消火栓、给水管道、供水设施等组成。按设置区域不同,消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;按设置位置不同,消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。 第一小节第一节消防给水设施 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 一、消防水泵 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。

这里的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 (一)设置要求 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵:设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用水泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014 )的规定,下列情况下可不设备用泵。 1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s 时。 2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。 (二)消防泵的选用 所选消防泵产品应符合国家标准《消防泵》(GB6245-2006)的规定,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。 1.消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:

消防给水系统的6种分类特点

消防给水系统的6种分类特点 首先,什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。 消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。 消防给水系统的分类及特点

一、按水压分 1)高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 2)临时高压消防给水系统 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 3)低压消防给水系统 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 二、按范围分 独立消防给水系统 在一栋建筑内消防给水系统自成体系、独立工作的系统。 区域(集中)消防给水系统 两栋及两栋以上的建筑共用消防给水系统。 三、按用途分 专用消防给水系统 消防给水管网与生活、生产给水系统互不关联,各成独立系统的消防给水系统。

生活给水管网与消防给水管网共用。 生活、生产、消防共用给水系统 大中型城镇、开发区的给水系统均为生活、生产和消防共用系统,较经济和安全可靠。 四、按位置分 室外消防给水系统 由进水管、室外消防给水管网,室外消火栓等构成,在建筑物外部进行灭火并向室内消防给水系统供水的消防给水系统。 室内消防给水系统 由引入管、室内消防给水管网、室内消火栓、水泵接合器、消防水箱等构成,在建筑物内部进行灭火的消防给水系统。 五、按灭火方式分 消火栓灭火系统 以消火栓、水带、水枪等灭火设施构成的灭火系统。 自动喷水灭火系统 以自动喷水灭火系统的喷头等灭火设施构成的灭火系统。 六、按管网形式分 环状管网消防给水系统 消防给水管网构成闭合环形,双向供水。

消防供水设施的安装施工方法

消防供水设施的安装施工方法 消防供水设施的安装施工方法提要:管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接 更多建筑学堂 消防供水设施的安装施工方法 (一)消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。 1.水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 (1)检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 (2)泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 (3)出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 (4)电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 (5)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于/1000,横向安装水平偏差不应大于/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 2.吸水管的安装 (1)水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。 (2)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。 (3)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。 (4)在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。 3.水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行: (1)检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 (2)将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。 (3)将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。 (4)将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。 (5)对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。 (6)将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组,观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。 (7)观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的倍。

消防给水设施

第一章消防给水设施 ? ? ? ? 学习要求 ? ? ? ? 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型;熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。 ? ? ? ? ? 建筑消火栓给水系统是指为建筑消防服务的以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。它由消火栓、给水管道、供水设施等组成。按设置区域不同,消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;按设置位置不同,消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。 第一小节第一节? 消防给水设施 ? ? ??? 消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防增(稳)压设施(消防气压罐)、消防水箱、水泵接合器和消防给水管网等。 ? ? ? ? 一、消防水泵 ? ? ? ? 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加了水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。

? ? ? ? 这里的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。 ? ? ? ? (一)设置要求 ? ? ? ? 消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 ? ? ? ??在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵: ? ? ? ? 设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用水泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 ? ? ? ??根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014 )的规定,下列情况下可不设备用泵。 ? ? ? ? 1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s时。 ? ? ? ? 2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。 ? ? ????(二)消防泵的选用 ? ? ? ? 所选消防泵产品应符合国家标准《消防泵》(GB6245-2006)的规定,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检测。

消防给水和灭火设备设计防火规范标准

消防给水和灭火设备设计防火规范标准 第一、一般规定 第8.1.1条在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施。 注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。 第8.1.2条消防给水宜与生产、生活给水管道系统合并,如合并不经济或技术上不可能,可采用独立的消防给水管道系统。 高层工业建筑室内消防给水,宜采用独立的消防给水管道。 第8.1.3条室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。 注:①在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120m的麻质水带,每支水枪的计算流量不应小于5 L/s。 ②高层工业建筑的高压或临时高压给水系统的压力,应满足室内最不利点消防设备水压的要求。 ③消火栓给水管道设计流速不宜超过2.5m/s。 第二、室外消防用水量 第8.2.1条城镇、居住区室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量,不应小于表8.2.1的规定。

注:城镇的室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库(含堆场、储罐)和民用建筑的室外消火栓用水量。 当工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按表8.2.2-2计算,其值与按本表计算不一致时,应取其较大值。 第8.2.2条工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。 一、工厂、仓库和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表8.2.2-1的规定; 注:采矿、选矿等工业企业,如各分散基地有单独的消防给水系统时,可分别计算。 二、建筑物的室外消火栓用水量,不应小于表8.2.2-2的规定; 三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。 注:①室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。成组布置的建筑物应按 消防需水量较大的相邻两座计算。 ②火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓用水量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定。 ③国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消防用水量,按三级耐火等级民用建筑物消防用水量确定。 第8.2.3条易燃、可燃材料露天、地露天堆场,可燃气体储罐或储罐区的室外消火栓用水量,不应小于表8.2.3的规定。 第8.2.4条当可燃油油浸电力变压器需设水喷雾灭火系统保护时,其灭火用水量应按现行的国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》经计算确定。 第8.2.5条甲、乙、丙类液体储罐区的消防用水量,应按灭火用水量和冷却用水量之和计算。 一、灭火用水量应按罐区内最大罐配置泡沫的用水量和泡沫管枪配置泡沫的用水量之和确定,并应按现行的国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》有关规定计算。

详解消防给水工程系统

图文详解消防给水工程系统 消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火. 二、系统组成 消火栓设备,水泵接合器,消防管道,消防水箱,消防水池,水源 1、消火栓设备 消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成,均安装于消火栓箱内。 2、水泵接合器

水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近的地方. 3、消防管道 建筑物内消防管道是否及其他给水系统合用,或独立设置,应根据建筑物的性质和使用要求经技术经济比较后确定。 4、消防水池 适用条件:用于无室外消防水源情况下,贮存火灾持续时间内的室内消防用。 设置:可设于室外地下或地面上,也可设在室内地下室,或及室内游泳池、水景水池兼用。 5、消防水箱 消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用。 水箱的设置要求:为确保动供水的可靠性,应采用重力自流供水方式;消防水箱不应及生活(或生产)高位水箱合用;水箱应贮存有10min的室内消防用水量。 三、系统的给水方式 a、由室外给水管网直接供水的消防给水方式

适用条件:室外给水管网提供的水量和水压,在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需的水量、水压要求时采用。 b、设水箱的消火栓给水方式 供水特点:由室外给水管网向水箱供水,箱内贮存10min消防用水量。 火灾初期:由水箱向消火栓给水系统供水; 火灾延续:可由室外消防车通过水泵接合器向消火栓给水系统加压供水。 适用条件:外网水压变化较大。 用水量小时:水压升高能向高位水箱供水 用水量大时:不能满足建筑消火栓系统的水量、水压要求。 c、设水泵、水池、水箱的消火栓给水方式 设置特点:水泵从贮水池抽水,及室外给水管网间接连接,可避免水泵及室外给水管网直接连接的弊病.当外网压力足够大时,也可由外网直接供水. 适用条件:设水池、水泵的给水方式适用于室外给水管网的水压经常不能满足室内供水所需的建筑。 d、分区供水方式 设置特点:室外给水管网向低区和高位水箱供水,箱内贮存10min消防水量。 高区火灾初起时:由水箱向高区消火栓给水系统供水;当水泵启动后:由水泵向高区消火栓给水系统供水灭火。 低区灭火:水量、水压由外网保证. 四、消火栓系统布置 1、多层建筑消火栓布置

消防给水系统

消防给水系统 (Ⅰ)消防水源 第 7.3.1 条 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少 于两条。当其中一条发生事故时,另一条应能通过 100%的消防用水和 70%的生 产、生活用水的总量。 在消防用水由消防水池供给时,工厂给水管网的进水管,应能通过消防水池的 补充水和 100%的生产、生活用水的总量。 第 7.3.2 条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能 保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于 1000m 时,可不分隔,大于 1000 m 时,应分隔成 两个,并设带阀门的连通管; 三、水池的补水时间,不宜超过 48h ; 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用 的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施。 (Ⅱ)消防用水量 第 7.3.3 条 厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处 的一次灭火用水量确定。 第 7.3.4 条 厂区和居住区同一时间内的火灾处数,应按表 7.3.4 确定。 第 7.3.5 条 联合企业内的各分厂、罐区、居住区等,如有各自独立的消防给水 系统,其消防用水量应分别进行计算。 3 3

第7.3.6条一次灭火的用水量,应符合下列规定: 一、居住区及建筑物的室外消防水量的计算,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行; 二、工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表7.3.6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。 三、辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h。 注:化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第7.3.7条可燃液体罐组的消防水量计算,应符合下列规定: 一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和; 一、当着火罐为立式罐时,距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却; 二、当邻近立式罐超过 3 个时,冷却水量可按 3 个罐的用水量计算;当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。 第7.3.8条可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求: 一、供水范围、供水强度不应小于表 7.3.8 的规定;

消防给水设施

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防给水设施 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6439-58 消防给水设施 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 专门为消防灭火而设置的给水设施,主要有消防给水管道和消火栓两种。 (1)消防给水管道简称消防管道,是一种能保证消防所需用水量的给水管道,一般可与生活用水或生产用水的上水道合并。 消防管道有高压和低压两种。高压消防管道,灭火时所需的水压是由固定的消防泵产生的,低压消防管道,灭火所需的水压是从室外消火栓用消防车或人力移动的水泵产生。 室外消防管道应采用环形,而不用单向管道。地下水管为闭合的系统,水可以在管内朝向各方环流,如管网的任何一段损坏,不致断水。室内消防管道应有通向屋外的支管,其上带有消防速合螺母,以备万一发生故障时,可与移动式消防水泵的水龙带连接。

(2)消火栓消火栓可供消防车吸水,也可直接连接水带放水灭火,是消防供水的基本设备。消火栓按其装置地点可分为室外和室内两类。室外消火栓又可分为地上式与地下式两种。 室外消火栓应沿道路设置,距路边不宜小于0.5m,不得大于2m。设置的位置应便于消防车吸水。室外消火栓的数量应按消火栓的保护半径和室外消防用水量确定。室内消火栓的配置,应保证两个相邻消火栓的充实水柱能够在建筑物最高、最远处相遇。室内消火栓一般设置于明显、易于取用的地点,离地面的高度应为1.2m。 (3)化工生产装置区消防给水设施 ①消防供水竖管用于框架式结构的露天生产装置区内,竖管沿梯子一侧安设。每层平台上均设有接口,并就近设有消防水带箱,便于冷却和灭火使用。 ②冷却喷淋设备高度超过30m的炼制塔、蒸馏塔或容器,宜设置固定喷淋冷却设备,可用喷水头也可用喷淋管,冷却水的供给强度可采用5L/(min·m2。