一、机房建设工程设计

1系统需求概述

众所周知,电子计算机机房装饰,不同于普通的宾馆、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。以期达到现代化的装饰水平和视觉效果。

网络核心机房是整个校园计算机网络开展应用的中心和关键所在,为消除安全隐患,确保通信设备和通信网络的安全可靠,应该建设在一个安全、可靠、稳定的基础环境中。数据中心机房应符合国际标准和相关规范,在洁净与温湿度、供配电、接地、防雷、防静电、防盗与防破坏等各方面满足征信系统的环境要求和管理要求。

2机房建设参照标准

《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93

《计算机场地安全要求》 GB9361-88

《计算机场地技术条件》 GB2887

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95

《计算机机房用活动地板技术条件》 9361-88

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

《室内装饰工程质量规范》 QB1838-93

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166—92

3系统范围

本次机房建设将包括一下几个子系统:

?机房空调与新风系统;

?电气系统(供配电系统);

?UPS系统;

?建筑装饰系统;

?消防及自动报警系统;

?机房漏水监测系统;

机房其他配套设备系统

4机房建设基本要求

服务器及交换设备放置在机房内,根据类型采用专用机柜分类布置。主机区信号电缆和电源电缆在上走线桥架分层平行布放。

机房装修

机房中各类管线需暗敷。

将原有建筑结构吊顶隔断及不用的设备、分隔管道拆除,结构做防尘处理

计算机机房顶棚装修采用采用两种方式:

在操作间采用金属铝天花吊顶;在主机区由于顶棚吊装了走线架故不吊顶而采用喷黑处理的方式。

地面全部采用抗静电全钢活动地板。要求承载力大、防火性能好;柔光、耐磨、防腐蚀等处理;抗静电性能优良、抗污染、便于清洗,造型美观、组装灵活、维修方便、经久耐用,稳定性好,各项指标达到国家标准。

设备间和操作室之间用全钢化玻璃隔断。墙面采用彩钢板,进出机房的门也采用防火门。

机房空调

机房区域使用机房专用精密空调

应满足的温度、湿度标准:机房全年温度23 ±2 ℃。湿度应满足:相对湿度为55±5%,夏季取上限,冬季取下限。

供配电

机房所用的交流电源由大楼配电房单独引进形成独立主回路,避免受大楼大功率用电设备的影响,保证机房用电设备的稳定运行。

机房内需单独设置配电柜,动力(空调、风机、照明等)用电需与设备用电在配电时分开。

配电柜有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。配电柜安装完毕后,进行编号,并标明柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。空调供电与机架供电分离。UPS输出后经过配电柜为机柜供电。数据中心供配电系统应为220V、50HZ,计算机供电质量达到A级。

机房有两种照明:正常照明和应急照明。其中正常照明照度要求:在离地面0.8M

照度不低于200LX(勒克斯)。

UPS系统

根据用户要求配置1台20KVA UPS ,后备时间4小时。

防雷系统

电源系统需考虑防雷,在配电柜、重要设备输入回路前端安装电源避雷器。

接地系统

计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用金属网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻小于1Ω。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织金属线直接敷设到房间让地板就近接地,能使地板产生的静电电荷迅速入地。

计算机系统专用接地,要求地阻小于1Ω。

交流保护接地,接地电阻不应大于2Ω。

防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行,接地电阻R<4Ω。

接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定。

同一个机房内的地线采用同一地线源,其地线系统可采用地网接入或通过配电中心直接接入,其中间不作任何分支处理,引入的地线进入专用地线排。

整个机房内作地线排网(等电位均压环),设备就近接入。

镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行可靠接地。

机房漏水监测系统

采用一套漏水监测系统对机房内的空调和重要设备四周进行实时监控,并可联动进行报警。

消防及自动报警系统

采用自动报警配七氟丙烷自动灭火系统的方式。

机房其他配套设备系统

包括服务器机柜和网络机柜。

5设计原则

实用性和先进性

采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以

适应未来业务的发展和技术升级的需要。

安全可靠性

为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高数据中心机房的安全可靠性。

灵活性与可扩展性

计算机机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。

可管理性

由于机房具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的数据中心机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化、可管理的功能,同时条用先进和管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,简化机房管理人员的维护工作,从而为计算机机房的安全、可靠运行提供最有力的保障。

6设计依据

机房按国家标准A级机房规划建设,具体要求如下:

机房的温度及湿度

根据国家标准规定,机房内温度、湿度按开机时和停机时分别可定为A、B、C三级,本计算机机房工程按照A 级标准进行设计、施工及验收(见表2-1、表2-2)。

表2—1开机时机房内的温度、湿度要求

表2—2停机时机房内的温度、湿度要求

计算机电源

计算机机房供电系统根据计算机的性能、用途和运行方式(是否联网)等情况,划分为A、B、C三级(见表:2-3)。

表2-3供电电源质量划分

机房照明

在距离地面0.8米处平均照明度不低于200LX,操作间和主机房不低于400LX。

噪声、电磁干扰和洁净度

噪声:操作员位置测试应小于60dB。

机房内磁场干扰场强不大于800A/M(相当于100e)

机房洁净度

根据国家标准规定,机房内洁净度可定为A、B两级,本计算机机房工程按照A级标准进行设计、施工及验收(参见表:2-4)。

表2-4机房内尘埃的等级

接地

交流工作接地:接地电阻不大于2Ω

安全保护接地:接地电阻不大于2Ω

防雷保护接地:接地电阻不大于10Ω

直流工作地:接地电阻按计算机系统确定,中型机不大于1Ω,。

综合接地不大于1Ω。

机房抗静电活动地板

抗静电地板电阻率:(10×107—10×108)Ω cm

分布载荷:1500kg/m2。集中载荷kg/m2

抗静电活动地板高度:350±20mm(地板下空间为精密空调的送风静压箱)

二、校园网络工程

1概述

对于今天的学校来说,将信息技术融入到学习、教学及行政管理已不再是的可能性问题,而是一种迫切的需要。学生的需要正使与技术一起成长起来的代人的生活发生着前所未有的巨大变化。他们将进入对信息技术依赖程度越来越高的经济生活中。网络也成了学生、教师及社会间更好进行交流的一种媒介。最为重要的是,网络对学习过程本身产生了巨大影响。网络能够消除学生与学习资源间的界限,使学生可以自由地在任何时间任何地方获取信息。它们扩大了课程的选择范围。面对有限的财力资源而又要大提高学习经历的挑战。并且能消除进行交流的距离上的障碍,网络注定会在教育过程中发挥越来越重要的作用。

“数字化校园”是以数字化信息、计算机技术、通讯技术、网络技术为基础,在计算机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用,使数字资源得到充分优化利用一种虚拟教育环境。通过实现从环境(包括设备,办公空间、研究空间、教学空间等)、资源(如图书

资料、专业数据库、教师讲义、课件及全球网上专业资讯等)到应用(包括教学、管理、服务、办公等)的全部数字化,在传统校园基础上构建一个既对应又有本质不同的数字空间,以拓展现实校园的时间和空间维度,为师生提供网上信息交流环境,构建校园内外互联互通的人才培养环境和科研环境,进行数字化学习、数字化教学、数字化科研、数字化管理和数字化生活,提升传统校园的运行效率,扩展传统校园的业务功能,创构电子校务、教育资源、虚拟社区及网络服务的数字化虚拟大学教育环境。最终实现教育过程的全面信息化,从而达到提高管理水平和效率的目的。

2网络建设现状分析

2.1 国内高校数字化校园建设发展现状

我国高等院校信息化建设从发展状况上可以分为三个阶段:第一阶段以硬件集成为主,重点是校园网硬件平台的搭建;第二阶段以应用软件集成为主,重点体现在学校管理信息系统建设上,这也是当今大多数校园网所采用的模式;第三阶段是以数字校园建设为理念的信息化建设新阶段,开始从“信息服务”为主向“业务服务”为主的方向发展,国内有代表性的高校有清华大学、北京大学、中国人民大学、山东大学等。这些高校的基本情况为:网络基础建设:以“万兆主干、千兆到楼、百兆到桌面”的指标进行建设;网络基本服务:实现了统一身份认证、统一数据平台、统一技术标准,规范了学校的各种业务流程。应用支撑层:实现了电子校务管理、教务管理系统、学生管理系统、科研管理系统、人事管理系统、数字图书馆、网络教学系统等到应用。

2.2 我校校园网基础设施现状及应用现状

我校校园网基础设施现状

从2002年起,我校开始进行校园网建设规划。实施了学校的网络建设第一期工程,接入网通2M宽,解决了学校部份上网需求。2004年实施了第二期建设程,接入了铁通30M专线,主要以光纤到楼寓,双绞线到桌面的布线,实现各部门的网上办公、资料查询下载等,同时解决了部分学生宿舍的上网问题。2007年学院投入大量资金进行校园扩建,校园面积也达到300多亩,新建了学生宿舍、教学楼、办公楼、体育馆等等,以前的网络带宽也无法满足现有的需要,因此学院2008年3月份接入中国电信100M解决了带宽问题,但在硬件上还没得到提升,使100M带宽没有很好的发挥作用,所以需求把整个学院的网络进行一次统一的标准的规划。当前全院的信息点总数5000多个,全

校上网计算机机有2000多台,用户数3000左右,而学生上网是通过锐捷的802.1x认证程序接入;教职工住宅区已有100多户开通网络。

我校校园网目前应用现状

目前网络用户数量已达到2000信息点,网络中心核心设备主要以一台华为AR4680路由器、一台锐捷3550交换机运载,随着用户数量的不断增加,现有网络硬件设备也无法满足网络运行,而且目前网络处于一种单接点的方式,当核心设备故障、断电、或其他意外情况整个学院的网络就会出现瘫痪,当前我们学院网络处于极其落后的状态,在很多安全方面(如电源、防雷)等。常规应用:学院连网的楼寓有图书馆、所有教师公寓、3栋学生宿舍楼、以及各教学楼和各职业能部门,主要实现了学院的各部门、教师公寓及学生宿舍的单一连网,只能进行简单的网页浏览、资料下载等工作。当前网络运行情况如图2:

目前网络运行拓扑图(图2)

3现有问题分析

现有的网络层次为两层结构、所有的接入交换机都直接通过百兆光纤连接RG-S3550交换机上,造成RG-S3550压力相当大,即做汇聚交换机,又做核心交换机使用,所有

的二层信息都需要RG-S3550进行处理,在大用户量之下,导致RG-S3550经常死机,影响整个网络的正常运行

RG-S3550在做汇聚和核心交换机的同时,也做802.1X的认证交换机,也就是说说有的校园网内需要认证的用户,都要到RG-S3550进行认证,RG-S3550作为锐捷的低端产品,RG-S3550支持的认证用户数量是最大为672个,随着校园网的不断发展,现有的最大用户数不能满足学校的以后的应用。

目前学校使用的SAM认证版服务器,没有计费功能,学生必须要先到财务科交钱,凭借收据再到网络中心开户,每个月为了正常上网,需要跑两个地方,学校老师管理也相当麻烦。

存在问题和差距

我校虽然接入因特网多年,但一直以来都只是进行普通的网络连接,在硬件和软件系统方面都很欠缺,无法达到高层的统筹规划和统一的信息标准,目前各部门所用的管理信息系统和应用系统在多平台、多系统、数据孤立不能达到共享的要求,致使学院的所有信息不能快捷流通,没有形成统一的数据平台和建设标准,从而导致校园网上升不到高水平的应用层面,不能发挥应有的信息化效力。和国内及省内的各先进高校相比,存在有建设认识不到位、资金投入不够、数据共享次低、信息孤立严重、使用效率低、应用培训不足等差距。

4建设思想、原则和建设目标

4.1 数字校园建设的定位

数字校园包括对内、对外服务,对内:建立统一的应用支撑平台,整合学校的资源,构建数字化的共享协同业务服务体系,为学校的教学、科研、管理、生活服务等。对外:体现本院的特色,建立开放式的远程教学、师生进行网上交流,构建教师的终身学习服务平台,为全院师生提供高效的数字信息化服务。

数字校园建设指导思想

“以网络环境的建设为基础、以教学和科研应用为目标、以信息资源的建设为核心、以规范的管理体制为保证”。从我院的实际需要和长远发展出发,制定合理、有利于学校发展和师生需求的信息化校园建设的整体规划,使整个数字校园建设具有前瞻性、统一性、跨越式特点。贯彻“总体规划,分步实施、统一标准、强化应用、创建特色”的

立针,讲求实效,有计划、分阶段、科学合理地实施数字校园建设,通过数字校园的建设,构建体现自身特色的应用系统,使数字校园促进学校教学、科研与管理,全面提升学校的综合能力。

4.2 数字校园建设原则

采用先进成熟的技术和设计思想,运用先进的集成技术路线,以先进、实用、开放、安全、使用方便和易于操作为原则,突出系统功能的实用性,尽快投入使用,发挥较好的效能。本系统在软件配置和硬件设备,整个系统设计上依照以下原则确定。

资源共享

坚持硬件集群(系统硬件平台统一规划、集中管理)、数据集中(建立统一的数据库/数据仓库,集中管理数据),应用集成(统一身份认证、统一应用界面风格、统一数据交换标准、统一的开发规范)的技术措施,优化资源,实现资源共享。

硬件基础建设、应用软件建设、人才培养互动

数字校园建设的基础是网络基础设施。随着服务要求的提高,软件系统向石硬件提出了更高要求,底层软件开发平台、支撑系统都要求软硬件系统不断发展与其相适应。所以,在数字校园的建设和应用过程中,必须实现教学、科研、管理、服务等行为中的软件、硬件系统互补、互动,软、硬件相适应,才能充分发挥软硬件的作用。要使软硬件充分发挥作用,要提高人的素质。人员培训是发挥软硬件功能、提高使用效率的必要措施。数字校园的建设和应用的关键是使用者的观念的更新和转变。

集成与协同

通过数字校园的建设,通过应用业务流、审批流和工作流,实破以部门为界限的应用处理模式,建立以业务协同为主线的跨部门的应用逻辑和数据集成,以数字化的方式构建一种面向人的协同和谐工作方式,实现信息协同、流程协同、办公协同、管理协同。先进性与适用性统一

在数字校园建设中,既要从学校的实际需要和长远发展出发,紧跟信息技术的发展,立足未来进行全面的、超前的总体规划,以要考虑技术的成熟度,体现设备的先进性和实用性相结合,更要考虑设备性能的充分发挥和软件系统应用,不应过多冗余。数字校园的建设资金,要发挥最大的效益;既要坚持适度超前的原则,又不能造成浪费,充分体现“先进与成熟”、“实用与有效”的辩证统一。所以,选购设备要充分注意先进性,选择硬件要预测到未来发展方向,选择软件要考虑开放性,工具性和软件集成优势。网

络设计要考虑通信发展要求,因此,网络设备是主要关键,国内能满足要求的,尽量采用国产设备。从而在相当长的时间内保证其先进性。

安全、稳定、可靠

作为整个校园网络系统的硬件基础,网络设备必须是具备安全性、稳定性和可靠性的特点。这是网络系统稳定运行的最基本条件。最好是经过相当长时间,在世界范围内被广泛应用的网络产品,所以在选择产品时选用国际知名厂商的产品。

易于扩展性

由于信息技术和人们对于新技术的需求发展都非常迅速,为了避免不必要的重复投资,应选择具有一定扩展能力的设备,能够保证在网络规模逐渐扩大的时候,不需要增加的设备,而只需要增加一定数量的模块就行。最好能够做到在网络技术进一步发展,现有模块不支持新技术的情况下,只需要更换相应模块,而不需要更换整个设备。

管理与维护方便

先进的设备必须配合先进的管理和维护的方法,才能够发挥最大的作用。所以,在选择设备时必须支持现有的、常用的网络管理协议和多种网络管理软件,便于管理人员的维护。

4.3 数字校园建设目标

用5年左右的时间,建设一流的数字化网络环境,数字化的教育资源环境、数字化的教学与学习环境、管理工作环境,实现数字化学习、数字化教学、数字化管理和数字化生活,创建数字化虚拟空间的进一步提升,建立基于网络的电子教学CAI课件开发、视频点播(VOD)、网上题库、答疑与作业批改等计算机辅助教学系统,实现教学手段的现代化,实现学校更具信息化和现代化。

数字化环境:

数字化校园的硬件基础。包括:覆盖全校,技术先进、功能齐全的高速校园网络;数字化广播电视系统;数字化多媒体制作系统;建立建全满足教学需要的计算机机房、数字化语阅览室和多媒体教学系统等。图书资料检索、借阅自动化。通过改造原有图书检索系统,建设电子图书馆,提高校内图书资料的利用率;充分利用校外图书资料,实现远程计算机图书检索和借阅。

数字化管理:

指校务管理系统,包括办公、人事、教务、校产等管理子系统. 学校管理系统的信

息化、自动化。依托校园网,构建相应的交互式应用软件平台,实现教学、科研、人事、学生、财务、后勤、档案等管理工作的自动化,实现统计监测网络化,提高管理效率和水平。实现网上招生、网上人才招聘、学生网上求职等。

数字化学习:

指数字化校园软件平台和资源两方面。建立先进实用的应用平台和应用系统。包括:校园信息发布系统、校务管理系统、教育教学系统、学生、家长和学校联系交流平台、试验图书馆系统和生活服务系统。

加强现有信息资源的数字化工作,重视现有信息资源的数字化工作,把具有优势和特色的传输媒介的信息资源尽快数字化。加强各类教育信息资源库的建设,包括教育教学资源库、管理资源库、实训成果资源库、学生信息资源库、数字化图书馆等涉及教学、管理等各方面信息资源库。积极开发基于WEB、FTP等技术的各类网络信息资源,充分利用信息为学校、社会和同学提供优质服务。最终,通过校园网,实现学校内部,学校与国内、国际信息的快速交流,达到资源共享,使广大师生及时了解国内外科学技术和高等教育发展的最新动态,促进教学、科研、管理事业的发展,实现信息资源共享。

5具体建设要求

根据学校数字校园建设的指导思想,我校将建设一个至少保持5年内先进的数字校园,通过把教师、学生、管理人员等角色和学校的组织与校园计算机网络系统有机的联系在一起,以统一身份认证、综合信息门户的方式提供集成化、智能化、共享型、开放型的数字教育教学环境。总体目标是:配置万兆核心交换机、千兆骨干网规划网络基础设施系统,统一规划与管理;建立数字校园公共数据库和综合信息门户平台,实现统一身份认证访问接口、数据共享以及学校历史数据的存储、整理,实现信息网站的集中存放、维护;建立基于网络的教务管理,系统实现高质量教学资源、信息资源和智力资源的共享与传播;建立基于网络的图书管理系统,实现数字图书馆,提供网上专业资源的链接和专业数据库的开放使用;建立基于网络的信息发布、办公邮件系统、公文流转,实现网上办公;建立校园网络及其应用系统安全体系;建立校园一卡通系统。实施要求如下:

5.1 网络指标

按10000个用户设计,主干万兆,节点千兆,桌面百兆,兼容IPV6.

软件系统要使用主流技术

应用系统开发、数据库、中间件应采用现有的主流平台,以便于扩展和升级。

信息标准

数据按照统一的标准产生、存放、使用,使数据真正实现其享。定义清晰而标准的接口,应用之间能实现互操作。通过细致调研,建立各个系、各个部门之间的纵横向、直接和间接的业务流程标准,做到真正意义上的业务协同,实现从信息流向业务流的转变。

5.2 信息点建设要求

1、办公室:每个公室至少保证有1个信息点,对用户数量多的办公室以局域网方式再进行组建。

2、教室:每一间教室1个信息点。

3、学生宿舍:按每间宿舍1个信息点,超出的用户数再用接入层交换机连接。

4、各大门:设立安全监控、门禁、小型电子公告、GIS系统

5、主要公共场所:设立大型电子公告牌

校园网环境要求:管沟、竖井、机房、防雷、供电等按照有关建设规范要求进行设计和建设

5.3 综合布线要求

1、采用模块化结构设计、易于扩展、管理和维护

2、使用标准配线系统和统一的信息插座,可连接不同类型和设备

3、使用相同电缆、配线架、插头和模块插孔,兼容不同厂商设备。

4、每个建筑物划分为工作区子系统、水平干线子系统、管理间子系统、垂直干线子系统、楼宇(建筑群)子系统、设备间子系统6个子系统来设计。

5、各个有网络需求或其他信息化需求的建筑物应用适当类型和数量的光缆接入或无线网络信道接入(办公楼、图书馆、教室、会议室、体育馆及室外场地等)。

6、预留足够的网络节点和主干链路。

5.4 网络控制中心要求

经究研决定把第一教学楼106作为网络的核心控制机房,中心机房必须有20KV的稳压电源供电,保证对核心交换设备和存储设备有4小时以上的时延,所有服务器都统一放置于中心机房(总数据库服务器、WEB、FTP、VOD、教务管理、认证服务器等)。对于楼宇交换机房,必须由本栋楼宇配电室直接供电,配备单进单出UPS供电系统。所有

交换机房,均必须做防雷系统。

5.5 电话、音频、视频资源

电话独立成网或者使用IP电话,视频资源依托省教育厅大学城区公共网络服务项目,以IP电视方式向学生提供主要的电视节目和部分校内自办节目。

5.6 无线网

在校园合适的位置放一个无线发射器,通过有线和无线相结合,在校园内实现无盲点的网络覆盖(比如体育馆)。考虑对公共开放区域的无线覆盖,降低公共显示、查询等设备的网络接入难度。

5.7 业务网络关系

从安全管理和服务归属角度出发,对于财务、校园卡等要求较高的系统,采取物理隔离的方式进行建设,其他网络采取虚网、VPN等方式进行处理。

附图一:数据中心机房平面图

附图二:学院平面布局图:

谢谢欣赏

网络工程建设项目投标书

XXXX网络工程建设项目 投 标 书 {黑体一号字加粗} XXXX网络公司 XXXX年XX月X日 {黑体四号字加粗} 目录{黑体三号字}

{及正文同,五号字} 前言 (6) 一、公司网络系统设计 (6) 1.设计概述 (6) 1.1网络建设目标 (7) 1.2网络性能要求 (7) 2.1总体描述 (8) 2.2骨干网(BackBone) (8) 2.3网络结构 (9) 2.4地址分配 (10) 2.5交换设备选型 (11)

一、前 言……………………………………………………………………… (302) 二、校园网络系统设 计………………………………………………………………...... (302) 1.设计概 述……………………………………………………………………… (302) 1.1网络建设目标 (302) 1.2网络性能要求 (302) 2.网络总体设计 (302) 2.1总体描述 (302) 2.2骨干网

(BackBone) (302) 2.3网络结构 (302) 2.4地址分配 (302) 2.5交换设备选型..................................................................................... (303) 2.6服务器选型 (303) 2.7防火墙选型 (303) 三.结构化布线 1.结构化综合布线系统概述 2.系统设计 2.1设计要求 2.2工作区子系统

2.3水平子系统 2.4主干子系统 2.5管理子系统 2.6设备间子系统 2.7建筑群子系统 2.8布线测试 四.技术及服务 1.产品保修及服务条例 1.1产品保修 1.2服务条例 1.3工程文件清单 1.4培训计划 五、网络设备材料清单及报价

网络工程投标文件

网络工程投标文件 Prepared on 22 November 2020

成都市方联中学新校区网络工程工程施工招标 投标文件 项目编号:方联0001投 项目名称:成都市方联中学新校区工程施工招标 投标文件内容:投标文件投标函部分 投标人:四川大江网络技术公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:张三(签字或盖章) 日期:二0一0 年七月六日 投标文件 目录 一、法定代表人身份证明书 (1) 二、投标文件签署授权委托书 (2) 三、投标函 (3) 四、投标函附录 (4) 五、投标担保银行保函格式 (5) 六、投标担保书 (6) 七、投标文件要求投标人提交的其他投标资料 (7) 投标文件 一、法定代表人身份证明书 单位名称:四川大江网络技术公司 单位性质:集体 地址:四川省遂宁市河东新区

成立时间: 2005 年 11 月 11 日 经营期限: 2050年11月11日 姓名:张三性别:男年龄: 30 职务:教师 系四川大江网络技术公司的法定代表人。 特此证明。 投标人:四川大江网络技术公司盖章) 日期:二0一0 年七月五日 房屋建筑和市政基础设施工程施工投标文件范本 二、投标文件签署授权委托书 本委托书声明:我张三系四川大江网络技术公司的法定代表人,现授权委托四川文化投标有限公司的钟定江为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 代理人无转委托权,特此委托。 代理人:钟定江性别:男年龄: 22 身份证号码: 职务:无 投标人:四川大江网络技术公司(盖章) 法定代表人:张三(签字或盖章)

政府政务服务中心网络建设及通讯服务公开采购招投标书范本

四川政府采购网项目编号:(编制投标文件以此编号为准) 全国公共资源交易平台(四川省.泸州市)项目编号:zjg 政府采购 招标文件 项目名称:网络建设及通讯服务 招标编号: 中国·四川(泸州) 泸州市江阳区政府采购中心 共同编制 泸州市江阳区人民政府政务服务中心 年月

目录 第一章投标邀请…………………………………………………………第二章投标人须知………………………………………………………第三章投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求……第四章投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料…………………………………………………………第五章招标项目技术、服务及其他商务要求…………………………第六章投标文件格式………………………………………………… . 第七章评标办法…………………………………………………………第八章政府采购合同(货物类)………………………………………

第一章投标邀请函 泸州市江阳区政府采购中心(采购代理机构)受泸州市江阳区人民政府政务服务中心(采购人)委托,拟对网络建设及通讯服务采购项目进行国内公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。 一、招标编号:。 二、招标项目名称:网络建设及通讯服务。 三、采购预算、补贴和付费:()本项目无采购预算;()对中标人给予前期投入补贴万 元(分年支付);()通信资费按国家标准下浮(中标下浮率)后付费(每月结算)。 四、招标项目简介: 具体技术、服务等要求详见招标文件第五章。 五、供应商参加本次政府采购活动,应当在提交投标文件前具备下列条件: .具有独立承担民事责任的能力或依法设立并取得营业执照的法人的分支机构; .具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; .具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; .具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; .参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; .法律、行政法规规定的其他条件; .根据采购项目提出的特殊条件:具备基础电信业务经营许可证和电信增值业务许可证。 (详见招标文件第三章、第四章)。 六、招标文件获取时间、地点: 招标文件在全国公共资源交易平台(四川省.泸州市)(https://www.wendangku.net/doc/3b5614158.html,) 提供免费下载,请潜在供应商自年月日至年月日上午:前(北京时间)登录全国公共资源交易平台(四川省.泸州市)(https://www.wendangku.net/doc/3b5614158.html,),成为注册用户,网上在线获取招标文件(不提供现场购买或邮寄等其他方式)。招标文件不收取费用,通过系统成功缴纳投标保证金方视为报名成功。 七、投标人报名数量要求:本项目到报名截止时间投标人报名数量少于三家时本次采购活动终止。本项目报名、保证金交纳时间截止后,本项目是否具备开标条件,各投标人可在全国公共资源交易平台(四川省.泸州市)(https://www.wendangku.net/doc/3b5614158.html,),登录注册账号后进行查询。如果查询提示项目“达不到开标条件”,采购中心将不组织接收响应文件。投标人可以电话咨询采购中心确定是否开标和是否需要前往开标地点。

(招标投标)网络工程概预算与标书编制

(招标投标)网络工程概预算与标书编制

广西交通职业技术学院交通信息工程系《网络工程概预算与标书编制》课程期末作品课考试 项目名称:机房建设项目投标书 专业:计算机网络技术 班级:2012-1班 学号:20120404027 姓名:王XX 指导教师:XXX 广西交通职业技术学院编制 2013年12月25日

目录 第一部分技术方案-1- 一、项目简介-1- (一)项目单位简介-1- (二)项目建设目标-1- 二、项目需求分析-1- (一)项目需求分类汇总-1- (二)项目需求分析-2- 三、项目设计总体目标-3- (一)网络集中管理-3- (二)现代化多媒体教学应用-3- 四、项目设计-3- (一)项目设备及信息点统计-3- 1.项目设备统计表-3- 2.端口链路编号地址表-4- (二)网络拓扑结构图设计-5- (三)系统布线示意图绘制-6- (四)施工图设计-6- (五)项目预算及设备选型-7- 1.项目预算-7- 2.设备选型-8- 五、项目组织人员及工程进度安排-18-

(一)项目组织人员及结构-18- (1)项目组织结构-18- (2)项目组织人员-18- (二)工程实施进度安排-19- 六、图纸及表格附件-20- (一)广西交通职业技术学院教学楼310教室项目建设设备统计表-20- (二)广西交通职业技术学院教学楼310教室端口链路编号地址表-22- (三)广西交职院教学楼310教室网络拓扑机构图-23- (四)广西交通职业技术学院教学楼310教室综合布线系统示意图-24- (五)广西交通职业技术学院教学楼310教室施工图-25- 第二部分商务报价-26- 一、工程项目建设概预算表-26- 二、工程项目概预算说明-35- 第三部分作品设计总结-36- 第四部分参考文献-37-

网络布线工程招标

网络布线工程招标 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

第一部分投标邀请函 xx大学学生宿舍楼网络布线工程项目进行公开招标,欢迎有工程能力的厂商参加投标。 1.招标编号: 2.设备名称及数量:见本标书第二部分招标项目说明 3.发放标书时间: 4.发放标书地点: 5.接收标书时间: 6.招标联系人: 7.技术联系人:xxx,电话xxxxxxxx、xxxxxxxx 8.开标时间: 9.领取标书必须携带单位下列证件:营业执照副本原件及加盖投标单位印章的复印件、税务登记证副本原件及加盖投标单位印章的复印件。 10.开标地点: xx大学 年月日 第二部分招标项目说明 一、一般要求 1.本招标文件的采购项目为学生宿舍楼网络布线工程 2.要求投标方具备法人营业执照、税务登记证,并且注册资金达到1000万元以上,社会信誉好,产品质量高,具有设备供应能力的生产或销售单位。 3.投标方需提供全新产品,必须符合国家相关标准要求。 4.所报价设备均需提供至少验收合格之日起36个月的免费质保期;设备配置应具有先进性、可靠性、安全性,及时进行安装调试;保证网络及硬件正常运行,发生问题应在4小时内给予答复,24小时内解决故障。

5.由中标方派技术人员协助招标方指导安装和调试,并对其设备的操作、工作原理、简易维修进行免费培训。 6.设备在使用过程中发生问题,中标方应提供免费咨询…… 7.质保期内出现技术故障,中标方应提供免费维修服务,若设备出现质量问题,中标方应按使用方要求的时间更换设备。 8.对于超过保修期后的设备保养及维修,可根据合同双方意愿另签保养协议。 9.投标单位必须由法人或法人委托人参加开标仪式,随时接受评委询问,并予以解答。 10.投标人可以组成一个投标联合体,以一个投标人身份共同投标,但联合投标的单位不能多于两个,且必须全部具备招标文件上要求的资格。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。 11.中标单位中标后必须及时组织货物,不得转包、分包。 12.为了使设备更加符合用户实际,具有前瞻性,投标人可以在满足需求的前提下,设计出更加合理的设备应用方案。 13.投标人对招标书中初步方案和对设备选型、产品性能指标可以提出异议和调整,为了网络系统设计整体优化,可以提出改进方案。但重大改动需经招标人及需方同意,并在投标书中做出商务偏差的说明,招标人在评标时决定取舍。 14.投标截止日前,投标人可以到需方勘测项目现场,需方给以配合。 15.交货时间:签定合同之日起按照建设单位要求的供货周期分期分批供货。 16.交货地点:信息网络中心指定的地点(xx大学)。 17.验收:设备到达指定地点后由信息网络中心根据装箱清单查验货物,进行初验。初验期间供货单位必须移交详细的随机资料。 18.监理:安装调试期间由xx大学网络信息中心组织有关部门技术人员负责监理。 二、背景情况及总体需求描述 xx校园网目前情况简述

企业网络工程投标书

企业网络工程投标书 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

企业网络工程投标书模板 xxxx公司 xxxx年xx月xx日

1.前言 {此处介绍工程背景,200字左右,分两段,一段介绍行业背景,一段介绍工程相关背景} 2.企业网络系统设计 2.1设计概述 {简要介绍工程性质、意义,50字左右} 2.2网络建设目标 {简要介绍工程建设的预期目标和规划,可以具体到实现什么样的业务,100左右} 2.3网络性能要求 {介绍工程在建设完成后预期的技术要求,包括整体性能评价、可靠性、易用性、安全性、扩展性、成本与性价比,100字左右} 3.网络总体设计 3.1总体描述 {概述哪些方面的逻辑设计,包括骨干网技术、网络拓扑设计、接入网、地址分配、Vlan划分、服务器、安全架构,200字左右} 3.2骨干网(BackBone) {核心层设计,包括核心层技术选型、干线链路、核心层冗余,200字左右} 3.3网络结构 {汇聚层与接入层技术选型、汇聚链路200字左右,一定要绘制系统拓扑结构图} 3.4地址分配 {根据拓扑结构划分Vlan,分配IP地址} 表1VLAN与IP地址分配表 3.5交换设备选型 {根据不同层选择相关网络设备,可以到企业网站查找相关资料,所选设备应完全覆盖各层技术选型,尽量选择大公司大品牌同一产品线,保证互操作性,性能}

{描述服务器、存储设备、冗余部件、性价比等主要特性} 2.7防火墙选型 {描述所选防火墙的安全特性} 4.结构化布线 4.1结构化综合布线系统概述 4.1.1结构化布线标准介绍 4.1.2结构化布线等级 {基本型、增强型、综合型三者选一种} 4.2系统设计 4.2.1设计要求 {介绍信息点分布情况,线缆、配线架、线槽等主材的规格,150字左右} 4.2.2工作区子系统 4.2.3水平子系统 4.2.4主干子系统 4.2.5管理子系统 4.2.6设备间子系统 4.2.7建筑群子系统 4.2.8布线测试 5.技术及服务 5.1产品保修与服务条例 5.1.1产品保修{写明保修范围} 5.1.2服务条例{写明服务承诺} 5.1.3工程文件清单 5.1.4培训计划{培训对象、培训内容、培训时间} 6.网络设备材料清单及报价 表3设备清单报价表

通信建设工程施工招标文件范本

通信建设工程施工招标文件范本 (征求意见稿) 中华人民共和国信息产业部 2005年10月8日

《通信建设工程施工招标文件范本》编制说明 一、编制原则 根据通信建设特点以实际招标程序为基础,做到科学、实用便于操作。(1)通信建设施工招标多为邀请招标,因此本稿的第三部分招标文件以邀请招标的方式编写。 (2)本稿中“合同通用条款”,采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同文本GF—91——0201》的“通用条款”。 (3)关于评标方法部分按照经评审最低价法和综合评估法。 (4)关于工程量清单部分由于通信部分的计价规范未出发布,本稿采用《建设工程量清单计价规范》中规定的表格。 二、编制依据及基础资料 1、国家及信息产业部颁发的有关招标投标的法律法规。 2、适当参照国家发改委的《施工招标文件范本》。 3、建设部、有关通信运营企业、施工企业等相关部门的建议和资料。

目录第一部分公开招标 第一章招标公告 1.招标(资格预审)公告 1.1工程概况与招标内容 1.2资格要求 1.3获取资格预审文件 1.4资格预审申请书的递交 1.5联系方式 第二章资格预审文件 2.资格预审须知 3.资格预审申请书 表1申请人基本情况表(格式) 表2 近三年完成的类似工程项目情况表(格式) 表3在建工程项目情况表(格式) 表4拟投入本工程的主要施工机械设备表(格式)表5 申请人财务状况表(格式) 表6 联合体投标各方情况表(格式) 表7执行合同所配备的主要技术人员情况表(格式)表8 近三年涉及诉讼案件统计表 表9 其他有关证明材料 4.资格审查标准 5.通知与确认 6.资格审查方法 附表1 申请人资格审查量化得分汇总表 附表2 申请人资格预审强制性标准/条件评分标准表 附表3 申请人(项目名称)评分标准表 附件一:资格预审申请书 附件二:资格预审结果通知书 附件三:资格预审结果通知回执书 第二部分邀请招标 第一章投标邀请书 1. 投标邀请书 第二章资格后审 1.资格后审须知 2. 资格审查方法

网络工程建设项目投标书

新瑞网络工程建设项目 投 标 书 {黑体一号字加粗} 创意网络公司 小组成员:王天宇,张大可,吴彩凤,宗诚

目录 一、前言 二、校园网络系统设计 1.设计概述 1.1网络建设目标 1.2网络性能要求 2.网络总体设计 2.1总体描述 2.2骨干网(BackBone) 2.3网络结构 2.4地址分配 2.5交换设备选型 2.6服务器选型 2.7防火墙选型 三.结构化布线 1.结构化综合布线系统概述 2.系统设计 2.1设计要求 2.2工作区子系统 2.3水平子系统 2.4主干子系统 2.5管理子系统

2.6设备间子系统 2.7建筑群子系统 2.8布线测试 四.技术及服务 1.产品保修与服务条例 1.1产品保修 1.2服务条例 1.3工程文件清单 1.4培训计划 五、网络设备材料清单及报价 一、前言 随着现代信息技术的发展,计算机技术、多媒体技术、网络技术等为代表的新技术的不断更新,推动了数字化公司网络的不断发展,管理手段和经营范围正在发生深刻变革。新瑞公司是一家新型的高科技企业,公司业务对网络依赖性强。随着业务的发展,公司原有网络已经不能满足高效企业管理的需要,为了满足业务的需要,公司决定构建一个高速、稳定、安全的适应企业现代化办公需求的高性能网络。

本工程组根据“技术规范”的要求,采用先进的计算机、网络设备和软件,以及先进的系统集成技术和管理模式,实现一个高效的办公网络体系。可将公司内部形成高效、通畅、安全的网络体系,初步实现公文管理、资源共享、打印管理的电子化、网络化。实现基本的网络办公自动化,建设安全、健壮的公司办公局域网,网络结构将达到高效且具有良好的可扩展性,采用信息安全交换装置实现必要的信息传输。 二、公司网络系统设计 1.设计概述 新瑞公司总公司网络工程有财务、研发、生产和销售四个部门,分公司网络工程有财务、研发、销售组成,公司业务对网络的依赖较强。项目实施内容主要为以上内部的高速数据通信、音频、视频系统等,以满足现有的日常办公、会议的需要。 1.1网络建设目标 该网络建设应该分期建设,首先建立该网络的主干,然后建立各个应用子系统,最后可通过路由器与INTERNET相连。在此基础上建立的软件和信息资源可使公司内各个单位的计算机自由访问INTERNET资源,实现公司管理自动化和办公自动化。实现情报数据检索和电子邮件通讯,形成无纸办公环境和公司内电子公告栏。并可通过公司WEB服务器向INTERNET网提供公司信息资源(如公司情况,员工数据,科研成果信息,科技产业信息,最新科技动态等)。另外,该网络还要挂接各种应用系统,如办公自动化系统、公司管理信息系统等。 1.2网络性能要求 公司网络主干网通过单、多模光纤连接各子系统。各局域网采用快速以大网。系统采用星形结构连接。具体技术要求如下; 1、网络具有传递语音、图形、图像等多种信息媒体功能,具备性能优越的资源共享功

通信工程建设项目货物集中招标文件

通信工程建设项目 招标编号: 招标文件 投标单位: 地址: 日期:

使用说明 一、《通信工程建设项目货物集中招标文件范本》适用于依法必须进行招标的通信工程建设项目货物集中招标。 二、《通信工程建设项目货物集中招标文件范本》第二章“投标人须知”正文、第三章“评标办法”正文原则上不允许修改。 三、《通信工程建设项目货物集中招标文件范本》前附表的条款与正文对应相同的条款号;以“”标示由招标人填写的内容,招标人应当根据招标项目具体特点和实际需要填写,确实没有需要填写的,在 “”中用“/”标示。 四、招标人按照《通信工程建设项目货物集中招标文件范本》第一章的格式发布招标公告或者发出投标邀请书后,将实际发布的招标公告或者投标邀请书编入发售的招标文件中,作为投标邀请。其中,招标公告应当同时注明发布所在的所有媒介名称。 五、招标人应当根据实际情况填写第二章“投标人须知”前附表的内容,如果前附表内容与投标人须知正文内容不一致,以前附表的内容为准。招标人应当在本章标明投标人不满足其要求导致否决投标的全部条款。 六、第三章“评标办法”分别规定经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法,供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。招标人选择使用综合评估法的,各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。法律法规对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的,从其规定。第三

章“评标办法”应当按照要求列明全部评审因素和评审标准,未列明的不得作为评审依据。 七、第四章“合同条款”中的“通用合同条款”,招标人应当不加修改地引用;“专用合同条款”,招标人可根据实际情况自主确定,除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可以做出不同约定外,补充、细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。 八、《通信工程建设项目货物集中招标文件范本》第五章“货物需求一览表”和“技术规格”由招标人根据工程实际需要编制,并与“投标人须知”“合同条款”等相衔接。本章所附表格可根据有关规定作相应的调整和补充。“技术规格”中的各项技术标准应当符合国家标准和行业标准,不得要求或者标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或者生产供应者,不得含有倾向或者排斥投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或者清楚地说明拟招标项目的技术标准时,则应当在参照后面加上“或者相当于”字样。 九、《通信工程建设项目货物集中招标文件范本》(2017年版)将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改,如存在与国家法律、行政法规的规定相抵触的情形,应按国家法律、行政法规的规定执行。各使用单位或者个人可向工业和信息化部提出修改意见和建议。 集中招标招标文件 第一章招标公告(用于公开招标资格后审) 本招标项目为(集中招标项目名称、招标编 号:),招标人

网络综合布线工程投标书

前言 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,也将成为人们提高生活质量和工作效率,创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求,普天结构化综合布线系统(即一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统)为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台,让我们在对系统进行配置,以适应更先进的技术需求,满足快速变化节奏的同时,将把大厦的远期投资控制在最低限度内。 系统总体设计 工程概述及需求分析 黎明大学五教教学楼是一座六层的建筑物,占地面积2210㎡,总建筑面积15470㎡。建筑物的主要用途是:综合黎明大学五教教学楼。其中,具有(网络布线室)实验室3个,办公室是3个,楼管室1个,教学教室47个 本方案设计只考虑到全部层数 (1)综合布线系统需求分析 黎明大学五教教学楼作为一栋理工科学生用黎明大学五教教学楼,其综合布线所提供的实验环境的建设是至关重要的。本方案在设计上的主要思路是它的合理性、经济性、灵活性和长远性。

从功能实现上,各系统均可通过结构化布线系统实现,但从合理性、实用性及经济性的角度考虑,在系统的配置上主要考虑将电话数据通信系统和计算机网络系统等主要的子系统挂到结构化综合布线系统上,其它各个子系统比较独立,要综合考虑投资效益比。 黎明大学五教教学楼综合布线系统的目标是:以系统规范为指导,以具有当前国际领先水平的综合布线技术、计算机技术、通讯技术和自动化技术为支撑,建立一套统一规划、高度集成的布线系统,为黎明大学五教教学楼计算机网络系统数据、图像及控制信号提供统一的传输线路、设备接口和高质量的传输性能。 同时,该布线系统兼顾了计算机网络系统未来的发展要求,提供15年保证;在黎明大学五教教学楼增加新系统时,对新设备提供信号传输的支持。 (2)功能要求 为黎明大学五教教学楼的话音通信,数据图像通信及视频通信等系统之间提供高性能的传输链路。 设计原则 综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性,是传统布线所无法比及的。其特点主要表现为它的兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。

校园网络工程投标书

九里校区校园网络工程 投 标 书 投标单位:12-119 项目负责人:葛娇 投标人:四川省飞达信息产业有限公司

目录1.投标函 2.前言 3.项目设计需求与任务 4.综合布线系统设计与拓扑图5.技术及服务 6.网络设备材料清单及报价

1.投标函 致:徐州工业职业技术学院 1.我方已收到上述投标项目所提供的一切有关招标文件、图纸等相关说明资料,根据招标文件、图纸、答疑纪要和其他相关文件的要求和物业现场查验结果,考虑本企业自身的实力及特点,我单位愿以人民币(大写)贰万元(小写)20000元的投标报价(详见投标报价表)投标承包上述服务项目。 2.本投标文件的有效期为投标截止日后60天有效,如中标,有效期将延至合同终止日为止。 3.我方已详细研究了招标文件的所有内容,包括修正文(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件,并完全明白,我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。 4.我方承诺投标文件夹中的一切资料、数据是真实的,并承担由此引起的一切责任。 5.我方明白并同意我方如在投标有效期之内撤回投标,则投标保证金将被贵方没收。 6.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。 7.我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。 8.我方如果中标,将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如果有的话)中的全部责任和义务,在中标通知书规定的时间内签订《物业管理委托合同》。 9.如我方被授予合同,我方承诺向招标代理机构的支付本次招标的中标服务费。 投标人(盖法人公章): 法人授权代表(盖章或签名): 日期:2012年4月1日 2.前言 随着我国经济的高速发展,国家提出本世纪末将我国建设成为经济高度发展,教育完备的现代化强国。近年来国家加快改革教育体系,以教育为立国之本,建设一个高度发达的国家教育体系。 为提高我国教育的现代化、建立先进高效的教育体系。提供更为先进的教育手段,达到校园资源共享,建立完备的数据交换体系,更为快速的传递数据信息。 随着科技的进步与经济的繁荣,校园计算机网络的建立与应用已相当普遍,它对内综合了校园中的计算机资源,对外建立了交换体系,更为快速的传递数据信息。

网络工程标书完整版

中小型企业网络组建方案 现在,许多单位由于办公和科研的需要,购买了不少计算机。并且一些单位的领导开始意识到组建办公局域网的现实性和必要性。为了各单位的微机管理人员,能够对组建局域网时的规划和对已有局域网的维护有初步的了解,在此,依据我院实际情况,为大家介绍办公局域网的规划和应用。 小型办公局域网是指用于办公室、实验室、网络教室等,占地空间小、规模小、建网经费少的电脑网络。 1.中小型企业办公网设计目标 中小型企业办公网目前存在很多的问题,主要集中在资料统筹管理,财务资料安全性和内部与Internet的连接上。一般中小型企业的资料以被录入到微机中,但在资料打印﹑文件共享﹑应收账目查询﹑库存查询﹑连接到Internet等方面缺乏功能模块的支持。针对此类情况进行如下网络设计以解决目前遇到的问题. 建设原则: ?(1)具有现在和以后一段时期内充分的硬件资源; ?(2)有清晰合理的层次结构便于维护; ?(3)采用先进成熟技术,降低系统风险; ?(4)保证系统良好开放性能够和其它网络互联; ?(5)有较好的扩展性便于以后升级; ?(6)采用综合布线方案.可支持保安系统,电话系统,计算机数据系统,会议电视,监视电视等。 设计目标: ?灵活性:各种部件可以根据用户需要自由安放,即不受物理位置和设备类型的局限。但总体采用综合布线方案。 ?独立性:各个子系统之间相互联接的同时又不相互影响其它子系统的正常使用。 ?高扩展性:用户可增加硬件设备,无论各硬件设备技术如何发展,都能很方便的连接到系统中去。 ?先进性:综合布线系统适应广泛的数据通信和应用,从而保护用户在线缆及网络系统上的投资。 ?模块化:在布线系统中除去敷设在建筑物内的线缆外其余各接插部件都是模块化部件,方便管理和使用。 ?实用性:布线系统能够在将来适应技术发展的支撑。

通信建设项目施工招标文件范本

通信建设项目施工招标文件范本 (试行版) 中华人民共和国工业和信息化部

(项目名称)标段施工招标 招标文件 项目名称: 招标编号: 招标人:(盖单位章) 招标代理机构:(盖单位章) 日期:年月日

目录 第一部分招标公告/投标邀请书 (1) 第一章招标公告 (1) 第二章投标邀请书(此投标邀请书同时附在招标文件首页) (2) 第二部分投标须知、合同条款及评审因素 (3) 第三章投标人须知 (3) 1、投标人须知前附表 (3) 2、投标报价 (5) 3、投标文件的组成 (5) 4、投标保证金 (5) 5、投标人的备选投标方案 (5) 6、投标文件的份数和签署 (6) 7、投标文件的递交 (6) 8、开标 (6) 9、评标 (6) 10、定标与签订合同 (6) 11、需要补充的其他内容 (8) 第四章评标方法-综合评估法 (10) 1、评审的量化因素及权重比值。 (10) 2、评审方法 (10) 第五章合同条款及格式 (12) 1、通用合同条款(见56号令),其他补充内容如下 (12) 2、合同专用条款 (13) 第六章技术规范 (17) 第三部分投标文件及表格 (18) 第七章投标文件 (18) 1、投标函及投标函附录 (20) 2、法定代表人身份证明 (21) 3、法人授权委托书 (22) 4.联合体协议书 (22) 5.投标一览表 (23) 6、报价清单(工程量报价清单) (24) 7、施工组织设计 (25) 8.项目管理机构的人员组成表 (26) 9.拟分包项目情况表 (27) 11.审查资料 (28) 13、其他材料 (37) 第四部分图纸与工程量清单 (38) 第八章工程量清单 (38) 第九章图纸 (39)

企业网络工程投标书模板(参考模板)

企业网络工程投标书模板 xxxx公司 xxxx年xx月xx日

1. 前言 {此处介绍工程背景,200字左右,分两段,一段介绍行业背景,一段介绍工程相关背景} 2. 企业网络系统设计 2.1 设计概述 {简要介绍工程性质、意义,50字左右} 2.2 网络建设目标 {简要介绍工程建设的预期目标和规划,可以具体到实现什么样的业务,100左右} 2.3 网络性能要求 {介绍工程在建设完成后预期的技术要求,包括整体性能评价、可靠性、易用性、安全性、扩展性、成本与性价比,100字左右} 3. 网络总体设计 3.1 总体描述 {概述哪些方面的逻辑设计,包括骨干网技术、网络拓扑设计、接入网、地址分配、Vlan 划分、服务器、安全架构,200字左右} 3.2 骨干网(BackBone) {核心层设计,包括核心层技术选型、干线链路、核心层冗余,200字左右} 3.3 网络结构 {汇聚层与接入层技术选型、汇聚链路200字左右,一定要绘制系统拓扑结构图} 3.4 地址分配 {根据拓扑结构划分Vlan,分配IP地址} 表1 VLAN与IP地址分配表 3.5 交换设备选型 {根据不同层选择相关网络设备,可以到企业网站查找相关资料,所选设备应完全覆盖各层技术选型,尽量选择大公司大品牌同一产品线,保证互操作性,性能}

2.6服务器选型 {描述服务器、存储设备、冗余部件、性价比等主要特性} 2.7防火墙选型 {描述所选防火墙的安全特性} 4. 结构化布线 4.1 结构化综合布线系统概述 4.1.1 结构化布线标准介绍 4.1.2 结构化布线等级 {基本型、增强型、综合型三者选一种} 4.2 系统设计 4.2.1 设计要求 {介绍信息点分布情况,线缆、配线架、线槽等主材的规格,150字左右}

网站招标书范本8

【Word版,可自由编辑!】 某某高尔夫球会网站设计招标书 第一部分:招标邀请 “某某高尔夫球会”网站建设项目进行公开招标,邀请有意参加本次招标活动的投标人参与本项目投标。 一、项目名称“某某高尔夫球会”网站建设 二、投标须知:详见第二部分 三、项目时间:两个月 四、招标文件发放形式:电子邮件或传真 五、招标文件发放时间:2007年12月28日上午9:00—下午5:00 六、投标答疑时间:2008年1月2日至2007年1月3日上午9:00—下午5:00 七、投标截止时间:2008年1月30日上午10:00 投标单位必须在此时间前,将投标文件直接送或邮寄到达某某高尔夫球会,逾期的投标文件将被拒绝。 八、投标地点:某某高尔夫球会 地址: 邮编:650228 电话: 九、开标地点:某某高尔夫球会 第二部分:投标须知 一、投标人基本条件 1. 拥有企业网站制作经验的专业公司,能为大中型公司提供网站定制服务,服务涉及网站策划、网页设计、网页制作、网站开发、网站推广等。 2. 拥有本公司网站。公司有专业的网站设计开发人才,以及其他资格证明函比如:ICP执照,微软、IBM等之类公司对员工的认证。 3. 承担过与本项目相同或相似的项目,能够开展企业互联网应用服务、企业应用管理软件和电子商务应用服务等业务。 4. 公司具备完善的技术支持、服务体系和市场运作实力,能熟练使用ASP、PHP等开发网站。 5. 具有完成本招标项目的技术力量和良好信誉。 二、投标人须知 1. 参加投标需提交下列资料 企业法人营业执照副本复印件 单位概况(含组织机构) 近二年从事相同或相似项目的业绩

拟投入本项目专业技术人员名单及资历证明(IBM、微软等其它计算机专业认证) 2. 以上材料须使用中文,一式两份,并保证内容的真实性、准确,所有材料须加盖法人单位公章,送 至某某高尔夫球会。 三、投标费用: 投标方需承担与本投标有关的自身所发生的所有费用,包括标书准备、提交、以及其他相关费用。无 论投标结果如何,招标方不承担、分担任何相关类似费用。 四、投标书要求: 投标方在投标之前必须认真阅读本招标书所有内容,投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标书要求投标方所提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标书要求项目的报价均须自但风险并承担可能导致其标书被招标废弃的后果。 五、投标书组成: (1)投标书 (2)网站建设详细的设计方案和实施计划 (3)网站栏目设制方案及网站首页设计样稿(电子版) (4)服务承诺条款(包括调试、维护、培训) (5)费用估算表 (6)对项目响应时间给出详细说明 (7)附件:授权书 资格证明文件 网站建设成功案例 招标单位情况介绍 六、投标书形式 (1)标方须准备一份标书(《方案》、价格文件、资格证明分布封装(及四份副本,并分别在封面上明显位置标明“原件”及“副本”字样。当原件与副本内容不一致时作废标处理。 (2)所有投标书(原件及副本)须打印成册,由法定代表人或其他授权人签署。 (3)投标书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须更改错漏,须由投标书签发人在更正处加签。 (4)投标方提交的所有资格证明资料不得出现伪造痕迹,一经发现,取消投标资格。 (5)标方不接受电传或电报等不密封的投标书。 七、开标: 收标截止日后三日内开标,届时投标方将审查投标书是否完整,并以此进行初审,所有不符合要求的投标书将作为废标处理。 第三部分:某某高尔夫球会网站制作要求说明

网络工程招标书+合同+工程预算书

网络工程招标书

目录 第一章投标须知……………………………………………… 第二章合同条件……………………………………………… 第三章合同协协议条款……………………………………… 第四章合同格式……………………………………………… 第五章技术规范……………………………………………… 第六章投标书………………………………………………… 第七章工程预算书…………………………………………… 第八章资质及相关资料……………………………………… 第九章:施工组织设计………………………………………… 第十章图纸及工程量清单…………………………………… 第十一章评标办法………………………………………………

1、工程说明 1.1 工程概况:(略) 第一章:招标需知一、总则 本工程已完成施工图设计,投标单位依据施工图内容进行施工投 标。 1.2 工程综合说明: 1.2.1 工程名称:**工程 1.2.2 建设地点:** 1.2.3 结构类型及层数:(略) 1.2.4 建筑面积:(略) 1.2.5 承包方式:包工包料 1.2.6 保修要求:按建设部80 号令 1.2.7 质量要求:确保优良 1.2.8 要求工期:要求工期为****天。 1.2.9 招标范围:****。 2、资金来源:(略) 3、资质与合格条件的要求 3.1 为履行本施工合同的目的,参加投标的施工企业(以下称“投标 单位”)至少须满足前附表第4 项所要求的资质等级。 3.1.1 参加投标的施工单位必须办理了工商注册,并持有工商营业执照的独立法人,持有建设行政管理部门颁发的工程*级以上施工企业,投标的施工单位委派的项目经理资质要求*级及以上,项目经理备案后无特殊原因不允许更换。如投标单位代表不是法人代表,须持有《法人代表授权书》(统一格式)。 2.2承诺履行《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及《湖南省实施中华人民共和国招

校园网络工程投标书

校园网络工程投标书

九里校区校园网络工程 投 标 书 投标单位:12-119 项目负责人:葛娇 投标人:四川省飞达信息产业有限公司

目录1.投标函 2.前言 3.项目设计需求与任务 4.综合布线系统设计与拓扑图5.技术及服务 6.网络设备材料清单及报价

1.投标函 致:徐州工业职业技术学院 1.我方已收到上述投标项目所提供的一切有关招标文件、图纸等相关说明资料,根据招标文件、图纸、答疑纪要和其他相关文件的要求和物业现场查验结果,考虑本企业自身的实力及特点,我单位愿以人民币(大写)贰万元(小写)20000元的投标报价(详见投标报价表)投标承包上述服务项目。 2.本投标文件的有效期为投标截止日后60天有效,如中标,有效期将延至合同终止日为止。 3.我方已详细研究了招标文件的所有内容,包括修正文(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件,并完全明白,我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。 4.我方承诺投标文件夹中的一切资料、数据是真实的,并承担由此引起的一切责任。 5.我方明白并同意我方如在投标有效期之内撤回投标,则投标保证金将被贵方没收。 6.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。 7.我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。 8.我方如果中标,将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如果有的话)中的全部责任和义务,在中标通知书规定的时间内签订《物业管理委托合同》。 9.如我方被授予合同,我方承诺向招标代理机构的支付本次招标的中标服务费。 投标人(盖法人公章): 法人授权代表(盖章或签名): 日期:2012年4月1日 2.前言 随着我国经济的高速发展,国家提出本世纪末将我国建设成为经济高度发展,教育完备的现代化强国。近年来国家加快改革教育体系,以教育为立国之本,建设一个高度发达的国家教育体系。 为提高我国教育的现代化、建立先进高效的教育体系。提供更为先进的教育手段,达到校园资源共享,建立完备的数据交换体系,更为快速的传递数据信息。 随着科技的进步与经济的繁荣,校园计算机网络的建立与应用已相当普遍,它对内综合了校园中的计算机资源,对外建立了交换体系,更为快速的传递数据信息。

网络工程招标书范本--投招标书

网络工程招标书范本--投招标书 网络工程招标书范本 为控制__________广播电视网络传输有限责任公司有线电视安装工程的建设工期、确保工程质量和提高投资效益,经绵竹市广播电视局批准,__________广播电视网络传输有限责任公司对该公司在绵竹市区域内的有线电视网络的新建、改建、扩建和技术改造等工程行公开招标,欢迎符合条件的国内施工单位前来参加投标,我公司按照国家有关规定,本着公开、公平、公正的原则,择优选定中标施工单位。 1.工程说明 1.1 工程概况:__________广播电视网络传输有限责任公司在绵竹区域内的有线电视网络新建、改建、扩建和技术改造等工程。 1.2 工程名称:有线电视安装工程。 1.3 建设地点:绵竹市区域内。 1.4 承包方式:包工不包料。 1.5 招标工程项目所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等应严格执行国家有关条例及规范: 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T 106-1999); 《有线电视系统测量方法》(GY/T 121-1995); 《有线电视系统干线放大器入网技术条件和测量方法》(GY/T 124-1995); 《有线电视用光缆入网技术条件》(GY/T 130-1998); 《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》(GY/T 135-1998); 《有线电视系统用分支器和分配器(5~1 000 MHz)入网技术条件和测量方法》(GY/T 137-1999); 《有线电视系统用无源混合器(5~1 000 MHz)入网技术条件和测量方法》(GY/T 138-1999); 《有线电视系统电视解调器入网技术条件和测量方法》(GY/T 139-1999); 《有线电视系统输出口(5~1 000 MHz)入网技术条件和测量方法》(GY/T 140-1999); 《有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》(GY/T 143-2000 ); __________广播电视网络传输有限责任公司编制的《有线电视网络线路工程验收规范》。 1.6 工程价款结算办法:参加投标的施工企业根据自己的实际情况,在保证质量、工期及不违背国家有关政策的前提下,报出自已的工程施工人工定额。 2.招标范围:德阳市区域内有能力承担有线电视安装工程的施工单位。 3.资质条件及相关要求 3.1 参加投标的施工企业(以下称“投标单位”)至少须满足以下要求。 (1)参加投标的施工单位必须办理了工商注册,并持有工商营业执照的独立法人。如投标单位代表不是法人代表,须持有《法人代表授权书》(统一格式)。 (2)承诺履行《中华人民共和国招标投标法》、《广播电影电视部关于加强广播电影电视工程设计、施工招标管理工作的规定》等规定,遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉和诚实的职业道德; (3)具有有线电视系统或电气工程施工资质。 (4)具有广播电视行业专业技术人员1名以上,有特种行业上岗证的人员3名以上。 3.2 为具有被授予合同的资格,投标单位应提供令招标单位满意的资格文件,以证明其符

XXX学院网络工程招标书

XXXXXX 校园网络建设 招标书 二〇〇八年六月

一、机房建设工程设计 1系统需求概述 众所周知,电子计算机机房装饰,不同于普通的宾馆、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。以期达到现代化的装饰水平和视觉效果。 网络核心机房是整个校园计算机网络开展应用的中心和关键所在,为消除安全隐患,确保通信设备和通信网络的安全可靠,应该建设在一个安全、可靠、稳定的基础环境中。数据中心机房应符合国际标准和相关规范,在洁净与温湿度、供配电、接地、防雷、防静电、防盗与防破坏等各方面满足征信系统的环境要求和管理要求。 2机房建设参照标准 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93 《计算机场地安全要求》 GB9361-88 《计算机场地技术条件》 GB2887 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95 《计算机机房用活动地板技术条件》 9361-88 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《室内装饰工程质量规范》 QB1838-93 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166—92 3系统范围 本次机房建设将包括一下几个子系统: ?机房空调与新风系统; ?电气系统(供配电系统); ?UPS系统; ?建筑装饰系统; ?消防及自动报警系统; ?机房漏水监测系统;

机房其他配套设备系统 4机房建设基本要求 服务器及交换设备放置在机房内,根据类型采用专用机柜分类布置。主机区信号电缆和电源电缆在上走线桥架分层平行布放。 机房装修 机房中各类管线需暗敷。 将原有建筑结构吊顶隔断及不用的设备、分隔管道拆除,结构做防尘处理 计算机机房顶棚装修采用采用两种方式: 在操作间采用金属铝天花吊顶;在主机区由于顶棚吊装了走线架故不吊顶而采用喷黑处理的方式。 地面全部采用抗静电全钢活动地板。要求承载力大、防火性能好;柔光、耐磨、防腐蚀等处理;抗静电性能优良、抗污染、便于清洗,造型美观、组装灵活、维修方便、经久耐用,稳定性好,各项指标达到国家标准。 设备间和操作室之间用全钢化玻璃隔断。墙面采用彩钢板,进出机房的门也采用防火门。 机房空调 机房区域使用机房专用精密空调 应满足的温度、湿度标准:机房全年温度23 ±2 ℃。湿度应满足:相对湿度为55±5%,夏季取上限,冬季取下限。 供配电 机房所用的交流电源由大楼配电房单独引进形成独立主回路,避免受大楼大功率用电设备的影响,保证机房用电设备的稳定运行。 机房内需单独设置配电柜,动力(空调、风机、照明等)用电需与设备用电在配电时分开。 配电柜有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。配电柜安装完毕后,进行编号,并标明柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。空调供电与机架供电分离。UPS输出后经过配电柜为机柜供电。数据中心供配电系统应为220V、50HZ,计算机供电质量达到A级。 机房有两种照明:正常照明和应急照明。其中正常照明照度要求:在离地面0.8M

相关文档
相关文档 最新文档