文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公共场所集中空调通风系统新风量检测作业指导书

公共场所集中空调通风系统新风量检测作业指导书

公共场所集中空调通风系统新风量检测作业指导书
公共场所集中空调通风系统新风量检测作业指导书

风量检测作业指导书页数:第1页共6页

公共场所集中空调通风系统新风量检测

作业指导书

编制:日期:

审核:日期:

批准:日期:

受控状态:分发号:

风量检测作业指导书页数:第2页共6页

1适用范围

本细则适用于公共场所集中空调通风系统中新风量检测。

2原理

在集中空调通风系统处于正常运行或规定的工况条件下,通过测量新风管某一断面的面积及该断面的平均风速,计算出该断面的新风量。如果一套系统有多个新风管,每个新风管均要测定风量,全部新风管风量之和即为该套系统的总新风量(m3/h),根据系统服务区域内的人数,便可得出新风量结果(m3/(h?人))。

3仪器

3.1 皮托管法

K=0.84±0.01。

3.1.1 S型皮托管

p

3.1.2 微压计:精确度应不低于2%,最小读数应不大于1 Pa。

3.1.3 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1℃。

3.2 风速计法

3.2.1 热电风速仪:最小读数应不大于0.1m/s。

3.2.2 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1℃。

4检测环境条件

检测时集中空调通风系统必须在正常运转条件下。

5检测步骤

5.1 确定测量断面和测点

5.1.1 确定测量断面位置

检测断面应选在气流平稳的直管段,避开弯头和断面急剧变化的部位。下游方向距离L d大于6倍当量直径D,上游方向距离L u大于3倍当量直径D,如无法实现,也应尽量达到L d≥2D,L u≥D/2,对矩形风管,其当量直径

风量检测作业指导书页数:第3页共6页

D=2A?B/(A+B),式中A、B为边长。

5.1.2 测孔位置

5.1.2.1 在选定的测量断面上开设测孔。测孔内径应不小于Dg32。

5.1.2.2 对圆形管道,测孔的位置应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径

线上(如图1所示)。

测点

测孔

图1 圆形断面测孔的位置

5.1.2.3 对矩形管道,测孔的位置应设在包括各测定点在内的延长线上(如图

2所示)。

测孔

测点

测点

测孔

(a)长方形断面(b)正方形断面

图2 矩形断面测孔的位置

5.1.3 测点位置和数目

5.1.3.1 圆形管道

圆形风管:将风管分成适当数量的等面积同心环,测点选在各环面积中

心线与垂直的两条直径线的交点上,同心环数及测点数的确定见表1。直径小

风量检测作业指导书页数:第4页共6页于0.3米、流速分布比较均匀的风管,可取风管中心一点作为测点。气流分布对称和比较均匀的风管,可只取一个方向的测点进行检测。测点位置见表2。

表1 圆形风管的环数及测点数

风管直径(米)环数(个)测点数(两个方向共计)≤1 1~2 4~8

>1~2 2~3 8~12

>2~3 3~4 12~16

表2 测点距风管内壁的距离(以风管直径D计)

环数

测点号

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0.146 0.854

2 0.067 0.25 0.75 0.933

3 0.04

4 0.146 0.296 0.704 0.854 0.965

4 0.033 0.10

5 0.194 0.323 0.677 0.80

6 0.895 0.967

5.1.3.2 矩形或方形管道

将风管断面分成适当数量的等面积小块,各块中心即为测点。等面积小块的数量和测点数量的确定见表3。

表3 矩形风管的分块及测点数

风管断面面积(m2)等面积小块数(个)测点数(个)≤1 2×2 4

>1~4 3×3 9

>4~9 3×4 12

>9~16 4×4 16

5.2 测定风管检测断面面积(F)

5.3 测定风管中压力或风速

5.3.1 皮托管法测定风速与风量

5.3.1.1 准备

风量检测作业指导书

页数:

第5页 共6页

将微压计调整至水平位置。

检查微压计显示是否正常,检查微压计液柱中有无气泡,如有气泡应将气泡赶出。

检查微压计与皮托管连接是否漏气:用橡皮管将全压管与微压计的正压端连接,由全压管测孔吹气后,迅速堵严该测孔。如果微压计的指示针位置不变,则表明该全压管不漏气;将静压管的出口经过一个三通管与微压计的负压段连接,再将皮托管静压测孔用橡皮管或胶布密封,由三通管的开口端吹气,然后封闭该开口,如指示针位置不变,则表明静压管不漏气。

在皮托管上标出各测点应插入检测孔的位置。

5.3.1.2 动压(P d )的测量:将皮托管全压出口与微压计正压端连接,静压管出口与微压计负压端连接。将皮托管插入风管内,在各测点上使皮托管的全压测孔正对着气流方向,其偏差不得超过10°,测出各点动压。重复测量一次,取平均值,并做记录。

5.3.1.3新风温度(t )的测量:一般情况下可在风管中心的一点测量。将水银玻璃温度计或电阻温度计插入风管中心测点处,封闭测孔,待温度稳定后读数。

5.3.1.4新风量(Q )的计算:新风管某一断面的新风量按下式计算。

d

p p t K F Q ?+??=273076.03600

式中:

— 各测点动压平均值,Pa ; — 各测点动压平均值平方根;

— 新风管道中空气温度,℃; — 皮托管系数;

— 新风管道中某一断面的新风量,m 3/h ;

— 风管断面面积,m 2

5.3.2 风速计法测定风速与风量

5.3.2.1准备:调节风速仪的零点与满度。

5.3.2.2风管内平均风速(V )的测定:将风速仪放入风管内,测定各测点风速,以全部测点风速算术平均值作为检测结果。

P

K t Q d p F d p

风量检测作业指导书

页数:

第6页 共6页

5.3.2.3新风量(Q )的计算:新风管某一断面的新风量按下式计算。

v F Q ??=3600

式中:

—新风管道中某一断面的新风量,m 3/h ; —风管断面面积,m 2;

— 风管断面的平均风速,m/s 。

6 注意事项

6.1检测时,检测人员应穿戴好防护服,如:N95口罩、带帽连体衣、防冲击眼护具等。

6.2测量温度时,注意使用玻璃温度计时不能抽出管外读数。

6.3当风管内的动压值d P 小于4 Pa 时,或在无法采用微压计法时,可用热电风速仪测量风速。采用风速计法测量时,无需测量温度。

6.4检测断面应选在主新风管气流平稳的直管段,避开弯头和断面急剧变化的部位。如果一套系统主风管无法测定新风量,且系统含有多个新风支管,则每个新风支管均要测量。

7 技术依据

7.1《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫生部,2006)

7.2《集中空调污染与健康危害控制》(卫生部卫生监督局、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所编,中国标准出版社出版)

Q F ν