文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第2章 S7-400 H硬件组态

第2章 S7-400 H硬件组态

第2章 S7-400 H硬件组态
第2章 S7-400 H硬件组态

第二章 S7-400 H硬件组态

以例子的形式介绍S7-400H系统的组态过程

2.1 例子所需硬件和软件

硬件:

一套S7-400H PLC,包括

(1) 1个安装机架UR2-H

(2) 2个电源模板PS 407 10A

(3) 2个容错CPU,CPU414-4H或CPU 417-4H

(4) 4个同步子模板

(5) 2根光缆

一个ET200M分布式I/O 设备,包括

(6) 2个IM 153-2

(7) 1个数字量输入模板

(8) 1个数字量输出模板

必备的附件,如PROFIBUS 屏蔽电缆及网络连接器等。

软件:

STEP 7 V5.3 SP2标准版(已集成冗余选件包)或更高版本。

2.2硬件安装

(1)设置机架号

CPU V3版本,通过同步子模板上的开关设置;

CPU V4版本,通过CPU背板上的开关设置;

CPU通电后此机架号生效。

(2)将同步子模板插到CPU板中。

(3)连接同步光缆

将两个位于上部的同步子模板相连;

将两个位于下部的同步子模板相连;

在打开电源或启动系统之前要确保CPU的同步光缆已经连接。同步光纤的连接如图2-1所示:

图2-1 S7-400H 同步光纤的连接

(4)组态分布式I/O站ET200M ,使其作为具有切换功能的DP从站。

(5)将编程器连到第一个容错CPU(CPU0)上,此CPU 为S7-400H 的主CPU。

(6)通电后CPU自检查

CPU第一次通电时,将执行一次RAM 检测工作,约需3分钟。这段时间内CPU 不接收通过MPI接口来的数据,并且STOP LED 灯闪烁。如果有备用电池,再次通电时不再做此项检查工作。

(7)启动CPU

装入程序后执行一个热启动操作:首先启动主CPU ,然后启动热备CPU。

2.3 使用STEP 7 进行组态

2.3.1创建项目组态S7-400H

在STEP7中新建一个项目,在Insert菜单下的Station选项中选择SIMATIC H Station,

添加一个新的S7-400H的站,如图2-2所示:

图2-2 创建项目和添加S7-400H站

2.3.2 配置硬件

(1)在S7-400H站目录下双击Hardware打开硬件配置。

(2)添加一个UR2 H机架,如图2-3所示:

图2-3 添加UR2H机架

(3)配置电源和CPU,并设定CPU上PROFIBUS DP主站的地址,本例为2,如图2-4所示:

图2-4 添加S7-400H CPU

(4)添加同步子模板到IF1和IF2槽位上。

(5)添加以太网网卡并配置MAC网络地址,如图2-5所示:

图2-5 配置以太网模板CP443-1

只有以太网可以与HMI系统WINCC通信。

(6)将机架0的硬件配置拷贝,粘贴,复制机架1并调整网络参数,如:以太网的MAC地址等,在硬件组态中出现两个机架,如2-6所示:

图2-6 S7-400H的硬件配置图

2.3.3 系统参数设置

容错站中的模板参数赋值与S7-400 标准站中的模板参数赋值没有什么区别。

对于中央处理器单元只需对CPU0(机架0上的CPU)设定CPU参数,所设定的数值将自动分配给CPU1(机架1 上的CPU)。除以下参数外CPU1的设置不能更改:

●CPU 的MPI 地址

●集成PROFIBUS DP接口的站地址和诊断地址

●I/O 地址区中的模板

在I/O 地址区编址的模板必须完全在过程映象内或完全在过程映象外,否则不能保证数据的一致性。

CPU参数设置

(1) 点击Cycle/Clock memory(循环/时钟存储器)”选项栏,如图2-7所示,设置CPU 循环处理参数。

建议设置:

扫描循环监视时间尽可能长(例如6000 ms)

过程输入映象尽可能小(稍大于实际使用的输入点数)

过程输出映象尽可能小(稍大于实际使用的输出点数)

出现I/O 访问错误时调用OB 85:只对于输入错误和输出错误

图2-7 “Cyclic/Clock Memory”参数配置

(2)设置诊断缓冲区中的报文数量

在“Diagnostics/Clock(诊断/时钟)”选项栏中可以设置诊断缓冲区的报文数量

建议设定较大数值,例如:1000。

(3)模块的监控时间

在“Startup (启动)”选项栏中,可以指定模块监视时间,它取决于容错站的配置。如果监视时间太短,CPU将在诊断缓冲区中输入W#16#6547事件。

参数的传输时间取决于以下因素:

●总线系统的传输速率(传输速率高=> 传输时间短)

●参数和系统数据块的大小(参数长=> 传输时间长)

●总线系统上的负载(从站多=> 传输时间长)

建议设置:600(对应于60 秒)

(4) CPU自检周期

在“H Parameter(冗余系统参数)”选项栏中,配置CPU后台自检的周期。可选范围为10分钟到60000分钟。

建议设置:使用缺省值90分钟,如图2-8所示:

图2-8 “H Parameter”参数配置

2.3.4 配置ET200M站

(1)点击DP总线“master: DP master system(1)”,在硬件目录PROFIBUS DP下,选择一个IM153-2的站点,双击添加一个ET200M站。

(2)设定ET200M站的地址。

(3)在ET200M站上添加I/O模块。

从站配置后的如图2-9所示:

图2-9 配置ET200M站

2.3.5 配置Y-Link耦合器

(1)点击DP总线“master: DP master system(1)”,在硬件目录的DP/PA Link下选择IM157,并双击添加一个站。

(2)设定Y-Link的站地址

(3)选择将Y-Link设置为一个DP/DP耦合器或DP/PA耦合器如图2-10所示:

图2-10 选择Y-Link的类型

(4)在Y-Link后的PROFIBUS总线上添加单一总线接口的从站站点,如:Masterdrive

等。组态完成的界面如图2-11所示:

图2-11 Y-Link配置图

注意:

在修改硬件配置后或退出HW Config之前一定要进行编译。

2.3.6 添加错误诊断OB块

以下错误OB块必须装入S7-400H 的CPU 中,OB70、OB72、OB80、OB82、OB83、

OB85、OB86、OB87、OB88、OB121和OB 122。如果没有装载这些OB,H系统

在出现错误时可能会进入STOP 状态,这些OB块另一个功能可以对事件信息进行诊断,OB

块的诊断功能见表2-1所示。

表2-1 H系统OB块的上面

OB no. 故障/出错类型故障原因操作系统的响应故障指示灯

OB70 I/O冗余故障? PROFIBUS DP冗余故障

? PROFIBUS DP切换OB 70 调用

如果没有装载OB CPU 不会进入STOP方式

OB72 CPU冗余故障· CPU冗余故障

·主从切换

·同步故障

·同步模块故障

·更新取消

·校验错误 (例如RAM, PIQ) OB 72 调用

如果没有装载OB CPU 进入STOP方式

OB80 定时错误?用户程序OB1 和所有中断以

及出错OB 超过规定最大循环

时间

? OB 请求出错

?起始信息缓冲区溢出

?时间出错中断"INTF"指示灯亮直到故

障被清除

OB 80 调用

如果没有装载OB CPU

进入STOP方式

INTF

OB82 诊断中断具有中断能力的一个 I/O 模板

报告一个诊断中断OB 82 调用

如果没有装载OB CPU

进入STOP方式

EXTF

OB83 插/拔中断插入一个电源模板或拔出一个

电源模板并插入一个不正确的

模板类型,如果在缺省参数设

置的 CPU 处于STOP 方式时

只拔出所插入的电源模板,

EXTF 指示灯不亮,如果没有再

插入电源模板指示灯将闪亮OB 83 调用

如果没有装载OB CPU

进入STOP方式

EXTF

OB85 优先级错误?调用了优化级但没有相应的

OB

?对于SFB 调用背景数据块丢

失或故障OB 85 调用

如果没有装载OB CPU

进入STOP方式

INTF

?在过程映象更新过程中出错EXTF

OB86 机架/站故障?扩展机架中的电源故障

? DP 线路故障

?耦合线路故障,接口模板丢失

或故障线路中断OB 86 调用

如果没有装载 OB CPU

进入STOP方式

EXTF

OB87 通讯错误?状态信息不能被输入到数据块

?不正确的帧标识符

?帧长度出错

?非法的全局标识号

?数据块访问出错OB 87 调用

如果没有装载 OB CPU

进入STOP方式

INTF

OB88 取消处理一个程序块的处理被取消取消

的可能原因是

? 嵌套深度太深

? 主站控制继电器嵌套深度太深

? 同步故障嵌套深度太深

? 块调用i 栈嵌套深度太深

? 块调用b 栈嵌套深度太深

? 本地数据分配出错

? 未知指令

? 带有名称的子指令超出块范围OB 88

调用如果没有装载 OB

CPU进入STOP方式

INTF

OB121 编程错误用户程序中的机器代码出错

? BCD 转换错误

? 范围长度出错

? 范围出错

? 调整出错

? 写出错

? 计时器编号出错

? 计数器编号出错

? 块编号出错

? 块未装入OB 121 调用

如果没有装载 OB CPU

进入STOP方式

INTF

OB122 存取出错模板故障SM FM CP EXTF 指示灯亮直到故

障被清除

EXTF

2.4存储器复位

下载用户程序前最好将存储器复位,步骤如下:

(1)设置模式选择器至 STOP 设置

结果:STOP 指示灯亮

(2)设置模式选择器到MRES 位置并保持

结果:STOP 指示灯将熄灭1秒钟亮1秒钟,然后保持点亮状态。

(3)将模式选择器置于STOP位置,然后在接下来的3秒内拨至MRES ,然后再拨回STOP 位置

结果:STOP 指示灯以 2 Hz 至少闪亮3秒钟,执行存储器复位然后持续点亮。

2.5 STEP7程序下装

(1)点击SIMATIC MANAGER->OPTION->SET PG/PC,选择相应的通讯接口。

(2)在SIMATIC MANAGER->PLC下选择“Download”将用户程序装入CPU0中。在同步连

接建立后,CPU0中的用户程序通过同步光纤自动传送到备份CPU1中。

(3)将模式选择器开关拨到RUN-P 位置启动S7-400H 。首先启动CPU0,然后启动

CPU1。结果CPU0 作为主CPU 启动,CPU1 作为热备CPU 启动。在热备CPU建立同步链接

并更新缓存区数据后,S7-400H转换到冗余工作方式并执行用户程序。

STEP 7 软件组态 PC Station的组态步骤

STEP 7 软件组态 PC Station的组态步骤 硬件需求和软件需求 硬件: ① S7-200 SMART CPU(固件版本 V2.0及以上 ) ② PC 机(带普通以太网卡) ③交换机、以太网线 软件: ① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.0 ② STEP 7 V5.5 SP4 ③ SIMATIC NET V8.2 ④ WINCC V7.2 ⑤操作系统 WIN 7 64位专业版 STEP7中组态 PC Station 1.在 STEP7 中新建项目,组态 PC Station。 打开 STEP7 并新建一个项目:“S7-200 SMART OPC”,通过“Insert”>“Station”>“SIMATIC PC Station”插入一个PC站,PC站的名字为:“SIMATIC PC Station(1)”。如图1.所示。 注意:STEP7 中 PC Station 的名字“SIMATIC PC Station(1)”要与SIMATIC NET 中“站组态编辑器”的“站名”相同。

图1.插入并组态PC 站 2.双击 Configuration 即可进入 PC Station 硬件组态界面。 在第一个槽中,从“SIMATIC PC Station”>“User Application”>“OPC Server”下,选择版本“SW V8.2”,添加一个 OPC Sever 的应用。如图2.所示。 注意:选择的OPC Server 版本需要与SIMATIC NET 软件版本一致。 图2.PC Station的硬件组态 在第二个槽中,从“SIMATIC PC Station” >“CP Industrial E thernet”>“IE General”下,选择版本“SW V8.2”,添加一个 IE General。 并在弹出的“Ethernet interface IE General ”属性对话框中点击“New”, 新建一个以太网络,并设置IP 地址。如图3.所示。 注意:IP address 的设置需要与 PC 机网卡的实际地址相同。

400硬件组态

硬件配置 硬件配置,我们首先必须选择机架Rack,而后在机架中插入电源,CPU以及CP(通信处理器),这里要注意的是设备的插槽和定货号必须和现场一致,配置后我们可以看到如下图示: 我们需要设置CPU的属性,我们一般用CPU416-2,现在以此为例。 CPU属性设置: 在Startup中,Startup after power On 必须选择Warm restart,其它选项按默认不变。

在Cycle/Clock mermory中我们把Scan cycle Monitoring time设成最小值2000ms,minimum Scan Cycel Time设成100,Size of the process-image input area和output area均设置成2048,Clock memory必须选择上,并且memory Byte为0 ,其它不变。 Mermory选项中我们把maximum Communication jobs设成1800,其它一般不要动。

Diagnostics/Clock中In the PLC Synchronization Mode 选择As slave。 Cpu其它属性设置保持默认。 下面我们设置CP443-1的属性,在这之前我们有个分配网络地址的过程: 点击Assign Ethernet Address

我们在这里可以定义CP的IP地址,通过Browse可以找到网络中的CP。

点击属性我们设置CP443-1的物理地址以及IP地址(根据定义好的IP来设)

这里我们会建一条Processbus工业以太网。 Time-of-Day Synchronization中我们要选上第一个勾,激活时间同步。下面来配置DP总线,点击Cpu下的DP:

PLC系统的硬件组态

第8次课 3.3 PLC系统的硬件组态 3.4 可编程控制器的I/O扩展 一、教学简要说明 1. 教学重点、难点及处理方法 教学重点及处理方法: S7-300、S7-400PLC系统的硬件组态步骤及I/O扩展步骤。 图示讲解。 教学难点及处理方法: S7-300、S7-400PLC系统的硬件组态步骤及I/O扩展步骤。 图示讲解。 2. 教学方式(手段)、教学内容要点与时间分配 教学方式(手段): 多媒体教学、课堂提问。 教学内容要点与时间分配: 引入 5′ 1、S7-300 PLC的硬件组态 25′ 2、S7-400 PLC的硬件组态 25′ 3、S7-300 PLC系统的I/O扩展 15′ 4、S7-400 PLC系统的I/O扩展 15′ 小结 5′ 3. 师生活动设计 课堂提问、讨论。

二、授课内容 1.引入 要系统的学习PLC系统,就必须在学习了PLC硬件知识的基础上,再全面学习PLC 的软件知识。其中PLC系统的硬件组态、I/O扩展、程序编制等将是重点学习的方面。为此,本次课将首先讲解S7-300/400的硬件组态及I/O扩展。 2.教学内容 3.3 PLC系统的硬件组态 3.3.1 S7-300 PLC的硬件组态 S7-300 PLC的硬件组态步骤: 1.选中项目名,单击Insert/Station/SIMATIC 300 Station进入中央机架硬件组态界面(见图3-13)。 图3-13 S7-300 PLC的硬件组态界面 2.打开S7-300的组态项目,根据实际硬件进行组态(见图3-14)。

图3-14 S7-300 PLC的硬件组态示例 3.3.2 S7-400 PLC的硬件组态 S7-400 PLC的硬件组态步骤如下: 1.选中项目名,单击Insert/Station/SIMATIC 400 Station进入中央机架硬件组态界面。 2. 打开S7-400的组态项目,根据实际硬件进行组态。 3.4 可编程控制器的I/O扩展 3.4.1 S7-300 PLC系统的I/O扩展 S7-300 PLC的中央机架最多可以安装8块I/O模板,根据实际需要可以使用IM360、IM361和IM365接口模板进行输入/输出扩展。 使用IM360/IM361模板进行集中扩展的步骤如下: 1. 再次选择S7-300机架作为扩展机架,然后对扩展机架进行模板组态,(见图3-17)。 图3-17 扩展机架模板组态 2. 如果在S7-300中央机架上插入IM360模板,在S7-300扩展机架上插入IM361模板,连接两个模块即可(见图3-18)。 图3-18 一个中央机架和一个扩展机架的组态 3.4.2 S7-400 PLC系统的I/O扩展

s7-300硬件组态步骤

首先添加底板RACK-300——Rail 添加电源模块PS-300——PS 307 2A

添加cpu模块,在PROFIBUS interface DP 对话框中NEW一个新的Subnet(子网),主站默认Address为2。按OK完成。CPU的I、Q address 默认从124开始,可以更改,建议不改 变。

添加CP 340 RS232串口通讯模块CP 340 RS232C,双击底板的4号槽位(cp340位置),跳出串口属性设置对话框 单击parameter按钮,出现参数设置对话框: 将Protocal 3964(R)改为ACSII。关闭对话框并保存更改。单击OK结束设置。

255.255.224.0,按OK完成。 添加ET 200M Profibus从站。模块位置:PROFIBUS DP——ET 200M——IM153-1。

设置Address=1,必须与硬件设置的地址相一致。单击OK完成。 在ET 200M中添加输入输出端子SM 323 DI8/DO8Xdc24V/0.5A,默认的I、Q地址从1开始。双击可更改地址。

添加VIPA远程I/O模块。位置在:PROFIBUS DP——Additional Field Devices——VIPA_System_100V——VIPA_DP100V。设置地址与硬件匹配。添加输入输入端子:153-4PF00 DIO8x24VDC。 同理,再添加另一块VIPA模块。 添加MM440变频器,位置在:PROFIBUS DP——Additional Field Devices——Drives——SIMOVERT——MICROMASTER 4。设置地址与硬件地址匹配。添加输入输出0PKW,2PZD(PRO 0 3)。 完成后按SA VE AND COMPILE保存并编译。

STEP7 系列培训课程——硬件组态.pdf

STEP7 系列培训课程——硬件组态 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目

将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMA TIC 400 STATION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络

其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上; 11、立即,会弹出IM153-1通讯卡设置画面;DP地址可以改动,默认值为1;点击确定。

西门子300PLC硬件组态流程

西门子300PLC硬件组态流程 一、实验内容 利用Step7软件实现PC机与PLC基于工业以太网通信的硬件组态操作。 二、实验硬件 三、流程 1.硬件连接如图所示 图1 硬件连接图 本实验PC机与PLC通信采用工业以太网协议,需要保证二者在同一个IP地址段上,因此本地PC电脑IP地址设置为192.168.0.2,PLC的IP地址为192.168.0.1,具体怎样设置此处不重复。 2.Step7的硬件组态 下面将通过新建一个项目的过程,来说明Step7 软件的组态过程。打开控制屏上的旋钮开关,此时停止的“红灯”亮,启动计算机,双击计算机桌面上的图标打开Step7 项目管理软件,界面如图2所示: 图2 STEP7 软件界面

图2中有一个已经存在的工程,请把它关闭掉。 点击工具栏上 图标(或者打开File 文件菜单里面New 新建子菜单),出现如图 3 界面。 图 3 新建项目界面 在图3的界面里,我们在“Name 名称”栏中输入要新建的项目名称,例如:test1。点击“Browse 浏览”按钮可以更改项目存储的路径(注意路径不能含有中文字符),不选择的则系统认为为默认的路径,一般我们可以不做更改。单击“OK ” 后出现图 4 界面。 图 4 项目界面 如图5操作,添加一个 PLC 站(S7 300),依次点击命令菜单栏中“Insert/Station/Simatic300 Station ”。

图 5 添加 S7-300PLC 站 出现如图 6 下列界面。 图6 添加 S7-300PLC 站 双击图6界面右边的“HardWare 硬件”后进入硬件组态界面,如图7。 图 7 硬件组态界面 首先添加机架,在右边的硬件目录里选择“Simatic 300”,并点击前面的+号,在打开的列中选择“RACK-300”,单击在打开的列中选择机架rail,并用鼠标拖到左边的配置框后出现如图 8所示。

第2章 S7-400 H硬件组态

第二章 S7-400 H硬件组态 以例子的形式介绍S7-400H系统的组态过程 2.1 例子所需硬件和软件 硬件: 一套S7-400H PLC,包括 (1) 1个安装机架UR2-H (2) 2个电源模板PS 407 10A (3) 2个容错CPU,CPU414-4H或CPU 417-4H (4) 4个同步子模板 (5) 2根光缆 一个ET200M分布式I/O 设备,包括 (6) 2个IM 153-2 (7) 1个数字量输入模板 (8) 1个数字量输出模板 必备的附件,如PROFIBUS 屏蔽电缆及网络连接器等。 软件: STEP 7 V5.3 SP2标准版(已集成冗余选件包)或更高版本。 2.2硬件安装 (1)设置机架号 CPU V3版本,通过同步子模板上的开关设置; CPU V4版本,通过CPU背板上的开关设置; CPU通电后此机架号生效。 (2)将同步子模板插到CPU板中。 (3)连接同步光缆 将两个位于上部的同步子模板相连; 将两个位于下部的同步子模板相连; 在打开电源或启动系统之前要确保CPU的同步光缆已经连接。同步光纤的连接如图2-1所示:

图2-1 S7-400H 同步光纤的连接 (4)组态分布式I/O站ET200M ,使其作为具有切换功能的DP从站。 (5)将编程器连到第一个容错CPU(CPU0)上,此CPU 为S7-400H 的主CPU。 (6)通电后CPU自检查 CPU第一次通电时,将执行一次RAM 检测工作,约需3分钟。这段时间内CPU 不接收通过MPI接口来的数据,并且STOP LED 灯闪烁。如果有备用电池,再次通电时不再做此项检查工作。 (7)启动CPU 装入程序后执行一个热启动操作:首先启动主CPU ,然后启动热备CPU。 2.3 使用STEP 7 进行组态 2.3.1创建项目组态S7-400H 在STEP7中新建一个项目,在Insert菜单下的Station选项中选择SIMATIC H Station, 添加一个新的S7-400H的站,如图2-2所示:

西门子STEP7+硬件组态教程2

在这里你可以看到该卡 件的通道地址,并且可以 在此处定义每个通道信 号的符号名称 一个DI模块组态完毕! 9、按照上面的方法,我们可以组态一个DO模块,将会看到该模块的通道地址为:~ (根据实际填 写)。 我们可以组 态一个DO 模块

10、 按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KB02-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面。 双击该模块,弹出模 块属性画面 点击Measuring TYPE栏,为通道定义信号类型,点击Measuring Range,为通道定义信号量程范围, 如果现场信号为两线制4~20MA信号,需要将0-1通道定义为两线制4~20mA信号 系统将为每个通道定义地址,该处第一通道为PIW288、第二为PIW290 将0-1通道定 义为两线制 4~20mA信号

如果现场信号为PT100信号,需要将0-1通道定义为:TYPE:RT,信号范围:PT100 std.。由于PT100信号要占用四个接线端子,因此,本模块只能处理一个PT100热电阻信号。 点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处通道为PIW288; PT100 std 4~20MA电流信号 第一通道为:PIW288 第二通道为:PIW290 PT100信号 通道地址为:PIW288 最后点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

下面再介绍一下模拟量INPUTS页面的几个设置属性。 在调试时,我们要将信号线断掉,看SF灯是否指示! ?一个AI模块组态完毕!可以休息一会了! 如果组态的CPU是带现场总线PROFIBUS-DP的,组态步骤将从第7步,跳转到11~17步骤完成。

组态软件操作指南 建立硬件系统和变量

本章内容 新建设备 定义基本变量 定义数据模型变量 概述 本章主要讲解如何定义设备,如何定义变量。本培训工程中用到的变量主要为基本变量与模型变量。 KingSCADA的采集系统是指负责和现场设备进行通讯,并采集现场数据和控制现场数据的模块,称之为采集器,也叫KingIOServer应用,它是一组独立的应用程序,依赖于驱动产品,通过驱动与IO设备进行通讯。采集系统由通讯链路,设备,数据块组成。 链路:链路是指计算机通过什么途径和设备进行连接,链路类别:串口,以太网,GPRS,Modem,通信卡,采集卡,无链路。 设备:设备是通过串口、接口板等方式与KingSCADA的数据采集系统进行数据信息交换的外部数字设备,包括可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、回路控制器、远程终端单元(RTU)、智能仪表、板卡、变频器等等。 变量:变量是对应硬件设备具体通道或地址的标识,由设备监视和控制的,反映现场运行状况的参数信息,如:温度、压力、流量等,在其他系统有时被称为I/O变量。 第一节建立硬件系统 新建设备 第一步:在Windows桌面上点击“开始”→“所有程序”→“KingIOServer3.7”→“KingIOServer 工程设计器”选项,弹出工程设计器界面,该界面与Windows的资源管理器很相似,操作方式也基本相同。打开KIO软件后,在“IOServer应用组”,右键菜单-选择“添加新IOServer应用”菜单,或者选择“文件”菜单→“添加新应用”命令,在弹出的“新建应用/工程”对话框,设置如下:

图3-1打开IOServer和新建I/OServer应用对话框 一个工程中可以建立多个IOServer应用,且IOServer应用可以脱离KingSCADA独立存在。IOServer 应用分本地IOServer应用(KingSCADA与IOServer应用在同一台机器上)和远程IOServer应用(KingSCADA与IOServer应用不在同一台机器上),区别在于IOServer应用中的网络配置。在该对话框中您可以设置IOServer的名称、类型、存储路径,在这里我们以本地IOServer为例,名称为:IOServer1,存储路径为E:\培训\培训工程。 设置完毕后,单击“确认”按钮,完成I/O Servers的建立,如图3-2所示:

为什么项目 程序块或硬件组态根本无法打开 或者打开时出现错误信息 或是显示 只读

为什么项目、程序块或硬件组态根本无法打开,或者打开时出现错误信息,或是显示“只读”? 显示订货号 序号关于处理STEP 7 项目的注意事项: 1 使用早期版本STEP7 处理当前新版本的STEP 7 项目 例如,STEP 7 版本V5.3 可以向下兼容STEP 7 版本V5.2。在版本V5.3 中创建的项目可以在V5.2 版本中处理,前提是V5.3 项目中没有使用V 5.2 的STEP 7 版本不支持的组件和功能,例如新CPU 或新功能。 举例来说,如果要使用STEP 7 V5.2 处理一个STEP 7 V5.3 项目,则在V5.3 项目中只能使用版本V5.2 已知的模块订货号。如必要的话,应当使用“原有产品订货号”组态新模块。 将来,在STEP 7 V5.2 和更高版本中,将能够“重载”新模块。 请参阅自述文件中第6.6 小节“Changing between the different versions of STEP 7”的内容“New modules in old versions of STEP 7”。如果您在STEP 7 V5.2 中打开或者解压缩一个在V5.3 或V5.4 中创建的项目,将会出现以下消息,然后只能读取硬件组态。 ?S7 Hardware Update options package not available. (S7 硬件更新选件包不可用) ?The project includes objects of the "Hardware Update" options package that cannot be processed, because the options package is not installed or an obsolete version of it is installed..(项目中包含“硬件 更新”选件包中无法处理的对象,因为该选件包未安装或者安装的版本为过期版本) 2 更新硬件目录 建议安装缺失的更新包以更新硬件目录。在Hardware Configuration 中执行功能“Options > Install Hardware Updates...”。关于这方面的更多详情还可以参阅Internet 上以下条目号的FAQ: ?“在STEP 7 V5.2 和V5.3 中如何更新STEP 7 模块目录?”,条目号:17581199. ?“不能直接访问Internet 的情况下如何更新硬件目录?”,条目号:22374877

实验二STEP7硬件组态实例

STEP7硬件组态实例 硬件组态的任务就是在STEP 7种生成一个与实际的硬件系统完全相同的系统,例如要生成网络、网络中各个站的导轨和模块,以及设置各硬件组成部分的参数,即给参数赋值。所有模块的参数都是用编程软件来设置的,完全取消了过去用来设置参数的硬件DIP开关。硬件组态确定了PLC输入/输出变量的地址,为设计用户程序打下了基础。 组态时设置的CPU的参数保存在系统数据块SDB中,其他模块的参数保存在CPU中。在PLC启动时CPU自动的向其他模块传送设置的参数,因此在更换CPU之外的模块后不需要重新对它们赋值。 PLC在启动时,将STEP 7中生成的硬件设置与实际的硬件配置进行比较,如果二者不符,将立即产生错误报告。

目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目

3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STA TION 将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STA TION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。

如何将新的 PROFIBUS 或 PROFINET GSD 文件集成到 STEP 7 硬件配置中

如何将新的PROFIBUS 或PROFINET GSD 文件集成到STEP 7 硬件配置中? 推荐文档: 西门子工程师推荐本文档! ?文献 ?涉及产品 说明:在STEP7 模块目录中,STEP7 的新版本提供了新模块。新的设备可以通过 GSD 文件加到硬件目录中。从 STEP7 V5.2 起,模块目录也可以用硬件支持包来更新(HSP)。从 STEP7 V5.3 SP1 起,可以在硬件配置中安装 PROFINET 的 GSD 文件。 ...... 说明: 在STEP7 模块目录中,STEP7 的新版本提供了新模块。新的设备可以通过 GSD 文件加到硬件目录中。 ?从 STEP7 V5.2 起,模块目录也可以用硬件支持包来更新(HSP)。 ?从 STEP7 V5.3 SP1 起,可以在硬件配置中安装 PROFINET 的 GSD 文件。 根据下表安装 GSD 文件。 No.步骤: 1确保可以通过 PG/PC 中的目录访问到要集成的 GSD 文件。文件位于硬盘,软盘,CD,或一个 STEP7 项目中。 2打开硬件配置,关闭其中打开的项目。 3选择菜单命令“Options > Install GSD file...”。 图01

4在下一对话框浏览到文件目录,然后点击“Install”。可以选择是否在目录或 STEP7 项目中搜索 GSD 文件。在安装过程中,可能会出现错误{error)消息帮助(例如,显示某个 GSD 文件已经安装)。一旦安装完成,可以调用安装记录。必要时,使用在线帮助(“Help”按钮)。 图02 5现在使用菜单命令“Options > Update catalog”更新硬件目录。STEP7 启动后,已安装 GSD 文件的从站被读入模块的目录中。现在可以在 STEP7 项目中配置从站。新安装的设备在以下硬件目录中 ?PROFIBUS DP 设备位于目录“PROFIBUS DP > Other Field Devices > I/O ...”下。 ?PROFINET 设备位于目录“PROFINET IO > I/O ...”下。 在硬盘上保存 GSD 文件: GSD 文件保存在硬盘目录“\ Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\GSD”下。

STEP7 硬件组态教程

STEP7 系列培训课程——硬件组态(科莱德科技开发有限公司) 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置并将其下载,完成系统配置。 步骤: 1、 双击计算机桌面上的SIMATIC Manager 图标,打开STEP7 主画面。点击FILE \ NEW ,按照图例输入文件名称 (TEST )和文件夹地址,然后点击OK ;系统将自动生成项目。 3、点亮TEST 项目名称,点击右键,选中Insert new object ,点击SIMATIC 300 STATION ,将生成一个S7-300的项目。

如果项目CPU 是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION 即可。 4、 将项目名称前面的+号点开或双击项目名称,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware 并双击/或右键点OPEN OBJECT ,硬件组态画面即可打开! 5、 双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 双击项目名称 硬件组态区域 硬件模块详细

6、双击PS-300,选中PS 307 2A ,将其拖到机架RACK 的第一个SLOT ; Rail 拖 入到左边空白处

7、本步骤开始组态CPU,组态CPU的型号选择要根据实际的CPU型号而定,现以CPU312(定货号为:6ES7 312-1AD10)为例。双击CPU-300,双击CPU-312文件夹,选中6ES7 312-1AD03-0AB0,将其拖到机架RACK的第2个SLOT。 选中6ES7 312-1AD03-0AB 0,将其拖到机架 RACK的第2个 SLOT

在STEP7 V5.x中如何实现ET200SP的组态控制功能复习过程

在S T E P7V5.x中如何实现E T200S P的组态控制功能

在STEP7 V5.x中如何实现ET200SP的组态控制功能 ET200SP具有组态控制(Configuation control)功能。组态控制允许使用 ET 200SP 分布式 I/O 系统的单一组态来运行各种实际组态。即可以组态一个通用的硬件配置下载至PLC中,然后在程序中通过控制数据记录196的方式,使得下载至PLC中的单一硬件组态可以适用于多种不同的实际配置。 本文以一个例子来说明组态控制的实现过程。在这个例子中,ET200SP站点共组态了7个插槽,具体模块类型如图1所示。 图1.ET200SP的硬件组态 而实际上,真正所用到的模块如图2所示,其中第1、2插槽为DQ8 x 24VDC/0.5A HF模块,第3、4插槽为DI8 x 24VDC HF模块,第5插槽是空

槽,没有安装电子模块,只安装了一个BU外壳,第6个插槽为服务器模块,第1和第3插槽启用了新的电势组。 图2.ET200SP实际站点配置 要实现组态控制,首先双击ET200SP,在属性对话框的参数标签下使能ET200SP 组态控制功能,如图3所示:

图3.使能组态控制 然后将硬件组态编译下载至PLC中。 接下来在PLC中编程,对接口模块写数据记录196。数据记录196的内容说明如表格1和表格2所示: 字节含义值说明 0 数据记录长度 4 +(插槽数 × 2)数据记录头 1 数据记录ID 196 2 版本 2 3 版本0 4 分配所组态的插槽 1 对应的实际插槽控制元素,在 每个元素中说 明 IO 设备中的哪 个实际插槽被 分配到了已组 态的插槽。 5 插槽 1 的其它功能 6 分配所组态的插槽 2 7 插槽 2 的其它功能 : : : 4 +((最大插槽编号 - 1)×2) 分配服务模块的插槽实际服务模块插槽4 +((最大插槽编号 - 1)×2)+ 1 服务模块插槽的附加功能 表1.数据记录196内容 控制元素的说明如表2所示: 字节位含义 分配的已组态插槽(如,在字节 4 中,偶数字节)0 到 6 0000000: 模块不可用 0000001 直到最大插槽数:实际插槽

STEP7硬件组态实例

STEP7硬件组态实例 目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置文件并将其下载,完成系统配置 步骤: 1、双击SIMA TIC Manager图标,打开STEP7 主画面 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK; 系统将自动生成TEST项目 3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中Insert new object,点击SIMATIC 300 STATION

将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面 即可打开!

5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT;

7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2; 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWORK SETTING 页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。

9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络 10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(注意,是6ES7 153-1AA03-0XB0);将其拖到左面PROFIBUS(1):DP master system(1)上;

STEP7 V5.5 硬件更新问题

STEP7 V5.5 硬件更新问题 一直用STEP7V5.5SP1,因项目所需进行硬件更新,更新完后不能正常运行了,该如何处理呢?是否要更换版本问题补充: 我的是STEP7管理器硬件更新,更新完后管理器就打不来了,不知道是卸载软件重新安装更新还是这样,我现在打算换一个版本。以前用的是V5.5SP1 最佳答案 你是做硬件更新吗?可能你更新的方式不对,软件被破坏了,所以打开错误。 OS更新方法: 1、下载最新HSP,解压之后,使用HWUpdate更新,最新HSP是2011年3月,链接地址中有安装指导。 《硬件配置中用于安装硬件更新的STEP7硬件支持包(HSP-自2011年10月起)》: https://www.wendangku.net/doc/3a13709233.html,/download/Html/download.aspx? DownloadID=1121&TreeID=8&URL=%2fdownload%2fUploa d%2fAS%2fsoftware%2f23183356.pdf 2、在线硬件更新:

1).打开你的STEP7软件,再进入HWConfig界面。 2).点击HWConfig界面的“Opition”->“InstallHWUpdates..”,进入到“InstallHWUpdates”下载界面,选择“downloadfromInternet”并点击“Execute”,就可以从西门子网站下载最新的硬件升级文档到你自己的电脑上。 3).下载完成后,还是在“InstallHWUpdates”界面中,选择你需要安装的硬件,一般选择所有,进行安装就可以了。 西门子从STEP7从版本5.2开始提供了硬件更新的功能,如果你在硬件组态时在硬件目录里无法找到你需要的硬件及其固件版本,可以从网上下载直接安装,步骤比较简单:打开硬件组态,选定“Options”(选项)/InstallHWUpdates(安装硬件升级),然后点击“DownloadfromInternet“(从因特网下载),单击”Download“(下载),从弹出的硬件更新列表中选择需要的硬件,单击”Download“,就可以把更新文件下载到你的电脑中;你在硬件目录就可以找到其硬件 安装参考:《如何在没有直接Internet访问的情况下更新硬件目录?》 https://www.wendangku.net/doc/3a13709233.html,/CN/view/zh/22374877

step7-400PLCH站点PROFINET组态冗余

一、关于硬件 1、机架开关设置:位于CPU背部开关,机架0开关打至下;机架1开关打至上,如图:412-5HK06 一般设置机架0为主CPU,机架1为备CPU.设置好上电,主CPU会亮“RACK 0”,备CPU亮“RACK 1”. 2、光纤及网线连接:412-5H系列CPU有两个光纤同步模块,主机及备机之间应上与上,下与下连接。 主机与备机的LINK1 OK\LINK2 OK灯亮,则说明通讯正常。否则CPU面板的IFM1F\IFM2F故障红色灯亮。 在STPE7与电脑通讯连接之前,从站ET20SP先不要插网线。即先把两CPU冗余高好,没有报错后,再添加ET200SP。

3、CPU第一次通电时,自检时间比较长,10分钟左右,需要耐心等待。完成后,网口灯会亮,表示通讯正常。 二、STEP7组态 1、在STEP7中新建一个项目,输入项目名称后,在菜单下的“插入”选项中选择SIMATIC H Station,添加一个新的S7-400H的站点。 2、在S7-400H站目录下双击“硬件”打开硬件配置,添加一个UR2-H机架

3、添加PS407 4A的电源及412-5HK06的CPU。在添加CPU时,选择近距离偶合。 4、设置Ethernet接口属性,如无子网,点新建,会生成一个默认IP的一个Ethernet(1)子网。此IP要与后面设置CPU的IP地址保持一致。

5、主CPU配置完成,然后配置备机CPU。可以选择机架0复制,粘贴生成机架1,也可以自己添加机架,在一个个配置。注意:X5 生成的PN-IO 名称,主机与和备机不能相同。也不能与在同一项目下的其它站点的PN名相同,否则会出错。此时可以双击查看主机与备机PN-IO下的IP地址,是同一子网下的不同IP。方便 待会设置。

step7 硬件组态一般步骤

步骤: 1、双击SIMATIC Manager图标,打开STEP7 主画面。 2、点击FILE \ NEW,按照图例输入文件名称(TEST)和文件夹地址,然后点击OK;系统将自动生成TEST项目。 3、点亮TEST项目名称,点击右键,选中new object,点击SIMATIC 300 STATION 将生成一个S7-300的项目,如果项目CPU是S7-400,那么选中SIMATIC 400 STATION 即可。 4、TEST左面的+点开,选中SIMATIC 300(1),然后选中Hardware并双击/或右键点OPEN OBJECT,硬件组态画面即可打开! 5、双击SIMATIC 300\RACK-300,然后将Rail 拖入到左边空白处。生成空机架。 6、双击PS-300,选中PS 307 2A,将其拖到机架RACK的第一个SLOT。 7、双击CPU-300,双击CPU-315-2DP,双击6ES7 315-2AF03-0AB0,选中V1.2,将其拖到机架RACK的第2个SLOT;一个组态PROFIBUS-DP的窗口将弹出,在Address 中选择分配你的DP地址,默认为2。 8、然后点击SUBNET的NEW按钮,生成一个PROFIBUS NET的窗口将弹出。点中NETWOR K SETTING。 页面,你可以在这里设置PROFIBUS-DP的参数,包括速率、协议类型。 9、点击确定,即可生成一个PROFIBUS-DP网络。 10、组态ET200M,点开PROFIBUS DP\点开ET200M\选中IM153-1(注意,是6ES7

153-1AA03-0XB0);将其拖到左面PROFIBUS(1):DP mastersystem(1)上。 11、立即,会弹出IM153-1通讯卡设置画面;DP地址可以改动,默认值为1;点击确定。 12、点开IM153-1\再点开DI300\选中SM321 DI16*DC24V模块,并将其拖入左下面的第4 槽中,一个DI模块组态完毕,系统将自动为模块的通道分配I/O地址(该处为I0.0~I1.7)。 13、按照上面步骤组态DO模块(6ES7 322-1BH010AA0)。系统也将为其分配地址为(Q0.0~Q1.7)。 14、按照上面的方法组态AI模拟量模块(6ES7 331 7KF01-0AB0);然后双击该模块,弹出模块属性画面,点击Measuring栏,为每个通道定义信号类型,将0-1通道定义为两线制4~20mA信号,2-3通道为内部补偿K型热点偶信号(TI-C K)。 最后点击OK,完成AI模块组态。系统将为每个通道定义地址,该处第一通道是PIW256、PIW258。。。 15、点击,Save and Complice,存盘并编译硬件组态,完成硬件组态工作。 16、检查组态,点击STATION \Consistency check ,如果弹出NO error 窗口,则表示没有错误产生!

STEP7介绍

STEP7 编程软件是一个用于SIMATIC 可编程逻辑控制器的组态和编程的标 准软件包。STEP7 标准软件包中提供一系列的应用工具,如:SIMATIC 管理器、符号编辑器、硬件诊断、编程语言、硬件组态、网络组态等。STEP7 编程软件可 以对硬件和网络实现组态,具有简单、直观、便于修改等特点。该软件提供了在 线和离线编程的功能,可以对PLC 在线上载或下载。利用STEP7 可以方便地创 建一个自动化解决方案。图 4.1 为创建一个自动化项目的基本步骤[18]。 项目可用来存储为自动化任务解决方案而生成的数据和程序。这些数据包括:硬件结构的组态数据及模板参数;网络通讯的组态数据以及为可编程模板编制的 程序。它们都被收集在一个项目下。 在生成一个项目后,先插入站,然后可以组态硬件。在组态硬件时,可以借助于模板样本对可编程控制器中的CPU 及各模板进行定义,通过双击站来启动硬件组态的应用程序。一旦存储并退出硬件组态,对于在组态中生成的每一个可编程模板,都会自动生成S7/M7 程序及空的连接表。连接表可用来定义网络中可编程模板之间的通讯连接。硬件组态完成后就可为编程模板生成软件。为可编程模板编制的软件

存储在对象文件夹中。对该对象文件夹称作“S7-Program”。在子菜单中,可以选择想要生成的块的类型(如:数据块,用户定义的数据类型,功能,功能块,组织块或变量表)。打开一个空的块,然后用语句表,梯形图或功能图输入程序。 在完成组态,参数赋值,程序创建和建立在线连接后,可以下载整个用户程序或个别块到一个可编程序控制器。在下载完整的或部分用户程序到CPU 之前,把工作方式从RUN 模式置到STOP 模式。可以通过在线连接下载各个块或整个 用户程序到RAM。当电源关断后和CPU 复位时,保存在他们上面的数据将被保留。另外,可以从可编程控制器中上载一个工作站,或从一个S7 CPU 中上载块 到PG/PC。这样,当出现故障而不能访问到程序文档的符号或注释时,就可以在PG/PC 中编辑它。 用于S7-300 的编程语言[19]有:梯形图(LAD),语句表(STL)和功能块图(FBD)。LAD 是STEP7 编程语言的图形表达方式。它的指令语法与一个继电器梯形逻辑 图相似:当电信号通过各个触点复合元件以及输出线圈时,梯形图可以让你追踪 电信号在电源示意线之间的流动。STL 是STEP7 编程语言的文本表达方式,与机器码相似,CPU 执行程序时按每一条指令一步一步地执行。FBD 是STEP7 编程语言的图形表达方式,使用与布尔代数相类似的逻辑框来表达逻辑。 STEP7 编程软件允许结构化用户程序,可以将程序分解为单个的自成体系的程序部分。从而使大规模的程序更容易理解,可以对单个的程序部分进行标准化。程序组织简化,修改更容易。系统的调试也容易了许多。在S7 用户程序中可以 使用如下几种不同类型的块: 组织块(OB)是操作系统和用户程序的接口。它们由操作系统调用,并控制循 环和中断驱动程序的执行,以及可编程控制器如何启动。它们还处理对错误的响应。组织块决定各个程序部分执行的顺序。用于循环程序处理的组织块OB1 的优先级最高。操作系统循环调用OB1 并用这个调用启动用户程序的循环执行。 功能(FC)属于用户自己编程的块。功能是“无存储区”的逻辑块。FC 的临时变量存储在局域数据堆栈中,当FC 执行结束后,这些数据就丢失了。 功能块(FB)属于用户自己编程的块。功能块是具有“存储功能”的块。用数据 块作为功能块的存储器(背景数据块)。传递给FB 的参数和静态变量存在背景数据块中。背景数据块(背景DB)在每次功能块调用时都要分配一块给这次调用,用于 传递参数。 系统功能块(SFB)和系统功能(SFC)是STEP7为用户提供的己编程好的程序的块,经过测试集成在CPU 中的功能程序库。SFB 作为操作系统的一部分并不占用程序空间,是具有存储能力的块,它需要一个背景数据块,并须将此块作为程序 的一部分安装到CPU 中。 STEP7 的调用结构如下图4. 2 所示:

西门子s7-300系列plc硬件组态

Date:2012-3-3File:HWConfig.1 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 硬件组态

Date:2012-3-3File:HWConfig.2 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 目标 学习了本章之后,你将 ... ...能够在项目中插入硬件站...能够生成硬件站的组态并赋值参数...能够读出硬件站的实际组态并赋值参数... 熟悉S7-300? 输入和输出模板的地址

Date:2012-3-3File:HWConfig.3 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 实际组态 已存在硬件的实际组态和参数分配。 参数分配 选择可分配参数模块的特性,例如:保持区、 循环时间和模拟输入等。 设定组态 设定好的硬件组态和参数分配。 组态 在硬件组态的站窗口中分配机架、块和可分布式 I/O ,可以从硬件目录中选择部件。 硬件组态和参数分配

Date:2012-3-3File:HWConfig.4 SIMATIC ? S7 Siemens AG 2003. All rights reserved. SITRAIN Training for Automation and Drives 插入一个站

相关文档
相关文档 最新文档