1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。

2、熟悉有关规定:

①人工挖土方指:B>3m 或S>20㎡

或h>30㎝的土方。

②人工挖沟槽指:B≤3m ,L>3B的挖土

③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土

④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。

⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。

⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。

⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。

⑧余土外运、缺土内运

3、掌握常用计算规则:

①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m 以㎡计算。

例:计算下图建筑物平整场地工程量。

S =15.24 *45.24 +(15.24+45.24)*2 + 2*2*4

= 826.42 ㎡

②人工挖沟槽:V = S * L 以m3计算。

L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。

S = B x h(㎡)—沟槽截面积

B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算

人工挖三类土,深度超过1.5 m,放坡系数= 0.33

C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边:300㎜

h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。

③人工挖基坑:按基坑体积计算。

长方体V =abh 倒圆台= h/3 h( R2+ r2+rR)

倒棱台= h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab]

④回填土按体积计算。

基槽、坑回填土体积= 挖土体积- 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等)

室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积⑤运土工程量= 挖土工程量–回填土工程量。

计算结果是“+ ”,表示余土外运“- "表示缺土内运

4、工程量计算实例:

例1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为-0.2m ,室外地坪以下埋设的基础体积为22.23m3

求该基础挖地槽、回填土的工程量(Ⅲ类干土)

解:h = 2.5 —0.2 = 2.3 m > 1.5 m 所以,要放坡工作面宽度c = 200 mm 放坡系数k = 0.33

开挖断面上宽度B = a + 2c + 2kh

= 0.7 + 2 * 0.2 + 2 * 0.33 * 2.3

= 2.618 m

开挖断面下宽度b = a + 2c = 0.7 + 2 * 0.2 = 1.1 m

沟槽断面积S = (B + b)* h ÷2

= (2.618+ 1.1)* 2.3÷2

= 4.2757 m2

外墙沟槽长度= (8 + 6)* 2 =28 m

内墙沟槽长度= 6 - (0.24 + 2 * 0.0625 + 2 * 0.2)= 5.235 m

挖基槽V = S * L

= 4.2757 * (28 + 5.235)

= 142.10 m3

回填土V = 挖沟槽体积–埋设的基础体积

= 142.10 –22.23

= 119.87 m3

例2:某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为-0.3m ,求该基础人工挖土的工程量(Ⅲ类干土)

解:h =2.5+0.1 –0.3 = 2.3 m >1.5 m 放坡

k = 0.33 c = 300 mm

(1) 基坑挖土计算

J—1 开挖断面上底宽b = a + 2c +2kh

= (0.8*2+0.1*2)+2 * 0.3 + 2* 0.33 *2.3 = 3.918m 开挖断面下底宽B= a + 2c

=1.8+ 2*0.3 = 2.4 m

J—1 基坑挖土V = h/6[AB+(A+a)(B+b)+ab]

=h/6

= 2.3/6[3.9182+(3.918+2.4)2+2.42]

= 23.394 m3

J—2 开挖断面上底宽b = a + 2c +2kh

=(1.05*2+0.1*2)+2*0.33*2.3 = 4.418 m

开挖断面下底宽B= a + 2c = 2.3+2*0.3 =2.9 m J—2 基坑挖土V = h/6[AB+(A+a)(B+b)+ab]

=h/6

= 2.3/6[4.4182+(4.418+2.9)2+2.92]

= 31.235 m3

基坑挖土V = 4V +2V =4*23.394+2*31.235

= 156.05 m3

(2) 沟槽挖土计算

开挖断面上底宽b = a + 2c +2kh

=0.7+2*0.3 +2*0.33*(2.5 –0.3)=2.752m

开挖断面下底宽B= a + 2c = 0.7+2*0.3 =1.3 m

沟槽长度= 2*(8 –2.2 –2.7)+2*(6 –2*1.18)+(6-2*1.43)

= 16.62 m

沟槽挖土V = (2.752+1.3)*2.2* ?* 16.62 = 74.08 m3

答:该基础挖基坑土156.05 m3; 挖沟槽土74.08 m3 .

第二节打桩及基础垫层工程

1、了解本节内容—分打桩及基础垫层两个部分,共122个子目。

2、熟悉有关规定:

①本节适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础,不适用于水工建筑、公路、桥梁工程,不适用于支架上、室内打桩。

②打桩机的类别、规格,土壤级别在执行中不换算。

③单位工程的打桩工程量小于规定数量时,其人工、机械* 1.25

④现场实际发生打桩、送桩后场地隆起土的清除及填桩孔的处理要另行计算。

⑤送桩:利用打桩机械和送桩器将预制桩打(或送)至地下设计要求的位置,这一过程称此。

⑥接桩:按设计要求,按桩的总长分节预制,运至现场先将第一根桩打入,将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连接后再继续打桩,这一过程称此。

胶泥接桩断面定额按400*400 mm 编制,断面不同时胶泥按比例调整,其他

不变。

⑦混凝土垫层厚度在15 cm 以内,按本节垫层项目执行,大于时按混凝土基础相应项目执行。

3、掌握常用计算规则:

①打预制钢筋混凝土桩按其体积计算。V = S * L

L —设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)

S —桩截面面积。管桩空心部分应扣除,若设计要求灌注填充材料,另行计算。

②接桩按每个接头计算。

③送桩V = S * L 计算。

S —桩截面面积。

L —桩顶面至自然地坪+ 500 mm

④灌注混凝土桩使用预制钢筋混凝土桩尖时,单、复打桩工程量按体积计算。V = S * L

S —标准管外径的截面面积。

L —设计桩长(不包括预制桩尖)+ 250 mm

⑤预制桩尖按个数计算,每只综合单价为30元。

⑥基础垫层按体积计算。V = S * L

S —图示垫层断面面积

L —垫层长度。

外墙长度按外墙中心线长度计算

内墙长度按内墙基础垫层间净长计算

4、工程量计算实例:

例1、某单位工程基础如图所示,设计为钢筋砼预制方桩,截面为350*350mm,每根桩长18m,共180根。桩顶面标高—0.6m,静力压桩机施工,胶泥接桩。计算打桩、接桩、送桩工程量,并据计价表套价。(不考虑价差)

解:(1)计算工程量

打桩:V=0.35*0.35*18*180 = 396.9

接桩:n = 2*180 = 360 个

送桩:V=0.35*0.35*(3-0.6+0.5)*180=63.95m3

(2)套价

2—28换:28.54-25.94+350*350/400*400 *3.96*6.55

= 22.46 元/个

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

2 -14 打桩,L=18m以内m3396.9 177.69 70525.16

2-28换胶泥接桩个360 22.46 8085.60

2 -18 送桩,桩长在18m内㎡63.95 143.51 9177.46

合计87788.22

例2: 某打桩工程如图所示,设计震动沉管灌注砼桩20根,单打,桩径∮450

(桩管外径∮426)桩设计长度20m

预制砼桩尖,经现场打桩记录单打

实际灌注砼70m3,其余不计,计算打

桩的综合单价及合价.

解: 打桩工程量V=3.14r2h=3.14*( 0.426/2 )2* (20+0.25)*20=57.70 m3预制桩尖: n = 20 个

套定额:

2 -50 换:365.4-248.03+ 70/57.7 *1.015*203.64-1.17= 366.96 元/m3(充盈系数,桩尖换算)

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

2 - 50 换打震动沉管灌注桩15m以上m357.7 366.96 21173.59

补预制桩尖个20 30 600

合计21773.59

例3:计算土方工程例1、2中的垫层。

(1)垫层S =0.7*0.1 = 0.07 m2

外墙长度= 2*(6+8)= 28 m

内墙长度= 6 –2*0.35 = 5.3 m

垫层体积V = 0.07*(28+5.3)= 2.33 m3

(2)条基下不属垫层,属砼基础,只需计算独立基础下垫层即可。

J —1:V = 1.8*1.8*0.1*4 = 1.296 m3

J —2:V = 2.3*2.3*0.1*2 = 1.058 m3

垫层V = 1.296+1.058 = 2.35 m3

第三节砌筑工程

1、了解本节内容—本节包含砌筑、砌石和构筑物三个部分,共83个子目。

2、熟悉有关规定:

①各种砌体的砖、砌块规格不同时可进行换算。

②基础与墙身的分界线:使用同一种材料时以设计室内地坪(有地下室者以地下室设计室内地坪)为界,以上为墙身,以下为基础。

③砖基础深度自室外地面至砖基础底表面超过1.5m,其超过部分应增0.041工日/ m3

3、掌握常用计算规则:

①砖基础:V = S * L (m3)

S —砖基础断面面积,

S= (基础墙高+大放脚折加高度)* 基础宽度

L —基础长度,外墙按外墙中心线长度,内墙按内墙基最上一步净长度计算。

②砖墙体:V = S * L (m3)

S = 厚度* 高度

L —墙身长度,外墙按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙间净长度计算。厚度—见设计图纸和定额。

高度—外墙的高度,有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面,女儿墙高度自板面算至压顶底面。内墙高度,有钢筋混凝土楼隔层,算至钢筋混凝板底。

计算墙体工程量时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、过梁、圈梁、挑梁等的体积;不扣除梁头、梁垫、外墙预制板头等的体积;

③墙基防潮层按墙基顶面水平宽度乘以长度以㎡计算,有附垛时将附垛面积并入墙基内。

④砖砌台阶按水平投影面积以㎡计算。

4、工程量计算实例:

例1:计算土方工程例1中的砖基础工程量.(马牙槎按5皮1收60mm)

解: 外墙基础: (8+6)*2*0.24*(2.5-0.1+0.066)

= 16.572 m3

扣除外墙构造柱体积: (0.24*0.24*6+0.24*0.03*2*6)*2.4 = 1.037 m3

内墙基础: (6-0.24)*0.24*2.466 = 3.409 m3

扣除内墙构造柱体积: 0.24*0.03*2*2.4=0.035 m3

合计: 16.572-1.037+3.409-0.035 = 18.91 m3

例2: 计算土方工程例2中砖基础的工程量.

解: 因为该题砖基础在独立基础之间,所以长度都按净长计算,砖基础可用独立基础之间体积加上A区域体积计算.该砖基础净长示意图如下:

独立基础之间断面积: 0.24*(2.3+0.066) = 0.5678 m2

砖基础体积:

①、③轴线:

〔0.5678*(6-2*0.88)+0.05*1.9*0.24*2+(1.9+2.18)*0.55÷2*0.24*2〕*2 = 5.983 m3

②轴线:0.5678*(6-2*1.13)+0.05*1.9*0.24*2+(1.9+2.18)*0.8÷2*0.24*2 = 2.953 m3

A、B轴线:

〔0.5678*(4-0.8-1.05)+0.05*1.9*0.24*2+(1.9+2.18)*0.6÷2*0.24+(1.9+2.18)*0.85÷2*0.24〕*4 = 7.905 m3

合计:5.983+2.953+7.905 = 16.84 m3

例3:某一层办公室底层平面如下,层高3.3m,楼面100mm厚现浇平板,圈梁240*250mm,用M5混合砂浆砌标准一砖墙,构造柱240*240mm,留马牙槎(5皮1收),基础M7.5水泥砂浆砌筑,室外地坪—0.2m,M1尺寸900*2000mm,C1尺寸1500*1500mm,按计价表计算砖基、砖内外墙工程量并套价。

解:(1)砖基础:

外墙:(45+15)*2*0.24*(2.5+0.394)= 83.347 m3

扣构造柱:(0.24*0.24*6+0.24*0.03*12)*2.5 = 1.08 m3

内墙:10*0.24*(2.5+0.394)= 6.946 m3

扣构造柱:0.24*0.03*2*2.5 = 0.036 m3

合计:83.347-1.08+6.946-0.036 = 89.18 m3

其中自室外地面至砖基础底超过1.5m体积:89.18-1.7*(120+5*2)*0.24+1.08÷2.5*1.7+0.036÷2.5*1.7 = 36.90 m3

(2)砖外墙:(45+15)*2*0.24*(3.3-0.25)= 87.84 m3

扣构造柱(0.24*0.24*6+0.24*0.03*12)*(3.3-0.25)= 1.318 m3扣门窗:1.5*1.5*0.24*8+0.9*2*0.24 = 4.752 m3

合计:87.84-1.318-4.752 = 81.77 m3

(3) 砖内墙: 10*0.24*(3.3-0.25) = 7.32 m3

扣构造柱: 0.24*0.03*2*(3.3-0.25) = 0.044 m3

合计: 7.32-0.044 = 7.28 m3

(4)套价: 3 —1换:185.80-29.71+0.242*124.46 = 186.21 元/m3补:0.041*26*(1+25%+12%)= 1.46元/m3

定额编号项目名称单位工程量综合单价合价

3 —1 换M7.5水泥砂浆砖基础m389.18 186.21 16606.21

3 —29 M5混合砂浆砖外墙m381.77 197.70 16165.93

3 —33 M5混合砂浆砖内墙m37.28 192.69 1402.78

补砖基础超深增加人工m336.90 1.460 53.87

合计34228.79

第四节钢筋工程

1、了解本节内容—本节包括现浇构件、预制构件、预应力构件及其他四节,共32个子目。

2、熟悉有关规定:

①单位工程的钢筋总用量以钢筋的不同规格(分直径12mm内、25mm内、25mm上)、不分品种按不同混凝土构件分别套用相应项目。

②工作内容包含除锈、平直、制作、绑扎、安装及浇灌混凝土时维护钢筋用工。

③钢筋搭接所耗用的电焊条、电焊机、铅丝和钢筋余头损耗已包括在定额内,设计图纸注明及未注明的搭接长度应计入设计钢筋用量中。

3、掌握常用计算规则:

①编制预算时,可暂按构件体积(或水平投影面积、外围面积、延长米)乘以钢筋含量(含钢量)计算,结算时按设计要求,无设计要求按一般规则计算。

②普通钢筋工程分不同规格分别按设计展开长度乘以理论重量以吨计算。

W 钢= L * W 理* 0.001

W 理= 0.00617 * d2kg/m (d—直径,mm)

L —钢筋长度,单位:m

③钢筋直(弯)、弯钩、箍筋长度计算:

a :直钢筋:净长= L –2c + L 弯钩(m)

c —保护层厚度,基础:35 mm

柱、梁:25mm 板、墙:15mm

L —构件长。

L 弯钩—I 级钢,每只180度弯钩:6.25d

b:弯起钢筋:净长= L- 2c + 2 * 0.414 H′

(θ为45°时)

θ为30°时,0.268 H′;θ为60°时,0.577 H′

c:弯起钢筋两端带直钩:

净长= L- 2c + 2 * 0.414 H′+ 2H"

d:箍筋:末端应做135°弯折。

当e >5d,L =(a-2c+2d)*2 +(b-2c+2d)*2+14d n = L–100 mm/@ + 1,加密区根数按设计另增。

4、工程量计算示例:

例1:某三类建筑工程现浇框架梁KL1 如下所示,砼C25,弯起筋角度为45°,梁保护层25mm厚,钢筋受拉区锚固长度30d,计算钢筋工程量并套价。

解:(1)计算钢筋工程量:W 理=0.00617*d2㎏/m

序号型号容重kg/m 单根长度(m)数量总重kg

①∮20 2.466 6-0.6+2*30*0.02 = 6.6 2 32.551

②∮25 3.850 6-0.6+2*30*0.025+2*0.414*0.55 =7.3554 1 28.318

③∮22 2.984 6-0.6+2*30*0.022 = 6.72 2 40.105

小计101

④∮8 0.395

(0.3-2*0.025+2*0.008)*2+(0.6-2*0.025+2*0.008)

*2+24*0.008=1.856

38

27.859

小计28

注:箍筋根数,加密区n=(1000-50)÷100 + 1=10.5 取11

非加密区n=(3400-2*200)÷200 + 1=16 根

合计:2* 11 + 16 = 38 根

(2)套价:

定额编号项目名称单位工程量综合单价(元)合价(元)

4 —1 现浇砼构件钢筋∮12内吨0.028 3421.48 95.8

4 —2 现浇砼构件钢筋∮25内吨0.101 3241.82 327.42

合计423.22

例2:某现浇板配筋如下所示,梁宽均为300mm板厚100mm,分布筋∮6.5@250,板保护层15mm,计算板中钢筋的工程量。

小区工程量清单计算实例

施工图示例(教材专用) XX市建筑设计研究院 建筑工程设计图纸目录 2 年月日

设计说明(教材专用) 2

附教材示意图 一 -u r -r -V - ..'■= ■':--盂^^ U M 一 Ml I ; 誥爭竝議 S < 盂 w M § 「 1 m i L 彳 1 g I S 「 豊 sLmg 一 一

* v —r 1 1 f E g m E E E E E H 006. 8E g g d 冒 6 斜 m n N M i §.*-~ I ( ? ■ □ 1""l "■ BB ■ E 、 1 <'厶1 BB ^HJT . N N 呂 N H s f z N r [ 」

3 § 列割 ,_- I 舅 b -s - r~ ------- -------- 1 C.T =? n 特 B s ^ 2 屈I 器去比 e 日芯若茗= s — 右 ◎ 2 ◎

、工程量清单计算 清单工程量计算是工程量清单编制的数据基础。工程量计算按设计施工图要求,根据《建设工程工程量清单计价规范》规定计算。 本清单工程量计算依据XX市建筑设计研究院设计的变电所施工图和采用的标准图做法及XX年XX月XX日设计答疑。 (一)结构工程清单工程量计算 1. 平整场地: 项目编码:010********* 项目特征:1~2 类土壤(普硬土),就地挖填找平。工作内容:土方挖填,场地找平,运输。 计算规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积以平方米计算。即按建筑物首层外边线计算,落地阳台、采光井计算平整场地,悬挑阳台不计算,地下建筑物按墙外边线计算。 工程量计算:26.64 X 6.24=166.23 m2 工程数量:166.23 m 2. 项目名称:挖基础土方(外墙) 项目编号:010********* 项目特征:砼带型基础,土质为1-2 类(普硬土),带基底垫层宽度1000mm,64.8 m,挖土深度1.4m,人工挖运土,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整边槽、基底钎探夯实、土方外运。 计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 3 工程量计算:(26.4+6)X 2X1X1.4=90.72 m 3 工程数量:90.72 m3 3. 项目名称:挖基础土方(内墙) 项目编号:010********* 项目特征:砼带型基础,土质为1-2 类(普硬土),带基底垫层宽度1100mm,底面积16.5 m,挖土深度1.4m人工挖运土,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整边槽、基底钎探夯实、土方外运。计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 3 工程量计算:5X3X1.1 X1.4=23.10 m 3 工程数量:23.10 m3 4. 挖基础土方(设备基础) 项目编码:010********* 项目特征:砼基础、土质为1-2类土(普硬土)基础垫层宽度1.92m,长度 2.7m,垫层底面积5.18 m,挖土深度0.8m,人工挖运,弃土200m 工程内容:土方开挖、修整基槽、基底钎挖夯实、土方外运土。 计算规则:按设计图示尺寸,以基础垫层底面积乘以挖土深度。 6

土建工程计量与计价实例详解

土建工程计量与计价实 例详解 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

第一节、土石方工程 1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。 2、熟悉有关规定: ①人工挖土方指:B>3m或S>20㎡或h>30㎝的土方。 ②人工挖沟槽指:B≤3m,L>3B的挖土 ③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土 ④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m以㎡计算。例:计算下图建筑物平整场地工程量。S = * +(+)*2 + 2*2*4 = ㎡ ②人工挖沟槽:V = S * L 以 m3 计算。 L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。 S = B x h(㎡)—沟槽截面积

B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算 人工挖三类土,深度超过 m,放坡系数 = C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边: 300㎜ h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。 ③人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体V =abh 倒圆台 = h/3 h( R2+ r2 +rR) 倒棱台 = h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积 = 挖土体积 - 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等) 室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积 ⑤运土工程量 = 挖土工程量–回填土工程量。 计算结果是“+ ”,表示余土外运“ - "表示缺土内运 4、工程量计算实例: 例 1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为,室外地坪以下埋设的基础体积为 求该基础挖地槽、回填土的工程量(Ⅲ类干土) 解:h = — = m > m 所以,要放坡工作面宽度 c = 200 mm 放坡系数 k = 开挖断面上宽度 B = a + 2c + 2kh = + 2 * + 2 * * = m 开挖断面下宽度 b = a + 2c = + 2 * = m 沟槽断面积 S = (B + b) * h ÷ 2 = (+ )* ÷ 2 = m2 外墙沟槽长度 = (8 + 6) * 2 =28 m

建筑工程计量与计价

1.工程计价的特点:具有周期性长,消耗大,涉及面广,协作性强,建设地点固定,水文地质条件差异,生产过程单一,不能批量生产,需要预先定价等特点。(1)单件性计价:每个建设产品都为特定的用途而建造,只能单独设价,单独建造。 (2)多次性计价:建设产品的生产过程是一个周期长,规模大,消耗多,造价高的投资生产活动,必须按照规定的建设程序分段进行,其特点是建设程序的每个阶段都有相对应的计价活动,。 (3)组合性计价:每个工程项目都按照建设项目进行层次分解,然后再按相反的顺序组合计价。 2.工程计价根据建设程序的不同阶段分类: (1)投资估算 (2)设计概算 (3)施工图预算 (4)施工预算 (5)工程结算 (6)竣工结算 3.建设项目分解图示 建设项目:如东海大学

单项工程:学生食堂,教学主楼,实验大楼 单位工程:水电安装工程,土建工程,室外绿化工程 分部工程:土石方工程,钢筋混凝土工程,砌筑工程 分项工程;现浇带形基础,现浇框架柱,现浇有梁板 4.建筑安装工程费用;人工费,材料费,施工机具使用费,企业管理费,利润,税金,规费(分部分项工程费,措施项目费,其他项目费) (1)材料费:是指施工过程中耗费的原材料,辅助材料,构配件,零件,半成品或成品,工程设备的费用,内容包括:材料原价,运杂费,运输损耗费,采购及保管费 (2)施工机具使用费包括:折旧费,大修理费,经常修理费,安拆费及场外运费,人工费,燃料动力费,税费。 (3)企业管理费:管理人员工资,办公费,差旅交通费,固定资产使用费,工具用具使用费,劳动保险和职工福利费,劳动保护费检验试验费,工会经费,职工教育经费,财产保险费,财务费,税金,其他(技术转让费,投标费,技术开发费,业务招待费,绿化费,广告费,公证费,法律顾问费,审计费,咨询费,保险费等)。 (4)利润是指企业完成所承包工程获得的盈利。 (5)规费:养老保险费,失业保险费,医疗保险费,生育保险费,工伤保险费,住房公积金,工程排污费。

工程量清单计价实例百度文库

1.某工程基础平面图及剖面图如图所示,土壤为三类土,按施工组织设计要求,基槽和房心回填土在槽边堆放,余土外运,运距5km,编制平整场地、挖基础土方工程量清单。 基础平面图及基础详图 【解】(1平整场地工程量 S=(9+0.12×2×(5+0.12×2=9.24×5.24=48.42(m2 (2挖基础土方工程量 基槽长度:L外=(9+5×2=28.0m L内=(5-0.6×2×2=7.6m 垫层宽度:B=1.20m 挖土深度:h=1.90-0.30=1.60(m 清单工程量:V=(28+7.6×1.2×1.6=68.35(m3 (3编制“分部分项工程量清单”如表所示。 分部分项工程量清单 工程名称:×××工程

2.例题1中,基础为C20钢筋混凝土条形基础,C10混凝土垫层,编制条形基础混凝土工程量清单。 【解】外墙基础长:L外=(9+5×2=28(m内墙基础长:L内=(5-0.5×2×2=8.0(m 1—1剖面面积:S1=1×0.1=0.1(m2 S2=[1+0.24+(0.05+0.0625×2×2]×0.1+2=0.08(m2 内外墙基础混凝土:Vi=(S1+S2×(L外+L内=(0.1+0.08×(28+8=6.48m3 内外墙交接处混凝土:LD=0.5-0.12-0.0625×2-0.05=0.205(m b=0.24+0.0625×4+0.05×2=0.59(m VD=4LD×HD×(2b+B/6=4×0.205×0.1×(2×0.59+1=0.179(m3 条形基础混凝土工程量清单:V=V1+VD=6.48+0.179=6.66(m3 编制“分部分项工程量清单”如下表所示。 分部分项工程量清单 工程名称:×××工程 3.在图中±0.00以下采用MUlO普通粘土砖,M5.0水泥砂浆砌筑,±0.00以上采用MUl0多孔砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,-0.06m处设墙基防潮层为1:2.5水泥砂浆,编制砖基础的工程量清单计价。

(整理)建筑工程计量与计价练习集

1.某单层建筑物外墙轴线尺寸如图所示,墙厚均为240,轴线坐中,试计算建筑面积。(结果保留二位小数) 2.某单位传达室基础平面图和剖面图。根据地质勘探报告,土壤类别为三类,无地下水。该工程设计室外地坪标高为-0.30米,室内地坪标高为±0.00米,防潮层标高-0.06米,防潮层做法为防水砂浆,砖基础用M5水泥砂浆,MU10红青砖砌筑,C10砼基础垫层,沿槽浇筑。(结果保留二位小数) 基础平面图

3.如图,某现浇框架结构房屋的三层结构平面如图所示,已知二层板顶标高3.3米,三层板顶标高6.6米,板厚100mm,构件尺寸如下:KZ:400×400,KL1:250×550,KL2:300×600,L1:250×500,计算该层现浇钢筋砼柱及有梁板的砼工程量、模板工程量(按接触面积计算)(结果保 留二位小数)。

4.某工程现浇钢筋混凝土框架有梁板,尺寸如图所示。混凝土强度等级为C25,现场搅拌混凝土。编制现浇钢筋混凝土框架有梁板工程量清单,进行工程量清单报价。

5.某工程楼梯如图,该楼梯无梯斜梁,板厚120mm,混凝土强度等级为

C20。求现浇混凝土整体楼梯工程量(该工程共五层)。 6.某现浇钢筋混凝土单层厂房,如图所示,梁、板、柱均采用C30商品混凝土,场外集中搅拌量为25m3/h,运距5km,管道泵送混凝土(15m3/h),板厚100mm,柱基础顶面标高-0.5m;柱截面尺寸为:Z1=300mm×500mm,Z2=400mm×500mm,Z3=300mm×400mm。试计算现浇钢筋混凝土构件的工程量。

7.某单层建筑的平面图如图,内外砖墙厚240mm;M-1:1.8m×2.4m,C-1:1.5m×1.8m;柱Z断面为300mm×300mm;基层10mm厚C10混凝土垫层;1:3水泥砂浆找平层15mm厚;1:2.5白水泥色石子现浇水磨石地面15mm厚(规格500mm×500mm),嵌铜条分格。试编制该现浇水磨石地 面的工程量清单及报价。

土建工程量计算公式大全

土建全套工程量计箅 砌筑砂浆采用你说M强度等级,抹灰砂浆设计都是直接注明采用**:**:**,比如1:1:6在混合砂浆。就不拿你说在M20说事了,这么高在强度等级在砌筑砂浆人还没有用过,比如就水泥砂浆1:3,1斤水泥三斤砂,一方约2.25吨,面积乘以厚度就得到了,根据比例一算就可以了。 计算砂浆的体积,比如你这里是2CM厚,4038.34平方,那么体积就是: 4038.34*2/100=80.8立方米。 那么需要砂的数量就是80.8立方米。 如果按重量算,就是80.8*1.4=113吨。 水泥是用来填充砂子的空隙的,不必计算体积。20M砂浆中,水泥:砂=1:5 可以算的。 1M3砌体砂浆的净用量(标准砖)=1-0.24x0.115x0.053x标准砖的净用量 1M3标准砖的净用量=1/[砌体厚X(标准砖长+灰缝厚)X(标准砖厚+灰缝厚)]x2x 砌体厚度的砖数。 砌体厚半砖取0.11M 一砖取0.24M 一砖半取0.365M。 砌体厚度的砖数半砖取0.5 一砖取1 一砖半取1.5。 灰缝厚度一般取0.01M。 砂浆有水灰比,可以根据这个比例算出沙子和水泥的用量,再根据工程量计算出要使用多少砂浆即可。 基础部分工程量计算 一、平整场地:建筑物场地厚度在&plus mn;30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S―――平整场地工程量;A―――建筑物长度方向外墙外边线长度;B―――建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底―――建筑物底层建筑面积;L外―――建筑物外墙外边线周长。

建筑工程计量与计价教学设计

建筑工程计量与计价》学习领域教学项目设计: 1、项目分析:项目来源:根据项目建设工作的要求,需要编制实验楼工程预算。 建设地点:本项目位于某经济技术开发区。 该项工作要求执行北京市定额,按北京市计价要求进行,计算采用工料机计价方法。 任务分解:该项工作的具体内容可以分解为建筑基数计算、建筑工程量计算与定额套用、装饰工程量与定额套用、工程取费等四项内容。 2、各环节功能:完成建筑基数计算为预算工作建立计算基础,进行建筑工程量计算与定额套用、装饰工程量与定额套用完成工程直接费计算,进行工程取费完成完整的工料机计价。 3、作业方案:识读图纸,学习计算基本方法,学习定额计量方法,学习取费方法,工程取费。 该项预算工作采用2001北京市建筑定额。 4、教学组织:建筑工程计量与计价学习领域的教学工作,以典型工作项目某实验楼为载体,开展项目教学,根据实际工作需要,对应的将学生分为8个学习小组,根据项目任务的需要按着实际工程项目的工作内容、方法、步骤,各学习小组分别独立进行建筑基数计算、建筑工程量计算与定额套用、装饰工程量与定额套用、工程取费等工作内容。各学习小组均应按要求完成指定的预算编制任务,并提交合格的成果。在项目进行过程中,贯彻“认知-体验-领悟-历练”的实践教学体系,实现教学与实践一体的工学结合教学模式。 教学过程中,采用分组讨论的方法制定工程项目的实施方案各小组根据进度的具体情况,在教师指导下,讨论确定各个环节的工程项目实施方案,然后在教师指导下开展项目的实施过程,对于实施过程中遇到的问题,教师可以采用多媒体演示,分析讲解、实物分析等方法引导学生学习专业技能,在教学过程中,教师可以给学生提出一些有针对性的问题,让学生带着问题去学习,带着问题去实践,整个建筑工程计量与计价学习领域的教学过程围绕这个典型的预算工作案例展开,同时提供给学生其他的比较有代表性的工程案例作为参考,防止出现学生在工作面前束手无策的局面。 教学过程中,加强各个环节的考核工作,以考核促学习, 5、检查: 学习情境1 建筑基数计算(6学时) 项目载体:工程平面图, 教学项目设计: 1、任务分析:某实验楼有内、外墙若干,共三层,内外墙厚不同,隔层建筑结构布置形式略有不同,实验楼为典型框架结构。另外,有若干简单形式的建筑物。 2、任务分解:①外墙中心线计算;②内墙净长线计算;③外墙外边线计算;④底层建筑面积计算;⑤建筑

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

XX理工大学《建筑工程计量与计价》期末试题一 一.填空题(共20分,每空格1分) 1.定额按生产要素分为、、。2.工人在工作班内消耗的工作时间按其消耗的性质可以分为两大类: 和。 3.利用坡屋顶内空间时净高超过的部位应计算全面积;净高在的部位应计算1/2面积;净高的部位不应计算面积。 4.构造柱混凝土与砖墙咬接深度一般为60mm,故马牙槎宽度按一边统长计算。 5.卷材屋面其工程量按图示尺寸的乘以规定的以平方米计算。6.独立柱一般抹灰按乘以以平方米计算。 7.工程量清单由工程量清单、清单、清单组成。8.建筑安装工程间接费由、组成。 9.工程量清单计价,按照中华人民共和国建设部令107号《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》的规定,有和两种方法。二.选择题(共10分,每小题1分) 1.某建筑物6层,外围水平面积500m2内有采光天棚(与屋面等标高)大厅60m2,外有附墙通顶垃圾道5m2,则该建筑物建筑面积为( )m2。 A.3030 B.3000 C.2940 D.2730 2.外墙墙身当有屋架且室内外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加( )mm。 A.300 B.350 C.200 D.250 3.我国采用工料单价法时,其单价是按( )确定的。 A.现行预算定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 B.现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 C.企业定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 D.企业定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 4.下列费用项目中不属于措施项目清单中通用项目的是( )。 A.安全施工B.夜间施工C.便道D.已完工程及设备保护

土建工程计量与计价(实例详解)

土建工程计量与计价(实例详解)

第一节、土石方工程 1、了解本节内容—包含人工、机械土石方两部分,共345个子目。 2、熟悉有关规定: ①人工挖土方指:B>3m 或S>20㎡ 或h>30㎝的土方。 ②人工挖沟槽指:B≤3m ,L>3B的挖土 ③人工挖基坑指S≤20㎡,L≤3B的挖土 ④土方、地坑、地槽分干、湿土两类。土质有四种。 ⑤原土打夯中原土指自然状态下的地表面或开挖出的槽(坑)底部原状土。 ⑥回填土指将符合要求的土料填充到需要的部分,可分为松、夯填。 ⑦平整场地指不符合挖土方、基槽、地坑的人工就地挖、填、找平。 ⑧余土外运、缺土内运 3、掌握常用计算规则: ①平整场地按建筑物外墙外边线每边各加2m 以㎡计算。 例:计算下图建筑物平整场地工程量。 S =15.24 *45.24 +(15.24+45.24)*2 + 2*2*4 = 826.42 ㎡

②人工挖沟槽:V = S * L 以m3计算。 L —沟槽长度(m),外墙按图示基础中心线长度计算,内墙按图示基础底宽加工作面宽度之间净长度计算。 S = B x h(㎡)—沟槽截面积 B —沟槽宽度(m)按设计宽度加工作面宽度计算 人工挖三类土,深度超过1.5 m,放坡系数= 0.33 C —工作面宽度,砖基础每边:200㎜,混凝土基础每边:300㎜ h —挖土高度,自垫层下表面至设计室外地坪标高。

③人工挖基坑:按基坑体积计算。 长方体V =abh 倒圆台= h/3 h( R2+ r2+rR) 倒棱台= h/6 [AB + (A+a)(B+b) + ab] ④回填土按体积计算。 基槽、坑回填土体积= 挖土体积- 设计室外地坪以下埋设的体积(包括基础垫层、柱、墙基础及柱等) 室内回填土体积按主墙间净面积乘填土厚度计算,不扣除附垛及附墙烟囱等体积⑤运土工程量= 挖土工程量–回填土工程量。 计算结果是“+ ”,表示余土外运“- "表示缺土内运 4、工程量计算实例: 例1: 某建筑物的基础图如下,图中轴线为墙中心线,墙体为普通黏土实心一砖墙,室外地面标高为-0.2m ,室外地坪以下埋设的基础体积为22.23m3 求该基础挖地槽、回填土的工程量(Ⅲ类干土)

工程量清单计价施工取费实例

工程量清单计价 施工取费实例 试确定以上清单综合单价和项目总报价。(各数据均假设,不考虑其他项目清单费用) 1、确定有关计费费率: 根据企业情况确定管理费和利润分别按三类民用建筑中限20.5%和14%计算【基数:人工+机械】;施工组织措施费按清单要求和施工组织内容【假设各项之和】以定额有关标准合计的中限9.7%计算【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的:人工+机械】;规费按4.39%计【基数:直接费+综合费用】;税金按3.513%计【基数:直接费+综合费用+规费】;企业根据工程及市场波动情况确定按【人工+机械的】4%考虑风险费用【在综合单价内考虑】。 2、分部分项工程量清单项目及措施项目综合单价计算: 分部分项工程量清单综合单价分析表 措施项目单价分析表 【不同模板及其他技术措施费应按具体内容分别列项】 3、措施项目费用计算: (1)施工技术措施项目费: 基础模板工程:150m 2×21.47=3221元

······ (2)组织措施费用计算: 【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费+机械费】基数计算:550×(3+17)+80×(14+10)+150×(8+1)=14270元 4、清单报价: 分部分项工程量清单计价表 措施项目清单计价表 单位工程费汇总表

税金=(41574+4605+2027)×3.513%=1693(元) 实例二:【工料单价计价示例】:工程已知数据条件同实例一

实例三【工程量清单计价示例】:某市区临街三类民用建筑给排水安装工程已知数据 试确定以上清单综合单价和项目总报价。(各数据均假设,不考虑其他项目清单费用)1、确定有关计费费率:根据企业情况确定管理费和利润分别按给排水管道安装工程中限35%和24%计算【基数:人工】;施工组织措施费按清单要求和施工组织内容【假设各项之和】以定额有关标准合计的中限13%计算【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费】;规费按23.61%计【基数:人工费】;税金按3.513%计【基数:直接费+综合费用+规费】; 企业根据工程及市场波动情况确定按【材料】的10%考虑风险费用;【在综合单价内考虑】 2、分部分项工程量清单项目综合单价计算: (1)技术措施项目费计算:(本例按定额计算规则以计算范围人工费为基数计算,也可按施工设计内容套用相应消耗量定额计算) 脚手架搭拆费=(3×55+2×80)×5%=16.25元(假设其中材料费为9元)其中:人工费=16.25×25%=4.06元 按此计算项目的脚手架搭拆综合报价: 16.25+4.06×(35%+24%)+9×10%=19元 (2)施工组织措施费计算:【基数为分部分项工程量清单项目及技术措施项目的人工费】基数计算:55×3+80×2+4=329元 组织措施费=329×13%=43元 (实际工程计价应按具体措施费内容列项)

建筑工程计量与计价习题集及参考答案

XX理工大学《建筑工程计量与计价》期末试题一 一.填空题(共20分,每空格1分) 1.定额按生产要素分为、、。2.工人在工作班消耗的工作时间按其消耗的性质可以分为两大类: 和。 3.利用坡屋顶空间时净高超过的部位应计算全面积;净高在的部位应计算1/2面积;净高的部位不应计算面积。 4.构造柱混凝土与砖墙咬接深度一般为60mm,故马牙槎宽度按一边统长计算。 5.卷材屋面其工程量按图示尺寸的乘以规定的以平方米计算。6.独立柱一般抹灰按乘以以平方米计算。 7.工程量清单由工程量清单、清单、清单组成。8.建筑安装工程间接费由、组成。 9.工程量清单计价,按照中华人民国建设部令107号《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》的规定,有和两种方法。 二.选择题(共10分,每小题1分) 1.某建筑物6层,外围水平面积500m2有采光天棚(与屋面等标高)大厅60m2,外有附墙通顶垃圾道5m2,则该建筑物建筑面积为( )m2。 A.3030 B.3000 C.2940 D.2730 2.外墙墙身当有屋架且室外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加( )mm。 A.300 B.350 C.200 D.250 3.我用工料单价法时,其单价是按( )确定的。 A.现行预算定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 B.现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 C.企业定额的工、料、机消耗标准及市场价格确定 D.企业定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定 4.下列费用项目中不属于措施项目清单用项目的是( )。 A.安全施工B.夜间施工C.便道D.已完工程及设备保护

5.在工程量清单计价中,钢筋混凝土模板工程应在( )中列项考虑。 A.分部分项工程量清单B.综合单价 C.措施项目清单D.其他项目清单 6.在平整场地的工程量计算中,S平=S+2×L+16公式中S为( )。 A.底层占地面积B.底层建筑面积C.底层净面积D.底层结构面积7.天棚吊顶面层工程量以面积计算,应扣除( )。 A.间壁墙B.检查洞C.附墙烟囱D.窗帘盒 8、不是建设工程定额特点的是() A、科学性特点 B、系统性特点 C、法令性特点 D、稳定性与时效性 9、()是编制标底和投标报价的基础。 A、施工定额 B、预算定额 C、概算指标 D、概算定额 10、雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过()米者,应按雨篷结构板的 水平投影面积的()计算。 A、2.10,1/2 B、2.1,1 C、1.5,1/2 D、1.5,1 三、是非题(共10分,每小题1分) 1.根据“国家宏观调控、市场竞争形成价格”的现行工程造价的确定原则,人工单价是 由市场形成,国家或地方不再定级定价。()2.建筑物的封闭式阳台按水平投影面积计算,挑阳台、凹按阳台按水平投影面积的1/2计算。() 3.定额土方体积均按密实体积编制(除松填外),若松方则应折合成实方。() 4.深层水泥搅拌桩工程量按桩径截面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另 加0.50m计算。()5.空花墙按空花部分外形尺寸以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以立方米另行计算。() 6.人工单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资三部分组成。() 7.地下室为建筑物下部的地下使用空间,当有地下室者基础砖与墙身的划分以地下室室 设计地面为界。() 8.材料消耗量可用材料消耗量=材料净用量/(1-材料损耗率)或材料消耗量=材料净用量×(1+材料损耗率)表示。()

建筑工程计量与计价电子教案

课程介绍 《建筑工程计量与计价》课程是专业主干课程之一。是以建筑工程造价员职业岗位需求为技能培养目标,贯彻相关行业标准,以“双证结合”为导向,直接针对企业的一线技能需求和上级建设主管部门主办的造价员、建造师、造价工程师、监理工程师等从业资格考试而开设的一门基础课程。本课程培养学生准确的概预算测算能力,能够熟练运用专业造价软件进行概预算、标底、报价等文件的编制。 前言 一、本课程的主要任务: 计算建筑产品价格←按一定的计算规则和方法。 二、学习目的: 学会利用定额和清单计算工程造价(标底、报价)的方法,能独立利用广联达造价软件完成某工程预算造价的计算。 重点讲土建和装饰预算(有定额),水电安装预算不讲(无定额、时间不够) 三、要求: 1、记课堂笔记。 (1)记例题、考题(书上有限) (2)板书使知识系统化、形象化、简单化(把定额和书中锁碎知识点串起) 一本完整的笔记对以后从事预算工作大有帮助。 2、成绩评定: 卷面60%、作业10%、考勤10%、上机实训20%。 第一章建筑工程计价概述 主要内容 基本建设的概念、分类及划分 基本建设造价文件的分类 建设工程造价的计价方法 引言 工程计价的概念:即工程造价——是指进行某项工程建设所花费的全部费用。工程造价是一个广义概念,在不同的建设阶段,工程造价含义不同。 一、基本建设的概念、分类、划分 ?基本建设的概念:源于俄文。20世纪20年代初期,苏联开始使用这个术语,用来说明社会主义经济中基本的、需要耗用大量资金和劳动的固定资产的建设。 ?基本建设的分类: 1、按建设项目性质分类:新建、扩建、改建、恢复建和迁建。 2、.按建设阶段分类:预备项目、筹建项目、施工项目、建成投资项目、收尾项目等。 3、按建设规模分类:大型、中型、小型建设项目。 4、按资金来源分类:国家投资、地方自筹、企业自筹项目。 ?基本建设项目的划分:(由大到小) 1、基本建设项目:(简称建设项目) 指在一个场地或几个场地上,按照一个总体设计进行施工,可独立核算,独立管理的基本建设单位。如:一所学校、一个工厂、一所医院、一个小区等。 2、单项工程(简称工程项目)

建筑工程计量与计价——透过案例学造价(第2版)

第4章建筑面积计算参考答案一、选择题 1.B 2.D 3.B 4.B 5.AC 6.C 7.ABC 8.B 9.C 二.计算题 S1=20.34×9.24=187.94m2 S2=3×3=9m2 S3=(3+10.5)×1.5=20.25m2 S4=(3-0.24)×1.5=4.14m2 S=S1-S2-S3-S4=187.94-9-20.25-4.14=154.55m2 第5章定额计价方式参考答案一、选择题 1.D 2.D 3.B 4.D 5.D 二.计算题 第1题 1、平整场地 S平整场地=(6.9+0.24+4)×(5.4+0.24+4)=107.39m2

2、挖基础土方 已知:a=1.2m,C=300mm,H=1.85-0.45=1.4m,二类土,人工挖土,查表5-3知, k=0.5 L中=(6.9+5.4)×2=24.6m L内墙基长=6.9-1.2+2.4-1.2=6.9m V土方=(a+2c+kH)×H×(L中+L内墙基长) =(1.2+2×0.3+0.5×1.4)×1.4×(24.6+6.9)=110.25m3 3、基础垫层 L中=(6.9+5.4)×2=24.6m L内墙垫层长=6.9-1.2+2.4-1.2=6.9m V垫层=1.2×0.1×(24.6+6.9)=3.78m3 4、砼条形基础 L中=(6.9+5.4)×2=24.6m L内基下长=6.9-1.0+2.4-1.0=7.3m L内基上长=6.9-0.4+2.4-0.4=8.5m L内基中长=(7.3+8.5)/2=7.9m S下=1.0×0.2=0.2m2 S中=(1.0+0.4) ×0.15/2=0.105m2 S上=0.4×0.3=0.12m2 V条基=(0.2+0.105+0.12)×24.6+(0.2×7.3+8.5×0.12+7.9×0.105)=13.76m3 5、砖基础 砖基础宽:0.24,高H=1.85-0.1-0.2-0.15-0.3=1.1m L中=(6.9+5.4)×2=24.6m L内=6.9-0.24+2.4-0.24=8.82m V砖基=0.24×1.1×(24.6+8.82)=8.82m3 6、基础回填土 室外地坪以下砖砌体所占体积=0.24×(1.85-0.45-0.1-0.2-0.15-0.3)×(24.6+8.82)=5.21m3 V回填土=V挖方-V室外以下基础所占体积=110.25-3.78-13.76-5.21=87.5m3 第2题

建筑工程计量与计价-课程标准

《建筑工程计量与计价》课程标准 课程名称、代码:《建筑工程计量与计价》、01110380 总学时数:78(理论学时数:58 实践学时数:20) 适用专业:建筑工程计量与计价 1、课程概述 1.1课程的性质 建筑工程计量与计价是建筑工程技术专业必修的主干专业理论课程,通过本课程学习,使学生了解建筑工程计量与计价的基本原理,了解概预算软件,熟悉工程量清单计价的计价方法,掌握建筑工程定额的使用方法,掌握建筑工程施工图预算的编制方法,使学生具有在工程造价工作岗位及相关岗位上解决实际问题的职业能力。 1.2 课程定位 该课程是以《房筑工程制图与识图》、《房屋构造》、《建筑施工技术》和《建筑施工组织与管理》等课程为前导课程,又为后续《招投标与合同管理》、《施工项目管理》、《施工组织与造价管理综合实训》等课程打基础,在专业课程体系中处于承前启后的重要位置,为后续课程的学习和最后一学期的顶岗实习及能够胜任今后的岗位工作打下坚实的专业能力基础。 1.3 设计思路 本课程标准的总体设计思路是:建立职业能力本位的任务引领型课程体系。 课程标准以学生就业为导向,根据建筑工程技术行业专家对本专业所涵盖的岗位群进行工作任务和职业能力分析,设定职业能力培养目标。 本课程建议学时数为78个学时,另设1周综合练习。 2、课程目标 通过任务驱动型的项目教学活动,培养学生具有建筑工程计量与计价的基本职业能力,同时培养学生的自我学习能力、分析和处理问题的能力,从而培养学生的职业能力和职业素养。 (1)知识目标:熟悉建筑工程定额与工程计价的基本知识;掌握建筑工程定额应用的基本方法;掌握工程量清单计价的方法。 (2)能力目标:熟练使用建筑工程预算定额及工程量清单计价规范;具备编制建筑工程

土建工程工程量计算方法

土建工程工程量计算方法 土建工程工程量 墙体 1、墙体工程量: 砖基础与墙身的划分,以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身;如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。 (1)墙体体积:砼墙;砖墙。(2)砼墙模板(3)、砼墙高度超过3.6m增价;(4)、内外脚手架 2、墙体工程量计算方法 ⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等 ①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。 a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。 b墙高度: i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。 ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。 iii女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。 iv内、外山墙:按其平均高度计算。 v围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。 ②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。 a钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。 b墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。

建筑工程计量计价自考复习资料

1具有独立设计文件,建成后可独立发挥生产能力或效益的工程称为()。 A.分项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.单项工程 2、某工厂的炼钢车间是()。 A.单项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.分项工程 1劳动定额有两种表示形式时间定额、产业定额两者互为倒数。 2施工定额比预算定额的定额水平_高______。 3建筑工程预算定额中的“三量”是指人工、_材料_ _____、机械三者的定额消耗数量。 4材料预算价格由__材料价格____、供销部门手续费、包装费、运杂费和采购保管费等组成。。 二、单选题 1材料消耗定额中用以表示周转材料的消耗量是指该周转材料的( c )。 A.一次使用量 B.回收量 C.周转使用量 D.摊销量 2企业定额的编制应反映( b )。 A.社会平均水平 B.社会平均先进水平 C.社会先进水平 D.企业实际水平 3材料定额消耗量中的材料净耗量是指( c )。 A.材料必需消耗量 B.施工中消耗的所有材料量 C.直接用到工程上构成工程实体的消耗量 D.在合理和节约使用材料前提下的消耗量 4消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的,生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的( a )消耗量。 A、社会平均 B、社会先进 C、平均先进 D、社会最低 三、多选题 1施工机械台班单价中包括(施工机械台班单价由七项费用组成,包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用等 ABD)。 A.折旧费 B.大修费 C.租赁费 D.养路费 E.保险费 2机械台班单价组成内容有( BCDE )。 A.机械预算价格 B.机械折旧费 C.机械经常修理费 D.机械燃料动力费 E.机械操作人员的工资 3劳动定额测定中 , 工人工作时间可分为定额时间和非定额时间 , 其中定额时间包括 ( BC ) A.施工窝工造成的停工时间 B.体息时间C.不可避免的中断时间 D.多余工作时间 4按照主编单位和管理权限,可将建设工程定额分为( CD ) A.建筑工程定额 B.企业定额 C.补充定额 D.行业通用定额 5建设工程定额按生产要素分为( ABC ) A.劳动消耗定额 B.机械消耗定额 C.材料消耗定额 D. 企业定额

建设工程计量(土建)

建设工程计量(土建) 一、单项选择题(每题的备选选项中,只有1个是符合题意) 1、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013,某三层建筑物,砖混结构,采用现浇混凝土双跑楼梯,楼梯间净长6m,净宽4m;楼梯井宽300mm,长3m,则现浇钢筋混凝土楼梯的清单工程量为()m2。 A.70.00 B.66.00 C.48.00 D.72.00 参考答案:C 2、某两层地下室,地下室层高分别为2.10m(地下第二层)和2.40 m(地下第一层)。地下室底板处外墙采用370mm厚砖砌体砌筑,地下室外墙采用外贴法防水,其外边线水平投影的长度为120m,宽度38m。地下室顶板处外墙采用240mm厚砖砌体砌筑,其外边线水平投影的长度为118m,宽度36m。该地下室的建筑面积为( )m2。 A、9120 B、8496 C、6840 D、6372 答案:D 解析:根据《土建教材》第五章第二节内容,则:地下第二层层高2 .10m<2 .20 m,应计算1/2面积,按地下室顶板处外墙计算。地下第一层层高2 .40 m>2 .20 m,应计算全面积,按地下室顶板处外墙计算。 地下室的建筑面积=地下第二层面积+地下第一层面积 =118x36x1/2+118x36=6372(m2),所以应选D项。 3、编制房屋建筑工程施工招标的工程量清单,对第一项现浇混凝土无梁板的清单项目应编码为()。

A.010********* B.010********* C.010********* D.010********* 【答案】C 4、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,关于土方的项目列项或工程量计算正确的为()。 A.建筑物场地厚度为350mm的挖土应按平整场地项目列项 B.挖一般土方的工程量通常按开挖虚方体积计算 C.基础土方开挖需区分沟槽、基坑和一般土方项目分别列项 D.冻土开挖工程量按虚方体积计算 【答案】C 5、某管沟工程,设计管底垫层宽度为2000mm,开挖深度为2.00m,管径为1200mm,工作面款为400mm,管道中心线长为180m,管沟土方工程量计量正确的为()。 A.432m2 B.576m2 C.720m2 D.1008m2 【答案】C 6、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)规定,关于石方的项目列项或工程量计算正确的为()。 A.山坡凿石按一般石方列项 B.考虑石方运输,石方体积需折算为虚方体积计算 C.管沟石方均按一般石方列项 D.基坑底面积超过120m2的按一般石方列项 【答案】A 7、对某建筑地基设计要求强夯处理,处理范围为40.0×56.0m,需要铺设400mm厚土工合成材料,并进行机械压实,根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,正确的项目列项或工程量计算是()。 A.铺设土工合成材料的工程量为896m3 B.铺设土工合成材料的工程量为2240m2

实例说明定额计价与清单计价计算方式的区别

工程量清单中得计算规则就是形成工程实体得净量,工程量清单中计算得工程量包含多项内容。定额中工程量计算规则就是形成工程实体得净量加损耗量加预留量,定额中计算工程量规则就是单一内容。 首先,定额计价就是针对工程预算与施工图概算而言,有通用定额与专用定额来完成工程估价,清单报价根据市场得材料、人工、机械台班等价格组成,最后通过施工组织设计,形成施工方得投标报价。 其次,定额计价就是针对建设方而言,主要做概预算,而清单报价就是针对施工方而言,主要用于编制投标报价,其中工程量清单在招标文件提供,施工方只需要提供投标综合单价。第三,定额计价所需工程量就是通过施工图进行计算得。 (1)两种模式得最大差别在于体现了我国建设市场发展过程中得不同定价阶段 1)定额计价模式更多得反映了国家定价或国家指导价阶段。 2)清单计价模式则反映了市场定价阶段。 (2)两种模式得主要计价依据及其性质不同。 1)定额计价模式得主要计价依据为国家、省、有关专业部门制定得各种定额,起性质为指导性,定额得项目划分一般就是按施工工序分项,每个分项工程项目所含得工程内容一般就是单一得。 一、计算规则 工程量清单就是以实体为主,做到可算并计算得结果唯一,清单最重要得计算特点就就是“按图示尺寸进行计算”,清单不考虑施工工艺、施工方法所包含得工程量。把基础定额中得如按实际施工、实辅面积或按展开面积计算得规则在清单中认为就是不可算规则。这主要就是把施工工艺、施工方法所包含得工程量一律包括在报价内,招标人不提供此量。 定额计价没有清单编码,就是直接套定额得,没有“综合单价”得概念。 清单计价就是有清单编码得,每个分项都有“综合单价”。 清单综合单价=人工+机械+材料+ 【管理费】+【利润】 预算定额中得基价仅就是人工费、材料费、机械使用费 实例1 如“管道安装”。 清单计价时:在清单编码“1”下得管道安装“综合单价中”一般包括内容就是:管道安装、管道支架、管道保温、管道冲洗、管道刷油等。 而定额计价时:管道安装、管道安装、管道支架、管道保温、管道冲洗、管道刷油都就是单独列一项算得。 实例2 如土方工程,算方量时,定额报价就是按实际开挖(或回填)得方量计算,包括放坡、工作面加大等,而清单报价中只就是按图示尺寸计算方量,一般就是按基础底面积乘开挖深度,不包括工作面加大及放坡得量。 实例3 模板工程,在定额报价中就是要按实计算套定额计算,计入工程直接费,而在清单报价中,由于模板工程并不直接构成工程实体,故此项目只在措施费中考虑,而在工程量清单并不反映出来。 二、计算主体 工程量清单工程量由招标人计算,就是以招标文件得形式提供给投标人,不属于投标人得竞争部分,由于工程量得错误及变更引起得工程量变更风险由招标人承担。而在定额模式下工程量就是由投标人计算得并承担风险。 计算规则对比

相关文档
相关文档 最新文档