一拖集团中心监控机房建设方案

第一章中心机房建设要达到的几点要求

第二章机房装修方案说明

第三章机房设备防雷系统说明

第四章机房电气系统配置方案说明

第五章机房空气调节系统说明

第六章机房安全感应门禁系统说明

第七章机房中心监控大屏安装说明

第八章机房设备清单及装修报价(附装修效果图)

第一章中心机房建设要达到的几点要求

一拖集团中心监控机房是要集数据中心、网络服务中心,安全快速反应指挥中心于一体的监控机房。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

一拖集团中心监控机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长系统使用寿命,又能为管理人员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

第二章机房装修方案说明

一、设计的主导思想

针对机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。

机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。

在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。

针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。

二、平面功能布局

依据空间划分合理、流线明确的原则,设计中机房区域按其使用功能和各功能间之间的相互关系,将整个区域有机地划分为机房主设备区、外围设备区、监控区域。机房设备区包括:主机房、控制室。形成主机区、控制室二者在功能间衔接有序的基础上,每个区域又可单独成为一个个体,从而使整体布局合理,脉络清晰,并符合各系统要求。

将机房区的功能间如此划分,从机房的安全可靠运行方面考虑,配电箱是机房区域的核心,故将其设在主机室的后方;从节能方面考虑,配电室距电井的距离比较近,有利于管线的节约和管线敷设的条理性、有序性以及日常的维护工作;将设备机房与其相临的控制室之间采用玻璃隔断,有利于工作人员对设备的观察和维护工作。

三、装饰特色描述

为了给机房区多一点的趣味及变化,针对本工程的机房墙面的处理,设计中重点从墙面造型方面考虑,强调空间感的延续及延长,创造出比较迂回曲折而异于一般直接的感觉,因此产生另一种间接的效应则是它最终的目的。故在墙面的设计上,将墙面从材质的颜色上分为几部分,其中一条紧凑的多色的装饰带将整个墙面分为两部分,装饰带的上部分又经2CM的孔雀兰铝塑板分隔为两部分,踢脚采用孔雀兰铝塑板饰面,如此设计,令人望之而有一种清新的视觉上的空间体验,不论颜色、灯光可能都是因某种时空的转换而产生既有的变化,因而会产生一种多样性的可能,使空间充满趣味性和多变性。

若想视觉空间在不影响功能分配的前提下无限扩大,最有效的方式就是采用通透玻璃进行隔断,此次工作间划分,我们主要选用无框12MM厚玻璃隔断,并配以带白钢门夹、装有优质地弹簧的玻璃地弹门。而玻璃隔断框采用铝塑板饰面包饰,由于铝塑板具有现代的质感表面,同时颜色可选性强,容易和周围的环境进行合理的色彩搭配,使空间的颜色丰富而协调,这就突破了玻璃隔断千篇一律砂钢饰面框的束缚,也使玻璃隔断的装饰效果焕然一新,独具特色。

四、装饰材料选用

针对本工程,首先从机房的防静电和防电磁干扰方面考虑,天花采用600*600MM方形微孔铝板吊顶

棚板特点为:(1)结构精巧,装拆方便;(2)无懈可击的安全防火、防潮功能;(3)拼接无缝、表里如一的优良品质;(4)易于清洁,经久耐用;(5)富贵高雅,并具完美的吸音效果。

利用其特点,以满足机房气密性好、不起尘、易清洁、不霉变、变形小、吸音好和坚固可靠等。

墙壁装饰均采用铝塑板饰面,该铝塑板采用50轻钢龙骨做骨架,粘贴于9mm厚密度板上进行饰面装饰。

此铝塑板特点:(1) 超强剥离度;(2)超耐候性;(3)涂层均匀,色彩多样;(4)防火性强;(5)耐冲击性;(6)材质轻易加工;(7)易保养;(8)金属质感强烈

另外,铝塑板对机房的防静电和防干扰具有良好的作用,并且现代质感很强,是机房墙柱面装饰的首选。

机房地面选用抗静电地板

抗静电地板的特点为:地板规格尺寸为600mm*600mm,该地板特点为:(1)地板机械性能高;(2)承载力大;(3)防火性能好;(4)表面静电喷塑、柔光,耐磨、防蚀;(5)地板表面粘贴装饰板,耐磨性及抗静电性能优良;(6)造型美观,装饰性强;(7)组装灵活、互换性好;(8)修方便,经久耐用。

抗静电地板性能指标结合表

项目性能指标冬季

平面度≤0.75mm

尺寸公差0~0.25mm

电性能 2.5X104~106Ω(PVC)1X106~2X1010Ω(HPL)2.5X104~106Ω(PVC)

支架承载能力≥25KN

防火指标≥氧指数32%

通风地板通风量0~25%

地板系统重量32kg/m2

流动载荷181kg

集中载荷454kg

极限载荷1360kg

上各指标完全符合“《计算机机房用活动地板技术条件》〔GB6650-86〕

”中各项质量要求。

第三章机房设备防雷系统说明

1、机房防雷设计

电源防雷:我们将在机房的进线配电箱处做一级电源防雷(用DXH06-FB),目的是防止雷电通过市电电源线传到机房破坏设备。在UPS取电处做二级电源保护(用DXH06-F), 目的是防止雷电通过电源线传到机房经过简单的一级防雷后仍有残压损坏设备。

信号防雷:在机房端的外网线接入处(用QFL06-RJ11/C100防雷器)来保护网络设备,目的是防止雷电通过外网线传到机房损坏设备。

网络防雷示意图

2、接地系统

接地是相当重要的一个环节,良好的接地是防雷器起作用的重要的保障。防雷接地系统在静电地板下用铜排先制作等电位汇流排,汇流排上的接线端子与静电地板,防雷器接地线以及其他设备机壳相连。室外新增地网选择离机房较近的泥土区域开挖做地网,开挖6个

深1米,底部长宽0.7X0.5米的坑,放置接地体。最后有

16平方将

诶地铜芯线与地网相连接。相联连接目的是能让雷电浪涌,静电经过汇流排等电位并通过接地网泻流到大地而不对设备造成破坏。

接地网图

等电位连接

等电位连接的目的,在于减小需保护空间内各金属部件和各系统之间的电位差。穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及在一个防

引上线

雷区内部的金属部件和系统都应在防雷区交界处做等电位连接。我们主要在机房内采用均压环做等电位连接,能大大减小由雷电或其它原因引起的电位差,从而有效保护机房内各微电子设备。

汇流排等电位连接示意图

施工标准按如下国际国内标准执行:

1、建筑物防雷设计规范GB50057—94;

2、电子一拖中心机房设计规范GB50174—93;

3、通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26—89;

4、计算机场站安全要求GB9361—88;

5、计算站场地技术要求GB2887;

6、电信专用房屋设计规范YD5003—94;

7、民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92;

8、GA267——2000 (计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范)中华人民共和国公安部发布。

配置清单

第四章机房电气系统配置方案说明

如果说一拖中心机房的装饰是人的面貌,那么一拖中心机房的电气系统就是心脏,只有安全可靠的供配电系统才能保证一拖中心机房中的设备安全可靠的运行。现在的计算机和数据传输设备的时钟都是nS级的,它们要求电源的切换时间为零秒。计算机处理的数据和传输的数据是弱电信号,电流为mA级,电压为五伏以下,可以说弱不经风,所以计算机必须有良好的接地系统,防静电措施,防电磁干扰措施,防过电压,防浪涌电压措施。我公司通过多年的计算机场地电气系统设计和施工,总结出一整套保证计算机场地供配电系统安全运行设计方案和防静电、防电磁干扰、防雷、防过电压、防浪涌电压的施工工艺。完全可以确保机房设备的安全无恙。

一、配电系统概况

根据一路市电电源进线,本设计选择一路进线电缆为VV (3x240+2x95)全塑电缆,由甲方引至机房配电箱AP,可提供100A 的供电负荷,机房区的全部满负荷时的最大负荷约为50KV A,尚有50%备用容量。

机房区供电分成二部分,其中一部分供市电负荷:空调机、新风

机、市电插座,照明系统供电,第二部分由UPS供给本网络中心计算机系统和服务器系统负荷用电; 保证本网络中心计算机系统正常运行,还为应急照明灯具供电。应急照明灯具与正常照明灯具共用,正常情况下由市电电源供电,市电出现故障时自动切换到应急照明电源。

1、人员设备用电的安全措施

人的生命是第一位的,本设计采用了多项保证人身安全和设备安全的技术措施。第一项,采用了事故断电措施。进户端装设了具有过载、短路保护的、高灵敏度的断路器,并装设跳闸机构。一但出现消防事故报警,能够通过报警装置提供的信号,将市电配电系统的交流进线断路器断开、切断市电电源,确保事故不再漫延,确保人身和设备安全。第二项措施,本设计采用UPS电源设备及相应的蓄电池设备,提高计算机设备用电的安全与可靠性。为了提高安全系数的通行设计原则,即“大马拉小车原则”,在选用线路和器件时,控制器件和线路的工作温升,低于器件和线路额定温升的75%。器件和线路的工作负荷,控制在器件和线路的额定负荷75%-50%以下,这种设计原则大大提高了系统的可靠系数,也大大提高了系统的使用寿命,虽然初始投资略有增加,但从整体来看大大提高了经济效益。因为不按此设计,一旦发生事故,一次事故的经济、政治损失要比初始投资大十几倍,甚至几百倍。第三项安全措施是所有的墙壁插座均按规范要求选用漏电保护断路器控制,某一个墙壁插座漏电时,在30mA内就能切断线路,确保人身安全。第四项安全措施是所有的机壳都进行接地保护, 所有的插座均有接地保护。

一拖中心机房网络交换机或计算机,其心脏器件的时钟都是nS 级,要求供电切换时间为零秒,本设计采用两台不同容量的UPS及配备相应数量的蓄电池做为计算机系统用电,这样设计可以保证供电不间断。保证一拖中心机房中的设备安全可靠的运行。

3、数据安全措施

网络系统是一拖中心机房的灵魂,数据安全已经被人们越来越重视,数据安全除了软件措施外,如防火墙、容错技术等。而对网络硬件也提出了更高的要求,硬件安全措施也是保证数据安全不可缺少的技术之一。因为数据信息均为弱电信号,本身非常脆弱,可以说弱不经风。本设计采取了以下措施保证数据安全。

第一项数据安全措施,防静电干扰。

堵疏相结合的防静电技术措施。机房内有很多电子发射设备,如显示器,另外目前人们的穿戴大部分是化纤、毛料制品,这些衣物在活动中也会产生大量游离电子,这些游离电子在漂浮游离过程中会聚集成电子云,有时会形成的时间为nS级电压为KV级,一旦与信息设备接触会造成极大的破坏。本设计中主要采取了以下防静电措施:一是采用恒温恒湿空调,降低游离电子的产生,实验证明机房的相对湿度低于30%时,静电电压可达5000V,当机房相对湿度低于20%时,静电电压可达10000V,所以机房的相对湿度必须保持在45%-65%之间。保持机房的相对湿度是堵住游离电子产生,但还会有游离电子存在。二是,采用恒温空调,数据设备的核心部分基本上

是电子集成块,电阻、电容、信息在其内部的传输电压仅几伏,电流为mA级,器件参数有微小的变化就会引起数据的不真实,实验证明机房温度每变10摄氏度,其可靠性会降低25%,而电阻阻值会变化10%,电容会降低寿命。本设计在

一拖中心机房安设恒温空调保证机房温度保持22摄氏度,以保证器件性能稳定,传输数据真实。

第二项数据安全措施:防尘

数据传输设备中印刷电路板的线距很近,不允许有金属灰尘侵入,一旦有金属灰尘侵入会形成线间短路。另一方面计算机的光驱、软驱、硬盘的读写为非接触式的,但其间距是μM级的。不允许有灰尘附在读写头上。本设计采取以下措施防止带灰尘颗粒入侵机房。机房是封闭的除门与外相通外,窗户是封闭的。虽设有新风机,但室外空气通过几级过滤才进入机房,而且机房内气压与机房外气压正差10-20Pa,这样即使门窗封闭不严,使外面空气不能进入机房。这样就可以避免灰尘对设备正常工作造成威胁。

三、照明系统设计

机房要求有足够的照度,并且无眩光。按GBJ133-90规定机房照度分低档200Lx、中档300Lx、高档500Lx,本设计在灯具配置上按高于中档照度的要求配置,为消除眩光,本设计选用目前市场上先进的格栅灯,此种灯具反射强,并无眩光。

应急照明按正常照明照度的10%布置灯具。灯具使用正常照明灯具,应急照明电源在市电正常时由市电供电,在市电故障时自动转由用UPS电源作为应急照明电源。

四、接地系统

1、常规接地系统

(1)交流工作接地、安全保护接地、防静电接地及直流接地系统(逻辑接地及其它模拟量信号系统的接地)。

根据现场的实际情况,分别采取不同措施。本机房设计中有两种接地系统,一是保护接地系统,机房中所有金属顶棚、龙骨、墙面等,所有设备的金属外壳、金属管线、防静电地网、防静电地板的支架连接一体都与保护地有良好的连接,既保证人身设备安全,又给机房内游离电子一个顺畅通路。本设计利用大楼的PE线统一接入大地,不再单独设置保护接地极。另一个是在通常情况下计算机系统不宜采用悬浮接地而应采用逻辑接地系统,因计算机是弱电设备,它的工作需要一个均恒的标准零电位,机房的防静电地板下设置了一个与保护地有良好绝缘的逻辑地网,计算机的地与其相接,保证机房中的计算机有一个等电位的工作环境。为了保证计算机系统稳定工作,本设计采用单独做一组独立的逻辑接地极,并建议使用小于1欧姆地极。

(2)接地系统的选择

计算机的各种不同机型对直流工作接地电阻值及接地方式的要求各异。为了避免对计算机系统的电磁干扰,宜采用将多种接地的接

(工程建设标准)机房建设标准

第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第一节电子计算机机房位置选择 第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节电子计算机机房组成 第2.2.1条电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A——计算机主机房使用面积(m2); K——系数,取值为5~7; S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。 2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算: A=KN (2.2.2-1) 式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2v/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。 三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5m2~4m2计算。 第2.3.1条计算机设备宜采用分区布置,一般可分为主机区、存贮器区、数据输入区、数据输出区、通信区和监控制调度区等。具体划分可根据系统配置及管理而定。

机房改造方案分析

机房改造规划书

目录 1. 机房改造概述 (3) 2. 机房改造原则 (3) 3.机房改造详述 (4) 3.1中心机房装修 (4) 3.1.1 机房装修的必要性 (4) 3.1.2 机房装修简介 (4) 3.1.3 机房装修要点 (4) 3.1.4 机房的地面 (5) 3.1.5 机房的内墙装修 (5) 3.1.6 机房隔断 (5) 3.1.7 室内吊顶装修 (5) 3.1.8 机房门窗及保温 (6) 3.2机房消防系统 (6) 3.3中心机房电气与UPS系统 (6) 3.3.1 机房电气的重要性 (6) 3.3.2 机房电气系统简介 (7) 3.3.3 机房电缆电路 (7) 3.4中心机房接地系统 (8) 3.5机房防雷系统 (8) 3.5.1 机房防雷系统的必要性 (8) 3.5.2 机房防雷系统 (9) 3.6中心机房专用精密空调与通风系统 (9) 3.7中心机房设备集中监控系统 (11) 3.8综合布线机柜系统 (11) 4、机房改造概算表 (12)

1.机房改造概述 我院网络中心机房位于指挥楼5楼,分为包括机房设备间、办公室和UPS供电间,其中机房设备间面积约为50平方米,办公室约10平方米,UPS供电间约为15平方米。 根据如下述规范文件,并考虑未来的发展需求,本次机房改造主要包括:机房装修、机房高低压供配电系统、UPS系统、机房综合布线与机柜系统、静电地板、机房专用精密空调与通风系统、机房消防系统、机房环境与设备监控系统。 1.GB2887-2000《计算机机房场地技术要求》 2.GB6650-86《计算机机房活动地板的技术要求》 3.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 4.SJ/T3003-93《电子计算机机房施工及验收规范》 5.GB50054-95《低压配电设计规范》 6.GB50052-95《供配电系统设计规范》 7.GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 8.GBJ15-88《建筑给水排水设计规范》 9.GBJ16-87《建筑设计防火规范》 10.GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 11.GBJ232-82 《智能建筑设计技术》 12.GA/T74-94 《民用建筑电气设计规范》 13.GBH16-83 《建筑电气设计技术规程》 14.CECS72-97 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 15.5GB/T50314-2000 《智能建筑设计标准》 2.机房改造原则 本次机房改造建设紧紧围绕实际需求,以实用、简便、经济、安全为原则。首先保证技术上的可行性和经济上的可能性;其次要始终贯彻面向应用,注重实效的方针,坚持实用、经济的原则;再次是考虑如何既要采用先进的概念、技术和方法,又要注意结构、设备、工

中国电子计算机机房设计规范(GB50174-1993)

中华人民共和国国家标准 电子计算机机房设计规范GB50174-93 Design Code for Electronic Computer Ro (1993年2月17日 国家技术监督局 、中华人民共和国建设部联合发布1993年9月1日实施) 第一章 总则 第1.0.1条 为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 第1.0.2条 本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条 电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章 机房位置及设备布置 第一节 电子计算机机房位置选择 第2.1.1条 电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 第2.1.2条 电子计算机机房位置选择应符合下列要求: 一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 第2.1.3条 当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。 第二节 电子计算机机房组成 第2.2.1条 电子计算机机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间等组成。 第2.2.2条 电子计算机机房的使用面积应根据计算机设备的外形尺寸布置确定。在计算机设备外形尺寸不完全掌握的情况下,电子计算机机房的使用面积应符合下列规定: 一、主机房面积可按下列方法确定: 1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算: A=K∑S (2.2.2-1) 式中A--计算机主机房使用面积(m2); K--系数,取值为5~7;

一个详细的计算机机房设计方案

一个详细的计算机机房设计方案 计算机机房建设方案 设计宗旨 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 室内装璜部分的设计原则:体现作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。 一、机房的布局要求 根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)、《计算站场地技术要求》(GB2887-89)和《计算机站场地安全技术》(GB9361-88)要求, 1、计算机机房的使用面积应按照S=KA 式中:S——计算机机房的面积,平方米; A——计算机机房内所有设备台(架)的总数;(包括服务器、路由器、防火墙、交换机等主要设备 K——系数,取值(4、5~5、5)平方米/台(架)。

2、机房位置要有利于人员的进出和设备的搬运。机房包括主机房、UPS电源房及其它辅助房间等。 3、机房高度要求梁下最小高度不低于3米,以防机架过高,不利于设备的安装、维护。机架前后至少留有1、2m的空间,以方便设备的安装、调试及维护。 4、机房地板要能够承受足够的重量,尤其是楼上机房对于较重的设备(如直流蓄电池)要在机架下面垫上槽钢来分散重力。 5、机房顶、墙、门、窗、地面应不脱落、不起尘,装饰材料应为不可燃材料,凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。门窗密封性良好,以防止尘土、有害气体或其它物质微粒侵入造成金属接点接触不良或短路,影响设备工作性能。墙面、天花板应涂防尘漆。 6、机房内的环境必须保持一定的湿度和温度,并有良好的通风条件。为此,机房应配备专业空调及抽风机,满足设备正常工作时对温度、湿度的要求。设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度保持60%至80%。 7、机房应有防静电措施。铺设防静电地板,地板安装有接地铜带。 8、机房应有可靠的工作接地、保护接地、防雷接地。(良好的接地是设备正常运行的必要条件,同时它也是防静电、防雷击、抗干扰、消除感应电的重要手段)防静电和防雷击是机房最主要的预防灾害。

计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

机房改造方案

机房改造方案 Prepared on 24 November 2020

目录 一、机房改造概述 机房原始平面布置图 机房改造后平面布置图 机房改造内容 本次机房改造针对于机房某些不合理设计系统并根据用户需求及根据我司对机房目前情况勘查进行机房改造。 本次机房改造内容如下: 1)机房装修系统改造 ?机房区域重新划分; ?机房墙顶地修复; ?机房隔断、墙面 2)机房配电系统改造工程 ?增加一台交流列头柜;

?原有两台交流配电柜位置迁移; ?原有及新增机柜电缆重新铺设; ?机房区域强电桥架重新铺设; 3)机房防雷接地系统改造 ?配电防雷:新增交流列头柜主空开下做三级防雷; ?机柜接地及新增区域联合接地; 4)增加一台精密空调 5)机柜及布线系统 ?机房上走线桥架 ?机柜并柜处理 ?机柜结构化设计 6)消防管道改造 二、机房改造方案 机房装饰系统改造方案 将原有玻璃隔断拆除,主机房区域扩大,并将原备品备件库改为监控室,监控室与主机房之间轻质龙骨隔墙拆除,改为防火玻璃隔墙; 由于机房隔断拆除,对应的墙面、顶面、地面需进行修复; 由于机柜需做散力架,原机房区域抗静电地板需拆除并重新铺设安装; 监控室墙面改为彩钢板饰面。 机房配电改造方案 1.交流配电柜改造: 原机房第一列交流列头柜,由于增加机柜,需位置迁移,此交流配电柜供电于此列机柜用电; 原机房第三列交流列头柜,迁移至第二列机柜首位,供电于此列机柜; 在第三列机柜增加一台交流列头柜,供电于第三、四列机柜。 2.电缆路由改造: 由原UPS输出配电柜内采用WDZA-YJY-4X50+1X25mm2分别引2路电源至

计算机机房建设组成及划分标准【最新版】

计算机机房建设组成及划分标准 1、功能划分 数据中心机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,机房面积可根据计算机设备数量或占地面积进行估算。 一般机房设计,除考虑主机房用房外,还要考虑到配置各种辅助用房,具体包括以下几类:辅助工作间类,如网管监控、终端数据录入、备份介质存储等。硬件维护、软件调试、培训教室、办公室等工作用房。配套动力用房,包括配电间、发电机房等。辅助用房,厕所、楼梯、电梯等用房。 2、结构与装修 数据中心机房在结构上应设独立的出入口,当与其它部门共用出入口时,应避免人流、物流交叉;宜设门厅、休息室和值班室。人员出入主机和基本工作间应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单独设防火分区。计算机房安全出口不应少于两个,并尽可能设于机房两端。机房装修包括地板、吊顶、墙壁装修以及隔断、防火金属门建设;机房装修要体现机房区域的特点,从内部看,要重点体现高科技的工作环境、严谨的科学气氛、简洁大方的装修线条、庄重典雅的装

修色彩、以及以人为本的环保装修理念。机房装修要严格按照国家相应的标准规范执行。 3、供配电系统 根据运行负荷的重要性程度确定供电电源等级。机房电气系统包括机房区的动力、照明、监控、通讯、维护等用电系统,按负荷性质分为计算机设备负荷和辅助设备负荷,计算机设备和动力设备应分开供电。供配电系统的组成包括配电柜、动力线缆、线槽及插座、接地防雷、照明箱及灯具、应急灯、照明线管。应独立设置计算机设备专用配电柜和辅助设备配电柜。 雷击一般分为直击雷和感应雷,在机房防雷系统设计中主要避免感应雷,在配电柜进线侧面的三条火线、一条零线分别并联一个过电压保护装置。 4、机房空调系统 根据数据中心机房环境及设计规范要求,主机房和基本工作间,均应设置空气调节系统。其组成包括精密空调、通风管路、新风系统。流送回风所采用下送上回、上送下回、上送侧回等方式。新风宜采用经温湿度、洁净度预处理后的新风,与回风混合后送入机房。

-------法院弱电机房改造方案

***人民法院弱电机房改造方案 第一章总体要求 弱电机房是一个高性能电子设备集中运行的环境,必须满足适宜的温湿度、无尘、无静电等苛刻条件;同时,弱电机房安全也很重要,因此在建设时需要特别注意。弱电机房方案建设主要是从以下几个方面来实施:弱电机房供电系统设计、弱电机房空调系统设计、弱电机房防雷接地系统设计、弱电机房监控系统、弱电机房消防防火系统设计。 第二章执行标准 弱电机房方案改造与实施标准 弱电机房方案设计时必须严格遵循以下标准: 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

除此之外,弱电机房改造时还应遵循地方标准。 第三章系统说明 一、弱电机房供电系统建设(对原有机房的UPS电源进行升级换代) 弱电机房能够正常工作,不仅需要有良好的主设备和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。 供电系统解决方案是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,而电脑PC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。 UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。 本方案采用在线式UPS主机(暂定20KVA,单进三出)。 二、弱电机房空调系统建设(增加机房专用恒温恒湿空调机组) 弱电机房对机房内空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,机房设备的使用寿命与工作稳定性与这些标准密切相关。

机房建设要求资料

机房建设要求 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房精装修设计 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。 二、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。机房建议选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;建议采用微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 机房应采用优质铝塑板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。目前国内知名优质铝塑板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,且性能价格比优,因此采用国产优质铝塑板无疑是最佳的方案。在现代科技及工业的高速发展,材料领域的广泛应用中,国产优质铝塑板饰面光学效果,洁净程度、安全性,施工质量、施工条件均为最佳,国产优质铝塑板还能满足屏蔽系统的需求。

机房改造方案知识讲解

银川妇幼保健院机房改 造建议书 宁夏恒信捷通信息技术服务有限公司

一、机房现状 XXXXXXXXXXX现有两个机房,其中门诊楼机房位于门诊楼4楼,面积约40㎡,行政楼机房位于行政楼12楼,面积约60㎡。2014年10月,经基础业务系统升级改造后,已经从基础架构上实现了双活数据中心,承载着全院的业务数据及办公系统,从业务及数据层面实现了高可用。 1、机房空间现状 当前,门诊楼机房内共有4台机柜,分别是监控及广播机柜、综合网络机柜、接入及门诊楼核心交换机机柜以及核心业务机柜,门诊楼机房内还放置了电信的电话交换机及PCM设备,承载着全员的电话系统;行政楼机房内共有5台机柜,分别是3台服务器存储机柜及2台网络机柜;这些机柜已基本没有空间。 由于信息中心机房没有配套的专门存放备品备件的空间,所以,目前的信息中心的所有电子仪器设备备品备件也放置在门诊楼机房内,占去机房仅有的1/3面积,且机房内显的非常杂乱无章,机房内的现状完全不符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008),有很大的火灾隐患。 目前,机房内已无法添加放置新的机柜,致使需要新建的业务系统设备无法部署安装,严重的制约着医院信息化的建设和发展。 2、机房装修现状 各机房是医院建设期间土建进行建设的,并进行了简易装修。墙壁是在原建筑基础上进行了粉刷,地板虽采用了防静电地板,但防静电地板的离地高度也不符合相关的标准。防静电地板下无线缆槽位,线路糟乱,光、电线缆没有分离,线缆缠绕严重,如增减线缆时很容易造成线路故障且排障困难;强、弱电线缆没有分离,存在很严重的火灾隐患。 3、机房温湿度环境现状 门诊楼机房采用2匹海尔民用空调,已经老旧接近报废状态;因机房内服务

IT机房建设标准

I T机房建设标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

IT机房建设标准 一、基本配置设备 门禁系统:监控及门禁; 通风制冷:新风机、、排烟机; 供配电:UPS、; 环境监测设备:探测/检测器; 核心业务:服务器、防火墙、交换机等 二、配置要求 核心设备考虑高可用,核心交换、供电、空调、通讯链路均考虑一主一备。 三、具体标准细则 1、机房选址 机房必须具备防尘、防潮、防雷、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音等物理环境,防盗设施齐全,应避开强磁场的干扰,应选择设在建筑物的中间层,方便管理和布线。避免设在最高层、地下室和用水设备下层。 2、机房装修 吊顶:机房应采用金属天花板吊顶,梁、顶应做防尘处理。 墙体:墙面应进行隔音、防火、防水、防尘、防辐射和屏蔽处理,墙面刷高档防火乳胶漆。 地面:机房地面必须平整。并做防水处理。地板采用架空防静电可拆卸地板,高度为15cm至35cm之间。

门窗:在IT机房进出口应安装防火防盗门,机房窗户应安装防盗防护窗,同时外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入,窗帘采用双层结构,外层应采用防光隔热窗帘材料,避免阳光直接照射。 照明:主机房的平均照度不低于300 lx(距地面处) 3、机房配电 供配电系统是机房整个工程的重点,采用双回路供电(照明、空调等通用设备由市电供电,服务器等专用设备经UPS后供电,所有线路分相独立走线)。机房采用独立接入的三相五线制或单相三线制电源。 4、UPS配置 UPS作为中心机房建设的基本设备,应采购UPS设备为机房提供稳定、持续的供电,并在断电情况下保障机房一定的供电时间。UPS容量应是总用电功率的倍进行预留,在线备用时间应大于2小时 5、机房强电插座 机柜需配置相应的UPS,PDU标准插座,至少在8位以上。 6、机柜采购及安装 网络设备、服务器、配线架等设备统一安装到机柜里面。机柜应整齐排放,机柜与墙体的距离不小于(如房间面积允许,宜留1m),方便管理和维护服务器机柜标准:1000*650*2000,交换机机柜标准:600*600*2000。 7、机房空调系统 应根据实际面积或空间进行配置空调,至少满足有一主一备。空调的冷凝水排放,不得在机房内。以免溢水损坏设备。 8、综合布线系统

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

(整理)中心机房建设标准要求.

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

计算机机房整改方案

计算机机房整改方案 近年来,由于计算机更新的速度加快和社会对计算机人员水平的要求提高,结合我校实际情况及计算机专业教学需求,参照陕西省电子工业学校计算机机房建设的有关情况,为了使我校计算机应用专业的更好发展,加快我校计算机专业的前进步伐,有力的保障计算机专业学生的就业。现将计算机机房整改计划上报校领导。 我校现状: 现有机房两个,拥有计算机62台:清华同方22台,组装机40台。其中部分机器已老化,不能进行新型软件的使用。 整改建议: 1.多煤体教室的建设: 用途:计算机应用专业和信息技术专业的使用。 2.电子备课室的建设: 用途:全校教师利用计算机获取更多的教学资料和微机备课。 3.宽带接入的建设: 用途:计算机应用专业和信息技术专业的使用。 所需软件: 1.WindowsXP系统安装盘

2.C语言程序安装盘 3.Photoshop7.0以上版本安装盘 4.Visual Foxpro6.0安装盘 5.网页制作(网页三剑客)安装盘 6.3D MAX6.0安装盘 7.Visual Basic6.0安装盘 8.Windows2000专业版 9.汉字输入法大全 10.电子教室软件安装盘 11.C orelDRAW 12.系统维护常用软件集光盘 13.多媒体管理软件 新增硬件: 1. 品牌电脑20台(用于电子备课室的建设)处理器P4 2.8, 硬盘40G,内存256M DDR。 2. 电脑2台(用于网络服务器的使用)处理器P4 3.0,硬 盘80G,内存512M DDR。 3. 投影仪1台(用于多媒体教室的建设)。 4. 24口交换机5台(用于宽带接入使用)。 5. UPS电源,稳压器各1个(用于电子备课室的建设)。 6. 80G移动硬盘1个,十字螺丝刀,网线钳,网线测试仪

电子计算机机房设计规范-GB-

电子计算机机房设计规范-GB-

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电子计算机机房设计规范 来源:发布时间:2004-5-23 16:27:22 电子计算机机房设计规范GB50174-93 主编部门:中华人民共和国电子工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年9月1日 关于发布国家标准《电子计算机机房设计规范》的通知 建标[1993]123号 根据国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由电子工业部会同有关部门共同制订的《电子计算机机房设计规范》,已经有关部门会审。现批准《电子计算机机房设计规范》GB50147-93为强制性国家标准,自1993年9月1日起施行。 本规范由电子工业部负责管理,其具体解释等工作由电子工业部第十设计研究院负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1993年2月17日 编制说明 本规范是根据国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由电子工业部第十设计研究院负责主编,并会同有关单位共同编制而成。 在本规范编制过程中,规范编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国电子计算机机房设计的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进经验,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我公司会同有关部门审查定稿。 鉴于本规范系初次编制,执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和充实之处,请将意见和有关资料寄交电子工业部第十设计研究院(北京307邮政信箱,万寿路27号,邮政编码:100840)《电子计算机机房设计规范》国标管理组,以供今后修订时参考。 中国电子工业总公司 1991年11月 第一章总则 第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140㎡的电子计算机机房的设计.本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3 条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。 第二章机房位置及设备布置 第一节电子计算机机房位置选择

计算机机房设计方案

计算机机房设计方案 为了使机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本方案。 装修部分 一、机房位置选择 机房位置选择应符合下列要求:一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁;二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及、易燃、易爆物品的仓库、堆场等;三、远离强振源和强噪声源;四、避开强电磁场干扰。设备布置 产生尘埃及废物的设备应远离对尘埃敏感的设备,并宜集中布置在靠近机房的回风口处。 机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:一、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m;二、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m;三、走道净宽不应小于1.2m。 二、环境条件 土建部分: 根据国家标准:机房的主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能和变形缝、伸缩缝不应穿过机房的规范要求。

机房净高:建成后的计算机机房净高应按机柜高度和通风要求确定。宜为~3.0m 门:入口高不低于2.2m,净宽不应小于1.5m。 窗户: 网络机房操作间做窗帘盒并配垂摆窗帘。 隔断:应用12mm防火玻璃(厚钢化玻璃)。 墙、柱面、柱面:做高0.1m的不锈钢踢脚线,墙面上采用环保乳胶漆。 吊顶:室内顶棚上预留安装灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等位置。 布线:机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设计技术竖井。 应符合现行国家标准《电子计算机机房设计规范》的规定。 三、室内装饰 机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形的材料,并应符合下列要求:一、墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。 二、应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。地板规格尺寸为600mm*600mm,敷设高度应按实际需要确定,宜为200~350mm。三、活动地板下的地面和四壁装饰,可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。当活动地板下的空间为静

计算机机房建设标准

计算机机房建设标准 安装场地准备 在准备安装场地时,可参考如下国家标准: 1、GB50173-93《电子计算机机房设计规范》 2、GB2887-89《计算站场地技术条件》 3、GB9361-88《计算站场地安全要求》 机房的要求 机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。 机房地面负荷:每平方米不小于450kg。 机房净高:2.7米以上。 机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。 具备通风设备。 机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。 各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。 机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。 机房地板:水泥地面应铺设防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。 机房地面平整光洁。 电源已接入机房,满足施工要求。 机房内应有地线排,以便设备地线连接。 机房环境的要求 环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。 防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。

机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。 噪声:室内噪声≤70分贝 照明采光:应避免阳光直射,以防止长期照射引起电路板等元件老化变形,平均照度为300~450LX,无眩光。 无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m(相当于10奥斯特)。 大气压要求:1.08×105至5.1×104pa(-500mm至+500mm)。 空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。 安全要求 施工现场应有性能良好的消防器材。 机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。 楼板预留孔洞应配有安全盖板。 地线 地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω。 终端设备接地要求:给计算机终端提供交流电源只需火线与零线,计算机终端保护地线不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。 总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。 接地处理 从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。 所有的接地连接件应加防腐保护。 接地螺杠必须用机械方法加以紧固 在准备安装场地时,可参考如下国家标准: 1、GB50173-93《电子计算机机房设计规范》 2、GB2887-89《计算站场地技术条件》 3、GB9361-88《计算站场地安全要求》 机房的要求 机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。

机房扩容改造升级方案

六、技术及施工方案 目录 1 项目需求分析及建议 项目概述 智能化机房构造 各系统需求分析及建议 机房装修系统 电气系统 一级供电负荷 计算机电子设备对电源的要求 机房空气调节系统 空调系统 新风系统 排风系统 弱电安防系统 综合布线系统 消防系统 项目组成人员 工程项目人员组成 各人员的职能与分工 2 机房整体工艺设计 防尘设计

抗干扰设计 防水设计 防火设计 保温、隔热、隔音 3 机房装修系统 吊顶 地面 墙面 4 机房电气系统 电气系统 工程范围及任务 机房UPS配电 机房内辅助插座的设计 配电柜设置 配电柜布置 配电柜元器件介绍 电缆敷设,配管配线 金属线槽、电源插座安装 强弱电桥架的布置 电缆的选择 钢管的选择 照明

照明设计 应急照明 机房接地 接地型式种类 放电磁干扰设计 5 机房空气调节系统 机房冷负荷计算及空调选型 机房现状 机房空调系统设计参数 空调负荷的确定 空调室内外机位置安装 精密空调机组主要特点 精确的控制 机柜框架结构 新风系统 概述 新风设计 排气系统设计 6 机房安防系统 门禁及报警系统 系统概述 系统设计

设计内容 系统功能 监控系统 系统概述 硬盘录像机 7 消防系统 火灾报警系统设计方案 防护区参数 设计条件 设计计算 气体灭火设计方案 灭火及控制方式 保护要求 主要产品 光电感烟火灾探测器 感温火灾探测器 气体释放门灯 紧急启停按钮 火灾声光报警器 8 设计依据 1 项目需求分析及组成 项目概述 本项目为XXX公司机房扩容改造升级项目工程,本次工程设计施工包括

原有旧机房约32平方米,扩建新机房总面积约为68平方米。本工程范围包括:机房装修系统(包括吊顶、地板、墙而、隔墙及门窗等)、电气系统(包括动力、US供配电、照明供配电系统、防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统(包括空调、新风、排风系统)、消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS.精密空调、消防、漏水、门禁、监控等项目)、网络综合布线系统、安防系统(包括闭路监控系统、防盗报警系统、门禁系统)。 智能化机房构造 根据我们公司多年来的设计和施工经验将计算机技术、控制技术、通信技术及图形显示技术综合应用在本层机房工程中,使机房智能化,这是我们的设计目标。 我们设计的智能机房能满足: 1)保证计算机设备运行的可靠 2)保证机房运行的安全 3)延长计算机设备的使用寿命 4)保证机房设备扩展和管理的方便 5)确保投资的经济性、合理性 6)满足用户的特殊要求 7)保证场地下作人员的身心健康 各系统需求分析及建议 机房装修系统 装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要的作用。机房装修效果分为机房布局效果设计、施工工艺以及上辅材料选择三个方面