10KV开关柜检修及校验规程

10KV开关柜检修及校验规程
10KV开关柜检修及校验规程

10KV开关柜检修及校验规程

一、总则

(一)本规程适用于电压等级为10kV高压开关柜的检修。

(二)高压开关柜的检修包含以下内容:

1.现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维修,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设臵、母线检修。并包括小修全部项目。

(三)高压开关柜的检修前、后的试验项目和标准按《电控部开关站检修规程》执行。

二、高压开关柜的检修说明

(一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装臵、继电保护装臵及二次回路、联锁装臵和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜内的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。

(二)开关柜内二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。

三、高压开关柜维修项目和要求

(一)检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。

(二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装臵、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位臵指示信号灯指示正确。

(三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装臵作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位臵检测行程开关作用良好,能正确反映手车位臵。开关机械位臵闭锁装臵作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。

(四)拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关

手车拉出后能自动复位。

(五)检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。

(六)电流互感器及过电压吸收装臵。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装臵表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。

检修工艺及质量标准

四、高压开关柜的检修

(一)真空断路器检修。清扫断路器绝缘子和真空室,用抹布擦拭干净。检查储能弹簧应无变形,无锈蚀现象。传动轴转动灵活,并注润滑油。各零部件应正常完好。由于分、合闸时的震动致使螺钉、

开口销松动妨碍机构的正常工作,因此,各固定螺钉、开口销等应齐全牢靠。各部螺栓连接坚固,受力均匀。检查三相触指弹簧应无变形,接触面无发热变色现象。

(二)微机保护单元检修。清洁保护单元外部端子,用干扁油刷刷干净,各部件应正常完好无松动发热现象。保护定值及压板投退检查,应与台帐相符,对保护单元进行校验。更换保护单元前应仔细核对单元类型,并根据新保护单元提供两个版本图纸及施工方案报电控部审批后方可进行。

(三)电流互感器检修。用抹布擦拭互感器表面,检查互感器二次端子和铁芯接地良好。拆除电流互感器所有一次线后进行校验,更换电流互感器应仔细核对设备型号,先校验后方可更换。

(四)过电压吸收装臵检修。用抹布擦拭表面,一次线拆除,一次线严禁拉提。按规程进行校验,不合格进行更换。

(五)小修全部项目

检修工艺及质量标准

低压成套开关设备出厂检验规程

北京安普瑞生电气技术有限公司 APRS /QW-16-2009 低压成套开关设备出厂检验规程(低压配电柜及动力配电箱类) (例行检验和确认检验) 编制: 审核: 批准: 日期:2009年12月15日

1 适用范围 本规程规定了本公司生产的低压成套开关设备出厂检验的项目、内容、质量要求、检验方法、判定规则。是对生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验(检验后,除包装和加贴标识外,不再进一步加工)。 本规程适用于本公司生产的标准型低压成套开关设备。对特殊产品、非标产品、或合同规定有特殊要求的产品,应在编制的质量计划中规定出厂检验的补充要求。 2 引用标准 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第1部分: 型式试验和部分型式试验 JB/T 9661-1999 低压抽出式成套开关设备 JB/T 5877-2002 低压固定封闭式成套开关设备 JB/T 10328-2002 低压固定面板式成套开关设备 GB50303-2002 建筑电气工程质量验收规范 GB4208-1993 外壳防护等级 CNCA.01C.010.2001 电气电子产品强制认证实施细则低压电器 低压成套开关设备3出厂检验项目 a)一般检查 b)通电、机械操作试验 c)介电强度试验 d)保护电路连续性试验 e)电气间隙、爬电距离和间隔距离的检查 f)功能单元互换性试验(仅适用于抽出式成套开关设备) g)一致性检查 h)外壳防护等级的验证 i)绝缘电阻的测试 4 一般检查 4.1 一般检查的内容 a)产品内元器件的检查 b) 产品涂层的检查 c)母线和导线的检查 d)电镀层的检查 e) 指示灯和按钮颜色的检查 f) 产品的接地检查

低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

低压开关柜检验规程

低压开关柜检验规程(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

低压开关柜检验规程及成品检验流程 一,壳体外形尺寸和外观质量检验 1.1壳体高度偏差不大于总高度的5% 1.2对角线偏差不大于对角线长度得2% 1.3门缝偏差 二,电器元器件装配质量 2.1所有电器元件型号、规格、数量符合图样要求; 2.2元器件的安装、布局符合图纸和工艺要求; 2.3面板上的指示灯、按钮、仪表安装均应横平竖直, 2.4元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上内容是否正确; 2.5元器件安装要牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。 2.6电器元件和功能单元中带电部件符合(电气间隙≥8mm 爬电距离≥14mm)规定。 2.7电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜。 三,线路连接 3.1导线连接要牢靠,每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线). 3.1绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施; 3.2用线束布线,线束要横平竖直,且横向不大于30㎜,竖向不大于400㎜,应有一个固定点; 3.3交流回路的导线穿越金属隔板时,该电路所有相线和零线均应从同一孔中穿过. 3.4在可移动的地方,必须采用多股铜芯绝缘导线,并留有长度富裕度; 3.5接地保护在连接框架、面板等涂覆件时,必须采用刮漆垫圈,并拧紧紧固件。 3.6:母排表面涂层(如镀镍、搪锡、涂漆)应均匀、无流痕,母排弯曲处不得 有裂纹及大于1㎜的皱纹,母排表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等。 3.7母排安装质量:

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

高压开关柜检修及试验项目

高压开关柜检修及试验项目 一,组成 高压开关柜由:柜体、母线、分支母线、小母线、套管、端子板、综保仪表、静触头、真空断路器、电流互感器、接地刀、过电压保护器、传感器、带电显示器组成。 二、检修项目 1真空断路器 1)测量绝缘电阻 用2500V摇表分别测量A--B、C及地 B--A、C及地 C--A、B及地1分钟时绝缘电阻值并记录。 2)交流耐压试验 手动合上断路器,将交流耐压设备与A相相连,B、C相短封并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与A相相同。分开断路器,将断路器上口A、B、C短接并与交流耐压设备相连,下口A、B、C短接并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为断口合格。 3)测量每相导电部分的回路电阻 手动合上断路器,用双臂电桥或回路电阻测试仪分别测量A、B、C三相导电部分的回路电阻三次取平均值并记录。 4)测量主触头分合闸时间、同期性、合闸时触头弹跳时间 在额定电压下用毫秒计分别测量断路器分合闸时间。 5)操纵机构试验(手、自动分别分合断路器三次,观察是否动作可靠,指示正确。) 2综合保护器 1)传动试验 在综合保护器上分合断路器,观察是否动作可靠,指示正确。 2测量及保护试验 根据电流互感器变比,在一次侧分段加入标准电流值,然后分段返回观察综保测量显示是否准确并记录及计算误差。 分别设定保护定值及时间,合上断路器,分相加入整定电流值,观察断路器是否可靠动作,并用毫秒计分别测量断路器分闸时间。 3电流互感器电压互感器、变压器 1)绝缘电阻 用2500V摇表测量变压器一次侧绝缘电阻,将二次侧短接并接地,记录R60/R15值。

低压开关柜检验规程

低压开关柜检验规程及成品检验流程 一,壳体外形尺寸和外观质量检验 1.1壳体高度偏差不大于总高度的5% 1.2对角线偏差不大于对角线长度得2% 1.3门缝偏差 1.3.1门缝与对应框架横梁或立柱应平行,当门缝长度或宽度不大于1000mm时,门缝与横梁水平偏差或与立柱垂直偏差不大于1mm,当门缝长度或宽度大于1000mm时,门缝与横梁的水平偏差或与立柱的垂直偏差不大于1.5mm。 1.3.2同一柜子上下相邻门与门之间应平行,门缝长度不大于1000mm时,两条门缝水平偏差不大于 2.5mm 1.3.3壳体板厚,立柱强度,几何尺寸等符合图纸要求。 1.3.4壳体喷漆应均匀,附着力强,色彩应符合图纸要求,喷涂层不能有皱纹,流痕,针孔,气泡透底,壳体平面凸凹不应超过3 mm 1.3.4.1柜体组装要牢靠,门的开启要灵活。 二,电器元器件装配质量 2.1所有电器元件型号、规格、数量符合图样要求; 2.2元器件的安装、布局符合图纸和工艺要求; 2.3面板上的指示灯、按钮、仪表安装均应横平竖直, 2.4元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上容是否正确; 2.5元器件安装要牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。 2.6电器元件和功能单元中带电部件符合(电气间隙≥8mm 爬电距离≥14mm)规定。 2.7电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜。 2.7.1各相的熔断器之间应有挡板,防止一相熔断器熔断时影响相邻的熔断器。 三,线路连接 3.1导线连接要牢靠,每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线). 3.1绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施;

电气开关柜维护检修规程

XXXXXXXXX有限公司 电气高、低压开关柜检修规程 (试行) 编制: 审核: 批准:

10kv及低压开关柜检修及校验规程 一、总则 (一) 本规程适用于XXXXXXXXXXXX有限公司厂区内电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二) 高压开关柜的检修包含以下内容: 现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维修,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修,并包括小修全部项目。 二、高压开关柜的检修说明 (一) 高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备。 (二) 开关柜内二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一) 检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二) 柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。(三) 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。小车位置检测行程开关作用良好,能正确反映小车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线

正确。 (四) 拉出小车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关小车拉出后能自动复位。 (五) 检查柜体接地良好,小车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。小车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。(六) 电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

高压开关柜送电停电检修操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、 分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出 或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将转 运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接 地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态, 测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧 断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头并将动插头扣锁在手车架 上。 5. 将转运车放置并锁定在开关柜前指定位置(与装入手车时相同);将手车的左

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将 转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位 置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜 可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用 接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地

刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步 骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

1#低压开关柜检修作业指导书

2015-09-18 实施DQ009-2015———————————————————————————————— 低压开关柜检修作业指导书 作业项目:1号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015年09月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1 围 (3) 2 本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3 安全环保措施 (3) 4 组织 (3) 5 备品备件清单 (3) 6 现场准备及工具 (4) 7 检修工序及质量标准 (4) 8 检修记录 (7) 9 设备试运、调试、试验 (8) 10 不符合项通知单 (9) 11 完工报告单 (10) 12 质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1围 本指导书适用于煤制天然气公司1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.11参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4组织 组长:曹学贵副组长:宝山检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:广志 5备品备件清单

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评实用标准

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准 一、编制依据及适用范围 1 适用范围 1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。 1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。 2 编制依据 2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103) 2.2 行业标准《铁路电力设备安装标准》(铁机字1817号) 2.3 《西安铁路局电力设备检修管理细则》(西机函〔2005〕46 号) 考评标准:指导书使用范围不正确减5分;引用文件不正确每项减1分。 二、作业流程 三、作业前准备 3.1 现场勘察及修前鉴定 3.1.1 作业班组对作业区段进行现场勘察,班组提报停电计划。 3.1.2 作业班组对作业高压开关柜进行修前鉴定,对需要处理的问题进行归纳整理,移交给工作票签发人。

考评标准:未对检修区段进行勘察减2分,未对设备进行修前调查鉴定,确定检修重点减5分。 3.2 由各单位调度或工区(检修车间)按照相关规定时间,将具体停电时间电话或书面通知用户,并将通知人及用户接受通知人的姓名、通知时间记录。以备查询。 考评标准:未通知用户减5分,记录未填写减3分。 3.3 工作票(倒闸票)签发 3.3.1 根据检修作业内容、范围、所需采取的安全措施、设置地线的位置等相关要求,提前一天签发电力停电作业工作票(倒闸票)。工作票签发人指派的工作执行人(领导人)1人,作业人员数量必须满足许可、检修、监护等需要(5人以上)。 3.3.2 工作票签发人签发完毕后面对面交工作执行(领导)人审核,审核无误后双方分别签字确认。 考评标准:工作票签发人指派的工作人员未满足要求减5分,工作票(倒闸)票签发完后未提前交工作执行(领导)人减2分,审核后双方未签字确认减2分,签发工作票内容有误不合理减3分。 3.4 召开预想会 3.4.1 由工作执行(领导)人组织作业组全体人员召开工前预想会,进行技术交底和安全交底,并分配工作任务。 3.4.2 危险点及控制措施

成套电器制造公司高低压开关柜装配过程检验规范

***开关设备有限公司 质量保证体系文件 装配过程检验规范 1 范围 本规范适用于我公司所有高、低压成型到开关柜装配完毕这一阶段的过程检验。 2 规范性引用文件 GB/T2681-1981 电工成套装置中的导线颜色。 3目的 通过装配过程的检验,能够及早的发现生产中的不合格品并进行处置,避免不合格品的进一步加工、转序,有助于减少质量损失。 4 过程检验的技术依据 4.1一般零件检验的依据。 4.1.1 产品零部件图样和技术要求。 4.1.2工艺文件(包括工装验证卡)。 4.2 关键件和主要零部件检验的技术根据。 4.2.1关键件和主要零部件图样及技术要求。 4.2.2关键件、关键项目表规定的检验要求。 5 过程检验的要求 5.1凡本厂加工的过程产品均应按工艺要求进行检查。 5.2 设计、工艺部门进行的更改必须手续齐全,否则按原要求进行检查。 5.3过程检验由专职人员进行,也可由生产人员进行,但均应保证工序检验结果的客观性。 5.4未通过工序检验或试验的产品不能转序。 6 过程检验示意图见图 1 7 检验项目及判定标准 7.1柜体的装配 7.1.1柜体的尺寸 a)长度; b)宽度; c)高度; d)倾斜度 e)柜体的对角线。 以上均应符合该产品的产品标准及设计要求。 判定标准:凡以上各项目尺寸超差1倍,判定为不合格。 7.1.2柜体外壳防护等级 a)门与门、门与框架的缝隙; b)护板与框架的缝隙; c)顶盖板、底版与框架的缝隙

d)通风装置的缝隙。 以上均应符合该产品的产品标准及设计要求。 判定准则:反以上各项目有一处不合格,即判为不合格;若经过简单调整后能够达到合格要求,可判为合格品。 7.1.3产品的表面处理 a)产品正面和侧面的喷涂层; b)产品正面和侧面以外的喷涂层; 以上均应符合该产品的工艺要求。 判定准则:不允许有皱纹流痕起泡透底色等缺陷,但允许有少量的机械杂质和污浊. 7.2一次线的装配 a) 一次线的规格; b) 一次线的表面处理; c) 一次线的搭接; d) 一次线的压接; e) 一次线安装排列顺序; f) 一次线的相序标识; A相黄色 B相绿色 C相红色 零线或中性线浅蓝色 安全用接地线黄和绿双色 以上各项均应符合工艺规定和设计要求。 判定准则:产品母线涂漆应均匀,无流痕、起泡、皱纹等缺陷,搭接面不得粘接,搭接面粘接者为不合格。 7.3二次接线的装配 a) 二次接线的规格、颜色; b) 二次接线在装置中的布置; c) 二次接线的编号; d) 二次接线的压接方式: 1)螺栓压接方式 2)焊接方式 3)插接方式 根据需要可选其中的1-3项方式。 以上各项均应符合技术图样和工艺文件的规定,同时二次线的颜色应符合GB/T2681-1981的有关规定。 判定准则:二次接线的规格不符合要求,即判为不合格。 7.4产品接地螺钉的最小尺寸如表1所示。 壳架等级额定电流接地螺钉最小尺寸 Inm≦20 M4

11、低压开关柜运行维护及检修作业指导书

低压开关柜运行维护及检修规程 1、范围 本标准规定了西气东输成品油管道输油站配备的低压开关柜运行、维护及检修工作。 本标准适用于西气东输成品油管道输油站配备的低压开关柜。 2、规范文件的引用 2.1 低压开关柜运行维护及检修规程 2.2 0.4KV低压开关柜的的技术要求 2.3 低压开关柜完好标准 3、低压开关柜的完好标准: 3.1 资质 1)新购设备“三证一标志”图纸资料齐全,有专人验收并有记录。 2)检修后设备有检修试验记录,有专人验收并有记录。 3)设备整定值有专人计算,整定正确。 3.2 外观 1)零部件完整齐全,板体或盘面不变形,整洁无油污,积尘,无锈蚀。 2)低压开关板的间应开启灵活,并有插销或锁,开启角度不小于900 3)绝缘瓷瓶表面清洁,无破损,裂纹,无放电痕迹。 4)接地标志明显,接地装置符合规定,有规定期内的接地电阻测定记录。 5)各元件安设牢固,不松动,不歪斜。 3.3 母线 1)母线的漆色及相序符合下列规定,母线固定可靠,接头紧密。 2)支承瓷瓶表面清洁,无油垢,积尘,无裂纹,破损,无放电痕迹。 3)运行中温度不得超过700C,焊压接头温度不得超过650C。 3.4 隔离刀闸开关 1)手柄清洁,无污垢,无灼烧痕迹。 2)分、合闸手柄灵活可靠,开关刀闸与刀夹接触良好,接触面积不小于75%。 3.5 熔断器 1)固定牢靠,熔断器管无严重烧痕,无裂纹。 2)熔体选择符合规定,接触良好。 3.6自动开关 1)本体清洁,无积垢,积尘,无破损,裂纹。 2)接触表面无严重烧痕,三相接触不同期性不大于0.5mm,触点行程,超行程应符合规定。

3)动作灵活,运行中无异响。 4)消弧装置固定可靠,无缺片或联片,无裂纹。 3.7 保护装置及计量仪表 1)动作灵敏可靠,指示正确,无刮卡现象,并有规定期内的试验合格记录。 2)绝缘良好,用500V兆欧表测定全部保护回路的绝缘电阻值,应不低于1MΩ;在潮湿的地点(井下)允许低到0.5MΩ 3.8 二次回路 1)配线整齐,清晰,导线绝缘良好,无损伤,柜内导线不得有接头。 2)导线线端标志齐全,清晰,应采用截面积不小于1.5mm2,电压不低于400V的铜芯绝缘导线。 3.9 绝缘性能 1)绝缘电阻不得低于1MΩ,在潮湿地点(井下)允许降为0.5MΩ。 2)绝缘性能良好,绝缘电阻;380V时,不低于2MΩ;660V时,不低于5MΩ。 3.10 其他 标志牌、铭牌完好齐全,内容完整。 4、低压开关柜和动力配电箱性能试验 低压开关柜,动力配电箱应进行标准的形式试验,试验项目和程序包括但不限于以下: 1)温升极限的验证 2)介电性能的验证 3)短路耐受强度验证 4)保护电路有效性验证 5)电气间隙和爬电距离验证 6)机械操作验证 7)防护等级验证 8)产品技术条件(产品标准)规定的其他试验。 A)低压开关柜、动办配电箱出厂例行试验,例行试验包括但不限于以下: B)检查成套设备,包括查线,直观检查外观,防护等级等,必要时进行通电操作试验 C)介电强度试验 D)防护措施和保护电路的电连续性检查。 9)整柜参数; A)额定工作电压 B)额定绝缘电压 C)额定频率 D)主母线额定电流 E)分支母线额定电流 F)主母线额定短时耐受电流 G)中性母线额定短时耐受电流 H)保护接地导体额定短时耐受电流 I)主母线及分支母线额定峰值耐受电流 J)柜内电气元器件配置规格、厂家、数量、型号 K)母线尺寸、材质

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

低压开关柜操作规程和注意事项(通用)

低压开关柜操作规程及注意事项 警告 请注意遵守本说明书和安全操作规程 在本装置带电区内进行任何工作前必须切断电源 ●本开关柜的安装、运行和维护必须由专业电气工程技术人员来进行。 ●请遵守有关标准和当地电力部门的作业规范和相应的安全操作规程。 ●本产品为户内型配电装置,必须安装在适用电气设备运行的建筑物内。 ●请不要在超过本开关柜铭牌所规定的额定技术参数条件下运行。. ●操作人员应负责对各种影响开关柜安全运行的操作及时作出正确的处理。

1、总则 1.1 引用的标准 所有设备符合下列标准: GB7251-2005 低压成套开关设备 ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备 IEC439 低压开关设备和控制设备成套装置 IEC947 低压开关设备和控制设备 1.2 使用条件 正常使用条件 最高环境温度:+40℃ 最低环境温度:-5℃ 日平均相对湿度:90%以下 月平均相对湿度:90%以下 开关柜安装场所的最高海拔高度2000m 地震烈度不超过8度。 周围空气无腐蚀性或可燃性气体等明显污染。 特殊使用条件 凡超过正常运行条件时由用户与制造厂进行协商来解决。 2、关柜的现场安装 为了保证安装质量,开关柜的现场安装应在专职技术人员指导和监督下进行。 . 2.1 安装现场的一般要求 开关柜的现场安装应在配电室的土建工程彻底完工,且具备照明及现场安装用电源之后。配电室应干燥、能上锁,且配备有通风装置。穿墙孔和电力电缆、控制电缆的电缆沟槽等的准备工作必须做好。配电室天花板的高度应不低于4000mm。除了

具有书面认可的特殊运行条件,配电室应满足有关标准及本使用说明书规定的户内 开关运行条件。 2.2 基础框架 开关柜必须安装在预埋于配电室地板的基础框架之上。 为了使安装工作完美,敷设基础时,应遵守有关土建规定,尤其是本说明书中对基 础直线和平面度的要求。 基础框架根据开关柜数量的多少确定所需个数。基础框架通常由现场土建人员埋 设。 基础框架的安装: ●为了达到基础框架表面水平度,基础框架焊接部件,应按规定程序在预定连接点焊 接。 ●根据配电室的安装布置图,将基础框架准确地放置在混凝土地坪的规定位置上。 ●使用水平仪仔细调整整个基础框架的表面水平度,并保证其正确的高度。基础框架 的上表面应高于完工后的配电室地坪2mm,以便开关柜安装和调整。在配电室地坪 表面要覆以补充层时,补充层的厚度必须单独考虑。 平面度允许公差为±1mm/m 框架材料直线度允许公差为±1mm/m。但在框架总长度内的总偏差应不大于2mm。 ●基础框架应有可靠的接地。接地必须用截面不小于30×4mm的镀锌扁钢。当一组 开关柜排列较长时,基础框架应有两端接地。 ●当配电室地板补充层完工后,应注意回填基础框架下部,不要留下任何间隙。 ●基础框架不能遭受任何具有危害性的冲撞与压力,特别在安装过程中。 2.3开关柜的拼接 使用性能等级为4.8的DIN标准螺栓。对应DIN43673所规定的紧固扭矩参考如下:润滑剂(螺牙螺栓之间的润滑状况)润滑油或润滑油膏润滑MoS2基础滑剂 螺纹规格以及相应扭矩M6 4.5 5.5 M8 10 15 扭矩(Nm)的推荐值M10 20 30

高压开关柜操作及保养规程

高压开关柜操作及保养规程 1、目的:确保高压环网正常运行。 2、范围:大厦(小区)业主产权范围内的高压开关柜(六化硫封闭 式组合开关柜、真空断路器开关柜) 3、内容: 3.1操作规程 1、基本要求 A、一切高压操作均需报告片区供电所批准。 B、一切操作任务(事故情况下除外)都应执行操作票制度 C、一切操作必须由两名正式值班电工(两证齐)来进行, 其中一人操作,另一人唱票及监视,并要穿、戴合格的防护 用具。 D、严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化,操 作完毕后,应在模拟板上正确反映出系统中各设备的运行状 态。 E、操作票须由主管人员进行审查签字后,方可执行。 F、环网进线柜、出线柜严禁操作,若供电局人员操作,须 核实其身份,并在操作票上签名。 2、停电的操作步骤 A、若本大厦(小区)变压器高压侧须停电,由班长填写操 作票,管理处由主管机电副主任审查,机电公司由主管工程师 审查。 B、操作人明确操作票内容,核对要停电的变压器及控制该

变压器的高压开关柜。 C、按操作票在监控下进行停电操作。 D、停电后进行验电,悬挂警告牌。 E、操作完毕向主管人员汇报。 3、送电的操作步骤 A、填写操作票,审查操作票。 B、明确操作票的内容,核对要送电的设备。 C、拆除停电警告牌。 D、在监护下按操作票进行合闸送电操作。 E、操作结束后,向主管人员汇报。 3.2高压开关柜的养护 A、检查高压柜接地是否良好、可靠。 B、检查高压电缆、电缆头有无老化、破损、放电现象,有无 异常声响。 C、检查六氟化硫压力是否正常,有电显示是否正常。 D、若无任何异常,清扫柜外壳灰尘。 E、检查高压开关操作机构电源是否正常。 F、若发现异常情况,及时报告,请电力局专业公司维修。 4、相关文件: 4.1《干式变压器的保养》 4.2《操作票》