国家电网公司供电企业劳动定员标准

(征求意见稿)

1、适用范围

本标准适用于地区级供电企业及县级供电企业的劳动定员管理。

2、引用标准

《国家电网公司电力安全工作规程》

《架空送电线路运行规程》

《架空配电线路及设备运行规程》

《电力电缆运行规程》

《电力变压器运行规程》

《变电运行、检修规程》

《电器测量仪表检修规程》

《继电保护及自动装置运行规程》

《电力断路器检修规程》

《供电营业规则》

《电力负荷装置管理系统技术规范及办法》

《电能计量工作标准》

《电网调度管理条例》

3、名词、术语释义

输电线路

指电压为35千伏及以上的电力线路。

山区

指电力线路经过的峰谷水平高差在0.3千米及以上的地段。

高原地区

指电力线路经过的海拔在1.8千米及以上,且缺氧在15%以上的地区。

原始森林区

指由国家划定或确认的原始森林区。

严寒地区

指全年积雪在五个月以上,且二月份平均气温在-20摄氏度以下的地区。

污秽地段

指电力线路所处环境达到国家规定的Ⅲ级污秽环境标准及以上的地段。

河网地段

指每千米电力线路跨越的河道平均在条以上的地段。

重覆冰区

指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。

线路回长

指具备传输电力条件的一回电力线路的长度。

输电电缆

指电压为35千伏及以上的电力电缆。

集中少人值班

指变电站设备不能满足无人值班要求,而实行集中操作

少人值班的一种变电运行值班方式。

配电线路

指电压为10千伏及以下的电力线路。

定员标准插值法计算公式

定员下限+(定员上限-定员下限)(相关因素上限-相关因素下限)×(相关因素实际值-相关因素下限)配电站

具备10千伏开关两组及以上的配电室(所、亭)、开闭室(所)等统称为配电站。

配电电缆

指电压为10千伏及以下的电力电缆。

城区百公里10kV(6kV)线路所辖配电变压器平均台数计算公式

配电变压器台数[百公里10kV(6kV)架空线路+百公里10kV(20KV、6kV)配电电缆]

公式中的配电变压器台数包括城区百公里10kV(6kV)线路所辖配电变压器、配电站的配电变压器和配电电缆所辖的配电变压器台数。

城区百公里10kV(20KV、6kV) 配电电缆平均条数计算公式

10kV(20KV、6kV) 配电电缆条数百公里10kV(20KV、6kV) 配电电缆

城区百公里10kV(6kV)线路所辖平均营业户数计算公式

城区营业户数[百公里10kV(6kV)架空线路+百公里10kV(6kV)配电电缆]

4、定员标准

生产人员

4.1.1输电

4.1.1.1输电线路运行维护

工作范围:输电线路的定期巡视、特殊巡视、夜间巡视及故障巡视,一般事故处理,杆塔、金具、瓷瓶、导线、间隔棒及避雷线的检查,导线连接器测试,红外线测温,拉线调整,导线弛度、交叉及跨越距离的检测,防腐涂漆及喷号,护线宣传,违章建筑拆除,砍树剪枝、防洪、清理巡线道路等工作,设备管理,检修计划拟订及施工验收,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表1。

表1 输电线路运行维护定员标准

补充规定:

A)严寒地区与污秽、河网地段按对应的定员标准分别乘以的系数计算定员。

B)重覆冰区按对应的定员标准乘以1.2的系数计算定员。

C)同杆架设双回及以上的输电线路,按对应的定员标准分别乘以的系数计算定员。

D)需专人值班的大跨越过江塔按每塔1人计算定员。

4.1.1.2输电线路检修

工作范围:输电线路的导线、导地线、间隔棒及避雷线的外强处理及更换,线路带电检修,事故处理,杆塔拉线及底盘的更换,杆塔的升高、扶正及更换,线路绝缘子的试验、调爬及更换,盐密度及机电性能的测试,雷电测试,设备预防性试验,导地线开断重接,整塔螺丝紧固,大跨越过江塔综合性检修,工器具修理,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表2。

表2 输电线路检修定员标准

补充规定:

A)严寒地区与污秽、河网地段按对应的定员标准分别乘以的系数计算定员。

B)重覆冰区按对应的定员标准乘以的系数计算定员。

4.1.1.3输电电缆运行维护与检修

工作范围:输电电缆所经路段地理、地貌的巡视,电缆及

附属设备的检查、维护及检修,电缆隧道、工井、缆桥的整治,事故处理,护缆宣传,外力破坏的预防,工程验收,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表3。

表3 输电电缆运行维护与检修定员标准

补充规定:

A)百公里平均条数在30以上的220KV输电电缆,按每多5条每百公里增加人计算定员。

B)百公里平均条数在50以上的110KV、66KV输电电缆,按每多10条每百公里增加人计算定员。

C)百公里平均条数在100以上的35KV输电电缆,按每多20条每百公里增加人计算定员。

D)过江段和过海段的输电电缆,按其实际长度和对应的定员标准乘以2的系数计算定员。

4.1.2变电

4.1.2.1变电运行维护

工作范围:变电站、换流站及集控站设备的监控、巡视、表计记录、倒闸操作、事故处理,变电站设备的日常维护,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表4。

表4 变电运行维护定员标准

补充规定:

A)35KV至330KV的开关站,按同电压等级变电站集中少人值班的定员标准乘以的系数计算定员;500KV及以上的开关站,按同电压等级变电站有人值班的定员标准乘以的系数计算定员。

B)变电塔按每塔人计算定员。

C)有独立静补装置的500KV变电站,按每站增加4人计算定员。

D)运行备员8%。

E)变电站的类型划分见表5。

表5 变电站类型划分

注:变电站类型划分的折算系数按变电站开关组数及充油电抗器台数进行折算,累加后确定本电压等级的变电站类型。变电站开关三相为一组。折算标准为:750KV变电站开关每组折算系数13,充油电抗器每台折算系数8;500KV变电站(换流站)开关每组折算系数10,500KV换流站充油电抗器每台折算系数3;330KV 变电站开关每组折算系数7;220KV变电站开关每组折算系数5;110KV变电站开关每组折算系数3;66KV变电站开关每组折算系数

2;35KV变电站开关每组折算系数1;10KV开关每组折算系数。

4.1.2.2继电保护、高压、仪表试验及化验

工作范围:

A)继电保护试验:变电站(换流站)继电保护自动装置及二次回路设备的试验、检修及改进,信息数据、技术管理等。

B)高压试验:变电站(换流站)设备的定期试验及检修试验,新建变电站的验收试验,信息数据、技术管理等。

C)仪表试验:变电站(换流站)站用指示仪表的维护、试验及修理,信息数据、技术管理等。

D)化验:变电站(换流站)绝缘油和气体的取样、化验、分析及监督,配电设备绝缘油的化验、分析,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表6。

表6 继电保护、高压、仪表试验及化验定员标准

注:变电站的类型划分见表5。

4.1.2.3 变电检修

4.1.2.主变压器检修

工作范围:主变压器、换流变压器大修(不包括恢复性大修)、小修、改进、滤油、干燥、调换及搬运,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表7。

表7 主变压器检修定员标准

注:主变压器台数包括现场随时准备投运的备用变压器的台数。

补充规定:发达国家(西欧、北美、日本)进口的主变压器,按对应的定员标准乘以的系数计算定员。

4.1.2. 变电其他设备检修

工作范围:变电站(换流站)开关的大小修、更换、零星

改进、带电作业及缺陷处理,直流滤波器、整流阀系统的检修,所用变压器、藕合设备、刀闸、电容器的大小修,电流、电压互感器的小修,消弧线圈、高压熔断器、高压套管、母线、变电构架、绝缘子、避雷器、直流系统、空压机及管路、强油装置等设备的检修,换流变压器冷却设备的检修,电抗器的检修,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表8。

表8 变电其他设备检修定员标准

补充规定:

A)全封闭式的组合电器,按对应的定员标准乘以0.3的系数计算定员。

B)有独立静补装置的500kV变电站,按每站增加2人计算定员。

C)有独立动补装置的变电站,按每站增加3人计算定员。

4.1.3. 城区配电

4.1.3.1配电线路及设备运行维护

工作范围:高、低压配电线路及设备和配电站的正常巡视、特殊巡视、故障巡视和夜间巡视,一般事故处理;配电值班,夜间事故处理;配电线路及设备和配电站的检查、维护,配电变压器负荷测量及调整,采集油样;清理巡线道,护线宣传,杆基的检查、防护、涂漆及编号,导线弛度、交叉跨越距离的检测,配电线路及设备的维护,进户线零星修理,配电站、配电变压器和配电自动化装置的检查、维护,负荷监测及调整,吸湿器的缺陷处理及吸附器的更换,设备管理,检修计划拟订及施工验收,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表9。

表9 配电线路及设备运行维护定员标准

补充规定:

A)每30座配电站增加定员1人。

B)严寒地区按对应的定员标准乘以的系数计算定员。

C)表内没有列出配电变压器平均台数数值的,按插值法计算定员。

4.1.3.2配电线路及设备检修

工作范围:高、低压配电线路及设备和配电站的清扫、检查、大小修,配电自动化装置的检修,绝缘试验,接户线更新改造,杆塔扶正,导线弛度、交叉跨越距离的调整,导线更换,柱上油开关、绝缘子、刀闸、避雷器、熔断器及接线的调整、更换及故障排除,配电变压器的调整、更换及迁移,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表10。

表10 配电线路及设备检修定员标准

补充规定:

A)每20座配电站增加定员1人。

B)严寒地区按对应的定员标准乘以的系数计算定员。

C)表内没有列出配电变压器平均台数数值的,按插值法计算定员。

4.1.3.3 配电电缆运行维护与检修

工作范围:高、低压配电电缆所经路段地理、地貌的巡视,电缆头及附属设备的维护、试验、大小修、事故抢修,护缆宣传,外力破坏的预防,工程验收,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表11。

表11 配电电缆运行维护与检修定员标准

补充规定:表内没有列出电缆平均条数数值的,按插值法计算定员。

4.1.4 城区电力营销

4.1.4.1售电抄表

工作范围:售电计量抄表、电费票据通知单送达,欠费催缴,用户停、送电,自动抄表系统运行维护,表卡管理,用户违章查处,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表12。

表12 售电抄表定员标准

补充规定:

A) 严寒地区按对应的定员标准乘以的系数计算定员。

B)人工就地抄表项目没有列出平均营业户数数值的,按插值法计算定员。

4.1.4.2 售电营业

工作范围:电费票据打印发放,帐务核算与分析,电费收缴,售电,合同管理,营业调查,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表13。

表13 售电营业定员标准

补充规定:

A) 自收费城区营业户数在3万户以上的,按每多1万户增加人计算定员。

B) 委托代收费城区营业户数在3万户以上的,按每多1万户增加人计算定员。

4.1.4.3 客户服务

4.1.4. 咨询

工作范围:95598热线服务、咨询,供电报修信息传递、反馈,用户举报投诉,故障种类统计,服务信息分类与分析等。

定员标准:见表14。

表14 咨询定员标准

补充规定:城区营业户数在40万户以上的,按每多5万户增加人计算定员,定员人数最多不超过30人。

4.1.4.营销外勤

工作范围:客户电力设备故障分析处理,现场勘察及内外联系,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表15。

表15 营销外勤定员标准

补充规定:

A) 严寒地区按对应的定员标准乘以的系数计算定员。

B)表内没有列出平均营业户数数值的,按插值法计算定员。

4.1.4.业务扩充

工作范围:客户用电申请业务受理;设计审查,现场勘察,工程委托受理,用户工程竣工验收,用户所需各项服务的内部审批及联系,用户统计,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表16。

表16 业务扩充定员标准

补充规定:城区营业户数在3万户以上的,按每多1万户增加1人计算定员,定员人数最多不超过20人。

4.1.4.装表接电

工作范围:售电业务扩充新用户装表接电,定期换表,事故换表,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表17。

表17 装表接电定员标准

4.1.4.4 用电检查

工作范围:宣传并协助用户贯彻执行《电力法》等有关规章制度,监督、检查用户安全用电,客户用电稽查,违章用电处理,接电验收,用户信息数据收集整理等。

定员标准:见表18。

表18 用电检查定员标准

4.1.4.5 负荷预测与分析

工作范围:电力和电量监控,远方抄表,实时负荷信息数据采集、分析,市场开拓,负荷控制装置及设备的巡视、维修及试验,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表19。

表19 负荷预测与分析定员标准

补充规定:

A)负荷设备折算系数在100以上的中心站,按每多30个系数增加人计算定员。

B)负荷设备折算系数见表20。

表20 负荷设备折算系数

4.1.4.6 计量装置修校

工作范围:变电站、高压用户电能表和表用互感器及辅属设备的修理、校验、故障处理,所有运行表的修校、变动迁移,标准表送检,量值传递,表卡管理,电能表管理,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表21。

表21 计量装置修校定员标准

4.1.5 乡镇及农村配电与营业

工作范围:供电营业所辖区内的高低压配电线路及设备运行维护,售电抄表、核算、打印发放、电费收缴,业务扩充受理,咨询服务,用户违章查处,用电检查,电能表轮换,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表22。

表22 乡镇及农村配电与营业定员标准

补充规定:

A) 严寒地区、山区按对应的定员标准分别乘以的系数计算定员。

B)表内没有列出平均营业户数数值的,按插值法计算定员。

4.1.6 电力调度与通信

4.1.6.1电力调度

工作范围:地区级或县级电力网、配电网的电力调度值班,负荷管理,运行方式的确定,检修计划的安排,继电保护整定方案的制定,调度自动化系统的运行维护、检修、测试,信息数据、技术管理等。

定员标准:见表23。

表23 电力调度定员标准

注:电力调度对象按照上级主管部门划定的电力调度管理权限进行统计。

补充规定:

A)地区级电力调度计算定员不足20人的,按20人计算定员。

B)无电力调度职能的输变电企业,按定员标准乘以的系数计算定员。

4.1.6.2电力通信

工作范围:各类电力通信线路及设备的运行、修试,信息数据、技术管理等。

定员标准:每100个电力通信设备折算系数按人计算定员。

电力企业安全管理体系

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电力企业安全管理体系 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5473-77 电力企业安全管理体系 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 20xx年底,我国新一轮的电力体制改革方案开始实施,原国家电力公司被拆分,成立了国家电网公司、南方电网公司和五大发电集团公司,初步实现了网厂分开。此次改革的目标是在发电侧和售电侧引入市场竞争,输电和配电由政府控制,以提高中国电力的发展水平,为社会经济发展提供可靠支撑。电力市场化的不断推进使发电企业不得不面对如何处理安全生产和争取利润最大化的问题。由于电力是产供销一体化的商品,而且受地域的限制和输电通道的制约,差异化程度极小,电力商品的竞争只能采取成本领先战略,而电力生产的安全与否将直接影响到机组经济指标的好坏,从而影响到企业成本的高低。因此,随着电力市场化步伐的加快,市场竞争将日趋激烈,发电企业必须不断地提高安全生产水平,降低生产成本。

南方电网公司供电企业人力资源配置标准样本

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业人力资源配置标准( , 征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准, 提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程 电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程

公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定中国南方电网有限责任公司通信管理规定中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定中国南方电网安全自动装置管理规定 3 名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35 千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区 指电力线路所经的地区, 其海拔在 1.8 千米以上, 且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区, 其峰谷线路杆塔水平高差在0.3 千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定川级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错, 每千米线路跨越的河道平均在 1.5 条以上的地段。 3.7 重覆冰区指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40?90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。

供电企业安全管理的七个结合参考文本

供电企业安全管理的七个结合参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电企业安全管理的七个结合参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 管理,是一门艺术,也是门学问。供电企业的安全管 理,除必须采取强有力的手段和措施,严格贯彻执行各项 “安规”外,还必须把职工的政治工作、思想工作及电力 用户的切身利益有机地结合起来。 一、安全教育要与敬业教育相结合 安全教育是供电企业的一项经常性工作,应常抓不 懈,警钟长鸣,使职工在思想上绷紧安全工作这根弦。 车间、班组对职工进行安全教育时要理论联系实际, 适时地对职工进行爱岗敬业教育,剖析一些因职工工作责 任心差酿成的事故案例,从中吸取教训。正确引导职工处 理好企业的安危与个人切身利益的关系;明白企业安全增 效就是个人增收,企业盈亏就是个人得失,企业兴衰就是

个人荣辱的道理;认清职工不敬业不尽责的危害。只有这样企业的安全工作才会“不用扬鞭自奋蹄”。 二、严格贯彻规程要与耐心疏导相结合 企业严格贯彻安全规程和耐心细致疏导是企业抓安全工作的两个重要方面。严格“贯规”必须采取强硬的手段和措施,突出一个“刚”字,不打折扣,不讲客观,不讲价钱,不降标准,监督考核到位,用安全工作规程规范工作程序,规范职工行为。严格“贯规”还要体现一个“柔”字,实行刚柔并举,把思想工作贯穿到安全工作的始终,做到严格“贯规”,把宣传工作、疏导工作做到前,使职工在思想上增强安全意识,在行动上自觉遵守,充分认清严格“贯规”是保证安全生产的需要,是促进企业发展的需要,是保证个人安危的需要。 三、保设备安全运行要与保增供扩销相结合 设备安全运行和增供扩销是供电企业两大重要考核指

燃煤发电厂机构设置及定员标准(讨论稿)

华能国际电力股份有限公司 燃煤发电厂机构设置及定员标准 (讨论稿-节选) 第一章总则 第一条为规范华能国际电力股份有限公司(以下称“公司”)燃煤发电厂组织机构设置及定员管理,特制定本标准。 第二条本标准适用于单机容量为300MW及以上的燃煤发电厂。单机200MW及以下容量的燃煤发电厂,参考行业有关标准据实核定。 第三条各级人力资源部门是机构及定员工作的归口管理部门。 第四条在全面授权区域公司管理的省(市),区域公司负责所辖企业机构和定员管理工作,提出所辖企业的机构设置和定员方案,报公司批准。 第五条本标准将燃煤发电厂按检修模式不同,分为点检定修电厂和日常维护电厂两类,各自职责范围如下: (一)点检定修电厂主要负责生产设备的运行和点检工作,负责热控、继保、通讯设备的维护和大小修工作,负责安全、生产、经营、行政和党群管理等工作。 机炉电主辅设备的抢修、维护和计划检修,脱硫(脱硝)、化学、燃料接卸、输送、除灰除灰(渣)等外围辅助系统的巡检和维护,

脱硫剂制备、石膏制备、石灰石(粉)和石膏以及粉煤灰的输送装卸、灰场管理等辅助工作,保温、油漆、起重等特殊作业,以及食堂、公寓、绿化、卫生保洁、消防保卫等后勤服务工作可外委有资质的单位承担。 (二)日常维护电厂主要负责生产设备的运行和日常维护(按A、B、C级检修模式配备人员的电厂,增加相应等级的计划检修职能)工作,负责热控、继保、通讯设备的大小修工作,负责安全、生产、经营、行政和党群管理等工作。 机炉电主辅设备的计划检修(明确由电厂自行承担的检修任务,以及按A、B、C级检修模式配备人员的电厂除外),石膏制备、石膏以及粉煤灰的装卸、灰场管理等辅助工作,保温、油漆、起重等特殊作业,以及卫生保洁、消防保卫等后勤服务工作由本单位现有员工承担,确需外委的,按公司有关规定执行。 第三章定员标准 第十八条岗位设置按照“一岗多责、一专多能、运行全能值班”的要求,力求科学合理、精干高效。定员实行动态管理,并随着科技进步、设备更新和系统改造适时调整。 第十九条点检定修电厂 (一)两台机组电厂定员:单机容量为300MW等级的 260人;单机容量为600MW等级的270人;单机容量为1000MW等级的280人。其中管理岗位 80人(中层干部18人)。

某供电公司生产现场安全设施管理办法实用版

YF-ED-J9589 可按资料类型定义编号 某供电公司生产现场安全设施管理办法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

某供电公司生产现场安全设施管 理办法实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.范围 本办法规定了xx供电公司生产现场安全设 施的管理内容和要求、检查与考核等。 本办法适用于xx供电公司生产现场安全设 施的管理工作。 2.规范性引用文件 GB/T1.1-2000 标准化工作导则; GB/T15498-1995 企业标准体系、管理标准 和工作标准的构成和要求; GL/T800-2001 电力行业标准编制规则;

《电业安全工作规程》; 国电集团公司《生产现场安全设施管理办法》 3. 职责 3.1 安监部负责公司生产现场安全设施管理的工作监督检查。 3.2 各部门是所辖区域或分管设备安全设施的归口管理部门。 4. 管理内容与要求 4.1 生产现场安全设施规范 4.1.1 禁止标志牌的悬挂 4.1.1.1 “禁止烟火”——悬挂在油罐区域、油库大门旁和有人出入通道旁及周围墙壁上,蓄电池室、公司内储存易燃易爆物品仓库、油处理室入口处,保护仪表盘室等门口和

新时期的电力企业安全管理工作(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 新时期的电力企业安全管理工 作(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

新时期的电力企业安全管理工作(2021版) 〔摘要〕介绍了德州供电公司新形势下安全管理工作的新思路、新方法。通过企业的安全文化建设,形成“大安全”格局;加强自主学习与新技术培训,提高职工技术素质与业务技能;做好外包工程、用户设备的安全管理,落实电力设施保护措施,保障工程建设与电网的安全;加强监督人员执行力的同时,要提高生产人员保证安全的自控能力。 〔关键词〕电力企业;安全管理;安全文化 由于大环境、大形势的改变以及人、机、环境安全生产三要素的动态性,安全管理中的新问题不断出现,这就需要我们在传统、有效的安全管理手段和方法的基础上,对安全管理的思路、手段、方式和方法进行不断的更新,以应对各种因素带来的问题。所以说,安全管理工作是永无止境的。 1注重企业安全文化的引导,营造大安全氛围

德州供电公司注重企业文化的引导作用,在坚持“重惩处”的同时,坚持“管理、伦理、法理”并重的人性化教育,实行自主管理、民主管理。公司领导深入班组,与一线职工座谈讨论,组织“车间一把手谈安全”、“我为企业安全献一计”等活动;工会组织召开职工家属座谈会,生产车间开展“双无”(党员身边无违章、党员身边无事故)建功活动,实施异常、障碍“说清楚”和公示制度。公司还通过组织编写《德州供电公司安全文化手册》、《德州供电公司“三德”规范》,拍摄《心系安全甘做卫士》录像片,加强安全文化建设,构筑求真务实、争先创优、恪尽职守的工作风气和安全氛围,使职工安全生产的自觉性有了很大提高,逐渐形成了全员抓安全的“大安全”格局。 2开展新设备、新技术、新工艺应用的培训 随着电网建设的不断加快,特别是新设备、新技术、新工艺在电力生产中的应用,新的问题也随之而不断出现。 由于检修运行人员维护管理经验不足,备品配件匮乏,加之新设备本身存在的问题,造成问题频频发生;同时由于专业培训不及

某某水力发电厂企业标准-厂长岗位工作标准

国电大寨水力发电厂企业标准厂长岗位工作标准1.范围本 标准规定了国电大寨水力发电厂厂长岗位的工作职责、工作 内容、工作权限、任职条件、检查与考核等内容。本标准适用于国电大寨水力发电厂厂长岗位。 2.工作职责2.1负责党和国家的路线、方针、政策在本厂的贯彻执行。 2.2是企 业的法定代表人或企业负责人负责依法组织好本厂的生产、 经营活动。依法签订各种对外经济、技术合同。 2.3是全厂 的安全第一责任者负责贯彻执行国家和上级主管部门的有关安全规定组织制定本厂的安全目标及措施并监督执行。 2.4负责组织全厂各方面的力量完成国家计划或企业生产经 营目标保证产品质量达到国家标准或合同要求。 2.5负责提出任期目标和年度方针目标并认真履行。 2.6负责推进企业技术进步和企业现代化管理提高经济效益增强企业改革和 发展能力。2.7按照一支笔”管理的原则负责全厂各类资金 的审批。2.8组织讨论决策本厂重大问题。 2.9组织厂资金管理委员会讨论决策本厂资金预算使用问题。 2.10按照班子内分工支持各副厂长在职权内开展工作。 2.11负责组织全厂多种经营决策。2 2.12负责对中层行政干部的任免企业 员工的奖惩行政干部的监察。 3.工作内容3.1认真贯彻执行 国家及上级主管部门有关安全、生产、经营、技术等方面的法律、法规、方针、政策。3.2维护国家利益正确处理国家、集体和员工个人三者之间的利益关系搞好员工的收入分配

关心员工生活做好员工福利事业。 3.3按照现代企业制度的 期发展规划并组织实施。 3.4根据《企业法》行使厂长的权 利和义务。组织本厂行使企业的权利和义务维护企业的合法 权益。3.5按照企业经营方针和上级主管部门的规定、 组织制定本厂年度大修、更改三零、两措、库维、成本、多 开厂长办公会议、厂务会议、党政工联席会议讨论、研究安 全生产、重大技术改造、经营管理活动、人事安排、教育培 度安全工作分析会分析本厂安全生产状况确定下季度安全 生产工作重点。3.8组织分析重大设备事故或重大人身伤亡 事故坚决贯彻 四不放过”的原则审定处理意见和整改措施。 3.9按照国家、省及行业有关防洪规定审定本厂防洪渡汛计 划及措施。3.10定期组织资金管理委员会开展预算执行经 济活动分析及时了解各项费用使用和各项预算执行情况实 事求是地进行调整。 3.11重视人才培养和人力资源投资组 织制定人力资源开发与人才培养规划并实施组织搞好岗位 技术技能培训实施 “ 168人才”工程加强对各级干部、技术人 员、员工的科学文化和技术知识教育培养 四有”员工队伍。3 企业改革和发展的实际按照现代企业制度要求决定企业行 有关法律、法规主持制定本厂的生产经营方针目标和 中、长 计划、 经等计划纳入全厂方针目标管理。 3.6定期或不定期主持召 训、生活福利等重要事项并做出正确决策。 3.7主持召开季 3.12根据工作质量和绩效对企业员工进行奖惩。 3.13根据

供电企业劳动定员标准

国家电网公司供电企业劳动定员标准 (征求意见稿) 1、适用范围 本标准适用于地区级供电企业及县级供电企业的劳动定员管理。 2、引用标准 《国家电网公司电力安全工作规程》 《架空送电线路运行规程》 《架空配电线路及设备运行规程》 《电力电缆运行规程》 《电力变压器运行规程》 《变电运行、检修规程》 《电器测量仪表检修规程》 《继电保护及自动装置运行规程》 《电力断路器检修规程》 《供电营业规则》 《电力负荷装置管理系统技术规范及办法》 《电能计量工作标准》 《电网调度管理条例》 3、名词、术语释义 3.1输电线路

指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2山区 指电力线路经过的峰谷水平高差在0.3千米及以上的地段。 3.3高原地区 指电力线路经过的海拔在1.8千米及以上,且缺氧在15%以上的地区。 3.4原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5严寒地区 指全年积雪在五个月以上,且二月份平均气温在-20摄氏度以下的地区。 3.6污秽地段 指电力线路所处环境达到国家规定的Ⅲ级污秽环境标准及以上的地段。 3.7河网地段 指每千米电力线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.8重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.9线路回长 指具备传输电力条件的一回电力线路的长度。 3.10输电电缆 指电压为35千伏及以上的电力电缆。 3.11集中少人值班 指变电站设备不能满足无人值班要求,而实行集中操作少人值班的一种变电运行值班方式。

3.12配电线路 指电压为10千伏及以下的电力线路。 3.13定员标准插值法计算公式 定员下限+(定员上限-定员下限)÷(相关因素上限-相关因素下限)×(相关因素实际值-相关因素下限) 3.14配电站 具备10千伏开关两组及以上的配电室(所、亭)、开闭室(所)等统称为配电站。 3.15配电电缆 指电压为10千伏及以下的电力电缆。 3.16城区百公里10kV(6kV)线路所辖配电变压器平均台数计算公式 配电变压器台数÷[百公里10kV(6kV)架空线路+百公里10kV(20KV、6kV)配电电缆] 公式中的配电变压器台数包括城区百公里10kV(6kV)线路所辖配电变压器、配电站的配电变压器和配电电缆所辖的配电变压器台数。 3.17城区百公里10kV(20KV、6kV) 配电电缆平均条数计算公式 10kV(20KV、6kV) 配电电缆条数÷百公里10kV(20KV、6kV) 配电电缆 3.18城区百公里10kV(6kV)线路所辖平均营业户数计算公式 城区营业户数÷[百公里10kV(6kV)架空线路+百公里10kV(6kV)配电电缆]

供电公司客户安全用电服务管理规定—【安全资料】.doc

供电公司客户安全用电服务管理规定 1 范围 本规定规定了客户安全用电服务管理机制、内容和要求。本标准适用于我司属各相关部门客户安全用电服务管理工作。 2 规范性引用文件 电力工业部令第6号《用电检查管理办法》 国家电网营销(2007)49号《国家电网公司客户安全用电服务若干规定(试行)》 3 职责与要求 3.1 营销部负责客户安全用电服务的归口管理,组织协调安全、生产、调度等部门完成客户用电安全管理过程的业务指导及技术服务工作。 3.2 营销部负责履行用电检查职责,并协调组织专业部门开展客户受电装置试验、消缺、以及继电保护装置和安全自动装置的定值计算、整定、传递、校验等技术服务工作。 3.3 积极向客户宣传国家及电力行业有关安全用电方面的法规、政策、技术标准及规章制度。积极使用先进的技术手段和设备,为提高客户受电装置安全运行及健康水平提供技术支持。 4 受电工程设计审核与检验 4.1 客户受电工程设计的审核应依照国家、行业标准和要求进行,以有关设计安装、试验和运行的标准为依据,积极推行典型设计,倡导采用降低能耗的先进技术和产品。

4.2 营销部客户服务中心应及时将受电工程设计的审核意见以书面形式反馈给客户,并督促客户按照审核意见对受电工程设计文件进行修改。审核内容包括客户自备保安电源及其投入切换装置。受电工程设计的审核时间,低压客户不超过10天,高压客户不超过一个月。 4.3 在客户受电工程施工期间,用电检查人员应根据审核同意的设计文件和有关施工及技术标准等,对隐蔽工程进行中间检查及施工质量抽检,包括电缆沟和遂道,电缆直埋敷设工程,接地装置工程,变压器、断路器等到电气设备特性试验等,及时发现和纠正不符合技术规程要求的施工工艺及质量问题,并以书面形式向客户提出消除安全检查隐患的指导意见,提高受电工程的施工质量。 4.4 营销部应及时组织安全、生产、调度及施工单位等相关部门对客户受电工程进行竣工检验。检验的重点是与电网连接的一次设备安全性能,电气设备特性试验,受电装置进线保护和自动装置的整定值及其与客户内部保护之间的配合情况,保安电源及非电性质的保安措施,双电源及保安电源闭锁装置的可靠性,以及保证安全用电的技术措施,帮助、指导客户提高用电安全技术管理水平。 5 受电装置试验与消缺 5.1 营销部用电检查班负责组织实施客户受电装置安全服务的具体工作。按照国家颁布的《电气设备预防性试验规程》、《继电保护检验规程》等技术规程或技术标准,建立客户受电装置安全服务档案。对高压供电的客户,以书面形式向客户告知电气设备和保护装置的试验及检验周期要求,并由客户签收。主动提供安全用电及发现、消除受电装置缺陷等不安全因素的专业技术指导、咨

电力公司安全生产管理制度详细版

文件编号:GD/FS-6284 (管理制度范本系列) 电力公司安全生产管理制 度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力公司安全生产管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、各单位安全网络图、岗位责任、安全技术操作规程必须上墙。并要悬挂整齐醒目。 2、层层签定安全生产责任书,建立健全各种安全记录,内容清楚、详细、齐全、属实。 3、公司所有员工必须积极参加各种安全活动、安全考试、知识竞赛等。 4、努力推行现代安全管理方法,普及完善标准化作业,建立并执行各项安全生产规章制度,班组成员能熟练掌握本岗位的安全技术规程和作业标准,做到会讲会用。 5、新工人和转岗工人必须经过三级安全教育。 6、安全档案要严格按标准建立,妥善保管;车

间每半年、各班组每季度组织一次安全培训并考试,成绩不合格不准上岗。 7、班长为班组教育的责任人,必须及时为每位员工建立每三级班组安全教育档案,制定和实现班组安全目标,做到个人无违章,岗位无隐患,班组无事故,岗位尘毒浓度不超标,安全文明生产好。 8、各班班长为兼职班组安全员,负责本班组员工的安全工作。负责员工的安全教育,监督班组员工《岗位安全操作规程》的执行情况,检查工作现场设备、人员、环境的可靠性,符合安全条件后方可开始工作。 9、各班长每天班前会必须对员工进行安全教育,布置安全工作注意事项,检查场地、设备、机械、工具和防护措施,确认处于安全状态时,方可开展工作。

06-供电企业劳动定员标准【人力资源精选】

06-供电企业劳动定员标准【人力资源精选】 3 S TATE G RID 国家电网公司& ''S E I叫I'- l*f ■■I y I' 3 刊Fl lirsj 国家电网公司供电企业劳动定员标准 ,专家审定版, ,第1部分,输电 ,第2部分,变电 ,第3部分,城区配电 ,第4部分,电力调度/通信/信息 ,第5部分,电力营销 ,第6部分,乡镇及农村配电与营业 ,第7部分,生产辅助/管理 国家电网公司人力资源部 二??八年十二月 国家电网公司供电企业劳动定员标准 第1部分,输电 1范围 本标准适用于地市供电企业、网省专业化公司和县供电企业输电业务的劳动定员管理。 2规范性引用文件 《国家电网公司电力安全工作规程》 《架空输电线路运行规程》 《电力电缆运行规程》

3术语和定义 3.1 输电线路 指电压为 35 千伏及以上的电力线路。 3.2 丘陵区 指电力线路经过的峰谷水平高差在 0.2-0.3 千米之间的地段。 3.3 山区指电力线路经过的峰谷水平高差在 0.3 千米及以上的地段。 3.4 原始森林区指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 严寒地区 指最寒冷月份的月平均温度低于 -15? 的地区。 3.6 污秽地段指电力线路所处环境达到国家规定的 B 级污秽环境标准及以上的地段。 3.7 河网地段 1 指每千米电力线路跨越的河道平均在 1.5 条以上的地段。 3.8 覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.9 多雷区和强雷区 年雷暴日在 40-90 天的地区属多雷区 , 年雷暴日在 90 天以上的地区属强雷区。3.10 线路回长 指具备传输电力条件的一回电力线路的长度。 3.11 输电电缆 指电压为 35 千伏及以上的电力电缆。 4 定员标准 4.1 输电线路运行维护 工作范围 , 输电线路的定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视及诊断性巡

供电所安全管理

供电所安全管理 农电体制改革完成后,乡(镇)电管站改为供电所,划归当地供电企业管理,负责农村电网的运行维护与用电管理,成为供电企业实施设备运行维护和用电管理的最基层单位。长期以来,农电安全管理薄弱,农电人员技术素质较低以致农村电网安全事故不断,特别是随着农村经济和农村城镇化的发展,更加迫切地要求农村电网的安全稳定运行。因此,抓好供电所的安全管理工作,提高供电所安全生产水平,对促进农村电力发展以满足农村经济发展,树立供电企业的良好企业形象意义重大。 1、牢固树立“安全第一”思想 长期以来,由于体制问题,供电企业很难对农村供电所实施严格管理,使得供电所缺乏必要的安全监督和技术指导,导致了管理混乱,职责不清,安全生产问题突出,供电所管理人员“安全第一”的意识不到位,对安全生产的重要性认识不够,违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的三违现象严重,造成农村电网安全事故居高不下的现象长期存在。要做好供电所的安全管理,首先要扭转安全意识不到位的现象,加大安全宣传教育力度,执行严格的安全考核制度,使职工牢固树立“安全第一”思想,提高安全意识,把安全工作放在重中之重,使安全工作在整个农电工作中置于首位。

2、完善和落实各项安全生产管理制度 近年来,通过大规模的农网改造,农村电力设施得到很大的改善,农网结构趋于合理,供电能力得到提高,基本满足安全运行条件。但是,由于供电所安全管理基础仍然薄弱,存在规章制度不健全、管理不规范、措施不落实、工作不到位、安全活动和安全分析浮于表面、反违章自查自纠工作的自觉性不高等情况,管理水平没有跟上设备水平,安全管理上的薄弱环节是造成事故的主要原因。要提高安全生产水平就必须建立健全符合本单位实际的、切实可行的安全生产管理制度,严格执行电力系统多年以来行之有效的规程、制度,大力开展安全分析会、安全日活动、班前班后会、安全检查活动等安全生产例行工作,规范供电所安全管理,切实把安全措施和安全工作落实到位,提高供电所整体安全管理水平。 3、加强安全教育培训,提高职工安全意识和技能 在安全生产中,事故发生的直接原因往往是人的不安全行为,人为失误占较大的比例,因此,加强安全生产教育培训,提高员工安全意识和安全素质,是防止产生不安全行为,减少人为失误造成事故的重要途径。目前,各地供电所的人员素质普遍低下,文化水平偏低,技术水平不能满足日常运行维护和管理工作的要求。农电职工队伍整

(电力安全)电力企业安全管理

电力企业安全管理 当前,我国经济社会正处于高速发展的大好时期,对电力需求十分迫切。但是,电力安全生产关系到国家的财产安全、人民生活利益和电力职工的安康,是电力企业最根本的效益所在。它是电力企业生存和发展的基石,影响着电力企业本身的内外形象。近年来,电力安全生产步入良性循环轨道。但安全生产时刻提 醒着我们:安全生产管理工作不足尚存,不能高枕无忧,要不断加以改进。 1安全生产管理中常见的一些问题 1.1安全监督不严 由于新建电厂安全监察部门人员少,专业知识欠缺,对安全生产的监督管理职能没有得到充分发挥,经常被一些非生产性事务缠绕,习惯于事故后的调查和责任追究。 1.2安全思想意识模糊,安全职责落实不到位 目前,各电厂都已制定了一系列安全生产的制度,也明确了安全生产职责,但存在以下问题:①对安全生产责任落实不到位,只停留在开会讲话,只作一般性、原则性的动员。②分管生产的领导忙于热血传奇私服事务性工作,没有深入地开展调查研究,很少分析本厂安全生产工作存在的问题,没有制定相应的整改措施。③主管部门将上级转发的事故通报一转了之,既不认真分析,也不提出和落实防范措施。专业人员对电力安全生产没有真正做到心中有数,没有熟 练掌握必要的规程制度,不能很好的指导基层班组的工作。

1.3安全工器具管理混乱,存在安全隐患 一些使用中的安全工器具质量堪忧,安全器具的质量合格率不高。同时,对安全器具的定期检测意识淡薄,报废管理流于形式。 1.4不严格执行《安规》,经常习惯性违章 习惯性违章是指定安全生产工作中经常发生的习以为常的违章行为。它包括违章操作、违章指挥和违反劳动纪律。有些临时性工作,如某检修人员,在没有填写操作票的情况下开始进行检修,导致人身触电死亡事故;有些需要停电的作业,在没有停电、验电、挂地线情况下,就开始工作,造成人身触电死亡事故等等。 2加强电力安全生产管理的对策及建议 2.1充分认识安全生产管理的重要意义 大家知道,电力作为国民经济发展的基础产业,已经和经济社会发展、人民生活、构建和谐社会等栖息相关,涉及整个社会的发展和稳定,电力企业安全生产的重要作用和意义日益凸显,要实现电力企业的安全生产,就必须有一整套的安全管理制度、标准、细则、作业指导书等来规范,规范人的行为,规范设备操作流程和程序,要坚持开展习惯性反违章活动。用“三铁”(铁的制度、铁的面孔、铁的处理)反“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)“三票三制”(工作票、操作票、危险点预控票,交接班制、巡回检查制、设备定期轮换)。

供电公司安全管理总结

供电公司安全管理总结 一、年公司工作回顾 刚刚过去的年,是艰难坎坷的一年,也是波澜壮阔的一年。这一年,我们历经了抗冰抢险、抗震救灾的磨练洗礼,历经了有序供电、奥运保电的千辛万苦,历经了国际金融危机带来的深刻影响。在重重艰难和压力面前,公司广大干部职工迎难而上,顽强拼搏,无私奉献,各项工作取得了新成绩,开创了新局面。全年完成购电量12.79亿千瓦时,同比增长1.87%;售电量12.46亿千瓦时,同比增长2.94%;综合线损率2.54%,供电可靠率99.938%;电压合格率98.75%;电费回收率%;完成销售收入7.4亿元,税金2716万元,利润616万元。 (一)坚持以安全创新为基础,安全生产局面保持稳定。年,公司以确保奥运安全供电为主线,坚持把安全生产可控、能控、在控贯穿于生产、经营全过程。修订完善了《各级管理人员工作现场到位标准》和《到位检查标准》,共规范岗位46个、到位标准396条、到位检查标准3067条,进一步明确了各级管理人员的到位职责。该标准入选了青岛供电公司最佳实践库。制定下发了违反“四个安全”考核处罚规定,进一步细化、量化了考核内容,全年考核处罚职工15人次。大力开展了安全标准化评价评级工作,公司作为全省十七个试点县之一,在完成自查、自评和整改后,12月份顺利通过集团公司安全生产评价、评级工作复查,青岛供电公司安监处赵总对公司安全管理工作和《到位标准》的有效实施给予高度评价。深入开展安全生产“百问百查”和“安全生产月”活动,3月份组织了全员安规考试,6月份举行了安全知识竞赛。完成春秋两季检修工作,组织了防汛和反事故演习。进一步加强职工的安全培训,将安全培训与具体专业和技术培训相结合,提高“主动安全”意识。截至年12月31日,公司实现安全生产4006天。 (二)坚持发扬“铁军”精神,奥运保电和援川救灾任务圆满完成。奥运保电和援川救灾工作,是公司有史以来持续时间最长、规模最大、条件最艰苦、工作最艰巨的两大任务。公司上下高度重视,增强大局意识,坚决服从上级公司的统一调遣,迅速组织精干力量奔赴各条战线。在奥运保电工作中,公司专门成立了领导小组,组织实施了“护站”、“护线”、“加强值班警戒”等一系列保电措施:一是增强了220千伏变电站的保卫力量。每座变电站增设4名保卫值班人员,

论电力企业安全管理示范文本

论电力企业安全管理示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

论电力企业安全管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全关系到企业的前途和命运,是企业发展的永恒主 题。安全生产是企业取得经济效益的基础,安全文化是人 的意识在安全方面的反应,要使供电企业健康、稳定、持 续的发展,就要不断强化供电企业的安全管理。 一、严抓企业安全制度建设 根据国家颁布实施的《安全生产法》、《电力法》等 法律法规,走依法治安全之路。企业应根据各自实际情 况,建立以安全生产责任 制产工作规定及安全生产工作会议制度、教育制度、 检查制度、考核制度、监察制度、奖惩制度,以及职业健 康监护、女工保护规定等,并定期检查。要用制度管人、 流程管事,做到安全监管有章可循。同时要采取措施确保

制度的有效落实,做到有章必循、违章必究。形成安全生产“人人有责、人人关心、各负其责、共同保障”的良性循环。 严密的规章制度和严格的安全管理无疑是十分重要的,从事电力生产工作的每位员工,必须以科学的工作态度去对待。平时要加大推广标准化作业的力度,按照南方电网公司《现场标准化作业指导书编制导则》及《现场标准化指导书范本》要求,结合自身实际,制定各类现场安全措施规范化设置要求,并在运用中不断修改完善,以彻底解决现场安全措施不规范、安全工期局使用不规范、安全围栏设置不牢固等不能完全保证生产现场安全的问题。 抓制度建设,促进安全生产日常管理规范化。制定完善《安全管理评先考核细则》、《安全生产风险抵押金实施办法》、《反事故斗争工作方案》、《两票管理规定》等管理规定,将安全生产纳入规范化管理。开展规范化建

某供电企业安全管理的思考(最新版)

某供电企业安全管理的思考 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0056

某供电企业安全管理的思考(最新版) 由于某供电企业职工队伍形成的因素,使某供电企业人员文化素质不高,专业水平低,责任心不强,同时由于企业的管理方法跟不上电力事业发展的需要,生产工具落后,生产技术陈旧,经济困难,安全管理没有足够的资金投入,人员的工资待遇低,工作情绪欠佳。这使代管县供电企业的安全生产经受着严峻的考验。 安全生产是电力企业的生命线,安全生产工作的根本在于“以人为本”,“以人为本”的切入点在“人”。在工作过程中要尊重职工、关爱职工、激励职工、在职工中要有诚信,这是做好安全工作的必要条件。要做好代管县供电企业的安全工作,可通过下面三个方面做起: 1、团结一致互关爱上下沟通保安全

要做好某供电企业的安全生产工作,企业领导要走群众路线,深入到员工中去,关心员工的疾苦,与工人沟通,与工人一道分析企业目前困难的原因,展望电力企业发展的前景。在工作中各级领导既要起到相应的企业主心骨作用,又要做到对事不一意孤行,都是自己说了算。要多听取员工的意见,要充分发挥他们的智慧,尊重他们的情感,让员工树立起企业主人翁的精神和责任感;要带动员工相互沟通,不要在困难面前互相抱怨、拆台、勾心斗角、见利忘义。要互相尊重、互帮互学,认真完成本职工作,相信领导一定能将企业带出困境。这样上下沟通,相互信任,必将促使安全生产向好的方面发展。 2、以人为本勤培育安全管理人性化 企业的工作重点在管理,管理的重点在人,只有抓住了“人”这个根本,安全管理工作才能有成效。 某供电企业员工的专业知识水平低,对电力系统知识的认识浅薄,电力作业单凭“师傅”教就的方法,固步自封,远离现代电力作业的要求。要带好这支队伍必须运用“人性化”管理,要使员工

华能电力定员标准

H Z D 华能国际电力股份有限公司管理制度 HZD-109-RL03 火力发电厂机构及定员标准 2003-11-11发布 2003-11-11实施 华能国际电力股份有限公司发布

华能国际电力股份有限公司 火力发电厂机构及定员标准 第一章总则 第一条为规范华能国际电力股份有限公司(以下称“公司”)组织机构及岗位定员标准,特制定本标准。 第二条本标准适用于公司所属单机容量为300MW及以上火力发电厂。200MW及以下容量的电厂,由公司参考行业有关标准另行核定;新建电厂另行核定。 第三条公司人力资源部是公司机构及定员工作的归口管理部门。 第四条各电厂按本标准设置机构和配备人员,在总定员和管理岗位定员均不增加的前提下,经公司批准后,可以对各部门定员做适当调剂。 第五条定员标准界定范围内的运行、管理和维修人员,为电厂主业人员。非华能正式职工,不得在主业混岗工作。 第二章组织机构设置 第六条为规范电厂的组织机构,主业统一设置八个部,即行政部、财务及经营部(财经部)、人力资源部(人资部)、政治工作部(政工部)、策划部、运行部、检修部、燃料部。 第七条政工部负责党务(组织、宣传、纪检)、工会、共青团等工作。根据工作需要,工会、共青团组织可独立行使其职能。 第八条保卫消防管理设在行政部,有关主管部门有特殊要求的对外可保留相应名称。 第九条策划部为电厂生产、计划、技术、安全、合同协议等综合管理部门。 为加强备品配件及燃料计划、采购的管理,拥有两台机组的电厂,在策划部内设物资、备品配件及燃料管理站。拥有四台机组的电厂可在策划部内设物资、备品配件及燃料管理站或分别设物资、备品配件管理站和燃料管理站。 第十条检修部是设备主管,负责设备日常维修、消除设备缺陷、临时检修、事故性抢修和热控、继保、通讯设备大、小修;负责全部或部分主、辅设备大、小修工作及全过程安全、质量、进度的管理。 第十一条电厂可设立实业公司和综合服务公司。 实业公司是独立经济实体,实行自主经营,独立核算,自负盈亏。根据需要,下设若干经济实体。 综合服务公司是从事主业的生活后勤保障工作的公司,工作范围包括:保卫消防、食堂、环境绿化、托儿所、医务等。综合服务公司是实业公司的下属单位,与主业是经济承包的关系。 第三章定员标准 第十二条电厂定员的界定范围:汽轮机、锅炉、发电机主辅设备、化学、除灰、除尘、燃料及燃油设备等全过程运行、维修及热控、继保、通讯设备的维护、小修和部分大修工程等岗位;电厂生产、经营、行政管理岗位。 第十三条岗位设置按电厂类型、设计要求、设备构成情况和“一岗多责,一专多能”、运行全能值班等原则,力求科学、合理、精干、高效。

供电企业人力资源配置标准概述

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业 人力资源配置标准 (2011年版,征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准,提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程

电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程 公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定 中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定 中国南方电网有限责任公司通信管理规定 中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定 中国南方电网安全自动装置管理规定 3名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区

指电力线路所经的地区,其海拔在1.8千米以上,且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区,其峰谷线路杆塔水平高差在0.3千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定Ⅲ级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错,每千米线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.7 重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40~90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。 3.9 输电电缆

电力公司安全生产管理制度

电力公司安全生产管理制度 1 范围 1.1 本制度规定了本公司安全生产管理的管理职能、管理内容与要求、检查与 考核。 1.2 本制度适用于本公司安全生产管理。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(电力部DL408—91)。 2.2 《电力生产事故调查规程》(国电发[2000]643号)。 2.3 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国电发[2001]311号)。 2.4 《安全生产工作奖惩规定》(国电总[2001]478号)。 3 管理职能 3.1 本公司安全管理实行经理负责制,归口安监股管理。 3.2 生产单位的各级安全管理人员按各自职能负责安全管理工作。 3.3 各级领导坚持“安全第一,预防为主”的原则,坚持管生产必须安全的原 则。 3.4 全体职工严格执行各项规章制度,搞好安全管理工作。 4 管理内容与要求 4.1 坚持“安全第一,预防为主”的方针,公司各级领导在生产活动中必须把 安全工作放在首位,积极采取各种措施和对策,保障职工的安全与健康,防止各类事故发生。

4.2 安全生产无小事,安全一票否决,对干部晋级和单位评优,资质评审中, 安全具有一票否决的作用。 4.3 公司安全目标必须人人熟悉,各单位根据公司安全生产目标编制本单位的 安全生产目标。 4.4 加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工作,不断提高职工的 安全技术素质。 45 安全生产必须正确处理好“四个关系”,做好安全为主体,作好检修消却工 作,加强对设备的维护管理,严禁设备带病或超铭牌出力运行,以确保设备的安全稳定运行。 4.6 按照“三不放过”的原则,严肃认真对待生产中所发生的各类事故的分析 报告工作,同时要做好事故,障碍资料的归档工作。 4.7 安全教育管理 4.7.1为提高职工安全思想意识,增强职工安全责任感,增强法制观念,使职工 自觉遵章守纪,以确保安全生产,必须坚持长期安全思想教育。 4.7.2对新入公司人员,必须进行公司,股室,班组进行三级安全教育。 4.7.3由综合办负责组织,安监股协助进行安全教育及《电业安全工作规程》学 习,并经考试合格。 4.7.4离开运行岗位三个月以上的值班人员必须经过熟悉设备系统,熟悉运行方 式的实习,《电业安全工作规程》考试合格后,才能再上岗工作。 4.7.5各生产岗位的人员,必须熟悉掌握有关触电现场急救,心肺复苏和紧急救 护以及消防器材使用等方法。