1、接线盒是电气配管线路中管线长度、管线弯头超过规范规定的距离和弯头个数时以及管路有分支时,所必须设置的过路过渡盒,管线配到负荷终端是预留的盒,都是接线盒。

其作用是方便穿线,分线和过渡接线。

接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)

2、开关盒.插座厎盒、灯具盒都是这三种安装时的终端厎盒,是安装灯具、开关、插座时安装固定面板以及在盒内接线用的。

3、接线盒和开关盒虽然属于电气安装工程中的辅料,但在单独的接线盒.开关盒安装定额子目中,确是属于未计价主材,需要输入主材单价。

4、接线盒和开关盒无论是金属盒还是PVC塑料盒,目前在安装工程中普遍采用的为H86型盒,既盒面宽86mm,盒深有50mm、70mm不等(H86*S

50、H86*S

60、H86*S

70、H86*S80,还有146H*S

50、146H*S60)。

5、计算接线盒时,灯头盒、插座盒、开关盒是按照图纸数量据实计算;分接线盒是按照管路分支或者返管时必须过渡,管路直线距离和弯头数量超过规范规定的要求时必须增设接线盒,进行据实计算的。

这部分必须注意管路情况和管线及弯头情况进行分析计算,否则不是少算就会多算。

首先要区分一下,实际应该是有接线盒、开关盒、灯头盒的区分,其次插座及开关的接线盒由于都是安装在墙壁上的,所以就都算入开关盒的范围内,灯头盒则是灯具的工程量总和,而接线盒则是过线及预留用的盒子(这类盒子

都是要空白面板封盖的,所以计算主材的时候还要加上空白面板的主材)开关盒数量=开关数量+插座数量接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯]暧通的话:

,我一般每台风机盘管接线时,算三个接线盒:

温控面板一个,从配电箱出来与控制线碰头一个,因房间弯度或线管长度考虑一个..共三个电气照明中的接线盒由以下三项合计组成:

1.开关.插座.灯具数量之和;

2.配管超过以下长度时:

(1).管长每超过30M.无弯曲时,(2).管长每超过20M.有一个弯曲时,(3).管长每超过15M.有2个弯曲时,(4).管长每超过8M.有三个弯曲时,都得加接线盒之数量统计。

3.照明管线中间有分支时,如分支配管三通和四通的位置加分线盒;以上三部分数量之和既构成照明工程中接线盒的数量。

由于安装费对开关盒、接线盒不一样,两者也进行分类统计。

即开关、插座为开关盒。

其它一般用接线盒

10kV高压开关柜整定计算书[综保整定计算].docx

10kV 高压柜整定计算书

机运事业部 年月日 审批记录 单位签字日期 编制 审核 分管副部长 机运部长 机电副总

10kV高压柜整定书 已知: 110KV 变电所 10KV 母线三相短路电流为I s(3.c)=13.44Ka,母线短路容量 S k=3Uav I s(3.c)=1.732 ×10.5 ×13.44=244.4MW,电源电抗X S= Uav2/S K=10.52/244.4= 0.45 Ω。 一、主井 10kV 高压柜整定计算书 (400/5) 根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW, 高压柜到主井变电所采用的是YJV22 3×95mm 2电缆 ,400m 。

1 、线路电抗 X l = X 01 l=0.08 ×0.4=0.03 2 Ω 2 、总电阻∑R= R 01 l=0.221 ×0.4=0.0884 Ω 3 、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0032=0.4532 Ω 4 、线路末两相短路电流 I s (.2min ) = Un = 10000 =10875.48A 2 2 2 2 2 R X 20.0884 0.4532 5、线路最大长时工作电流: P Ir= 3 U cos 1818 = 3 10 0.8 =131A 6、过电流保护电流: Ig= Krel Kjz ×I max Kf Kj = 1.15 1.0 ×( 1.5 1600 + 1818 1600 ) 0.85 80 3 10 0.8 3 10 0.8 =3.19A 取 3.2A 7、速断保护电流: Id= Krel Kjz ×I s (.3m ) ax Kj 根据现场经验,取 3 倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id= Krel Kjz ×3Ir Kj = 1..15 1.0 ×3×131 80

电机接线盒改造技术资料

电机接线盒改造技术资料 1、绝缘低,容易发生短路、放电现象,存在严重事故隐患。 2、由于先天设计的缺陷,电机检修时分不方便,浪费人力,需要进行全面全工况改造。 二、具体存在隐患与改造办法: 1、6KV、380V电机由于先天安装的原因未装与电缆管连接的蛇皮管;改造时电缆终端套上PC98-6型金属阻燃软管,金属阻燃软管与电缆保护管采用自固式接头。 2、6KV、380V电机由于先天制造的原因,电机接线盒侧与电缆防护管的连接不合理;改造时电机接线盒侧与电缆防护管应重新设计,确保严密、美观。 3、6KV、380V电机由于先天安装的原因,现场电缆保护管管径与电缆的外径相差较大;改造时应采用变径接头与软管连接。 4、6KV、380V电机由于先天安装的原因,几根电缆合用的电缆保护管不合理;改造时由我公司设计接头,确保严密、美观。 5、6KV、380V电机由于先天制造的原因,电缆与电动机接线端子不能有效隔离;改造时需加MPG(可拆卸式并分颜色)防护套。 6、电动机酚醛树脂接线柱,已被明令淘汰;改造时更换电机内接线板、柱为DMC材料件,有效的相间隔离,接线端子加MPG 防护套。

7、由于电机制造、安装原因检修时移位极其困难,电缆很难抽出,分麻烦;对电机接线外盒(加底盖)更换后,电缆很容易抽出,要求检修移位方便。 8、由于设备制造原因电机引线与电缆连接处未装绝缘子,不能有效相间隔离;改造时电机引线与电缆连接处需加装全工况DMC 绝缘子(穿心式),电机引线和绝缘子中心的导电杆连接,重新设计引线走向、接线盒安全空间。 9、大功率电机电缆接线头处,接触面积小,容易产生高温发热现像,我公司生产专用接头设备,使原接头处接触面积增大(见图)解除隐患。 10、电机引线和电缆引线接线处原来用绝缘胶布包缠,检修起来分麻烦,经我公司改造后,用特制绝缘护罩(可拆卸式并分颜色)代替绝缘胶布,检修时将绝缘护罩掳下即可,分方便。 总之我公司的改造方法为: A、将绝缘子更换为DMC绝缘子(穿心式)、将绝缘板更换为DMC绝缘板。 B、电缆终端加装MPG(可拆卸式并分颜色)防护套增加绝缘防护。 C、电缆与电缆管连接加强蛇皮管防护。 D、重新设计电机接线外壳、安装电缆接头、金属阻燃软管。以上现象有的电厂全部存在,有的电厂部份存在。经我公司改造后,电机接线盒密封效果可达到国际标准:IP65级。不仅拆装方

10kv保护整定计算

金州公司窑尾电气室10kv 保护整定 1. 原料立磨主电机(带水电阻)整定 接线方式:A 、B 、C 三相式 S=3800kW In=266A Nct=400/5 保护型号:DM-100M 珠海万力达 1.1保护功能配置 速断保护(定值分启动内,启动后) 堵转保护(电机启动后投入) 负序定时限电流保护 负序反时限电流保护 零序电压闭锁零序电流保护 过负荷保护(跳闸\告警可选,启动后投入) 过热保护 低电压保护 过电压保护 工艺联跳(四路) PT 断线监视 1.2 电流速断保护整定 1.2.1 高值动作电流:按躲过电机启动时流经本保护装置的最大电流整定: Idz'.bh=Krel ×Kk* In 式中: Krel----可靠系数,取1.2~1.5 Kk 取值3 所以 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/80=1.2×3.5×266/80=13.97A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.2.2 低值动作电流 Idz'.bh=Krel ×Kk* In/Nct=1.2×2*266/80=7.98A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.3负序电流定时限负序保护 lm i N i N k K K I Iop I K K 9.0577.0≤≤ Iop=2.4A 延时时间:T=1s 作用于跳闸

1.4 负序电流反时限负序保护(暂不考虑) 1.5 电机启动时间 T=12s 1.6低电压保护 U * op = Krel st.min *U Un=(0.5~0.6)Un 取0.6Un 故 U * op =60V 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.7零序电压闭锁零序电流保护 I0=10A/Noct=0.17A 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.8 过电压保护 Uop =k*Un=115V 作用于跳闸 延时时间:t=0.5 s 1.9 负序电压 U2op=0.12In=12V 1.10 过负荷保护电流电流 Idz'.bh=Krel × In/Nct=1.1×266/80=3.63A 取3.63A 延时时间:t=15 s 作用于跳闸 二、差动保护MMPR-320Hb 电机二次额定电流Ie=264/80=3.3A 1、 差动速断电流 此定值是为躲过启动时的不平衡电流而设置的,为躲过启动最大不平衡电流,推荐整定值按下式计算: t s k dz I K I tan ?=, k K :可靠系数,取1.5 t s I tan 为电流启动倍数取2In 则: =?=?l t s k j dz n I K I tan 1.5*2*264/80=9.9A 作用于跳闸 2、 比率差动电流 考虑差动灵敏度及匝间短路,按以下公式整定 dz I =0.5 In/Nct =1.65A 作用于跳闸 3、 比率制动系数:一般整定为0.5。 4、 差流越限 Icl=0.3Idz =0.3*1.65=0.495A 取0.5A 2 DM-100T 变压器保护功能配置 三段复合电压闭锁电流保护

高压开关整定计算

高压开关柜整定 地面配电室 1、名称:高压开关规格型号:GG1A-125 编号:1601 进线柜Ie=333A (1)过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X 333=400(A) 过流延时取CT=400/5=80 400/80=5 整定值取5A ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =3X 400=1200A 400/5=80 1200/80=15( A) 为避免出现越级跳闸,取12A. 2、名称:高压开关规格型号:GG1A-03 编号:1602 额定电流300A 所带负荷2361KW Ie=227A CT=300/5 ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X 227=295(A) 过流延时取CT=300/5= 60 295/60= 根据井下设备实际情况,整定值取( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =3X 295=885A CT=300/5=60 885/60=( A) 为避免出现越级跳闸,取12A. 3、名称:高压开关规格型号:GG-1A-07编号:1607 额定电流300A 所 带负荷320KW Ie=30.7A CT=50/5 ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X =(A) 取40A 过流延时取CT=50/5=10 40/10=4 根据设备实际情况,整定值取 ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =5X 40=200A

50/5=10 200/10=20 整定值取20A 4、名称:高压开关规格型号:GG1A-07编号:1606 控地面630KVA变压器Ie=60. 6A CT=50/5 ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X =(A) 取80A CT=50/5 整定为8A ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =3X 80=240A 50/5=10 240/10=24( A) 为避免出现越级跳闸,取22A. 5、名称:高压开关规格型号:GG1A-07编号:1604 控2.5米绞车CT=50/5 Ie=30.7A 功率P=320KW ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X =(A) 取37A CT=505/=5 根据设备实际情况,整定值取5.5A ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=" 5) =5X37=185A CT=50/5 185/10= 根据设备实际情况,整定值取20A &名称:高压开关规格型号:GG1A-009编号:1612 控联络柜CT=400/5 Ie=333A ( 1 )过负荷保护整定值为: IZ仁K1le( K1") =X 333=(A) 取400A CT=400/5=80 400/80=5 整定为5A ( 2)速断整定值为: Id=K2 IZ1 (K2=a 5) =3X 400=1200A CT=400/5=80 1200/80=15 为避免出现越级跳

电机接线盒里有六个接线头

电机接线盒里有六个接线头: 1.上面三个接线头横的方向用连接片短接,下面三个接线头接三相电源(星形接法)。(U1 V1 W1 短接,W2 U2 V2接三相电源,正好是星形接法) 2.拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三相电源(三角形接法)。)。(U1和W2 短接, V1和U2 短接, W1和V2 短接。再分别接三相电源,正好是三角形接法) 所以电机接线盒里六个接线头按U1 V1 W1 ,W2 U2 V2排列,改变星/角接法,相当方便。 不能U1 V1 W1 , U2 V2 W2排列,是因为改变星/角接法,相当不方便。

用星三角起动器也行, 75KW电动机用自耦变压器启动比较好 用变频器启动,可以做到对电网电压无冲击,软启动减少电流对电机的冲击,延长电机使用寿命,操作方便。 照着图片接线就可以搞定

先用万用表欧姆档,表笔分别接触两个线端(即是接线盒里的接点),当指针摆动很大(即电阻很小)的两个线端为相同组,做记号。用这样的方法分出三相端。经过检测得出1和4,2和5,3和6为相同相。如图1 然后分出每相线的线头和线尾,将万用表换直流毫安档,一相绕组例如1和4 固定接万用表,另一相绕组例如2和5接电池,刚接通电池瞬间,若万用表指针正摆(右摆)时,接电池正极的一端与黑表笔一端都是线头,做记号。同样方法做其余一组。 Y接—将三相的线头(或线尾)相连,另一端作出线端接三相电源如图2(1,2,3为线头,全部接在一起,6,4,5为线尾接三相电源) △接—将三相线头与线尾两两相连,连接点引三根出线端接三相电源。如图3

注:粗线为短接片

10KV继电保护整定计算教程文件

精品文档继电保护整定计算母线短路电抗一、10KV)3(,短路?157MV A已知10母线短路参数:最大运行方式时,短路容量为S(max).1d)(3S157(max)d.1)(3,最小运行方式时,短路容量为电流为KA.?I?0647?9(max)1d.1033?U?e)(3S134(min).1d)(3)3(则流为,,短路电 KA?7367?I7.?MV AS?134(min).d1(min)1d.10?U33?e)(3(2)KA7??7.73670I?.866I?0.866 。(min)1.1(min)d.d KV?U10.5S?100MV A,基准电流10KV基准电压,取全系统的基准功率为1jj.S100j KV0.4U?的基准电压为;380V KA?I?.?54986基准电, 2#变压器)1600KV二、2j.1.j5.3?10U3?1j.S100j KA3418?144?.I?流是2j.4?0.3U3?2j. A动力变压器的整定计算(1#变压器,10MV A1.S?6已知动力变压器量,,高压侧额定电流KV40.e S1600e,低压侧额定电流 AI?38??92.H.e10?U33?He.S1600e%54.V%?,,变压器短路电压百分比 A?I??2309.47sL.e4?U30.?3Le.150??n30n。变比电流CT变压器高压侧首端最小变比,低压零序电流CT50l(2)I?6.38KA 运行方式下两相断路电流为(min).2d1、最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压的短路电流 (2)`I?1300A 折算到高压侧(min).3d2、最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压的短路电流 (3)`I?1500A 折算到高压侧(max)3d.3、高压侧电流速断保护 精品文档. 精品文档 电流速断保护按躲过系统最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流来整定,保护动作电流 (3)`I1500(max).3d对应值 75A A?65I?KK?1.3?1?jxdz.jk30n l 保护一次动作电流n30l KA95?I1.?65?I?jdzdz.K1jx电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验 (2)I6.38(min).2d?3?.27K??2lm1I.95dz电流速断保护动作时限取0秒。本例取0S 4、高压侧过电流保护 若考虑定时限,过电流保护按躲过可能出现的最大过负荷电流来整定,保护动作电流 KI3?92.38Hegh.对应值 13A A13?IKK.04???1.2?1jxjkdz.0nK.85?30lh式中:K为返回系数,微机保护过量元件的返回系数可由软件设定,被设定h为0.85。 保护动作一次电流 n30l A.204??II?391?13.jdzdz.K1jx过电流保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流进行校验 (2)`I1300(min)3d.?3K?.22?1.?5lm391I.2dz过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间变压器一般为末端负荷,故取0.5秒)。本例取0.5S 若考虑反时限,过电流定值一般按变压器正常过载能力考虑,保护动作电流: 精品文档.

开关整定值计算知识讲解

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e=751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e来选取整定值.

则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e=4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例 系统情况: 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。 一、电动机保护整定计算 选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流. Km=(24X15)=>2 二、变压器保护整定计算 1、过电流保护 Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=8.4A 取9A 选GL11/10型动作时限取灵敏度为Km=(20X9)=> 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=20=35A 35/9=,取4倍灵敏度为Km=(180X4)=>2 3、单相接地保护 三、母联断路器保护整定计算

采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。 Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=*30)=6.2A 取7A与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=倍,动作时间为(电机瞬动6倍时限)+=,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。 灵敏度校验:Km1=(7X30)=>1.5 Km2=(7X30)=> 四、电源进线断路器的保护整定计算 如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。 1、过电流保护 按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大,查反时限曲线倍时t=,所以定时限动作时限为。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。 灵敏度校验:Km1==> 2、带时限速断保护 与相邻元件速断保护配合

井下中央变电所高压开关整定计算说明书

山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司井下中央变电所高开整定计算说明书二0一八年四月二十五日

井下中央变电所高开整定计算说明书 1、开关802的保护整定计算与校验: 负荷额定总功率:260(KW); 最大电机功率:160 (KW);最大电流倍数:6; 1× 0.7×260×1000 3×10000×0.7 = 15.01(A); ◆反时限或长延时过流保护(过载): 反时限过流保护:rel c N dz ret i K K I I K K ??= ?=1.1×1×15.01 1×40 = 0.41(A ); 取=z I 0.4 (A );即一次侧实际电流取为16(A ); 时限特性:默认反时限,报警时间1s ; ◆躲过最大负荷电流的过流保护(短路): 通过开关最大电流:max qe e I I I =+∑= 65.21+ 5.77 = 70.98(A) 过流保护:max rel c dz ret i K K I I K K ??= ?= 1.1×1×70.98 1×40=1.95 (A); 取=dz I 2(A )档;即一次侧实际电流取为80(A ); 时限特性:默认反时限; 短路电流计算:系统短路容量d S :60MV A ;系统电抗为:1.8375Ω; 高压电缆阻抗参数表 短路电流计算表 2 2) 2(min ) ()(2∑∑+?= X R U I av d = 10.5×1000 2×0.18322+1.91432 = 2730.04(A); 2 2) 3(min )()(3∑∑+?= X R U I av d = 10.5×1000 3×0.18322+1.9143 2 = 3152.38 (A); U I S d d ??=)2(min 2= 2×2730.04×10.5 1000 =57.33 (MV A);

接线盒标准

JB4258-1999隔爆型接线盒 前言 本标准是对JB258-86《隔爆型接线盒》进行的修订。 本标准在原标准基础上修改了降雨强度、太阳辐射强度、绝缘电阻、温升等几项技术参数。 本标准自实施之日起代替JB4258-86。 本标准由沈阳电气传动研究所提出并归口。 本标准由瓦房店防爆电器厂、徐州防爆电器厂、宿州煤矿电器厂、乐清长城防爆电器厂、沈阳环宇防爆电器厂负责起草。 本标准主要起草人:张勇、张继忠、赵德壁、陈秀武、郑胜国。 本标准于1986年首次发布,1999年修订。 本标准委托沈阳电气传动研究所负责解释。 隔爆型接线盒 1 范围 本标准规定了隔爆型接线盒(以下简称接线盒)的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存等内容。 本标准适用于接线盒的设计、制造和检验。接线盒用于额定工作电压至1140 V,额定工作电流至500A的工厂和煤矿井下爆炸性气体环境中,作为电线,电缆接线之用。

2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB 3836.1-1983 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB 3836.2-1983 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d” GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级 GB 9969.1-1998 工业产品使用说明书总则 GB/T14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则 JB/T3139-1991 防爆电器产品型号编制方法 3产品分类 3.1分类 3.1.1按使用场所分: a)Ⅰ类煤矿井下用; b)Ⅱ类工厂用(户内、户外); 3.1.2 按引入装置的型式分: a)压紧螺母式;

10kv保护整定计算

金州公司窑尾电气室10kv保 护整定 1.原料立磨主电机(带水电阻)整定 接线方式:A、B C三相式S=3800kW In=266A Nct=400/5 保护型号:DM-100M 珠海万力达 1.1保护功能配置 速断保护(定值分启动内,启动后) 堵转保护(电机启动后投入) 负序定时限电流保护 负序反时限电流保护 零序电压闭锁零序电流保护 过负荷保护(跳闸告警可选,启动后投入) 过热保护 低电压保护 过电压保护 工艺联跳(四路) PT断线监视 1.2电流速断保护整定 1.2.1高值动作电流:按躲过电机启动时流经本保护装置的最大电流整定: ldz'.bh=Krel x Kk* In 式中: Krel---- 可靠系数,取 1.2~1.5 Kk取值3 所以 Idz'.bh=Krel x Kk* In/80=1.2 x 3.5 x 266/80=13.97A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.2.2低值动作电流 Idz'.bh=Krel x Kk* In/Nct=1.2 x 2*266/80=7.98A 延时时间:t=0 s 作用于跳闸 1.3负序电流定时限负序保护 0.577KJ N| 0.9I N lop

K i K i K m Iop=2.4A 延时时间:T=1s 作用于跳闸

1.4负序电流反时限负序保护(暂不考虑) 1.5 电机启动时间 T=12s 1.6低电压保护 U * st imin U* op = Un=(0.5 ?0.6)Un 取0.6Un Krel 故U* op =60V 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.7零序电压闭锁零序电流保护 I0=10A/Noct=0.17A 延时时间:t=0.5 s 作用于跳闸 1.8过电压保护 Uop =k*U n=115V 作用于跳闸延时时间:t=0.5 s 1.9负序电压 U2op=0.12I n=12V 1.10过负荷保护电流电流 Idz'.bh=Krel x In/Nct=1.1 x 266/80=3.63A 取 3.63A 延时时间:t=15 s 作用于跳闸 二、差动保护MMPR-320Hb 电机二次额定电流le=264/80=3.3A 1、差动速断电流 此定值是为躲过启动时的不平衡电流而设置的,为躲过启动最大不平衡电流,I dz K k I stant,K k :可靠系数,取1.5 I stant为电流启动倍数取2In 则: I dzj K k I stan)/n 1.5*2*264/80=9.9A 作用于跳闸 2、比率差动电流 考虑差动灵敏度及匝间短路,按以下公式整定 I dz=0.5 In/Nct =1.65A 作用于跳闸 3、比率制动系数:一般整定为0.5。 4、差流越限 lcl=0.3ldz =0.3*1.65=0.495A 取0.5A 2 DM-100T变压器保护功能配置三段复合电压闭锁电流保护 反时限过电流保护 过负荷保护(跳闸或告警可选择) 负序定时限过流保护 负序反时限过流保护 高压侧零序电压闭锁零序电流保护(跳闸或告警可选择) 低压侧零序定时限电流保护 推荐整定值按下式计算:

最新电机接线工艺

1 电机接线工艺 2 前言:电机工程中,接线操作是一个关键性步骤。接线的正确与否会给后续3 的机械设备的试验带来不必要的麻烦。为了确保正确性,下面提出一个要点,4 一个检验方法。 5 6 正文:电机一般分为立式和卧式两种。每种电机都有一个接线盒,大部分接7 线盒都是一个形式,长方体按对角线一切为二。如图所示。8 9 为了更好的说明本文的论点,首先提出关于确定接线盒的方向: 10 1.对于立式电机:

立式:种类1 11 12 13 立式:种类2 14 2.对于卧式电机: 15

16 17 卧式:种类1 18 19 20 立式:种类2 21 总结:通过上述图文,似乎看不出关于接线的方法和规律。但是我们可以看22 出一个共同点:那就是所有电机接线盒只有一个接线孔—即填料孔。 23 我们约定该填料孔为:下部,对应的就是上部。我们一对比,发现电24 机本体上所有的上部都是“小头”,下部都是“大头”。正如一开始的图片。

25 26 27 28 29 好了,设定了这个方向有什么用呢? 30 下面列出几张现场图片,就可以看出作用了: 31 注意接线方式指的是接线盒的接线,不是线圈的接线。 32 33 上图:两台同类型的电机(立式)

34 35 36 37 38 左图:接线盒中是直角 型接线方式(立式) 左图:接线盒中是常见 的接线方式(卧式) 左图:接线盒中是2-1三 角式接线方式(卧式)

39 40 如图所示,我们发现按照我们约定的方向,可以看出,电机的线圈引线(即41 本体的接线次序有个规律性分布:红,白(紫),黑(蓝) 42 这个规律为我们验收,检验接线的正确与否非常有用。 43 44 我们还可以对比下船上的线头,见下图: 45

接线盒说明书

传感器接线盒说明书 1、概述 由于传感器的关键材料:应变和弹性体各有差异及制造工艺方面的原因,造成各个传感器的参数不一致,主要是灵敏度不一致,通过调节接线盒里面的电位器来使各个传感器的灵敏度接近一致,从而保证整个称体的平衡。 CJ系列传感器接线盒就是调节大型衡器的重要配件。 2、型号命名方式: C J-------W------X------ Y------E 彩接接线盒调节形式 信线接线盒外型 电盒密封结头材料 子传感器的个数(2---12) Y为原装德国进口密封结头G为国产结头 型对应不锈钢外壳,含连接头型对应不锈钢外壳,含连接头252*173*46,307*175*46, 4个固定孔尺寸:7mm。4个固定孔尺寸:8mm。 型对应不锈钢外壳,含连接型对应进口ABS塑料壳 182*108*38, 4个固定孔尺寸:7mm。178*111*35,4个固定孔尺寸: 4.5mm。 型对应透明外壳,含连接头C型对应不锈钢外壳,含连接头219*175*40,203*95*36, 4个固定孔尺寸:4.5mm。4个固定孔尺寸:5mm。

E:为调桥压型号SJ:为调信号配精密电阻 SP:为调信号配普通电阻DL:为配数字式传感器 DA:为数字式线盒 3、调桥压的计算使用方法:(方便、快捷、省力) 大型电子衡器一般由多只传感器(1-12只)组成,下面以四只传感器组成的衡器为例,介绍计算调试方法。 调桥压接线盒原理图 图中J1、J2为四只传感器 N:为传感器上加载时的称重仪表显示数据(设:N1>N2>N3>N4) E:称重仪表的供桥电压,I:为自然数:2—12 Ui:为W电位器二端的电压,W:为电位器,初始:0欧姆 Ui=[(N大-N小)/N小]*E*1000(mV)(以四个传感器为例) U1=[(N1-N4)/N4]*E*1000(mV) U2=[(N2-N4)/N4]*E*1000(mV) U3=[(N3-N4)/N4]*E*1000(mV) 用三位半数字万用表DC-2V档,顺时针调节W1,W2,W3电位器,同时用数字万用表监视将电压到U1,U2,U3数值。此时调角差工作全部完成。 例如:一台30吨的汽车衡,传感器的个数为4个,压角砝码为1吨,各压角的仪表显示值N1=1005,N2=1003,N3=1000,N4=998,称重仪表的供桥电压为5V。 则U1=[(1005-998)/998]*5*1000(mV)=35(mV) U2=[(1003-998)/998]*5*1000(mV)=25(mV) U3=[(1000-998)/998]*5*1000(mV)=10(mV) 顺时针调节(mV)W1,W2,W3电位器,同时用数字万用表监视电压到U1=35(mV),U2=25(mV),U3=10(mV)。(调桥压的接线盒,公司出厂时电位器阻值一般为0欧姆,定货时可以注明将电位电调在中间) 4、参照内电路板的示意: J0:对应连接到称重仪表,+E:接正供桥电源, -E:接负供桥电源,+S:接正信号, -S:接负信号,GND:接地。 切记:不能接错!! 上海彩信电子科技有限公司 地址:上海市金都路1128号5号楼3楼邮编:201108 E-mail:caisun@https://www.wendangku.net/doc/3b8592473.html, https://www.wendangku.net/doc/3b8592473.html, 电话:0086-21-54403572 54403576 传真:0086-21-54403549 技术服务热线(二十四小时昼夜服务):0086-21-64976650

10kV配电线路保护的整定计算(工程科技)

10kV配电线路微机保护的整定计算 10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV 变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有上万kVA 的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。 对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。 10kV配电线路微机保护,一般采用电流速断、过电流、重合闸、过流加速段、过负荷报警等构成。下面将分别从这几点展开讨论。 1 电流速断保护: 由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。 ①电流定值按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。 实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定,或直接把最大变压器置于线路首端计算其二次侧最大短路电流。 在进行10kV线路短路计算时,不可以简单认为线路每公里阻抗为0.4Ω/公里,因为10kV线路大部分是由LGJ-210及以下导线构成,电阻值与电抗值之比均大于0.3,LGJ-70及以下导线电阻值均已超过电抗值,所以线路电阻不能再忽略,需采用公式 。电阻R的计算需每种型号导线电阻的相加,可以借助Excel表格来计算 由于电网的不断变化,最大配变容量可比实际最大配变大一些,比如实际最大配变为1000kVA,最大配变容量可根据配电地区经济发展态势选择为1250kVA或1600kVA。

煤矿高低压开关整定计算(样本)教学提纲

嵩基集团嵩基煤业有限责任公司高低压配电装置整定计算 整定人: 审核人: 机电科长: 机电矿长:

一、地面变电所 (3) 1、系统概况 (3) 2、短路电流和短路容量计算 (3) 3、开关整定计算原则 (6) 4、高压开关整定计算、校验 (7) 二、井下变电所 (11) 1、系统概况 (11) 2、短路电流和短路容量计算 (12) 3、开关整定计算原则 (12) 三、井下低压系统整定计算校验 (14)

一、地面变电所 1、系统概况 1)、供电系统简介 嵩基煤业矿井供电系统来自徐庄变电站8板庄矿线10Kv 线路型号LGJ-70/10,长度4.8Km,下杆为MYJV22-70/10,长度200米,另一回路来自徐庄35变电站11板庄西线,线路型号LGJ-70/10,长度4.8Km,下杆为MYJV22-70/10,长度200米。地面设主变三台,两台S9-500/10/0.4,一台为S9-200/10/6,井下有变压器五台,四台KBSG-315/10/0.66,一台KBSG-100/10/0.69风机专用。嵩基地面变电所有高压GG1A-F 型开关柜10台,地面变电所和井下配电所采用双回路供电分列运行供电方式。 2)、嵩基煤业供电资料 (1)、经经电业局提供徐庄变电站10KV侧标么值为: 最大运行运行方式下:0.924 最小运行方式下:1.43 (2)、线路参数 徐庄变电站到嵩基变电所线路型号LGJ-70/10,长度4.8Km,下杆为MYJV22-70/10,长度200米电抗、阻抗查表得;10KV架空线电阻、电抗:Xg=0.08×4.8=0.36Ω Rg=0.3×4.8=1.44Ω 10KV铠装电缆电阻、电抗:Xg=0.08×0.2=0.016Ω Rg=0.506×0.2=0.1012Ω

小学数学常用公式大全数量关系计算公式

小学数学常用公式大全(数量关系计算公式) 1、单价×数量=总价 2、单产量×数量=总产量 3、速度×时间=路程 4、工效×时间=工作总量 5、加数+加数=和一个加数=和+另一个加数 被减数-减数=差减数=被减数-差被减数=减数+差 因数×因数=积一个因数=积÷另一个因数 被除数÷除数=商除数=被除数÷商被除数=商×除数 有余数的除法:被除数=商×除数+余数 一个数连续用两个数除,可以先把后两个数相乘,再用它们的积去除这个数,结果不变。例:90÷5÷6=90÷(5×6) 6、1公里=1千米 1千米=1000米 1米=10分米 1分米=10厘米 1厘米=10毫米 1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米 1平方厘米=100平方毫米 1立方米=1000立方分米 1立方分米=1000立方厘米 1立方厘米=1000立方毫米 1吨=1000千克 1千克= 1000克= 1公斤= 1市斤 1公顷=10000平方米。 1亩=平方米。 1升=1立方分米=1000毫升 1毫升=1立方厘米 7、什么叫比:两个数相除就叫做两个数的比。如:2÷5或3:6或1/3 比的前项和后项同时乘以或除以一个相同的数(0除外),比值不变。 8、什么叫比例:表示两个比相等的式子叫做比例。如3:6=9:18 9、比例的基本性质:在比例里,两外项之积等于两内项之积。 10、解比例:求比例中的未知项,叫做解比例。如3:χ=9:18 11、正比例:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着化,如果这两种量中相对应的的比值(也就是商k)一定,这两种量就叫做成正比例的量,它们的关系就叫做正比例关系。如:y/x=k( k一定)或kx=y 12、反比例:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的两个数的积一定,这两种量就叫做成反比例的量,它们的关系就叫做反比例关系。如:x×y = k( k一定)或k / x = y 百分数:表示一个数是另一个数的百分之几的数,叫做百分数。百分数也叫做百分率或百分比。

煤矿高低压开关整定计算(样本)(1).

大刘煤矿高低压配电装置整定计算 整定人: 审核人: 机电副总: 机电矿长:

目录 一、地面变电所 (3) 1、系统概况 (3) 2、短路电流和短路容量计算 (3) 3、开关整定计算原则 (6) 4、高压开关整定计算、校验 (7) 二、井下变电所 (11) 1、系统概况 (11) 2、短路电流和短路容量计算 (12) 3、开关整定计算原则 (12) 三、井下低压系统整定计算校验 (14)

一、地面变电所 1、系统概况 1)、供电系统简介 大刘煤矿供电系统来自35KV变电所(义刘线和西刘线)。下井高压电缆为MYJV42-3*95 500米下有变压器6台,五台KBSG-315/6/0.66,一台KBSGZY-315/6/0.69 。井下配电所采用双回路供电分列运行供电方式。 2)、嵩基煤业供电资料 (1)、经经电业局提供徐庄变电站10KV侧标么值为: 最大运行运行方式下:0.924 最小运行方式下:1.43 (2)、线路参数 徐庄变电站到嵩基变电所线路型号LGJ-70/10,长度 4.8Km,下杆为MYJV22-70/10,长度200米电抗、阻抗查表得; 10KV架空线电阻、电抗:Xg=0.08×4.8=0.36Ω Rg=0.3×4.8=1.44Ω 10KV铠装电缆电阻、电抗:Xg=0.08×0.2=0.016Ω Rg=0.506×0.2=0.1012Ω 2、短路电流和短路容量计算 (1)绘制电路图并计算各元件的相对基准电抗。

702电缆200m 702LGJ 4800m 702电缆 618m 徐庄变电站上下杆电缆架空线入井电缆 S9-500/10/0.4 S9-500/10/0.4 S9-100/10/6 选择基准容量Sd=100MVA 基准电压Ud=10.5KV 基准电流Id=Sd/√3Ud=100÷(1.732×10.5)=5.4987KA 上级变压器电抗标么值 X﹡b0=1.7745 上一级徐庄站提供 上下杆电缆电抗标么值 X﹡1= X0L(S j/U2p1)=0.06×(100÷10.52)=0.0544 架空线电抗标么值 X﹡2= X0L(S j/Ud2)=0.36×(100÷10.52)=0.3265 从地面变电所入井井下配电所电缆电抗标么值:L=300m X﹡3= X0L(Sd/Ud2)=0.016×0.3×(100÷10.52)=0.0435 从中央变电所到采区变电所电缆电抗标幺值:L=318m

灯具数量计算公式与光通量表

计算公式: 灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K ) 室内灯具平均照度计算公式 平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积 适用于室内,体育照明,利用系数(CU):一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3. 灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光 维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8 举例:1、室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套 计算公式: 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积