摘要

本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器?什么又是超低温空气源热泵以及空气源热泵技术前景等等。

其次是从热泵的运行原理,以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面,进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。

最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。北方供暖机型的前景应用。

广州欧式博空调设备有限公司

企业简介

广州欧式博中央空调有限公司是一家致力于新能源技术开发,坚持以节能环保为企业核心发展目标,并专注于热泵技术研发、生产及提供综合节能、低温、高温应用解决方案的国际型企业。

一直以来,欧式博作为一家集研发、生产、销售“欧斯博”品牌热泵及特种中央空调的高科技企业,超过60%的产品出口欧盟、澳洲、北美、东南亚等地区,主要用于高端商用及家用场所。欧式博在近十年引进吸收整合欧盟地区热泵技术,长期与当地研发、工厂、客户保持良好的沟通与交流,由于低温供暖与低温热泵性能稳定,是欧盟地区主要的低温空气源热泵、泳池恒温热泵、低温热泵及热泵中央热水机主要供应商及OEM生产商。

近年来,欧式博公司着力把出口到发达国家,质量性能优越的“欧斯博”品牌产品供应国内市场,以满足国内高端市场日益提高的使用要求。

OSBERT

GUANGZHOU OSBERT CENTRAL AIR CONDITIONING CO., LTD is an international company devoted to new energy technology development. We design and produce heat pumps, offering energy-saving medium and high temperature hot water solutions in domestic and abroad market.

In the past decade, 80% of our products are exported to EU, Australia, North America and Southeastern Asia. We have been introducing, absorbing and integrating advanced heat pump technologies from EU, and

established good communication channels with local designing/production teams and customers. Thanks to the reliability and efficiency of our products, we have become an important supplier and OEM factory of low temperature air to water heat pump, pool heat pump and hot water heat pump in EU market.

To satisfy upgrading demand of local market for high quality products, in China OSBERT begins to sell high quality and performance products designed for export market.

企业优势

欧式博公司现有广州、佛山两大生产基地。占地面积150多亩,厂房、办公楼、宿舍近5万平方米。建有八条主机设备生产线,以及钣金加工、换热器生产线,并设立深圳研发中心。

多年来,欧斯博热泵拥有国内外成千上万个商用热泵工程项目在使用。销售商用热泵已过十万台(套)。拥有中国最多的热泵工程项目及用户。

前言

能源是人类社会求生存和发展的物质基础,中国作为一个能源消耗大国,人口众多,能源相对匮乏, 自然资源总量排在世界第七位, 能源总量约4万亿吨标准煤,居世三位,而人均能源占有量约为世界平均水平的40%。尽管我国人均用能源不及世界平均人均能源消耗水平的一半,但能源消费总量已达世界第二。从能源消费结构来看,我国是世界上最大的煤炭消费国,煤炭消费约占总能量的67%,这是导致环境严重污染、生态逐年恶化的根本原因之一。因此,大力开拓新能源与可再生能源的实际应用成为我国解决能源紧张和保护生态环境的重要战略任务。

空气源能是新能源与可再生能源的重要组成部分。空气源能量巨大,是取之不尽。用之不竭的能源。空气源能的利用不像对地球上所蕴藏的常规能源那样,可能会在几百年后就完全枯竭。空气源能分布广阔,获取方便。空气源能不需要开采和运输,使用安全卫生,对环境无污染,是当之无愧的清洁能源。空气源能的利用具有巨大的市场前景,不仅带来很好的社会效益、环境效益,而且还有明显的经济价值。

近年来随着资源和环境的问题日益严重,在满足人们健康、舒适要求的前提下,合理利用自然资源,保护环境,减少常规能源消耗,已成为暖通空调行业需要面对的一个重要问题。为了使空调行业走可持续发展的道路,有必要对其技术进行创新。空气源热泵供热空调系统是一种利用可再生能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷的环保型的新型空调系统。作为一种有效地节能绿色产品,空气源热泵将在我国建筑空调系统中发挥越来越重要的作用。因此,空气源热泵技术在我国有着广阔的应用前景。它的应用将产生重大的经济效益和社会效益。

空气源热泵不需要人工的冷热源,可以取代锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。冬季它代替锅炉从土壤、地下水或者地表水中取热,向建筑物供暖;夏季它可以代替普通空调向土壤、地下水或者地表水放热给建筑物制冷。同时,它还可供应生活用水,可谓一举三得,是一种有效地利用能源的方式。

图1-3-1

第二章热泵热水器系统运行原理

第一节蒸汽压缩式制冷循环原理

热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境(大气或地下水等)下的热量转移到高温环境下的热水器中,去加热制取高温的热水。热泵可以与水泵相比拟,水是不能自发地从低处流向高处,要将低处的水输送到高处,必须用一台水泵,消耗一部分电力,才能将水送到高处的水箱中。同样,根据热力学第二定律,热量也是不能自发地从低温环境向高温环境中转移(传送),而要实现这个目的,必须要有一台机器,消耗一部分机械功(例如电能),才能将低温环境中的热量传送到高温环境中去。这样的机器就称之为“热泵”。热泵的作用是将空气中或低温水中的热量取出,连同本身所用的电能转变成的热能,一起送到高温环境中去应用。

单级蒸汽压缩式制冷系统如下图所示。它由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。其工作过程如下:制冷剂在蒸发压力下沸腾,蒸发温度低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸汽,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在冷凝压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常是水或空气)与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其它节流元件进入蒸发器。当制冷剂通过膨胀阀时,压力

从冷凝压力降到蒸发压力,部分液体气化,剩余液体的温度降至蒸发温度,于是离开

膨胀阀的制冷剂变成温度为蒸发温度的两相混合物。混合物中的液体在蒸发器中蒸发,从被冷却物体中吸取它所需要的气化潜热。混合物中的蒸汽通常称为闪发蒸汽,在它被压缩机重新吸入之前几乎不再起吸热作用。

蒸汽压缩制冷理论循环

1.循环(是简化了的实际制冷循环)

图2-1-1 图2-1-2

逆卡诺循环:1’-3-4-5’-1’蒸汽压缩制冷循环:1-2-3-4-5-1

1-2(压缩机):等熵压缩; 2-3-4(冷凝器):等压放热; 4-5(节流阀):绝热节流,等焓; 5-1(蒸发器):等压吸热而制冷。

压缩-放热(冷却与冷凝)-节流-吸热(汽化、蒸发)

空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低价位能源,利用热泵循环提高其能源品位,因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术,具有实用价值。空气源热泵热水器加热时间短,水电完全分离,无触电危险;无废烟、废气排出,因而无中毒危险;同时也克服了太阳能热水器阴雨天不能工作、电热水器出现漏电、燃气热水器出现煤气泄露的缺点。空气能热泵热水器也得到了官方的应用。

第二节空气源热泵热水器组成及工作原理

空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供暖水设备。空气源热泵热水器是综合电热水器和太阳能热水器优点的

安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是空气源热泵热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热泵热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。

2.1系统介绍

空气源热泵热水器内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过空气源热泵热水器中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的。

系统组成

空气源热泵中央热水机组一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、过滤器、储液罐、单向阀、电磁阀、冷凝压力调节水阀、储水箱等几部分组成。

系统简图

图2-2-2

工作原理

1. 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q1

2. 蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q1,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q2);

3. 被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃(最高达60℃)直接进入保温水箱储存起来供用户使用;

4. 放热后的制冷剂以液态形式进入膨胀机构,节流降压......如此不间断进行循环。空调建筑中新风负荷占相当的比重,额定工况下,办公、旅馆等建筑新风负荷占空调总负荷的30%左右,商业建筑中新风负荷占50%左右。新风在数量上等于排风和渗透风及侵入风等风量之和。将渗透风、侵入风降到最小程度,将排风组织起来,通过全热热交换器回收其中的能量,具有明显的节能意义。由于目前国内空气品质差,空气含尘量大,给全热换热器的管理带来麻烦,也缩短了全热换热器的使用年限,从而影响了全热换热器的大量推广。对于热泵空调系统,如能将排风有组织地排至热泵机组入口,也是有利于提高热泵机组效率的,不失为一个简便有效的节能措施。

(7)其他措施

在炎热的夏天,不少工程的热泵机组由于通风不良或机组质量上的问题,出水温度很难得到保证,这种情况下在进风侧往换热器喷水的方法可收到明显效果。喷水的不利后果是可能导致换热器表面积垢,而影响换热,但由于盘管表面还有一定的灰尘,水垢也许不会直接在盘管表面形成甚至造成影响传热之程度。为了防止结垢,喷软化水是解决问题的根本方法,但会增加费用。为提高喷水效率,应改喷水为喷雾,喷多少量恰到好处、怎样喷效率最高、非软水喷有何不良影响及其影响程度多少都是值得深一步研究的课题。

(8)运行与节能

从前面讨论的热泵特性曲线可知,热泵机组出水温度的改变可以改变热泵机组的效率。比如在环境温度为30℃,出水温度为12℃时,热泵机组的效率要比出水温度7℃时高出6%,环境温度为30℃时,出水温度为15℃时热泵的效率为出水温度为7℃时的1.07倍左右。水温的变化会降低末端空调器的换热效率,但在部分负荷条件下,适当降低水温同样能满足室内要求。冬天的情况也有类似结果,在室外温度为-6℃时(南京空调设计室外计算温度),热泵机组出水温度为40℃时的效率,比出水温度为

50℃时的效率高出13%左右,在0℃时,热泵机组出水温度40℃时的效率是出水50℃时的1.14倍。南京及有相近气候条件的地区,冬季40℃水温能满足末端空调供暖要求。

除此以外,空调系统在上班人员到达前提前开启,有利于节能,另外由于围护结构及家具等的蓄热特性,空调系统热泵机组比下班时间提前关闭半小时至1小时,既不影响整体舒适,又有明显节能效果。提前开机,提前关机的确切时间根据建筑围护结构,室内家具特性、使用功能等因素而定,因工程而异一般提前半小时左右开、停热泵机组的方案是有效可行的。

化霜是热泵机组不得于而为之的动作,化霜期间不但不供热,反而制冷,对供热效率影响明显。改善化霜控制方式,提高智能化化霜控制的精确性是热泵机组改进性能的重要课题之一。在采用非智能化霜控制器的热泵的运行管理中,管理人员根据气候特点,随时根据气候的变化调整化霜间隙及化霜时间可明显提高热泵机组的供热效率,减少能源浪费。

另外,热泵与蓄冷空调技术结合起来,可起到对电网削峰填谷作用,具有明显的社会效益和良好的市场前途。热泵机组冷凝热的回收也应成为制造商、业主、工程设计人员共同关心的节能课题。

总之,热泵空调系统运用面广量大,节能的空间很大,可节省的能量可观。推广节能技术改良既有的热泵空调系统,优化设计新的热泵空调系统,可节省巨大能源,具有显著的经济效益、节能效益、环境效益和社会效益。

第三章热泵热水器设计计算

热泵热水器的计算热水器的系统计算进一步扩展到优化计算,从热泵的工质选择分析到系统的理论循环和热力计算,需要进一步解决的问题和研究方向等问题进行了计算和阐述。总体来说,空气源热泵热水器发展前景还是不错的。

第一节空气源热泵热水器系统优化计算

空调制冷量计算并不复杂。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量

不同,故空调制冷量以输出功率计算。通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W(注:因为客厅人流大)。

空调制冷量计算一般来说,1匹的制冷量大致是2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调匹数和空调制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。(注:一般习惯地把2500W称为1匹,而把2300W称为小1匹,3500/3600W称为1.5匹,而把3200称为小1.5匹)

空调制冷量是判断使用何种空调的重要依据。比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=

2400W。这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-

25GW型分体壁挂式空调器。

空调制冷量确定后,即可根据目己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。在选择空调时,最好估算一下空调制冷量大小,以便选到满意的空调机。

就现有系统而言,除改变冷凝盘管长度外,调整充注量和膨胀阀开度对系统COP也有明显的提高,并且稳定性得到改善。例如在环境温度25~C的工作条件下,管长

60m、充注量2kg的系统优化前COP仅为3.0,优化后的系统冷凝盘管长为50m、充注量1.5kg,其COP可以达到4.8。现提出改进与建议如下:1)充注量在热泵系统运行中起重要作用。它不仅与运行的气候条件有关,还和膨胀阀的开度有耦合关系。虽然不易直接计算得出,但能得出一些经验性的结论。今后的研究中,可以考虑用一些数学方法进行系统识别,以便找出充注量和其他参数的关系;2)冷凝器盘管的长度关系到热泵系统设计的合理性与经济性,在理论计算的基础上,由实验结果验证,可以对其进一步优化;3)压缩机功率的波动显示了系统运行不稳定,加装了储液器后,冷凝器出口温度曲线波动明显变小,稳定性有明显提高;4)家庭用空气源热泵热水器系统中,应注意水箱容积与压缩机匹配的合理性,否则影响到用户的使用方便与否。

第二节热泵热水器工质性能分析

2.1 应用于热泵热水器的工质分析

现在市场上,用于热泵热水器的工质种类繁多,而且很多企业为了技术保密,多数也不愿意公开自己采用的工质,这就导致其他厂家在设计产品时难于选择。为解决此问题,本文选取常用于热泵热水器的四种工质分别进行理论计算,希望可以对热水器的设计提供参考。

(1)R22 无色无味,不燃、不爆,毒性小,对金属无腐蚀,使用安全。标准蒸发温度为-40.8℃,凝固温度为-160℃,具有较好的热力性质和热物理性质。它在常温和普通低温范围内压力比较适中,单位容积制冷量大,传热性能虽然不如氨,但是比某些氟利昂工质(如R134a)强,溶水性差,在润滑油中有限溶解。

尽管R22属于HCFC类物质,环境指标ODP(Ozone-destroy Potential消耗臭氧层潜能值)为0.05左右,GWP (Global-warm Potential温室效应潜能值)为0.35左右,对大气臭氧层也有一定的破坏作用,但比R12小得多,所以在一些场合,它适合用于某些禁用制冷剂的过度性替代物,目前广泛应用在家用空调器以及中型冷水机组中,在工业制冷中也有所使用。

(2)R134a 它已被广泛应用于替代R12,它的消耗臭氧潜能值ODP为0,全球变暖潜能值GWP为0.27,比R12的GWP3.2小的多。R134a不可燃,且蒸发器和冷凝器都在正压下工作。对于它的替代情况很多文献都有相关介绍,在这里就不一一赘述。

(3)R407C 近年来,有不少学者进行了专门针对热泵热水器的研究,Vince C. Mei研究了用R407C代替R22在热泵热水器中应用,结果发现,在相同设计运行能力的热泵系统中,R407C热泵热水器的热水加热能力明显高于R22系统,但是,R407C系统的耗能也有所增加,使得它在高水温时的COP低于R22系统。如果使用专门为R407C 设计的蒸发器,COP就会比R22系统明显提高20%,水加热功率也会提高4% [3]。

R407C具有与R22相近的制冷量,压力基本相当,对整个系统的改动小。但其传热特性较差,需用酯类润滑油更换R22的润滑油[4,5]。另外,R407C是非共沸型制冷剂,一旦发生泄漏,其COP值就急速下降,属于过渡工质。

(4)R417a 它的ODP值为零,CWP值较低,故有良好的环境可接受性。实验结果表明R417a系统的吸、排气压力比R22系统稍高或接近,但对应于同一温度下的饱和压力R417a小于R22,有利于装置的运行。在相同设计运行能力的热泵系统中,R417a

的制热量略小于R22,耗功也比R22小,COP值高于R22,因此R417a完全可以在热泵热水系统中作为替代工质直接替代R22,并可以安全可靠运行。

此外,还有资料表明,目前,在热泵系统中,R22的混合替代工质为R407C和

R410a[7,8]。近共沸混合物R410a虽具有基本恒定的沸点,但它的排气压力较高,作为替代制冷剂就要求对设备改型,因而难以用作灌注式替代。

2.2 系统的理论循环和工质热力计算

现选取R22、R134a、R407C和R417a四种工质,蒸发热量为1KW时,考虑一定的过冷度和过热度,对过渡季、夏季和冬季三种典型工况进行热力计算,系统的理论循环如图2所示,理论计算结果列表如下:(其中过冷度和过热度均取5 ℃)

一般工况:取T0=15℃, Tk=60℃(见表1)夏季工况:取T0=20℃, Tk =60℃(见表2)冬季工况:取T0=-10℃,Tk =60℃(见表3)

图2.2 系统的理论循环

显然,由图中可以看出:单位工质的制热量qh = h2 - h4 ,单位工质的耗电量

w0 = h2 - h1 ,

则制热系数为:表1

一般工况不同工质热力性能比较表:

计算结果分析

(1)由计算结果可知,不管用何种制冷工质,一般工况下其平均制热系数 h =4.42,夏季平均 h =5.01,冬季平均 h =2.76,都比电热水器和燃气热水器高的多,这表明其具有显著的节能经济性;(2)从系统运行来看,由于冬季温差较大,故冬季运行时

制热系数相对较低,而且压比较大,对压缩机等设备运行有很大影响,因此建议热泵热水器夏季和过渡季运行,而冬季适当辅以电加热,安全合理地发挥热泵的效能;

(3) R22的排气温度最高,不利于系统的运行,加之对大气臭氧层有破坏作用,因此替代在所难免;

(4)R134a的制热系数最大,但其溶水性较强,少量的水即可以使其产生较强的金属腐蚀性,或产生“镀铜”现象;

(5)R417a的排气温度最低,排气温度低对润滑油的粘度影响降低,可防止润滑油分解变质,改善系统的工作条件,提高机器的使用寿命;虽然其制热系数比R22稍低,但在环保方面有一定优势,因此具有广阔的市场前景。结论根据以上的计算和分析,本文推荐在热泵热水器中使用R417a和R134a制冷工质。但是使用R134a要加强干燥防水措施,防止对设备和管道腐蚀,这点要特别值得注意。

2.3、热泵水器的讨论

随着能源在世界经济发展中的作用愈加凸现,节能已成为一个热门的话题和研究方向。目前卫生热水能耗在建筑能耗中的比例越来越大,建筑卫生热水节能日益受到重视。在热水器行业,用户热水能耗的节约途径主要是采用新型高效热水器,提高热水器的效率。人们一直致力于发展各种新技术,寻找各种新材料来提高热效率,减少热损失以达到节能目的。虽然也取得很多成果,不过现在看来,要从这些方面继续改进比较困难(当然这并不代表这方面的改进不重要)。各种燃气热水器的效率一般都已达80%左右,有的甚至已达85%,进一步提高效率较难,最多还有5%的节能潜力。近年来,一些上海居民选用了电热水器,热效率已高达90%~95%,进一步提高更难。这就引发了我们对于热水器的思考:能不能设计出一种安全节能又方便使用的热水器呢?

热泵是以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统,它被形象的称为“热量倍增器”。目前在市场上广泛出现的家用冷暖空调器上,就已经广泛地应用了热泵制热,其制热系数已高达3以上。那么,利用热泵的原理来制取热水,消耗一度电所获得的热水,比普通电热水器消耗三度电所获得的热水还要多,这是传统热水器所不能企及的。

目前市场上热泵热水器种类很多,主要有太阳能助推型、水源和空气源三种系列。太阳能助推式热泵是热泵与太阳能技术结合使用的一种热泵技术;水源热泵是利用一定温度的水源(20℃以上)作为热源以制冷剂为媒介,将水源中的热量吸收后经压缩机压缩制热,通过热交换器与冷水交换热量以达到取暖和制取热水的目的,水源热泵必须有一定温度和流量的水源;空气源热泵以水源热泵类似方法从空气获得热量来加热水。三种热泵中,空气源热泵受到的条件限制最小,发展空间最大,因此本文着重对空气源热泵热水器进行分析讨论。

热泵热水器的基本原理如图1所示:它主要是由压缩机、热交换器、轴流风扇、保温水箱、水泵、储液罐、过滤器、电子膨胀阀和电子自动控制器等组成。接通电源后,轴流风扇开始运转,室外空气通过蒸发器进行热交换,温度降低后的空气被风扇排出系统,同时,蒸发器内部的工质吸热汽化被吸入压缩机,压缩机将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器,被水泵强制循环的水也通过冷凝器,被工质加热后送去供用户使用,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀节流降温后再次流入蒸发器,如此反复循环工作,空气中的热能被不断“泵”送到水中,使保温水箱里的水温逐渐升高,最后达到55℃左右,正好适合人们洗浴,这就是空气源热泵热水器的基本工作原理。

第四章超低温空气源热泵

一、产品概述

超低温空气能热泵是以空气作为高温(低温) 热源来进行供热(供冷) 的装置。相对于其它热泵类型而言 ,我国对空气源热泵的研究起步较早 ,研究内容也较多。以环境空气作为低品位热源 ,可以取之不尽 ,用之不竭 ,处处都有 ,无偿获取。空气源热泵则安装灵活、使用方便、初投资相对较低 ,且比较适用于分户安装 ,目前我国室内空调器大都采用的是这种形式。目前我国北方地区的采暖大多使用高能耗的锅炉系统,锅炉能效低,排放物多,对环境造成了极大的浪费,超低温泳池热泵的横空出世,给北方地区的泳池恒温提供了一种更好的选择,也使为子孙后代留下更多的蓝天白云成为了一种可能。

二、工作原理

空气源热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡循环原理:液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。

三、性能

热泵循环是在冷凝温度(TCO)下定温放热,在蒸发温度(TEV)下定温吸热,定熵地进行膨胀和压缩,所需的平衡功由外界提供。由熵的定义和热力学定律可知逆卡诺循环热泵的性能系数COP为: COP=TCO/ (TCO-TEV)(1) COP值反应了热泵的效率,由(1)式可见,热泵的COP值恒大于1,与一般的热机效率恒小于1。这是因为在循环过程中有电能的输入,电能是做功能力的高品位能,环境中的能是基本失去做公能力的低品位能,热泵是利用少部分高品位的能把低品位能提高中品位能。

能效说明:

空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为它具有很高的能效,它只需消耗一部分电能,而能得到3-4倍于所耗电能的热能。而今年来得到发展的超低温空气源热泵,在北方寒冷地区,COP值一般在2.00-4.1之间,完全可以满足要求。目前空气源热泵热水技术已在建筑给排水领域中得到广泛应用,超低温机型也在北方得到大规模应用,如酒店,宾馆,学校、工厂等中央热水供应和采暖需求。

四、产品特点

超低温型空气源热泵是欧盟国家近年来所普通采用制冷、供暖、生活热水一体化设备,如德国西门子热泵,世界最大的供暖设备供应商Dimplex热泵,瑞典的IVT热泵。

1、采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制404A,机组在环境温度大幅下降时制热量衰减极小。在低温下制热能效比比常规机组高50%-80%,机组在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果。机组在制冷、制热、待机模式下,生活热水都优先制取在-25℃可以正常制取热水,-20℃能效比达2.0以上,充分保证低温工况下制取热水效果。在华北寒冷地区也可作为供暖单独使用。

2、机组主要零部件均采用国际著名品牌元件。

3、水电分离、无废气、废渣、安全可靠、高效节能、绿色环保。

4、多重保护,一体式设计,机组运行更稳定。

5、具有断电自动记忆功能,来电后自动启动机组运行,无需专人看管。

6、在环境温度较低时,微电脑自动启动化霜功能。

7、无需专用机房,全天候运行。

8、工程安装简便,运行及维护成本低廉。

第五章空气源热泵热水器前景分析说明

2014年国内空气能热水器产业环境

2014年,国家统计局今日公布数据显示,2014年,全国房地产开发投资95036亿元,比上年名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长9.9%),增速比1-11月份回落1.4个百分点,比2013年回落9.3个百分点。其中,住宅投资64352亿元,增长

9.2%,增速比1-11月份回落1.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.7%。

据中国消费者报报道,2005年,欧盟以节能减排为目标,发布了节能产品的生态设计要求,即EuP指令,在该指令中,电加热方式直接淘汰,带电辅助加热的太阳能热水

器,由于辅助加热效率太低,2011年后也将淘汰,2013年后,只有冷凝式燃气热水器、带冷凝式燃气热水器辅助加热的太阳能热水器和空气能热水器允许销售。

2015年国内整体热水器行业规模和竟争格局

我国热水器行业在经历了2011年的平淡和2012年的低迷之后,2013年终于扭转颓势,而且在2013年较高基数因素的影响下,2014年热水器市场整体规模将继续向上,但同比增速会有所回落。中怡康预计,2015年热水器零售量将达到3842万台,零售额将达到559亿.

2014年中国家电市场呈现出三大特征,即大规模增量、渠道变革和产品升级。中怡康的数据显示,截至2014年9月份,全国家电市场规模达到10266亿元,同比增幅达到17.6%。其中热水器产品表现较为突出,前9个月零售量累计为2025万台,同比增长11.0%,市场规模达到319亿元,同比增幅为19.5%,较前两年呈现出明显的回暖趋势。

2015年空气能热水器市场规模

2010年,我国空气能热水器市场销售额为30亿元左右,2012年空气能热水器市场销售额翻了一倍,达到60亿元。2014年,我国空气能热水器销售额突破百亿大关。空气能热水器市场均价为5485元,远高于其它类型的热水器,1月到6月,空气能热水器的销量占比0.3%,而销额却占比5%。销额的成倍放大,是空气能热水器在技术和价格上与普通热水器相比具有的独有特点,空气能热水器在一定程度上代表了未来热水器技术发展和消费趋势。

2015年被诸多业内专家看作是国内空气能行业的战略转折年,一方面是经过十多年的发展,行业的规模、业内企业的实力有了质的提升,越来越多的企业开始承担起推动企业良序发展的重任,另一方面,随着国家对于节能低碳产业的重视与支持,空气能热水器产业向越来越广的市场领域延伸,其中热泵采暖成为行业底盘做大的下一个突破口。

数据来源:品牌网研究、十大空气能网

数据分析显示2014年空气能家用机增长速度明显高于工程机速度,这是一个重要的分析信号,家用机的增长速度加快,说明空气能热水器产品具备了快速增长的用户基础,产品可靠性和节能效果进一步得到认可,进一步打消了市场观望者的顾虑,更多投资者会加入产品研发和制造的行列。

从数据上看2014年增长速度低于2013年,主要原因是上半年市场没有达到厂家的预期,厂家经历过13年的高速发展,年底渠道压货情况严重,据经销商反馈,有严重者全年20%存货积压在渠道,加上14年厂家年初乐观情绪漫延,13年的虚假繁荣和前期产品的不稳定直接导致了大多数厂家上半年的困难,经过阵痛和14年上半年的消化及厂家的营销宣传发力以后,下半年增长速度得以快速恢复。

2014年全国空气能热水器产能和消费市场分布

截止到2013年年底,全国空气能热水器生产企业超过500家(含贴牌),主要集中在广东和浙江两大区域,其中广东空气能热水器企业超过65%,产量超过75%,广东主要分布在佛山、广州、中山、深圳、东莞和珠海,浙江空气能热水器企业占全国19%,产量超过20%,浙江主要分布在杭州临安、金华、丽水和台州,其它产能零散分散在江苏,山东和北京等地。

数据来源:品牌网研究、十大空气能网

因气侯原因和产品特点,2014年全国空气能热水器55%的销量集中在长江以南和东部沿海省份,其它北方市场占45%,空气能成熟市场工程机以广东为代表,家用机以福建为代表,地暖机浙江为代表,其中江西、湖南、广西、湖北、浙江、江苏和安徽市场也越来越成熟,成为热泵企业必争之地,家用机和工程机双双取得快速发展。

随着谷轮、日立等热泵专用压缩机陆续投放市场,以及生产工艺的改进、控制系统的优化、质量的控制,华南和华东企业纷纷尝试拓展长江以北市场,除了满足用户的热水需求以外,觊觎巨大的北方采暖市场,地暖机、双源热泵、多能源集成应用越来越广泛,据资深行业专家介绍,空气能、水地源热泵在欧洲采暖市场上使用已经非常广泛,并且技术成熟,但价格和售后服务一直是国外企业进入国内市场首先要解决的问题。

广州欧式博中央空调有限公司

2015/7/1

空气源热泵施工组织

空气源热泵工程组织方案第一章:编制依据第二章:工程简况第三 章:施工目标及现场组织机构第四章:质量及安全保证措施、施工准备(设备、人员、材料)1 、材料采购内控措施2 、工程质量保证措施3 、安全生产保证措施4 第五章:施工工期施工进度计划及保证措施第六章:实施方案 1、机组安装 2、机组单台安装 3、机组多台安装 4、空调设备主要施工工艺流程、风机与管道施工方法及主要技术措施5 、系统调试6. 第七章:安装工程突发事件处理机制与预案第八章:用户售后服务承诺 1、技术维护计划及保证措施 2、保修期的保修工作、保修期后的回访保修3 、技术维护资料编制及移交4. 施工组织设计总述:空气源热泵(空调)安装工程是现代化工业与民用建筑不可缺少的部分,在国民经济中占有重要的地位。制冷设备长期安全经济运行,安装质量是一个很重要的方面。我公司不仅依托优良产品的优势,更有从事空气源热泵(空调)安装工程安装丰富经验的技术人员、管理人员和施工人员。为了提高系统施工管理水平,科学地安排施工程序,在保证质量的基础上,缩短工期,加快工程进度,特编制此方案。明确施工任务的目标及主要施工技术方法和相应的保证措施,并以最佳的施工班子,精心组织、科学管理采取有效的技术措施,进一步完善、落实质量保证体系。我们对该项工程建设单位明确承诺,以优良的工程质量,最科学的施工方法,高效率按期竣工,做好文明施工,环境保护,全面完成此项工程任务。第一章:编制依据 1.1 国家及地方现行有关图集、规范、标准。 1.2 设计空调施工图(依据空调图纸) 1.3 国家现行有关法规 1.4空气源热泵(空调)安装工程系统调试工程有关说明第二章:工程简况工程简况2.1 工程名称:空气源热泵工程2.2 2.3采购人名称:元氏县交通警察大队九套安装工程量:空气源热泵机组2.4 第三章:施工目标及现场组织机构 3.1 施工目标响应建设单位提出的工期要求及结合实际情况,保证在合同期内安3.1.1 装、调试完备。 3.1.2 质量目标:合格标准。施工安全目标3.2 施工工亡,重伤事故为零。3.2.1 杜绝重大设备,火灾事故。3.2.2 4%负伤率控制在以下。3.2.3 3.3 文明施工目标按文明施工要求进行现场管理,保证现场文明施工,达到安全文明3.3.1 施工标准要求。环境保护达到建设施工无污染,符合环保标准,创一流施工环境,3.3.2 各项施工行为均满足《建设工程施工现场管理》规定要求,噪声控制为白天不。55bd 65bd大于,夜间不大于我公司具备良好的资信、资金状况和履约能力,我公司安排专款专3.3.3 用,并保证该工程所需资金,保证资金合理有效发挥最大效益。. 3.4 现场组织机构为了能使本工程按期优质完成施工任务,我们将根据本工程的实际情况和特点,选派具有同类工程施工管理经验的优秀工程管理人员组成工程部,以工程经理为核心,充分发挥企业的整体优势,以全面质量管理为中心,

空气能热泵中央空调与传统中央空调对比

空气能热泵中央空调与传统中央空调对比 地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:环境保护 从土壤源热泵的整个运行原理来看,土壤源热泵系统实际是真正意义的绿色环保空调,不管是冬季还是夏季的运行,都不会对建筑外大气环境造成不良影响。而普通中|央空调系统,将废热气或水蒸气排向室外环境,无一例外的都对环境造成了极大的污染。以地球表面浅层地热资源作为冷热源,利|用清洁的、近乎无限可再生的能源,符合可持续发展的战略要求。 地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:运行效率 对于普通中|央空调系统,不管是采用风冷热泵机组还是采用冷却塔的冷水机组,无一例外的要受外界天气条件的限|制,即空调区越需要供冷或供热时,主机的供冷量或供热量就越不足,即运行效率下降,这在夏热冬冷地区的使用就受到了影响。而土壤源热泵机组与外界的换热是通|过大地,而大地的温度很稳定,不受外界空气的变化而影响运行效率,因此,土壤源热泵的运行效率是最高的。 地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:经济方面 地源热泵系统还可以集采暖、空调制冷和提|供生活热水于一体。一套热泵系统可以替换原有的供热锅炉、制冷空调和生活热水加热的三套装置或系统,从而减少使用成本,十分经济。 地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:运行费用 地源热泵系统在运行中的节能特点也是显而易见的:通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量,其制冷、制热系数可达4以上,与传统的空气源热泵相比,要高出40%,其运行费用为普通中|央空调的50%~60%。达到相同的制冷制热效率,土壤源热泵主机的输入功率较小,即为业主提|供了较低运行费的空调系统,在全年时间使用空调的场所,这种效果尤为明显。锅炉只能将70%~90%的燃料内能为热量,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量。 地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:主机设置 对于普通中|央空调系统,若设置风冷热泵机组进行冷热空调,则风冷热泵主机的设置必须要与外界通风良好,要么设置于屋顶,要么设置于地面,这对别墅空调受限就更严重。而土壤源热泵主机的设置就非常灵活,可以设置在建筑物的任何位置,而不受考虑位置设置的限|制。若设置冷水机组+锅炉进行冷热空调,冷却塔和锅炉的位置就更受限|制。因此,就主机的设置而言,地源热泵系统的主机设置是非常灵活的。 地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:系统简单 一机多用,节约设备用房,应用范围广。地源热泵可供暖、空调,还可用于生活热水供应系统,一套系统可替代锅炉加空调的两套系统,因此一机多用,节省了建筑空间及设备的初投资,机组紧凑,节省设备用房空间,由此而产生的经济效益相当可观。 地源热泵中|央空调与传统中|央空调对比:无需除霜 大地土壤温度一年四季相对保持恒定,冬季也能保持在15℃以上,埋地换热器不会结霜,可节省因结霜、除霜而消耗的能量。 通|过详细对比,我们很容易发现地源热泵中|央空调优势非常明显,从这里我们也可以看出,为什么政|府会大力推|广地源热泵系统,地源热泵的普及不仅关系到家庭用户的切身利益,也很大程度上降低建筑能耗,缓解环境能源压力,优化生态环境。绿邦积极响应政|府号召,一直倡导舒适健康、节能环保的室内舒适家居生活,已经成功安装多套家用地源热泵系统。 传统热水器以燃气、电和太阳能为主。燃气热水器安全性较差,燃|烧不充分和水压不

空气源热泵与模块机对比

空气源热泵与模块机做中央空调、热水机的对比 一.节能 (1)热水 如果酒店一天需用40吨水,空气源热泵与65模块机费用对比:制40吨热水所需热量为: Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*40T*1000Kg/T*(55-15)℃=1600000Kcal 1600000Kcal÷860 Kcal/(KW·h)=1860.5(KW·h) 空气源RSJ-380/S-820-C费用: 1860.5(KW·h)÷38.5KW×9.1KW=440(KW.h) 65模块机费用: 1860.5(KW·h)÷69KW×18.8KW=507(KW.h) 空气源RSJ-380/S-820-C比65模块机每天可以节约费用 507(KW.h)-440(KW.h)=67(KW.h) 虽然65模块机夏季可以得到热水,但春秋冬三季,比空气源费电,二者一年的热水费用总体相差无几。 (2)中央空调 我们现在中央空调配置是6台RSJ-1800/MS-820-B,制热量是152KW×6=912KW;制冷量是142KW×6=852KW 如果同样配置用130模块机制热需要:912KW÷138KW=6.6台;制冷需要852KW÷130KW=6.6台 就是说配置相同的情况下,RSJ-1800/MS-820-B节约了一台主机,每年都可以节约一台130模块机的运行费用.

二.寿命 空气源热泵设计一年四季可以用,而模块设计是一年使用两季,冬夏二季。从热水方面来说,模块机由一年用两季改成一年用四季,寿命会降低;中央空调方面,空气源热泵由一年365天使用改为一年使用两季,使用年数会增加,比模块机要长。 三.效果 梧桐树酒店按四星标准打造,热水、空调都要让顾客感到舒适,力求达到顾客满意。两者相比让顾客感受也有不同。 一是热水方面,当酒店接待大规模会议时,会出现集中用热水的情况。如果顾客在很短的时间内用去四分之一热水时,两个系统的差别就是显示出来。模块机热水系统是直接往水箱内补冷水,水箱整体水温会下降,而此时正在洗澡的客人会感到水温慢慢变凉,有可能导致顾客投诉。而空气热水机直接往水箱内补的是55度的热水,对水箱温度不会产生影响。 二是中央空调方面,我们用的风机盘管多,这样热风或冷风分面均匀,顾客到什么地方感觉温度一样,整体感觉舒服。 四.机组配置 我们在系统上加入了软节,控制铜阀,当一个风盘出现问题时,关闭铜阀进行维修,不会影响其它风盘使用。

蔬菜大棚超低温空气源热泵方案

二、超低温空气源热泵蔬菜大棚采暖方案 目前温室棚(花卉、蔬菜)存在的关键问题 1、蔬菜花卉温室棚冬季采暖需要消耗大量能源。有人指出,温室棚采暖的燃油消耗量和温室棚生产的蔬菜干物质之比是5:1或10:1,能量大量消耗,利用率仅为40%一50%。在日本,每生产10kg黄瓜需消耗5L石油,比粮食生产消耗的能量高50~60倍。 2、我国除热带地区的温室棚冬季生产不需要加温外,大部分地区冬季都比较寒冷,有的地区严寒期甚至长达120~200天,要保证种植作物的正常生长和发育,温室棚生产,都必须配置加温,人工补充热量。根据所在地区不同,温室棚加温的时间也长短不一,东北地区加温时间大约需要5~6个月,华北地区需要3—5个月。 3、目前,我国建设的大型温室棚,北纬35。左右地区,冬季加温耗能费约占总成本的30%一40%,北纬40。左右地区约占40%一50%,北纬43。及以上地区约占60%~70%。为降低温室棚运行成本,提高产品生产效益,温室棚规划设计中必须对加温系统的设计给予高度重视。 4、一般,连栋温室棚采暖年耗煤量约为90~150kg/m2,燃煤成本占整个生产成本的30%~50%。设计不合理的温室棚或地处严寒地区的温室棚,加温耗煤可能会远远超出上述指标,如沈阳市1996年引进的荷兰大型连栋温室棚,冬季种植花卉耗煤达2300 t /hm2,相当于耗煤230kg/m2之多。因此,能量消耗大是影响大型温室棚经济效益的重要因素之一。 空气源热泵在温室大棚采暖中应用的必要性 对于严寒地区的蔬菜大棚和花卉种植而言,因为室外温度低、蔬菜大棚的外围护结构不好,保温效果差,造成室内温度的偏低,影响蔬菜、花卉的生长。一直以来,在这些地区长期使用的燃煤炉子等采暖设备,这些采暖设备具有不便管理,供热效果不稳定,高污染、高能耗等特点。

空气源热泵与锅炉的对比

空气源热泵与锅炉的对比 一、从投资成本来看 相同产热量的情况小,电锅炉要比空气源热泵稍微便宜一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3倍作用。 二、从节能性来看 空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。 1、空气源热泵常年可以实现1KW可以转化4KW的过程。 2、锅炉只能实现1KW实现0.95KW或者更低的过程。 三、工作原理的差异 1、空气源热泵运转基本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。 2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具 有必定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。 四、机构上的区别 1、空气源热泵机组比较复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。 2、锅的机构比较简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。 五、安全性的区别 空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。 六、电功率的要求 空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。 七、功能上的区别 空气源热泵属于空调设备,在使用过程中可以根据用户的需求,实现取暖和制冷功能和日常的生活热水,实现了三合一;而电锅炉比较单一,只能实现取暖功能。 当然,由于投资成本方面的制约,用户得根据自己的经济条件来选取合适自己的取暖产品,由于电锅炉的安全系数比较低,所以在选购的时候,必选选用品

超低温空气源热泵的工作原理及特点

超低温空气源热泵是以空气作为低品位热源来进行供暖或供热水的装置,同时 也可以进行夏季制冷。其特点是以准二级压缩喷气增焓热泵系统保证机组在-25℃能正常制热,实现了空气源热泵在寒冷地区供暖的可能。 热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其 内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡诺循环原理:液态工质首 先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收 热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把 吸收的热量发给需要的加热的池水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到 膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而 输出所加热的泳池水中,直接达到预定温度。 相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条联通压缩机 的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样 冷凝器的放热量就会提高,因此在极低的温度下仍能正常制热。 二、性能 热泵循环是在冷凝温度(TCO)下定温放热,在蒸发温度(TEV)下定温吸热, 定熵地进行膨胀和压缩,所需的平衡功由外界提供。 COP=TCO/ (TCO-TEV)(1) 空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为具有很高的能效,只需消耗一 部分电能,而能得到3~4倍于所耗电能的热能。空气源热泵在国标工况下的 COP值一般在2.9~4.5之间,容易满足要求;但是环境温度低于5℃后,机组能效开始衰减,普通的空气源热泵在-5℃下几乎都不能使用;超低温空气源机组 确可以在-25℃的低温环境下正常制热,此时的能效衰减至2.0以下。

空气源热泵技术协议

集中供暖项目空气源热泵 技 术 协 议 甲方: 乙方: 2016年9月22日

一、总则 (甲方)与(乙方)经双方友好协商,就集中供暖项目空气源热泵的订货事宜及所涉及的技术问题达成共识,形成以下条款: 1.1本技术协议书适用于集中供暖项目空气源热泵及其附属设备的性能、结构、调试及售后服务等方面。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4签订合同后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,乙方应予以配合,具体项目和条件由甲乙双方商定。 1.5乙方应严格按照甲方提供的技术资料、进行生产、严格执行甲方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 1.6乙方负责履行设备制造和交货进度。乙方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 1.7乙方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,

其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得影响甲方的利益。 二、技术规范及相关要求 2.1空气源热泵设备技术参数表如下:

2.2供暖系统机组全部正常运行供回水温差不低于8℃,或运行流量在满足8℃温差下能够正常启动机组。 2.3结合基础的承重能力,热泵机组在正常供暖运行情况下,重力负荷不超过0.5T/㎡。 2.4需提供设备具体详细的运行参数及运行曲线,所提供数据必须是设备运行或模拟运行的实际参数,不得为推论值。 2.5在国标工况下制热能效比不低于 3.5,以第三方的检测报告原件为准。 2.6在室外7℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.8; 在室外-5℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.4; 在室外-15℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.1;以上数据需提供国家权威机构检测报告原件或复印件加盖公章,作为设备质量验收依据。 2.7空气源热泵应提供降噪具体措施,降噪后满足《社会生活环境噪声排放标准》噪音标准要求(昼间60分贝,

锅炉和空气热泵成本对比

广东工商职业学院室内泳池加热系统 空气源热泵与锅炉费用对比 一、广东工商职业学院室内比赛池和跳水池设计参数 室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m3,水温28° 室内跳水池:25m*25m、水深5.65m-5.85m,总水量3162.5m3,水温28° 二、设计能源参数表 三空气能热水系统设计 3.1 游泳池能耗计算 根据泳池性质结合上述标准,设计补充水量为总容积的1%。 游泳水容量为6475m3 ;游泳池水表面积为1875m2;每天补充水量为 64.75m3。 3.2 热量计算 游泳池水加热所需热量,应为下列各项耗热量的总和:(《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002规定) A、水表面蒸发和传导损失的热量; B、池壁和池底传导损失的热量; C、管道的净化水设备损失的热量; D、补充水加热需要的热量。 3.3 详细热量计算过程 (1)水表面蒸发损失热量计算: Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B) 式中:Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); A——热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal; r——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(Kcal/kg); Vi——游泳池水面上的风速(m/s)室内0.2~0.5m/s,室外 2~3m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽压力(mmHg); Pc——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(㎡); B——当地的大气压力(mmHg);

将数值代入计算得: Qz=a·r(0.0174Vi+0.0229)(Pb-Pc)A(760/B)=4.18×582.5×(0.0174×0.5+0.0 229)×(28.2-17)×1875×760/760=1605540(kJ/h)=446kw/h (1kw/h=3600kJ) (2)游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定,即: Qc=446×20%=89.2kw/h (1kw/h=3600kJ) (3)游泳池补充水加热所需的热量,按下式计算: Qb= qbr( tr-tb ) Qb——游泳池补充水加热所需的热量(KJ); 热量换算系数,a=4.18KJ/Kcal; Qb——游泳池每日的补充水量(L),qb=64.75m3; r——水的密度(kg/L),r=1kg/L; Tr——游泳池水的温度(℃),tr=28℃; tb——游泳池补充水水温(可参照土壤温度)(℃),tb=10℃; 代入数值计算如下: Qb=qb r( tr- tb )=4.18×64.75×1000×1×(28-10)= (kJ/h)=1354kw/h(1kw/h=3600kJ) (4)游泳池日用总热负荷计算: 将以上各项耗热量相加,即为每天需补充的热量。 ΣQh=(Qz+Qc)×24+Qb=(446+89.2)×24+1354=14201.8kw/h (5) 游泳池一次性冲击负荷(初次充水或换水)计算: 一次性冲击负荷(初次充水或换水),按照换水量以及水温差来计算其总用热负荷和单位(小时)热负荷(机器所需的制热功率)。自来水按水温10℃计算,换水周期根据实际情况设计,则: 一次性冲击负荷:Qzh=[1.1×V×(T2-T1)]÷0.86kwhr 小时热负荷:Pzh=Qzh÷T 式中:V- 游泳池的总容积m3;(V=6475m3) T2- 池水所需温度,℃;(T2=28℃) T1- 平均冷水温度,℃;(T2=10℃) T- 初次加热时间,h;(取T=48小时) 1.1- 考虑在换水周期内的热损失附加值。 代入数值计算如下: Qzh=1.1×6475m3×1×(28-10)℃÷0.86=149075kwh 四、根据上述热量计算结果,测算空气热源泵与燃气锅炉运行成本对比如下(一年按照270天计算):

超低温空气源热泵在严寒地区的应用

超低温空气源热泵在严寒地区的应用 ●PHNIX集团廖汉光 一、引言 人类进入二十一世纪,首先面临的是这样的矛盾,一方面,人民对生活品质的要求日益提高,另一方面是日益高涨的环保压力和能源价格。如何化解这个矛盾,是关系着人类可持续和谐发展的大问题。热泵作为一种可再生能源的利用模式,节能环保,受到越来越广泛的重视和应用。根据热量的来源,热泵可分为空气源热泵,土壤源热泵,水源(污水,海水,地下水)热泵等,上述热泵各有优缺点,土壤源热泵和水源热泵的热源稳定,无结霜化霜过程,但受自然条件的约束,空气源热泵热源灵活,受自然条件的限制大,热源不太稳定,有结霜和化霜的过程,在环境温度较低(小于-5℃)的情况下,制热量和能效比都大幅衰减。如何开发出在-15℃以下的环境温度条件下能够稳定有效地制热空气源热泵机组,是每一个的热泵生产厂家和开发人员面临的一个艰巨的问题。PHNIX(芬尼克兹)北极星系列超低温热泵机组的开发成功,使空气源热泵推广应用到高寒地区成为可能。 二、ZWKS系列压缩机 PHNIX(芬尼克兹)北极星系列超低温热泵机组使用的就是艾默生公司研发的ZWKS系列热泵热水器专用压缩机,该系列压缩机拥有先进的喷气增焓(EVI)技术,该技术不但能拓展空调热泵在北方地区的应用,还可以优先地提高空调系统的制冷制热性能,特别是可以使低环境温度下的制热量和COP得到显著提升。

EVI涡旋压缩机除了常规的吸气口和排气口外,还带有第二个吸气口,即蒸气喷射口,中压的制冷剂蒸气通过蒸气喷射口和位于定涡旋盘的喷射孔喷射到涡旋盘的中间腔,以增加制冷剂流量,结合带经济器的系统设计,达到增加系统制热量或COP,以及降低涡旋温度的目标。 由于热泵热水器的应用极为苛刻,艾默生公司对此专门设计了ZWKS系类热泵热水器专用涡旋压缩机,为适应高出水温度对应的高负载,对压缩机的点击进行了加强,对浮动密封、动涡旋以及动态排气阀进行了专门设计以适应低温制热水时的高压比运行特点,同时为了控制安全的排气温度,对EVI喷射通道进行了设计加强。 ZWKS压缩机机构图如下: 三、PHNIX北极星系列超低温热泵机组工作原理 下图是PHNIX北极星系列超低温热泵机组的工作原理:

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

(完整word版)空气源热泵施工方案

附件六、售后服务承诺及保证 售后服务承诺及保证 河北德普瑞新能源科技有限责任公司是定州市重点企业.公司真诚服务的企业经营理念,高素质的运行操作队伍,完善的售后服务体系、规章制度,为用户免去一切后顾之忧,确保您的满意,公司在服务方面以积极保养、杜绝维修为理念,为您省却售后服务的烦恼,公司可做出如下优惠条件及承诺: 1、设备各项参数,达到并优于国家标准要求,否则无条件退换并赔偿损失。 2、设备运输过程中采取国标标准包装,妥善的保护措施,保证设备完好的到达工地。 3、免费为用户调试,安装完毕后,在条件具备后,按用户要求的日期免费进行开机调试及辅佐验收工作。 4、免费为用户培训操作人员,人员培训在开机成功以后,由我公司专门工程师为用户进行培训,免费为您培训运行管理人员,直到其能独立操作。 5、在保修期内,除因使用人员操作不当等不可预见因素造成的机组损坏外,我公司负责机组的保养和一切质量问题的解决,免收材料费和人工费。 6、保修期过后的设备维护期,公司负责终生维护,在此期间内,我公司对您的服务仅收成本费。 7、为将损失降到最低程度,我公司提供的空调一旦出现异常,我们会在接到通知后,即刻为用户予以解答,12小时内赶到现场为您服务。 8、最完善的用户回访检查制度,在机组运行前的一个月内,我们将派专门

的机组检修人员对您的设备进行全方位的检修保养,每年度不少于两次,进行设备试运行,为每位用户季节前开关机及运行作服务。 9、本部设有售后服务中心,主要负责售后服务工作,技术咨询等工作。保证随时都有工作人员提供各种技术服务。24小时开机的在线服务。24小时内可随时拔打技术咨询电话。全天24小时提供技术服务。 10、另外,我公司规定维护服务部门的工作人员必须不断学习,提高和完善自身的技术水平,为客户提供最好的服务,并严格按照有关公司制度和行为规范要求自己,做到“亲切、热情、响应迅速”。维护服务部门的工作人员做好维护记录,建立相关文档。能够更好的进行管理和便于统计。我公司将本着为客户提供最优服务的宗旨,不断地完善服务、维护及监督制度(后附)。作为监督制度的一个内容,维护部门领导将不定期地用电话访问地方式向被服务单位了解对维护人员地工作满意度,并作为考核地一个重要内容。

空气源热泵与电锅炉取暖的区别

空气源热泵与电锅炉取暖的区别 日期:2015-01-21 作者:西莱克热泵点击:535 空气源热泵与电锅炉都是使用电的设备,是北方目前煤改电政策的首选的取暖设备;它们之间有什么区别,它们的好处分别是什么?投资成本怎样,它们两者那种更好,更节能,都是用户选购之前必须了解清楚的。 一从投资成本来看。 相同产热量的情况小,电锅炉要比空气源热泵稍微便宜一点,但是它需要的电功率要比空气源热泵大3倍作用。 二、从节能性来看》 空气源热泵是通过吸收空气中热量,经过压缩机压缩产热的过程,比传统的电节能4倍左右;而电锅炉是直接产热的设备,中间没有经过任何的转换直接产热的过程,所以只能产生90%的热量,节能性空气源热泵比电锅炉节能。 1、、空气源热泵常年可以实现1KW可以转化4KW的过程。 2、锅炉只能实现1KW实现0.95KW或者更低的过程。 三、工作原理的差异: 1、空气源热泵运转基本原理根据是逆卡循环原理,液态工质首先在蒸腾器内吸收空气中的热量而蒸腾形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,然后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需求的加热的水中,液态工质经胀大阀降压胀大后从头回到胀大阀内,吸收热量蒸腾而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。 2、电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,望文生义,它是由电加热和相关的电控部件组成的,主要以电加热的形式,向外输出具 有必定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的设备。 四、机构上的区别: 1、空气源热泵机组比较复杂,主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、四大部件组成。 2、锅的机构比较简单,主要由大功率的电热线和绝缘的壳体组成。 五、安全性的区别 空气源热泵产热过程中,无压力,无漏电的危险,电锅炉产热的过程,主要绝缘的壳体,看是否有漏电的可能,有触电的危险。 六、电功率的要求 空气源热泵需要的电负荷要比电锅炉小1/3,对电网的要求小于传统的电锅炉。 七、功能上的区别: 空气源热泵属于空调设备,在使用过程中可以根据用户的需求,实现取暖和制冷功能和日常的生活热水,实现了三合一;,而电锅炉比较单一,只能实现取暖功能。 当然,由于投资成本方面的制约,用户得根据自己的经济条件来选取合适自己的取暖产品,由于电锅炉的安全系数比较低,所以在选购的时候,必选选用品牌大,售后服务好的公司生产的;选用空气源热泵应当选用在行业比较知名的品牌厂家。 上一篇:空气源热泵制热量受哪些因素影响 下一篇:别墅安装什么样的取暖设备比较好

空气源热泵工程施工程序、施工方法与技术措施方案

热泵工程施工程序、施工方法及技术措施 一、热泵热水系统单位工程施工流程 设备安装方法及规 1.设备安装流程图 2.设备开箱检查:会同总包方、建设单位、监理单位、设备供应部门共同开箱验收,最后将检查记录由参与人员会签盖章、存档。 3.机组隔振:正确安装橡胶减振垫。 4.机组校正:用水平仪(或用灌水的透明塑料管,对正水准孔的中心及水柱液面,使胶管两端水液柱取平)测定机器上的水平测点,抬高壳体,调整斜垫铁或插入钢垫片,找正找平后,拧紧地脚螺栓。 5. 二、热泵热水系统水管道安装方法及规 1.水系统管道安装流程

施工准备 2.管道支架的制作安装 (1)支吊架的位置应正确、平整、牢固,与管道应接触良好, 塑料管(PPR)管道支架最大间距:

(2)4.2.2当管道支吊架设计无要求时,应遵循下列基本原则进行选择。 管道不允许有位移的地方,应设置固定支架。管道无垂直位移或者垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性吊架。 (3)管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设平整牢固。 固定支架与管道接触应紧密,固定牢靠。 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 有热伸长的管道吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 (4)采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 3.工艺管道安装: (1)严格按图纸(含设计变更、会议纪要)及施工规对管道进行安装。 (2)管道施工前应协调处理好现场环境。工艺管道均在土建抹完贴面底层灰后安装,以便严格控制管道距墙面的距离及垂直度,施工立管前应统一吊线。 (3)P PR管材、管件安装前应进行外观检查,其外表面不得有裂纹、分层、砂眼、凹陷等缺陷。管材壁厚均匀度及椭圆度,不应超过允许公差围。 (4)管子切割、钻孔与焊接完毕后,部应清理干净,不允许留有残余物及其它脏物。同时管道切口要平整、与管中心垂直。 (5)管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装。 (6)管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管。 (7)管路系统中,所有各种支架安装应牢固,位置正确,无歪斜,松动现象。管道要与支架接触紧密。并用线坠、水平尺检查好垂直度或坡度。阀门、伸缩节等安装也应注意其方向和位置。法兰安装

~~空气源热泵热水机形式对比分析

第11卷 第3 期2011年6月 REFRIGERATION AND AIR -CONDIT IONING 20-23 收稿日期:2010-11-08 作者简介:张剑飞,本科,助理工程师,主要从事制冷与空调方面的研究。 空气源热泵热水机形式对比分析 张剑飞 秦妍 (大连三洋压缩机有限公司) 摘 要 针对使用相同型号压缩机的一次加热式与循环加热式热泵热水机进行试验研究。分别对机组的主要参数如水流量、冷凝温度、蒸发温度、过冷度、吸气过热度进行对比分析,同时对两者运转情况和除霜方式进行简要对比。 关键词 空气源;热泵热水器;一次加热;循环加热;性能 Comparative analysis on the forms of air source heat pump water heater Zhang Jianfei Qin Yan (Dalian SANYO Com pressor Co.,Ltd.) ABSTRACT Studies one -time heating H PWH (heat pump w ater heater)and circulate heating H PWH w ith the same co mpr essor by contrast ex perim ent.M akes a co mpar ative analy sis of main parameters o f the units,such as w ater flo w rate,co ndensing tem pera -tur e,evaporating temper ature,subco oling ,superheat,meanw hile makes a simple com -parison of o peratio n condition and defro sting w ays of tw o units. KEY W ORDS air source;heat pump w ater heater;one -time heating;circulate heating;per -formance 空气源热泵热水机是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的第4代热水制取装置。周峰等[1] 给出了几种热水器形式的对比,见表1。从表中可以看出,热泵热水机在多方面都具有明显的优势,在能源供应日益紧张的今天,空气源热泵热水机凭借其高效、节能、环保以及安全等诸多优势势必会成为未来应用的主流。 国外同类产品已经相当成熟,在发达国家的使用比例有的高达70%。在日本其应用已经普及,生活热水工程中有60%~70%使用空气源热泵热水机;在澳大利亚达到30%~40%;在欧洲、美洲也有大量应用[2]。 但是我国引入该技术时间并不长,这一产品的技术成熟度还较差。因此,对热泵热水机产品进行全面、深入的了解,以便更好地设计和应用是非常必要的。笔者针对国内市场广泛应用的2种不同形式的热泵热水机进行对比分析,就影响机组性能的主要参数如水流量、蒸发温度、冷凝温 度、过冷度、过热度等进行比较研究,同时对两者的运行状态和除霜方式进行简单对比。 表1 几种热水器对比 热水器种类空气源热 泵热水器 电热水器 太阳能热水器燃气热水器燃料种类电电 电 天然气有无污染 无无无 有有无危险性无有触电隐患有触电隐患危险是否方便方便较方便不方便较方便燃值860k cal/(kW #h)860k cal/(kW #h )860kcal/(k W #h)9000kcal/m 3热效率370%95%280%70%燃料单价0.5元/千瓦时0.5元/千瓦时0.5元/千瓦时2.0元/米3 120升水的费用/元 0.752.941.01.5年运行费用/元 273.8 1073.1 365 547.5 1 热泵热水机形式介绍1.1 热水机分类 GB/T 21362)20085商业或工业用及类似用途的热泵热水机6中已给出明确的分类,热水机按制热

空气能热水器主要技术要求

1、空气能热水器机组要求 1.1空气能热水器机组共计2台,单台机组参数:在环境温度20℃,初始水温15℃,终止水温55℃工况下,单台主机额定制热量:≥10KW,额定输入功率≤4.3KW,单台热水机组噪音≤58dB(A),不推荐使用输入功率过大或输出功率过小的机型。 1.2机组功能:采用双压缩机一次加热式(直热式)并具有循环加热功能的机组:热泵主机启、停控制同时具有水箱水位和水箱温度两种控制方式,采用先进的除霜技术,水侧换热器采用同轴套管换热器。 1.3控制技术:可设定和显示制热水温度、可定时开关面、具有断电重新上电后自动恢复运行状态功能、可在控制器上显示和调节水箱水位,具有故障自检及报警功能。 1.4压缩机应采用涡旋式高效压缩机,可耐高温150℃以上。 1.5热水箱水位任意设置。 1.6产水量控制:空气能热水器机组能按实际的用水量来自动控制每天的产水量。 1.7机组主要设备和控制部件须为技术先进和性能优良的产品。 1.8除霜控制模式:能根据热泵机组能力的衰减变化来判断进入除霜,并采用多种先进的化霜技术组合,确保热泵机组高效化霜、安全过冬。 1.9空气能热水器机组必须有多重安全保护装置:防漏电保护、高压保护、低压保护、压缩机过A不锈钢制作内胆,厚度不小于1.5mm,保温采用聚氨脂整体发泡,保温层厚度流过载保护、启动延时、水流保护、水温超高温保护、水箱水位保护等安全保护。 1.10空气能热水器机组采用单风轮设计 1.11所投空气能热水器机组型号产品须获CCC认证。 1.12要用理论计算说明所选用机组的性能指标符合要求。 2、不锈钢保温水箱 选用SUS304/B不低于50mm,外胆采用不锈钢亮光板,厚度不小于0.8mm

空气源热泵对比天然气能耗计算

WORD格式 空气源热泵耗电与天然气耗气费用对比 一、基础计算 1、电能热值 860 大卡 /千瓦时,空气源热泵冬季采暖综合能效比3:1,即用空气 源热泵冬季采暖每千瓦时热能平均2580 大卡 /千瓦时 2、天然气热值8000 大卡 /m3,天然气普通锅炉热效率 70%,即实际计算5600 大卡 /m3。冷凝锅炉热效率97%,即实际计算 7760 大卡 /m3. 3、烧开热水每吨需要热量(温升 85 度)8500 大卡。则用空气源热泵需用电 3.29 度,费用(3.29×7.1=2.34 元)用天然气普通锅炉需要 1.52m3( 1.52×3.7=5.62 元)。用天然气冷凝炉耗气 1.1 m3( 1.1× 3.7=4.07 元) 综合上边计算结果, 天然气普通锅炉制热对比空气源热泵费用 5.62÷2.34=2.4 倍。 天然气冷凝锅炉制热对比空气源热泵费用 4.07 ÷2.34=1.74 倍 二、空气源热泵采暖1000 平米耗电计算 车间建筑热负荷估值为100W,(室外 -9℃,室内 18℃ ) 采暖需求热负荷: 100KW 冬季 -9℃时,设备的能效比为 2.2;(采暖季综合能效比为 3.0) 采暖季日均运行费用: 100KW ×10h÷3=333KW/h 采暖季 120 天× 333 度=39960 度电。(约 4 万度电) 三、天然气锅炉采暖1000 平米耗气计算 车间建筑热负荷估值为100W,(室外 -9℃,室内 18℃ ) 采暖需求热负荷: 100KW 1KW=1kj/s=3600kj/h 1 大卡 =4.18kj 100KW × 3600kj/h× 10h÷( 5600 大卡× 4.18kj ) =154 m3 采暖季 120 天× 154 m3=18480 m3(约 1.85 万立方天然气) 河北合和节能科技有限公司 2015.10.6 专业资料整理

空气源热泵可行性研究报告

空气源热泵可行性研究报 告 Prepared on 22 November 2020

摘要 本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器什么又是超低温空气源热泵以及空气源热泵技术前景等等。 其次是从热泵的运行原理,以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面,进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。 最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。北方供暖机型的前景应用。 广州欧式博空调设备有限公司 企业简介 广州欧式博中央空调有限公司是一家致力于新能源技术开发,坚持以节能环保为企业核心发展目标,并专注于热泵技术研发、生产及提供综合节能、低温、高温应用解决方案的国际型企业。 一直以来,欧式博作为一家集研发、生产、销售“欧斯博”品牌热泵及特种中央空调的高科技企业,超过60%的产品出口欧盟、澳洲、北美、东南亚等地区,主要用于高端商用及家用场所。欧式博在近十年引进吸收整合欧盟地区热泵技术,长期与当地研发、工厂、客户保持良好的沟通与交流,由于低温供暖与低温热泵性能稳定,是欧盟地区主要的低温空气源热泵、泳池恒温热泵、低温热泵及热泵中央热水机主要供应商及OEM生产商。 近年来,欧式博公司着力把出口到发达国家,质量性能优越的“欧斯博”品牌产品供应国内市场,以满足国内高端市场日益提高的使用要求。 OSBERT GUANGZHOUOSBERTCENTRALAIRCONDITIONINGCO.,,offeringenergy-savingmediumandhightemperaturehotwatersolutionsindomesticandabroadmarket. Inthepastdecade,80%ofourproductsareexportedtoEU,Australia,,absorbingandintegratin gadvancedheatpumptechnologiesfromEU,and establishedgoodcommunicationchannelswithlocaldesigning/,wehavebecomeanimporta ntsupplierandOEMfactoryoflowtemperatureairtowaterheatpump,poolheatpumpandhot waterheatpumpinEUmarket. Tosatisfyupgradingdemandoflocalmarketforhighqualityproducts,inChinaOSBERTbeg instosellhighqualityandperformanceproductsdesignedforexportmarket.

相关文档
相关文档 最新文档