龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/3f13915959.html,

数据中心机房空调设计

作者:马天顺

来源:《中华建设科技》2017年第08期

【摘要】本文对数据中心机房空调负荷特点进行分析,进而提出合理的空调系统设计以及冷热源配置。

【关键词】数据中心机房空调负荷特点;空调系统设计;冷源配置

Data center room air conditioning design

Ma Tian-shun

(Tianyuan Ruixin Communication Technology Co., LtdXi'anShaanxi710075)

【Abstract】This paper analyzes the characteristics of air conditioning load in the data center room, and then puts forward the reasonable air conditioning system design and cold and heat source configuration.

【Key words】Data center room air conditioning load characteristics;Air conditioning system design;Cold source configuration

1. 前言:

近年来,许多重要的工作都离不开信息处理,所以在民用建筑中,越来越多的新建工程里,都配备数据中心机房,面积在几百平米到几千平米不等。针对在民用建筑中出现的此类机房,它的空调系统与民用建筑有所不同。本文将对数据中心机房的空调设计,从以下五个方面进行分析:数据中心的分类,数据中心的环境要求,空调负荷特点,空调系统设计,冷源配置。

2. 数据中心的分类

按规模,数据中心可以分为超大型数据中心、大型数据中心、中型数据中心和小型数据中心,甚至还有迷你数据中心。从运营层面,数据中心可以分为企业自用数据中心、第三方托管数据中心。从机房可用性角度将电子信息机房定义为A、B、C三类,其中A类要求最高。

3. 数据中心的环境要求

(1)机房温度要求。