文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 烟囱内衬施工方案

烟囱内衬施工方案

烟囱内衬施工方案
烟囱内衬施工方案

120m砼烟囱内衬更换施工方案

一、编制依据

1、本工程《施工组织设计》;

2、《钢筋混凝土烟囱设计图纸》;

3、《电力建设施工质量验收规范及评定规程》(土建部分DL/T5210-2005)

4、《烟囱工程施工及验收规范》(GBJ78-2008)

6、《建筑施工手册》;

7、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001);

8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

9、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005);

10、《建筑机械使用安全规程》(JGJ33-2001);

11、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);

12、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

13、我公司有关质量、技术、安全、文明施工等文件;

14、其他有关标准、规范、文件等。

二、工程概况

工程名称:

工程地点:

设计单位:

建设单位:

其中钢筋砼烟囱工程,囱身高为120m。

筒壁厚度在 mm间,配筋自下而上为Φ16-Φ12螺纹钢,筒壁正负零至120M。内衬采用耐酸胶浇注料,隔热层采用树脂珍珠岩板隔热,厚度为60mm

三、整体施工顺序

烟囱周边设备安全防护、烟囱上升的准备工作,内部井架搭设,旧耐酸砖拆除,内筒壁凿平清理,涂内壁OM防腐涂料,钢筋锚锢连接,浇注料施工,内架拆除施工。

砼养护、外模拆、提 筒身钢筋的加工制作 砼按要求养护 四、施工方法及施工程序

本钢筋砼烟囱的施工方法主要采用“竖井架移置模板内砌外倒模法”施工。方法

是:将竖井架立于筒身中,顶部设双层操作平台,作为砌砖钢筋、模板、砼施工及垂直

运输的平台,最顶上设天滑杆支架,用卷扬机运输各种材料。采用一套模板逐节提升、

安装、拆卸,将筒身砼逐节段分层(以1.5米为一施工段,筒身共80个施工段)浇筑

的方法。

施工程序如下所示:

进场、烟囱上升施工准备 搭设内上升井架 双层平台板的铺设 中心定位尺寸的复核 钢筋的安装绑扎 将砼表面凿平、清扫 内模安装

中心检查校核 内衬浇注料施工

五、主要分项工程的施工

内井架、平台及提升系统安装施工

其整体的施工工艺如附图一所示。

内井架安装施工

内部垂直提升井架高125m,采用钢管脚手架搭设,站杆水平步距1.2m,排距1.2m,同时为加强井架刚度,考虑提升材料的荷载因素,内井架提料孔四周立杆采用双立杆,水平横杆竖向步距1.25m,按烟囱内径的收比度进行搭设,内架直径随内衬尺寸逐渐减小(内井架的验算见后附件一)。搭设钢管架时,要将钢管两端伸入内衬砖砌体中,搁

在砖砌体上(见下图:详

A)。在高度方向,每隔

12.5m<15M>的牛腿处必须

将周围4根钢管伸长,直

到其两端锚入筒壁砼中

50mm,与脱水壁加固一次,

保证井架的强度和稳定

性。安装时在杆端包上水

泥口袋隔离砼,以免今后

拆不出钢管。(见下图:

详B)

烟囱施工

的竖井架随烟

囱筒壁施工逐

步增高,井架底

支承在砼基础

内底板上,基础

砼表面不平处

须以钢板垫平。

搭设时所有人员必须配安全带,穿防滑绝缘鞋。钢管等向上传时,一定要用麻绳提升。

在井架内不设供人上下的专用通道,人员上下就利用随烟囱上升的钢制外爬梯,非专业人员上下时一定要边上边挂安全带,多次休息。身体不健康的人员严禁上烟囱,特别是高血压及心脏病的患者。

操作平台施工

操作平台及外爬梯图

说明:

1、天滑加固杆

2、14mm钢丝绳

3、操作平台及防护平台

4、拐角滑轮

5、天滑轮

6、天滑固定杆

7、工棚内放置各种配电箱及工器具,其顶上盖上石棉瓦防雨、防晒,并设置避雷针,与钢管架的避雷系统相连接,以防雷。

操作平台为双层,以防掉渣,作为砌

砖、扎筋、提升模板、支设模板、浇砼用。

操作平台随烟囱筒壁施工逐步增高,并始

终位于操作施工段底口、上一完成施工段

上口(即操作平台始终位于已扎好筒身钢

筋内侧)。在操作平台上双向满铺厚50

×宽300的木跳板,木跳板与井架钢管之

间用棕绳或8号铁丝绑扎牢固,不能出现

“瞎跳”,板与板之间要严密拼缝,木跳

板与钢管间的大缝隙要用窄板条或铁皮

封死。操作台随井架上升,所用木板准备三套周转使用。待内衬砖砌体及水泥珍珠岩板隔热层安装施工完后,就将双层操作平台板向上翻一层(上升1.43m)准备浇筑砼。

在井架中间偏心位置留出0.9×0.9m的方孔,作料桶上下料通道,在中心位置留出一0.2×0.2m小孔,作为施工过程中测定筒身中心线的孔洞。制作1.2m×1.2m的封洞板,待料桶上到平台后,用其封住洞口,便于卸料时放置手推车,及平时人员行走以确保安全。

井架上不设外圈平台,以减少外模提升时重量,紧固钢丝绳的人员只在位于外爬梯处进行紧固操作。支模及提升模板时人均站在已绑扎好的环壁筋内,不在外施工。

内提升系统施工

烟囱内的垂直提升设备采用3t卷扬机,配直径Φ14钢丝绳,通过吊桶上下料。吊

桶为圆形,用6mm厚的钢板焊接加工而

成,高700mm,底面内直径650mm,外直

径750mm,底板用销轴固定,可上下翻

转封闭装料或开启卸料。在施工过程中

定期检查底板的平整度,装钢筋、钢管、

扣件等时要轻放,以免使底板变形,露

缝漏浆;垂直装运钢筋时钢筋上部用棕

绳与起吊钢丝绳固定牢,防止钢筋倾斜。

用手推车或人工将钢筋、砼等运送到烟道平台,由烟道平台的安全通道内水平运输到烟囱内井架内。用井架内的提升料桶将钢筋、钢管、耐酸浇注料等提升到上部的施工平台上,用平台封板封住洞口。卸下钢管,由人工转运到所需浇筑、绑扎的部位,砼则直接用溜槽将砼运到浇筑部位并浇筑,不在操作平台上临时卸料;运送钢筋、钢管时应将钢筋、钢管上端与起吊钢丝绳固定,防止被吊物倾倒。

内井架及龙门架提升用的天滑轮装在井架顶部的天滑轮固定架上,天滑轮固定采用四到八根斜杆加固天滑轮杆,并设角底滑轮及转向滑轮。天滑杆由四根斜杆加固,至少有八个扣件承载,滑杆上动的荷载为:2×1.3t=2.6t,因而每个扣件上的动荷载为:2.6t/8=0.325t(3.25KN),完全满足承载能力要求。如下图示。

3t卷扬机的要求:提升速度为30-40m/min(往返一次2-4min),也可选用60m/min (往返一次2min左右),卷筒绳容量至少360m,总钢丝绳长至少350m。

3t卷扬机用13mm钢丝绳拉锚在烟道平台梁、板、柱上,并剔出梁、板筋,焊接锚固卷扬机架。

天滑杆立、平面图

防护棚施工

在烟囱内井架上,高5m处设一双层防护棚,防止上部施工时物件掉落,保证下面的施工人员的安全,竖井架承受操作台全部荷重,并用于垂直运输。在烟道平台上搭设一安全通道,通道顶部设双层防护棚。双层防护棚两层间距500mm。

操作爬梯施工

在烟囱内井架上,内提升洞口的旁边,设置操作爬梯,爬梯位置根据烟囱内径尽量与提升洞口保持最大的距离。爬梯柱采用Φ47mm钢管,并与内井架扣件连接牢实,爬梯横杆采用Φ47mm钢管扣件连接或Φ18mm圆钢电焊连接,其间距不大于300mm.脚手架采用之字形成60度角向上搭设。采用双排钢管,并且用双层钢管做为踏步,搭接部采用扣件固定。采用Φ10mm圆钢或40*5扁铁作护笼。每间隔20米做一休息平台。

当操作人员上爬到顶部施工平台后,应将爬梯洞口用活动模板盖严。爬梯下口应加

锁。

烟囱的钢筋砼施工

采用全天候24小时轮班作业,每天

作业投入钢筋工、木工、电焊工、电工、

砼工、机运工等30人,以保证工程的进度。

筒身施工质量要求:在施工过程中,筒身中心垂直度用经纬仪或铅直仪检查,必须把偏差控制在<110mm,筒壁厚度误差±20mm以内,筒身任何截面上半径误差不得大于半径的1%,且不超过±25mm。其余按DL/T5210.1-2005规程执行。

移置模板施工

移置模板的构造

筒身外模均采用2mm厚,1000×2000m的白铁皮或定型钢模板制作,每张铁皮加工时按40mm收比度收分。每组模板均在两边留出10mm的收分边。两边收分,每节高度1.5米。用白铁皮涂上脱模剂做内模,能使烟囱表面光洁、美观、支模快速,筒身收比度一致,减少模板之间拼缝。

内模板根据我公司多年实际经验,采用2mm厚铁皮或定型钢模板按烟囱内壁的收分度加工成均分的四组,每组均在两边留出收分模板,在每板的上部按间距2m,即每隔一块板焊接上提升模板用的Φ14钢筋挂钩。两张铁皮先用电钻钻眼,再用锚固螺丝锚固,锚固螺丝由里向外上,使里面与铁皮表面平齐,并用电焊点焊连接。在每张铁皮上距连接缝250mm处,焊两列穿钢丝绳的连接器,以便于穿设紧固模板用钢丝绳,在浇筑

砼时紧固外模。将18-28个提升器支架配套18-28个提升器(lt)安装在竖向钢筋与操作台上,待砼达到拆模强度1.2n/mm2后,用提升器将外模逐节均匀提升。

砖块拆除

内部砖块采取人工由上而下,分段拆除,拆下的砖块放在一个加工好的吊栏里,用卷扬机缓缓放下到烟囱底部平台,再从烟囱进烟口清理出,直到地面。

内筒壁涂料施工:

在砖块拆除后对烟筒筒壁毛墙和凹凸不平的地方进行人工找补、修平,清理干净后涂刷OM涂料两遍,涂层确保无漏刷,涂层均匀。

钢筋施工

竖向钢筋及环形钢筋均采用绑扎搭接,搭接长度按图纸设计及规范要求施工。并用扎丝在接头的中间和两端绑扎。凡Φ12毫米以上的水平环筋,应事先按其所在部位的筒身弧度放样加工成弧形备用。Φ12毫米以下的钢筋只须两端弯钩,其弧形可在绑扎时弯曲。绑扎钢筋时,先绑扎竖向筋后绑扎环筋。

每节筒身最上一道环筋应最先定位,以已浇砼的模板的边缘为准,按向上收分度,同时考虑保护层的厚度进行定位,用线锤吊准位置后,再绑扎固定,然后以此环筋为标准绑扎以下各环筋。

筒身的竖向钢筋从筒身中心位置,按图纸要求用钢尺量准半径后均匀分布,竖向钢筋的接头交错分布在每一水平截面内,不大于钢筋总数25%。若焊接接头的根数不应多于钢筋总数的50%。变换纵向钢筋的直径或根数时,应在筒壁的全圆周内均布地进行。筒身环向钢筋要布置在纵向钢筋的外侧,其间距的允许偏差为20毫米。所有钢筋交叉处均用22号扎丝绑扎。

钢筋保护层用木做拉子进行控制,从中心线量准半径用扎丝绑扎好,保持沿模板周长每米长度内不少于0.5个,砼保护层厚度和筒壁环向钢筋为30mm,筒身保护层的偏差不得超过+10毫米和-5毫米。

高出模板的纵向钢筋要绑扎两道环形钢筋予以临时固定。每层混凝土浇筑后,在其上面至少应保持有一道绑扎好的环向钢筋。

混凝土材料

混凝土的浇筑

在浇筑混凝土之前,必须复查模板的尺寸,详细核对各种预埋件的标高、位置和数量,确认无误后方可浇筑砼。浇筑前先浇水润湿砼接槎面并接浆。

在现场设一台350L搅拌机,进行混凝土的拌制,用手推车运送到烟道平台上,再推到井架内,由内井架卷扬机利用吊桶提升到平台上,并直接用溜槽将混凝土溜至烟囱壁身浇捣部位。混凝土应从其中一点开始分左右两路沿圆周截面均匀地分层浇筑混凝土,两路会合后,再反方向浇筑,这样不断分层进行,每层用50型振动棒将混凝土振捣密实。砼分层浇筑,每层高度约250-300mm。浇混凝土时,应对称地变换浇筑方向,防止模板向一个方向倾斜和扭转。振捣混凝土时,不得触动钢筋和模板。振动棒的插入深度不应超过前一层混凝土内50毫米。在提升模板时,不得振捣混凝土。然后继续浇筑上层混凝土。混凝土和钢筋被油污时,应清理干净。

此施工方法的施工关键在于钢丝绳的紧固施工与混凝土振捣的相互配合,混凝土按以下方式进行浇筑:

最底下接槎处两道钢丝绳收紧→第一层砼入模→此处钢丝绳初次收紧→沿周边均匀振捣一次砼→再收紧钢丝绳→二次振捣密实砼→二次振捣密实砼→第二层入模开始循环。

筒身按每浇筑10m高,制取两组混凝土试块,标明取样日期,一组施工现场同条件养护,到600℃·天时试压,一组标养以检验28日龄期的砼强度。第一次浇筑时,多做几组试块,分别试压一天、二天及三天强度,以供施工参考用。混凝土试块的制作、养护和检验应有专人负责。砼表面及各接槎处必须平整光洁,不能有蜂窝麻面及明显的施工缝。

以上作业,均从烟道平台直至120m循环作业。

养护和拆模

筒身内模板的拆除,应在混凝土的强度达到能承受上部荷重而不变形时方进行,混凝土的强度不小于0.8Mpa。烟道口的承重模板,应在混凝土强度达到设计标号的70%后方可拆除。拆除模板后应及时对其表面应及时进行修理,并浇水养护,保持经常湿润,其延续时间不应小于7昼夜。筒壁混凝土也可采用薄膜养护剂进行养护。养护用水,由于水压不高,故需安装一台加压水泵,用¢50-60水管将水送到井架顶部,并随井架的增高而接高,自管顶用胶管向下引水到围设在外吊梯周围的¢25毫米胶皮喷水管内,喷水管上钻有间距120-150毫米¢3-5毫米的喷水孔,进行喷水养护。

也可购买专用的砼表面养护剂,在拆模后,待砼表面无明显水迹后,用喷雾器喷洒表面养护剂,必能确保养质量,又不影响砼的外观质量。

混凝土质量标准

按照商混合同技术要求验收进场混凝土。混凝土试块按规定取样、制作、养护和试验,其强度评定应符合《混凝土强度检验评定标准》要求。

混凝土的强度等级全部达到设计要求,振捣密实,不得有孔洞、漏筋、缝隙夹渣等缺陷。

保证措施

检查混凝土在浇筑地点的坍落度,混凝土坍落度损失控制在允许范围内。工人要挂牌操作,严格控制下料的厚度,一次混凝土下料不能过厚,避免形成欠振,混凝土浇筑时,每层下料厚度小于500mm,要按顺序振捣,以防少振或漏振,对基础环壁根部钢筋数量多的部位,派专人监控振捣。

竖井架的拆除施工

要有专业人员指挥,拆除时由熟练的作业人员进行拆除。由上而下逐层拆除,按上升时的顺序逐层向下施工,先将上层平台转到下层平台以下,并铺好,再拆除上面的钢管架,保留天滑杆架,用料桶放下所拆除的管件。当拆除某一部位时,应防止其它部件坠落,栏杆梯子应与整体配合拆降,不得先拆承重的立柱、横杆,要等它所承担的全部结构拆除后方可拆除。对原来锚入砼的管件,如抽不出拆不掉的,只有割断,再用水泥珍珠岩及细石砼封堵钢管洞;对能抽出的,则抽出后用水泥珍珠岩及C35细石砼封堵洞口。对留下的砖洞,边拆除边用砖块及M7.5砂浆封堵,不得漏堵。

.特殊气候施工

雨天施工

为确保工程施工进度,在雨天不是很大的情况下仍进行施工,所有人员披上雨衣,穿上绝缘水鞋。将所有电器设备用塑料布覆盖,遮雨保护。在施工平台下,搭设临时防雨棚避雨。

雷雨天气

在内井架顶部滑杆架上装设避雷针,将引下线接到烟囱外的地下接地。在防雨棚上设置避雷针,与内井架的避雷系统相连,一旦遇到雷电天气,所有施工人员及时进棚躲避,待天气稳定后再出来施工。

六、工程所需的主要材料

工程所需的主要建筑材料

工程所需的主要建筑材料依据具体工程量计算。

工程所需的主要措施材料

工程所需的主要措施材料如下表所示:

名称规格型号数量

钢管6m 15t 不定尺钢管2m、3m、4m 3t

扣件直角3000个转角2500个节扣800个

木材厚5cm、长4m 15m3

铁皮厚2.0mm 41张

彩钢铁皮20m

料桶6mm厚、高70cm、直径65cm 1个

线锤20kg 1个

线锤0.5kg 2个

铁丝8号50kg

安全带10条

钢丝绳13mm(6×37) 300m

钢丝绳6mm(6×37) 600m

大油锤10镑2把

省力钳大号、小号各1把

滑轮5t 6个

滑轮2t 3个

紧线器紧钢丝30个

拉线器(提升器)30个

手推车10辆

软性塑料管100m

双重防护棚竹跳100块

水泥棚

石棉瓦共100块电焊棚

总电盘1个

小电盘1个

卷扬机控制箱1个

4芯电缆线(铜)6mm2150m

3芯电缆线(铜)6mm2100m

2芯电缆线(铜)6mm2200m

两芯灯线30m

焊条J422 6箱

机油100kg

电焊机地线20m

钢丝刷50把

铁钉10cm 100kg 6cm 60kg

木材厚25mm 2.5m3方木30×30mm 1.5 m3

螺纹钢Φ12 3.4t Φ25 1.2t

绳卡

14mm 20个6.5mm 120个

工程所需工器具计划

工程所需工器具计划如下表所示:

工器具名称规格型号数量搅拌机350型1台电闸式卷扬机3t 2台切割机1台钢筋截断机1台手电钻2把

电焊机1台

振动器3台

振动棒6m 4个

钻头 4.5号、4号各2盒

台钻1台木工刨床1台

电焊钳3把

气割枪1只

回火阀1个

电铃1个

对讲机4部

扳手

19-22 15把开口35号2把开口30号2把

磅秤1台

激光对中仪1台

水平仪1台

七、施工进度计划

筒身内部砼浇筑,总工期80个有效工作天,结构部分工期为80个有效工作日。

八、劳动力计划

需要各工种施工人员30人,采用二班制全天候24小时轮流作业,每天作业投入具体如下表所示:

序号工种人数序号工种人数

1 钢筋工7人 5 电工1人

2 木工2人 6 砼工9人

3 电焊工1人7 机运工4人

4 杂工5人8 测量工1人

九、质量、安全保证措施

在烟囱施工之中,配专职技术员、质量检验员、安全员各一名,在烟囱施工中进行技术、质量、安全指导把好质量关。施工中,吊垂中心人员要定位、定人、责任到位,按照筒身设计要求严格控制收比度,按《烟囱工程施工及验收规范》GB50078-2008进行施工。工程完工后,按国家相关质量技术标准进行验收。

质量保证措施

质量管理保证体系

1.1本工程基础施工工程质量目标一次性合格。

1.2本工程设专职质检员负责工程质量的检查,督促施工人员按照技术要求、标准、规范进行施工。

1.3严格技术复核制度,测量放线后必须进行复核,每道工序施工后,工程技术人员应进行复核。

1.4严格“三检制”,即班组自检,工序交接间互检,专职质检员专门检查相结合,使施工过程始终处于受控状态。

1.5严格技术交底制度,每道工序施工前必须由技术人员对施工班组和工长进行交底,交底内容主要是施工方法、技术措施等。

1.6建立质量“奖罚”制度,奖优罚劣,鼓励先进,争创工程质量管理奖。

1.7本工程质量控制点:由于烟囱有120m高,是整个烧结工程的标志性建筑,因而对烟囱的整个垂直度要求十分严格,同时烟囱的壁厚、内衬砌体施工质量、空气隔热层的尺寸,故本工程质量控制点为:筒身垂直度、筒壁厚度、空气隔热层尺寸内衬砌体施工质量控制。

1.8本施工方法的施工关键在于:钢筋的位置尺寸的准确性,浇筑砼时打振动棒与钢丝绳紧固的配合关系,一定要由较为熟练的专门人员进行。

1.9出现施工偏差的处理措施:施工偏差主要在于:竖向钢筋半径位置偏差、砖内衬的位置偏差,一旦发现竖向钢筋斜度有偏差,立即用手拉葫芦或专门制作的钢筋扳手等工具进行调整。只要钢筋不偏,则外挂模板的尺寸就较准确。在内衬砖砌体的施工过程中,要及时对砌体半径进行检查,及时发现并纠正。以确保内模尺寸的准确性。

安全保证措施

烟囱施工时必须制定安全操作规程,岗位责任和交接班制度等。

2.1凡高空作业人员,必须经过医生检查身体合格,并应经过安全技术教育和考试合格。施工人员在高空操作施工时穿着要灵便,不穿带钉易滑的鞋,严禁酒后作业,必须戴安全帽,系好安全带。

2.2烟囱周围应设立施工危险区,其范围:不宜少于烟囱高度的1/10,即12m。施工危险区应设立明显标志,同时设置围栏及明显标志,防止无关人员进入。在危险区内的通道上应搭设保护棚。在烟囱外部两烟道平台上各设一个两重防护通道,保护推车及卷扬机操作人员的安全。

2.3在烟囱筒身的内部距地面5-5.5米高处搭设二重防护棚,两层间隔50cm,防止上部物体掉落,以保护下部操作人员的安全。

2.4严禁操作人员乘坐上料桶上下,定期对提升用的钢丝绳进行检查,及时发现并处理出现的问题,更换不符合要求的钢丝绳。

2.5施工筒壁时,在筒壁与钢管竖井加之间,每隔10米高度应必须将一层4根水平横杆伸长,锚入砼壁中50mm对称,以确保井架的横向稳定性。每隔20米高度应搭设一座内保护棚。

2.6钢管竖井架应接地,可用钢管竖井架代替避雷针,但必须对接头部位用跨接线进行有效连接,同时进行接地,接地电阻不应大于10欧姆。对于卷扬机的安全抱刹,限位器在施工中定时检查,以防失灵。

2.7在钢管竖井架人行爬梯孔的外围应安设铁丝保护网,以确保上人时的安全。

2.8工作台的周围应设置围栏和保护网,内外吊梯的外侧和底部以及工作台的底部均应设置保护网。

2.9上料罐笼应设有断绳安全卡和行程限位开关,使用过程中应经常检查。在烟囱底部罐笼停放处应有缓冲装置。

2.10烟囱上升到20m左右时,上高空的操作人员,应挂安全绳,拴速差式安全带(附有速差式自控器)。

2.11提升罐笼的卷扬机应设有防止冒顶和蹲罐的限位开关以及行程高度指示器、电磁抱闸应工作可靠。

2.12垂直运输系统上下滑轮必须设置防止钢丝绳脱槽的限位器装置,并要有专人检查和维护。

2.13在高空中拆除工作台时,必须制订拆除方案,在统一指挥下进行作业。

2.14烟囱高空作业使用的电压、照明、信号等其电压不高于36伏,如用220伏、380伏电压时应用绝缘缆接头,用绝绷胶布扎好,并应装有漏电保护器。操作平台上的相应控制开关,做到一箱一漏一机一闸,各种机器设备必须设有。

2.15夜间施工时,在工作台、内外吊梯、钢管竖井架,卷扬机房、搅拌站以及各运输通道等处,均应有充足的照明。且要设两套照明系统,一套两用应急。同时配上带网罩的移动灯具,作应急照明及各死角的照明。

2.16在烟囱底部、工作台上与卷扬机房之间,必须安设声光信号及通讯联络设备(配对讲二部),并设专人指挥,以便于垂直运输料、具时进行工作联系。密切配合以防误操作。

2.17当工作台上遇到六级以上的大风或雷雨时,所有高空作业必须停止,施工人员应迅速下到地面,并切断电源。风雨过后检查架子,工作台有无问题,确保安全方可继续施工。

2.18工作台上和烟囱底部均应备有灭火器,工作台上,必须设有铁制接渣器,接装焊条头及烟头等,以防出现火灾事故。

重大危险源及其管理

(1)洞口、临边无防护措施或防护措施不符合要求

后果:高坠

控制措施:①编制制定“洞口、临边”安全防护专项方案或安全技术措施,并应明确责任;②项目部应及时验收“洞口、临边”安全防护措施,未经验收合格不得投入使用并及时整改至合格,尤其是烟囱内操作平台及5米高出防护棚,出材料吊运洞口外必须全封闭,操作平台洞口必须随时封闭或设置防护栏杆;③项目部安全员应加大日常巡查力度发现隐患及时整改;④增加安全警示标识;并教育员工未经项目部批准不得拆除安全防护设施;⑤在大检查和日常检查时应重视洞口、临边安全防护设施的检查,对查出隐患督促及时整改。

(2)操作平台超载

后果:平台变形、内架失稳

控制措施:①严格控制操作平台上的荷载,材料必须均匀堆放,严禁集中堆放,均布荷载≯1KN/m2,平台上操作人员不超过10人,材料除砖块临时堆放外其余不作堆放,砼吊上后直接用溜槽入模,钢筋由于每一施工段的量不大,应直接绑扎。②操作平台上设立1KN/m2的限载标志,并随时检查堆载情况。③内架立杆、横杆设置要规范,横杆按本方案要求间隔一定距离伸入筒身砼结构,增加架子稳定性。

沙子放置场 水泥仓 石子放置场

泥池 附图一:烟囱现场施工布置图

120m 烟囱

珍珠岩板存放处

钢梯制作

房 钢筋房 20m

8m 20m 20m

成品材料堆放区域

8m 10m 8m 20m 20m 20m 4m 4m

10m 8m

耐酸砖存放处 20m

10m 卷扬机放置

砼基础 搅拌机

附图二:材料运输井架平面布置图

×

A A

A A

- 1 -

工程项目经理部的构成图二

项目经理

专职安全员技术负责人

烟囱专业负责人

专职质检验员

钢筋班组

工模

- 2 -

60M砖烟囱基础施工方案

1、编制技术措施的依据: 《北京电建施工方案编制规定/程序文件》 《60米砖烟囱施工图》F0806S—T0102 《建筑施工手册》 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部分)建标(2002)219号 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 《建筑工程质量评定标准》 GBJ501--88 《钢筋机械连接通用技术规程》JCJ107—2003 《烟囱工程施工及验收规范》(GBJ78-95) 《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《电力建设安全工作规程》DL50091—2002 《电力建设安全管理规定》 《职业安全卫生与环境程序文件》 2、工程概况介绍: 内蒙古国华呼伦贝尔能源项目工程位于呼伦贝尔市北部、陈巴尔虎旗宝日希勒镇以西,一期工程启动锅炉房砖烟囱布置在整个厂区西北侧,砖烟囱中心坐标为A=1063.500、B=662.426。±0.00m标高相当于绝对标高657.00m,砖烟囱基础外径为10.9m、内径4.10m,高60m,上口外径2.48m、内径2.0m,基底标高为-3.5m,混凝土强度等级为C30。基础四周表面做防腐涂刷二遍沥青漆。 3、施工应具备的条件: 施工现场应达到三通一平,即水通、路通、电通、场地平,并且经复测后满足施工要求。建立测量控制网,基础碎石换填工程完成后,经设计、甲方、监理等有关单位验收合格。所有现场施工人员进行三级安全教育,特殊工种作业人员必需培训合格,持证上岗。施工图纸已会审、方案已报审,施工原材料根据材料需用计划准备充足,同时完成必要的复试、检验。施工机具、设备、架模工具等根据需要时间进场,其性能、数量、质量满足施工需求。 4、施工主要机具及材料:

烟囱安全施工方案

烟囱安全专项施工方案方案报审表

国祯美洁(安徽)生物质热电项目 烟囱安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 江苏宏顺高空建筑防腐维修有限公司 二0一六年四月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工计划 (1) 四、施工工艺技术 (3) 五、施工安全保证措施 (3) 六、劳动力计划 (8) 七、危险因素辨识及预控 (9) 八、计算书 (10)

烟囱安全专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 4、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012) 5、《烟囱施工图》 6、国务院建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案及专家论证审查办法》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 二、工程概况 2.1、工程概述 本工程钢筋混凝土烟囱高度为100m,±0.00处筒壁外半径4.650m,顶部出口直径2.5m。筒外壁共分四个坡段,分别为标高±0.00~20m(i=0.05)、30m~60m(i=0.03)、60m~100m(i=0.02) 。混凝土强度等级C40。筒壁厚度最大为400mm,最小为200mm。钢筋混凝土外筒外表面在0.44米标高和94米标高处分别设置四个间隔相等的沉降倾斜观测标,航空障碍标志灯共设二层,即48.25米和96.75米标高层。60.0米标高以上按要求涂刷红、白相间航空色标,上部第一道为白红色。 三、施工计划 3.1、施工进度计划 根据当地气候条件等原因,筒身全部砼浇筑、内衬砌筑、平台制作安装及外装饰,综合考虑总工期107天。 3.2、工程所需要的主要措施材料见下表所示:

《烟囱施工方案》

烟囱施工方案 一、工程概述 本工程烟囱设计采用钢筋砼筒体结构。筒身本体由钢筋砼筒壁、隔热层、内衬三层组成,筒壁内侧每10m设环形悬壁梯形缝,砼内外两侧均配有钢筋。 烟囱基础型式为圆形阀板基础,底板直径27m,上口直径3.6m,中心板厚1.2m,垫层采用100mm厚C15素砼。 筒壁高150m,顶部内直径3.6m,筒壁厚自下而上300~160mm。内衬每隔1.25m向隔热层挑出一防沉带。5.0m处设现浇有梁板灰斗平台,平台两侧设有烟道口与烟道相连。 该烟囱筒身内壁采用滑模工艺进行施工,外壁及烟道施工按常规方法进行。砌筑材料的垂直运输及人员的上下采用一台吊笼,由一台3t卷扬机带动,砼及钢筋的垂直运输由2台扒杆解决。 根据招标文件要求及我公司施工能力,施工工期为2013年10月到2014年6月。 二、施工工艺流程: 基坑开挖→钎探、验槽→垫层→底板支模→基础绑钢筋→底板浇筑砼→环壁支摸、浇筑砼→拆模后基础工程验收→刷沥青后回填土→±0.000滑升平台组装→筒身滑模施工→5.0m有梁板施工→30m滑升平台改装→30m以上滑模及内衬施工,平台安装直爬梯安装→平台拆除→完成筒体施工 烟囱施工要点:烟囱筒身采用滑模工艺进行施工,采用商品混凝

土泵送工艺。烟道施工按常规方法进行。内衬材料的垂直运输及人员的上下采用一台吊笼,由一台

3t卷扬机带动,砼及钢筋的垂直运输由2台扒杆解决。 三、烟囱测量施工方案 ⑴.平面施工测量: 根据施工区域内控制点对烟囱进行定位。烟囱的平面控制采用十字中心线控制,烟囱中心定位时,要视烟囱中心和控制点之间是否通视,是采用极坐标法还是采用导线法,以及测量线路长短来确定定位放样的测角和测距精度。 在基础施工中,投测轴线的偏差不大于3mm,烟囱内底面上设置稳固可靠的中心桩,其中心点的投测误差不大于3mm。在主体施工中,采用激光经纬仪投测竖向烟囱中心线,其偏差不大于H/10000 ,能够满足施工要求。 ⑵.高程施工测量: 由于本项目有沉降观测,在烟囱附近至少布设1个水准基点,其高程以业主提供的水准点为依据,按《测量规范》三等要求,用DS1级水准仪引测。水准基点要稳固可靠且便于使用和检测,立尺部位要有明显的突出点,埋设15天后开始观测。水准基点兼作施工高程控制点。 在基础施工中,测设标高的偏差不大于3mm。在筒身施工中,筒身标高以筒身上的±0.00标高为依据用吊钢尺法引测,改正后,每尺段的误差不超过5mm。

(建筑工程安全)烟囱安全专项施工方案精编

(建筑工程安全)烟囱安全专项施工方案

乌石化公司100万吨/年对二甲苯芳烃联合 装置 二甲苯分馏炉区100米钢筋混凝土烟囱 安全专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第七建设公司 二OO八年八月 目录 1、编制依据 2、工程简介 3、安全施工措施 4、施工安全注意事项 5、文明施工现场管理 6、管理人员安全责任制 7、滑模平台各关键点计算书 8、下发班组的安全技术交底单 1编制依据 1.1中国石化工程建设公司(SEI)设计的烟囱施工图。 1.2《建筑施工施工质量验收统壹标准》GB50300-2001 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204―2002 1.5《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ65-89 1.6《烟囱工程施工及验收规范》GBJ78-85

2工程简介 2.1烟囱基础直径18.2m,厚度2.1m,筒壁局部厚度4.75m,结构形式为钢筋混凝土满堂基础,C30砼总计为578m3。筒身底部外径9160mm,内径8480mm;顶部外径5160㎜,内径4800㎜;混凝土壁厚340mm~180㎜;三道隔热层,从内向外分别为100厚的水泥膨胀珍珠岩制品,80厚的膨胀珍珠岩松散体,230厚和120厚粘土质耐火砖内衬。筒身内壁自+0.65m向上,每10m(个别部位8m、11m)设三角形钢筋混凝土牛腿壹道,用以支承内衬。 2.2烟囱基础砼体积大,钢筋数量多,密度大,质量要求高。 2.3烟囱四周建构筑物及设备须加强成品保护。 2.4烟囱钢梯预埋件及信号平台预埋件多,增加施工难度。 2.5烟囱施工内外操作平台需要进行密目网封闭。 3滑模组装及拆除方法 3.1滑升平台组装 3.1.1于平台组装时将中心的钢管架扣件上紧,和地锚钢筋焊接牢固。 3.1.2于上“花箍筒”时,要所有人员统壹指挥。 3.1.3抬“开字架”时要放平,放稳,不得乱放,放置于预先设定的位置上。 3.1.4连接辐射梁时,要搁置稳固后方可放手。 3.1.5所有螺栓要上紧。 3.1.6“开字架”要竖直,水平。 3.1.7“开字井架”要校正好方向及保持好垂直度。 3.1.8液压系统及千斤顶不得漏油,否则及时更换。 3.1.9卷扬机要将前端用木板和砼梁隔开,地锚钢丝绳要上好。 3.1.10防护棚要按规范要求搭设。 3.2平台滑升 3.2.1于砼浇筑满模板后,进行试滑,先提1~2个行程,观察砼达到滑升强度后方可滑升。 3.2.2吊脚手架上的木板必须和横杆用铁丝固定,安全网必须兜好且系牢。 3.2.3吊脚手上的竖杆下部的连接扣件必须要俩个。 3.2.4滑升时必须要吊笼停止作业。 3.2.5滑升过后待模板收分完成后方可浇筑砼。 3.2.6平台的照明必须充足。 3.2.7上下平台要保持通信畅通。 3.2.8卷扬机棚设专人监护。 3.3平台拆除 3.3.1准备工作 1)挑选具有滑动平台拆除经验作业人员; 2)所有人员现场进行体检,合格后方可进行高空作业; 3)对卷扬机棚进行重新搭设;

烟囱防腐施工技术规范

烟囱防腐施工技术规范 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

施工方案 一、工程概况及编制依据: (一)工程概况: 1、工程名称:发电有限公司烟囱内壁防腐工程 2、建设地点:市西郊 3、质量标准:遵守中国国家最新颁发的规范、技术标准以及建筑安装施工和环保规定。工程合格率100%,达到优良标准。 4、工期:25天。 暂定开竣工日期:2008年3月2日至2008年3月27日。 5、承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包总价。 6、概述: 发电有限公司建设规模为2×135WM燃煤发电机组,#1、2机组分别于2003年8月、2004年2月投入运行。烟气脱硫装置(FGD)采用石灰石—石膏湿法工艺,一炉一塔布置,将于2007年底投入运行。脱硫装置不设GGH,脱硫效率不低于95%。脱硫后的烟气为湿饱和烟气,烟温低,烟气中水分含量大,造成原有烟囱已经不能适应烟气脱硫后腐蚀环境,必须对烟囱内壁进行防腐处理,防腐层必须满足脱硫系统运行或停止状态下烟气介质环境。 7、厂址概述:

发电有限公司位于河南南部市境内(市属淮河流域)。市大地构造单元上属于中朝准地台(一级)中的华北凹陷(二级)中的通许凸起。通许凸起为早第三纪后下沉的潜伏凸起,以古生界为基底,基底稳定。厂址处于市西部,南邻漯阜铁路和周漯公路,北靠沙河水库,西邻沙河确保大堤,东邻市工业区。 (二)编制依据: 1、发电有限公司烟囱内壁防腐工程招标文件及技术规范书。 2、《烟囱设计规范》GB50051-2002; 3、《烟囱施工质量施工质量验收规范》现行版本; 4、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95; 5、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002; 6、《电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇)》现行版本; 7、《火电施工质量检验及评定标准》(土建工程篇)现行版本; 8、以往同类工程施工经验。 二、烟囱运行条件、改造方案及防腐选材 (一)烟囱基本情况及运行条件: 1、原烟囱设计基本情况: 发电有限公司2×135WM国产燃煤发电机组共用一座高180m、出口内径钢筋混凝土烟囱。

80米烟囱脚手架专项施工方案

吉木乃边合区供热一期工程 烟囱工程 井字架专项施工方案 批准: 审核: 编制:

新疆宏泰建工集团 2014年8月13日 井字架专项施工方案 一、编制依据 《建筑施工井字架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管井字架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况 吉木乃边合区供热一期工程,是构筑物工程,属于筒体结构,建筑总高度80.0米。 本工程由新疆宏泰建工集团组织施工。 三、井字架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,井字架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 6、结合以上井字架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,采用井架式井字架方案。 四、井字架的材质要求 l、钢管井架立管选用外径76mm,壁厚4mm的无缝钢管,接管选用外径60mm,壁

厚 3.50mm的无缝钢管,连接支撑管为外径48mm,壁厚 3.50mm的钢管,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管井架的搭设使用Φ18的高强螺栓进行杆件间的连接。 3、搭设井架前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。井字架立杆、连接杆统一漆桔红色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连墙件采用[150槽钢,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。 五、井架的搭设流程及要求 井架搭设的工艺流程为:基础铁件预埋→底座找平→焊立杆→安装连接横杆,斜杆→连墙件→拉风绳→安装工作平台→扎安全网。 定距定位。根据构造要求在烟囱构筑物四周用尺量出四根立杆离筒壁的距离,并做好标记,在基础底板砼浇筑前安装好预先做好的铁板;铁板应准确地放在定位线上。 在搭设的井架超过烟囱牛腿时,及时用槽钢进行加固和泄载,沿四周内设四道斜支撑,与主体结构可靠拉接后方可继续搭设。当井架高出筒壁两步以上时,宜在四周拉设缆风绳。其余按以下构造要求搭设。 井架分三次搭设到位,第一次搭设至30m,第二次搭设至30m,第三次搭设至87m,如下图所示。

烟囱基础施工方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:动力站烟囱基础编号: 致河南省中大监理公司鹤壁煤化工项目监理站: 我方已根据施工合同的有关规定,完成了动力站烟囱基础施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:《动力站烟囱基础施工方案》 承包单位(章) 项目经理: 日期:2008年 10月06日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:年月日建设单位审核意见: 建设单位(章) 建设单位代表:

鹤壁煤电煤化有限公司年产60 万吨甲醇项目 动力站工程 烟 囱 基 础 施 工 方 案 河南二建鹤壁煤电煤化甲醇工程项目部 2008年 09 月 28日

烟囱基础施工方案 审批页 批准: 年月日 审核: 年月日 编制: 年月日

1、编制依据 1.1 鹤壁煤电煤化有限公司年产60 万吨甲醇工程动力站烟囱基础承台 施工图及图纸会审纪要。 1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 1.4《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(D L/T5210.1—2005) 2、工程概况 本工程为鹤壁煤电煤化有限公司动力站烟囱基础部分,烟囱基础为钢筋 混凝土环板基础,地基为钢筋砼灌注桩复合地基。基础底标高为-3.5m,基坑开挖底标高为 -3.6m。 环基内壁半径为 3.57m,外壁半径10.19m, 环基截面宽 6.62m,底板厚1.30~2.60m,环壁高 0.9m,环壁顶标高±0.00m。 材料:砼基础 C30,垫层 C10;钢筋 HPB,HRB。烟囱基础钢筋的保护 层为 40mm,其他处为 30mm。 3、基础施工 3.1 截桩施工 桩基施工单位将桩施工完毕,经双方共同验线后移交给我方进行施工。 桩间土人工开挖清理完毕后进行截桩施工,截桩时不可破坏桩身的其他部分,截桩后桩顶要保持在同一设计标高,当截桩标高低于桩顶设计标高时,应采 用C30 混凝土补浇桩头至设计标高。 3.2 砼垫层施工 截桩完毕验槽合格后支模板即可进行砼垫层的施工。砼振捣采用平板振

钢烟囱内壁防腐施工方案

钢烟囱内壁玻璃钢防腐 报价单 施工工艺为:喷砂除锈,环氧树脂玻璃钢防腐5布七油。根据现场实际情况,我公司报价为: 钢烟囱内壁环氧玻璃钢防腐 施工方案 一、编制依据 1.1《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 1.2 《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 1.3 《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692-87 二、施工准备 2.1 材料准备: 2.1.1 从业主指定涂料生产厂家或经甲方同意的材料生产厂家采购能满足本工程需要的防腐材料,防腐材料应有产品合格证、产品说明书或质检报告等书面证明文件,其性能指标应能达到设计要求,

本工程采用的乙烯基树脂品牌为上海华昌。 2.1.2 防腐材料提前三天进场,进场后向甲方现场监理工程师递交验收报告,如果对涂料的质量有疑问,可到当地的质检部门进行抽样二次化验,鉴定合格后方准投入本工程使用。 2.1.3 喷砂用的磨料含水率应小于1%。 2.2 施工组织计划: 2.2.1 公司委派有管理经验的副经理一名,担任项目经理,负责工程的全面工作。 2.2.2 选派工作经验丰富的工程师一名,负责工程的技术工作; 2.2.3 选派质量检查员和安全员格一名,负责工程的质量检查和安全工作。 2.2.4 选派有实际工作经验的熟练技术工人参加施工。具体工种及数量见下表: 2.3 施工机械设备的准备: 施工前运转及维护良好并能满足本工程施工的机械设备提前三天进场,本工程拟采用的施工设备及工器具见下表

三、工艺流程 基层表面处理→涂第一遍底浆→干燥12~24小时至不粘手→→涂浆并贴衬玻璃布(赶气压实)→干燥24小时→表面处理→再涂浆贴衬玻璃布至要求层数→常温干燥24小时以上→表面处理,涂刷面漆1遍(每遍干燥12~24小时→常温养护24小时以上 四、施工方法 4.1 技术要求: 4.1.1 钢筒预处理: 采用喷射除锈,除锈等级达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1998中规定的Sa2.5级。 4.1.2 内壁防腐: 内壁环氧树脂玻璃钢防腐厚度达到设计要求。 4.2 表面处理: 4.2.2 喷砂除锈: .5级。 °-75°。当遇到锈蚀程度比较严重时,可采用点喷法,喷射距

60米烟囱施工方案

砖烟囱新建施工方案及措施 1、工程概述: 本工程为砖烟囱新建工程,基础为钢筋混凝土圆板结构,其强度等级为C25,埋深D=3000mm。烟囱高度为60m、其出口内径3.0m。筒壁砖砌体采用强度等级为MU10烧结普通红砖与强度等级为M5水泥石灰混合砂浆砌筑。无内衬。本工程施工图纸选用中国建筑标准设计研究院出版的《砖烟囱》04G211图集中的50/2.0-0.35(0.55 0.75)-250烟囱筒身图和60m砖烟囱基础图示例(一)。 2、施工工艺措施: 本工程采用特种“高空无脚手、活动操作平台”施工方法。 2.1活动操作平台的设计与组装 施工前准备几块厚度为60mm,长度小于筒壁内径的木板和4根长度大于筒壁直径的L80×8角钢。施工时,先将角钢搭在砌筑好的筒壁上,再将木板横铺在角钢上并绑扎牢固,组成活动操作平台进行施工。每砌筑1.25m向上活动一次平台,,直至烟囱顶部(木板的长度随烟囱筒壁内径一起变化)。 2.2垂直运输系统的设计与组装: 垂直运输系统主要由1台1.5t电控卷扬机,1根扒杆和1只2t的滑轮组成。扒杆是一根φ108,长度为6m的钢管,壁厚为2.5mm,主要用于材料运输的支撑。在扒杆顶部用一个φ20的“S”形钢钩焊接安装1只2t的滑轮,用以卷扬机钢丝绳的安装;在其底部2m向下部位分间距焊接几只“S”形钢钩,在筒身开始安装爬梯后将扒杆底部的“S”形钢钩,安放在爬梯一侧,并用铁丝或绳索分别绑扎牢固,筒身每砌筑2.5m向上移动一次扒杆,直至烟囱砌筑完毕。垂直运输系统应配备完善的安全保护装置(如起重量及提升高度的限制、制动、信号等装置及紧急安全开关等)。 3、关键部位施工工艺 3.1烟囱基础工程 3.1.1基础施工: 3.1.1.1垫层以下施工,采用机械与人工相结合的方法。 3.1.1.2施工测量 在土方施工前,根据烟囱的中心坐标,作互为900方向的半永久性控制桩,每个方向上作两个。烟囱中心在浇筑基础底板时,在中心位置埋设一块铁板,待基础拆模后,利用地面上的控制桩,用“十”字交汇法把中心测到铁板上,并作出记号,此时的中心,即为烟囱的中心控制桩。 3.1.1.3根据测量,求出烟囱中心点,烟道中心线和±0.00m标高,并定出控制桩,划出圆周线,确定开挖方式和挖土顺序。土方开挖从上至下分层分段依次进行,在挖方土弃土时,应保证挖方边坡的稳定。 垫层混凝土。土方工程完工并经地基检查合格后,便可浇灌垫层混凝土。浇灌方法,可在基坑的边沿处设置一个临时卸料台,混凝土通过溜槽或串筒卸入手推车内,然后用手推车把混凝土运至卸料台的相对方向,分左右两侧同时向卸料台方向靠拢,直至浇灌完成。 垫层混凝土采用平板震动器捣固,其表面应保持平整。因该烟囱基础为圆形基础,在浇灌垫层混凝土的同时,把烟囱的中心控制桩一起浇筑完成,并用经纬仪采用“十”字交汇法把中心点测定在中心桩上,作出中心标记。此中心点不但用来控制烟囱的基础中心,而且用来控制筒身施工测量和控制烟囱垂直度,因此,应妥善保护。 3.1.1.4根据本工程实际情况,采用砖砌代模。使用砖砌1.3m高,模外侧逐步回填土,以保证砖模有足够刚度和强度,在浇灌混凝土时,不致外胀。

烟囱施工安全专项施工方案

目录 一、工程概况及特点 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (2) 四、施工工艺技术 (5) 五、施工安全保证措施 (5) 六、劳动力计划 (12) 七、计算书 (13) 附件:1、烟囱工程施工平面图 一、工程概况 本工程为广汇哈密煤化工项目动力站烟囱工程,本期工程共2个150米烟囱,基础底部直径25.96米,顶部出口直径5.5米。烟囱为单筒钢筋混凝土结构。 二、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92 3、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 5、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 6、《烟囱施工图》 7、《土建专业烟囱施工方案》

8、国务院建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案及专家论证审查办法》 三、施工计划 3.1施工进度计划 根据当地气候条件等原因,筒身全部砼浇筑、内衬砌筑、平台制作安装及外装饰,综合考虑总工期305天。 3.2工程所需要的主要措施材料见下表所示:

3.3、工程所需工器具计划见下表:

四、施工工艺技术 4.1工艺流程: 施工准备→基础施工→筒身施工→+0.000 m~+35.0 m施工→+35.0 m~+75.0 m施工→+75.0m~+115.0m→+115.0m~+150.0m→避雷→井架拆除施工→油漆装饰施工。 4.2施工方法 本钢筋砼烟囱的施工方法主要采用“竖井架移置模板内砌外滑”施工方法:将竖井架立于筒身中,顶部设双层操作平台,作为砌砖、钢筋、模板、砼施工及垂直运输的平台,最顶设天滑杆支架,用卷扬机运输各种材料,采用一套模板逐节提升、安装、拆卸,将筒身砼逐节段分层浇注的方法。 五、施工安全保证措施: 5.1组织保障: 在烟囱施工之中,配专职技术员、质量检验员、安全员各一名,在烟囱施工中进行技术、质量、安全指导把好质量关。施工中,吊垂中心人员要定位、定人、责任到位,按照筒身设计要求严格控制比度,按《烟囱工程施工验收规范》BCJ78-85进行施工。工程完工后,按国家相关质量技术标准进行验收。 5.1.1质量保证措施 5.1.1.1本工程基础施工工程质量目标一次性合格。 5.1.1.2本工程设专职质检员负责工程质量的检查,督促施工人员按照技术要求、标准、规范进行施工。 5.1.1.3严格技术复核制度,测量放线后必须进行复核,每道工序施工后,工程技术与人员应进行复核。 5.1.1.4严格“三检制”,即班组自检,工序交接间互检,专职质检员专门检查相结合,使施工过程始终处于受控状态。

烟囱防腐施工方案

神火铝业商丘铝厂 烟囱防腐 施工方案 编制单位:河南宏新防腐安装有限公司日期:2010年5月26日

一、工程概况: 由于烟囱表面长期不清理,堆积了不少灰尘及其他杂物,用扫帚或棉纱将表面灰尘及杂物清除干净,烟囱爬梯平台避雷针等长时间经受风吹雨淋、阳光紫外线照晒及大气的腐蚀,已经锈绩斑斑。本次防腐施工属于高空作业,施工人员要具有登高作业证件及施工经验。 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全。 二、编制说明: 我公司经过了现场实际预测,经充分的研究和论证,本着对工程负责的原则,以科学、严谨的态度编写本施工组织设计。 若我公司有幸中标,本施工组织设计作为工程施工的纲领性文件,用以指导工程的施工与管理,以确保各项管理目标的实现。同时,我们按ISO9001质量管理体系进行有效运转,体现“以质量管理为中心,视工程质量为生命;坚持以人为本,严格过程控制,持续质量改进;努力完善保修服务,为业主提供满意的产品”的公司质量目标。 三、工程目标 3.1质量目标 确保为优良工程。 如果我公司原因达不到优良目标,我公司愿意承担工程合同造价3%的罚款。 3.2工期目标: 按要求。 3.3安全与文明施工目标: 3.3.1杜绝死亡和重伤事故的发生,杜绝重大设备、火灾和交通事故。 3.3.2轻伤事故频率控制在3‰以内。 3.3.3项目部特种作业人员和安全员必须经过培训,且持证上岗。 3.3.4创建市级文明工地。 3.4环境目标: 噪声排放达标,现场无扬尘,运输无遗洒,生产及生活废水达标排放,杜绝施工现场火灾等事故。

3.5工程回访及服务目标: 将对该工程实行终身质量负责制,并对竣工交付使用的保修、回访工作负责。工程竣工后,向业主提供工程质量保修书。公司每年定期组织相关人员进行一次质量回访,发现问题及时进行返修,填写《竣工工程质量回访表》备案,争创“用户满意工程”。 四、施工准备: 4.1人员准备: 准备具有超高空作业的施工人员15人。 4.2工器具准备: 准备绳索及滑车肆套,铲刀8~10个,钢丝刷、油漆刷若干,油漆桶10~15个。 五、施工工艺 5.1烟囱本体: 表面处理涂刷航空标志漆底漆一遍检查合格后检查合格后涂刷航空标志漆面漆第一遍检查合格后涂刷航空标志漆面漆第二遍总体检查验收(航标漆为丙烯酸) 5.2烟囱爬梯及避雷针等金属构件: 手工除锈检查合格后涂刷环氧铁红底漆二遍检查合格后涂刷中灰环氧面漆二遍总体检查验收 六、表面处理 6.1混凝土结构表面处理 (1)吊篮架设牢固后,施工人员才能下篮施工,施工应自上而下。 (2)混凝土表面的水泥渣及杂物用钢丝刷来回打磨,清除掉表面的混凝土杂物,如果有结实的杂物,用刨刀清理。 (3)基层表面必须洁净。航标漆施工前,应将基层表面的浮灰、水泥渣及

120m钢烟囱专项施工方案

老挝太阳纸业自备热电站120m烟囱 安装工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一二年三月二十九日

目录 1.编制依据及编制原则 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制原则 (3) 1.3拟采用的技术标准及规范 (3) 2工程概况 (3) 2.1工程建设内容 (3) 3总体施工部署与统筹 (4) 3.1施工总体部署 (4) 3.2施工准备 (6) 4主要施工方法 (6) 4.1烟囱制作 (6) 4.2烟囱吊装 (8) 4.3 内衬施工 (11) 4.4 其他附属设备安装 (12) 5质量目标及质量保证措施 (14) A 工程质量目标 (14) B 工程质量保护措施 (14) 6现场安全文明施工措施 (16) A 吊装及提升操作 (16) B 机械设备 (17)

C 电气照明电、通信 (18) D 防雷、防火保护措施 (18) 7 工期目标及保证措施 (19) 8 与建设单位、监理单位的配合 (19) 9 成品保护 (20) 10 技术资料的收集与归档................................................^ (20) 11 工程验收事项 (21)

1编制依据及编制原则 1.1编制依据 1.1.1初步技术文件 1.1.2现场条件及自然特征 1.1.3国家现行的技术规范、规程及标准 1.1.4本公司承担类似工程的建设经验 1.1.5我司现可投入工程的施工技术力量、机械设备和资金实力 1.1.6我司经国家质量体系认证中心认证的质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》和《一体化管理程序文件》 1.2编制原则 本投标施工组织设计编制将遵循以下几个原则:符合性原则,先进性原则,合理性原则。 1.3拟采用的技术标准及规范 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 《钢结构制作安装施工规程》 (YB254-96) 《钢结构、管道涂装技术规程》 (YBJ256-96) 《钢结构检验评定及加固技术规程》 (YB9257-96) 《建筑钢结构焊接规程》 (JGJ81-91) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—200 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 《高处作业分级标准》(GB3608—83) 2工程概况 2.1工程概况 本工程为老挝太阳纸业热电站钢烟囱,下部直径5m,出口直径3m,材料为耐硫酸露点腐蚀钢,因为暂没有详细图纸,且在国内现行的设计图纸钢烟囱图集08SG213-1中只有

烟囱基础施工方案

目录 1、编制依据 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况及工程量 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 、工程概况 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 、施工项目名称、规模、使用功能、结构设计特点、几何特征................................ 错误!未定义书签。 、施工方法及工期要求 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 、工程量 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、施工准备工作............................................................................................................ 错误!未定义书签。 、技术配备 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 、人员配备 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 、作业人员要求 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 、环境要求 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 、机械准备 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 机具准备 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 、材料准备 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 、仪器、仪表、工具 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 、安全工器具 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、施工程序及施工方法 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 、施工程序 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 、施工方法 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 、垫层施工 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 测量放线 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 接桩处理 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋工程 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 模板施工 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。

烟囱施工安全措施

烟囱施工安全措施 1.一般安全要求 (1)对参加烟囱工程施工的人员,必须进行技术培训和安全教育,使其了解本工程施工特点,熟悉本要求和本岗位的安全技术操作规程,并通过考核合格后方能上岗工作,主要施工人员应相对固定。 (2)烟囱施工人员应先经过医务部门的体检,证明体格适合高处作业者,才能允许进行作业。在烟囱操作平台的施工人员必须定期进行体检,经医生诊断凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病及其他不适合高处作业疾病的不得上操作平台工作。 (3)烟囱施工中应经常与当地气象台、站取得联系,遇到雷雨、6级和6级以上大风时,必须停止施工。停工前做好防护措施,操作台上人员撤离,应对设备、工具、零散材料及可移动的铺板等进行整理、固定并做好防护,全部人员撤离后立即切断通向操作平台的供电电源。 (4)烟囱施工现场必须具备场地平整、道路通畅、通电、通水的条件,现场布置应按施工组织设计总平面图进行。 (5)在施工的建(构)筑物周围必须划出施工危险警戒区。警戒线至建(构)筑物的距离不应小于施工对象高度的1/10,且不小于10m。当不能满足要求时,应采取有效的安全防护措施。 (6)危险警戒线应设置围栏和明显的警戒标志,出人口应设专人警卫并建立警卫制度。 (7)施工现场的供电、办公及卫生设施等临时建筑和大宗材料的堆

放,应布置在危险警戒线外。 (8)危险警戒区内的建筑物出人口、地面通道及机械操作场所,应搭设高度不低于2.5m的安全防护棚。 (9)烟囱工程进行立体交叉作业时,上、下工作面间应搭设隔离防护棚。各种牵拉钢丝绳、滑轮装置、管道、电缆及设备等均应采取防护措施。 (10)防护棚的构造应满足下列要求: 1)防护结构应通过计算确定; 2)棚顶一般可采用不小于二层纵横交错的木板或竹夹板组成重要场所增加一层2~3mm厚的钢板; 3)建(构)筑物的内部防护棚,应从中间向四周留坡,外(四周)防护棚应做成向内留坡(外高内低),其坡度均不小于1:5; 4)垂直运输设备通过防护棚时,防护棚所留洞口周围应设置围栏和挡板,其高度应不小于800mm; 5)当利用平台、灰斗底板代替防护棚时,在其板面上应采取缓冲措施。 (11)现场垂直运输机械的布置应符合下列要求: 1)垂直运输用的卷扬机,应布置在危险警戒区以外,并尽量设在能与塔架上、下通视良好的地方; 2)当采用多台塔吊同场作业时,应防止互相碰撞。 (12)垂直运输设备,应有完善可靠的各种安全保护装置,严禁使用

烟囱爬梯防腐方案

烟囱爬梯防腐工程 施工方案 施工单位:河南省东方(集团)有限公司上海第一分公司日期: 2011年5月25日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、烟囱防腐技术规范书的逐条响应 四、防腐施工工作内容 五、材料的来源 六、烟囱爬梯损伤部位修补 七、施工工艺及规范 八、劳动力准备及安排计划 九、质量管理与保证措施及施工过程的控制 十、确保安全组织措施

一、工程概况: 目前机组脱硫拟采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺进行烟气脱硫改造,不设GGH,脱硫设计煤种硫份为2.1%。脱硫后的烟气为饱和湿烟气,烟温低、湿度大、自拔力小。脱硫湿烟气的腐蚀类型包括硫酸、亚硫酸、盐酸、氢氟酸等,烟气等级为强腐蚀性。烟囱在含有腐蚀性介质的烟气压力和湿度的双重作用下,结露形成的冷凝物具有很强的腐蚀性,对烟囱内侧结构致密度差的材料产生腐蚀,影响结构耐久性。依据国际工业烟囱协会(CICIND)的设计标准:燃煤电厂脱硫烟囱应按强腐蚀烟气等级来设计。 本工程烟囱为传统的单筒式锥形钢筋混凝土烟囱,为适用脱硫湿烟气的使用条件,必须对其内壁进行防腐处理。防腐涂层必须满足脱硫系统运行或因检修及事故工况脱硫系统停止运行两种状态下烟气介质环境。 二、编制依据: 1.《烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料》(DL/T693—1999)。 2.《火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐材料》(DL/T901—2004) 3.《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB 50224-95 4.《电力建设施工质量验收及评定规程土建工程》(DL/T5210.1-2005) 5.《建筑工程施工质量验收定统一标准》(GB50300-2001) 6.《火力发电厂土建结构设计技术规定》(DL 5022 93) 7.《烟囱设计规范》(GB50051-2002) 8.《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-91) 9.《建筑防腐工程质量检验评定标准》(GB50224-95)

烟囱烟道施工方案

烟囱烟道施工方案 一、概况: 烟囱和烟道是本工程建设工程中的一个构筑物工程项目,本项目工程布置于一期建设工程范围内,是个砖砌体构筑物,其设计标高±0.000m,相当于绝对标高3.300m,与室内外标高相差300mm。 烟囱的编号50/2.0—0.7—400,即烟囱高度50m,顶部口内径为2.0m,基本风压为0.7KN/㎡。基础为桩基,桩采用预制钢筋砼方桩,规格型号为JAZHb—235—1111C,共计26根桩。 桩顶标高-2.5m,烟囱承台底标高为-2.6m。 烟道基础为筏板基础,厚度为300mm。基础底标高为-1.3m,烟道纵向设置5个进烟口,烟道端部设一个出灰口。烟道顶部为半圆拱顶。烟道基础须置于老土上(即为○2层土质)如果超深采用C15砼填充。 二、施工技术要求:烟囱、烟道施工参照00G211—3图集。施工技术要求如下: 1、烟囱、烟道的筒壁砖砌体,采用MU10机制粘土砖,砌筑砂浆采用M7.5水泥混合砂浆。 2、根据业主及设计院要求燃煤含硫量为3~4%,烟囱、烟道内衬须采取防腐措施。 (1)、内衬砌筑材料:砖采用机制粘土砖,等级为MU10,砌筑砂浆采用水玻璃耐酸砂浆。 (2)、隔热材料采用岩棉板,容重量小于2.0KN/m3。 (3)、烟囱、烟道的圈梁砼采用水玻璃耐酸砼。 (4)、烟囱、烟道筒壁内表面应涂刷2mm厚沥青防腐层。 3、烟囱筒身外表面坡度均为2.5% 4、烟囱、烟体壁厚:±0.000m~10.000m标高之间壁厚为620mm,10.000~20.000m标高壁厚 为490mm,20.000~30.000m标高之间壁厚为370mm,30m顶部标高之间壁厚为240mm。 5、烟囱内衬隔热层厚度:±0.000m~10.000m标高之间内衬厚为240mm,隔热层为100厚。 10m标高以上内衬厚度均为120mm,隔热层厚度均为50mm。 6、每隔10m筒体砌筑节点参照00G211—3图集31页2、4、6节点大样,32页11节点大样, 烟道连接口见33页13节点大样。 7、烟囱筒体上钢爬梯须按00G211—3图集P35○7大样加工,且按2-2、3-3剖面图安装。钢构 件外露部位基层红丹防锈漆二遍,面层环氧树脂漆一底二涂。