整体解决方案系列
燃气锅炉房天然气泄漏应
急处理措施
(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-18676燃气锅炉房天然气泄漏应急处理措
施
Emergency treatment measures for natural gas leakage in gas boiler
room
说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定
1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序
1.1室外埋地燃气管线泄漏。立即通知燃气公司调压站切断气源,并向公司安全和生产部门汇报,通知疏散附近居民,根据天然气泄漏应急预案进行处理。
1.2室内燃气管线泄漏。
立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司调整供气压力,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。
1.3锅炉本体泄漏。
a.紧急停炉(按急停按钮)。
b.关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。
c.根据天然气泄漏应急预案进行处理。
1.4燃烧器泄漏。
立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关的技术人员整改。
1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。
立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。
2处理天然气泄漏时应注意的问题
2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。
2.2及时与燃气公司、供热公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。
2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。
2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测
工具等的储备。
2.5处理泄漏要派车间专职安全员现场负责,对有关人员进行相关技术交底。
2.6处理完后要保证工完料尽场地清,认真作好技术资料的填写。
请输入您公司的名字
Foonshion Design Co., Ltd
天津海港燃气有限公司 天然气管道泄漏突发事件 应急处置预案 天然气管道泄漏突发事件应急处置预案 1。1事故类型 (1)由于第三方交叉工程施工导致管线遭到损坏,发生破裂,导致管道内天然气大量泄漏; (2)管道本体发生腐蚀穿孔,造成天然气泄漏; (3)管道遭不法分子恶意破坏,造成天然气大量泄漏; (4)因洪水、地震等自然灾害原因导致漂管、悬空、变形或断裂造成天然气大量泄漏得事件。 1、2 危害程度分析 (1)天然气管线因周边工程野蛮施工、第三方恶意破坏或自然灾害等原因,造成管道损坏,大量天然气泄漏,影响了分公司得正常安全生产; (2)大量天然气泄漏,影响管道周边居民及企事业单位得正常生产生活秩序,影响北京及天津地区正常天然气供应; (3)大量天然气泄漏,导致周边环境污染。 1。3应急处理处置基本原则 坚持快速反应,指挥统一,分工协作,形成合力,公司自救社会援救相结合得原则、 2 组织机构及职责 2、1组织机构设置及人员组成 本公司设置突发事件应急处置机构,作为发生突发事件时得现场处置机构,在应急响应状态下立即组成。站长为应急处置第一责任人。成员由维修员工、加气工组成、2、2 应急处置工作职责 2、2。1站长应急职责 (1)负责编制应急处置预案并组织员工培训与演练; (2)负责管道应急响应程序得启动;
(3)获得事件信息后在第一时间向公司领导报现场情况并随时通报处理过程; 2.2。2副站长应急职责 (1)发生应急事件后,立即组织人员进行现场周边警戒; (2)配合抢修单位编制抢修方案并上报; (3)配合应急抢修人员按照审批后得抢修方案进行抢修并现场监护; (4)配合修组对抢修得现场进行验收并上报抢修结果、 2、2、3 管道巡线工职责 (1)负责事件处置过程中信息汇报; (2)听从副站长指令,完成应急事件初期得处理; (3)根据管道副站长指令完成对应急事件现场得警戒; (4)负责接应应急抢修队伍与物资进入抢修现场; (5)对应急事件得抢修现场进行监护。 3 预防与预警 严格执行《中华人民共与国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道检验规程》等法律、法规、技术标准,并按照要求检查、整改,不断完善压力管道管理制度。4应急处置 4。1.1 响应程序 事件处置流程 4。2 处置措施 4。2、1巡线工处置要点 (1) 发现天然气管道泄漏后立即上报站领导与分公司调度室;
燃气锅炉应急预案
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?
燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、
燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。
天然气泄漏的应急处理方案 天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 一:天然气大量泄漏的处理 泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。 当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。 1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀
和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控制。 3:事故初步控制阶段。 (1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制: ①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。 ②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。 ③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。 ④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。 ⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。 ⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。 ⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。
不明原因燃气泄漏演练 2014年6月20日报警人员:燃气公司,我现在火炬街物探活动中心西门处,闻到燃气味道,就是不就是燃气泄漏了,请尽快派人瞧瞧吧? 接警人:好的,请问您闻到燃气味道的具体位置? 报警人告知大概位置。 接警人:好的,请您上风口方向迅速撤离到没有燃气臭味的地方,并严禁使用手机、使用明火,请帮助我们制止过往车辆及行人进入该区域,我们抢修人员立即赶往现场,最后请留下您的姓名与联系方式,谢谢。 客服中心接到路人报警后,随即向刘骥骞报告。 接警人:刘主任,接到报警电话。火炬街物探活动中心西门处有疑似燃气泄漏。请派人处理。 刘骥骞:知道,请继续做好维抢修电话接听,将最新情况及时向我汇报。 刘骥骞通知就近巡线人员迅速赶往现场:吴炬,火炬街物探活动中心西门处有人报警有燃气味,请您们立即赶往现场核实、检测,随时向我报告最新情况! 巡线人员吴炬:收到,我马上赶往现场! 客服中心主任继续指派维修人员关玉成赶往现场进行警戒,协助抢修人员吴炬开展前期核实、检测工作。 抢修人员吴炬、关玉成收到指令后迅速赶往现场,到达现场后与报警人沟通。 吴炬:我就是涿州昆仑燃气员工,请问就是您报的警不? 报警人:就是,我闻到这片区域有燃气臭味。 吴炬:请您给我指一下具体位置。 报警人用手指了一片区域。 吴炬:在我检测期间,请您撤离到没有臭味的区域,禁止拨打手机、使用明火、启动车辆,配合我做好警戒工作。 报警人:好的! 关玉成、吴炬开始进行现场燃气浓度检测。 (检测注意事项:1、管道周边有无塌陷;2、管道周边有无动土作业;3、管道周边植被就是否枯萎;4、管道周边三沟三井检测) 昆仑公司领导指示:现在模拟在燃气管道周边阀井内检测到燃气浓度超标,
In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.燃气锅炉房天然气泄漏应急处理正式版
燃气锅炉房天然气泄漏应急处理正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序 1.1室外埋地燃气管线泄漏。燃气泄漏火情应急预案 燃气泄漏火情应急预案 1目的当乙炔、氢气等燃气泄漏引发火灾时,为能够快速反应、有序行动、控制事态、减少损失,特制定本预案。2 适用范围本局区域内可能发生的因乙炔、氢气等燃气泄漏所引发火灾的控制。3 职责 3.1 局责任事故应急处理领导小组负责对事故处理实施统一指挥和调度。3.2 局义务消-防-队协助专业消防人员进行火灾的扑救与处理。 4 预案4.1 局应成立义务消防组织,定期组织培训,并配备与火灾性质相适应的灭火器材。4.2 发现乙炔、氢气泄漏着火,现场人员应立即拨打119报警并报局责任事故应急处理领导小组,同时采取以下措施控制火情:4.2.1 利用配备的灭火器材控制火灾。4.2.2 若现场情况允许,应关闭着火气瓶阀门。4.2.3 对于一时无法堵漏或封闭的气源,不宜立即将火扑灭,以防泄漏的气体遇明火发生爆炸。可一边对已燃气瓶及与其相邻的未燃气瓶喷水冷却,一边让气体自行燃尽。4.3 报警后,局责任事故应急处理领导小组应派人到交叉路口和单位门口迎候消防人员并引领至火灾现场。4.4 按照局责任事故应急处理领导小组的.统一指挥,局义务消-防-队员应积极配合专业消防人员进行火灾的扑救和处理。4.5 灭火后,局责任事故应急处理领导小组应派专人保护现场,以便对事故原因进行调查。注:潍坊市环境保护局消防安全应急组织机构及人员名单见《潍坊市环境保护局消防安全紧急事故应急预案》化学危险品泄漏应急预案1目的当化学危险品因以外发生泄漏时,为能够快速反应、有序行动、控制事态、减少损失,特制定本预案。2 适用范围本局区域内可能发生的因化学危险品泄漏所引发污染及火灾的控制。3 职责 3.1 局责任事故应急处理领导小组负责对事故处理实施统一指挥和调度。3.2 监测中心站负责泄漏化学危险品的收集和处理。3.3 局义务消-防-队协助专业消防人员进行火灾的扑救与处理。 4 预案4.1 局应成立义务消防组织,定期组织培训,并配备与火灾性质相适应的灭火器材。 4.2 监测中心站药械仓库应配置废液及固体废物收集容器。4.3 发生化学危险品泄漏,现场人员应在保证人身安全的前提下,立即将泄漏物及污染的土壤一并收集于预置的容器内,依据污染物的性质,按照《废液处理作业指导书》要求进行处理或送交专业处理机构进行处理。4.4若因化学危险品泄漏引发火灾,现场人
燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运
行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、
食堂天然气泄漏事故应急处理预案 xxxxxx幼儿园
食堂天然气泄漏事故应急处置预案 幼儿园食堂是全园唯一使用天然气的场所,为保证全园师生的人身安全和园内财产安全,结合幼儿园实际特制订xxxxxx幼儿园食堂天然气泄漏事故应急预案: 一、食堂天然气使用现场基本情况 1.使用天然气的设备共两个:天然气炉灶(两个接口)和燃气蒸车(1个接口),共计三个燃气接口。 2.食堂内外的消防设施:食堂外备有消防栓1套、4公斤干粉灭火器2具,食堂内备有4公斤干粉灭火器1具,均能正常使用。 二、预防食堂天然气系统发生事故的措施 1.加强食堂工作人员的安全教育工作,严格落实岗位责任制,天然气双灶及蒸车有专人使用、专人负责,其他人员不得随意使用。 2.要求食堂人员每天进厨房第一件事必须是开窗通风,并且用便携式燃气报警器检测燃气接口,确定无泄漏方可启动电源及其他设备。 3.厨房人员要求熟练掌握燃气报警系统的使用方法及注意事项。 4.闲杂人员严禁进入厨房。 5.使用燃气设备时,应注意通风换气,且人不得远离,以防引发意外情况,甚至造成事故。 6.当遇意外停气时,必须及时关闭燃器具自身阀门和燃器具前阀门,待供气恢复正常时方可使用;不使用后,必须检查燃器具自身阀门和燃器具前阀门是否关好,做到人离阀关。 7.严禁在燃气设施附近堆放易燃、易爆等物品。 8.按规定方法使用合格专用燃气胶管,为防鼠患,使用保护胶管的套管(套
管为金属性管或带增强金属网或纤维网软管),胶管按规定期限更换。 9.注意对燃气设施的保护,不要擅自拆除、改装、移动、包装燃气设施。 10.应积极协助和配合天然气公司对户内外燃气设施的检查、维护、抢修等工作。 11.保持灶具清洁,燃烧器上的火孔应随时去污,保持灶面清洁,燃气畅通,保持良好的受热状态。 三、发现燃气泄漏时处置方法: 1.迅速关闭燃气总阀,让门窗全开保持空气流通 2.立即到户外安全距离拨打xxxxx报修电话,通知xx天然气公司派人处理; 3.熄灭一切火种并严禁开关任何电器或使用室内电话; 4.若事态严重,厨房人员应立即撤离现场,同时通知园长,立即启动应急预案,迅速安排全园师生疏散到安全地带,拨打119报警。 5.园方立即封锁现场,禁止闲杂人等及车辆靠近。 四、报警及通讯方式 1.报警方法:食堂天然气系统一旦突发事故,工作人员立即向园长、食堂管理人员、天然气公司、消防队报警。园长接到报警后根据现场情况启动现场处置应急预案。 2.电话报警内容:泄露部位、泄漏量、有无人员伤亡、现场风向等。 3.报警电话 物业报修电话:xxxxxx消防大队:119 xx天然气公司:xxxx xxxxxx幼儿园 2016年7月
编号:AQ-BH-08986 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 天然气管道泄漏突发事件应急 处置预案 Emergency response plan for natural gas pipeline leakage
天然气管道泄漏突发事件应急处置 预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1事故特征 1.1事故类型 (1)由于第三方交叉工程施工导致管线遭到损坏,发生破裂,导致管道内天然气大量泄漏; (2)管道本体发生腐蚀穿孔,造成天然气泄漏; (3)管道遭不法分子恶意破坏,造成天然气大量泄漏; (4)因洪水、地震等自然灾害原因导致漂管、悬空、变形或断裂造成天然气大量泄漏的事件。 1.2危害程度分析 (1)天然气管线因周边工程野蛮施工、第三方恶意破坏或自然灾害等原因,造成管道损坏,大量天然气泄漏,影响了分公司的正常
安全生产; (2)大量天然气泄漏,影响管道周边居民及企事业单位的正常生产生活秩序,影响北京及天津地区正常天然气供应; (3)大量天然气泄漏,导致周边环境污染。 1.3应急处理处置基本原则 坚持快速反应,指挥统一,分工协作,形成合力,公司自救社会援救相结合的原则。 2组织机构及职责 2.1组织机构设置及人员组成 本公司设置突发事件应急处置机构,作为发生突发事件时的现场处置机构,在应急响应状态下立即组成。站长为应急处置第一责任人。成员由维修员工、加气工组成。 2.2应急处置工作职责 2.2.1站长应急职责 (1)负责编制应急处置预案并组织员工培训和演练; (2)负责管道应急响应程序的启动;
燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前
燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。
4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。
编号:SM-ZD-10715 液化石油气和天然气泄漏应急处置八项措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
液化石油气和天然气泄漏应急处置 八项措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 液化石油气和天然气是一种广泛应用于工业生产和居民日常生活的燃料,发生泄漏时要采取以下应急处置措施。 (1)建立警戒区。立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少800米范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。 (2)消除所有火种。立即在警戒区内停电、停火,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。 (3)控制泄漏源。在保证安全的情况下堵漏或翻转容器,避免液体漏出。如管道破裂,可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法堵漏,随后用高标号速冻水泥覆盖法暂时封堵。 (4)导流泄压。若各流程管线完好,可通过出液管线、排
天然气的泄漏危害及应急处理(一)、天然气泄漏对人体的危害 天然气泄漏时,当空中的浓度达到15%以上时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。(二)、天然气的特性 以上我们了解了天然气的化学性,它本身就是一种易燃易爆气体、具有易燃、可燃可爆气体的双重性,比空气轻易发辉(我只是说小漏,如漏气严重,浓度大时会引起人体中毒、燃烧和爆炸)。 (三)、天然气泄漏的应急处理 在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏排除险情的过程中,必须贯彻“先防暴、后排险”的指导思想,坚持“先控制火源、后控止泄露”的处理原则,灵活运用,关闭阀门断气,堵塞漏点,善后测试的处理措施。 1、处理天然气泄漏的指导 (1)天然气的性质和泄露规律:扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸,一旦发生爆炸,将对人们的生命财产安全 带来更大的灾害,因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防 爆重于排险的思想。在有由于现场人员走动,身上有铁器和 无有静电服摩擦等因素易产生火花,势必造成扩散的天然气 燃烧和爆炸,不仅排险人员的生命安全受到威胁,而且周围 的建筑物也将受到毁坏。
(2)设置警戒区,禁止无关人员车辆进入,禁止一切火源进入,另外,切断泄漏点周围的电源。 2、天然气泄漏的处理方法 (1)天然气一旦发生泄漏,排险人员到达现场后,主要任务是关闭气源总阀门,切断气源,如果是阀门损坏,可用麻 袋片缠住漏气处,或用大卡箍堵漏,更换阀门。一边抢救人 员,让窒息人员立即脱离现场,到新鲜空气流通的地方休息, 出现呼吸困难及停止者应进行人工呼吸,拨打120急救。(2)及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情,现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面,为迅速堵漏创造条件,对 天然气已经扩散的地方,电器设施要保持原来的状态,不要 随意开和关,对接近扩散区的地方,也要切断电源, (3)用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温。 (4)对进入天然气泄漏区的排险人员,严禁穿戴钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花和火星。(四)公众安全 (1)立即将泄漏区周围至少隔离50米。 (2)撤离非指派人员。 (3)把受伤人员一定安排的上风口。 (4)不要进入地势低洼地区。 (五)着火处理方法 (1)小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。
燃气泄漏应急预案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
天燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、组织机构 1. 应急小组组成 总指挥:金安丽 副总指挥:于鹏、李玉娟 组长:吴光剑 组员:高净炀、佟晓燕、吕春花、王雨春、周东辉、唐航、于思洋、张照东 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)物业部负责组织《天燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)保卫部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)物业部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)运营部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场运营部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后 要关闭供气阀门,避免发生漏气。 2.物业部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有 效。
三、信息分析通报与报告: 1.物业部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任 心,认真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,物业部值班人员要及时将情况报告部门经理、 保卫部,物业部要将情况逐级向上报告。 3.事故(协调)处理完毕后,物业部及时将事故情况报告上交部门经理 及相关上级主管部门。 四、燃气泄漏时的行动方案: 4.燃气管线发生泄漏后,发现人应立即通知商场保卫部或物业部。 5.保卫部人员接到报告后应立即携带防护器材赶到现场,设置警戒线, 视情况对现场人员疏散,阻止无关人员进入,现场严禁使用明火、通讯及各种电器,现场准备好灭火器材,做好防护准备。 6.物业部人员接报后立即关闭泄漏区域上端阀门,查找泄漏点,协调进 行抢险,及时通知燃气公司到场维修,并在防爆的前提下做好通风换气工作。 7.运营部人员负责对现场滞留人员进行疏导,以免发生混乱。 8.如现场有人员中毒休克,应立即抬往空气流通处,采取必要救护,事 故处理结束后由物业部及时填写《事故分析调查报告》并归档保存。 五、预防燃气泄漏的准备: 1.要建立管理制度并制定落实的检修计划。 2.商场内配备足够的消防器材及排风设备。 3.确保商场消防报警系统的正常使用。 六、突发燃气泄漏应急队伍的建设、培训和演练: 管理部部负责建立培训制度,定期对员工进行培训并组织燃气泄漏演练。
锅炉房应急预案演练方案 一、演练地点:锅炉房 二、演练时间:2016年4月8日(上午10:00-11:00) 三、参加人员:当班锅炉值班人员、维修人员以及管理人员、安全员 四、演练物品: 1、防爆扳手、可燃气体探测仪 2、曲臂式升降车:1辆 3.图像记录:照相机1台 五、演练事件背景:燃气锅炉运行中突然报警停机、燃气管路发生火情 六、演练成员以及职责分工 1、总指挥:赵晖 负责应急演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的点评。 2、现场指挥:王利 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练专业队长:赵德宝 负责演练具体执行人的确定(2名),操作升降车人员的确定(1名),现场维护人员的确定,与现场指挥的配合等。 4、现场演练执行:锅炉当班值班人员、维修人员。 5、现场拍照:王伟明 七、演练具体步骤演习一(燃气泄漏误报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。(电话通知必须在泄漏点上风口10米外进行,下同) 2、赵德宝通知维修班人员立即开启曲臂式升降车开往报警地点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并科室应急预案信息报告流程汇报给科长赵晖及安全环保科。 3、经检查后未发现有燃气泄漏、判断为误报。 4、锅炉值班人员携带防爆板手到锅炉房燃气间手动将燃气切断阀缓慢恢复至原位,待锅炉前燃气管道压力正常稳定后再开启锅炉恢复供汽。 演习二(燃气泄漏报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。 1、赵德宝通知维修班人员开启曲臂式升降车开往报警点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并按科室应急预案信息报告流程汇。 4、经检查后发现燃气管道法兰连接处确有轻微燃气泄漏。 5、设施科维修人员携带防爆板手站在泄漏点上风口处对泄漏处法兰螺丝匀力紧固,如解决泄漏问题按(演习一)处理。如泄漏未解决通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场,安全员王伟明通知燃气公司进行专业处理,待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。 演习三(锅炉房燃气管道发生泄漏着火---火势较小,不危及生命) 2、锅炉值班维修人员发现锅炉燃气管道发生小气量燃气漏气火灾,立即通知班长赵德宝。 3、锅炉值班人员采取堵漏灭火方式-用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭,冷却1分钟后手动切断燃气间燃气阀门,同时通知主管王利及安全员王伟明,通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场。赵德宝按科室应急预案信息报告流程汇报。 4、王利、王伟明到达现场通知燃气公司进行专业处理。待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。
锅炉房应急处理方案 (一)蒸汽锅炉 1、缺水现象的应急处理 应急处理:首先校对各水位表所指示的水位,正确判断是否缺水:在无法确定缺水还是满水时,可开启水位表放水旋塞,若无锅水流出,表明示缺水事故,否则是满水事故。按照叫水程序进行“叫水”。如果经叫水水位表内能看到水位出现,表明是轻微缺水。如果经过“叫水”水位表内仍无水位出现,表明严重缺水。轻微缺水时,应减弱燃烧,并且缓慢地向锅炉进水,同时要查明缺水的原因。待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上,再增加燃料和送风,恢复正常燃料。锅炉严重缺水,应紧急停止燃烧,严禁向炉内进水。 预防方法: ①加强锅炉工的安全技术教育,迅速提高操作水平。 ②经常冲洗水位表,确保水位表指示水位准确。 ③加强给水装臵及水位报警系统的维护管理,定期进行校验和调校。 ④正确安装水位表,运行中加强检查,防止出现假水位。 2、满水现象的应急处理 应急处理: ①当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线,但低于上部可见边缘时,应冲洗水位表, 判断水位是否为假水位,如确定水位指示准确,就应采取措施减少给水,恢复水位正常。 ②水位继续升高时,应开启排污阀和事故放水阀放水。放出少量锅水,是水位降到正常水 位线,然后恢复正常运行。 ③经上述处理后,如果锅筒水位继续上升,且高于上部可见边缘,应采取紧急停炉措施, 查明故障原因且消除隐患后,再恢复运行。 3、汽水共腾现象的应急处理 应急处理: ①减弱燃烧,关小主汽阀,降低负荷。 ②全开锅筒表面排污阀,并适当开启定期排污阀,同时加大给水,保持正常水位,以降低 锅炉的含盐量,提高锅水品质。 ③采取有效措施,改善锅水品质增加对锅水的化验分析次数,造成蒸汽管道水击时,应开 启蒸汽管道和分汽缸上的疏水器(阀)将水排出。 ④故障排除后,应冲洗水位表恢复正常运行,如经上述处理后故障仍未排除,应紧急停炉 检查,并立即向有关领导汇报。 4、锅炉超压的应急处理 应急处理: ①减弱燃烧。 ②如安全阀失灵而不能紧急排汽时,可以手动进行排汽。 ③保持水位表正常水位。 ④进行上水和排污,降低炉温。
天然气泄漏应急处理方 案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控
制。 3:事故初步控制阶段。 ⑧利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气,防止形成可爆气。 ⑨在初步控制中,应有人监护,有必要情况下,应戴防毒面具。
天然气泄漏事故应急预 案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
天然气泄漏事故应急预案 1. 事故类型和危害程度分析 车间生产使用的天然气,存在火灾爆炸、中毒、窒息、等危险,可能导致重大安全事故.天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 天然气泄漏的原因和特点 1)天然气泄漏的原因: 阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 压力表损坏。 管道破裂。 2)天然气泄漏的特点: 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。 2. 应急基本处置原则 以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救、区域联防与社会救援相结合。 3. 组织机构及职责 车间主任刘新晓任应急小组组长。 组员:孙国智、王锦泽、邵晓琳、张殿清、高中原、原波 发生突发事件时,现场第一发现人应迅速向车间应急小组报告,组长根据现场实际情况合理安排组员进行救援。 4、应急程序 按照国家和行业标准、规范制定的天然气泄漏、中毒应急处置方案,在实施过程中,坚持“以人为本”的指导思想,积极抢救人员,让窒息人员立即脱离现场,到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗,出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治。 . 发生天然气泄漏时,天然气泄漏的应急处理 在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,灵活运用关阀断气,堵塞漏点,善后测试的处理措施。 . 处理天然气泄漏方法: 1)天然气的性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸。一旦发生爆 炸,将对人们的生命财产安全带来更大的灾害。因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防爆重于排险的思想。 2)由于现场人员走动,铁器摩擦等因素易产生火花,势必造成扩散的天然气燃烧爆炸, 不仅排险人员的生命安全受到威胁,而且周围的建筑物将遭到毁坏。因此需要设置警戒区,禁止无关人员进入;严禁车辆通行和禁止一切火源,如禁止开关泄漏区电源。
港华燃气公司天然气泄漏应急预案 一、目的 明确天然气泄漏情况下的应急行动方案,避免事故,减少损失。 二、适用范围港华燃气公司出现天然气泄漏突发状况的管理与处置。 三、工作程序 1、任何人发现天然气气泄漏或接到任何天然气泄漏报警信号后应立即拨打 84652018 中控电话,报告具体位置及程度。 2、保安人员接到天然气报警信号后,立即派人员前往现场查看、支援。并及时通知工程部人员至现场查看确认,并以最快的方式通知项目总经理。 3、保安人员至现场后立即负责建立警戒线,防止围观,以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区,并设置警戒线,禁止外人入内。 4、保安人员需阻止火源发生,严禁烟火和使用电气设备。包括严禁车辆通行和禁止一切火源;禁区内严禁携带任何火种,所有车辆熄火或禁止活动,关闭一切如对讲机、手机等可能产生静电打火的设备。 5、保安、客服及其他工作人员负责疏散人员至安全区域,并协助总指挥(总经理)现场调度和指挥。
6、工程人员至泄漏现场后,立即关闭天然气总阀,并及时关闭泄漏点阀门,请示总经理联系天然气抢修队抢修。 7、如在室内泄漏,要保持冷静,谨慎行事,对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。切记现场不可开金属门、启闭照明灯、开换气、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。 8、施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星;如有必要可戴上防毒面具,没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室内后应立即切断天然气总阀,打开门窗,加快气体扩散,如泄漏较大,一时无法清除室内泄漏天然气可将用开花水枪对泄漏处进行稀释,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援,抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。受伤人员的现场 四、受伤人员的现场救护 1、发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知急救中心前来救护或将受伤人员送往医院抢救。 2、保安部和工程部应详细记录燃气泄漏的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人