专业论坛

暖通空调HV&AC 2015年第45卷第9期21 

人民防空地下室防护通风设计中的

几个问题探讨

防化学院 闵延琴☆ 张春明 刘 超 武成杰 朱明辉

摘要 讨论分析了人民防空地下室防护通风设计中存在的一些问题,包括扩散室和密闭阀门的设计、

阻力测量管和自动排气活门的设置、阻力计算和通风机选型等,提出了一些建议,以期提高人民防空地下室防护通风设计的质量。

关键词 人民防空地下室 扩散室 密闭阀门 阻力测量管 自动排气活门 阻力计算 风机选型

Discussion on p roblems of venti lation desi g n in

civi l air defense basement

By M in Yanqin ★,Zhang Chunming ,Liu Chao ,W u Chengj ie and Zhu M inghui

Abstract Discusses and anal y ses the p roblems of ventilation desi g n in civil air defense basement ,

includin g desi g n of rooms for reducin g shock wave and airti g ht valves ,installation of resistance measurin g tubes and automatic exhaust valves ,resistance calculation and ventilator selection.Gives some advices to im p rove the ventilation desi g n q ualit y for civil air defense basement.

Ke y words civil air defense basement ,room for reducin g shock wave ,airti g ht valve ,resistance measurin g tube ,automatic exhaust valve ,resistance calculation ,ventilator selection

★Institute of Chemical Defense ,Bei j in g ,China

☆闵延琴,

女,1976年2月生,硕士研究生,讲师102205北京市1048信箱人防教研室(010)66756383E-mail:minyanqin0206@sina.com收稿日期:20150202

人民防空地下室防护通风设计应严格遵守

GB50038—2005《

人民防空地下室设计规范》,但在教学和工程调研中发现,较多的人防地下室在贯彻执行现行规范、标准及防护通风系统设计等方面存在较多的问题,现针对发现的问题谈几点体会。1 扩散室的设计

扩散室是利用一个突然扩大的空间来削弱冲击波能量的消波设施。当冲击波由断面较小的入口进入断面较大并且具有一定容积的扩散室时,由于气体膨胀、分子扩散,其密度下降,因而压力降低,达到削弱冲击波压力的目的。扩散室的室内平面宜采用正方形或矩形。

GB50038—2005《人民防空地下室设计规范》中给出了扩散室内部尺寸(长L s×宽b s×高h s)的比例。为方便设计,对于乙类防空地下室,其扩散室的内部空间尺寸可根据施工要求确定。对于甲类防空地下室,相关规范中给出了常用扩散室的内部最小尺寸,在设计中可以根据实际工程

的具体情况合理确定扩散室的尺寸,

但扩散室的长、宽、高都必须满足规范的规定,任何一个方向的尺寸都不得小于规定的最小值,即使是其他方向的尺寸大于标准规定值也不行。因此,现有较多的人民防空地下室在进行扩散室设计时,仅考虑满足扩散室的最小尺寸要求,特别是结建工程,考虑到地面建筑情况,将扩散室的内部尺寸设计得较大,

这虽然对削弱冲击波非常有利,但从防化的角度看,扩散室较大将给染毒后的洗消带来困难,洗消不彻底将很难进行通风方式的转换。另外,在对实际人民防空地下室进行调研时发现,大部分扩散室内墙壁凹凸不平,非常不利于扩散室的彻底洗消,因此在进行扩散室设计时其内墙壁应平整光滑,以方便洗消。

相关文档