数字化变电站继电保护测试技术的思考

樊 霞,杭明霞

(江苏省电力公司丹阳市供电公司,江苏丹阳 212300)

摘 要:随着科学技术的不断发展,传统的测试技术已经脱离了现代发展的轨道,变电站的发展逐步实现数字化,在测试技术、测试手段等方面有了较大幅度的提高。通过数字化继电保护测试仪根据测试生成稳定的数据作为测试保护装置的保护功能,对数字保护装置的性能做出评估。

关键词:数字化变电站;测试技术;继电保护

中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:1000-8136(2013)24-0025-02

数字化变电站是建立在IEC-61850通信规范基础上的,能够实现变电站间信息的共享,满足当前经济运行发展的需求。继电保护装置是电力系统的重要组成部分,对电力系统运行的安全、稳定、可靠性都有着非常重要的影响。通过对继电保护装置进行测试,能够及时的发现保护装置中存在的漏洞和危险,便于工作人员对系统中存在的问题及时进行解决和维护,进而保证电力系统的安全性。因此,继电保护装置测试的水平直接关系着电网运行的可靠性,要对继电保护装置的测试给予足够的重视。

1 传统的继电保护技术难以适应于数字化变电站继电保护装置测试

传统继电保护装置的保护功能都是通过物理接线进行连接,以及保护装置的输入量和开关量等。继电保护测试人员通过测试仪测量并输出所得的电压并将其输入到继电保护装置的开关量输入回路内,运用故障计算方法分析所得的模拟量,将其输出数据作为继电保护装置动作的依据。判断输出跳闸命令,驱动继电器,监视保护装置的动作触点。继电保护测试人员可以根据继电保护装置工作的情况来判断变电站的稳定性,并及时做出调整,保障电力系统工作的可靠性。

随着计算机技术的不断发展并逐步应用在各个领域内,其对电力系统的发展也起着非常重要的作用。数字化变电站继电保护装置的特性致使输出模拟信号的继电保护装置不能够满足数字信号量采集的保护装置的测试,因此,需要采用数字化测试装置完成数字信息的采集,保证数字化变电站保护装置能够正常完成保护和测试的工作,及时反应数字化变电站的工作情况,便于工作人员及时发现问题,并采取相应的方案解决,以此来保障电力系统的正常工作。

2 数字化保护测试装置应该具有的特性

2.1 测试系统的通用性

数字化变电站保护装置应该具有通用性,并且能够广泛应用在我国的电力系统之中,促进电力系统的健康发展。因此,采用相应的通信标准作为运行支持的依据。IEC61580-9-2通信标准采用网络进行传输,能够实现对采样值数据资源的共享,也成为数字化变电站发展的趋势。数字化保护测试系统需要满足基本的测试要求,能够输出不同形式的报文并且要满足不同规格设备的使用要求,因此,数字化保护测试系统的通用性是非常重要的。

2.2 测试系统的实时性

测试系统主要由采样值数据打包、GOOSE报文发送和解析等相关步骤,每一个通信接口间的数据传输时间直接反应着数字化保护装置的性能,动作的时间越长,系统的性能就越差。因此,为了保证整个测试系统的实时性应该提高通信接口间动作的时间,只有速度足够快,才能确保测试采集的数据及时有效,并应用到整个系统的维护应用中。

2.3 测试系统的同步性

数字转换装置和数字保护设备之间在进行数据信号的传输时要能够保证测试系统的同步性。测试采集的电压、电流信号必须来自于同一个采样点,作为保护装置性能判断的依据,采集的数据必须准确,相位和幅值上的误差将会导致保护装置性能降低,严重时会导致系统判断失误,带来非常严重的后果,为了电力系统的稳定性,要保障采集的数字信号具有良好的同步性。

2.4 测试系统的测试规模

数字化变电站进行性能测试时系统需要多个数字保护装置,确保数据的输入输出,为系统性能测试提供有效的数据作为判断的依据。目前我国系统的发展中,仿真装置已经实现6组电流、电压及12路开关量的仿真规模。通过构建更加简单的数字化变电站测试系统,完成数字化保护装置整体性能的测试,为今后电力系统的发展提供技术支持。

3 数字化变电站中继电保护装置测试的技术分析

数字化变电站的测试手段是数字化变电站投入应用和技术发展的重要基础。目前我国电力系统存在的普遍现象是重视技术的开发研究,但是缺少对开发出来的技术进行测试,只有经过测试才能发现开发中存在的不足,并及时做出更进,这种重开发轻测试的做法给电力系统的发展带来了非常不利的影响,很多潜在的问题需要解决。

我国数字化变电站以IEC-61580通信标准为基础,继电保护装置的测试逐步走向全数字化。测试系统在发展过程中需要满足IEC-61580标准,同时利用计算机发展的优势,逐步实现继电保护装置的网络通讯,通过网络技术实现测试采集的数据能够实时共享,增强系统的测试功能。同时系统在维护和升级两方面也应该加大建设的力度,采取方便快捷的解决方案。建设通用化的硬件平台,利用软件来扩展测试功能,二者相互结合相辅相成,促进数字化变电站的发展。

目前数字化变电站继电保护装置测试技术不能满足数字化继电保护装置的测试需求,因此,进一步对数字化变电站继电保护装置测试技术进行研究和完善是当前数字化变电站发展的重要内容,同时加大闭环测试的研究力度。根据数字化变电站的特点,保护、测控等变电站在符合IEC-61850标准就能够直接无缝的接入变电站的局域网,使数字化变电站的发展变的更加简单、方便。

数字化继电保护测试系统要具有能够根据电力系统的故障设置模拟EVT、ECT的故障数据,并能够通过网络协助发出故

- 25 -

供电企业电力自动化主站系统管窥

成福明

(江苏省电力公司丹阳市供电公司,江苏丹阳 212300)

摘 要:随着我国经济水平的不断增长,国民用电量也在逐渐增加,供电质量已越来越受到人们的重视,电网的自动化改造对于提高电网运营各项指标以及供电可靠性具有至关重要的作用。供配电自动化系统建设是社会发展的必然趋势。在我国供电电力自动化发展的基础上,对电力自动化主站系统的构造进行阐述,主要包括系统结构、支撑系统以及网络系统。

关键词:电力自动化;主站系统;供电

中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1000-8136(2013)24-0026-02

供电是电力系统的末端,其直接与用户连接。电力需求的增加促进了电力事业的发展,同时,用户对电网供电质量的要求也越来越高。提高电能质量是当今整个电力系统面对的主要问题。合理完善供电网络结构,运用科学技术手段实现供配电网的自动化。自动化供配电系统是利用计算机网络技术、通信技术以及电力电子技术,将配电网上的用户数据、配电网数据以及地理信息、电网机构进行整合,构成一个完整的自动化配电系统,从而实现对电网的实时检测、控制、保护。自动化供配电系统主要是为了改善供电质量、提高供电可靠性、提高供电企业的管理水平和经济效益,实现企业与用户的双赢。

1 系统结构

电力自动化主站系统是整个供配电系统的最高层,它能够实时监控供配电网的运行状态,协调各子系统之间的关系,并进行有效的控制,从而保证供配电网处于最优的运行状态,是整个供配电网络管理和控制的核心。同时,其自身具有的人机交互界面,是完成信息交换的保证。

1.1 网络及硬件体系结构

从优化整体配置方案上我们将DMS功能分为三大主要部分即:用户及用电管理、配电工作管理以及配电网监控。他们分别通过相互独立的局域子网实现网络管理以及数据的共享,各工作站和数据服务器通过网络交换机直接挂接在主站的网络系统中,这种设计简化了设备的配置,提高了各站之间的数据通讯能力。

1.2 软件系统结构

自动化配电系统是集通讯、计算机技术、网络技术为一体的复杂的软件工程,它是以高性能的支撑系统、层次化的系统设计形成的分布式处理系统。支撑系统主要包括实时数据库和

障经数字化处理的数字信号到保护装置,并迅速作出反应,发出跳合闸命令道局域网中,当测试装置接收到命令后进行下一步的操作。计算机技术应用到数字化变电站继电保护装置的研究发展中,给其发展带来了非常大的影响。利用计算机技术对电力系统进行仿真实验,对实际发生的故障进行模拟,通过仿真来发现研究中存在的不足,并及时解决,以便于更好的投入到生产中,确保电力系统的安全运行。数字化继电保护装置不仅能够共享采集的测试数据,还能够进行统计分析,对异常的记录进行分析处理,为工作人员维护系统带来了极大的方便。

数字化继电保护装置无论是在测试的方法上还是在技术的研究上,都应该采取IEC-61580作为通信标准,并且注意数字化继电保护装置与传统继电保护装置之间的区别。在IEC-61580通信标准基础之上,对测试方法进行研究,生成满足数字化继电保护装置发展的测试方法,使测试方法更加简单,快捷,同时确保继电保护装置的稳定运行,进而保障电力系统的全面发展。4 结束语

随着计算技术的不断发展和成熟以及电力系统自动化发展的加快,继电保护技术将面临着前所未有的挑战。社会发展逐步由数字化向信息化过渡,为了更好的适应社会的发展需求,继电保护装置一电力系统为核心,通过增加转换接口与数字化保护设备之间进行信息的交换,完成数字化变电站设备的闭环性能的测试,同时检验继电保护装置的性能是否符合电力系统安全性能的要求,并及时的做出调整。

参考文献:

[1]解晓东,汤磊.数字化变电站继电保护应用问题研究[J].中国电力教育,2010,21:263-266.

[2]李俊.数字化变电站继电保护验收的探讨[J].电工技术,2009(1):65-66.

[3]廖泽友,郭贽,杨恢弘.数字化变电站采样值传输规约的综述与对比分析[J].电力系统保护与控制,2010(4):113-118.

(编辑:李敏)

Digital Substation Relay Protection Testing Technology

Fan Xia, Hang Mingxia

Abstract: With the continuous development of science and technology, the traditional test technology has been out of the track of modern development, gradually realize the development of digital substation, in such aspects as testing technology, test method has improved significantly. Through digital relay protection tester according to the test generation stability data as test the protective function of protection, to evaluate performance of digital protection device.

Key words: digital substation; test technology; relay protection

- 26 -

PW4361E继电保护测试

PW4361E继电保护测试 产品概述 随着微机型继电保护装置的大量推广普及和对保护装置试验要求也不断的提高,传统的试验仪和试验方法已远远不能满足新型保护装置的需要。微机技术的发展带来了全新的试验理念,使试验过程的智能化已成为发展的必然趋势。 PW4361E微机继电保护测试仪是我公司电力专家组和院校联手精心打造,技术性能符合GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》及DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的要求,既可单机操作也可联接笔记本电脑运行,试验仪具有强大的功能,优秀的界面,独创旋转鼠标式操作取代传统的复杂的小键盘,只用一个旋钮完成全部数据的设置、修改或功能的切换。 二、技术参数 电 流输出交 流 相电流输出(有效值) 0-40A/每相 三并电流输出(有效值) 0-120A 相电流长时间允许工作值(有效值) 10A/每相 相电流最大输出容量450V A 三并电流120A时最大容量900V A 三并电流90A时允许工作时间30s 三并电流120A时允许工作时间15s 频率范围(基波) 0-1000Hz 谐波次数1-9次 直 流 相电流输出0-±10A/每相最大输出负载电压20V 电压输出交 流 相电压输出(有效值) 0-120V 线电压输出(有效值) 0-240V 相电压/线电压输出功率50V A/100V A 频率范围(基波) 0-1000Hz 谐波次数1-9次 直 流 相电压输出幅值0-±160V 线电压输出幅值0-±320V 相电压/线电压输出功率50V A/100V A 开关量输入空接点:1-20mA,24V 电位接点输入0—+6V,判为“0”,接点闭合;+11V—+250V判为“1”,接点断开开关量输出空接点DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A 时间测量测量范围0.1ms-9999s 电源电压允许范围AC220V±10%,50/60Hz 环境温度允许范围-10℃- +50℃

变电站继电保护培训

变电站、继电保护基础知识 培训资料 二零一二二月

第一章变电站基础知识 1. 电力系统概述: 1.1 电力系统定义: 电力系统是电能生产、变换、输送、分配、消费的各种设备按照一定的技术和经济要求有机组成的一个统一系统的总称。简言之,电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。 1.2 电力系统的构成 动力系统是由锅炉(反应堆)、汽轮机(水轮机)、发电机等生产电能的设备,变压器、输电线路等变换、输送、分配电能的设备,电动机、电热电炉、家用电器、照明等各种消耗电能的设备以及测量、保护、控制乃至能量管理系统所组成的统一整体。 煤

1.3电力系统的电压等级 1.3.1 额定电压等级 我国国家标准规定的部分标准电压(额定电压)如下表: T +5% -5% 通常取线路始末电压的算术平均值作为用电设备以及电力网的额定电压。 由于用电设备的允许电压偏移为±5%,而延线路的电压降落一般为10%,这就要求线路始端电压为额定值的105%,以保证末端电压不低于95%。发电机往往接于线路始端,因此发电机的额定电压为线路的105%。通常,6.3KV 多用于50MW 及以下的发电机;10.5KV

用于25~100MW的发电机;13.8KV用于125MW的汽轮发电机和72.5MW 的水轮发电机;15.75KV用于200MW的汽轮发电机和225MW的水轮发电机;18KV用于300MW的汽轮发电机。 变压器的一次额定电压:升压变压器一般与发电机直接相连,故与发电机相同,见表中有“*”降压变压器相当于用电设备,故与线路相同。 变压器的二次额定电压:考虑到变压器内部的电压降落一般为5%,故比线路高5%~10%。只有漏抗很小的、二次测线路较短和电压特别高的变压器,采用5%。 习惯上把1KV以上的电气设备称为高压设备反之为低压设备。 1.3.2 电压等级的使用范围: 500、330、220KV多半用于大电力系统的主干线;110KV既用于中小电力系统的主干线,也用于大电力系统的二次网络;35、10KV既用于大城市或大工业企业内部网络,也广泛用于农村网络。大功率电动机用3、6、10KV,小功率电动机用220、380V;照明用220、380V。 1.4电力系统中性点的运行方式 1.4.1 中性点非直接接地系统 小电流接地系统,也称小接地短路电流系统。 供电可靠性高,但对绝缘水平要求高。电压等级较高的系统,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,故多用于60KV级以下的系统。

35KV变电站继电保护课程设计

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

智能变电站对于继电保护工作的影响

智能变电站是一种新型的低碳环保可靠的智能设备,主要特点是形成了全站信息的数字化传输和通信的网络化以及达到了信息的共享,采集,测量,控制和保护等功能都能够自动完成,并能够全天候的自动控制变电站运行状态,自动分析并调节的变电站。 智能化是变电站的一个最明显的发展趋势,从现在的技术层面来说,智能化的变电站的组建需要电子互感器,智能开关等一系列的先进的智能化设备,还需要一系列的系统的构建才能实现真正的智能化,并实现变电站智能信息的共享的现代变电站。 变电站的智能化是一个不断发展的过程。就目前技术发展现状而言,智能化变电站是:由电子式互感器、智能化开关等智能化一次设备、网络化二次设备分层构建,建立在iec 61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的变电站,设备间交换的信息用数字编码表示。 1 传统变电站与智能变电站工作方式的不同 1.1 传统变电站的工作方式 1.1.1 对新建的变电站或者新的电网线路进行继电保护相关设备的调试和验收是很有必要的。在这个过程中,继电保护班的人会和相关班组的人以及送变电工作人员一起对继电保护相关的信号系统进行检验和测试,其目的是保证继电保护装置能够正确的进行继电保护反应,设备动作与采集信息能够相互对应。整定值的确定也很重要,整定值是继电保护人员对设备进行整定的基本依据。 1.1.2 一旦发现电网中有变电站或者线路运行方式发生了改变,就必须根据工作条例对相关的继电保护设备进行调节。例如,有时候会出现保护整定值发生改变的事情,这就需要继电保护的人员对继电保护设备进行重新的定值,定值后要进行一系列的测试,在确保合格之后就可以应用在电网中去。 1.1.3 在变电站的日常运行中,对继电保护设备的维护是很重要的,继电保护人员需要定期的对设备进行测试。一旦在日常的常规测试中发现了问题,就必须立即停止使用有故障的继电保护装置,在处理完成测试合格之后,才可以继续使用。 1.1.4 一旦发生系统故障,这对继电保护设备是很重大的故障,肯定会导致继电保护装置的动作不对应,一旦发生这种情况,就需要立即对继电保护设备进行抢修,使其尽快恢复正常工作。 1.2 智能电网的继保技术带来的挑战 智能电网改变了传统的继电保护工作方式,从技术上说,主要是先进的信息综合测控技术和保护技术的使用,为继电保护工作进行了较大的变化。 继电保护伴随着wams系统的建设势必会经历一次巨大的变革,变电站信息采集中心在未来肯定会建立在智能化变电站中,并且可以通过系统收集到的数据进行智能化的保护。而且,在拥有了广域的保护系统之后,会将各个系统的部分元件相互联系起来,并给这些继电保护设备带来一次根本性的改变。 当然,为了加强对继电保护信息的管理工作,很有必要建设继电保护的管理系统,这个系统是作为变电站综合信息管理系统中的一部分存在的,主要进行继电保护信息的管理和调度工作。这些新的技术,设备的使用都需要继电保护工作人员重新开始学习并掌握整套系统的操作知识,并要学习相关设备的简单维修和检修等。 1.2.1 智能电网的继电保护装备和以前的传统的设备有很大的不同,无论在构造上还是运行的原理上都有区别,因此,需要很长时间去学习并熟悉掌握。由于继保系统构成的原理与现有保护设备有所不同,可能将使用到广域信息采集系统,而保护动作原理也不单使用本元件的信息,因此新的继保设备的使用方法也将与现有保护设备不同。如果对新设备不熟悉,将无法进行日常的管理和维护。因此,继保班工作人员需要对新设备的原理、构成、使用方法进行系统的学习。 1.2.2 智能电网中的继保设备,其保护调试方式与现有继保设备不同。 智能电网的继电保护在运行的时候,是多条线路和设备的保护相互配合进行的,而且调度的过程和传统的调度方式也不一样,这就需要继电保护工作人员,要重新认识设备,并在厂家的指导下进行学习和培训。 1.2.3 在日常的运行方式上,智能电网和传统电网是不同的。在智能变电站中,广域的保护比传统的保护复杂的多,智能变电站需要的是多个线路和设备的共同配合运行。当然,在智能电网中,一旦电网运行的方式发生变化,继电保护人员也会做一些工作,只是和传统的继电保护相比,智能变电站所需要工作人员做的工作就很少,这主要是因为智能变电站的智能化控制和自动调节能力很强,减少了很多人为的操作。 1.2.4 在巡检方式上,智能电网和传统电网的继电保护设备也有很大不同。智能变电站自身具有二次设备的自动诊断技术,这对继电保护设备的巡检是一个巨大的进步,这样一来,就减少了很多的继电保护人员的巡检工作。传统的电网继电保护故障巡

继电保护装置测试仪技术规范

继电保护装置测试仪技术规范

目录 1. 范围 (3) 2. 引用标准 (3) 3.基本要求 (3) 4. 功能要求 (4) 5. 技术参数 (4) 6. 其它要求 (4) 7. 验收与培训 (5) 8. 售后服务 (6) 9.供货范围 (6)

1. 范围 1.1 本技术条件适用于桂林供电局继电保护装置测试仪的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过30台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 引用标准 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 871-2004 电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 EN 61000-6-2: 2005通用抗扰度标准(第2部分):工业环境 IEC 1000电磁兼容性 GB 4793-1984电子测量仪器安全要求 GB/T 2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程 3.基本要求 3.1 仪器的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。 3.2 所有仪器应具备详细的中文说明书。

变电站继电保护及自动装置

变电站继电保护及自动装置 一、对继电保护的基本要求 1、继电保护及自动装置的定义:当电力系统中的电力元 件(如线路、变压器、母线等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,能够向值班员及时发出警告信号、或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终结这些事件发展的设备。 2、继电保护的作用: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 3、继电保护的基本要求: (1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统中无故障部分继续运行。即:保护装置不该动作时就不动作(如发生在下一段线路的故障,本段的保护就不应该动作跳闸)。 (2)快速性:保护装置应尽快将故障设备从系统中切除,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围。 (3)灵敏性:指保护装置在其保护范围内发生故障或不正常

运行时的反应能力。 (4)可靠性:在规定的保护范围内发生应该动作的故障,保护装置应可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保护装置不应误动。 二、变电站继电保护装置的分类: 1、根据保护装置的作用,保护可分为:主保护、后备保护、 辅助保护。 (1)主保护:为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除故障的保护。 (2)后备保护:当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护又分为: 远后备保护:当主保护拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 近后备保护:当主保护或断路器拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。 (3)辅助保护:为补充主保护与后备保护的性能或当主保护与后备保护退出运行时而起作用的保护。例如:断路器三相不一致保护、充电保护等。 2、根据保护的动作原理不同,保护可分为: (1)反映电流变化的电流保护:如过流保护; (2)反映电压变化的电压保护:如低电压、过电压等; (3)同时反映电流和电压变化的保护: 1)复合电压(低电压、负序电压、零序电压)闭锁的过流保

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

智能变电站继电保护题库

智能变电站继电保护题库 第一章判断题 1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。 3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。 4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。 6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm ~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm ~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。 9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。 10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。 11.温度变化将不会影响光电效应原理中互感器的准确度。 12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。 13.合并单元的时钟输入只能是光信号。 14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。 16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。 17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。 20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。 22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。

变压器继电保护原理及测试技术

第二章变压器继电保护原理及测试技术 第一节变压器继电保护的配置 一. 在变压器上应装设防止下列各种故障和不正常运行状况的保护: (1)绕组内及其引出端上的多相短路; (2)绕组内的匝间短路; (3)在中性点直接接地系统中的单相接地短路; (4)由外部短路引起的过电流; (5)由过负荷引起的过电流; (6)油面降低。 为此,变压器应配置必要的主保护和后备保护,以下分别予以介绍。 二. 变压器的主保护 (一)瓦斯保护 瓦斯保护能起到在变压器发生各种伴有产生瓦斯气体的内部故障的保护作用。在出现轻瓦斯及油面下降时,保护应动作于信号;但在出现大量瓦斯时(重瓦斯),通常应动作于跳闸。 瓦斯保护装设于以下变压器: ①容量为800kVA及以上的变压器; ②容量为400kVA及以上的车间变压器。 对于②所述的变压器,如各侧均未装设断路器时,瓦斯保护可仅动作于信号,但应将重瓦斯和轻瓦斯的触点分别装设信号。 (二)差动及电流速断保护 差动及电流速断保护是为了保护变压器引出端上及变压器内部的故障,动作后断开变压器的各侧开关。 差动保护装设于以下变压器:①单独运行的容量为10000kVA及以上的变压器; ②并列运行的容量为6300kVA及以上的变压器;③容量为6300kVA及以上的厂用工作变压器(为简化接线,对于备用厂用变压器,允许装设电流速断保护);④电流速断保护灵敏度不符合要求(Ksen<2),且过电流保护时限大于0.5s的容量为2000 ~10000kVA的单独运行的变压器。 除上述原则外的变压器上可装设电流速断保护代替差动保护,用作为变压器的主保护。 差动保护中的继电器可选用电磁型、整流型、半导体型的差动继电器(近年来也有选择集成和微机型的)。 按避开励磁涌流的性能的原理,可选用速饱和变流器式(带或不带制动的)、二次谐波制动式、判别波形间断式等原理的差动继电器。选择的差动继电器应以满足灵敏度和选择性的要求为准。在构成差动保护时,除了利用变压器的套管内的电流互感器的情况外,应将变压器与母线间的连接线包括在保护范围之内。 三. 变压器的后备保护 (一)变压器相间故障的后备保护 1.保护的作用 变压器相间故障的后备保护,是外部短路引起的过电流以及变压器本身故障的后备保护,保护动作后将变压器的各侧断路器断开。

变电所继电保护

目录工程概况1 第一章35KV变电所继电保护2 1.1继电保护的重要性2 1.2继电保护的基本原理2 1.3继电保护装置的任务2 1.4对继电保护的基本要求3 第二章35KV变电所继电保护设计3 2.1三段式电流保护原理3 2.2线路的保护整定计算4 第三章继电保护装置的选择7 3.1电流互感器的确定7 3.2电压互感器的选定7 3.3中间继电器8 3.4电流继电器8 3.5时间继电器8 3.6信号继电器9 3.7熔断器9 参考文献10 致谢词11

工程概况 目前国家正致力于打造强力的电网建设力度,以实现资源优化配置,使全国的电力供应得到更好的发展。我国是产电地区主要是在西部,而西部并不发达,所以要把电力送到东部地区,使全国经济能更好的发展。为了保证电力的输送更加的可靠,就要求一次系统的坚强、科学与合理,此外对一次系统的操控需要二次系统提出了更高的要求,这就促使了二次系统的技术发展与进步。 变电所二次系统主要是由继电保护和微机监控(远动技术)所形成,发电厂与变电所自动化技术获得了显著的发展与进步。变电所综合自动化技术将继电保护、测量系统、控制系统、调节系统、信号系统和远动系统等多个独立的功能系统配成的综合系统。对于本设计中,主要是针对35KV变电所继电保护的结构、运行的设计。 主变压器型号的选定为HKSSPZ-25000-35/10,额定电流为0.412/38.49KA,所用变压器额定电压为35/0.23KV(50-100KVA)。 本设计采用两台35KV的变压器并联供电方式,总共引出线两组线进入变电室内。通过电流、电压互感器再次取电源给其相应的电气元件回路。 继电保护的基本要求是可靠性、选择性、快速性、灵敏性,即通常所说的“四性”这些要求之间,有的相辅相成、有的相互制约,需要对不同的使用条件分别进行协调。 第一章35KV变电所继电保护 继电器是一种反应与传递信息的自动电气元件,是电力系统保护与生产自动化的自动、远动、遥控测和遥讯等自动装置的重要组成部分。 变电所继电保护能够在变电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯保护、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。 1.1 继电保护的重要性 电力规程规定:任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。所有运行设备都必须有两套交、直流输入和输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能有另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这两套继电保护装置和断路器所取的直流电源都有不同的熔断器供电。可见,虽然继电保护不是电力系统的一次设备,但在保证一次设备安全运行方面担负着不可或缺的重要角色。 1.2 继电保护的基本原理 电力系统发生故障时,会引起电流的增加和电压的降低,以及电流、电压间相位角的变化。因此,利用故障时参数与正常运行时的差别,就可以构成各种不同原理和类型的继电保护。 变电所继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。 可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,

智能变电站继电保护在线运检方法

智能变电站继电保护在线运检方法 摘要:在智能电网建设持续推进的背景下,智能变电站的继电保护系统虽然已 经得到了一定的完善,但在运行监测方面,传统运检模式却仍然存在着工作量大、有停电风险、有效性存疑等诸多问题,而基于全景信息开放与状态信息集的全新 继电保护系统运检模式,则恰恰能够有效解决问题,为继电保护的正常运行及提 供支持。基于此,本文对继电保护传统运检模式进行了分析,同时对继电保护状 态信息及在线运检模式展开探讨,最后基于全景信息开放提出了一些在线运检方法。 关键词:智能变电站;继电保护;在线运检 一、分析继电保护传统运检模式 (一)传统运检模式有效性分析 继电保护的运检工作主要是为了获取继电保护系统的运行状态信息,并根据运行状态信 息来对其进行评估,明确可能存在的故障隐患,当前智能变电站所实行的传统运检模式虽然 基本能够实现这一工作目的,但由于智能变电站的继电保护信息并未完全开放,而传统运检 模式又存在着较长的周期,因此其有效性使相对较差的。以巡视工作为例,继电保护传统运 检模式要求巡检人员定期对继电保护系统的外观、周边环境、滞留电源状态、装置启动情况 等进行检查,并完成检查信息的记录与比对(与之前巡检记录),巡检周期通常为每日一次,每隔一季度还会进行一次专业巡检[1]。在这样的工作模式下,巡检人员的工作量非常之大, 工作专业性要求也比较高,如果长期处于高压力的工作状态,很容易因精力不足而出现漏检 等情况,并给继电保护系统埋下潜在安全隐患。同时,日常巡检虽然周期较短,但对于继电 保护系统运行状态信息的获取仍然存在着一定的滞后性,在运行状态出现异常后很难在第一 时间发现问题,只能在每日完成巡检记录后再进行运行状态信息的对比分析,不利于故障隐 患的实时处理与影响控制。而从定检工作的来看,传统运检模式下的定检工作一般会通过人 为加量、测量的方式展开,并对继电保护装置的功能及各项回路进行全面检查,由于检查内 容非常多,且大多数检查工作均需要在停电状态下进行,因此继电保护系统在定检期间会出 长时间停电的状态,对智能变电站的正常运行影响较大。另外由于定检工作需要频繁插拔接线,因此还会对继电保护系统的运行可靠性造成影响,这同样是导致运检模式有效性不足的 重要原因。 (二)传统运检模式充分性分析 继电保护系统的定检工作可分为部检与全检两种,二者的检查周期不同(全检周期通常 为六年,部检周期通常为三年),但由于检查工作耗时较长,因此都需要在不同的时间断面 内获取继电保护系统运行状态,并从不同维度展开继电保护系统运行状态评价。在这种工作 模式下,定检工作往往只能获取继电保护系统某一维度下单一保护元件的运行状态及系统加 量时本间隔保护功能情况,而对于相邻间隔加量时本间隔保护响应情况、不同保护元件响应 配合情况、保护原理异常等系统运行状态信息,则很难在定检工作中得到反映,这说明传统 运检模式的充分性存在很大不足。 二、继电保护状态信息集 针对继电保护系统传统运检模式充分性不足且无法实现实时监控的问题,在线运检模式 可基于继电保护系统运检的全景开放信息需求,建立继电保护状态信息集,同时开放继电保 护系统状态评价所需的全部信息,对继电保护系统的运行状态进行全面实时评价[2]。从整体 上来看,根据继电保护系统运检工作的特点,继电保护状态信息集可分为设备状态信息集、

继电保护试验方案

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅110kV***变电站配电设备继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。 5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。 六、施工工艺 为完成110kV***变电站配电设备继电保护试验工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据工程的设计要求、设备特点编写方案。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录。 保护装置调试工艺流程: 试验仪器准备?配电设备停电、验电、放电?保护装置定值记录?二次回路检查?整组传动试验?试验结果记录

6.1 微机保护调试 6.1.1、外观及接线检查: 6.1.1.1、检查各元件是否有松动,有无机械损伤,连线是否完好。 6.1.1.2、检查配线有无断线、接不牢或碰线。 6.1.1.3、检查各装置电气参数是否与现场一致。 6.1.2、通电检验: 6.1.2.1、通电后,全面自检,查看各指示灯应正确,液晶显示屏完好。 6.1.2.2、检验按键及查看各功能菜单。 6.1.3、软件版本与程序校验码的核查 6.1.4、定值整定: 检验定值的修改、固化功能;定值区拨轮开关检验。 6.1.5、开关量输入检验 依次进行开关量的输入和断开,同时监视液晶屏变位情况,测量相应端子的导通与断开。6.1.6、模拟量精度检验 检验装置的零漂;分别加入电流电压亮,测试装置在不同幅值下的精度,同时检验电流电压角度是否正确。 6.1.7、保护定值检验 测试装置的TV断线,TA断线;根据不同保护逻辑,测试装置在系统各种模拟故障下的动作情况,检查信号灯及触点动作。 6.1.8、按规程检查出口继电器性能指标,应满足要求。 6.1.9、整组试验: 6.1.10、模拟各种故障,从装置的总出口检查装置的整体动作情况;整组动作时间测量;线路保护重合闸功能测试; 6.1.11、与其它保护装置配合联动试验; 6.1.12、传动试验:模拟各种故障,检查各开关动作情况验证回路正确性;线路保护进行通道测试。 6.2系统保护调试 6.2.1、保护组件调试 6.2.1.1、按《检验条例》对保护装置进行外部检查,检查装置的实际构成情况是否与设计相符合,屏内连线是否正确,标号是否齐全,与图纸是否相符。 6.2.1.2、检查各插件拔、插应灵活,固定应良好,大电流端子的短接片在插件插入时应能分开,印刷电路无损伤,焊接质量应良好,无虚焊、脱焊现象,集成电路芯片应抓紧,型号正确,后板配线应无断线。 6.3、传动试验 6.3.1、断开断路器的跳、合闸回路,接入断路器模拟装置,每一套保护单独进行整定试验。按保护的动作原理通入相应的模拟故障电压、电流值,检查保护各组件的相互动作情况是否与设计原理相吻合,当出现动作情况与原设计不相符合时,应查出原因加以改正。如原设计有问题及时向技术部门反映,待有关部门研究出合理的解决措施后,应重复检查相应回路。 6.3.2、检测保护的动作时间,即自向保护屏通入模拟故障分量至保护动作向断路器发生跳闸

变电站继电保护

景新公司变电站继电保护知识手册 编写人:唐俊 编写日期:2009年2月5号

目录 1.主变差动保护-----------------------------------(4) 2.主变气体保护-----------------------------------(5) 3.主变过流保护-----------------------------------(6) 4.中性点间隙接地保护------------------------------(6) 5.零序保护--------------------------------------(7) 6.母线差动保护-----------------------------------(9) 7.距离保护-------------------------------------(10) 8.备用电源自投----------------------------------(11) 9.重合闸---------------------------------------(13) 10.母线充电保护-------------------------------(15) 11.故障录波----------------------------------(15) 12.电流闭锁失压保护---------------------------(17) 13.低周减载----------------------------------(17) 14.过电流保护---------------------------------(17) 15.阶段式过电流保护---------------------------(18) 16.复合电压闭锁过电流保护----------------------(18) 17.过电压保护---------------------------------(19) 18.速断过流保护-------------------------------(19) 19.过负荷保护--------------------------------(19) 20.速断保护----------------------------------(19) 21.电流速断保护-------------------------------(20)

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

相关文档
相关文档 最新文档