文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专家论证意见书和深基坑钢板桩支护方案1

专家论证意见书和深基坑钢板桩支护方案1

春天华庭小区内市政工程排水箱涵工程

专项施工方案专家论证审查意见书

深基坑开挖钢板桩支护施工(方案)报审表

工程名称:春天华庭小区内市政工程排水箱涵工程编号:

庐江县经济开发公司建设投资有限公司庐江县春天华庭小区内排水箱涵工程

编制人:陈立生

单位名称:安徽创联路桥工程有限责任公司

日期:2010年8月

深基坑开挖钢板桩支护施工(方案)会签表

工程名称:春天华庭小区内市政工程排水箱涵工程编号:

钢板桩支护形式横断面图

U 钢板桩技术参数及力学性能要求

钢板桩设置一览表及工程量表

U 钢板大样图

U 钢板桩技术参数及力学性能要求

钢板桩设置一览表及工程量表

深基坑开挖钢板桩支护施工方案(专家论证)会签表

U 钢板大样图

工程名称:春天华庭小区内市政工程排水箱涵工程编号:

日期:

深基坑开挖专项施工方案

一、工程概况

1、工程概述:

本箱涵位于庐江县春天华庭小区内。箱涵设计长度为350米,其中路段90米,非过路段260米,箱涵外围尺寸(B*H)3.8*3.8(过路段)和3.6*3.6(非过路段)。本箱涵为设计埋设的最大深度为最不利因素计算,本方案按实测6.0m左右深度进行设计基坑支护,基坑施工段支护总长度约160米。

2、工程地质和水文地质

(1)、工程地质

场地地貌单元属波状平原,微地貌为岗地。根据春天华庭小区和庐江经济开发区提供安置房的岩土工程勘察报告的数据,箱涵深基坑开挖场地基层在上面头四层土中:层素填土、层淤泥质土、层粉质粘土、层粉质粘土。

1)层素填土(Q4m1):灰褐色,松散,稍湿,主要由粘性土组成,局部为略含少

量小颗粒碎石块。层顶高程20.50-16.20m,层底埋深3.20-0.30m,层底高程

19.70-14.80m,层厚3.20-0.30m。

2)层淤泥质土(Q1):灰黑,黑色,饱和,软塑~流塑状,含大量有机质成份,

层厚2.90-0.20m,层顶埋深2.00-0.40m,层顶高程20.42-15.00m,层底埋深

4.50-1.00m,层底高程19.12-12.60m。

3)层粉质粘土(Q4a1+p1):深褪色,褪色,可塑,局部硬塑,局部夹有粘土,含

Fe、Mn质成份,该层光泽反应稍有光泽,摇振反应无,干强度中等,韧性中等;层厚3.50-0.10m,层顶埋深4.50-0.30m,层顶高程19.70-12.60m,层底埋深6.00-1.20m,层底高程18.50-12.00m该层分布广泛,局部缺失。

4)层粉质粘土(Q4a1+p1):黄褪色,青灰色,可塑~硬塑,含Fe、Mn质结核,局

部夹含白色粘土和灰白色粉质粘土条带及团斑,该层光泽反应稍有光泽,摇振反应无,干强度中等,韧性中等;层厚4.90-0.30m,层顶埋深6.00-1.20m,层顶高程18.50-12.00m,层底埋深6.90-2.10m,层底高程18.00-10.20m该层分布较稳定,局部缺失。

(2)场地地下水文地质条件

场地地下水类型主要为填土中的上层滞水,粉质粘土中孔隙裂隙潜水,富水性弱;下部为岩层风化带中的孔隙裂隙水,具弱承压必受大气降水影响较大,勘察期间水量贫乏,地下水补给方式为大气降水,地下水排泄方式主要为大气蒸发,勘察期间实测稳定水位标高15.39-20.62m,静止水位埋深0.50-1.80m。

后附:春天华庭小区和庐江经济开发区提供的岩土工程勘察报告

3、施工场地条件

1)、走向和位置

箱涵在小区内为南北走向(实测纵坡为 1.8‰),走已建方店、周院、夏庄安置房后面砼人行道路一条走向,在安置房后面人行道砼路外侧边与商品房之间施工,商品房与人行道砼路边只有5-6m之间,箱涵边离楼梯只有2.5m,离安置房只有4.6m,而且现场人行道砼局部已经开裂,基层已经踏方滑坡,楼梯与安置房之间已经有裂纹,而且箱涵外围尺寸只有 3.6*3.6m, 加上施工作业面两侧垂直开挖都不能保证施工空间,箱涵带施工作业间隙最小距离为5m,而且目前商品房建筑施工,上面钢管支撑已经占用1m多空间。

1)、箱涵与周边建筑物的高差

a、 8#房屋砼基础地脚标高12.700,与相对应的箱涵坑底的标高14.977、砼人行道标高20.720、楼梯标高为±0以下-1m内也就是19.720、安置房砼基础地脚标高为±0以下-2~-4m内也就是18.720~16.720间;箱涵坑底标高与8#房屋砼基础地脚间高差-2.277m、与砼人行道间高差 5.743m、与楼梯间高差

4.743m,与安置房砼基础地脚高差3.743~1.743m。

b、 6#房屋砼基础地脚标高12.840,与相对应的箱涵坑底的标高14.911、砼人行道标高20.720、楼梯标高为±0以下-1m内也就是19.720、安置房砼基础地脚标高为±0以下-2~-4m内也就是18.720~16.720间;箱涵坑底标高与6#房屋砼基础地脚间高差-2.071m、与砼人行道间高差 5.809m、与楼梯间高差

4.809m,与安置房砼基础地脚高差3.809~1.809m。

c 、 4#房屋砼基础地脚标高12.780,与相对应的箱涵坑底的标高14.848、砼人行道标高20.720、楼梯标高为±0以下-1m内也就是19.720、安置房砼基础

地脚标高为±0以下-2~-4m内也就是18.720~16.720间;箱涵坑底标高与4#房屋砼基础地脚间高差-2.068m、与砼人行道间高差 5.872m、与楼梯间高差4.872m,与安置房砼基础地脚高差3.872~1.872m。

后附:春天华庭小区内箱涵施工位置平面图

二、具体土方开挖及基坑处理如下:

1.土方采用跳挖式正铲挖土机下入基坑分层开挖,由于受施工现场环境影响,沉降缝根据现场实际情况定15m-30m间设一道沉降缝,在开挖时把土方挖到后面整平,挖机在放在上面逐步开挖,边开挖边打钢板桩支护,在挖到楼梯段分后开挖支护,基坑内配以小型挖机修坡整平和堆集土。也可采用多层同时开挖方法,土方用翻斗汽车运出。靠东侧商品房边线开挖,西侧上面1m左右放1:1坡开挖。边挖两侧边用7.5m长度的U型钢板桩打桩,打入基坑土底下深度为2.5m,上面预留5m为护桩,两侧用【18槽钢与螺栓固定U型钢板桩固定,间距到5m 时候用6m(DN150mm钢管)作内支撑与槽钢固定。当挖至沟底时,可预留20-30cm 余土层人工清理。

2.为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,边用仪器测量和用人工开挖和整平到设计高程。

3.在开挖的基坑(槽)深于邻近建筑基础时,开挖应保持一定的距离和坡度,以免在施工时影响邻近建筑基础的稳定。

4.挖土时注意检查基坑底有软弱土时:将坑中软弱虚土挖除,使坑底见天然土为止,然后用石碴和级配碎石分层夯实回填。

5.弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡角至坑边距离应按挖坑深度,边坡坡度和土的类别确定,干燥密实土不小于3m,松软土不小于5m。

6.基坑挖好后,应对坑底进行抄平,修整。如挖坑时有小部分超挖,可用素土、灰土或砾石回填夯实至与地基土基本相同的密实度。

7.为防止坑底扰动,基坑挖好后应尽量减少暴露时间,及时进行下一道工序的施工,如不能立即进行下一工序时,应预留15—30cm厚覆盖土层,待基础施工时再挖去。

8.上下基坑时在两边开挖梯形走道或用梯子,在开挖基坑施工段时边缘设栏杆围护,并张挂密目安全网,防止地面掉物入坑内。箱涵沟槽需一次性全段开挖20m,以防止沟槽内积水,最少2个施工段同时施工,钢板桩支护形式横断面施工图和U型钢板桩大样图示例如下:

三、原有水系和地下水的处理:

1、此处为原有的水系在淌水,在施工时上游打围堰,用潜水泵在围堰内排水,保障原有的水系正常排水,不能影响下游施工。

2、在沟底一侧用人工开挖80CM宽、深40CM排水沟,在每一个施工段两端各设一积水坑,用潜水泵全天候排底下水,要保障地基内不能积水。

四、打拔拉钢板桩安全操作规程:

1、吊车和震锤工作发现异常时,应立即停车人检查。

2、吊车作业面应平坦,地面不平应垫平,防止翻车事故。若地面松软,支承脚底部应铺垫板。

3、吊桩时要用专用的钢丝绳和锁扣扣紧桩身,并轻起轻放,打拔前要检查震锤是否夹紧,防止震锤末夹损坏钢板桩和造成事故。

4、不得在架空输电线下面打拔桩。在高压线附近工作,吊臂端应离开高压线2m以上。

5、作业范围内严禁站人,以防各种突发事件和造成事故。

6、打拔桩时严禁超负荷作业,不准超力矩、仰角也不得超过限度,以防“翻车”“折臂”事故。

7、不准在风力超过6级大雨、雪、雾等恶劣天气下作业;台风来临,现场吊机应收臂卧放,材料及其它设施采取遮盖、压紧等措施。

8、严禁非司机作业,回转操作要平稳地接触回转离合器,尽量减少钢板桩的摆动,起吊时应先鸣笛示警,要稳妥操作。

9、做支撑要随挖随做,及时做好,不得拖延。支撑要水平直顺,不得倾斜弯曲。

10、随时检查本钢板桩与支撑间的螺栓是否松动,发现时及时螺紧。

11、要统一信号,专人指挥,夜间作业,必须有良好的照明。

五、滑坡紧急处理措施:

当深基坑开挖时上面监测人员发现有滑坡迹象时或滑坡时,必须迅速撤离

基坑内的施工人员和设备,马上停止施工。施工前准备好钢筋、水泥、足够的砂袋等材料,以及挖机、水泵等工具抢险用。对有滑坡迹象的土方进行钢板桩加固或用挖机挖除,消除隐患。对已滑坡的土方进行挖机、人工清理,清理后进行修坡钢板桩加固。

六、安全生产管理措施:

1、安全组织措施

结合工程划分的区段以及工程的规模,决定成立以项目经理为首的安全生产管理小组,各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与反馈信息工作,从而建立起一套完整有效的管理体系。

安全生产小组每星期活动一次,进行安全检查,发现隐患,及时整改,专职安全员和兼职安全员的职责要严格管理。

2、安全管理制度

建立了以项目经理为项目安全生产第一责任人,下至项目副经理、项目安全部门、专职安全员、工长、班组长、生产工人的安全管理网络。每个人在网络中都有明确的职责,项目经理是项目安全生产第一责任人,每位工长既是安全监督,也是其所负责的分项工程施工的安全第一责任人。各班组长负责该班的安全工作,专职安全员协助项目安全总监工作,这样就形成了人人注意安全,人人管安全的齐抓共管的局面。

在这一套管理模式下,我们对其中的每一个成员规定了各自在安全生产管理上的职责,即制订了上至项目经理、下至作业工人的安全生产责任制。

安全宣传制度与教育是防止职工产生不安全行为,减少人为失误的重要途径,制定了安全教育制度、包括三级安全教育制度、日常安全教育制度以及特种作业人员安全教育制度。

消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查是消除安全隐患的有力手段之一,制定安全检查制度,包括日常、定期、综合、专业四种检查形式。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合

的原则。检查内容包括:查思想、查领导、查制度、查安全教育培训、查安全设备、查安全纪律以及劳保用品的时用。

3、安全技术措施实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。所以,我们针对该工程的实际情况制订相应的技术措置。

【1】上下基坑时在两边开挖梯形走道或用梯子,在开挖基坑施工段时边缘设栏杆围护,并张挂密目安全网,防止地面掉物入坑内。

【2】施工阶段要特别注意用电安全,必须时常检查各种电器、机具、电线,做到一机一闸一漏电开关。

【3】预防机械伤人、触电等事故的安全技术措施如下:

①使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。

②拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要牢固,拉筋沿线2米内禁止站人,圆盘钢筋时防止回弹。

③多人抬运钢筋时,起、落、转、停动作必须一致,人工上下传递时不得在同一垂直线上。

④拆除模板时应经施工技术员同意,操作时应按顺序分段进行,严禁撬,硬砸或大面拉倒。

⑤电焊机上设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长度不超过30M,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3M。

⑥开关箱内部和顶部装订防火板,一机一闸,熔丝不得用其他金属代替,且开关箱上锁编号,有专人负责。

⑦现场高、低压设备及线路严格按施工组织设计安装和架设。

⑧每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底,班组履行签字手续后方能施工,并且在施工前传达给班组每位成员。