文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习题1

继电保护复习题1

继电保护复习题1
继电保护复习题1

继电保护复习题(一、~四、题55分)

一、选择题:(15分)

1、电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(C )。

A、可靠;

B、不可靠;

C、灵敏;

D、不灵敏;

2、计算电流速断保护的最小保护范围时采用的运行方式为( B )。

A、最大运行方式;

B、最小运行方式;

C、正常运行方式;

D、事故运行方式;

3、输入功率方向元件的电流或电压极性接反时,会发生( D )。

A、正常运行和正向故障动作;

B、反向故障拒动;

C、元件损坏;

D、正常运行和正向故障拒动;

4、当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( D )。

A、采用过电流保护;

B、与下一级过电流保护相配合;

C、与下一级电流速断保护相配合;

D、与下一级限时电流速断保护相配合;

5、短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要( B )。

A、小;

B、大;

C、一样;

D、不受影响;

6、对于电流I、II段保护,计算灵敏系数时故障参数的计算值采用(B )。

A、三相短路电流;

B、两相短路电流;

C、单相接地短路电流;

D、负荷电流;

7、装有三段式电流保护的线路,当线路末端短路时,一般由( B )动作切除故障。

A、瞬时电流速断;

B、限时电流速断;

C、定时限过限流;

D、A和C一起动作

8、采用综合重合闸后,在发生单相接地短路时,断路器的动作状态是( A )。

A、只跳故障相;、B跳任一相;C、跳三相;D、跳其中两相;

9、高频闭锁方向保护的发信机发送的高频信号是(B )。

A、允许信号;

B、闭锁信号;

C、跳闸信号;

D、不定;

10、装有三相一次自动重合闸装置的线路上,发生永久性故障,断路器切断短路电流的次数是(B )。

A、一次;

B、二次;

C、三次;

D、四次;

11、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。

A、两相短路;

B、三相短路;

C、两相短路接地;

D、与故障类型无关;

12、当测量电气量超过某一预定数值时,反应量值升高而动作的保护装置称( A)。

A、过量保护;

B、欠量保护;

C、高频保护;

D、失磁保护;

13、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(B )。

A、灵敏性;

B、快速性;

C、可靠性;

D、选择性;

14、气体(瓦斯)保护是变压器的( C )。

A、远后备保护;

B、近后备保护;

C、内部故障的主保护;

D、外部故障的保护

15、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的( B )

的体现。

A 、快速性;

B 、选择性;

C 、可靠性;

D 、灵敏性;

16、电流速断保护( C )。

A 、能保护线路全长;

B 、不能保护线路全长;

C 、有时能保护线路全长;

D 、能保护线路全长并延伸至下一段;

17、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差

动保护( C )。

A 、立即动作;

B 、延时动作;

C 、不应动作;

D 、短路时间长短而定;

18、距离保护的I 段保护范围通常选择为被保护线路全长的(D )。

A 、50%~55%;

B 、60%~65%;

C 、70%~75%;

D 、80%~85%;

19、电网距离保护为( )量保护,电网的电流保护为( )量保护。( C )

A 、过 欠;

B 、过 过;

C 、欠 过;

D 、欠 欠; 20、过电流继电器的返回系数(B )。

A 、等于0;

B 、小于1;

C 、等于1;

D 、大于1;

21、限时电流速断保护的灵敏系数要求( B )。

A 、大于2;

B 、大于1.3~1.5;

C 、大于1.2;

D 、大于0.85

22、在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发

生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A )

A 、有机会只切除一条线路;

B 、有机会只切除一条线路;

C 、100%切除两条故障线路;

D 、不动作即两条故障线路都不切除;

23、在双侧电源系统中,采用方向元件是为了满足( D )。

A 、方向性;

B .可靠性;

C 、灵敏性;

D 、选择性;

24、在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(B )。

A 、90°接线;

B .30、30;

C.-3、-3; D .-30、30;

25、正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B )。

A 、全阻抗继电器;

B 、方向阻抗继电器;

C 、偏移特性阻抗继电器;

D 、上抛圆阻抗继电器;

26、在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )。

A 、0°接线;

B 、90°接线;

C 、30、30;

D 、A 、A +30零序补偿电流的接线方式

27、由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A )。

A 、测量阻抗增大,保护范围减小;

B 、测量阻抗增大,保护范围增大;

C 、测量阻抗减小,保护范围减小;

D 、测量阻抗减小,保护范围增大;

28、对于Y ,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应

使变压器Y 侧电流互感器变比(B )。

A、等于变压器变比n

;B、增大倍;C、减少倍;D、增大3倍;

T

29、当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( D )。

A、采用过电流保护;

B、与下一级过电流保护相配合;

C、与下一级电流速断保护相配合;

D、与下一级限时电流速断保护相配合

30、使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( B )

A、最大运行方式;

B、最小运行方式;

C、正常运行方式;

D、事故运行方式;

31、在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用( B )。

A、三相星接线;B.两相星接线;C、0°接线方式;D、90°接线方式;

32、下列哪项不属于电力系统继电保护的特点( D )。

A、自动;

B、迅速;

C、有选择性;

D、无选择性;

33、下列不属于一次设备的是(D )。

A、发电机;

B、变压器;

C、互感器;

D、测量表计;

34、各种类型的短路不包括(D )。

A、三相短路;

B、两相短路;

C、两相短路接地;

D、单相断线

4.对系统最大运行方式而言,下列正确的是( A )。

A、在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大;

B、在相同地点发生相同类型的短路时对应的系统等值阻抗最大;

C、在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最小;

D、不确定;

35、下列关于流过保护安装处短路电流的大小不正确的是( D )。

)的变化有关;

A、与电力系统运行方式(Z

s

B、与电力系统运行状态(Eψ)的变化有关;

B、与不同的短路类型(Kψ)有关;

D、与短路点到保护安装处之间的阻抗(Z

)无关;

k

36、下列说法错误的是( C )。

A、电流速断保护按躲开本线路末端短路时的最大短路电流整定;

B、限时电流速断保护按躲过下级相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定;

C、定时限过电流保护按躲开本线路末端短路时的最大短路电流整定;

D、定时限过电流保护按躲过本元件最大负荷电流整定;

37、下列不属于中性点非直接接地系统(小接地电流系统)的是(A )。

A、中性点直接接地;

B、中性点不接地;

C、中性点经消弧线圈接地;

D、中性点经电阻接地;

38、下列有关相间距离保护正确的是( A )。

A、测量电压为保护安装处两故障相的电压差;

B、测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流;

C、测量电压为保护安装处故障相对地电压;

D、故障环路为相—地故障环路;

39、下列不属于电力线载波信号的是( B )。

A、闭锁信号;

B、保护信号;

C、允许信号;

D、跳闸信号;

40、下列哪项不影响纵联电流差动保护动作正确性( B )。

A、电流互感器的误差和不平衡电流;

B、电压互感器的影响;

C、输电线路的分布电容电流及其补偿措施;

D、负荷电流对纵联电流差动保护的影响;

41、按通道类型分类,下列哪项不属于纵联保护( A )。

A、导线保护;

B、导引线保护;

C、载波保护;

D、微波保护;

42、下列关于输电线路短路时两侧电气量的故障特征分析不正确的是( B )。

A、区内故障时两侧电流同相位;

B、区内故障时两侧电流不同相位;

C、区外故障时两侧电流相位差180°;

D、正常运行时两侧电流相位差180°;

43、距离保护中故障距离(B )整定值时保护动作。

A、大于;

B、小于;

C、等于;

D、大于等于;

44、并联运行的电力系统或发电厂之间出现(D )大范围周期性变化的现象称为电力系统振荡。

A、电压;

B、电流;

C、功率;

D、功率角;

45、在距离保护整定值相同的情况下,( C )受系统振荡的影响最大。

A、偏移圆继电器;

B、方向圆继电器;

C、全阻抗继电器;

D、上抛圆继电器;

46、在距离保护整定值相同的情况下,( B)受系统振荡的影响最小。

A、偏移圆继电器;

B、方向圆继电器;

C、全阻抗继电器;

D、上抛圆继电器;

47、下列说法错误的是(B )。

A、系统振荡时无负序分量,短路时有负序分量出现;

B、系统振荡或短时时都会有电压、电流突变的现象;

C、系统振荡是电压、电流周期性地缓慢变化,短路时电压、电流会突变;

D、系统短路时,测量阻抗不变;

48、距离保护中受过渡电阻影响最大的是( B )。

A、偏移圆继电器;

B、方向圆继电器;

C、全阻抗继电器;

D、上抛圆特性;

49、距离保护中受过渡电阻影响最小的是(C )。

A、偏移圆继电器;

B、方向圆继电器;

C、全阻抗继电器;

D、上抛圆特性;

50、下列不属于故障分量特点的是( C )。

A、故障分量仅在故障后存在;

B、故障点故障分量电压最大;

C、系统中性点的故障分量电压不为零;

D、故障分量除工频故障分量外还有故障暂态分量;

52、在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( B )零序电压最高。

A、保护安装处;

B、接地故障点处;

C、变压器接地中性点处;

D、系统电源处;

53、线路纵联差动保护可作线路全长的( A )保护。

A、主保护;

B、限时速动;

C、后备;

D、辅助;

54、由于潜供电流的影响,单相自动重合闸的动作时限比三相自动重合闸的动作时限( A )。

A、长一些;

B、一样长;

C、短一些;

D、不能确定;

55、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为(A )。

A、保护相继动作;

B、保护有死区;

C、保护不正确动作;

D、保护既存在相继动作又存在死区;

56、时间继电器在继电保护装置中的作用是( B )。

A、计算动作时间;

B、建立保护动作延时;

C、计算停电时间;

D、计算断路器停电时间

57、采用综合重合闸后,在发生单相接地短路时,断路器的动作状态是( A )。

A、只跳故障相;

B、跳任一相;

C、跳三相;

D、跳其中两相;

58、过电流保护保护的两相不完全星型连接,一般保护继电器都装在( C )。

A、A、B两相上;

B、

C、B两相上;C、A、C两相上;

D、A、N两相上;

59、相间短路电流速断保护的保护范围,在(B )情况下最大。

A、最大运行方式下两相短路;

B、最大运行方式下三相短路;

C、最小运行方式下两相短路;

D、最小运行方式下三相短路;

60、高频闭锁方向保护的发信机发送的高频信号是( B )。

A、允许信号;

B、闭锁信号;

C、跳闸信号;

D、不定;

61、在大接地电流系统(有效接地系统)中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( D )。

A、距故障点越远就越高;

B、距故障点越近就越低;

C、与距离无关;

D、距故障点越近就越高;

62、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是(B )。

A、提高灵敏度;

B、消除正方向出口相间短路死区;

C、防止反方向出口短路误动作;

D、记忆动作时间;

63、变压器的励磁涌流会使纵差保护回路中的不平衡电流( A )。

A、变大;

B、变小;

C、不变;

D、变为零;

64、对于圆特性的阻抗继电器,处于临界动作状态的测量阻抗称作继电器的( A )。

A、整定阻抗;

B、动作阻抗;

C、短路阻抗;

D、负荷阻抗;

65、低电压继电器的返回系数为( A )。

A、大于1;

B、小于1;

C、等于1;

D、等于0;

66、零序过电流保护的动作电流应躲过( A )。

A、下一条线路始端三相短路时流过保护的最大不平衡电流;

B、下一条线路始端相间短路的最大短路电流;

C、线路正常运行时的最大负荷电流;

D、相邻线路零序I段保护的动作电流;

67、下面哪一项不能作为高频闭锁方向保护的起动元件。(D )

A、负序功率方向继电器;

B、零序功率方向继电器;

C、方向阻抗继电器;

D、电流继电器;

68、系统发生故障时继电保护装置的任务是(A )。

A、切除故障元件;B.减负荷;C、动作于信号;D、通知调度;

69、反应接地短路的阻抗继电器,引入零序电流补偿的目的是( C )。

A、消除出口三相短路死区;

B、消除出口两相短路死区;

C、正确测量故障点到保护安装处的距离;

D、消除过渡电阻的影响;

二、填空题:(15分)

1、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的选择性的体现。

2、继电保护满足的四个基本要求为选择性、速断性、灵敏性、可靠性。

3、定时限过电流保护的动作时限是按阶梯原则来选择的。

4、越靠近故障点的过电流保护其灵敏系数越高。

5、继电保护装置一般是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。

6、方向过电流保护动作的正方向是短路功率从母线流向被保护线路。

7、对继电器的基本要求是工作可靠,动作过程具有继电特性。P14

8、对于反应短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。P16

9、在各种运行方式下发生各种短路保护都能动作切出故障的短路点位置的最小

范围称为最小的保护范围。P17

10、过电流保护通常是指其启动电流按照躲开最大负荷电流来整定的保护。

P22

11、只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象

称为“潜动”p37

12、在电力系统中发生接地短路时,可以用对称分量的方法将电流和电压分

解为正序、负序、零序分量。P43

13、在两相金属性短路的情况下,故障点处两故障相的对地电压相等,故障

相电压不为零。P65

14、把故障电流流通的通路称为故障环路。P66

15、阻抗继电器在阻抗复平面动作区域的形状,称为动作特性。P68

16、方向圆特性的优点是阻抗元件本身具有方向性,只在正向区内故障时动

作,反方向短路时不会动作。P83

17、系统发生全相或非全相振荡时,保护装置不应误动作跳闸。P102

18、过度电阻的存在总是使继电器的测量阻抗值增大,阻抗角变小,保护范

围缩短。P106

19、故障点的故障分量电压最大、系统中性点的故障分量电压为零。

20、发生区外故障时远故障点端功率由母线流向线路,功率方向为正;近故

障点端功率由线路流向母线,功率方向为负。P120

21、当发生区内短路时,两侧电流同相位;当正常运行和发生区外短路时,

两侧电流相位差180度。P121

22、方向比较式纵联保护仅反应区内故障而动作。P133

23、后加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。

P159

24、当必须满足同期条件才能合闸时,需要使用检同期重合闸。P153

25、变压器的纵差动保护需要躲过流过差动回路的不平衡电流。P169

26、变压器的主保护通常采用差动保护和瓦斯保护。P184

27、上下级电力元件的保护区间必须重叠。

28、下级电力元件的远后备保护安装在上级元件的断路器处。

30、最大运行方式下三相短路电流用于整定计算。

31、最小运行方式下两相短路电流用于灵敏度校验。

32、这种因过渡电阻的存在而导致保护测量阻抗变小,进一步引起保护误动作的现象,称为距离保护的稳态超越。

33、在线路两侧之间发生纵向的联系,以这种方式构成的保护称之为输电线路的纵联保护。

34、一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。

35、对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,

称为电力系统的二次设备。

36、电力系统的运行状态可分为正常状态、不正常状态和故障状态。

37、对继电保护的基本要求是可靠性、选择性、速动性、灵敏性。

38、返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。

39、对反应电流升高而动作的电流速断保护而言,能使该保护装置启动的最小电流值称为保护装置的整定电流。

40、在其正方向出口附近短路接地,故障相对地的电压很低时,功率方向元件不能动作,称为电压死区。

41、阶段式电流保护可分为电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。

42、分支电源使故障线路电流增大的现象,称为助增。

43、分支系数=故障线路流过的短路电流/前一级保护所在线路上流过的短路电流。

﹤90°时,使故障相方向继电器在一切故障情况下都能动作的条44、当0°﹤ψ

k

件为30°﹤α﹤60°。

45、距离保护的构成是启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口。

46、距离保护中测量电压与电流的比值反应故障点到保护安装处的距离。

47、距离保护可以通过测量短路阻抗的方法来测量和判断故障的距离。

48、距离保护中测量阻抗与保护安装处测量电压、测量电流的关系式为 Z=U/I

49、出口单相接地故障时,故障正序电压的相位与该相故障前电压的相位相同,幅值等于该相故障前电压的三分之二

50、出口两相接地故障时,两故障相正序电压的相位与对应的故障前电压的相位相同,幅值等于该相故障前电压的三分之一

51、出口两相故障时,两故障相正序电压的相位与对应的故障前电压的相位相同,幅值等于故障前相间电压的二分之一

52、用来防止系统振荡是保护误动的措施称为振荡闭锁。

53、距离保护利用了短路时电压和电流的变化特征,通过测量故障阻抗来确定故障所处的范围。

三、判断题:(15分)

1、全阻抗继电器的主要缺点是动作无方向性。(对)

2、反应电流增大而瞬时动作的保护称为时限电流速断保护。(错)

3、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度高。(对)

4、短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要小。(错)

5、阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积越大,耐受过渡电阻的能力越小。(错)

6、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用相位比较继电器作为启动元件,利用差动继电器作为选择元件。(错)

7、母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和;在内部故障时,其差动回路的电流等于零。(错)

8、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装出距故障点越近,零序电压越高。(对)

9、在系统发生故障而震荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至震荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。(错)

10、高频保护通道传送的信号按其作用的不同,可分为跳闸信号,允许信号和闭锁信号三类。(对)

11、采用远方启动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,即可用于双电源线路,也可用于单电源线路。(错)

12、电力系统的静态稳定性是指电力系统在受到小的扰动后,能自动恢复到原始运行状态的能力。(对)

13、零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。(对)

14、距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。(对)

15、高频保护通道的工作方式可分为长期发信和故障时发信两种。(对)

16、根据继电器的安装位置和工作任务给定动作值,为使继电器有普遍的使用价值,动作值可以调整。(对)

17、在电磁型继电器中,继电器有自身固有动作时间,一般的干扰不会造成误动。(对)

18、在实际应用中,常常要求过电流继电器有较高的返回系数。(对)

19、负荷电流和供电电压之间的相位角就是通常所说的功率因数角。(对)

20、在各种运行方式下发生短路保护都能动作切除故障的短路点位置的最小范围称为最小保护范围。(对)

21、有些情况下,有选择性的电流速断也可以保护线路的全长。(对)

22、反时限过电流保护指出口动作时间与过电流的倍数相关,电流越大,出口动作越快。(对)

23、110KV及以上电压等级的电网,中性点采用非直接接地方式。(错)

24、由于越靠近故障点的零序电压越高,因此零序方向元件没有电压死区。(对)

25、全阻抗圆特性在各个方向上的动作阻抗都相同,它在正向和反向故障的情况下具有相同的保护区,即阻抗元件本身不具方向性。(对)

27、单靠保护整定值不能切除保护范围内任意点的故障。(对)

28、过电流保护之间,对同一故障点而言,要求越靠近故障点的保护应具有越高的灵敏系数。(对)

29、在单侧电源的网络接线中发生故障后,各保护装置均流过同一个短路电流。(对)

30、电力系统振荡时,安装位置离震荡中心越近、整定值越大、动作特性曲线在与整定阻抗垂直方向的动作区越大时,越容易受振荡的影响。(对)

31、对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。(对)

32、非故障线路的特点是其线路中的零序电流为线路本身的电容电流,电容性无功功率的方向为由母线流向线路。(对)

33、闭锁信号是阻止保护于跳闸的信号,既无闭锁信号是保护保护作用于跳闸的必要条件。(对)

34、为了保证纵联差动保护的选择性,其整定必须躲过正常运行及外部故障时的最大平衡电流整定。

35、重合闸后加速保护一般又简称为“后加速“,所谓后加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性的动作,然后进行重合闸。(对)

36、故障分量的特点是,故障分量只在故障后存在,非故障状态下不存在故障分量。(对)

37、利用负序分量或零序分量是否存在,可作为系统是否发生短路的判断。(对)

38、电力系统继电保护能反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件而动作于发出信号或跳闸。(√)

39、一般继电保护装置由测量比较元件,逻辑判断元件和执行输出元件三部分组成。(√)

40、定时限过电流保护不仅能保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长。(√)

41、电流的正方向是从线路流向母线。(×)

42、零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低。(√)

43、在反时限过电流保护中,当电流大时,保护的动作时限长,而电流小时动作时限短。(√)

44、正常运行的电力系统是三相不对称的,其零序、负序电流和电压很大。(×)

45、方向性零序保护没有电压死区。(√)

46、在接地距离保护中,测量电压为保护安装处故障相对地电压,测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流。(√)

47、在距离保护整定值相同的情况下,全阻抗继电器受振荡影响最大,方向圆阻抗继电器受振荡影响最小。(√)

48、对距离保护的振荡闭锁的要求之一是:系统只发生振荡而无故障时,应可靠闭锁保护。(√)

49、对距离保护的振荡闭锁的要求有:区外故障引起系统振荡时不闭锁保护,区内故障,不论系统是否振荡,都应闭锁保护。(×)

50、系统振荡或短路时,电压、电流会发生突变。(×)

51、系统振荡时测量阻抗Z

m 随δ角变化,而系统有短路故障时Z

m

不变。(√)

52、全阻抗继电器受过渡电阻影响最大,方向阻抗继电器受过渡电阻影响最小。(×)

53、线路中串联补偿电容可减少系统间的联络阻抗。(√)

54、故障分量在非故障状态下也存在。(×)

55、故障点的故障分量电压最大,系统中性点的故障分量电压为零。(√)

四、名词解释:(10分)

1、继电保护装置

2、阶段式保护特性

3、远后备保护

4、近后备保护

5、灵敏系数

7、功率方向元件

9、“电压死区”

10、距离保护

11、测量阻抗

11、接地距离保护

12、相间距离保护

13、阻抗继电器的动作特性

14、电力系统振荡

15、闭锁信号

16、允许信号

17、重合闸前加速保护

18、重合闸后加速保护

19、变压器励磁涌流

20、发电机失磁故障

22、发电机失步保护

23、断路器失灵保护

五、画图分析题:(20分)

1、

2、

六、计算题:(25分)(参考习题集例题)

1、2、3、

注意:复习各序网络的形成及不对称短路电流的计算。

1、零序电流I、II、III段定值计算,灵敏度校验。

注意:零序电流I最小保护范围即保护区长度l计算(灵敏度校验),要求最小运行方式下单相接地短路与两相接地短路时,满足大于15%~20%。

2、电流I、II、III段定值计算,灵敏度校验。

注意:电流I最小保护范围即保护区长度l计算(灵敏度校验),要求最小运行方式下两相短路时,满足大于15%~20%。

3、相间距离I、II、III段定值计算,灵敏度校验。

4、接地距离I、II、III段定值计算,灵敏度校验。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

05级继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)简答题(40分):5分×8题 (2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容; 选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围昼缩小, 以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。 灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:可靠性主要指保护装置本省的质量和运行维护水平。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。 第二章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34 .1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========II I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s t l KA I ) 2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流 时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论? 参考答案:75km 时:.1 2.03act I kA '=min.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act I kA '=min.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act I kA '=min.10α< 3. 三段电流保护的整定计算: (1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A (2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X (3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel K K K K K 试整定线路AB (A 侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路 概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 7.答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为最 大运行方式、最小运行方式 答:最大运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最大,对应系统等值阻抗最小。 最小运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最小,对应系统等值阻抗最大。 8.三段式电流保护整定原则及其计算(启动电流、动作时间、灵敏度校验) 答:见结尾例题1 9.中性点经消弧线圈接地系统的补偿方式 答:完全补偿、欠补偿、过补偿 10.90°接线方式下功率方向元件的电压电流是什么 答:电压是安装地点母线电压,电流为短路电流。 90度接线的概念:三相对称、且cosφ=1时,引入的电流与电压的夹角。即cosφ=1,测量电流超前测量电压为 90°的接线方式。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护试题带答案

继电保护试题带答案 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

继电保护试题 1 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 一、判断题(每题 分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选 用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行 整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭 锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收 检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表 的精确度应为级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流 回路的导线截面不应小于 4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须 经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时 或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压 一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项 工作的工作负责人。(×) 10、 暂态稳定是指电力系统受 到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线--------------------------------- --------------

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 A B C D

相关文档