文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外装修脚手架施工方案

外装修脚手架施工方案

外装修脚手架施工方案
外装修脚手架施工方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工准备……………………………………………………3

四、脚手架搭的配件要求和构造设计…………………4

五、脚手架施工部署 (6)

六、脚手架强度验算与总体稳定性验算 (11)

七、技术质量保证措施 (17)

八、安全措施 (19)

九、附图 (23)

脚手架施工方案

一、编制依据

1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

1.3《青海省建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002

1.4本工程施工图纸

二、工程概况

本工程为青海省格尔木市胜华酒店室内外装修工程,位于青海省格尔木市黄河中路.本工程施工主要包括主楼和泳池宴会厅、主楼共17层,高度约75米;泳池宴会厅共2层,高度约13米,都属于建筑框架结构,施工面积约3万平方米。施工主要分为幕墙及室内装修两部分。涉及室内装修、幕墙施工、钢结构工程、强弱电工程、给排水、固定家具等施工项目。

2.2 脚手架工期计划:10天

2.3幕墙工期计划:三个月

2.4脚手架方案编制的主要原则:

2.4.1基础回填土施工时,必须按要求分层夯实,严防下沉。

2.4.2提高脚手架基础稳定系数,回填地面和架外排水采取三面靠建筑物脚手架内回填地面夯实。

2.4.3脚手架按全高20m的保险系数计算受力。

2.4.5各类钢管、配件需八成新以上,严格控制材料的质量,决不允许破旧或不合格材料进场。

2.4.6计划全部搭设双排钢管装修脚手架,双排单管的高度限制由计

算结果确定。

三、施工准备

3.1技术准备

3.1.1根据规范和本方案编制具有针对性、可操作性特别强的技术交底和安全交底,并贯彻于施工的全过程。

3.1.2架子工必须持证上岗。根据方案与交底进行培训学习。

3.1.3根据本方案和技术交底编制材料、配件、机具计划,钢管架子搭设前交材料部门进料。

3.1.4专职安全员负责收集有关技术资料,并保存至外架拆除。

3.2材料、工具准备

3.3人员组织准备

3.3.1外脚手架施工领导小组

组长:黄烈望

副组长:安清华

成员:李爱书、陈虎、杨文向、刘远贵、陈顺彪、黄广朝、陈顺朝

施工安全员:马有良

3.3.2劳动计划共8人。

3.4生产准备

3.4.1清理脚手架及附属设施的占地。

3.4.2回填土表面找坡5%后夯实。

3.4.3脚手架所需材料与工具已满足施工需要。

3.4.5交底培训已结束。

四、脚手架搭设的配件要求和构造设计

4.1构配件要求:

4.1.1钢管外径φ48mm,壁厚3.5mm,材质符合Q235-A级

钢的规定。钢管长度≤6m,钢管上严禁打孔。

4.1.2扣件由玛钢铸造,应经试验证明其符合国家标准的规定后方可使用。采用的扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。4.1.3木脚手板材质符合Ⅱ级材质的规定,厚度≥50mm,两端应各设直径4mm的镀锌钢丝箍两道。

4.1.4、铁丝符合规定要求。

4.2构件设计

4.2.1纵向水平杆。设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;接长采用对接扣件连接。纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不能设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离≥500mm,各接头中心至最近立杆节点的距离不宜大于纵距的1/3。纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件

固定在立杆上。

4.2.2横向水平杆:主节点必须设一根横向水平杆,用直角扣件扣接紧固,主节点两个直角扣件的中心距不大于150mm,靠外墙一端伸出的长度不大于300mm。作业层上的外出节点的横向水平杆,可根据支承脚手板的需要设置,最大间距不应大于纵距的1/2。双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

4.2.3脚手板的设置,作业层脚手板应满铺,离开墙面150mm;脚手板应设在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但两端要可靠固定,严防倾覆。铺设可采用对接平铺或对接铺设。对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板伸出横向水平杆130-150mm,两脚手板外伸出横向水平杆,脚手板伸出横向水平杆之和≤300mm;若对接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,对接长度≥100mm。

4.2.4立杆:每根立杆底部应设置垫板。脚手架必须设置纵向、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底板上皮≤200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

脚手架立杆接长必须采用对接扣件连接。对接扣件应错开布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离应≥500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。立杆顶端高出女儿墙和檐口应≥1.2m。

4.2.5连墙件:连接件在各层的外框架柱上,用横向水平管锁死。连

墙件是脚手架和主体结构联接为整体的重要杆件,也是安全施工的重要保证,切记不能疏忽!

连墙件的布置宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离为≤300mm。

连墙件一律使用φ48钢管,不能使用其它材料代替。

4.2.6(安全通道处):1#、2#楼梯间雨罩外边向外设安全通道,横向立管间距1m,水平管步距1.2m,上层水平管应与雨罩小檐同一标高,纵向水平管间距不大于1m,在水平管上满铺双层脚手板,防止坠物砸伤人。

4.2.7剪力撑:每道剪力撑不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面的倾角在45-60度之间。剪力撑应采用扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,与主节点的距离≤150mm。

4.2.8卸荷设置原则:为五层。设置方法:主体结构施工时利用各层外框架梁为支点向上加斜支撑与脚手架相连。各层根部纵向扫地水平管应利用横向水平管与外框架柱四周锁死。

五、脚手架施工部署

5.1本工程外脚手架为双排单管扣件式钢管脚手架搭设。

5.1.1实际搭设面积为2723.9㎡。

5.1.2根据计算,扣件式钢管脚手架采用双排单管脚手架,以供本工程外装修抹灰与贴面砖施工。

5.2脚手架材料要求

5.2.1φ50×5mm无缝钢管6m(用于立杆、水平杆、剪力撑)、1.5m (小横杆)、4m(连墙件)。

5.2.2扣件(直角、对接、)

5.2.3木质脚手板厚50mm,宽200mm,长4000mm左右。

5.2.4 12#镀锌钢丝(脚手板用)。

5.2.5 1.8m×6m的绿色密目安全网(按架子步高定网的宽度)。

5.2.6挂网绳0.32mm

5.2.7大眼尼龙安全网(平网用)

5.3脚手架构造规格要求:立杆水平距1.5m,横向距1.2m,竖向步距1.8m,内立杆距外墙0.3m。

5.4场地与测量

5.4.1场地:外脚手架需回填土填至本楼0.3m时,最少机夯四遍,保证密实度要求。向外坡度5%,使雨水向外排水。

5.4.2测量:根据外墙地圈梁尺寸和脚手架位置进行定位放线,要标明每根立杆的位置,经复核无误后,再进行铺板、立杆。

5.5材料进场要求

5.5.1工期:3天

5.5.2样品验收、进场验收。

5.6脚手架搭设工艺流程:

铺设垫板→扫地杆与立杆安装→水平杆安装→小横杆安装→扶手栏杆安装→脚手板铺设→立面密目安全网安装→挡脚板固定→窗口连墙件安装→卸荷钢管设置→检查验收→剪力撑杆搭设→安全平网安装→验收

5.6.1铺设垫板:木垫板长度不小于架杆的两跨,厚度≥50mm,垫板

与地面夯实后接触紧密。

5.6.2设置纵向扫地杆,距垫板200mm高。

5.6.3从角部起向两侧竖设立杆(第1根),底端与纵向扫地杆扣接固定后,搭设横向扫地杆与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线,确保立杆垂直),每边竖3-4根立杆后,随即搭设第一步纵向水平杆(与立杆扣紧固定)和横向水平杆(靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定),校正立杆垂直和水平杆平直后,按40-60N.m力距拧紧扣件。

5.6.4按5.6.3方法搭设,直至周边交圈,向上依次搭设。

5.6.5脚手板铺设:按脚手板长度≥3m,厚度≥50mm,宽度≥200mm,每块板头用12#镀锌钢丝缠绑。横向数块脚手板用钢筋连接捆绑成整体,不准有探头板。

5.6.6立面密目安全网安装,一般使用绿色密目网,规格为1800×6000,外立面满挂安全网,挂网使用铁丝与架管绑扎牢固。

5.6.7挡脚板铺设,用木脚手板横立靠外立杆内侧纵向铺设,并用铁丝与架管固定。

5.6.8外架与柱连接安装,连结件与各层的框架柱上用横向水平管固定拧紧。

5.6.9卸荷钢管安装,卸荷设置在各层外框架梁上设置,采用上升斜杆,平行弦杆衍架结构形式,斜杆与楼面的倾角在20°-25°之间。5.6.10剪力撑安装:剪力撑沿整楼周围均要设置,设置宽度为6m,斜角与地面的倾角在30度-35度之间。当分段宽度小于6m时,可在全高设“之字”型斜撑。在脚手架的长度和高度连续设置剪力撑,每4

跨设一道,剪力撑斜杆用旋转扣件与之相交的横杆伸出端或立杆固定,剪力撑的接头均采用对接扣件连结。

5.6.11平网搭设:首层脚手架外设置一道平网宽度为4m,距地≥3.9m,以上4层在脚内各层楼面标高处,各设置一道1.2m宽的安全平网,平网材料必须是尼龙或涤伦的。

5.6.12检查验收:每搭设一层要自查和安全员检查验收一次。每5层要由技术负责人、项目经理、生产经理参加进行验收一次,检查验收合格,方可进行下道工序施工或使用。

5.6.13验收标准如下:

(1)脚手架搭设应符合规范、安全规程和设计方案的要求。

(2)检测应符合下表:

5.7脚手架拆除

5.7.1脚手架拆除前,由工长向工人进行安全、技术书面交底。5.7.2拆除前,首先清除脚手架上的杂物。

5.7.3拆除前,由班组长进行班前安全与技术的口头交底。

5.7.4拆除顺序应遵循从上至下逐段拆除立面密目安全网,再逐段地按照后搭管先拆的原则依次拆除。

5.7.5所有连柱件应随脚手架管随外装修逐层拆除,严禁先拆连柱件。

5.7.6分段拆除时,拆架高差不应大于2步,若高差大于2步,应增设连墙件进行加固。

5.7.7当脚手架拆至底部最后一道连墙件时,必须在适当位置搭设临时抛撑加固,然后拆除连墙件。

5.7.8对拆除下来的各件扣件,要及时修整浸油,防止锈蚀。架管应分类码放并及时回库或退租,安全网要清洗干净,折叠规矩并及时回库。

六、脚手架强度验算与总体稳定性验算

脚手架管材使用ф4.8×3.5圆钢管,材质Q235A。

截面特征:A=489mm2,W=5.08×103mm3,I=12.19×104mm4

立杆回转半径:i=15.8mm

钢材抗压强度设计值fc=205N/mm2

扣件的抗滑承载力设计值:直角和旋转扣件抗滑力设计值8KN,对接扣件抗滑力设计值3.2KN。

6.1立杆计算:

立杆在21m以下采用双排单立杆。双排架搭设总高度按21m最高限度计算,外立面采用密目安全网作防护。用于装修作业时2层同作业(即n=2)。北京地区的风压ω。=0.35KN/ mm2。

脚手架的设计参数为:立杆纵距Lа=1.5m,立杆横距L b= 1.2m,步距h=1.8m,连柱件为2步3跨设置,脚手板为木脚手板。

其他参数:迎风面积1.8×1.5=2.7m2,脚手架的挡风系数0.089,连柱件横距IW=4.5m,竖距hW=4m

6.1.1荷载计算:

(1)荷载的标准值Gk=Hi(k1+k3)+n1Iа k2

由施工手册表5-7查得:k1=0.1089KN/m

由表5-14查得:k2=0.2612KN/m

由表5-15查得:k3=0.0768KN/m

当Hi=21m时,用于装修施工时:

Gk=21×(0.1089+0.0768)+1.5×0.2356+40×(0.037+0.01295)=6.25KN

(2)活载(作业层施工荷载)的标准值Qk=n1×Iаqk

由施工手册表5-16查得qk=1.2KN/m

则用于装修时:

Qk=2×1.5×1.2=3.6KN

(3)风荷载的标准值ωk=Iаφωk

ωk=0.7μsμzω

φ=0.089×2=0.178

查表5-6得,μs=1.3φ=0.23

由“建筑结构荷载规范”表6.2.1中查得μz=0.8(离地面5m)和μz=2.18(离地面21m)

则:

ωk=0.7×0.03×0.8(或2.18)×0.35

=0.05KN/㎡(或0.12KN/㎡)

ωk=1.5×0.178×0.05×(或0.12)

=0.013KN/m(或0.03KN/m)

6.1.2脚手架整体稳定验算:

(1)确定材料强度附回分项系数γm,因组合风荷载取γm=1.5607 (2)计算轴心力设计值N'=1.2(N GK+N QK)

验算底部截面:

用于装修作业时:

N'=1.2×(6.25+3.6)

=11.82KN

2式中qωk即ωk,h为步距。

(3)计算风荷载弯矩M

ω=0.12qωkh

用于底部验算:

2

M

ω=0.12×0.013×1.8

=0.005KN.m

=5KN.mm

(4)确定稳定系数φ:

查表5-20(用插入法)得

μ=1.53 入=(μh)/i=(1.53×1.8)/0.0158

=174

由表5-22查得φ=0.235

(5)验算稳定:N'/(φA)+mW/W≤(fc/0.9γm)将fc和γm 的数值代入上式,得到N'(φA)+mW/W≤0.146KN/㎡

将以上4种验算情况的数据列表进行验算

6.2脚手板、纵横向水平杆计算:

纵横向水平杆钢管用φ48×3.5钢管,均用扣件互相或与主立杆连接,纵向和横向水平杆的抗弯强度按公式计算:δ=m/W≤f。

6.2.1脚手板承载力计算:

脚手板采用50厚木板,容重γ。=5KN/m3

木材抗弯强度设计值:fm=11KN/m2

抗剪强度设计值:fv=1.4N/mm2

弹性模量:E=9000

施工荷载:3KN/ m2

脚手板支撑杆最大间距1.5m,板总宽取1m宽。

线荷载:q=(5×0.05+3)×1

=3.25KN/m

弯矩m=1/8qI2

=1/8×3.25×1.52

=0.914KN.m

∴δ=m/W

=(0.914×105×6)/(1000×502)

=0.22N/mm2

=11N/mm2,可以

剪切力:Q=1/2×3.25×1.5

=2.44KN

∴剪切应力:δk=(2.44×1000)/(1000×50)

=0.65<fv

=1.4N/ mm2,可以。

∴挠度:ω=5qI4/(384EI)

=(5×3.25×15004×12)/(384×9000×1000×503)

=2.3mm<〔ω〕

=I/150

=1500/150

=10mm,可以。

6.2.2纵向水平杆计算:M=1.2Gk+1.4ΣM QK

M GK=0.12×5×1.8×1.52×0.05

=0.12KN.m

M QK=0.12×3×1.2×1.52

=0.97 KN.m

∴M =1.2×0.12+1.4×0.97

=1.5KN.m

δ=M/W

=(1.5×106×0.5)/(5.08×103)

=147.6N/ mm2<215N/ mm2,可以。

挠度:ω=(0.632qI4)/(100EI)

=(0.632×5.58×15004×0.5)/(100×2.06×105×12.19×104) =3.55mm<〔ω〕

=I/150

=1500/150

=10mm,可以。

6.2.3横向水平杆计算:M=1.2Gk+1.4ΣM QK

M GK=1/12×5×1.5×1.22×0.05

=0.045KN.m

M QK=1/12×3×1.5×1.22

=0.54 KN.m

∴M=1.2×0.045+1.4×0.54

=0.81 KN.m

δ=M/W

=(0.81×106)/(5.08×103)

=159.45N/ mm2<〔δ〕

=215N/ mm2,可以。

挠度:ω=qI4/384EZ

=(6.75×12004)/(384×2.06×105×12.19×104)

=1.5mm<〔ω〕

=I/150

=1500/150

=10mm,可以。

6.3连柱件计算:

连柱件的轴向力设计值公式:N I=N1ω+W。

查J84-2001表2得:连柱件竖向间距2h,架宽1.2m,连柱件承受轴力N=2KN。

风荷载产生的轴力:

N1ω=1.4ωK

Aω=1.4×0.035×9.8×0.089×3.5×3

=0.45KN

连柱件轴向力:

N I=N1ω+W。

=0.45+2

=2.45KN

∴由于一个扣件的允许拉滑力为〔R〕=8KN>N I=2.45KN

∵连柱件段设置符合要求。

七、技术质量保证措施

7.1进场钢管的质量标准和检查方法

7.1.1新钢管应符合以下规定:

(1)有产品合格证和质量检测报告

(2)表面平直光滑,不准有裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压疤和划伤。

(3)须涂刷防锈漆。

7.1.2旧钢管应符合以下规定:

(1)检查表面锈蚀深度,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定时,不准使用。(2)钢管弯曲变形的,不准使用。

(3)钢管壁厚<3mm的不准使用。

(4)采用八成新的钢管,低于八成新的钢管不准使用。

7.2扣件的验收应符合以下规定:

7.2.1新扣件应有厂家的生产许可证,扣件应有法定检测单位的检测报告和质量合格证,若有疑问时,按规定抽样检测。

7.2.2旧扣件使用前应进行外观质量检查验收,发现裂纹、变形、锈蚀严重的扣件禁止使用,滑丝的螺栓螺丝不准进场。

7.2.3新旧扣件均需防锈、防腐处理。

构配件允许偏差表

7.3脚手板

木脚手板宽度≥200mm,厚度≥50mm,长度≥3m,端头要进行绕缠铁丝捆绑处理,腐朽变质的脚手板不准使用。

7.4脚手架检查与验收

7.4.1脚手架应按总体布暑规定的时间和阶段、部位进行检查验收,并作记录。

7.4.2检查验收的依据:本工程施工组织设计;本施工方案;本工程脚手架搭设技术交底

7.4.3施工过程中,应每半个月检查一次,检查项目如下:

(1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否牢固、安全。

(2)脚手架基础是否积水,扫地杆扣件是否松动,立杆是否悬空,发现问题,立即处理修正。

(3)螺栓扣件是否齐全和松动。

(4)安全防护措施有无损坏或不符合要求。

(5)有无超载现象。

(6)卸荷措施有无损坏或提前拆卸现象。

(7)按技术要求允许的偏差,进行抽查或普查。

7.5架管、扣件、螺栓、安全网进场必须有质量证明资料,由材料员和架子工长进行认真验收,不符合要求的架管与配件,绝对不准进场。

7.6操作工人必须经培训,持证上岗,非架子工不得进行架子搭设操作。

7.7脚手架的荷载为200kg/㎡,架上施工时,严格防止超载,以防不测。

7.8脚手架搭设施工方案,必须经总公司和监理审核批准后,方能组织施工。

八、安全措施

8.1脚手架搭设安全措施

8.1.1操作人员应穿防滑鞋和配挂安全带。

8.1.2连墙件与抛撑杆要及时、足额到位,保证架子的稳定性。

8.1.3搭设脚手架要按由下向上,逐步完善的梯次施工,随即铺设脚手板,以便用来落脚施工。脚手板不准有探头板。

8.1.4暂时无法铺设脚手板的架子,用来落脚或抓握把持的杆件均应是稳定牢固的构件,位于立杆接头上的自由杆件不能用作把持杆。8.1.5架上作业人员要做好分工并相互配合,传递杆件时应掌握好重

心,保持作业手自身平衡,进行平稳牢靠传递。

8.1.6配合操作的作业人员,每完成一个杆件或工序,要相互询问并确认一致意见后,才能进行下一个工作。

8.1.7作业人员应配带工具袋,工具用后放于袋内,不准挂放在架子上,以防工具掉落伤人。

8.1.8脚手架搭设用料要随上随用,以免放置不当时掉落造成事故。

8.1.9脚手架搭设施工中,地面人员应避开可能落物的区域并要戴好安全帽。

8.1.10上下叠层作业时,上下层的作业人员要及时提醒安全注意事项,相互避让减少交叉,共同保证安全。

8.1.11每次收工前,所有上架材料必须用完,不得剩料在架子上,已连接的杆件要形成稳定结构。

8.1.12搭设脚手架的操作手必须持证上岗。

8.2脚手架上施工人员的安全措施

8.2.1脚手架上堆料和人员的施工活载≤180kg/㎡,不准超载作业。存料和人员不准集中聚堆,要做到均匀分散堆料与放置。

8.2.2架上人员不准戏嘻、打闹、追逐跑跳。架上放物要轻倒轻放,不准猛倒狠砸。

8.2.3架上人员不准退着行走和跨坐在护栏上休息。来回行人要相互在主立杆位置躲让。

8.2.4架子里侧与外墙面之间的空隙要用木板塑布铺档严密,防止砂、石、落地灰、碎石砖掉落溅飞伤人。

外墙装修脚手架施工方案

目录 1、工程概况 2、脚手架搭设和拆除方案 3、脚手架设计计算书 4、安全文明施工和环境保护措施 5、附录 5.1 OSH危害辨识与危害评价

一、工程概况 本脚手架工程为石灰石卸料间、制浆楼、电控楼、石膏仓、空压机房外墙涂料用双排脚手架,主要为操作人员使用,为非承重脚手架,最高搭设高度约为30米,脚手架全部采用φ48*3.5脚手架钢管,扣件式连接。 二、脚手架搭设和拆除方案 脚手架基层为原有电厂砼地坪面层,符合脚手架地面搭设要求。 1.外架搭设 1)外架立杆纵横距分别为1.5m、1.2m,步距为1.8m,立杆与横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置。 2)脚手架须设置纵、横向扫地杆,扫地杆距地面100mm。 3)纵向水平杆设置在立杆内侧,单根长度不得小于3跨,接长尽量采用对接,接头应交错布置;两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不得小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不得大于纵距的1/3。 4)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;主接点处两个直角扣件的中心距不得大于150mm;横杆靠墙一端的外伸长度要控制在500mm以内;横杆两端均要采用直角扣件固定在纵向水平杆上。 5)立杆接长必须采用对接扣件扣接。对接接头应交错布置:两根相邻立杆的接头不得设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不得小于500mm;各接头中心至主节点的距离不得大于步距的1/3。 6)立杆顶端高出每个部位结构顶面不小于1.2m。 7)沿外架每跨设置三道横向剪刀撑,并在外架端头设置横向剪刀撑,斜杆与地面夹角为45度~60度;外架设置连结杆(采用短钢管),抱箍在原有窗框内,每窗框设置,外架必须连为一体,确保脚手架足够牢固、稳定。 8)在搭设过程中,要随时校正杆件垂直和水平偏差,避免偏差过大;没有完成的脚手架,下班时一定要确保架子稳定,以免发生意外。 9)操作架验收后挂牌使用。 10)脚手架投入使用后,要时常检查、修整、加固,确保安全。 2.拆除方案 1)脚手架的拆除是一项技术要求高、安全威胁大的工作,拆除前必须填写拆架申请,经总包审批后才能进行,并且要作好班组的安全技术交底。 2)整个脚手架必须要等结构全部工作完成后才能拆除,脚手架材料不能实现周转。 3)架体在拆除前应先清理架子上的材料,架体拆除前与相邻单位取得联系。 4)架子拆除前检查架体的结构状况,以便拆除时做到心中有数。 5)拆除顺序:先拆除一些附属架体,后拆除主体架体。即先拆除临时挑架等,再拆除小横杆,然后拆除大横杆,最后拆除立杆、剪刀撑及连接杆。 6)脚手架拆除要统一指挥,脚手架拆除必须由上至下逐层拆除,严禁底下拆空,导致架体失稳而坍塌;严禁上下同时作业,拆除时严禁将脚手架整体推倒。在拆除过程中,为防止脚手架倾斜和倒塌,要及时增设连接杆、斜撑杆等。 9)在传杆、吊放扣件等作业过程中,作业人员应互相密切配合,动作协调,防止人员失稳坠落,禁止单人拆除较长、较重的杆件。 10)所有拆卸下来的材料不准直接扔下,必须堆放整齐由塔吊吊运至地面,对于塔吊不能吊及的地方必须逐层传递或是用绳索捆牢放下。当天拆下的材料当天必须清理并

室内装饰脚手架施工方案

高新西区西南片区员工公寓三期 集中商业工程二标段 室内装饰脚手架搭拆 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:成都恩德建筑工程有限公司编制日期:2012年7月8日 室内装饰脚手架施工方案

第一节编制依据 (1)高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段施工组织总 设计。 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130—2001)。 (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(DBJ80—91)。 (4)《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002)。 (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业 出版社。 (6)本工程施工图纸。 第二节工程概况 高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段总平及附属绿化工程,位于成都市高新区西部园区。该工程为地下一层,地上五至六层,局部夹层;本建筑由于设计使用功能为商业建筑,层高较高,其中1#楼四楼层高为10米,局部达到14米,因此本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于3.5m采用移动式移动式脚手架平台,高度大于3.5m采用立杆横向间距1.5m,步距1.8m的脚手架,操作层满铺250*3000*50木脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

脚手架立面示意图 第三节施工准备 一、材料准备 φ48×3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安

全网、大眼安全网等。 二、材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用250*3000*50木脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 第四节室内脚手架施工 一、施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距1.5m,步距1.8m,操作层满铺250*3000*50木脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 二、脚手架搭设构造要求: 1、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板。 (1)纵向水平柑的构造应符合下列规定 ①纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 ②纵向水平杆接长采用对接扣件连接,应符合下列规定:纵向 水平杆的对接扣件应交错设置,两根相邻纵向水平杆的接头不得设置于同步同跨内。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500;

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

槽钢外挑脚手架施工方案

槽钢外挑脚手架施工方案 一、概况: 本工程22号楼标准层层高2.9m,总高度59.6m;23号楼标准层层高2.9m,总高度53.7m,均系剪力墙结构。根据现场实际施工情况,1~9层采用单管双排落地式脚手架,9层以上采用槽钢外挑脚手架,每6层一挑;即22号楼自9层外挑至14层顶,再从15层楼面外挑至屋面,23号楼自8层外挑至13层顶,再从14层楼面外挑至屋面。 二、材料要求 2.1型钢:采用18a槽钢; 2.2拉杆:采用未经冷处理的Q235的Φ25圆钢(爬架专 用拉杆),螺母为M24; 2.3垫片:采用钢号为Q235的10厚钢板; 2.4钢管:采用其质量应符合“普碳钢技术条件”GB700 —88的要求,长度一般为4~6M,小横杆长度为1.1~1.3M的外 径为Ф48MM,壁厚为3.5MM的焊接钢管。且钢管端部切口应 平整,严禁使用有明显变形、裂缝和严重锈蚀的钢管。 2.5扣件:应符合GB978—67的规定,其机械性能不低于 KT33—8的可锻铸铁要求,其附件(T型螺栓、螺母、垫圈)的 材料应符合A3钢的要求。如发现扣件有裂纹、气孔、砂眼、变 形和滑丝缺陷的不得使用。扣件与钢管的贴合面要接触良好。 2.6竹笆应横向密编,纵片不得少与五道,每道用双片。 横片应一正一反,在四周边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿

18号铁丝扎牢。 2.7挑脚手每次搭设的总高度为19.8m(含上层的防护栏 杆) 三、脚手架构造 脚手架由①槽钢②立杆③小横杆④大横杆⑤剪刀撑⑥搁栅⑦脚手板⑧防护栏杆等组成。 构造参数如下: 立杆中心至建筑物边净距离为0.40m;立杆横向间距为1.00m;立杆纵向间距≤1.80m;大横杆步距为 1.80m;小横杆两端伸出外立杆0.10m、内立杆0.20~0.30m;搁栅间距0.25m;防护栏杆高度(离竹笆面高度)0.60m、1.20m各一道;与墙体的拉结水平距离为3.6m,垂直距离为3.00m,梅花形布置。 四、脚手架搭设 4.1搭设顺序:根据平面图留设孔、穿墙套管及钢筋拉环 →放置18a槽钢→树立杆→扣接小横杆→扣接大横杆→扣接搁 栅→扣接剪刀撑→铺设脚手板(竹笆)→安装防护栏杆→施工层 安装踢脚板→挂密目网。 4.2墙上留洞和楼板面埋设拉环应按脚手架搭设的平面图 位置留设,墙内钢筋不得截断;楼板内在拉环位置无负筋的应按 节点的要求加设负筋。 4.3墙体阳角、楼梯墙面、阳台部分外有装饰楼板处由于 外挑很长,采用外挑加拉结的方法处理,详见节点图。

【建筑工程管理】外墙装饰脚手架施工技术方案

2.2.1外墙装饰脚手架施工技术方案 (一)施工说明 (1)材料选择: 1)钢管:采用φ48×3.5的Q235钢焊接钢管,其质量应符合现行国家标准的《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2)扣件:扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材料应符合现行国家标准的《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 3)脚手板:采用3000mm×300mm×50mm的的木脚手板。 4)钢丝绳及配件:采购正规有资质的厂家生产的产品并符合国家检验标准。 5)工字钢:为了确保施工安全,选用I14工字钢作脚手架底部悬挑的支承,工字钢壁厚不小于8mm,且工字钢质量应符合国家质量标准。 (2)搭设参数: 脚手架内立杆距建筑物外墙0.30m。 (3)外脚手架构造: 1)立杆:立杆横距(中距)为1m,纵距(中距)为1.5m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相邻的大横杆的距离不宜大于0.5m。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆整个架高的垂直偏差应不大于75mm 。 2)大横杆步距为1.8m,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相近的立杆距离不大于0.5m。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。 相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情

况。 3)小横杆应贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1-2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。 4)剪刀撑:剪刀撑,与地面夹角为45度,采用对接扣对接,对接扣位置错开大于2米布置,除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2-4个扣节点。 5)连柱杆:按每两步三跨设置,其水平、垂直间距均不得大于6m,与柱拉接方式采用单杆箍柱式。 6)水平斜拉杆:设置在有连柱杆的步架平面内,加强脚手架的横向刚度。 7)脚手板:采用钢跳板,脚手板与脚手板之间以及脚手板与脚手架之间用8#铅丝拧紧,应同时保持有两个楼层的脚手板操作面,随结构施工上移。 8)如立杆未立在坚实的结构上,搭设前应将场地原土夯实,并将立杆置于厚度不小于50mm的通长木方上。 9)护栏在铺脚手板的操作层上设三道护栏,上栏杆距脚手板面高度为1000mm,下栏杆距脚手板面为600mm,设挡脚板。 (二)施工程序: 1)依据排立杆位置,放线使立杆在一条平行轴线的直线上; 2)放置纵向扫地杆; 3)自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并与立杆固定,每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步大横杆(与立杆扣接固定)和小横杆(靠近立杆并与大横杆扣接固定),校正立杆垂直和平杆水

外挑脚手架施工方案

xxxx 编制日期:2004年5月8日 编制单位:

目录 第一卷某高层外挑脚手架施工方案 2 第一章指导思想与设计思路 2 第二章脚手架搭设之前准备工作 3 第三章挑脚手架计算 3 第一节外挑钢管脚手架计算: 3 第二节外挑槽钢脚手架计算: 4 第四章脚手架的安全搭设措施 4 第五章脚手架的搭设 5 第一节(一)搭设方法和程序如下 5 第二节(二)搭设脚手架注意事项:6第六章脚手架的拆除7 第七章附件8 第一节外挑槽钢脚手架计算书8 第二节外挑钢管脚手架计算书12

第一卷某高层外挑脚手架施工方案 第一章指导思想与设计思路 1).职工之家扩建配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模型承重,使对砌筑及外墙装饰影响程度降至最小,加快了进度并保证了质量。 3).结合本工程实际情况,在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管相连接固定的方法进行外挑,每层利用拉筋进行拉结。 4).悬挑钢管脚手架采用层层外挑、层层拉结的搭设的方法进行,搭设顺序及循环为:搭设底层挑杆搭设底层大横杆搭设底层内外立杆搭设底层第二排大小横杆待砼强度达到标准后再用钢筋进行拉结脚手架进行下一层脚手架搭设…….如此循环搭设。考虑到施工时钢筋拉结施工滞后(必须待楼面砼强度达到要求后),为保证安全,因此在底层施工时采用加斜撑的办法用以承受两层的架子重量和施工荷载(计算时按五层自重及两层作业层验算,其计算值偏大,需加拉筋,因此考虑只承受两层重量),其它各层均按拉结受力考虑,其搭设示意图详见附图1,

室内装饰装修的脚手架搭设施工方案

室内装饰装修工程 落地式钢管脚手架搭设施工 方案

建设单位:施工单位:

........................................................................................................................................................... 3 ................ ........................................................................................................................................................... 3 ............. ........................................................................................................................................................... 5 ................ 四、脚手架的安全检查措施 ..................................................................... 6 ................ 五、脚手架的拆除 ............................................................................. 6 ................ 目录 、工程概况 、材料要求: 六、安全防护措施 ..................................................................................................................................................... 8 .............. 七、文明施工 ............................................................................................................................................................. 8 ..............

内装修脚手架施工方案

扬州迎瘦西湖虹桥温泉酒店(3#综合楼一层大堂)脚手架施工方案 目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工安排 (3) 4.施工准备 (4) 5.主要施工方法及要求 (7) 6.安全注意事项 (9) 后页附图:平面布置图、立面图 第 1 页共9 页

1.编制依据 2.工程概况 2.1工程建设概况: 2.1.1设计概况: ?本工程为室内精装修工程,施工部位分别为:一层大堂 3.施工安排 3.1脚手架的设计 大堂采用满堂脚手架 3.1.1施工操作架均采用满堂落地式钢管脚手架, 脚手架搭设高度5.78m和 4.6m。 3.2工期安排 室内装修脚手架搭设时间3月10日,拆除清运时间为6月1日。 3.3施工组织及职责分工

3.4 施工队伍 作业分区专业架子工负责本区内脚手架的搭设、维护和拆除工作,由专业架子工长负责。 4.施工准备 施工前,生产、技术、专业工长及有关管理人员要召开碰头会,沟通情况。各班组要召开准备会进行动员,明确任务、统一思想、统一认识、统一作法、统一指挥、统一行动,专业工长要对外施队进行技术及安全交底,外施队要严格按交底进行施工。施工准备工作是做好每项工作的必要条件,施工准备工作的质量好坏,充分与否是决定该项工作成败的关键,因此必须引起各级管理人员和各班组的注意。 在脚手架搭设施工前由工程技术、安全负责人按施工组织设计有关脚手架的要求进行检查验收,不合格的产品不得使用。经验收合格的构配件应按品种、规格堆入整齐,场地内不得有积水。清除搭设场地的杂物,平整搭设场地,为脚手架搭设提供条件。4.1 技术准备 4.1.1工长及技术人员认真熟悉本工程施工图纸,搞清本工程现场情况。 4.1.2施工人员用工手续齐全,备齐特殊工种上岗操作证及培训证书,并报技术质量部备案。 4.1.3进行逐级技术交底:专业工长以书面形式向外施队工长进行交底,外施队工长以口头形式向各施工班组进行交底,交底要有针对性,要针对关键部位提出具体安全措施和技术要求。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

外墙装饰脚手架施工方案 (2)

目录 一、概述 2 二、编制依据 2 三、钢管扣件外脚手架方案 2 (一)基本要求 2 (二)搭设要求 3 (三)外墙外挑脚手架(封闭脚手架) 4 四、脚手架构造及施工控制参数表 4 附:钢管扣件外脚手架工程施工工艺流程 5 五、脚手架的使用注意事项 6 六、脚手架拆除方案7 七、脚手架的安全使用要求8 八、文明施工措施9 10

一、概述 本工程为外墙立面刷新整治工程,总共16幢,4至6层。高度最高为17.6m,为确保施工现场安全生产、文明施工、保障职工的人身安全,现场采用双排钢管外脚手架,该架体需承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,在施工过程中应保证其在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃等现象,以确保安全施工。 二、编制依据 (一)建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); (二)该工程现场实际具体情况; (三)公司脚手架安全操作技术规程; (四)所有脚手架均采用扣件式钢管脚手架、架板采用木质架板。 三、钢管扣件外脚手架施工方案 (一)基本要求 1、搭设脚手架内外力杆落地时,其场地必须分层夯实平 整,为避免或减少架子不均匀沉降在立杆底部加设扫 地杆。 2、外墙封闭脚手架在一层结构标高处外挑脚手架方案搭 设,搭设中重点控制外挑主横杆间距、外挑长度及稳 固端的固定点牢固。 3、大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆与大横杆卡

牢,整个架子设置支撑或连墙点以保证脚手架成为一 个稳固的整体结构。 4、脚手架的搭设应沿建筑物周围连续封闭搭设。 (二)搭设要求 5、搭设参数:结构施工用架子的立杆纵距为1.5m;步距 为1.8m;立杆横距为1.55m;横向水平杆间距1.45m; 外挑主横杆间距为1.5m,外挑长度1.3m,根部保证不小 于2.8m。 6、脚手架与主体结构的连接:该工程施工用的脚手架与 主体的连接可采用刚性连接或一顶一拉的柔性连接, 连接点设置在横向间距为3-45倍立杆纵距,竖向间 距一般为2-4倍纵向水平步距。 7、剪刀撑的设置:该建筑物脚手架应在其外侧设置纵向 支撑(剪刀撑),沿高度由上而下连续设置,每15m宽 设置一道,且在转角或两端头必须设置,纵向支撑宽 度为3-5个立杆纵距,斜杆与地面夹角在45o-60o范 围。 8、脚手架两端、转角处以及每隔6-7跨或≤15应设剪刀 撑。剪刀撑斜杆与地面的角度应不大于60度的角,连 墙杆按每隔三步五跨设置一根;扫地杆离地面0.15通 长搭设。 9、脚手架随主体逐层搭设,且每层搭设高度必须高出同

脚手架施工方案82470

脚手架施工方案 1.外脚手架 本工程结构施工采用双排φ48钢管扣件落地外脚手架,室内顶板支模工程及毛石砼基础高度超过1米时支设模板采用满堂脚手架,其它室内装饰工程采用工具式脚手架。外墙装饰工程使用结构施工用的双排外脚手架。脚手架材料必须经过检测合格,并按规定要求进行搭设。 1.构造要求 纵向水平杆应水平设置,长度不宜小于跨,其接头应用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步、同跨内,两个相邻接头应错开的距离不小于500mm,且各接头中心距立柱轴线的距离应小于1/3跨度。如采用搭接,搭接长度不应小于1m。且用不少于3个旋转扣件固定。 本工程使用木脚手板,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在纵向水平杆上。 脚手板应采用三支点承重,当长度小于2m时可两支点承重,但应两端固定。宜平铺对接,对接处距横向水平杆的轴线应大于100mm、小于150mm。立柱应设置纵、横向扫地杆(离地面很近的纵,横向水平杆),用直角扣件固定在立柱上,纵向扫地杆轴线距底座下皮不应大于200mm。立柱接头除顶层可用搭接外,其余均必须用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻立柱接头个应在同步内,左右两个相邻接头在高度方向应至少错开500mm。且各对接头中心距纵向水

平杆轴线小于1/3步距。搭接者搭接长度不小于1m,,至少用2个旋转扣件固定,扣件间距不小于800mm。立柱顶端应高出女儿墙1m,高出檐口1.5m。双立柱中付立柱的高度不应低于3步,钢管长度不小于6m。 立柱必须用连墙件与建筑物连接,连墙件间距如下表所示。 表7—1连墙件间距表 每个连墙件抗风荷载的最大面积应小于40m2。连墙件宜靠近中心节点设置,偏离的最大距离应小于300mm。连墙件需从底步第一根纵向水平杆处开始设置,可呈梭形、方形、矩形布置。 2.搭设要求 为保证脚手架搭设过程中的稳定性,必须按施工组织设计中规定的搭设顺序进行搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,搭设高度应超出工作面1.5米。搭设完脚手架后须及时铺脚手板,按要求绑挂好平网和立网。安全网必须使用正规厂家的产品,须有合格证。每搭完一步脚手架后,应按规定校正立柱的垂直度、步距、柱距和排距。 搭设立柱时,不同规格的钢管严禁混合使用。底部立杆需用不同长度的钢管,使相邻两根立柱的对接扣件错开至少500mm。竖第一节立柱时.每6跨临时设一根抛撑,待连件安装后再拆除。搭至有连墙

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外挑双排脚手架施工方案

一、工程概况 本工程为成都五岳房地产有限公司开发建设的五岳南园工程,该工程由成都广厦建筑设计事务所设计。五岳南园是一座集休闲、商务、高档公寓为一体的综合性工程,属于一类高层建筑。本工程为高层电梯公寓,整个建筑平面呈“L”字型,用地面积11304m2,一期工程为地上19层公寓,建筑面积20769m2,框架剪力墙结构,建筑主体高度66.6m,设地下室2层,一期与二期地下室连为一整体。 二、脚手架搭设方式 根据本工程的特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,外脚手架采用悬挑式双排脚手架。裙房搭设高度为21米,共14步,主楼分两次搭设,第一次搭设高度为21米,共14步,第二次搭设高度为18米,共12步。 外脚手架横距为0.8米,步距为1.5米,立杆间距1.6米,内立杆距建筑物0.2米。 施工作业层按两层计,每层活荷载为3KN/m2,作业层设栏杆和挡脚板,脚手板外立杆内侧挂密目安全网封闭施工。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为宜,用于小横杆的钢管长度以2.1~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件

室内装饰脚手架施工方案94962

高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段 室内装饰脚手架搭拆 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:成都恩德建筑工程有限公司编制日期:2012年7月8日

室内装饰脚手架施工方案 第一节编制依据 (1)高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段施工组织总设计。 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130—2001)。 (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(DBJ80—91)。 (4)《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002)。 (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社。 (6)本工程施工图纸。 第二节工程概况 高新西区西南片区员工公寓三期集中商业工程二标段总平及附属绿化工程,位于成都市高新区西部园区。该工程为地下一层,地上五至六层,局部夹层;本建筑由于设计使用功能为商业建筑,层高较高,其中1#楼四楼层高为10米,局部达到14米,因此本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布臵是:高度低于3.5m采用移动式移动式脚手架平台,高度大于3.5m采用立杆横向间距1.5m,步距1.8m的脚手架,操作层满铺250*3000*50木脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

脚手架立面示意图 第三节施工准备 一、材料准备 φ48×3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安

全网、大眼安全网等。 二、材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用250*3000*50木脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 第四节室内脚手架施工 一、施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距1.5m,步距1.8m,操作层满铺250*3000*50木脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 二、脚手架搭设构造要求: 1、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板。 (1)纵向水平柑的构造应符合下列规定 ①纵向水平杆宜设臵在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 ②纵向水平杆接长采用对接扣件连接,应符合下列规定:纵向 水平杆的对接扣件应交错设臵,两根相邻纵向水平杆的接头不得设臵于同步同跨内。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500;个接

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

#楼悬挑脚手架施工方案

悬挑外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于咸阳市渭阳西路48号,总建筑面积为15000㎡,为全剪力墙结构,地下一层,地上为24层,建筑高度为78.30m。 本工程地下室及一层、采用落地式钢管脚手架。结构二层以上采用分段悬挑外脚手架。 A、第二层~第五层; B、第六层~第九层 C、第十层~第十三层; D、第十四层~第十七层 E、第十八层~第二十一层; F、第二十二层~第二十四层 (采用斜拉式工字钢悬挑外脚手架) 二、施工程序 (1)施工组织设计审批后,由材料员购买所需材料(14#工字钢;钢管、扣件),所购材料必须具备检测报告单。 (2)在工字钢悬挑层结构板混凝土浇筑前,预先埋设锚固长度35d的2Φ16钢筋环,并安放在楼板筋下面,同楼板筋用铁丝绑牢。 (3)待砼达到一定强度后,悬挑工字钢与楼板上预埋件2Φ16钢筋环扣紧。为了保证架体不出现倾斜、摇晃现象,确保安全,在每层剪力墙顶部设置预埋铁。用钢管把预埋铁与架体外立杆连接(预埋铁与钢管采用焊接,钢管与立杆采用扣件连接)。 三、脚手架的构造与搭设要求 (1)基本要求 扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各

种荷载的作用下不发生失稳、倒塌,并不超过结构容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 (2)受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件工字钢等构成的挑脚手架、悬挑梁、钢丝绳、立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件。剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 (3)构造与搭设要求 A、脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆件接长用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于50cm。同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。 B、根据结构实际外形,小横杆伸出外立杆连接点外15cm,离外墙面35㎝。 C、脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔6m(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置,斜杆用长钢管与脚手架底部成45度至60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。 D、外立杆里侧设1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板(可用两道水平钢管在外立杆内侧用扣件扣牢)。其内侧设1.8m高密目网,用18#铁丝捆绑两道水平钢管上,外侧全部设置密目网,并同第一步架底捆牢。 E、悬挑搭设的脚手架,仍按落地式脚手架的要求,不但有作业层下部的防护,还应在作业层脚手板与建筑物墙体缝隙过大时增加防护,防止人及物的坠落。作业层脚手板与建筑物之间的缝隙采取全封闭,封闭层底刷黄黑漆,间距20cm。 F、脚手架与主体结构必须采用刚性连接,不允许采用一顶一拉的柔性连接,连接杆应于墙面垂直,连墙杆与剪力墙预埋铁连接时,砼强度不宜低于15N/mm2才能使用。 G、扣件同杆件连接时紧固力在45-55NM范围内,不得低于45NM或高于60NM。 H、安全网作防护层必须封挂严密牢靠,密目网用于立网防护,水平防护时必须采用平网,不准用立网代替平网。 四、连墙件布置及构造要求: (1)连墙件应采用花排均匀布置,连墙件宜靠近主节点设置,并 采用刚性节点,偏离主节点的距离不应大于300mm。

相关文档