文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 现场安装作业指导书

现场安装作业指导书

现场安装作业指导书
现场安装作业指导书

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)现场安装作业指导书

目录

1 范围 (1)

2 本工程基本规范 (1)

3 对现场安装环境的要求 (1)

4 现场注意事项 (1)

5 现场安装用装置及工具 (2)

6 现场用辅消材料 (4)

7 现场安装 (4)

8 现场检查与调试 (12)

9 收尾装配 (13)

10 引用文件 (14)

附录A 作业指导文件《螺栓紧固》 (15)

附录B 作业指导文件《聚四氟乙烯生料带的缠绕》 (15)

附录C 作业指导文件《轴用挡圈安装》 (16)

1 范围

本作业指导书与装配检查卡配套使用,适用于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的现场安装、检查和调试。

2 本工程基本规范

工程名称:

工程序号:

接线方式:

安装环境:

间隔数量:

相序排列:(GCB正面左至右)

操作机构:

现场责任:

3 对现场安装环境的要求

a)经常清扫作业区内的异物并保持清洁;

b)作业区相对湿度≤80%,阴雨天气不允许装配;

c)作业区内不得进行产生粉尘及金属微粒的作业;

d)作业区内应有专用的垃圾回收装置.

4 现场注意事项

4.1 产品接收、装卸、开箱和存放注意事项

4.1.1 产品接收、装卸、开箱和存放注意事项参见《SF6气体绝缘设备的接收、装卸、开箱和储存》。

4.1.2 如果产品接收后不能立即组织安装,须按以下条款执行

a)产品、附件和备件必须在有保护设施的地方储存;

b)为了保证产品的状态良好,应在户内储存;当不可能在户内储存时,应满足以下要求:----设备存放必须高出地面至少150mm;

----须用蓬布完全盖住,并用绳子绑好。

c)每月目视检查一次储存状况,以防潮、防盗、防损伤。

4.2 现场安装注意事项

a)吊装设备前必须确认起重设备,如:吊车、吊绳、吊带、吊环等的起重能力及产品

自重,禁止盲目作业;

b)不要对产品施加外力或重击套管、管路、箱体等部位;

c)每日安装前必须清扫作业现场并根据当日安装内容提前准备好安装工具及辅消材料;安装结束后须对安装工具进行清点,对现场进行清理并确定次日装配内容;

d)安装过程中要特别小心,防止灰尘、杂质和潮气进入GIS本体内部。内部清理、安装时应戴上塑料手套;

e)为防止杂质进入本体内部,清理后的导体、壳体等应立即安装,外露部分要用塑料布包覆。对于暂时不安装的壳体、管路等,切勿将保护盖板取下;

f)O型圈种类不能混淆,要分类存放,区别使用。O型圈在使用前要检查其外表面,不能有划伤;

g)不能直接由气瓶向气室内充SF6气体,应经过减压阀减压;

h)在进行返修作业之前,必须确认SF6气体已回收,且SF6表压为零,才能松开盖板

或法兰的螺栓连接,法兰螺栓必须沿圆周方向对角均匀松动,不能一个一个的拆卸;

i)气体回收后,将进行GIS壳体内部的安装时,必须检查对内部氧气浓度进行检测(氧气浓度应大于14%),必要时采取换气措施,否则不能进行内部作业。进行壳体内部作业必须有专人监护;

j)进行高空作业必须使用安全带,且必须有专人监护;

k)螺栓紧固时,用力矩扳手按标准力矩进行紧固作业,紧固后用记号笔作标记,紧固力矩值及注意事项参见《螺栓紧固》。

5 现场安装用装置及工具

5.1 现场用装置

a)SF6 充放气装置

b)吸尘器

c)检漏仪

d)微水仪

e)汽车吊

f)电焊机

g)烘箱

5.2 现场用工具

现场用工具见表1。

6 现场用辅消材料

现场用辅消材料见表2。

7 现场安装

7.1 工艺流程见图1。

图1 工艺流程

7.2 设备安装

7.2.1 划线

根据基础承认图划间隔中心线,确定设备就位位置。

7.2.2 检查基础

a)用经纬仪测量各间隔(四个角位置)的地面水平。偏差符合图纸要求,即每间隔基础预埋件水平最大允许偏差?2mm,所有尺寸最大允许偏差?3mm,并记录于基础图上;

b)接地线检查按照基础承认图确认接地线的位置和长度符合图纸要求。

7.2.3 设备的接收、装卸、开箱

7.2.3.1 设备接收

a)到达后,检查设备运输过程中是否损坏;

b)设备到达后,用户要根据装箱清单确认零件是否到齐。

7.2.3.2 设备装卸

a)根据木板箱上所标明的重量,选用吊车和吊具;

b)装卸过程中,避免剧烈冲击;

c)按照装配的先后顺序放置。

7.2.3.3 设备开箱

a)用起钉器开箱,不许猛烈敲击;

b)按安装顺序开箱,暂不安装单元不要开箱;

c)开箱后,确认零部件无外观损坏;

d)对照装箱清单,确认包装箱内无缺件;

e)不要去掉贴在设备上的标签,以便装配时参考。

7.2.4 设备临时就位

根据厂内解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。

7.2.5 主母线连接

为减少安装积累误差,从母联间隔开始向两边安装,母联间隔正式就位,根据基础检查结果,在基础与底架间加垫适当的垫片,依次连接各母线,具体方法如下(见图2):a)母联间隔就位;

b)拆掉母线盖板及手孔盖板,清理法兰面、导体接头及壳体内侧、导电杆及盆式绝缘子表面,表带触头涂少许防氧化导电脂;

c)松开导体接头上的限位螺钉,依次将三根导体插入导体接头,用白布带临时悬挂导体另一头;

d)法兰面涂密封胶、装O型圈;

e)移动相邻间隔向中间间隔靠拢,用定位销定位,连接母线壳体,并按标准力矩值紧固;

f)从手孔将导电杆移动调整,插入导体接头,并拧入两端限位螺钉。

注:若法兰间不能很好配合,可调整波纹管来补偿,波纹管长度范围是395--400mm,调整后将波纹管法兰外侧螺母拧紧,并用锁紧螺母锁紧。

图2 主母线连接

7.2.6 主母线导电杆装配和尺寸检测

7.2.6.1 对于主母线终端的主母线筒,测量母线接头装配中导体(8KA.511.058)端面与下一间隔母线筒法兰连接面的尺寸A1、A2、A3(见附图1),测量值应在A□±3的范围内。

7.2.6.2 对于中间位置的主母线筒,测量母线接头装配中导体(8KA.511.058)端面与下一间隔母线筒法兰连接面的尺寸C1、C2、C3(见附图2),测量值应在C□±3的范围内。

7.2.6.3 测量母线接头装配中导体(8KA.511.058)端面与上一间隔母线筒法兰连接面的尺寸

B1、B2、B3(见附图2),测量值应在B□±3的范围内。

7.2.6.4 各工程的主母线筒尺寸,根据尺寸说明进行计算并测量、填写相关的尺寸,测量值和要求同1.1,1.2,1.3。

7.2.6.5 按照设计图纸要求进行主母线对接,装配各间隔的主母线、过渡母线和主母线导体后,用专用测量卡板对各间隔连接的导电杆屏蔽罩与限位螺钉间隙进行测量(见附图3)。进入母线筒内必须穿进罐服,并保持干净整洁,不能将异物带入母线筒内。

7.2.6.6 一侧是盆式绝缘子,另一侧是绝缘支持台的情况移动母线导体,使其导体一端端头与盆式绝缘子侧梅花触头座的间隙为0,测量另一侧导体屏蔽罩与止位螺钉之间的间隙,其测量值应为17.3±6mm,即11.3~23.3mm范围内。

7.2.6.7 导体两侧均为绝缘支持台的情况移动母线导体,使其与一侧止位螺钉与导向杆的间隙为0,测量另一侧导体屏蔽罩与止位螺钉之间的间隙,其测量值应为14.8±6mm,即8.8~20.8mm范围内。

7.2.6.8 按照检测方法逐一进行测量并确认。每测量一处,填写相应的检测值。

7.2.6.9 检查主母线筒内部各部件装配是否完好到位,顶丝装配是否到位,并全面进行清理。

附图1

附图2

附图3

7.2.7 内导装配

7.2.7.1 母联间隔装配方法如下:见图3

a)清理三相CT、分支内导壳体及导体,并依次连接(导体要涂导电脂,法兰面要涂密封胶、装密封圈,对接时必须用定位销);

b)清理断路器上部法兰,CT罐内及法兰面,将导体插入CT,并用白布带悬挂,CT法兰面抹密封胶、装O型圈;

c)连接CT与断路器法兰面,确定导体完全插入后,去掉白布带,紧固螺栓到力矩值,并打标记,安装分支支架,并调整基础。

图3 母联间隔装配

7.2.7.2 进(出)线套管连接方法如下,见图4:

a)清理套管及壳体内部、法兰面及导体,将导体插入壳体,用白布带悬挂,在法兰面上涂密封胶,装O型圈;

b)确认导体插入正确,用定位销定位,连接套管,并按要求紧固力矩;

c)安装套管支架,给所有部分的连接面、螺栓、螺母涂防水胶。

图4 套管连接

7.2.7.3 电压互感器连接方法如下,见图5:

a)检查互感器内部应有气压,观察互感器的运输及翻转方向要求;

b)清理法兰面及导体,拆掉接口屏蔽头,插入导体,PT法兰面涂密封胶,装O型圈;

c)拆掉支架,将PT吊起,按要求发现翻转,然后与GIS连接(起吊翻转时注意不要使其受到猛烈冲击,连接时要使用定位销)。

注:电压互感器安装只能在耐压试验完后进行。

图5 电压互感器连接

7.2.7.4 避雷器连接方法如下,见图6:

a)取掉避雷器支架、保护罩、GIS法兰盖板及接口屏蔽头,清理壳体内部及法兰面,将避雷器移至接口下方,将吊绳绕国内导壳体吊起避雷器,将导体清理、涂导电脂后固定在避雷器上,给法兰面涂密封胶,装O型圈;

b)将避雷器缓慢上提,确认导体插入正确后用定位销定位,连接法兰面,按要求紧固力矩;

c)将支架放入避雷器下方,用垫片调整垫实避雷器,然后放开吊绳。

注:避雷器安装只能在耐压试验完成后进行。

图6 避雷器连接

7.2.8 LCP柜就位

LCP柜就位于基础槽钢上,连接LCP柜底架于基础,固定焊接LCP柜底架及所有LCP 柜的接地线。

7.2.9 机构连接

a)找出各DS、ES、FES的机构和连杆;

b)安装各DS、ES、FES机构;

c)用相应连杆连接各机构与本体;

d)确认挡圈安装正确,挡圈的安装见附录C;

e)调整分、合闸间隙到要求值;

f)手动分、合闸操作,检查机构是否灵活。

7.2.10 SF6配管、WIKA表装配

a)找出各气室的SF6配管及WIKA表;

b)固定SF6配管,使金属软管自然弯曲,每一间隔充气口在同一侧;

c)清理自封接头,连接金属软管与各气室;

d)装配WIKA表。

7.2.11 空压机系统及空气管道的连接

参考空气系统承认图进行,具体操作如下:

空压机及控制屏就位,要用地脚螺栓紧固;

空气管连接前应确保管内没有灰尘、屑片等杂物;

主管路须用支撑固定牢靠,并根据实际情况增设适当数量的固定连接;

主管路连接时,管道由近到远要适当倾斜,例如:取1/200~1/500斜度使积水顺利排出。排水阀要置于管路最低部位,并尽可能靠近端部;

e)管路上所有截止阀安装时,其箭头方向应从高压侧指向低压侧;逆止阀箭头指向储气罐;

f)铜管切断与弯形须分别使用切管器与弯管器,不得使用其它方法进行此项作业;

g)阀门与管路连接的接头须缠绕生料带,缠绕方法参见作业指导文件附录B;

h)卡套接头的安装方法参见作业指导文件《卡套接头组装》。

7.2.12 二次配线

7.2.12.1 现场二次配线作业包括以下几部分:

a)间隔连锁线;

b)WIKA表至LCP柜;

c)CT至LCP柜;

d)电器至LCP柜;

e)压机至供气系统控制柜。

7.2.12.2 现场使用控制电缆垂直悬挂部分须用尼龙扎带或管夹固定牢靠,以免线端受机械应力。

7.2.12.3 现场线缆须做到布置合理、美观。

7.2.12.4 控制电缆的安装与线端处理参见作业指导文件《控制电缆安装与线端处理》。

7.2.13 接地线连接

7.2.13.1 现场接地线连接包括以下内容:

a)ES接地线的连接与恢复(测电阻时拆卸);

b)各解体单元间接地线的连接;

c)各间隔底架与地面主接地系统接地引线的连接。

7.2.13.2 铝质壳体间的接地线连接,其接地端子应使用防氧化导电脂处理,并加垫锌片,处理步骤参见作业指导文件《使用导电接触脂》。

7.2.14 抽真空、充SF6气体

7.2.14.1 更换吸附剂(参照作业指导书《吸附剂的使用与更换》)。

7.2.14.2 抽真空、充SF6气体(参照作业指导书《填充SF6气体》)。

注:抽真空、充SF6气体必须在主回路电阻测量以后才能进行。

8 现场检查与调试

GIS安装后,必须经过严格的检查与试验,确认安装正确、可靠后,才能投运。

8.1 检验项目

外观检查;

接线检查;

绝缘电阻测定;

分合闸操作试验;

主回路电阻测定;

SF6气体(空气)泄漏试验;

SF6密度继电器试验;

SF6气体含水量测量;

联锁试验;

CT试验;

PT试验;

LA试验;

主回路工频耐压试验;

控制回路工频耐压试验;

最终检查。

8.2 试验方法及判定标准

试验方法及判定标准全文引用《252/363~550kV GIS安装使用说明书》中对应部分(94年版的191页)。

8.3 增补试验

其它增补试验项目、判定标准按我厂与用户签定的技术协议执行。

8.4 现场调试注意事项

a)真空状态或抽真空过程中不能用摇表、万用表等进行测量作业;

b)测定真空度时,必须按要求操作有关阀门,若使用麦氏真空计,须将其缓慢旋转,以免操作不当使水银吸入GIS气室内;

c)在没有充入SF6气体之前,断路器不能进行弹簧分、合操作,但可以用手动专用操作工具进行低速操作;

d)现场断路器首次操作前,处于合闸位置,必须将防分防合保险销拔出;

e)对于CT,在GIS各项试验中,只要一次绕组有电流通过,二次回路决不能开路;

f)主回路工频耐压试验时GIS外壳必须可靠接地

9 收尾装配

9.1 电缆终端导体连接

在GIS做完交流耐压试验,电缆做完直流耐压试验,需进行GIS与电缆的连接,即电缆终端导体连接,具体安装方法如下(见图7):

a)将涂少量防氧化导电脂的梅花触头紧固在绝缘盆子上;

b)将上部导体用4个M12*20螺钉紧固在电缆头上;

c)安装并调整连接导体,在保证导体接触良好的状态下紧固螺钉。装上屏蔽导体;

d)将屏蔽导体装在梅花触头上;

e)安装螺栓,装上屏蔽导体,紧固螺钉;

f)更换电缆终端的吸附剂;

g)抽真空;

h)充SF6气体至额定压力。

图7 电缆终端导体连接

9.2 再次确认各螺栓、螺母是否已紧固(以所做标记为准)

9.3 安装试验二次配线时拆掉的盖板及其它元件

9.4 焊接所有底架

9.5 用211填料填实电缆进出口

9.6 对所有外露的螺栓头、螺帽、法兰连接面涂敷防水胶

9.7 最终检查、资料整理并移交

10 引用文件

10.1 下列文件均引自《252/363kVGIS封闭式组合电器安装使用说明书》(97年版),从而构成本技术文件的条文。

⑴《现场检查和调试》-----------------------------------(191)

⑵《螺栓紧固》--------------------------------------------(206)

⑶《清洗》--------------------------------------------------(208)

⑷《气体密封》--------------------------------------------(209)

⑸《填充SF6气体》--------------------------------------(212)

⑹《卡套接头组装》--------------------------------------(220)

⑺《吸附剂的使用与更换》-----------------------------(224)

⑻《控制电缆安装与线端处理》-----------------------(226)

⑼《使用导电接触脂》-----------------------------------(216)

10.2 SF6气体回收装置、检漏仪、水份仪等设备的使用、维修与保养见随机提供的说明书。

附录A 作业指导文件《螺栓紧固》

A1 本作业指导书概括了一般开关设备装配时紧固螺栓的标准紧固力矩和注意事项。

A2 标准紧固力矩值见表A1。

注:特殊值适用于对浇注绝缘件的紧固。

附录B 作业指导文件《聚四氟乙烯生料带的缠绕》

B1 适用范围

本资料适用于SF6开关设备中为防止各种配管、锥螺纹接头、堵头泄漏(气体或液体)采用聚四氟乙烯生料带(简称生料带)进行密封的缠绕。

B2 缠绕方法

缠绕方法见表B1。

注意使之紧密接触时不能用力过度,以免切破生料带。

附录C 作业指导文件《轴用挡圈安装》

C1 装配时,不要超过挡圈涨开的限度,如图C1所示。

图c1

图C1

b 1-b 0≤1mm

b 0──挡圈套在圆柱销上尺寸

b 1──继续涨开后尺寸

C2 安装时注意挡圈方向,如图C1示,棱边向外。 C3 挡圈装好后旋转一下,以确认挡圈是否完全镶进槽内。 C4 装好挡圈后,用记号笔做记号。

机电设备安装作业指导书

目录 一、适用范围 (2) 二、编制依据 (2) 三、作业人员得资格及技能 (2) 四、施工机具 (2) 五、作业条件 (3) 六、工艺方法及技术参数 (3) 七、质量检验及评定 (16) 八、安全技术措施及注意事项 (16)

设备安装作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于设备得安装工作,如储罐类,换热器类,动设备,塔类设备,其她。 二、编制依据 1.黑龙江省电力勘察设计研究院 2.《电力建设施工质量验收规范》DL/T 5210、6-2009 三、作业人员得资格及技能 四、施工机具

五、作业条件 1、技术准备:设备安装前应具备以下证书或技术文件: (1)设备得出厂合格证明书; (2)容器等设备得各项试验报告; (3)设备得安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图与安装使用说明书及管道接管图; (4)设备得供货清单; (5)有关得施工验收规范,安装作业指导书等安装方案,且经审核批准。 (6)向施工人员进行技术交底。 2、施工现场及机具要求 (1)施工现场具备“三通一平”得条件; (2)施工平面布置,施工设施已完备; (3)运输、消防道路畅通; (4)备有必备得消防器材; (5)吊装用得机索、吊具及设备安装用机具已准备就绪; (6)备有必要得安全施工值班人员。 六、工艺方法及技术参数 1、设备安装施工程序

hUNzE 2、施工工艺方法 2、1设备得验收 1、设备得开箱检验,应由建设单位代表、监理代表及我公司有关人员参加,按照装箱清单与图纸进行清点验收,做好设备验收、清点记录。 2、设备得验收、清点、检查: 1)交付安装得设备及附件,必须符合设计要求,并附有出厂合格证书及设备制造图等技术文件。 2)对照装箱清单及制造图纸,对下列项目进行清点、检查。 ① 设备编号、箱数及包装情况; ② 设备得名称、类别、型号及规格; ③ 设备得外形尺寸及管口方位、规格、数量等; 基础复查验收 基础放线 垫铁准备 设备开箱、检验、验收 设备标记、吊装就位 设备组装找正、找平 设备精找正、找平 设备内部构件、填料安装 系统试验 交工验收 设备压力试验 垫铁点焊、二次灌浆抹面 地脚螺栓灌浆、养护

铁塔组立作业指导书

第一章编制依据 一、编制依据 1鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司出版的《鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV 双回路输电线路工程》施工图及施工设计说明书; 2、《110?750kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2014; 3、《110-750kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL5168-2016 ; 5、《电力建设安全工作规程第2部分(电力线路)》(DL ); 6、《电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行); 7、《内蒙古送变电有限责任公司输变电工程安全文明施工标准化实施规定》 8、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248—2008); 9、《输变电工程施工建设标准强制性条文实施指南》(2013版) 10、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册(一)》; 11、《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)》; 二、编制目的 通过规范和提高施工工艺,加强过程控制,确保施工安全,稳定和提高本工程的施工工艺及质量水平,施工质量符合规程、规范要求,达到业主和监理单位的要求,实现本工程质量和职业健康安全与环境管理目标。 三、适用范围 本作业指导书适用于鄂托克220kV变一苏米图110kV变输电线路工程铁塔组立施工。 第二章工程概况与说明 一、工程概况 1. 线路起止点:鄂托克220kV变-苏米图110kV变110kV输电线路工程,线路起于鄂托克220kV 变电站,止于苏米图110kV变电站,本工程架空线路全长,其中单回路、双回路。 2. 线路长度:双回路架设长度为2X;单回路架设长度为。 3. 铁塔数量和重量:全线共有铁塔146基,其中双回路铁塔144基,单回路铁塔2基。铁塔总重共计吨。 二、本工程相关单位 建设单位:鄂尔多斯电业局 监理单位:内蒙古康远工程建设监理有限责任公司 设计单位:鄂尔多斯市和效电力设计有限责任公司

安装工艺作业指导书

开关、插座安装工艺标准 一、施工准备 1. 材料要求 1) 各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2) 各型插座、规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 3) 塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 4) 木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 5) 其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2. 主要机具: 1) 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。 2) 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 3. 作业条件 1) 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2) 线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 3) 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 二、操作工艺 1. 工艺流程

清理→结线→安装 2. 清理 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3. 结线 1) 一般结线规定: a. 开关结线 同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。 电器,灯具的相线应经开关控制。 多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接帽压接总头后,再进行分支连接。 b. 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插庆与插座配套,均不能互相代用。 c. 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 4. 安装开关、插座准备 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 1) 开关、插座安装: a. 一般安装规定

铁塔组立作业指导书分解

自立式铁塔组立作业指导书 1、依据: 1.1、《110-500kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2005; 1.2《输电线路铁塔制造技术条件》; 1.3 国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》; 1.4、ISO9002质量认证体系; 1.5、《电力建设安全工作规程》DL-5009.2-2004; 1.6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 1.7、110千伏输电线路工程《铁塔组装图》; 2、施工方法介绍:(内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔) 2.1内悬浮带羊角抱杆分解组立铁塔,主要是利用已组好的塔身,通过承托绳和内拉线使抱杆悬浮于塔身中心来起吊待装塔材构件。该方法适用于有不同呼称高的铁塔。直线塔塔头部分另作说明。 2.2外拉线内悬浮抱杆分解组立铁塔施工方法,就是利用铁塔结构上特点,铁塔接腿段主材一般采用人力小“人”字抱杆单独组立组立,最后封铁,然后把外拉线抱杆立起来,固定在已经组装好的铁塔接腿段上,为稳定抱杆,在顶端打四方拉线,起吊塔材依次组塔,直至铁塔组立完毕。 3、施工前准备工作 组立铁塔前,需按施工技术安全交底内容作好充分的准备工作。 3.1、基础工程必须经中间验收合格,已申请批准转序的塔位,基础各

部分尺寸误差在《验规》允许范围之内。立塔时,现浇基础的强度应达到设计强度的70﹪以上。 3.2、按交底要求准备工器具。 3.3、根据现场地形,地质情况,确定牵引方向,布置各地锚及桩锚。 3.4、整理施工作业现场,清除地面障碍,划分作业范围。 3.5、对运到施工现场的塔材进行清点检查,按规格或使用顺序排放在适当的位置。 3.6、对组塔人员要明确分工,全面检查所使用的工器具的完好情况,并对现场人员位置,高空地面作业的分工要明确到位。 4、现场施工组织 组立铁塔劳动力组织

KV铁塔组立施工作业指导书

东宁东升水电站送出66kV线路 新建工程 铁塔组立施工作业指导书 黑龙江省华晖送变电工程有限公司 东宁东升水电站送出66kV线路新建工程 施工项目部 2014年6月

审批页 批准:____________ 年月日审核:____________ 年月日编制:____________ 年月日

目录 1、编制依据:------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2、工程概况--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3、本工程塔型及数量一览表------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第一章质量及工艺标准----------------------------------------------- 错误!未定义书签。第二章内悬浮抱杆分段组立铁塔--------------------------------------------- 错误!未定义书签。第三章吊车分段组立铁塔--------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第四章安全施工措施----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第五章环境保护及文明施工------------------------------------------------ 错误!未定义书签。第六章应急响应---------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。附件一主要工器具附表------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

设备安装作业指导书

编号:SM-ZD-95856 设备安装作业指导书Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

设备安装作业指导书 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。 2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆

35kv线路铁塔组立作业任务指导书

35KV架空线 施工 铁 塔 组 立 作 业 指 导 书

批准:审核:编制:

目录 一、概况及编制依据 (2) 二、铁塔组立施工 (5) 三、铁塔组立施工注意事项 (26) 四、铁塔组立安全措施 (28)

一、概述 1、我公司施工的35KV架空线施工全长6km共有铁塔26基,基中转角塔13基,直线塔13基。 转角塔型:35H-SJ11、35H1SJ12、35H-SJ13、1D9-SJC1四种。 直线塔型:35H-SZ11一种。 直线塔型呼称高为18~30m,转角塔型呼称高为15~24m。 2

1.2编制依据 1、《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—90)、设计文件、施工图会审纪要。 2、《电力建设安全工作工程》、《电业安全工作规程》。 3、设计部门提供的施工图。 4、本工程施工组织设计和本作业指导书。 1.3编制原则 1.3.1坚决遵照招标文件各项标准和条款要求,根据工地的实际情况。 1.3.2认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律。严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期,严格遵守设计规范、施工规范和验收标准。 1.3.3采用流水交叉施工方法组织有节奏、均衡和连续施工;坚持先进性、科学性、经济性与实际相结合。 1.3.4坚持“质量第一,安全第一”,在安全生产的原则下,推行标准化管理和实行安全生产责任制;坚持对施工过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。

1.3.5实行项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案和信息的优化处置,实现造价、工期、质量目标效果。 1.3.6实行监理、施工、设计和建设单位四结合,做好施工部署,一切忠实业主,一切听从监理的指挥;言必行、行必果,兑现我公司在投标书中的承诺。 1.3.7充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。 1.4编制说明 1.4.1在认真、全面系统地阅读招标文件和施工设计图的基础上,通过对施工现场的实地踏勘、了解及业主、监理对承建商的各项要求。 1.4.2在认真采集信息和搜集工程资料的基础上,针对本工程特点,并结合我公司多年来在同类或类似工程中的施工实践。本着实事求是的科学态度,编制本工程施工组织设计。 1.4.3编写本施工组织设计不仅是为了本工程施工管理的需要,而且也将是为控制具体的施工生产提供重要依据。 1.5工程概况 1.5.1项目名称:双回35kV电源线路施工。

设备安装作业指导书模板

**设备安装作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于**设备的安装工作。 2、编制依据 (列出参照的国家、行业标准规范)2.1、…… 2.2、…… 3、施工准备 3.1、技术准备: 3.1.1、熟悉图纸,图纸会审…… 3.1.2、施工组织设计,施工方案…… 3.1.3、技术交底…… 3.1.4、…… 3.2、设备及材料准备: 3.2.1、查验设备合格证和随机技术文件…… 3.2.2、设备外观检查:…… 3.2.3、材料检查:…… 3.2.4、…… 3.3、机具准备: 3.3.1、…… 3.3.2、…… 3.4、作业条件准备: 3.4.1、…… 3.4.2、…… 4、施工工艺 4.1、设备安装施工程序: (方框图表示) 4.2、施工工艺方法: 4.2.1、设备验收: 4.2.1.1、…… 4.2.2、基础复验: 4.2.2.1、…… 4.2.3、设备安装: 4.2.3.1、垫铁的设置: 4.2.3.1.1、…… 4.2.3.2、地脚螺栓的埋设: 4.2.3.2.1、…… 4.2.3.3、设备的就位、找平、找正: 4.2.3.3.1、…… 4.2.3.4、设备附件安装: 4.2.3.4.1、…… 4.2.3.5、设备的清洗试压: 4.2.3. 5.1、……

4.2.4、设备的试运转: 4.2.4.1、…… 5、质量验收: 5.1、检验批划分: 5.2、检验批质量验收内容及表格: 6、质量问题及防治措施: 说明: 1、设备、钢结构、管道、防腐保温等专业请参照本作业指导书编写。 2、设备专业:请逐条依据本作业指导书编写,其中序号1、2、 3、 4、 5、6不得变动,各 分项条文可以增加。 3、其他专业:序号1、2、3、 4、 5、6不得变动,各分项条文依据专业特点可以重新编写。

设备安装作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.设备安装作业指导书正式 版

设备安装作业指导书正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装 8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm 以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在

现场安装作业指导书

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)现场安装作业指导书

目录 1 范围 (1) 2 本工程基本规范 (1) 3 对现场安装环境的要求 (1) 4 现场注意事项 (1) 5 现场安装用装置及工具 (2) 6 现场用辅消材料 (4) 7 现场安装 (4) 8 现场检查与调试 (12) 9 收尾装配 (13) 10 引用文件 (14) 附录A 作业指导文件《螺栓紧固》 (15) 附录B 作业指导文件《聚四氟乙烯生料带的缠绕》 (15) 附录C 作业指导文件《轴用挡圈安装》 (16)

1 范围 本作业指导书与装配检查卡配套使用,适用于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的现场安装、检查和调试。 2 本工程基本规范 工程名称: 工程序号: 接线方式: 安装环境: 间隔数量: 相序排列:(GCB正面左至右) 操作机构: 现场责任: 3 对现场安装环境的要求 a)经常清扫作业区内的异物并保持清洁; b)作业区相对湿度≤80%,阴雨天气不允许装配; c)作业区内不得进行产生粉尘及金属微粒的作业; d)作业区内应有专用的垃圾回收装置. 4 现场注意事项 4.1 产品接收、装卸、开箱和存放注意事项 4.1.1 产品接收、装卸、开箱和存放注意事项参见《SF6气体绝缘设备的接收、装卸、开箱和储存》。 4.1.2 如果产品接收后不能立即组织安装,须按以下条款执行 a)产品、附件和备件必须在有保护设施的地方储存; b)为了保证产品的状态良好,应在户内储存;当不可能在户内储存时,应满足以下要求:----设备存放必须高出地面至少150mm; ----须用蓬布完全盖住,并用绳子绑好。 c)每月目视检查一次储存状况,以防潮、防盗、防损伤。 4.2 现场安装注意事项 a)吊装设备前必须确认起重设备,如:吊车、吊绳、吊带、吊环等的起重能力及产品 自重,禁止盲目作业; b)不要对产品施加外力或重击套管、管路、箱体等部位;

励磁系统电气设备安装作业指导书

目录 1. 编制目的 (1) 2. 编制依据及验收标准 (1) 3. 设备范围及工程量 (1) 4. 资源配置 (1) 5. 施工进度安排 (3) 6. 施工程序及方法 (3) 7. 施工记录 (7) 8. 质量标准 (8) 9. 安全健康及环保 (10) 10. 附件 (10)

编制目的 为了提高励磁系统电气设备的安装工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制励磁系统电气设备的安装作业指导书。该作业指导书适用于国电沙市电厂2×300MW工程E标段励磁系统电气设备安装。 1.编制依据及验收标准 编制依据及验收标准表表2.1 2.设备范围及工程量 此项工程包括沙市电厂2#机的励磁盘柜和交流、直流励磁母线安装。其中励磁屏7块,交流励磁母线12米,直流励磁母线11米,交流励磁母线穿墙结构一套,直流励磁母线穿墙结构一套,交流励磁母线吊架6付,直流励磁母线吊架4付。 3.资源配置

4.1人力资源配置

人员配置表表4.1 4.2作业所需机工具 作业所需机工具表表4.2.1

4.3施工所需材料 4.3.1施工所需主材 施工主材表 表4.3.1 4.3.2施工所需消耗材料 作业所需消耗材料表表4.3.2 4. 本项目计划开工时间:2009年03月10日 本项目计划完工时间:2009年08月30日 5.施工程序及方法 6.1施工前的准备及必备条件

6.1.1机工具已准备齐全。 6.1.2施工主材、措施性材料已准备齐全。 6.1.3设备已到货。 6.1.4施工人员安全及卫生用品已准备齐全。 6.1.5安全措施已做好,施工用脚手架、吊装平台搭靠牢固。 6.1.6土建必须具备的条件: 1.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。 2.结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物。 3.室内所有墙壁的粉刷工作应完成。 4.预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 5.模板及施工设施拆除,场地清理干净。 6.进行装饰工作的有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全 部结束。 6.2施工步骤及方法 6.2.1签发工作任务单,并进行安全和技术交底。 6.2.2对设备材料进行清点编号,并做出标识,填写记录。及时进行下列外观检查: 1.包装及密封应良好。 2.开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。 3.产品的技术文件应齐全。 4.按规范要求做外观检查。 6.2.3励磁盘柜安装步骤: 1.基础型钢安装: 安装基础型钢前,应事先检查土建预埋件的布置是否符合图纸要求,并检查盘柜共箱母线及进出电缆预留孔位置是否正确。 a.清理预埋铁件表面,用水平仪测量各个预埋件平面标高并做好记录。 b.根据励磁调节屏室平面布置图,按设计的型号、规格选定基础型钢;按设计的尺寸 正确下料。

铁塔组立施工方案

东方红-克仁格图35kV输电线路工程 铁塔组立施工 作业指导书 *******公司 2016年10月

编制:审核:批准:

一.工程概况1、工程简述

二.施工技术依据 本工程铁塔组立施工所执行的技术规程、规范及有关图纸文件有: 1.本工程的设计图纸及设计变更; 2.《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005); 3.《电力建设安全工作规程》(架空线路部分)(DL5009.2 -94); 4. 相关《架空送电线路组立铁塔施工守则》; 5.设计单位、监理公司下发的有关铁塔工程的通知、文件、以及会议纪要等。 三.线路方向及有关规定 线路方向规定及塔腿编号顺序如1图所示:

四.铁塔组立对基础的要求 铁塔基础应符合下列规定时,方可进行组立铁塔施工: 1.经过中间验收合格者; 2.混凝土强度应符合分解组塔时基础强度达到设计强度的70%的要求;五.铁塔组立施工工艺要求 1、脚钉位置 (1)直线塔脚钉均安装在D腿; (2)转角及终端塔规定安装在线路转角的内侧(呼称高以下),呼称高以上的脚钉安装在转角外侧。铁塔脚钉弯钩一律朝上。中线挂线铁安装在内角侧。 (3)直线耐张塔脚钉安装在D腿,中挂线铁安装在线路前进方向的右侧,呼称高以上脚钉安装在前进方向左侧。

(1)铁塔螺栓及脚钉自地面以上8米位置安装防盗帽(以高腿地面为准)(2)铁塔螺栓除防盗螺栓外全部安装防松帽。使用双帽的螺栓不再安装防松帽。 (3)螺栓穿向: ①立体结构 水平方向者由内向外; 垂直方向者由下向上; 铁塔斜面螺栓均由下向上穿。 ②平面结构 顺线路方向者由小号侧向大号侧穿入(单面结构); 横线路方向者两侧由线路内侧向线路外侧; 中间由左向右(面向大号分左右)?,垂直方向由下向上穿。 3.与螺栓连接的构件应符合下列规定 (1)螺杆应与构件平面垂直,螺栓头平面与构件平面不应有空隙; (2)螺栓紧固并加装扣紧螺母后,螺栓露扣长度要求: ①单螺母应不少于两扣; ②双螺母至少应平扣; (3)承受剪力的螺栓,其丝扣部分不得进入联接构件的剪切面内; (4)各构件的螺栓规格应符合设计图纸要求; 4.螺栓的紧固要求 (1)铁塔各部件的组装应紧密牢固,交叉构件在交叉处有空隙者,应按

生料立磨操作员作业指导书

生料立磨操作员作业指导书(供参考) 一、总则 1.本指导书由XXX水泥有限责任公司工程管理部编制。 2.本指导书规定了生料磨操作员岗位的职责范围,工作内容与要求,操作及注意事项,交接班制度。 3.本指导书仅适用于中控室生料磨操作员。 4.执行XXX水泥有限责任公司《员工手册》及《安全手册》。 二、职责与权限及相互关系 1.职责 1.1 严格遵守各项操作规程,保证生产正常进行,防止事故发生。 1.2 负责并保证合格生料产质量的完成,努力提高各工序质量。 1.3 确保部门下达的各生产任务经济指标的完成。 1.4 协助中控主任做好生料磨系统的工作,监督、指挥生料磨系统巡检工处理好生料磨系统设备至正常运行。 1.5 负责生料磨系统操作记录的填写工作,要求数据准确填写及时,字迹工整不乱涂乱改保证记录完整、不损坏。 1.6 熟练掌握生料磨系统生产工艺,不断提高操作水平。 1.7 负责本岗位各工艺参数在规定范围内。 2.权限 2.1 有权制止非本岗位工作人员的违章操作及行为。 2.2 有权制止非工作人员进入中控室。 2.3 有权对部门提出合理化建议。 2.4 有权指挥相关巡检工开展工作。 3. 相互关系 3.1 直接对生产部负责。 3.2 与生料磨系统各岗位相互配合。

3.3 协助中控主任完成部门下达的各项生产任务。 3.4 生料磨开停机时,须和相关部门取得联系,经同意后,方可开停机。 三、原料立磨系统工艺流程简述 各种原料按设定的配比,由相应的定量给料机计量后,送至混合皮带输送机(210.12)。在混合皮带输送机(210.12)上方设电磁除铁器(210.13)和金属探测仪(210.14),防止铁块等金属进入磨内。入磨前设排除金属异物的两路阀(127.04),如有金属时两路阀将含金属的物料排入外排仓中,该阀也作配料皮带秤实物标定出料口用,正常情况时通过两路阀的原料经三道锁风阀(211.01)入原料磨。此外本系统还设置了粉煤灰掺入系统。各原料的配比根据化验室提供的配比由操作员设定。 生料磨采用沈重的MLS3626立磨。物料通过锁风阀及进料口送到磨盘的轨道上,磨盘转动时,物料通过辊和盘之间的运动被碾压粉碎,被粉碎的一定细读的物料由磨盘的转动离心力向外溢出。磨盘外沿处有一风环,上升的气流通过风环作用于物料,上升的气流即能阻止物料通过风环下落,也能允许物料中比较重大的废质落入风环下面,经过刮板排出机体。符合细读要求的物料由气流向上输送,物料到达磨机上部后,由分离器(211.02a)进行分离,将某一细读的物料送出磨机,粒度较大的物料由分离器甩到磨腔内壁上,再落入磨盘,重新粉磨。符合细读要求的生料经旋风除尘器(211.03)收集后由空气输送斜槽(211.06)运至入入库斗提(220.01)和库顶斜槽入生料均化库。 出磨废气经循环风机入大布袋收尘器,经过收尘器处理后通过窑尾排风机和大烟囱排入大气。被收尘器收集的细粉经过拉链机入生料入库皮带运往生料均化库。 立磨采用窑尾预热器排出的废气作为立磨烘干的热源,与来自立磨循环风机的循环风相混合进入立磨。 当窑尾不能提供热风时,由热风炉提供热源。入生料磨前的管道上设有冷风阀,可调节入磨热风的温度。循环风机的进口设有调节阀,用以调节磨内通风量。立磨入口设有截止阀,用于生料磨停磨时,阻止热气流进入磨机。 窑、磨废气处理采用大布袋收尘器。高温风机后设有增湿塔喷水系统,可根据生产需要调节预热器废气温度。 四、原料立磨开车前的准备工作 4.1通知岗位工对所有设备进行检查,所有人孔门、检修门都要严格进行密封,防止漏风、漏料、漏油。

设备安装作业指导书

设备安装作业指导书 目录 一、安全操作技术一般规定-------------------------------1 二、塔吊安装技术指导----------------------------------3 三、塔机拆卸技术指导----------------------------------4 四、塔机搬运技术指导----------------------------------5

钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在电杆、树木或脚手架上。地锚必须根据受力大小按标准埋设,选位适宜。拖拉绳与地面夹角不宜大于45°,如条件有限应适当加深地锚埋设深度以增大垂直方向的压力。 5、起重用钢丝绳可以卡接,卡子方向应一致,间距为5~6倍,U形螺栓扣在钢丝绳的尾端,压板应压在受力绳上。绳索(千斤绳)两头搭接长度应不少于15倍,且不得短于300mm.。 6、使用几根钢丝绳作索具或用一根钢丝绳卷成几个分支起吊重物时,必须使每根或每个分支钢丝绳均匀受力,钢丝绳与地面水平夹角不得小于45°。 7、索具与重物如有尖锐棱角接触点,须用麻袋、胶皮、木板等补垫,且应按钢丝绳变形角度降低破断拉力(破断拉力计算按规定)。 8、就位或经过移位后的起重设备,在开始吊重之前应慎重地进行试吊,即将重物吊起距地面20~30cm时停车察看钢丝绳、支撑杆件、基础、地锚等设施有无变异和危险症状,如出现变异或危险,应

设备安装作业指导书.docx

设备安装作业指导书 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。 8、就位或经过移位后的起重设备,在开始吊重之前应慎重地进行试吊,即将重物吊起距地面20~30cm时停车察看钢丝绳、支撑杆件、基础、地锚等设施有无变异和危险症状,如出现变异或危险,应立即将重物放下,并采取加固和其它措施。 9、牵引绳和水平导向滑轮受力时,严禁在其内侧三角区站人或行走。 10、捆扎重物人员、挂钩人员要注意吊钩、钢丝绳是否定好,吊物要捆扎牢靠,吊钩要找准重心,吊物要垂直,不准斜吊或斜拉,物体吊起时,禁止人员站在吊物之上,其下方禁止有人。 11、在使用撬棍施工时,所选择的撬棍,大小要便于操作,一般采用φ25以上的圆钢。撬

杂物电梯安装工艺(作业指导书)

杂物电梯 安装工艺(作业指导书) 编制: 审核: 批准: 2015年12月1日发布 2016年1月1日实施 西安腾达电梯工程技术有限责任公司

目录 一、安装前工作准备及开箱点件 二、制作样板和井道放线 三、安装导轨及调整 四、安装地坎、门框及门套 五、安装并调整厅门 六、安装机房设备 七、安装井道线槽及布线 八、安装轿架、对重架及地坑设备润滑 九、安装曳引钢丝绳和限速器绳 十、拼装轿厢和安装轿顶设备及布线 十一、安装随行电缆和保护装置 十二、慢车调试及感应板、补偿链等安装十三、快车调试 十四、清理工地、验收移交

一、安装前工作准备及开箱点件 1、当我们进入工地以后,第一要作的事就是检查仓。仓库的门、照明等。这些防盗和保护措施必须在开箱以前做好。施工工地是一个人员比较复杂的场所,当材料或工具被盗或被损坏时,都将给安装工作造成很大的困难。 2、搭货架:搭好货架,将部件分门别类放置。 2.1便于清点,搭好以后每档都用标签写上材料的名称、用途,箱子开 好后以便核对。做到有条不紊、一目了然。 2.2能更好地利用仓库,想空间要地方。在仓库面积紧张时,这是唯一的好办法。 2.3便于管理。避免在无意当中碰坏电梯零部件。 2.4便于取材料。不管是老师傅还是小徒弟都会带来方便。老师傅节省时间,小徒弟在取材料时能进一步地对电梯零部件的认识。 2.5便于现场管理。先装部件放在易取到的地方,后装的部件放在里面。 2.6美观 3、开箱 3.1先熟悉箱单,对每个箱内所装何物心里有数。 3.2熟悉合同附件,了解电梯的详细规格和产地。 3.3了解电梯布置图 3.4打开箱子,按照箱单对箱内的材料逐一加以清点,查清它的缺损。 把所有箱子开好以后,再全面核对一次,并填写现场开箱报告。 3.5有些材料箱单内未反映出来,但在我们安装时必须装的,也要在报 告上填好,并注明原因。 开箱时最重要当心的就是铁钉和快口。在搬运及存放时应注意方法,以免造成损坏及零部件砸伤手脚。戴好手套穿好工作鞋,防止快口割手。多人搬运重物时必须统一指挥。 4、安全防护 4.1召开由工长召集的所有安装人员参加的会议,会议内容应作好详细记录。会议内容有: 4.1.1介绍工地现场情况。

安装作业指导书

通州区再生能源发电厂 烟气净化工程 安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 安徽盛运环保工程有限公司 2017年03月12日

目录 一、目的 (3) 二、范围 (3) 三、职责 (3) 四、引用文件 (3) 五、作业方法及要求 (3) 1、安装施工技术质量要求及保证措施 (3) 2、施工人员安全要求及保证措施 (11) 3、焊接施工技术质量要求 (13) 4、焊接工艺质量保证 (15) 六、职业健康及安全文明生产 (17)

一、目的 规范尾气净化工程中安装施工的岗位人员操作。 二、范围 适用于通州区再生能源发电厂生活垃圾焚烧发电项目烟气净化安装工程。 三、职责 1.严格遵守设计要求及技术规范的有关规定,确保工程质量,杜绝工程质量事故。 2.严格遵守安全技术规程,时刻警惕安全事故隐患,确保人身设备安全事故为零。 3.爱护设备,精心施工,节约用水、用电、用气,不浪费材料,努力减少施工成 本。 4.努力学习钻研技术技能,不断提高自身技术素质,积极参加岗位练兵及技术考核活动。 四、引用文件 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《工程测量规范》(GB7) 《地基基础工程施工及验收规范》(GB202-2002) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001) 《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》(JB/T8471-2010) 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇DL/T5047-95) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇DL/ 五、作业方法及要求 1、安装施工技术质量要求及保证措施 ⑴钢支架施工流程 ⑵应对设备基础进行尺寸和位置的检查,允许偏差见下表,不符合要求的项目应呈报监理及项目部,请求返工处理直至验收合格。 钢支架分片吊 标高 垂直度 横梁、支撑件 钢架 焊接 钢支架 安装验 基础验收 钢支架组装拼接

铁塔组立施工作业指导书

220 千伏惠双东西线127#铁塔改造工程 铁塔组立施工 作业指导书 遂宁市江源实业有限公司 工程部

二O—O年十月

编制: 审核:

批准:

1、工程简述 项目 内 容 工程概况 漠大线工程塔-兴220千伏送电线路工程(第一标段), 起点为塔河变电站,终点235#铁塔,(包含235#铁塔基础 浇筑、铁塔组立及接地装置安装。)全线采用单回路铁塔架 业主: 中国石油集团公司 施工方: 中国石油天然气管道通信电力工程总公司 监理方: 长春国电电力建设监理有限公司 设计方: 牡丹江电力设计院 2、工程特点 子型 分类 特点 备注 路径 由塔河变电站出线口开始至第235#铁塔 基础 导线 和地 线 GJ3-42 1基 HZ-30 2基 ZB1-30 13 基 ZB1-33 3 基 ZB1-36 2 基 ZB2-39 3 基 ZM3-39 2基 ZM3-42 2基 ZM3-45 7基 ZM3-51 1基 ZM4-42 1 基 ZM4-51 2 基 ZM4-54 1基 ZM5-30 1基 ZM5-36 1基 ZM5-39 5基 ZM5-42 22 基 ZM5-45 93 基 ZM5-48 31 基 ZM5-51 14基 共计235基 地线型号 一根地线采用 OPGW-24B1-70[88.8 ; 24.5]光 缆。 另一根地线采用另一根采用 GJ-70镀锌钢绞 线。 绝缘导线绝缘采用悬式绝缘子和复合绝缘子 235 基 基 基 基 铁塔 本线路导线采用LGJ-400/35钢芯铝绞线 导线型号 基 GJ3-18 1 基 GJ3-36 2 基 基础型式为台阶式现浇混凝土基础:即台阶刚性基础 和 台阶柔性基础配合使用。地质软弱地段采用重力式基础。 部 分基础采用沙砾砾垫层和恩填换土J i 措阿

检查设备安装施工工艺作业指导书

预埋件、预埋孔清理 检查设备安装施工工艺作业指导书 12.8.1 工艺概述 铁路桥梁检查设备是为桥梁建成后检查、维修而设。检查设备作业有吊篮和检查梯、爬梯等,其具 体设置根据工点设计确定,爬梯一般在距地面 3m 及以上高度桥墩范围内设置,设置爬梯的墩身均设吊篮。 检查梯是逐墩设置,设于固定支座侧,是由墩顶通往梁内箱的检查设备。 本工艺适用于铁路桥梁检查设备安装施工。 12.8.2 作业内容 检查设备作业内容包括吊篮和检查梯、吊篮、爬梯预埋件安装及结构件加工、现场安装、防腐处理。 12.8.3 质量标准及检验方法 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 《铁路钢桥制造规范》(TB10212-2009) 《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》(TB/T 1527-2011) 12.8.4 工艺流程图 施工准备 搭设安装架 爬梯安装施工 检查梯安装施工 吊篮安装施工 12.8.5 工艺步骤及质量控制 一、施工准备 1.技术准备: (1)详细的看懂施工图纸,编制施工方案。 (2)根据施工图纸及工艺标准要求,确定施工方法,并向班组进行技术和安全交底,确保施工的质量 和人身安全。 2.材料准备: 根据施工区段的进度计划和工程总数量合理安排材料进场,进场材料必须符合施工图纸、相关规范 及文件的要求。 (1)角钢的型号与数量确定,加工成型半成品 统一存放。 (2)圆钢的型号与数量确定。 (3)钢板有普通 钢板与花纹钢板,按图纸要求加工成型。 (4)检查材料的 材质证明、报告及合格证齐全。 二、搭设安装架 吊篮设置墩身多为高墩或水中墩,安装时需要搭设支架。支架搭设务必保证支撑的基础牢固,做到 安全可靠,支架设安全网。安装过程中,工人必须佩带安全带,现场有专职安全员负责指导。 检查梯的安装可借助吊篮安装搭设安装架上到墩顶或直接通过楼梯。 三、预埋件、预埋孔清理 吊篮与检查梯均设预埋件,在吊篮安装前,应对墩身预埋件上的混凝土渣等清理干净。检查梯的预 埋件是在墩顶及梁端底板位置处,混凝土浇筑时有的螺栓孔及丝杆可能粘有水泥浆不方便下一步安装, 安装前仔细检查并清理干净。 预留孔清理是指爬梯的安装孔,在墩身施工时易堵塞,爬梯安装前应对其细致检查并清理干净。

模板安装作业指导书

1 适用范围 适用于中铁二十五局集团广州铁路工程有限公司广州制梁场预制后张法简支T梁模板工程施工。 2 作业内容 模板工程主要包括:模板进场检查与验收、外侧模、内模及端模的安装与拆卸、底模拼装与整修等。 3 模板制作与验收 3.1 制梁模板采用钢模,保证有足够的强度、刚度和稳定性,确保摸板在反复使用过程中不变形,并能承受混凝土的重量、侧压力和施工中可能产生的各种荷载,保证控制梁体形状和尺寸的准确性,便于钢筋骨架成形、制孔器的安装、混凝土的浇注。钢模板由侧模、底模、端模、拉杆及联结件组成,侧模上安装附着式振动器。 3.2 a.底模:安装在制梁台座上,承受绝大部分梁体混凝土重量; b.外侧模:由侧模、翼模、外模桁架等组成,面板为8mm热轧钢板。侧模通过螺栓和螺杆与底模相连,每3m左右模板的背带与底模采用大螺栓连接作为模板的主要传力杆件; c.外模桁架:外模横加由横联、侧桁架及上、下平纵联组成。利用手动螺旋千斤顶进行外侧模升落,外模桁架落位后利用设在底部的2个移模车能进行外模纵移; d.端模:端模上布置供安装张拉的锚穴孔及喇叭口定位孔。 3.3我场共投入套32mT梁模板,套24mT梁模板,套20mT 梁模板,外加32m、24m、20mm各2套T梁底模。模板制作时,派专人进驻模板生产厂家,从原材料的进场、下料、焊接等工序严格把关,履行工序监理程序,以保证模板制作进度及质量。 (4)外模采用工厂分段制作、现场拼装成整体的方式。现场拼装部分在工厂制作分段模板时必须预留焊接伸缩部分,以免模板焊接时造成焊接应力集中变形。

3.4 考虑到梁体在预加应力后,混凝土产生的压缩和梁体上拱,在侧模底部和底模设计制造时,根据以往同跨度桥梁的预制经验和设计图纸要求设置了预留压缩量和反拱,相应梁型的反拱如下: 32m 梁预留反拱值为45mm ,模板下口预留弹性压缩值为35mm ;上口预留压缩量值为0mm 。 24m 梁预留反拱值为26mm ,模板下口预留弹性压缩值为25mm ;上口预留压缩量值为0mm 。 20m 梁预留反拱值为18mm ,模板下口预留弹性压缩值为20mm ;上口预留压缩量值为0mm 。 16m 梁预留反拱值为12mm ,模板下口预留弹性压缩值为13mm ;上口预留压缩量值为0mm 。 底模采用C30混凝土台座,台座顶面铺设δ8mm 钢板,与台座混凝土连接形成整体。底模在设置过程中,按照上述反拱值,标高按二次抛物线方程计算值进行控制。 224() f y lx x l =-- l ——为跨度 f ——为矢高(即预留反拱值) 根据反拱抛物线方程,以台座端点为原点,计算出沿梁体方向每隔2m (X=0、2、4…m)的反拱度值y 值,然后浇筑梁体反拱线型底模。 混凝土台座反拱度值设置 表3-1

相关文档
相关文档 最新文档