1、瓦形线芯成缆计算公式:

两等截面圆形绝缘线芯成缆外径:D=2d

三等截面圆形绝缘线芯成缆外径:D=2.154d

四等截面圆形绝缘线芯成缆外径:D=2.414d

五等截面圆形绝缘线芯成缆外径:D=2.7d

3+1(主线为扇形),其成缆外径近似公式D=2.31h

4芯(为扇形),其成缆外径近似公式D=2.2h

3芯(为扇形),其成缆外径近似公式D=2.11h

3+2、4+1(主线为瓦形),其成缆外径近似公式D=2h+d(园形线芯外径)三大一小圆形:D=(3*d大+d小)*0.61

四大一小圆形:D=(4*d大+d小)*0.54

三大二小瓦形、四大一小瓦形:D=2.1547*h瓦高+d小

2、成缆并线模的选用计算公式:

一、圆形线芯成缆并线模的选用计算公式公式:

①、2等芯D=2d ②、3等芯D=2.16d

③、4等芯D=2.42d ④、5等芯D=2.7d

⑤、6(7)等芯D=3d ⑥、3*1芯D=2.4(3d大+d小)/4

⑦、3+2芯D=2.7(3d大+2d小)/5 ⑧、4+1芯D=2.7(4d大+d 小)/5

二、扇形线芯成缆并线模的选用计算公式公式:

①、2等芯D=2d ②、3等芯D=2.16d

③、3+1芯D=2.31(3d大+d小)/4 ④、4等芯D=2.31d

⑤、5等芯D=2.42d ⑥、4+1芯D=2.42(4d大+d小)/5 ⑦、3+2芯D=2.42(3d大+2d小)/5

例如:YJV 3×240+2×120 240线芯扇高21mm,120线芯15.2mm,那么我们成缆的理论外径为2.42×(3×21+2×15.2)÷5=45.2,我们就可以选用45mm或46mm的模具了。

注:以上D表示成缆外径,d表示圆形线芯直径或扇形高度。

为方便成缆时快速准确的选用并线模,此计算方式以作参考。

多芯电缆圆形绝缘线芯成缆外径计算公式及推导:

设绝缘线芯外径为d, 成缆外径为D,成缆外径计算公式及推导如下:

电缆直径计算公式

三大一小圆形:D=(3*d大+d小)*0.61

四大一小圆形:D=(4*d大+d小)*0.54

三大一小圆形、四大一小圆形:D=2.1547*h瓦高+d小

五大一小计算公式D=0.5*(5D大+D小)

三大四小圆形,做1+6排列,其中一小放中芯,外层大小间隔排列,外径怎么算如:ycw 3*2.5+4*0.75。

还有就是,放置中间的小线芯外径有没有要求,是大线芯外径的?%时(范围),比较全适,成缆圆整。

五大一小计算公式:D=0.5*(5D大+D小)

三大一小圆形:D=(3*d大+d小)*0.61

四大一小圆形:D=(4*d大+d小)*0.54

三大一小圆形、四大一小圆形:D=2.1547*h瓦高+d小

三大二小”线芯结构的成缆外径的计算

“三大二小”线芯结构的成缆外径的计算,通常采用查图解曲线表的方法[1],然而计算精度很难保证。特别是利用“电子表格”进行结构计算时非常不方便。因此,本文利用Mathcad软件的计算方法。

1.原理如图一所示,设“三大二小”的大绝缘线芯直径为d1,小绝缘线芯直径为d2,绝缘线芯的成缆外径为D。令

:在△OO1O2中,由余弦定理得:

从图一可知:

其中:

综合(1)、(2)、(3)式得:

整理,得:

2.计算“三大二小”线芯结构的成缆外径、空隙系数及空隙面积众所周知,“三大二小”线芯结构成缆外径在区间,所以值必须在范围内。令,则(4)变换为:

由(5)式可见,我们还不能用一般方法来求解方程的根值,然而用Mathcad软件的Root函数求解求“三大二小”线芯结构成缆外径、空隙系数及空隙面积的方程的根则非常容易。

3.计算“三大二小”线芯结构成缆外径、空隙系数的经验公式利用计算“三大二小”线芯结构成缆外径的方法,可以构成与对应表格(见a与b等关系矩阵A),同时利用Mathcad编程语言,进行多项式拟合,即得到计算“三大二小”线芯结构成缆外径的经验公式。其程序如下:

4.结论综上所述,快速计算“三大二小”线芯结构成缆外径,不论采用图表法,还是经验公式,都能给出正确结果。与“电子表格”软件进行结构尺寸计算相比,能收到事半功倍的效果。希望大家喜欢,错漏之处敬请指教。

22条简单易懂的电线电缆知识...最适合新手看的哦...

1.绞合节距是电缆某元件以螺旋形旋转一周时沿轴向所前进的距离

2.绞入率是指在一个节距内单线的实际长度与绞线节距长度的差与节距长度之比

3.影响扇形绞合导体截面积的过程参数有单线根数、单线直径、绞合节距、扇形高度

4.标称截面是用以表示系列规格的一种近似的截面

5.线合导体其节距的改变是通过更换绞笼或牵引主从齿轮搭牙来实现的

6.挤塑是将配制成的塑料混合物,连续均匀挤包在导体或电缆芯上的过程

7.屏蔽是将电场磁场限制在电缆内或电缆元件内,并保护电缆免受外电场、磁场影响的屏蔽层.

8.影响挤出质量的主要因素有

1)塑料本身的质量(即原材料质量);

2)挤出机的性能;

3)挤出温度;

4)收放线张力;

5)主机及牵引速度;

6)芯线预热塑料挤出后的装置-模具(模具的几何形状结构设计和尺寸、温度高低、压力大小等主要决定)

9.绕包工序主要有1)电缆芯直径D(绕包前缆芯直径);2)绕包升角;3)绕包节距;4)绕包间隙;5)绕包带宽度

10.影响J45挤塑机绝缘线芯绝缘偏心的主要因素有1)导线不平滑或椭圆;2)模芯太大;3)模芯与模套位置未调好;4)模芯口至出口距离太短

11.电线电缆发生击穿可能的原因有1)绝缘原材料本身的介电强度不符合产品要求;2)绝缘层中含有杂质、气泡;3)电线电缆绝缘偏芯;

4)机械损伤绝缘;5)导体表面有毛刺、断头等

12.绝缘电阻与体积电阻率在概念上有绝缘电阻描述一种绝缘结构的绝缘性能,如每公里电线的绝缘电阻是多少;体积电阻率描述绝缘材料的优劣程度即绝缘特性区别

13.外护套过程检验项目有1)护套材料;2)平均厚度;3)最薄点厚度;4)护套横断面;5)工频火花试验;6)外表标志;7)外观;8)电缆外径和f值

14.f值是电缆或电缆某元件垂直于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差

15.最薄点厚度是电缆某元件任一横断面上的最小厚度

16.抽样试验是制造厂按制造批量抽取完整的电线电缆,并从其上切取试样或元件进行的试验

17.成缆检查绝缘线芯质量主要有1)绝缘线芯的导线规格和结构;2)绝缘厚度和外径尺寸是否符合标准;3)绝缘颜色或打印编号是否符合标准。4)检查产品标识及检验状态标识

18.使用工频火花机时要注意1)火花机的电极箱壳体应接地;2)试验电极的两端应接地保护电极;3)安全保护连锁装置,保证在开启试验电极时,自动断开高压电源;4)在使用前应检查安全保护连锁装置,信号铃必须能正常动作;5)操作火花机,应输出电压为零的情况下,关好电极箱,进行启动,试验电压逐步升到额定值;6)被试验电线的导电线芯或屏蔽,应可靠的接地。若有击穿及时复位;7)应定期对火花机的输出电压的稳定性灵敏度进行校验测试等事项

19.导体、绝缘体和半导体:导电能力很强的物体称为导体。凡不能导电的物体都叫绝缘体。`导电性能介于导体和绝缘之间这类物体叫做半导体

20、超导体是电流在导体内流动时,由于导体本身电阻的存在,会在导体内引起发热产生损耗,从而限制了导电的能力。有些导体在低于某一温度时,自身电阻会完全消失,我们将这类金属导体称为超导体21.电阻:电流在导体内流动时所受到的阻力称为电阻

22.批量是指批中所包含的单位产品数;样本大小是指样本中所包含的样本单位数

节径比:节径比分理论节径比和实用节径比,所谓的节径比就是节距(绞距)与直径的比值,若这个直径是节圆直径,所得的结果就是理论节径比,若采用绞合直径来计算,得到的结果就是实用节径比。在理解理论节径比的时候,还要注意一个感念,那就是节圆!节圆就是在同一个绞合层中的导体圆心的轨迹就称为节圆,其直径就是节圆直径!就是节圆直径=绞合外径-导体直径(前提是:绞合导体的单根导体直径相等)

绞合系数:是指在一个绞合节距内,绞合单线的实际长度与绞线节距长度之比绞入率:就是指在一个绞合节距内,绞合单线的实际长度与绞合节距长度的差值与绞合节距的比值!

高压电缆技术协议样本

新疆宝明矿业有限公司地面生产系统项目 高压电缆和控制电缆 技术协议 新疆宝明矿业有限公司 河北金力电缆有限公司 3月10日

一、10kV电力电缆 1、总则 1.1本技术规定提出是最低限度技术规定,并未对一切技术规定做出详细规定,也未充分引述关于原则及规范条文。设备应保证提供符合本技术规定和有关国际、国内工业原则优质产品。 1.2 某些设备技术规格和技术条件未详尽某些在实行阶段提供。 1.3 设备除需满足本技术规定提出规定外,还需满足行业原则及施工设计图纸规定。 2 使用环境条件 电力电缆使用环境:海拔高度1000米,正常使用环境温度±40℃,敷设条件:电缆在高架桥电缆槽、隧道内电缆槽、铁路路肩电缆槽、直埋管槽或直埋等方式敷设。在电缆沟槽、直埋、管槽中敷设时有也许长时间浸泡在水中。 电缆施工必要是具备电力专业施工资质人员。 电缆附件采用品有国际知名品牌优质产品,保证供电安全。 3 采用原则及规范 电缆制造、实验和验收除了满足本顾客需求书规定外,还应符合如下原则:《额定电压35kV及如下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》(GB12706) 《电缆导体》(GB/T3956) 《电缆外护层》(GB/T2952) 《电线电缆标记标志》(GB6995) 《电线电缆交货盘》(JB/T8137) 《电线电缆机械物理性能实验办法》(GB/T2951) 《电线电缆及塑料电性能实验办法》(GB/T3048) 《电力电缆燃烧实验办法》(GB/T18380.3) 《电工圆铜线》(GB3953)

《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》(GB/T12706) 《物理机械性能实验办法》(GB2951) 《电缆外护层》(GB2952) 《电缆附件实验办法》(GB 5589) 《电线电缆机用线盘》(GB 4004) 《电线电缆交货盘》(GB 4005) 《电缆绝缘垫层,护套氧指数测试》(GB 2406) 《电缆绝缘和护套材料通用实验办法》(GB/T2951) 电缆及其构成部件应满足上述国内、国际原则规定,若卖方采用除上述之外其他被承认有关国内、国际原则,应明确提出并提供相应原则复印件,经买方批准后方可采用。 4 技术性能及规定 4.1基本参数: 工作电压:10kV 额定频率:50Hz 接地方式:待定 电缆规格 交流,单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,截面见工程量清单表。 交流,三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,截面见工程量清单表。 额定电压详细待设计联系时定。 4.2电缆具备C类阻燃等特性。同步考虑防水、防鼠等规定。 4.3电缆安装时最小弯曲半径:单芯电缆有铠装弯曲半径15D,无铠装弯曲半径20D;三芯电缆有铠装弯曲半径12D,无铠装弯曲半径15D。 4.4成品盘电缆端头应可靠密封,并采用相应保护办法,以防止潮气侵入及

电缆选型手册范本

目录 一. 概述 (2) 二. 围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流围(I-A类别)………………………………21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流围(II-A类别)………………………………24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流围(III-A类别)………………………………27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流围(IV-A类别)………………………………30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流围(V-A类别)……………………………… 33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

高压电缆的管理示范文本

高压电缆的管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电缆的管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 中国石化仪征化纤股份公司动力生产中心,负责公司 范围内供电电网的管理。该供电电网中,10 kV电网主要由 电缆线路组成,总长度约253 km。为了加强电缆的安全管 理,动力生产中心采用了各种管理、技术措施,但仍发生 了由于油浸纸绝缘电缆本体接地或相间短路引起的爆炸事 故。通过调研,笔者认为在电缆管理方面应注意以下问 题。 1按现场实际选用电缆型式 10年前,公司的10 kV高压电缆都选用铝芯油浸纸绝 缘铅包钢带铠装麻被电力电缆,型号为ZLQ21型。油纸绝 缘电缆具有优良的电气性能,使用历史悠久,电缆、附件 和电缆头的制作工艺等都很成熟,它适宜敷设在土壤中,

能承受一定的机械外力,但不能承受大的拉力,且敷设时不允许有超过15 m的落差和15D的弯曲半径。 近年来,国内电缆用户对便于运行维护的交联聚乙烯电缆产生了浓厚的兴趣,专家也在DL401-91《高压电缆选用导则》中建议,对6~110 kV电网通过技术经济比较后,可因地制宜采用交联电缆。 从仪化近20年的电缆运行和目前国内电缆的使用情况来看,笔者认为:在非高落差、小拐径的地段使用油浸纸绝缘电缆比交联电缆更合理。因为油浸纸绝缘电缆的平均使用寿命可达30~50年(上海有的油浸纸绝缘电缆已运行了100多年),而交联电缆可能在10年左右就出现故障率上升。实践证明,油浸纸绝缘电缆的运行寿命及电气性能在一定程度上要优于交联电缆。 2电缆附件的选用应该更注意性价比 从目前国内使用情况来看,热缩及浇铸式电缆头对油

高压电力电缆技术协议KV电力电缆样本

高压电力电缆技术协议KV电力电缆样本高压电力电缆技术协议V KV电力电缆本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 10KV电力电缆技术协议本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 1总则本技术协议适用V10kV电力电缆,提出了该V10KV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。 供方应提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备应完全满足技术协议的要求。 如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入技术标书“差异表”中。 本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 在合同签定后,,需方有权因规范、标准、规程等发生变化及需方现场实际情况的变化而提出补充要求。 本技术协议协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。

22..标准和规范供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 IEC60高压试验技术IEC183高压电缆选择导则IEC228绝缘电缆的导体IEC230电缆及其附件的冲击试验IEC332电力电缆在火焰条件下的试验IEC502挤压成型固体介质绝缘电力电缆IEC840挤压成型绝缘电力电缆试验DL401高压电缆选用导则DL509交流V10kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 GB11017--89额定电压V10KV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆GB311高压输变电设备的绝缘配合GB772高压电瓷瓷件技术条件GB775绝缘子试验方法GB2951电线电缆机械物理性能试验方法 GB2952电缆外护套GB3048电线电缆电性能试验方法GB3953电工圆铜线GB3957电力电缆铜、铝导电线芯GB4005电线电缆交货盘GB4909裸电线试验方法GB5589电缆附件试验方法GB6995电线电缆识别标志GB50217电力工程电缆设计规范33.使用条件产品名称::额定电压10V kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品型号::YJV22环境条件供方应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验,且没有损坏,可长期满容量连续运行。

电缆线路施工验收规范样本

工作行为规范系列 电缆线路施工验收规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-23862电缆线路施工验收规范 Code for acceptance of cable line construction 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程GB50168-92 电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安

装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件:

典型10kV欧式箱式变电站技术规范书

***投资集团有限公司 10kV欧式箱式变电站技术规范书 2019年1月

目次 1标准技术参数表 (3) 2项目需求 (5) 2.1货物需求及供货范围 (5) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.3图纸提交单位 (7) 2.4工程概况 (7) 2.5使用条件 (7) 2.6可选技术参数表 (8) 3投标人提供信息 (9) 3.1投标人技术偏差表 (9) 3.2销售运行业绩表 (12) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (12) 3.4主要组部件材料表 (12) 3.5投标人技术参数偏差表 (13) 3.6投标人应提供的其他资料 (13)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表(见表1)中投“标人保证值”,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术参数偏差表(见表11)。 表1技术参数响应表

附表1标准技术参数表 注表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。 附表2箱式变电站标准配置表 低压出线回路4回:2×200+2×150A 。容量为500kV A 时,低压出线回路4回:1×300+2×200+1×100A 。容量为630kV A 时,低压出线回路4回:1×500+2×200+1×100A 。 2项目需求 2.1货物需求及供货范围 货物需求及供货范围一览表见表2。 表2货物需求及供货范围一览表

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表见表3。 表3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 2.3图纸提交单位 投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位见表4。 表4投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位 2.4工程概况 1)项目名称: 2)项目单位: 3)交通、运输: 2.5使用条件 使用条件见表5。

电力电缆选型手册

电力电缆选型手册.doc 目录一. 概述 2 二. 范围2-3 三. 参考标准及参数取值依据3 四. 符号说明3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算12-15 八. 经济截面的校验条件16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表18-19 附录 2 电缆造价类别的平均 A 值20 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表20 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围I-A 类别21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围II-A 类别24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围III-A 类别27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围IV-A 类别30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围V-A 类别33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表不同电价36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗41-42 附录7 铜芯电力电缆允许载流量表42 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P 关系的统计值43 附录9 最大负载利用小时Tmax 与最大负载损耗小时τ 和cosΦ 的关系43 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,h 44 九. 参考资料44电力电缆经济选型实用手册一.概述导体的经济电流密度是选择导体的必要条件之一。 当选择导体的诸多技术条件如发热温升、机械强度及电压降要求等得到控制或改善时,往往是经济电流密度起着支配作用。 实践证明,经济电流密度对于选择导体进而节省能源,改善环

电线电缆检验报告模板

电线电缆检验报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute

制作110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆头的安全技术参考文本_1

制作110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆头的安全技术参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

制作110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆头的安全技术参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、制作110kV及以上交联电缆终端与中间接头的关 键问题 (1)绝缘界面的性能 1)电缆绝缘表面的处理。常规的电缆绝缘表面的处理 方法是用刮刀、玻璃片等工具刮削后用砂纸抛光。 2)界面压力。实验表明,界面压力达到98kPa时, 界面的击穿场强达到3kV/mm,如果界面压力达到500~ 588kPa,界面的击穿场强就能达到11kV/mm。 (2)绝缘回缩问题 当切断电缆时,就会出现电缆绝缘逐渐回缩和露出线 芯的现象。一旦电缆绝缘回缩后,中间接头中就产生导致

致命的缺陷--气隙。在高电场作用下,气隙很快会产生局部放电,导致中间接头被击穿。 (3)防潮、防水 高压交联聚乙烯绝缘电缆进水后,在长期运行中会出现水树枝现象,使交联聚乙烯绝缘性能下降,最终导致电缆绝缘击穿。 交联电缆进潮的主要路径之一是从电缆附件进潮或进水。潮气或水分一旦进入电缆附件后,就会从绝缘外铜丝屏蔽的间隙或从导体的间隙纵向渗透进入电缆,从而危及整个电缆系统。 在安装电缆附件时应该十分注意防潮,对所有的密封零件必须认真安装。在直埋敷设时的中间接头,必须有防水外壳。 2、制作110kV及以上交联电缆终端与中间接头安全技术

所有电缆规格型号解释

【引用】所有电缆规格型号解释 2011-04-14 08:45:23| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅 本文引用自流学《所有电缆规格型号解释》 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。; 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。 3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 一、电线平方数及直径换算方法知识 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。

输电线路(电缆)工程施工作业票典型模板(2018修订版)08.10

附件3: 输电线路(电缆)工程施工作业票典型模板 (2018修订版) 目录 一、架空线路工程(A票22,B票23) (4) 1、架空线路复测 (4) 复桩定位山区及森林线路作业A票 (4) 复桩定位复杂地形作业A票 (9) 2、土石方工程 (14) 基坑人工开挖施工作业A票 (14) 机械开挖(掏挖)施工作业A票 (18) 基坑人工开挖施工作业B票 (22) 掏挖基础人工成孔施工作业B票 (28) 岩石基坑施工作业B票 (34) 泥沙、流沙坑基坑施工作业B票 (40) 大坎、高边坡基坑施工作业B票 (46) 水坑、沼泽地基坑开挖作业A票 (52) 冻土基坑开挖作业A票 (57) 机械冲、钻孔灌注桩基础作业A票 (62) 锚杆基础作业A票 (67) 人工挖孔基础施工作业B票 (72) 高压旋喷桩基础施工作业A票 (78) 接地开挖及敷设A票 (83) 3、钢筋工程 (87) 钢筋加工作业A票 (87) 4、工地运输 (92) 山地运输、机动车运输作业A票 (92) 人力运输作业A票 (97) 畜力运输作业A票 (102) 索道架设作业B票 (107) 索道运输作业B票 (113) 水上运输(载物)作业A票 (119) 水上运输(载人)作业B票 (124) 栈桥施工作业A票 (130) 5、基础浇制施工 (135) 混凝土基础浇制作业A票 (135)

内悬浮外拉线抱杆分解组立铁塔施工作业B票 (140) 内悬浮内拉线抱杆分解组立铁塔施工作业B票 (148) 起重机组立铁塔施工作业B票 (156) 座地平臂抱杆分解组塔施工作业B票 (162) 分解组立水泥杆、钢管杆施工作业B票 (170) 整体立塔(杆)施工作业B票 (177) 落地通天抱杆分解吊装组立铁塔施工作业B票 (183) 7、架线施工 (189) 跨越架搭设和拆除(18m以下)施工作业A票 (189) 跨越架搭设和拆除(18m及以上)施工作业B票 (194) 同塔电力线架线施工作业B票 (200) 架线施工(张力场)作业B票 (206) 架线施工(牵引场)作业B票 (213) 紧线施工作业B票 (219) 附件安装作业B票 (226) 施工用电施工作业A票 (232) 9、线路防护过程 (237) 线路防护作业A票 (237) 10、线路拆旧 (242) 线路拆旧施工作业B票 (242) 11、中间验收 (248) 架线前杆塔验收施工作业A票 (248) 竣工投运前验收施工作业A票 (253) 二、沟道、隧道施工(A票13,B票7) (258) 1、明开隧道施工 (258) 明开隧道沟槽开挖施工作业B票 (258) 明开隧道主体结构施工A票 (264) 明开隧道沟槽回填施工A票 (269) 明开隧道附属工程施工A票 (274) 2、浅埋暗挖隧道施工 (279) 龙门架安装、拆除施工作业B票 (279) 浅埋暗挖隧道竖井开挖施工A票 (285) 浅埋暗挖隧道围岩土加固施工A票 (290) 浅埋暗挖隧道支护开挖工作业B票 (295) 浅埋暗挖隧道施工竖井、隧道防水作业施工A票 (301) 浅埋暗挖隧道施工竖井、隧道二衬作业施工A票 (306) 浅埋暗挖隧道施工附属工程施工A票 (311) 浅埋暗挖隧道施工竖井回填A票 (316) 3、盾构隧道施工 (321) 盾构始发井、接收井施工作业B票 (321) 盾构机安装拆除施工作业B票 (327) 盾构机区间掘进施工作业B票 (333) 盾构隧道施工附属工程施工作业A票 (339) 机械设备维护作业A票 (344)

电线电缆购销合同

电线电缆购销合同 需方: 签订地点: 签订时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就的电线电缆购销事项协商一致,订立本合同。 第一条合同概况 1、工程名称:

第八条交(提)货方式、地点及时间:按需方的要求按时运至工地现场,并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天(如有变化,以需方指定材料员的书面通知为准)。 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,运输过程中所有费用由供方承担。 第十条检验标准、验收方法 1、供方产品进场时必须由需方签字确认后,方可作为结算的依据。 2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。 第十一条成套设备的安装与调试:无。 第十二条付款方式 1、合同签订后,天内需方支付合同金额的 %(即人民币:元)作为定金;货物运至工地现场,经验收合格后20天内付清所有货物价款。 2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪,供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方,否则需方有权拒绝支付任何款项,且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。 3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。 第十三条本合同解除的条件:供方的供货质量、时间未符合合同约定,需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。 第十四条违约责任 1、供方未按合同约定供货,每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的,供方应按合同总价的5%赔偿给需方,需方有权解除合同。 2、需方未按合同约定付款,供方有权停止供货,并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。 第十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方无法协商一致,可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第十六条本合同壹式肆份,供方壹份,需方叁份,本合同自双方签订之日起

电线电缆安装标准规范正式样本

文件编号:TP-AR-L3605 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电线电缆安装标准规范 正式样本

电线电缆安装标准规范正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合

本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建

10V配电环网柜

1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于 1000KVA,深圳地区可能是 1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于 630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于 630A(少数达到 1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于 125A,高档负荷开关的转移电流可以达到 2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 1.2分类 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。 1.2.1 美式环网柜 户外设计,体积小、免维护。 坚固的内壳体和外壳体,抗外力和防爆能力强,外壳采用不锈钢或绿色箱体。进出线电缆,通过全封闭预铸式电缆连接件,安装简单,连接可靠。电缆附件采用美式欧式均可。 美式传统共箱式设计,多路进出线在一个箱体中,结构紧凑,可靠性高。

常见电线电缆的规格型号、电气安装配管符号表示方法

配电系统图符号母含义、常见电线电缆的规格型号、电气安装配管符号表示方法配电系统图怎么看,符号,字母含义等 从电源引入端开始向配出端顺序看: 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10) 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A 进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000*2200 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D2、D3:无功功率补偿 电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器); 10、NT100-100A 熔断器,100A; 11、LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、10*MKPg0.44-30-3 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相; 14、D7,含4套NS系列断路器 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、ACR220E、300/5 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A 低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。 18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉); 19、补充

常用电线电缆规格及安全载流量模板

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线

裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1 常用软接线品种 (2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种 二、电磁线

电线电缆采购合同协议书范本 完整版

编号:_____________电线电缆采购合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

购货单位:(以下简称甲方) 供货单位:(以下简称乙方) 签订日期:签订地点: 为明确甲乙双方的责任及权利,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、所需产品的国家质量验收标准及其它相关法律、法规、技术规范,本着公平、公正、互惠、互利的原则,经甲乙双方充分并友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一部分、材料需求概况 1、工程名称: 2、交货地点:

第二部分、产品的质量标准及相关说明: 1、乙方应严格按照国家规范、行业标准要求生产或检验,以确保甲方所需产品的质量要求。乙方应在供货的同时向甲方提供电线电缆的出厂合格证、出厂检验报告、生产许可证等相关质量证明。如在验货过程中,发现交货产品的品牌、规格、型号或质量不符合甲方所需产品的要求或不符合国家相关标准的,甲方有权拒收。若甲方提出退货要求,则乙方应负责立即更换,并承担因此而造成的一切经济损失。甲方有权从应支付给乙方的货款中直接扣除。 2、乙方所供电线电缆必须满足环保及行业安全要求。 第三部分、产品的交货方式: 1、交货方法:甲方将提前3天通知乙方进行交货,双方在有关人员的见证下验收交接。装卸费、运输费及运杂费等由乙方承担。乙方需按甲方指定的地点和方式进行卸货。现场卸货由乙方人员负责。如到货地点与甲方要求不符合所发生的二次运输费用由乙方承担,并承担因此所引起的一切经济损失。 2、甲方如提出所购电缆需用铁木盘装载,则由乙方负责借用,其中所发生的费用由乙方承担。甲方在使用完后会及时通知乙方收回,在使用期间由甲方负责保管。 3、乙方现场交货负责人: 第四部分、结算方式及付款方式: 乙方所供价格已包含(但不限于)甲方的运输费、卸车费、税金等各种款项在内的价格。结算时以实际供货数量结算,按深圳所提供的现行铜价元/吨作为依据,铜价浮动在3%之内的,按原合同价执行,浮动比超过3%的部分,则甲、乙双方按5:5分摊。产品全部到达现场并验收合格后支付合同价款的%,余款%作为质量保证金(无息),如无质量异议,在工程竣工后月内结清。 乙方在要求取得材料款时应提供符合合同内容、税务机关认可的发票,发票所示金额应为当期支付的材料款,发票不符合要求时,甲方有权不予支付。 第五部分、乙方的违约责任

电线电缆选型样本

CONTENTS
POWER CABLES
35kV XLPE Insulation Power Cable of 35kV or lower..................................................................................6 0.6/1kV 0.6/1kV PVC Insulation Power Cable.................................................................................................21 10kV Rated Voltage 10kV or Lower Aerial Insulation Cable.......................................................................26 A.A.C.& A.C.S.R.................................................................................................................................31 Ship Power Cable With PVC lnsulation & Sheath..............................................................................34 Power Cable with Silica Rubber Insulation & Sheath.........................................................................35
ELECTRIC EQUIPMENTS INSTALLATION WIRES CABLES
( ) PVC Insulation Cable(Wire)...............................................................................................................38 General-purpose Soft Rubber Sheath Cable.....................................................................................40 PVC Insulation & Sheath Control Cable.............................................................................................42 Ship Control Cable with PVC Insulation & Sheath.............................................................................52
SPECIAL CABLES
0.6/1kV 0.6/1kV Soft Power Cable with PVC Insulation..................................................................................54 Metallic Shielded Power Cable..........................................................................................................56 Cable for Nuclear Power Station........................................................................................................60 Power Cable with PVC Insulation & Nylon Sheath.............................................................................65