施工组织设计(方案)审核意见记录表
工程名称项目经理
存在问题:
1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。
2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。
3、特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。
4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。
5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。
6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。
处理意见:
年月日项目部签收:
工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静
存在问题:
1脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公司审批。
2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。
3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。
4、所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。
5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。
6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。
7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。
处理意见:
安徽鲁班建设集团安全部
年月日
项目部签收:
工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静
存在问题:
1模板方案概况中过于简单,应增加楼层高度。
2、模板方案未见基本的梁柱节点处理构造图。
3、模板方案中应增加平面布置图,布置图内应包括支撑体系基本的构造尺寸。
4、编制人应填写新文件的技术负责人等。
处理意见:
安徽鲁班建设集团安全部
年月日项目部签收:
施工组织设计(方案)审批记录
工程名称厦门华强文化科技产业基地方案名称防台、防汛应急救援
编制说明:
依据本工程设计施工图纸、工程地质勘察报告、招投标文件、现行的技术标
准、施工质量验收规范及公司相关标准,结合现场实际情况进行编制此施工组织设计。
编制人:年月日
项目部审核意见:
审核人:年月日
公司有关职能部门审核意见:
编制说明:
依据本工程设计施工图纸、工程地质勘察报告、招投标文件、现行的技术标准、施工质量验收规范及公司相关标准,结合现场实际情况进行编制此施工组织设计。
编制人:年月日
项目部审核意见:
审核人:年月日
公司技术负责人(总工)审批意见:
备注:
脚手架(方案)审核意见记录表
2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)并按照新规范2011进行编制。
3、编制人应填写红头文件里的技术负责人。
4、施工总平面图应根据现场实际布置情况编制,如塔吊位置不准确,应靠近建筑主体设附墙。此建筑高度34米,不能超过独立高度。三级配电线路走向不准确,并且未标明二级分配、末级配电。
处理意见:
安徽鲁班建设集团安全部年月日项目部签收:
签收人:电话:
二0——年月日