文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器试验报告模板

变压器试验报告模板

变压器试验报告模板
变压器试验报告模板

陕西榆林东辰电力有限责任公司交接(预防)性试验报告

甲方:____________________________________

委托试验单位: _____________________________________

试验单位: _________________________________________

陕西榆林东辰电力有限责任公司

电气试验部

年月日

一、试验所依据的技术文件

1. 《DL/T596-1996电力设备预防性试验规程》

2. 《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试压标准》

二、试验所使用的测量设备

三、委托试验产品/设备

变 压 器 试 验 报 告

变 压 器 试 验 报 告 检测日期:2013.9.15 样品名称: 干式变压器 样品安装位置:津华苑海连大厦2#变电所 一、铭牌: 型号 SCB10—1250/10 额定容量 1250 KVA 相数 3 电压组合 10±2*2.5%/0.4KV 联接组号 Dyn11 阻抗电压 5.85 % 厂家 江苏兆盛电气有限公 司 出厂日期 2013.8.19 出厂序号 21307067 分接位置 电压(V) 电流(A) 1 10500 72.17 2 10250 3 10000 4 9750 5 9500 低压侧 400 1804.3 二、直流电阻测量: 温度:19℃ 湿度55% 分接开关位置 1 2 3 4 5 高压侧 AB (m Ω) 569.9 555.3 542.5 529.1 516.1 BC (m Ω) 569.2 554.7 542.0 528.6 515.6 AC (m Ω) 568.6 554.1 541.3 528.0 515.0 不平衡系数(%) 低压侧 an bn cn 不平衡系数(%) 测试值(m Ω) 0.346 0.339 0.349 注:1600KVA 及以下变压器各相间不平衡率小于4%;线间不平衡率小于2% 三、变比测定: 档位 计算变比 AB/ab(%) BC/bc(%) CA/ca(%) 1 26.250 -0.00 0.00 -0.04 2 25.625 -0.03 0.04 -0.05 3 25.000 0.06 0.10 0.01 4 24.375 0.04 0.03 0.01 5 23.750 0.03 0.08 0.04 注:变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%;其它分接的电压比不得超过±1% 四、绝缘及交流耐压: 项 目 绝缘电阻(M Ω) 耐 压 试前 试后 电压 时间 / 高压对低压及地 2500 2500 35 kV 1min / 低压对高压及地 2500 2500 3 kV 1min / 注:交流耐压出厂值:高压对低压及地---35KV ;低压对高压及地---3KV

变压器实验报告汇总

四川大学电气信息学院 实验报告书 课程名称:电机学 实验项目:三相变压器的空载及短路实验专业班组:电气工程及其自动化105,109班实验时间:2014年11月21日 成绩评定: 评阅教师: 电机学老师:曾成碧 报告撰写:

一、实验目的: 1 用实验方法求取变压器的空载特性和短路特性。 2 通过空载及短路实验求取变压器的参数和损耗。 3 计算变压器的电压变化百分率和效率。 4掌握三相调压器的正确联接和操作。 5 复习用两瓦特法测三相功率的方法。 二.思考题的回答 1.求取变压器空载特性外施电压为何只能单方向调节?不单方向调节会出现什么问题? 答:因为当铁磁材料处于交变的磁场中时进行周期性磁化时存在磁滞现象。如果不单方向调节变压器外施电压,磁通密度并不会沿原来的磁化曲线下降,所以会影响实验结果的准确性。 2.如何用实验方法测定三相变压器的铜、铁损耗和参数?实验过程中作了哪些假定? 答:变压器的空载实验中认为空载电流很小,故忽略了铜耗,空载损耗近似等于变压器铁耗Fe P P ≈0,同时忽略了绕组的电阻和漏抗。空载时的铁耗可以直接用两瓦特法测得,根据公式2 003/I P r m ≈可以求得励磁电阻,由003/I U Z m ≈可以求得励磁阻抗,由2 2 k m m r Z X -=可以求得励磁电抗值。 在变压器的短路实验中,由于漏磁场分布十分复杂,故在T 形等效电路计算时,可取k x x x 5.0'21==σσ,且k r r r 5.0'21==。同时由于外加电压低,忽略了铁耗,故假设短路损耗等于变压器铜耗。短路损耗k P 可直接由两瓦特法测得,有公式k k k I P r 2/=可得k r ,k k k I U Z 3/=,故k k k r Z x 22-=。 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特表法测量三相功率的原理。 答:变压器空载实验中应当采用电流表内接法。因为空载实验测量的是励磁阻抗,阻抗值较大,若采用电流表外接法,电压表会有明显的分流作用,从而产生较大的误差。 变压器短路实验应当采用电流表外接法。因为短路实验中测量的是漏阻抗,

变压器短路阻抗测试和计算公式

概述 变压器短路阻抗试验的目的是判定变压器绕组有无变形。 变压器是电力系统中主要电气设备之一,对电力系统的安全运行起着重大的作用。在变压器的运行过程中,其绕组难免要承受各种各样的短路电动力的作用,从而引起变压器不同程度的绕组变形。绕组变形以后的变压器,其抗短路能力急剧下降,可能在再次承受短路冲击甚至在正常运行电流的作用下引起变压器彻底损坏。为避免变压器缺陷的扩大,对已承受过短路冲击的变压器,必须进行变压器绕组变形测试,即短路阻抗测试。 变压器的短路阻抗是指该变压器的负荷阻抗为零时变压器输入端的等效阻抗。短路阻抗可分为电阻分量和电抗分量,对于110kV及以上的大型变压器,电阻分量在短路阻抗中所占的比例非常小,短路阻抗值主要是电抗分量的数值。变压器的短路电抗分量,就是变压器绕组的漏电抗。变压器的漏电抗可分为纵向漏电抗和横向漏电抗两部分,通常情况下,横向漏电抗所占的比例较小。变压器的漏电抗值由绕组的几何尺寸所决定的,变压器绕组结构状态的改变势必引起变压器漏电抗的变化,从而引起变压器短路阻抗数值的改变。 二、额定条件下短路阻抗基本算法

三、非额定频率下的短路阻抗试验 当作试验的电源频率不是额定频率(一般为50Hz)时,应对测试结果进行校正。由于短路阻抗由直流电阻和绕组电流产生的漏磁场在变压器中引起的电抗组成。可以认为直流电阻与频率无关,而由绕组电流产生的漏磁场在变压器中引起的电抗与试验频率有关。当试验频率与额定频率偏差小于5%时,短路阻抗可以认为近似相等,阻抗电压则按下式折算: 式中u k75 --75℃下的阻抗电压,%; u kt—试验温度下的阻抗电压,%; f N --额定频率(Hz); f′--试验频率(Hz); P kt --试验温度下负载损耗(W); S N --变压器的额定容量(kVA); K—绕组的电阻温度因数。 四、三相变压器的分相短路阻抗试验 当没有三相试验电源、试验电源容量较小或查找负载故障时,通常要对三相变压器进行单相负载试验。 1、供电侧为Y接法 当高压绕组为Y联结时,另一侧为y或d联结时,分相试验是将试品低压三相线端短路,由高压侧AB、BC、CA分别施加试验电压。此时折算到三相阻抗电压和三相负载损耗可

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

变压器实验报告汇总

变压器实验报告汇总

 3.空载和短路实验中,为减小测量误差,应该怎样联接电压接线?用两瓦特

电力变压器预防性试验分析报告

电力变压器预防性试验 分析报告 Revised by Petrel at 2021

电气设备预防性试验报告试验日期温度:℃湿度:% 试验仪器日本共立3125A绝缘电阻测试仪、福禄克F17B数字万用表、武汉特试JYR50B直流电阻测试仪、扬州宝测AI-6000自动抗干扰精密介损仪 一、试验项目及要求 引用规程规范:DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》序号试验项目技术要求 1 绕组绝缘电阻和 吸收比 1)试验电压≥DC2500V。 2)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明 显变化。 3)吸收比(10-30℃)不低于1.3。 2 绕组直流电阻1)只测试运行档位。 2)各相绕组直流电阻值相互间差别不应大于三相平均值的4%。 3)线间差别不大于三相平均值的2%。 4)与前一次相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 3 绕组泄漏电流1)高压侧试验电压40kV,低压侧试验电压10kV。 2)1min时泄漏电流值与前一次测试结果相比应无明显变化。 4 绕组的1)20℃时高压侧tgδ不大于0.8%,低压侧不大于1.5%。 2)tgδ值与历年的数值比较不应有显着变化(一般 不大于30%) 3)试验电压10kV。 4)非被试绕组应接地或屏蔽 一、设备型号及铭牌数据 名称电力变压器型号额定容量额定电压额定电流额定频率相数联结组别海拔冷却方式空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗出厂编号出厂日期生产厂家 二、绝缘电阻(ΜΩ) 测试绕组试验 电压 2018年交接试验 15s 60s 吸收比15s 60s 吸收比 高压-低压及地 2500V 低压-高压及地 结论 三、绕组直流电阻 试验项目2018年交接试验

变压器局部放电试验试验电压计算

变压器局部放电试验试 验电压计算 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器局部放电试验试验电压计算 1、高低压绕组接法为Y △11 变压器局放试验时的接线示意图(Y △11) 以YN11为例解释怎样计算施加的电压(只要低压绕组是△连接的均可按照此方法计算) 由于试验采用低压加压,高压感应的方式,而且系统只测量低压侧的电压,因此需要计算高低压电压的关系。 计高压侧电网允许的最高电压为U max ; 变压器高压绕组最大分接处的额定电压为U HN (试验时需要将分接位置 放在电压最大档); 变压器低压绕组额定电压为U LN ; 按照国家试验规程,一般进行变压器局部放电试验时的试验电压为 1.5U m /3、激发电压为1.7U m /3(具体的电压按照试验规程来吧,试验规程见文件),其中U m 为高压侧电网允许的最高电压(以220kV 等级为 例,此电压等级电网允许的最高电压为252kV )。 则变压器相相变比为(最大分接位置时): 其中:XtoX K 为高压对低压的相相变比,其他符号意义同上 单相激励时,变压器低压侧相电压与高压侧相电压的电压对应关系为 LX U 为低压侧相电压 HX U 为高压侧相电压

则高压侧电压(指相电压)达到1.5U /3时低压侧电压为: m /3时低压侧电压为: 高压侧电压(指相电压)达到激发电压1.7U m 实例计算: 变压器型号:SF10-150000/220 额定容量:150 最高工作电压高压/低压(KV)252/18 额定电压(KV)242/15.75 联结组别:YN,D11 /3时低压侧电压为: 则则高压侧电压(指相电压)达到1.5U m 实际试验时取试验电压为23.5kV /3时低压侧电压为: 高压侧电压(指相电压)达到激发电压1.7U m 实际试验时取试验电压为26.5kV 2、高低压绕组为YY接法 高低压绕组为YY接法时试验接线为 以YY12为例解释怎样计算施加的电压(只要低压绕组是△连接的均可按照此方法计算) 由于试验采用低压加压,高压感应的方式,而且系统只测量低压侧的电压,因此需要计算高低压电压的关系。 ; 计高压侧电网允许的最高电压为U max 变压器高压绕组最大分接处的额定电压为U (试验时需要将分接位置 HN 放在电压最大档); 变压器低压绕组额定电压为U ; LN

相变压器的参数测定实验报告

电机学实验报告——三相变压器的参数测定 姓名:张春 学号:32 同组者:刘扬,刘东昌

实验四三相变压器的参数测定实验 一、实验目的 1.熟练掌握测取变压器参数的实验和计算方法。 2.巩固用瓦特表测量三相功率的方法。 二、实验内容 1.选择实验时的仪表和设备,并能正确接线和使用. 2.空载实验测取空载特性、和 三条曲线。 3.负载损耗实验(短路实验)测取短路特性 三条曲线。 三、实验操作步骤 1.空载实验 实验线路如图4-3,将低压侧经调压器和开关接至电源,高压侧开路。

接线无误后,调压器输出调零,闭合S 1和S 2 ,调节调压器使输出电压为 低压测额定电压,记录该组数据于表4-2中,然后逐次改变电压,在(~)的范围内测量三相空载电压、电流及功率,共测取7~9组数据,记录于表4-2中。 图4-3 三相变压器空载实验接线图 3.负载损耗实验(又叫短路实验) 变压器低压侧用较粗导线短路,高压侧通以低电压。 按图4-4接线无误后,将调压器输出端可靠地调至零位。闭合开关S 1 和S 2 ,监视电流表指示,微微增加调压器输出电压,使电流达到高压侧额定值,缓慢调节调压器输出电压,使短路电流在(~)的范围内,测量三相输入电流、三相功率和三相电压,共记录5~7组数据,填入表4-3中。 图4-4 三相变压器负载损耗实验接线图 四、实验报告: 1.分析被试变压器的空载特性。

(1)计算表4-2中各组数据的、和标么值表4-2 空载实验数据(低压侧) 序号记录数据计算数据 U ab U bc U ca I a I b I c P Ⅰ P Ⅱ U I U *I *P cosф 1.-182 2-114 3 4 5 6 7 8 (2)根据表4-2中计算数据作空载特性、和曲线。

单相变压器实验报告

单相变压器实验报告 学院:电气工程学院 班级:电气1204班 姓名:卞景季 学号: 12291099 组号: 22

一、实验目的 通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 通过负载实验测取变压器的运行特性。 二、实验预习 1、变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 答:空载试验的电压一般加在低压侧,因为低压侧电压低,电流大,方便测量。短路试验就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到试验数据。 2、在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 答:在量程围,按实验要求电流表串联、电压表并联、功率表串联(同相端短接)。 3、如何用实验方法测定变压器的铁耗及铜耗。 答:空载实验所测得的功率为铁耗,短路实验所测得的功率为铜耗。 三、实验项目 1、空载实验 测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0) , cosφ0=f(U0)。 2、短路实验 测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I K), cosφK=f(I K)。 四、实验方法 1、实验设备 2、屏上排列顺序 D33、DJ11、D32、D34-3、D51、D42、D43

图3-1 空载实验接线图 3、空载实验 (1)在三相调压交流电源断电的条件下,按图3-1接线。被测变压器选用三相组式变压器DJ11中的一只作为单相变压器,其额定容量P N=77V·A,U1N/U2N=220/55V,I1N/I2N=0.35/1.4A。变压器的低压线圈a、x接电源,高压线圈A、X开路。 (2)选好所有测量仪表量程。将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置。 (3)合上交流电源总开关,按下“启动”按钮,便接通了三相交流电源。调节三相调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U N,然后逐次降低电源电压,在1.2~0.3U N的围,测取变压器的U0、I0、P0。 (4)测取数据时,U=U N点必须测,并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组。记录于表3-1中。 (5)为了计算变压器的变比,在U N以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。 4、短路实验 (1)按下控制屏上的“停止”按钮,切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路,都要关断电源)。将变压器的高压线圈接电源,低压线圈直接短路。 图3-2 短路实验接线图 (2)选好所有测量仪表量程,将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。

变压器局部放电试验试验电压计算

变压器局部放电试验试验电压计算 1、高低压绕组接法为Y △11 局放测量 变压器局放试验时的接线示意图(Y △11) 以YN11为例解释怎样计算施加的电压(只要低压绕组是△连接的均可按照此方法计算) 由于试验采用低压加压,高压感应的方式,而且系统只测量低压侧的电压,因此需要计算高低压电压的关系。 计高压侧电网允许的最高电压为U max ; 变压器高压绕组最大分接处的额定电压为U HN (试验时需要将分接位置放在电压最大档); 变压器低压绕组额定电压为U LN ; 按照国家试验规程,一般进行变压器局部放电试验时的试验电压为1.5U m /3、激发电压为1.7U m /3(具体的电压按照试验规程来吧,试验规程见文件),其中U m 为高压侧电网允许的最高电压(以220kV 等级为例,此电压等级电网允许的最高电压为252kV )。 则变压器相相变比为(最大分接位置时): LN HN LN HN XtoX U U U U K 3 = = 其中: XtoX K 为高压对低压的相相变比,其他符号意义同上 单相激励时,变压器低压侧相电压与高压侧相电压的电压对应关系为 3 HN LN HX XtoX HX LX U U U K U U ?== LX U 为低压侧相电压

HX U 为高压侧相电压 则高压侧电压(指相电压)达到1.5U m /3时低压侧电压为: HN LN m HN LN m HN LN HX XtoX HX LX U U U U U U U U U K U U ?=?÷=?== 5.13 35.13 高压侧电压(指相电压)达到激发电压1.7U m /3时低压侧电压为: HN LN m HN LN m HN LN HX XtoX HX LX U U U U U U U U U K U U ?=?÷=?== 7.13 37.13 实例计算: 变压器型号:SF10-150000/220 额定容量:150 最高工作电压 高压/低压(KV)252/18 额定电压(KV) 242/15.75 联结组别: YN,D11 则则高压侧电压(指相电压)达到1.5U m /3时低压侧电压为: kV kV U U U U U U U U U K U U HN LN m HN LN m HN LN HX XtoX HX LX 625.2325275.152525.15.13 35.13=÷??=?=?÷=?== 实际试验时取试验电压为23.5kV 高压侧电压(指相电压)达到激发电压1.7U m /3时低压侧电压为: kV kV U U U U U U U U U K U U HN LN m HN LN m HN LN HX XtoX HX LX 775.2625275.152527.17.13 37.13=÷??=?=?÷=?== 实际试验时取试验电压为26.5kV 2、高低压绕组为YY 接法 高低压绕组为YY 接法时试验接线为

变压器计算公式

变压器计算公式 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。 这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

变压器试验基本计算公式

变压器试验基本计算公式 一、电阻温度换算: 不同温度下的电阻可按下式进行换算:R=R t (T+θ)/(T+t) θ:要换算到的温度;t:测量时的温度;R t :t温度时测量的电阻值; T :系数,铜绕组时为234.5,铝绕组为224.5。 二、电阻率计算: ρ=RtS/L R=(T+θ)/(T+t)电阻参考温度20℃ 三、感应耐压时间计算: 试验通常施加两倍的额定电压,为减少励磁容量,试验电压的频率应大于100Hz,最好频率为150-400Hz,持续时间按下式计算: t=120×f n /f, 公式中:t为试验时间,s;f n 为额定频率,Hz;f为试验频率, Hz。 如果试验频率超过400 Hz,持续时间应不低于15 s。 四、负载试验计算公式: 通常用下面的公式计算:P k =(P kt +∑I n 2R×(K t 2-1))/K t 式中:P k 为参考温度下的负载损耗; P kt 为绕组试验温度下的负载损耗; K t 为温度系数; ∑I n 2R为被测一对绕组的电阻损耗。 三相变压器的一对绕组的电阻损耗应为两绕组电阻损耗之和,计算方法如下:“Y” 或“Y n ”联结的绕组:P r =1.5I n 2R xn =3 I n 2R xg ; “D”联结的绕组:P r =1.5I n 2R xn =I n 2R xg 。 式中:P r 为电阻损耗; I n 为绕组的额定电流; R xn 为线电阻; R xg 为相电阻。 五、阻抗计算公式: 阻抗电压是绕组通过额定电流时的电压降,标准规定以该压降占额定电压的百分数表示。阻抗电压测量时应以三相电流的算术平均值为准,如果试验电流无法达到额定电流时,阻抗电压应按下列公式折算并校准到表四所列的参考温度。e kt = (U kt ×I n )/(U n ×I k )×100%, e k =1) - (K ) /10S (P e2 2 N kt 2 kt % 式中:e kt 为绕组温度为t℃时的阻抗电压,%; U kt 为绕组温度为t℃时流过试验电流I k 的电压降,V; U n 为施加电压侧的额定电压,V; I n 为施加电压侧的额定电流,A; e k 为参考温度时的阻抗电压,%; P kt 为t℃的负载损耗,W;S n 为额定容量,kVA; K t 为温度系数。案例1:

变压器实验报告

实验报告 课程名称: 电机与拖动指导老师: 实验名称:单相变压器同组学生姓名:刘雪成李文鑫 一、实验目得与要求(必填)????二、实验内容与原理(必填) 三、主要仪器设备(必填)??????四、操作方法与实验步骤 五、实验数据记录与处理??六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目得 1.通过空载与短路实验测定变压器得变比与参数。 2.通过负载实验测取变压器得运行特性。 二、预习要点 1.变压器得空载与短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一方较合适? 2。在空载与短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 3.如何用实验方法测定变压器得铁耗及铜耗。 三、实验项目 1.空载实验 测取空载特性U0=f(I0),P0=f(U0)。 2.短路实验 测取空载特性UK=f(I K),P K=f(UK)。 3.负载实验 (1)纯电阻负载 保持U1=U1N, cosφ2=1得条件下,测取U2=f(I2)。 四、实验线路及操作步骤 1、空载试验 实验线路如图3-1所示,被试变压器选用DT40三相组式变压器,实验用其中得一相,其额定容量PN=76W,U1N/ U2N=220/55V,I1N/I2N=0。345/1。38A.变压器得低压线圈接电源,高压线圈开路。接通电源前,选好所有电表量程,将电源控制屏DT01得交流电源调压旋钮调到输出电压为零得位置,然后打开钥匙开头,按下DT01面板上“开”得按钮,此时变压器接入交流电源,调节交流电源调压旋钮,使变压器空载电压U0=1.2 UN,然后,逐次降低电源

电压,在1。2~0.5U N得范围内,测取变压器得U0、I0、P0共取6-7组数据,记录于表2-1中,其中U=U N得点必测,并在该点附近测得点应密些。为了计算变压器得变化,在U N以下测取原方电压得同时,测出副方电压,取三组数据记录于表3-1中.

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

变压器试验报告

委托单位 设备名称1#变压器试验性质交接湿度30% 装置地点1#配电室 试验日期2016.1.10 天气情况晴气温8℃ 联接组别Dyn11 阻抗电压6±5% 设备铭牌 产品型号SCB10-800/10 额定容量800kVA 额定电压10000±2×2.5%/400V 频率50HZ 相数 3 额定电流46.19/1154.7A 制造厂家山东泰开箱变有限公 司 日期2014.12.24 出厂编号XBB1469340 油重/ 器身吊重/ 重量2400Kg 试验项目试验数量 一直流电阻(Ω) 低压高压一档二档三档四档五档 a----b 0.0008255 A——B 0.8821 0.8465 0.8322 0.8041 0.7851 b----c 0.0008203 B——C 0.8774 0.8548 0.8231 0.8042 0.7948 c----a 0.0008238 C——A 0.8615 0.8552 0.8145 0.8016 0.7789 二绝缘电阻(GΩ) 高对低1000 低对地1000 高对地1000 三耐压试验kV/分钟 高压侧高压对低压及地35KV 低压侧低压对高压及地3KV 四电压比误差不大于0.4% 五 空载试验 1、空载损耗:1388w 2、空载电流:0.58% 六 负载试验 1、负载损耗:6645w 2、阻抗电压: 5.83% 所用仪表:L31110A智能电力参数综合测试仪、直流电阻测试仪、MODEL3125兆欧表、ST3595H变频谐振高压试验电源 审核:许纪工作负责人:黄辉工作班成员:刁玉军

委托单位 设备名称2#变压器试验性质交接湿度30% 装置地点1#配电室 试验日期2016.1.10 天气情况晴气温8℃ 联接组别Dyn11 阻抗电压6±5% 设备铭牌 产品型号SCB10-800/10 额定容量800kVA 额定电压10000±2×2.5%/400V 频率50HZ 相数 3 额定电流46.19/1154.7A 制造厂家山东泰开箱变有限公 司 日期2014.08.16 出厂编号XBB1466310 油重/ 器身吊重/ 重量2400Kg 试验项目试验数量 一直流电阻(Ω) 低压高压一档二档三档四档五档 a----b 0.0008755 A——B 0.9325 0.9028 0.8847 0.8564 0.8356 b----c 0.0008726 B——C 0.9254 0.9084 0.8874 0.8541 0.8315 c----a 0.0008894 C——A 0.9257 0.9046 0.8746 0.8568 0.8466 二绝缘电阻(GΩ) 高对低1000 低对地1000 高对地1000 三耐压试验kV/分钟 高压侧高压对低压及地35KV 低压侧低压对高压及地3KV 四电压比误差不大于0.4% 五 空载试验 1、空载损耗:1399w 2、空载电流:0.39% 六 负载试验 1、负载损耗:6684w 2、阻抗电压: 5.84% 所用仪表:L31110A智能电力参数综合测试仪、直流电阻测试仪、MODEL3125兆欧表、ST3595H变频谐振高压试验电源 审核:许纪工作负责人:黄辉工作班成员:刁玉军

变压器试验计算公式汇总

可编辑版 变压器试验计算版第一部分直流电阻的计算 第二部分绝缘特性的计算 第三部分工频外施耐压试验的计算 第四部分空载试验的计算 第五部分负载试验与短路阻抗的计算 第六部分零序阻抗的计算 第七部分温升试验的计算 第八部分声级测定的计算 第九部分计算案例

一、直流电阻的计算 1.电阻(Ω)=电阻率(Ω/m)×长度(m)/截面积(mm2) 2.电阻温度的换算 铜 R T=R t×(235+T)/(235+t) 铝 R T=R t×(225+T)/(225+t) R T:需要被换算到T℃的电阻值(Ω) R t:t℃下的测量电阻值(Ω) T :温度,指绕组温度(℃) t :温度,指测量时绕组的温度(℃) 3.绕组相电阻与线电阻的换算 R a=1/2(R ab+R ac-R bc) R b=1/2(R ab+R bc-R ac) R c=1/ 2(R bc+R ac-R ab) D接,且a-y、b-z、c-x R a=(R ac-R p)-(R ab R bc)/(R ac-R p) R b=(R ab-R p)-(R ac R bc)/(R ab-R p) R c=(R bc-R p)-(R ab R ac)/(R bc-R p) R p=(R ab+ R bc + R ac)/2 R ab=R a(R b+R c)/(R a+R b+R c)

R L=2R p/3 R AB、R BC、R AC、R ab、R bc、R ac、:绕组线电阻值(Ω) R a、R b、R c、 R AN、R BN、R CN:绕组相电阻值(Ω) R p:三相电阻平均值(Ω) 4.三相绕组不平衡率计算 β=(R MAX-R min)/R(三相平均值) β:三相绕组电阻值的不平率(%) R MAX:测量电阻的最大值(Ω) R min:测量电阻的最小值(Ω) 5.测量直阻时所需的直流电流计算 I Y =1.41×K×i o I D =1.22×K×i o K :系数,取3-10 i o :空载电流,A 6.试品电感的计算 L=ф/I=K×I×n×S/(l×I)=K×n×S×μ/l L:试品电感(H) K:k=0.4π×10-6 (H/m) S:铁心截面(cm2) l:铁心回路长度(m) μ:导磁系数 n :匝数

变压器试验计算公式汇总

变压器试验计算版第一部分直流电阻的计算 第二部分绝缘特性的计算 第三部分工频外施耐压试验的计算 第四部分空载试验的计算 第五部分负载试验与短路阻抗的计算 第六部分零序阻抗的计算 第七部分温升试验的计算 第八部分声级测定的计算 第九部分计算案例

一、直流电阻的计算 1.电阻(Ω)=电阻率(Ω/m)×长度(m)/截面积(mm2) 2.电阻温度的换算 铜R T=R t×(235+T)/(235+t) 铝R T=R t×(225+T)/(225+t) R T:需要被换算到T℃的电阻值(Ω) R t:t℃下的测量电阻值(Ω) T :温度,指绕组温度(℃) t :温度,指测量时绕组的温度(℃) 3.绕组相电阻与线电阻的换算 R a=1/2(R ab+R ac-R bc) R b=1/2(R ab+R bc-R ac) R c=1/ 2(R bc+R ac-R ab) D接,且a-y、b-z、c-x R a=(R ac-R p)-(R ab R bc)/(R ac-R p)

R b=(R ab-R p)-(R ac R bc)/(R ab-R p) R c=(R bc-R p)-(R ab R ac)/(R bc-R p) R p=(R ab+ R bc + R ac)/2 R ab=R a(R b+R c)/(R a+R b+R c) R L=2R p/3 R AB、R BC、R AC、R ab、R bc、R ac、:绕组线电阻值(Ω)R a、R b、R c、R AN、R BN、R CN:绕组相电阻值(Ω)R p:三相电阻平均值(Ω) 4.三相绕组不平衡率计算 β=(R MAX-R min)/R(三相平均值) β:三相绕组电阻值的不平率(%) R MAX:测量电阻的最大值(Ω) R min:测量电阻的最小值(Ω) 5.测量直阻时所需的直流电流计算 I Y =1.41×K×i o I D =1.22×K×i o K :系数,取3-10 i o :空载电流,A 6.试品电感的计算

变压器短路阻抗测试和计算公式

变压器短路阻抗测试和计算公式 一、概述变压器短路阻抗试验的目的是判定变压器绕组有无变形。当试验频率与额定频率偏差小于5%时,短路阻抗可以认为近似相等,阻抗电压则按下式折算:式中uk75 --75℃下的阻抗电压,%; ukt—试验温度下的阻抗电压,%; fN --额定频率(Hz); f′--试验频率(Hz); Pkt 试验温度下负载损耗(W);-- SN --变压器的额定容量(kVA); K—绕组的电阻温度因数。 四、三相变压器的分相短路阻抗试验 当没有三相试验电源、试验电源容量较小或查找负载故障时,通常要对三相变压器进行单相负载试验。 1、供电侧为Y接法 当高压绕组为Y联结时,另一侧为y或d联结时,分相试验是将试品低压三相线端短路,由高压侧AB、BC、CA分别

相关文档