文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 精伊霍北天山隧道平行导坑施工组织设计

精伊霍北天山隧道平行导坑施工组织设计

精伊霍北天山隧道平行导坑施工组织设计
精伊霍北天山隧道平行导坑施工组织设计

精伊霍北天山隧道平行导坑施工组织设计

精伊霍北天山隧道平行导坑

DzK109+255~DzK110+670段

实施性施工组织设计

一.编制依据:

1.新建铁路精伊霍线施工招标文件。

2.北天山隧道平行导坑DzK109+255~DzK110+670段现有的施

工图、施工资料及乌铁精伊霍施设审(2004)001号文。

3.国家和铁道部现行的设计、施工、验收规范、规则和标准。

4.其它相关新建铁路精伊霍线工程设计要求和资料。

5.业主有关指示和要求。

6.本单位管理水平、技术装备及类似工程施工经验。

二.编制原则:

1.根据工程实际情况,围绕工程进度,周密部署,合理安排

施工顺序,保证按期开工。提前完成任务。

2.采用平行流水及均衡生产组织方法,根据现有的施工图及

施工资料合理地安排施工进度,工期安排紧凑并适当留有余地,以确保工期兑现。

3.借鉴以往长大隧道施工及成功经验,针对本隧道工程特

点,制定切实可行的施工方案,创优规划和质量保证措施,确保施工目标兑现。

4.根据工程需求,合理地规划布局场地,体现文明工地的特

征及风貌,展现国铁长大隧道施工的风采。

5.严格遵循有关环保、水保法规。采取切实可行的保护方案

和保证措施。配合当地政府和有关部门做好环保、水保工作。

6.配备在特长隧道方面有丰富经验、技术水平高的管理人员

和技术人员,组建强有力的现场管理机构,按照业主要求组织专业化施工队伍。

7.积极采用目前国内外隧道施工的最新科技成果和施工方

法,结合国内长大隧道快速掘进方面的成功经验,使施工再上一个新台阶。

8.认真开展劳动保护,坚持以人为本,提高机械化施工程度,

降低劳动强度,提高劳动生产率。

三.工程概况:

北天山隧道为北天山越岭主隧道,是精伊霍铁路主要控制工程,位于北天山西段中山区伊犁盆地和准葛尔盆地分水岭,岭顶地形起伏较大,岭脊两侧沟谷发育,地形条件十分复杂。地表为植被及灌木覆盖,山坡自然坡度一般为25°~40°局部形成陡崖。隧道进口位于阿萨勒沟右岸山体斜坡上,海拔高度为1742m,出口位于阿肯乌依君沟与博尔博松河交汇处,海拔高度为1597m。

主隧道辅助平导起讫里程为DzK109+255~DzK122+815,全长13560m。超前正洞施工,为永久性结构设计,内净空尺

寸为4.8m×5.6m(宽×高),预先探明隧道地质状况,通过横通道担负正洞施工和运营排水,养护及防灾。我单位承担平导进口端DzK109+255~DzK116+027,长6772m的施工任务。此段线路除进口端DzK109+255~DzK109+742.15,长487.15m,位于R=1200m的曲线上外。其余均为直线。线路纵坡依据现有的施工图资料,DzK109+255~DzK110+670段为3‰的上坡。平导洞身岩性主要为下石炭系的砂岩夹灰岩,英安斑岩,基岩有裂隙水,节理较发育。进口附近地表洞身穿越的沟谷为坡积碎石土堆积层。设计地震基本烈度为八度。

DzK109+255~DzK110+670段平导设计洞门为台阶式。洞身穿越围岩为Ⅲ、Ⅳ级。采用锚网喷支护,不良地质构造段采用中空注浆锚杆和型钢钢架加强支护,洞身模筑砼衬砌,喷砼与模筑衬砌间设复合防水板,右侧设单沟排水沟。

四.工期要求:

总工期2004年10月15日至2007年10月14日,共36个月。根据招标文件工期进度安排指标计算,平导DzK109+255~DzK110+670段开挖完成需历时152天。即在2005年3月15日开挖完毕,其后衬砌安排在2005年3月31日气温回升时进行。

五.临时工程修建

考虑平导施工和主隧道施工,临时工程建设总体规划和布局。本着平导超前施工的原则,临时工程修建首先必须满足

平导前期施工要求(主要是开挖、支护),由平导施工弃碴填筑施工场地,逐步完善临时工程修建。附平导开工前临时工程修建及场地布置见平面示意图。

六.平导施工方法

1.洞门口施工方法

平导进口洞门口为坡积碎石堆积土,沿线路走向坡度平缓。洞身覆盖层极薄,甚至为负。所以根据实测地形断面,将平导进洞口选在DzK109+295处。此处覆盖层厚2.7m,满足进洞要求。洞顶两侧坡面按1:0.25刷坡。坡面采用锚网喷砼防护。其中锚杆为φ22,每根长2.5m,按间距1.2m梅花形布置。钢筋网用φ8网孔20cm×20cm,喷砼厚10cm。为确保喷砼施工质量,在洞口搭建保暖棚,棚内生火取暖,使喷料拌合和喷射砼施工在5℃~15℃温度下进行。

在洞口边、仰坡顶5m之外,根据地形施作截水沟,截水沟断面为梯形,底宽0.4m,沟深0.6m,M7.5浆砌片石。根据降雨量及气温条件,此施工放在2005年5月份施作。

2.洞身施工

洞身Ⅳ级围岩采用超前锚杆,结合锚喷网钢架联合支护,初进洞采用台阶法施工。进洞2.0m后采用全断面法施工。Ⅲ级围岩采用锚网喷支护,全断面法施工。前期1415m 开挖施工采用人工气腿风钻打眼,之后安排门架式三臂凿岩台车打眼,爆破采用2#岩石乳化炸药,非电毫秒雷管起爆爆

破。前期1415m运输采用无轨运输过渡到有轨运输。出碴采用ITC312装岩机装碴,5T自卸汽车运碴。弃碴至洞口填筑场地。平导模筑衬砌待转换为有轨运输后再行施工。衬砌采用10m长模板台车,泵送砼入模,插入式捣固棒捣固。砼由洞外拌合站集中拌合供应。通风采用φ1500mm风管压入式通风。

七.施工技术措施

1.进洞施工技术措施

平导洞口设计围岩级别为Ⅳ级。自稳能力差,为确保洞口段围岩稳定和进洞安全,进洞前先对边、仰坡进行加固处理。坡面采用锚网喷进行防护。操作工艺流程:人工清刷边、仰坡面,使其平整——测量放线定出进洞开挖轮廓线——在开挖轮廓线外打设φ22锚杆(锚杆长2.5m、1.2m间距,梅花形布置)——坡面挂网(网筋为φ8,网孔为20cm×20cm)——喷C20砼,厚10cm。进洞前在开挖轮廓线外0.3m处、拱部打超前注浆小导管。小导管直径为φ42mm,长3.5m。管材采用无缝钢管。小导管前端制作成尖锥形,便于打入。导管管身每隔0.15m梅花形布眼钻孔,孔眼为10mm。导管尾端1.0m不钻注浆孔留作止浆段。导管超前打入,外插角5°,间距0.2m。导管位置要求误差不得大于50mm。注浆时,临近未注浆导管不得堵塞,防止浆液流入导管内,固结堵塞,影响整体注浆效果。注浆完毕,即开始上断面开挖。初次每

景观照明项目施工组织方案

目录第一章、编制依据及说明 第二章、工程概况 1. 工程简介 2. 工程范围 第三章、施工组织方案及部署 1. 部署原则 2. 施工部署 3. 施工阶段的设置 4. 施工管理措施 5. 施工方案 5.1进场阶段 5.2主体阶段 5.3竣工验收 第四章、施工准备 1. 施工组织管理机构 2. 人力资源计划 3. 机械设备计划 4. 材料准备 5. 做好与设计的结合工作

第五章、现场平面布置计划 1. 平面布置原则 2. 临时设施需求计划 3. 临时设施平面布置图 第六章、与各单位施工协调配合 1. 工种之间的配合 2. 与监理单位的协调配合 3. 与设计单位及其他专业单位的配合 4. 与政府管理及市政部门的协调 第七章、专业施工方案与技术措施 1. 施工方案的编制和审批程序 2. 配电箱的安装 3. 主电缆沟挖填和电缆的敷设 4. 其它电气配管及管内穿线 5. 接地安装 6. 灯具安装 7. 电缆接地施工方法 8. 各种低压开关试验 9. 电缆试验 10. 避雷器试验 11. 接地电阻测量

第八章、本工程重点、难点及关键技术工艺解决方案第九章、冬季、雨季施工方案 1. 编制原则 2. 冬季施工特点 3. 冬季施工准备 4. 冬季施工措施 5. 安全与防火 6. 雨季施工措施 7. 雨期施工安全文明措施 第十章、项目部管理制度 1. 工程项目部各岗位职责 2. 合同管理 3. 文件和资料的管理 4. 成本管理 5. 工艺管理 6. 物资采购及管理 第十一章、施工进度计划及工期保证措施 1. 施工进度计划 2. 施工进度总体安排 3. 劳动力需用量计划 4. 工期保证措施

电力隧道施工组织设计.北京

昌平区顺沙路(大汤山桥~昌顺界)电力管线工程 电力隧道工程 施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京路鹏达市政工程有限责任公司 2011年03月15日

目录第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要施工方法 第四章质量目标及保证措施 第五章安全施工措施 第六章文明施工、环境保护措施第七章工期安排及保证措施

第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1设计文件﹤昌平区顺沙路(大汤山桥~昌顺界)电力管线工程电力隧道工程﹥施工图纸; 1.1.2现行的相关法律、法规、规程、标准 1)《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ01-56-2001 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 4)混凝土结构设计规范GB50010-2002 5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6)地下工程防水技术规范GB50108-2001 7)地下防水工程质量验收规范GB5028-2002 8)市政工程有关技术规范 9)电力工程电缆设计规范(GB50217-94)

10)北京市建筑设计研究院编制的《结构设计手册》 11)电力基建工程施工工艺手册土建.电缆沟道分册 12)地下工程质量验收规范(GB50208-2002) 13) 北京市绿色施工管理规程与图列; 14)公司颁布的ISO9000标准质量体系文件及内部体项目管理体系文件等。 第二章工程概况 本工程为随路建设电力管线,使电力管线工程设计满足当地电力发展未来需要,为当地电力未来发展预留接口,同时保证道路运行安全。沿顺沙路由规划6#路至大汤山桥永中北23.0米、大汤山桥至规划5#路道路永中北22.0米新建一条2m*2.3m暗挖电力隧道;新建电力管线全长9.35公里,电力隧道长685米。 2.1.工程地质及水文情况 1)场地总体概述 拟建场地地处北京市昌平区南部,场地起伏不大;地面高程为36.23~37.84米,西低东高; 2)土层分布情况 本地区地层主要为人工堆积土层、新近沉积层和一般第四纪沉积层;拟建场区地形较为平坦,电缆隧道所在范围内具体土层自上至下为:

照明工程施工组织设计

始信路照明工程专项施工方案 1.工程概况 工程说明:合经区始信路(耕耘路—紫云路)改造道路照明工程。 始信路(耕耘路—紫云路)全长2070m,13m高双挑LED路灯安装112套,14m高四获投光灯安装11套,路灯迁移2套,路灯基础开挖123个,箱变安装1台,配电箱安装1台,型号YJHL-4*35+1*16电力电缆敷设5800m,电缆保护管敷设5840m, 2.工程的主要施工方案与技术措施 第一节、电气总体程序要求 1、按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。

2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二节、各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:符合下列要求: (1)电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘符合规定; (4)电缆沟符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐符合规定。 5、路灯安装规定 同一道路的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C25,基础内电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑内积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置,灯头接线符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆内穿线无接头,穿线孔口或管口光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理,防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不少于两个螺距。 三、设备安装(路灯控制箱安装) 材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密;二次回路辅助开关的切换接点动作准确,接触可靠;箱内照明齐全。配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠。 第三节、电缆终端头的制作安装

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

电力隧道工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 电力隧道工程 施工组织设计 审批人: 审核人: 编制人:

北京****市政工程有限责任公司 2010年11月9日 目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章施工部署 (10) 第四章主要施工方法 (18) 第五章质量目标及保证措施 (74) 第六章安全施工措施 (86) 第七章文明施工、环境保护措施 (121)

第八章冬季施工措施 (127) 第九章工期保证措施 (132) 第十章技术资料管理 (138) 第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1设计文件*****电力管线工程电力隧道工程﹥施工图纸; 1.1.2现行的相关法律、法规、规程、标准 1)《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB 4)混凝土结构设计规范GB

5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB 6)地下工程防水技术规范GB 7)地下防水工程质量验收规范GB 8)市政工程有关技术规范 9) 电力工程电缆设计规范(GB) 10)北京市建筑设计研究院编制的《结构设计手册》 11)电力基建工程施工工艺手册土建.电缆沟道分册 12)地下工程质量验收规范(GB) 13) 北京市绿色施工管理规程与图列; 14)公司颁布的ISO9000标准质量体系文件及内部体项目管理体系文件等。

第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称 本工程名称: 2.1.2设计标准 1)主体结构的设计使用年限为50年; 2)主体结构的安全等级为二级; 3)主体结构的防水等级为三级; 4)结构的抗震设防烈度为8度; 5)使用车辆荷载:汽车荷载—城A级 2.1.3设计工程管线情况 1)管线总体概述 **区顺沙路道路工程西起大汤山桥,东至**界,全长9.335公里;

电力管道工程施工组织设计方案

电力管道工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明及编制依据 (5) 第1节编制说明 (5) 第2节编制依据 (6) 第二章工程概况 (7) 第三章施工部署 (9) 第四章主要施工方法 (13) 第1节施工流程 (13) 第2节沟槽开挖 (14) 第3节电力保护管安装 (16) 第4节电力井施工 (17) 第五章施工准备计划 (23) 第1节技术资料准备 (23) 第2节资源供应 (27)

第3节机具设备需用计划 (29) 第六章工程进度计划 (31) 第1节编制依据 (31) 第2节工程进度计划 (31) 第3节确保工程工期的技术组织措施 (31) 第4节确保工程工期提前保证措施 (33) 第七章工程质量保证措施 (35) 第八章安全文明施工措施 (37) 第1节施工现场根况 (37) 第2节文明施工措施 (38) 第3节安全技术措施 (45) 第九章工程具体措施 (49) 第1节冬季施工措施 (49) 第2节地下管网及周围建筑物的保护措施 (50)

施工组织设计附图、附表 (54) 附图1:组织机构网络图 (54) 施工进度计划图 (55)

第一章编制说明及编制依据 第1节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的 要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装二大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量 的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 三、本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司 将参加过类似工程施工的有关负责人召集在一起,形成方案编制专题小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,针对性、可操作性强。 四、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。

路灯照明施工组织设计

目录 第一章电气总体程序要求 (2) 第二章各工序流程及主要施工方法 (2) 第三章电缆终端头的制作安装 (4) 第四章电缆管及电缆的敷设 (8)

电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、

现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求: (1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定; (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物; (5)保护管的连接、防腐应符合规定。 5、路灯安装规定 同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖

电缆沟施工组织设计000

电力隧道、管、井施工组织设计 (电力隧道、电缆排管) 单位名称:北京鑫基建筑工程有限责任公司 第二十七分公司

本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

施工组织设计编审表(或施工方案)—土建部分

目录 1、工程概况 2、施工前各项准备工作 3、施工部署 4、质量、技术控制 5、重点工序控制过程 6、安全施工 7、雨季施工措施 8、施工进度说明

一、本工程编制依据及工程概况: 1. 根据北京鑫业博诚电力设计有限公司设计的图纸、施工实际现 场,作为编制本工程施工组织设计的依据。 2. 本工程为电力隧道、电缆排管工程,地处昌平区。 3. 施工要求: A: 施工应按有关施工规范及技术要求进行,满足电缆运行要求。 B:井室的顶部覆土深度应大于等于1.2m C:施工前及施工过程中须与电缆运行单位等各有关部门配合,确保施工安全。发现问题及时与设计、甲方等部门联系解决。 D:分项施工执行《砌体工程施工质量验收规范》,《砼结构工程施工质量验收规范》,《模板工程施工质量验收规范》,《钢筋砼 结构设计规范》等国家建筑工程有关标准。 4、本工程设计单:位北京鑫业博诚电力设计有限公司。 施工单位:北京鑫基建筑工程有限责任公司第二十七分公司 二、施工前各项准备工作: 1、按施工组织设计和进度计划要求调配、组织各工种劳力进场。 2、提供甲供材料计划,包括规格、型号、品种和数量,供应时间。 3、自行采供材料按期、按量、按质、组织采购,运输进场。 4、场地平整,满足“三通一平”。 5、建立质量保证体系,配备专职施工、质检技术人员. 6、熟悉施工设计图及相关的施工验收和结构规范。组织参与设计交底及图纸会审、签署。

电力埋管施工组织设计方案

110kV西大坦输变电配套线路工程A5-A9工作井段过路埋管施工方案 批准: 审核: 编写: 东莞市输变电工程公司

目录 第一节、工程概述: (3) 第二节、施工部署: (3) 第三节、施工准备: (5) 第四节、施工方法及技术措施: (6) 第五节、雨季施工 (14) 第六节、质量保证体系及质量保证措施 (15) 第七节、安全风险分析及预防措施 (19) 第八节、环境保护及文明施工措施 (20)

第一节、工程概述: A5-A9工作井段过公路埋管施工位于东莞市沙田镇进港路沿江高速桥底两段路口电缆埋管。线路走向为:沿着沙田大道人行道往南敷设行至进港中路路口,以顶管施工方式穿过进港中路行至进港中路南侧,沿着进港中路南侧绿化带预留的位置往西走线至A9-100米处受未拆房屋的影响,调整电缆路径走向,向北以开挖埋管敷设方式穿过进港中路到路中绿化带,,而后向西沿路中绿化带以混凝土电缆沟敷设方式进行施工,长度为148米,再向西南方向以开挖埋管敷设方式穿过进港中路南侧绿化带至A8工作井。沿江高速桥底两段路口(A5-A8工作井段)以开挖埋管敷设方式穿过路口及沿江高速桥底。 建设单位:广东电网公司东莞供电局 设计单位:东莞电力设计院 监理单位:广东天安工程监理有限公司 施工单位:东莞市输变电工程公司 建设规模 本工程埋管施工段有两段主管线采用12根Φ200的电力电缆护套管,埋管通道总长150米。管井采用钢筋混凝土,电力检查井垫层为C15,底板为C25,顶板为C25。管道埋入前需先铺0.1米左右细砂,并夯实、管道覆土不得小于自然地平1.2米,且坡度不小于0.2%,排管完成后浇注C25混凝土。 第二节、施工部署: 1.施工部署原则: 为了有效地对本工程项目的质量、进度、安全、成本、文明施工进行控制,针对本工程的特点,结合本公司实际情况,公司配置了精干的管理及施工人员,组成工程项目部,选择

北京某大厦夜景照明工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况及施工特点 (3) 第三章施工方法及技术措施 (3) 第四章主要物资和施工机械设备 (5) 第五章施工总进度计划 (6) 第六章劳动力安排计划 (9) 第七章工程质量的技术组织措施 (13) 第八章安全生产及文明施工的技术组织措施 (17) 第九章工期的技术组织措施 (20) 第十章电气工程施工组织设计 (23) 第十一章内装饰成品保护技术、组织措施.............. 错误! 未定义书签。 1

第一章编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 2、招标文件 3、设计、施工、验收规范及质量验评标准 1)建筑电气通用图集92DQ1,92DQ3,92DQ4,92DQ6; 2)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002; 3)《电气安置安装工程施工及验收规范》 4)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01—26—96; 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 6)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16 —92 7)《住宅设计规范》GB50096—1999 8)《住宅设计标准》DGJ08—20—2001,J10090 —2001 9)《低压配电设计规范》GB50054—95 10)《供配电系统设计规范》GB50052—95 2

11)《华北地区建筑电气通用图集》92DQ3、92DQ4、92DQ6 第二章工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称:** 大厦室外泛光照明设计、供应及安装分包工程二、工程施工特点 工程地点:北 京 ** 区********* 工程范围:楼体 LED 灯具、管线和控制系统的安装;室外景观照明灯具、管线和控制系统的 安装。 承包方式:包工包料。 施工工期:开工日期为雇主通过总承包商发出的开工通知上注明的日期。 第三章施工方法及技术措施 、光源及灯具的选择: 3

电力与通信管道专项工程施工组织设计方案

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC 电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T 型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、 70 x 90cm 手孔井砌筑、90 x 120cm 手孔井砌筑、120 x 170cm 手孔井砌筑 等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1 工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质( PVC 管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规 格(?60 ,010 )较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。 本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。

安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC 管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题, 即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免发生洪涝;同时成立专门防洪领导小组,积极加强与当地防洪机构的联系,及时掌握天气和雨情变化,早作安排准备,防患于未然。 (4 )针对本工程项目较多工期较紧的特点,并考虑到受台风、雷暴雨天气

照明工程施工组织设计方案

一、编制依据及说明 (一)、编制依据 1、“大同市清远街南侧商业街区夜景照明工程”施工图纸。 2、根据现场踏勘实际情况。 3、国家颁布的现行建筑施工验收规范及建筑施工安全规程及省、市、地方对基本建设的有关规定。 (二)、编制说明 为了对资金合理利用和节约,对工程质量高度负责,编制原则是“经济、合理、优质、高效”,将资金合理运用。 二、工程概况 本工程是大同市平城建设房地产开发有限公司建设的大同市清远街南侧商业街区夜景照明工程。 工程内容为:大清真寺广场夜景照明工程、A区二期建筑夜景照明工程、B区建筑夜景照明工程、华四AB夜景照明工程、善化寺西墙仿古商业街建筑夜景照明工程、四合院夜景照明工程、天宫楼阁东侧建筑夜景照明工程等。 三、施工总体部署 1、工期目标:本着重合同、守信用的原则进行安排。 计划工期60日历天。 2、质量目标:确保一次性验收合格,分部工程质量控制资料齐全,分部工程安全和功能检验和抽样检测满足使用要求,分部工程观感检查达到良好标准。

3、安全目标:杜绝重大伤亡事故的发生,创安全生产文明工地,以“安全第一、综合防治”为指导思想,优质、高效地完成本工程。 4、文明目标:严格按照标准化文明工地管理,两个文明一起抓,争创文明施工现场。 5、组织机构 6、主要职责如下 6.1项目经理:负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 6.2技术员:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 6.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 6.4质检员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、

市政工程电力管道施工组织设计

**市文化路人行道路面改造工程 施 工 组 织 设 计 2011年9月30日发布2011年10月1日实施编制:审核:审批:

目录 第一章编制说明及编制依据 (1) 第1节编制说明 (1) 第2节编制依据 (1) 第3节适用范围 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备计划 (3) 第1节技术资料准备 (3) 第2节资源供应 (4) 第3节机具设备需用计划 (4) 第四章工程进度计划 (6) 第1节编制依据 (6) 第2节工程进度计划 (6) 第3节确保工程工期的技术组织措施 (6) 第4节确保工程工期提前保证措施 (7) 第五章施工部署 (8) 第六章主要施工方案及技术措施 (11) 第1节沟槽开挖 (11) 第2节电力保护管安装 (12) 第3节电力井施工 (14) 第4节沟槽回填 (14) 第5节旧人行道改造 (14) 第七章工程质量保证措施 (16) 第八章安全文明施工措施 (17) 第九章工程具体措施 (20) 第1节冬季施工措施 (20) 第2节地下管网及周围建筑物的保护措施 (20) 第十章环境保护措施 (22)

附图1:组织机构网络图 (23) 施工进度计划图 (24)

第一章编制说明及编制依据 第1节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设 计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装二大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程 质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 三、本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持, 公司将参加过类似工程施工的有关负责人召集在一起,形成方案编制专题小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,针对性、可操作性强。 四、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。 第2节编制依据 **市文化南路人行道改造工程招投标文件。 行业、行政主管部门颁发的有关文件、通知等。 现行国家质量验收规范、工艺标准及施工手册。 有关陕西省的建筑施工技术、质量、安全规程和规定。 公司程序文件及相关管理制度。 施工现场环境、自然条件等。 **市城乡建设规划局会提供施工图纸 《**市文化南路人行道路面改造工程规划图》 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院第279号令) 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 第3节适用范围 本施工组织设计适用于项目的全部内容和过程控制,至施工项目全部交付使用后自行终止。

最新版大厦室外泛光照明工程施工组织设计方案

大厦室外泛光照明工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 第三章施工方法及技术措施 (4) 第四章主要物资和施工机械设备 (5) 第五章施工总进度计划 (6) 第六章劳动力安排计划 (8) 第七章工程质量的技术组织措施 (11) 第八章安全生产及文明施工的技术组织措施 (13) 第九章工期的技术组织措施 (16) 第十章电气工程施工组织设计 (19) 第十一章内装饰成品保护技术、组织措施 (29)

编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 2、招标文件 3、设计、施工、验收规范及质量验评标准 1)建筑电气通用图集92DQ1,92DQ3,92DQ4,92DQ6; 2)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002; 3)《电气安置安装工程施工及验收规范》 4)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01—26—96;5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 6)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 7)《住宅设计规范》GB50096—1999 8)《住宅设计标准》DGJ08—20—2001,J10090—2001 9)《低压配电设计规范》GB50054—95 10)《供配电系统设计规范》GB50052—95 11)《华北地区建筑电气通用图集》92DQ3、92DQ4、92DQ6 工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称:**大厦室外泛光照明设计、供应及安装分包工程二、工程施工特点

工程地点:北京**区** 工程范围:楼体LED 灯具、管线和控制系统的安装;室外景观照明灯具、管线和控制系统的安装。 承包方式:包工包料。 施工工期:开工日期为雇主通过总承包商发出的开工通知上注明的日期。 施工方法及技术措施 一、光源及灯具的选择: 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能。灯具应符合《灯具通用安全要求及试验》(GB7000-86)的有关要求,灯具的光学性能应满足设计要求。 (1) LED灯具:采用铝合金材料,依据幕墙外里面的结构制作“井”字灯具外壳,光源采用美国CREE的5WLED冷白光源,进行防水处理后安装在全铝灯架上,连同变压器组成一体灯具。 (2) 地埋灯:灯具防护等级达到IP67,安装时排气孔要按照生产厂家的说明要求进行处理,接线盒应安装防水密封圈,光源应尽量放在灯具的底部,灯具表面玻璃温度应控制在65度以下。灯具安装前应按照设计要求侧线、定位,安装好预埋件。 (3) 泛光照树灯:灯具支架表面防腐处理,采用户外安装防雨接线盒。 (4) LED线条灯:灯带安装应横平竖直,进入灯带的电源应采用软

北京电力隧道加固整治工程施工组织设计.doc

北京电力隧道老旧砖混隧道加固工程 太阳宫变电站南出线电力隧道至东直门变电站南出线电力隧道 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 目录 第一章编制依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第二章工程特点及难点分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 第三点重点及难点控制措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 第四章施工总体进度计划及保障措施。。。。。。。。。。。。。。9 第五章主要加固方案及技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 第六章质量保证措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 第一章编制依据 一、编制说明 本方案为北京电力隧道加固整治工程的施工组织设计,为了充分做好进场施工前的准备工作,组织落实工作,以及进场后的有效管理工作,进行有计划有步骤的施工,确保高质量按进度完成该项工程,依据现有的施工图纸、国家检测中的检测报告,根据现行国内施工规范、规程、标准和地方标准,施工标准图集,结合我司前两次对电力隧道的加固施工经验,针对本工程的施工重点和难点做了多次分析比较和研究,提出了我司的理解和建议,本着对业主高度负责,为建设

单位提供全方位、高品质的服务计划,特编制本施工组织设计。 二、编制依据 1.主要规范、规程 2、施工标准 三、工程概况 1.工程简介 1.1太阳宫变电站南出线电力隧道至东直门变电站南出线约 2.8公里,电力隧道运行多年;老化严重,沟道承载力降低,影响电力隧道的正常运行管理,对电力隧道本体及隧道内运行的设备造成安全隐患,为

了确保结构安全,满足使用要求,对该隧道顶板进行不锈钢绞线网加渗透性聚合物砂浆抹面加固处理。此区间电缆隧道大部分混凝土顶板涨裂,或砼保护层脱落,钢筋锈蚀严重。由于电缆沟顶板采用预制混凝土板块拼接而成,墙体为砖砌体结构,其结交处个别裂缝较大。2.基本概况 2.1 工程名称:北京电力隧道加固整治工程 2.2 建设单位:北京电力公司电缆公司 2.3 设计单位:北京京供塔园电力工程设计事务所有限公司 2.4 监理单位:北京吉北电力工程咨询有限公司 2.5 工程性质:加固整治工程 2.6 工期要求:30日历天 2.7 质量要求:本工程达到国家标准,质量合格,符合设计及规范要求。 2.8 安全与文明施工目标 安全目标:死亡与重伤事故为零,避免轻伤事故。 文明施工目标:严格执行业主制定的各项施工现场文明施工管理规定;严格控制现场防火安全措施、偷盗现象等刑事案件;确保各项工作达到业主满意。 2.8.技术要求 第二章工程特点及难点分析 本工程有如下特点和难点 1.由于本工程实施是为了满足电力隧道的正常运行管理的需要,对于

照明工程施工组织设计

XXXXX B3 明口呈施工方案 编制单位: 编制人: 日期:

3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 1施工流水段的划分 本工程为路灯安装工程,宜采用平行流水立体交叉作业,分专业、分系统、分路段进行安装。上道工序完成的同时要为下道工序创造施工条件,下道工序的施工时要保证上道工序的成品完整,以减少返工浪费确保工程质量。路灯安装工程按系统进行施工。2施工工艺流程 根据本工程的具体情况,确定施工工艺流程如下: A、先地下,后地上;先干线,后支线; B、先急,后缓;先重要,后普通; C、先基础、再下管、后穿线,最后接线调试; D、先与外专业、各工种配合,后单独作业; E、预制基础笼,使用商混,不现场拌和混凝土,减少零散安装。 安装工艺流程按照安全、技术交底一进场准备一灯杆定位-挖灯杆基坑-浇筑灯基础- 电缆井砌筑-挖电缆沟-敷设电缆保护管--敷设电缆-电缆沟回填土-灯杆灯具组装-吸顶灯布管、布线-吸顶灯安装-灯具调试…控制系统安装调试--试运行的流水方案执行。 关键工序的的施工做法 1、沟槽开挖 (1)采用人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。 (2)开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。 (3)电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。 (4)施工时用围扌当围住施工现场,开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制,避免施工时粉尘飞扬,影响环境。 2、路灯基础 (1)本灯杆基础须坐落在未经扰动的土层上,该层土的地基承载力特征值须满足fa >90KpOoo若坐落在杂填土、耕土、浜土或淤泥上,则必须将杂填土、耕土、浜土或淤泥挖

电力管网工程施工组织设计方案

联合大学新校园建设工程之室外管网、道桥工程施工 第二合同段 电 力 管 线 施 工 方 案 编制人:

审核人: 批准人: 日期: 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备及施工顺序 (4) 四、测量放 线 (5) 五、沟槽开挖 (6) 六、电缆保护管安装 (7) 七、过路、预埋电缆保护管施工 (9) 八、电缆工作井施 工 (9) 九、基坑回填 (11) 十、安全保证 (12)

一、编制依据 电力施工平面图及设计文件要求 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》 GB-50168-92 《电气装置安装工程》 GB50168-92 二、工程概况

第一节综合概述 1、工程名称:联合大学新校园建设工程之室外管网、道桥工程施工。 2、工程地点:湾生态城北部,南邻渤海大道、东临求知路、北临人工河、西邻中路。 3、工程规模:总建筑面积约990000平方米。 4、建设单位:市大学城开发建设。 第二节工程围及要求

三、施工准备及施工顺序 施工顺序:

1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1现场测量网点要稳定、正确、可靠。地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。

应急照明的施工组织设计

(五)应急照明系统 一、概述 应急照明是为正常照明因事故中断时而设置的照明。应急照明直接关系到室内的人身安全和重要设备的安全运行。应急照明按功能分为:备用照明、安全照明和疏散照明。备用照明是指在正常照明中断时为保证继续工作而设置的照明;安全照明是指在正常照明中断时为确保处于潜在危险中的人员的安全而设置的照明;疏散照明是为了使人员在紧急情况下能安全撤离而设置的。应急照明又分为火灾应急照明和非火灾应急照明。如《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)中的应急照明称之为火灾事故照明和疏散指示;《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045—95)和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)中的应急照明称为火灾应急照明和疏散指示。设计和施工中对不同功能的应急照明有不同的要求。 (1)应急照明的安装部位: 疏散照明、疏散指示安装在人群安全疏散线路上,即走道、楼梯间及拐角处;备用照明安装在消防控制室、变配电室、消防用电设备机房、通信机房等重要设备用房以及人员密集的场所;安全照明多安装在大型商场、银行营业所、医院手术室、急救室及危险的工作场所。 (2)应急照明的照度水平: 用于继续工作的备用照明的照度不小于正常照度水平,如变配电室、消防控制室、计算机室或通信机房等;用于暂时继续工作的备用照明,其照度不小于正常照度的10%~50%,如餐厅、营业厅、观众厅等

人员密集处;安全照明:安全照明的照度不低于正常照度的5%~10%。 (3)应急电源转换时间:备用照明、疏散照明的电源转换时间不应超过15s,(用于防盗的备用照明转换时间应在1.5s 内);安全照明的电源转换时间不应超过0.5s。 (4)供电时间: 备用照明至少继续工作8h以上;暂时工作的备用照明应保证继续工作1h以上;疏散照明和安全照明应保证继续工作20min以上;高度超过100m的建筑则不应少于30min(根据《消防应急灯具》 (GB17945-2000)的要求,标准应急照明灯具的工作时间不低于 90min。目前的建筑电气设计对这两种应急照明的工作时间都有明确表示,但不统一)。 (5)应急照明电源: 安全照明的转换时间要求不超过0.5s,只有蓄电池能满足此要求。安全照明电源的设计中多采用灯具自带电蓄电池或EPS应急电源(EPS 应急电源切换时间可达0.25s)。备用照明一般利用双电源切换,备用照明和疏散照明只有部分灯具带蓄电池。 (6)应急照明的控制方式: 针对火灾事故照明,按运行方式分为平时点亮的持续型,如有人员出入的楼梯间、前室;平时不点亮在火灾时点亮的非持续型以及这两种的组合型。应特别注意平时点亮的持续型应急照明灯具的安装,设计常采用单联双控开关就地控制。此时此地的单联双控开关不是在两处控制一盏灯,而是起正常照明与应急照明的转换作用,即不管开关的触点在哪

照明工程施工组织设计

照明工程 一、照明工程概况 1、本路段路灯共11套。9套单臂半截光路灯,高压钠灯,型号为NG150, 灯杆高12米,单臂2米。路灯基础为1000*500*500 C20商品混凝土。2套中杆灯,型号为3*NG250W V灯杆高15米,路灯基础为1000*500*500 C20商品混凝土。 2、路灯线路穿PVC100 PVC50管,外加混凝土包封埋设,埋深以设计为 准,引自临近路灯井。 3、路灯配电采用三相五线制配线,各相回路交错接引灯具,三相负荷应尽量平衡。 4、防雷接地,中杆灯设避雷针,路灯利用钢杆为接闪器,接地采用TN-S 三相五线制接地系统,所用灯杆、灯具均应与PE线可靠焊接。PE线应与个灯具基础接地极可靠连接,要求保护接地电阻不大于4欧姆。 二、主要施工阶段部署 1、进场阶段:对施工现场进行认真勘察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布, 甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段:按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯基础浇筑、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调试。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、试验阶段:达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。 4、竣工验收:一次通过相关部门验收 三、施工程序和主要施工方法

电力管线预埋工程施工组织设计

电力沟道及管井管线预埋工程 施工组织设计方案 目录 一、工程概况及说明 二、施工组织设计 三、施工进度计划及保证措施 四、质量保证措施 五、保证安全措施 六、文明施工现场措施 七、合理化建议

一、工程概况说明 (一)编制原则 1、遵守和贯彻国家的有关法令、法规、规程、条例和各项技术政策。 2、加强综合平衡,实现科学管理,保证工程质量,保证安全和文明施工。 3、合理科学的配置资源,有效使用人力、物力,努力实现各项成本技术指标。 (二)编制依据 1、电力工程设计图。 2、建设单位提供规范井型施工图。 3、同类型机组施工方案、施工经验和工程总结。 (三)工程概述 1、工程介绍: 本工程位于某区电力工程,包括1#至8#高低压配电室范围内电力沟道管井管线及8#至12#高基配电室电力范围内沟道管井管线由我施工单位所承建放线,挖土方,基层夯实,垫层处理,电力管井砌筑,管线连接安装,电缆保护管采用混凝土满包封,并回填夯实;为确保施工安全、施工质量、按期完成本工程任务,特制定此施工组织设计。

二、施工组织设计 1、工程规模及主要工程量: (1)新建2.2*2.0电力砖混沟道,长150.5米 (2)新建1.6*1.3电力砖混沟道,长1161米 (3)土建人孔井95座, A、直通井 17 座;内径规格:2.4*1.3*1.8 B、转角井 16 座;内径规格:2.8*2.2*1.3*1.8 C、三通井 2 座;内径规格:3.2*2.3*1.3*1.8 D、135度井 3 座,内径规格:3.2*1.3*1.8 D、沟道井 59 座;内径规格:1.6*1.3 (4)敷设Φ 150 PVC-C电力专用保护管总长12027 米。 (5)土方根据现场实际量计算 2、工程特点: (1)电力井墙体为砖混结构,M10砂浆,365mm砖混墙砌体,顶板用C25混凝土浇筑,抗渗指标S6水泥标号不得少于275#,强度等级C20垫层150 mm,做聚氨脂防水涂料,外墙抹水泥砂浆保护层,内层同样。 (2)电力井顶板上方埋伏土不得小于1米,不得大于3米。 (3)在电力井一侧安装接地装置,接地装置的角铁不得小于50×5mm,必须采用镀锌防腐,接地电阻小于4Ω,焊接处刷防腐漆。 (4)在三通和四通入孔井顶板处设角钢吊架,侧墙设拉力环,入孔井段转弯半径大于1米。 (5)电力电缆入也井的垫层、钢筋混凝土基础、砖墙砌体、内外做防

相关文档