文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电专项施工方案(参考范本)

临时用电专项施工方案(参考范本)

临时用电专项施工方案(参考范本)
临时用电专项施工方案(参考范本)

目录

一、工程概况................................ - 2 -

二、编制依据................................ - 2 -

三、电气设备及总体线路布置.................. - 3 -

四、电器设备的选择.......................... - 3 -

五、负荷计算.......................................................... - 4 -

六、分配箱电缆选择 .............................................. - 8 -

七.安全用电组织措施........................................... - 9 -

八、安全用电技术措施......................................... - 11 -

(一)配电室的建造 ............................................ - 11 -(二)配电箱与开关箱......................................... - 12 -(三)电器设备的安装......................................... - 13 -(四)施工现场的电缆线路 ................................. - 15 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地 .............. - 17 -(六)现场照明.................................................... - 19 -(七)自备发电机 ................................................ - 19 -(八)漏电保护器 ................................................ - 20 -八.用电防火措施 ................................................ - 20 -

九、消防预案........................................................ - 23 -

附图:

附图一:施工现场临用电平面布置图

附图二:配电系统图

施工现场临时用电专项施工方案

一、工程概况

工程名称:

建设地点:

建设单位:

设计单位:

监理单位:

勘探单位:

施工单位:

说明项目所处位置、建筑面积、结构类型、建筑层数、建筑物高度、层高、抗震等级、防火等级、使用年限、±0.000相当于黄海高程标高等基本情况。

现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。

根据现场勘测及总体平面布置,全场设××型号塔吊××台、施工升降机××台,现场设另钢筋制作车间、木工棚各××座;现场设办公室、宿舍、食堂等(详见施工用电总平面图)。

二、编制依据

1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011

4、《供配电系统设计规范》GB50052-2013

5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

7、本工程施工组织设计

8、本工程施工图纸

9、公司标准

三、电气设备及总体线路布置

本工程施工用电电源位于×××部位。甲方提供××台变压器容量为400KVA。根据规范规定本工程临时用电实施三级配电,采用TN—S接零保护系统,以保证施工过程中用电的安全性与可靠性。

根据现场实际情况,结合工程施工平面图布置图中对各加工作业区、办公区、生活区的划分与布置所确定的变压器、机械设备的位置及施工机具的负荷分布情况,本工程在××部位设置总配电室××间。在砂浆搅拌区、塔吊、钢筋制作车间、木工制作车间、机具维修间、各主体楼层(基础或地下室施工阶段用电)、办公区等处设置分配箱共××台,在各机械设备旁设置适合各机械设备容量的开关箱,按总配电柜→分配箱→用电设备逐级供电,实现三级配电的供电系统。所有配电柜(箱)电源线由VV型塑料或YC 型橡套五芯电力电缆埋地、架空或穿保护管敷设,开关箱至用电设备则根据实际需要使用五芯、四芯或三芯电缆(或导线)穿管敷设,确保TN—S接零保护系统的完整性。

配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电方式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路链接设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回路形式直配。

总配电柜设置××个馈电回路,分别供给:A、塔吊分配箱NO.2—01;B、施工升降机机NO.2—02;C、对焊机分配箱NO.2—03;D、钢筋棚、木工棚分配箱NO.2—04;

E、搅拌机分配箱NO.2—05;

F、生活区分配箱NO.2—06;

G、办公区分配箱NO.2—07;

H、机修间分配箱NO.2—08……(注:若分多个总配电柜,则需分别说明各个配电总柜的馈电回路)

四、电器设备的选择

(一).机械表

五、负荷计算

(一)、配电箱负荷计算(注:若设置多个总配房,各个总配房需单独计算):

1、施工现场用电量统计表:

----------------------------------------------------------------

序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 塔式起重机QTZ80 31.5 3 94.5

2 施工升降机SC200 3

3 3 37.5

3 木工平刨MB1043 3 1 3

4 圆盘锯MJ114 3 1 3

5 搅拌机Jzc350 7.5 3 22.5

6 钢筋弯曲机GJ5-8 5.5 2 11

7 钢筋切断机GJ5-40 7.5 2 15

8 电焊机BX300 25 1 25

9 对焊机UNI-80 100 1 100

10 竖向焊机SH-40 30 1 30

11 插入式振动器HZ69-70A 3 3 9

12 平板式振动器P2-50 3.5 2 7

13 蒸饭车9 1 9

14 开水器15 1 15

15 空调 1.5 55 82.5 2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 Jc =40% Pn = 31.5kW

Pe = n×(J c/J c1)1/2×Pn =数量×(0.4/0.25)1/2×31.5 = 119.5kW

P js = Kx×Pe =0.3×119.5 = 35.86 kW

Q js = P js×tgφ=35.86×1.02 = 36.58 kvar

(2)施工升降机

Kx = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = Kx×∑Pe = 0.7×数量×33 = 46.2 kW

Q js = P js×tgφ=46.2×1.02 =47.12 kvar

(3)、木工平刨

Kx = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = Kx×∑Pe = 0.7×数量×3 = 2.1kW

Q js = P js×tgφ=2.1×1.02 = 2.14 kvar

(4)、圆盘锯

Kx = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = Kx×∑Pe = 0.7×数量×3 =2.1 kW

Q js = P js×tgφ=2.1×1.02 =2.14 kvar

(5)、搅拌机

K x = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = Kx×∑Pe = 0.7×数量×22.5= 15.75kW

Q js = P js×tgφ=15.75×1.02 =16.07kvar

(6)、钢筋棚机械

K x = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = Kx×∑Pe =0.7×(5.5×数量+7.5×数量)=18.2kW

Q js = P js×tgφ18.2×1.02 = 18.56kvar

(7)、电焊机

K x = 0.5 Cosφ = 0.45 tgφ = 1.984

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n×Cosφ = 11.25kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×P n=数量×(0.5/1)1/2×11.25 = 7.95kW

P js = K x×P e =0.5×7.95 = 3.98 kW

Q js = P js×tgφ=3.98×1.984 = 7.9kvar

(8)、对焊机

K x = 0.5 Cosφ = 0.45 tgφ = 1.984

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n×Cosφ = 45kW

P e = 数量×(J c/J c1)1/2×P n= 1×(0.5/1)1/2×45 =31.82kW

P js = K x×P e =0.5×31.82 = 15.91 kW

Q js = P js×tgφ=15.91×1.984 = 31.56kvar

(9)、竖向焊机

K x = 0.5 Cosφ = 0.45 tgφ = 1.984

将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n = S n×Cosφ = 13.5kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×P n=数量×(0.5/1)1/2×13.5 =9.55kW

P js = K x×P e =0.5×9.55 = 4.77 kW

Q js = P js×tgφ=4.77×1.984 = 9.47kvar

(10)、泥工机械

K x = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = Kx×∑Pe= 0.7×(3×数量+3.5×数量)=11.2kW

Q js = P js×tgφ=11.2×1.02 =11.42 kvar

(11)、厨房设备

K x = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = Kx×∑Pe= 0.7×(9+15)=16.8kW

Q js = P js×tgφ=16.8×1.02 =17.14 kvar

(12)、空调

因为空调是单相用电,三相平均分配取Pn=55/3(取整数)=19

K x = 0.7 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = Kx×∑Pe= 0.7×(数量×1.5)=19.95kW

Q js = P js×tgφ=19.95×1.02 =20.35 kvar

(13)、100m高扬程水泵

Kx = 0.75 Cosφ = 0.8 tgφ = 0.75

P js = Kx×∑Pe = 0.75×数量×20 = 15 kW

Q js = P js×tgφ=15×0.75 = 11.25 kvar

总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx = 0.9,照明按照总功率的10%计总的有功功率

P js = K x×ΣP js

= 0.9×1.1×

(35.86+26.25+2.1+2.1+15.75+18.2+3.98+15.91+4.77+11.2+16.8+19.95)

= 172.87kW

总的无功功率

Q js = K x×ΣQ js

=0.9×1.1×

(36.58+26.78+2.14+2.14+16.07+18.56+7.9+31.56+9.47+11.42+17.14+20.35)

=200.11 kvar

总的视在功率

S js = ( P js2+Q js2 )1/2 = (172.872+200.112)1/2 =264.44kVA

总的计算电流计算

I js = S j s/(1.732×U e) =264.44/(1.732×0.38) =401.78 A

据计算负荷已装变压器容量满足机械设备的用电要求。

选择二根VV-3×95+2×50电缆为配电柜电源电缆。

选择总配电柜进线开关为HR5-400/3。

3.分路计算及电器选择

(1)塔式起重机回路

Ie=Pe/(1.732UeCosφ)=31.5/(1.732×0.38×0.85)=56.31 A

选择电缆为VV-5×16。

选择总柜分路开关及分配箱电电源开关为HR5-100。

选择总柜分路漏电保护器为DZ15L-100(100mA,≤0.2S)。

(2)施工升降机回路

Ie=Pe/(1.732UeCosφ)=15/(1.732×0.38×0.7)=32.5 A

选择电缆为VV-5×16。

选择总柜分路开关及分配箱电电源开关为HR5-100。

选择总柜分路漏电保护器为DZ15L-100(100mA,≤0.2S)。

(3)其它分路计算方法相同,计算书省略。

六、分配箱电缆选择

1#总配房出线

开关箱的配制

因每台开关箱只允许控制一台用电设备,所以可按各分配箱为单位,直接按用电设

七.安全用电组织措施

(1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)、建立技术交底制度

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(3)、建立安全检测制度

从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(4)、建立电气维修制度

加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)、建立工程拆除制度

建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)、建立安全检查和评估制度

施工管理部门和企业要按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)、建立安全用电责任制

对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(8)、建立安全教育和培训制度

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

八、安全用电技术措施

(一)配电室的建造

1.配电室在临近变压器、进出线方便、无灰尘、无蒸汽、无腐蚀、无震动、不易积水的地方建造。

2.配电室建造的要求

(1)配电室一般不小于9m2,地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品。

(2)做到“五防一通”,即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。

(3)室门应向外开,有锁,金属门要做接地或接零保护。

(4)配电室的天棚距地面不低于3m,并装设工作照明及应急照明灯各一盏。

(5)配电室建筑物的耐火等级不应低于3级,室外墙上配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉等灭火器,严禁使用导电灭火器,灭火器挂于门外便于使用,不得放在配电间。

3.配电屏(盘)及配电装置四周的安全距离

(1)配电屏(盘)正面操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;后面维护通道宽护通道宽度单列布置或列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m。侧面维护通道宽度不小于1m。

(2)配电装置上端距天棚不小于0.5m。

(3)配电室内的裸线与地面垂直距离小于2.5m时,应采用遮栏隔离。

4.配电屏的安全技术措施

1)成列的配电屏(盘)两端,应与重复接地线及保护零线作电气连接。

2)配电屏上各配电线路,应编号并标明用途。

3)配电屏应装设电源隔离、短路保护及过负荷保护装置。

4)配电屏或配电线路维修时,应切断电源并悬挂标志牌。

5)配电屏上分设接地和零线端子排;电器进出线带电体不得外露。

6)配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料,必须严格按规

范采取防护措施。

7)室内照明应从开关上端引出,防止拉闸灭灯,并不应安装在配电装置的正上方。(二)配电箱与开关箱

1.本工程临时用电采用TN–S 三相五线三级配电二级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱。动力配电与照明配电分别设置。二级保护指首级保护和末级保护,保护漏电动作电流分别按75~100mA、50mA、30mA进行分级控制。

2.配电箱的材质和安置要求

(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm。其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱体钢板厚度不得小于

1.5mm,箱体表面做防腐处理。

(2)固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离0.8~1.6m。

(3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

(5)配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。

3.配电箱开关箱装设的电器要求

(1)常规的箱内安装是左大右小,大容量的控制开关和熔断器装设在左面,小容量的开关电器安装在右面。

(2)配电箱内的电器,应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。

(3)配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接,与工作零线应有明显的区别。

(4)配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出,不能设在上面、后面或侧面,更不应当从门缝隙中引进和引出导线。

(5)导线的进、出口处,应加强绝缘,并将导线卡固。

(6)配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用-35*3铜排制作并直接固定于箱体下侧。

(7)所有配电箱,均统一编号,标明其名称、用途,并做出分路标记,箱门内侧设置系统图及检查维修记录表并作定期检查。

(8)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

4.总配电箱的电器配置与接线

(1)总配电箱,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器;总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

(2)总配电箱,应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。

5.分配电箱的电器配置与接线。

(1)分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。

(2)分配电箱,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路及漏电保护器;总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

6.开关箱的电器配置与接线

(1)开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。

(2)每台用电设备,设有各自专用的开关箱,实行“一机、一闸、一箱、一漏”制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。

开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。

(三)电器设备的安装

(1)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

金属板与配电箱体应作电气连接。

(2)配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准

的要求。

(3)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志应按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

(5)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

(8)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

(9)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

(10)电气设备的使用与维护

1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。

3)配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

10)配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

(四)施工现场的电缆线路

1、在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110kV,其最小安全操作距离为8m;当外电架空线路的电压为220kV,其最小安全操作距离为10m;当外电架空线路的电压为300~500kV,其最小安全操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV时,最小垂直距离为7m。

4、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时,起重机的任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小水平与垂直距离为1.5m;外电线路电压为10kV以下时,最小垂直距离为3m,水平距离为2m;外电线路电压为35kV以下时,最小垂直距离为4m,水平距离为3.5m;外电线路电压为110kV以下时,最小垂直距离为5m,水平距离为4m;外电线路电压为220kV以下时,最小水平与垂直距离为6m;外电线路电压为330kV以下时,最小水平与垂直距离为7m;外电线路电压为500kV以下时,最小水平与垂直距离为8.5m;

5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

6、对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

7、防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求:外电线路电压为10kV以下时,安全距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2.0m;外电线路电

压为110kV以下时,安全距离为2.5m;外电线路电压为220kV以下时,安全距离为4.0m;外电线路电压为330kV以下时,安全距离为5.0m;外电线路电压为500kV以下时,安全距离为6.0m。

8、对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位臵等措施,否则不得施工。

9、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处理,其防护等级必须与环境条件相适应。

10、电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处理。

11.电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

12.电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

13.电缆类型应根据敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。

14.电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

15.埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

16.埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于0.5~2.0m不等,交叉间距不得小于0.5m。

17.埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

18.架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.5m。

19.在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。

20.电缆线路必须有短路保护和过载保护。

(五)接零保护、重复接地与防雷接地

根据TN-S接零保护系统的要求,总进线电缆采用五芯电缆,保护零线PE、工作零线N从变压器出线箱内的工作零线处连接后分别与总配电柜中的保护零线接线端子排、

工作零线端子排连接,在总配室外设置重复接地装置,并用扁钢引至总配电柜内与保护零线端子排可靠连接,作为现场配电线路首端重复接地。各分路出线电缆中的PE 线全

部从总配柜PE 排引出至各分配箱PE 排,依此直至各开关箱及用电设备。在各分配箱及各固定设备处分别设置重复接地装置并与各分配箱内PE 排及设备处PE 线连接,重复接地电阻值小于10欧姆,重复接地线的截面不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。

施工机具(塔吊、施工升降机、钢管外脚手架高度在20m 及以上的设施)的防雷按第三类工业建筑、构筑物的防雷规定设定防雷装置。要求接地电阻<30Ω。

塔吊、施工升降机各采用一根专用的引下线,从顶端的避雷针沿机械标准节身向下引下至接地体,引下线要用橡胶环与节身固定牢。

钢管外脚手架的防雷接地,采用外架多点(每隔20m 转角处作一次接地)每三步架设一组接地与防雷接地体连接,悬挑架每一悬挑均应设置防雷接地,防雷接地体利用建筑物基础钢筋作为接地体。

每三个月对接地体的接地电阻测试一次,并做好每一测试点的测试记录。 重复接地可利用主体工程的接地装置,或采用圆钢(不小于12mm )、角钢(截面不应小于90mm2)、钢管(管壁厚不应小于2mm ),长度2.5m,垂直打入地下。不得采用螺纹钢筋。

柱内避雷引下线主筋引出配电箱

外脚手架

配电箱

柱内避雷引下线主筋引出

柱内避雷引下线主筋引出

在建项目

利用建筑物接地装置

重复(防雷)接地装置示意图

重复(防雷)接地装置示意图

配电

箱接地线

接地扁钢或圆钢

地面

接地极

接地扁钢或圆钢

50005000

2500

人工接地装置

(六)现场照明

1、照明灯具和器材必须绝缘良好,应符合现行国家规定。

2、灯具安装:办公室、食堂、室外操作棚及安全通道等场所采用220V 照明,地下室、楼梯间采用36V 照明,电缆穿PVC 管敷设并设专用配电箱,箱内设置1000VA-380/36V 双绕组干式变压器提供地下室、楼梯间36V 照明电源。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V 。在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V 。室内灯具安装距地不低于2.5M ,室外照明不低于3M ,露天工作场所和淋浴间的照明应选防水型灯具。

3、照明灯具不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在构架上。

4、照明开关控制相线,螺口灯头,相线应接在中心触头。

5、36V 及以下变压器采用双绕组型安全隔离型,变压器一、二次侧应装熔断器,金属外壳作好保护接零。

6、普通灯具与易燃物之间,间距不宜小于300mm ,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm ,且不得直接射对易燃物,间距不够时应采取隔热措施。

7、使用镝灯、碘钨灯,灯架外壳必须作好良好的接地。 8、室外路灯的每个灯具单独装设熔断器保护,灯头线应做防水弯。镝灯固定在塔吊塔身上,方向朝场内,每台塔吊设参个镝灯。

9、宿舍照明采用220V 电压,线路敷设采用导线穿管,为满足使用,防止私拉乱接,装设适当数量的插座。宿舍内严禁使用电热设备及大功率照明灯泡(白炽灯泡不得大于100W )。 (七)自备发电机

发电机作为现场的应急电源,主要为了保证在施工过程中突然停电时对主要施工机

械如降水设备、垂直运输设备及其它需要连续作业的施工机械的供电,按当地电业部门的要求严格管理与使用(有的地区需到电力部门审报、备案,经验收批准后方可使用),为防止倒送电事故的发生,市电与自备二路电源经双电源切换箱(一般为箱内装设一台四极双投开关较为经济实用,开关容量应满足总计算负荷)切换后再引至总配柜电源主开关。发电机室外设置独立接地装置,接地电阻小于4欧姆,发电机中性线与接地装置可靠连接后引至双电源切换箱。

(八)漏电保护器

1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设臵两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

2)开关箱中必须设臵漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作。

4)漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829-2008和《漏电保护器安全和运行的要求》GB13955-2005的规定,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s 。

5)总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA〃s。

6)总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

7)配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设臵缺相保护。

八.用电防火措施

1、施工现场发生电气火灾的主要原因

(1)、电气线路过负荷引起火灾

线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如

果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

(2)、线路短路引起火灾

因导线安全部距不够,绝缘等级不够,所久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

(3)、接触电阻过大引起火灾

导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

(4)、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾

变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

(5)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾

电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

(6)、电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,可以说是可以预防的。

2、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因,制定预防措施。

(1)、根据电气设备的用电量正确选择导线截面,保护装置选择正确,从理论上杜绝线路过负荷使用,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

(2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

(3)、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

(4)、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

(5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

(6)、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

(7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和

防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

(8)、存放易燃气体、易燃物的仓库内不设照明装置。

(9)、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

(10)、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

(11)、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

(12)、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

①、迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

②、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

③、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

九、消防预案

(一)组织分工

指挥:×××副指挥:×××(负责组织现场的灭火及现场保护)

为确保战斗力,特定以下小组:

1、报警组:×××

2、扑救组:×××

3、接车组:×××

4、外围警卫组:×××

5、周围警卫组:门卫及现场保安

6、抢救救护组:×××

7、电工值班组:×××

8、事故调查处理组:×××、×××、×××

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

宿舍临时用电施工方案

宿舍临时用电施工方案 为了保障现场宿舍临时用电安全,加强对临时施工用电的技术管理,做到合理利用能源,节约用电,根据本工程场地及用电设备的布置情况,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)进行编制。 一、工程概况 本工程是由中海石油(惠州)物流有限公司投资,中国南海工程有限公司施工。 工程地点:位于大亚湾石化区东区L1地块,工人居住为自建板房,本工程工人临时施工人员为100人,人员流动率为0.6。 总建筑面积约1.5万M2,总工期274天。 二、用电条件设置计划 1、由建设单位提供的变压器条件. 2、本工程主要临时用电电器有:空调,电风扇,电灯,电饭锅, 电脑等。(详见用电设备一览表) 3、根据施工总平面布置情况,场地东边围墙内设置配电房及一个 总进线配电箱,临时用电线路用四根10平方厘米铜芯线380V三相四线,穿PVC管埋地敷设至宿舍,西侧线路穿PVC管沿围墙顶敷设至办公区生活区。 4、设三组分电箱:办公区和生活区和食堂各一组

三、负荷计算 按进场主要用电机械一览表,计算所用本工程机电设备总容量为21.56KW。 主要设备用电表 备

四、确定和选择配电导线的型号规格 (一)本工程主电源进线型号,截面选择 总用电功率为21.56KW ,考虑动力设备平均效率和功率因素,经查表因此分别选为0.86和0.85,KC 取0.6。 则88.2686.085.0380732.11056.216.0310 3 3 =?????=????=∑? ηCOS U P KC L 总(A)<38(A) 按查表铜心三相最大载流电量为38(A),配主电源导线10MM 2铜芯线,布设3×10+1×10MM 2,电缆由总电箱接至分电箱再到分支漏电开关,埋地敷设。 (二)室内布置电路 从分漏电开关由10MM 2铜芯线支配空调和2.5MM 2铜芯线支配照明用电和开关插座 (三)线路敷设 a) 电缆敷设

临时用电施工方案(最新)

住邦万晟广场四标段临 时用电施 工 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 施工组织设计(方案)审批记录 施2002—10

住邦万晟广场四标段临时用电方案 审批页 施工单位:编制人: ____________ 技术负责人: ___________ 审核批: ____________ 监理单位:审批人: ____________ 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 目录

一、工程概况------------------------------------ 5 二、主要施工用电设备-------------------------------- 5 三、防雷接地设计- ------------------------------------ 5 四、负荷计算--- - -------------------------------- ■ 5 1、塔吊的负荷计算:- -------- ------------------- -------- 6 2、外用电梯的负荷计算----------------- ------- --------- -6 3、砼、砂浆机械设备的负荷计算: (6) 4、钢筋加工机械设备的负荷计算: -------------- ----- ---- 6 5、照明灯负荷计算一: ___________________________ _________ 7 6、总负荷计算------------------------- -------- --------- 7 五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择 ------- -- 7 六、绘制临时供电施工图... ..... . .... ....... .... . ^七安全用电技术措^施..... ...................... ------- 1、安全用电技术措施...... .......... . . ...... ..... .... 2、安全用电组织措施...... .......... .......... ..... .... 八、安全用电防火措施------------ ----- ------------------ 1、施工现场发生火灾的主要原因---------- ----------- ------ 2、预防电气火灾的措施-------------------------------------

施工现场临时用电、用水专项方案---模板

一、 二、 三、工程概况 本工程为圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期一标段1#、2#楼和相邻车库组成。其中1#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,总建筑面积21494.32㎡,建筑高度79.80m,1-27层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;2#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,总建筑面积21079.81㎡,建筑高度76.90m,1层为物业管理用房,消防控制室,2-26层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;车库结构为钢筋混凝土框架结构,地下一层,层高3.90m。本工程位于郑东新区河沟王路以南,圃田路以东,唐庄路以西,紧邻河沟王路。 建设单位为郑州地产集团都市开发有限公司,设计单位为河南大建建筑设计有限公司,监理单位为河南省豫咨工程管理有限公司,勘察单位为核工业第五研究设计院,由新蒲建设集团有限公司总承建。 本工程施工用电由业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制,总功率400kw,施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电从总配电房直接引出。 2.工程临时用电暂未接通,可用量400kw。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设一盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。 (三)配电室、配电箱、开关箱的设置及线路图:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

某住宅楼临时用电施工方案

编号:SM-ZD-36240 某住宅楼临时用电施工方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

某住宅楼临时用电施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上三十二层地下一层中一层为商铺三十一层为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号楼地上三十二层二下一层,其中二层为商铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层,地下一层,其中地上二层为商铺三十层,建筑高度:三十二层97.5m 十一层34.5m。 2、本工程由XX设计,监理单位:XX建设监理公司。 二、现场情况 1、本工地作业现场、3#、4#、5#楼1轴线西面离21.5米上方有220K V高压线。 2、作业现场(含脚手架)的周围无其他外电线路。 3、本工程电源由场地东面总配电房再埋电缆引入工地

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电施工方案接线图

临时用电施工组织设计 一、工程概况: ·工程,地下一层、地上十六层,为框剪结构,建筑面积为76000㎡。所用电气设备有钢筋切断机2 台、钢筋弯曲机3台、闪光对焊机2台、混凝土搅拌机1台、弧焊机2台、电渣压力焊机2台, QTZ40C 塔吊1台,QTZ40B塔吊1台,QTZ63塔吊1台,其它小型用电器具若干。 根据施工现场和JGJ46-2005的临时用电的安全技术规程的规定,编制临时用电施工组织设计。确定方案如下: 二、现场勘探 我施工现场的总电源系从拟建的工程的西北角的建设单位的总配电房接出,所用缆线为三相五芯线,再从总箱分别接向1#箱、2#箱、3#箱分箱,再从各个分箱接向用电设备末端分箱,最后由末端分箱接向用电设备。临时用电设备的布放位置,临时建筑设施搭设位置详见施工现场总平面图(附图1)。 三、设备位置及线路走向 1、施工现场的用电设备配置一览表

2、施工现场的线路走向及布置 总线从临时配电房接出,接入工地施工总箱,然后从总配接入三个分箱(分别为1#箱、2#箱、3#箱),其中1#箱所辖用电设备有:QTZ40B 塔吊、办公区电箱、生活宿舍区电箱、临时流动箱;2#箱所辖用电设备有:QTZ63塔吊、MB573圆盘锯、J350搅拌机、楼层临时流动分箱;3#箱所辖用电设备有:QTZ40C塔吊、钢筋切断机、钢筋弯曲机、闪光电焊机、滚轧直螺纹丝牙机、钢再由末端分箱接入用电设备。从以上分箱接入用电设备的末端分箱,;电渣压力焊机筋调直

剪断机、. 所走线路皆按操作规程进行架空,经过材料运输主干道无法架空的,用无缝钢管深埋地下。线路走向详见附图2。 四、用电回路计算 现场总需要系数K=0.7,COSψ=0.65,tanψ=1.17,根据临时用电电源的位置及用电设备分布x和现场的环境条件确定总配电箱、分配电箱和开关箱的位置。由总配电箱返出的各支干线用电设备甚少,可按满负荷计算。 施工现场用电设备参数表 表-1

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电施工方案文档

临时用电施工方案 文档

临时用电施工方案 1.编制依据: 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程施工用水、用电接口由甲方提供,施工单位接至现场,施工场地已平整。公寓楼建筑面积为4820.05平方米、结构类型为五层框架结构,本工程抗震烈度为8度。本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表 序号机械名称型号数量功率 1 塔吊QT50 1台55KW 2 混凝土输送泵HBT60A/50 2台90+75 KW 3 钢筋对焊机UN-100 2台100 KVA 4 钢筋切断机GJ40 2台3× 2 KW 5 钢筋弯曲机GW-40-1 2台3× 2 KW 6 钢筋调直机GT4-14 1台9 KW 7 木工锯床MT500 1台 3.5 KW 8 交流电焊机BX1-300 7台18× 7 KVA 9 多级离心清水泵2GC-5*4 2台7.5 KW 10 插入式振捣器HZ-50 6台 1.5× 6 KW

11 瓦式打夯机HW-60 2台7.5× 2 KW 12 蒸饭机12 KW 13 开水炉12 KW 14 施工照明(室外、室 内) 15+10 KW 4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6 K照=1.0

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

临时用电专项施工方案最新

临时用电专项施工 方案最新

施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194- )《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司

施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期: 8月1日~ 04月30日 第三章用电布置 电源使用专线变压器,能够满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配

电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

建筑施工现场临时用电专项安全施工方案模板

建筑施工现场临时用电专项安全施工 方案

修文县六桶烟叶收购线 临时用电专项安全方案编制人: 徐东方项目负责人: 冯建军审核人: 谭银华 施工单位: 沿河土家族自治县乡镇建筑公司日期: 4月20日 现场临时用电专项安全施工方案 工程概况: 1、工程名称: 修文县六桶烟叶收购线 2、建设地点: 修文县六桶乡。 3、工程规模: 办公综合楼3层, 建筑总高度10.087米, 建筑工面积569.75平方; 收购仓储区1层, 建筑总高度6.618米, 建筑面积51555.48 平方米。 4、计划工期: 180 天。 二、实施范围 本专项施工方案的编制在于指导、控制现场临时用电的安全指导、约 束施工人员认真执行每一个安全施工指令和作业方法。 三、专项工程安全生产施工规程、技术规范和行业规范及强制条文 1、JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、TN-S 系统技术标准规程。

3、JGJ59-99《建筑施工安物质的确全检查标准》。 4、GB 50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 5、已经审查批准的《施工组织设计》。 6、施工现场的实际情况。 四、计划开竣工日期 本工程计划二O—二年四月二十开工,工期六个月,预计二O 一二年十月二十日竣工。 五、安全生产管理网络、组织机构 (一)安全目标 杜绝职工因工亡人事故, 杜绝火灾及交通亡人事故, 杜绝重大机械损坏事故,全年重伤率控制在0.6%。以下,轻伤率控制在3%。以下。 (二)安全组织机构及安全保证体系 根据本工程的特点, 我们把安全工作当为头等大事来抓, 项目部成立了安全生产领导小组、制定了安全制度及安全保证体系分述如下: 1、安全领导小组 我单位成立了以项目经理挂帅,项目副经理主抓、安全部门 具体落实的安全领导小组,项目经理为组长、项目副经理为副组 长,安质部长、专质安全员、工区施工队长等为组员,并配备了 5 名专职安全员。 2、安全生产领导组织机构 安全生产领导组织机构

临时用电专项施工方案(范本)

目录 一、工程概况........................................ - 2 - 二、编制依据........................................ - 2 - 三、电气设备及总体线路布置.......................... - 2 - 四、电器设备的选择.................................. - 3 - 五、负荷计算........................................ - 6 - 六、分配箱电缆选择.................................. - 9 -七.安全用电组织措施............................... - 10 -八、安全用电技术措施............................... - 11 -(一)配电室的建造................................. - 11 -(二)配电箱与开关箱............................... - 12 -(三)电器设备的安装............................... - 14 -(四)施工现场的电缆线路........................... - 15 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地................. - 17 -(六)现场照明..................................... - 18 -(七)自备发电机................................... - 19 -(八)漏电保护器................................... - 19 -八.用电防火措施................................... - 20 -九、消防预案....................................... - 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图

相关文档