文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 普通脚手架架子工试题

普通脚手架架子工试题

普通脚手架架子工试题
普通脚手架架子工试题

单项选择题

1、在国际计量单位制中,力的单位(N)。

2、在力学中,用(力偶矩)物理量作为度量力偶转动效应。

3、力是矢量,力的合成与分解都遵循(平行四边形法则)。

4、当力的大小等于零,或力的作用线通过矩心(力臂d=0)时,力矩为(等于零)。

5、立杆是组成脚手架的主体构件,主要是承受(压力),同时也是受弯杆件,是脚手架结构的支柱。

6、在建筑工程施工图中,凡是主要的承重构件如墙、柱、梁的位置都要用(轴线)来定位。

7、《建筑制图标准》规定,尺寸单位除总平面图和标高以米m为单位外,其余均(mm)为单位。

8、搭设高度(50m)及以上落地式钢管脚手架工程需要专家论证。

9、架体高度(20m)及以上悬挑式脚手架工程需要专家论证。

10、混凝土模板支撑搭设高度(8m)及以上时需要专家论证。

11、混凝土模板支撑搭设跨度(18m)及以上,施工总荷载15kN/m2及以上或集中线荷载20kN/m及以上时需要专家论证。

12、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由(施工单位技术负责人)签字。

13、无论采用何种材料,每张安全平网的重量一般不宜超过15kg,

并要能承受(800N)的冲击力。

14、安全平网应按水平方向架设。进行水平防护时必须采用平网,不得用立网代替平网。安全平网至少挂设(3)道。

15、安全平网挂设时不宜绷得过紧,与下方物体表面的最小距离应不小于(3)。

16、挡脚板高度不应小于(180)mm。

17、首次取得证书的人员实习操作不得少于(3)个月。否则,不得独立上岗作业。

18、焊接底座一般用厚度不小于(8)mm,边长150~200mm的钢板,上焊高度不小于150mm的钢管。

19、木垫板宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,平行于建筑物铺设时垫板长度应不少于(2)跨。

20、用于立杆、纵向水平杆和剪刀撑的钢管长度以(4~6.5)m 为宜。

21、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪(50)mm。

22、钢管扣件脚手架立杆应均匀设置,通常其纵向间距不大于(2)m,并应符合设计要求。

23、两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于(500)mm。24、纵向水平杆步距,底层不得大于2m,其他不宜大于(1.8)m。

25、主节点处两个直角扣件的中心距不应大于(150)mm。

26、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于(200)mm处的立杆上。

27、每道剪刀撑宽度不应小于(4)跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间,各底层斜杆下端均应支承在垫块或垫板上。

28、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于(300)mm。

29、脚手架一次搭设的高度不应超过相邻连墙件以上(2)步。

30、钢管扣件脚手架搭设高(7)步以上时随施工进度,逐步加设剪刀撑。

31、悬挑式脚手架一般是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段搭设,每段搭设高度不宜超过(20)m。

32、悬挑式脚手架悬挑梁应采用(16)号以上型钢,悬挑梁尾端应在两处以上使用Φ16mm以上圆钢锚固在钢筋混凝土楼板上,楼板厚度不低于120mm。

33、悬挑式脚手架悬挑梁悬出部分不宜超过2米,放置在楼板上的型钢长度应为悬挑部分的(1.25)倍。

34、调节门架其主要用于调节门架的(竖向高度)。

35、门式钢管脚手架的外观质量,钢管应平直,平直度允许偏差为管长的(1/500)。

36、上下榀门架立杆应在同一轴线位置上,轴线偏差不应大于(2)

mm。

37、脚手架顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮(1.5m)。

38、冲压钢板脚手板的厚度不应小于(1.2)mm。

39、扣件螺栓拧紧扭力矩宜为50N?m~60N?m,不得小于(40)N?m 。

40、门式脚手架的整体垂直度允许偏差在脚手架高度的1/600内,且不超过(±50)mm。

41、(碗扣接头)是碗扣钢筋脚手架的核心部件。

42、可调底座底板的钢板厚度不的小于6mm,可调托撑钢板厚度不的小于(5)mm。

43、碗扣式脚手架的杆件采用Q235A钢制品,其规格(¢48*3.5mm)。

44、碗扣式脚手架的立杆连接销是立杆竖向接长连接的专用销子,其直径为(¢10mm)其理论质量为0.18kg。

45、碗扣式脚手架内立杆与建筑物距离应小于或等于(150)mm。

46、碗扣式当脚手架高度大于24m时,每隔(3)跨应设置一组竖向通高斜杆。

47、碗扣式脚手架应随建筑物升高而随时设置,并应高于作业面(1.5)m。

48、碗扣式脚手架搭设组装顺序正确(立杆底座→立杆→横杆→斜杆→连墙件→接头锁紧→上层立杆→立杆连接销→横杆)。49、当碗扣式脚手架搭设长度为L时,底层水平框架的纵向直线

应(≤L/200);横杆间水平度应≤L/400。

50、模板工程,是(混凝土结构)施工的重要组成部分。

51、模板支架立柱间距通常为(0.8—1.2)。

52、主楞直接将力传递给立柱结构形式力的传递路径为(混凝土、钢筋、施工荷载等荷载传递给模板面层板→次楞-→主楞→顶托→立柱→底座→垫板→基础)。

53、门式架的主立柱采用(φ42.7mm×2.4mm)薄壁钢管。

54、当建筑层高度小于8m时,在模板支架外侧周圈应设由下至上的竖向(连续式剪刀撑)。

55、(立杆)的作用是直接支撑可调托撑的受压杆件。

56、桁架梁的高度宜为桁架跨越的(1/4~1/6)。

57、脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过(3层)。

58、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上(二步)。

59、单排扣件式钢管脚手架用于砌筑工程搭设中,操作层小横杆间距应≤(1000)mm。

60、脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为(大于200mm和不小于100mm)。

61、连墙件必须(采用可承受压力和拉力的构造)。

62、人行斜道的宽度和坡度的规定是(不宜小于1m和宜采用1:3)。

63、单排脚手架(应设剪刀撑)。

64、脚手架底层步距不应(大于2m)。

65、双排脚手架应设置(剪刀撑与横向斜撑)。

66、高处作业分为(四级)级。

67、凡经医生诊断患有(严重贫血、心脏病、高血压)以及其它不宜从事高处作业病症的人员,不得从事高处作业。

68、(连墙杆)对提高其稳定承载能力和避免出现倾倒或重大坍塌等重大事故具有很大作用。

69、当架设高度超过24M时,应采用(刚性连接)。

70、脚手架的外侧应按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的(里侧)。

71、高度在(24M)以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

72、凡脚手板伸出小横杆以外大于(200)mm的称为探头板。

73、脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于(300mm)。

74、脚手架立杆上部应始终高出操作层(1.5m),并进行安全防护

75、木脚手架:采用(木杆)件搭设的脚手架

76、力对物体的作用效果取决于力的大小、力的方向(力的作用点)。

77、平面杆件结构是由杆件和杆件之间的联结装置所组成的,可

分为:几何不变体系、(几何可变体系)。

78、(施工单位)、监理单位应当组织有关人员对脚手架和模板工程进行验收。

79、碗扣式钢管脚手架的挑梁分为:宽挑梁、(窄挑梁)。

80、实行施工总承包的工程,专项方案应当由总承包单位技术负责人(相关专业承包单位技术负责人)签字。

81、框架结构由梁、楼板、(柱)等构成。

82、搭设脚手架的场地应满足(不应有积水)要求,回填土场地必须分层回填,逐层夯实、场地排水应顺畅、场地必须平整坚实。83、当层高大于5米时,宜采用(桁架支撑)、钢管立柱模板支架系统。

84、门式钢管模板支架的主要结构构件有十字撑(门架)等。

85、高度在(24m)以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑

86、锻铸铁扣件的形式有(直角扣件)、旋转扣件、对接扣件三种

87、所有碗扣式脚手架的碗扣接头(必须)锁紧

88、承受挑梁拉力的预埋环,应用直径不小于(16)以上的圆钢

89、碗扣式脚手架整架垂直度应小于L/500,但最大应小于(100mm)多项选择题

1、力对物体的作用效果取决于【力的大小。力的方向。力的作

用点】

2、荷载是指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直接作用,荷载的分类有【永久荷载。可变荷载。偶然荷载】

3、关于力的基本性质和平面力系的平衡表达,说法正确的是【作用在物体上的平面汇交力系,如果合力为0,则物体处于平衡状态。力的三要素为力的大小、方向、作用点。当刚体受到共面而又互不平行的三个力作用而平衡时,则此三个力的作用先比汇交于一点】

4、下列荷载作用中属于可变荷载的有【吊车制动力。风荷载。积灰荷载。雪荷载】

5、平面杆件结构是由杆件和杆件之间的链接装置所组成的,可分为【几何不变体系。几何可变体系。】

6、一幢民用建筑,一般是由基础、【墙或柱。楼板层及地坪层。屋顶。楼梯】和门窗等主要部分组成。

7、图样中尺寸标注由【尺寸线。尺寸界线。尺寸起止点。尺寸数字】组成。

8、现浇楼层结构平面平面布置图及剖面图,额、通常为【现场支模板。浇筑混凝土。制作梁板】等时使用。

9、需要编制专项施工方案的脚手架工程有【搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。悬挑式脚手架工程。吊篮脚手架工程。自制卸料平台、移动操作平台工程】

10、需要编制专项施工方案的模板工程有【各类工具式模板工程,

包括大模版、滑膜、爬模。飞模等工程。混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15 kN/m及以上。高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无关联系构件的混凝土模板支撑工程。承重支撑体系;用于钢结构安装等满堂支撑体系】

11、实行施工总承包的工程,专项方案应当由【总承包单位技术负责人。相关专业承包单位技术负责人。总监理工程师】签字。

12、不需要专家论证的专项方案,也需要经【总监理工程师。施工单位技术负责人】审核签字后方可实施。

13、安全技术交底的主要内容应有【脚手架搭设、构造要求、检查验收标准。针对危险部位采取的具体预防措施。作业人员应遵循的安全操作规程。发现安全隐患应采取的措施】

14、【施工单位。监理单位】应当组织有关人员对脚手架和模板工程进行验收。

15、密目式安全网主要用于在建筑工程立面的防护,一般由【网体。开眼环扣。边绳。附加系绳】组成。

16、防护栏杆应由【上道横杆。下道横杆。栏杆柱】组成,上杆离地高度为1.0~~1.2m,下杆离地高度为0.5~~0.6m。

17、防护棚长度应满足坠落半径的要求,防护棚内净高度不小于2.5m,宽度满足每侧伸出通道边不小于1m。其中,可能坠落半径R与可能坠落高度H的关系是【H=2~15m时,R=3m。H=15~30m时,R=4m。H>30m时,R=5m】

18。、脚手架外侧外边缘与架空线边缘最小安全操作距离【1~10kV为6m。35~110kV为8m。154~220kV为10m】。

19、扳手是架子工在作业时常用到的工具。常用的扳手类型主要有【活络扳手。开口扳手。扭力扳手。套筒扳手】等。

20、新钢管的检查应符合下列【应有产品质量合格证。应有质量检验报告。钢管表面应平直光滑。不应有裂缝、结疤、压痕和深的划道】规定。

21旧钢管的检查应符合下列【锈蚀检查应每年1次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根。钢管上严禁打孔,钢管有孔时不得使用】规定。

22、扣件的外观和附件质量应符合下列【扣件各部位不得有裂纹。当钢管公称外径为48.3mm时,盖板与底座的张开距离不得小于50mm。错箱不应大于1mm。T型螺栓和螺母不得滑丝】规定。

23、单排脚手架不适用于下列【墙体厚度不小于或等于180mm。空斗砖墙。加气块墙。砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙】。

24。、脚手板的设置应符合下列【作业层脚手板离开墙面120~150mm。作业层端部脚手板探头长度应为130~150mm,其板长两端均应与支撑杆可靠连接地固定。凡脚手板伸出横向水平杆以外大于150mm的称为探头板,严禁探头板出现。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻】要求。

25、扣件式钢管脚手架的刚性连墙构造常用形式有【单杆穿墙加固。双杆穿墙加固。双杆箍柱式】

26、斜道的构造应符合下列【斜道两侧、端部及平台外围,必须设置剪刀撑。宽度大于2m的斜道,在脚手板下的横向水平杆下,应设置‘之’字形横向支撑。人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3】要求

27、型钢悬挑式卸料平台由【主梁、次梁。吊环。平台板。拉索(钢丝绳)】防护栏杆和挡板组成。

28、脚手架的验收和日常检查的规定有【脚手架基础完工后及架体搭设前。搭设达到设计高后。连续使用达到6个月。停用超过1个月】,检查合格后方允许投入使用或继续使用。

29、脚手架使用中,应定期检查的项目有【地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。扣件螺母是否松动。立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规范规定。是否超载】。

30、门式钢管脚手架门式框架主要由【立杆。横杆。加强杆】焊接组成,它是门式钢管脚手架的主要构件。

31、门式钢管脚手架扣减用于固定扫地杆、剪刀撑等,规格一般有【¢42。¢42/¢48。¢48】mm,应与钢管规格匹配。

32、底部门架的立柱下端应设置底座,底座有【可调式。脚轮式。固定式】等形成。

33、门式脚手架的外观质量应符合【钢管两端面应平整,不得有斜口、毛口。钢管表面应无裂纹、凹陷、锈蚀,钢管不得接长使

用。水平架、钢梯及脚手板的搭钩应焊接或铆接牢固。加工中不得产生因加工工艺造成的材料性能下降地现象】。

34、门式钢管脚手架的焊接质量应符合下列【立杆与横杆焊接,螺杆、插管与地板的焊接,均必须采用周围焊接。焊缝高度不得小于2mm,表面应平整、光滑,不得有漏焊、悍穿、裂纹和夹渣。每条焊缝气孔不得超过2个。焊缝立体技术咬肉深度不得超过0.5mm,长度总和不应超过焊缝长度的1.0%】要求。

35、门式脚手架的表面涂层质量应符合下列【连接棒、锁臂、可调底座、可调托撑及脚手板、水平架和钢梯的搭钩应采用表面镀锌。镀锌表面应光滑,在连接处不得有毛刺、滴瘤和多余结块。门架和配件的不镀锌表面应刷涂或喷涂防锈漆2道、面漆1道。油漆表面应均匀,无漏涂、流淌、脱皮、皱纹等缺陷】要求。36、门夹与配件搭设应当符合下列【不配套的不得混合搭设同一脚手架。交叉支撑水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置。连接门架与配件的锁臂,搭钩必须处于锁住状态。钢梯两侧均应设置扶手,每段梯可跨越2步或3步门架再行转折。】要求。37、搭设脚手架的场地应满足下列【回填土场地必须分层回填,逐层夯实。场地排水应顺畅。不应有积水。场地必须平整坚实。】要求。

38、有关门架的说法正确的有【底步门架的立杆下端应当设置底座。门架跨度应与交叉支撑的规格配合。上下榀门架立杆应在同一轴线位置,轴线的偏差不应小于2mm。】

39、碗扣式钢管脚手架的杆件,包含【立杆。横杆。间横杆斜杆。专用斜杆。】

40、碗扣式钢管脚手架的脚手板规格有【1200mm*270mm。1500mm*270mm。1800mm*270mm。】

41、碗扣式钢管脚手架的挑梁分为【宽挑梁。窄挑梁。】

42、碗扣式钢管脚手架搭设前,应对构配件进行验收。进入现场的构配件应具备的证明资料有【主要构配件应有产品标识。主要构配件应有产品质量合格证。供应商应配套提供钢管,零件,铸件,冲压件等材质,产品性能检验报告。】

43、下列有关连墙件的说法正确的是【连墙件应采用可承受拉,压荷载的刚性结构,连接应牢固可靠。每层连墙件应有同一平面上,其位置应由建筑结构和风荷载计算确定,且水平间距不应大于 4.5m。连墙干应设置在有横向横杆的碗扣节点处,当采用钢管扣件做连墙件时,连墙件应与立杆连接,连接点距碗扣节点距离不应大于150mm。】

44、有关脚手架拆除说法正确的是【脚手架拆除前,现场工程技术人员应对在岗人员进行有针对性的安全技术交底。脚手架拆除时,必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。拆除的构配件应成捆起重设备或人工传递到地面,严禁抛投。】

45、扣件式钢管模板支架系统的特点是【搬运方便。通用性强。不用加工。装拆灵活。】

46、扣件式钢管模板支架主要有【垫板。可调托撑。杆件。】

47、当层高大于3m时,宜采用【桁架支持。钢管立柱模板支架。】

48、门式钢管模板支架由【水平立杆。剪刀撑。扫地杆。】

49、垫板可采用【木板。槽钢。】

50、门式钢管模板支架的主要结构构件有【十字撑。门架。】

51、脚手架工程常见的问题较多,导致事故的主要原因有【人员资格。施工技术。施工管理。】

52、对脚手架使用不当的有【作业层上施工荷载过大,超出设计要求。脚手架悬挂起重设备。脚手架没有防雷设备。未按照规定进行定期检查,长时间停用和大风,大雨,冻融后未进行检查。】53、下列防止模板支架事故的安全技术措施有【通过计算来进行控制。确保地基承载力。通过构造性加固来进行控制。】

54、对模板的构造性加固有【增加水平连杆。设置连接斜撑。项目部技术人员对模板支架进行强度,刚度及稳定性校对核计算。模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。】55、在脚手架工程人员资格与技术管理中,方案为按照规定的程序进行的【审查。论证、批准。】

56、在脚手架工程中由材料配件导致的事故有【扣件破损,螺杆螺母滑丝。扣件盖板厚度不足,承载力达不到要求。扣件底座未做防腐处理。钢管壁较薄,48mm钢管壁厚偏差超过-0.5mm。】57、脚手架搭设中连墙杆设置不符合要求的是【对高度在24m 以上的脚手架未采用刚性连墙杆。连墙杆设置数量严重不足。违

规使用仅能承受拉力,仅有拉筋的柔性连墙体。】

58、建筑工人称【安全帽。安全带。安全网。】为安全三宝。

59.刚性连墙件主要可以承受【拉力。压力。】

60、脚手架的选用应满足【使用。坚固、稳定、安全。易搭设。造价经济。】

61、脚手架的主要作用是【可以使操作人员在不同部位进行施工操作。按规定要求在脚手架上堆放建筑材料。进行短距离的水平运输。保证施工作业人员在高处作业时的安全。】

62、锻铸铁扣件的形式有【直角扣件。旋转扣件。对接扣件。】3种

63、建筑荷载分为【永久荷载。偶然荷载。可变荷载。】

64、脚手架种类按搭设材料分为【钢管脚手架。木脚手架。竹脚手架。】

65、剪刀撑设置宽度为【不应小于4跨。不应小于6m。】

66、读图步骤依次阅读建筑【平面图。剖面图。里面图。】

67、25m以下脚手架基础做法是【素土夯实找平。上面铺5cm 厚木板。长度为2m时垂直于墙面放置。长度大于3m时平行于墙面放置。】

68、防护栏杆搭设应符合下列【护栏和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。上栏杆上皮高度为1.2m中栏杆应居中设。挡脚板高度不应小于180mm】规定.

69、模板工程的结构按类型分为【梁板楼(屋)盖模板工程。框

架和框剪结构模板工程。板墙结构模板工程。框筒结构模板工程】。

70、模板拆除一般应遵循【先拆上后拆下。后支的先拆。先支的后拆】。

71、脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为【大于200mm。不小于100mm】。

72、在脚手架上进行电、气焊作业时,应【办理动火审批手续。设置灭火器材。必须有防火措施。专人看守】。

73一般建筑物的施工顺序是:【先地下。后地上。先土建。后设备】;先主体、后维护:先结构、后装修。

74、脚手板可采用【钢材料。木材料。竹材料】制作,每块质量不宜大于30kg。

75、一套完整的施工图通常有【建筑施工图。结构施工图。给排水施工图。采暖通风施工图】。

76、当有6级及6级以上【大风。雾。雨。雪】时应停止脚手架搭设与拆除作业。

77、【冲压刚脚手板。木脚手板。竹串片脚手板】应设置在3根横向水平杆上;当脚手板长度小于2m时,可采用2根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。

78、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位【施工技术。安全。质量】等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,有施工单位技术负责人签字。

判断题

1.力的概念是人们在长期的生产劳动和日常生活中逐步建立.起来的。(√)

2.力的单位用牛顿(牛或N)或千牛顿(千牛或kN)表示。(√)3.两个物体间的作用力和反作用力,总是大小相等、方向相反、不沿同一直线,并分别

作用在这两个物体上。(×)

4.建筑荷载分永久荷载、偶然荷载和可变荷载。!(√)5.建筑荷载分永久荷载、偶然荷载和风荷载。(×)

6.一幢民用建筑,一般是由基础、墙(或柱)、楼板层及地坪层(楼地层)、屋顶、楼梯和门

窗等主要部分组成。(√)

7.一套完整的施工图通常有:建筑施工图、结构施工图、给水排水施工图、采暖通风施

工图和电气施工图。(√)

8,读图时依次阅读建筑平面图、剖面图、立面图。(√)9.脚手架是建筑施工中不可缺少的永久性设施。(×)10.操作脚手架可分为结构作业脚手架和装修作业脚手架等。:(√)

11.脚手架种类按搭设材料分:钢管脚手架、门式脚手架、木脚手架。(×)

12.脚手架的作用是存放材料、施工操作、保证作业人员安全。(√)

13.木垫板长度不小于Zm,宽度为200mm,厚度不小于50mm;槽钢垫板应当仰铺,

规格12一16号。(×)

14.脚手架的钢管应采用外径48.3mm、壁厚3.5mm的焊接钢管。(√)

15.锻铸铁扣件的形式有直角扣件、旋转扣件和对接扣件三种。(√)

16.脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。(√)

17.木脚手板一般用厚度不小于50mm的杉木或松板,宽200

一300mm,长2一6m为

宜。.(√)

18.离地面30Cm处,设置纵向及横向扫地杆。(×)

19.脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。脚手架基础应考虑排水措施,设置排水沟。(√)

20.脚手架立杆上部应始终高出操作层1.Om,并进行安全防护。(×)

21.当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距布置,间距不应大于400mm。(√)

22.单排脚手架的横向水平杆不应设置在设计上不允许留脚手眼的部位。(√)

23.单排脚手架的横向水平杆不应设置在120mm厚墙、料石清水墙和独立柱位置。

(√)

24:单排脚手架的横向水平杆不应设置在过梁上,与过梁成60“角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内。(√)25.使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用对接扣件固定在立杆上。(×)

26.扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,并不大于65N·m。(√)27.扣件规格必须与钢管外径相同。(√)

28,对接扣件开口应朝上或朝内。(√)

29.作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120一150min。一、(√)

30.冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在3根横向水平杆上;当脚手板长度小于Zm时,可采用2根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。(√)31.脚手板对接平铺时,接头处必须设2根横向水平杆,脚手板外伸长应取130一150mm,2块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。了·(√)

32.凡脚手板伸出小横杆以外大于200mm的称为探头板。·(√)

33.竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水

平杆上。.”·(√)

34.连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大

于’300mm。(√)

35.当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。(√)

36.高度在24m以上·的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上设置剪刀撑,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。(×)37.剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接、搭接长度不应小于lm,采

用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。(√)

38.剪刀撑斜杆的接长宜采用对接,采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离一不小于100mm。(×)39.高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑。(√)40.高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置l道。(√)

41.物料平台临边应设置不低于1.sm的防护栏杆,栏杆内侧设

置硬质材料的挡板。(√)

42.首层网:头层墙高度超过3.2m的2层楼面周边。(√)43.随层网:当作业层在首层网以上超过3m时,在作业层楼面周边,设置安全平网。(√)

架子工试题和答案

《架子工》理论考试复习题 一.判断题 ()1.连墙件应从第一步纵向水平杆处开始设置。 ()2.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm 处的立杆上。 ()3.脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽边的距离,当架高在50m以上时,不小于2.8m。 ()4.高度超过24m的双排脚手架,必须采用刚性连墙件。 ()5.当脚手架下部不能设置连墙件时,要搭设抛撑(斜撑杆),抛撑与地面夹角45~60度,若抛撑钢管长度不够,可采用对接扣件接长。 ()6.每根立杆下部都要设置底座或垫板。 ()7.规范限定用于搭设脚手架的钢管长度和质量(重量),是为了确保施工安全、运输方便。 ()8.搭设扣件式钢管脚手架时,应优先选用直径ф48的钢管。 ()9.定搭设扣件式钢管脚手架的钢管可用ф48×3.5和ф51×3.0两种,其中ф51×3.0使用性能优于ф48×3.5。 ()10.脚手架的承载能力由钢管、扣件的强度控制,所以采用高强度的钢材可提高脚手架的承载能力。 ()11.大风大雨过后,要对脚手架进行检修、保养,并经验收后才能使用。 ()12.《中华人民共和国安全生产法》规定:从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 ()13.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上。

()14.每块脚手板最大重量不应超过20kg。 ()15.扣件坯体是用可锻铸铁制作,扣件螺栓是用Q235钢材制作的。] ()16.拆除脚手架要先搭的后拆、后搭的先拆。 ()17.拆除脚手架要次交要杆件后拆、主要杆件先拆。 ()18.为了方便施工,钢管最大长度不超过4m,最大重量不超过20kg。 ()19.剪刀撑是的接长应采用搭接,其搭接长度不少于600mm。 ()20.遇到大雾、大雨和六级以上的大风时,禁止高处作业。 ()21.安全带应低挂高用,不准将绳打结。 ()22.安全帽的帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定的间隙。 ()23.新工人上岗前的三级教育是指:公司教育、项目教育、班组教育。 ()24.拆除脚手架不得采用踏步式拆法。 ()25.木脚手板的厚度不得小于40mm。长度不得小于连m。 ()26.拆除脚手要一步一清。 ()27.开口型脚手架端头要设横向斜撑。 ()28.主节点处的扣件中心距不得超过150mm。 ()29.一般作业层可以兼作通道用。 ()30.安全网宽度不小于3m。 ()31.脚手架上若需照明,应使用12V低压电。 ()32.施工中对高处作业的安全技术设施,发现的缺陷和隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 ()33.分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程进度安装正式防护栏杆。 ()34.头层墙高度超过4m的二层楼面周边,必须架设安全平网。 ()35.因作业需要,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应措施,作业后立即恢复。 ()36.竖立杆前应先铺设扫地杆。

建筑架子工题库 带答案

建筑架子工题库(2014.1) 一、判断题: 1、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业雨雪后上架作业应有防滑措施并应扫除积雪。 (√) 2、进行交叉作业时,注意不得在上下同一垂直方向上操作,下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围之外。 (√) 3、作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。(√) 4、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 (√) 5、在脚手架上进行电、气焊作业时,不要有防火措施和专人看守。(×) 6、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。(√) 7、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。(√) 8、安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查。 (√) 9、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛 10、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件

以上三步。(×) 11、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪80mm。 (×) 12、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。 (√) 13、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。(√) 14、竹串片板:是采用螺栓穿过并列的竹片拧紧而成,螺栓直径为8—10mm,间距500—600mm,螺栓孔径不大于10mm。 (√) 15、每根立杆底部不需要设置底座或垫板。 (×) 16、对高度24m以上的双排脚手架,必须采用柔性连墙件与建筑物可靠连接。(×) 17、连墙件的设置宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。(√) 18、根据连墙杆的传力性能、构造不同,连墙杆分柔性与刚性两类。(√) 19、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。(√) 20、可以将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 (√) 21、螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65 N·m。 (√) 22、脚手架的外侧应张挂密目式安全网封闭,防止施工中物体打击和减少灰尘污染。(√) 23、钢管表面锈蚀检查应每年二次。 (×) 24、对接扣件:用于连接两根呈任意角度交叉的钢管,也称为十字扣件。(×) 25、根据设计可采用工字钢或槽钢作为悬挑梁,悬挑梁的大小与长度由设计决定,但需保证悬挑梁的固端长度不小于1.3倍的外挑长度。 (×) 26、高度在24m以下的脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,且中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。(√) 27、脚手板分为冲压钢脚手板、木脚手板、竹脚手板等。(√)

普通脚手架架子工试题精编版

单项选择题 1、在国际计量单位制中,力的单位(N)。临朐县农村劳动力技能培训中级工测试试题 (架子工)姓名分数 一、判断题(2×30=60分将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”)1.标准角度的尺寸线要用圆弧线表示。圆弧线的圆心应是该角的顶点,角的两个边就是尺寸界线。() 2.在比例尺为1∶100时读数是10m,而在1∶200时则为20m,当1∶400时,读数即为40m。() 3.一般的结构计算简图应包括两个方面的简化工作,即荷载的简化和支座的简化。() 4.在表面性质相同的情况下,滑动摩擦力要比滚动摩擦力小。() 5.一般情况下,外架子的保安期限应不少于一年。()6.扣件式钢管脚手架中的扣件和螺栓是用Q235钢制成的。() 7.在搭设扣件式钢管脚手架时,其立杆的连接不得在同一步架、同跨间内,要互相错开连接。() 8.拆除框式钢管脚手架要本着先搭的先拆,后搭的后拆的原则逐层进行。()9.高度在8m以下的吊篮,要设3个吊点;超过8m的吊篮,每增加3m加一吊点,吊点要分布均匀。() 10.门窗洞口两侧15cm范围内不能搭设挂架。()11.烟囱外脚手架的立杆校正垂直后,其回填土要向外坡,以利排水,防止下雨积水使立杆下沉。() 12.对落地外架子,当搭设高度为30~50m时,若架子立杆纵距采用1.8m,则从地面到15m的高度范围内,架子的里外立杆应采用双立柱,顺纵向并列组成“并列立杆”,用扣件紧固。() 13.长方体的重心在中间截面长方形对角线的交点上。()14.采用几个吊点时,应使各吊点吊索拉力的合力作用点在构件的重心之上。() 15.大模板建筑的结构类型有:全现浇、现浇与预制相结合、现浇与砌筑相结合三种。() 16.滑模系统装置中的吊脚手架高度一般为1.5m,可以设双层或三层。吊脚手架要有可靠的安全设备及防护设施。() 17.飞模施工的顺序是:飞模就位、涂刷隔离剂、绑扎钢筋、浇筑混凝土、脱模和降落。() 18.升板工程施工,当风力超过六级时,则应停止施工。柱的稳定验算一般是按六级风荷载考虑的,以提高柱的稳定

(完整版)架子工考试试卷(答案)

6号炉炉膛搭设脚手架人员安规考试卷 单位:姓名:时间:成绩: 一、填空题(45分) 1、外单位参与工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员,(必须)经过安全知识教育后,方可进入现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。在开始工作前还必须向其介绍现场安全措施和注意事项,并经过本安全规程(考试合格),明确工作岗位及可以进入的生产区域。 2、各级领导人员都不准发出(违反)本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应(拒绝)执行。任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现有违反本规程者,应立即(制止)。 3、禁止利用任何(管道)悬吊重物和起重设备。 4、搭拆脚手架时作业人员必须戴(安全帽),系(安全带),穿(防滑鞋)。 5、特种设备操作人员必须持有政府质量技术监督部门颁发的特种设备(操作资格证书),证书的有效期必须比工程的合同期限多出(30)天以上。 6、发、承包工程必须依法签订(合同),签订(安全协议),明确发包方和承包方各自应承担的(安全)责任。 7、作业人员作业前应了解作业内容、地点和工作要求,熟知作业中的(危害因素)和应采取的(安全措施)。 8、有限空间工作监护人应熟悉作业区域的环境和工艺情况,掌握作业的(措施)和(方案),了解作业过程中可能面临的危害,掌握(急救)知识。 9、监护人负责对安全措施落实情况进行检查,发现安全措施不落实或不完善时,有权(拒绝)作业。 10、监护人作业期间不得随意(离开现场)或做与监护无关的事情。 11、有限空间作业停工期间,在有限空间的入口处设置(危

险严禁入内)警告牌或采取其它封闭措施,防止人员误入。 12、有限空间作业时,严格执行人员、物品出入(登记)制度。作业结束时,要对内部进行彻底检查并清点人员、物品。 13、锅炉内检修平台在使用前,必须经过(副总工程师)及以上领导组织的验收,必要时,要经当地(技术监督部门)验收;安全防护装置齐全有效方可使用。 14、炉膛搭设脚手架必须制定三措两案,三措两案是指:()()()、()、()。 15、承包方项目负责人、(工作负责人)、(技术负责人)、(安全员)等要对安全技术交底的落实情况进行检查和监督,及时制止现场作业人员违章行为。 16、承包单位施工人员凭(证件)出入现场。 17、搭设脚手架人员必须(持证上岗),脚手架必须符合《安规》规定。承包方搭设的脚手架由承包方自行验收,挂设验收牌,并向发包方备案。 18、高空作业时杜绝高空落物,严禁投掷(各种器具)和(物品),以防高空落物伤害他人。 15、如因施工作业需要拆除或揭开井、坑、孔、洞、平台、沟盖板时,承包方必须按《安规》的有关规定加装(临时围栏),并悬挂(安全警示牌)。工作结束应及时(恢复原状)。 19、四不伤害是指:()()()、()。 20、操作起重机械等特种作业人员必须(持证上岗),严禁无证人员操作。 21、悬挂吊篮的钢丝绳围绕挑梁不得少于(3)圈,卡头的卡子不得少于(3)个,每个吊栏不少于两根保险绳,每次提升后要将保险绳与吊篮卡牢固定。 22、脚手架外侧和斜道两侧必须设(1.2)米高的栏杆或立

架子工培训考试试题及答案

架子工培训试题 姓名:_______ 单位: _______________ 职务:______ 得分: 一、判断题(每题2分,共计50分) 1 .安全网的平网尺寸应为3mx 6m,网眼不得大于10cm。 (V ) 2.砌筑脚手架均布荷 载一般不超过2700N°(V ) 3.扣件式钢管脚手架的主要构件有:立杆、大横杆、 小横杆、斜杆和底座等。(V ) 4.每块支好的安全 网应能承受不小于1000N的冲击荷载。(V ) 5.扣件、螺栓应分别涂油和镀锌防锈处理,如无镀锌 条件时,可在每次使用后用煤油洗涤并涂机油防锈。 (V ) 6.使点、线的影组成能反映物体形状的图形,由此形 成的影子称为投影。(V ) 7.建筑物按主要承重结构材料可分为砖木结构、混合 结构、钢筋混凝土结构、钢结构等。(V )&搬运长钢管、长角钢时,应采取措施防止弯曲。桁架应拆成单片装运,装卸时不得抛丢,防止损坏。 (V ) 9.钢管、角钢、钢桁架和其他钢构件最好放在室内,如果放在露天,应用毡、席加盖。 (V ) 10 .钢管脚手架用的扣件是用可锻铸铁制成,扣件螺栓材料为3号钢。(V ) 11.钢丝绳使用完后,应用钢丝刷、柴油将附在钢丝绳上的泥土、铁锈、脏物清除干净。(V )

12 .正确地选用钢丝绳,一般根据被吊构件的重量,然后再核算钢丝绳的容许拉力,必须保证容许拉力超过被吊构件的重量。(V ) 13.高度不超过5m的脚手架,可利用硬杂木作立杆,要求其小头有效直径不小于8cm。(X) 14.脚手架工程常用的工具有钎子、扳子、克丝钳、 蔑刀和桶、锹。(") 15.钢丝绳表面钢丝磨损腐蚀程度达到直径的20浓上应报废。(X ) 16.一般说来,钢丝绳的选择只与受力有关,而与新 旧无关。(X ) 17.脚手架设置扫地杆时,纵向扫地杆应在横向扫地 杆的上面。(") 18.脚手架搭设,并不影响工程的文明施工。文明施工主要取决于现场整洁、操作部位工人工作表现好。 (V ) 19.架子工在高处作业中的自身安全问题,主要取决于材料质量的保证。材料质量可靠,架子工就安全。 (X ) 20.如遇6级以上大风,不得进行高层建筑脚手架的搭拆操作。(V ) 21.施工用水、雨水、脚手架基础排水不良是导致脚 手架不均匀沉陷的主要原因之一。(V) 22.脚手架纵向与横向之比,显然纵向规模大、稳定系数高,而横向必须由连墙杆保护,才不致于发生事故。 (V ) 23.连墙杆的垂直设计,是保证脚手架长细比合理有 效的技术保证。(X 24.抛撑是与脚手架外侧斜交的杆件,起到防止架体 发生横向位移的作用。(V 25.脚手架在高架、风荷载较大的情况下,架体连墙 件应增加双向防滑扣件。(X ) 二、单项选择(每题2分,共计50分

建筑架子工普通脚手架理论考试题库

建筑架子工普通脚手架理论考试题库

多项选择题 (下列各题的选项中,正确选项不止一个,请将正确选项的字母填入相应的空格中) 1.力对物体的作用效果取决于( )。 A.力的大小 B.力的方向 C.力的作用点 D.力矩 E.力偶 答案:ABC 2.荷载是指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直接作用,荷载的分类有( )。 A.永久荷载 B.可变荷载 C.偶然荷载(爆炸冲击力)D.荷载标准值 E.荷载组合值 答案:ABC 3.关于力的基本性质和平面力系的平衡表达,下列说法正确的是( )。 A.物体受到两个大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态 B.力的合成只能有一种结果,力的分解也只能有一种结果 C.作用在物体上的平面汇交力系,如果合力为0,则物体处于平衡状态 D.力的三要素为力的大小、方向、作用点 1

E.当刚体受到共面而又互不平行的三个力作用而平衡时,则此三个力的作用线必汇交 于一点 答案:CDE 4.下列荷载作用中属于可变荷载的有( )。 A.吊车制动力 B.风荷载 C.积灰荷载 D.自重E.雪荷载答案:ABCE 5.平面杆件结构是由杆件和杆件之间的连接装置所组成的,可分为( )。 A.几何体系 B.几何不变体系 C.几何可变体系D.空间几何体系 E.平面几何体系 答案:BC 6.一幢民用建筑,一般是由基础、( )和门窗等主要部分组成。 A.墙(或柱) B.楼板层及地坪层(楼地层) C.屋顶 D.楼梯 E.牛腿柱 答案:ABCD 7.图样中尺寸标注由( )组成。 A.尺寸单位 B.尺寸线 C.尺寸界线 2

D.尺寸起止点 E.尺寸数字 答案:BCDE 8.现浇楼层结构平面布置图及剖面图,通常为( )等时使用。 A.现场支模板 B.浇筑混凝土 C.制作梁板 D.挖基槽 E.安装门窗 答案:ABC 9.需要编制专项施工方案的脚手架工程有( )。 A.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程 B.悬挑式脚手架工程 C.吊篮脚手架工程 D.自制卸料平台、移动操作平台工程 E.碗扣式脚手架工程 答案:ABCD 10.需要编制专项施工方案的模板工程有( )。 A.现浇楼层模板工程 B.各类工具式模板工程,包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程C.混凝土模板支撑工程:搭设高度5 m及以上;搭设跨度10 m 及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15 kN/m及以上D.高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土 3

初级架子工试题(带标准答案)

初级架子工试题(带答案)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

国家职业资格考试 初级架子工模拟试题 一、单项选择(选择一个正确的答案,将相应的字母填在每题横线上) 1.遇到以上大风和雾、雨、雪天时,应暂时停止架子的搭拆工作。A.三级B.四级C.五级D.六级 2.严格执行,做到本工序质量不合格不交工,上道工序不符合要求不进行下道工序施工,保证每道工序达到标准。 A.自检制度B.互检制度 C.隐检制度D.交检制度 3.搭设脚手架所用料具必须是合格品,对于安全网和安全带必须每进行荷载试验。 A.三个月B.半年C.九个月D.一年 4.每搭设高度应对脚手架进行检查。 A.10m B.15m C.18m D.20m 5.建筑施工图中符号代表窗。 A.M B.Y C.B D.C 6.绘制建筑施工剖面图,首先是。 A.画出室外地坪面B.根据建筑首层平面图确定剖切位置C.根据轴线画出墙厚D.根据轴线画出屋顶的外部轮廓线7.看建筑工程施工图的步骤是:先看。 A.设计总说明B.总平面图 C.图纸目录D.基础图 8.砖混结构房屋的基础是承受。 A.全部荷载B.墙体荷载 C.屋盖荷载D.楼盖荷载 9.建筑结构施工图中的楼层结构平面布置图主要用来表示。 A.楼层各种构件的平面关系 第 3 页(共 30 页)

B.各种构件和砖墙的位置 C.各种预制构件的名称、编号 D.砖墙与构件的搭接尺寸 10.准确理解剖面图的内容,必须先在找到剖切位置。 A.大样图B.平面图或构件图 C.立面图D.详图 11.在审核图纸时,如发现建筑施工图与结构施工图之间有矛盾,则以为准。 A.建筑尺寸B.结构尺寸 C.安装尺寸D.详图尺寸 12.钢丝绳的拉力不仅与构件的重量有关,而且与钢丝绳的水平夹角有关,钢丝绳与水平线的夹角一般为。 A.30°以下B.35°以下C.45°以下D.45°以上 13.结构施工用的里外脚手架使用时载重不得超过每平方米。A.0.7kN B.1.7kN C.2.7kN D.3.7kN 14.扣件式钢管脚手架的常用钢管的壁厚是mm。 A.3 B.3.5 C.5 D.5.5 15.脚手架上使用的扣件,在螺栓拧紧扭矩达N·m时不得发生破坏。A.40 B.50 C.65 D.70 16.结构脚手架作业层上的施工均布活荷载标准值为kN/m2。 A.1 B.2 C.3 D.4 17.木脚手板的厚度应不小于mm。 A.30 B.50 C.70 D.90 18.立杆搭接时旋转扣件不少于个。 A.1 B.2 C.3 D.4 19.连墙件偏离主节点的距离应不小于mm。 A.300 B.400 C.500 D.600 20.剪刀撑中间各道之间的净距不应大于m。 A.10 B.15 C.20 D.25 21.脚手板探头长度应取mm。 第 4 页(共 30 页)

建筑架子工普通脚手架理论考试试题库精品合集

多项选择题 (下列各题的选项中,正确选项不止一个,请将正确选项的字母填入相应的空格中) 1 .力对物体的作用效果取决于()。 A .力的大小B.力的方向C .力的作用点D.力矩 E力偶 答案:ABC 2.荷载是指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直接作用,荷载的分类有()。 A .永久荷载B.可变荷载 C .偶然荷载(爆炸冲击力) D .荷载标准值E.荷载组合值 答案:ABC 3 .关于力的基本性质和平面力系的平衡表达,下列说法正确的 是()。 A .物体受到两个大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态 B.力的合成只能有一种结果,力的分解也只能有一种结果 C .作用在物体上的平面汇交力系,如果合力为0,则物体处于

平衡状态 D .力的三要素为力的大小、方向、作用点 E.当刚体受到共面而又互不平行的三个力作用而平衡时,则此三个力的作用线必汇交于一点 J 八、、 答案:CDE 4 .下列荷载作用中属于可变荷载的有()。 A .吊车制动力B.风荷载 C .积灰荷载 D .自重 E.雪荷载答案:ABCE 5 .平面杆件结构是由杆件和杆件之间的连接装置所组成的,可 分为()。 A .几何体系B.几何不变体系 C .几何可变体系 D .空间几何体系E.平面几何体系 答案:BC 6 .一幢民用建筑,一般是由基础、()和门窗等主要部分组成。 A .墙(或柱)B.楼板层及地坪层(楼地层)C .屋顶 D .楼梯E.牛腿柱 答案:ABCD 7 .图样中尺寸标注由()组成。

A .尺寸单位 B.尺寸线C .尺寸界线 D .尺寸起止点 E.尺寸数字 答案:BCDE &现浇楼层结构平面布置图及剖面图,通常为()等时使用。 A .现场支模板B.浇筑混凝土 C .制作梁板 D .挖基槽E.安装门窗 答案:ABC 9 .需要编制专项施工方案的脚手架工程有()。 A .搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程 B.悬挑式脚手架工程 C .吊篮脚手架工程 D. 自制卸料平台、移动操作平台工程 E. 碗扣式脚手架工程 答案:ABCD 10 .需要编制专项施工方案的模板工程有()。 A .现浇楼层模板工程 B.各类工具式模板工程,包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程 C .混凝土模板支撑工程:搭设高度5 m及以上;搭设跨度10 m 及以上;施工总荷载10kN /m2及以上;集中线荷载15 kN/m及以上

中级架子工试题(带答案)

国家职业资格考试 中级架子工模拟试题 三、简答题 1.怎样识读较复杂的建筑施工平面图(民用房屋)? 2.扣件式钢管脚手架的拆除顺序是什么? 3.吊篮升降时应遵守哪些安全技术规程? 4.附墙挂架子的搭设顺序是什么? 5.选择构件起吊的重心在吊装作业中有什么作用? 6.升板法的施工工艺如何? 7.怎样识读较复杂的楼层结构平面布置图? 8.搭设钢管脚手架之前应做好哪些准备工作? 9.在建筑物转角处怎样搭设附墙挂架? 10.拆除吊篮时应注意哪些事项? 11.编制吊装工程施工方案时,一般有哪些因素需综合确定? 12.什么是隧道模? 13.怎样画楼层结构平面布置图? 14.扣件式钢管脚手架的搭设工艺是什么? 15.搭设大跨度棚仓的工艺是什么? 16.扣件式钢管高层悬挑架子拆除时应注意的事项有哪些? 17.一般房屋建筑施工用外脚手架施工方案的选择原则是什么? 18.滑模施工的建筑物对脚手架有哪些要求? 19.建筑工程制图一般应掌握哪些基本知识? 20.拆除扣件式钢管脚手架的杆件和扣件有哪些要求? 21.安装吊篮的操作工艺是什么? 22.搭设修缮架子应注意哪些问题?

23.如何穿绕滑轮组的绳索? 24.什么是飞模? 25.绘制建筑平面图有哪些步骤? 26.扣件式钢管脚手架各杆件搭接的位置有什么要求? 27.吊篮的挑梁用什么材料制成?有哪些要求? 28.选择构件起吊吊点应注意哪些事项? 29.搭设挑架子的步骤有哪些? 30.在升板法施工中,什么情况下应对柱子采取滑模施工? 31. 房屋的建筑图是怎样分类的? 32. 在建筑总平面图中,新建建筑物的平面位置是怎样标定的? 33. 什么叫导轨式爬架? 34. 什么叫分段卸载措施? 35. 高层脚手架的基础有哪些做法? 36. 什么是双排脚手架? 37. 脚手架的步距如何确定? 38、当门式脚手架的高度为30m时,其剪刀撑的设置有什么要求? 39、冷却塔外挑脚手架在搭设施工中的注意事项? 40、脚手架安全网的设置要求? 41、烟囱外脚手架在井笼口和出入口处的立杆,其间距最大为多少? 42、脚手架作业面的安全如何防护? 43、当脚手架高度超过50m时,其搭设场地表面应作何处理? 44、如门式脚手架采用非挂扣式脚手板时,对脚手板的铺设有什么要求? 45、如何确保已搭设部分构架的稳定? 46、作业面的外侧立面如何采取防护设施? 47、门式钢管支撑架的拆除必须遵循什么规定? 48、对于扣件及其附件除了应符合力学性能指标外还应符合什么技术要求? 49、扣件式钢管脚手架立杆的搭结接头应满足什么要求? 50、地锚在埋设和使用时应注意以下事项?

架子工试卷及答案

新工人三级安全教育考核试卷(班组级) 架子工 项目部名称姓名年龄分配工种 考核日期考核地点得分 一、填空题:(每题5分,共20分) 1、安全生产责任制规定工人在作业时,要严格做到脚手 架的操作面必须,离墙面不得大于20CM,不得有空隙和探头板飞跳板脚手板下层兜设操作面外侧应设两道护身拦杆或设一道护身栏杆,立桂安全网,上下封严,防护高度应为1.2米严禁用竹芭作。 2、拆除时要统一指挥上下呼应,当解开与另一个有关的结扣时, 对方,以防。 3、高处作业时,除正确使用外还要注意站立位置要得当。不宜用力过 猛,防止失支。 二、判断题: 1、因脚手架未搭设斜道,工人攀登脚手架上楞( ) 2、脚手架搭设完毕后,要经检查验收合格后才能使用,使用期间应经常检查() 3、凡在坠落高度基准面6米发上的可能坠落的作业均称高处作业() 4、施工现场和卫生区的电源,采取集中控制,分级管理的办法,宿舍内严禁私 自乱拉乱接() 5、冬季施工时,作业前应先清除作业面上的霜或积雪,并采取可靠的防滑措施 () 三、简答题: 1、建筑施工脚手架有哪些部分? 2、脚手架的基本安全要求是什么?

新工人三级安全教育考核试卷答案(班组级) 架子工 项目部名称姓名年龄分配工种 考核日期考核地点得分 一、填空题:(每题5分,共20分) 1、安全生产责任制规定工人在作业时,要严格做到眼观六面、安全定位、措施 得当、安全操作。 2、脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20CM,不得有空隙和探 头板飞跳板脚手板下层兜设水平网操作面外侧应设两道护身拦杆或设一道护身栏杆,立桂安全网,上下封严,防护高度应为1.2米严禁用竹芭作防护。

建筑架子工普通脚手架理论考试题库

建筑架子工普通脚手架理论考试题库多项选择题 (下列各题的选项中,正确选项不止一个,请将正确选项的字母填入相应的空格中) 1(力对物体的作用效果取决于( )。 A(力的大小 B(力的方向 C(力的作用点 D(力矩 E.力偶 答案:ABC 2(荷载是指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直接作用,荷载的分类有( )。 A(永久荷载 B(可变荷载 C(偶然荷载(爆炸冲击力) D(荷载标准值 E(荷载组合值 答案:ABC 3(关于力的基本性质和平面力系的平衡表达,下列说法正确的是( )。 A(物体受到两个大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态 B(力的合成只能有一种结果,力的分解也只能有一种结果 C(作用在物体上的平面汇交力系,如果合力为0,则物体处于平衡状态 D(力的三要素为力的大小、方向、作用点 1 E(当刚体受到共面而又互不平行的三个力作用而平衡时,则此三个力的作用线必汇交 于一点 答案:CDE 4(下列荷载作用中属于可变荷载的有( )。

A(吊车制动力 B(风荷载 C(积灰荷载 D(自重 E(雪荷载答案:ABCE 5(平面杆件结构是由杆件和杆件之间的连接装置所组成的,可分为( )。 A(几何体系 B(几何不变体系 C(几何可变体系 D(空间几何体系 E(平面几何体系 答案:BC 6(一幢民用建筑,一般是由基础、( )和门窗等主要部分组成。 A(墙(或柱) B(楼板层及地坪层(楼地层) C(屋顶 D(楼梯 E(牛腿柱 答案:ABCD 7(图样中尺寸标注由( )组成。 A(尺寸单位 B(尺寸线 C(尺寸界线 2 D(尺寸起止点 E(尺寸数字 答案:BCDE 8(现浇楼层结构平面布置图及剖面图,通常为( )等时使用。 A(现场支模板B(浇筑混凝土 C(制作梁板 D(挖基槽 E(安装门窗 答案:ABC 9(需要编制专项施工方案的脚手架工程有( )。 A(搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程 B(悬挑式脚手架工程 C(吊篮脚手架工程 D(自制卸料平台、移动操作平台工程 E(碗扣式脚手架工程

最新脚手架安全试题及答案

架子工安全试题 姓名:班组:得分: 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。)(每题4分) 1、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达()时,不得发生破坏。 A.50N·m B.60N·m C.65N·m D.80N·m 2、脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于()。 A.10kg B.20kg C.30kg D.40kg 3、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于()。 A.2跨 B.3跨 C.4跨 D.5跨 4、两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于()。 A.300mm B.500mm C.800mm D.1000mm 5、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于()处的立杆上。 A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm 6、脚手架底层步距不应大于()。 A.1.5m B.1.8 m C.2 m D.3m 7、立杆顶端宜高出女儿墙上皮,高出檐口上皮()。 A.0.8m ;1 m B.1m ;1.2 m C.1.2m ;1.5 m D.1m ;1.5 m 8、对高度()以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 A.15m B.18 m C.24 m D.30m 9、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于()。 A.4m B.5 m C.6 m D.7m 10、剪刀撑斜杆与地面的倾角为45°时,剪刀撑跨越立杆的最多根数为()。 A.5根 B.6根 C.7根 D.8根 11、高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔()设置一道。A.5跨 B.6跨 C.7跨 D.8跨 12、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上()。 A.二步 B.三步 C.四步 D.五步

架子工试题(答案)

独山子石化铁路专用线项目S3标架子工考试试题 工种得分 单选题 1.遇到 d 以上大风和雾、雨、雪天时,应暂时停止架子的搭拆工作。 A.三级B.四级C.五级D.六级 2.每搭设 a 高度应对脚手架进行检查。 A.10m B.15m C.18m D.20m 3.剪刀撑中间各道之间的净距不应大于 b m。 A.10 B.15 C.20 D.25 4.扣件式钢管脚手架的常用钢管的壁厚是 b mm。 A.3 B.3.5 C.5 D.5.5 5.木脚手板的厚度应不小于 b mm。 A.30 B.50 C.70 D.90 6.立杆搭接时旋转扣件不少于 b 个。 A.1 B.2 C.3 D.4 7.剪刀撑中间各道之间的净距不应大于 a m。 A.10 B.15 C.20 D.25 8.剪刀撑与地面夹角宜为 b 。 A.30°~45°B.45°~60° C.60°~70°D.70°~80° 9.钢管井字架一般采用外径为 c ,壁厚为3~3.5mm,长度为4~6.5m 的钢管拼装搭设。 A.45~50mm B.46~51mm C.48~51mm D.48~50mm 10.铺设搭接脚手板时,要求两块脚手板端头的搭接长度应不小于 a 。 A.20cm B.30cm C.35cm D.40cm 11.支撑工作平台的小横杆必须放在大横杆的( a ) 【A】:上方【B】:下方

【C】:中间【D】:底下 12.垫板和扫地杆的最大距离不应超过( a )m,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆()的立杆上 【A】:0.3,下方【B】:0.2,上方 【C】:0.3,上方【D】:0.2,下方 13.不同步或不同跨的纵向水平杆的两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于()mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的( a )。 【A】:500,1/3 【B】:300, 1/2 【C】:400,1/4 【D】:150,1/3 14. 剪刀撑搭接长度不应小于()m,应等间距设置(d )个旋转扣件固定。 【A】:1, 2 【B】:0.8, 3 【C】:1.2,2 【D】:1, 3 15. 脚手板应设置在()根小横杆上。脚手板不足( b)M时,可用2根横杆支撑,两端可靠固定,严防倾翻。 【A】:2, 2 【B】:3, 2 【C】:1,2 【D】:2, 3 16. 脚手板对接时,接头处必须设2横杆,脚手板外伸()mm,两根支撑小横杆的间距小于等于(c ) mm 【A】:100-300,300 【B】:100-200, 200 【C】:130-150,300 【D】:130-150,200 17. 由外两排( b )和水平杆等构成的脚手架,简称双排架 【A】:竖杆【B】:立杆 【C】:横向水平杆【D】:纵向水平杆 18. 脚手架作业层的脚手板的铺设( c ) 【A】:铺平整并且捆扎牢固 【B】:应铺满、铺稳,捆扎牢固 【C】:应铺满、铺稳,铺实,捆扎牢固 【D】:应铺满、铺稳,铺实,捆扎牢固,离开墙面不超过150mm处可以

架子工试题和答案

《架子工》理论考试复习题一.判断题 ()1.连墙件应从第一步纵向水平杆处开始设置。 ()2.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm处的立杆上。 ()3.脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽边的距离,当架高在50m以上时,不小于。 ()9.定搭设扣件式钢管脚手架的钢管可用ф48×和ф51×两种,其中ф51×使用性能优于ф48×。中级架子工模拟试题 一、单项选择(选择一个正确的答案,将相应的字母填在每题横线上) 1绘制建筑施工剖面图,首先要_________ 。 A.画岀室外地坪线 B .根据建筑首层平面图确定剖切位置 C.根据轴线画岀墙厚 D.根据轴线画岀屋顶的外部轮廓线 2?看工业厂房平面图先看 _______ 。 A.柱子布置及形式 B .定位轴线 C.吊车的设置情况 D ?门窗布置 3?在滚运物体时,要使物体沿直线前进,必须使滚道 ______ 。 A.平行于物体 B.垂直于物体 C.方向偏转左 D.方向偏转右 4?挑架子的容许负荷量是 _______ 。 A.站2人 B.站1人 C.站1人及少量材料 D.站2人及少量材料 5?里架子的保安期限为 _______ 。 A.内墙砌墙开始到一层墙砌完 B.内墙砌墙开始到该层墙面抹灰完 C.内墙砌筑高度为 1.2m后开始搭设,到内墙面抹灰完 D.内墙面砌筑高度为 1.2m后开始搭设,到内墙面抹灰离楼地面 1.5m时拆除。 6. _________________________________________________一般装修用的满堂红落地架子的立杆纵横间距是_______________________________________________________ 。 A. 1.5m B . 1.7m C . 1.8m D . 2.0m 7. ____________________________________________ 双排钢管脚手架,里排立杆离墙距离不大于。 A.75cm B . 60cm C . 65cm D . 70cm 8.扣件式钢管脚手架在搭设封顶时,其外排立杆顶端,平屋顶必须超过女儿墙顶_____ ,并绑扎两道护 身栏,一道挡脚板,立挂安全网。 A.0.7m B . 0.8m C . 0.9m D . 1.0m 9. ________________________________________ 吊篮上所挂的立式安全网应用直径小于的尼龙网或金属网。 A.10cm B . 12cm C . 15cm D . 18cm 10 .吊篮里皮距建筑物10cm为宜,两吊篮之间间距不得大于________ 。 A.20cm B . 25cm C . 30cm D . 35cm 11.搭设烟囱脚手架的十字撑四面均需绑到顶,斜杆与地面夹角不得超过60°,最下______ 应打腿戗。 A.四步架 B.五步架

架子工试题及标准答案

架子工试题及标准答案集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

建筑职业技能 《架子工》理论考试试题 单位 —————————— 姓名 —————— 成绩———————— 一. 判断题:(正确“√”,错误“×”.每题2分,共60分.) 1、标准角度的尺寸线要用圆弧线表示。圆弧线的圆心应是该角的角顶点,角的两个边就是尺 寸界线。 ( √ ) 2、一般的结构计算简图应包括两 个方面的简化工作,即荷载的简化和支座的简化。 ( 3、在搭设扣件式钢管脚手架时, 其立杆的连接不得在同一步架、同跨间内,要互相错开连接。 ( √ ) 4、采用几个吊点时,应使各吊点

5、为了防止拔杆两脚在受负荷后 向外滑移,要求用8号铅丝把人字拔杆两脚拉住。 ( × ) 6、直角扣件用于两根杆件的对接 接长,如立杆、顺长杆的接长。 ( × ) 7、搭设框式钢管脚手架时,要求各榀框架立稳,本身要立垂直,同时框架的平面要与墙面 垂直。 ( √ ) 8、滑模系统装置由模板系统、施 工 9、升板法施工的原理是以柱子为导架,以地平为台模,在地坪上就地重叠制作各层楼板及屋面板. ( √ ) 10、升板的提升,在准备工作做好,

行。 ( × ) 11、全面质量管理的基本工作包括:标准化、质量情报、质量教育、计量工作、质量责任制、 建立质量管理小组等项工作. ( √ ) 12、 在安装扣件时,使用直角扣 件其开口不得朝下 . ( √ ) 13、吊篮的吊梁下装有可伸缩的护墙轮,其作用是为了保护墙面 .( × ) 14、用一点起吊构件时,必须使 吊点 15、长体构件起吊中,如无高架起重机械,吊点绑扎位置可不设在顶部,但应选择高于长体件重心以上1~1.5m 处,以保证起吊时的稳定。 ( √ ) 16、高层建筑外脚手架施工方案

中级架子工试题(带答案)

中级架子工模拟试题 、单项选择(选择一个正确的答案,将相应的字母填在每题横线上) 1 .绘制建筑施工剖面图,首先要 ________ 除。 6 .一般装修用的满堂红落地架子的立杆纵横间距是 _____ 。 A. 1.5m B . 1.7m C. 1.8m D. 2.0m 7 .双排钢管脚手架,里排立杆离墙距离不大于 _________ 。 A. 75cm B . 60cm C. 65cm D. 70cm 8.扣件式钢管脚手架在搭设封顶时,其外排立杆顶端,平屋顶必须超过女 儿墙顶 _____ ,并绑扎两道护身栏,一道挡脚板,立挂安全网。 A. 0.7m B . 0.8m C. 0.9m D. 1.0m 国家职业资格考试 A. 画出室外地坪线 B . C.根据轴线画出墙厚 D. 2 ?看工业厂房平面图先看 _________ 。 A. 柱子布置及形式 B . C.吊车的设置情况 D. 3 .在滚运物体时,要使物体沿直线前进, A. 平行于物体 B .垂直 于物体 C.方向偏转左 D .方向偏转右 4 .挑架子的容许负荷量是 _________ 。 A .站2人 B . C.站1人及少量材料 D. 5.里架子的保安期限为 ________ 。 A. 内墙砌墙开始到一层墙砌完 根据建筑首层平面图确定剖切位置 根据轴线画出屋顶的外部轮廓线 定位轴线 门窗布置 必须使滚道 。 站1人 站2人及少量材料 到内墙面抹灰完 :,到内墙面抹灰离楼地面 1.5m 时拆

9 ?吊篮上所挂的立式安全网应用直径小于 __________ 的尼龙网或金属网。 A. 10cm B . 12cm C. 15cm D. 18cm 10 .吊篮里皮距建筑物 10cm 为宜,两吊篮之间间距不得大于 _________ 。 A. 20cm B . 25cm C. 30cm D. 35cm 11.搭设烟囱脚手架的十字撑四面均需绑到顶,斜杆与地面夹角不得超过 60。,最下 ______ 应打腿戗。 A. 四步架 B .五步架 C.六步架 D.七步架 12 .木井架立杆间距最大不得超过 _________ ,纵向水平杆间距为 1.2?1.3m , 最下一步纵向水平杆离地为 1.7?1.8m 。 13 .滑模系统中的施工平台必须有可靠和必要的 A .强度 16 .有一个2400N 的重物,被6根绳子的滑车组吊着, 则每根绳子受力为物 重的 17 .用单机吊装旋转法起吊柱子时,其柱的平面布置要做到 吊装的柱受振动小,生产率较高。 A. 绑扎点、柱脚中心与柱基础杯口中心三点共弧 B. 绑扎点、基础杯口中心两点共弧 C. 绑扎点、柱脚中心两点共弧 D. 绑扎点、其础杯口中心与起重机起重半径共弧 —,校正和临时固定可用缆风、 木撑等。 B. 四点绑扎 A. 1.4m B. 1.5m C. 1.6m D. 1.7m C.强度及刚度 D .水平度 14 .飞模的护身栏必须高出台面 以上。 A. 0.8m B. 0.9m C. 1.0m D. 1.1m 15 .有一个四门滑车的容许荷载为 200kN ,每一个滑轮能承受的容许荷载 A . 100kN B . 50kN C. 80kN D. 70kN B .刚度 A . 1/3 B. 1/6 C. 1/2 D. 1/4 ,用此法 18 .钢筋混凝土天窗架一般采用 A .两点绑扎

相关文档