文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷防静电

防雷防静电

防雷防静电
防雷防静电

防雷防静电

一、防雷

1、闪电、雷鸣、雷击的定义

雷电是一种自然现象。天空中的云受到气流吹袭时,云中的水滴分解成带正电荷的大水滴和带负电的小水滴,随着雷云聚集的电荷越来越多,电位越来越高,当带有不同电荷的雷云相互接近时,就会击穿空气发和强烈的放电现象,伴随着巨大的闪光与声响,这就是闪电和雷鸣现象。

当雷云较低时,与地面凸出物产生静电感应,感应电荷与雷云电荷相反而发生放电形成雷击。

雷电的冲击电压很高,一般为几十到几千KV;雷电电流幅值很大,一般为几十KA,最大可达几百KA;雷电放电时间很短,一般为十几微秒,最大为500毫秒。

2、雷电的分类

根据雷电产生的危害特点的不同,分为直击雷、雷电感应、球形雷、雷电侵入波等几种。

3、雷电的危害

雷击有很强的破坏作用,建筑物、构筑物受雷击后将现遭到毁灭性破坏,发生倒塌、崩裂。雷电的高电压使电气设备或线路的绝缘击穿,造成停电、短路和爆炸。雷电流产生的高温会产生火灾与爆炸,特别是对易燃易爆物品。当雷电流通过人体时,人将因雷击而死亡。

其破坏作用是综合性的,包括电性质、热性质、机械等性质的破坏作用。

⑴、电性质的破坏作用

表现为数十乃至数百万伏的冲击电压可能毁坏发电机、电力变压器、断路器、绝缘子等电气设备的绝缘,烧断电线或劈裂电杆,造成大规模停电,导致火灾或爆炸事故。二次放电(反击)的火花也可能引起火灾或爆炸,绝缘的损坏,为高压窜入低压,为设备漏电准备了危险的条件,可能造成严重的触电事故,雷云直接对人体放电以及对人体的二次放电都可能使人致命,巨大的雷电流流入地下,会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压,可能直接导致接触电压或跨步电压的触电事故等。

(对地电压---指电气装置的接地部分与零电位“地”之间的电位差。)

⑵、热性质的破坏作用

表现为巨大的雷电流通过导体,在极短时间内转换出大量的热能,造成易燃品的燃烧或造成金属熔化飞溅而引起火灾或爆炸,如果雷击在易燃物上,更容易引起火灾。

⑶、机械性质的破坏作用

表现为被击物遭到破坏,甚至爆裂成碎片。这是由于巨大的雷电流通过被击物时,在被击物缝隙中的气体剧烈膨胀、缝隙中的水分也急剧蒸发为大量气体,致使被击物破坏或爆炸。此外,同性电荷之间的静电斥力,同方向电流或电流拐弯处的电磁推力也有很强的破坏作用,雷击时的气浪也有一定的破坏作用。

4、易受雷击的建筑物和构筑物

凡容易使电场分布不均匀的、或导电性较好容易感应出电荷的、或雷云容易接近处的建筑物,均容易遭受雷击。

⑴、旷野孤立的或高于20m的建筑物和构筑物。

⑵、金属屋面、砖木结构的建筑物和构筑物。

⑶、河边、湖边、土山顶部的建筑物和构筑物。

⑷、地下水露头处、特别潮湿处、地下有导电矿藏处或土壤电阻率较小处的建筑物和构筑物。

⑸、山谷风口处的建筑物和构筑物。

⑹、建筑物群中高于25m的建筑物和构筑物。

5、防雷装置

一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置三部分。

⑴、接闪器

接闪器的作用:是将雷电引至本身,沿引下线经接地装置流入大地,使被保护物免遭雷击的破坏,常用的防雷装置有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器和保护间隙,建筑物的金属屋面可作为第一类工业建筑物以外的建筑物的接闪器。

原理:利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地,以此保护被保护物免遭雷击,免受雷害。

接闪器所用材料的尺寸应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还要有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。

a、避雷针:主要用来保护高耸弧立的建筑物或构筑物及其周围的设施,也常用来保护室外的变配电装置。避雷针一般用镀锌圆钢或钢管制成。

b、避雷线:避雷线常与架空线路同杆架设,用来保护架空线路。避雷线一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。

c、避雷网:避雷网主要用来保护不顶县城面积较大的建筑物。

d、避雷带:避雷带常用来保护高层建筑的侧面。

e、避雷器:是专用防雷设备,常与设备线路连接,主要用来保护线路、电气设备及其他电气设施,也用作防止高电压侵入室内时损坏设备的安全措施。

避雷器有阀型避雷器、管型避雷器和保护间隙之分。保护间隙是一种简易的防雷装置,主要用来保护线路和电气设备。

避雷器很象一个阀门,对雷电流,阀门打开,使泄入地下;而对工频电流,阀门关闭,迅速切断。(高压冲击波袭来时,避雷器的火花间隙被击穿,巨大的雷电流通过电阻阀片时只遇到小的电阻,进入被保护物的只是不大的残压,而尾随雷电流而来的工频电流在电阻阀片上遇到很高的电阻,有限的工频电流很快被火花间隙阻断,即火花间隙的电弧很快地被熄灭。)

例:FS-0.22型和FS-0.38型是用于220V和380V低压系统的阀型避雷器。其瓷套内只有一个火花间隙和一个电阻阀片。

⑵、引下线

应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。常采用圆钢或扁钢制成。

注意:不得采用铝线作防雷引下线。

⑶、接地装置

除独立避雷针(保护范围由避雷针高度确定)外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其它接地装置共用。接地装置应远离通道3m以上,并尽可能避开行人来往之处,以防雷电流入地时产生的接触电压或跨步电压的伤害。

6、防雷装置检查

对于阀型避雷器,每年雨季前应测定绝缘电阻,测量时最好用2500V及以上的摇表。运行中的FS型避雷器的绝缘电阻不应低于2000兆欧。

7、防雷措施

(一)防直击雷

⑴、装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是防护直击雷的主要措施。

⑵、独立避雷针其接地装置应当单设,接地电阻一般不超过10欧。

⑶、防雷装置必须按规定正确选用与安装。为防止雷电反击,严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线等。

(二)防雷电感应

应将建筑物内的金属设备、金属管道、结构钢筋等予以接地。接地装置可以和其它接地装置共用。

(三)防雷电侵入波

在低压系统,这种事故约占总雷害事故的70%以上。如装阀型避雷器。

8、人身防雷措施

雷暴时,由于雷云直接对人体放电,或由于雷电流入地产生对地电压以及二次放电都可能对人造成电击。

⑴、雷暴时,非工作必要,应尽量少在户外或野外逗留。

⑵、野外遇雷暴时,应寻找有宽大金属构架或有防雷设施的建筑物内躲避,尽量离开小山、小丘或隆起的小道,尽量离开海滨、湖滨、河边、池旁、铁丝网、金属晒衣绳以及旗杆、烟囱、宝塔、孤独的树木附近,尽量离开没有防雷保护的小建筑物和其他设施。将手上、身上的金属物放弃。

⑶、雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开照明线、动力线、电话线、广播线、收音机电源线、收音机和电视机天线,以及与其相连的各种设备,以防止这些线路或设备对人体二次放电。在雷暴时,人体最好离开可能伟来雷电侵入波的线路和设备1.5米以上。室内禁止使用室外天线。应当注意,仅仅拉开开关对防止雷击是起不了多大作用的。

⑷、雷暴时,应注意关闭门窗,防止球形雷进入室内造成危害。

二、静电防护

1、静电的定义

静电是相对静止的电荷。静电现象是一种常见的带电现象,在固体物质的摩擦、粉碎、研磨过程,高电阻液体在管中流动,液体注入

容器发生冲击、冲刷或飞溅时,都极易发生电子的转移而产生静电,尤其是在石油化工、塑料、化纤、橡胶、纺织等行业经常发生。

2、静电的特点

静电电压很高,可达数万伏,而静电电压能量很小,只不过数毫焦。绝缘体因对其上面的电荷束缚力很强使静电消散很慢;静电带电体周围发生静电感应现象及尖端放电,产生放电火花与电弧。

3、静电的危害

静电的危害有三类。

静电最严重的危害是引起火灾和爆炸。在有可燃液体(如油品)、爆炸性粉尘(如煤粉、铝粉、棉麻尘)、爆炸性气体场所都有可能因静电火花引起火灾和爆炸。

其次当人体接触或接近带静电物体时,发生瞬间电击,通常生产工艺过程中静电引起的电击不致直接使人致命,但可能使工作人员从高处坠落或摔倒,造成二次事故。对于电容器、长距离线路及电缆等电量较大,发生电击时的危险较大,因此在进行检修或试验工作中应先进行放电。

在生产过程中,静电还会防碍生产和降低产品质量。

4、防范措施

对于可能引起事故的静电带电体,最有效最简单的办法就是通过接地将静电荷及时泄漏,从而消除静电的危害,防静电接地电阻不超过100欧即可。有些场合采用导电性地面,导走设备和人体的静电,其道理与防静电接地相同。

在火灾和爆炸危险场所,为避免静电火花造成事故,接地要求如下:

凡用来加工、储存、运输各种易燃性气体、液体和粉尘性材料的设备都必须接地。运输汽油的汽车,应带金属链条或导电橡皮拖在地上,装卸油之前,应先将油槽车与储油罐相连并接地。容积大于50m3的储油罐接地点应设2处以上。输送原油、天然气的管道在转弯、变径、分岔、进户处、直管段每隔100-200米处都应接地。

接地主要是消除导电体上的静电,而不宜消除绝缘体上的静电,将绝缘体接地反而易产生火花放电,此时绝缘体与地之间应保持106-109欧姆的高电阻。

消除绝缘体静电危害还普遍采用增湿和加抗静电剂。增湿就是提高空气的湿度,一般可装空调设备并设喷雾器或挂湿布片,增湿主要是增加静电沿绝缘体表面的泄露漏,为消除静电危害,保持空气相对湿度为70%以上为宜。加抗静电剂是在易产生静电的绝缘材料,如化纤、橡胶、石油中加入少量的抗静电剂,能降低材料的电阻值,加速静电泄漏。

工艺控制也是常用限制静电的产生与积累的措施,如材料及设备尽量选用导电性的工具及材料;限制油品在管道中的流速;往箱或油罐内注油时尽量从底部压入,若从顶部注油应将注管插到底部减小飞溅;消除油罐及管道内杂质与积水,都可以减少静电的产生。

另外,因为人在行走、穿衣服时也会产生静电,为预防人身静电的危害,在轻油泵房或液化气站等具有较大浓度烃蒸气场所,工作人

员应严格穿特制的防静电服和导电橡胶做的防静电鞋。

防雷防静电基本常识

防雷防静电基本常识 一般管理内容 第一条防雷防静电接地极每年定期检测。产权单位要留有检测记录并确认,如接地电阻值超标,应立即安排整改。各单位负责核算贮罐放空线等易燃、易瀑设备是否在防雷保护范围内,定期检查避雷针氧化及外观情况。 第二条贮罐、工艺设备、管线防雷接地电阻值允许在10欧姆以下,防静电接地电阻值在100欧姆以下。 第三条接地极引线应采用螺栓连接,测试时断开测量。为防止腐蚀氧化,螺栓连接处应有涂油等防腐措施,并进行定期检查。 第四条每台贮罐至少有两点接地,周长每增加30米,则增设一点。 (一)产权单位要保存好原始设计资料,接地电阻值的计算值及施工接线图(新扩、建改造项目)。 (二)产权单位要有接地装置的安装方位图、隐蔽工程及竣工图。 (三)产权单位要保存接地装置验收记录,接地电阻测试记录。 (四)产权单位要保存接地装置变更修改及验收记录。 接地装置验收内容

第五条按设计图纸要求,检查接线、零线、地线的导体规格、敷设方式、导体的连接工艺。 第六条接地连接部分采用螺栓和夹板连接时,其螺栓的规格数量,连接长度应符合技术要求,接触面应压紧可靠,螺栓应有防止松动的开口弹簧垫圈。 第七条连接部分采用焊接时,应按条例规程要求,保证焊接面积和技术要求。 第八条接地装置进出建筑物和引出地面处,应有保护措施或穿套管保护。 第九条利用金属物、钢轨、钢管做自然接地体时,在每个连接处应有符合规定截面的跨接线保证整体的电气连接。 第十条接地母线和接地体的焊接部分,应按规范要求刷相色漆和防腐漆。 第十一条接地装置竣工后,应测量接地电阻,阻值应符合规程规定。 接地装置检查周期 第十二条接地装置电阻的测量每年地土壤电阻率较大的干燥季节进行,防雷防静电装置的接地每年雷雨季节前检查,一般在4月或11月以后进行。 (一)变、配电所的接地网,每年检查、测量一次。

防雷基础知识培训

防雷基础知识培训 一、培训目的结合我厂夏季生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训: 二、防雷基础知识培训 1、雷电是一种大气自然现象,直到17 世纪中叶,美国科学家富兰克林通过实验证实了天电(雷电)与地电的同一性,并发明和使用了“避雷针”,人们才逐步对雷电有了理性和科学的认识。地球上,任何时刻都会有约2000 个地点出现雷暴,平均每天要发生800 万次闪电,每次闪电在微秒级瞬间可释放出55KW h以上能量。 据统计,全球平均每年因雷电灾害造成的直接损失超过10 亿美元,死亡人数在 3 千人以上,这个数据的统计还不包括我国。我国每年因雷击造成的人员伤亡约有3000 人至4000 人,财产损失在50 亿到100 亿元人民币。 2、当雷云形成后,在两种带不同电荷的雷云中间的电场达到一定强度后便会被击穿,形成云间放电。当带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成云对地放电。 2.1 雷击的三种形式: 一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电 现象,叫做“直击雷”。

二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷。” 三是“球形雷,”在雷电频繁的雷雨天,偶然会发现紫色、殷红色、灰红色、蓝色的“火球”。 这些火球有时从天空降落,然后又在空中或沿地面水平方向移动,有时平移有时滚动。这些“火球”一般直径为十到几十厘米,也有直径超过一米的。“火球”存在的时间从几秒到几分钟,一般为几秒到十几秒居多。这种“火球”能通过烟囱、开着的窗户、门和其他缝隙进入室内,或者无声地消失,或者发出丝丝的声音,或者发生剧烈的爆炸。这种“火球”虽然发生的几率很小,但发生的次数也相当多。人们常把它叫做“球形雷。” 2.2 雷电危害方式: ( 1 )直击雷危害雷电直接击在建(构)筑物、人、和其它物体上,雷电产生的高电压、大电流、产生的电效应、热效应和机械效应,使建(构)筑物燃烧、爆炸、倒塌、崩毁,人体烧伤、死亡。物体烧毁、解体、爆炸。 (2)雷电的二次危害作用 雷电的二次危害作用就是雷电流产生的电磁感应、静电感应、雷电波等,感应产生的电压、电流所造成的危害。虽然该幅值不如直击雷大,但也能造成很大危害。

防雷防静电知识点汇总

一、相关定义 1.雷电定义: 雷电是发生于大气中的一种瞬态的、大电流、高电压、高功率、长距离的放电现象

2.防雷装置:用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和部防雷装置组成。

z 3外部防雷装置:由接闪器、引下线和接地装置组成。

4.部防雷装置:由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。

5静电:一种处于相对稳定状态的电荷。 6工业静电:是生产、储运过程中在物质、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。 7依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规》规定,我公司生产厂房(易燃易爆)、仓库(易燃易爆)、配电等防雷建筑物为二类防雷建筑物! 二、我公司防雷防静电设施维护要求——摘自《防雷防静电设施管理规定》 1.使用部门应建立健全的防雷防静电设施台账,需注明设备名称、接地材料规格、接地编号、测量阻值等。 2 对防雷防静电设施的接地装置,特别是接地体(线)焊接和接地体引出线部分处进行除锈、防腐处理(镀锌、喷漆、刷沥青)。

3 对防雷防静电设施进行全线排查,看有无断裂处,确保导电性能良好。 4 紧固接地极、接地极母线、接地极支线连接处的螺栓,确保接地装置接触良好 5 紧固设备、贮罐、机组、管道的静电接地线和跨接线,确保其进出装置处、分支处、弯管、阀门法兰处的接地良好。 6 罐、容器(直径大于或等于2.5米,容积大于或等于50立方米)接地部分不得少于2 处,接地点应对称布置,接地线的位置应远离物料的进出口处。 7 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接,一般螺栓五孔以下的都要跨接。 8 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应采取措施或设两处接地引线,接地引线宜采用焊接形式。 9 定期进行防雷、防静电设施的电阻的测量, 10 明装接地装置需横平竖直,无明显凹凸处。

加油站防雷和防静电规范要求(精)

加油站防雷和防静电规范要求 2009-07-01 18:05:29 · 1、油罐进行防雷接地,且接地点不少于两处。 2、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置时,其接地电阻不大于4Ω。 3、当加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等各自单独设置接地装置时,油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不大于10Ω;保护接地电阻不大于4Ω;地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不大于30Ω。 4、埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 5、当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,采用避雷带(网)保护。 6、加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地。 7、加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,装设与电子器件耐压水平相适的过电压(电涌)保护器。 8、供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地,在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 9、地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不大于30Ω。 10、加油站的汽油罐车卸车场地,设罐车卸车时用的防静电接地装置。 11、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处采用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不

少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。 12、防静电接地装置的接地电阻不大于100Ω。 13、防雷防静电装置经检测合格,并处于检测合格有效期内。

防雷、防静电安全管理制度实用版

YF-ED-J2512 可按资料类型定义编号 防雷、防静电安全管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防雷、防静电安全管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 为了加强企业防雷、防静电的安全管理、 防止雷、电引发火灾、爆炸等事故的发生,特 制定本规定。 2、适用范围 本制度规定了防雷、防静电安全管理要 求,适用于民爆企业危险品场所。 3、职责 3.1安全保卫部门为企业的防雷、防静电归 口管理部门。

3.2企业安全保卫部门负责对防雷、防静电设施的维护和保养,并定期请有资质的专业单位进行检测。 3.3企业下属单位负责本单位防雷、防静电设施的日常维护工作。 4、工作规定 4.1防雷措施; 4.1.1与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措施。 4.1.2建筑行应根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定采取防雷措施,一类防雷建筑物应有防直接雷、防雷电感应和防止雷电波浸入的措施,接地电阻均不应大于10Ω;二类建筑物应有防直接雷、防雷电感应和和雷电波侵入的措施,防直接雷的接地电阻不应大

防雷防静电安全规定

公司防雷防静电安全规定第一条为减少雷电、静电危害,保证安全生产,特制订本制度。 第二条防雷、防静电 1.石油库防雷、防静电的设施、装置等应符合设计规范要求; 2.石油库应绘制防雷、防静电装置平面布置图,建立台帐; 3.石油库的防雷防静电接地装置应每年进行两次测试,并做好测试记录。接地线应做可拆装连接; 4.防雷、防静电接地装置应保持完好有效。当防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设共用接地装置时,按最小值考虑,其接地电阻不应大于4Ω; 5.铁路装卸油设施钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应按规范作等电位跨接并接地,其接地电阻不应大于10Ω; 6.压力储罐不设避雷针(线),罐区不宜装设消雷器; 7.严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、乙类油品; 8.不准使用两种不同导电性能的材质制成的检尺、测温和采样工具进行作业。使用金属材质时应与罐体跨接,操作时不得猛拉快提; 9.在爆炸危险场所人员应穿防静电工作服,禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物; 10.不准在爆炸危险场所用化纤织物拖擦工具、设备和地面; 11.严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具吹扫和清洗; 12.油罐、罐车等容器内和可燃性液体的表面,不允许存在不接地的导

电性漂浮物;油轮装油时,不准将导体放入油舱内。 13.储存甲、乙、丙A类油品储罐的上罐扶梯入口处、泵房的门外和装卸作业操作平台扶梯入口处等应设消除人体静电接地装置。 第三条要防止易燃、可燃液体的静电危害,必须消除静电引燃的条件: 1、有静电电荷的产生。 2、有足以产生引燃性放电的静电电荷的积聚。 3、有合适的火花间隙,使积聚的电荷以引燃的火花形式放电; 4、在火花间隙中必须有可燃性液体的蒸气-空气的混合物。 第四条根据《石油化工企业设计防火规范》,对贮存易燃、可燃液体的分类如下表所列: 进入储罐和槽车时对甲、乙类易燃、可燃液体的电阻率等于或少于108欧姆/米者不受本规定约束。 第五条甲、乙类液体进入贮罐和槽车时,初速不得大于1米/秒,当入口管浸没200毫米后可提高流速,最高不得超出6米/秒。 甲、乙类液体含水、含杂质以及两种以上油品混送时的初流速亦不得超过1米/秒。 甲、乙类液体经过添加抗静电剂,专门静电消除器,报警仪同时具备的流速可按6米/秒。 当液体输送管线上装有过滤器时,甲、乙类液体输送自过滤器至装料之

防雷防静电基础知识教育培训方案

防雷防静电基础知识教育培训实施方案 一、培训目的 二、培训内容及时间分配 三、培训对象 四、授课教师 五、教材 六、教学辅助 七、考核办法 八、评估 九、考勤员及考勤办法

安全环保科决定将于2015年5月22日在厂内部举行防雷防静电基础知识培训,本科室保证培训过程所聘用的教师及参训学员遵守《松原采油厂培训管理制度》,现制定实施方案如下。 一、培训目的 结合我夏季厂生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训计划: 二、培训内容及时间分配

三、培训对象 培训对象:全厂员工 四、授课教师 本次培训聘用的兼职教师按照《松原采油厂兼职教师管理制度》选聘,教师课件已经准备完毕,教师信息如下。 五、教材 教材或讲义:防雷防静电基本知识课件 方式:集中讲授 六、教学辅助 协调综合办公室作如下准备: 地点:东北局松原采油厂食堂二楼 培训方式:质量安全环保科统一组织集中面授 辅助器材:投影仪 七、考核办法 考试时间:2015.5.22 考场:东北局松原采油厂食堂二楼 监考:杨宇凡、赵高原 考场纪律遵守《松原采油厂培训制度》 考试结果上交安全环保科备案

八、评估 培训结束后兼职教师负责双向评估及成绩汇总。九、考勤员及考勤办法 考勤员:赵高原 考勤办法:考勤制度完全遵守《学员教学管理制度》

防雷防静电接地培训 郑州百年职校电工班 防雷技术 1防静电技术 2 防雷装置、防静电装置、电器设备接地和接零装置的异同点及检测 3 概述 雷电是自然界中一种常见的放电现象,它会破坏建(构)筑物和各种工农业设施,同时还会引起火灾和爆炸事故。雷电放电时会产生极高的过电压和巨大的雷电流,不仅能击毙人畜、还会劈裂树木、电杆等。 防雷技术 防雷技术 1 雷电的分类 根据雷电的不同形状,雷电大致可分为片状、线状和球状三种形式。片状雷电是在云间发生,对人们影响不大;线状雷电就是比较常见的闪电落雷现象;球状雷则是一种特殊雷电现象,简称“球雷”。“球雷”是一种紫色或红色的发光球体,直径从几毫米到几十米,存在的时间一般为3~5 s 。球雷通常是沿着地面滚动或在空气中飘行,还会通过缝隙进入室内。“球雷”碰到建筑物便可发生爆炸,并往往引起燃烧。 防雷技术 1 在线状雷中直接对建筑物或其他 物体放电产生破坏性的热效应和机械效应的雷电叫做直击雷;若是落雷处邻近物体因受静电感应或电磁感应产生高电位引起放电,叫做感应雷;再一种是落雷时沿架空线和金属管道引起的高电位,称为雷电波。 防雷技术 1 国外情况据美国国家雷电安全研究所关于雷电所造成的经济影响的一份调查报告表明,美国每年因雷击造成的损失约50~60亿美元。每年因雷击造成的火灾3万多起,50%野外火灾与雷电有关;30%的电力事故与雷电有关;有4/5 石油产品储存和储藏罐事故是由雷击引起的;由于雷电和操作过电压造成物理装置的损失约占80%。 防雷技术 1 (2)热效应 当几十至上千安的强大雷电流通过导体时,在极短的时间内将转换成大量的热能。雷击点的发热能量可熔化50~200 mm3的钢,故在雷电通道中产生的高温,往往会酿成火灾。 例如,某炼油厂一个容积为1500 m 2的钢筋混凝土地下式原油储罐,遭雷击后爆炸起火,罐顶全部爆毁(直径48m ),内支撑大部分倒塌,经济损失26万元。。 防雷技术 1 德国电子保险公司对8722件案例损坏原因的分析图 过电压31,68% (雷击及操作过电压) 盗窃7,01% 火灾4,88% 水灾6,22% 不小心/误操作22,67% 其它26,76% 风暴0,78% 防雷技术 1 数据线缆 TV 电话 230/400 V MCR 110 kV ABC Company 移动基站 一个雷电的电磁脉冲可影响几公里范围的电子设备,这也使电子设备受损的几率增大. 防雷技术 1 概述 人们对电的认识最早是从静电开始的。人们发现两种性质不同的物质相互摩擦后,就具有了某种吸引力,例如,用毛皮摩擦琥珀后能吸引纸屑,这便是静电作用。人们穿着化纤服装,夜晚在黑暗处脱下时,会发出闪闪的小火花,并伴有轻微啪啪声,这是经常可见的静电放电现象。 防静电技术 防静电技术 2

(石油化工)防雷防静电管理制度

防雷防静电管理制度 1目的 加强焦化厂防雷、防静电管理,确保焦化厂生产安全。 2适用范围 本制度规定了焦化厂防雷、防静电设备维护管理的职责、管理内容与要求。 本制度适用于全焦化厂。 3职责 3.1机电管理人员负责本单位防雷、防静电设施的监督、管理、考核及检修协调工作。 3.2各生产车间及其他部门负责本单位防雷、防静电设施的检查、修复及向上级部门汇报工作。 4管理内容与方法 4.1防雷 4.1.1化工装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物,应安装可靠的防雷保护装置,防止雷电对人身、设备及建(构)筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有规定。

4.1.2化工生产装置的防雷设计应根据生产性质、环境特点以及被保护设施的类型,应根据《建筑物防雷设计规范》安装相应防雷设施。 4.1.3有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建(构)筑物应安装防直击雷装置。 4.1.4具有易燃、易爆气体生产装置的储罐以及排放易燃易爆气体的排气筒的避雷设计,应高于正常事故状态下气体排放时所形成的爆炸危险范围。 4.1.5平行布置的间距小于100mm的金属管道或交叉距离小于100mm的金属管道,应设计防雷电感应装置,防雷电感应装置可与防静电装置联合装置。 4.1.6化工装置的架空管道以及变配电线路终端,应设计防雷电被侵入的防护措施。 4.2防静电 4.2.1化工装置防静电设计应符合《防止静电事故通用规则》(GB12518) 4.2.2化工装置防静电设计,应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。 4.2.3化工装置防静电设计,应根据生产特点和物料性质,合理选择工艺条件、设备和管道的材料以及设备结构,以控制静电的产生,使其不能达到危险程度。

防雷防静电管理制度实用版_1

YF-ED-J4391 可按资料类型定义编号 防雷防静电管理制度实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防雷防静电管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1目的 加强焦化厂防雷、防静电管理,确保焦化 厂生产安全。 2适用范围 本制度规定了焦化厂防雷、防静电设备维 护管理的职责、管理内容与要求。 本制度适用于全焦化厂。 3职责 3.1机电管理人员负责本单位防雷、防静电 设施的监督、管理、考核及检修协调工作。 3.2各生产车间及其他部门负责本单位防

雷、防静电设施的检查、修复及向上级部门汇报工作。 4管理内容与方法 4.1 防雷 4.1.1化工装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物,应安装可靠的防雷保护装置,防止雷电对人身、设备及建(构)筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有规定。 4.1.2化工生产装置的防雷设计应根据生产性质、环境特点以及被保护设施的类型,应根据《建筑物防雷设计规范》安装相应防雷设施。 4.1.3 有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建(构)筑物应安装防直击雷装置。

防雷防静电

防雷防静电 一、防雷 1、闪电、雷鸣、雷击的定义 雷电是一种自然现象。 2、雷电的分类 根据雷电产生的危害特点的不同,分为直击雷、雷电感应、球形雷、雷电侵入波等几种。 3、雷电的危害 雷击有很强的破坏作用,建筑物、构筑物受雷击后将现遭到毁灭性破坏,发生倒塌、崩裂。雷电的高电压使电气设备或线路的绝缘击穿,造成停电、短路和爆炸。雷电流产生的高温会产生火灾与爆炸,特别是对易燃易爆物品。当雷电流通过人体时,人将因雷击而死亡。

其破坏作用是综合性的,包括电性质、热性质、机械等性质的破坏作用。 ⑴、电性质的破坏作用 表现为数十乃至数百万伏的冲击电压可能毁坏发电机、电力变压器、断路器、绝缘子等电气设备的绝缘,烧断电线或劈裂电杆,造成大规模停电,导致火灾或爆炸事故。二次放电(反击)的火花也可能引起火灾或爆炸,绝缘的损坏,为高压窜入低压,为设备漏电准备了危险的条件,可能造成严重的触电事故,雷云直接对人体放电以及对人体的二次放电都可能使人致命,巨大的雷电流流入地下,会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压,可能直接导致接触电压或跨步电压的触电事故等。 (对地电压---指电气装置的接地部分与零电位“地”之间的电位差。) ⑵、热性质的破坏作用 表现为巨大的雷电流通过导体,在极短时间内转换出大量的热能,造成易燃品的燃烧或造成金属熔化飞溅而引起火灾或爆炸,如果雷击在易燃物上,更容易引起火灾。 ⑶、机械性质的破坏作用 表现为被击物遭到破坏,甚至爆裂成碎片。这是由于巨大的雷电流通过被击物时,在被击物缝隙中的气体剧烈膨胀、缝隙中的水分也急剧蒸发为大量气体,致使被击物破坏或爆炸。此外,同性电荷之间的静电斥力,同方向电流或电流拐弯处的电磁推力也有很强的破坏作用,雷击时的气浪也有一定的破坏作用。

电气防雷防静电安全要求

电气防雷防静电安全要 求 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气防雷防静电安全要求雷电和静电有许多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。 一、防雷安全要求 雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵入波,按形状分为线形、片形和球形三种。 1.雷电的危害 雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的绝缘,造成大面积停电。 (2)热作用的破坏:巨大的雷电流通过导体,在极短的时间内转换成大量的热能,使金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,致使被击物破坏或爆炸。 2.防雷措施 (1)建筑物防雷措施各类建筑物防雷措施应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。建筑物可利用基础内钢筋网作为接地体;可利用外缘柱内外侧两根主筋作为防雷引下线;应将45m以上外墙上的栏杆、门窗等较

大的金属物与防雷装置连接以防侧击雷;建筑物上面可装设避雷针、避雷带、避雷网。 (2)架空线路防雷措施 设避雷线; 提高线路本身的绝缘水平; 用三角形顶线作保护线; 装设自动重合闸装置或自重合熔断器。 (3)变、配电所的防雷措施 装设避雷针,用来保护整个变、配电所建(构)筑物,使之免遭直击雷; 高压侧装设阀型避雷器或保护间隙。 主要用来保护主变压器,以免高电位沿高压线路侵入变电所,损坏变电所这一最主要的设备,为此,要求避雷器或保护间隙应尽量靠近变压器安装,其接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。 低压侧装设阀型避雷器或保护间隙主要在多雷区使用,以防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器的绝缘。当变压器低压侧中性点不接地时,其中性点也应加装避雷器或保护间隙。 二、防静电安全要求 与流电相比,静电是相对静止的电荷。静电现象是一种常见的带电现象,如雷电、电容器残留电荷、摩擦带电等。静电既有有利的一面也有有害的一面。以下主要介绍静电的危害及防静电要求。

防雷与防静电

防雷与防静电 教学的重点: 1.掌握雷电与静电的危害 2.熟练掌握防雷装置与防雷的各项措施 3.熟练掌握静电的产生与防护 4.熟练掌握高频电磁场对人体的危害及防护措施 教学的难点: 防雷装置与防雷的措施及静电的防护 教学方法: 讲授法、讨论法、启发式、电化教学。 第一节雷电的种类及危害 一、雷电的种类 雷电大体可以分直击雷、雷电感应、球雷、雷电侵入波等。 二、雷电的危害 1.雷电的破坏作用 雷电有很大的破坏力,可损坏设备或设施,危及到人的生命安全。雷电有三方面的破坏作用,表现形式为雷击。 (1)电性质的破坏作用:·雷电产生的数十万至数百万伏的冲击电压,可能损坏电气设备的绝缘,烧断电线或劈裂电杆,造成火灾或爆炸事故。电气设备的绝缘损坏还会造成高压窜入低压,而引起触电事故。巨大的雷电电流流入地下时,可能造成跨步电压或接触电压。 (2)热性质的破坏作用:巨大的雷电流通过导体,在极短时间内会产生大量热能,造成易燃易爆物燃烧和爆炸,或者由于金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸事故。 (3)机械性质的破坏作用:当雷电通过被击物时,在被击物缝隙中的气体剧烈膨胀,缝隙中的水分剧烈蒸发,致使被击物破坏或爆炸。此外,雷击时所产生的静电斥力、电磁推力以及雷击时的气浪都有相当的破坏作用。 2.易遭受雷击的建筑物和构筑物 (1)高耸建筑物的尖形屋顶、金属屋面、砖木结构建筑物。 (2)空旷地区的孤立物体、河、湖边及土山顶部的建筑物。 (3)露天的金属管道和室外堆放大量金属物品仓库。 (4)山谷风口的建(构)筑物。 (5)建筑物群中高于25 m的建筑物和构筑物。 (6)地下水露头处、特别潮湿处、地下有导电矿藏处或土壤电导率较小处的建筑物。 (7)烟囱排烟气含有大量的导电物质和游离分子团。 3.分类 工业建筑物和构筑物,按照其生产性质及发生雷击事故的可能性和后果可分以下三类:(1)由于使用或贮存爆炸危险物质(如火药、炸药、起爆药等),电火花能引起强烈爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡。如制造火药的建筑物、乙炔站、电石库及汽油提炼车间等。 (2)虽然使用和贮存危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡。如油漆制造车间、氧气站及易燃品库等。 (3)除上述两类建(构)筑物外,凡需防雷的建(构)筑物。包括多雷区较为重要的以及其他易受雷击的建(构)筑物。

电气防雷防静电安全要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD461 电气防雷防静电安全要求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气防雷防静电安全要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 雷电和静电有许多相似之处,但也有不同。防雷防静电接地设施维护管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防雷防静电接地设施维护管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1649-22 防雷防静电接地设施维护管理规定 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为加强大庆石化公司(以下简称公司)防雷防静电接地设施维护管理,防止或减少雷击建筑物、构筑物所发生的人身伤亡、设备损坏,以及静电引起的火灾、爆炸,确保设备的安全、稳定、长周期运行。依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。 第二条本规定适用于公司相关部门及二级单位。 第三条本规定是公司防雷防静电接地设施管理的基本要求,各单位在防雷防静电接地的设计、安装、验收、使用、修理、改造、测试等全过程管理中,必须严格执行本规定。 第二章管理职责

第四条公司电气管理处负责对各二级单位的防雷防静电接地的设计、安装、验收、使用、修理、改造、测试等全过程的管理考核工作。组织编制和审核防雷防静电接地的年度修理和检测计划并组织实施。组织或参与由于雷电、静电引起的相关事故的调查、分析和处理工作。 第五条二级单位应根据本单位防雷防静电接地的特点,依据本规定,编制适合本单位实际情况的防雷防静电接地管理制度,并组织实施。 第六条电气管理处是防雷防静电接地的技术管理归口部门。质量安全环保处配合相关的培训和安全防护用具、作业工具的管理工作。技术部门负责提供防静电设施所涉及的工艺、介质情况。 第七条各二级单位建立防雷防静电接地的组织机构,落实责任,负责本单位防雷防静电接地的管理工作。 第八条防雷防静电设施除独立避雷针和变配电间由供电车间负责管理,仪表专用接地由仪表车间负责

第五章 防雷与防静电(题库考试要点和相关试题)

题库考试要点的分析归纳 以下是本教材所归纳和总结的低压电工作业考试题库中与本章内容相关的考点, 是 学员必须掌握的知识要点, 请学员熟记。 1.雷电的危害及防雷装置的相关考点 (1)雷电可通过其他带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。雷电流产生的接触电压和跨步电压可直接使人触电死亡。 (2)雷电按其传播方式可分为直击雷、感应雷和球形雷等。雷电后造成架空线路产生高电压冲击波的雷电称为感应雷。 (3)用避雷器是防止雷电破坏电力设备,防止高电压冲击波侵入的主要措施。10kV以下运行 的阀型避雷器的绝缘电阻应半年测量一次。 (4)防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。 (5)除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。 2、防雷措施的相关考点 (1)高压变配电站一般用接闪杆来防止遭受直击雷,防止引发大面积停电事故。 (2)对于变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是安装避雷器。 (3)雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。即使在室内也严禁修理家中的电气线路、开关、插座等。 (4)在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止球形雷侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。 3.静电的产生及危害的相关考点 (1)静电现象是很普遍的电现象,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10kV以上。易引发火灾是静电现象最大的危害。 (2)当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。 4.静电防护的相关考点 (1)静电防护的措施比较多,常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是接地 (2)对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。 (3)防静电的接地电阻要求不大于100Ω (4)运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地 接触,其目的是泄漏槽车行驶中产生的静电荷。 (5)为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工,运输,储存等各种易燃液体、气体时,易燃液体、气体应采取防静电措施分开放置。 题库中与本章相关的试题 以下是题库中与本章相关的全部考试题目,学员应全部掌握,以确保考试顺利过关。 一、判断题 1.雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 2.雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。

防雷防静电接地电阻的标准

接地电阻的要求(常用标准的规定) 建筑物接地电阻的要求 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。 电源系统接地电阻的要求 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第12.6.4条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。第12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。第12.7.3条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。第12.7.4条:

防雷、防静电措施

关于LNG场站防火、防爆、防雷电、防静电的措施LNG,液化天然气的简称,主要成分是甲烷。其体积约为同量气态天然气体积的1/600,LNG 具有易燃易爆、有毒有害危险性,LNG 储配站作为补充气源或调峰气源,工艺设备比较复杂,专业性较强,一旦出现火灾爆炸事故,险情难以控制,如何从工程技术及日常安全管理方面做好储配站的防火防爆,是储配站日常管理的重要组成部分。(1)LNG 储罐老化情况较严重,其最大风险在于储罐绝热性能下降,因为液化天然气是低温深冷储存,一旦绝热性能下降,储罐压力剧增,会造成储罐破裂事故,罐底第一道阀门、法兰、垫片泄漏或管道根部断裂,此时易引发火灾爆炸事故;(2)管道阀门的泄漏:冷液、气的泄漏主要是发生在阀门、法兰和容器与管道的连接处,虽然LNG 系统生产阀门、法兰、管线是根据低温设计的,但在运行过程中金属会产生严重的收缩,致使管路阀门、法兰产生泄漏导致事故;(3)防雷电接地设施出现问题,或地区雷电来势过猛,也会发生由于打雷引发储罐火灾爆炸事故;(4)液化天然气管线静电接地不良,液化天然气流动中因管道内壁粗糙、阀门、弯头多产生静电积聚,静电放电导致火灾、爆炸事故的一个重要原因;(5)液化天然气是多组分混合物,温度和组分的变化引起密度变化,继而引起分层和涡旋(翻滚),表面蒸发率剧增(涡旋时的蒸发率比正常状态要大20 倍),引起储罐内压力剧增造成泄漏事故;(6)场站工作人员违章操作,违反安全管理制度及操作规程等原因,都可能引起火灾爆炸事故;

LNG储配站防火防爆防静电防雷电技术措施:1、控制LNG 的泄漏是防止火灾爆炸事故发生的关键。(1)储罐压力过高,可能导致LNG 泄漏,运行人员要加强日常巡检,定时巡视储罐压力,控制LNG 储罐压力在规定的范围内,当储罐压力升至0.6Mpa 时,应采取手动降压操作。(2)检查罐体时若出现昌汗结霜现象,可能是真空度受到破坏,应联系生产商,检查LNG 储罐的真空度是否受到破坏,或是否有其它影响储罐绝热性能的故障的发生,并根据具体情况进行处理。(3)系统在工作温度下被冷却后,金属部分会产生严重的收缩,管路阀门和法兰接口可能产生泄漏。当发现有泄漏时,应关闭上下游阀门,打开放散阀放散,紧固螺栓,查漏后任然有泄漏应更换垫片。低温阀门泄漏,是阀门密封面损坏造成的,由于低温阀门大多是软密封结构,可以先用F 扳手加力紧固,若仍泄漏则需更换四氟密封垫,仍泄漏则可能是阀座损坏,需更换阀门,低温阀门外漏分:法兰泄漏、阀杆填料泄漏两种,一般采用紧固的方法处理,或者更换填料。2、消除点火源,防止形成火灾爆炸条件(1)站内操作人员要严格遵守明火作业的要求,认真执行用火制度(2)场站禁火区,严禁带入火种及手机,使用工具时,应使用铜质工具,并涂抹黄油。(3)站内的燃气泄漏报警装臵、防雷、防静电接地按要求定时检测,确保可靠,巡检时要注意管道的防静电接地,及金属线跨接是否正常。泄漏报警装臵,灌区消防报警及消防喷淋系统要定期试验运行。(4)站内的电气设备,照明设施,定期检查绝缘层的老化情况,有问题及时更换。(5)

防雷防静电基本常识

防雷防静电基本常识 Prepared on 22 November 2020

 (二)车间电气设备的接地线或零线每年至少检查两次;接地装置的接地电阻每年测量一次。

第九章防雷与防静电

四、静电、雷电、电磁危害的 防护措施 1、静电的防护 生产工艺过程中的静电可以造成多种危害。在挤压、切割、搅拌、喷溅、流体流动、感应、摩擦等作业时都会产生危险的静电,由于静电电压很高,又易发生静电火花,所以特别容易在易燃易爆场所中引起火灾和爆炸。 静电防护一般采用静电接地,增加空气的湿度,在物料内加入抗静电剂,使用静电中和器和工艺上采用导电性能较好的材料,降低摩擦、流速、惰性气体保护等方法来消除或减少静电产生。 2、雷电的防护 雷电危害的防护一般采用避雷针、避雷器、避雷网、避雷线等装置将雷电直接导入大地。 避雷针主要用来保护露天变配电设备、建筑物和构筑物;避雷线主要用来保护电力线路;避雷网和避雷带主要用来保护建筑物;避雷器主要用来保护电力设备。 3、电磁危害的防护 电磁危害的防护一般采用电磁屏蔽装置。高频电磁屏蔽装置可由铜、铝或钢制成。金属或金属网可有效地消除电磁场的能量,因此可以用屏蔽室、屏蔽服等方式来防护。屏蔽装置应有良好的接地装置,以提高屏蔽效果。 安全防护技术及应用 §2—7 过电压及其防护 过电压是指对电气设备绝缘有危险的突然升高的电压。按其产生的原因可分为大气过电压和内部过电压两大类。大气过电压是由雷电引起的过电压,所以又称为雷电过电压;内部过电压是由操作、故障、谐振、运行状况变化而引起的过电压。 过电压将危及电气设备或线路的绝缘,造成设备、建筑物的损坏,从而导致供电中断,引发火灾、爆炸,伤害人畜等事故。因此,必须采取有效的防护措施。 一、大气过电压及其防护 大气过电压是由雷云对地放电所引起的,可分为直击雷过电压、感应雷过电压和雷电侵入波三种。 1,直击雷过电压的防护 所谓直击雷过电压是指雷云直接对线路或电气设备放电时,雷电流在被击物阻抗(包括接地电阻)上产生的电压降。由于雷电流高达数万乃至数十万安,直击雷过电压可达数千千伏。如此高的电压将可能击穿线路或设备的绝缘,如此大的电流将使被击物体剧烈发热甚至燃烧。因此,必须采取有效的防护措施。 防止直击雷过电压侵害的办法是装设避雷针、避雷线、避雷网和避雷带。这些防雷装置都是由接闪器、接地引下线和接地装置三个部分构成,所不同的只是接闪器的形状各异而分别给予针、线、网、带的名称。避雷针适用于保护集中的物体,如建筑物、构筑物及露天的电力设施;避雷线适用于保护狭长的物体,如架空电力线路;避雷网和避雷带主要用于建筑物的防雷。由于它们的原理相同,故以避雷针为例来阐述其工作原理及安装要求。 (1)避雷针的工作原理避雷针的工作原理是由于其接闪器比被保护物高出许多,又和

相关文档