网络通信基站施工方案

网络通信基站施工方案
网络通信基站施工方案

三、技术部分

目录第一部分工程概述

第一章工程概况

第二章总体部署

第二部分施工方法与技术措施

第一节施工测量放样工程施工工艺

第二节地面基层找平施工工艺及技术措施

第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事

第五节灭火器的安装

第六节汇流排的安装

第八节塔基础工程施工方案

第九节主体工程模板工程施工方案

第十节机房施工及装饰

第三部分质量管理体系与措施

第一章质量保证措施

第一节工程的质量标准

第二节质量保证体系

第三节质量保证措施

第四节工程质量的薄弱环节及预防措施

第五节创优施工的措施

第六节成品保护措施

第七节重点、难点技术分析及解决方案

第四部分安全管理体系与措施

第一章施工安全保证措施

第一节安全作业规范及检查系统

第二节安全管理体系

第三节现场施工的人身安全防护措施

第四节防护设施和劳保用品控制措施

第五节施工用电控制措施

第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情况的处理措施、预案

第二章现场文明施工措施

第一节文明施工管理网络

第二节场容场貌

第三节文明施工管理措施

第五部分工程进度计划与措施

第一章施工进度计划

第一节工期目标

第二节施工段划分

第三节施工进度施工工期保证措施

第二章施工现场维护措施

第一节进场劳动力的管理

第二节进场物资管理

第三节资料管理的配合措施

第六部分资源配备计划与先进性

第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表

第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表第三节机械设备投入说明

第二章劳动力计划

第一节劳动力调配计划

第二节劳动力的来源

第三节劳动力计划表

第四节劳动力保证措施

第三章资金需求计划

第七部分施工现场环保措施

第一节噪声的控制措施

第二节大气污染控制措施

第三节水污染控制措施

第四节建筑垃圾处理的管理措施

第五节节能环保措施

第八部分附表

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三:劳动力计划表

附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五:临时用地表

第一部分工程概述

本施工组织设计根据中国联合网络通信有限公司重庆市分公司提供的招标文件和设计图纸:联通新建基站——基站机房、三管塔基础、地面塔基础、H杆,三角支撑架,仿生树及灯杆塔等工程设计图情况,招标人对本工程要求和我公司综合

实力进行编制。

第一章工程概况

1、工程名称:2012中国联通重庆移动网配套扩容工程(第一期)土建施工

2、工程位置:重庆地区

3、建设单位:中国联合网络通信有限公司重庆市分公司

5、设计单位:重庆市电信规划设计院有限公司

6、质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。

7、编制依据

1、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司提供的2012中国联

通重庆移动网配套扩容工程(第一期)土建施工招标文件。

2、招标文件中的图纸:联通新建基站——基站机房、三管塔基础、地面塔基础、H杆,三角支撑架,仿生树及灯杆塔等工程设计图

3、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

4、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—2011

5、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002

6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010

7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001

8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242

9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002

10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101

12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

13、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

14、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001

15、《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)

16、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)

17、《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD/T5131-2005)

18、钢结构工程质量检验评定标准(GB50205-2001)

19、建筑结构可靠度设计统一标准(GB50028-2001)

20、《建筑安全技术规程》

21、其它现行国家有关施工及验收规范。

22、我公司现有经济、技术综合实力情况。

第二章总体部署

一、施工准备计划

1、进场条件

甲方应提供临时施工用电、用水接驳口,确保顺利施工。

场地移交,准备好仓库等用房。

设计图纸会审完毕。

施工交底完毕。

2、施工准备

一个工程项目要想能够正常顺利地施工,施工现场就必须具备一定的条件。现场施

工准备分内业与资料准备和外业与物质准备两大部分。

2.1施工准备的原则

(1)前期管理的内容

1)施工图的管理;

2)施工组织设计;

3)材料供应计划的制定;

4)项目控制主要文件的收集、整理;

5)外业与物质准备;

6)工程组织规范条例的整理。

(2)施工准备原则

1)超前原则:对于新建工程准备工作应在结构施工前期开始着手;

2)关联原则:准备工作不仅需要详细了解工程本身的设计要求,而且要了解与之关联的结构、安装工程的设计要求及其施工情况;

3)覆盖原则:准备的工作应覆盖工程管理的各个方面,包括技术、经济、材料、机具、人员组织、现场条件等等,不留缺口;

4)贯穿原则:准备工作不仅做在施工前,而且要贯穿施工全过程。

2.2内业与资料准备

(1)研究设计图纸,讨论其施工方案可行性。

(2)根据图纸,核对现场尺寸。差别大者应通知总承包方及设计单位。差别不大者

可作特别记录及时调整。

(3)计算工程量。按区域、工种、项目计算工程量。

(4)编制施工成本预算。在计算工程量的基础上,参照施工定额,按区域、工种、项目确定工料消耗。

(5)编制施工组织设计。根据本工程设计特点和现场条件及所在地区技术经济条件,编制施工组织设计。

(6)编制材料计划。根据进度计划和工程量表,按材料品种、规格编制其需用量和需要时间的计划。

(7)进行计划与技术交底。

2.3外业与物质准备

(1)复核结构施工尺寸,确定基准线。

(2)清理影响施工的障碍物。

(3)落实施工队伍,选择专业人员,如现场仓管、现场采购人员等。

(4)根据工程需要准备施工工具及设备,特别注意做好临时电路和消防器材的准备工作。

(5)落实材料供应。通知材料及人员进场(包括材料到达现场时间)。

(6)熟悉及完善现场环境,工人进场施工前,工地要实现“四通”。

1)水通:现场供水要满足生活、施工及消防需要。

2)电通:现场供电的电压及功率要满足现场施工需要,并要了解当地供电正常情况,

必要时须准备发电机组。

3)路通:现场道路尽量能使运输材料汽车直接到达门口,减少二次转运费用。

4)通讯通:设办公电话能满足工地生活和与外界联系。

(7)在工人进场施工以前,工地现场要准备好下列场地:

1)现场办公场地(办公室要备工伤用药包,并放置在明显地方);

2)现场仓库或材料堆放场地;

3)现场半成品临时加工场地;

4)材料二次运输临时堆放场地。

(8)在工人进场施工以前,需熟悉社会环境:

1)火警电话号码(并写在明显地方);

2)公安电话及其它治安联防单位电话号码(并写在明显地方);

3)医院急救电话(并写在明显地方);

4)业主、总承包单位及各分包单位电话;

5)经常性的材料供应商电话、地址。

(9)在工人进场施工以前,办理下列手续:

1)税务登记;

2)银行开户;

3)工程保险;

a.工程一切险;

b.第三者意外险;

c.员工人身保险。

4)附属批文。完成有关报批手续;

5)施工人员现场暂住手续(需暂住现场人员);

2.4主要准备工作完成时间及负责人(见下表)

二、现场施工部署及技术交底

1、施工部署

1.1为确保本工程工期、质量以及安全生产、文明施工、环境保护的总体目标的实现,我公司将采取半军事化、现代化管理手段进行全方位的管理,施工中使用现代化的施工机具、先进的施工工艺和方法,加大技术工人的投入,遇有特殊情况时听从发包人指挥。加强指挥调度,协调施工生产,加强成品保护,采取项目经理→技术负责人→班组长→生产工人的纵向直线式管理形式,统一指挥、分级管理、责任到人。

1.2根据本工程的特点和工期要求,本工程采用“同步、流水、立体交叉作业”的方式进行施工,合理组织施工,避免出现二次污染及损坏。

2、关键施工技术交底

施工管理人员在掌握了全盘施工资料后,按照施工内容进行人员部署,划分各工序的职责范围,选择有技术、有经验责任心强的人作为各工种的负责人,施工展开后,施工管理人员应该直接抓各工种的负责人,各工种负责人承担各工序的所有责任,召集各工序施工骨干人员进行技术交底,交代注意事项,对一些图纸上技术要求高或者需要特殊处理的部位,应做明确指示,遇到一些施工人员不熟悉或未干过的新

工艺、新方法,应提前交代工艺的技术规范资料,以做实施依据并共同研究出施工方案,使工程顺利进行。

3、施工资源部署

3.1直属队伍承担施工工程任务

我们将在整个公司范围内调配一个有类似施工经验的施工队伍给本工程,他们作风硬、技术精湛、责任心强,他们的加入将为本工程确保各项管理目标提供了强有力的保证及支持。拟派一位有类似施工经验的项目经理,有丰富的工程组织实施能力,首先是对各分项工程、施工现场管理、材料性能等方面有较深造诣,更重要的是这支队伍从项目经理、设计、各工班长、技师、技工均是并肩工作的完全一体的“精良团队”,彼此间相互了解、配合默契,施工管理上得心应手,对进行工序质量管理和抢工期、保工艺提供了最基本的条件。

3.2、拟于本工程采用的施工机械设备是先进设备

只有采用先进的施工机械设备,才能保证有较高的工艺品质,才能省时省工。见附表

3.3、有效地控制各种材料供应期

材料供应部门拥有广泛的业务网络及丰富的材料采购经验,结合设计图纸,决定在施工现场尽量采用半成品施工以减少原材料堆放及加工所占场地面积,以利各专业交叉施工,确保工期。

3.4、施工班组实施综合效益管理

对施工班组的管理,我们坚持面向客户的“信誉至上、质量第一”的管理宗旨。对工作班组采用工作与效益全方位相结合的方法来管理监控,从而达到保质量、高工效、合理节材、文明施工的管理效果。

三、施工程序总体设想

我们将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,按合同控制工期进行合理安排部署,使施工忙而不乱、成本最低、效率最高、质量最好,达到施工质量。同时在施工中,我公司将从甲方整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系及地盘管理,通过有效地对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工。通过有效的环保措施使声、光、尘污染得到有效控制,创建安全文明施工工地。对整个工程,我们将:

1、科学划分施工作业段,每个作业段既相对独立又相互搭接,交叉作业、流水施工。

2、工程开工前,提前对工人进行工程质量要求和安全文明施工岗前培训;每道工序施工前,以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作详细解释,将设计图、施工方法等内容清楚地传达到施工人员手中;工序交接以书面形式进行;严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工的制度。

3、筹备成立“交叉作业协调办公室”,邀请各专业公司参加,努力起到主协调作用。

4、科学合理的安排材料供应计划,既不影响进度又不占用大额资金。

5、与各专业队共同建立成品保护制度,统一成品保护标志并全场挂牌。

6、利用社会资源为工人后勤工作生活提供保障。

7、储备充足的工人资源作后备力量,可随时调用。

8、成立设计技术部现场办公,负责深入设计的工作和指导现场施工。

9、建立与质量标准挂钩的奖罚制度,管理人员分层分段管理。各段施工班组挂牌施工,责任明确分区,奖罚分明,严格执行。

10、利用监理公司的质量监理权威性加强质量管理。

11、准备充足的流动资金以应付业主进度款不能及时到位时,工程能依计划进行。

12、利用专业厂商和专业队伍参与施工。

第二部分施工方法与技术措施

基站的施工具体可分为以下八个阶段,即:灌注桩施工阶段--土方施工阶段----垫层施工阶段--承台阶段——柱、梁阶段——现浇板阶段——砌体阶段——安装装饰阶段——主体竣工阶段。根据本工程的实际情况,进行流水作业,按照工程合同的工期目标完成任务主要部分、主要部分、分项工程施工方案施工段的划分为了科学合理的组织施工,本工程分为三个施工阶段:第一个阶段为:塔基,第二个阶段为:机房,第三个阶段为:安装。进行流水作业,左右交叉、水平错位施工。

第一节施工测量放样工程施工工艺

施工人员于施工前,由施工技术人员现场进行技术交底,依据设计图纸用墨线划出施工范围的位置,经技术人员勘查无误后,方可进行施工,一切尺寸准确性以图纸设计为准。

第二节地面基层找平施工工艺及技术措施

1 材料及其运输储存

1.1 宜采用425 以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,应满足国家标准GB175-92 以及CECS40:92 的要求;

1.2 砂、石或其它骨料应满足国家标准CECS40:92 的要求;

1.3 外加剂的制作和使用应符合国家标准GB8076 的要求;

1.4 入库水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并树立标志,做到先到先用,

防止混掺使用,水泥仓库应尽量封闭,包装水泥存放时,应垫起离地约30MM,离墙也应30MM以上;

1.5 搅拌混凝土或水泥砂浆应使用洁净的生活用水。

2 施工准备

2.1 根据混凝土或水泥砂浆的设计标号,计算其设计配合比,然后根据实际使用的砂、石或其它骨料的含水率确定混凝土和水泥沙浆的施工配合比;

2.2 施工时保护好地漏、出水口等部位,安放好临时堵头,以防灌入浆液杂物造成堵塞。

2.3 办好作业层的结构隐蔽验收手续;

2.4 根据施工图,计算材料用量,按施工进度计划组织好材料的到场时间,保证施工连续稳定;

2.5 根据施工要求,在施工现场设置配电箱,为施工人员配备足够的移动电箱、移动照明设备和施工机械;

2.6 对施工班组进行技术交底和安全交底,使工人明确施工范围、工艺要求、质量标准。

3 混凝土或水泥砂浆搅拌

3.1 搅拌混凝土或水泥砂浆前,加水空转数分钟,将积水倒尽,使拌筒充分湿润,搅拌第一盘混凝土时,考虑到筒壁上砂浆损失,石子用量应按配合比规定减半;3.2 搅拌好的混凝土或水泥砂浆应基本卸尽,在全部混凝土或水泥砂浆卸出之前不

得再投入拌和料,严禁边进料边出料;

3.3 严格控制水灰比或坍落度,未经试验人员同意不得随意加减用水量;

3.4 加料顺序依次为水、石、砂,每盘装料数量不得超过搅拌筒标准容量的10%;

3.5 从全部原料投入搅拌筒开始计算搅拌时间,搅拌时间长度应符合相关规范最短搅拌时间的规定;

3.6 采用人工搅拌时,一般应用铁板或包有白铁皮的木拌板上进行操作,拌合要先干拌均匀,再按规定用水量加水湿拌至颜色一致。人工搅拌劳动强度大,而且要求的坍落度较大,否则很难均匀,当水灰比不变时,人工拌制要比机械搅拌多耗10%~15%的水泥。

4、机房施工前首先进行地面的找平工作。

5 、验收

第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项

1、馈线孔设计尺寸为400*400mm。

2、馈线孔的位置根据机房设备的摆放及机房的门窗位置而定。

3、如馈线孔开在玻璃窗上,馈线孔四周要用铝合金封条加固,以便安装密封板。

4、馈线窗安装在馈线孔的外墙上,密封件向外安装,三个孔的密封件安装在密封板的下面,其余安装在上面.

5、安装馈线窗时,靠墙的一面离边缘40-50mm涂一圈玻璃胶,安装完后在密封边缘涂一圈玻璃胶,使馈线窗和墙之间密封不漏水。

第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事项

1、走线架宽400mm,室内走线架表面为静电喷塑处理,室外走线架表面为热镀锌处理。

2、走线架连接片的螺丝由内向外安装,即螺丝帽在外边固定,所有螺丝必须上紧。

3、室内做线架安装高度距地面2400mm,高度要高出机柜顶部≥30cm,安装必须平整、牢固、美观,如机房空间太高或有吊顶,则用地支撑固定做线架;其余用吊挂方式固定。蓄电池引线端的走线架安装:a、靠墙引下;b、距地1m左右。

4、室内电线电缆沿墙向上布放的位置处要加装走线架,该段走线架紧帖墙面安装。

5、室内走线架定位,原则上定于设备的上方,与设备在同一垂直面上。室内走线架所有接头处用35mm2的电线单连或20mm2的电线双连,并与室内汇流排相连。

6、室外女儿墙高度800mm以上,则走线架安装在女儿墙下,即走线架面与女儿墙面平行,走线架位置在架高于屋面20mm。

7、室外走线架用扁铁与建筑物防雷带相焊接,并用35mm2的电线与室外汇流排相连,如长度小于20m,要有两个连接点;如长度大于20m,要有至少三个接地点。

8、室外走线架每段之间,必须用20mm2的电线双连或用扁铁搭接。

第五节灭火器的安装

将手提灭火器放于墙角处。

第六节汇流排的安装

1、每个机房安装两个汇流排,室内为400*80*8(mm),室外为300*80*6(mm),每个汇流排上安装厂家按孔满直径为8mm、10mm的不锈钢螺丝,室内汇流排要求安装高度必须大于2100mm以上。

2、室内、外汇流排直接用扁铁连接,上端与接地汇流排连接,下端与接地极网连接。

3、汇流排原则上安装在馈线窗下口,室内室外对应。

4、自建站为了防盗,可不用室外汇流排接到室外汇流排上的接地线可接到地线引出扁铁上。

第七节接地规范

1)、抱杆接地

抱杆的接地是采用热镀锌扁铁40*40 mm与地网中不同引出点连接。如抱杆所在房屋的避雷带无损坏和锈蚀,且圆钢直径大于φ6 mm,接地电阻测试小于4Ω,可将接地接搭接到房屋避雷带不同点上。也可用热镀锌扁钢40*4 mm或φ12 mm镀锌圆钢接至室外接地汇流铜排上或新建地网引出热镀锌扁钢。

2)、室外走架线接地

室外走架线接地可采用热镀扁钢40*4 mm与屋顶避雷带可靠焊接连通。前提条件是避雷带无损坏和锈蚀现象,且接地电阻测试小于4Ω,走线架与避雷带之间每隔

10—15 m,做一次与避雷带就近焊接连通。同时并安装热镀锌扁钢40*4 mm接至室外接地汇流铜排上或新建地网引出热镀锌扁钢。

3)、铁塔接地

a、从落地塔塔顶避雷针处引到铁塔两个对角塔基脚板上面,用二根40*4 mm热镀锌扁钢沿铁爬梯固定引下。其方法为:将扁钢顺爬梯引下至第一段后,改为沿塔体主材引下搭接到塔基。用40*4 mm热镀锌扁钢将三个相邻塔基脚板水平连接,但必须埋地敷设,并可靠焊接连通。但塔基引出线必须分别塔接到自建地网下。

b、从屋面塔塔顶避雷针至铁塔两个对角塔基脚板上面,沿铁爬梯分别用二条40*4 mm的热镀锌扁钢作为雷电流引下线,但必须与爬梯固定。屋面相邻三个脚用40*4 mm扁铁水平连接,再由地脚板与房屋结构柱的主筋连接,房屋四根结构柱必须与地面自建地网相连。

c、屋面独杆塔雷电流引下线、机房室内、外接地汇流排接地入线三者在地网上的搭接点相互距离不应小于5米,不应沿建筑物侧面并排引下,应间隔0.5m。

d、三角型钢管塔,从塔顶避雷针分别引2根40*4 mm接地扁铁到塔脚上,三塔脚基础用40*4 mm接地扁铁水平连接,三塔脚必须与新建地网搭接。

e、机房内的防盗门、加固架、窗、属管路等均应作保护接地,保护接地引线一般采用截面两根25 mm2的多股铜线至室内接地铜排上。

通信基站施工方案

通信基站施工方案 一、施工准备 施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸,组织技术交底。材料供应部门,提出外加工定货单,并提出工料分析和进行图纸会审,进行设计交底。 二、施工测量 本工程为了确保工程质量达到标准,为此,特设施工测量专业人员,整个工程由开始的坐标、标高、各层的轴线测量,均由测量专业人员负责。为测量人员配备J2经纬仪一台,水准仪一台。仪器使用前,应经检测。 在施工过程中,根据楼面标高,立好皮数杆,按皮数杆控制线砌砖。当砌完一步架高而未搭设脚手架前,开始作+50的找平测量。 沉降观测 (1)为及时了解沉降变形情况,要求必须作沉降观测,水准基点选取4个,保证其稳定可靠。在建筑物外围,按照规范、规定要求设置沉降观测点。用角铁与构造柱钢筋焊接,伸出墙外5cm,并做好保护措施。 (2)沉降观测的时间和次数以每施工完一层观测一次,直到稳定为止。 (3)沉降观测应做到四定即:定人员、定仪器、钢尺、定水淮点、定方法及路线。

三、主要分部分项工程的施工方法 (一)基础工程 本工程基础为混凝土柱下独立基础,基础施工前必须按规范进行现场查勘,如果遇到异常情况或与地质勘查报告不符时,应与建设单位、设计院商定处理方案。 (1)土方开挖 根据本工程的特点施工场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工基槽区域内,要挖临时性排水沟,及时排出坑内积水。要采取有效措施,充分保证土体边坡、围墙、周围建筑及其公用设施的稳定和施工人员的安全。本工程采用机械开挖土方为主,挖土应自而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度,不够时及时修整,修整至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高。当土方开挖至设计标高后,应及时通知有关单位和验收部门,对其进行隐蔽验收工作,符合要求后应立即进行下道工序的施工。 (2)独立柱基础砼的浇筑 根据配合比确定的每盘(槽)各种材料用量及车辆重量,分别固定好水泥、砂、石各个磅称标准。在上料时车车过磅,骨料含水率应经常测定,及时调整配合比用水量,确保加水量准确。要过称。 ①基础砼浇筑前,应先进行验槽;并且槽坑内的冻土、浮土、积水、杂物应清除干净。 ②砼均采用商品砼;浇筑时振捣器采用插入振捣密实;最后,表面用大平板振动器补振动器振捣密实,并用木盒抹平搓毛。

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

网络通信基站施工方案

三、技术部分 目录 第一部分工程概述 第一章工程概况 第二章总体部署 第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰 第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施 第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施 第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案 第四部分安全管理体系与措施 第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系 第三节现场施工的人身安全防护措施 第四节防护设施和劳保用品控制措施

第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情况的处理措施、预案

第—章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络 第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施 第五部分工程进度计划与措施 第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施 第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理 第三节资料管理的配合措施 第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表 第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表第三节机械设备投入说明第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表 第四节劳动力保证措施 第三章资金需求计划 第七部分施工现场环保措施 第一节噪声的控制措施 第二节大气污染控制措施 第三节水污染控制措施 第四节建筑垃圾处理的管理措施 第五节节能环保措施 第八部分附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:临时用地表

通信基站施工组织设计

通信基站施工组织设计 第一章编制说明 本施工组织设计根据xxx有限责任公司xxx分公司提供的设计图纸:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图情况,建设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、xxx有限责任公司xxx分公司提供的:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图(建施、结施、基础接地图) 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

13、其它现行国家有关施工及验收规范。 13、我公司现有经济、技术综合实力情况。 第二章工程概况 工程名称:xxx通信基站工程 工程位置:xxx全地区设站地 建设单位:xxx责任有限公司xxx分公司 设计单位:xxx市明州建筑设计研究院 双平台钢管塔基础 本基础为45米双平台钢管塔基础。基础混凝土为C25,垫层C10。桩身为水下C25砼。单塔基础设4根灌注桩,桩径:800mm。单桩承载力设计值1433.2KN,单桩抗拔力1233.3KN。因为本工程分布地域广,桩长根据各站址地质情况及设计承载力要求确定桩长,桩伸入持力层1000mm,桩顶超灌长度1500mm。 铁塔现浇钢筋砼浅基础 本基础为现浇钢筋混凝土阶梯基础,混凝土标号C20。根据本工程各基站所处位置地质情况不同,基础埋深要根据站址情况和设计要求的地基承载力标准值:500KN/m2具体设置,回填土分层夯实,容重大于16KN/m3若地基过于软弱则要根据实际情况改设桩基础。 机房 结构类型:一层砖混结构;设防烈度:六度;抗震等级:三级;结构安全等级:二级;耐火等级:二级。

通讯基站外电引接[市电接入]施工设计方案

施工方案 1工程分部分项实施流程 1.1移动通信机房用电报装 按照当地的用电报装程序,向当地电业主管部门进行报装,并接受当地主管部门的检查监督。 1.2架空线路铺设 施工准备→检查材料→技术安全交底→施工测量→电杆基坑及基础埋设→电杆组立和绝缘子安装→拉线安装→导线架设→接户线和进户线安装→检查验收 1.3管道线路敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→铺设PVC管或钢管→管道固定→穿电缆线→管口封堵→检查验收 1.4直埋电缆敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→按照线路的路径划线→挖电缆沟→敷设套管→绝缘测试→套管内敷设电缆→混凝土包封(如需要)→绝缘测试→回填夯实→检查验收 1.5变压器安装 施工准备→检查材料→技术安全交底→基础施工→变压器就位找正→变压器固定→检查验收 2.施工方法及难点、重点技术措施 2.1架空线路敷设 2.1.1线路路径选择 1)应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。 2)路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。 3)应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。 2.1.2架空线路铺设 表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆现象。λ1)环形钢筋混凝土电杆,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝地宽度不应超过 0.1mm,预应力应无纵横向裂缝。λ 杆身弯曲不应超过杆长的 1/1000。λ 电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度不小于1.5m。λ 2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。 3) 跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。

浅谈4G移动通信基站建设及工程应用

浅谈4G移动通信基站建设及工程应用 摘要:基站作为4G移动通信网络最为关键的设备,其发展与移动通信技术的发 展密切相关。主要从4G网络结构的角度出发,介绍了小基站的定义、部署策略,针对基站在工程实际应用中产生的问题,提出了解决办法,并对新的应用方案进 行了探究,以加快4G移动通信基站建设。 关键词:4G网络;基站;网络容量;发射功率 随着通信事业的蓬勃发展,我国已进入国际电信先进行列。通信基站作为移 动通信网络的基础设施,在电信业的发展当中发挥着十分重要的作用,尤其是在 3G、4G网络建立之后,基站的数量更是大量增长。但目前传统宏基站和室内分 布系统建设在物业协调、配套建设、深度和精确覆盖、扩容改造等方面具有局限性,特别是新增站址、复杂建筑的覆盖场景比较困难,迫切需要新型的覆盖技术。而基站设备作为一种新技术,具有发射功率低、集成度较高、部署快速灵活、配 套需求小的特点,可实现快速、精确建网的目的。以下就4G 小基站建设及工程 应用进行讨论和分析。 1 小基站定义 小基站是区别于宏基站的基站类型的统称,按照单载波发射功率区分,包括 微基站、皮基站和飞基站。基于高频段、高速率的4G网络更高的容量和覆盖需求,促使 4G 网络从水平的蜂窝结构网络向立体分层的异构网络转变。异构网络 主要指在宏蜂窝覆盖小区中放置低功率节点(lower power node,LPN),比如微 蜂窝(micro cell)、皮蜂窝(pico cell)、飞蜂窝(femto cell)、relay 等,由不 同类型、大小的小区构成“多样化的设备形态、差异化的覆盖方案、多频段组网方式的分层立体网络”。引入异构网络的主要目的是增强覆盖(补盲)、增加网络容量(补热)、实现话务分担与均衡。 1.1 补盲(弱) 针对宏覆盖边缘和覆盖盲区,通过小基站实现小范围区域内的覆盖增强。 1.2 补热 针对业务热点区域,当 4G 网络部署成熟,宏基站升级和宏基站加密仍然无法满足容量需求时,通过小基站实现热点区容量增强,实现覆盖和容量的均衡。 1.3 室内深度覆盖 用于宏基站无法提供良好室内覆盖,且无室分系统的建筑物,通过室外建设 小基站的方式提供室内覆盖,或采用室内基站进行建设,加强室内深度覆盖。 2 部署策略 考虑到小基站具有的灵活性,较适合解决突发零散性的弱覆盖问题,站点遵 循“发现一个,规划一个,协同大网,按需建设”的总体原则;对于传统宏基站难 以协调的建设场景,可结合现场环境,用小基站的建设来弥补宏基站的不足。主 要从网优和工程两方面分析部署策略。 2.1 网优口的需求 对于网优口的需求,主要在于网络结构中的补盲(弱)层和补热层,应根据 网络测试数据,精确确定补点位置,综合考虑覆盖场景和容量需求,选用适宜的 设备形态,设置合理的系统接入控制、干扰控制和负荷分担参数。 2.1.1 M R 弱覆盖 根据 MR 数据分析,得到 MR 弱覆盖小区列表,根据弱覆盖情况选择适宜的

通信基站防雷接地设计方案

精心整理通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

中国移动基站施工方案复习进程

中国移动基站施工方 案

1)基础工程(机房、绿色机房基础等) A、土方工程 ①土方开挖: 基础工程流水划分:根据本工程特点,其工艺流程为:测量放线→标高确定→土方开挖及放坡→清槽、验槽。 土方开挖时严格按土方放坡方案进行开挖,机械挖至基底标高上200mm处,由人工开挖、清槽。 基坑开挖后通知有关单位及时验槽,验槽合格后及时进入下道施工程序,防止基坑遭水浸和暴晒破坏基土原状结构。 ②土方回填 工艺流程:基底清理→人工分层摊铺、整平→打夯机分层打夯压实→密实度分层检测。 填土前应将基底的垃圾等杂物清理干净。 检验回填土质量,土内有无杂物,粒径是否符合规定,回填土的含水率是否符合规范要求,若不符合要求,回填土要过筛,含水率过高采用翻松晾晒,含水率过低可采用洒水湿润。 回填土采用机械夯实,机械运土,人工铺平,每层铺土厚度为200~250mm,每层打夯不少于三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉。

基础回填土应同时进行,环绕铺填。 回填土时应注意成品保护及周围管线的保护。 土方回填时应专人指挥机械运土,倒土时不得有人在基坑周围走动,并做好警示标志。 修整找平:填土全部完成后,应进行抄平找平,凡高于标准高程处及进铲平,凡低于标准高程处应补填夯实。 ③人工清理基底后,及时请相关单位共同验收,尽快浇筑混凝土垫层,防止基底被雨水或外来水泡坏。 A、钢筋砼施工方法 ①模板的制作、安装 制模时,要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直,接缝严密,不漏浆。钉子的长度一般为木板的2-2.5 倍。每块板在横档处至少要钉2 处钉子。第二块板的钉子要朝向第一块板方向斜钉,使拼缝严密。配制完后,对不同部位的模板进行编号,写明用途,分别堆放。 模板安装时,先在基础面上弹出纵横轴线和四周边线。然后调整标高。 及时拆除模板,有利于模板的周转及加快工程进度,但应使砼达到70%以上的强度。拆模时注意不要用力过猛,其程序为;后支先拆,先支后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分。 ②钢筋制作、安装

中国移动基站施工方案

移动基站搬迁方案 第一章编制本施工组织方案根据湖南省长沙市移动通信有限责任公司对基站建设:移动通信基站—站机房、三管塔基础、角钢塔基础、围墙、地坪平整、基站主要设备的安装调试及附属工程的实际情况,建 设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、根据甲方的施工图纸及技术参数的要求 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 13、其它现行国家有关施工及验收规范。 14、我公司现有经济、技术综合实力情况。 第二章工程概况 工程名称:湖南移动长沙分公司2014 年基站搬迁整治项目工程位置:涵盖湖南省内多个地区 第三章.搬迁施工技术方案 3.1无线基站设备施工的重点环节及保障措施; (1)对与天线的紧固螺丝必须要上紧,防止因大风将天线的方位吹错位; (2)在上馈线的过程中应一定用红、绿、蓝三色胶带将三个扇区的六根馈线分清,以防止馈线接 错; (3)在上馈线时有条件情况下应在地面将馈线捋顺防止上线时打弯,影响信号的传输; 3.2传输设备的重点环节及保护措施: 传输网是通信网的基础网络,是承载业务网络的平台。随着传输网络的不断发展和网络优化,电 传输路、光路的割接将是关键性的工作之一。

移动通信基站施工组织设计 (1)(完整版)

移动通信基站施工组织设计 第一章编制说明 本施工组织设计根据浙江移动通信有限责任公司北仑分公司提供的设计图纸:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图情况,建设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、浙江移动通信有限责任公司北仑分公司提供的:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图(建施、结施、基础接地图) 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 13、其它现行国家有关施工及验收规范。 13、我公司现有经济、技术综合实力情况。

第二章工程概况 工程名称:宁波移动通信基站工程 工程位置:宁波全地区设站地 建设单位:浙江移动通信责任有限公司宁波分公司 设计单位:宁波市明州建筑设计研究院 浙江省邮电规划设计研究院有限公司 机械工业第二设计研究院 双平台钢管塔基础 本基础为45米双平台钢管塔基础。 室内装饰: 1.地面、200厚片石100厚素混凝土水泥砂浆找平层上铺400×400耐磨地砖(白色)。, 2.外墙装饰:PT500乳白色涂料。 3.内墙装饰:PT300白色乳胶漆。 4顶棚做法:801建筑胶水+白水泥刮腻子两道+涂料。 5.屋面做法:(自上而下)防水材料:SBS改性沥青防水卷材,4mm厚聚脂,20厚1:3水泥砂浆找平,现浇钢筋混凝土板。

基站选址方案与措施

基站选址方案与措 施

基站选址方案与措施 一、系统概述 随着移动通信事业的飞速发展,对移动通信网络的建设提出了更高的要求。近几年,基站建设数量逐年增加,给我们基站选址工作带来了很大挑战和难度,也暴露出各种各样的选址问题,严重影响了移动通信基站建设的步伐。在移动通信基站建设中选址工作是较为关键的一步,做好选址工作能给基站建设顺利的进行起很大的作用,不但能保证基站建设的顺利开展,还能保证基站使用的安全性和稳定性。做好选址工作,相当于为基站建设打好了坚实的基础,也是基站建设是否能按时按质完成的重要保障。 针对基站建设选址工作中出现的各种问题,要从根本上解决移动基站选址的问题,较为彻底的办法就是加强选址工作的管理力度,给予选址单位在专业和管理上的支持。 二、基站选址原则 2.1 城区选址原则 城区选站应主要采用网络优化的手段解决,慎重加站,避免因加站不当,导致干扰上升或者软切换区过大。站址选择应结合城市地理环境,符合网络蜂窝拓扑结构要求,与周边其它站点形成良好的互补,特别避免过高站址产生的越区覆盖对网络性能的影响。 城市覆盖型基站应尽量设置在目标区域话务分布的中心区

域,从而均衡话务在各个扇区之间的分布。 2.2 非城区选址原则 非城区选址应有侧重点,近郊工厂、开发区、乡镇、高速公路、大型厂矿等应做为重点覆盖目标,有的放矢,提高基站的建站效益,覆盖真正有话务需求的地方。 非城区选址应尽量选择容易引电(附近有高压电线经过,或者有变压器,或者附近有村庄等)、传输距离较近、交通便利、安装施工容易、维护成本不高的位置。选择的山头站要注意站址较平整,土层厚实,容易做防雷接地、避免选择石山、矿山等。 三、站址优先选用的情况 在满足无线技术要求的前提下,宜优先选用以下情况的机房: 优先选用移动现有的站址资源; 站址应尽量选在交通方便、市电可用、环境安全的地点; 通信机楼的生产区域; 高层楼宇的避难层、设备层; 在满足面积要求的情况下也能够和楼房的电梯机房共址。 四、站址避免选用的情况 房屋墙体、梁、柱等位置开裂严重,房屋裂缝很多; 墙体和天花板的抹灰层空鼓、脱落严重,甚至能看到梁、柱上的蜂窝、麻面等缺陷; 房屋曾经发生火灾等灾害,业主无法出示房屋质量已经达到

网络通信基站施工组织方案

三、技术部分 第一部分工程概述第一章工程概况 第二章总体部署第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项 第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施 第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施 第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案第四部分安全管理体系与措施 第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系

第三节现场施工的人身安全防护措施第四节防护设施和劳保用品控制措施第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情况的处理措施、预案 第二章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络 第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施第五部分工程进度计划与措施第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理第三节资料管理的配合措施 第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划 第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表 第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表 第三节机械设备投入说明 第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表 第四节劳动力保证措施 第三章资金需求计划 第七部分施工现场环保措施第一节噪声的控制措施第二节大气污染控制措施第三节水污染控制措施 第四节建筑垃圾处理的管理措施 第五节节能环保措施第八部分附表附表一:拟投入本标段的主要施工设备表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表附表四: 计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 第一部分工程概述

网络通信基站施工方案-超全面

网络通信基站施工 方案 第一部分工程概述第一章工程概况第二章总体部署第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项 第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施 第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施 第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案第四部分安全管理体系与措施第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系 第三节现场施工的人身安全防护措施第四节防护设施和 劳保用品控制措施第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情 况的处理措施、预案 第二章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络

第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施第五部分工程进度计划与措施第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理 第三节资料管理的配合措施第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表第三节机械设备投入说明 第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表 第四节劳动力保证措施 第三章资金需求计划第七部分施工现场环保措施 第一节噪声的控制措施 第二节大气污染控制措施 第三节水污染控制措施 第四节建筑垃圾处理的管理措施 第五节节能环保措施 第八部分附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 第一部分工程概述 本施工组织设计根据中国联合网络通信有限公司重庆市分公司提供的招标文件和 设计图纸:联通新建基站——基站机房、三管塔基础、地面塔基础、H 杆,三角支撑架, 仿生树及灯杆塔等工程设计图情况,招标人对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 第一章工程概况 1、工程名称:2012 中国联通重庆移动网配套扩容工程(第一期)土建施工 2、工程位置:重庆地区 3、建设单位:中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 5、设计单位:重庆市电信规划设计院有限公司 6、质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 7、编制依据

无线基站通信设备建设工程施工规范

移动通信建设工程监理工作手册目录 .、八、- 刖言 一、前期工程规范化标准要 V \ V/ □邛i .. 1.1基站机房规范化建设要求 i.i.i基站站址选择 1.1.2基站机房建设 1.2铁塔与抱杆规范化要求 1.2.1 一般要求《YD6莎 1.2.2爬杆 1.2.3馈线过桥的设计、制造与安装 1.3基站联合接地系统规范化要求 1.4市电引入及机房配套电源 1.5出、入基站通信电缆的接地与防雷 二、室内设备、线缆安装规范化标准

2.1设备、材料、构配件的检验(开箱检验) 2.3 机柜、机架安装2.4 信号线缆头制作,线缆布、放、绑 2.4.1 选用量裁 2.4.2 布放、绑扎 2.4.3 线缆头的制作与连接 2.5通信设备安装抗震《YD5059-98〉《强制文》 三、天馈线系统规范化标准要求 3.1 天馈线系统电压驻波比 3.2 天线方位角、俯仰角 3.3 天线隔离度 3.4天线的安装 3.5GPS天线安装 3.6室外跳线安装 3.7馈线布放安装 3.8避雷器和避雷器托架的安装

四、基站电源系统安装规范化标准要求 4.1供电系统 4.2电源设备的安装 421交直流电源设备安装的特殊要求 4.2.2蓄电池 4.3电源线、地线的材料选择及放、绑 4.4电源线、地线接头制作与连接 五、基站传输设备安装的特殊要求 5.1机架安装 5.2电缆布放及成端 (1)光缆尾纤布放 (2)电缆成端和保护 (3)接地(烽火传输设备安装手册的要求) 六、基站监控系统的安装要求 七、直放站安装的特殊规范要求

7.2 天线八、室内分布系统安装的特殊规范要求 8.1 主机 8.2 天线 8.3 施主天线 8.4 无源器件 8.5 附件 8.7 标签 九、基站防雷与接地其它规范化标要求 (一)其它的要求 (二)YD5104-2003中有关“接地与防雷”的要求 (三)《通信局(站)防雷与接地施工与验收暂行规定》的要点(四)《中国移动通信基站防雷系统管理规定》的要点 十、拆站、搬迁、替换与割接 十一、基站空调设备安装与试机十二、标签部分规范化标准

移动基站施工方案精选文档

移动基站施工方案精选 文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

1)基础工程(机房、绿色机房基础等) A、土方工程 ①土方开挖: 基础工程流水划分:根据本工程特点,其工艺流程为:测量放线→标高确定→土方开挖及放坡→清槽、验槽。 土方开挖时严格按土方放坡方案进行开挖,机械挖至基底标高上200mm 处,由人工开挖、清槽。 回填土采用机械夯实,机械运土,人工铺平,每层铺土厚度为200~ 250mm,每层打夯不少于三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉。 A、钢筋砼施工方法 ①模板的制作、安装

制模时,要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直,接缝严密,不漏浆。钉子的长度一般为木板的倍。 ②钢筋制作、安装 钢筋在进场之前,应有供方提供的出厂材质报告,我方依据设计提供的参数进行必要的抽样,并送质检部门进行检测,合格后,现场才能组织相应的钢筋进场。 进场的钢筋表面应洁净。无油渍、漆污,用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前进行清除干净。在焊接前,焊接点处的水锈应清除干净。将同规格钢筋根据不同长度长短搭接,统筹安排,先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,对钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将弯曲点的位置划出,钢筋弯曲处不得有裂缝,钢筋不能弯过头再弯回来。 钢筋绑扎接头应符合设计及规范要求。首先划出钢筋位置线,即在模板上用红油漆划线。钢筋安装完毕后,检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求。检查钢筋接头是否牢固,有无松动变形。 ③砼的施工方法 砼混合料在拌合场用搅拌机生产,砼按照设计要求进行配比。 砼的浇筑:采用泵送施工、人工配合、插入振动棒振捣密实的方法施工,不设施工缝,一次浇筑完成。 砼的振捣:砼拌合后,人工进行摊铺,采用平板振动或插入式振动器振捣,振动器搁在纵向侧模顶上,自一端向另一端依次振动2-3 遍。振捣时要防止振动模板,并且避免碰撞钢筋等。每振捣完一段,应随即用铁锹摊平拍实,木抹搓平。

通信基站防雷方案设计.doc

**电信公司****电信局小灵通基站地网建设工程设计方案 *******************公司 二00四年十一月十日

目录 一、前言 二、地网工程设计依据 三、地网工程预算依据 四、小灵通基站接地电阻的要求 五、地网接地电阻的计算 六、小灵通基站接地工程方案设计 附录:工程预算

****电信局小灵通基站地网建设工程设计方案 一、前言 应****公司的邀请,我公司工程技术人员对**电信局所属2个小灵通基站的接地系统进行了实地勘察,并将对不符合防雷规范要求的站点进行整改方案设计。 二、地网设计依据 2.1国家标准GB50057—94《建筑物防雷设计规范》 2.2国家通信行业标准YD/T5098—2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 2.3国家通信行业标准YD20027—93《公用移动电话工程设计规范》 2.4国家通信行业标准YD5068—98《移动通信基站防雷与接地设计规范》 2.5国家通信行业标准YD2011—93《微波站防雷与接地设计规范》 2.6国家电力行业标准DL/T621—1997《交流电气装置的接地》 三、地网预算依据 1、参照中华人民共和国邮电部《通信建设工程预算定额(第一册)》之《电信设备安装工程》; 2、参照中华人民共和国邮电部《通信建设工程预算定额(第二册)》之《通信线路工程》; 3、参照中华人民共和国邮电部《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》之《通信建设工程价款结算办法》; 4、参照《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》。

四、小灵通基站接地电阻的要求 根据小灵通基站设备生产厂家和地网建设方的要求,我方对小灵通基站地网按新建人工接地网的接地电阻≤10Ω设计,并使新建地网与建筑物自然接地体相连后的联合接地电阻≤10Ω。 小灵通基站地网由建筑物自然接地体(如建筑物的钢筋混凝土、入户水管等)和人工接地网构成。 五、地网接地电阻的计算 5.1 垂直地极接地电阻的计算 采用50×50×5热镀锌角钢,每根2m 。 R V = )18(ln 2-d L L πρ 式中: R V ——垂直接地极的接地电阻,Ω; ρ——土壤电阻率,Ω·m ; L ——垂直接地极的长度,m ,本设计采用2m ; d ——地极的直径或等效直径,本设计d=0.042m 。 则得: R V 总= )18(ln 2-d L L πρ=)1042.028(ln 228.6-??ρ=0.4ρ 5.2 水平地极接地电阻的计算 钢材水平地极的计算 R h =)(ln 22 A hd L L +πρ 式中: R h ——水平钢材接地极的接地电阻,Ω;

移动基站施工方案

移动基站施工方案 Prepared on 24 November 2020

移动基站施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

