第五章钢筋工程

钢筋工程一般有配料、加工安装等。

钢筋加工过程:冷拉、冷拔、调直、剪切、弯曲、焊接等。

一、钢筋品种与性能

(一)分类

1.按生产工艺分:热扎、热处理、冷拉、冷拔。

2.按外形分:光面、变形

3.按供货形式:盘圆(卷材)、直条(直径12mm以上)

4.按强度分:Ⅰ~Ⅳ级

(二)品种与性能

(三)钢筋验收与存放

每批重量不超60吨,任选两根试验,不合格加倍,再不合格为不合格产品。存放分清等级、牌号等,防锈。

二、钢筋冷拉(强度增加20~25%)

(一)基本概念

1.钢筋冷拉:指在常温下以超过屈服强度而小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形并形成新的更高的屈服强度,以达到节约钢材的目的。

2.时效:钢筋冷拉卸荷后,有内应力存在,晶体组织将自行调整,经过调整,屈服强度将进一步提高,这个过程称时效。或冷拉钢筋经过一定时间,其强度进一步增加的效应。

(1)自然时效:在常温下,自然完成的时效。Ⅰ、Ⅱ级钢筋15-20天完成,Ⅲ、Ⅳ级钢筋不能实现自然时效。

(2)人工时效:采用人工加热(蒸汽或电热)的方法实现的时效。Ⅰ、Ⅱ级钢筋在100℃时2小时即可完成。Ⅲ、Ⅳ级钢筋,一般通电加热150-300℃,20min即可完成。

3.冷拉钢筋的(用热扎钢筋制成)应用

(1)用作预应力钢筋(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级和5号钢筋)

(2)非预应力混凝土中不得采用。一般不用作受压钢筋。

(二)冷拉控制

钢筋冷拉后,强度增加,塑性降低,为了使钢筋冷拉后具有一定的塑性(防止突然破坏),必须对钢筋冷拉进行控制。方法有冷拉率、冷拉应力。

1.单控冷拉

(1)冷拉率:钢筋冷拉时,弹塑性变形的总伸长值与钢筋原长的百分比。

(2)单控冷拉:仅用冷拉率进行冷拉控制的方法。

(3)冷拉率控制法的要求

1)冷拉率控制值由试验确定

同炉批,取试件不少于四个,在冷拉应力达规定值时,测其冷拉率,取其平均值作为该炉批钢筋的实际冷拉率。

若钢筋强度偏高,平均冷拉率低于1%时,仍按1%进行冷拉。

2)不同炉批的钢筋,以及不能分清炉批的钢筋,不宜用控制冷拉率法进行冷拉。

3)冷拉速度不宜过快(使变形充分),一般以0.5~1.0m/min 为宜。冷拉到规定应力或冷拉率须停车2-3min,使变形充分后,结束冷拉。

(4)优点:施工简便

(5)缺点:不能保证冷拉质量。冷拉率不一致易断裂。

2.双控冷拉

(1)概念:同时控制冷拉应力和冷拉率的方法。

(2)控制方法:如钢筋已达到控制应力,而冷拉率未超过允许值,则认为合格。否则,钢筋应降低强度使用。

注:预应力钢筋必须采用双控冷拉。

(三)冷拉设备

由拉力装置、承力结构、钢筋夹具、测量设备组成。

三、钢筋冷拔

1.概念:将6-8mm的Ⅰ级钢筋通过特制的钨合金拔丝模孔强力拉拔成为较小直径钢丝的过程。又称冷拔低碳钢丝。

2.冷拔特点:双向受力,即受纵向拉伸与横向压缩的立体应力。所以,其强度提高更多40-90%。

3.分级:分甲、乙两极,甲级用作预应力钢筋,乙级用作焊接网片、骨架、箍筋、构造筋。

4.工艺过程:扎头→剥皮→润滑→拔丝

5.拔丝质量控制

(1)总压缩率β:一般控制60-80%,5mm钢丝由8mm 钢筋拔制,,3.5~4mm钢丝由6.5mm钢筋拔制。

β=(d02-d2)/d02

其中:d0为原料钢筋直径

d为成品钢丝直径

(2)冷拔低碳钢丝一般经过多次拉拔,每次前后直径比以1.15左右为宜。次数过少,易断丝;次数过多,易使塑性降低过多。

四、钢筋焊接

钢筋焊接方法有:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、接触电渣焊等。

(一)闪光对焊

1.原理

利用对焊机将两段钢筋对头接触,通以低压强电流,待钢筋端部加热闪光至变软后,轴向加压顶锻形成对焊接头,联为一体。

2. 适用:钢筋冷拉和弯曲前的接长。应用最广,对热扎钢筋应优先采用。

3.优点:成本低、质量好、工效高。

4.对焊方法

根据钢筋品种、直径、端面平整度及对焊机容量的不同分:(1)连续闪光焊

1)方法:端面轻微接触,触点金属熔化,产生金属蒸汽,飞溅形成闪光,移动钢筋全面接触,顶锻形成牢固接头。

2)闪光的作用:闪去接口原有杂质和氧化膜,防止周围氧气等进入,影响接头强度。

3)适用:若采用中等容量对焊机(75kV A)只能焊接25mm 以下Ⅰ~Ⅲ级钢筋及16mm以内Ⅳ级钢筋。

(2)预热—闪光焊

1)方法:端面交替接触、分开,断续闪光,不断积累热量,形成预热过程,然后进行闪光焊。

2)采用原因:用中等容量对焊机(75kV A)焊接25mm 以上Ⅰ~Ⅲ级钢筋及16mm以上Ⅳ级钢筋,端面达不到连续闪光焊的要求高温,强行顶锻不能保证质量。

(3)闪光—预热—闪光焊

1)方法:连续闪光(闪平断口),再断续闪光预热,最后连续闪光顶锻。

2)适用:钢筋直径较粗且端口不平。

注:Ⅳ级钢筋焊后应进行一次退火或高温回火处理。

(二)电弧焊

1.原理

利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧,熔化焊条和焊件的金属形成焊缝。焊条表面涂有焊药,可保证焊接电弧稳定,免焊缝被氧化。

2.适用:焊接10~40mmd的Ⅰ~Ⅲ级钢筋5号钢筋。广泛用于各种钢结构的焊接。

3.焊接搭接长度

4.钢筋帮扎最小搭接长度

(三)电阻点焊

1.原理

将钢筋交叉处放于点焊机两个电极之间,由于是点接触,通电后,金属迅速熔化,稍加压可焊合。

2.适用

连接交叉钢筋,焊接网片、骨架等,质量优于帮扎。

3.分类

单点点焊机、多点点焊机、手提式点焊机、悬挂式点焊机。

(四)接触电渣焊

现场浇筑竖向Ⅰ~Ⅲ级钢筋的对接。成本低、质量好、工效高。

(五)埋弧压力焊

用于钢板与钢筋的丁字连接。钢板变形小,工效高,质量好。

(六)气压焊接

用于施工现场各种方向钢筋的连接。氧炔焰加热,环形焊枪,加压器。

五、钢筋的其他加工

包括去锈、调直、剪切和弯曲成型。盘条钢筋一般卷扬机调直,同时完成去锈,Ⅰ级钢筋冷拉率不超2%,Ⅱ-Ⅳ级钢筋冷拉率不超1%。

六、钢筋配料

钢筋加工前应根据设计图纸进行下料长度的计算,然后编写钢筋配料单。

1.下料长度计算

(1)下料长度:根据施工图纸计算出每根钢筋切断时的直

线长度(中心线长度)。

(2)弯曲调整值:钢筋的尺寸一般按外皮标注,转弯处外切线的长度与圆弧段钢筋中心线长度的差值。(画图说明)(3)计算公式

直钢筋下料长度=外包线长度+弯钩加长值

弯起钢筋(包括箍筋)下料长度=外包线长度-弯曲调整值+弯钩加长值

注:在计算中还应考虑钢筋焊接或帮扎的接头长度。

1)弯钩增加值计算

2)弯曲调整值计算

2.填写钢筋配料单

七、钢筋代换原则

1.构件设计按强度控制时

等强度代换:g g g g

A R A R ≥'' 2.构件按最小配筋率配筋时

等面积代换:g g

A A ≥' 3.受弯构件,增加钢筋排数,按等弯矩代换 4.构件受裂缝展开宽控制时,进行抗裂验算

钢筋混凝土水池施工技术要求

钢筋混凝土水池施工技术要求 1、模板支设 1)水池模板采用组合钢模板,支设分池底、池壁两部分进行,为池壁支模及处理施工缝方便,同时防止施工缝设在底板土压力弯矩最大处,易引起渗漏,底板与池壁施工缝设在离底板上表面350—450mm处,施工缝形式如下图所示:

2)池底模板应一次支好,包括与池壁连接施工缝以下部分,悬空部位模板采用铁脚支承,铁脚中部焊止水板。 3)池壁、池顶模板在底板混凝土浇筑后一次支设成型。池壁模板支设采用有支撑模板体系,在池内底板上搭设钢管脚手架,内外模板用组合式钢模板做成弧形,先支内模,用铁脚支在垫层上支承,用钢筋环或扁铁撑固,用短木撑支顶在钢脚手架上固定,然后绑扎钢筋,支外模,并设临时撑木固定在模板上,以保持壁厚一致和模板稳定,临时撑木在浇筑混凝土至该处时再取掉。为便于混凝土浇筑、振捣,外模在底部1.2m高处开0.6mx0.9m门子板,间距1.5m。池壁模板采用满堂架加斜撑进行支撑,为了保证施工质量,在墙模间每隔1.2米加设一个对拉螺栓,对拉螺栓呈梅花型布置,对拉螺栓处采用50x50木方,在木方打孔穿对拉螺栓。 对拉螺栓图 对拉螺栓两端50mm长丝扣,中间焊止水板 为了保证模板的稳定性,外模板上加设Φ25钢筋箍,每1米设一道。模板的支撑架要与操作架脱开,以免影响模板的稳固。 2、钢筋绑扎 1)水池底板钢筋绑扎应按照设计及规范要求绑扎成整体,分别用保护层砂浆块垫起,上层钢筋采用钢筋马凳支托,马凳呈梅花型布置。在绑扎底板钢筋的同时,放好支撑内模用的垫脚每500mm放一个,并焊止水板。 2)池壁钢筋由两排主筋和水平筋组成,用连系筋连接保持距离,立筋接头采用焊接接头,接头应错开,水平钢筋可采用搭接接头,接头应分散,搭接长度应符合规范及设计要求。 3、混凝土浇筑

钢筋砼工程工程量的计算方法

钢筋砼工程工程量的计算 一、定额项目设置及说明 1、本章定额共包括五部分167个子目,补充定额33个子目,定额项目组成见表 2、钢筋砼工程的工作内容包括砼、钢筋、模板(措施项目),预制构件还应包括运输和安装(定额第六章)、座浆灌缝等内容。 砼、钢筋是构成砼构件自身的必不可少的因素,是计算钢筋砼构件分部分项工程费用的基础。定额子目不分构件名称、也不分现浇和预制,综合考虑模板及支撑是砼构件在施工中必不可少的措施,是计算措施项目清单费用的基础。定额子目按不同的构件名称及施工方法分别编制了不同的子目。 预制构件座浆灌缝是预制构件安装过程中及安装后必不可少的工序,是计算预制构件分部分项工程费用的基础之一。定额按预制构件名称的不同编制的定额子目, 预制构件运输和安装特别是安装是预制构件施工中不可缺少的工序,是计算预制构件分部分项工程费用的基础之一。运输子目按运距分四类编制(见第六章)3、预制砼构件的运输和安装 1)第六章由构件的运输与安装两部分组成,运输部分包括砼构件、金属构件和木门窗运输;安装部分包括预制构件和金属构件安装。 2)预制构件运输与安装定额说明P213:预制构件运输子目按类型和外形尺寸划分为四类。 3)砼预制构件关联的运输和安装子目: 预制构件的运输:定额6-1~6-24 预制构件的安装:定额6-45~6-88 二、主要项目工程量计算 1、现浇构件 1)模板: *以各类构、配件的混凝土体积或水平投影面积、垂直投影面积计算 *楼梯、阳台、雨蓬、看台阶梯段、台阶按水平投影面积计算。 *栏板按外侧垂直投影面积计算。 *其它砼构件均按实体积计算。(除压顶和扶手外同清单工程量) 2)砼: *楼梯、雨蓬、台阶按附表(定额P140)折算成混凝土体积 *其余均按构件实体积计算(同清单工程量,注意压顶和扶手) 2、预制构件: 预制构件工程量的计算应考虑预制构件的损耗(见消耗量定额总说明P2 八) 1)预制构件制作: 砼、模板工程量=图纸用量(清单量)×1.015(1.02)

筏板基础钢筋支撑施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 一、工程概况

本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积 m2,地上建筑面积,地下建筑面积;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距,E-J轴,轴距。 ④设计指标见下表: 2、结构设计 ①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少

部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。 7、立杆支腿钢筋采用20钢筋。三个支腿间距600mm,根据底排

第五章 钢筋混凝土工程

浙江广厦建设职业技术学院 2007/2008学年第一学期 课题:第五章钢筋混凝土工程 第一节模板工程(一) 课型:讲授 教学目的与要求: 1、了解钢筋混凝土的特点和组成; 2、熟悉模板的种类、作用和基本要求; 3、掌握各种模板的组装、适用范围、工作特点等。 教学重点、难点: 组合钢模的组装、适用范围、工作特点等: 采用教具、挂图: 复习、提问: 砌筑工程的施工方案的要求 课堂小结:通过本节课的学习,使学生了解钢筋混凝土的特点和组成,熟悉模板的种类、作用和基本要求,掌握各种模板的组装、适用范围、工作特点等。作业: 课后分析:

导入:目前建筑物的主要由砌体和钢筋混凝土组合,或由钢筋混凝土组成。通过上一章节学习了砌体工程,今天开始钢筋混凝土工程的学习。 概述:钢筋混凝土结构工程是房屋建筑工程中应用最广泛的结构形式。包含了模板、钢筋、混凝土等多个分项工程。 第一节模板工程 一、模板的种类、作用、基本要求和施工工艺 1、作用 ①保证混凝土浇筑后,混凝土的位置、形状、尺寸符合要求。 ②避免混凝土损坏。 2、组成(模板+支撑) 模板系统:与混凝土直接接触,它主要使混凝土具有构件所要求的体积。 支撑系统:则是支持模板,保证模板位置正确和承受模板、混凝土等重量的结构。 3、基本要求 ①形状尺寸准确; ②足够的强度、刚度及稳定性;(不断、不弯、不位移) ③构造简单、装拆方便,能多次周转使用; ④接缝严密,不得漏浆; ⑤用料经济。 4、施工工艺 选材→选型→设计→制作→安装→拆除→周转等 5、分类 ①按材料分:木、钢木、胶合板、钢竹、钢、塑料、玻璃、铝合金等模板; ②按结构类型分:基础、柱、楼板、楼梯、墙、壳、烟囱等模板; ②按施工方法分:现场装拆式、固定式、移动式模板。 二、模板的构造与安装 (一)木模板 1、基本元件:采用松木和杉木,拼条(25~50mm)3(40~70mm),板条400~500mm。 2、应用:1)柱模板:由两块相对的内拼板夹在两块外拼板之间组成。(内外拼板) 注:底部开清理孔,沿高度每隔2m设浇筑口。 2)梁模板:由底模、侧模、夹木及其支架系统组成 注:梁跨度≥4m时,底模起拱高度为1/1000~3/1000跨长。 3)楼板模板:由楼板模板及其支撑系统组成。 (二)木组合钢模板 1、应用 1)组成梁、柱、板、墙、基础等施工所需要的模板; 2)也可用其拼成大模板、滑模、筒模和台模等。

混凝土及钢筋混凝土工程施工工艺

钢筋混凝土施工工艺 (一)施工程序 其施工程序如下: 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。 (二)模板工程 (1)本工程砼施工主要采用定型钢模,其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状,拼制模板时,板边要平直,接缝严密,不得漏浆。 (2)模板材质应符合相应的国家和行业规定,木材的质量应达到III等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑,褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。 (3)根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样,重要的结构多设控制点,以便检查校正。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。 (4)模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成,支撑必须保证牢固,在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。 (5)安装支撑、调整完毕后的模板,在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。 (三)钢筋 本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。 1、钢筋的材质 (1)所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购,进场钢筋的外观符合技术规范的要求,并具有出厂证明和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验,如拉伸试验、弯曲试验,凡检验、试验不合格的,一律清退出场,以保证钢筋质量。 (2)钢筋砼结构用的钢筋,其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。 (3)钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应立牌以资识别。在贮存、运输过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内,露天堆置时,应垫高并加遮盖。 2、钢筋的试验 钢筋在加工使用前,应分批进行机械性能试验: (1)钢筋分批试验,以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,取样的重量不大于60kg。 (2)根据厂商提供的钢筋质量证明书,检查每批钢筋的外表质量,并测量每批钢筋的代表直径。 (3)在每批钢筋中,选取经表面检查尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件和一个冷弯试件,如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时,则另取两倍数量的试件进行

钢筋清单项目工程量计算

四、钢筋清单项目工程量计算 1、钢筋工程的内容: ※钢筋工程主要包括现浇砼钢筋(现浇砼基础、柱、梁、墙、板、楼梯、其它构件等钢筋)、预制构件钢筋(主要是指预制桩、过梁、沟盖板等钢筋)、预应力钢筋(分先张法和后张法钢筋,先张法钢筋主要是指预应力空心板的钢筋)、钢筋网片(主要是指锚杆支护、土钉支护中的钢筋)、钢筋笼(主要是指灌注桩中的钢筋)和砌体加固钢筋等内容。 ※钢筋清单的划分:编制清单时,每一类钢筋项目应划分为Ф10以内圆钢筋、Ф10以上圆钢筋,Ф10以内Ⅱ级(螺纹)钢筋、Ф10以上Ⅱ级(螺纹)钢筋,Ф10以内Ⅲ级(螺纹)钢筋、Ф10以上Ⅲ级(螺纹)钢筋。 ※钢筋常见形式:直钢筋(不带钩、带钩、弯折等)、弯起钢筋(吊筋)、箍筋(圆形、螺旋箍筋)、措施钢筋 2、钢筋的图示表示方法: 1)传统的表示方法:基础、柱、梁、墙、板、楼梯等构件的尺寸和钢筋主要用剖面图(节点图)和平面图来标注。 2)平面标注方法:平面标注法简称平法,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标注构造详图配合,即构成一套新型完整的结构设计。(即由各类构件平法施工图和标准构件详图两部分构成) ※柱、剪力墙平法施工图的表示方法:列表注写方式或截面注写方式(在柱、墙平面布置图的柱截面上,直接注写截面尺寸和配筋)

※梁平法施工图的表示方法:在梁平面布置图上采用平面注写方式(在梁上注写截面尺寸和配筋具体数量)或截面注写方式。平面注写包括集中标注(表达梁的通用数值)与原位标注(表达梁的特殊数值)。 当集中标注中的某项不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。 梁集中标注的内容:编号(代号、序号、跨数、有无悬臂挑)、截面尺寸、梁箍筋、梁上部通常筋或架立筋、纵向构造钢筋或受扭钢筋。 ※有梁楼盖板、无梁楼盖板平法施工图的表示方法:板平面注写主要包括板块集中标注和板支座原位标注(板支座处的负筋)。 如LB5 h=110 XΦ12@120;YΦ10@110 ※独立、条形基础平法施工图的表示方法:有平面注写(集中标注和原位标注)与截面注写(截面标注和列表注写)两种表达方式。 ※梁板式筏形基础平法施工图的表示方法:系在基础平面图上采用平面注写方式进行。 3、钢筋工程量的计算: 钢筋工程量按设计图示钢筋长度乘以单位理论重量以T计算(即其工程量为图纸用量、净用量、钢筋工程量不考虑损耗)。 钢筋图纸用量计算公式:G=L×n×g×k L—计算长度 n—钢筋根数 g—每米长重量 k—构件根数 1)每米长钢筋重量(g)(g/m) ①查钢筋重量表(教材P458)②[直径(mm)/10]2×0.617 2)长度计算(L)

第四章 钢筋混凝土工程试题与答案

第四章钢筋混凝土工程试题及答案 一、单项选择题 1.悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 B 时方可拆除底模。 A、15N/mm2C、22.5N/mm2 B、21N/mm2D、30N/mm2 2.某混凝土梁的跨度为6.3m,采用木模板,钢支柱支模时其跨中起拱高度可为 A 。 A、1mm B、2mm C、4mm D、12mm 3.冷拉后的HPB235钢筋不得用作 D 。 A、梁的箍筋 B、预应力钢筋 C、构件吊环 D、柱的主筋 4.某梁纵向受力钢筋为5根直径为20mm的HRB335级钢筋(抗拉强度为300N/mm2),现在拟用直径为25mm的HPB235级钢筋(抗拉强度为210N/mm2)代换,所需钢筋根数为C 。 A、3根 B、4根 C、5根 D、6根 5.某梁宽度为250mm,纵向受力钢筋为一排4根直径为20mm的HRB335级钢筋,钢筋净间距为 B 。 A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm 6.混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高D 。 A、1个数值 B、2个数值 C、10N/mm2 D、5N/mm2 7.浇筑混凝土时,为了避免混凝土产生离析,自由倾落高度不应超过 B 。 A、1.5m B、2.0m C、2.5m D、3.0m 8.所谓混凝土的自然养护,是指在平均气温不低于 D 条件下,在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。 A、0℃ B 、3℃C、5℃D、10℃ 9.已知某钢筋混凝土梁中的1号钢筋外包尺寸为5980mm,钢筋两端弯钩增长值共计156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm,则1号钢筋下料长度为 A 。 A、6172mm B、6100mm C、6256mm D、6292mm 10.模板按 A 分类,可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。 A、材料 B、结构类型 C、施工方法 D、施工顺序 11.C 是一种大型工具式摸板,整体性好,混泥土表面容易平整、施工速度快。 A、胶合摸板 B、组合钢摸板 C、台摸 D、爬升摸板 12.跨度大于A 的板,现浇混泥土达到立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除底摸板。 A、8m B、6m C、2m D、7.5m 13.悬挑长度为2m、混泥土强度为C40的现浇阳台板,当混泥土强度至少应达到 B 时方可拆除底摸板。 A.70% B.100% C.75% D.50% 14.不同种类钢筋代换,应按 D 的原则进行。 A、钢筋面积相等 B、钢筋强度相等 C、钢筋面积不小于代换前 D、钢筋受拉承载力设计值相等 15.构件按最小配筋率时,按代换前后A 相等的原则进行钢筋代换。 A、面积 B、强度 C、刚度 D、变形 16.钢筋的冷拉调直必须控制钢筋的C 。 A.变形 B.强度 C.冷拉率. D.刚度 17.套筒挤压连接缺点是 D 。 A.接头强度低 B.质量不稳定 C.脆性大 D.连接速度较慢 18.确定试验室配合比所用的砂石 B 。 A、都是湿润的 B、都是干燥 C、砂子干、石子干 D、砂子湿、石子干

钢筋混凝土工程考试

第五章钢筋混凝土工程模拟考试题 一填空题: 1 现浇混凝土模板要求有足够的、、。 2 模板系统包括、、。 3 梁跨度大于等于四米的梁,梁中模板起拱高度,如设计无规定时宜为全跨长度的。 4 现浇结构底模板拆除时所需的混凝土强度百分比与、有关。 5 大模板由面板、加劲肋竖楞、、、组成。 6 钢筋的强度指标主要有、。 7 钢筋的塑性指标主要有和。 8 对焊后进行通电处理是为了。 9 钢筋代换的原则主要有、。 10 钢筋连接方法主要有、、等几种。 11钢筋冷加工的主要方法有、二种。 12 钢筋闪光对焊后,除对接进行外观检查外,还应按规定进行和。 13 混凝土的强度等级按规范规定可分为个。及以下为普通混凝土。 14混凝土搅拌机以其为标准标定规格。 15 为长距离运输混凝土的有效工具。 16混凝土浇筑时下落高度过大时,可采用、等设备下落。必要时,可在管上安装以利于通过振动使混凝土下落。 17混凝土浇筑工作应尽可能连续进行,如须间歇时,应在前层前,将下层混凝土浇筑完毕。如间歇时间过长,则应按处理。 18混凝土养护的方法分为和。 19混凝土必须养护其强度达到以上方可在其上踩踏。 20试件取样的要求规定:每拌制盘且不超过的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;每一浇筑楼层同配合比的混凝土其取样不得少于次。 二单选题: 1 P3012表示钢模板尺寸()。 A 长150mm,宽1200mm B 长250mm,宽120mm C 长3000mm,宽120mm D 长1200mm,宽300mm 2 小于或等于8M的梁应在混凝土强度达到设计强度的()时可拆除。 A 50% B 70% C 75% D 100% 3 E120表示()。 A 平面模板 B 阳角模板 C 阴角模板 D 固定角模 4 有关模板拆除,下列叙述不正确的是: A 对于跨度小于或等于2 m的板模板,当混凝土强度达到设计强度的75%即可拆除。

钢筋混凝土工程施工技术

钢筋混凝土工程 施工技术技能实训读本

概述 钢筋混凝土是建筑结构中被广泛采用并占主导地位的一种复合材料,它以性能优异、材料易得、施工方便、经久耐用而显示其巨大生命力。 随着国家经济的迅速发展,土建施工中多、高层建筑物越来越多,其中绝大多数采用钢筋混凝土结构。这些高层建筑结构体系中,无论是框架、框架剪力墙、框架筒体均属于钢筋混凝土结构范畴。因此,钢筋混凝土工程已成为建筑工程施工主要工种工程之一。所以,钢筋混凝土结构在施工中越来越显示出它的重要性。 钢筋混凝土结构施工有现场浇筑、预制装配和部分预制部分现浇等形式。这些形式各有所长,皆有其适用范围。 现浇整体式钢筋混凝土结构以其整体性和抗震性能好,结构构件布置灵活,适用性强,施工时不需大型的起重机械等特点,在工业与民用建筑中得到广泛采用。随着钢筋混凝土工程施工技术的不断革新,一些新型工具式模板、(竹胶合模板)、钢管支撑体系和施工机械的出现,为整体现浇钢筋混凝土结构施工带来新的发展,在建筑工程中普遍应用。本读本着重介绍现浇钢筋混凝土工程的施工方法。 现浇钢筋混凝土工程包括模板工程、钢筋工程、和混凝土工程三个主要工种工程。 第一节模板工程 一、模板的作用、组成及基本要求 钢筋混凝土构件的模型由模板和支撑系统两部分构成。模板就是使钢筋混凝土结构或构件成型的模型。支撑系统是保证模板形状、尺寸及其空间位置的支撑体系。 模板工程是钢筋混凝土工程的重要组成部分,特别是在现浇钢筋混凝土结构施工中占主导地位,决定施工方法和施工方案的选择,直接影响工期和造价。通常情况下,模板工程费用占结构工程费用的30%左右,劳动量占50% 模板的形状和尺寸要与结构构件相同,应有一定的强度和刚度,以保证在混凝土自重、施工荷载及混凝土侧压力的作用下,不破坏,不变形,不漏浆。 支撑系统既要保证模板的空间位置的准确性,又要承受模板、钢筋、混凝土的自重及施工荷载。所以要求支撑系统具有足够的强度、刚度和稳定性,在上述荷载作用下不沉降,不变形、不破坏。根据不同的结构构件及其空间位置来选择和设计不同的支撑体系。 模板结构对钢筋混凝土工程的施工质量、施工安全和工程成本有着重要的影响,因此模板、支撑系统必须符合下例要求: (1)保证结构和构件各部分形状、尺寸及相互间位置的准确性。 (2)具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠承受本身的自重及钢筋、新浇混凝土的重量和侧压力以及施工过程中产生的其他荷载。 (3)构造简单、装拆方便,能多次周转使用,并便于钢筋的绑扎与安装及混凝土的浇筑与养护等工艺的要求。 (4 模板缝应严密、不漏浆。 (5)支撑立杆要安装在坚实的地基上并有足够的支撑面积,保证所浇筑的结构不致发生下沉。 二、模板工程的施工艺包括:模板的选材、选型、设计、制作、安装、拆除和周转等过程。

建筑施工第四章钢筋混凝土工程练习题

第一节模板工程 一、填空 1、模板设计、制作及支撑的基本要求是、、、。 2、某现浇钢筋混凝土楼板的模板设计,需考虑的荷载有、、 及。 3、组合钢模板连接配件有:、、等。 二、选择 1、模板按()分类,可分为基础模板、柱模板、梁模板、楼板模板、墙模板等 A.建筑构件 B.结构类型 C.施工方法 D.材料 2、跨度大于()的板,现浇混凝土达到立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除底模板。 、悬挑长度为2m、混凝土强度为C40的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到()时方可拆除底模板。 % % % % 4、当混凝土强度至少应达到立方抗压强度标准值的()时,跨度为6m、强度为C50的现浇混凝土梁方可拆除底模板。 % % % % 5、模板的拆除顺序应按设计方案进行。当无规定时,应按顺序()拆除混凝土模板。 A.先支后拆,后支先拆 B. 先拆承重模板,后拆非承重模板 C. 先拆先支,后支后拆 D.先拆复杂部分,后拆简单部分 6、应在模板安装后进行的是() A.楼板钢筋绑扎 B.柱钢筋现场绑扎 C.柱钢筋绑扎 D.梁钢筋绑扎 7、下列模板在拆模的过程中一般应最先拆除的是() A.楼底模板 B.柱模板 C.梁侧模 D.梁底模 8、施工规范规定,梁跨度大于或等于()以上时,底模板应起拱。 9、某混凝土梁的跨度为,采用木模板、钢支柱支模时,其跨中起拱高度可为() A1mm B2mm C4mm D12mm 10、定型组合钢模板P2504表示()的平面模板。 A.长250mm 宽400mm B.长450mm 宽250mm C.长250mm 宽450mm D.长250mm 宽40mm 11、J0004表示这是一种() ×100×400的连接角模 B. 100×100×400的阳角模 C. 50×50×450的连接角模 D. 50×50×450的阴角模 答案

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应

在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型

第5章 混凝土与钢筋混凝土工程

第五章混凝土与钢筋混凝土工程 说明 一、本章定额未包括大体积混凝土施工的测温费用,设计有要求的另行计算。 二、现浇混凝土及预制混凝土: 混凝土定额是按泵送混凝土、非泵送混凝土、现场搅拌混凝土编制的,采用现场集中拌制时,执行混凝土集中拌制定额项目。 1、独立基础(独立桩承台)、满堂基础(满堂桩承台) 与带形基础(带形桩承台)的划分:长宽比在3倍以内且底面积在20 m2以内的为独立基础(独立桩承台);底宽在3m以上且底面积在20 m2以上的为满堂基础(满堂桩承台) ;其余为带形基础(带型桩承台)。 2、板的划分: (1)有梁板是指梁与板构成一体,包括板和梁。 (2)无梁板是指板无梁、直接用柱头支撑,包括板和柱帽。 (3)平板是指板无柱、无梁由墙承重。 (4)屋面檐口斜板包括斜板、压顶、肋板或小柱,按栏板定额项目人工、机械乘以系数1.15计算。 (5)斜梁(板)是按坡度在 30 度以内综合考虑的。坡度在30度以上、45度以内的人工乘以系数1.05,坡度在45度以上、60度以内的人工乘以系数 1.10。 (6)有梁板及平板的区分,见图 5.1.2。

图5.1.2 现浇梁板区分示意图 3、现浇混凝土栏板定额适用于垂直高度小于 1.6m、厚度小于120mm的栏板或女儿墙,如设计的栏板或女儿墙的垂直高度大于1.6m 或厚度大于120mm的,应分别套用墙、柱及压顶定额。现浇混凝土栏板定额已综合压顶、小柱。 4、现浇混凝土挑檐天沟:与板(包括屋面板、楼板)连接的,以外墙为分界线;与圈过梁(包括其他梁)连接的,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外的为挑檐天沟。 挑檐、天沟壁高度在 400mm 以内时,执行挑檐项目;挑檐、天沟壁高度超过 400mm 时,按全高执行栏板项目。 5、短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;各肢截面高度与厚度之比的最大值不大于4的剪力墙按柱项目编码列项。见图5.1.1 附墙轻型框架结构中,各构件的区别是

混凝土及钢筋混凝土工程施工方案

混凝土及钢筋混凝土工程 (一)施工程序 其施工程序如下: 施工准备→材料采运→加工→模板、钢筋制安→砼拌和→运输→浇筑振实→养护→拆模→养护→检查验收。 (二)模板工程 (1)本工程砼施工主要采用定型钢模,其余混凝土施工根据设计图纸中砼构件的尺寸确定合适模板的材料、尺寸及形状,拼制模板时,板边要平直,接缝严密,不得漏浆。 (2)模板材质应符合相应的国家和行业规定,木材的质量应达到III等以上的材质标准,腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。钢模厚度不应小于3mm,钢板面应尽可能光滑,不允许有凹坑,褶皱和其他表面缺陷。模板的金属支撑件材料也应符合有关行业规定。 (3)根据混凝土构件的施工详图进行施工测量放样,重要的结构多设控制点,以便检查校正。模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定措施,以防倾覆。安装的模板之间的接缝必须平整严密。模板安装应符合设计及规范要求。 (4)模板支撑由侧板、立档、横档、斜撑和水平撑组成,支撑必须保证牢固,在混凝土振捣过程中不会产生位移变形。 (5)安装支撑、调整完毕后的模板,在模板与砼接触面涂上防锈保护涂料和脱模涂料。模板安装合格后方能进行下道工序的施工。 (三)钢筋 本工程主要是指钢筋的采购、运输、验收、保管、加工、制作、安装等内容。 1、钢筋的材质 (1)所有钢筋均应按施工详图及有关文件、指示进行订购,进场钢筋的外观符合技术规范的要求,并具有出厂证明和试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)均有标志并交给工程师审查。在使用之前按批号及直径依据钢筋试验规程取样试验,如拉伸试验、弯曲试验,凡检验、试验不合格的,一律清退出场,以保证钢筋质量。 (2)钢筋砼结构用的钢筋,其种类、钢号、直径及其它性能指标等均应符合施工详图及有关设计文件的规定。

筏板基础钢筋施工方案

筏板基础钢筋施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-1999 2、《钢筋等强度剥肋滚压且螺纹连接技术规程》Q1JY16-1999 3、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》03G101-1 4、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》04G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7恒大城工程四期图纸 二、工程概况 本工程为恒大城温江项目工程四期,即59~61#建筑及其裙房和地下室。该工程位于成都市温江区凤溪大道旁,地势平坦。无施工场地。 该工程采用钢筋混凝土现浇框剪结构,建筑面积约5.78万m2,地下二层,地上三十层,其中裙房四层。四层设梁式转换层。设计使用年限50年。 根据设计,本工程主楼采用筏板基础,其中筏板厚度为1.8m,2m;附楼抗浮板,抗浮板厚度为0.45m,筏板基础钢筋需要量大。 三、施工准备 1、机械设备:钢筋切断机、弯曲机、对焊机及相应的配套吊装设备。 2、材料: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核和提出供货要求,特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足

GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。为便于钢筋供货合理,供方优选1-2家为宜。 (2)各种规格、型号、级别的钢筋,必须具有出厂合格证,进场复试合格后 方可进行加工、制作。 3、作业条件: (1)有专门的场地供钢筋加工、制作使用。 (2)各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合规定。 (3)钢筋抽样:作业人员熟悉施工图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、图集。按照图纸设计要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的做出钢筋抽样及用量。 四、钢筋的加工制作 1、箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时采用机械折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量加工。 2、主筋:主筋的加工制作应按图示规格尺寸和规范的规定,端部的锚固应符合要求。 3、钢筋加工的允许偏差:

钢筋混凝土路面施工技术工艺

钢筋混凝土路面施工技术工艺 一、工艺特点 1、目前国际上有实验研究的钢筋混凝土路面主要有如下三种形式:局部补强使用的间断(带接缝)钢筋混凝土路面、连续配筋混凝土路面及预应力钢筋混凝土,其中前二种形式得到了较广泛的应用。 2、与沥青路面相比,钢筋混凝土路面的优点主要体现在如下方面:刚度大、承载能力强;耐水性、耐高温性强;弯拉强度高、疲劳寿命强;耐候性、耐久性优良;平整度衰减慢、高平整度维持时间长;粗集料磨光值和磨耗值的要求低、集料易得;路面环保性好等。 3、由于间断和连续钢筋混凝土路面中含有大量的钢筋或单、双层钢筋网片,给机械施工带来了较大的难度,施工中必须预先将钢筋网按设计要求架设牢固,捣鼓棒在施工过程中不得碰撞钢筋网,另外施工中严禁车辆驶入钢筋网片上面,以免破坏钢筋网。 二、适用范围 1、可广泛应用高速公路上,在基层耐冲刷性不够、强度不足、软土路基、高填方、挖填交接段有可能产生不均匀沉降地段。 2、可作为板长过大、板平面形状不规则地段路面之用。 三、工艺原理及设计要求 1、工艺原理:钢筋混凝土路面是利用路面混凝土内的纵横钢筋把面板拉在一起,使面板依靠钢筋及集料的嵌锁作用具有结构强度。 2、原理作用:达到增强面板强度、保护面板结构不被破坏的作用。 3、工艺设计要求 ⑴各种参数确定; 错误!未找到引用源。混凝土标号:采用C35号钢筋混凝土 ②钢筋种类及技术要求:钢筋应顺直,不得有裂缝、断伤,表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。钢筋最小直径和最大间距。 钢筋种类光面钢筋螺纹钢筋最小直径(mm)8 12 纵向最大间距(mm)150 300 横向最大间距(mm)350 750 ③水,混凝土搅拌及养护用水应洁净,以饮用水为宜,非饮用水时,要求硫酸盐含量不得超过2700mg/L,含盐酸不得超过5000mg/L,PH值不得小于4。 (2)设计主要指标:

筏板基础钢筋施工方案

新华丽住宅建设项目35#楼 筏板基础 钢筋分项工程施工方案 编制:审核:审批: 湖北雅华建筑安装有限公司 2017年09月26日

一、工程概况 工程名称:新华丽住宅建设项目35#楼 建设单位:蕲春新华丽置业投资有限公司 施工单位:湖北雅华建筑安装有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 设计单位:深圳机械院建筑设计有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监督单位:蕲春县建设工程质量与安全监督站 本工程全称为新华丽住宅建设项目35#楼,建设地点在蕲春县漕河镇,建筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:32406.00平方米(为不计容建筑面积),31层,标准层层高3.00米,总高95.40米,为高层建筑。 二、编制依据 1、设计图纸及施工合同 2、相关技术标准、规范、规程 《工程测量规范》GB50026-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 工程建设标准强制性条文 3、其他相关规定 三、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 四、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 五、施工工具

第4章钢筋混凝土工程试题与答案

第4 章钢筋混凝土工程试题及答案 一、单项选择题 1.悬挑长度为 1.5m、混凝土强度为C30 的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 B 时方可拆除底模。 A、15N/mm2 C、22.5N/mm2 B、21N/mm2 D、30N/mm2 2.某混凝土梁的跨度为 6.3m,采用木模板,钢支柱支模时其跨中起拱高度可为 A 。 A、1mm B、2mm C、4mm D、12mm 3.冷拉后的HPB235 钢筋不得用作 D 。 A、梁的箍筋 B、预应力钢筋 C、构件吊环 D、柱的主筋 4.某梁纵向受力钢筋为 5 根直径为20mm 的HRB335 级钢筋(抗拉强度为300N/mm2),现在拟用直径为25mm 的HPB235 级钢筋(抗拉强度为210N/mm2)代换,所需钢筋根数为 C 。 A、3 根 B、4 根 C、5 根 D、6 根 5.某梁宽度为250mm,纵向受力钢筋为一排 4 根直径为20mm 的HRB335 级钢筋,钢筋净间距为 B 。 A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm 6.混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高 D 。 2 D、5N/mm2 A、1 个数值B、2 个数值C、10N/mm 7.浇筑混凝土时,为了避免混凝土产生离析,自由倾落高度不应超过 B 。 A、1.5m B、2.0m C、2.5m D、3.0m 8.所谓混凝土的自然养护,是指在平均气温不低于 D 条件下,在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。 A、0℃ B 、3℃C、5℃D、10℃ 9.已知某钢筋混凝土梁中的 1 号钢筋外包尺寸为5980mm,钢筋两端弯钩增长值共计156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm,则1 号钢筋下料长度为 A 。 A、6172mm B、6100mm C、6256mm D、6292mm 10.模板按 A 分类,可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。 A、材料 B、结构类型 C、施工方法 D、施工顺序 11. C 是一种大型工具式摸板,整体性好,混泥土表面容易平整、施工速度快。 A、胶合摸板 B、组合钢摸板 C、台摸 D、爬升摸板 12.跨度大于 A 的板,现浇混泥土达到立方体抗压强度标准值的100%时方可拆除底摸板。 A、8m B、6m C、2m D、7.5m 13.悬挑长度为2m、混泥土强度为C40 的现浇阳台板,当混泥土强度至少应达到 B 时方可拆除底摸板。 A.70% B.100% C.75% D.50% 14.不同种类钢筋代换,应按 D 的原则进行。 A、钢筋面积相等 B、钢筋强度相等 C、钢筋面积不小于代换前 D、钢筋受拉承载力设计值相等 15.构件按最小配筋率时,按代换前后 A 相等的原则进行钢筋代换。 A、面积 B、强度 C、刚度 D、变形 16.钢筋的冷拉调直必须控制钢筋的 C 。 A.变形 B.强度 C.冷拉率. D.刚度 17.套筒挤压连接缺点是 D 。 A.接头强度低 B.质量不稳定 C.脆性大 D.连接速度较慢 18.确定试验室配合比所用的砂石 B 。 A、都是湿润的 B、都是干燥 C、砂子干、石子干 D、砂子湿、石子干 19.混凝土在运输过程中不应产生分层、离析现象。如有离析现象,必须在浇筑进行 C 。 A、加水 B、振捣 C、二次搅拌 D、二次配合比设计 20.施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位,柱施工缝宜留在 C 。 A、无梁楼板柱帽的上面 B、基础的底面 C、梁或吊车梁牛腿的下面 D、吊车梁的下面 二、多项选择题 1.钢筋锥螺纹连接方法的优点是BCDE 。 A、丝扣松动对接头强度影响小 B、应用范围广 C、不受气候影响 D、扭紧力距不准对接头强度影响小 E、现场操作工序简单、速度快 2.某大体积混凝土采用全面分层法连续浇筑时,混凝土初凝时间为180min,运输时间为30min。已知上午8 时开始浇

钢筋混凝土施工技术

钢筋混凝土施工技术 一、钢筋施工 (一)一般规定 2.钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方可使用。 3.钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。 4.钢筋的级别、种类和直径需要代换时,应由原设计单位作变更设计。 5.预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB230热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代。 6.在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求。 (二)钢筋加工 1.钢筋弯制前应先调直,优选机械方法调直,当采用冷

拉法进行调直时应控制冷拉率。 2.钢筋下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。 4.箍筋末端弯钩弯钩平直部分的长度,一般结构为箍筋直径的5倍,抗震结构为箍筋直径的10倍。 5.钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制,弯钩应一次弯成。 (三)钢筋连接 1.热轧钢筋接头 (1)钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。 (2)焊接接头应优先选择闪光对焊。 (3)机械连接接头适用于HRB335和HRB400带肋钢筋的连接。 (4)钢筋直径等于或小于22mm无焊接条件时,可绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得绑扎连接。 (5)钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。

(6)钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。 2.钢筋接头设置 (2)钢筋接头应设在受力较小区段,不宜位于构件的最大弯矩处。 (3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。 (4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。 (5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉办理。 (6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm。 (四)钢筋骨架和钢筋网的组成与安装 为确保分部钢筋骨架具有足够的刚度和稳定性,可在钢筋的部分交叉点处施焊或用辅助钢筋加固。

第四章.《钢筋混凝土工程》多项选择题.doc

《钢筋混凝土工程》多项选择题 二 . 多项选择题 1. 模板及支架应具有足够的(ABC) A刚度B 强度 C 稳定性D 密闭性 E 湿度 2. 用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁,不得产生影响构件的质量的(ABCD) A下沉B裂缝C起砂D起鼓E坡度 3. 模板拆除的一般顺序是(BC ) A 先支的先拆 B 先支的后拆 C 后支的先拆 D 后支的后拆 E 先拆模板后拆柱模 4. 在使用绑扎接头时,钢筋下料强度为外包尺寸加上(ABC ) A 钢筋末端弯沟增长值 B 钢筋末端弯折增长值 C 搭接长度 D 钢筋中间部位弯折的量度差值 E钢筋末端弯折的量度差值 5. 钢筋锥螺纹连接方法的优点是(BCE ) A 丝扣松动对接头强度影响小 B 应用范围广 C 不受气候影响 D 扭紧力距不准对接头强度影 响小 E 现场操作工序简单、速度快 6. 某大体积混凝土采用全面分层法连续浇筑时,混凝土初凝时间为180min ,运输时间为30min。已知上午8 时开始浇筑第一层混凝土,那么可以在上午(ABC )开始浇筑第二层混凝土 时时 30分时时时30分 7. 某现浇钢筋混凝土楼板,长为6m宽为 2.1m,施工逢可留在(ABE ) A 距短边一侧3m 且平行于短边的位置 B 距短边一侧 1m且平行于短边的位置 C 距长边一侧 1m 且平行于长边的位置 D 距长边一侧 1.5m 且平行于长边的位置 E 距短边一侧2m且平行于短边的位置 8. 浇筑现浇楼盖的混凝土,主梁跨度为6m,次梁跨度为 5m,沿次梁方向浇筑混凝土时(37AB )是施工缝的合理位置 A 距主梁轴线3m B 距主梁轴线 2m C 距主梁轴线 1.5m D 距主梁轴线1m E 距主梁轴线 0.5m 9. 以下各种情况中可能引起混凝土离析的是(ACD ) A 混凝土自由下落高度为3m B 混凝土温度过高 C 振捣时间过长 D 运输道路不平 E 振捣棒慢插快拔 10. 钢筋混凝土结构的施工缝宜留置在(AB ) A 剪力较小位置 B 便于施工位置 C 弯距较小位置 D 两构件接点处 E 剪力较大位置 11. 钢筋混凝土柱的施工缝一般应留在(ABCD ) A 基础顶面 B 梁的下面 C 无梁楼板柱帽下面 D 吊车梁牛腿下面 E 柱子中间 1/3 范围内 12. 在施工缝处继续浇筑混凝土时,应先做到(41ABCE ) A 清除混凝土表面疏松物资及松动石子 B 将施工缝处冲洗干净,不得有积水 C 已浇筑混凝土的强度达到 mm D 已浇筑的混凝土的强度达到mm E 在施工缝处先铺一层与混凝土成分相同的水泥 砂浆 13. 施工中可能造成混凝土强度降低的因素有(ABD ) A 水灰比过大 B 养护时间不足 C 混凝土产生离析 D 振捣时间短 E 洒水过多 14. 控制大体积混凝土裂缝的方法(ABCE ) A 优先选用低水化热的水泥 B 在保证强度的前提条件下,降低水灰比 C 控制混凝土内外温差 D 增加水泥用量 E 及时对混凝土覆盖保温、保湿材料 15. 对大体积混凝土进行二次浇捣的目的是(BCDE ) A 降低水化热 B 提高混凝土与钢筋的握裹力 C 增加混凝土的密实度 D 提高混凝土抗压强度 E 提高抗裂度

相关文档