1、工程概况

本工程输水线路布置为:红坪水库输水管网整体呈南北方向布置,取水口设在库首左岸,为灌溉和城镇供水统一取水,取水口底板高程1300.00m,通过输水管道输水至各村。输水干管在0.37km处分设支管,支管设置加压泵站,主要供往坪寨村、糯东村及白水村三村。干管再沿石臼河往下游0.94km分设支管,并设置加压泵站,主要供往七村。干管再沿石臼河往下游0.6km分设支管,设置加压泵站,供往岩上村、沙戈村。干管再往下游2.97km在209省道附近分设支管,向东支管主要解决硝硐村、鱼塘村、毛栗村、哈呼村、革渣村的供水问题。主干管沿道路及等高线往西3.19km于坪上村再分设支管,西支管主要解决果陇村、青坪村、双喜村、陇箐村的供水问题。主干管往南解决坪上村、和平村、小河村、对门村的供水问题。

供水干支管共43.014km;灌溉支管共8.8km;涉及6座加压泵站,6座高位水池,8座灌溉调节池,30座供水调节池。

供水区输水管首端从导流洞出口的放空管道“卜”型岔分出。为灌溉和城镇供水统一取水,取水干管进水口中心线高程1300.00m,取水后由北向南延伸,主要解决七村、大哪村、石板村坪上村、和平村、小河村、对门村的等地供水问题。

输水干管在0.46km处分设西一支管,支管设置加压泵站,主要供往坪寨村、糯东村及白水村三村,满足三村5276人和3553头牲畜的需水要求。干管再沿石臼河往下游0.90km分设支管,并设置加压泵站,主要供往七村,满足该村2201人和1604头牲畜的需水要求。

干管再沿石臼河往下游0.6km分设东一支管,设置加压泵站,主要供往岩上村(人口906人,牲畜592头)、沙戈村(人口886人,牲畜481头)。主干管再往下游3.3km在209省道附近分设东二支管,主要解决硝硐村(人口1029人,牲畜625头)、鱼塘村(人口903人,牲畜898头)、毛栗村(人口1629人,牲畜1279头)、哈呼村(人口1034人,牲畜1074头)、革渣村(人口1352人,牲畜1309头)的供水问题。主干管向西在大哪村设支管(人口1559人,牲畜1374头),在石板村设支管主要解决石板村(人口1107人,牲畜727头)、喇叭岩村(人口695人,牲畜855头)的供水问题。沿道路及等高线往西3.19km于坪上村再分设西二支管,西二支管主要解决果陇村(人口1849人,牲畜2014头)、青坪村(人口992人,牲畜857头)、双喜村(人口1938人,牲畜1156头)、陇箐村(人口699人,牲畜412头)的供水问题。主干管向南解决坪上村(人口765人,牲畜1189头)、和平村(人口1299人,牲畜2058头)、小河村(人口564人,牲畜520头)、对门村(人口650人,牲畜383头)的供水问题。

输水管道总长43.554km(供水干管14.926km,支管28.628km),管材选用球墨铸铁管与PVC管,其中球墨铸铁管总长8847m,PVC管总长34707m,浅埋有压管长42889m(98.47%)、倒虹管长665m (1.53%),管道布置详见表5-2-14。灌区支管总长13133m,选用PVC管。

红坪水库的修建,可以缓解受水区严重缺水矛盾,使区域水资源得到充分利用,从根本上解决当地农田灌溉和村镇饮水安全问题。其

建设对促进当地社会经济发展,提高受水区应急抗旱能力具有重要意义。因此,普定县红坪水库工程的兴建是十分必要的。

2、工程建设范围

本工程主要建设内容为:新建加压泵站6座,调节池6座,高位水池1座;供水管网8846m,其中DN600球墨铸铁管5013m,DN500球墨铸铁管2150m,DN90球墨铸铁管1683m;灌溉管网34708m,其中PVC管(DN250,1.6Mpa)256m,PVC管(DN160,1.6Mpa)2524m,PVC 管(DN63,1.6Mpa)3583m,PVC管(DN75,1.25Mpa)116m,PVC管(DN63,1.25Mpa)246m,PVC管(DN50,1.25Mpa)10366m,PVC管(DN350,0.8Mpa)2637m,PVC管(DN300,0.8Mpa)1222m,PVC管(DN200,0.8Mpa)6746m,PVC管(DN160,0.8Mpa)5867m,PVC管(DN140,0.8Mpa)2442m,PVC管(DN110,0.8Mpa)2848m,PVC管(DN90,0.8Mpa)1878m,PVC管(DN75,0.8Mpa)938m,PVC管(DN63,0.8Mpa)369m;水泵安装12套;变压器安装6套。

3. 施工现场安全用电

在施工现场供用电中应认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保人身安全和设备安全,主要措施如下:

3.1室外配电线路的要求

3.1.1架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

3.1.2架空导线截面的选择应满足下列要求:

3.1.3导线中的负荷电流不大于其允许载流量;

3.1.4线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;

3.1.5单相线路的零线截面与相线截面相同,三相四线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%;为满足机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2。

3.1.5.1线路在跨越公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

3.1.5.2架空线路的档距不得大于35m,线间距离不得小于0.3 m。

3.1.5.3架空线路宜采用混凝土杆,混凝土杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲。

3.1.5.4电杆埋设深度宜为杆长1/10加0.6m。但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。

3.1.5.5配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。

3.1.5.6配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器脱扣电流整定值,应小于线路未端单相短路电流,并应能承受短时过负荷电流。

3.1.5.7装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流或自动开关长延时过流脱扣器脱扣电

流整定值的1.25倍。

4.常用电气设备的安全使用

4.1一般规定:采用电气设备必须符合国标规定,并应有合格证件,设备应有品牌,设备应保持完好工作状态,严禁带故障运行;电气设备不得超负荷运行,固定式电气设备应标志齐全。

4.2配电箱布置:拟总配电柜只,分配电箱2只,随着施工进度情况再进行必要的增加。

4.3箱体安装应平坦,高出地面,牢固,便于操作和维修,并有

防水措施;移动式配电箱、开关应设在坚固的支架上;

4.4箱体内导线应绝缘良好,设备排列整齐,相线、零线、地线

应作标志;

4.5箱内安装电气设备应动作灵活,接触良好可靠,触头没有烧

蚀现象;

4.6必须做到一机一闸,箱体内有漏地保护及负载保护装置;

4.7动力配电箱与照明配电箱应分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分别设计;

4.8线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责;

4.9配电盘上的各配电线路应编号,并标明用途和标记。

4.10熔断器和插座

4.10.1熔断器的规格应满足被保护线路及设备要求,不得削小或合股使用,严禁用金属线代替熔丝或不合格产品代替;

4.10.2熔体应有保护罩,熔断后应查明原因,排除故障方可更换;

4.10.3插销及插座必须配套使用,其阻燃性能及负荷应符合要求。

4.10.2移动式电动工具及手持式电动工具

4.10.2.1手持式电动工具管理、使用、检查和维修应符合现行国标规定;

4.10.2.2使用前应进行检查及绝缘测试,通电前必须有可靠保护接地或接零;

4.10.2.3必须采用专用插座及漏电开关、闸刀开关加以保护,并安装在便于操作的地方;

4.10.2.4必须采用铜芯多股绝缘套软电缆或聚氯乙烯绝缘套软

电缆作电源线;

5.现场照明设施

5.1现场照明设施

5.1.1照明灯具及器材必须绝缘良好,应符合国家现行有关标准规定;

5.1.2线路布置应规范整齐,室内照明器具悬挂不得低于2.5m,室外不得低于3m,露天灯具应选用防水型灯头;潮湿作业环境采用36V 安全电压,所需电源由电工统一敷设并设专用闸刀开关控制;

5.1.3照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得近热源和直接绑挂在金属构件上;

5.1.4照明开关应控制相线,采用螺口灯头,相线应接在中心触头上;

5.1.5使用36V 安全电压行灯时,应符合下列要求:行灯应有保护罩,手柄应绝缘良好且耐热防潮,电源线应采用橡套软电缆,变压

器必须采用双绕组型;

5.1.6照明灯具与易燃物之间,应保持一定距离,当间距不够时应采取隔热措施。

5.2现场办公室、生活区照明

5.2.1照明灯具基本使用220V 安全电压,统一采用护套线穿墙时套绝缘管;

5.2.2防暑降温所需电扇由电工统一安装,不得私拉私接电线;

5.2.3各部分生活照明线路由电工统一敷设,并设相应开关控制。

6.安全管理措施

6.1加强施工用电管理,对施工人员进行安全用电教育。

6.2现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备应保持正常的工作状态,严禁带故障运行。

6.3露天使用的电气设备搭设防雨罩,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘合格后方可使用。

6.4配电箱必须坚固、完整、严密并加锁,锁门上涂红色危险标志,箱内不能有杂物并编号。落地配电箱的地面应平整,防止水淹、土埋,配电箱附近不准堆放杂物。

6.5施工现场的照明线路的敷设除护套线外,分开设置或穿管敷设,办公室照明灯设开关控制,工作棚、场地分路控制,灯泡距地面2.5米。

6.6凡使用或操作电动机械专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得其性能,正确掌握操作方法。

6.7必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电工作,操作机械设备必须有操作证。

6.8使用电器设备前,由电工进行接线运转,正常后交给操作人员使用。

6.9用电人员应按规定穿带绝缘鞋和防护用品,正确使用绝缘防护用品或工具。

6.10工作结束或停工一小时以上,要将开关箱断电、上锁、保护好电源线工具。

6.11建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

7.安全用电维护措施和制度

7.1现场的配电箱每月进行一次检查与维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

7.2检查、维修配电箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

7.3配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时作出分路标记。

7.4总、分配电箱门应上锁,配电箱和开关箱指定专人负责。施工现场停电作业1小时以上,应将动力开关箱锁闭。

8.安全用电措施

8.1坚决贯彻执行国家关于施工安全生产管理的方针政策、规程

制度条例及劳动部门安全生产规定。

8.2建立安全保证和检查体系,各施工队必须有专职安全员,组织定期或不定期检查施工现场的安全事项和安全措施,进行安全生产教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,不断提高自我保护的安全意识,确保安全生产。

8.3使用电焊、气焊等设施需设置防火措施或派专人看管并及时办理申请施工现场防火手续。

8.4使用手持电动工具应配备合格的自动漏电保护器,施工照明用电采用安全电压,配电盘箱应有明显保护接地地线端子,相线外露裸线部分应加防护罩加以保护。

8.5工地施工用电必须配备两个以上专职电工,具有上岗证严禁无证上岗及违章作业。

8.6配电箱开关箱采用铁制,并符合绝缘要求,禁止用木板等易燃材料制作,并安装在适宜的位置,箱内接线要整齐,导线进出口设在箱底,箱内装漏电开关,并检验漏电开关是否灵敏,箱门加锁,由电工负责管理。

8.7电器设备必须实行“一机一闸一漏电一箱”,禁止用同一开关直接控制两台以上电器设备,保险丝应按负荷要求,由电工安装,严禁用金属丝代替保险丝。

8.8配电箱,开关箱在施工用电场所应有明显的标志。

8.9工地照明线应悬空架设,不准拖地,不得与金属器械相碰,各种线路一律由电工接线,严禁其它人私拉乱接。

8.10工地电工上岗操作应穿绝缘鞋,带安全帽,应当绝缘的工具均应良好,带电作业必须有电工专人看护。

8.11工地用电场所应按要求设置灭火器及其它防火措施。

9.大雨等特殊季节安全用电措施

9.1及时收集天气预报,做好防雨、防台风准备。

9.2仓库要防水防雨,配电箱、露天电动设备要有防雨罩。

9.3加强现场施工设备防雷接地的检查和电器设备的防雨检查,防止发生意外事故,经常检查施工现场的电线是否有脱皮现象,防止在雨期发生漏电。

9.4在雨季施工时施焊应有足够的防雨设备;风季施工时应设置挡风板,确保施工质量,同时应防止焊花随风飘落而引起意外火灾,应配专人看护现场。

9.5在台风来临之前,对各种机械要按照相关的操作规程,严格做好加固措施,加强检查是否可以抵御台风的吹袭。

9.6对现场临时用电按《施工现场临时工用电安全技术规范》(JGJ46 2005)中规定严格布置好各种线路的防台风工作。尽量使各种机械的线路要断开,架空电缆线要加固好。

9.7切实做好对现场的防台风工作,对办公区、各种机械及临时出口的防护棚采取拉结于地面的方法进行加固处理。

9.8台风过后必须对各种机械、设备、电源线路、防护棚检查,没有问题或有问题并且整改好到满足施工安全后方可正常进行施工。

10.临时用电完工后的拆除

10.1工程完工后,应及时对施工临时用电设施进行拆除。

10.2拆除时必须经电工切断电源并锁好开关箱、加挂明显警示牌后进行。

10.3拆除人员必须按规定穿戴好相应的劳动保护用品。

10.4施工前对操作人员进行安全及技术交底,做到口令一致,行动听指挥。所有作业人员要思想集中、听从指挥、分工合作、不准私自行动。

10.5期间禁止喝酒,全体人员持证上岗。

10.6不准夜间进行拆除工作。

11.安全用电十大禁令

11.1、严禁私拉乱接电源。用电必须报装,线路的架设和设备及安装必须符合供电部门电器设备安装、运行规程的要求。

11.2、严禁指派无证电工管电。如违反此规定发生设备损失和人身触电伤亡事故,要严格追究指派者的法律责任。

11.3、严禁金属外壳无接地装置的用电设备投入运行。低压用电设备都应安装漏电保护开关。

11.4、严禁在高压电力线下修建驻地、工棚和堆放易燃、易爆物品;机具设备和人员在高压线路下施工必须保持一定的安全距离。

11.5、严禁私设电网和一线一电用户。一切临时用电线路必须符合安全要求,要有安全措施并有专人负责。用电完毕必须即行断电拆除。

11.6、严禁带电移动电气设备和修理电气设备。易燃、易爆物品的仓库用电应符合安全要求。

11.7、严禁约时停、送电。停、送电必须严格执行有关制度。

11.8、严禁用铝线、铁丝代替保险丝。安装保险丝时,要符合电器安装规程要求。

11.9、严禁信号接收天线靠近高压线,并应考虑天线架倒塌与高压线应有2米以上的安全距离。严禁用电炉取暖和用电热棒烧开水。

11.10、严禁现场抢救触电者打强心针。抢救触电者应就地进行正确的人工呼吸法抢救。

临时用电组织设计(安全用电方案)

临时用电组织设计 (安全用电方案) 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团 石家庄地铁1号线14标段项目经理部 日期年月日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、本工程涉及的临时用电施工项目 (1) 4、现场勘测 (1) 5、负荷计算 (2) 5.1强电使用电动工具及功率 (2) 5.2弱电需使用电动工具及功率: (3) 6、电缆选择及配电箱配置 (3) 7、配电箱技术要求 (5) 8、安全措施 (7) 8.1施工用电总要求 (7) 8.2电工安全操作规程 (9) 8.3移动和手持式电动工具操作安全措施 (10) 8.4电焊作业安全措施 (11) 8.5电气防火措施 (11) 8.6保护接零 (12) 8.7设置漏电保护器 (12) 8.8电气设备的使用与维护 (12)

1、工程概况 石家庄市城市轨道交通1号线工程是线网中的东西向骨干线,线路沿中山路、长江大道、秦岭大街和规划新城大道敷设,均为地下线,全长38.6km,设车站 28座,其中换乘站7座。设车辆段和综合基地1座,停车场2座。 一期工程线路长23.9公里,西起西王站东至洨河大道站,共20座车站均为地下站,平均站间距1.217km。其中换乘车站6座,分别为和平医院站(与M5 换乘)、中山广场站(与M3换乘)、人民广场站(与M2换乘)、北宋站(与M4 换乘)、留村站(与M6换乘)、南村站(与M5换乘)。在西三环与中山西路交叉口东北角设张营停车场1座,在石黄高速以南与秦岭大街以西设西兆通车辆基地1座,在长江大道与秦岭大街交叉口西南角设线网设控制中心1座。 2、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定。 3、电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品。 4、石家庄市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理规定。 3、本工程涉及的临时用电施工项目 本工程涉及的临时用电施工项目主要包括:供电系统槽钢焊接、支架安装、线槽管线切割、打孔、安装、施工照明等,分别需要用到的用电设备有:交流电焊机、石材切割机、电锤、角磨机、照明灯(LED )、台钻。 4、现场勘测 本工程临时用电范围比较集中,主要集中在站台、站厅。所以不宜选择发电机。

临时用电的方案.doc

临时用电施工方案 一、工程概况: 我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。 我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。 二、施工用电 本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。 三、临时用电的负荷计算 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。 (一)用电设备的容量同时使用系数的取值 1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。 2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2 *Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即 Ps= *Pe= Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。 Ps=1.1Pe (二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定 1、需要系数法的含义 Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为 Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs 2、需要系数Kx的确定 (1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。 (2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。 (3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。 (4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。 (三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算 根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。 1、总配电箱的负荷计算 为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算: S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA) P1----电动机额定功率(KW) P2----电焊机额定容量(KVA)

临时用水用电方案1.

遵义恒大城二期项目 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵阳第一建筑工程集团股份有限公司编制时间: 2016年月日

目录 一、编制综合说明 (2) 1.1、编制依据及说明 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、工程地点 (2) 1.4工程参建单位 (3) 二、施工现场布置 (3) 2.1、临时用水布置 (3) 2.2、临时用电布置 (3) 2.3、楼层施工用电布置 (4) 三、现场用水、用电设计 (5) 3.1、临时用水设计 (5) 3.2、临时用电计算: (8) 四、TN-S接地接零保护系统 (13) 五、用电说明 (14) 六、施工现场用水用电安全技术措施 (15) 七、消防及电气防火措施 (17) 八、水、电节能措施 (18) 九、避雷针 (19) 9.1、避雷针制作与安装的有关要求: (19) 9.2、避雷针制作: (20) 9.3、避雷针安装 (20)

一、编制综合说明 1.1、编制依据及说明 编制依据:施工现场用水、用电的需要,以及为了满足工期的要求,考虑到多种施工队的交叉作业的现场要求,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005),按照甲方提供的供电位置和供电功率,合理配置机械设备及电力设施。 编制说明:编制本施工临时用水用电的方案用于指导施工现场临建布置,便于现场加强对于现场用水用电进行安全技术管理提供理论依据。现场用水用电,项目部办工区和工人生活区的用水用电,都由业主提供供水供电地点引进。我单位采用YJV-0.6/1KV-4×185+1×120 mm2从业主提供引进处后根据需要合理布置。 1.2、工程概况 1.3、工程地点 遵义市恒大城大二期2#地块位于遵义市汇川区境内董公寺镇建国村内,总面积10.6㎡。东侧约0.25KM汇川大道,南侧约1.1KM为遵义恒大城一期地块,西侧紧挨高坪河,河对岸为遵义北站,交通方便。

临时用电(方案)总结

A3.9施工安全专项方案报审表 江苏省建设厅监制

临时用电方案审批表 施管表3

纬七路(天生路-芦泾路)工程B标 临 时 用 电 施 工 方 案 施工单位:南通万顺市政园林工程有限公司 工程名称:纬七路(天生路-芦泾路)工程B标 日期:2014. 03.01

一、编制依据 1、纬七路(天生路-芦泾路)工程B标施工图 2、建设部颁发的现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。 3、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 4、我公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。 5、我公司可供调用到该工程的各类资源。 二、编制范围 编制范围为纬七路(天生路-芦泾路)工程B标,主要包括纬七路(天生路-芦泾路)工程B标的路基、路面基层、面层、雨污水管道、附属构筑物(侧石、人行道、收水井)等工程。 三、编制原则 1、安全第一的原则在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。本工程是南通市城市次干道,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 2、优质高效的原则加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。 3、方案优化的原则科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工方案的编制中,对路基土方填筑、路床及基层碾压、沥青砼面层施工等关键工序进行多种施工方案的综合比选。 4、确保工期的原则根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

2021版临时用电方案

2021版临时用电方案 Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021版临时用电方案 一工程概况和编制依据 一、工程概况: 1、工程名称:新华路工程Q2标段项目部 2、工程地址:无锡市新华路 3、建设单位:无锡市重点工程建设办公室 4、监理单位:武汉桥梁建筑工程监理有限公司 5、施工单位:无锡市交通工程有限公司 6、工程概况: 新华路快速路工程始于金城东路,终止于锡东大道,经锡鸿路、锡泰路、锡达路、群兴路、新坊路、规划一支路、山河路、

规划二支路、规划三支路、规划四支路、规划五支路、新韵路、站前路、规划六支路、规划七支路、规划八支路、规划九支路、新友北路、规划十支路。I-2标段高架工程范围为K0+733~ K2+589,全长1856m。 新华路高架Q2标主线桥共22联连续箱梁,跨径布置为:(2×35)+(2×30)+(2×31)+(3×30)+(35+45+35)+(2×30)+(2×32)+(2×32)+(2×27.5)+(2×30)+(3×30)+(3×30)+(2×30)+(30+31+30)+(35+55+35)+(3×30)+(3×30)+(2×30)+(4×32)+(3×32)+(3×32)+(40+60+40)。 本标段有一对平行匝道,匝道桥梁起点桩号K1+433,终点桩号K1+553.44,匝道桥跨径布置为:(2×30)+(2×30)。 二、编制依据; 为了安全生产、文明施工,根据JGJ-46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》、《电工进网作

建筑临时用电方案

黄埔区丰乐北路横沙社区供水管网改造工程施工现场临时用电方案 编制单位:审批单位: 单位技术负责人:审批负责人: 编制人:审核负责人: 编制日期: 编制依据: 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程现场供电安全规范》GB50194-93 第一章、工程概况 石井大道至爱国西路DN800供水管网改造工程(石井大道段)迁改管段由石井大道华南三期交界,安装DN800供水管工程新装管道DN800球墨铸铁管共约3050米,D820~D325钢管共约259米,各式阀门8个,DN800~DN100钢制法兰盘安装32个及DN800沿直力加固墩18座。 本工程现场办公场所及管理人员及工人住宿均采用就近租房解决,临时用电主要考虑现场施工用电,施工现场采用三相五线TN-S接零保护系统:即电气设备的金属外壳必须与保护零线连接,保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或漏电保护器电源侧零线处引出。现场使用导线规格为:BVV-(3×95mm2+2×50mm2)。 第二章、现场临时用电部署 本工程临时用电主要考虑施工现场临时用电。架设线路和安装有关用电设备,按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建设工程现场供电安全规范》GB50194-93设置。该工程需要的小型设备有混凝土

振动棒、锯木机、电焊机、空压机、潜水泵等,其功率和数量可参考下面施工设备用电需用表。 一、电源进线总箱位置、分箱位置 现场电源配置为附近配电房引出,总配电箱布置随管线施工位置发电机位置移动而移动,具体位置结合现场实际情况确定,导线规格为BVV3×95mm2+2×50mm2,分配电箱分别在施工道路两边各设置一个,一个用于照明、一个用于施工动力,三级电箱为流动电箱作为小型机械使用。 二、各电箱配置 三、负荷计算 1、施工现场用电主要考虑动力设备及晚间施工照明所需用电量,晚间照明用电按5KW计算。 表1

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

施工现场临时用电方案及措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案及 措施正式版

施工现场临时用电方案及措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)本工程电源由建设单位指定的线路引入工地,三相四线供电制进入总配电箱,并在总箱进线处做保护接地。施工现场必须依据46—88规范规定采用TN—S三相五线制,分箱做保护接地。详见配电系统图。 (2)配电箱及开关箱: 配电箱、开关箱必须采用济南市安监站推荐产品,本工程采用长清长泰集团产品,其规格为:总箱JSP—Z/3;分箱JSP—F/2;塔机开关箱JSP—K/2,其他用电设备采用JSP—K/6,电焊机设焊机专用

箱。 安装要求:总箱设在靠近电源地区,分箱设在用电设备集中地区,分配电箱与开关箱距离不得大于30米。开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3米。总配电箱、分配电箱必须设木栅栏保护。安装高度距地箱的下边沿1.3米,并搭设防雨防砸棚,开关箱、配电箱联接必须牢固可靠,箱体接地良好。 配电箱、开关箱使用与维护: A、所有配电箱、开关箱接头应使用线鼻子挂锡,箱体配锁,由专人管理。 B、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级电源开关断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

施工临时用电组织方案

临时用电专项施工方案 为了更好的指导施工过程安全用电和合理布置施工现场用电线路,依 据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》、《中国建筑计算手册》临时用电计算部分和总公司要求,制定施工现场用电组织方案。 一、现场勘察 本工程建筑面积约61000m2,主要有4栋高层建筑、一栋地下车库及相关配套商业组成。施工现场内地下、地面无影响施工的高低压及弱电线路,无易燃、易爆、有毒介质等管线及设施。施工现场水、电已接通,场地已平整。 二、临时用电设计 电气定位:电气定位包括电源进线、配电房、总配电箱、开关箱和各 回路线路的走向等位置的确定。根据现场实际情况,高压变压器设在现场东南拐角处,变压器下端共设2个回路,分别用总线(3*95+2*50电缆)引入,在场地南北各设配电房一间。另根据实际需用电量和施工机械位置,南配电房下设10个分回路供电,北配电房下设8个分回路供电,所有回路的电缆均采用五芯橡塑铜芯电缆,埋地敷设。 1、南侧配电房 南侧配电房平面位置布置场地南边,界于1#楼、4#娄、车库南侧,临 近围墙。具体布置和回路安排如下(2个一级配电箱,共分10个用电回路): 第一分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼施工用电梯,线路 全长约85米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

第三分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第四分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第五分回路:从南配电房2#总柜引出,主供项目部办公区用电,兼用洗车台、大门口照明,线路全长约118米,采用3*35+2*16mm2l同芯电缆; 第六分回路:从南配电房2#总柜引出,主供职工生活区用电,兼用食 堂、厕所照明,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第七分回路:从南配电房2#总柜引出,主供1#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第八分回路:从南配电房2#总柜引出,主供4#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约60米,采用 3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第九分回路:从南配电房2#总柜引出,主供地下车库施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约50米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第十分回路:从南配电房2#总柜引出,作为施工备用回路; 2、北侧配电房 北侧配电房平面位置布置场地东北角,临近2#楼。具体布置和回路安 排如下(2个一级配电箱,共分8个用电回路): 第一分回路:从北配电房1号总柜引出,直供2#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从北配电房1号总柜引出,直供3#楼施工用电梯,线路 全长约100米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

临时用电专项方案1

临 时 用 电 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:云南华昆国电工程勘察有限公司 编制日期:2015年6月9日

临时用电专项方案 一、施工条件 1、工程概况 (1)工程名称:永平县杉阳镇倒流河流域泥石流地质灾害治理工程 (2)质量标准:国家施工验收规范规定的质量标准和备案标准。 二、安全用电技术措施 1、安全用电技术措施 (1)、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE 线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

现场临时用电方案

现场临时用电方案 太钢袁家村铁矿热电联产项目 锅炉区域安装现场临时用电方案 编制: 审核: 批准:

中化二建太钢袁家村热电联产安装工程项目部 二0一一年七月十五日

目录第一节工程概况 第二节临电系统 一、施工用电要况… 二、配电箱及开关箱设计 三、接地与防雷设计 四、安全用电措施 五、现场照时 六、安全用电技术措施 七、电气防火措施 第三节临时用电系统使用、管理和维护 第四节安全组织措施 一?临时安全用电管理制度 二?现场机械动力系统及电工岗位责任制三?人员配制 四、外电防护措施

第一节工程概况 工程名称:太钢袁家村铁矿热电联产项目锅炉区域安装工程 工程地点:山西省岚县梁家庄乡太钢袁家村铁矿施工现场 工程规模:220t/h X 3锅炉及配套设施 建设单位:山西太原钢铁(集团)有限公司 设计单位:山西电力勘察设计院 监理单位:山西震益工程建设监理有限公司 施工单位:中化二建集团有限公司 第二节临时施工用电 一、施工用电概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》而设计。线路采用380/220三相五线制配电,现场用电由建设单位提供的变压器总配电箱引出,电缆采取埋地敷设到现场,接入现场各分配电柜。根据计划进场施工的机具用电计算,临时用电总供应功率436KW即可满足施工用电要求。 总负荷用电:P=1.05 X (0.7 X 刀P1/COS +0.6 X 刀P2+0.7 X 刀P3) 电动机用电刀P1=30+16+8+2=56KW 电焊机用电刀P2=11.5 X 50=575KW 其它小型电器刀P3=0.8X 20+10=26KW P=1.05X (0.7 X 56/0.75+0.6 X 575+0.7 X 26)=436 KW 二、配电箱与开关箱的设计 1?配电系统设置总电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级

现场临时用电组织设计范本

目录 1、编制依据2 2、编制原则3 3、施工条件3 3.1、工程概况3 3.2、施工现场用电量一览表错误!未定义书签。 3.3、总体用电规划错误!未定义书签。 4、设计内容和步骤错误!未定义书签。 4.1、现场勘探及初步设计错误!未定义书签。 4.2、变压器容量取值错误!未定义书签。 4.3、施工供电负荷量考虑供电方式8 4.4、根据负荷选择导线9 5、临时用电图10 5.1、临时用电示意图10 5.2、线路敷设10 5.3、系统接地形式10 6、主要工程数量表11 7、安全用电技术措施12 7.1、安全用电措施12 7.1.1保护接地12 7.1.2保护接零12

7.1.3设置漏电保护器12 7.1.4安全电压14 7.1.5电气设备的设置要求14 7.1.6电气设备的安装15 7.1.7外电线路及电气设备防护17 7.1.8电工及用电人员要求18 7.1.9电气设备的使用与维护19 7.1.10施工现场的电缆线路20 7.1.11电动机械和手持电动工具21 7.1.12室内导线的敷设及照明装置23 7.1.13雨季用电安全技术措施24 7.1.14冬季用电安全技术措施24 7.2安全用电管理制度25 7.2.1临时用电工作监护制度25 7.2.2电器及料具使用制度25 7.2.3电气维修制度26 7.2.4电工及用电人员操作制度26 7.2.5安全用电技术交底制度27 7.2.6安全用电教育和培训制度27 7.2.7安全用电检查和评比办法28 7.2.8临时用电安全检测制度29

7.2.9值班制度29 7.2.10临时用电工程拆除制度30 7.3、临时用电安全技术档案30 8、临时用电管理组织机构31 9、安全用电防火措施32 9.1、施工现场发生火灾的主要原因32 9.2、预防电气火灾的措施33 10、应急预案35 10.1应急领导小组35 10.2应急处置35 10.3现场触电人员的急救37 10.4 电气设备事故处置方法37 10.5发生电气火灾事故的现场处理37 10.6现场保护及处置37 10.7事故调查处理38 10.8事故演练38 花照壁站现场施工临时用电组织设计1、编制依据

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电专项方案1

Xxxxxxxxxx工程 临 时 用 电 专 项 方 案 Xxxx有限公司 二〇一二年二月

施工现场临时用电组织设计 一、概况 本工程为xxxx工程,该工程建设单位为xxxx集团有限公司,厂址xxx库。 本工程为建设供水规模为0.5万吨/日的新水厂一座,一次建成。包括反应斜管沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、回用均质池、辅助用房等子项。厂区占地面积4134平方米,主要建构筑物合计占地面积1215平方米。基础为独立基础、阀板基础等,施工项目管理班子筹备齐全,选配专职电工1名,为确保安全生产及施工用电安全,根据JGJ46-2005要求,特制定本方案。 二、现场勘探: 根据在建设工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和临时用电平面布置图,确定所用机构设备的位置和三级配电的层次及导线架设的部署。 该工程建筑物都为钢筋砼基础,为此利用该钢筋砼基础的地下钢筋,每路支线分别设置三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地,每处的重复接地利用基础钢筋用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值小于4Ω。 三、确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向。从施工现场实际情况考虑,从总配电房输出的线主要分二路,第一路由总配电房至木工加工场、钢筋加工场,第二路由总配电房至砼搅拌机,砂浆搅拌机。主干线采用BV3×35+2×25加空线; 四、该工程施工现场临时用电总电源是由建筑单位由场地外加设线路低压供电系统380/220V电压引放,送至场地西面配电房处,整个施工现场按三级配电内容形式布置,总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备,配电箱,开关箱按现场作业工区编号。所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电

临时用电方案设计说明

. . 目录 一、工程概况 (1) 二、现场勘查 (1) 三、初步设计 (2) 四、配电线路电器设备的检验 (7) 五、施工配电箱规定 (8) 六、接地装置布置图 (9) 七、安全用电技术措施 (9) 八、安全用电组织措施 (10) 九、电气防火技术措施 (11) 十、电气防火组织措施 (11)

临时用电施工组织设计 设计依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、《施工现场临时用电施工组织设计》徐荣杰主编; 5、《建筑安装工程安全生产文明施工资料手册》全祥主编; 6、《建筑电气安装工程图集》(第二版)吕光大主编、《建筑安全》等。 一、工程概况 西部热电电石公司2×30000KVA电石项目工程位于市惠农区河滨工业园区,西距包兰铁路站5公里,北距蒙乌达车站28公里,南距120公里,东界黄河与蒙鄂托克旗相接,西临贺兰山。 厂址选定在河滨工业区北侧的建设用地上。该厂址北侧紧靠西部公司新建的电石厂。该标段主要构、建筑物包括:电石炉厂房,建筑面积9702㎡,六层框架结构,建筑高度29.5米;冷却车间,建筑面积5144㎡,总高11.600米,一层钢结构;循环水泵房,建筑面积800㎡,排架结构,彩板屋面,建筑高度9米;配料/筛分站,建筑面积1200㎡,二层框架,桶仓结构,建筑高度27.2米;烘干车间,建筑面积1000㎡,三层框架结构,建筑高度22米;除尘;石灰室。 建筑为能满足本工程对临时用电要求,本着合理、经济的原则,经现场勘察,决定配电房及相应电箱的位置,从而确定电缆的路线,安全为了生产,生产必须安全,为了确保安全、高效的使用电气设备,发挥应有的经济效益,特制定如下。 二、现场勘察

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

临时用电施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (4) 1、工程地点及环境 (4) 2、建筑设计概况 (4) 3、用电概况 (5) 二、编制依据 (6) 三、工程特点及部署 (9) 1、工程特点 (9) 2、施工部署: (11) 四、负荷计算 (13) 1、总负荷计算 (13) 2、分项总负荷计算...................... 错误!未定义书签。 五、设备开关及电缆导线截面选择 (15) 1、变压器下属低压配电箱、柜开关选择,电缆导线截面选择 (16) 六、冬、雨季施工时的措施 (39) 1、配电箱、开关箱: (39) 2、现场用电机械具及线路: (40) 七、防雷、接地措施 (41)

八、安全用电技术资料 (44) 1、安全用电技术档案必须齐全有效,包括如下内容: (44) 2、临时用电检查验收要紧内容 (45) 九、安全用电措施和注意事项 (47) 1、施工现场临时用电安全措施 (47) 2、施工现场临时用电安全生产注意事项 (50) 3、雨期施工安全用电措施和注意事项 (51) 十、电气防火措施 (53) 十一、触电事故应急预案 (54) 1、应急预备与响应操纵组织机构、职责: (54) 2、应急救援响应物资设备、人员预备: (55) 3、事故及紧急情况抢救、报告程序 (56) 4、应急救援预备报告程序、时限 (58) 5、应急救援预备与响应操纵措施 (59) 6、现场抢救常识: (59) 7、全员培训 (61) 8、抢险队演习训练 (61) 十二、讲明 (62) 十三、规章制度 (64)

1、施工现场用电安全治理制度 (64) 2、配电箱治理制度 (67) 3、施工现场电工值班制度 (67) 附:临时用电干线系统图 临时用电平面布置图

施工现场临时用电方案最新版

施工现场临时用电方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 云南明威电力工程有限公司 2016年8月

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 2、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 4、SDJ65-82 电力建设安全工作规程 5、GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 6、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 7、GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 8、GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

二、外电防护 1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 2、工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。 3、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。 4、现场机动车与外电架空线路交叉时,架空线最低点与路面垂直距离>6m(1kv以下线路)。 5、现场设置旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv 以下架空线路边缘最小水平距离≮2m。 6、外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。并应采取相应加固措施。 三、接地与防雷 1、本工程施工现场用电采用接零保护系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻<10Ω。 2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

相关文档