文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调节池土方开挖深基坑支护及降水专项施工方案

调节池土方开挖深基坑支护及降水专项施工方案

调节池土方开挖深基坑支护及降水专项施工方案
调节池土方开挖深基坑支护及降水专项施工方案

汝州市杨楼镇中心社区环境连片整治污水处理厂工程

土方开挖基坑支护

及降水专项施工方案

(调节池)

施工单位:河南森苑园林建筑工程有限公司

二0一五年十二月

审批栏

施工单位:河南森苑园林建筑工程有限公司(签章)

编制:

审核:

监理单位:平顶山市科正工程建设监理有限公司(签章)审批:

施工单位:汝州市杨楼镇人民政府(签章)

审批:

第一部分综述

1.工程概况

1)、杨楼镇污水处理厂位于杨楼镇北灌渠南侧空地,污水主要采用:格栅—调节池—A/O池—沉淀池—人工湿地—清水池,镇中心社区污水通过地下污水管道自流进入污水处理厂格栅井和调节池,在调节池末端用提升泵对污水进行一次提升后经过生化处理排入灌渠。调节池是开挖最深的单体构筑物,池底标高5米左右,位于水厂西端,南北紧邻污水处理厂围墙,东邻A/O池间隔9.2米,西邻格栅井2.5米,因此对调节池基坑开挖、降水及支护编制本施工方案。

2)、调节池为地下式带盖钢筋混凝土结构,净尺寸10*12m(B*H)。池壁350mm厚,底板400厚,为C30 P6混凝土,底板垫层为100厚C15素砼。

3)、配筋、池顶盖、梁等详见施工图纸。

4)、工程概况其余详见施工设计图纸。

该工程地下水位较高,根据5月份地质报告,地下水位埋深3.0m左右,因此土方开挖前须做好基坑降水。

2.编制依据

该专项施工方案的编制主要依据:施工蓝图;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998)

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999)

《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

3.总体施工部署

3.1质量目标

根据设计文件要求,确保合格,争创优良工程。分项隐蔽工程验收一次合格率100%,优良率85%。

竣工验收一次合格率100%,优良率85%。

3.2工期目标

根据招标文件要求,确保总工期14天完工,开工日期按业主要求。

工期控制点:

(暂按1号开始安排工期,待开工日期确定做相应调整)

深井开挖: 1—4号 4d

第一层土方开挖; 5—7号 3d

第一层边坡支护: 8--9号 2d

第二层土方开挖: 10--11号 2d

第二层边坡支护: 12--13号 2d

基坑清理: 14--16号 3d

垫层浇筑: 17--18号 2d

底板及池壁下650钢筋模板 19—23号 5d

底板及池壁下650砼浇筑 24号 1d

池壁及顶盖钢筋模板 25-30号 6d

混凝土二次浇筑 1d 深井(基坑排水,4台4寸污水泵) 35d

3.3安全文明施工目标

现场施工期间,现场安全文明达到市“安全文明示范工地”标准。

3.4施工总体部署

调节池基坑降水采用深井降水,基坑开挖前池子四周外共设4口深井进行排水,井底座在卵石层,排水流至北侧灌渠。

排水后进行基坑开挖,根据开挖深度和场地限制,拟进行台阶式开挖,池壁外留1米宽作业区域,开挖时根据水量及时增加排水设施,并人工清理排水沟。

基坑开挖过程中对卵石层以上沙土层和松动黏土层进行打桩支护,采用DN80钢管或100mm—150mm木桩,桩间距500mm,打入深度1米,用竹笆铁丝封闭挡土,确保施工人员安全。

3.4.1、拟投入的主要施工机械设备

拟投入的主要施工机械设备表

序号

设备或

设备名称

型号规格

额定功率

/kW

生产

能力

备注

1 污水泵WQ100-15-4 6 7.5 2台

备用

完好

2 打井钻机SPJ-550 1 完好

3 搅拌机J1-400 1 7.5 完好

4 电焊机BX3-300-2 2 3.0 完好

5 汽油发电机50kw 1 完好

6 推土机TY120 1 完好

7 水准仪QF50T 1 完好

8 汽车吊8吨 1 完好

9 切割机 1 完好

10 汽车五十铃 1 完好

11 潜水泵QY15-26-2.2 8 1.0 完好

12 挖掘机CAT320L 1 1m3完好

13 自卸车东风 4 20t 完好

14 装载机 1 3m3完好

3.4.2、主要劳动力计划

劳动力计划表(单位:人)

工种级别

按工程施工阶段投入劳动力情况

施工降水土方开挖边坡支护钢筋加工绑扎模板支护

普通工8 15 12 8 6 放线工 2 3 2 2 2 机具工 4 3 8 4 4 司机 2 10 2 2 2 电工 2 2 2 1 1 维修工 2 4 1 3 2 钢筋工 4 4 4 12

木工 15

第二部分降水施工及基坑开挖

1、降水井布置及深度

调节池西侧布置1-2号降水井、东侧布置3-4号降水井,中间布置5号观测井用来观测水位情况,基坑开挖时即被挖掉。井点距池壁3-5米间距,每个降水井设置一台15米扬程4寸污水泵,采用4寸半塑料管将水就近排至附近较低处灌渠内,每台泵系2根尼龙绳固定在井口附近木桩上,所有污水泵集中控制在一各配电箱子,进行编号实行一机一闸,专人看护操作。

2、降水井施工

降水井采用冲击或回转式水文钻机成孔,成孔直径φ550mm,中间安装φ400mm无砂混凝土井管,在混凝土井点管周围回填石子。安放井管时逐节沉入混凝土井管,外壁绑长竹片导向,使接头对正。为确保成井质量,填滤料之前先将井管落入井底,边排水将泥浆排出边下滤料,成井后及时抽水洗井。

3、土方开挖

3.1工程投入的主要物资

该分项工程主要投入抽水泵、水管、配电箱、电缆线、钢板、钢丝绳、防滑草袋、铁锨、扫帚等物资,其数量及进场时间根据现场施工情况配备。

3.2拟投入的机械设备情况及进出场计划

投入的主要施工机械设备表

序号

机械或

设备名称

型号

规格

数量

额定功率

/kW

生产

能力

备注

1 挖掘机CAT320L

2 1m3完好

2 自卸车东风 4 20t 完好

3 装载机 1 3m3完好

4 抽水泵8 完好

以上机械设备开工第二天进入施工现场。

3.3劳动力计划

劳动力计划表(单位:人)

工种级别

按工程施工阶段投入劳动力情况

施工降水土方开挖边坡支护

普通工15

放线工 4

机具工 2

司机7

电工 2

维修工 4

3.4.主要施工方法

土方开挖的条件

(1)场地内施工放线测量完毕,控制点均埋设并核准。

(2)人员安排,机械配备、保养就序,卸土地点均已落实。

(3)现场运输道路准备完成,经检查能满足重型车辆行驶要求。

(4)照明、草袋、清扫等工作已安排就序。

开挖顺序及放坡系数

(1)开挖顺序:从西向东方向开挖,从一个方向向另一个方向分层开挖;

(2)坡系数放坡按照1:1。

(3)挖标高的控制在基坑四周设置标高控制桩测设标高控制线,以便随挖随测。开挖至基底标高后,进行人工修整清理,测量放线人员准确测放基底标高、轴线、基础的外形尺寸,经自验无误后,请监理工程师复核。

(4)边坡监测及安全防护措施:挖掘过程中,要对边坡进行监测,发现问题及时采取措施。

土方开挖方法

该工程的土方开挖,按设计要求开挖深度大约 5.4M,根据施工部署,拟分两次开挖土方。

第一层开挖3米,开挖尺寸16.7*16.7m,第二层开挖2.4至基底,开挖12.7*14.7m,池壁外轮廓为10.7*12.7m,外缘四周留设1米为工作面。

第二次开挖在挖孔桩完成后进行,开挖承台土方并封承台底垫层;基坑内人工挖孔桩与承台土方用坑内的挖土机挖出基坑,并随即在地面装车运出场外;第一层土方开挖路线将采取“沟端开挖法”进行开挖;为防止在土方开挖过程中垫层以下的土体受到扰动用人工挖至设计标高;如地基受坑内积水的影响,为减少浸泡降低土的承载力,在施工混凝土垫层前应视实际情况在基底先铺一层碎石或粗砂,然后在其上浇混凝土垫层;基坑支护喷锚施工及后续人工挖孔桩施工均应与土方工程穿插。

主要机械的确定

为保证按期完成挖土任务,并配合好基坑支护锚拉的施工,在第一次土方开挖阶段选用1台反铲挖掘机挖土,自卸运输汽车4 辆运土,第二次土方开挖阶段选用2 台反铲挖掘

机,其中1 台在基坑内挖土和转运土方(土方挖运完成后顺施工便道上坑),另1 台在地

面装车。(实际开挖时再根据弃土远近等因素调整挖土机及运输车辆的实际数量)

4、基坑内外排水沟的设置

土方开挖阶段的排水沟在基坑外设置。基坑外排水沟沿基坑支护外侧0.5m 布设,必要时砖砌并内抹砂浆,排水沟坡向四周集水井,排水沟随挖随设。

第二次土方开挖后,根据水量必要时增加临时集水井,并设置潜水泵将集水抽至地面排水沟。施工过程中应安排专人管理抽水设备,经常检查排水沟,确保排水沟的畅通,并应作好基坑边坡及临近建筑物(围墙)的沉降、位移观测,发现变化异常时及时分析,进

行补救。

5、确保工程质量的技术组织措施

建立以项目经理为负责人的质量保证体系。开工前组织全部进场人员学习施工方案,熟悉图纸及地质状况,对机械操作手进行技术交底,要求掌握施工的技术要点。每一道工序开工前,学习规范要求,精心施工。完工后,进行严格自检,不合格者坚决返工,按国际ISO 9002认证标准与要求进行全过程的质量管理。

质量标准

项次项目允许偏差值/mm 检验方法

1 标高+0 -50 水准仪检查

2 长度、宽度-0 由设计中心向两边拉尺量

3 边坡坡度不允许坡度尺检查

6、确保安全生产的技术组织措施

建立以项目经理为负责人的安全保证体系。开工前组织全体进场人员学习安全知识,进行安全交底,定期或不定期地进行安全检查,发现不安全因素立即整改,防患于未然,切实做好安全、文明施工。

6.1根据现场情况,该基坑东北角处有下水管道,土方开挖前,应采用人工挖除该处土方,方可进行机械开挖。

6.2在距基坑东、南、北、西边2m周围用Ф48mm钢管设置两道护身栏杆,立杆间距3m,高出自然地坪1.2m,埋深0.8m。在距基坑0.5m砌120砖墙30cm高,中有240×240mm砖柱间距3m。基坑上口边1m范围内不许堆土、堆料和停放机具。在基坑四周5m范围内不许重车停留。各施工人员不许翻越护身栏杆。基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。

6.3基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物,向基坑下传递工具时要接稳后再松手。

6.4坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎。

6.5机械施工时现场设专职指挥人员一名,施工机械一切服从指挥,人员尽量远离施工机械,如有必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。

7、确保文明施工的技术组织措施

在现场文明管理上自始至终都要严格要求,遵守ISO24001:1996环境管理体系和OSHMS28001:2001职业安全健康体系认证,主要技术组织措施如下:

7.1项目部全体人员统一着装。佩戴安全帽等企业的统一标志。

7.2项目现场可根据业主的意见决定是否并排放置放大的业主要求与公司质量方针标牌。

7.3施工现场的料具堆放等需有一个合理的布局,而且要制定一个科学严密的现场管理制度。

7.4施工现场合理布置机械设备,搭设临建设施,堆放材料、成品、半成品,埋设临时施工用水管线,架设动力及照明线路。

7.5材料进场堆放:砖码垛,砂石等地材砌池堆放并加以覆盖,避免扬尘。半成品、成品材料分规格堆放整齐,并设置明显的标牌。废旧和多余的物资要及时回收。料具堆放整齐,不得挤占道路和作业区,保持道路畅通无阻。

7.6严格按照施工程序组织施工,确保施工过程中统一调度,统一管理、统一指挥、平衡土方开挖与边坡支护和降水等工序的关系,保持良好的施工程序。

7.7建筑物的轴线控制及高程控制点,要做出醒目的标志牌,任何人不得破坏。

7.8每一分项工程完工后,要及时清理各种材料、工具等,将施工现场清理干净,并码放整齐,以备再用。

7.9经常对职工进行文明施工教育,遵守现场文明施工管理制度,提高自身的素质。

8、确保工期的技术组织措施及施工进度计划

调节池处于地下施工,且附近地质条件复杂,现场施工位置有限,穿插作业较多,且处于冬季施工,因此,开工时的施工组织部署及作好防冻施工技术措施很重要,合理作好施工前的机械、劳力安排,材料准备,保证开工时机械、劳力及材料充足。

8.1现场技术施工人员充分了解设计文件,与设计部门紧密联系,及时解决设计文件出现的各项技术问题,保证设计文件的正确和施工连续。

8.2优化施工进度设计,合理划分工程施工段,流水施工。本工程合理划分流水段,编制施工进度计划,工期网络控制采取三级网络动态管理,严格按网络计划施工。

8.3安排强有力的施工劳力。保证施工连续进行。

8.4选择优良的施工机械,确保工程施工期间设备、机械完好,保证工期目标的实现。

第三部分基坑边坡支护

1、基坑坡面维护

基坑开挖时,物料和人员的进入必须设置专用坡道,严禁顺坡面下放材料,基坑四周3-5米范围内不得堆放重物,基坑四周设警戒带,严禁重车放置,坡顶四周设置0.30m高挡水围堰或开挖排水沟槽,放置地面积水进入基坑内。

2、局部支护方案

根据地质条件及基坑几何尺寸,参照以往工程实例,对西侧、北侧基坑未成阶梯装放坡的基坑四周设置防护桩,确保人员安全和施工的连续,具体步骤:

2.1第一层开挖后在离池壁外1米处间隔500设钢管桩或木桩,桩长6.5米,竖向桩打入后在水平方向用钢管连接固定。

2.2根据开挖深度用竹笆在桩外侧逐层固定,中间与基坑壁用方木条顶实,确保卵石层及上部砂土层不片帮。

2.3桩顶用6mm圆钢拉紧,另一端固定在地面10-15米远处钢管桩上。

3.机具设备

所需主要机具设备见下表2。

表2 主要施工机具

序号名称单位数量

1 打桩机台 1

2 钢管桩150 30 30

3 泥浆泵台 2

4 工具(箱) 套(个) 1

5 切割机台 1

6 电焊机台 2

7 运输汽车台 1

8 其它零星机具若干

9 潜水泵QY15-26-2.2型20

4、安全生产措施

1.项目经理为安全施工第一责任人,对现场安全施工全面负责。

2.施工队长为安全施工的具体领导者,负责现场本队施工区的安全施工的实施。

3.安全文明管理员为现场安全施工的专职人员,负责安全施工的教育、监督、检查。

4.班组长安全员负责本班组施工区域的安全施工,执行具体安全施工措施。

5.明确安全施工责任,责任到人,层层负责,切实将安全施工落实到实处。

6.贯彻国家劳动保护政策,严格执行本公司有关安全、文明施工管理制度和规定。

7.施工现场建立项目经理负责制贯彻“谁施工,谁负责安全”的制度。

8.加强“安全第一”的教育,坚持班前交底,班中检查,周一例会制度。

9.加强安全施工宣传,在施工现场显著位置悬挂标语、警告牌,提醒施工人员。

10.进入施工现场需配戴安全帽。

11.施工过程中做好现场机具、设备、已完成工程的安全防护。

12.特殊工种持有效上岗证上岗。

13.做好现场的安全防护措施,按规定搭设脚手架并经检查合格,方可使用。

14.在实施每一项任务前,应对工人反复讲明安全事项。

15.公司采用二级安全监督体系,实现安全教育和安全检查。

16.防止高空坠落,现场施工人员均应带好安全帽,高空作业人员应佩戴安全带,并要高挂低用,并系在安全可靠的地方,高空操作必须穿绝缘软底鞋,并作好安全措施。

17.防止高空坠物伤人,高空作业人员所携带的各种工具等应在专用工具袋中放好,在高空传递物品时,应挂好安全绳,不得随便抛掷,以防伤人。

18.雨天作业时,应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充足的照明。

19.严格现场用电管理,严格“三级配电,二级保护”措施,电缆线平行架空架设,严禁纠结布线,严禁乱拉乱扯电线;

20.打桩机、电焊机等机具要有专人保管,及时维护,做到不因机具问题影响施工;

21.基坑周围必须设防护拦、警示牌,防止非施工人员进入。

22.挖掘机作业时,作业半径15米内禁止任何人员进入。

第四分部、基坑监测方案、紧急情况预案及其它相关措施

4.1.基坑监测

本工程基坑埋深较深,安全问题应引起高度的重视,本工程必需采用信息化施工,通过监测,及时分析反馈监测结果,掌握基坑支护结构及周边环境的情况,做到心中有数,确保基坑及周边环境的安全。

基坑工程施工及地下结构施工期间,应对基坑支护结构受力和变形、周边建筑物、进行系统的监测。通过监测,可以及时掌握基坑开挖及施工过程中支护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,

防患于未然;通过监测数据与设计参数的对比,可以分析设计的正确性与合理性,科学合理地安排下一步工序,必要时及时修改设计,使设计更加合理,施工更加安全。

通过对位移观测,对桩体、集水井等变形情况进行监控,及时采取防范措施,防止变形过大对基坑边坡造成危害。

(1)坡顶位移观测点的布置

在南侧和北侧埋设观测点,间距约10米。在基坑四边角设置位移观测的基准点,保证两个基准点的通视连线通过所有的观测点。

(2)频率

在桩支护阶段,基坑开挖第二层做完后,进行基准点及观测点的布设。开挖期间每周观测一次;护壁桩支护施工完毕后,5天观测一次至观测结束。

(3)观测仪器

采用TDJ2E光学经纬仪进行观测。

4.2紧急预案

基坑开挖和支护施工过程中,由于破坏了土层中的原有的应力平衡,坡面肯定会发生变形,直到达到新的平衡。为此应当在基坑开挖后,即在坡顶上口外翻的砼面上用经纬仪设置观测点,对坡面的位移进行观测;同时在整个施工过程中对地面和周围墙面等进行观察。最大坡面变形量不得超过2‰,当发现坡面的安全存在问题时,应采取相应措施:(1)在施工过程中就要进行预防,严格按设计施工方案进行施工,在边坡建立相应的位移观测点;

(2)如观测点的累计位移量超过2‰,应停止当前开挖,并对边坡进行增加桩孔的加固处理;

(3)注意周边地面和围墙的变化情况,为此施工过程中对少量地下滞水,一定要将其引出。

同时对地表水亦应做好排水工作,不能使其渗入,特别是在基坑周围不得有渗水井的存在。若发现基坑四周有地下管线跑漏水的现象时,一定要将其处理妥当。基坑四周坡顶施工场地应进行硬化处理,以保证施工机械以均布荷载的形式作用于坡面;

(4) 当坡顶部分地段的土质情况不好时(如坡顶附近有近期挖沟且回填不密实的松动土

层),采用通过多角度设置地面拉筋的办法进行固定;

(5) 在坡面变形较大地段必要时增加内支撑,通过槽钢对坡面施加预应力的方法控制坡面

的变形,必要时可将该坡面回填,待变形得到控制时再将该坡面挖开;

(6) 当发现坡面位移较大时,现场应设专人24小时不间断的注意观测,发现问题及时通过

有关技术人员进行处理。 (7) 基坑施工中的突发事件应急措施

深基坑支护工程属于风险性较大的工程,施工过程中因地质、环境等因素影响,可能有时会发生意外情况,为做到有备无患,针对本工程特点,制定以下应急措施: ①.坡面产生局部剥离、坍塌的处理:迅速采用土钉挂网固定,喷射快凝砼。

②.坑底局部涌水涌砂的处理:迅速用麻袋装土反压,并用止水材料封堵以缩小范围,再采用高压注浆等办法封堵。

③.基坑边顶部位移沉降过大的处理:在位移沉降过大区域根据产生的原因可加长加密钢管桩,必要时施加预应力;或采用花管注浆对土体进行预加固。

④.出现坡脚滑移的处理:立即停止土方开挖,用碎石或土装入麻包反压坡脚或回填土方,然后用高压注浆固化土体,并在坡脚打入花管并进行注浆以稳固土体。

注:基坑临边防护除用钢管作栏杆外还要用密目网或踢脚板(脚手板)做挡板。

100

下平杆≮¢14

顶平杆≮¢16说明:若以钢筋代替钢管,则要求 立柱≮¢18基坑周边防护栏杆示意图注:如果现场狭窄受环境条件限制,栏杆离基坑边沿不得小于500。

红白漆相间@150

踢脚板宽200600

600扫地杆若无法打入则以其它方法固定。

打入土层深度要求不小于500,≯2000钢管直径均为¢48

900

(单位:mm)

若无法打入则以其它方法固定。

打入土层深度要求不小于300,斜撑每4000设一道。

≯2000

立杆

栏杆

附:井点布置图

-5.43 降水井点

降水井点

降水井点

观测井点

降水井点

-5.43

-3.00

-3.00

-3.00—0.5

运输坡道

独立基础土方开挖施工方案

华侨城生态住宅社区A地块二期小学 独立承台及筏板基础土方开挖 施工方案 审批: 审核: 编制: 河南一建建设发展有限公司 二○一三年六月二十一日

一. 工程概况 1.1工程名称:武汉华侨城生态住宅社区二期工程小学。 建设地点:武汉市平安大道以南。 建设单位:武汉华侨城实业发展有限公司。 设计单位:中信建筑设计研究总院。 监理单位:湖北百顺监理工程有限公司。 结构类型:框架结构 建设项目主要特征:建筑等级为二级,耐久年限50年,地下部分耐火等级一级,地上部分耐火等级二级,结构类型为矩形柱框架结构,抗震设防烈度6度,建筑基底面积为3010㎡,建筑层数±0.00以上五层,±0.00以下局部设一层地下室。其他为承台独立基础,共分为A,B,C,D四个区域A区基底绝对标高为21.35m,B区基底绝对标高以实际情况为准,C区,D区为地下室柱敦筏板基础,基底绝对标高为20.15m,标高详见表一. 1.2地下车库地基基础设计等级丙级,±0.000相对绝对于标高24.95m。 本工程柱下采用独立基础。基础持力层选用○4-2|粉质粘土(承载力特征值fak=350Kpa),基础垫层应进入基底持力层内≥300mm。基础底标高应保证不浅于-3.5m。根据现场开挖情况,若开挖至标高-3.5m 未达到基础持力层应继续下挖,并应使基础垫层进入基底持力层内≥300mm,此时基础底标高随之下降,柱长度相应加长。 地下水位高程介于:15.80~34.1m之间,平均标高为23.1m。水位变幅约2.00m.

二、编制依据 1.3中信建筑设计研究总院设计的小学相关图纸 1.4《建筑施工计算手册》 1.5《实用土木工程手册 1.6《地基与基础》第三版。 1.7《建筑地基基础设计规范规范》(GB50007-2011)1.8《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 1.9国家现行材料质量标准及检验方法; 1.10《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 二. 施工计划 2.1进度计划 1).本阶段施工工期为天, 2.2设备计划 机械准备计划 2.3工艺流程

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

土方开挖及基坑支护专项方案(改)

土方开挖及基坑支护专项施工方案 第一章编制依据及编制说明 1.1 编制依据 本专项施工方案是结合本工程地质勘察资料、基坑施工参数等资料编制,并符合下列国家有关规范、规程等: 1、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) 2、《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) 3、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) 5、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本专项施工方案是依据设计文件、施工图及地勘资料而编制,编制专项施工方案时,设计过程概不叙述。本方案为土方开挖与基坑支护专项施工方案。 第二章工程概况及特点 2.1 工程基本情况 1、项目名称:国家级洛川苹果批发市场物流中心 2、建设地点:洛川县凤栖镇马家庄村 3、施工单位:陕西东洲建设集团有限公司 4、结构形式:结构类型为框架托砖混结构,基础埋深为3.3米,现场自然地坪为-0.1米,基坑开挖深度为3.0米. 本工程整个土石方开挖工程量约25000.00立方米,土方开挖施工采用分层分段开挖施工(分层开挖以利于围护结构受力不集中,减少侧向变形量),每次开挖深度为3.0米,开挖完成后立即进行基坑支护施工,具体施工方法详见支护方案。以保证基坑开挖的安全及施工期间的要求。

2.2 场地地层结构 拟建场地位于郑州市管城区货栈街。地基土层的分布、埋藏及厚度变化情况详见本工程勘察报告书。 2.3基坑土壁土层膨胀性 根据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87)、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)的有关规定,以及地勘报告资料显示:本次基坑坑壁土层部分为具弱膨胀性土层 2.4本工程的重点及难点 基坑土壁以弱膨胀土层为主,还有局部淤泥层,应充分考虑土体的弱膨胀性、时空效应及蠕变性,如遇性质较差的土层(如淤泥层等)喷锚施工时应严格遵循小单元小高度分段开挖、准备好钢丝网以及时封闭原则。喷锚施工时每层土挖深应取规范中的较小值,淤泥土无法自立,开挖过程中极易坍塌,需进行换填后再进行喷锚施工,是基坑护壁的难点,需严格按设计方案先采用坑内超前锚杆法加固治理。 第三章施工布置与目标 3.1指导方针 本工程施工质量、施工进度,乃至现场概貌对甲乙双方均具有重大现实意义。因此,我公司研究,确定本工程施工指导方针如下:将本工程列为公司重点工程。以科学、严谨的施工管理和周到的配合服务,赢得建设单位的满意和信任。 3.2目标 一、总工期:90天 二、质量等级:合格 三、安全指标:严格按建设部“一标三规范”和郑州市标准,精心施工,杜绝重大伤亡事故,工伤率小于国家规定指标 四、文明施工:符合郑州市文明施工工地要求 3.3施工组织机构 一、组织机构的建立 1、施工管理体系 本工程实行项目法施工,选派一个技术力量雄厚、施工经验丰富、机构健全的项目班子负责本工程施工,组织机构详见下图。

土方开挖及基坑支护施工方案

土方开挖及基坑支护施工方案 一、工程概况 车管交管服务楼工程,由江苏苏皖汽车城有限公司投资建设;江苏省建工设计研究院有限公司设计;南京工大建设监理咨询有限公司监理;南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。框架5层,总高24.8米,面积6275.1m2,独立基础,基坑挖深为4.6m左右,场地内自然地坪标高为-1.2m至1.6m 左右。 二、水文地质情况 本工程持力层为粉质粘土层,根据地勘报告显示,上层为2.5m为松散泥层,局部有烂泥层,开挖深度无地下水。 三、施工前期准备工作 1、利用经纬仪和钢尺放出围护内外边线,并用铁丝固定。 2、做好操作工人施工技术交底。 3、组织机械进场,熟悉运行路线。 4、土方开挖前,将建筑物控制点线标桩做好,建筑 物自然地面标高方格网测好,并做好标高工作基准点。 5、用混凝土碎块,对出土路线路基进行加固,并在 路周围备放部分混凝土块并备好水泵等应急设备。 四、机械安排

采用机械大开挖,土方机械根据土方量和即定工期,采取动态安排,具体施工方法和机械安排如下: 本工程采用反铲液压挖掘机2台,配备一台ZL30型轮式装推土机, 本工程两台液压挖掘机可满足工程量和工期要求。 其主要机械性能如下: 五、施工进度计划 本土方工程计划采用两台220型挖土机,历时15天左右的时间完成。 六、施工方法 本工程挖土深度一般,地下水位在-20米以下,上层土质能满足放坡要求,结合施工现场作1:0.25放坡。查施工规范能满足规范要求。开挖方式:根据基础情况先开挖倒班房,该工程基础深4.6M,所以采取大开挖。

基坑土方施工基本分二步:第一步基坑土方机械挖至基坑底标高以上0.3m处,第二步人工捡底,成型。 人工开挖的方法: 基坑形成后根据已建立的建筑物轴线控制网和高程控制桩,将轴线标高引测于坑内,并在坑内建立临时轴线控制网,测放出基础垫层外框线,作为人工开挖的依据,人工开挖采用锹镐进行开挖,开挖过程中应注意基底标高,防止超挖,人工开挖前应邀业主、监理、质监等部门进行验槽。 六、挖土 (1)挖土前由负责人对挖机司机、运土车司机及配合保洁人员进行安全、技术和保洁交底。 (2)用1台300型挖机,确保每天出土量在300m3以上。 (3)由专人对基底标高进行控制,机械挖土留300mm 厚土由人工配合铲平。严禁挖深后填松土,如发生超挖现象应用砂石填平夯实。 (4)加强基坑底的排水措施,在基坑的四周人工挖好排水明沟,并在基坑边角或转弯处,布置一定数量的集水井,再由水泵抽至基坑旁窨井里,做到排水畅通。 (5)严禁将人工铲下的松土贴在边坡上。 (6)基坑开挖后进行验槽,然后才能浇筑混凝土垫层。 (7)挖土完毕,基坑四周做硬化地坪,并在基坑外缘做0.6%的泻水坡度。

独立基础土方开挖施工方案

基础土方开挖施工方案 一、工程概况: 沧州渤海新区科创园创新基地项目,本工程主体结构为钢结构,基础为独立基础。总建筑面积161691平米,其中厂房面积156980平米,办公面积4368平米,附属用房面积343平米。 二、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007─2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202─2002)、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009)、《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330─2002)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)三、施工准备工作 (1)勘查现场,清除地面及地上障碍物。 (2)保护测量基准桩,以保证土方开挖标高位置与尺寸准确无误。 (3)备好开挖机械、人员、施工用电、用水、道路及其他设施。 四、清表 凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净,平整压实,清理厚度不得小于0.3m,清除出来的废渣不得随地弃置,采用自卸汽车外运至弃料场。 五、土方开挖

这里所指土方开挖主要为招标人指定范围内的土方开挖,开挖的土方外运至招标人指定地点,堆土高度不得超过1985黄海高程12.20米。 (1)施工准备 ①施工资料准备:土方开挖受天气、地质条件、及原有建筑物的影响,开挖前应做好以下工作: a施工图纸的审阅、分析,及施工方案的拟定。 b 当地的水文、气象条件的了解。 c 施工场地的地质条件的了解。 d 施工范围内的建筑物及管线埋设情况。 e 绘制土方开挖的平面图和横断面图。 (2)测量放样 利用布设的临时控制点,放样定出开挖边线和开挖深度等。在开挖边线放样时,应在设计边线外增加30~50cm,并作上明显的标记。基坑底部开挖尺寸,除建筑物轮廓要求外,还应考虑排水设施和安装模板等要求。 (3)土方开挖要求 ①施工准备 a 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 b 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

基础基坑土方开挖施工方案

XX县立体停车库(一期)工程 基 础 ︵ 基 坑 ︶ 土 方 开 挖 施 工 方 案 XX建工集团有限责任公司 20XX年月日

一、工程概况: XX县立体停车库(一期)工程位于XX省宁德市XX县古峰镇,拟建的XX县。工程基础需挖土方的为:立体车库和水泵房工程。 a、立体车库工程:地上7层停车架(耐火等级:二级),总停车位96个,按Ⅲ类汽车库设计,总建筑面积3397.71㎡,占地面积542.85㎡,建筑高度:19.10m,工程建筑物结构体系:为多层钢框结构。工程抗震设防烈度为6度。工程耐久使用年限为50年,建筑耐火等级:二级。 b、水泵房总建筑面积251.47㎡,占地面积60.97㎡,地上地下各一层,建筑地下高度5.7m,建筑地上高度4.5m。工程防火等级:地下建筑部分,耐火等级为一级;工程地上建筑部分,耐火等级为二级。建筑结构形式:框架结构。抗震重点设防类别:丙类;抗震设防烈度:6度,主体结构合理使用年限:50年,安全等级为Ⅱ级。 二、地质概况 场地地质情况:详见《XX县立体停车库(一期)地质报告,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 2、粉质粘土,厚2.5米 3、残积砂质粘性土,厚4.4米 4、全风化花岗岩,厚3.7米 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备:

(1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。本项目水泵房由于基坑深度达5.7m,故先对场地进行整体开挖下降1m,使之深度为4.7m,立体车库基础不足5m故不需要整体高程下降。 2、基坑土方开挖原则基本:土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后禄,分层开挖,严禁超挖”的原则。基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。具体如下: (1)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

基础土方开挖工程施工组织设计方案

基础土方开挖施工方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、机械配备 三、土方开挖方法 四、挖掘机及土方车运输道路铺设 五、挖土施工注意事项 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 七、土方开挖安全要求及安全保证措施 八、防雨防水措施

一、工程概况 本工程为预制混凝土管桩基础,钢筋混凝土独立承台,土方开挖面积为m2,土方开挖深度为4米,结合现场的情况编制以下施工方案。 二、机械配备 配备1台大挖掘机和1台小挖掘机协同作业,10~20辆斗容量20m3~24m3自卸式汽车,确保土方挖运及时。 三、土方开挖方法 1、为保护基坑底面,基坑底预留10cm土方用人工开挖修整,人工挖除的土方及时用脚手板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内及塔吊作用半径范围内,由土方车运走。 2、各开挖流程段基坑放坡处(如基坑放坡转角、基坑底边线等),挖掘机不能一次挖到位的部位,全部用人工进行挖土修整,挖除的土方同样用九夹板铺路,手推车运送至挖掘机开挖半径内,由土方车运走。 3、基础梁、地坑部分土方采用小挖掘机及人工配合开挖,土方运输及20m3~24m3自卸式汽车外运。做好轴线及标高控制。 四、挖掘机及土方车运输道路的铺设 考虑到场地内的地表土为回填土,为防止挖掘机及土方车在运送土方时陷车,在土方车行多的部位提前用1.5宽的道板临时铺路;或用25mm厚的钢板铺地;每天土方开挖前,从各大门开始到场外20m范围内的运输路面设专

人清扫,避免挖土车轮胎上的泥土污染场外道路。 五、挖土施工注意事项 1、基坑开挖时及时通知市容、交警、环卫、业主等有关部门,以便相互配合避免发生意外事件。 2、基坑四周不得任意堆放材料。基坑开挖后,基坑边一米内严禁行走汽车。 3、挖土过程中如土体出现较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。 4、及时排除基坑周围的地表水。 5、及时施工垫层,防止搁置时间过长土体产生严重回弹现象,同时加快基础施工步伐,缩短施工周期。 6、开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。 7、挖掘机开挖土方时,严禁碰到管桩,由专门人员指挥操作。 六、土方开挖质量要求和质量保证措施 1、基坑土方允许偏差 1、底面标高0—-50mm; 2、底面长宽不应偏小; 3、边坡坡度不应偏陡。 2、土方开挖质量保证措施 A、开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。施工技术人员(工长)、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同施工管理人员输验桩、验线手续。 B、施工要配备专职测量人员进行质量控制。要及时复撒灰线,将基坑开

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

基坑支护及土方开挖方案

1、编制依据 1.1 与甲方签订的建筑施工合同 1.2甲方提供的本工程的岩土工程勘察报告 1.3广东华玺建筑设计有限公司设计的本工程的施工图。 1.4《建筑施工安全技术规范》、《建筑施工安全标准、规范汇编》、《建设工程项目管理规范》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工程质理检验评定标准》等。 2、工程概况 2.1地质概况 根据岩土工程勘察报告,基坑开挖主要影响范围内的土层及性质自上而下分述如下: 2.1.1 杂填土:厚度0.9~5.8O米,平均厚度4.53米,表层厚20cm为混凝土地板,下层呈黄色~灰黄色,含较多碎石、砾石、碎砖及粗砂等建筑废料,土质成分为粉质粘土,稍湿,松散,为新近的人工填土,欠压实,地层承载力小,对桩基本产生负摩擦力。 2.1.2 耕植土:土层顶标高- 3.59~-5.66米,层厚0.4~0.6米,平均厚度0.53米,灰色,主要成分为粘性土,含较多的植被根系和有机质,湿,呈可塑~软塑状。 2.1.3 粘性土:土层顶标高- 3.51~-5.9米,层厚1.2~3.3米,平均厚度2.07米,主要成分为粉质粘土和粘土,含少量粉砂、细砂等砂质成分,稍湿,呈可塑性。 2.1.4 含卵石粗砂:土层顶标高-2.90~-7.72米,层厚1.2~7.1米,平均厚度 4.49米,主要成分为细砂,含较多中粗砂和卵石,泥质成份。 2.1.5 全风化花岗岩:土层顶标高- 3.45~-13.43米,层厚

0.29~8.0米,平均厚度3.22米,浅红黄色、乳白色夹杂色,已风化成土状或半岩半土状,长石矿物已高岭土化,手可捏碎,岩芯呈土柱状或砂土状,水浸泡后易软化。 2.1.6 强风化花岗岩:土层顶标高-0.74~-18.60米,层厚0.7~ 3.4米,平均厚度1.57米,黄褐色为主,粗粒结构,块状构造,部份长石矿物风化,粒间连结力稍弱,裂隙很发育,岩芯多呈碎块状,少量为块状,岩石强度较低。 2.1.7 中风化花岗岩:土层顶标高-1.94~-19.50米,层厚12.3~25.4米,平均厚度16.06米,肉红色为主,粗粒结构,块状构造,矿物成份主要为石英、长石及黑云母,裂隙稍发育,裂隙面为呈黄褐色,岩芯多呈柱状,少量为块状、短柱状,岩石强度高。 2.2 周边环境分析 本工程位于广东省梅州市丰顺县客运运输中心侧,地形平坦,地貌单一,现场可利用场地较为狭窄, .周围施工环境复杂,本工程正前面为的商住楼,距剪力墙边为9m;本工程左侧为丰顺县客运站,距施工现场20m;本工程后面紧邻山墙,右侧紧邻河堤. 地下水在工程标高-6.8米处,其余各类管道管线已拆除完毕. 2.3 基坑开挖深度 现场地坪标高为-0.3m,依地下室结构平面图知本工程基坑周边开挖至-7.15m。 2.4 基坑开挖面积 由于本工程基坑面积较大,为20000m2多,施工工期长,

房建基础土方开挖专项施工方案【最新】

房建基础土方开挖专项施工方案 XX城市轨道一号线18A标段 XX路车辆基地 编制人: 审核人: 审批人: 基础土方开挖施工方案 XX集团有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.工程名称:XX轨道交通一号线XX路车辆基地工程。建设地点:城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。总结构建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式:框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。房屋高度3.30~9.15米(指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.15米。 2.本工程建设单位:XX集团有限公司。 建设管理单位:XX管理有限公司。 设计单位:XX集团有限公司。 监理单位:XX有限公司。 施工单位:XX集团有限公司。

3.基坑挖土深度约为1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~- 4.3m,另加0.1m垫层高度) 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载270kpa~450kpa,中密~密实,层厚18m~30m。 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理

单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好; 3.土方开挖至基础底30cm后采用人工修整至设计标高,并配合机械进行清槽、修边,保持基坑内干燥,严禁地下水积在坑内,破坏基底土层,基坑底表面平整度应符合(GB50202-2002)土方开挖工程检验批质量验收要求。并及时通知有关各方对基土持力层进行基槽验收,待验收后及时浇筑素混凝土垫层; 4.排水(如果有地下水):基坑外侧设置300#215;400排水沟,将地表水引至集水坑,同时坑内水需及时排除。 四、土方工程施工技术要点 1. 挖方经过不同类别土(岩)层时,其边坡可做成折线形或台阶形; 2. 开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度;

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

基础土方开挖及基坑支护方案

目录 1.0概述 (1) §1.1工程概况. (1) §1.2 工程地质条件 (1) § 1.3工程施工特点 (3) § 2.0土方开挖 (4) § 2.1 坑内降水 (5) § 2.2土方挖运............. 错误! 未定义书签。 3.0基坑支护设计及土坡稳定性计算错误!未定义书签。 § 3.1 总体概述............ 错误! 未定义书签。 § 3 .2基坑突破的稳定性计算错误! 未定义书签。 § 3.3坑内排水............. 错误! 未定义书签。 § 3 .4基坑监测............ 错误! 未定义书签。 4.0施工工期 (9) § 4.1 工期计划 (9) § 4 .2工期保证措施 (11) 5.0质量保证措施 .................... 错误!未定义书签。 6.0安全生产、文明施工措施 0 § 6.1 安全生产措施 (1) § 6.2 文明施工管理 (2)

§ 1.0概述 § 1.1工程概况 广州市芳村坑口地铁站西侧地块华福苑商住楼基坑支护工程位于芳村区龙溪大道以北,花地大道以西,浣花路以南,由华福房地产开发有限公司兴建,广州省轻纺建筑设计院负责施工 图纸设计。该地块占地面积8299平方米,地上 总建筑面积34695平方米,其中住宅26106平方米,商业及公共建筑8589平方米;地下总建筑面积4725平方米。 本工程有一层地下室,平面尺寸为170X29m,本工程+0.000相当于绝对标 高8.500m,现场地土方开挖范围标高5.64?6.04m,地下室底板面标高:地下自行车库为-4.30m,其他为-5.30m,水池及泵房为-6.90m,考虑地下室底板厚400 mm,地下室基坑底板标高为.80?3.80m, 土方开挖深度余额为.2?2.9m,在场地南部已回填杂填土范围内,局部开挖深度达 4.0?4.2m。 § 1.2工程地质条件 根据广东有色工程勘查设计院提供的《岩土工程勘查报告》,本场区的地层 由上而下分为:耕土层、淤泥、粉质粘土层、强风化带、中风化岩带、微风化岩带。现分述如下: 1、土层部分 ①、耕土层(Q)分布于全场地,层厚0.4?0.6m,层顶标高5.63~6.04m, 层底标高 5.64~5.11mo灰黄色,为可塑粉质粘土。 ②、淤泥层(c a1)除局部缺失外,其余各孔均见。灰黑色,饱和,流塑。 层厚0.5~3.6m,层顶标咼5.64~5.11m,层底标咼5.04~2.04m。 ③、粉质粘土(c e1)层厚变化较大,局部地段由于受水流长期冲刷剥蚀,该

基坑土方开挖及基坑支护方案

长沙“东湖一号”企业总部二期1#-22#栋及地下室、传达室 基坑土方开挖及基坑支护方案

编制单位:湖南省特构工程有限责任公司 2014 年8月20日 施工组织设计(方案)报审表工程名称:长沙“东湖一号”企业总部二期地下室工程

目录 第一章:工程概况及编制依据 3 第二章:土方开挖及基坑支护方案4第三章:施工目标和组织机构9 第四章:工程质量保证措施11第五章:安全监测及施工现场安全管理措施12第六章:环境保护及现场文明施工管理措施16

第一章工程概况及编制依据 一、工程概况: 1.1工程名称:长沙“东湖一号”企业总部二期1#-22#栋及地下室、 传达室建安工程 1.2项目名称:综合楼、商铺 1.3建设单位:长沙恒德置业有限公司 1.4建设地点:长沙市芙蓉区隆平高科技园 1.5建设总用地面积:76855.74m2

1.6地上建筑面积:56000 m2 1.7地下建筑面积:21422 m2 1.8建筑结构特征:本项目建筑结构等级为二级,本项目建筑耐久 年限为50年,耐火等级为一级,建筑抗震等级为四级,抗震设 防烈度为6级。 1.9 本工程共14栋,其中13#栋为综合楼,地上21层,建筑总高度为79.9米,地下室为框剪结构,地下一层,层高3.7米,传达室一个,建筑面积1 2.46m2,一层,层高 3.3m,其余13栋为商铺,地上4层,建筑总高度为18.5米。 二、编制依据: 湖南省综合勘察设计院提供的《场地岩土工程勘察报告》 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

基础土方开挖专项施工方案

太原市妇幼保健院迁建工程(洗涤中心、热交换站、污水处理中心消毒中心制氧站)土方开挖及支护方案 编制人: 审核人: 审批人: 2017年 11月 7 日

土方开挖工程专项施工方案目录 (四). 应急预案 (11) 6.5.主要施工方法 (14) 6.6.质量要求 (15) 7.1.安全文明施工要求 (15) 第八章土方开挖区域划分图........ Error! Bookmark not defined. 第一章编制依据 1.山西省建筑设计研究院设计的洗涤中心、热交换站、污水 处理中心、消毒中心、制氧站图纸。

2.太原市妇幼保健院迁建工程详细勘察报告及施工现场的实 地踏勘; 3. 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 4. 《建筑施工手册》 第二章编制范围 本方案主要编制范围为太原市妇幼保健院迁建工程配套单体 工程,包括洗涤中心、热交换站、污水处理中心、消毒中心、制氧站。 第三章工程概况 本工程位于太原市长风街以北西中环以西,热交换站为地上一 层,建筑物高度6.000米,钢筋混凝土框架结构,独立基础,建筑物 室内地面标高±0.000相当于绝对高程797.60m。室内外高差0.450m。 污水处理中心为地下一层,地上局部一层,建筑物高度4.950米,钢 筋混凝土框架结构;钢筋混凝土筏板基础,建筑物室内地面标高± 0.000相当于绝对高程797.600m。室内外高差0.450m。制氧站为地上 一层,建筑物高度6.000米,钢筋混凝土框架结构,独立基础和条形 基础建筑物室内地面标高±0.000相当于绝对高程798.500m。室内外 高差0.450m:洗涤中心地上一层,建筑物高度5.400米,钢筋混凝土框 架结构条形基础,部分独立基础.建筑物室内地面标高±0.000相当于 绝对高程802.70m。室内外高差0.300m:消毒中心地上二层,建筑物高 度9.600米,钢筋混凝土框架结构条形基础,部分独立基础,.建筑物 室内地面标高±0.000相当于绝对高程802.70m。室内外高差0.300m 第四章工程地质条件 (一)地层岩性及岩土物理力学性质 1、热交换站地层岩性

基坑支护及开挖专项施工方案

基坑开挖、支护施工方案 一、工程概况 (一)、工程概况 本住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。地上二十五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28 m2,建筑高度73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m,本工程场区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。 (二)、工程地质、水文条件(详情见《岩土工程勘察报告》) 1、地形地貌 该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构 根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下:(1)、杂填土:层厚0.60~3.30m,层底埋深0.60~3.30m。 (2)、粉质粘土:层厚1.00~ 5.00m,层底埋深 1.80~5.40m。 (3)、粉质粘土:层厚1.20~ 4.50m,层底埋深 3.80~8.00m。 (4)、粉质粘土:层厚1.00~ 4.00m,层底埋深 5.5~9.80m。 (5)、粉土:层厚0.60~ 5.30m,层底埋深8.10~12.80m。 3、地下水水位 本工程在2009年8月勘察期间水位在地面以下6.3~8.7m,属潜水。正常年份地下水年变幅1.5~2.0m。根据相邻工程基坑开挖情况,不考虑基坑降水。 二、基坑开挖方案设计

1、设计依据 (1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸 (2)、《建筑基坑支护技术规程》 (3)、中国建筑科学研究院PKPM建筑施工计算软件 (4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、方案选择 根据施工现场实际情况,场区地面标高较低,需使用基坑开挖的土方铺垫至设计室外地面标高;其次因施工场地窄狭,道路设置距离基坑较近,施工车辆载重较大;又由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,时置雨季。综上所述,基坑坡顶超载较重,隐患较大。为确保基坑边坡安全,本着安全、经济的原则,该工程基坑采取放坡开挖,土钉墙支护。北边坡放坡宽度2m、土钉墙支护,东、西、南边坡放坡宽度1.5m、土钉墙支护。 3、方案设计计算 3.1、基本计算参数 (1).地质勘探数据如下:—————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法土类型 1 3.60 18.70 32.00 13.60 60.0 水土分算粘性土 2 1.40 19.00 31.00 13.50 50.0 水土分算粘性土 3 2.70 19.20 31.00 14.00 70.0 水土分算粘性土——————————————————————————————————————表中:h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦 角(°)。 地下水位位于自然地面下-7.00m。 (2).基本计算参数:

基坑支护及土方开挖方案样本

一、工程概况 广州中船南沙龙穴造船基地四二七厂总装车间、分段装焊车间, 平面轴线尺寸为180m×120m。现场自然地面比较平坦, 标高约为-1m, 基础为桩承台基础, 采用PHC管桩, 桩径为φ500。桩承台主要为4000×5000× mm, 另有4000×7000× mm、5500×7600×2400mm等类型, 承台间有承台梁连系。垫层厚200mm, 底板及承台面标高一般为-1.000m, 挖土至-1.8m, 挖土深度约0.8m; 承台高一般为 2.0m, 挖土至-2.900m, 挖土深度约2.000m。根据地质勘察报告和抽砂回填的实际情况, 现场地质情况如下: 第一层, 素填土层, 层厚 1.1—5.2m左右; 第二层, 吹填砂, 层厚2.2—5.0m左右; 第三层, 吹填土, 层厚1.0—4.4m左右; 第四层, 淤泥质土, 层厚4.2—7.9m左右。基坑底基本上位于素填土层或吹填砂层。现场水文情况如下: 场地内地下水位埋藏浅, 主要赋存于垂填砂和吹填土层中。 本工程基坑虽然开挖深度不深, 在面开挖深度为 2.3m, 但根据地质勘察和工程实际情况, 存在以下不利因素: ①地下水量大, 水位高, 自然地面以下50cm即为饱和地下水, 整个场区大(二万多平米), 上部多为素填土层或吹填砂层, 渗透系数大; ②场地东北面为珠江, 有数条暗浜和珠江相通, 江水侧向补给丰富, 涌水量大。根据以上情况, 若不采取有效的止水和挡土措施直接进行大放坡开挖, 因补给水量大, 基坑内的地下水位将无法降低, 无法进行挖土作业, 涌水量大时还会引起流砂; 不经有效止水挡土和进行基坑内降水, 挖掘垂填砂和吹填土时易引起边坡坍塌, 从而引起边坡上工程桩的位移; 基坑内不经有效降水, 坑底吹填土需挖除换填。另外, 因本工程工期紧, 总工期为202天, 一旦出现流砂、边坡坍塌等情况, 将会大大影响工期。因此, 在基坑开挖时应切实做好止水挡土工作, 从安全、工期和经济方面考虑, 基坑内采用井点降水, 然后进行基坑开挖。 基坑开挖成型图见附图。 二、基坑支护、井点布置设计 因基坑四周地势开阔, 无既有建筑物和地下市政管道等, 为减少工程费用, 拟

相关文档
相关文档 最新文档